文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信管道施工及验收管理规范模板

通信管道施工及验收管理规范模板

通信管道施工及验收管理规范模板
通信管道施工及验收管理规范模板

通信管道施工及验收管理规范

安徽移动通信管道施工及验收管理规范

目录

第一章总则

第二章常见材料及工具规格检验第三章通信管道工程施工作业第四章人( 手) 孔、通道的构筑第五章安全文明施工注意事项第六章工程验收

第一章总则

1.1 本标准根据”YDJ39-90通信管道工程施工及验收技术规

范”的原则, 结合安徽地区的特点编制而成。

1.2 本标准适用于安徽地区通信管道的新建、扩建和改造工程的施工, 也可用于质量检查、随工检验。

1.3 凡本标准未列入的工作内容, 施工时应按照设计规定的要求进行。

1.4 在施工过程中, 管理人员和施工人员应严格执行本标准, 确保工程质量, 确保安全生产, 严格随工检验及隐蔽工程检验; 并做好通信管道工程的原始记录工作。

1.5 竣工验收工作应执行建设单位的相关规定, 并参照本标准要求, 对不合格项目应由施工单位组织返修, 。

第二章常见材料及工具规格检验

2.1 水泥及水泥制品

a. 当前市话管道工程施工中选用水泥有普通硅酸盐水泥、火

山灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥三种, 一般选用标号为

325#水泥。

b.水泥从出厂到使用, 不宜超过三个月。已受潮、变质、结

块的水泥严禁使用。

c. 水泥制品应有出厂检验合格证。进场后要逐个逐块检查, 其

规格应符合设计要求, 水泥制品表面应平整光滑、无破损

及断裂。

d. 水泥制品应达到养护标准, 没有达到养护标准的严禁施工中

使用。

e. 水泥管道的管身应完整, 不缺棱角; 管孔的喇叭口必须圆滑,

管孔内壁应平滑无凹凸、起伏等缺陷; 管体表面的裂纹

( 指纵横向) 长度小于50mm, 超过50mm的不宜整块使用;

管块的管孔外缘缺边应小于20mm, 但外缘缺角, 其边长小

于50mm的, 能够修补后使用。

f. 水泥基础应完整光滑, 表面无裂纹, 基础有缺角不大于20cm,

修补后可使用。

g.人孔上覆板的钢筋配制、加工、绑扎以及混凝土的标号

应附和设计图纸的规定。要求上覆表面完整、平滑, 无塌

陷、裂纹。

2.2 混凝土及水泥砂浆

a. 配制混凝土所用的水泥、砂石配料比应符合设计要求及使

用标准。不同种类、标号的水泥不得混合使用。

b.混凝土的搅拌必须均匀, 以达到颜色一致的标准, 搅拌完毕

的混凝土应在初凝时间( 约45分钟) 内浇灌。

c.浇灌混凝土构件必须进行振捣, 无论采用人工或机械振捣,

都应按层依次进行, 捣固密实, 不得出现跑模漏浆等现

象。

2.3 石料

a. 应采用天然砾石或人工碎石, 不得使用风化石;

b. 石料的粒径应符合设计文件规定。( 一般使用直径为0.5cm-

3.2cm) ;

c. 石料中含泥量按重量计, 不得超过2%, 超过标准的, 必须用

水冲洗干净后方能使用;

d.针状、片状颗粒含量, 按重量计不得超过20%( 按体积分

析法) ;

e.不得使用含硫、含碱、含酸的石料;

f.石料中不得有树叶、草根、木屑、泥土等杂物;

g.凡抹缝、抹角、抹面及管块接缝等处的水泥砂浆, 其砂料

必须经过筛后方能使用, 不得有豆石类较大粒径碎石在

内。

2.4 砂

电力及通信管道专项施工的解决方案.docx

电力及通信管道专项施工方案 一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、70×90cm手孔井砌筑、90×120cm手孔井砌筑、120×170cm手孔井砌筑等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。各专业管线纵横交错,专业管线难以避免的交叉,给现场的施工和协调带来较大困难。电力通信管线沟槽开挖时,地下给水、污水、排水已施工完进行隐蔽,管线的埋深和走向难以准确定位,增加了沟槽开挖的施工难度。 本工程的管线预埋工程,管线的材质(PVC管,玻璃钢管、镀锌钢管)、规格(¢160,¢110)较多,各种材质使用区域不同,容易混淆。 本地区当地雨水、暴晒天气较多的环境气候,对施工的安全顺利进行带来了不利因素。在安装时可能会出现洪涝灾害,路基冲垮,管道灌入泥浆等等,对施工管理带来较多的不利。 本工程由于受制于拆迁的影响,土建路基分段施工,周期较长,很难提供较大作业面。安装过程存在可施工时间不确定性,忙时投入大量人员,闲时等工较

多,对施工工期安排带来了不利因素,大大增加施工管理难度。 2.2 关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。对已施工完毕的管线,做好标示和警示带,防止后续施工破坏管线。 加强施工图纸的技术交底,严格按照图纸要求,人行道下方埋设PVC管,车行道和横穿过路分支管采用玻璃钢管,横穿涵洞采用镀锌钢管。施工过程中,应加强巡检和技术指导,避免管材混用。 降雨天气应对措施: 台风、雷暴雨天气或对工程施工极为不利,综合考虑多方面因素,采取行之有效的措施,严格把好质量关,合理安排施工,采取周密可行防备措施。 (1)积极做好防台风、雷暴雨天气施工的准备工作,如存储工棚加固、排水沟疏通、施工机具和电气产品的防雨措施,避免损失。 (2)主动与气象部门联系,掌握天气预报情况,做到未雨绸缪。 (3)切实抓好防洪抗汛的准备工作。在工程施工前首先应解决排水沟问题,即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼处,以免发生洪涝;同时成立专门防洪领导小组,积极加强与当地防洪机构的联系,及时掌握天气和雨情变化,早作安排准备,防患于未然。 (4)针对本工程项目较多工期较紧的特点,并考虑到受台风、雷暴雨天气影响较大的实际,在工期上综合多方面因素予以安排,尽量抢在晴天施工,台风、

通信管道工程施工与验收技术规范标准

. 通信管道工程施工及验收技术规讲义 1.概述(P1) 通信管道工程施工及验收技术规(以下简称规),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。 1.1常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类: 其中PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE 硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。 1.2 通信管道工程施工流程

. . . . 通信管道施工流程图

1.3通信管道工程常用术语 (1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种: ① P0.27.5(软练325#) ② P0.32.5(软练425#) ③ P0.42.5(软练525#) (2)混凝土标号:普通混凝土标号分为C10、C15、C20、C25、C30五种。(每立方米配合比见附表) (3)水泥沙浆标号:分为M2.5、M5、M7.5、M10及素浆五种。(每立方米配合比见附表) (4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。 (6)水准点:测量标高时选定的基准点。 (7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。 2.器材检验 2.1一般规定 2.1.1通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。发现质量问题应及时处理。 2.1.2凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,禁止在工程中使用。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的器材。

6.通信管道工程施工组织设计方案

新安路通信管线施工方案 第一章工程概况 本工程电讯管道专业施工作业应与其他专业相互配合,穿插进行。通信管道设在道路南侧人行道,距道路中心线19.5米,主干线采用12根排管(3层*4),其中4根为?110PVC-U管,8根为7孔(7*?32)梅花管,通信管道采用塑料排架固定,填细砂,排架间隔2米左右。 第二章施工组织方案 2.1施工准备 (1)备齐本工程采用的设计规、施工规、操作规程、检验标准及设计采用的标准图集。 (2)组织施工人员认真熟悉施工图纸及说明,准确领会设计意图,及时形成图纸审记录。约请业主、设计、监理进行技术交底。配合业主整理技术交底记录。 (3)根据施工图纸及说明和业主的具体要求,认真编制施工组织设计。 (4)项目技术负责人向各工种专业施工员、材料员、施工班组进行技术交底。 (5)根据设计图纸及说明,拟定本工程各种施工配合比。并随着工程进度,提前进行试配和检验工作。 2.2主要施工机具、设备、仪器需用计划

2.3 施工工序 2.3.1 测量放线方案 1、测量前的准备工作 (1)由项目技术负责人就本工程控制对放线专业测量工程师和放线工进行技术交底。明确测量总体安排及具体施工方法、要求。 (2)计算施工测量控制网,并绘制出测量控制网图。再在现场根据控制网,利用全站仪对所有控制点进行精确测定,并将他们与附近的道路等级点进行联测,使其坐标与高程统一为一个系统,建立高程控制点。控制点按半永久性要求设置,设置点应牢固、无沉降、变形及受现场施工影响的位置。建立施工方格控制网必须从整个施工过程考虑,基础和主体施工过程中均能应用所建立的施工控制网。并且在施工过程中经常复测校核,并将控制网延伸到施工影响区之外。 2、施工测量 (1)通信管道的施工测量,应按照设计文件及城市规划部门已批准的位置、坐标和高程进行。 (2)采用埋深测试仪对所有通信管道开挖位置进行测试,对是否有原有通讯、消防、管道等设施进行精确探测,以防止在开挖过程中破坏原有设施。如遇原有设施阻碍通信管道安装,必须及时告知甲方、设计、监理等单位,

GB50374-2006通信管道工程施工及验收要求规范(精)

GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京

中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO六年十二月十一日

前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生

通信管道工程竣工资料模板

竣工技术资料 (GSM无线网) 建设项目:__________ 建设单位:__________ 设计单位:__________ 监理单位:__________ 施工单位(公章):_ 施工负责人(签章): 编制日期:2013年5月10日 管道工程竣工资料目录及表格 1. 施工单位营业执照(需加盖施工单位公章) 2. 施工单位资质等级证书(需加盖施工单位公章) 3. 施工合同

4. 施工组织设计(方案)报审表(见附录7.1) 5. 施工组织设计方案 6. 工程开工/复工报审表(见附录 7.2) 7. 开工报告(见附录7.3) & 分包单位资质报审表(见附录7.4) 9. 施工进度计划报审表(见附录7.5) 10. 工程变更费用报审表(见附录7.6) 11. 费用索赔申请表(见附录7.7) 12. 工程款支付/预付申请表(见附录7.8) 13. 工程临时/最终延期申请表(见附录7.9) 14. 工程质量事故报告单(见附录7.10) 15. 质量事故处理情况报验表(见附录7.11) 16. 单位工程竣工预验及报验表(见附录7.12) 17. 监理通知回复单(见附录7.13) 18. 管道路由测量划定报验单(见附录7.14) 佃.图纸会审及技术交底记录(见附录7.15) 20. 工程材料/构配件/设备报审表(见附录7.16) 21. 人孔构筑质量控制表(见附录7.17) 22. 管孔构筑质量控制表(见附录7.18) 23. 现场随工记录(见附录7.佃) 24. 砼、砖人(手)孔随工检查验收单(见附录7.20) 25. 隐蔽障碍检查记录单(照片) 26. 现场签证报审表(见附录7.21) 27. 设计变更申请单(见附录7.22) 28. 通信管道自检记录表(见附录7.23) 29. 通信管道试通记录表(见附录7.24) 30. 工程竣工报验单(见附录7.25) 31. 遗留问题记录单(见附录7.26) 32. 工程竣工初验证书(见附录7.27) 33. 管道工程固定资产明细表(见附录7.28) 34. 工程竣工图(需加盖竣工章)

市政弱电电力通信管道工程施工方案

第一章概况 1.1工程概况 本工程为**经济开发区**弱电综合管道工程,为单侧布置,管群位置依据规范红线布置距临近侧道路边线0.5m。一般人行道下主线信息管道采用16孔双壁波纹管;管群在车行道下采用玻璃钢管。 1.2 施工内容 **经济开发区**东段弱电综合管道工程,施工主要内容为管道土方工程、管道垫层及管道包管等,以及原有道路结构的拆除及恢复。 第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 2.2 人员组织 根据合同要求和我部总体施工计划,为顺利完成市政地面管线工程,我公司组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员和进行监督作业。施工作业人员计划60人。

2.1.1、操作工人配置计划如下: 管道工:15人 砼工:6人 合计:21人 2.1.2、其他人员配置:将根据实际情况,合理调配,及时安排,以满足施工需要。 2.3 技术准备 2.2.1、技术文件:项目总工将组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据各种管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.2.2、及时办理相关报验报批手续; 2.2.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 2.3 主要设备情况

第三章施工工艺 3.1 测量放样 3.1.1、根据设计院提供**道路工程地下管线探测成果报告资料及项目部实际地下管线探摸结果报告,利用全站仪,根据设计院给导线点以及监理批复加密的控制点成果,将管线中线、标高测量放样,并用木桩做好标识,做好保护工作。 3.1.2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人都能知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。3.2 施工技术要点 通信管道工程 3.2.1沟槽回填土 填方材料品种:三类土。 密实度:填土压实系数不小于0.95,若在道路下还应满足道路路基的相关要求。 其他:结构砼强度达到100%后方可回填土,侧墙两边回填土应对称进行,薄层轻夯,不得用重型机械压实。 3.2.2 PVC排水管 管道材料名称:PVC排水管;管材规格:φ110mmPVC管;埋设深度:以设计图纸为准;其它:人孔井排水均采用dφ110mmPVC 排水管就近排入附近雨水井内;垫层厚度为8cm厚c10砼。 3.2.3双壁波纹管 管道材料名称:双壁波纹管,含伸缩缝;管材规格:φ110mm*4mm;埋设深度:以设计图纸为准;接口形式:采用接结胶圈固定连接;垫层厚度,材料品种,强度:C10砼垫层,厚8cm;基础断面形式,混凝土强度等级,石料最大粒径:C15素混凝土包封;其他:如果在车行道下管道覆土不足0.7m,包管结构应做加筋加固处理。 3.2.4玻璃钢管 管道材料名称:玻璃钢管,含伸缩缝;管材规格:φ100mm*5mm;埋设深度:以设计图纸为准;接口形式:采用接结胶圈固定连接;垫层厚度,材料品种,强度:C10砼垫层,厚8cm;基础断面形式,混凝土强度等级,石料最大粒径:C15素混凝土包封;其他:如果在车行道下管道覆土不足0.7m,包管结构应做加筋加固处理。 3.2.5 人孔井施工 1、井的尺寸,深度:具体详见小号直通井施工图; 2、井身材料:侧墙采用M10水泥砂浆砌MU10灰砂砖,抹面座浆采用1:2.5防水水泥砂浆厚内15mm/外20mm;

通信管道工程施工组织设计方案(最全)

施工组织设计(方案)报审表

施工组织设计方案 一、施工组织设计编制依据 1、设计工程量和设计图纸、答疑。 2、施工现场实地勘察、调查资料。 3、拟投入的人力、机械等资源。 4、中国电信浙江公司《通信管线工程施工企业合作管理办法》。 5、现行通信工程设计、施工规范、验收评定标准(《通信管道与通道工程 设计规范》,《通信管道工程施工及验收规范》,《通信建设工程安全 生产操作规范》等) 二、本工程使用的主要的规范 1、通信管道与通道工程设计规范GB50373-2006 2、通信管道工程施工及验收规范 GB50374-2006 3、通信管道人孔和手孔图集 YD5178-2009 5、通信管道和光(电)缆通道工程施工监理规范YD5072-2005 6、通信建设工程安全生产操作规范 YD5201-2014 7、工业和信息化部《通信建设工程安全生产管理规定》(工信部通信[2015]406号); 三、编制原则 1、坚持施工技术的先进性、针对性、施工管理的科学性、有效性,做到技 术先进、设备齐全、科学管理、经济实用。 2、施工项目管理,通过对劳动、设备、材料、资金、技术、方案、时间与 空间条件的优化配置,并通过自始自终对施工现场进行全过程严密监控, 实施全方位动态管理,确保实现质量、工期、安全、成本及社会信誉的 预期目标。 四、工程概述 本工程位于宁波市鄞州区*******,根据通信发展需要,宁波电信经过调研,此道路周边主要以中高端商务楼为主,住宅为辅,为满足此片区域基础网络设施,需对*******的通信管道敷设。 本工程主要工程量如下:开挖普通土6.58百立方米,开挖硬土2.82百立方米,回填土方7.40百立方米,挡土板10百米,管沟抽水10百米,手孔抽水(弱)10个,混凝土基础(一立型,C15)8.63百米,铺设2孔塑料管道9.32百米,铺设2孔φ钢管管道4.2百米,管道混凝土包封(C15)35.53立方米,新建90×120手孔20个。

通信管道施工方案

成都市解放路北一段139号商住项目沿河绿化提升优化工程 通讯管道施工方案 编制: 审核: 审批: 公司名称:四川瑞通园林绿化工程有限公司 编制日期:年月日

通信管道施工方案 一、工程概况 本工程为沙河景工程位于成都市金牛区解放北路一段139号(驷马桥—跃进桥右岸)沿河绿化带施工工程,该工程的通信管道由中间分别向南北门同时施工,分为两个施工区,具体施工内容根据最终审批的综合管线图纸进行施工。 二、施工依据 1、〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、市政工程有关通信管线等施工规范,施工工艺及操作规程和质量检验评定标准。 三、施工流程 第一节沟槽开挖 1、施工放线。经有关部门验桩后,在设计走线所定的中心桩的两侧,分别划出石灰线为管槽的边线,两折角之间为直线。 2、放样桩号复测要求: 2、开挖方式:为保证工期,主要采取小型挖机开挖,在机械无法挖掘,地下障碍较复杂或沟槽边树木及围墙等密集地段采用人工挖掘,对于沟槽占据公路的及过街的混凝土先用切割机切割混凝土路面,然后再进行挖掘,以保证施工端面整齐,美观。如挖出文物之类

应立刻停止挖掘保护现场,并通知有关部门。 3、沟槽挖深以设计图断面图所示为准。遇土质松软地段,应按规定做好放坡和支撑措施,支撑以撑板形式为主,随挖土的加深及时安装,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过 1.0m,以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜月份为0.4—0.8m。支撑应经常检查,当发现支撑件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理。 4、管沟挖至设计管底标高后,在下管安装前,应按设计要求验槽,并对不达标处修整,槽底应检平,有超挖的,用素土和黄沙夯实至设计标高后方可下管安装。 5、管槽两侧堆土不得高于1.5米,且距槽口边缘不宜小于0.8米;不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,以妨碍其正常使用。不得堆放于公路易造成交通阻碍的地方,应采取夜间及时运除余土。 6、基础基坑开挖后采取基坑排水,施工时采取潜水泵抽排水,并注意坑边坡的稳定和地基不被扰动。对暴雨天气应增加施工人员和电工值班,以便及时参加排水工作,确保基坑的稳定。 7、沟槽开挖完毕后,应立即浇筑垫层进行封闭。 第二节通信保护管安装 管槽开挖成形后,经建设、监理、沟槽施工单位、安装施工方四方按设计要求对管材、管件一一进行检查验收合格后,才能进行安装工作。 1、管道运输:

通信管道工程施工作业指导书模板

通信管道工程施工作业指导书

目录第一章总则 第二章常见材料及工具规格检验第三章通信管道工程施工作业 第四章人( 手) 孔、通道的构筑 第五章安全文明施工注意事项 第六章工程验收

第一章总则 1.1 本标准根据”YDJ39-90通信管道工程施工及验收技术规 范”的原则, 结合北京地区的特点编制而成。 1.2 本标准适用于北京地区通信管道的新建、扩建和改造工程的施工, 也可用于质量检查、随工检验。 1.3 凡本标准未列入的工作内容, 施工时应按照设计规定的要求进行。 1.4 在施工过程中, 管理人员和施工人员应严格执行本标准, 确保工程质量, 确保安全生产, 严格随工检验及隐蔽工程检验; 并做好通信管道工程的原始记录工作。 1.5 竣工验收工作应执行建设单位的相关规定, 并参照本标准要求, 对不合格项目应由施工单位组织返修, 并视情节扣分。

第二章常见材料及工具规格检验 2.1 水泥及水泥制品 a. 当前市话管道工程施工中选用水泥有普通硅酸盐水泥、火 山灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥三种, 一般选用标号为 325#水泥。 b.水泥从出厂到使用, 不宜超过三个月。已受潮、变质、结 块的水泥严禁使用。 c. 水泥制品应有出厂检验合格证。进场后要逐个逐块检查, 其 规格应符合设计要求, 水泥制品表面应平整光滑、无破损 及断裂。 d. 水泥制品应达到养护标准, 没有达到养护标准的严禁施工中 使用。 e. 水泥管道的管身应完整, 不缺棱角; 管孔的喇叭口必须圆滑, 管孔内壁应平滑无凹凸、起伏等缺陷; 管体表面的裂纹 ( 指纵横向) 长度小于50mm, 超过50mm的不宜整块使用; 管块的管孔外缘缺边应小于20mm, 但外缘缺角, 其边长小 于50mm的, 能够修补后使用。 f. 水泥基础应完整光滑, 表面无裂纹, 基础有缺角不大于20cm, 修补后可使用。 g.人孔上覆板的钢筋配制、加工、绑扎以及混凝土的标号 应附和设计图纸的规定。要求上覆表面完整、平滑, 无塌 陷、裂纹。

通信管道工程施工设计方案

. . . 罗源湾开发区松岐中路道路工程(K0+000~K2+774.82) 通信管道工程 专项施工方案 福建省中马建设工程有限公司 年月日

通信管道工程专项施工方案 第一章概况 1.1 编制依据 (通信管道和通道工程设计规范)GB50373-2006 《城市道路设计规范》CJJ37-90 《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98 《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006 1.2 工程概况 1.2.1 施工内容 罗源湾开发区松岐中路道路工程中的道路通信管道工程,全长2.775千米,施工范围:桩号K0+000~K1+100。 1.2.2主要工程量

第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。2.2 人员组织 根据合同要求和我部总体施工计划,为顺利完成本工程的施工,我公司组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员和进行监督作业。 2.2.1、工程管理、技术人员配置如下:

2.2.2其他人员配置:将根据实际情况,合理调配,及时安排,以满足施工需要。 2.3技术准备 2.3.1、技术文件:项目总工将组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据各种管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 2.4 主要设备情况 主要机械设备一览表

通信管道工程施工组织设计方案

通信管道管道施工组织设计方案 工程名称: XX通信管道工程 工程地点: XX 编制人: 审核人: 编制单位: 编制日期:2005年5月

目录 一、工程概况 (3) 二、施工依据及范围 (3) 三、施工部署…………………………………………3-4 四、施工技术措施及工艺……………………………4-5 五、质量、安全控制措施……………………………5-7 六、文明施工 (8) 七、工程交工验收 (8) 八、施工进度计划表 (9)

一、工程概况 本工程为配合外环路与XXX国道交接立交建设的需要进行的通信管道改造工程,建设沟程约2.815公里,建设管孔主要为5孔(655m)、12孔(540m)、13孔(530m)、15孔(660m)。 二、工依据及范围 (一)、施工依据: 1、按“原邮电部颁发的〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、按“中华人民共和国通信行业标准〈〈长途通信光缆塑料管道工程验收 暂行规定〉〉(YD5043-97)”进行施工。 (二)、施工范围: 本工程的施工范围为:按合同完成施工图设计的全部工作内容。 三、施工部署 1、成立工程施工领导小组及电话 2、安排施工队伍及材料进场 本工程暂定在2006年5月17进场,7月24日正式开工。施工人员 暂定50 人,其中工地负责人2名,工地安全员2名,质量检查员3 名(技术人员兼)

2、施工进度计划 本工程为配合道路改造建设,工期与道路工期的依赖性教大,总沟程 约2.815公里,折合31.68管孔公里。在施工条件满足的情况下,计 划总工期为70天,具体工期计划请参考施工进度计划表。 3、主要施工机具 四、施工技术措施及相关施工工艺 (1)本工程采用PVC增强型硬质塑料管,其管身无伤痕,管孔无变形。塑料管在埋设之前用钢锉锉磨管口,以免日后放光缆时刮伤光缆。 (2)管道段长:直线管道允许段长一般限制在120米以内,弯曲管道段长应相应缩短,管道弯曲的曲率半径一般不宜小于36米,曲线部分所夹圆心角不应大于90度,且在一段弯曲管道内不应有反向弯曲。 (3)管道埋深及其坡度,一般情况下管道的埋设深度按设计要求埋设,在特殊 如果管道埋深达不到上述要求,则采用150#混凝土或预制混凝土盖板进行包封。 为保证管道中积水的流动顺畅,管道的坡度一般最小不得低于2.5‰。 (4)一般情况下,手孔内相对位置孔高度差大于0.5米。进入手孔的管道,管底距手孔基础面一般不应小于0.3米。 (5)塑料管的敷设:塑料管敷设之前将管沟铲平,石质地段应在塑料管底层铺不小于10CM的碎石或沙,塑料管层与层及同层邻管之间为1CM,并将其间隙及管顶和两侧均用砂填充夯实,为防尘管道群弯曲不规则,管孔数较多的管群可用铁线捆绑及木桩固定,塑料管在易受外力损伤冲击的地段,采用10CM厚的100#混凝土全部包封。

通信管道工程设计-常规设计一文解决

01 强条

02 管道位置的确定 1. 通信管道与通道路由应远离有害物质和化学腐蚀地带。 2. 在已有规划而尚未成型,或虽已成型但土壤未沉实的道理上,以及流砂、 翻浆等地带,不应修建通信管道与通道。 3. 宜建在人行道下,当在人行道下无法建设时,可建在非机动车道或绿化带 下,不宜建在机动车道下。 4. 通信管道与通道位置宜与通信杆路同侧。 5. 通信管道与通道中心线应平行于道路中心线或建筑红线。 6. 通信管道与通道位置不宜选在埋设较深的其他管线附近。 7. 通信管道与通道应避免与燃气管道、热力管道、输油管道、高压电力电缆 在道路同侧建设。 8. 管径大的管材靠外靠下设置;管径小的管材靠上靠内设置。 03 管道材料的选择 1. 城区一般采用塑料管;郊区、野外等长距离应选用硅芯管。 2. 过路、过桥时宜采用钢管。 常用塑料通信管道: 单孔管 类型:实壁管、双壁波纹管 材质:PVC-U、PE 规格:Φ(表示外径)110、100、90

多孔管 七孔PE梅花管 多孔(4、6、9)PVC-U格栅管

04 管道的埋设与基础 1. 塑料、水泥管在人行道、绿化带埋深不应小于0.7m;在机动车道埋深不应 小于0.8m。

2. 钢管在人行道、绿化带埋深不应小于0.5m;在机动车道埋深不应小于 0.6m。 3. 土质较好的地区,挖好沟槽后应夯实沟底,沟底应回填50mm细砂或细 土。 4. 土质稍差的地区,挖好沟槽后应做混凝土基础,基础上应回填50mm细砂 或细土。 5. 土质较差的地区,挖好沟槽后应做钢筋混凝土基础,基础上应回填50mm 细砂或细土。并应对管道进行混凝土包封。 6. 土质坚硬、冻土地区,挖好沟槽后应回填200mm细砂或细土。 7. 管道进入人(手)孔或建筑物时,靠近人(手)孔或建筑物侧应做不小于 2m长的钢筋混凝土基础和包封。 05 管段与人(手)孔 人(手)孔位置 1. 应设置在路由分支点、坡度较大的管线拐弯处、管段两侧、道路交叉口处 或拟建地下引入线路的建筑物旁。 2. 管道穿越铁路和较宽的道路时,应在两侧设置人(手)孔。 3. 不应设置在进出通道、货物堆场和低洼积水处、地基不稳处。 人(手)孔材料选择 1. 位于地下水位以上,选用砖砌。 2. 位于地下水位以下且在土壤冰冻层以下,选用砖砌同时增加防水措施。 3. 位于地下水位以下且在土壤冰冻层以内,选用钢筋混凝土同时增加防水措 施。 4. 人(手)孔基础一般为混凝土基础,地下水位较高时增设碴石垫层和钢筋 混凝凝土基础。

通信管道工程竣工资料模版

竣工技术资料 建设项目: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位:(公章): 施工负责人(签章):

管道工程竣工资料目录及表格 1.施工单位营业执照(需加盖施工单位公章) 2.施工单位资质等级证书(需加盖施工单位公章) 3.施工合同 4.施工组织设计(方案)报审表(见附录7.1) 5.施工组织设计(方案) 6.工程开工/复工报审表见附录 7.2) 7.开工报告(见附录7.3) 8.承包单位资格报审表(见附录7.4) 9.施工进度计划报审表(见附录7.5) 10.工程款支付/预付申请表(见附录7.6) 11.管道路由测量划定报验单(见附录7.7) 12.图纸会审及技术交底记录(见附录7.8) 13.工程材料/构配件/设备报审表(见附录7.9) 14.人孔构筑质量控制表(见附录7.10) 15.管孔构筑质量控制表(见附录7.11) 16.现场随工记录(见附录7.12) 17.砼、砖人、(手)孔随工检查验收单(见附录7.13) 18.隐蔽障碍检查记录单(照片) 19.现场签证报审表(见附录7.14) 20.工程说明(见附录7.15) 21.工程量总表(见附录7.16)

22.工程设计变更单(见附录7.17) 23.通信管道自检记录表(见附录7.18) 24.通信管道试通记录表(见附录7.19) 25.工程竣工报验单(见附录7.20) 26.工程竣工报告(见附录7.21) 27.初验报告(见附录7.22) 28.遗留问题记录单(见附录7.23) 29.工程验收交接书(见附录7.24) 30.管道工程固定资产明细表(见附录7.25) 31.工程竣工图(需加盖竣工章) 32.工程决算表 档案号合同编号: 档案馆号 工程名称:

通信管道工程竣工资料模板

本文由属专的强贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 竣 工 技 术 资 料 (管道工程) 管道工程) 建设项目: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: (公章) : 施工负责人(签章) : 编制日期: 年 月 日 管道工程竣工资料目录及表格 1.施工单位营业执照(需加盖施工单位公章) 2.施工单位资质等级证书(需加盖施工单位公章) 3.施工合同 4.开工报审表(见附录 7.1) 5.施工组织设计(方案)报审表(见附录 7.2) 6.施工单位资格报审(见附录 7.3) 7.开工报告(见附录 7.4) 8.管道路由测量划定报验单(见附录 7.5) 9.图纸会审及技术交底记录(见附录 7.6) 10.工程材料/构配件/设备报审表(见附录 7.7) 11.人孔构筑质量控制表(见附录 7.8) 12.管孔构筑质量控制表(见附录 7.9) 13.现场随工记录(见附录 7.10) 14.砼、砖人、 (手)孔随工检查验收单(见附录 7.11) 15.隐蔽障碍检查记录单(照片) 16.现场签证报审表(见附录 7.12) 17.设计变更申请单(见附录 7.13) 18.工程款支付申请表(见附录 7.14) 19.工程临时延期申请表(见附录 7.15) 20.通信管道自检记录表(见附录 7.16) 21.通信管道试通记录表(见附录 7.17) 22.工程竣工报验单(见附录 7.18) 23.竣工报告 24.初验报告 25.遗留问题记录单(见附录 7.19) 26.工程验收交接书(见附录 7.20) 27.管道工程固定资产明细表(见附录 7.21) 28.工程竣工图(需加盖竣工章) 档 案 号 档案馆号 合同编号: 工程名称: 立卷单位 起止日期 保管期限 密 级 卷 内 备 考 表 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方进协商一致,就 奔建设工程施工事项,订立本合同。 第一条 工程概况 1.1 工程名称: 工程地点及内容: 工程内容:施工内容以设计图纸为准,但实际顶管长度不能超过 本合同实际管道施工公里数的 25% 承包范围:管道施工建设 承包内容:包公部分包料(甲方提供包封管道管材、简易管道管 材、井盖及井盖配件,其他所有材料由乙方负责提供) 1.2 开工日期:2009 年 9 月 12 日 交工日期: 2009 年 10 月 20 日 其中交工日期是一方将符合下列条件的工程提交甲方初验的 时间: (1) (2) 本合同涉及的全部施工工程量按设计要求完成; 全部设备及系统指标测试已经完成,并符合设计和本合 同要求; (3) (4) 施工标准符合国家及信息产业部相关施工验收规范; 提交内容完整、符合要求的竣工资料、决算报告及竣工 图纸的竣工资料; 1.3 质量等级:优良 。 1.4 合同价款:3000000.00 大写:三佰万 说明: 本合同价款以该工程甲方可研批复设计图纸为依据的费用 预算, 实际价格一甲方委托的审计单位按照实际施工数量审定结 果为准; 第二条 工程价款确认及相关事项说明 2.1 最终合同价款以甲方委托的审计单位按照实际施工数量审定 结果为准,每公里单价价格参照下表的上限标准,此标准作为甲 方委托的审计单位审计的依据; 每公里单价价格表 管道名称 简易管道 2 孔管道 4 孔管道 2 孔管道 4 孔

通信管道工程施工方案

通信管道工程 专项施工方案 年月日 通信管道工程专项施工方案 第一章概况 1.1 编制依据 (通信管道和通道工程设计规范)GB50373-2006 《城市道路设计规范》CJJ37-90 《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98 《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006

1.2 工程概况 1.2.1 施工内容 罗源湾开发区松岐中路道路工程中的道路通信管道工程,全长2.775千米,施工范围:桩号K0+000~K1+100。 1.2.2主要工程量

第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 2.2 人员组织 根据合同要求和我部总体施工计划,为顺利完成本工程的施工,我公司组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员和进行监督作业。 2.2.1、工程管理、技术人员配置如下: 2.2.2其他人员配置:将根据实际情况,合理调配,及时安排,以满足施工需要。 2.3技术准备

2.3.1、技术文件:项目总工将组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据各种管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 2.4 主要设备情况 主要机械设备一览表 施工仪器及试验仪器一览表

通信管线工程施工设计方案

通信管线施工方案 第一章工程概况 1.1 工程简介 工程名称:市城东B标幸福中路(长乐路—路)通信管道工程 建设地点:幸福中路(长乐路—路) 建设单位: 工程数量: km 质量标准:优良工程标准 工期要求:2011年月日---2011年月日 1.2 主要工程容 一、管沟土方开挖、回填 二、通信管道铺设 三、各种管件、阀门安装 本工程沿线地方道路路网状况较好,管道及道路放线控制基点由建设单位负责提供。施工用水及用电由建设单位提供接驳点。 我方将根据现场条件修建临时便道,以保证吊车、运输车供施工设备及材料进场。施工现场已具备施工条件。第二章施工总体部署 2.1 项目组织机构 建立以项目经理为首的项目经理部,承担整个项目施工全过程的质量、进度、安全、 文明施工等的组织协调和管理工作。 2.1.1 项目管理机构组织 为了确保优质准时完成该工程,本公司拟把本工程列入本公司创优重点工程项目,选派施工质量好、进度快、管理强的施工队伍承担施工任务,组建一支业务精、懂技 术、会管理,精干、高效、服务周到的项目经理部作为管理层,对本工程的质量、进度、 安全、文明施工等全面负责。 项目经理部组织机构框架见图1 2.1.2 项目部的责任和权力 1、责任 (1)贯彻执行国家及省、市、区的有关管理规定、制度。 (2)对工期、质量、成本、安全、文明施工进行管理和控制,并确保总目标的实 现。 (3)严格控制工程质量,认真执行公司质量体系文件,优化施工组织设计,加强 施工现场管理,积极开展“一活动,两创建”竞赛,搞好文明施工。 (4)加强安全基础建设,配备安全监察人员,落实各项安全保障措施。 (5)严肃财经纪律,加强成本控制。对项目需要的材料、机具、劳务、资金等生 产要素进行合理配置和安排。 (6)组织对工程验工计价和进度款的拨付,及时办理工程变更签证和价款调整, 搞好工程竣工决算和验交。 (7)负责对建设、设计、监理单位和地方政府有关部门等外部关系的协调和处理。 (8)对工程项目上的所有管理人员进行行政管理和专业技术培训。 (9)负责做好项目上各层次的思想政治工作,充分发挥思想政治工作在项目上的 导向激励作用。 2、权力 (1)代表企业与建设单位(业主)和其他有关单位洽谈与本工程项目有关的生产 经营业务,执行合同条款。 (2)对工程项目的生产经营活动进行组织领导、指挥协调和监督管理。 (3)编制工程项目重大技术方案和技术措施并实施。 (4)在控制工程项目合同工期总目标的前提下,有权调整总体网络计划和阶段性 实施计划。 (5)根据工程项目的规模、特点、所在地区等具体情况,有权采购工程所需材料 和设备。 2.1.3 项目经理部管理机构职能

通信管道施工组织设计方案

施工组织设计方案 一、工程概况 二、施工及编制依据 1、按《通信管道与通信工程设计规范》要求。 2、按《通信管道工程施工及验收规范》(GB50374-2006)的有关规定。 3、依据中国移动新疆公司塔城分公司与新疆昱隆通信技术有限责任公司 鉴定的施工合同。 三、施工方案 (一)、施工总顺序 根据单项建筑工程先“地下,后地上”;“先主体,后围护;”“先结构,后装修;”“先土建,后设备”的原则,本工程的施工顺序为: 人(手)孔:放线→挖沟槽→清理→做垫层→砌井→按装井内铁件→井外墙装修→井内墙装修→回填→夯实→吊装砼上覆→安装井圈→安装井盖→清运余土(外运)。 管道沟:放线→挖沟槽→清理→做垫层→包封→回填→夯实→清运余土(外运)。 由于施工人(手)孔时的特殊原因,装修过程可与主体工程同时进行,从底向上依次来,这样由于人(手)孔在主体完工后有少量的地下水上涨,有利于保证装修工程的质量,且可减少交叉作业的时间,有利于加快工程施工进度,有利与安全,但这样安排导致工期延长.本工程将手孔外装修提前插入

和砌井交叉施工,即手孔边砌边装修,从下向上依次进行,待外墙装修结束后,即转入内墙装修,从上至下依次施工。 待手孔内外装修结束后,应立即进行回填,以保证安全及上部的结构正常施工.安装铁件等工序随砌井同步进行。 (二)、施工机械的选择 根据工程情况和施工条件,采用的都为常规施工机械,主要机械为:切割机、混凝土叫拌机、发电机、水泵、汽车、风镐机,其中风镐机采用柴油机动力式。 (三)、确定流水段及施工流向 1.沟槽开挖阶段 管道沟槽开挖工程,为使工作面宽阔,同时考虑使各分部工程在各个施工段的劳动量基本相同故每隔40米划分为一个施工段。 为使人员稳定,有利于管理,挖管道沟、管道包封、回填、夯实等工序均为同一个小组完成。 2.管道基础垫层阶段 (1)划分施工段,计算工程量及所需劳动量 根据工期及经验要求,每100米垫层分为一个施工段,每段的施工时间应为2—3个工作日完成。 (2)制定流水节拍 根据工期要求,管道工程每千米完成时间不超过45天,要使挖沟槽小组连续施工,故每千米施工时间应为25-30天,若取30天,并按照普通硬土计算,则须人工数为35人,按技工与普工的比例1:3计算,取技工8人,

通信管道工程技术标文件

通信管道工程技术标文件 RUSER redacted on the night of December 17,2020

目录 1.投标人基本信息表 (1) 2.对招标文件的点对点应答 (5) 3、招标文件的点对点应答偏离表………………………………… (15) 4、技术方案 (17) 5、服务承诺 (68)

1.投标人基本信息表

2.对招标文件的点对点应答

土方工程: 通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,承包方应及时提出, 待有关单位提出处理意见后方可施工。 管道施工开挖时,遇到地下已有其他管线平行或垂直距离小于通信管道设计规 范要求或危及其他设施安全时,承包方应向其产权单位反映,共同制定保护措 施,在未取得产权单位同意前,不得继续进行施工。 施工现场条件允许,土层坚实及地下水位低于沟(坑)底,且挖深超过3m时,可 采用放坡法施工。 遇有管道沟及人孔坑超过3m时,应适当增设倒土平台(宽400mm)或加大放坡系 数。 通信管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇被水冲泡的,必须重新进行人工地基处 理,否则,严禁进行下一道工序的施工。 满足凡设计图纸标明需支撑护土板的地段,均要按照设计文件规定进行施工。挖沟 (坑)接近设计的底部高程时,应避免挖掘过深破坏土壤结构,如挖深超过设计标 高100mm,要填铺灰土或级配砂石并应夯实。 通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容,并经 24小时养护和隐蔽工程检验合格后进行。 回填土前,应先清除沟(坑)内的遗留木料、草帘、纸袋等杂物。沟(坑)内如有 积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。 通信管道工程的回填土,管道顶部30cm以内及靠近管道两侧的回填土内,不应 含有直径大于5cm的砾石、碎砖等坚硬物;管道顶部30cm以上,每回填土 30cm,应夯实。 人(手)孔坑的回填土严禁高出人(手)孔口圈的高程。 管道及人(手)孔坑夯实密实度应符合当地市政部门施工的有关规定。 人(手)孔、通道建筑 砖、混凝土砌块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观,不应出现竖向通缝。 砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%,砖缝宽度应为8-12 mm,同一砖缝的宽度应 一致。 砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致;砌体的形状,尺寸应符合图纸要求 设计规定抹面的砌体,应将墙面清扫干净,抹面应平整、压光、不空鼓,墙角 不得歪斜。抹面厚度、砂浆配比应符合设计规定。勾缝的砌体,勾缝应整齐均 匀,不得空鼓,不应脱落或遗漏。 通道的建筑规格、尺寸、结构形式,通道内设置的安装铁件等,均应符合设计 图纸的规定。要求人井为大号手孔(规格**) 人(手)孔、通道的地基应按设计规定处理. 人(手)孔、通道基础支模前,必须校核基础形状、方向、地基、高程等。 人(手)孔、通道基础的外形、尺寸应符合设计规定,其外形偏差应不大于± 20mm,厚度偏差应不大于±10mm. 基础的混凝土标号,(配筋)等应符合设计规定,;浇灌混凝土前,应清理模板 满足内的杂草等物,并按设计规定的位置挖好积水罐安装坑,其大小应比积水罐外形 四周大100mm ,坑深比积水罐高度深100mm;基础表面应从四周向积水罐做20mm 泛水。 人(手)孔、通道内部净高应符合设计规定,墙体的垂直度(全部净高)允许偏差 应不大于±10mm,墙体顶部高程允许偏差应不大于±20mm. 墙体与基础应结合严密、不漏水,结合部的内外侧应用1:水泥砂浆抹八字,基 础进行抹面处理的可不抹内侧八字角,抹墙体与基础的内、外八字角时,应严 密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等。 砌筑墙体的水泥砂浆标号应符合设计规定;设计无明确要求时,应使用不低于水 泥砂浆。通信管道工程的砌体,严禁使用掺有白灰的混合砂浆进行砌筑。 人(手)孔、通道墙体的予埋铁件应符合下列规定: 1)穿钉的规格、位置应符合设计规定,穿钉与墙体应保持垂直;上、下穿钉应在 同一垂直线上,允许垂直偏差不大于5mm,间距偏差应小于10mm;相邻两组穿钉 间距应符合设计规定,偏差应小于20mm;穿钉露出墙面应适度,一般应为50—