浅谈动环监控系统在吉林微波传输网中的应用

浅谈动环监控系统在吉林微波传输网中的应用
浅谈动环监控系统在吉林微波传输网中的应用

浅谈动环监控系统在吉林微波传输网中的应用

文章就动环监控系统在吉林微波传输网中的应用背景,组网方式及应用意义进行探讨。

标签:动环监控系统;吉林微波传输网;SDH;应用

前言

伴随着现代科技的飞速发展,当代数字通信技术的应用已进入了全新的历史时期,能否革新观念,更新思路,合理運用现代科技手段结合自身设备的现状建立全新的管理、运行、维护机制便成了当代信息传输网络应考虑的重要课题。

1 动环监控系统在吉林微波传输网中的应用背景

就其发展历程来看,动环监控一词早在2000年时就已在业界提出并倍受关注。通俗的讲,动环监控就是针对形式各异的单个及多个机房中的动力设备及环境的各个变量而进行的多个数据的采集、记录和整理并进行传送到监控中心,从而实现对各运行点的遥控、遥信、遥测和遥调。随着现代监控技术的日趋成熟,目前市场上多个厂家的监控设备均具备了RS-232、RS-485、RS-422等多个智能数据接口,且支持TCP/IP、E1、ADSL等多方式组网,为在SDH数字微波传输网中的应用提供了先决条件。尤其是吉林微波传输网在2009年经数字化改造后,彻底改变了传统的传输模式,走上了新型IP化的传输途径,这种以IP为基础的传输体制能够灵活组网,多业务传送,方便于将分散于多地的单个机房的动环数据实传送到监控中心,进而实现集中监控,统一管理。

2 动环监控系统在吉林微波传输中的组网方式

该动环监控系统作为吉林SDH数字微波传输网中的衍生系统,属于在微波传输领域搭建的专属监控系统。该系统全程服务于网内的各微波站点,实时传送各站的动环监控数据,其具体组网方式为:利用现有的数字微波传送通道,划分出一条带宽为4M的专属双向传输通道,建立一个专属的三级组网结构,即本地网监控中心SC,各监控站SS,监控单元SU和若干监控模块SM。监控单元SU 管理各监控模块SM,SM搜集到的各监控信息在接受SU的统一管理后传送到各监控站SS,各SS的基本信息在进行压缩处理并按TCP/IP标准封包后经SDH 数字微波的MSTP多业务传送平台进行合理的业务配置,通过贴加VLAN ID标签后,以IP方式经微波传输通道阶次传送至监控中心SC,由监控中心来进行统一管理和调度,以便执行对下属各监控站及各监控单元的维护操作。其具体组成关系结构如图1-1所示。

3 系统的基本功能

建立该系统的主要目的是为了实现一点值班,多点维护,集中监控,集中管

云数据中心动力环境监控系统及机房配套智能化系统采购项目技术规范书

云数据中心动力环境监控系统及机房配套智能化系统采购项目技术规范书

附件1 常州电信溧阳云数据中心动力环境监控系统及机房配套智能化系统采购项目 技术规范书

1.概述 1.1工程概况 常州电信溧阳云计算中心基地用地性质为U15通信设施用地,基地面积10735平米,容积率≤2.13,建筑密度≤43%,绿地率≥15%。 常州电信溧阳云计算中心项目包括一栋机房楼,一栋综合服务楼。总建筑面积27881.93平方米,其中地上建筑面积22838.43平方米、地下建筑面积5043.5平方米。机房楼主体五层,裙房三层;综合服务楼主体地上七层,裙房三层,地下一层。 机房楼主要功能为数据机房、高低压配电室、柴油发电机房、钢瓶间、制冷机房、运行监控室、操作室、会议室、展示等,属一类高层通信建筑,建筑工程等级为一级,耐火等级为一级。 综合服务楼主要功能为营业厅、展示、演示、档案、办公、会议、员工厨房、食堂等。建筑工程等级为二级,耐火等级为二级。 两栋建筑均采用的框架结构,抗震设防烈度7度,设计使用年限为50年。 1.2设计依据 (1)建设方提供的工程相关资料及设计要求。 (2)现行相关的国家和行业主要规范标准: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008 《智能建筑设计标准》GB 50314-2006 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007 《视频安防监视系统工程设计规范》GB 50395-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007 《火灾自动报警系统设计规范》GB 5116-2113 《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008

动环监控方案

机房环境及设备 集中监控管理系统 方 案 书 上海卓佑计算机技术有限公司

目录

.公司简介 作为专业的数据中心(机房)集中监控系统供应商, 上海卓佑计算机技术有限公司是国内较早一批从事该领域设计与施工的企业。卓佑公司能根据用户不同需求,提供如嵌入式、本地监控、远程监控、联网管理监控等多种模式的环境(设备)监控解决方案。 公司拥有完全自主知识产权的、基于工控标准的“卓佑(Cowin)集中监控管理软件”、“卓佑环境监控系统软件”等产品,软件平台经国家版权局备案登记、并经过权威的、专业机构上海市软件评测中心测试并通过。公司通过了中质协质量保证中心的ISO9001质量管理体系认证。 公司已经实施了几千个不同模式、需求不一的数据机房环境(设备)监控系统项目,分布在不同行业,不同区域,如:浙江省出入境检验检疫局、浙江省 公安厅、PICC浙江分公司、中国银行总行(卡中心)、上海证券交易所、 宁波建行、上海浦东机场、苏州工行、无锡华润微电子、APP(金东纸 业)江苏有限公司、花旗银行张江IDC中心、 上海财政局、交通银行上海分行、中国银行河 南省分行、建设银行宁波分行、常熟农村商业 银行、交通银行锦州分行、天津华夏银行、广 东南海社保局、常州市政府、上海计量局、上 海政协、闵行工商局、上汽集团总部及各基地、联想电脑、盐城医 药等众多行业用户单位。 多个环境联网监控项目有:温州市电力局及辖区县市电力公司、 宁波银行(全国联网近90站点)、交通银行南京分行及9个省辖行、

上海电力调度中心(浦东/浦西联网)、中国银行银行西安市分行(120余个机房)、慈溪电力局、天津有线台、浙江省高速公路管理局等用户。 卓佑公司依靠专业队伍及丰富行业经验,在环境(设备)监控领域能提供完善的设计咨询、工程实施、维护保养等整体、配套服务。 公司总部设于上海、并在北京、西安、杭州、郑州、合肥、天津等地设有直属办事处,能为相应区域用户提供更好的技术支持与服务。 如对上述有任何疑问,或者希望进一步获得技术支持和了解本公司,请致电021-5421 2229或24小时免费400 821 1869与本公司联系。 附:公司联系方式: 上海总部 地址:上海市闵行区莲花路1181号高优商务中心2号楼401-402室 北京办事处 地址:北京朝阳区朝阳门内大街甲55号(新闻出版大厦)413室 E-mail: 西安办事处

数据中心机房动环技术方案

中心机房动环监控系统 技 术 方 案 润川智能技术有限公司

目录 一、需求分析 (3) 1.1、设计依据及规范 (3) 1.2、设计原则 (4) 二、系统设计 (5) 2.1、体系架构 (5) 2.2、系统部署架构 (8) 2.3、各子系统的功能特点 (8) 2.3.1、配电柜监控 (9) 2.3.2、UPS监测 (10) 2.3.3、精密空调监控 (11) 2.3.4、漏水监控 (13) 2.3.5、温湿度监测 (13) 2.3.6、消防监测 (14) 2.3.7、新风机监控 (15) 2.3.8、门禁监控 (15) 2.3.9、视频监控 (16) 2.4、平台管理功能 (17) 2.4.1、门户管理 (17) 2.4.2、报警管理 (19) 2.4.3、权限管理功能 (22) 2.4.5、报表管理功能 (22) 2.4.6、查询功能 (24) 2.4.7、数据管理 (24) 2.4.8、远程管理 (25) 2.5、系统优势 (25) 2.5.1、嵌入式优势 (25) 2.5.2、系统平台优势 (26)

一、需求分析 本项目设计主要针合肥工业大学弱电机房中的动力及环境监控系统,根据相关招标采购文件,了解到动力及环境监控系统主要监测设备包括:配电、UPS、精密空调、温湿度、漏水、消防、门禁、视频集成等。 为了满足以上初步设计及相关需求,在机房中安装一套动环监控系统,实时监测到各智能设备或子系统的运行参数和状态。一旦检测到报警信息,监控系统可及时自动报警,具有短信报警和远程报警功能,报警方式灵活可选。并要求实现无人值守及符合国家保密部门的安全要求。 1.1、设计依据及规范 本设计满足下列标准及规范(包括并不限于以下标准及规范,如各标准及规范对相同内容有不同规定时,遵循更严格的标准。如有更新版本,按照新版本执行)。 ?《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) ?《计算机场地安全要求》(GB/T 9361-1988) ?《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) ?《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) ?《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008) ?《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16--2008) ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006) ?《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85) ?《建筑数据中心工程设计标准》(DB32/181-1998) ?《供配电系统设计规范》GB50052-2009 ?《低压配电设计规范》GB50054-2011 ?《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)

下一代数据中心智慧动环监控知识介绍

产品名称:唯众下一代数据中心智慧动环监控实训机架型号与规格:WZ-DCRM-621 系统概述: 唯众数据中心动环监控管理平台是随数据中心建设应运而生的,它是数据中心环境 监控管理服务与计算机网络技术、多媒体信息技术、自动化技术结合的完美体现。 在进行系统建设时,我们采用系统工程的观点对数据中心的环境结构、服务需求、 设备内容和管理模式四个基本要素以及它们的内在联系进行优化组合,从而提供一 个稳定可靠、投资合理、高效方便、舒适安全的数据中心环境监控系统。 系统特点: 1、主机采用低功耗、超静音的嵌入式硬件结构。适应各种恶劣环境,稳定可靠。 2、1U 19英寸标准机架式主机,美观大方。 3、自身具备防雷、接口隔离和通讯传输隔离功能,自身设备故障时保证不影响其 4、子监控设备的正常运行。 5、内置看门狗功能,保证系统有完善的自检测和自我恢复功能。 6、支持多品牌,多类型UPS集中统一管理 7、可分区域管理 8、支持UPS全天候,实时监控管理 9、可实现UPS电源远程操作和维护,如设定期电池放电测试,遥控UPS开/关机等 10、强大的历史记录和报表管理功能 11、报警响应速度快,报警方式多样化 12、系统数据备份和恢复功能 13、B/S结构,方便查看和扩展 如上监控系统结构图所示,整个系统主要由以下三部分组成:现场设备采集层、监控服务器、WEB浏览终端。 各部分的主要作用如下: 1、现场设备采集层:由各种I/O采控模块、传感器组成,直接连接各种被监控设备,采集如UPS、空调、温湿度、漏水等的现场信号,将采集的现场信号通过RS485方式上传到监控服务器。 2、监控服务器:可脱网工作并具有独立数据处理及数据存储能力,用于将现场设备采集层传输来的的各种信息进行存储、实时处理、分析和输出,处理所有的报警信息,记录报警事件,并负责将控制命令发往前端设备,实现对现场设备的远程控制。 3、WEB浏览终端:用于进行远程的WEB浏览,便于管理人员随时随地了解机房的工作状况,可直接观看到与监控服务器一致的监控画面,在具有相应权限下还可对设备实现远程控制,如空调的开关机等。 4、系统采用B/S分布模式的模块化结构,软硬件的安装与维护集中于监控服务器端,易于实施和维护。同时采用B/S结构,客户端只负责用户界面显示,数据处理放在监控服务器端,当监控需求增加时,只需对监控服务器进行升级或扩展成多个监控服务器即可,大大地加强系统的伸缩性。

数据中心机房动环监控系统技术方案

数据中心机房动环监控系统技术方案 数据中心机房动环监控系统技术方案动力环境监控报警系统是随信息化建设应运而生的,它是集动力、环境、安防等集中监控系统的管理服务平台,是专为实现无人值守而设计的多功能远程集中监控系统,主要监控对象包括:UPS、电流电压、开关状态、电源防雷器、发电机、直流屏、空调、漏水、温湿度、粉尘、二氧化碳、消防控制器、烟雾探测器、防盗报警、照明等设备。因此,动力环境监控报警系统对于机房设备的正常运行等起着重要作用,从而保障其关键设备的安全性与稳定性。 一、动力环境监控系统示意图二、各功能监控模块的实现1、UPS监控§监控内容实时监测UPS的输入输出电压、电流、频率、功率的工作状态与参数。(对以上监控内容根据UPS厂家提供的协议决定,不同品牌、型号的UPS所监控到的内容不同。)§实现方式UPS的RS485或RS232接口与监控主机连接,或UPS的SNMP接口接至局域网,采用TCP/IP方式将采集信息接入监控主机,由监控主机对实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储,系统自动记录UPS的报警信息,并可对报警日志信息查询、输出Excel文件; 若发生报警,系统将报警指令发往SMT120报警主机,报警方式可以选择多种报警模式:声光报警、短信通知、语音通知进行告警,以便及时处理。 §实现功能实时监控UPS的运行状态,包括UPS各部件的运行状态正常与否进行实时监测和显示; 对UPS各运行参数进行实时监测和显示。 可对监测到的各项参数设定上下限阀值,一旦参数发生超限报警,在相应的位置发生报警的参数会变红色显示,同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示,系统一旦监测到有报警或参数越限(可设置),系统将自动进行声光告警,也可以进行短信通知或者语音通知。 对重要参数可作曲线记录,用户可通过曲线记录,直观地看到UPS的运行品质; 事件查询与报表生成:对UPS产生的报警事件,可以进行查询及输出。??2、电量监控§监控内容配电柜的供电将直接影响机房/库房环境内用电设备的安全,设计在配电柜上安装电量仪对市电进行各项供电参数监测(包括三项线电压、相电压、相电流、有功功率、功率因素,有功电能、无功电能等)。 §实现方式监控电量的设备主要是电量仪,电量仪的RS485接口接入监控主机的RS485接口,由监控主机对实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储,系统自动记录供配电系统的报警信息,并可对报警日志信息查询、输出Excel文件; 若发生报警,系统将报警指令发往SMT120报警主机,报警方式可以选择多种报警模式:声光报警、短信通知、语音通知进行告警,以便及时处理。 §实现功能实时监测市电进线三相电的相电压、线电压、相电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等参数。 可对监测到的各项参数设定上下限阀值,一旦发生超限报警,在相应位置发生报警的参数会变红色显示,同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示,并第一时间发出多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光等对外报警。 多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光报警可根据需要设定,

云数据中心动力环境监控系统及机房配套智能化系统采购项目技术规范书

附件1 XX电信XX云数据中心动力环境监控系统及机房配套智能化系统采购项目 技术规X书

1.概述 1.1工程概况 XX电信XX云计算中心基地用地性质为U15通信设施用地,基地面积10735平米,容积率≤2.13,建筑密度≤43%,绿地率≥15%。 XX电信XX云计算中心项目包括一栋机房楼,一栋综合服务楼。 (2)现行相关的国家和行业主要规X标准: 《民用建筑电气设计规X》JGJ16—2008 《智能建筑设计标准》GB 50314-2006 《综合布线系统工程设计规X》GB 50311-2007 《安全防X工程技术规X》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规X》GB 50394-2007 《视频安防监视系统工程设计规X》GB 50395-2007 《出入口控制系统工程设计规X》GB 50396-2007 《火灾自动报警系统设计规X》GB5116-2113 《电子信息系统机房设计规X》GB50174-2008

为什么数据中心机房需要动力环境监控,机房监控系统的应用有哪些

为什么数据中心机房需要动力环境监控 机房动力环境监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。因此,对机房动力设备及环境实施监控就显得尤为重要。 图1 机房展示 一、为什么要用动力环境监控 在信息化建设中,机房运行处于信息交换管理的核心位置。机房内所有设备必须时时刻刻正常运转,否则一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局系统的运行。如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,耽误业务系统运转,造成的经济损失是不可估量的。

图2 机房展示 二、机房环境动力监控的应用 随着网络信息化和机房房建设发展迅猛,作为机房正常、稳定运行基本保证的空调、电源等设备的运行状况以及机房环境的安全状况也日渐凸显出其重要性。由于许多重要机房是24h不间断运行,而管理人员很难保证时时刻刻对机房情 况进行监控,因此通过技术手段实现24h不间断监控显得非常必要。机房环境 动力监控系统通过通信和软件的集成,可以实现对机房环境和UPS、机房空调、发电机等设备的集中监视,并实时采集报警信息发送给相关的管理人员。 机房环境动力监控的监控对象是机房的辅助设备,目前一般没有将服务器、网络等的运行纳入监控范围(有专业的软件可以实现服务器和网络的监控)。 机房环境动力监控与楼宇自控系统相比较,其特殊性表现在:

(1)机房规模虽小,但被监控设备类别多、品牌杂、型号多。 (2)被监控设备应用面窄,大多仅限于机房使用,与楼宇自控的控制对象往往不同。 (3)机房设备由于安全性要求很高,因此主要以监视为主,控制需求较少,以避免误操作带来的风险。 图3 硬件图 三、环境动力监控系统的结构组成 机房环境动力监控系统由现场传感器和检测设备、通信设备、上位机和软件组成。其中上位机和软件处于核心地位。整个系统主体上是基于PC的(PG-Base d)控制结构。机房环境动力监控的特点是以监视为主,采集的数据需要进行处理如报表、各种报警、打印、数据记录等。 四、机房动力环境监控系统实现的功能

云数据中心动力环境监控系统与机房配套智能化系统采购项目技术规范书

 (2)现行相关的国家和行业主要规范标准: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008 《智能建筑设计标准》GB 50314-2006 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007 《视频安防监视系统工程设计规范》GB 50395-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007 《火灾自动报警系统设计规范》GB5116-2113 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

数据中心动力环境监控系统设备清单

附件一:数据中心动力环境监控系统设备清单 序号名称型号单 位 数 量 品牌 1DCE数据中心监控平台。监测功能是系统的基本功能。系统能够实 现对分散的机房动力设备及机房环境的遥测、遥信、遥控和遥调功 能,实时监视系统和设备的运行状态,监视机房环境状况,记录和 分析相关监控数据,达到对动力设备及环境的实时集中监控。 AP9465套1施耐德 2PDU,16A计量型PUD,具有网络管理能力,负载电流监控、显示, 定义报警阈值以避免过载电路,负载指示灯LED ,外接温湿度传感 器等功能。 AP8858个3施耐德 3Netbotz,NBRK0570为机柜安装主机,1U高,标配一个温湿度探头 AP9335TH,支持网络SNMP/TCP/IP以及Modbus,同时支持浏览器访 问和客户端访问,可兼容以下设备,并可通过Alink 连接最多12个 传感器盒NBPD0150/155和最多8个带液晶显示的温(湿)度探头 AP9520T(H),通用传感器可连接最多78个。通过USB可最多连接4 个摄像头盒NBPD0160,并可最多添加4台网络Pelco IP摄像头,能连 接30.5米的漏水检测绳。570主机具有4个USB接口,550主机具 有2个USB接口 NBRK0570套1施耐德 4传感器盒,机柜安装传感器盒,通过Alink连接,普通网线延长,所 有Alink上接连设备的线缆长度最长为1000米,提供6个通用传感 器接口 NBPD0150个6施耐德 5漏水检测绳,漏水检测绳,6.1米,可通过NBES0309延长至30.5米NBES0308个2施耐德 6刷卡式网络门禁系统,刷卡式网络门禁系统,支持三重验证,远程 网页浏览,基于网络接入NB/DCE系统,也可与APC机柜门禁实现一 卡通。刷卡式网络门禁系统,支持三重验证,远程网页浏览,基于 网络接入NB/DCE系统,也可与APC机柜门禁实现一卡通 XP531E-2G个4施耐德 7配电空开状态检测器,监控主电源与空调电源的通断XP502个4施耐德 8视频摄像头,摄像头,通过USB连接至主机,可通过USB延长线 NBAC0213延长至最远25米,镜头属性参数:焦距: 3.5 to 8.0mm、照 度: 1.4、Mount: CS、格式: 1/3 inch、水平视角: 80 to 36、尺寸: 32 x 51mm、重量: 91g、M.O.D: 0.1m、Comment: manual iris NBPD0160个3施耐德 9USB延长线,USB带锁扣延长线,LSZH,5米,用于延长USB摄像头 以及USB连接方式的传感器盒 NBAC0213L个 1 施耐德 10温湿度传感器,温湿度探头,连接至通用传感器接口,通过普通网 线可延长到15米 AP9335TH个 1 3 施耐德 11烟雾探测器,烟雾探测器,可监测机房烟雾火警情况,带RJ-45接头, NB主机直接供电 XP515个8施耐德 13短信报警卡,英飞短信管理器,支持DCE系统,含一个节点授权, 实现中文短信告警 XP5500个1施耐德 14短信报警节点授权,英飞短信管理器,5个节点授权XP5505个1施耐德15监控平台2年技术支持服务,监控系统2年技术支持服务WNBWN002个1施耐德

数据中心动环监控与DCIM

1动力与环境监控系统(简称动环监控系统) 动环监控系统应用计算机软件技术、网络通信技术、数据库技术、工业自动控制技术、传感技术等,通过采集、处理数据中心各种智能型和非智能型的设备或系统的运行状态、参数及信息,对数据中心动力情况及机房环境全面监控,并通过分析处理监控信息驱动管理与决策,从而及时高效地做好运行维护,保证数据中心的可用性。 1.1系统架构 可扩展 物理架构图 1.2硬件系统基础构件 硬件基础构件主要包括:智能接口和传感器,采集设备,监控服务器,管理服务器,网络传输设备,展示设备。 1.2.1智能接口和传感器 (1)智能接口:采集器模块与智能设备通讯的物流连接方式,常见的接口为:RS232、RS485、USB、以太网等。 (2)温湿度巡检仪 (3)红外测温仪

1.2.2采集设备 (1)多串口卡:可分配多个串/并行端口。 (2)串口服务器:串行服务器或端口转向器,运用串行端口与以太网局域网之间的数据传输; (3)动力环境监测仪:串口服务器增强型,增加AI、DI、DO点,提传感器供电口,安防系统扩展口; (4)智能数据采集单元:拥有上述设备能力,且本身具有数据处理能力,不仅是简单的进行数据传透; (5)智能PDU; 1.2.3处理设备 智能数据处理单元是监控服务器中最重要的设备,向下连接智能数据采集单元,通过数据进行分析处理,完成监控功能。 1.2.4存储设备 如磁盘阵列等。 1.3软件系统基础构件 软件基础构件主要包括:监控系统、运行管理系统、总控中心系统、基础服务系统。 1.3.1监控系统 (1)信息采集子系统:固化与硬件中提供各种形式接口,实现各种采集信息的协议解析,以统一格式上传至处理单元; (2)信息处理子系统:包括复杂时间分析处理模块、调节控制模块。 1.3.2运行管理系统 (1)容量管理模块:针对数据中心的电力、制冷、空间等基础设施的支持能力; (2)运维管理模块:支撑数据中心的故障处理、日常检修、定期巡检及人员值班管理等;(3)能耗管理(PUE值情况):进行能耗指标监测和计算,进行能效评测, 1.3.3总控中心系统 (1)告警模块:以声光、短信、邮件、电话等形式告警,及时通知用户; (2)大屏控制模块。 1.3.4基础服务系统 (1)数据库模块:包括实时数据库、历史数据库和配置管理数据库等模块; (2)双机热备模块:实现管理系统冗余。