文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设计评审意见范本

设计评审意见范本

设计评审意见范本
设计评审意见范本

贵州电力设计研究院文件黔电监评﹝2012﹞xx号签发人:

关于印发铜仁供电局(思南分县局)2012年10kV 及以下配网工程设计评审意见的通知

铜仁供电局:

根据《XXX》设计评审合同,贵州电力设计研究院作为工程设计中介评审机构,于2011年11月4日在电力设计研究院会议室组织召开了思南县供电局2012年10kV及以下配网工程设计评审会议,现将评审意见印发贵局。

附件:关于铜仁供电局(思南分县局)2012年10kV及以下配电网工程设计的评审意见

主题词:工程设计评审意见通知

抄送:思南供电局、广州捷能电力科技有限公司

贵州电力设计研究院 XX年XX月XX日印发

关于印发铜仁供电局(思南供电局)2012年10kV 及以下配电网工程设计评审意见的通知

2011年11月4日,贵州电力设计研究院在贵阳组织召开了设计审查会议,参加评审的单位有铜仁供电局、思南供电局、广州捷能电力科技有限公司,依据南方电网公司《10kV和35kV配网标准设计》和《10kV和35kV配网典型造价》,2012年10kV及以下配网工程可研批复及相关设计规程、规定和规范,对广州捷能电力科技有限公司提交的思南供电局2012年10kV及以下配网工程设计进行了评审,会议形成专家审查意见如下:

一、工程总体建设规模

(一) 10kV部分

10kV线路工程共条,总回长 km;其中:JKLYJ-10/120型绝缘线回长 km,LGJ-120/20 型铝钢绞线回长 km;

新建杆塔共根,其中:φ190×10×I×G型电杆根,φ190×12×M×G型电杆根,φ300×6/4.5×M×G型电杆根,段,钢管杆基、重吨,铁塔基、重吨;

新装杆塔基(利旧基),其中:直线杆共基,耐张杆塔共基,门杆基,三联杆基,大拔稍杆基,钢管杆基,铁塔基,卡

盘块;

拆旧线路共 km,杆塔共基,其中:φ190×10×I×G型电杆根,φ190×12×M×G型电杆根;

新装横担条,其中:单横担条,双横担条,门杆横担条,共重吨;

新装拉线组;

新装开关台,隔离开关组。

电压等级交叉跨越

(次)

树木砍伐

(棵)

堡坎

备注

处立方米

合计

(二)配电变压器及无功补偿

配电变压器台(其中利旧台),总容量 kVA;无功补偿共台,总容量 kvar。

序号配变建设性质

配变无功补偿

备注型号台数

容量

(kVA)

台数

容量

(kVar)

1

增容

2

3

4

新增

5

6

7

利旧

8

9

合计

(三)400V及以下线路

共涉及台区个,总回长 km;其中:架空JKLYJ-1/120型绝缘线回长 km,LGJ-120/20 型铝钢绞线回长 km;延墙敷设JKLYJ-1/70型绝缘线回长 km ,JKLYJ-1/35型绝缘线回长 km;400V下户线处,共km,220V下户线处,共 km;

拆旧线路共 km,杆塔共基;新建杆塔共根,其中:φ190×10×I×G型电杆根,φ190×12×M×G型电杆根;

新装杆塔基(利旧基),其中:直线杆共基,耐张杆塔共基;

新装横担条,其中:单横担条,双横担条,下户线横担条,共重吨。

电压等级

拉线

(组)

重复接地

(组)

表箱

树木砍伐

(棵)

备注

型号数量(个)

电能表

(块)

400V

220V

合计

4、工程预算投资:动态投资万元,静态投资万元。

二、技术部分

(一)基本技术原则

1、原则同意设计提出的线路接线方案;

2、原则同意设计选用的气象条件组合;

3、原则同意设计提出的线路导线选型;

4、原则同意设计提出的线路绝缘配合方案和线路绝缘子选型;

5、原则同意设计提出的金具选型;

6、原则同意设计选用的电杆型式;

7、原则同意设计选用变压器型号及计量装置;

8、原则同意设计开关选型;

9、原则同意设计选用的线路跌落式熔断器及氧化锌避雷器;

10、原则同意设计提出的无功补偿配置及选型方案。

(二)各工程技术条件及工程量

3、10kV 黑快线改造工程技术条件及工程量

(1)10kV 黑快线改造工程技术条件

工程选用XXX标准设计模块为CSG-10D-P60、CSG-10B-TB-BY09、CSG-10k-SB51(SC21)、CSG-10B-TB -BY09……。

(2)10kV 黑快线改造工程总工程量

2.1 10kV部分

10kV线路工程共3条,总回长0.822km;其中: LGJ-50/8 型铝钢绞线回长0.822km;

新建杆塔共10根,其中:φ150×10×G×Y型电杆4根,φ190×10×I×G型电杆6根;

新装杆塔10基,其中:直线杆共4基,耐张杆塔共6基;

利旧杆塔3基

拆旧线路共0.4km,杆塔共4基,其中:φ150×10型电杆4根;

新装横担13套,其中:双横担13套,共重0.376吨;

安装绝缘子XP-70:66片、P-20M:8只、P-20T:25只、新装拉线16组;

电压等级交叉跨越

(次)

树木砍伐

(棵)

堡坎

备注

处立方米

10kV 5

0.4kV/0.22kV 59

合计

2.2 配电变压器及无功补偿

配电变压器9台,总容量550kVA;无功补偿共2台,总容量60kvar。

序号配变建设性质

配变无功补偿

备注型号台数

容量

(kVA)

台数

容量

(kVar)

1

增容S11-M-50 6 300

2 S11-M-100 2 200 2 60

4 新增S11-M-50 1 50

合计9 550 2 60

2.3 400V及以下线路

共涉及台区10个,总回长26.501km;其中:0.4kV线路线路长度合计8.286km,其中JKLYJ-1/95导线0.746km、JKLYJ-1/70导线0.933 km、LGJ-70/10导线2.428km、LGJ-50/8导线4.161km。

0.22kV线路长度合计18.999km,其中:JKLYJ-1/50导线2.369km、LGJ-50/8导线2.748 km、LGJ-35/6导线13.882 km。

拆除原有LGJ-35导线29.681km, 拆除原有LGJ-25导线32.724km,拆除原有7米杆塔459根;

组立杆塔487基,其中:直线杆共201基,耐张杆塔共286基;

新装横担728套,其中:双横担728套,共重13.548吨。

安装绝缘子XP-4.5: 420 片、ED-1:2152只、PD-1T: 138只

电压等级

拉线

(组)

重复接地

(组)

表箱

树木砍伐

(棵)

备注

型号数量(个)

电能表

(块)

400V 124 24

220V 427

合计551

2.4 工程预算投资:动态投资XXX万元,静态投资XXX万元。

(3)10kV黑快线改造工程各子项工程量

3.1 35kV黑湾变10kV黑快线单屯支线改造完善网架改造工程

10kV线路主干线回长0.2km;其中: LGJ-50/8 型铝钢绞线回长0.2km;

新建杆塔共3根,其中:φ150×10×G×Y型电杆1根,φ190×10×I×G型电杆2根;

组立杆塔3基,其中:直线杆共1基,耐张杆塔共2基;

利旧杆塔1基;

拆旧线路共0.2km,杆塔共2基,其中:φ150×10型电杆2根。

新装横担4套,其中:双横担4套,共重0.117吨;

安装绝缘子XP-70:24、P-20M:2只、P-20T:7只

新装拉线6组;

序号工程名称

交叉

跨越

(次)

树木

砍伐

(棵)

堡坎

备注

处立方米

1 35kV黑湾变10kV黑快线单屯支线

改造完善网架改造工程

1

3.2 35kV黑湾变10kV黑快线凯文1#变支线调整负荷移位新建工程

10kV线路主干线回长0.212km;其中: LGJ-50/8 型铝钢绞线回长0.212km;

新建杆塔共3根,其中:φ150×10×G×Y型电杆2根,φ190×10×I×G型电杆1根;

组立杆塔3基,其中:直线杆共2基,耐张杆塔共1基;

利旧杆塔1基

拆旧线路共0.2km,杆塔共2基,其中:φ150×10型电杆2根。

新装横担4套,其中:双横担4套,共重0.111吨;

安装绝缘子XP-70:12片、P-20M:4只、P-20T:8只

新装拉线2组;

3.3 35kV黑湾变10kV黑快线凯文张家变支线调整负荷新建工程

10kV线路主干线回长0.296km;其中: LGJ-50/8 型铝钢绞线回长0.296km;

新建杆塔共4根,其中:φ150×10×G×Y型电杆1根,φ190×10×I×G型电杆3根;

组立杆塔4基,其中:直线杆共1基,耐张杆塔共3基;

利旧杆塔1基

新装横担5套,其中:双横担5套,共重0.148吨;

安装绝缘子XP-70:30片、P-20M:2只、P-20T:10只

新装拉线6组;

序号工程名称

交叉

跨越

(次)

树木

砍伐

(棵)

堡坎

备注

处立方米

1 35kV黑湾变10kV黑快线凯文张家变支

线调整负荷新建

4

3.4 35kV黑湾变10kV黑快线鹅家坳台区改造工程

3.4.1 400V及以下线路部分

400V线路回长0.934km;其中:架空LGJ-50/8 型铝钢绞线回长0.934km;

220V线路回长1.605km;其中: LGJ-35/6型铝钢绞线回长1.605km;拆除原有LGJ-35导线3556米(导线长),LGJ-25导线2689米(导线长),杆塔共30基;其中:φ150×7型电杆30根;

新建杆塔共35根,其中:φ150×9×I×Y型电杆9根,φ150×8×M ×Y型电杆26根;

组立杆塔39基,其中:直线杆共17基,耐张杆塔共22基;

利旧杆塔4基

新装横担48套,其中:双横担48套,共重0.918吨。

安装绝缘子XP-4.5:52片、ED-1: 172 只、PD-1T: 6 只

电压等级

拉线

(组)

重复接地

(组)

表箱

树木砍伐

(棵)

备注

型号数量(个)

电能表

(块)

400V 13 1 220V 25

合计

3.5 35kV黑湾变10kV黑快线二坝变及台区改造

3.5.1 400V及以下线路部分

400V线路回长2.372km;其中: LGJ-70/10 型铝钢绞线回长2.372km;

220V线路回长2.808km;其中:LGJ-50/8 型铝钢绞线回长2.808km;

拆除原有LGJ-35导线8539米(导线长),LGJ-25导线5054米(导线长),杆塔共72基;

新建杆塔共80根,其中:φ190×10×I×G型电杆1根,φ150×9×I×Y型电杆33根;φ150×8×I×Y型电杆47根;

组立杆塔86基,其中:直线杆共46基,耐张杆塔共40基;

利旧杆塔5基

新装横担120套,其中:双横担120套,共重2.343吨。

安装绝缘子XP-4.5: 92 片、ED-1: 400只、PD-1T: 42只

电压等级

拉线

(组)

重复接地

(组)

表箱

树木砍伐

(棵)

备注

型号数量(个)

电能表

(块)

400V 29 3

220V 50

合计

3.5.2 配变工程

增容配电变压器1台,容量100kVA;无功补偿1台,容量30kvar。

序号配变名称配变建

设性质

配变无功补偿

备注型号台数

容量

(kVA)

台数

容量

(kVar)

1 二坝变增容S11-M-100 1 100 1 30

合计

3.6 35kV黑湾变10kV黑快线艾家坝变及台区改造

3.6.1 400V及以下线路部分

400V线路回长0.687km;其中: LGJ-50/8 型铝钢绞线回长0.687km;

220V线路回长0.985km;其中:LGJ-35/6 型铝钢绞线回长0.985km;

拆除原有LGJ-35导线2473米(导线长),LGJ-25导线1773米(导线长),杆塔共23基;

新建杆塔共26根,其中:φ190×10×I×Y型电杆1根,φ150×9×I×Y型电杆8根;φ150×8×I×Y型电杆17根;

组立杆塔31基,其中:直线杆共14基,耐张杆塔共17基;

利旧杆塔5基

新装横担52套,其中:双横担52套,共重1.01吨。

安装绝缘子XP-4.5: 48 片、ED-1: 148只、PD-1T:12 只

电压等级

拉线

(组)

重复接地

(组)

表箱

树木砍伐

(棵)

备注

型号数量(个)

电能表

(块)

400V 12 2

220V 26

合计

3.6.2 配变工程

增容配电变压器1台,容量50kVA。

序号配变名称配变建配变无功补偿备注

设性质

型号台数

容量

(kVA)

台数

容量

(kVar)

1 艾家坝变增容S11-M-50 1 50

合计

3.7 35kV黑湾变10kV黑快线单屯变及台区改造

3.7.1 400V及以下线路部分

400V线路回长0.12km;其中: LGJ-50/8 型铝钢绞线回长0.12km;

220V线路回长0.934km;其中:LGJ-35/6 型铝钢绞线回长0.934km;

拆除原有LGJ-35导线2473米(导线长),LGJ-25导线1773米(导线长),杆塔共23基;

新建杆塔共23根,其中:φ190×10×I×Y型电杆1根,φ150×9×I×Y型电杆3根;φ150×8×I×Y型电杆22根;

组立杆塔23基,其中:直线杆共11基,耐张杆塔共12基;

新装横担30套,其中:双横担30套,共重0.53吨。

安装绝缘子XP-4.5: 8 片、ED-1: 92只、PD-1T: 2只

电压等级

拉线

(组)

重复接地

(组)

表箱

树木砍伐

(棵)

备注

型号数量(个)

电能表

(块)

400V 2 2

220V 22

合计

3.7.2 配变工程

增容配电变压器1台,容量50kVA。

序号配变名称配变建配变无功补偿备注

设性质

型号台数

容量

(kVA)

台数

容量

(kVar)

1 艾家坝变增容S11-M-50 1 50

合计

3.8 35kV黑湾变10kV黑快线快场变及台区改造

3.8.1 400V及以下线路部分

400V线路回长0.693km;其中: JKLYJ-1/70型架空绝缘线回长0.693km;

220V线路回长 2.125km;其中:JKLYJ-1/50型架空绝缘线回长0.959km ,LGJ-35/6 型铝钢绞线回长1.166km;

拆除原有LGJ-35导线2494米(导线长),LGJ-25导线3825米(导线长),杆塔共43基;

新建杆塔共55根,其中:φ190×10×I×Y型电杆1根,φ150×10×I×Y型电杆1根,φ150×9×I×Y型电杆12根;φ150×8×I×Y型电杆41根;

组立杆塔55基,其中:直线杆共24基,耐张杆塔共31基;

新装横担75套,其中:双横担75套,共重1.375吨。

安装绝缘子XP-4.5: 40 片、ED-1:248 只、PD-1T:28 只

压等级

拉线

(组)

重复接地

(组)

表箱

树木砍伐

(棵)

备注

型号数量(个)

电能表

(块)

400V 8 2 220V 54

合计62

3.8.2 配变工程

增容配电变压器1台,容量50kVA。

序号配变名称配变建

设性质

配变无功补偿

备注型号台数

容量

(kVA)

台数

容量

(kVar)

1 艾家坝变增容S11-M-50 1 50

合计

3.9 35kV黑湾变10kV黑快线快场院子变及台区改造

3.9.1 400V及以下线路部分

400V线路回长0.746km;其中:JKLYJ-1/95 型架空绝缘线回长0.746km;

220V线路回长2.787km;其中:JKLYJ-1/50 型架空绝缘线回长1.82km;LGJ-35/6 型铝钢绞线回长0.967km;

拆除原有LGJ-35导线2685米(导线长),LGJ-25导线5016米(导线长),杆塔共66基;

新建杆塔共74根,其中:φ190×10×I×G型电杆1根,φ150×9×I×Y型电杆18根;φ150×8×I×Y型电杆55根;

组立杆塔74基,其中:直线杆共29基,耐张杆塔共45基;

新装横担107套,其中:双横担107套,共重1.946吨。

安装绝缘子XP-4.5: 44 片、ED-1: 320只、PD-1T:28 只

电压等级拉线重复接地表箱树木砍伐备注

(组)(组)

型号数量(个)电能表

(块)

(棵)

400V 18 4

220V 72

合计90

3.9.2 配变工程

增容配电变压器1台,容量100kVA;无功补偿1台,容量30kvar。

序号配变名称配变建

设性质

配变无功补偿

备注型号台数

容量

(kVA)

台数

容量

(kVar)

1 二坝变增容S11-M-100 1 100 1 30

合计

3.10 35kV黑湾变10kV黑快线偏岩变及台区改造

3.10.1 400V及以下线路部分

400V线路回长0.567km;其中:LGJ-50/8型钢芯铝绞线回长0.567km;

220V线路回长1.419km;其中:LGJ-35/6型钢芯铝绞线回长1.419km;

拆除原有LGJ-35导线2041米(导线长),LGJ-25导线2554米(导线长),杆塔共43基;

新建杆塔共50根,其中:φ190×10×I×Y型电杆1根,φ150×10×I×Y型电杆1根,φ150×9×I×Y型电杆12根;φ150×8×I×Y型电杆36根;

组立杆塔49基,其中:直线杆共21基,耐张杆塔共28基;

新装横担64套,其中:双横担64套,共重1.84吨。

安装绝缘子XP-4.5: 52 片、ED-1: 172只、PD-1T:16 只

电压等级

拉线

(组)

重复接地

(组)

表箱

树木砍伐

(棵)

备注

型号数量(个)

电能表

(块)

400V 14 2

220V 35

合计49

3.10.2 配变工程

增容配电变压器1台,容量50kVA。

序号配变名称配变建

设性质

配变无功补偿

备注型号台数

容量

(kVA)

台数

容量

(kVar)

1 艾家坝变增容S11-M-50 1 50

合计

3.11 35kV黑湾变10kV黑快线凯岩变及台区改造

3.11.1 400V及以下线路部分

400V线路回长0.667km;其中:LGJ-50/8型钢芯铝绞线回长0.667km;

220V线路回长1.969km;其中:LGJ-35/6型钢芯铝绞线回长1.969km;

拆除原有LGJ-35导线2401米(导线长),LGJ-25导线3544米(导线长),杆塔共51基;

新建杆塔共57根,其中:φ190×10×I×Y型电杆1根,φ150×9×I×Y型电杆12根;φ150×8×I×Y型电杆44根;

组立杆塔56基,其中:直线杆共25基,耐张杆塔共31基;

新装横担79套,其中:双横担79套,共重1.417吨。

安装绝缘子XP-4.5: 24 片、ED-1: 226只、PD-1T: 25只

电压等级

拉线

(组)

重复接地

(组)

表箱

树木砍伐

(棵)

备注

型号数量(个)

电能表

(块)

400V 9 2

220V 50

合计59

3.11.2 配变工程

增容配电变压器1台,容量50kVA。

序号配变名称配变建

设性质

配变无功补偿

备注型号台数

容量

(kVA)

台数

容量

(kVar)

1 艾家坝变增容S11-M-50 1 50

合计

3.12 35kV黑湾变10kV黑快线凯文1#变及台区改造

3.12.1 400V及以下线路部分

400V线路回长0.561km;其中:LGJ-50/8型钢芯铝绞线回长0.561km;

220V线路回长2.734km;其中:LGJ-35/6型钢芯铝绞线回长2.734km;

拆拆除原有LGJ-35导线2019米(导线长),LGJ-25导线4921米(导线长),杆塔共54基;

新建杆塔共62根,其中:φ190×10×I×Y型电杆1根,φ150×9×I×Y型电杆10根;φ150×8×I×Y型电杆51根;

组立杆塔61基,其中:直线杆共25基,耐张杆塔共36基;

新装横担83套,其中:双横担83套,共重1.483吨。

安装绝缘子XP-4.5: 40 片、ED-1: 242只、PD-1T:12 只

电压等级

拉线

(组)

重复接地

(组)

表箱

树木砍伐

(棵)

备注

型号数量(个)

电能表

(块)

400V 14 2

220V 53

合计67

3.12.2 配变工程

增容配电变压器1台,容量50kVA。

序号配变名称配变建

设性质

配变无功补偿

备注型号台数

容量

(kVA)

台数

容量

(kVar)

1 艾家坝变增容S11-M-50 1 50

合计

3.13 35kV黑湾变10kV黑快线凯文张家变及台区改造

3.13.1 400V及以下线路部分

400V线路回长0.375km;其中:LGJ-50/8型钢芯铝绞线回长0.375km;

220V线路回长1.413km;其中:LGJ-35/6型钢芯铝绞线回长1.413km;

拆除原有LGJ-35导线1350米(导线长),LGJ-25导线2575米(导线长),杆塔共54基;

新建杆塔共35根,其中:φ190×10×I×Y型电杆1根,φ150×9×I×Y型电杆7根;φ150×8×I×Y型电杆27根;

组立杆塔34基,其中:直线杆共9基,耐张杆塔共25基;

新装横担56套,其中:双横担56套,共重0.994吨。

安装绝缘子XP-4.5: 20 片、ED-1: 132只、PD-1T:7 只

电压等级

拉线

(组)

重复接地

(组)

表箱

树木砍伐

(棵)

备注

型号数量(个)

电能表

(块)

400V 5 2

220V 40

合计45

3.13.2 配变工程

增容配电变压器1台,容量50kVA。

序号配变名称配变建

设性质

配变无功补偿

备注型号台数

容量

(kVA)

台数

容量

(kVar)

1 艾家坝变增容S11-M-50 1 50

合计

(4)35kV黑湾变10kV黑快线改造工程审定施工条件

序号项目名称

地质分类(%)地形分类(%)运距(km)

普通

松砂

汽车二

次运输

人力

运输

1 35kV黑湾变10kV黑快线单屯

支线改造完善网架改造

50%30%20%60%20%20%420.2

2 35kV黑湾变10kV黑快线凯文

1#变支线调整负荷移位新建

60%20%20%40%30%30%530.3

3 35kV黑湾变10kV黑快线凯文

张家变支线调整负荷新建

70%20%10%60%20%20%530.4

4 35kV黑湾变10kV黑快线鹅家

坳台区改造

30%40%10%20%20%30%50%580.2

5 35kV黑湾变10kV黑快线二坝

变及台区台区改造

20%30%50%60%30%10%510.2

6 35kV黑湾变10kV黑快线艾家

坝变及台区改造

10%30%20%40%50%30%20%400.3

7 35kV黑湾变10kV黑快线单屯

变及台区改造

50%30%20%60%20%20%420.2

8 35kV黑湾变10kV黑快线快场

变调整负荷移位及台区改造

40%20%20%20%70%10%20%470.1

9 35kV黑湾变10kV黑快线快场

院子变及台区改造

20%40%10%30%60%10%30%410.4

10 35kV黑湾变10kV黑快线偏岩

变调整负荷移位及台区改造

20%30%20%30%40%10%50%440.2

序号项目名称

地质分类(%)地形分类(%)运距(km)

普通

松砂

汽车二

次运输

人力

运输

11 35kV黑湾变10kV黑快线凯岩

变调整负荷移位及台区改造

70%20%10%80%10%10%49 0.1

12 35kV黑湾变10kV黑快线凯文

1#变及台区改造

60%20%20%40%30%30%53 0.3

13 新增凯文张家变解决35kV黑

湾变10kV黑快线凯文1#变过

70%20%10%50%40%10%53 0.6 (注:可根据工程实际情况增加分项工程内容)

(5)10kV XXX新建(改造)工程预算投资:

10kV XXX新建(改造)工程动态投资万元,静态投资万元。

设计开发评审报告

职位或职称:技术支持工程师内贸主管技术支持工程师外贸总工程师生产经理工程师派工程师采购经理质量主管叶文坦日期:叶文坦日期:日期:编制:审核:批准:深圳市查维佳科技有限公司。,有限公司设计开发评审报告项目名称:产品型号nh6rc-130h2百万高清网络高速球开发,设计开发阶段项目负责人叶文坦部门功能及性能要求:基本功能及性能参数、额定电压等,见设计开发通知单了解详情。设计和开发输出评审人力资源部设计和开发输入汇总表(产品功能和性能要求、适用标准、相关法律法规):设计和开发输出汇总:叶晓娟,技术支持部评审结论:设计和开发输出数据完整、完整,满足输入要求。符合本标准的相关设计内容。合理选择部件。符合公司的加工工艺。结构合理。用户易于维护。输出满足输入要求。样机可以试制,以备进一步验证和确认。质量部审核员:外贸部梁亚民,外贸部研发部宋岩。评价内容如下:()表“a”通过,s表有建议或疑问,R表有异议:1。遵守合同、法规和标准(√)2。物资采购的可行性(√)3。生产加工可行性(√)4。结构合理性(√)5。产品维修性(√)6。产品可测试性(√)7。美学(√)8。环境影响(√)9。安全(√)备注:1。评审会议记录应当

保存。您可以添加其他页面。改进措施跟踪验证结果:验证人:存在问题及改进建议:采购部审核人叶泽辉,工程部研发部彭亚军,陈志浩,李明树,主板BOM 1个,整机BOM 1个,电路原理图1个,产品外观图1个,4,包装图,5,工艺流程图,6,作业指导书,1检验规范一套内贸部生产部参考标准:GBT 25724-2010,GA/t645-2006,GA/T 367-2001,GA/T 1127-2013,GA/T 1128-2013,GB/T 28181-2011,技术支持部张凡凡,孙静,叶文坦,csj-qr-032/A

设计开发评审报告

职位或职称技术支持工程师内贸主管技术支持工程师外贸总工程师生产经理工程师pie工程师采购经理质量主管叶文坦日期:叶文坦日期:日期:编制:审核:批准:深圳市查维嘉科技有限公司。设计开发评审报告项目名称:产品型号nh6rc-130h2百万高清网络高速球开发,设计开发阶段项目负责人叶文坦部门功能及性能要求:基本功能及性能参数、额定电压等,详见设计开发通知单。设计和开发输出评审人事部设计和开发输入汇总表(产品功能和性能要求、适用标准、相关法律法规):设计和开发输出汇总:叶晓娟,技术支持部评审结论:设计和开发的输出数据完整、完整,满足输入要求。产品的设计符合本标准的有关内容。组件选择合理。符合企业的加工工艺。结构合理。用户易于维护。输出满足输入要求。样机可以试制,以备进一步验证和确认。质量部审核人:外贸部梁亚民,外贸部研发司宋岩。评价内容如下:()“a”表审核通过,s表有建议或疑问,R表有异议:1。遵守合同、法规和标准(√)2。物资采购的可行性(√)3。生产加工可行性(√)4。结构合理性(√)5。产品可维修性(√)6。产品可测试性(√)7。美学(√)8。环境影响(√)9。安全(√)备注:1。评审会议记录应予以保

存。可以添加其他页面。改进措施跟踪验证结果:验证人:存在问题及改进建议:采购部审核人叶泽辉,工程部研发部彭亚军,陈志浩,李明树,主板BOM 1份,整机BOM 1份,电路原理图1份,产品外观图1份,4,包装图,5,工艺流程图,6,作业指导书,1检验规范一套内贸部生产司参考标准:GBT 25724-2010,GA/t645-2006,GA/T 367-2001,GA/T 1127-2013,GA/T 1128-2013,GB/T 28181-2011,技术支持部张凡凡,孙静,叶文坦,csj-qr-032/A

设计开发输入评审报告

设计开发评审报告 编号:YCXK—JL—34 项目名称传感器网络管理平台课题组长李轩设计开发阶段设计输入负责人祝辰 评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称李轩管理副总经理祝辰平台研发部部门经理 姚雪平台研发部软件工程师张鹏翔平台研发部软件工程师 程全英平台研发部软件工程师冯鹏飞平台研发部软件工程师 孙伟伟平台研发部软件工程师孙晓可平台研发部软件工程师评审内容:“□”内打“√”表评审通过,“?”表有建议或疑问,“X”表不同意1合同、标准符合性□√ 2采购可行性□√ 3加工可行性□√ 4结构合理性□√5可维修性□√ 6可检验性□√ 7美观性□√ 8环境影响□√ 9安全性□√ 存在问题及改进建议: 能否做到信息安全、海量数据的分析以及实时数据的快速查询。 1、由于传感节点容易被物理操纵是传感器网络不可回避的安全问题,必须通过其它的技术方案来提高传感器网络的安全性能。 2、在今后,无线传感器网络接收的数据量将会越来越大,但是当前的使用模式对于数量庞大的数据的管理和使用能力有限。如何进一步加快其时空数据处理和管理的能力,开发出新的模式将是非常有必要的。 3、使用hadoop连接mongoDB数据库,进行任务分析。 3、建立时间索引、建立数据库分片机制、对数据库进行读写分离。 评审结论: 1、需求说明较为合理、规范; 2、需求说明较为详尽、完善; 3、需求说明能够正确反映客户的需求 4、需求说明能够正确指导软件的开发工作 对于客户提出的需求,《需求分析说明书》能够正确的反映出来,并且作为项目的奠基 对纠正、改进措施的跟踪验证结果: 在通信前进行节点与节点的身份认证;设计新的密钥协商方案,使得即使有一小部分节点被操纵后,攻击者也不能或很难从获取的节点信息推导出其它节点的密钥信息等。另外,还可以通过对传感节点软件的合法性进行认证等措施来提高节点本身的安全性能。 验证人:日期:2015-03-03 备注:

评审意见模板

**********公司 *************************项目 评审意见 2009年 7月 19 日,省商务厅、省财政厅在西宁联合召开了商务发展基金项目评审会,按项目类型分组对*****公司的“*************项目”进行了专家论证。参加会议的单位和人员有:省财政厅、省商务厅、中国藏毯协会、省经委、省轻工研究所、青海大学、西北高原生物研究所、省区划研究所等单位领导和专家共人。会议听取了项目单位对该项目的介绍,审阅了可研报告,并对项目进行了认真评审。形成以下意见:(以下是模板公司内容意见,请根据自己企业或公司情况依照模板填写自己的内容) 一、**公司开发生产的伊斯兰民族用品已形成一定的规模,其产品为世界各地穆斯林群众所喜爱的民族系列产品,在国际市场具有很高的知名度。该项目实施后又增添了一个出口新品种,符合国家和青海省鼓励民族特色产业的政策导向。 二、**公司积极开拓国际市场,并在沙特、阿联酋、巴基斯坦等国家设立了销售部,形成了国际市场销售网络,销售份额占国际穆斯林民族系列产品市场的10%。该项目的实施可增加民族特色产品在国际市场的品种,并可提升市场占

有率。 三、该项目的实施,可确保国际市场每年对高档民族拜毯的需求量逐年增加,企业达产后50万条的出口量每年可新增出口创汇700万美元左右。 四、该项目符合青海轻工业调整振兴民族特色产业发展的规划,符合外经贸区域协调发展促进资金使用方向。与会专家、学者一致通过项目评审,建议外经贸区域协调发展促进资金给予支持。 五、建议(以下是模板公司建议,请根据自己企业或公司情况依照模板填写自己的内容) 1、**公司必须落实各项资金,在完成项目的工程建设后,尽快安排好生产工艺流程计划,争取早日投产并抓好营销工作。 2、做好市区下岗、待业及大中专毕业生的安置就业工作,为政府排忧解难。 3、明确项目法人管理体系和专款专用的管理措施,并进一步完善可研报告。 评审小组组长: 评审委员会主任: 二00九年月日 (不能超过2页)

项目评审意见

项目评审意见 项目评审意见 项目评审意见(一)一、总体评价意见该项目主体内容为------,项目符合国家产业政策,对促进当地行业技术进步、扩大就业、增加地方税收,都起到了积极的推动作用。该项目符合申请条件要求,所提供的如专项、环评、规划、土地等必要支撑性文件基本齐全。该项目所采用的工艺路线成熟可靠;主要原辅材料可在当地或就近解决;项目产品潜在市场容量较大,与同类产品相比具有一定的竞争优势,该项目的实施预计会取得较好经济效益和社会效益。 项目资金申请报告主要内容基本符合<-----资金申请报告的通知》的要求。专家组认为该《申请报告》内容较齐全,专家评审予以通过。建议编制单位应对《申请报告》存在的不足和问题进行修改、补充。二、不足和建议1、**的产品定位应修改。2、总图布置及建构筑物中,最好能说明建筑的长、宽、高,及各层层高。3、补充说明各主要建(构)筑物的结构形式。4、补充说明当地的风荷载、雪荷载及抗震设防烈度等内容。5、投资估算应补充单项工程投资估算汇总表、工程建设其它费计算表,细化建筑工程费、设备购置费、安装工程费及工程建设其它费的计算。 6、项目总投资中应增加铺底流动资金。 7、建议补充项

目能耗状况、能耗指标、节能措施和节能效果分析的内容。 8、应明确说明项目吸纳当地的就业人数。9、核实该项目立项报告时间的有效性。专家组项目评审意见(二)根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理局第51号令),以及《关于规范职业卫生“三同时”分级分类管理工作的通知》(川安监【20**】252号文),20**年3月26日下午,由攀枝花*******公司组织,邀请了3名专家组成评审组,在攀枝花市***********会议室,对***********编制的《攀枝花*******公司*******项目职业危害预评价报告书》(*******)进行了评审。到会专家听取了项目建设单位对该项目基本情况及评价机构对评价报告的介绍,经过认真讨论,形成以下评审意见:一、评价机构具有法定资质,该评价报告书评价依据充分,方法适当,内容完整,职业病危害因素识别较准确,对拟采取的防护措施分析评价较全面,评价结论客观,建议基本可行。二、专家建议 1、完善对拟建项目余热发电和辅助用室的评价; 2、密闭空间职业病危害因素辨识及防护评价; 3、进一步完善职业病危害防护措施的分析评价及建议; 4、完善应急救援措施的评价; 5、按照专家个人意见进行修改。 三、结论同意该项目为职业病危害严重的建设项目,(.fwsir.)评价机构按照专家组评审意见修改完善后,经专家组组长签字确认。专家组成员:专家组组长:

毕业设计论文评审表模板

姓名 学号 专业 指导教师教学点

小二号 了基础。

Abstract Zhuangzi has thoroughly discussed the contradiction between opinion on the language and its meaning contacted with literature and formed an implicit tradition of ‘meaning implied’ in Chinese literature finally. It established the foundation for the birth and development of the theory of artisic conception in Chinese classical literature. Key words : Zhuangzi ;meaning can not be fully expressed by words ;words are forgotten after taking the meaning ;a philosophical sect in the Wei and Jin dynasties ;meaning implied ;the theory of artisic conception 提示:英文摘要不是必备内容,可以不作。

目录

这几篇是否出于庄子本人,学界存有争议。如王夫之认为《内篇》出于庄子原着,《外篇》出于庄子的门徒后学,《杂篇》中的《寓言》、《天下》是全书的序例。②③尽管各家对于《庄子》中《内篇》、《外篇》与《杂篇》意见不一,但这并不妨碍我们将其作为整个庄子学派来研究,因为先秦时期并没有我们今天的私有着作 权观念。④ 为了行文的方便,我们先将《庄子》书中相关的言论备引如下—— 世之所贵道者书也,书不过语,语有贵也。语之所贵者意也,意有所随。意之所随者,不可以言传也,而世因贵言传书。世虽贵之,我犹不足贵也,为其贵非其贵也。故视而可见者,形与色也;听而可闻者,名与声也。悲夫,世人以形色名声为足以得彼之情!夫形色名声果不足以得彼之情,则知者不言,言者不知.........,而世岂识之哉!桓公读书于堂上。轮扁斫轮于堂下,释椎凿而上,问桓公曰:“敢问,公之所读者何言邪”公曰:“圣人之言也。”曰:“圣人在乎”公曰:“已死矣。”曰:“然则君之所读者,古人之糟魄已夫!”桓公曰:“寡人读书,轮人安得议乎!有说则可,无说则死。”轮扁曰:“臣也以臣之事观之。斫轮,徐则甘而不固,疾则苦而不入。不徐不疾,得之于手而应于心,口不能言,有数存焉于其间。臣不能以喻臣之子,臣之子亦不能受之于臣,是以行年七十而老斫轮。古之人与其不可传也死矣,然则君之所读者,古人之糟魄已夫!” ① 麟案:清郭庆藩《庄子集释》收录郭象《庄子注》、成玄英《庄子疏》和陆德明《经典释文·庄子音义》三书的全文,间下按语,体例完备,本文所引《庄子》及注释若未特别说明,皆据郭氏《集释》,北京,中华书局,1961。 ② 王夫之:《庄子解》,王孝鱼点校说明,第1页,又第246页,北京,中华书局,1964。 ③ 冯友兰:《中国哲学史新编》第二册,第109页,北京,人民出版社,1984。 ④ 参见:章学诚《文史通义·言公》(仓修良新编本),第132-133页,上海,上海古籍出版社,1993。章氏曰:“古人之言,所以为公也,未尝矜于文辞而私据为己有也。志期于道,言以明志,文以足言。其道果明于天下而所志无不申,不必其言之果为我有也。……《庄子·让王》、《渔父》之篇,苏氏谓之委托;非委托也,为庄氏之学者所附益尔。”又余嘉锡《古书通例·案着录第一》“古书不题撰人”条,第23页,上海,上海古籍出版社,1985。余氏曰:“古书之题某氏某子,皆推本其学之所自出之言。《汉志》本之《七略》,上书某子,下注名某者,以其书有姓无名,明此所谓某氏某子者,即某人耳,非谓其书皆所自撰也。”

科技项目成果评审意见书

科技项目评审意见书 评字()号 项目名称: 完成单位: 组织评审单位:(盖章) 评审日期:年月日 福建省科学技术进步奖评审委员会办公室制一、项目简介(所属科学技术领域、主要内容、特点,在国内外相关领域的作用、影响及预期前景)

二、评审意见 主评人(签字)年月日 三、主持评审单位意见 盖章: 年月日 四、主要技术文件目录及提供单位

五、主要完成人员名单

六、评审成员名单

填写说明 一、评审意见书的项目内容栏由完成单位撰写,包括主要内容的概述、创新点、主要技术指标,国内外水平对比、应用范围和前景,社会经济效益等。其中: 1、基础研究、应用基础研究,应明确学术观点,着重在自然现象和规律发现,在科学理论上的创见,研究方法上的创新以及综合分析上的创造性方面进行阐述。 2、软科学、科技服务类项目,应着重在指导思想、科学原理、分析方法、实施效果,以及为决策科学化服务方面进行阐述。 3、推广及采用新技术项目,在注明推广和应用的技术来源和状况基础上,着重阐述主要推广和采用已有成果、新技术中的创造性措施和效果。 4、其它应用性成果要写明解决问题的总体构思,如何继承已有科学技术的长处,克服其不足,利用什么新技术、新方法、新思想以及具体措施,获得什么效果。 二、评审意见栏由评审组填写,内容包括: 1、背景介绍 (1)该评审工作的过程简述(包括结合何种会议或学术、技术专业活动开展的);

(2)其它需要说明的问题、事项。 2、评审意见: (1)提供的资料是否完整,能否反映项目的全貌;应用性项目的资料可否指导实际应用。 (2)项目是否完成合同或计划任务的要求。 (3)项目的创造性贡献、科学水平、学术意义、价值、作用等;如属应用技术项目,将需提出技术上是否成熟、经济和社会效益是否明显,应用范围、条件和改进意见等。 三、评审工作完成后,项目完成单位应按规定办理资料归档和登记手续。

设计开发评审报告

设计开发评审报告 “设计评审是困扰很多设计师的一个工作环节,我也是亲身经历总结出一套评审全流程,全文10020字,阅读时间21分钟。” 前言 设计评审是产品设计流程中的重要一步,也是在众多设计团队里最有共识的一个环节。设计评审如果做得好,会让你从团队里每个人独特的优势受到启发、挑战、赋能。 下面在评审中我们常常会碰到下面的问题: 一、什么是设计评审 1.设计评审的定义 设计评审(Design review)为评价设计满足质量要求的能力,识别问题及提出解决办法。从可靠性的角度按事先确定的设计评审表进行。是一种可用性测查工具,目的是及时发现设计中潜在的缺陷,加速设计的成熟,降低决策风险。 2.设计评审的三大方法

设计评审涉及到数种可用性测查方法,且每一种的方法的运用因评审成员而异、因评审目的而异。常见的设计评审方法有: a.协助启发式评估(Heuristic Evaluation) 这里为什么是协作启发式评估而不是启发式评估? 因为启发式评估主要由几名交互专家以角色扮演的方式来完成设置的任务给出评估结果。优点是成本低、快捷,缺点也显而易见,一是交互专家团队中不一定有或者很少,二是可用性问题意见一致率很低,并不能很明确的指出为什么这是一个体验问题,有很多个人因素的主观见解。 协作启发式评估不需要交互专家,可以是用户、测试、设计、产品、运营、商务等等,只要愿意参与测试,就可以。协作启发式评估以小组为单位,根据整理的一套可用性原则表单来排查问题,能够很好的整合出更多的问题,而且更准确。 b.独立设计准则(Standalone Design Critique) 独立设计准则是(通常以群组对话的形式)对进行中的设计加以分析,以决策设计方案是否达成目标、体验友好的一种评估方法。 c.专家评审(Expert Review)

项目评审意见

项目评审意见 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢项目评审意见 一、总体评价意见 该项目主体内容为------,项目符合国家产业政策,对促进当地行业技术进步、扩大就业、增加地方税收,都起到了积极的推动作用。 该项目符合申请条件要求,所提供的如专项、环评、规划、土地等必要支撑性文件基本齐全。 该项目所采用的工艺路线成熟可靠;主要原辅材料可在当地或就近解决;项目产品潜在市场容量较大,与同类产品相比具有一定的竞争优势,该项目的实施预计会取得较好经济效益和社会效益。 项目资金申请报告主要内容基本符合项目评审意见 根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》,以及《关于规范职

业卫生“三同时”分级分类管理工作的通知》,20**年3月26日下午,由攀枝花*******公司组织,邀请了3名专家组成评审组,在攀枝花市***********会议室,对***********编制的《攀枝花*******公司*******项目职业危害预评价报告书》进行了评审。到会专家听取了项目建设单位对该项目基本情况及评价机构对评价报告的介绍,经过认真讨论,形成以下评审意见: 一、评价机构具有法定资质,该评价报告书评价依据充分,方法适当,内容完整,职业病危害因素识别较准确,对拟采取的防护措施分析评价较全面,评价结论客观,建议基本可行。 二、专家建议 1、完善对拟建项目余热发电和辅助用室的评价; 2、密闭空间职业病危害因素辨识及防护评价; 3、进一步完善职业病危害防护措施的分析评价及建议;

4、完善应急救援措施的评价; 5、按照专家个人意见进行修改。 三、结论 同意该项目为职业病危害严重的建设项目,评价机构按照专家组评审意见修改完善后,经专家组组长签字确认。 专家组成员: 专家组组长: 项目评审意见 **年7月19日,省商务厅、省财政厅在西宁联合召开了商务发展基金项目评审会,按项目类型分组对*****公司的“***项目”进行了专家论证。参加会议的单位和人员有:省财政厅、省商务厅、中国藏毯协会、省经委、省轻工研究所、青海大学、西北高原生物研究所、省区划研究所等单位领导和专家共人。会议听取了项目单位对该项目的介绍,审阅了可研报告,并对项目进行了认真评审。形成以下意见: 一、**公司开发生产的伊斯兰民族用品已形成一定的规模,其产品为世界

项目评审意见

项目评审意见 导读:本文项目评审意见,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 项目评审意见(一) 一、总体评价意见 该项目主体内容为------,项目符合国家产业政策,对促进当地行业技术进步、扩大就业、增加地方税收,都起到了积极的推动作用。 该项目符合申请条件要求,所提供的如专项、环评、规划、土地等必要支撑性文件基本齐全。 该项目所采用的工艺路线成熟可靠;主要原辅材料可在当地或就近解决;项目产品潜在市场容量较大,与同类产品相比具有一定的竞争优势,该项目的实施预计会取得较好经济效益和社会效益。 项目资金申请报告主要内容基本符合<-----资金申请报告的通知》的要求。 专家组认为该《申请报告》内容较齐全,专家评审予以通过。建议编制单位应对《申请报告》存在的不足和问题进行修改、补充。 二、不足和建议 1、**的产品定位应修改。 2、总图布置及建构筑物中,最好能说明建筑的长、宽、高,及各层层高。 3、补充说明各主要建(构)筑物的结构形式。

4、补充说明当地的风荷载、雪荷载及抗震设防烈度等内容。 5、投资估算应补充单项工程投资估算汇总表、工程建设其它费计算表,细化建筑工程费、设备购置费、安装工程费及工程建设其它费的计算。 6、项目总投资中应增加铺底流动资金。 7、建议补充项目能耗状况、能耗指标、节能措施和节能效果分析的内容。 8、应明确说明项目吸纳当地的就业人数。 9、核实该项目立项报告时间的有效性。 专家组 项目评审意见(二) 根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理局第51号令),以及《关于规范职业卫生“三同时”分级分类管理工作的通知》(川安监【20**】252号文),20**年3月26日下午,由攀枝花*******公司组织,邀请了3名专家组成评审组,在攀枝花市***********会议室,对***********编制的《攀枝花*******公司*******项目职业危害预评价报告书》(*******)进行了评审。到会专家听取了项目建设单位对该项目基本情况及评价机构对评价报告的介绍,经过认真讨论,形成以下评审意见: 一、评价机构具有法定资质,该评价报告书评价依据充分,方法适当,内容完整,职业病危害因素识别较准确,对拟采取的防护措施分析评价较全面,评价结论客观,建议基本可行。

相关文档