文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁主体结构施工组织设计

地铁主体结构施工组织设计

地铁主体结构施工组织设计
地铁主体结构施工组织设计

成都市武侯立交车站主体结构施工工程

王保书

2016年4月9日

目录

第一章工程概况

第二章施工准备

第三章施工工艺

第四章质量控制措施

第五章安全保证措施

第六章工期保证措施

第七章文明施工措施

第八章雨季施工措施

第九章人员、机械、材料配备附表

第一章、工程概况

本项目为成都市地铁3号线二三期工程6标段武侯立交站主体结构工程。是成都地铁3号线二期工程的第10个车站,位于武侯大道顺江段与聚龙路交叉口,沿武侯大道顺江段,跨聚龙路设置,呈西南、东北向布置。武侯大道为双向8车道,车流量很大。施工人员交通安全影响较重。

本站范围内地下管线、自来水管、污水管、雨水管、天然气管、高压线电力、通信电缆、光纤、交警信号线等地下管线较多,施工涉及到的相关管线不可避免。

武侯立交站有效站台中心里程为右DK16+834.000,设计起点里程右DK16+714.000,终点里程右DK16+911.000。车站总长度197.00m,站台中心里程覆土厚度约3.0m,标准段间距14m,标准段宽度为19.7m,车站主体基坑开挖深度约17.48m。

该车站结构形式为单柱双跨地下二层现浇框架结构,有效站台宽度11.0m。本车站采用纵向左半幅(永久顶板)盖挖法施工,车站中央采用两排钢管柱支撑,路面铺盖系统兼做车站永久盖板。

1、施工工期

施工计划工期:主体结构计划开工日期:2016 年 5 月9 日

主体结构计划完工日期:2017 年3 月22 日

出入口及风停附属结构计划开工日期: 2017 年4 月18 日

出入口及风停附属结构计划完工日期: 2017 年9 月6 日实际工期以签订合同时为准。

2、安全目标

无伤亡事故,无重大安全事故,创成都市安全、文明工地。

3、编制依据

《招标文件》

《施工图纸》

《成都地铁3号线工程技术要求》

《城市轨道交通技术规范》

《成都市地方有关城市管理规定》

《建设安全管理条例》

《成都市安全文明施工规定》

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ46-2005)

其它有关现行技术标准、规范、规程

第二章、施工准备

1、场地准备

1.1做好临时驻地的安排工作,做好水、电、路、施工场地的三通一平准备工作。

1.2规划好钢筋和木工的材料堆放场地和制作场地。

1.3清除现场障碍,搞好道路改迁、场地平整和场地围护工作。

1.4熟悉图纸,认真学习相关规范,做好技术交底。

1.5做好人员、材料进场实验及机械进场证件的检查、准备工作。

1.6做好道路及管线改移、临时设施、安全防护、临时道路和现场的排水设施。

2、施工人员组织和职责

2.1施工组织机构图

2.2机构建制及项目组织形式

工程设置由公司领导及公司各部门人员参加的工程领导小组,实行项目经理责任制。委派具有实际施工经验且具备项目施工管理人员,以确保工程质量、进度等按要求完成。项目部设立技术负责人、工程负责人、班长等专业岗位,分别由具有相应职称者担任。

2.3保证工程组织机构有效运转的措施

选派思想觉悟高、业务精、能力强、服务好的管理人员组成项目管理班子;建立健全的项目部,各班长、技术、材料、机械等岗位实行责任制,并定期对各专业人员进行考核;

强化激励与约束机制,制定业绩评比奖罚制度。建立工程领导小组现场办公制度,定期召开现场会,解决资金、质量、进度等的问题;

3、施工管理人员配备

3.1由公司抽调有实际施工经验和年轻化的现场管理人员,建立健全的项目管理班组。

3.2根据施工情况,成立领导班组,组长为项目经理,下设钢筋组、木工组、支架组、砼施工组等,各组互相监督,互相协调,统一由项目经理指挥。

4、职责

4.1 木工组职责:负责站内结构支架和模板制、安、拆的所有工作。

4.2钢筋组职责:负责站内结构钢筋制作、安装的所有工作。

4.3 支架组职责:负责站内结构承重支架和脚手架的安、拆工作。

4.4砼班组职责:负责站内结构砼浇筑和缺陷修补工作。

4.5吊装组职责:负责站内材料的吊运工作。

4.6杂工组职责:负责配合吊运组吊运材料的装卸和其他材料整理杂活。

第三章、施工工艺

一、钢筋施工工艺

1.1钢筋加工

根据现场实际条件,钢筋加工在现场进行。钢筋堆放场地应做好固定的基础和平整场地,同时做好钢筋的防雨、防锈措施,统一码放。并设置标牌,进行统一管理。

1.2机械设备的准备

1.3钢筋加工一般要求

钢筋加工必须放样,钢筋工长签字确认后按钢筋图尺寸、型号准确加工,按不同部位码放整齐并做好标识牌。

钢筋加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象,需根据国家标准对该批钢筋进行化学成份检验或专项检验,如不合格严禁使用。对于钢筋出现弯曲,必须进行调直。

滚轧直螺纹加工的操作工人、技术管理和质量管理人员应参加技术规程培训,操作工人应经考核后持证上岗。

1.4滚轧直螺纹钢筋接头套丝加工

直螺纹的连接严格按照施工技术交底施工。

1.5一般钢筋加工:

Ⅰ级钢筋搭接时,端头需加工成180°弯钩,其圆弧弯曲直径D为钢筋直径的2.5倍,平直部分长度为钢筋直径的3倍。

箍筋两端头均需要加工成135°弯钩,弯曲直径为4d,平直部分长度为10d。弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径为5d。

所有箍筋和拉筋,尺寸以内径计,弯起钢筋尺寸以外径计。

2.6钢筋的连接及绑扎

所有钢筋为双层双向钢筋,绑扎时焊制架立筋做支撑,再绑扎上层钢筋。葱香钢筋在内侧,横向钢筋在外侧,钢筋连接方法为液压焊连接技术,同一截面的接头不大于50%,底板钢筋接头位置上缘钢筋在支座,下缘钢筋在跨中;中板和顶板接头下缘在支座,上缘在跨中;钢筋保护层采用同强度的水泥砂浆垫块,保护层厚度迎土侧为50mm,背土侧为30mm。

墙体钢筋用φ10@450×450的拉钩;中板和顶板用φ10@300×300的拉钩呈梅

花形布置。钢筋绑扎应做到横平竖直、牢固,且无松扣、脱扣、顺扣现象。

钢筋绑扎、焊接、机械连接详见《钢筋连接施工技术交底》等。

钢筋锚固长度和其他技术参数采用11G101图集、11G329图集和FG01图集的相关要求和标准。

2、各部位钢筋绑扎流程

2.1底板

根据设计图纸要求,钢筋绑扎方向,横向在外侧,纵向在内侧。施工工艺流程:放线→铺设横向下筋→铺设纵向下筋→支垫块→焊架立筋→铺设纵向上筋→铺设向上筋→加强带筋→绑扎固定→墙、柱插筋→设置钢边止水钢板→焊接杂散电流网→下预埋件和安装内部结构插筋。

2.2墙体

施工工艺流程:焊接墙板立筋→画水平钢筋间距→绑扎竖钢筋、构造钢筋→绑扎水平钢筋→绑定位拉钩筋、垫块→止水钢板安装。

2.3顶板

工艺流程:清理模板→模板上画线→铺设预埋铁件、吊钩→铺设下层钢筋、垫块→绑上层钢筋。

3、质量要求

3.1钢筋加工的允许偏差

钢筋加工允许偏差表

3.2钢筋加工验收

所有加工钢筋,包括端头弯曲部分的弧度、长度、平直部分长度、角度均需满足设计及相关规范及规程的要求。

钢筋连接工程开始前和施工过程中,应对每批进场钢筋和接头进行工艺检验。

随机抽取同规格接头数的10%进行外观检查,钢筋与连接套规格一致,接头外露丝扣长度不大于完整一周。

3.3钢筋绑扎质量要求

4、液压焊

4.1检查设备、气源→钢筋端头制备→安装焊接夹具和钢筋→试焊、作试件→施焊→卸下夹具→质量检查

4.2 检查设备、气源、确保处于正常状态。

4.3 钢筋端头制备:钢筋端面应切平,并宜与钢筋轴线相垂直;在钢筋端部两倍直径长度范围内,若有水泥等附着物,应予以清除。钢筋边角毛刺及端面上铁锈、油

污和氧化膜应清除干净,并经打磨,使其露出金属光泽,不得有氧化现象。

4.4 安装焊接夹具和钢筋:安装焊接夹具和钢筋时,应将两钢筋分别夹紧,并使两钢筋的轴线在同一直线上。钢筋安装后应加压顶紧(25钢筋预压力宜为10MPa),两钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。

4.5 试焊、作试件:工程开工正式焊接之前,要进行现场条件下钢筋气压焊工艺性能的试验。以确认气压焊工的操作技能,确认现场钢筋的可焊性,并制成最佳的焊接工艺试验的钢筋从进场钢筋中截取。每批钢筋焊接6根接头,经外观检验合格后,其中3根做拉伸试验,3根做弯曲试验。试验合格后,按确定的工艺进行气压焊。

4.6 钢筋气压焊时,应根据钢筋直径和焊接设备等具体条件选用等压法、二次加压或三次加压法焊接工艺。在两钢筋缝隙密合和镦粗过程中,对钢筋施加的轴向压力,按钢筋横截面积计,应为30~40MPa。为保证对钢筋施加的轴向压力值,应根据加压器的型号,按钢筋直径大小事先换算成油压表读数,并写好标牌,以便准确控制。

4.7 钢筋气压焊的开始宜采用碳化焰,对准两钢筋接缝处集中加热,并使其内焰包住缝隙,防止钢筋端面产生氧化。

4.8钢筋气压焊中,通过最终的加热加压,应使接头的镦粗区形成规定的合适形状;然后停止加热,略为延时,卸除压力,拆下焊接夹具。

4.9在加热过程中,如果在钢筋端面缝隙完全密合之前发生灭火中断现象,应将钢筋取下重新打磨、安装,然后点燃火焰进行焊接。如果发生在钢筋端面缝隙完全密合之后,可继续加热加压,完成焊接作业。

4.10质量检查:

在焊接生产中焊工应认真自检,若发现偏心、弯折、镦粗直径及长度不够、压焊面偏移、环向裂纹、钢筋表面严重烧伤、接头金属过烧、未焊合等质量缺陷,应切除接头重焊,并查找原因及时清除。

二、模板施工工艺

1质量要求

混凝土外露面的木模板,必须厚度均匀且表面光滑,制成的模板拼缝严密、不漏浆。模板支立前应清理干净并涂刷隔离剂,应做到在拆卸时不致损坏混凝土。脚手架钢管采用外径48mm、壁厚3mm。

2、机械准备:

木工机械、机具表

机械名称规格型号额定功率(kw)或容量(m3)吨位(t) 数量(台)

汽车吊QY25/8 25T 2

圆盘锯 2

手工电锯20 逆变直流电焊机HS-630 21 KW 2 木工电钻 4

钢尺7.5m(50m)共8把

3、模板支架施工准备

底板模板安装工序为绑扎钢筋→安装堵头模板→安装下角模板→上翻梁模板→加固模板→砼浇筑→拆模板→清理

中板和顶板模板安装工序为清理→放立柱、梁体模板就位线→安装底托、支架→安装侧墙及堵头模板→加固侧模板及横向顶托→调整模板垂直度→安装梁体、中板(或顶板)顶托、槽钢、模板→绑扎钢筋→砼浇筑→拆模→清理。

施工顺序流程

模板采用20mm胶合板作为模板,采用5×10cm木方和φ48mm钢管进行加固。模板面须平整,无空洞,拼缝要严密。模板质量好坏直接影响结构混凝土质量,这方面须指定专人负责,严格控制模板质量。

浇筑混凝土前,模板必须清理干净,底部应完全没有锯末、刨花、铁锈、污垢,渣土或其他杂物。

浇筑混凝土前或浇筑中,模板出现变形、跑模等不良情况时,应停止施工,直到缺陷被改正为止。严格防止“跑模”现象发生。模板支架拆除,在拆除模板前,应通知监理工程师并取得同意。应保证不致由此而引起混凝土的损坏。在混凝土未达到足够的强度前不得拆模。

不承重的垂直模板,应在混凝土的强度能保持其表面和棱角不因拆除模板而损

坏时方可拆除。如侧墙模板的拆除影响到顶板支架也要拆除,则不得拆除侧墙模板。承重模板应在混凝土的强度达到设计强度时方能拆除。

4、模板支架安装

顶板支架采用碗扣式脚手架作为支撑架。搭设参数:600mm×600mm×1200mm;梁下300mm×600mm×1200mm竖向每步距增加一根通长钢管与立杆采用防滑扣件连接牢固,普通通长Φ48mm钢管采用对接扣件连接。

支架纵横向均设置间距5m-8m剪刀支撑,加强支架的稳定性,剪刀支撑的搭接长度1000mm,设置不少于2个旋转扣件。剪刀撑间隔为5跨,倾斜角为45~60°。

剪刀撑示意图

竖向剪刀撑两个方向的斜杆分别设置在立杆的两侧,底端与地面顶紧;采用旋转扣件固定在与之相交的立杆或水平杆上,旋转扣件的中心靠近支架的主节点。

车站端墙模板支架没有水平对撑着力点,不能采用对撑钢管的方式支立,故采用斜撑钢管进行加固。施工底板(中板)位置时预埋Φ22钢筋,纵横间距为600×900mm,预埋钢筋露出板面100~150mm,斜撑采用Φ48×3.5mm钢管,斜撑底部与预埋钢筋焊接。

端模板钢管支撑示意图

支架安装严格按项目部施工技术交底施工,并应满足一下要求:

安装模板前,必须首先由放样员定出模板安装线,保证各结构部位正确。然后开始拼装碗扣支架、铺设模板,顶板模板预留全跨度长度的1‰-3‰抛高量。

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不大于1m。

支架材料允许偏差表

序号项目允许偏差△

(mm)

检查工具备注

1 焊接钢管尺寸(mm)

外径48

壁厚3.5

±0.5

±0.36

游标卡尺

2 钢管两端面切斜偏差 1.7 塞尺、拐角尺

3 钢管外表面锈蚀深度≤0.18 游标卡尺

4

钢管弯曲

①各种杆件钢管的端部弯

曲l≤1.5m

≤5

②立杆钢管弯曲

3m<l≤4m

4m<l≤6.5m

l≤12

l≤20

③水平杆、斜杆的钢管弯

曲l≤6.5m

l≤30

④可调托撑支托板变形 1.0 钢板尺

侧墙模板为单面P6015组合钢模板、

Φ48mm钢管和100×100mm方木组合结

构施工;由于防水要求需采用满堂脚手架

进行对撑,同时在横断面及纵断面方向每

4-6m设剪刀撑。另一侧采用围护结构作为

外模。脚手支架采用Φ48mm钢管,壁厚

3mm;脚手管间联接采用专用扣件连接,

测力扳手扭力不小于50N.m。

侧模板示意图

梁体钢管支架间距300mm×600mm×1200mm,底模和侧模均采用15mm厚竹胶板,次楞采用50×100mm方木,间距200mm,主楞采用Φ48×3.5mm双钢管,对拉体系采用Φ14对拉杆横竖间距600mm,对拉杆配“3”型扣件及双螺母。

梁体断面图

下液角模板的安装:

底板与侧墙连接处的倒角模板采用专用角模板,块与块之间用U型卡固定。模板背面采用采用5×10cm木方和φ48mm钢管相连,对拉筋加固。

角模板示意图

上液角均为300×600mm,模板采用厚度为15mm的竹胶板、100×100mm的方木、外径48×3.5mm的双钢管,下部增加斜钢管支撑,钢管采用Φ48×3.5钢管,将手里传导至地面和支架上。

钢管支撑示意图

施工缝堵头模板支设方法:

由于车站工作面较长,施工需分段进行,每个施工缝的位置需按项目部规划设置,还要考虑到不能和中板、底板、顶板和侧墙的附属设备相干扰。施工缝的堵头模板采用15mm厚竹胶板,止水带两侧各一块,宽度根据墙、板厚度确定,在模板上按钢筋间距切割方槽,方槽大小根据分部钢筋规格确定,深度与保护层相同,最后方槽采用小模板封闭;纵向次楞采用50×100mm方木,置于止水带两侧;主楞采用Φ48mm双钢管,间距600mm,主楞用Φ12mm水平拉杆进行加固,Φ12mm水平拉杆焊接于底板、中(顶)板及侧墙的水平钢筋上。

堵头模板示意图

模板安装、预埋件、预留孔允许偏差表

项目

允许偏差

(mm)

检查频率

检验方法

1 相邻两板表面高低差刨光模板 1 每 4 用尺量

注:表中L为构件长度、H为构筑物的高度。

三、砼施工工艺

1、机械准备:

2、砼进场

严格控制混凝土的配合比,坍落度偏差过大的混凝土不得进入料斗,严禁向料斗加水。混凝土泵进料斗时,应安置网筛并设专人监视喂料,以防粒径过大骨料或异物进入混凝土泵造成堵塞。

安全使用及操作应严格执行使用说明书和其它有关规定。操作人员必须经过专门培训合格后方可上岗操作。混凝土泵经全面检查后方能开机进行空运转,启动后,

应先泵送适量的水,以湿润混凝土泵的料斗及其它部位。经泵送水检查后,采用1:2水泥浆。水泥浆不得集中浇筑在同一处。泵送完毕后,应将混凝土泵和输送管清洗干净。

浇筑墙柱混凝土时,出口离模板内侧面不应小于50mm,并且不向模板内侧面直冲布料,也不得直冲钢筋骨架。浇筑板混凝土时,应均匀布料,不得在同一处连续布料。

3、混凝土浇筑

浇筑前将模板内的垃圾、泥土、木屑等杂物及油污清除干净,并确保钢筋的保护层垫块已垫好。待底板钢筋、模板、预埋件、止水钢板安装等完成并经现场监理和质检员验收合格后即可开盘浇筑砼。

采取分段、分层施工,分层厚度为500mm,根据施工流水段划分,由南向北按约25m一段施工。砼浇筑完后进行测温,并加强保温覆盖确保砼表层不开裂。

由于道路交通拥挤而造成混凝土在运输过程中塌落度的损失应事前考虑,不得向罐内加水。随混凝土罐车备一定数量的(数量现场试验员确定)混凝土泵送剂,根据需求由混凝土搅拌站人员适量掺加,经搅拌车搅拌后,再进行浇筑。本工程侧墙采用商品混凝土泵送浇筑,分段、分层浇筑,分层厚度为50cm,保证连续浇筑。

使用振捣棒要快插慢拔,插点均匀排列,逐点移动,每点的移动时间为20-30秒,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于60cm,见图1。振捣上一层时插入下层5cm,以消除两层间的接缝。振捣到混凝土表面水不在明显下沉,不在出现气泡,表面出现灰浆为准。振捣前将钢筋恢复到原位,振捣时不可随意撬动钢筋。

振捣棒移动间距30-40cm,每一振点的延续时间以表面呈现浮浆为止,为使上下两层结合成整体,振捣器应插入下层混凝土5cm。浇筑混凝土时设专人负责查看止水带的情况,若有倾斜或走形变样时立即校正并固定牢靠,保证止水钢板埋置的

准确。

4、混凝土养护

底板砼浇筑12小时后,裸露表面及时用塑料布、土工布浇水养护,每天浇水养护次数不得少于三次,延长养护时间,保持表面润湿,以提高抗裂能力,养护时间为15天。

5、成品保护

要保证钢筋和垫块的位置正确,不得踩踏楼板、楼梯的分布筋、弯起钢筋,不碰动预埋件和插筋。在楼板上搭设浇筑混凝土使用的浇筑人行道,保证楼板钢筋的负弯矩钢筋的位置。

不得用重物冲击模板,不在梁或楼梯踏步侧模板上踩踏,应搭设跳板,保持模板的牢固和严密。混凝土强度达到1.2MPa前不得在其表面上踩踏。

对阳角等易破坏的地方,应当有保护措施。冬季施工在已浇筑的楼板上覆盖时,要在脚手板上操作,尽量不踏脚印。

浇注混凝土时,要对已经完成好的成品进行保护,对浇筑上层混凝土时流下的水泥浆要派专人及时清理干净,洒落的混凝土也要随时清理干净。

地铁车站主体结构设计

地铁车站主体结构设计 (地下矩形框架结构) 西南交通大学地下工程系 目录 第一章课程设计任务概述 (3) 1.1 课程设计目的 (3)

1.2 设计规范及参考书 (3) 1.3 课程设计方案 (3) 1.4 课程设计的基本流程 (5) 第二章平面结构计算简图及荷载计算 (6) 2.1平面结构计算简图 (6) 2.2.荷载计算 (6) 2.3荷载组合 (7) 第三章结构内力计算 (11) 3.1建模与计算 (11) 本课程设计采用ANSYS进行建模与计算,结构模型如下图: (11) 3.2基本组合 (12) 3.2 标准组合 (16) 第四章结构(墙、板、柱)配筋计算 (21) 4.1 车站顶板上缘的配筋计算 (21) 4.2 负一层中柱配筋计算 (27) 4.3 顶纵梁上缘的配筋计算 (29) 4.4 顶纵梁上缘裂缝宽度验算 (31)

第一章 课程设计任务概述 1.1 课程设计目的 初步掌握地铁车站主体结构设计的基本流程;通过课程设计学习,熟悉地下工程“荷载—结构”法的有限元计算过程;掌握平面简化模型的计算简图、荷载分类及荷载的组合方式、弹性反力及其如何在计算中体现;通过实际操作,掌握有限元建模、划分单元、施加约束、施加荷载的方法;掌握地下矩形框架结构的内力分布特点,并根据结构内力完成配筋工作。为毕业设计及今后的实际工作做理论和实践上的准备。 1.2 设计规范及参考书 1、《地铁设计规范》 2、《建筑结构荷载规范》 3、《混凝土结构设计规范》 4、《地下铁道》(高波主编,西南交通大学出版社) 5、《混凝土结构设计原理》教材 6、计算软件基本使用教程相关的参考书(推荐用ANSYS ) 1.3 课程设计方案 1.3.1方案概述 某地铁车站采用明挖法施工,结构为矩形框架结构,结构尺寸参数详见表1-1。车站埋深3m ,地下水位距地面3m ,中柱截面的横向(即垂直于车站纵向)尺寸固定为0.8m (如图1-1标注),纵向柱间距8m 。为简化计算,围岩为均一土体,土体参数详见表1-2,采用水土分算。路面荷载为2/20m kN ,钢筋混凝土重度3/25m kN co =γ,中板人群与设备荷载分别取2/4m kN 、2/8m kN 。荷载组合按表1-3取用,基本组合用于承载能力极限状态设计,标准组合用于正常使用极

主体结构工程:模板工程施工方案

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 序号名称编号备注 1 北京××工 程工图纸 建施7~17,建施33~63 工程号:602 北京××建筑设 计院设计结施4~12,结施14、17、 18、20、23、24、27、28、 结施30~36、38、40~42、 44、45~60 2 北京××工程施工组织设计编制人:×××× ×× 3 规程、规范混凝土结构工程施工及验收 规范钢结构设计规范高层建 筑混凝土结构技术规程 GB50204— 2002GBJ17— 88JGJ3—2002 2、工程概况 2.1设计概况表见表2

表2 设计概况表 序 号 项目内容 1 建筑面积 (m2) 总建筑面积82340 地下室面积26500 占地面积19470.19 标准层面积3000 2 层数(层)地上16层地下3层 3 层高(m)地下三层 3. 4 首层 5.0 地下二层 3.4 2~4层 4.2 地下一层 4.6 5~12、14层 3.5 13层 3.8 15层 3.45 16层 3.65 4 结构形式 基础结构形式板式筏形基础,板厚0.8m、1.2m 主体结构形式框架剪力墙结构。 5 地下防水 混凝土自防水 1.2Mpa防水混凝土 柔性防水SBS(Ⅱ+Ⅲ)改性沥青也水卷材

6 结构断面尺寸外墙厚度(mm)400、550 内墙厚度(mm)200、250、300、400 柱断面尺寸(mm) 1600×900、900×900、1000×1000、600×700、 400×600、600×600、800×800、700×900、 D=500、 梁断面尺寸(mm) 250×650、250×700、300×700、450×800、 450×500、450×550、450×600、350×500、 750×800、550×550、450×1350、450×1300、 550×500、150×300、250×300、300×500、 300×550、450×450、500×500、250×550、 350×750、300×700、750×800、350×800、 850×800、400×700、200×400、260×850、 200×600、250×800、350×1350、300×1200、 200×550、300×500、250×1000、250×850、 250×1200、250×400 楼板厚度(mm)250、200、150、120、100 7 楼梯结构形式梁、板式楼梯 8 坡道结构形式剪力墙

地铁车站主体结构施工方案

目录 一、编制原则 (5) 二、编制依据及编制围 (5) 2.1编制依据 (5) 2.2编制围 (6) 三、工程概况 (6) 3.1建筑概况 (6) 3.2周边环境 (7) 3.3结构概况 (7) 3.4主要工程数量表 (8) 3.5车站设计标准 (9) 3.6车站平面及剖面图 (9) 3.7主要材料及混凝土保护层 (9) 3.7.1 主要材料 (9) 3.7.2 保护层厚度 (10) 四、施工管理组织机构与职责 (10) 4.1工程项目管理组织机构 (10) 4.2岗位职责 (11) 4.2.1 项目领导班子岗位职责 (11) 4.2.2 职能部门岗位职责 (14) 五、施工总体部署 (17) 5.1施工准备 (17) 5.2施工管理目标 (18) 5.2.1 工程质量目标 (18) 5.2.2 工期目标 (18) 5.2.3 安全生产目标 (19) 5.2.4 文明施工与环境保护目标 (19) 5.3机械设备与劳动力投入计划 (19) 5.3.1管理人员配置 (19) 5.3.2作业人员配置 (19) 5.3.3机械设备投入计划 (20) 5.3.4材料使用计划 (20) 5.4施工测量 (21) 5.4.1 平面控制测量 (22)

5.4.2高程控制测量 (22) 5.5主体结构施工单元划分 (22) 5.5.1 施工单元划分原则 (22) 5.5.2车站施工段划分 (23) 5.6主体结构施工工艺流程图 (23) 5.7主体结构施工顺序 (24) 5.7.1 车站纵向分段施工顺序 (25) 5.7.2 车站竖向分层施工 (25) 六、施工现场平面布置与管理 (27) 6.1一期施工 (27) 6.1.1 施工围 (27) 6.1.2 场地平面布置及管理 (27) 6.2三期施工 (28) 6.2.1 施工围 (28) 6.2.2 场地平面布置及管理 (28) 6.3三期施工 (29) 七、分项工程施工工艺 (29) 7.1钢筋工程 (29) 7.1.1技术准备 (29) 7.1.2钢筋的进场验收 (30) 7.1.3钢筋加工 (30) 7.1.4钢筋接头 (33) 7.1.5钢筋的锚固 (36) 7.1.6钢筋安装 (37) 7.1.7钢筋绑扎质量通病控制措施 (43) 7.1.8钢筋安装质量检查控制标准 (44) 7.2模板工程 (45) 7.2.1 模板设计的主要原则 (45) 7.2.2 模板方案 (45) 7.2.3 施工技术准备 (46) 7.2.4 模板支撑与安装 (46) 7.2.5 模板工程质量检验标准 (48) 7.3混凝土工程 (49) 7.3.1底板垫层 (49) 7.3.2 底板砼施工 (50) 7.3.3 侧墙混凝土施工 (50) 7.3.4 板梁混凝土的浇筑 (51)

地铁车站结构设计

地铁车站结构设计 车站是旅客上、下车的集散地, 也是列车始发和折返的场所, 是地下铁道路网中的重要建筑。 在使用方面, 车站供旅客乘降, 是旅客集中处所, 故应保证使用方便、安全、迅速进出车站。为此, 要求车站有良好的通风、照明、卫生设备, 以提供旅客正常的清洁卫生环境。 地下铁道车站又是一种宏伟的建筑物, 它是城市建筑艺术整体的一个有机部分, 一条线路中各站在结构或建筑艺术上都应有独特的特点。 车站设计时, 首先要确定车站在现有城市路网中的确切位置, 这涉及到城市规范和现有地面建筑状况, 地下铁道车站不比地面建筑, 一但修建要改移位置则比较困难, 因此确定车站的位置时,必须详细调查研究, 作经济技术比较。车站位置确定后, 进行选型, 然后根据客流及其特点确定车站规模, 平面位置,断面结构形式等。然后进行车站构造设计, 内力计算, 配筋计算等等。 一、工程概况: 长沙市五一广场站设计为两层三跨岛式车站,车站全长134.6m,宽度为21.8m,上层为站厅层,下层为站台层。车站底板埋深16m,采用明挖法施工,用地下连续墙围护。 二、设计依据: 地铁设计规范(GB50157-2003); 地铁施工技术规范。 三、地铁车站结构设计 3.1 设计选用矩形框架结构。 设计为岛式车站,采用两层三跨结构。地铁车站采用明挖法。车站其矩形框架由底板、侧墙、顶板和楼板、梁、柱组合而成。顶板和楼板采用单向板,底板

按受力和功能要求,采用以纵梁和侧墙为支承的梁式板结构。采用地下连续墙和钻孔桩护壁,采用钢管和钢板桩作基坑的临时支护。临时立柱采用钢管混凝土,柱下基础采用桩基,桩基采用灌注桩。 3.2 车站开挖围护结构 地铁车站围护结构采用0.8m厚、30m深地下连续墙,入土深度比为 =0.875,其中基坑开挖深度H 为16m,入土深度D为14m 。 四、侧压力计算: 土分层及土的钻孔柱状图如图4.1: 图4.1土分层及土的钻孔柱状图(单位,m)

(完整word版)2014年土木工程专业(地铁车站)毕业设计任务书

土木工程专业 城市地下空间工程方向毕业设计任务书 中南林业科技大学土木工程与力学学院 二0一四年三月

××地铁车站初步设计 一、毕业设计目的 毕业设计是按教学计划完成理论教学和相关实践教学之后的综合性教学,是对专业方向教学的继续深化和拓宽,是培养学生工程实践能力的重要教学阶段,其目的在于全面培养、训练学生运用已学的专业基本理论、基本知识、基本技能,进行本专业工程设计或科学研究的综合素质。 二、毕业设计基本要求 1、按设计课题的要求,独立完成设计任务,做出不同的设计方案,交出各自的成果。 2、认真设计、准确计算、细致绘图、文字表达确切流畅。 3、树立科学态度,注重钻研精神、独立工作能力的培养。 4、严格按照有关文件要求进行毕业设计管理,努力提高毕业设计质量。 5、图纸绘制要求:全部采用A3图纸(可加长);计算机出图必须有3张;图纸布局要协调,要紧凑而不拥挤;线条粗细要正确,位置要准确; 6、注重资料的收集、分析和整理工作,设计完成后,设计成果应按如下要求装订成册:(1)《毕业设计计算书》A4一份;(2)《毕业设计图纸》A4一份。 7、图纸装订顺序:封面,目录,设计总说明,设计图纸、表格。 8、设计计算书装订顺序:封面、目录、中英文摘要、设计总说明、设计计算的全部内容、致谢(300字左右)。 三、设计任务与要求 (一)、设计资料 1、车站地质勘察报告 2、预测客流(见附表) 3、车辆外形尺寸:A型车或B型车。 4、车辆编组:设计时采用远期列车6辆编组。 5、防水等级:一级;二次衬砌混凝土抗渗等级不小于S6。 6、主要技术标准:执行《地铁设计规范》(GB50157-2003)的有关技术标

主体结构施工安全措施方案

主体结构施工安全 措施方案 1

主体结构施工安全措施方案 一、编制依据 1、施工组织设计。 2、主要规范、 二、工程概况 本工程为中江县黄鹿镇群力村、利兴村、石福村、宝塘村村级公共服务设施重建项目( 施工2) , 各村建筑面积均为296.91m2, 砖混二层。工期为120天, 质量要求: 合格, 由中江县城市建设建筑公 司承建。 三、安全保证措施 安全管理方针: ”以人为本、安全第一, 预防为主”。 1、项目安全管理机构。项目经理部成立安全生产委员会, 具体 负责施工的安全生产管理。安全生产委员会由项目经理主任, 生产经理、安全员任副主任, 与生产有关的管理人员任成员。 2、安全施工原则。本工程所有的施工组织, 必须以保证安全为 前提, 必须遵守下列原则: 安全第一、预防为主;管施工必须管安全; 动态管理、全面控制。 3、安全目标: 死亡事故为零; 重伤事故为零; 减少和杜绝轻伤事 故; 无重大机械伤害事故; 无食物中毒事故; 无火警事故发生; 除尘降噪控制达到国家有关标准。 4、安全达标活动。安全生产管理的内业和外业工作必须达到德 2

阳市关于安全生产的有关规定, 并达到”德阳市安全文明工 地”。 5、认真执行安全技术交底制度、班前检查制度、特种作业人 员年审制度、安全隐患否决制度。 6、基础施工完毕, 主体施工时, 与施工同步搭设外墙落地式双排脚 手架( 高层除外, 高层主体施工应采用附着式整体提升脚手架防 护或符合规范要求的其它形式防护) 。 结构施工安全技术措施 一、对工程施工方案编制人员的要求 施工方案的编制人员是施工工程的设计师, 必须树立"安全第一"的思想, 从施工图纸开始就必须认真考虑施工安全问题, 尽可能地不给施工和操作人员留下隐患, 编制人员应当充分掌握工程概况、施工工期、场地环境条件, 根据工程的特点, 科学地选择施工方法、施工机械、变配电设施及临时用电线路架设, 合理地布置施工平面。安全施工涉及施工的各个环节, 因此, 工程施工方案编制人员应当了解施工安全的基本规范、标准及施工现场的安全要求, 如《农村低压电力技术规程》、《农村低压电气安全工作规程》等, 还必须熟悉相应的专业技术知识以后, 才能在编制工程施工方案时确立工程施工安全目标, 使措施经过现场人员的认真贯彻 达到目标要求。 施工方案编制人员, 还必须了解施工工程内部及外部给施工带 3

地铁车站主体结构施工方案

目录 1编制依据 (1) 2工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2地质概况 (2) 2.3车站结构设计概况 (3) 3施工准备 (5) 3.1施工场地准备 (5) 3.2技术准备 (6) 3.3施工组织 (6) 3.4物资设备计划 (8) 3.5物资材料吊装 (9) 4工期计划 (10) 4.1施工进度管理 (10) 4.2施工进度计划 (10) 4.3工期保证措施 (10) 5总体施工方案 (13) 5.1施工方案概述 (13) 5.2施工顺序安排 (15) 5.3车站主体结构施工工艺流程 (16) 6结构工程施工方法 (16) 6.1单段施工步序 (16) 6.2接地网施工 (18) 6.3垫层施工方法 (18) 6.4底板施工方法 (19) 6.5侧墙施工方法 (20) 6.6结构立柱施工方法 (22)

6.7顶板、梁施工方法 (22) 6.8盾构洞门环的安装方法 (23) 6.9部结构施工 (24) 7结构工程施工技术措施 (25) 7.1模板工程施工 (25) 7.2预埋件及预留孔洞施工技术措施 (27) 7.3钢筋工程施工技术措施 (27) 7.4砼施工技术措施 (29) 7.5车站结构测量措施 (33) 7.6顶板回填及路面恢复 (34) 8质量保证措施 (35) 8.1质量保证体系 (35) 8.2检测试验方法及措施 (37) 8.3施工控制措施 (40) 9安全保证措施 (51) 9.1安全监管机构 (51) 9.2安全保证体系 (52) 9.4具体安全措施 (55) 10环境保护措施 (59) 10.1建立环境保护体系 (59) 10.2主要环境影响的控制保证措施 (60) 11施工应急预案 (62) 11.1应急原则 (62) 11.2应急组织及职责 (62) 11.3应急处理程序 (64) 11.4常见事故的预防及应对措施 (66) 1编制依据 (1) 《施工图-第四篇-车站工程-第二十五册-三江口站-第二分册-结构与防水-第一部分车站围护结

地铁车站主体结构施工

第一章主体结构施工 第1节主体施工准备 1、车站主体结构施工前准备工作 (1)首先编制结构施工专项方案,报有关部门审批后实施。方案中包括设备、机具、劳动力组织、混凝土供应方式、现场质量检查方法、混凝土浇筑流程、路线、工艺、混凝土的养护及防止混凝土开裂等的各项措施。 (2)基坑开挖至设计标高后,仔细进行测量、放样及验收,严禁超挖。 (3)结构施工前,对围护结构表面进行有效的防水处理,确保围护结构表面不渗漏。 (4)在每一结构段施工前首先进行接地网施工,接地网施工结束后,再施做垫层。 (5)对侧墙、立柱、中楼板、顶板模板支撑系统进行设计、检算,并经安全专项论证、报审批准后,根据施工进度提前安排进料。 (6)对结构施工顺序、施工进度安排、施工方法及技术要求向工班及全体管理人员进行认真交底。 2、施工节段划分 车站主体结构施工遵循“纵向分段,竖向分层,从下至上”的原则,满足车站质量要求及工期里程碑节点安排,结构施工由车站两端向中间方向施作,竖向从车站底板开始自下而上施作。主体结构共划分为17个节段,每段20m左右,施工队伍分别分段同时展开流水作业,施工节段的划分主要考虑以下因素: (1)墙体纵向施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于30cm的墙体上。 (2)明挖结构施工缝的间距宜为15~20m。

(3)环向施工缝应避开附属结构及一些设备房间的距离要求设置。 3、主体结构施工流程 车站主体结构施工工艺流程见图4-4-1-1。

图4-4-1-1 主体结构施工工艺流程图

每施工段的施工流程见表4-4-1-1所示。 主体结构每施工段施工流程表4-4-1-1

主体结构施工方案

主体结构施工 1.模板工程 (1)质量控制要点 a.模板的轴线、标高的控制; b.模板的支撑系统必须确保工程结构和构件尺寸正确,具有足够的承载能力; c.模板平整度、垂直度控制,接缝严密性控制; d.模板的拆除必须有专人严格控制。 (2)模板体系 砼浇筑对模板侧压力很大,因此必须采取可靠的模板及支撑体系保证砼的外观质量。 模板主要类型选择为覆膜胶合板,梁、柱、板均采用915×1830×18胶合板。模板根据使用情况,逐步补充。 梁跨度超过4米时,梁底模应按规范或设计要求起拱,支撑系统加强刚度。支撑体系采用满堂脚手,必要时加可调节钢支撑加固。 该工程的模板系统共有3种类型:方柱模板;梁模板;平台板模板。 (3)一般要求 a. 模板及支撑必须有足够的强度与精确度,以保证构件的几何尺寸及标高位置。模板表面平整、接缝严密。 b. 现浇楼板及梁底模,均须在中央部位起拱。除图纸特别注明外,起拱尺寸按3‰考虑。 c. 施工前模板、支撑详图及施工步骤(包含拆模)须经项目总工程师审核签字认可。 d. 楼面结构模板及支撑的拆除须待楼面砼达到规定强度后方可拆模,特殊模板的拆除须经项目总工程师和甲方监理的同意。 e. 模板表面隔离剂采用不污染表面的无色矿物油,且经甲方监工员审定合格后使用。 f. 柱边长大于600㎜时,柱箍用对拉螺栓拉结。穿墙对捎螺栓用Φ12圆钢制作,间距不大于1000。当柱边长大于1200㎜时,穿墙对捎螺栓用Φ12圆钢制作,水平间距不大于600,竖向间距不大于800。 g. 梁高大于700㎜时,加φ12对拉螺栓,对拉螺栓采用圆钢现场加工制作。所有框架柱模板均需仔细校正垂直度,并在适当位置预留临时孔洞,以便清理及检视。 (4)模板工程技术措施

地铁车站主体结构工程施工组织设计方案

目录 一、编制原则 (6) 二、编制依据及编制围 (6) 2.1编制依据 (6) 2.2编制围 (7) 三、工程概况 (7) 3.1建筑概况 (7) 3.2周边环境 (8) 3.3结构概况 (9) 3.4主要工程数量表 (10) 3.5车站设计标准 (10) 3.6车站平面及剖面图 (11) 3.7主要材料及混凝土保护层 (12) 3.7.1 主要材料 (12) 3.7.2 保护层厚度 (13) 四、施工管理组织机构与职责 (13) 4.1工程项目管理组织机构 (13) 4.2岗位职责 (14) 4.2.1 项目领导班子岗位职责 (14) 4.2.2 职能部门岗位职责 (17) 五、施工总体部署 (21) 5.1施工准备 (21) 5.2施工管理目标 (21) 5.2.1 工程质量目标 (21) 5.2.2 工期目标 (21) 5.2.3 安全生产目标 (22) 5.2.4 文明施工与环境保护目标 (22) 5.3机械设备与劳动力投入计划 (22) 5.3.1管理人员配置 (22) 5.3.2作业人员配置 (23) 5.3.3机械设备投入计划 (23) 5.3.4材料使用计划 (24) 5.4施工测量 (25) 5.4.1 平面控制测量 (25)

5.4.2高程控制测量 (25) 5.5主体结构施工单元划分 (26) 5.5.1 施工单元划分原则 (26) 5.5.2车站施工段划分 (26) 5.6主体结构施工工艺流程图 (28) 5.7主体结构施工顺序 (29) 5.7.1 车站纵向分段施工顺序 (30) 5.7.2 车站竖向分层施工 (30) 六、施工现场平面布置与管理 (32) 6.1一期施工 (32) 6.1.1 施工围 (32) 6.1.2 场地平面布置及管理 (32) 6.2三期施工 (33) 6.2.1 施工围 (33) 6.2.2 场地平面布置及管理 (33) 6.3三期施工 (34) 七、分项工程施工工艺 (34) 7.1钢筋工程 (34) 7.1.1技术准备 (34) 7.1.2钢筋的进场验收 (35) 7.1.3钢筋加工 (35) 7.1.4钢筋接头 (38) 7.1.5钢筋的锚固 (41) 7.1.6钢筋安装 (42) 7.1.7钢筋绑扎质量通病控制措施 (49) 7.1.8钢筋安装质量检查控制标准 (50) 7.2模板工程 (51) 7.2.1 模板设计的主要原则 (51) 7.2.2 模板方案 (51) 7.2.3 施工技术准备 (52) 7.2.4 模板支撑与安装 (52) 7.2.5 模板工程质量检验标准 (57) 7.3混凝土工程 (58) 7.3.1底板垫层 (58) 7.3.2 底板砼施工 (58) 7.3.3 侧墙混凝土施工 (59) 7.3.4 板梁混凝土的浇筑 (59)

主体结构混凝土工程施工组织设计方案

主体结构砼施工方案 一、工程概况: AA厂房长252m宽92m建筑面积为65319吊。主体为现浇钢筋砼框架结构,分为三层:▽ 5.96m层、▽ 13.96m层(局部为^ 15.96m)、屋面层(檐口标高22.8m)。楼面为现浇钢筋砼平楼板,屋面为现浇钢筋砼斜屋面。主体砼强度等级为C30。 典型柱截面尺寸为:400X 500、600X600、600X 800、700X 700、800X800、900X900 mrH 典型主梁截面尺寸为:500X 1350、450X1500、450X 1400、500 X 1500 mr2。典型次梁截面尺寸为:250 X 550、300X 600、250X 700、300X 900 mrK各楼面板板厚均为100mm 二、砼搅拌及运输 砼搅拌所用的水泥、砂、碎石应按施工平面布置图要求堆放整齐,同时应有出厂合格证或试验报告,并经试验室复检合格后方可使用。 在现场设立一座微机控制自动化砼搅拌站,局部不足时采用商品砼进行补充,以满足现场砼浇筑的需要。混凝土搅拌站采用微机控制计量和混凝土生产过程自动化。保证计量精度高,混凝土拌合质量的稳定。 混凝土运输方案:混凝土水平运输以1 台砼输送泵为主,辅以机动翻斗车。砼入泵前必须进行塌落度测试工作,以保证砼输送泵的正常运输。 砼自搅拌机卸出后,在运输过程中,要防止砼离析,水泥浆流失,坍落度变化以及产生初凝等现象。如有出现,需在现场进行二次拌合均匀。 三、砼的浇筑前的准备: 1.为了加快工程施工进度,使得砼工序尽快地插入,柱子的砼浇筑采用砼输送泵或塔吊布料,利用已搭设好的满堂脚手架先浇筑柱子砼。梁板砼采用泵送,在进行水平构件砼浇筑时,竖向构件的砼已经浇筑完成,所以每次水平构件梁板砼工程量会大大地减少,提前完成浇筑工作。

地铁车站主体结构施工方案

广州市轨道交通十二号线及同步实施工程总承包项目(第八项目部)槎头车辆段工程 槎头车辆段B区盖体结构工程 施工方案 编制单位:(盖单位章) 年月日

目录 目录 (1) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工总体筹划 (4) 四、施工方案及技术措施 (5) 4.1测量方案 (6) 4.2钢筋工程 (8) 4.3 混凝土工程 (11) 4.4模板工程 (12) 五、质量保证措施 (13) 5.1钢筋质量保措施 (13) 5.2混凝土质量保措施 (15) 5.3质量针对性措施 (16) 六、安全、文明施工保证措施 (18)

一、编制依据 (1)广州市轨道交通十二号线主体结构设计图纸; (2)施工组织设计; (3)中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)(2000年版) (4)广州市《工程建设地方标准强制性条文》(2000年版) (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (6)市政地下工程施工质量验收规范(DGTJ08-236-2006) (7)广州地基基础设计规范(DBJ08-11-99) (8)《地下工程防水质量验收规范》(GB50208-2002) (9)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (10)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (11)《钢筋机械接头施工验收规范》 JGJ107-2003 (12)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2004) (13)《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007) (14)《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003) (15)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (16)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (17)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (18)《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》(GB50169-2006)

ansys课程设计-地铁车站主体结构设计

目录 课程设计任务书 ................................................................................................................ - 1 - GUI方式 ............................................................................................................................... - 3 - 一、打开ANSYS........................................................................................................... - 3 - 二、建立模型.............................................................................................................. - 3 - 1、定义单元类型.................................................................................................. - 3 - 2、定义单元实常数.............................................................................................. - 3 - 3、定义材料特性.................................................................................................. - 3 - 4、定义截面.......................................................................................................... - 3 - 5、建立几何模型.................................................................................................. - 3 - 6、划分网格.......................................................................................................... - 4 - 7、建立弹簧单元.................................................................................................. - 4 - 三、加载求解.............................................................................................................. - 5 - 1、施加位移约束.................................................................................................. - 5 - 2、施加荷载.......................................................................................................... - 6 - (1)计算结构所受荷载................................................................................ - 6 - (2)施加结构所受荷载................................................................................ - 6 - (3)施加重力场............................................................................................ - 7 - 3、求解.................................................................................................................. - 8 - 四、查看计算结果...................................................................................................... - 8 - 1、添加单元表...................................................................................................... - 8 - 2、查看变形图...................................................................................................... - 8 - 3、查看各内力图.................................................................................................. - 9 - 4、查看内力列表.................................................................................................. - 9 - 单元内力表........................................................................................................................ - 11 - APDL方式......................................................................................................................... - 17 -

楼主体结构施工方案钢筋混凝土工程施工方案

主体结构工程施工方案审批表 审批意见

施工组织设计(施工方案)报审表 施表共1页第1页

君临天下(五期) 138#楼 主体结构工程 施工方案 编制人: ____________________ 审核人: ____________________ 批准人: _____________________ 福建省第一建筑工程公司 年月曰

、工程概况 君临天下(五期)138#楼位于宁德市东侨经济开发区莲花山 上,总建筑用地面积平方米,建筑总面积平方米,无地下室,架空层一层,主体建筑层数为十八层,建筑总高度:。由福州市建筑 设计院设计。本工程为现浇钢筋砼剪力墙结构,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度6度,抗震 等级为四级,耐火等级为二级。工程质量标准为合格。 本工程的基础采用桩基础,基础砼强度等级为C35。 上部结构为剪力墙结构。柱的尺寸为200 X 400、250 X 400、400 X 500、400 X 750、400 X 825,剪力墙厚度200mm、250mm。柱墙的钢筋有C14、C16、C18、C20、C22、C25等几种,柱墙箍筋有 $ 10、$ 8、$,间距有100、200。板厚度有90mm、100mm、120mmmm。上部标准层层高米。梁的截面尺寸有200 X 300、200 X 350、200X 400、200X450、200X 500、200X 600、250X 500、 250 X 600、250 X 700、500 X 500、350 X 1000 等几种,梁的主筋有 C12、C14、C16、C18、C20、C22、C25 等几种。上部结构砼的强度等级为 C25、C30、C35,屋面采用C25S6密实性砼。 二、施工布署: 1、土方工程: 计划使用反铲挖掘机进行基础的土方开挖。 2、模板工程:计划采用翻转模,准备三套模板进行翻转。使用九夹板,50*100方木作搁栅,扣件式钢管架作支撑系统。使用 圆盘锯进行模板的加工,使用塔吊进行模板的运输。

地铁主体和附属工程施工方案

目录 第一章总说明 (1) 第二章工程概况 (2) 一、工程概况 (2) 第三章施工总体方案及施工组织安排 (6) 一、车站主体及附属附属结构施工方案概述 (6) 三、车站主体及附属结构施工工艺流程 (7) 四、车站主体及附属结构进度安排 (8) 五、施工设备与劳动力安排 (9) 六、施工组织管理 (10) 第五章结构工程施工方法 (15) 一、单段施工步序 (15) 二、接地网施工 (18) 三、垫层施工方法 (19) 四、底板施工方法 (20) 五、侧墙、端墙施工方法 (20) 六、结构立柱施工方法 (21) 七、楼(顶)板、梁施工方法 (22) 八、抗浮压顶梁 (22) 九、内部结构施工 (23) 第六章结构工程施工技术措施 (24) 一、模板工程施工 (24) 二、预埋件及预留孔施工技术措施 (33)

三、钢筋工程施工技术措施 (34) 四、混凝土施工技术措施 (38) 五、车站结构抗浮措施 (44) 六、车站结构测量措施 (44) 七、顶板回填及路面恢复 (45) 第七章结构工程施工质量保证措施 (47) 一、施工控制 (47) 二、裂缝控制 (49) 三、防渗漏保证措施 (50) 四、对预埋件、预留孔洞的保证措施 (51) 五、结构模板与支架施工质量措施 (52) 六、结构混凝土的质量保证措施 (53) 第八章结构工程施工工期保证措施 (55) 第九章结构工程施工安全保证措施 (58) 一、施工现场规范要求 (58) 二、进入基坑要求 (58) 三、高处作业安全措施 (59) 四、支架和支架工程安全措施 (59) 五、满堂支架搭设安全措施 (60) 六、支架和支架拆除安全措施 (60) 七、模板工程安全措施 (61) 八、加强监控量测,确保安全 (62)

车站主体结构模板施工专项方案

虎泉车站主体结构模板施工专项方案 一、工程概况 虎泉站为地下二层箱形框架结构(地下一层为站厅层和地下二层为站台层),车站底板、中板、顶板纵向2‰坡度倾斜,车站标准段宽18.7米,站台宽10米。车站一共设四个出入口,分别通向四个方向,便于乘客选择不同的进出站方向。 车站主体结构由底板、独立柱、边墙、梁,中板及顶板等组成,均为钢筋混凝土现浇结构。底板厚度为800mm、中板厚度为400mm、顶板厚度为800mm。现浇边墙厚度为700mm,高度为6250mm。独立柱有三种截面形式,最大截面为700*1300mm,高度为4600mm。混凝土现浇梁断面有几种规格尺寸,其中最大宽度有1200mm,最大高度有2180mm。 二、施工方案 1、施工顺序

主体结构的梁、板、柱采用满堂支架现浇。混凝土主体结构分段浇灌,分段长度一般不超过18m。断头部位先浇第二段,后浇第一段。每个混凝土施工段,先浇底板,然后浇柱,最后边墙(端墙)与板一起浇。 2模板支护方案 2.1独立柱支护 独立柱采用定制钢模,根据断面尺寸和施工组织安排,配备四套钢模。同时根据柱的高度不同,定做部分调节模板,以便施工。钢模由厂家定做,钢模厚度不得小于4mm,强度和刚度均需满足施工要求。独方柱现浇主要采用对拉螺栓固定,对拉螺栓为ф14钢筋,间距50cm。 2.2边墙支护 边墙模板采用1830*915*18mm胶合板。胶合板与其背后立楞支撑组合装装铺钉成一个整体。立楞支撑为100*50*4000mm落叶松木。立楞间距150mm。立楞背后采用ф48*3.5mm水平钢管顶撑,钢管2根组合成一道水平支撑,每道水平支撑间距为600mm。钢管水平支撑利用U形顶托固定,U 形顶托与现浇混凝土板的腕扣支架形成一体。 考虑到边墙低压力较大,边墙底部采用斜撑和拉筋进行加强支护。 变强采用三道斜撑,支撑高度不小于2m。端墙采用四道支撑,支撑高度不小于3m。斜撑间距立柱一致。 拉筋采用ф14钢筋,设置在侧墙最底部,接筋一端利用边墙内侧结构筋焊接固定,另一端与水平钢管固定。拉筋间距600mm。上部施工缝处也设置同样的接筋,确保预留端口尺寸精确。 2.3现浇板支护 中板和顶板和纵梁采用满堂支架支护。支架体系为WDJ腕扣支架。纵梁底部立杆间距为纵向600mm*横向900mm,端墙部位节段立杆间距为纵向600mm*横向600mm。根据立杆间排距,水平横杆长度采用600mm、900mm 两种规格。立杆层间步距600mm,高度方向通过底托和顶托调节。 为保证支架体系的整体性和稳定性,纵横向均设置剪刀撑,剪刀撑间距不大于5m。 支架顶托横向铺放150mm*100mm*4000mm木方,间距为600mm。横木顶铺设100*50*40000mm的木方,间距200mm。纵木顶铺钉1830*915*15mm胶合板,作为现浇板梁的底模。

地铁车站主体结构施工方案培训资料(doc 58页)

地铁车站主体结构施工方案培训资料(doc 58页)

目录 1 编制依据 0 2 工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2地质概况 (1) 2.3车站结构设计概况 (2) 3 施工准备 (4) 3.1施工场地准备 (4) 3.2技术准备 (5) 3.3施工组织 (5) 3.4物资设备计划 (9) 3.5物资材料吊装 (13) 4 工期计划 (14) 4.1施工进度管理 (14) 4.2施工进度计划 (14) 4.3工期保证措施 (14) 5 总体施工方案 (17) 5.1施工方案概述 (17) 5.2施工顺序安排 (18) 5.3车站主体结构施工工艺流程 (19) 6 结构工程施工方法 (20)

6.1单段施工步序 (20) 6.2接地网施工 (23) 6.3垫层施工方法 (24) 6.4底板施工方法 (25) 6.5侧墙施工方法 (26) 6.6结构立柱施工方法 (27) 6.7顶板、梁施工方法 (28) 6.8盾构洞门环的安装方法 (29) 6.9内部结构施工 (29) 7 结构工程施工技术措施 (30) 7.1模板工程施工 (30) 7.2预埋件及预留孔洞施工技术措施 (32) 7.3钢筋工程施工技术措施 (32) 7.4砼施工技术措施 (34) 7.5车站结构测量措施 (37) 7.6顶板回填及路面恢复 (38) 8质量保证措施 (39) 8.1质量保证体系 (39) 8.2检测试验方法及措施 (41) 8.3施工控制措施 (44) 9安全保证措施 (52) 9.1安全监管机构 (52)

9.2安全保证体系 (53) 9.4具体安全措施 (55) 10环境保护措施 (58) 10.1建立环境保护体系 (58) 10.2主要环境影响的控制保证措施 (59) 11施工应急预案 (61) 11.1应急原则 (61) 11.2应急组织及职责 (61) 11.3应急处理程序 (62) 11.4常见事故的预防及应对措施 (64)

主体结构分部工程施工方案资料

主体结构分部工程施工方案 1、工程概况 1.1、越溪副中心徐舍小区动迁房Ⅰ标段项目工程由十四幢砖混结构的住宅楼组成,其中两单元房型楼有十幢,即2#、3#、4#、10#、11#、14#、15#、16#、17#、18#楼,三单元房型楼有四幢,即6#、7#、8#、9#楼。具体情况见下表: 栋号 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡) 层数 建筑高度(m) 2、3、4、10、11、14、15、16、17、18 计10栋两单元房型 车库层439;标准层1873;阁楼层249 ; 每栋计2561 439 车库层一层 标准层四层 阁楼层一层 车库层层高2.2 标准层四层2.8*4 阁楼层一层3.6 6、7、8、9、 计4栋三单元房型 车库层534.6;标准层2250.4;阁楼层315.2; 每栋计3100.3 534.6

1.2、本项目工程主体结构混凝土采用C25;钢筋为HPB235、HRB335、HRB400三种品种;主体砌体采用Mu10PK1型多孔砖,±0.000~5.000部位采用M7.5混合砂浆砌筑,5.000部位以上采用M5.0混合砂浆砌筑。 1.3、、本项目工程主体结构混凝土保护层:柱30mm,梁25 mm,板15 mm。 1.4、本项目主体结构工程的钢筋最小锚固长度为≥250mm,其中HPB235型钢筋锚固长度为27d,HRB335型钢筋锚固长度为33d,HRB400型钢筋锚固长度为40d,d为钢筋直径。 1.5、本项目工程主体结构具体情况详见建筑、结构施工图。 2、施工部署 2.1、根据本项目工程现场实际基础分部施工进度状况,决定对本项目主体结构工程采用分栋号、分班组的方法组织平行、流水施工。 2.2、本项目工程现场总平面布置情况: 2.2.1、施工现场内道路围绕建筑物周边布置,路宽按5m考虑,用400厚道渣铺筑而成,路边侧设明沟排水;施工过程中根据实际情况随时进行修筑。 2、本工程共设的搅拌站八座,分别布置在各拟建楼长度方向井架位置间,以向两边楼提供混凝土,各配以JZ350 混凝土搅拌机一台。 2.2.3、在每幢拟建楼混凝土搅拌站侧约中间位置布置一台井架,负责混凝土、砂浆、砖块等的垂直运输任务。 2.2.4、水泥、砂石、砖块等主要周转材料堆场布置在靠混凝土搅拌站及井架附近空地上,以便于材料的周转倒运。 2.2.5、本工程临时施工用电主要供应施工机械、搅拌场、照明等用电。各主电箱电源从甲供总电箱接入;各楼号根据作业面相应在楼层设置若干分配电箱,以便于施工。 施工用水主管选用φ50钢管,支管选用φ32钢管,由水源点引出沿道路边布设并接至各施工用水点。 3、主体结构工程主要施工流程 基础分部验收→车库层砌体、现浇柱梁板梯施工→一层砌体、现浇柱梁板梯施工(一层楼面放线→一层构柱钢筋绑扎、墙体砌筑→支一层构柱、圈梁、平板模→绑扎一层梁板梯基础钢筋→隐蔽验收,一层构柱、梁板梯钢筋砼浇筑→养护→拆模)→二层砌体、现浇柱梁板梯施工→三层砌体、现浇柱梁板梯施工→四层砌体、现浇柱梁板梯施工→阁楼层砌体、现浇柱梁板梯施工→屋面结构施工→主体结构验收。 4、主要分项施工方法 4.1、施工放线和抄平 4.1.1结构平面的施工放线:A)根据已有控制轴线精确引测到各层楼面上,特别是±0.000层的引测必须复核无误后做好标记,以后每完成一层楼面用垂球或经纬仪把±0.000层控制轴线传递到上一层楼面(具体可在楼面内的控制轴线位置设一100*100的传递孔,以便在室内传递轴线);B)控制轴线传递到楼面后要用经纬仪进行闭合复核,复核无误后再根据各层施工平面图放出相应的轴线及墙、柱、梁和门窗等洞口的平面位置线;C)所放各线均用墨线弹出。 4.1.2、结构高程施工测量:A)各层柱筋接驳安装完后把水准点结合每栋建筑物相应的高程用水平仪引测至竖向钢筋上,用红油漆标示,再按施工图在柱筋相应位置标出梁板的标高标记。B)砌砖施工时应在墙体转角处的地面上引测水平标高标志(或以柱筋上标高为准),以作为砌砖时立皮数杆的水平标高依据,待墙体砌到适当(一般为窗台位置)高度后在砖墙上引测0.5米水平线,并用墨线弹出;所引测水平标高线必须周边交圈,误差在限差范围内。

相关文档
相关文档 最新文档