一、路基工程

1、测量防线

根据恢复主路路线中桩、设计图、路基填方施工工艺和规范规定,定出路基占地线、路堤坡脚、边沟、护坡道及占地线等具体位置。在距路中一定安全距离处设置控制桩,其间隔为50m,桩上用红漆标识该桩桩号和路基填挖高度,用(+)表示填方,用(—)表示挖方。

2、特殊路基处理

合同道路路基表层多为人工堆积层,其中旧路渣土和种植腐植土需清除。根据设计要求,机动车道及其两侧各1m范围内均进行路基处理。因此为增加地基承载力,增强路基稳定性,使普通土壤集结成为稳定、坚实的整体路基结构。

3、填筑

路基填筑按照横断面全宽并按设计道路平行线逐层向上填筑。原地面不平时,由最低处分层填筑。每填一层进行压实度检查,合格后再填筑下一层。每层填土铺设的宽度超出每层路堤的设计宽度20-40cm,以保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度。对于填方作业段的交接处,未在同一时间填筑的,则先填地段按1:1的坡度分层留台阶,台阶宽度大于50cm;若两个地段同时填筑,则分层相互交迭衔接,其搭接长度不小于2m。填方分层平行摊铺,分层最大松铺厚度土不超过25cm,砂砾不超过30cm。

4、路基压实

首先确定填料的最佳含水量、最大干密度以及其他技术指标。在路基填筑前从回填料中收取具有代表性的土样进行击实试验以确定以上指标。现场每层填方压实度采用灌砂法(砂砾)和环刀法(土)检测,合格后方可进行下一层填筑。

5、施工注意事项

1)路基碾压过程中减少对周围居民的影响,尽量避免夜间施工。途径居民区的道路部分在每晚上22:00前必须停工,夜间照明灯开启,指派专人轮流值班,看守施工现场设施和机械。

2)按监理工程师指定的部位防线进行压实作业。

3)冲压前实测含水量,如含水量过高,则应晾晒达到要求时再进行冲压。如表层土质干燥,出现扬尘,应进行洒水冲压。冲压时,注意严格控制土基含水量,使得土基含水量不超出最佳含水量2%。确保路基内,外构造物的结构安全,不遭破坏。

4)压实施工按规定走向和排列模式进行。基于冲击压实地面形成波浪的峰谷状态,以单双两遍为一冲压单元,及时调整行驶路线,实现波峰与波谷呈交替状冲压,以做到碾压均匀。压路机在压实作业时,保持10km/h-12km/h的行走速度。

5)在施工过程中,作业区域的两端和必要的地方实行交通管制,安排人员看守,安放警示标志,禁止闲杂人员和其他车辆或施工机械进入作业区。

6)如果土基表面出现较明显的凹凸,致使压路机颠簸严重,以致不能保持规定的行走速度时,应马上停机,刮平土基表面,然后再继续施工。

二、水泥稳定层碎石基层施工

1、施工前做好测量工作,以20M为一个断面,在底基层上放出中、边线及各断面的变坡点,进行高程测量并标注其设计高程以便施工。

2、进行高程、宽度、线形检验。

基层填料要求

3、采用强制式搅拌机拌合,自卸汽车运至现场,采用人工摊铺成型。拌合料实行自动

计量,拌合均匀,色泽一致,没有灰条、灰面和花面,没有粗细颗粒窝,拌合完成后运至现场;按设计断面和松铺厚度,均匀摊铺,若发现离析现象,先用装载机翻堆拌匀后,在摊铺;施工接茬处人工挖成台阶,台阶高度不小于5CM,然后在摊铺;碾压作业应根据先轻后重,先边后中,先慢后快的原则,每次碾压重叠1/3轮宽,碾压至表面平整无明显轮迹为止。

4、底基层、基层水泥采用初凝时间大于3小时,终凝时间不小于六小时的32.5级缓凝水泥。

5、碾压成型达到一定强度后,开始洒水养生,使其表面始终保持潮湿,养护期不小于七天,养护期内封闭交通,禁止车辆通行。

6、碎石含泥量不大于5%,压碎值不大于30%,针片状颗粒不超过20%,软颗粒不大于5%,碎石等级不小于3级。

三、沥青路面施工

当水稳层达到设计强度且两侧的侧平石安装好后,按设计应进行沥青硂路面的施工:

1、施工准备:在施工完的侧平石、缘石侧面上标注各路面结构层设计标高,作为路面施工的依据,保证水稳层的干燥、清洁,当基层面潮湿或有污染时,用水冲洗或用空压机吹等方法彻底清除,并用与面层种类相同的沥青洒透层油,喷油温度大于120度,基层、侧石、等经监理验收合格后,在基层与碎石同步分层之间撒布与封层相同类型的透层沥青,洒布量

1.0kg/㎡。

2、摊铺机具、碾压机具、各种仪器设备准备就绪后,方可进行沥青混合料的施工。

3、施工前彻底清扫基层,按设计要求喷洒透层油,并检查压路机的规格和机械性能及滚筒表面磨损情况;检查摊铺机的规格和机械性能是否正常。

4、沥青料进场后由材料员索取合格证并进行外观检查,要求:沥青料均匀一致、无焦糊、无花白料、无粗细料分离、无结团成块。

5、压实:分初压、复压和终压三部分,初压目的是整平和稳定混合料,温度为110~130度用8T双轮压砸机碾压2~4遍:复压必须与初压紧密衔接,用15T胶轮压路机碾压2~4遍,直到没有轮迹为止;终压温度为70~90度。所有碾压均由边至中,每次重叠半个轮迹。

6、摊铺时应缓慢均匀,连续不间断,摊铺过程中不得随意变换速度或中途停。机械摊铺的沥青料,不应用人工反复修整,当出现下列情况时,要在施工员指导下进行。

横断面不符合要求、构造物接头部位缺料、摊铺段边缘局部缺料、表面明显不平整、局部沥青料明显离析、摊铺机后有明显拖痕。

热拌沥青混合料马歇尔技术指标:

击实次数为两面各50次,稳定度为5KN,流值2-4.5mm,孔隙率为2-4,沥青饱和度为65-75。

中粒式沥青硂面层压实度≥96%,平整度≤5mm,顶面设计弯沉值44.7(1/100慢慢)。

注:沥青面层平整度采用测评仪检测,其余采用3M直尺检测。

四、混凝土路面施工

1、施工准备:

1)混凝土路面采用商品混凝土,在施工中应做好混凝土的使用计划和协调调度,使材料能及时供应。

2)垫层质量检验:基层摊铺前,应对垫层进行全面检查及维修,及时处理垫层上的杂物,最后洒水润湿垫层表面,但不得有积水。

2、施工机械的选择和配套:

选用自行式水泥混凝土摊铺整平机作为路面的主导机械。

3、混凝土摊铺与振捣

1)模板安装:

模板以钢板材料制成,并配合有合适的装置以保证模板连接牢固可靠,使在浇注混凝土时能经受捣实和饰面设备的冲击和振动。模板安装应顺直,无扭曲;相邻刚模应以平头锁接方式紧密联接,不得漏浆;模板接缝在任何方向都不能活动。模板高度应与混凝土路面厚度相同,误差为+0,-5mm。用于胀缝和施工缝的模板,根据传力杆和拉杆的设计位置放样钻孔。模板地面与基层之间应密实无缝隙,并正确地按完成后的路面边缘要求的坡度和纵向安置。模板要彻底清扫干净,并在每次浇注混凝土之前涂隔离剂。

2)摊铺

本段路面砼基层厚度为20cm,铺筑顺序为:先铺筑环形路里侧一个车道板宽,再铺筑外侧车道。卸下的混凝土均匀分布成小堆,在模板附近插稻几下,防止出现蜂窝现象。一次摊铺成型。

3)振捣

混凝土摊铺均匀后,先采用插入式振捣帮,最后自行式水泥混凝土摊铺整平机整平提浆。振捣棒振捣位置呈梅花状交错分布,每次振捣时间不小于30s,以混凝土停止下沉表面不再冒气泡和泛出水泥浆为准,振捣的移动间距不宜大于其作业半径的1.5倍,至模板边缘的距离不应大于其作业半径的0.5倍。

4.接缝填封

混凝土板养生期满后及时填封接缝。填缝前缝内清扫干净并保持干燥。填缝料与混凝土缝粘接紧密、不渗水。

5养生

养生初期,为减少水分蒸发,避免阳光照射,防止雨淋和风吹,选用透水土工布全覆盖湿养。养生应在达到混凝土抗弯拉强度的80%以上结束,一般为14-21天。

6.拆模

当混凝土浇注24小时后且强度达到8Mpa以上方可拆模,拆模时不得损伤混凝土面板边角,拆完的模板不得压在刚拆完模的路面上。

四、道路侧石

1、侧石材料采用C30水泥混凝土。

2、侧石的排砌必须稳定,立侧石背后的回填必须密实,勾缝宽度1cm。

3、立石的标准尺寸为:车行道侧石,100×15×35m,坡道和转弯处采用异型道牙。

4、安砌时,先把道牙沿基础一侧依次排好,所用卧底的水泥砂浆,均由现场砂浆搅拌机搅拌,然后卸在事先准备好的车上,做到随时用随时拌。

5、每安砌一块,调整构件的标高和位置,达到设计要求后将其固定。在相邻的构件下压线,以此作为控制点(2个/10m),随后以此两点为标准将其余构件按设计位置与标高安砌并加以调整。铺砌时轻轻平放,用橡胶锤敲打稳定,但不得损伤构件边角。砂浆层不平时,拿起构件重新用砂浆找平,严禁填塞砂浆或支垫碎石块。

6、构件铺好后检查是否稳固及面层平整度,发现构件有活动现象时,立即修整,砌完后确保顶面平整,封宽均匀,线条直顺,弯道圆滑。

7、填缝前,先整修缘石,使其位置及高程均符合设计要求,尽量做到安砌完后及时填缝,以增加缘石的牢固性。

8、在交工之前,一旦出现缘石的损坏、倾斜或位移,及时调换、修整,以保证砌完缘石的完好性。

五、接茬路口

1、新旧结构接茬处,应用切割机将旧沥青混凝土锲齐后顺接。

2、新旧沥青结构衔接前需将旧沥青结构清洗干净,喷洒结合油。

3、新旧接茬时,基层和底基层个接50cm,形成错合。

路面结构层主要技术指标

六、管沟、管道施工

1、管沟开挖与回填

1)管沟开挖根据测量放出的中心线进行,开挖采用机械开挖和人工开挖相结合,弃土堆放在没有布管一侧,堆土距沟边不得小于0.8m,管沟深度为1.5m,边坡比根据不同的土壤和破顶载荷情况可以为1:0.33~1:1.5。开挖管沟平整,中心偏移小于100mm,管沟深度偏差-200mm~+100mm。

2)沟槽中心线没侧的净宽不小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。

3)槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;挖石方时应为+20mm,-200mm。

4)回填土前,应仔细检查,管子在沟内不得有悬空现象不得超过2m,应清除管沟内的积水及杂物.回填时,严禁用碎石或片石回填.从管子顶部以上200mm范围内应用细土回填,其余部分可用沟边原土回填,回填土应夯实,回填土的密实度不得低于的最大干密度的90%。

5)管道穿越砂石路采用破碎机,时间选在车辆通过较少的时间段,套管下沟之后,立即回填土,每500mm压实一次,以最快的时间用土戈壁对路面进行恢复(当天穿越当天完成)。

6)管道中有固定墩的地方,现场浇注固定墩,施工按规范进行,并做好混凝土养护工作,拆模后按图纸要求做好防腐后再回填。

7)标志桩制作严格按图纸要求进行预制,埋设时按图纸说明进行埋设。

6--7mm 1.0--1.6mm 1.6mm >100mm

9)管道对口时在一般地段的管道采用内对口器,特殊地段采用外对口器,用板条专用工具来控制对口间隙,使对口间隙满足焊接对口要求。

10)直管段的相邻环向焊缝间距,不得少于150mm。

11)相邻反向弹性管道之间及弯头(弯管)对接时,中间直管道不应小于lm。

12)在使用外对口器时,必须在整个对口圆周上进行定位焊,每一段定位焊的长度不宜小于l00mm,累计焊接长度不宜少于管周长的50%。

4、管道焊接

1.焊接前,电焊工也必须对管口质量进行检查有无影响焊接的因素存在,确认没有问题后方可进行焊接。

2.焊接引弧在坡口内进行,严禁在坡口外的任何地方引弧。

3.焊接地线应用一个夹具卡在防腐层上,再用探杆引到焊道上。

4.在管道焊接时,应在起焊点设置一个接地线,以排除因气候高压线引起的静电,避免伤人。

5.根焊开始后,严禁强力较正对口错边量。

6.环境要求

(1)当工作环境的风力大于5级时,应采取相应的保护措施。如在施焊工作场地周围加设挡风板或移到封闭的场所施工。

(2)雨天不得进行露天焊接作业;露天焊接时,湿度不能大于90%,如在大于90%环境下施焊时要采取相应的保护措施。如:焊接时应搭设临时防护棚,以防在焊缝中产生气孔,确保焊接质量;对焊条进行烘干,酸性焊条烘干的温度 75--150°C,时间为1--2小时;碱性焊条烘干的温度 350--400°C,时间为1--2小时。以减少焊接过程中的飞溅,使焊接电弧能够稳定地燃烧,防止在焊缝中产生气孔;焊接前要对焊口进行烘干,焊口两边不少于20cm。

7.焊接要求

(1)焊缝的起头:在引弧后稍将电弧拉长,对焊缝端头进行适当预热,并且多次往复运条,达到熔深和所需要宽度后再调到合适的弧长进行正常焊接。

(2)根焊焊接要做到内部成型饱满,运条不宜过快,确保根焊的焊接厚度,为热焊焊接打好基础。

(3)填充焊要控制焊接厚度,焊道基本做到距钢管表面1mm左右,为盖帽控制焊道高

度提供优良的条件。

盖帽焊要控制好运条速度,控制好焊接宽度,焊接完毕,要对焊道外观质量进行自检。 12mm壁厚焊道宽16—20mm 最大不超22mm

咬边深度不得大于0.5mm,在任何300mm连续焊缝长度中咬边长度不得大于50mm。咬边深度在0.3--0.5mm之间,单个咬边长度不得超过30mm,焊道余高:0—1.6mm,局部不得大于3mm,但长度不得大于50mm。

(4)接头在弧坑前15毫米处引弧,然后移动到原位置进行焊接,在接头时更换焊条要快。

5、球墨铸铁管安装工艺:

1、使用机械下管,吊机起吊时,速度应均匀,回转平稳,下落时低速轻放,不忽快忽慢和突然制动。严禁在被吊管节上站人。

2、吊装前将管节沿沟槽边顺序排列,依次下到沟槽内。这样下管时避免了槽内运管,提高时效。

3、管道下槽就位后,开始装管。将单节管子按照设计的高程和位置逐节将插口装进承口而形成整体管道。

4、对接前,应检查插口外工作面和承口内工作面,应该修整光滑,不得有影响密封性的沟槽,凸脊等缺陷。安装橡胶圈接口时,在管子两侧同时把胶圈由管下部向上套,推入深度应达到标记环,并复查与其相邻的已安装好的第一至第二个接口推入深度。安装就位后不得扭曲沿圆周各点应与承口端面等距允许误差±3mm。管节调好后,在两侧用石块打眼固定。

5、橡胶圈是接口止水关键材料,使用前逐个检查,不得有割裂,破损,每个胶圈接头不得超过2个,采用加温硫化法联结。

6、给水管件安装

1、阀门安装

(1)安装前,应对阀门清洗,清除污垢和铁锈,并核对阀门型号、规格及标志与使用情况(气流或水流方向)是否相符。

(2)阀门安装时应在关闭状态下进行,并应在管道外手动、电动检查其开度指示与阀板实际情况是否一致,其开、关是否到位。

(3)阀门安装时,应至少使一端管道连接的法兰可以自由伸缩:不许将两端沾兰固定,再将阀门靠强行紧螺栓来消除阀门与管道的间隙。法兰连接螺柱连接牢固。

(4)阀门的电动和手动装置应进行必要的调整使启闭操作灵活,动作到位,无卡阻,指示准确。

(5)阀门井砌筑:砖材在使用前浇水,不得有干心现象,砖砌体应上下错缝内外搭接,砂浆饱满,不得有通缝,砌井严格按图施工,随时掌握直径尺寸,收口时每次收进尺寸不宜超过3 cm,井室砌筑后应及时安装井盖。

2、法兰安装

(1)法兰盘应无砂眼,裂纹或辐向伤痕,螺孔位置应正确,接合面应平正有不中断的止水线。

(2)管子应插入法兰厚度的三分之二,法兰内径应大于管子外径2~4毫米,应进行内外焊接紧固。

(3)法兰与附件组装时,垂直度允许偏差2~3毫米。

(4)加垫片前,应将法兰凸面刷净磨光、水线刮干净,涂上白油,垫片安放时应平正。

3、螺栓安装

螺栓安装前,应清除铁锈及污物并涂上机油。螺栓孔应对正,以能插入规定的螺栓为准,但不得使用小于设计规定直径的螺栓。紧螺栓时,应对称均匀拧紧,安装完成后,应对法兰及螺栓进行防腐处理。