文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风机的选型一般步骤(精)

风机的选型一般步骤(精)

风机的选型一般步骤(精)
风机的选型一般步骤(精)

风机选型的一般步骤

1、计算确定场地的通风量

风机风量的定义为 :风速 V 与风道截面积 F 的乘积 . 大型风机由于能够用风速计准确测出风量,所以风量计算也很简单 . 直接用公式 Q=VF.便可算出风量 .

风机数量的确定根据所选房间的换气次数 . 计算厂房所需总风量 . 进而计算得风机数量 . 计算公式 :N=V×n/Q 其中 :N--风机数量 (台 , V--场地体积 (m3, n--换气次数 (次 /时 , Q--所选风机型号的单台风量 (m3/h. 风机型号的选择应该根据厂房实际情况 . 尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号 . 风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧 . 实现良好的通风换气效果 . 排风侧尽量不靠近附近建筑物 . 以防影响附近住户 . 如从室内带出的空气中含有污染环境 . 可以在风口安装喷水装置 . 吸附近污染物集中回收 . 不污染环境

2、计算所需总推力 It

It=△ P×At(N

其中 ,At:隧道横截面积 (m2

△ P:各项阻力之和 (Pa;一般应计及下列 4项 :

1 隧道进风口阻力与出风口阻力 ;

2 隧道表面摩擦阻力 , 悬吊风机装置、支架及路标等引起的阻力 ;

3 交通阻力 ;

4 隧道进出口之间因温度、气压、风速不同而生的压力差所产生的阻力 .

3、确定风机布置的总体方案

根据隧道长度、所需总推力以及射流风机提供推力的范围 , 初步确定在隧道总长上共布置 m 组风机 , 每组 n 台 , 每台风机的推力为 T.

满足m×n×T≥Tt 的总推力要求 , 同时考虑下列限制条件 :

1 n台风机并列时 , 其中心线横向间距应大于 2倍风机直径

2 m组 (台风机串列时 , 纵向间距应大于 10倍隧道直径

4、单台风机参数的确定

射流风机的性能以其施加于气流的推力来衡量 , 风机产生的推力在理论上等于风机进出口气流的动量差 (动量等于气流质量流量与流速的乘积 , 在风机测试条件先 , 进口气流的动量为零 , 所以可以计算出在测试条件下 , 风机的理论推力 :

理论推力 =p×Q×V=pQ2/A(N

P:空气密度 (kg/m3

Q:风量 (m3/s

A:风机出口面积 (m2

试验台架量测推力 T1一般为理论推力的 0.85-1.05倍 . 取决于流场分布与风机内部及消声器的结构 . 风机性能参数图表中所给出的风机推力数据均以试验台架量测推力为准 , 但量

测推力还不等于风机装在隧道内所能产生的可用推力 T, 这是因为风机吊装在隧道中时会受到隧道中气流速度产生的卸荷作用的影响 (柯达恩效应 , 可用推力减少 . 影响的程度可用系数 K1和 K2来表示和计算 :

T=T1×K1×K2或 T1=T/(K1×K2

其中 T:安装在隧道中的射流风机可用推力 (N

T1: 试验台架量测推力 (N

K1:隧道中平均气流速度以及风机出口风速对风机推力的影响系数

K2:风机轴流离隧道壁之间距离的影响系数

5、特定场合风机选型

(1仓库通风

首先, 看仓储货品是否是易燃易爆货品, 如:油漆仓库等, 必须选择防爆系列风机。其次,看噪声要求高低,可以选择屋顶风机或环保式离心风机, (而且有款屋顶风机是风力启动,更可以省电呢。最后,看仓库空气所需换气量的大小,可以选择最常规的轴流风机 SF 型或排风扇 FA 型。

(2厨房排风

首先,对于室内直排油烟的厨房 (即排风口在室内墙上 ,可以根据油烟大小选择SF 型轴流风机或 FA 型排气风扇。

其次, 对于油烟大, 且油烟需要经由长管道, 并管道里有打弯处理的厨房, 强烈建议使用离心风机 (4-72离心风机最为通用, 11-62低噪声环保型离心风机也很实用 ,这是因为离心风机的压力较轴流风机大,且油烟不经过电机,对电机的保养和换洗更容易。

最后,建议油烟强烈的厨房选用以上两种方案并用,效果更佳。

(3高档场所通风

对于酒店、茶坊、咖啡吧、棋牌室、卡拉 OK 厅等高档场所通风,就不适宜用常规风机了。

首先, 对于小室的通风, 使通风管道连接中央通风管的房间, 可以在兼顾外观与噪声基础上,选择 FZY 系列小型轴流风机,它体积小,塑料或铝制外观,低噪声与高风

量并存。其次, 对风量与噪声要求更严格的角度说, 风机箱是最好选择。箱体内部有消音棉, 外接中央通风管道后可以达到减噪的显著效果。

最后,补充一下,对于健身房的室内吹风,务必选则大风量的 FS 型工业电风扇,而非 SF 型岗位式轴流风机。这是从外观及安全性方面考虑。

6、污水处理中风机选型

一、鼓风机是污水处理工程中常用的充氧设备 , 在污水厂风机选型时 , 风机厂家产品样本上给出的均是标准进气状态下的性能参数 , 我国规定的风机标准进气状态 : 压力 p0 =101. 3 kPa ,温度 T0 = 20 ℃ , 相对湿度φ= 50 % ,空气密度ρ= 1. 2 kg/ m3 。然而风机在实际使用中并非标准状态 , 当鼓风机的环境工况如温度、大气压力以及海拔高度等不同时 , 风机的性能

也将发生变化 , 设计选型时就不能直接使用产品样本上的性能参数 , 而需要根据实际使用状态将风机的性能要求 , 换算成标准进气状态下的风机参数来选型。

二、风机选型中应关注鼓风机出口压力影响因素的分析容积式鼓风机排气压力的高低并不取决于风机本身 , 而是气体由鼓风机排出后装置的情况 , 即所谓“ 背压” 决定的 , 曝气鼓风机具有强制输气的特点。鼓风机铭牌上标出的排气压力是风机的额定排气压力。实际上 , 鼓风机可以在低于额定排气压力的任意压力下工作 , 而且只要强度和排气温度允许 , 也可以超过额定排气压力工作。对于污水处理厂而言 , 排气系统所产生的绝对压力 (背压为管路系统的压力损失值、曝气池水深和环境大气压力之和 , 如图 1 所示。若由于某种原因 , 如曝气头或管路堵塞 , 使管路系统的压力损失增加,“ 背压” 也会升高 , 于是鼓风机的压力也就相应升高 ; 又若曝气头破裂或管路泄漏等原因 , 管路系统的压力损失则会减少“, 背压” 便不断降低 , 鼓风机的压力也随之降低。综上所述 , 确定曝气鼓风机压力时 , 只需要鼓风机在标准状态下所能达到的绝对压力等于使用状态下的大气压力、曝气池水深和管路损失之和。

三、风机选型时应关注鼓风机空气流量因素在计算污水处理的需氧量时 , 其结果为标准状态下所需氧的质量流量 qm (kg/ min ,再将其换算成标准状态下所需空气的容积流量 qv1(m3/ min ,如果鼓风机的使用状态不是标准状态 , 例如在高原地区使用 , 则空气密度、含湿量会发生变化 , 鼓风机所供应的空气容积流量与标准状态是相同的 , 而所供空气的质量流量将减少 , 有可能导致供氧量不足。因此 , 必须计算出能供应相同质量流量的容积流量 , 即换算流量。在高原地区使用时 , 环境大气压力也会发生变化 , 压力比相应升高 , 那么 , 鼓风机的泄漏流量则会增大 , 这将导致鼓风机所供应的空气容积流量减少 , 也可能造成供氧量不足。因此 , 设计时必须考虑使用条件发生变化时各种因素的影响 , 以保证风机所供应的实际空气流量能够满足使用要求 , 并需计算出换算流量和泄漏流量。

四、风机选型应关注鼓风机供气流量的变化规律对于同一台鼓风机 , 在冬季和夏季 , 其容积流量是不会发生变化的 , 但因空气密度的不同质量流量会发生变化 , 也就是说供氧量会有所不同。鼓风机在标准状态与使用状态下的容积流量是不变的 , 但因为空气密度(ρ 、含湿量等发生了变化 , 导致鼓风机输送至曝气池的供氧量 ( FOR 在冬季温度降低时增加、夏季温度升高时降低。例如 , 某一污水处理厂 , 选用上述计算例题中的罗茨鼓风机 , 根据环境温度变化 , 计算出鼓风机的实际供氧量 , 其一年的变化规律在实际运行过程中 , 由于进水量、水质、水温、 ML S S 等参数的变化 , 系统需氧量 ( SOR 也会发生变化在夏季 , 水温较高 , 曝气池需氧量( SOR 增大 , 但鼓风机的供氧量 ( FOR在减少 , 这是设计时考虑需氧量的最不利工况点 , 此时 , 供氧量、需氧量基本相当 ; 在冬季 , 水温降低 , 曝气池需氧量 ( SOR 减少 , 但鼓风机的供氧量 ( FOR 增大 , 此时 , 供氧量较需氧量大出许多。这是由于冬季气温降低 , 空气密度增加 , 那么风机所供给的干空气的质量流量较标准状态大幅度增加 , 从而引起供氧量增加 , 从运行的实际测量情况来看 , 每年冬季曝气池的溶解氧较夏季会高出 1~3mg/ L 。因此 , 在生产运行过程中 , 需要针对这种变化对设备进行及时的调整 , 使鼓风机的充氧能力与实际运行中的需氧量相适应。对于罗茨鼓风机来说 , 使用变频器 , 通过改变风机转速来调整供风量是很经济实用的。不同季节曝气池需氧量 ( SOR 、鼓风机供氧量 ( FOR 变化规律五、结论综上所述 , 同一台鼓风机在不同的使用条件下 , 其性能的变化非常大 , 所以必须通过严谨的计算进

行选型 , 否则有可能导致生化系统的供氧不足 ; 另外 , 在冬季和夏季由于空气密度发生了变化 , 鼓风机所供应

氧气的质量流量变化很大 , 冬季供氧量大大超过了需氧量 , 所以 , 应采取变频调速等措施使生化系统的溶解氧浓度保持稳定。

7、风机变频器选型

风机在启动时, 电流会比额定高 5-6倍的, 不但会影响风机的使用寿命而且消耗较多的电量 . 系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行。 SAJ 变频器可实现电机软启动、补偿功率因素、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的, 而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。

风机选型所需风量的设计计算方法

风机选型所需风量的设计计算方法应不同地区不同客户,制造厂有义务指导客户如何选择适当风量,兹将风量选择方法,介绍如下: 首先必须了解一些已知条件: 1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。 2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。 3.1卡等于 4.2焦尔 4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃) 5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3 6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。 1CMM=35.3CFM。 2,公式推算一、得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp)×重量(W)×容器允许温升(△Tc) 因为:重量W=(CMM/60)×D=单位之间(每秒)体积乘以密度 =(CMM/60)·1200g/M*3=(Q/60)×1200g/M*3所以:总热量 (H)=0.24(Q/60)·1200g/M*3·△Tc 二、电器热量(H)=(P[功率]t[秒])/4.2 三、由一、二得知: 0.24(Q/60)·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△TcQ=0.05P/△Tc (CMM)=0.05·35.3P/△Tc=1.76P/△Tc…………………………(CFM) 四、换算华氏度数为:Q=0.05·1.8P/△Tf=0.09P/△Tf (CMM)=1.76·1.8P/△Tf=3.16P/△Tf…………………………(CFM)↑TOP3, 范例例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU允许工作60℃,所需风扇风量计算如下:P=150W+5W=155W;△ Tc=60-30=30Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)所以,应选择实际风量为Qa之风扇

风机选型参考方法

风机认识和选型 实验室内往往存在许多不利于人体健康的化学物质污染源,特别是有害气体,将其排除非常重要。但与此同时,能源往往会被大量的消耗,因而实验室的通风控制系统的要求渐高,从早期CAV(定风量),2-State(双稳态式),VAV(变风量)系统,到最新的适应性控制系统——既安全,又要符合节约能源的需要。总之,实验室的最新观念就是将整个实验室当作是一台排烟柜,如何有效的控制各种进排气,达到既安全又经济的效果是至关重要的。实验室常用排风设备主要有:通风柜、原子吸收罩、万向排气罩、吸顶式排气罩、台上式排气罩等。其中通风柜最为常见。 通风柜是安全处理有害、有毒气体或蒸汽的通风设备,作用是用来捕捉、密封和转移污染物以及有害化学气体,防止逃逸到实验室内,这样通过吸入工作区域的污染物,使其远离操作者,来达到吸入接触的最小化。通风柜内的气流是通过排风机将实验室内的空气吸进通风柜,将通风柜内污染的气体稀释并通过排风系统排到户外后,可以达到低浓度扩散; 万向抽气罩是进行局部通风的首选:安装简单、定位灵活,通风性能良好,能有效保护实验室工作人员的人身安全; 原子吸收罩主要适用于各类大型精密仪器,要求定位安装,有设定的通风性能参数,也是整体实验室规划中必须考虑的因素之一; 排气罩主要适用于化学实验室,在解决这类实验室的整体通风要求中,它是必不可少的装备之一。 目前主要采用的风机主要有轴流风机(斜流风机、管道风机)、离心风机。轴流风机适用于风压小、适用于管路短的通风系统(一般10米以内,否则易造成抽不动);离心风机适用于管路长的通风系统(一般10m以外,否则易造成噪音大)。风机的材质:一般分为玻璃钢、PP、PVC、铁皮等,其中玻璃钢较多。风机的型号的选择,是根据风量和风压来选择的。 1、风量的计算方法: 根据面风速来确定排风量(面风速的一般取值为:0.3~0.5 m3/h) 计算公式:G=S?V?h?μ =L?H?3600?μ 其中G:排风量 S:操作窗开启面积 V:面风速 h: 时间(1小时) L: 通风柜长度 H: 操作窗开启高度 μ: 安全系数(1.1~1.2) 例:1200L的通风柜其排风量计算如下: G:1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555 m3/h 经验值:1200L通风柜排风量一般为1500 m3/h 1500L的通风柜排风量一般为1800 m3/h 1800L的通风柜排风量一般为2000 m3/h 注:中央台上用排风罩排风量的计算方法同通风柜排风量的计算方法

风机选型常用计算 (1)(DOC)

风机选型常用计算 风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。 风管截面积的计算: 截面积=机器总风量÷3600÷风速 风机分类及用途: 按作用原理分类 透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。 按气流运动方向分类 离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。 混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。

按生产压力的高低分类(以绝对压力计算) 通风机—排气压力低于112700Pa; 鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间; 压缩机—排气压力高于343000Pa以上; 通风机高低压相应分类如下(在标准状态下) 低压离心通风机:全压P≤1000Pa 中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa 高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa 低压轴流通风机:全压P≤500Pa 高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa 一般通风机全称表示方法 型式和品种组成表示方法 压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”。 转速:风机转子旋转速度。常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)。 功率:驱动风机所需要的功率。常以N来表示、其单位用Kw。 传动方式及机械效率: A型直联传动D型联轴器联接转动F型联轴器联接转动B型皮带传动

风机选型-如何正确选择风机

风机常识-如何正确选择风机 选择风机正确是保证通风系统正常、经济运行的一个重要条件。所谓正确选择,主要是指根据被输送气体的性质和用途不同用途的风机选择;选择的风机要满足系统所需要的风量,同时风压要能克服系统的阻力,而且在效率最高或经济使用范围内工作。 选择风机正确是保证通风系统正常、经济运行的一个重要条件。所谓正确选择,主要是指根据被输送气体的性质和用途不同用途的风机选择;选择的风机要满足系统所需要的风量,同时风压要能克服系统的阻力,而且在效率最高或经济使用范围内工作。具体选择方法和步骤如下: 1.根据被输送气体的性质,选用不同用途的风机。例如,输送清洁空气,或含尘气体流经时已经过净化,含尘浓度不超过150mg/m3时,可选择一般通风换气用的;输送腐蚀性气体,要选用防腐风机;输送易燃、易爆气体或含尘气体时,要选用防爆或排尘风机。但在选择具体的风机型号和规格时,还必须根据某种类型产品样本上的性能表或特性曲线图才能确定。 2.考虑到管道系统可能漏风,有些阻力计算不大准确,为了运行可靠,选用的风量和风压应大于通风除尘系统的计算风量和风压,即 风量:L′=KLL (1) 风压:H′=KHH (2) 式中L′、H′——选择用的风量、风压; L、H——通风除尘系统的计算风量、风压; KL——风量附加系数,除尘系统KL=1.1~1.15; KH——风压附加系数,除尘系统KH=1.15~1.2。 3.根据选用的风量L′风压H′,在风机产品样本上选定风机的类型,确定风机的机号、转速和电动机功率。为了便于接管和安装,还要选择合适的风机出口位置和传动方式。所选择风机的工作点应在经济范围内,最好处于最高效率点的右侧。 4.风机样本上给出的是风机在标准状态(大气压力为1.013×105 Pa、温度为20℃、相对湿度为50%)下的性能参数,如实际运行状态不是标准状态,风机实际的性能就会变化(风量除外)。因此,选择风机时应把实际运行状态下的参数换算为标准状态下的参数,换算的关系如下: Pa (3) kW (4) 式中Hb、Nb、ρb、pb、tb——风机在标准状态(或规定状态)下的风压、功率、空气密度、气体压力和温度,即风机样本上所列的数据; H′、N′、ρ、p、t——风机在使用工况下的风压、功率、空气密度、气体压力和温度。 在风机样本上,有的锅炉引风机的性能参数是按气体温度为200℃或240℃得出的,在换算时应将式(3)、(4)中的tb用200℃或240℃代入。 5.除非选择任何一台风机都不能满足要求,或在使用时要求风机的风压和风量有大幅度变动,否则应尽量避免把两台或数台风机并联或串联使用。因两台或数台风机联合工作时,每台风机所起的作用都要比其单独使用时差。 6.近年来由于我国对风机的结构不断改进,使风机的效率不断提高,噪声不断降低,一些新型风机正在逐步取代一些老风机。为了节约能源和减小噪声危害,在满足所需风量和风压的前提下,应尽可能选用效率高、噪声低的新型风机。例如选用新型的9—19型和9—26型风机,而不要选用被淘汰的8—18型和9—27型风机。

风机选型

1) 计算风机工作风量f Q 由于外部漏风(即井口防爆门及主要通风机附近的反风门等处的漏风),风机风量Q f 大于矿井风量Q m f Q =k m Q ( 7-6) 式中 k-----漏风损失系数,风井不做提升用时取 1.1;箕斗井兼做回风井时取 1.15;回风井兼做升降人员时取1.2。 所以潘二矿井所选风机前期的工作风量f Q 为: 10803.1m 3/min ,合 180.05m 3/s ; 后期的工作风量f Q 为:15123 m 3/min ,合252.04m 3/s 。 2) 计算通风机风压 由于离心式风机的效率低,所以本设计只考虑轴流式风机。 容易时期:m sd H =m h +d h -N H (7-7) 困难 时 期 : m sd H = m h + d h + N H (7-8) 式中 m h ----矿井通风系统的总阻力,Pa ; d h ----通风机附属装置(风硐和扩散器)的阻力,Pa ;(本设计取196 Pa ) N H ----自然风压,Pa 。本设计取(98 Pa ) 故潘二矿井主通风机容易时期风压:min sd H =936.6+196-98=1034.6 Pa ; 困难时期风压:max sd H =1377.5+196+98=2176.4Pa 。 3)初选通风风机 根据上述计算得到矿井通风容易时期和矿井通风困难时期风机的f Q 和 sd H 在通风曲线图上,选出满足矿井通风要求的通风机。初选出以下二个型号的风机: 1K58-No.36和2K58-No.36。 4)求通风机的实际工况点 1.计算通风机的工作风阻 通风机的工作风阻计算公式为:容易时期 2 min min f sd sd Q H R = ; (7-9) 困难时期 2 m a x m a x f sd sd Q H R = 。 (7-10) 故潘二矿井通风机容易时期的工作风阻为0.03191 N ·s 2/m 8; 困难时期的工作风阻为0.03586 N ·s 2/m 8 。 2. 求风机的实际工况点

风机风量计算方法

风机风量计算方法 风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量. 风机数量的确定根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得 风机数量。计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台); V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时); Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。 风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果。排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户。如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中回收,不污染环境 引风机所需风量风压如何计算 1、引风机选型,首要的是确定风量; 2、风量的确定要看你做什么用途,不同的用途风量确定方法不一样,请参照专业书籍或者请教专业技术人员; 3、确定了风量之后,逐段计算沿程阻力和局部阻力,将它们相加,乘以裕量系数,得出需要的压力; 4、查阅风机性能数据表,或者请风机厂家查找对应的风机型号即可 风机风量和风压计算功率,工业方面用,设计中,通过风量和风压计算风机的大概功率 功率(KW)=风量(m3/h)*风压(Pa)/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)。风量=(功率*3600*风机效率*机械传动效率*1000)/风压。 风机效率可取0.719至0.8;机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取0.98。

风量如何计算?要加入风机功率管道等因素,抽风空间的大小等? 比如说:100平方的房间我需要每小时抽风500立方,要怎么求出它的风机的功率,管道等。还有风速和立方怎么算出来的,比如说0.1或0.5米每秒的风速多长时间可以抽100立方或500立方的风?以上的两个问题要求有个计算公 式,公式中的符号要注明。 一、 1、管道计算 首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力: R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。 2、计算风机的压力:ρ=RL。 3、确定风量:500立方。 4、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。 5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。 6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600) 7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν) 二、 1、风速为0.5m/s时,计算每小500立方米风需要多长时间。假设管道直径为0.3m。 Q=ν*r^2*3.14*3600 =0.5*(0.3/2)^2*3.14*3600 =127.2(立方) 500/127.2=3.9(小时) 建议:风速最好确定在12m/s比较合适,提高风速后可以缩小管道的直径。

风机种类特点及选用原则

风机种类特点及选用原则 轴流风机:风机的进风口与出风口平行;风量大、风压小、噪音小,种类繁多、价格便宜;在通讯产品中较多的使用; 离心风机:风机的进风口与出风口垂直;风量小、风压高、噪音大、价格高、供应商少;一般用于阻力较大的发热元器件或机柜的冷却 混流风机:风机的进风口与出风口平行;其性能介乎轴流风机和离心风机之间,风量大、风压也大;其出风与进风有一倾斜角度,如有两个风机并联,则风量可以扩散到整个系统。 为了使风机的效率最高,轴流风扇的最佳工作点在风机特性曲线的后1/3部分,即风量大,风压低的区间。根据实际情况,如果风量足够的话,也可以在前面的1/3部分,即风量小,风压高的区间,避免在中间的不稳定区; 离心风机的最佳工作点在风机特性曲线的前1/3部分,即风压较高的区间; 风机距离被冷却单板的距离最小要大于1倍的风机厚度; 风机的出风口应避免正对设备正面人员操作的地方; 冷却风机的功率不得大于整机设备功耗的10% 4.2.3 吹风与抽风选用原则 当系统中热量分布不均匀,需要对专门区域进行集中冷却的情况,采用吹风方式,,出风口直接对准被冷却部分,风量集中,风压大;系统中为正压,灰尘等不易进入。缺点是风速不均匀,存在死区(低速区),根据进风的不同,还可能在局部回流区;进风流经风扇后,温度会有所升高。 当系统中阻力较大且热量分布较均匀时,采用抽风方式,系统使用抽风不存在死区,风速均匀,能较均匀地流过被冷却表面;不利的是系统中为负压,在恶劣环境中灰尘易进入,风扇所处的环境温度较高,影响寿命。 4.2.4 风机串并联特性 当系统中风压不够时,可采用风机串联的工作方式,以提高其工作压力。风机串联时,其风机特性曲线发生变化;风量上是每台风机的风量(略有增加),而风压则为相同风量下两台风机风压之和 当风道特性曲线比较平坦,需增大风量时,可采用并联系统,当风机并联使用时,其风压比单个风机的风压稍有提高,而总的风量是各风机风量之和,并联系统的优点为是气流路径短,阻力损失小,气流分布比较均匀,但效率低。 4.2.5 风机转速控制 降低系统噪声,风机的噪声与其转速有密切的关系,降低转速,噪声显著降低,风机的寿命是整个系统的薄弱环节之一,控制风机的转速可以延长风机寿命,提高系统的可靠性; 控制风机的转速还可以节约能源,风机在低速运转时,可以降低能源的消耗,提高整机效率。 转速与噪音、风压、风流量及功率的关系: N2 = N1 + 50 log10 (RPM2/RPM1)------------------噪音计算公式 P2 =P1 (RPM2/RPM1)2 -------------------------------风压计算公式 q2 = q1 (RPM2/RPM1)---------------------------------风流量计算公式 HP2 = HP1 (RPM2/RPM1)3 --------------------------风机功率计算公式 例:某风机全速运转速度为4000RPM,噪音为40dB ,且全速运转时工作点为:(50CFM, 0.3IN.H2O)求半速运转时的噪音及工作点; N2 = N1 + 50 log10 (RPM2/RPM1)=40+50log10(1000/2000)=24.9dB P2 =P1 (RPM2/RPM1)2=0.3(1000/2000) 2=0.075 IN.H2O q2 = q1 (RPM2/RPM1) =50(1000/2000) =25CFM

风机选型操作流程2

风机选型流程 风力发电机组的选择受到平均风速,极端风速,湍流强度,交通运输、吊装等条件的制约。 1.风机选型的一般原则 1)运行可靠性:要求风机可利用率95%以上。 2)技术先进:选择技术先进,具有长久生命力的风机,有利于风 机的后期维护。 3)风机价格低而产量高:选择综合经济指标最好的风机,从风机 价格和产量上综合考虑,择优选择。 2.风机选型的技术要求 机组选型时,主要考虑:(1)安装场地吊装平台和基础面积;(2)空气密度和低温特性的选择(3)极限风速;(4)湍流;(5)疲劳载荷;(6)塔架高度;(7)机组主要部件运输尺寸。 1)安装场地吊装平台和基础面积 在平原或戈壁上,吊装平台和基础面积不会对风机选型造成影响。但是,在山区,由于山脊和山顶的面积有限,在某些特别的情况下,需要选择与安装地点的山脊宽度匹配的风机。不同机型的基础面积和吊装平台面积不同,需要根据具体情况选择。 2)空气密度和低温特性的选择 高海拔和在海洋中使用的风机有特别的设计。目前国内没有相关

标准来定义高海拔风机的特性,也没有特别的规定说明多高的海拔或多低的空气密度必须使用高原型风机。主要通过比较不同机型的产量和耐低温特性来确定。 金风正在设计制造高海拔风机,具体的指标待此型号风机定型后须纳入风机选型标准中来。 3)极限风速 每个型号的风机都有设计的极大风速(通常使用3s阵风的极大值)。在机型选择的初期,首先需要计算风电场测风塔的50年一遇极大风速,把这个极大风速作为唯一的限制条件,在现有的风机型号中选择。 4)湍流 风电场15米/秒的风速段的湍流强度是主要考虑的因素。大多数风机的机械设计满足如下限制条件:15m/s的湍流强度特征值应小于0.18(湍流强度特征值计算方法:平均标准差,加上1.28倍的标准差的标准差,再除以15m/s)。 5)疲劳载荷 疲劳载荷是风机选型中需要考虑的主要指标。风机选型除了以风电场所在的风区类别作为初选依据外,在满足安装和吊装条件,在风电场50年一遇极大风速下初选的风机,如果湍流强度较大(15m/s 的湍流强度特征值应大于0.18),需要进行疲劳载荷计算。 疲劳载荷计算可交由北京天源计算,也可以由金风机械设计室计算。此项服务是收费的,单个项目的计算收费约8万元。需要提交的

风机、水泵变频器选型原则

风机、水泵变频器选型方法 一、首先需要注意: 1.罗茨风机及潜水泵及齿轮泵等不是平方转矩的风机水泵类负载,是恒转矩负载,平方转矩类风机水泵负载一般都是针对于离心风机及水泵来的,这种负载在出口关闭情况下出口压力升到额定压力后就不升高了,因为没有流量所以负荷降低。 2.风机水泵类负载一般在设计时是按照最大需量设计的,存在富余功率。对于这类负载使用变频器按需使用就有节能的空间。 二、正确的把握变频器驱动的机械负载对象的转速——转矩特性,是选择电动机及变频器容量、决定其控制方式的基础。风机、泵类的负载为平方转矩负载。 随着转速的降低,所需转矩以平方的比例下降,低频时负载电流小,电机过热现象不会发生;但有些负载的惯量大,必须设定长的加速时间,或再启动时的大转矩引起的冲击,因此选型时需考虑裕量; 另:当电机以超出基频转速以上的转速运行时,负载所需的动力随转速的提高而急剧增加,易超出电机与变频器的容量,将导致运行中断或电机发热严重。

对于恒转矩负载,要选用G型的变频器;P型变频器适用于普通的风机和离心式水泵等负载。(罗茨风机、螺杆泵、泥浆泵、往复式柱塞泵等则要用G型): 1) 根据负载特性选择变频器:如负载为恒转矩负载需选G型变频器;如负载为风机、泵类负载应选择风机、泵类P型变频器。因为风机、水泵会随着转速增大力矩。而刚启动时力矩较小。 2) 选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变坏。因此用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。 3) 变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。 4) 对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率(尤其是在楼宇自控等对噪音限制较高的应用场所使用时需注意)、高海拔此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。 5) 当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大一档或两档来选择变频器。另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为V/F控制方式,并且变频器无法实现电动机的过流、过载保

轴流风机选型 型号 参数 精

轴流风机轴流风机型号、用途、性能及轴流风机参数 ——(浙江聚英风机工业有限公司提供一、轴流风机型号名称、用途、性能 ■ 管道加压轴流风机 ● JSF 轴流通风机(SDF ● 大风量轴流风机(JSF-Z JSF 轴流通风机是一种高轮毂比设计的新型节能管道加压风机,具有噪声低、风压适中、气动性能范围广、安装简单等特点,广泛应用于民用、商业及工业厂矿企业建筑工程的管道加压送排风系统。 JSF 风机有两种叶轮结构形式, JSF-A 采用模压圆柱形轮毂式叶轮,具有效率高、风压大等特点。 JSF-Z 采用压铸铝合金叶轮,机翼型前掠扭曲可调叶片,具有噪声低、外形美观、铝质叶轮的防腐防爆性能优等优点,常用于机组设备冷却、机械生产线的工艺送风。 本系列风机一般为电机内置直联传动形式, 也可做成电机外置皮带传动结构形式, 用于输送特殊气体介质的场所,如厨房排油烟、工业热气等。 ■ 边墙壁式轴流风机 ● DFBZ 低噪声方形壁式轴流风机 DFBZ 系列风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动,方形消音型外壳(可进一步降低风机噪声;整机制成方形,墙体预留方孔简单,安装方便。出风口装有铝合金自垂百叶(可防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌 ;具有明显的外形美观,噪声低、运行平稳、安装牢固等优点, 广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。可根据使用场合要求制成防爆防腐型风机。 本系列风机一般配用三相电机,按用户要求可对 0.55kW 以下配用单相电机。

● DWEX 边墙风机(WEX DWEX 系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上, 方形防雨罩结构牢固, 外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。 DWEX(WEX系列风机一般用于边墙壁式排风, 配设45°防雨罩 (或特殊制造成60° 和防虫网 (夜间可防止昆虫循灯光飞入车间。可按需要制成边墙送风机型号为 DWSP(WSP,配设90°防雨罩 (防风、雨、尘和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间。 附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝 ,订货时注明。 ● DW BX 板壁式轴流风机 DWBX 系列风机采用高效翼型轴流式叶轮与低噪声电机直联驱动,压型金属板式外壳,具 有墙面安装简便、整机重量轻、运转平稳、外形美观。多用于轻钢结构建筑边墙、窗框安装 的壁式送排风场合。 选配附件:出风口可根据使用场合配设铝制重力式止回阀或加设防雨罩、配设防虫网等, 更 好的起到防尘、防自然风倒灌作用。 DWBX 系列风机一般用于排风,如用于送风需在订货时另行说明。 ● JYFF 大风量窗式负压风机 ● DZ 低噪声轴流风机 DZ 系列风机采用宽叶片、大弦长、空间扭曲倾斜式的轴流叶轮、风机专用电机,直联传动。具有明显的噪声低、风量大、耗电省、重量轻等优点。广泛适用于厂房、仓库、办公 楼、住宅等场所的壁式排风、管道送风。

泵与风机选型

泵与风机的选型作业实训 一、选型的定义:选型即用户根据使用要求,在泵与风机的已有 系列产品中选择一种适用的,而不需另外设计、制造 的泵或风机。选型的主要内容是确定泵或风机的型目、 台数、规格,转速以及与之配套的原动机功率。 二、选型原则: (1)所选用的泵或风机设计参数应尽可能地靠近它的正 常运行工况点,从而使泵或风机能长期地在高效率区运 行,以提高设备长期运行的经济性。 (2)力求选择结构简单、体积小,质量轻的泵或风机。 为此,应在可能的情况下,尽量选择高转速。 (3)力求运行时安全可靠,对水泵来说,首先应考虑设 备的抗汽蚀性能。另外尽量选泵或风机的不具有驼峰 形状的性能曲线。即使非选具有驼峰性能时,则其运行 的工况应处于驼峰的右边区.而且压头应低于零流量下 的压头,以利于投入同类设备的并联工作。对于并联运 行的水泵最好一开始就选下降的q v-H性能曲线。 (4)对于有特殊要求的泵或风机,除以上要求外,还应尽 可能地满足以下要求,如安装地理位置受限制时应考虑 体积要小,进出口管路要能配合等。 三、选型的已知参数: (1)根据实际要求,确定最大流量q vmax和最大扬程H max(或风压p max),然后分别加上适当的安全裕量,作为选用泵与风机的依据。其裕量的大小,视用途的不同而不同。我国 给水泵、锅炉送引风机的流量裕量为最大流量的5%一10%,扬程或全压裕量为最大扬程(全压)的10%~15%,即 q v=(1.05~1.10)q vmax (4-1) H=(1.05~1.10)H max。(4-2) 或p=(1.05~1.1)p max(4-3) 式中q v,H(p)—计算流量和计算扬程(全压)。 (2)被输送介质的温度t。 (3)被输送介质的密度ρ。 (4)当地大气压力p max。 应当注意:在设计规范中送风机的工作参数是对热力学温度T =293K(20℃),大气压力p amb=101325Pa,相对湿度为50%,空气密度ρ=1.2kg/m3的干净空气而言;引风机的工作参数是对热

风机选型原则

风机选型原则 风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,风力发电机,其主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。今天我们所讲到的风机选型主要是指通风机的选型。下面大家跟小编一起来看一下吧。 1、根据场地的规模测算所需风量,然后根据场地的大小和所需风量来确定所需风机的规格与数量。 2、根据通风机输送气体的物理、化学性质的不同,选择不同用途的通风机。如输送有爆炸和易燃气体的应选防爆通风机;排尘或输送煤粉的应选择排尘或煤粉通风机;输送有腐蚀性气体的应选择防腐通风机;在高温场合下工作或输送高温气体的应选择高温通风机等。 3、所选择的通风机应考虑充分利用场地的原有设备,根据原来的设施设计,从而保证现场安装过程的顺利,更能够节省投资,保证通风机的安全正常工作。 4、再根据这些风机的用途、工艺要求及使用场合,选择风机的种类中国风机交易网、机型以及结构材质等以符合所需的工作条件,力求使风机的额定流量和额定压力,尽量接近工艺要求的流量和压力,从而使风机运行时使用工况点接近风机特性的高效区。 5、当根据各种方法确定了所需风机型号与数量之后,很有可能依然有两款以上的风机适用,这时我们通常选择效率较高、机号较小的一种,同时也要根据价格、制作工艺、安装便利程度和保修服务等因素充分考虑。 6、对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,且使其在最高效率点工作;还应根据通风系统产生的噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施。通风机和电动机的减振措施,一般可采用减振基础,如弹簧减振器或橡胶减振器等。 7、风机选型还应该了解国内通风机的生产和产品质量情况,如生产的通风机品种、规格和各种产品的特殊用途,新产品的发展和推广情况等,充分考虑环保的要求,以便择优选用风机。 8、选择离心式通风机时,当其配用的电机功率小于或等于75KW时,微博威海网库-风机交易可不装设仅为启动用的阀门。当排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时,应设启动用的阀门,以防冷态运转时造成过载。 9、如果选定的风机叶轮直径较原有风机的叶轮直径偏大很多时,为了利用原有电动机轴、轴承及支座等,必须对电动机启动时间、风机原有部件的强度及轴的临界转速等进行核算。 10、在安装通风机时,应尽量避免采用通风机并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的通风机联合工作。当采用串联时,第一级通风机到微博威海网库-风机交易第二级通风机之间应有一定的管路联结。同样的,这一点也需要在选择通风机的时候就考虑进去。 了解了以上十大原则之后,相信大家都能够选择出适合场所的风机,但是可能大家对于一些场所所需风量的测算依旧不清楚,下面小编就将风机风量以及风机静压之类的相关数据计算方法分享给大家。 1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。 2、指定状态:指风机特指的进气状况。其中包括当地大气压力或当地的海拔高

风机的选型一般步骤

风机选型的一般步骤 1、计算确定场地的通风量 风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风量,所以风量计算也很简单.直接用公式Q=VF.便可算出风量. 风机数量的确定根据所选房间的换气次数.计算厂房所需总风量.进而计算得风机数量. 计算公式:N=V×n/Q 其中:N--风机数量(台), V--场地体积(m3), n--换气次数(次/时), Q--所选风机型号的单台风量(m3/h). 风机型号的选择应该根据厂房实际情况.尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号.风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧).实现良好的通风换气效果.排风侧尽量不靠近附近建筑物.以防影响附近住户.如从室内带出的空气中含有污染环境.可以在风口安装喷水装置.吸附近污染物集中回收.不污染环境 2、计算所需总推力It It=△P×At(N) 其中,At:隧道横截面积(m2) △ P:各项阻力之和(Pa);一般应计及下列4项: 1) 隧道进风口阻力与出风口阻力; 2) 隧道表面摩擦阻力,悬吊风机装置、支架及路标等引起的阻力; 3) 交通阻力; 4) 隧道进出口之间因温度、气压、风速不同而生的压力差所产生的阻力. 3、确定风机布置的总体方案 根据隧道长度、所需总推力以及射流风机提供推力的范围,初步确定在隧道总长上共布置m组风机,每组n台,每台风机的推力为T. 满足m×n×T≥Tt的总推力要求,同时考虑下列限制条件: 1) n台风机并列时,其中心线横向间距应大于2倍风机直径 2) m组(台)风机串列时,纵向间距应大于10倍隧道直径 4、单台风机参数的确定 射流风机的性能以其施加于气流的推力来衡量,风机产生的推力在理论上等于风机进出口气流的动量差(动量等于气流质量流量与流速的乘积),在风机测试条件先,进口气流的动量为零,所以可以计算出在测试条件下,风机的理论推力: 理论推力=p×Q×V=pQ2/A(N) P:空气密度(kg/m3) Q:风量(m3/s) A:风机出口面积(m2) 试验台架量测推力T1一般为理论推力的0.85-1.05倍.取决于流场分布与风机内部及消声器的结构.风机性能参数图表中所给出的风机推力数据均以试验台架量测推力为准,但量

矿井主扇风机选型计算

X X煤矿主通风系统选型 设计说明书 一、XX矿主要通风系统状况说明 根据我矿通风部门提供的原始参数:目前矿井总进风量为2726m3/min,总排风量为2826m3/min,负压为1480Pa,等积孔1.46㎡。16采区现有两条下山,16运输下山担负采区运输、进风,16轨道下山担负运料、行人和回风。我矿现使用的BDKIII-№16号风机2×75Kw,风量范围为25-50m3/S,风压范围为700-2700Pa,已不能满足生产需要。 随着矿井往深部开采及扩层扩界的开展,通风科提供数据 要求:矿井最大风量Q 大:6743m3/min,最大负压H 大 :2509Pa。现 在通风系统已不能满足生产要求,因此需对主通风系统进行技术改造。 二、XX煤矿主通风系统改造方案 根据通风科提供的最大风量6743m3/min,最大负压2509Pa,经选型计算,主通风机需选用FBCDZ-№25号风机2×220Kw。由于新选用风机能力增加,西井风机房低压配电盘、风机启动柜等也需同时改造。本方案中,根据主通风机选用的配套电机功率,选用高压驱动装置。即主通风系统配置主通风机2台,高压配电柜6块,高压变频控制装置2套,变压器1台。

附图:主通风机装置性能曲线图 附件:主通风机选型计算 附件: 主扇风机选型计算 根据通风科提供数据,矿井需用风量为Q:67433/min m ,通风容易时期负压min h :1480Pa ,通风困难时期负压max h :2509Pa,矿井自然风压 z h :±30Pa 。 1、 计算风机必须产生的风量和静压 (1)、通风机必须产生的风量为 f l Q K Q ==67433/min m =112.43/m s (2)根据通风科提供数据,在通风容易时期的静压为1480Pa ,在通风困难时期的静压为2509Pa 。 2、 选择通风机型号及台数 根据计算得到的通风机必须产生的风量,以及通风容易时期和

风机离心风机的常识与选型(各种压效率概念计算等)

风机离心风机的常识与选型(各种压效率概念计算等) 风机类型 离心风机分类与结构离心风机(后简称风机)是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。离心风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;风洞风源和气垫船的充气和推进等。 离心风机分类 主要结构部件 一些常识1、压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有全压、动压、静压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、kPa、mH2O、mmH2O等。2、流量:单位时间内流过风机的气体容积的量,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h。3、转速:风机转子旋转速度。常以n来表示,其单位用r/min。4、功率:驱动风机所需要的功率。常以N来表示,其单位用KW。关于全压、动压、静压1、气流在某一点或某一截面上的总压等于该点截面上的静压与动压之和。而风机的全压,则定义为风机出口截面上的全压

与进口截面上的全压之差,即: Pt =(Pst2 +ρ2 V2 2/ 2)-( Pst1 +ρ1 V12/2) Pst2 为风机出口静压,ρ2为风机出口密度,V2为风机出口速度 Pst1 为风机进口静压,ρ1为风机进口密度,V1为风机进口速度2、气体的动能所表征的压力称为动压,即:Pd=ρV2/23、气体的压力能所表征的压力称为静压,静压定义为全压与动压之差,即:Pst = Pt–Pd注:我们常说的机外余压指的是机组出风口处的静压和动压之和。如下图所表示管道内全压、静压和动压: 静压(Pj)由于流体分子不规则运动而撞击于器壁,垂直作用在器壁上的压力叫静压,用Pj表示,单位用毫米水柱。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。大于周围大气压的静压为正值,小于周围大气压时静压为负值。例如:风道上的静压力测点是从烟风道壁面上引出的,因此,仪表盘上的风压压力计指示的仅是静压。动压(Pd)流体在管道内或风道内流动时,由于速度所产生的压力称为动压或速度压头。动压值总是正的,用Pd表示,单位用毫米水柱。全压(Pq)是指某点上静压力和动压力的代数和,即:Pq=Pd+Pj;单位也是毫米水柱。全压=静压+动压

风机选型计算公式

风机选型计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

风机选型计算公式 1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。 2、指定状态:指风机特指的进气状况。其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。 3、风机流量及流量系数 、流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。 用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。 、流量系数:φ=Q/(900πD22×U2) 式中:φ:流量系数 Q:流量,m3/h D2:叶轮直径,m U2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60) 4、风机全压及全压系数: 、风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。用PtF表示,常用单位:Pa 、全压系数:ψt=KpPtF/ρU22 式中, ψt:全压系数Kp:压缩性修正系数PtF:风机全压,Pa ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3u2:叶轮外缘线速度,m/s 5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。常用单位:Pa 6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。常用单位:Pa 7、风机全压、静压、动压间的关系: 风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd) 8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m3 9、风机进口处气体的密度计算式:ρ=P/RT 式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。与气体的种类及气体的组成成份有关。 T:进口气体的开氏温度,K。与摄氏温度之间的关系:T=273+t 10、标准状态与指定状态主要参数间换算: 、流量:ρQ=ρ0Q0 、全压:PtF/ρ= PtF0/ρ0 、内功率:Ni/ρ= Ni0/ρ0 注:式中带底标“0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。 11、风机比转速计算式: Ns= n Q01/2/(KpPtF0)3/4 式中:Ns:风机的比转速,重要的设计参数,相似风机的比转速均相同。n:风机主轴转速,r/min Q0:标准状态下风机进口处的流量,m3/s Kp: 压缩性修正系数PtF0: 标准状态下风机全压,Pa 12、压缩性修正系数的计算式: Kp=k/(k-1)×[(1+p/P)(k-1)/k-1]×(PtF/P)-1 式中:PtF:指定状态下风机进口处的绝对压力,Pa k:气体指数,对于空气,K= 13、风机叶轮直径计算式: D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2 式中:D2:叶轮外缘直径,m n:主轴转速:r/min Kp:压缩性修正系数PtF0:标准状态下风机全压,单位:Pa ρ0:标准状态下风机进口处气体的密度:Kg/m3ψt:风机的全压系数 14、管网:是指与风机联接在一起的,气流流经的通风管道以及管道上所有附件的总称。 15、管网阻力的计算式:Rj=KQ2 式中: Rj:管网静阻力,Pa K:管网特性系数与管道长度、附件种类、多少等因素有关,确定其值的方法通常采用:计算法,类比法和实际测定法。

厨房风机选型及设计计算

厨房风机选型设计及计算方法 一、通风机基础知识 通风机是用于输送气体的机械,从能量的观点来,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。通常把产生的压力小于或等于14700Pa以下者为通风机。按型式可分为:离心通风机、轴流通风机、混流通风机。 二、通风机的主要性能参数: 流量、压力、转速、功率及效率是表示通风机性能的主要参数,称为通风机的性能参数。 A.流量:单位时间流经通风机的气体容积,称为流量(又称风量)。常用 单位为m3/s(米3/秒)、m3/min(米3/分钟)、m3/h(米3/小时)。 B.压力:通风机的压力是指升压(相对于大气的压力),即气体在通风机 压力的升高值,或者说是通风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数是指通风机的全压(它等于通风机出口与进口全压之差)。单拉为Pa(帕斯卡)。 C.转速:通风机转子旋转速度的快慢将直接影响通风机的流量、压力、 效率。单位为每分钟转数即rpm。

D.轴功率:驱动通风机所需要的功率N称为轴功率,或者说是单位时间 传递给通风机轴有能量,单位为kw(千瓦)。 E.效率:通风机在把原动机的机械能传给气体的过程中,要克服各种损 失,其中只有一部分是有用功。常用效率来反映损失的大小,效率高,即损失小。从不同的角度出发有不同效率。 三、风机与系统的匹配基本原理、常见问题及原因分析 1、系统 空气系统简单地说,包括风机及与其进口或出口或两者都连接的管路。较为复杂的空气系统包括风机、管网、空气控制调节风门、冷却管、加热管、过滤器、扩散器、消声器和导向叶片等。风机是本系给气体以能量,用以克服其它部件的流动阻力的一个组成部分。 2、系统与风机匹配的基本原理 每个空气系统对气流都有一个流动阻力和附加阻力,如果已精确地确定系统阻力,并提供了理想的进出口工况;当空气系统设定一个流量 QA时,那么选择风机时的压力就必须达到满足系统阻力的要求,当风 机安装在系统时,风机所产生的全压的一部分即静压用于克服管网系 统的阻力,全压的其余部分消耗在气流从管网出口时所具有的动能上;

相关文档