文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泥搅拌桩止水帷幕监理细则

水泥搅拌桩止水帷幕监理细则

水泥搅拌桩止水帷幕监理细则
水泥搅拌桩止水帷幕监理细则

上海新高桥开发有限公司

高桥新城B-3地块商品房项目

水泥搅拌桩止水帷幕

监理实施细则

监理单位(章):_上海三凯建设监理有限公司

高桥新城B-3地块商品房项目监理机构专业监理工程师:

总监理工程师: ______________________

日期: ___________________________ 水泥搅拌桩止水幕监理实施细则

一、工程概况

1、工程名称:上海高桥新城B-3地块商品房项目;

2、设计单位:中建国际(深圳)设计顾问有限公司;

3、建设单位:上海新高桥开发有限公司;

4、施工单位:上海住总集团建设发展有限公司

5、监理单位:上海三凯建设监理有限公司;

6工程建设地点:东至张杨北路、南至夏碧路、西至莱阳路、北至春晖路

二、工程建设规模

用地面积:27227平方米

居住户数:314户;

地上计容积率建筑面积:42744.06平方米;

地上不计容积率建筑面积:288.53平方米;

住宅建筑面积:39893.34平方米;

多层住宅建筑面积:7930.80平方米;

高层住宅建筑面积:31962.54平方米;

配套商业建筑面积:2560.38平方米;

配套公建建筑面积:290.34平方米;

地下建筑面积:10652.96平方米;

地下机动车库:6372.52平方米;

1#-8#楼(住宅),9#楼(工建配套),南门卫,西门卫,人防地下车库及室外总体。

、水泥搅拌止水帷幕工程设计要求:

1.由于施工场地的限制,靠北面近高宝路设计采用双轴水泥土搅拌桩。双轴水

泥搅拌桩①700@95(双轴水泥土搅拌桩,桩深11.6m。水泥搅拌桩的水泥掺量为13% 在暗浜区域,水泥搅拌桩水泥掺量应增加至16%并设计轻型井点降水。

三、监理依据:

1、基坑围护设计方案,以及有关图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等。

2、工程招标文件、合同及补充协议。

3、上级及国家政府机关颁发的施工规范、规定。

4、国家及上海市施工验收规范。主要包括:

《地基与基础工程及验收规范》GBJ202-83

上海市标准《地基处理技术规范》DBJ08-40-94

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001

《软土地基深层搅拌桩加固技术规程》YBJ225-91

5、经审批的施工组织设计、施工方案等。

四、监理目标

1.质量目标:

一次验收合格。

2.进度目标:

力争在业主计划工期内竣工。

3.安全监理目标:

无重大安全事故和管线事故,争创市级文明工地

五、监理准备工作

围护结构施工前,监理组向公司办公室提供资源配备申请,包括与本工程相配套人员、

检测设备、规范、标准图集等。

监理组熟悉施工图纸、地质勘察资料及国家、上海市相应的规范标准等。编写水泥搅拌桩止水帷幕监理细则并进行交底。

总监组织监理组进行搅拌桩监理专业知识学习。

审核水泥搅拌桩止水帷幕施工方案。

检查施工单位设备、材料、人员准备情况,是否按既定的施工方案准备

检查现场作业条件。

六、监理工作流程

1施工组织设计(方案)审批程序

水泥搅拌桩止水帷幕施工方案

止水幕搅拌桩支护施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 天悦容城D-5、6#住宅楼及2#车库南面基础,采用止水幕水泥搅拌桩支护。 (二)工程地质条件 详见地质勘察报告。 (三)桩基设计参数及其工程量 本工程采用止水幕搅拌桩,桩径?500mm长度为6币砼采用商品砼,砼为 C25,总根数约147根。 (四)现场施工要求及施工条件 1 、施工要求 (1)桩基施工作业在业主规定区域内,按业主提供的坐标系统、水准点放线,按图施工。 (2)施工作业时间24小时。 (3)文明施工,工完场清。 2、施工条件 现场三通一平。 电通:人员、机械进场后,业主需提供100KV电源至现场。水通:施工用水采用自来水。 路通:保证施工材料、运输车辆通至现场。一平:设备进场前,应做好场地平整及清障工作。 二、施工机械设备 1、深层搅拌机:SJB-II型深层搅拌机1台,电气控制装置1套

2、灰浆泵:HB6-3型柱塞式灰浆泵,1套 3、灰浆集料斗:容积200升,1套。 4、灰浆集料斗:容积大于400升,1套。 5、电焊机、氧气、乙炔1套。 6、其它:电缆、压力胶管、普通管等。 三、现场组织管理体系及劳动力安排 (一)组织管理机构 表1: (二)劳动力安排 表2:劳动力安排

5 后台普工3 四、施工准备 1、协同建设单位做好施工场地的三通一平工作。 2、会同建设单位、工程监理、设计单位进行施工技术交底。 3、根据甲方提供的坐标控制点及水准点进行引测,经复核无误后用砼对其进行保护。 4、施工技术人员根据图纸要求进行轴线定位及桩位放线,经复核无误后,报甲方和工程监理进行轴线和桩位验收,并办理好书面手续。 5、组织施工人员、施工机械的进场,组织安装、调试、试运转,并作好详细记录,向设计提供有关参数。 6、组织施工用材料的进场,做好材料的复试工作。 五、施工工艺 (一)施工流程。(见附图) (二)施工工序 1、施工前应根据设计要求、场地和地质条件、施工机械性能制 定科学的施工组织设计,对操作要领进行详细交底,以确保

水泥搅拌桩监理细则(标准版)

水泥搅拌桩监理细则(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0502

水泥搅拌桩监理细则(标准版) 监理依据 1、业主与承包人之间的《工程承包合同》 2、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 3、本工程的《招标文件》有关章节 4、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006) 5、本工程设计文件及有关设计技术联系单 6、被批准的开工报告(含施工组织设计) 监理工作控制目标及控制要点 (一)监理工作控制目标 水泥搅拌桩施工无质量事故,无安全事故,单桩或复合地基承载力满足设计要求。

(二)监理控制要点 1、施工前的准备检查 (1)施工场地 搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上的一切障碍物(包括石块、树跟和垃圾等),清表至桩顶施工工作面标高,如遇明、暗浜部分,采用满足规范要求的粘性土或粉性土等细粒土分层填浜,不可采用改良土(石灰土或二灰)或粒料等粗粒土,压实度应不小于90%(重型)。 (2)测量放线 ①测量的基准线、轴线、水准基点经总包复测无误后妥善保护,监理在施工前进行复核。 ②桩位根据桩的定位控制线定位,该线施工单位测放完毕后,总包先复测,监理后复核。 ③测量报验手续:先由总包填写“定位测量报验申请表”报监理,然后监理进行复核,并签字认可。 ④规划红线必须由区(市)规划局签字认可。

止水帷幕施工方案2017

一、编制依据 ⑴由湖南省勘察设计院提供的设计图纸。 ⑵施工参照的主要技术规范: 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 2、《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2012); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《建筑工程水泥-水玻璃双液注浆技术规程》(JGJ/T 211-2010); 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2010); 8、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2002) 9、《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107-2010 10、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 二、工程概况 2.1工程概况 华润置地(湖南)发展有限公司拟建的华润翡翠府位于长沙市雨花区曙光南路以西,韶山南路以东300米,香樟路以北300米,原筑路机械厂院内,交通方便,地理位置优越。本项目由中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司完成施工图阶段的岩土工程勘察。 拟建场地已进行拆迁处理,场地余留有建筑垃圾和少量树木,平整开阔;经建设方调查,基坑周边均无地下管线。 2.2工程地质条件 详见本场地“工程地质勘察报告”。 2.3水文特征与设计要求 本工程场地地下水中对基坑工程有影响的主要为上层滞水。上层滞水主要存于地表和填土层中,随天气变化而变化,一般水量较小;孔隙水主要为下部潜水,赋存于圆砾层中,水量较小;对基坑工程影响不大。 根据湖南大地岩土工程勘察设计有限公司提供的《F27地块场地勘察报告》,潜水初见水位埋深为

水泥搅拌桩止水帷幕止水

水泥搅拌桩止水帷幕止水,直径550mm,桩间距为400mm,搭接150mm,水泥用量不小于65kg/m。 2、基坑内侧地基加固采用格构式水泥搅拌桩,桩间距为450mm,搭接100mm,直径550mm,水泥用量不小于65kg/m。 2、测定桩孔位置后安排搅拌桩机就位。考虑到施工进度,计划投入2台水泥搅拌桩机进场施工。 3、根据计算水泥搅拌桩约有1200条,共计约10406米,每台桩机每天可完成30条,整个水泥搅拌桩计划20天完成,并退场。 4.3.2施工工艺流程 搅拌桩开挖面以下采用四搅四喷成桩工艺,基坑开挖面以上采用二搅二喷工艺,其详细施工流程如下图所示: (2)喷浆搅拌提升: 深层搅拌机喷浆下沉到设计深度后,并停留在孔底搅拌喷浆30秒后,将搅拌头自桩端反转匀速提升搅拌,并喷入水泥浆液,直至设计桩顶高程。 (3)重复搅拌下沉至设计深度: 第二次喷浆搅拌下沉至设计深度。 (4)重复喷浆搅拌提升至孔口: 再次喷浆搅拌提升到设计桩顶高程。关闭灰浆泵,贮料坑或罐中的水泥浆应恰好排空。 3、关闭搅拌机,清洗: 成桩完毕,清理搅拌叶片上包裹的土块及喷浆口。另外,若暂不施工,需及时在贮料罐中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直到基本干净。 4、移位至下一根桩: 搅拌桩机移位到下一根桩,重复以上工序,完成下一根桩施工。 4.3.4施工技术措施 1、施工前宜先做工艺性试桩,以确定各项施工技术参数,如钻进深度、输浆量、水灰比、掺入量、搅拌轴转速和提升速度等。 2、浆液的配制用料为42.5R普通硅酸盐水泥,水灰比0.4~0.5,拌和时间不得少于3分钟,防止离析。 3、水泥浆从拌和机倒入贮浆桶或贮浆坑时,需过滤、清除杂物,贮浆坑容量要适当,不会造成因浆液不足而断桩,又能避免多余浆液在桶内沉淀浪费材料。 4、成桩要控制搅拌桩机的提升速度和搅拌次数,钻进下沉时可用快档,提升时必须用慢档:其提升速度为0.8m/min;并控制注浆量,保证搅拌均匀,同时泵送必须连续,确保每米水泥掺入量为15%。 5、用线锤随时检查搅拌机的垂直度,倾斜度不得超过0.5%;严格控制放线和桩机对中等误差,保证桩位偏差不大于5mm;及时检查和焊接搅拌钻头,确保搅拌桩桩径偏差不大于1%。

深基坑工程监理细则详解

深基坑工程监理细则 一.工程概况 本工程,设计桩号为RK2+380~RK5+900,管沟全长3.52km。综合管沟内收纳的市政管线有:110kV及220kV高压电缆、10kV中压电缆、通信电缆、给水管道、中水管以及直饮水管,其中中水管和直饮水管为预留管位。管沟采用矩形箱涵的结构形式,分为双仓,其中给水管、通信电缆、中水管及直饮水管位设为一仓(综合仓,净空尺寸4.9×3.2m),高压电力电缆、中压电力电缆设为一仓(电力仓,净空尺寸2.2×3.2m)。 二.基坑工程监理工作程序(见图-2.0) 三基坑工程施工方案审查 3.1 基坑工程施工方案的报审 1. 基坑工程承包单位应编制施工方案,开挖深度超过5m(含5m) 的基坑(槽)并采用支护结构的工程;或基坑(槽)深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程应编制专项施工方案。 深度超过5m(含5m)或地下室三层(含三层)或深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程的施工方案施工单位应组织专家论证。 2. 在基坑工程开工前办理基坑工程施工方案报审手续,填报《施工组织设计/方案报审表》(A 3.1)报监理机构审查。 (1) 专项施工方案需经本单位技术主管部门审核、技术负责人签字,单位盖章。 (2) 报审时应附施工方案审批表;需要组织专家论证的基坑施工方案,应附专家论证审查报告,报审时应提交支护方案设计计算书。

3. 基坑工程专项施工方案经监理工程师审查,总经签字后方可实施,未经批准,施工单位不得擅自施工。 3.2 基坑工程专项施工方案编制的内容 基坑工程专项施工方案除一般的要求外还应包括下列内容: 1. 支护结构设计方案(由建设单位另行委托设计单位设计的除外) 2. 支护施工方案 3. 土方开挖方案 4.降、排水方案 5. 监测方案 6. 应急措施 7. 基坑工程进度计划 图-2.0 基坑工程监理工作程序

水泥搅拌桩监理细则样本

徐州子仙220kV变电站新建工程 监理实施细则 ( 水泥搅拌桩 ) 批准: 年月日审核: 年月日编制: 年月日 徐州子仙220kV变电站新建工程监理项目部 二〇一六年一月 目录

1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、监理内容 (2) 4、监理主要工作 (2) 5、监理工作流程 (10) 6、旁站监理人员职责 (13) 7、安全文明施工监理要点 (13)

1 工程概况: 1.1专业特点 拟建站区现为农田, 地形平坦, 地面高程22.05~22.25m, 地貌单元属冲洪积平原区。 设计高程采用1985国家高程基准, 场地±0.000M相当于1985国家高程23.10M, 竖向布置采用平坡式, 边坡采用挡土墙, 平整场地需外购土方8940m3, 外弃耕植土1440m3。 地基处理采用水泥搅拌桩, 桩径为600mm, 设计桩长11米, 水泥掺入量比约为19%, 估算单桩竖向承载力的特征值约为140KN。 主要土层分布( 0.7~13.7) 米: 粉质粘土、粉土、粉土、粉土、淤泥质粉质粘土、粉土、淤泥质粉质黏土、粘土、粘土、粘土、粉土、粉土 本工程水泥搅拌桩所在位置及数量如下: 1.2工程特点 场地揭示土层主要由粉、黏土组成, 水文地质条件简单, 粉

土层为含水层( 弱-中等透水层) 。根据地下水的赋存条件、水理 性质, 地下水类型属孔隙潜水, 主要赋存在粉土层中, 补给来源 为大气降水、农田灌溉水和地表人工排水, 排泄方式以蒸发为主, 径流主要为侧向径流, 水量动态变化相对较大, 潜水是本工程重 点防治对象, 受季节性影响, 雨季水位有所抬升。 勘察期间, 为准确确定各钻孔初见水位, 在钻孔施工时对地 下水位以上土层进行干钻, 测得各钻孔初见水位埋深介于 2.10~ 2.60; 稳定水位在钻探施工结束24小时后进行量测, 测得各钻孔 稳定水位埋深介于 1.70~2.30m。据调查地下水位年变幅约 1.00- 2.00m。 2 编制依据: 1) 业主与承包人之间的《工程承包合同》 2) 本工程的《招标文件》有关章节 3) 《岩土工程勘察报告》( B23071S-G) 4) 《工程测量规范》GB50026- 5) 本工程设计文件及有关设计技术联系单 6) 被批准的开工报告( 含施工组织设计) 7) 《建筑地基处理技术规范》JGJ79- 8) 《建筑桩基技术规范》JGJ94- 9) 《建筑桩基检测技术规范》JGJ106- 3 监理内容: 依据国家规范、规程, 根据本项目监理部所监理工程的特点,

旋喷桩止水帷幕专项施工方案

中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程旋喷桩止水帷幕专项施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.编制范围及原则 (1) 2.1.编制范围 (1) 2.2.编制原则 (1) 3. 工程概况及主要工程数量 (2) 3.1.工程概况 (2) 3.2.地质概况 (3) 3.3.主要工程数量 (4) 4.施工准备 (5) 4.1.施工准备 (5) 4.2.施工前的工艺试验 (5) 5. 工艺流程与施工程序 (6) 5.1.工艺流程 (6) 5.2.施工程序 (6) 5.3. 旋喷桩机械原理 (8) 6.施工工艺参数 (9) 7.质量控制及检验 (9) 7.1.质量控制 (9) 7.2.质量检验 (10) 8.施工组织 (12) 8.1.劳动组织 (12)

8.2.材料要求 (13) 8.3.工期要求及设备机具配置 (13) 9 .安全措施 (14) 9.1安全要求 (14) 9.2.电缆沟施工安全预控措施 (14) 10.环保要求 (17) 11.旋喷桩施工预案 (18) 11.1固结体强度不均匀、缩颈 (19) 11.2压力上不去 (19) 11.3压力骤然上升 (20) 11.4钻孔沉管困难偏斜、冒浆 (20) 11.5固结体顶部下凹 (20) 12.附图 (21)

1.编制依据 1.1.中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程合同施工招标文件、施 工图纸及后续更改文件; 1.2.中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程岩土工程勘察报告; 1.3.中山大学附属第六医院医疗综合大楼基坑支护工程设计蓝图; 1.4.BG-02设计更改通知单; 1.5.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 1.6.《混凝土搅拌用水》(JGJ63-89); 1.7.《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99); 1.8.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 1.9.《地下防水工程质量验收标准》(GB50208-2002); 1.10.国家有关方针政策,以及国家和地方的相关法律法规。 2.编制范围及原则 2.1.编制范围 中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程基坑平面呈L型,南北长约79m,东西长约78m,周长约310m,开挖深度为17.30~20.90m。基坑支护桩间高压旋喷桩止水帷幕施工,共约1300延长米。 2.2.编制原则 ⑴确保施工方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 ⑵技术可靠性原则 根据本标段工程特点,依据广州市及其周边地区类似工程施工经验,选择

工程各种止水帷幕详解

止水帷幕 目前施作止水帷幕常采用的 施工法有:高压旋喷注浆法、地下连续墙法、动结法和静压注浆法。 高压旋喷注浆法是针对砂层和粉质粘性土层的一种有效法,但该法在中强风化岩层、断层破碎带的富水和动水条件下存在施工效果差、造价高,泥浆对场地污染重,影响文明施工等缺点;地下连续墙法是针对淤泥质地层止水施工的最佳法,但该法对砂层、粉质粘性土层、中强风化层、断层破碎带的富水和动水条件下施工效果和工期均难以保证,且施工造价高;动结法在国外工程中已大量应用,但用于深基坑工程存在造价高、工期长,需投 入大型设备,且成功实例少等缺点;静压注浆法具有造价低,工艺易操作,机械设备投入少,工期短等优点,但是由于注浆工艺相对复杂,技术要求高等缺点的存在,使其应用围受到限制。中铁七局集团公司在地铁五号线大浪站基坑工程和地铁一期工程秋涛站基坑工程过采用普通水泥-水玻璃双液浆(简称C-S双液浆)作为注浆材料;地质钻机垂直钻;袖间管后退式分段注浆技术,成功地解决了两深基坑工程的桩外和基底止水问题 深基坑注浆止水帷幕 桩止水帷幕 连续搅拌桩(水泥土搅拌桩等),单管、三管旋喷桩形成的止水墙称为止水帷幕。常见的止水帷幕有高压旋喷桩、深层搅拌桩止水帷幕,旋喷桩止水帷幕,近来出现了螺旋钻机素砼或压浆止水帷幕;像地下连续墙、钻咬合桩等形式的地下围护结构形式,因为自防水效果较好,有的都不需要再施作止水帷幕。 组成结构 有些不是很深大的基坑,它的基坑围护分3个部分。 第一部分是挡土桩部分,其主要的起到挡土墙的作用,形式可能有钢筋混凝土灌注桩或其它形式的桩,桩与桩之间有一定的空隙,但是能挡土。 第二部分是止水帷幕部分,其作用是使挡土墙后的土体固结,阻断基坑外的水层交流,形式可能是水泥土搅拌桩或者压密注浆。 第三部分是支撑。而地下连续墙是基坑围护的另一种形式,多用于深大的基坑。 深层搅拌桩(水泥搅拌桩) 深层搅拌法是加固饱和软粘土地基的一种新颖法,它是利用水泥、灰等材料作为固化剂的主剂,通过特制的搅拌机械就地将软土和固化剂(浆液状和粉体状)强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理一化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的优质地基。

水泥搅拌桩止水帷幕施工组织设计

至大虎山铁路电气化改造工程 水 泥 搅 拌 桩 专 项 施 工 方 案 编制: 复核: 审核: 至大虎山电气化改造工程项目经理部 2017年3月1日

水泥搅拌桩专项施工方案 一、编制依据: 1、中华人民国颁布的现行《设计规》、《施工规》、《铁路工程施工质量验收标准》及其它有关文件。 2、通过踏勘工地从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 3、通大平改立施工图。 二、工程概况 通大电气化改造工程3处平改立引道工程因进坑开挖深度大、面积广及可施工面积限制,为防止基坑塌方和渗水,需要使用双排水泥搅拌桩作为止水帷幕,三处施工地点分别为K110+129、K110+598和K112+102。 本工程中水泥搅拌桩共约4200根,平均长度约为12m。水泥搅拌桩直径0.6m,间距0.4m,桩和桩之间咬合0.2m。具体平面布置图如下。 1-1水泥搅拌桩平面布置图 三、施工准备 1、人员安排 每个工点各安排1名现场领工员,1名现场技术人员,1名安全员,2名班组负责人。 2、施工机械设备 ①深层搅拌机:SJB-II型深层搅拌机1台,电气控制装置1套。 ②灰浆泵:HB6-3型柱塞式灰浆泵,1套。 ③灰浆集料斗:容积200升,1套。 ④灰浆集料斗:容积大于400升,1套。

⑤电焊机、氧气、乙炔1套。 ⑥其它:电缆、压力胶管、普通管等。 3、技术及现场准备 1)、协同建设单位做好施工场地的三通一平工作。 2)、会同建设单位、工程监理、设计单位进行施工技术交底。 3)、根据甲方提供的坐标控制点及水准点进行引测,经复核无误后用砼对其进行保护。 4)、施工技术人员根据图纸要求进行轴线定位及桩位放线,经复核无误后,报甲方和工程监理进行轴线和桩位验收,并办理好书面手续。 5)、组织施工人员、施工机械的进场,组织安装、调试、试运转,并作好详细记录,向设计提供有关参数。 6)、组织施工用材料的进场,做好材料的复试工作。 四、施工技术方案 1、施工流程。 2、施工工艺 施工前应根据设计要求、场地和地质条件、施工机械性能制定科学的施工组织

世代家园止水帷幕监理细则

黄骅市世代家园止水帷幕工程 监理实施细则 (水泥土搅拌桩工程) 编制人:_______________ 审核人:_______________ 黄骅市工程建设监理有限公司 二0一一年二月

目录 一、工程况 (1) 二、监理控制据 (1) 三、监理工作控制标 (1) 四、监理控制点 (2) 五、水泥土搅拌桩监理控制流图 (2) 六、水泥土搅拌桩质量控制施 (2) 七、水泥土搅拌桩成桩质量检验与测 (4) 八、施工技术资料的监督理 (5) 九、旁站监理案 (5) 十、安全监理控制措施 (7)

为了止水帷幕工程施工阶段监理工作的顺利实施,根据《建设工程委托监理合同》和《监理规划(大纲)》的规定和要求,特制定本工程施工阶段监理工作实施细则。 一、工程概况: 本工程为黄骅市沈庄片区回迁安置楼(世代家园)止水帷幕工程,该工程位于黄骅东区,交通便利,基础条件良好。为保证周边已有建筑的安全和本小区的降水效果而进行的一项工程。 本工程由沧州市金龙桩基工程公司与黄骅市华中地基基础处理公司施工,黄骅市建筑设计院设计,黄骅市工程建设监理有限公司负责施工阶段的监理。 本工程止水帷幕采用水泥土搅拌桩,处理范围约1300米计3300 多根,设计桩径为600,有效桩长为14m设计水泥掺入比为15%水泥采用 32.5 级复合硅酸盐水泥。 二、监理控制依据:建设单位与施工单位签定的《建设工程施工合同》、建设单位与监理单位签定的《建设工程委托监理合同》、《岩土工程勘察报告》、设计图纸及说明、国家现行建筑施工及验收规范、质量检验评定标准等,如:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《建 筑桩基技术规范》JGJ94-94、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003建设部有关工程建设的政策、法规、文件、规定等(包括《建设工程监理规范》),如:《建设工程质量管理条例》(国务院令279 号)、《工程建设监理规定》(建设部、国家计委

双轴水泥搅拌桩监理实施细则(椰C).

椰海大道C段2市政工程 双轴水泥搅拌桩监理实施细则 编制 审批 海南辰光项目管理有限公司 二O一七年三月二十九日

一、工程概况 1、工程建设概况 工程名称:椰海大道C段市政工程 建设地点:海口市美兰区东营镇 建设单位:海口市城建集团有限公司 勘察单位:深圳市工勘岩土集团有限公司(补勘) 设计单位:上海市政工程设计研究院(集团)有限公司 监理单位:海南辰光项目管理有限公司 施工单位:海南第三建设工程有限公司 2、项目特点 2.1本工程双轴水泥土搅拌桩主要用来对近期实施红线和远期实施红线之间的10M范围设反压护道作用,桩径为700mm间距500mm、搭接200mm,桩长要求15M。 2.2设计要求: 双轴水泥搅拌桩采用P.O42.5新鲜普通硅酸盐水泥,单桩断面Ф700@500MM,水泥渗量为15%。外渗剂由施工单位根据本场地地质情况和经验确定。土的天然重度平均按18KN/m3计,水灰比0.55,桩身28天抗压强度不低于0.8Mpa。 施工单位应根据本工程特点选择合适的成桩设备和成桩工艺,确保双轴水泥土搅拌桩成桩质量。施工前应根据设计要求进行工艺性要求试桩,并根据工艺性试桩结果确定相关施工参数,工艺性试桩数量不应少于3根。搅拌桩应联系搭接施工,相邻桩施工间歇不得超过12小时,如果因特殊原因造成搭接时间超过12小时,应对最后一根桩先进行空钻留出头以待下一批桩搭接;如果间歇超过12小时与下一根无法搭接时,须采取局部补桩或注浆措施,补桩应与无法正常搭接的桩数和深度相同。搅拌桩必须坚持两喷三搅的操作顺序,且喷浆搅拌时钻头提升速度及下沉速度均不宜大于0.5m/min,钻头每转一圈提升(或下沉)量以1.0cm~1.5cm为宜,最后一次提升搅拌宜采用慢速提升。当喷浆口达桩顶标高时,宜停止提升,搅拌数秒,以保证桩头均匀密实。浆液泵送流量应与搅拌机的喷浆搅拌下

钢板桩止水帷幕施工方案

目录 钢板桩止水帷幕施工方案 工程概况 (1) 主要人工、机械及材料计划 (2) 拉森钢板桩施工工艺 (3) 施工质量保证措施 (9) 环境保护与安全文明施工措施 (11)

钢板桩止水帷幕施工方案 一、工程概况 京津塘高速公路空港加工区出入口工程位于京津塘高速公路与空港物流加工区一期、二期的交汇处,紧邻规划的蓟汕快速路,南侧为规划的航空城,北侧为空港加工区。本项目是连接空港加工区与北京、天津港的重要工程,同时可以缓解津汉公路上的交通压力。 根据《京津塘高速公路空港加工区出入口立交规划》,京津塘高速公路与蓟汕快速路相交处规划双喇叭互通立交,进出京津塘高速公路、蓟汕快速路的单喇叭立交均与加工区内部规划道路纬十路西延线相接。本项目C线起自空港加工区内的内部规划道路纬十路西延线,向南跨越京津塘高速公路。A、B、D、E四条线分别连接C线与纬十路西延线,形成双层互通立交。 京津塘高速公路现状为双向四车道,中间分隔带宽度为3米,两侧各有10.75米行车道和停车带,外侧为0.75米路肩,道路全宽26米。为保证桥梁施工期间高速公路的正常通行,立交桥梁修建之前,需要在一定范围内修筑高速公路辅道。其中包括箱形通道2座,过水涵洞7座,接长的角度和高程同原有通道。

本工程平面示意图见图1。 其中D线桥承台D0、D1、 D2、 D3 位于景观河旁边,地下水比较丰富,为了便于承台开挖及支护,承台施工前采用钢板桩止水帷幕止水。 二、主要人工、机械及材料计划 2.1劳动力计划表 序号名称人数备注 1项目负责人1 2技术负责人1 3机械管理人1 4材料员1 5测量员2 6安全员1 7电焊工5 8架子工5 9机械操作手8 2.2机械设备 名称规格数量备注汽车式起重机30t1台用于拨钢板桩 震动拔桩机45KW1台拨钢板桩

止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为7.85米(桩支护部分)和6.75米(土钉支护部分)。 基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。 基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》 为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。 2、工程管理目标 质量目标:国家验收规范合格标准。 安全、文明施工目标:市标化工地 二、编制原则 ⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。

⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。 ⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 ⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 ⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 三、工程及水文地质情况 1、工程地质 包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。 2、水文地质 本次勘察地下水位埋深为4.7~7.5m,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。 场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度1.2m。 四、基坑止水帷幕施工 (一)、止水帷幕设置 根据设计要求, 止水帷幕的施工工法很多,每种方法都有它的

完整版水泥土搅拌桩监理实施细则

庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 庐江县泥河路工程 水泥搅拌桩 监理实施细则 编制人:____________ 审核人: ____________

浙江同舟建设管理有限公司 庐江县泥河路工程施工项目监理办公室 二○一七年十月 1 庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 目录 一、工程概况及特点 (3) 二、监理实施细则的依据 (4) 四、施工程序控制 (4) 五、工程施工特点 (5) 六、施工工艺要求 (6) 七、施工质量要求 (7) 八、施工进度监理控制要求 (7) 九、监理程序 (9) 十、监理要点 (9) 十一、监理方法及措施 (10)

2 庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 一、工程概况及特点 项目名称:庐江县泥河路工程; 项目地点:合肥市庐江县; 项目计划工期:300日历天; 项目建设单位:庐江县重点工程建设管理局; 项目设计单位:厦门市政设计研究院; 项目监理单位:浙江同舟建设管理有限公司; 项目施工单位:铜陵市市政建设有限公司; 该道路全长约7.7千米,红线宽度40米,沥青混凝土路面。建设内容主要是道路(包括机动车道、非机动车道及人行道)工程、交通工程(含标识标线、交通信号灯、交通监控系统等)、绿化工程、桥梁工程、排水工程、路灯照明等建设项目。庐江县泥河路工程划分为三个标段:一标段为牌楼路-合铜路、移湖二路-城西大道段道路工程,里程桩号为:K0+000-DK2+300、XK0+000-XK2+100,主要工作内容包括道路、排水、桥梁、交通、照明等工程。二标段为县河大桥桥梁工程,里程桩号为:DK2+900-DK4+000,主要工作内容包括:县河大桥主桥、县河大桥引桥、县河大桥人行梯道等设计图纸施工范围内所有工程。三标段为牌楼路-外环东路道路工程,主要工作内容包括道路、排水、交通、照明等工程。

水泥搅拌桩止水帷幕施工方案

通辽至大虎山铁路电气化改造工程 水泥搅拌桩专项施工方案 编制:复核:审核: 通辽至大虎山电气化改造工程项目经理部日月年201731水泥搅拌桩专项施工方案 一、编制依据: 1、中华人民共和国颁布的现行《设计规范》、《施工规范》、《铁路工程施工质量验收标准》及其它有关文件。 2、通过踏勘工地从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 3、通大平改立施工图。 二、工程概况 通大电气化改造工程3处平改立引道工程因进坑开挖深度大、面积广及可施工面积限制,为防止基坑塌方和渗水,需要使用双排水泥搅拌桩作为止水帷幕,三处施工地点分别为K110+129、K110+598和K112+102。 本工程中水泥搅拌桩共约4200根,平均长度约为12m。水泥搅拌桩直径0.6m,间距0.4m,桩和桩之间咬合0.2m。具体平面布置图如下。

1-1水泥搅拌桩平面布置图 三、施工准备 1、人员安排 每个工点各安排1名现场领工员,1名现场技术人员,1名安全员,2名班组负责人。 2、施工机械设备 ①深层搅拌机:SJB-II型深层搅拌机1台,电气控制装置1套。 ②灰浆泵:HB6-3型柱塞式灰浆泵,1套。 ③灰浆集料斗:容积200升,1套。 套。1升,400④灰浆集料斗:容积大于 ⑤电焊机、氧气、乙炔1套。 ⑥其它:电缆、压力胶管、普通管等。 3、技术及现场准备 1)、协同建设单位做好施工场地的三通一平工作。 2)、会同建设单位、工程监理、设计单位进行施工技术交底。 3)、根据甲方提供的坐标控制点及水准点进行引测,经复核无误后用砼对其进行保护。 4)、施工技术人员根据图纸要求进行轴线定位及桩位放线,经复核无误后,报甲方和工程监理进行轴线和桩位验收,并办理好书面手续。 5)、组织施工人员、施工机械的进场,组织安装、调试、试运转,并作好详细记录,向设计提供有关参数。 6)、组织施工用材料的进场,做好材料的复试工作。 四、施工技术方案 1、施工流程。

水泥搅拌桩止水帷幕监理细则修订稿

水泥搅拌桩止水帷幕监 理细则 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

上海新高桥开发有限公司 高桥新城B-3地块商品房项目 水泥搅拌桩止水帷幕 监理实施细则 监理单位(章):上海三凯建设监理有限公司高桥新城B-3地块商品房项目监理机构 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

水泥搅拌桩止水幕监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:上海高桥新城B-3地块商品房项目; 2、设计单位:中建国际(深圳)设计顾问有限公司; 3、建设单位:上海新高桥开发有限公司; 4、施工单位:上海住总集团建设发展有限公司 5、监理单位:上海三凯建设监理有限公司; 6、工程建设地点:东至张杨北路、南至夏碧路、西至莱阳路、北至春晖路 二、工程建设规模 用地面积:27227平方米 居住户数:314户; 地上计容积率建筑面积:平方米; 地上不计容积率建筑面积:平方米; 住宅建筑面积:平方米; 多层住宅建筑面积:平方米; 高层住宅建筑面积:平方米; 配套商业建筑面积:平方米; 配套公建建筑面积:平方米; 地下建筑面积:平方米; 地下机动车库:平方米; 1#-8#楼(住宅),9#楼(工建配套),南门卫,西门卫,人防地下车库及室外总体。 二、水泥搅拌止水帷幕工程设计要求:

1.由于施工场地的限制,靠北面近高宝路设计采用双轴水泥土搅拌桩。双轴水泥搅拌桩Φ700@950双轴水泥土搅拌桩,桩深。水泥搅拌桩的水泥掺量为13%,在暗浜区域,水泥搅拌桩水泥掺量应增加至16%,并设计轻型井点降水。 三、监理依据: 1、基坑围护设计方案,以及有关图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等。 2、工程招标文件、合同及补充协议。 3、上级及国家政府机关颁发的施工规范、规定。 4、国家及上海市施工验收规范。主要包括: 《地基与基础工程及验收规范》GBJ202-83 上海市标准《地基处理技术规范》DBJ08-40-94 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《软土地基深层搅拌桩加固技术规程》YBJ225-91 5、经审批的施工组织设计、施工方案等。 四、监理目标 1.质量目标: 一次验收合格。 2.进度目标: 力争在业主计划工期内竣工。 3.安全监理目标: 无重大安全事故和管线事故,争创市级文明工地。 五、监理准备工作 围护结构施工前,监理组向公司办公室提供资源配备申请,包括与本工程相配套人员、检测设备、规范、标准图集等。 监理组熟悉施工图纸、地质勘察资料及国家、上海市相应的规范标准等。 编写水泥搅拌桩止水帷幕监理细则并进行交底。

水泥土搅拌桩监理细则.

目录 一、工程概况 (1) 二、专业工程特点 (1) 三、监理工作依据 (1) 四、监理工作流程 (2) 五、监理工作的控制要点及目标值 (3) 六、监理工作的方法和措施 (5) 七、监理旁站内容方法和要求 (10) 八、现场监理检查记录表式 (10)

一、工程概况 本工程占地面积为7789m2。总建筑面积为59162m2。其中一区总建筑面积58106m2。二区总建筑面积1056 m2。建筑层数,一区地上8层,地下一层,建筑高度35.1m;二区地上2层,无地下层,建筑高度12.7m。本工程+0.000米,相当于绝对标高5.550米,室外高差300。抗震设防烈度7度,设计使用年限50年,结构形式为框剪、框架结构,地基基础采用平板式桩筏基础,桩基类型为钻孔灌注桩,基坑围护采用水泥土搅拌桩重力坝体围护结构形式。 本工程相关单位如下: 1、建设单位:复旦大学 2、设计单位:同济大学建筑设计研究院 3、监理单位:上海三凯建设管理咨询有限公司 4、总承包单位:上海建工二建集团股份有限公司 5、勘察单位:上海市民防地基勘察院有限公司 6、桩基施工单位:青海省地质基础工程施工总公司 二、专业工程特点 本工程围护结构施工内容主要包括: (一)φ700双轴水泥土搅拌桩重力坝及坑底加固,搅拌桩采用两喷三搅施工工艺,水泥土搅拌桩材料采用42.5级普通硅酸盐水泥,双轴水泥土搅拌桩重力坝单桩截面积为0.71,水灰比为0.5~0.6,水泥渗量为13%,搅拌桩搭接长度为200mm,双轴水泥土搅拌桩重力坝桩长11.7米。 (二)φ700双轴水泥土搅拌桩坑内加固,双轴水泥土搅拌桩重力坝单桩截面积为0.71,水灰比为0.5~0.6,水泥渗量为13%,搅拌桩搭接长度为200mm。双轴水泥土搅拌桩重力坝桩长3米。 三、监理工作依据 1、基坑围护设计施工图纸及设计交底、图纸会审纪要 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《工程测量规范》(GB50026-2007); 5、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);

深基坑止水帷幕施工方案

目录 一、工程概况 (2) (一)工程简介 (2) (二)工程地质与水文条件 (2) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (3) 四、施工组织与计划安排 (4) (一)施工组织 (4) (二)施工计划及安排 (5) 五、基坑止水帷幕施工 (5) (一)、止水帷幕设计 (6) (二)、止水帷幕稳定性验算 (6) (三)、止水帷幕桩施工工艺 (7) (四)、施工技术要求 (8) (五)、施工安全防护 (9) (六)、常遇问题分析及处理措施............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 (10) (一)、质量保证组织机构 (10) (二)、管理措施 (11) (三)、技术措施 (11) 七、安全和环境保护措施 (12) (一)、安全措施 (12) (二)、环境保保措施 (13)

止水帷幕水泥搅拌桩施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 阳澄西湖隧道ZH-LQ08标段工程起止桩号K80+800~K81+940,路线全长1140m。其中K80+800~K81+690段为湖西暗埋段,主线南侧附建湖西变电所、雨水泵房, K81+690~K81+940段为湖西敞开段。隧道施工采用明挖法施工,基坑围护采用基坑开挖坡顶设置止水帷幕,本标段工程坡顶四周止水帷幕采用Φ700@500双头搅拌桩(双排布置),桩底一般位于④2层粉砂夹粉土层、⑤1粉质粘土层、⑥1粘土层,要求渗透系数≤10-7cm/s,采用硅酸盐水泥,水泥掺量13%。地质与水文条件 (二)工程地质与水文条件 1、工程地质 根据设计资料,本工程穿越土层主要为:①2素填土;①3淤泥;②2淤泥质粉质粘土;③1粘土;③2粉质粘土;③3粉土;④2粉砂夹粉土;⑤1粉质粘土;⑤2粉土;⑥1粘土;⑥2粉质粘土;⑦2粉土夹粉质粘土;⑦3粉质粘土夹粉土;⑧2粉砂夹粉质粘土;⑨1粉质粘土。 2、地质水文条件 本工程采用水中围堰明挖法施工,隧道从阳澄湖底部穿越。阳澄湖为静水湖,汛期、枯水期水位差在0.5~1.0m。据水文资料知,阳澄湖多年平均水位为 0.987m,历史最高水位为2.347m,水深在1.5~6.5m,淤泥层厚约0~0.50m。潜水主要赋存于浅部的①2填土层的孔隙中,富水性差;微承压水主要赋存于③3粉土、④2粉砂夹粉土中,富水性中等,水头标高0.7~0.94m;承压水主要赋存于⑦2粉土夹粉质粘土中,富水性中等,水位标高-2.19~-2.68m间。如下图2-2。

止水帷幕监理细则

汉拿香邑花园三期工程 止水帷幕施工监理细则 监理工程师(编制)总监理工程师(批准) 北京建工京精大房工程建设监理公司 汉拿香邑花园项目监理部 2012年8月

错误! 未定义书签。 二、止水帷幕工程设计 错误! 未定义书签。 三、监理细则编写依据 错误! 未定义书签。 四、水泥搅拌桩止水帷幕 错误! 未定义书签。 监理内容 错误! 未定义书签。 搅拌桩质量控制 错误! 未定义书签。 监理工作流程 错误! 未定义书签。 质量控制点的设置 错误! 未定义书签。 施工质量预控制 错误! 未定义书签。 搅拌桩施工过程质量监理 错误! 未定义书签。 竣工后质量控制 错误! 未定义书签。 五、高压旋喷桩 错误! 未定义书签。 旋喷桩质量控制 错误! 未定义书签。 监理工作流程 错误! 未定义书签。 设置质量控制点 错误! 未定义书签。 施工质量控制 错误! 未定义书签。 施工过程控制 错误! 未定义书签。 安全文明施工监理控制要点 错误! 未定义书签。 目录 一、工程概况:

、工程概况:工程名称:汉拿香邑花园三期工程建设单位:汉拿(天津)房地产开发有限公司设计单位:天津市房屋鉴定勘察设计研究院监理单位:北京建工京精大房工程建设监理公司总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 本工程位于天津市东丽区成林道北侧,西至登州路,东侧为昆 俞路,北至程州路。建筑面积山2,住宅部分地上13层的为短肢剪力墙结构(5#?8#, 12#?15#, 19#?21#楼),层高,檐口高度;地下车库为框架板柱结构,层高,停车数为248辆。建筑防火等级二级,住宅主体地下室和地下车库防火等级为一级。屋面、地下室防水等级 为二级,配电间等电气房间及地下室住宅主体外种植顶板防水为一级。抗震设防烈度为七度;基坑安全等级为二级;使用设计年限年。 50二、止水帷幕工程设计 水泥搅拌桩止水帷幕采用双轴搅拌机施工, 单轴搅拌直径700mm, 单排水泥搅拌桩组间咬合200m组内咬合200mm搅拌桩使用级矿渣硅酸盐水泥,水泥参入比不小于15%。水泥搅拌桩与一二期交界处增加高压旋喷桩封闭。 附止水帷幕平面、剖面图:

水泥搅拌桩监理细则完整版

水泥搅拌桩监理细则 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

监理细则审批表

马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目 监理实施细则 (扬尘污染防治) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章) 专业监理工程师 总监理工程师 日期 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 二〇一七年一月 目录

一、工程概况 本工程本工程包括16条水系79处水体综合治理,其中新建及改扩建排涝泵站28座工程,河道总长约,治理水域总面积约,而水系水体提升治理包括截污、湿地生态修复、清淤、驳岸等工作。工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。地下水、土对混凝土结构一般具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋,在干湿交替条件下具有腐蚀性,在长期浸水条件下具有微腐蚀性。 本工程实行施工总承包,主要内容有:中心城区16条水系79处水体综合治理,其中,63处水体(黑臭水体33处,水质较差水体30处)需进行黑臭治理,54处水体需进行提标改造(既需要进行黑臭治理,又需要进行提标改造的水体共38处),同步提标新建及改扩建排涝泵站28座。工程施工合同造价约为约万元,合同工期分五期实施,2020年前完成。 马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目建设单位为中冶华欣水环境治理有限公司,勘察单位为马鞍山华天岩土工程有限责任公司,设计单位为中冶华天工程技术有限公司,监理单位为武汉宏宇建设工程咨询有限公司,施工单位为安徽欣创节能环保科技股份有限公司。 二、工程特点 本工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。经勘察,地基土层按其成因类型和工程地质性质共分为9个工程地质层:①-1杂填土,①素填土,②淤泥质粉质粘土,③粉质粘土,④粉质粘土,⑤粉质粘土,⑥粉质粘土,⑦残积土,⑧强风化花岗岩闪长岩,⑨中风化花岗闪长斑岩。淤泥或淤泥质粘土分布较广且层厚较大,其含水量大,天然孔隙比大,饱和度高,成流塑状,承载力较低,变形较大,压缩性高,抗剪强度低,极易产生土方滑动破坏及沉降破坏。 根据本工程的岩土特性和工程特点,河道护岸翼墙基础、进水闸、箱涵、防洪闸和消力池软基处理均采用水泥搅拌桩加固处理,布置形式有梅花形和矩形。葛羊泵站水泥搅拌桩直径,约1253根,水泥搅拌桩的水泥含量>15%,水泥采用强度等级为级的普通硅酸盐水泥,水泥含量、石膏增加剂和木质碳酸钙减水剂配合比由材料试验确定。

相关文档
相关文档 最新文档