一、编制依据

表1

二、工程概况

东方9#、10#住宅及2#地下车库工程,总面积为49447m2,剪力墙结构,车库为地下二层,层高3.6m;主楼地下三层,层高分别为3.6m和2.9m;地上9#楼19层,10#楼21层,层高均为2.8m,檐高为54.6m和60.2m。

该工程项目建设单位:房地产开发有限公司;设计单位:工程设计有限责任公司;监理单位:监理公司;施工单位:总队。

本工程基础底板,地下室墙、柱、顶板及地上砼结构设计强度等级如下表:

表2

三、施工准备

1、技术准备

(1)施工技术人员认真熟悉施工图,了解混凝土强度等级,后浇带及施工缝的构造要求。

(2)在混凝土浇筑以前将商品混凝土搅拌站资质和拟用的混凝土配合比资料及相关的粗、细骨料、混凝土碱含量等试验报告呈报监理工程师及

结构设计工程师审阅。

(3)制定混凝土试块试验计划,检查混凝土标养试验室的温湿度环境,以满足要求。

(4)确定和混凝土供应商的联系方式,每次浇筑砼前以电话传真的方式明确工程名称、总承包单位、混凝土的浇筑部位、方量、砼强度等级、塌落度要求及相关的技术参数。

2、材料准备

根据北京市《关于预防砼工程碱集料反应技术管理规定》,与预拌混凝土厂商签定包括以下要求的合同条款:

(1)本工程按设计要求结构砼均采取预防碱集料反应的措施,采用潮白河流域的A类骨料和大水泥厂生产的低碱水泥,采用含碱量小的外加剂,使砼中的碱含量不大于3kg/m3,尽量减小碱骨料反应产生的危害。

(2)砂为中粗砂,石子为卵石,粒径为0.5~2.5cm,含泥量均小于1%。

(3)砼中使用的水泥、粉煤灰、外加剂经设计师、监理工程师确认后,在合同中标明生产厂家。

(4)以上材料进场后都要进行复试,试验合格后方可使用,其中水泥和外加剂要有准用证和合格证,同时还要进行预防碱集料反应的检测,出具法定检测报告。

(5)混凝土的供应,连续浇筑楼板、墙体混凝土时应保证15min浇筑一车混凝土的供应需求。本工程选用百诚砼搅拌站,建议业主另选用一家备用站以作为应急时启用。

(6)按施工方案要求准备混凝土养护材料,如塑料布、养护剂、阻燃草袋等。

3、设备配备

4、劳动力配备

混凝土施工作为主体结构工程的主导项目,项目部针对本工程的施工特点成立混凝土专业施工领导小组,由项目副经理周冬担任组长,张宏彬担任副组长,土建工程师谢卫平、李广月、尚青松,专职质量检查员徐兴林,试验员李顺发等人组成。对本工程混凝土分项施工进行全过程的组织管理和质量监控。混凝土全部采用商品混凝土泵送至浇筑地点。劳动力配备:现场混凝土布料、振捣及抹面共计30人,混凝土清理及养护15人,冬季施工可适当增加大约10人。

5、施工现场准备

(1)钢筋的隐检工作已经完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误。

(2)商品混凝土运输车进入施工现场后将混凝土用地泵送到浇筑面上,用布料机进行浇筑,或用塔吊斗浇筑。在施工过程中,加强通信联络和调度,确保混凝土浇筑的连续均匀性。

(3)为满足混凝土连续施工的需要,浇筑之前,应提前选择好行车线路和确定运输车数量,同时做好沿涂交通警察工作、工地附近居民工作,以防出现混凝土因交通和民扰出现间断。

(4)模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定、支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。

(5)混凝土浇筑前组织施工人员进行施工方案的学习,由技术部门讲述施工方案,对重点部位单独交底,设专人负责,做到人人心中有数。

(6)浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇

筑要求。

(7)混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。

(8)布料机不得碰撞或直接搁置在模板上,也不得直接支撑在钢筋

骨架上。布料杆应设支架固定牢靠。

四、混凝土施工方法

1、混凝土的输送

本工程由于受场地条件的限制,混凝土输送在地下部分采用42m-47m 泵管长度汽车混凝土泵和混凝土地泵输送相结合的方式,即9#楼及地下车库的西段采用混凝土地泵输送;10#楼及地下车库的东段选用汽车泵输送混凝土。地上主体结构混凝土输送选用2台HRT80B型混凝土地泵。9#楼、10#楼各一台如图4-1所示:

ⅢⅡⅠ9#楼

10#楼

混凝土地泵布置示意图4-1

(1)施工流水段的划分:

地下室底板以⑨轴与⑩轴之间的南北向后浇带为界,划分为两个大施工段即东段和西段。地下室墙体和顶板以南北向后浇带和主楼与地下车库之间的东西向沉降后浇带为界(

①轴~⑩轴/轴~轴为Ⅰ段、9-1轴~⑩轴/9-A轴~轴为Ⅱ段、⑩轴~轴/轴~轴为Ⅲ段、⑩轴~10-50轴/10-A轴~轴为Ⅳ段),划分为四段进行流水作业。地上主体结构施工以自然单元划分,9#楼分为三段(9-A 轴~9-H轴/9-1轴~9-11轴为Ⅰ段、9-A轴~9-J轴/9-11轴~9-19轴为Ⅱ段、9-A 轴~9-J轴/9-19轴~9-29轴为Ⅲ段),10#楼分为四段(10-A轴~10-U轴/10-1轴~10-13轴为Ⅰ段、10-A轴~10-U轴/10-13轴~10-23轴为Ⅱ段、10-A轴~10-U 轴/10-23轴~10-35轴为Ⅲ段、10-B轴~10-X轴/10-35轴~10-50轴为Ⅳ段),各自形成小流水独立组织施工。

(2)泵管的敷设

A、布置原则为:管道尽量减少拆装次数,混凝土输送管的方向尽量少变化,弯管数量尽可能减少,施工时防止管内混入空气,形成堵塞,输送混凝土之前,先压水冲洗管道,再压送水泥砂浆。

混凝土地泵布置在地下车库的北侧,地下混凝土施工时,能使用汽车泵的部位尽可能使用汽车泵,不能使用汽车泵的采用混凝土地泵浇筑,泵管由北侧坡道处搭设井架将管引入工作面标高位置,再沿水平方向铺设至混凝土浇筑工作面;地上结构混凝土施工时泵管沿水平方向进入首层,9#楼立管选在中间单元,10#楼立管选在东起第二单元,如图4-1所示。由单元卫生间下水立管预留洞向上至各楼层,再铺设水平管至所浇筑的作业面。

B、水平管布置:

地面水平泵管选用泵管专用固定卡具,在管道连接处固定牢靠。水平泵管用Φ48钢管搭设的马道将管道水平支垫。转弯部分采用弯管连接,采用泵管专用成品弯管。弯管处用Φ48钢管和预埋的钢筋固定弯管。

C、垂直管布置:

垂直管在单元卫生间下水立管预留洞向上至各楼层,每层用木楔在楼板处进行加固,地面水平管与立管交接处90°弯管受冲击力最大,必须牢固固定。

钢管与楼面预埋钢筋连接牢固

弯头节点钢管与泵管连接

牢固,之间加设

橡胶皮

楼层固定

混凝土楼面

木楔固定

泵管

经泵送水检查,确认混凝土泵和输送管中无异物后,送入水泥砂浆润滑混凝土泵和输送管内壁,再开始泵送混凝土;润滑用的水泥砂浆应用料斗装好,分散布料,不得集中浇筑在同一处。

开始泵送时,混凝土输送泵应处于慢速、匀速并随时可反泵的状态。泵送速度先慢后快,逐步加速,同时应观察泵的压力和各系统的工作情况,待各系统运转顺利后,方可正常速度进行泵送。

泵送混凝土时,如料斗内剩余的混凝土降低到20cm以下,则易吸入空气,致使转换开关阀间造成混凝土逆流,形成堵塞。如输送管内吸入了空气,应立即反泵吸出混凝土至料斗中重新搅拌,排出空气后再泵送。

泵送混凝土时,水箱或活塞清洗室中应经常保持充满水。

混凝土泵送过程中,不得把拆下的输送管内的混凝土撒落在未浇筑的地方。

当输送管被堵塞时,重复进行反泵和正泵,逐步吸出混凝土至料斗中,重新搅拌后泵送;用木槌敲击等方法,查明堵塞部位,将混凝土击松后,重复进行反泵和正泵,排除堵塞;当上述两种方法无效时,在混凝土输送泵卸压后,拆除堵塞部位的输送管,排出混凝土堵塞物后再接管。重新泵送前,应先排除管内空气后再拧紧接头。

混凝土应保证连续供应,以确保泵送连续进行,尽可能防止停歇。若不能连续供料,放慢泵送速度,以保证连续泵送。

在任何时候和任何情况下都不准向混凝土拌合物中随意加水用以增大其坍落度。

泵机料斗上应加装筛网,其规格与混凝土骨料最大粒径相匹配,并派专人值班监视喂料情况,如发现大块物料时,应立即捡出。

2、底板混凝土的浇筑

(1)底板施工工艺流程:

弹线→铺入底层钢筋→钢筋接头连接→绑扎→放垫块→安放支架(马凳)

→敷设专业管线→标识上层钢筋网间距→绑扎上层钢筋→墙柱插筋→后浇带处理→砼浇筑→测温、养护

(2)混凝土振捣:

浇筑方法采用“斜面分层、薄层浇筑、循序退打、一次到顶”的连续浇筑施工。

基础底板采用分条、分段、单层斜面,连续推进,自然流淌,一次到顶的砼浇筑方案。根据混凝土泵送时自然形成的流淌斜坡度,在每条浇筑带前、中、后各布置3道振动器。

第一道布置在混凝土卸料点,振捣手负责出管混凝土的振捣,使之顺利通过面筋流入底层;

第二道设置在混凝土的中间部位,振捣手负责斜面混凝土的密实;

第三道设置在坡角及底层钢筋处,因底层钢筋间距较密,振捣手负责混凝土流入下层钢筋底部,确保下层钢筋振捣密实。

振捣方向为:下层垂直于浇筑方向自下而上,上层振捣自上而下。

表面处理:砼浇完按标高拍打振实后用长刮尺刮平,赶走表面泌水,初凝后终凝前用木抹子搓平2遍做法,封闭其收水裂缝,然后覆盖塑料布注意浇水保湿养护。

3、框架柱混凝土的浇筑

浇筑柱子混凝土时,为了避免产生蜂窝现象,在底部应先铺一层与砼成份相同的水泥砂浆,以保证接缝质量。为了避免发生离析现象,混凝土自高处倾落时,其自由倾落高度不宜超过2米,如高度超过2米,应设置串桶分层进行浇筑。并相应设置分层浇筑工具:尺杆、手把灯,为了保证

溢洪道工程施工设计方案(方案)

宣威市东山镇长洼子水库工程溢洪道进口引水段分部工程 施工组织设计(方案) 一、工程概况 本工程位于宣威市东山镇,本工程主要工程量为拦河坝工程、溢洪道工程、输水管和引水管道工程、导流工程等。 二、工期计划 2013年2月27~2013年3月4日,共计6天,基础土石方开挖。2013年3月20~2013年4月15日,共计26天,浆砌石砌筑、钢筋制安及砼施工。 三、主要施工机械设施 主要机械设备表

四、施工方案 1、基础土石方开挖 1)土方开挖 土方开挖前,根据设计图纸,结合施工场地的实际地形、地质情况,对其位置、方向、长度、高程进行复核,定出方向桩人工配合挖掘机开挖,边坡预留20cm 改用人工清理。 (1)开挖工艺流程 施工测量放样→场地清理→临时排水系统→分层开挖→自卸汽 车运输→人工修整→验收。 (2)施工测量 进场后根据监理单位提供的施工区围导线点及水准点的基本数 据建立工程测量控制网,以保证施工放样、定位的准确性;每开挖一个单元前,进行边线及高程放样。 (3)施工清理 对测量出的清理围,用人工或机械清除该围的全部有碍物,围外的清理按监理单位要求进行。 (4)土方开挖 场地清理完成后,采用1.2m3反铲挖机开挖,15t自卸汽车运输,土方运至指定的弃碴场。 (5)弃碴场 开挖料运至弃碴场后,分区堆放,并保持渣料堆体的边坡稳定,并有良好的自由排水措施。

2)石方开挖 (1)根据岩石的开挖难易,确定开挖方法。石质挖方边坡采用风钻或破碎锤破碎,对风化严重节理发育的岩层采用小挖掘机直接开挖,保证边坡稳定。对于高边坡开挖施工,按图纸设置开挖平台,每台从上向下同时完成边坡防护工程。 (2)施工中确定边坡的危险区,采取有效的措施防止人、畜、建筑物和其它公共设施受到危害和损失。在危险区的边界设置明显的标志,建立警戒线,防止滚石。 2、浆砌石砌筑 分段和分台阶进行护坡的施工,采用移动式砂浆拌和机进行砂浆的拌制。 (1)砌筑前先按设计图纸测量放样,保证护坡的坡度符合设计要求。 (2)砌筑时先在基础面铺筑一层30~50mm厚的砂浆,再砌筑第一层块石,块石大面向下。块石砌筑前先润湿且表面保持干净。 (3)石块间较大空隙先填塞砂浆,再用碎石嵌实,石块间不能相互接触。 (4)砌体顶部用水泥砂浆找平抹光,防止地表水流入。在一定的间隔设置排水孔,以利于边坡的排水。 (5)浆砌石出露面砂浆缝宽大致相等,对设计有勾缝要求的其勾缝保持块石砌合的自然接缝,并做到牢固、美观、匀称、表面平整,勾缝砂浆单独配制。

溢洪道工程施工方案

三门峡市山口水库复建工程 溢洪道混凝土浇筑施工方案 批准: 审核: 编制: 河南省水利第二工程局 第五工程处 二O一一年八月二十日

溢洪道混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 溢洪道工程位于大坝左岸,为无闸控制正槽溢洪道,轴线水平投影总长471.22m,由侧槽段、控制段、泄槽、消能、海漫段组成,堰顶高程1543m,堰宽8.42m,消能型式为挑流消能。 -64.55~0-25为侧槽段,0-25~0+000为控制段,0+000~0+270.67为泄槽段,0+270.67~0+286.67为消能段,0+286.67~485.67为海漫段。 二、溢洪道混凝土施工方案 1、底板及边墙锚筋施工 在溢洪道底板及边墙部位均设置有Ф25、L=5m锚筋,锚筋呈梅花型布置,间排距为2*2m, 间排距为2m;高边坡自0-64.55桩号开始至0+000桩号均设置有锚索。 锚筋施工采用YT—27型气腿式风钻凿孔,水泥砂浆作为锚固剂。其工艺流程如下: 测量定位→造孔→测孔深、清孔→注入锚固剂→安装锚筋到预定位置→养护。 1.1、主要材料 ⑴锚筋:锚筋设计采用ф25长5m的螺纹钢; ⑵水泥:采用不低于42.5的普通硅酸盐水泥; ⑶砂:采用最大粒径小于2.5mm的中细砂: ⑷水泥砂浆:采用强度不低于20MPa的水泥砂浆; ⑸外加剂:在注浆锚杆水泥砂浆中添加的速凝剂和其它外加剂,不得对锚杆产生腐蚀作用。 1.2锚筋孔钻孔 ⑴锚筋孔的钻孔按要求钻孔,其偏差不大于100mm; ⑵注浆锚杆的钻孔大于锚杆直径,采用先注浆后安装锚杆的程序施工,钻头直径大于锚杆直径15mm以上; ⑶锚杆孔深满足要求,孔深偏差值不大于50mm。 1.3锚筋孔注浆 ⑴锚筋注浆的水泥砂浆配合比,在以下规定的范围内通过试验选定: 水泥:砂1:1~1:2(重量比) 水泥:水1:0.38~1:0.45 ⑵锚筋钻成孔后,清孔、测孔深,自检合格后报监理验收,验收合格后,方开始在钻孔内注满浆,然后立即插入杆。 ⑶锚杆注浆后,在砂浆凝固前,不得敲击、碰撞和拉拔锚杆。

溢流坝施工方案45094

西安市阎良区石川河城区段综合整治工程(阎富交界至咸铜铁路桥段) 溢流坝施工方案 编制: 审核: 审批: 九冶建设石川河工程项目部

目录: 一、工程概况 (1) 二、施工方案 (1) 1、土方开挖、回填 (1) 2、浆砌石工程 (2) 3、钢筋混凝土工程 (4) 4、钢筋采购制作加工 (7) 5、材料储存 (7) 6、止水、伸缩缝安装 (7) 7、钢筋定位安装绑扎 (8) 8、工作面清理、冲洗 (9) 9、检查验 (9) 10、混凝土浇筑、振捣 (10) 11、混凝土养护 (11) 12、拆模 (12)

溢流坝施工方案 一、工程概况 本工程为西安市阎良区石川河城区段综合整治工程(阎富交接至咸铜铁路桥段)。目前施工段为桩号R858.1至R1+591.2。 本标段设计建设溢流坝2座,桩号分别为R1+002.7、R1+545.1,A#溢流坝高5米,坝长154.86米,两端各深入坡岸3米,共160.86米。B#溢流坝高3米,坝长149.95米,两端各深入坡岸3米,共155.95米。A#、B#溢流坝均为C20埋石混凝土,坝体迎水面及溢流面表面布有A10@150单层钢筋网。主要施工内容为:土方开挖、回填、河道护坡、防渗、河道护底、浆砌石工程、阀门及排水管安装、钢筋混凝土工程。 二、施工方案 (1)、土方开挖、回填 1)技术准备 测量人员做好技术准备,外围控制线施工放样到实地,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出各部位位置局部详图,确保位置准确。 施工前土方组长向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 了解施工机械设备的技术参数与性能。 做好施工场地的通平工作。 按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坝体、消力池及浆砌石海漫方位线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。 高程控制按建设单位提供的水准点引测到现场,并复测现场自然地面标高,绘制方格网。依此确定各部位挖土深度。

溢洪道消力池施工方案

**电站土建主体工程C1标**溢洪道消力池施工方案 **有限公司 **电站工程项目经理部

2017年3月 审批: 校核: 编写:

目录 1. ........................................................................................................................... 综合说明1 1.1. .................................................................................................................................. 工程简介 1 1.2. .................................................................................................................................. 施工依据 1 1.3. ............................................................................................................................. 主要工程量 1 2. .................................................................................................................. 施工进度计划2 3. ........................................................................................................................... 施工布置2 3.1. ........................................................................................................................ 施工道路布置 2 3.2. ................................................................................................................... 施工风水电布置 2 3.3. ......................................................................................................... 混凝土供应系统布置 2 4. ........................................................................................................................... 施工方法3 4.1. ............................................................................................................................. 土石方开挖

溢洪道工程施工方案

昆明市官渡区复兴水库工程 溢洪道施工技术方案浙江沧海市政园林建设工程有限公司

昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一二年十二月. 1土石方开挖及边坡防护工程 1.1土方开挖工程 (1)工作内容 开挖工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、边坡测量、完工验收前的维护,以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。我方技术人员在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况,对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。若我方技术人员根据实际地质情况需要修改开挖边坡时,应经监理人批准。我方根据本合同的施工用地范围,按发包人和监理人的指示将符合设计要求的开挖料有效储存,以用于工程的回填等。在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时,安设足够的照明。 (2)主要提交件 1)施工措施计划,报送监理人审批。 2)开挖施工平面和剖面布置图; 3)施工设备配置和劳动力安排; 4)开挖渣料的合理平衡利用措施; 5)质量与安全保护措施; 6)排水和降低水位措施; 7)施工进度计划。

(3)开挖区域场地清理 其范围包括永久和临时工程场地清理包括植被清理和表土清挖。. 料场、存弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。 1)主体工程的施工场地清理,必须根据工程师的要求延伸到离施工详图所示最大开挖边界或建筑基础外侧5m的水平距离。 2)表土系指包含细根须、草木植物、覆盖草等的表层有机质土壤,应根据监理人指示的开挖深度开挖表土,就近临时堆放。表土堆积体不宜过高,防止冲刷流失。 (4)土方开挖 1)土方开挖包括可以直接使用手工操作或土方机械进行施工开挖的设计开挖线以内的全部材料开挖,如表土、粘土、砂壤土、砂砾石、软石、松散坍塌体和垃圾等。 2)开挖线必须符合施工详图的规定。开挖过程中,我方技术人员会经常校核开挖平面位置、高程、控制桩号、水准点核边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。 3)排水沟开挖要严格按照设计要求进行,做到够宽、够深、够坡度、底平、坡顺。 4)机械施工,沟底高程要求按设计从严控制,最大欠挖量不得大于5cm,沟口和沟底脚的平面尺寸误差不宜超过±5~10cm。 5)施工分界处衔接要顺直,不允许出现折线,不允许存有施工界墙;渠坡不得出现凹凸不平等现象; 6)设立开挖标志,标出沟中心线、沟口开挖线的位置。

溢流坝施工方案

合肥元一高尔夫后九洞改造项目工程 溢 流 坝 施 工 方 案 合肥市明远建设工程有限公司 二〇一三年七月

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:元一高尔夫后九洞改造项目配套工程编号:

会签栏

溢流坝施工方案 一、本方案针对12#、16#溢流坝位置和地形制定,12#溢流坝上游水位为46.00M,下游水位为45.00M,总长8.5M;16#溢流坝上游水位为45.50M,下游水位为45.00M,总长16M。 二、在溢流坝外围上游3m下游5m处筑两道围堰。 材料:蛇皮袋、土、封袋口塑料绳、松木桩 三、施工方法: ①人工在坝周围取土、装袋、封口、运送至筑坝位置,围堰底层宽度根据水深度及淤泥深度而定,底层袋装土要踩入淤泥,做成溢流坝形状,高度超出现有水位30cm。 ②由于12#溢流坝上游有活水无法封堵,采用φ400PVC波纹管,长度12m导流,基坑内人工挖排水沟用φ50汽油水泵24小时排水直到溢流坝基础回填。 ③16#溢流坝用挖机修50米施工便道,然后用石碴筑坝,长约12米,高约1.5米,上口宽2米,下口宽5米,石坝外围用袋装土封堵湖水。 ④基础淤泥土方用挖机、挖至基坑两侧堆放。挖方作业时应保持边坡稳定,不得对邻近的各种结构物及设施产生损坏或干扰。在施工期间,应始终保持基坑排水畅通,严防排水不畅,造成工程损坏。土方开挖应按图纸要求自上而下的进行,不得乱挖或超挖,开挖中如发

现土层性质有变化时,应修改施工方案及挖方边坡。土方挖至老粘土,请设计、监理、业主验收合格后进行下道工序施工。 ⑤放线浇垫层:混凝土灌注前,清除模板内杂物,并对模板、钢筋、预埋件、预留孔洞等进行全面检查。模板必须支撑牢固、稳定;钢筋、预埋件、预留孔等位置准确、支撑稳固。商品混凝土到达现场后核对报料单,并在现场检查坍落度、温度,坍落度允许值±1~2cm,对超过允许值者立即退回并通知搅拌站调整,严禁在现场任意加水;混凝土入模温度不宜超过30℃,若高于此温度须进行降温处理。从搅拌车卸出的砼不得发生离析现象,否则需重新搅拌合格后方可卸料;输送泵车保护良好状态。混凝土灌注时其自由倾落距离不大于2m,混凝土灌注时从低向高分层连续进行,每层厚度不大于25cm。如必须间歇时,其间歇时间尽量缩短,并在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土灌注完毕,浇筑中按规定留取抗压试件。混凝土采用插入式振捣器振捣,振捣时间为10-30s,以混凝土开始冒浆、不再下沉和不冒气泡为准。振捣时不得碰撞钢筋、模板、预留件等。混凝土终凝后及时养生,采用塑料薄膜养护。 ⑥模板宜采用钢模板,弯道等非标准部位以及小型工程也可采用木模板。模板应无损伤,有足够的强度,内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直,局部变形不得大于3mm,振捣时模板横向最大挠曲应小于4mm,高度应与混凝土路面板厚度一致,误差不超过±2mm,纵缝模板平缝的拉杆穿孔眼位应准确,企口缝则其企口舌部或凹槽的长度误差为钢模板±1mm,木模板±2mm。

溢洪道混凝土施工方案

溢洪道混凝土施工方案 一、工程概况 溢洪道布置于坝址区右肩,为开敞式溢洪道,溢洪道由侧槽段、调整段、泄槽段、挑流段、下游护坦段五部分组成,校核洪水下泄流量Amax=123.51 m3/s,设计洪水下泄流量 Amax=81.38m3/s。堰顶高程1164.45m,全长310m。 二、工程项目及设计指标和主要工程量 侧槽段:侧槽段溢流堰净长20m,溢流堰堰高程1164.45m,桩号为溢0+000—溢 0+020,首端宽4.6m,末端宽5.17m,采用现浇C25钢筋混凝土实体结构;侧槽底宽由4m渐变为6m,长20m,底坡i=1:20,底板采用1.2m厚现浇C25钢筋混凝土衬砌,靠山一侧边墙采用现浇C25钢筋混凝土恒重式挡土墙,墙顶高程1169.1m,顶宽1m。 调整段:调整段长20m与侧槽段连接,矩形段面,采用整体结构,底宽6m,底坡i=0,底板采用1.2m厚现浇C25钢筋混凝土衬砌,边墙采用现浇C25钢筋混凝土恒重式挡土墙,墙顶部宽1m,底部宽1.5m,平台高度从底板算起4m。墙顶高程1169.1m。调整段靠坝肩侧恒重式挡墙以上开挖段面均采用C15混凝土回填至墙顶。 调整段首、末各设一道伸缩缝,缝宽2cm,采用P651型橡皮止水带止水,距迎水面20cm埋设,高压闭孔板分缝,其上设3cm丙乳砂浆闭缝。 泄槽段:泄槽段泄槽段桩号溢0+040—溢0+280,包括明槽段和暗涵段。 (1)明槽段(溢0+040—溢0+208) 明槽段采用矩形段面,整体式结构,底宽由溢0+040的6m渐变为溢0+078的3m(溢0+078—溢0+208的底板宽均为3m),边墙高度9.65~6m,底板采用1.0m厚现浇C40高性能钢筋混凝土衬砌,边墙采用现浇C25钢筋混凝土恒重式挡土墙,墙顶部宽0.6m,墙底部宽1.5m,平台高度从底部算起2m。 (2)暗涵段(溢0+208—溢0+280) 暗涵段采用箱涵式结构,底板宽3m,墙高4m,顶板厚0.6m,边墙厚0.8m,底板厚 1m,暗涵顶部回填弃渣,顶部与右侧导流泄洪供水洞的墙顶齐平。 泄槽段每隔10m设一道伸缩缝,缝宽2cm,采用P651型橡皮止水带止水,距迎水面20cm埋设,高压闭孔板分缝,其上设3cm丙乳砂浆闭缝。

溢流坝施工方案

6#溢流坝坝体施工方案 一、工程概况 灞河上游段河道综合治理工程治理范围:灞河治理范围上起白马河河口,下至战备桥,河道全长28.04km;其中蓝田县段治理范围:灞河上起白马河河口,下至蓝田与灞桥交界,辋川河全段在蓝田境内,规划有2座橡胶坝,3座溢流坝;我施工单位本次承建的是灞河上游(蓝田)河道综合治理工程第十五标项,主要施工内容为:在灞河上游(桩号15+295)处新建6#溢流坝一座,其坝长165m,坝底宽4.5m,总坝高2.5m,上游坝高1.5m,坝体1-6仓土方开挖量是1407 M3,7-9仓土方开挖量是414.8 M3;回填量:坝体1-6仓混凝土量931 M3,7-9仓混凝土量434.4 M3,钢筋量17.156T。 二、施工测量放样 在工程施工中,测量放线占有重要地位,它直接影响工程质量、进度、效益等,搞好测量放线显得尤为重要,本工程平面测量用方格网,直角坐标法测量,所有定位的点的位置必须事先准确计算,并经监理认可后,方可施测。 1.专业人员配备:由经验丰富的测量专业人员负责制定方案、设定测量路线,负责仪器的操作和维护保养,负责测量工作及数据整理与记录等。 序号仪器设备规格型号备注 苏光 1全站仪 CTR402

3.根据业主提供的两个定位点坐标,用全站仪测设处坝体外边线,并在基坑四角均设置轴线引桩。 4.根据投测的轴线使用钢卷尺放坝体边线,及放坡开挖线,钢卷尺要求经过计量过或购买免检产品。在本层放线结束后必须对坝体轴线及施工开挖线进行复测,经复测合格后方可进行下一道工序施工。 三、土方开挖 1.技术准备 测量人员做好技术准备,认真看图,掌握主要技术数据,并检查放线仪器,外围控制线施工放样到实地,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 技术部门应对现场施工人员做出明确技术指导,画出各部位位置局部详图,确保位置准确,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 了解施工机械设备的技术参数与性能,并做好施工场地的通平工作。 按照施工蓝图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坝体方位线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。 高程控制按设计图的技术数据进行现场控制,并复测现场自然地面标高,绘制方格网。依此确定各部位挖土深度。 2.土方开挖 本工程土方采取挖掘机挖土并装车、5t-8t自卸汽车外运,土方弃于弃土场整平成型,或作为导流围堰;坝体土方开挖量是1821.8M3。 开挖的总原则:采取自上而下,分段平行循序推进的施工方法施

水库溢洪道工程施工作方案[优秀工程方案]

新疆吉木萨尔县水溪沟水库工程溢洪道工程施工作业 葛洲坝新疆工程局(有限公司) 二0一三年六月

审定: 代兴艳审核: 陈行友编写: 郭文高

溢洪道工程施工作业指导书 1、工程概况 溢洪道为正槽式溢洪道,布置在右岸岩体上,由进口段、控制段、泄槽段、出口消能段组成,全长 200.0米.进口底板高程 992.10米,长 30.0米,宽度 25.0米.控制段采用驼峰堰,长度 10.0米,宽度 25.0米,其中闸孔净宽 24米,中间闸墩宽 1.0米,边墙高 4.0米,堰顶高程 993.67米.渐变段长 30米,采用台阶形式,宽度由 25米渐变为 15米,底坡 i=0.4.泄槽段采用台阶形式,全长 105米,宽 15.0米,底坡 i=0.48,由大小相等的台阶组成,槽身结构分缝长度为10米.消力池全长 25米,宽 15.0米,消力池出口采用 50米长的导流渠与河道相连,导流渠采用混凝土矩形断面,底宽 15.0米. 2、开挖方案及施工顺序 2.1开挖顺序及施工部署 为保证2号闸井及溢洪道各种材料及砼运输的交通要求,满足后续工作的正常施工,在进行2号闸井开挖期间,保留现有至2号闸井后侧的施工道路,进行溢洪道的进口段、控制的开挖及砼浇筑工作,待溢洪道进口段、控制段施工完毕后将该段进行回填,形成施工道路,满足2号闸井的施工运输要求,再进行溢洪道渐变段、泄槽段的开挖及砼浇筑工作. 2.2土石方开挖 2.2.1测量放线 施工技术人员根据施工图纸的底高程和原地面高程计算出开挖深度 ,根据各部位的控制坐标,将建筑物的开挖边线放于实地,洒出开挖边线,为开挖做好准备. 2.2.2土方开挖方案 土方采用挖掘机分层进行开挖,用1.6米3挖掘机配合220推土机挖甩,挖掘机装15~20T自卸车运输至弃料场或利用料场;土方开挖内容包括准备工作、场地清理、开挖、边坡观测维护、开挖渣料的利用和弃渣的处理及质量检查和验收等工作. 进口段及控制段开挖时用1.6米3挖掘机直接挖装至20t自卸汽车拉远至弃

溢洪道混凝土施工方法

溢洪道混凝土施工方法 一、施工特性 溢洪道由进水渠、控制段、泄槽段、消力池段、尾水渠段组成。 二、施工程序 溢洪道开挖完成后,进行基岩面的清理,经监理验收合格后,方可进行混凝土的施工。按尾水渠段→消力池段→泄槽段→控制段→进水渠段的顺序先后浇筑。 其施工工艺流程见图2-1。 图2-1 溢洪道砼施工工艺流程框图 三、施工方法 基础部分采用散装组合钢模及木模板施工,侧墙采用组装刚模板。混凝土由左岸拌和系统供料,6m3搅拌车水平运输,HBT-60型混凝土泵机直接入仓。 (1)基础清理 人工将底板范围内清理干净,并整平,并经监理工程师验收合格。 (2)锚杆施工 锚杆孔采用手风钻钻孔,人工灌注水泥砂浆。 (3)钢筋安装

钢筋在钢筋加工厂加工制作,8t平板车运至施工现场,人工绑扎安装。 (4)模板安装 采用组合钢模板、模桁架梁,局部辅以木模板,人工严格按测量放样的设计线进行立模。模板必须稳固、平直,不变形,不错位,表面涂刷工业蜡,脱模后保证混凝土表面光洁、整齐。模板表面平整、光洁、无孔洞、不变形,具有较大的强度和刚度。模板安装时,必须严格按测量准确放样的设计边线进行安装。 (5)止水埋设 混凝土块施工缝之间设有橡胶止水带,在立模时,按设计位置固定于侧模中。 (6)混凝土拌制与运输 混凝土由左岸混凝土拌和系统集中拌制,6m3搅拌车经上坝公路运至施工作业面,泵送入仓。 (7)混凝土浇筑 混凝土人工平仓后,采用φ50mm插入式振捣器充分振捣密实。靠近模板边沿和止水片附近采用φ30mm软管振捣器振捣。不得欠振、过振或漏振。 (8)混凝土养护 混凝土浇筑完成后,及时进行保湿养护。

溢洪道开挖及支护施工方案.

.1不分类料及岩石开挖 .1.1概述 一、溢洪道紧邻右坝端布置,包括进口段、闸室段、泄槽段及挑流鼻坎,本标承担SP.0+290以前EL857m高程以下及SP.0+290以后EL775m高程以下的开挖及支护,施工对开挖与支护的工序衔接应全面考虑、合理安排。 二、工程地质 溢洪道岩质由含煤中、细粒砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩以及煤质页岩组成,沿线有一些厚3~20m块碎石分布,尤其是煤质页岩受层间剪切错动形成破碎带,较大的有L9、L10、L11、L12,由此构成的地基和边坡需要采取妥善的加固保护措施。溢洪道开挖中可能会遇到废旧煤硐,应引起高度重视。 开挖过程中会使溢洪道内边坡(SW侧)的L12层间剪切破碎带出露,位于下部坡脚,且向斜轴向坡外(NE向)的倾伏角达25°~35°,易使上部坡体沿差软弱的L12产生滑坡失稳,施工中应及时采取可靠的结构支护措施。 三、主要工程量 溢洪道开挖总量504850 m3,其中不分类料130150 m3,石方374700 m3,根据工程地质特点,施工规划采取10 m分层开挖,各梯段工程量见表-1-1。 溢洪道开挖工程量表 表-1-1

.1.2施工布置 一、主要施工道路布置 EL857 m施工道路:利用已形成的5#公路延伸至EL800 m处为起点,沿溢洪道首部山坡以10%纵坡“之”字形盘升至溢洪道首部EL857 m高程,该道路负担完成SP.0+290以前的开挖运输任务。开挖料经5#公路到压重体填筑或弃碴场。 EL857 m ~EL823.50 m施工道路:以溢洪道SP.0-006.50桩号处为起点以10%左右的纵坡在开挖区内降至EL823.50 m高程。在该道路下降过程中逐层完成SP.0+290以前各梯段的开挖,开挖料经EL857 m施工道路运往压重体填筑或弃碴场。 EL775m~EL738m施工道路:拟从老213国道EL765m高程处直接进入溢洪道尾部完成EL775m~EL765m高程的开挖。再从1#公路EL755m高程处直接进入溢洪道挑流鼻坎EL755m、EL745m、EL738m高程,分别完成溢洪道SP.0+290以后各梯段的开挖。开挖料经老213国道及紫下大桥运往大坝填筑或水文站1#、2#堆碴(料)场。 以上道路路面宽9m。平面布置详见(ZPP/IC1-01)及总平面布置。 二、风、水、电布置 供风:根据工作面变化频繁的特点,采用17m3/min、20m3/min、9m3/min移动式压风机就近供风。 供水:初期施工,各工作面由水泵直供,待右岸EL910m的高位水池形成后,由水管直接接至工作面供水。 供电:主要是工作面照明所用。 具体布置详见第02章“施工总平面布置”。 三、开挖区布置 开挖严格按照“自上而下,分层开挖”的顺序进行,上一层的支护应保证下层开挖安全顺

溢洪道施工方案

1.1. 1.2. 1.3.溢洪道工程 1.3.1.开挖工程 1.3.1.1.主要工程量 溢洪道的开挖有土方开挖和石方开挖,工程量见下表。 土石方明挖工程量 1.3.1. 2.施工布置 ( 1)渣场布置 本标段渣场布置,详见施工总布置。 (2)施工道路布置 根据施工总体布置,开挖利用道路有右岸上坝公路,同时根据开挖施工需要修建临时便道。

(3)施工供风水电 施工供风水电布置,详见施工总布置。 1.3.1.3.开挖程序 溢洪道开挖总的施工程序是:先修施工道路,然后按平面上分区,立面上从上至下分层开挖。溢洪道开挖根据进出口分段进行。 边坡支护在分层开挖过程中紧跟开挖面进行,上层的支护保证下一层的开挖安全顺利进行,随机支护随开挖及时进行。 1.3.1.4.施工方法和工艺 (1)土方明挖 在场地开挖前,承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物,主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。 除合同另有约定外,主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m距离。 土方开挖采用自上而下分层的施工方法,开挖分层高度2.5—5.0m。采用SD23推土机推配合1.0m3反铲挖掘机开挖;对于土方中出露的孤石采用手风钻孔爆破解

碎,土方坡面预留0.3~0.5m厚人工配合修整。 (2)石方明挖 石方开挖采用自上而下的梯段爆破,边坡预裂法施工,用YQl00B型潜孔钻辅以YT28手风钻分层梯段爆破,分层高度5~8m。 马道及对于石方开挖厚度大于1 m的水平建基面预留1 m厚保护层,保护层开挖采用YT28手风钻造水平预裂孔和垂直主爆孔实施水平预裂爆破。 为便于下一区钻孔施工和提高爆破质量,保证各爆破分区间的临时边坡稳定,对临时边坡实施施工预裂爆破。 坑、槽开挖采用手风钻造孔,深度浅于3m的坑、槽,周边边坡一次预裂爆破到设计槽底面;深于3m的坑、槽分层开挖;坑槽中部采用小梯段、小药卷进行“V”型掏槽爆破开挖。坑、槽两侧边坡预裂爆破同时起爆时,一侧的预裂爆破至少滞后对侧100ms。

溢流坝施工方案45094

b、土方回填 (5) (2)、浆砌石工程 (5) 原材料控制 (7) 搅拌控制 (8) 运输控制 (8) (8)工作面清理、冲洗 (11) (9)检查验收 (11) (10)混凝土浇筑、振捣 (11) 振捣 (12) 浇筑的间歇时间和施工缝处理 (12) (11)混凝土养护 (12) 西安市阎良区石川河城区段综合整治工程 (阎富交界至咸铜铁路桥段) 溢流坝施工方案 编制: 审核: 审批:

九冶建设石川河工程项目部 目录: 一、工程概况 (1) 二、施工方案 (1) 1、土方开挖、回填 (1) 2、浆砌石工程 (2) 3、钢筋混凝土工程 (4) 4、钢筋采购制作加工 (7) 5、材料储存 (7)

6、止水、伸缩缝安装 (7) 7、钢筋定位安装绑扎 (8) 8、工作面清理、冲洗 (9) 9、检查验 (9) 10、混凝土浇筑、振捣 (10) 11、混凝土养护 (11) 12、拆模 (12)

溢流坝施工方案 一、工程概况 本工程为西安市阎良区石川河城区段综合整治工程(阎富交接至咸铜铁路桥段)。目前施工段为桩号R858.1至R1+591.2。 本标段设计建设溢流坝2座,桩号分别为R1+002.7、R1+545.1,A#溢流坝高5米,坝长154.86米,两端各深入坡岸3米,共160.86米。B#溢流坝高3米,坝长149.95米,两端各深入坡岸3米,共155.95米。A#、B#溢流坝均为C20埋石混凝土,坝体迎水面及溢流面表面布有A10@150单层钢筋网。主要施工内容为:土方开挖、回填、河道护坡、防渗、河道护底、浆砌石工程、阀门及排水管安装、钢筋混凝土工程。 二、施工方案 (1)、土方开挖、回填 1)技术准备 测量人员做好技术准备,外围控制线施工放样到实地,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出各部位位置局部详图,确保位置准确。 施工前土方组长向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 了解施工机械设备的技术参数与性能。 做好施工场地的通平工作。 按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坝体、消力池及浆砌石海漫方位线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。 高程控制按建设单位提供的水准点引测到现场,并复测现场自然地面标高,绘制方格网。依此确定各部位挖土深度。 2)排水 测量放线后对施工现场的水坑进行排水,采用柴油机出水泵及交大型污水泵将重要部位的水排清以及及时降低地下水位。

溢洪道开挖及支护施工方案

麻江县上寨水库大坝枢纽工程合同编号(MJSZ-SG-2016) 溢洪道开挖及支护 施工方案 贵州山川秀水利建设工程有限公司麻江县上寨水库工程项目部 二〇一六年五月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工布置 (2) 3.1施工道路布置 (2) 3.2施工用风 (3) 3.3施工用水 (3) 3.4施工用电 (3) 3.5弃渣场 (3) 四、资源配置 (3) 4.1施工机械设备配置 (3) 4.2人力资源配置 (4) 五、工期安排 (5) 六、主要施工工艺 (5) 6.1土方开挖 (5) 6.2石方开挖 (7) 6.3土石回填 (8) 6.4边坡支护 (10) 七、土石方开挖质量控制 (13) 7.1 施工质量保证措施 (13) 7.2施工测量控制 (13) 7.3 施工过程控制 (14) 7.4基础质量的检查处理 (15) 八、安全保证措施 (16) 8.1施工过程安全保证措施 (16) 8.2 施工现场安全保证措施 (17)

一、工程概况 上寨水库位于麻江县下司镇,地处长江水系清水江左岸支流老山河上,坝址以上集雨面积53.23km2。上寨水库是一座以城市供水、农田灌溉和农村人畜饮水的中型水利工程,水库总库容1391万m3,年供水量1577万m3。 溢洪道采用开敞式岸边溢洪道,布置于大坝右岸,由过渡段、进U型槽段、控制段、陡坡段和下游河道护底段组成,全长共228.919m,其中控制段长20m,过水净宽16m,分为两孔,堰型为b型驼峰堰,堰顶高程为671.5m;两溢流孔各布置一扇弧形工作闸门,尺寸为8m×5m。 二、编制依据 上寨水库监理工程师签发的施工图纸、设计文件及其它相关的文件 上寨水库招、投标文件及施工组织设计 现行规程、规范要求 三、施工布置 3.1施工道路布置 溢洪道工程主要施工道路:右岸上坝路,右岸上坝路连接弃渣场至右岸坝肩,与进场公路连接,现有道路为6m宽泥结石路面,现阶段作为新增料场石料运输道路,溢洪道施工时可作为溢洪道施工机械设备进场及出渣道路。

溢洪道固结灌浆施工方案

四川大渡河 瀑布沟水电站溢洪道工 合同编号:PBG —SG—2004—020 溢洪道工程基础固结灌浆 施工方案 编制: ----------------- 审核: _________________ 审批: _________________ 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 四川大渡河瀑布沟水电站溢洪道工程施工项目部 二00七年三月

溢洪道工程基础固结灌浆施工方案 一、工程概述溢洪道位于拦河大坝左岸,由引水渠、闸室、泄槽及挑流鼻坎等建筑物组成。引渠段和闸室段布置于坝肩斜坡W级阶地平台上,其古河道冲积堆积物深厚,两侧花岗岩岩体风化卸荷作用较强。泄槽段及出口挑流鼻坎段地貌上位于古河道出口处下游,W级河流阶地发育不全,平台面较窄且不甚明显。本段岩质风化、卸荷较强,岩体中各类结构面相对较发育,岩体多呈镶嵌碎裂结构。 为保证溢洪道基岩的稳定和建筑物的安全运行,根据《溢洪道挑流鼻坎结 构布置图》图纸CD57 SG-42-7( 19~23)的设计要求,在挑流鼻坎底板(溢)0+487? (溢) 0+577.1 范围内进行固结灌浆施工。根据《大渡河瀑布沟电水电站大坝和 溢洪道基础固结灌浆施工技术要求》,该段固结灌浆按照2m厚混凝土盖重进行施工, 分段灌浆。 根据设计图纸,挑流鼻坎固结灌浆设计孔深均为 8m 3mx 3m梅花形布孔,挑流鼻坎固结灌浆工程量为 2748m。 二、编制依据 《溢洪道挑流鼻坎结构布置图》 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 (DL/T 5148-2001 ) 《混凝土拌和用水》( JGJ63-89) 《水工混凝土施工规范》 ( DL/T5144-2001 ) 《大渡河瀑布沟电水电站大坝和溢洪道基础固结灌浆施工技术要求》 2006.01 《溢洪道施工合同及招标文件》 ( 合同编号 PBG-2004-020) 三、施工布置 3.1 、施工用风、水、电施工用风:固结灌浆钻孔供风采用 2台 Atlas 中风压空压机供风:铺设一条? 108mm供风主管,各钻机用风采用? 50mm供风支管与主管道连结。 施工用水:铺设一条? 50mm供水支管与供水主管道连接。 施工用电:自溢洪道深启低沟隧道洞口空压房变压器处铺设一条 50mr2电缆至各施工作业面配电盘,再通过 16m^电缆引至各用电设备。 3.2、制浆站 根据钻孔与灌浆工程分布情况及施工进度安排,布置一至两个集中制浆站,制浆站均采用砖瓦房结构,尺寸为:15X 4X 4m (长X宽X高)。

溢流坝滚水坝施工方案

一、工程概况 项目名称:子洲县2012年度中央财政小型农田水利重点县项目 建设单位:子洲县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目办公室 施工单位:榆林市中宇建设工程有限公司 设计单位:榆林市水利水电勘测设计院 监理单位:陕西咸阳万方工程建设监理有限公司 监督站:榆林市水利工程质量监督站 工程项目地点:陕西省榆林市子洲县大理渠一干渠(全长20km,其中0+000-11+900位于横山县境内,11+900-20+000位于子洲县境内)及一干渠斗渠30km(全部位于子洲县境内) 工程规模:①灌区枢纽改造工程:加固改造大理渠一干渠渠首溢流坝 1 座,加固改造冲沙闸、进水闸各1座,安装变压器1台; ②大理渠一干渠及渠系建筑物改造工程:改造衬砌大理渠一干渠9Km (桩号:8+000-8+900、11+900-20+900),改造暗涵2.879Km(桩号:0+000-0+621、0+634-2+374、2+827-2+960、3+855-3+926、5+366-5+680,其中对桩号0+000-0+621段间的300m暗涵进行拆除重建),改造隧洞0.421Km(桩号5+844-6+265)改造干渠建筑物91座,其中排洪涵6座、生产桥25座、倒虹8座、渡槽1座、退水闸15座、分水闸3座、节制闸3座,斗门30座; ③大理渠二干渠吴岔支渠及渠系建筑物改造工程:改造衬砌大理渠二干渠狊岔支渠 1.865Km,其中现浇C20砼弧底梯形渠道1.206Km,浆砌石矩形渠道0.491Km,拆除重建倒虹1座169m; ④斗渠及渠系建筑物改造工程:在马岔乡的麻湾、马石畔、教场坪、葛家沟、马岔、大寨、小寨、大堡岔等8村衬砌改港大理渠一干渠的斗渠30Km,改造量水堰30座; ⑤小型抽水站改造工程:恢复改造葛家沟、教场、马岔、大寨、大堡岔等5座泵站,配套水泵机组5台套,改造进出水池及压力钢管、新建泵房5座200㎡,配套安装变压器5台,架设高低压输电线路8Km; 本项目设计加固改造溢流坝1座(长60m),桩号为K0+000,主要施工内容为:导流工程、清淤工程、混凝土凿毛、岩石渣运输、浆砌石工程、钢筋混凝土工程。 二、施工方案 (1)、导流、清淤工程 因大理河溢流坝施工时不能够断流,因此对河流穿越采用河道内围堰截坝导流的施工方法。河流围堰施工时的临时占地面积,具体面积大小根据河流的宽度确定。 1)施工前准备 ○1开工前组织施工人员熟悉图纸,进行技术交底。组织相关人员对现场道路、地形地貌及河水流量进行详细的踏勘,了解当地气候及河水的涨落情况,保证施工万无一失。 ○2根据现场情况及甲方要求设置相应的警示标志。 ○3围堰用机械、设备、配套设施及各种机具材料准备齐全并运至施工现场。 ○4对河流围堰采用昼夜连续施工,因此夜间所需材料、用具必须准备齐全,以保证施工正常进行。○5修筑施工进场便道,便道主要是利用原有道路,将低洼处用石子进行铺垫,并适当加宽。 2)围堰导流 在河流上游距坝体100米处(下游50米处)用麻袋装土筑挡水坝,坝体坡比1:0.75,顶宽4米,坝高根据河底与地表高差确定,坝长按照河岸宽度确定,在坝体的迎水面铺彩条布挡水以免渗漏。3)坝间排水、清淤 坝筑好后用多台潜水泵连续抽水直至抽净,然后再用推土机对河床进行降坡,使其平滑过渡,用人

溢洪道施工专项方案

定远县盐化工业园区路网工程 箱 涵 专 项 施 工 方 案 合肥通祥沥青拌和施工有限公司 年月日

一、工程概况 工程名称:定远县盐化工业园区路网工程 建设单位:定远县盐化工业园管委会 监理单位:天长市建苑建设监理有限责任公司 设计单位:合肥市规划设计研究院 施工单位:合肥通祥沥青拌和施工有限公司 我公司承建的定远县盐化工业园区繁华大道、惠民大道、振炉西路项目,计划工期270个日历天,质量目标:合格,力争优良工程,本次施工范围包括道路、排水、照明、交通标志标线等。 1、繁华大道沥青砼道路工程:道路全长1020米,机动车道23米+绿化带2米*2+非机动车道3.5米*2+人行道3米*2,道路总宽40米,排水管道为雨、污分流,管径从Φ300~Φ1000,4*2.7米三孔箱涵一座。 2、惠民大道沥青砼道路工程:道路全长1775米,机动车道15米+人行道4.5米*2,道路宽度24米,排水管道为雨、污分流,管径从Φ300~Φ1600,小桥一座长34.04米,布孔为3*10米,上即为预应力空心板梁,下部为桩基接盖梁墩台。 3、振炉西路沥青砼道路工程:道路全长1053米,机动车道23米+绿化带2米*2+非机动车道3.5米*2+人行道3米*2。总宽度40米,排水管道为雨、污分流,管径从Φ300~Φ1800,2.6*1.8米箱涵一座。

道路结构层为40cm10%石灰土,36cm4.5%水泥稳定碎石,7cmAC-25粗粒式沥青砼,6cmAC-20中粒式SBS改性沥青砼,4cmAC-13细粒式SBS改性沥青砼。

二、施工方案: 1、工程施工流程 施工工艺流程图 2、基坑开挖 参照排水基坑开挖施工方案和工艺。 3、砼垫层施工 3.1、基坑挖好,级配碎石层铺填完成后,经验收合格,即测放垫层中线、边线及标高。抽干积水后浇筑砼垫层。捣制砼全过程中以及垫层砼终凝前不得中断排水。 3.2、严格控制砼坍落度,不合格的砼不准使用。 3.3、砼用平板振捣器振至密实,密实标志是砼停止下沉,不再冒

混凝土坝(埋石)施工方案

目录 1. 坝体混凝土浇筑 (2) 1.1坝体施工的整体安排 (2) 1.2混凝土入仓方式选择 (2) 1.3混凝土分层分块原则 (3) 1.3.1分层、分块原则 (3) 1.3.2分层、分块方法 (3) 1.4运输及吊运设备选择 (3) 1.4.1塔吊的选型及布置 (3) 1.4.1.1塔吊的选型 (3) 1.4.1.2塔吊的布置 (3) 1.4.2自卸车、反铲的选型 (4) 1.5工艺流程及施工方法 (6) 1.5.1施工工艺流程 (6) 1.5.2施工方法 (6) 1.5.2.1基面验收 (6) 1.5.2.2仓面准备 (7) 1.5.2.3测量放样 (7) 1.5.2.4支立模板 (7) 1.5.2.5钢筋制安 (10) 1.5.2.6止水片加工及安装 (10) 1.5.2.7混凝土、块石入仓 (10) 1.5.2.8混凝土铺料及平仓 (11) 1.5.2.9混凝土振捣 (12) 1.5.2.10混凝土施工缝处理 (12) 1.5.2.11混凝土养护及保护 (13) 1.6质量控制措施 (13) 1.6.1块石的埋放控制 (13)

1.6.2混凝土的拌制控制 (13) 1.6.3混凝土铺料间隔控制 (13) 1.6.4混凝土裂缝控制 (14) 1.6.5混凝土温度控制 (14) 1.6.6块石、混凝土入仓控制 (14) 1.7坝体施工安全控制措施 (15) .8主要施工机械设备配置 (15) 1. 坝体混凝土浇筑 1.1坝体施工的整体安排 在2018年10月初,底孔部位坝基开挖完成后,利用预留土坎挡水,进行底孔坝段的混凝土浇筑,浇筑到814.00m度汛高程。 截流并完成导流底孔浇筑后,进行左岸剩余坝基及基坑的二期开挖,完成后开始进行坝体混凝土的浇筑;2019年3月底,完成814.00m度汛高程以下坝体混凝土的浇筑。 2019年3月底,完成814.00m度汛高程以下溢流坝段面板及消力池抗冲耐磨混凝土的浇筑。 坝体上、下游面板混凝土随坝体埋石混凝土同步浇筑,取水口、交通桥等混凝土施工与坝体混凝土同步进行,2019年10月底,完成坝体全部混凝土的施工;2019年11月底完成导流底孔的封堵。 1.2混凝土入仓方式选择 本工程由于受现场条件和工期限制,同时大坝下部坝体混凝土量较大,月高峰浇筑强度较高。采用塔机吊运的方式进行混凝土施工,浇筑强度较低,很难满足度汛安排和工期计划要求;采用有轨运输的方式进行混凝土施工,不能将混凝土和块石运输至各个坝段,而同一个仓内的混凝土和块石都要经多次转运,生产效率过低且存在很大安全隐患,无法满足生产要求。 经过综合考虑,确定采用自卸汽车运输和塔机吊运相结合的方式进行混凝土施工。坝体下部利用开挖的临时道路并结合坝肩预留马道,利用大坝开挖的渣石铺设道路,根据现场地势分别设置于左、右岸的上游侧;道路随坝体混凝土的不断上升,利用开挖期预留的马道并砌筑浆砌石加固回填,采用自卸汽车直接拉运块石和混凝土入仓,挖掘机配合人工进行铺料。 坝体上部、溢洪道、消力池、取水口、消力池等部位采用塔机吊运卧罐进行混凝土施工。在大坝下

相关文档