文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程基本识图

电气工程基本识图

电气工程基本识图
电气工程基本识图

2.2 电气工程识图与计量

2.2.1 动力和照明配电工程

一、电气识图基础

(1)线路和敷设信息标注

1)动力线路:为建筑物给排水、通风空调、提升运输等设备及配电控制装置输送电源的线路。有穿管敷设、埋地敷设、电缆桥架敷设、电缆沟敷设等形式。

2)照明线路:为建筑物照明供电的线路。有穿管的明敷和暗敷、线槽敷设、瓷瓶绝缘子敷设等。

3)线路表示:a-b(c×d)e-f

例 WL1,BV-2×2.5,MT16,WC(CC)

a-线路编号,b-导线型号,c-导线根数,d-导线面积,e-保护管管径,f-导线敷设方式及部位。

常用绝缘导线

4)电缆型号表示法

类别、用途+导体+绝缘层+内护套+特征+外护层+派生

类别为电力电缆时可略。

导体:铜可略,铝为L。

绝缘:VV-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,YJ-交联聚乙烯。

内护套:Q-铅套,V-聚氯乙烯护套,Y-聚乙烯护套

外护层:第一个数字(2为双钢带,3为细圆钢丝)、第二个数字(1为纤维线包,2

为聚氯乙烯护套,3为聚乙烯护套)。

表示方法举例:

①YJLV22-3×120-10-300表示铝芯、交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯内护套、双钢带铠装、聚氯乙烯外护套、三芯、120mm2、电压10kV、长度为300m的电力电缆。

②VV22(3×25+1×16)表示铜芯、聚氯乙烯内护套、双钢带铠装、聚氯乙烯外护套、三芯25mm2、一芯16mm2的电力电缆。

③BV(3×50+1×25)SC50—FC表示线路是铜芯塑料绝缘导线,三根50mm2,一根25mm2,穿管径为50mm的钢管沿地面暗敷。

④BLV(3×60+2×35)SC70—WC表示线路为铝芯塑料绝缘导线,三根60mm2,两根35mm2,穿管径为70mm的钢管沿墙暗敷。

(2)设备标注

a-设备编号;

b-设备型号;

c-设备功率。

例:

(3)照明灯具标注

a-灯数b-型号或编号c-每盏灯具的灯泡数d-灯泡容量(w)e-灯泡安装高度(m)f-安装方式L-光源种类

(4)常用图例

二、电气施工图识读

3.系统图

4.平面布置图

平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如照明平面图、插座平面图、防雷接地平面图等。照明动力平面图的阅读可按照以下顺序进行:电源进线——总配电箱干线——支线——分配电箱——电气设备。

照明平面图在识读过程中,要注意了解电源进户装置、照明配电箱、灯具、插座、开关等电气设备的数量、型号、规格、安装位置、安装高度,表示照明线路的敷设位置、敷设方式、敷设路径、导线的型号规格等。

5.控制原理图

包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。

6.安装接线图

包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。

7.安装大样图(详图)

安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。

三、电气工程工程量计量

(一)电气照明工程计量规则

1.配管、线槽、桥架区分名称,材质,规格,配置形式,接地要求,钢索材质、规格,按设计图示尺寸长度以“m”计算。

(1)配管、线槽安装不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。

(2)配管名称指电线管、钢管、防爆管、塑料管、软管、波纹管等。

(3)配管配置形式指明配、暗配、吊顶内、钢结构支架、钢索配管、埋地敷设、水下敷设、砌筑沟内敷设等。

(4)配管工程量计算

水平方向敷设的线管应以施工平面图的管线走向、敷设部位和设备安装位置的中心点为依据,并借用平面图上所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算,若没有轴线尺寸可利用时,

则应运用比例尺或直尺直接在平面图上量取线管长度。

(5)敷设

垂直方向的线管敷设(沿墙、柱引上或引下),其配管长度一般应根据楼层高度和箱、柜、盘、板、开关、插座等的安装高度进行计算。

沿顶敷设时:

埋地敷设时:

【例题】设图中配电箱安装高度底边距地1.5米,插座距地0.3米;配电箱至插座配管为沿墙、地面暗敷设,设埋地深度0.1米,试计算配管长度。

『正确答案』配管长度为:1.5米(箱底垂直至地面)+0.1米(垂直入地深)+L1(配电箱与中间墙左插座水平距离,可用比例尺在图上量出)+0.1米(垂直出地面)+0.3米(垂直入插座)+L2(中间墙两插座水平距离,可用比例尺在图上量出)+0.4米(垂直出插座入地)+L3(至右墙插座水平距离,可用比例尺在图上量出)+0.4米(垂直出地面入插座)

2.配线区分名称、配线形式、型号、规格、材质、配线部位、配线线制,钢索材质、规格,按设计图示尺寸单线长度以“m”计算(含预留长度)。

说明:

1)配线名称指管内穿线、瓷夹板配线、塑料夹板配线、绝缘子配线、槽板配线、塑料护套配线、线槽配线、车间带形母线等。

2)配线形式指照明线路,动力线路,木结构,顶棚内,砖、混凝土结构,沿支架、钢索、屋架、梁、柱、墙,以及跨屋架、梁、柱。

3)配线保护管遇到下列情况之一时,应增设管路接线盒和拉线盒:

①管长度每超过30m,无弯曲;

②管长度每超过20m,有1个弯曲;

③管长度每超过15m,有2个弯曲;

④管长度每超过8m,有3个弯曲。

垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒:

①管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m;

②管内导线截面为70~95mm2,长度每超过20m;

③管内导线截面为120~240mm2,长度每超过18m。

4)配线进入箱、柜、板的预留长度见下表。

表6.1.14 配线进入箱、柜、板的预留长度(m/根)

AL-照明配电箱 AP-动力配电箱 AK电源插座箱

3.接线盒区分名称、材质、规格、安装形式,按设计图示数量以“个”计算。

在配管配线工程中,无论是明配还是暗配均存在线路接线盒(分线盒)、接线箱、开关盒、灯头盒以及插座盒的安装。线路接线盒(分线盒)产生在管线的分支处或管线的转弯处。暗装的开关、插座应有开关接线盒和插座接线盒,暗配管线到灯位处应有灯头接线盒。钢

管配钢质接线盒,塑料管配塑料接线盒。

4.照明器具安装如普通灯具、荧光灯等区分名称、型号、规格、安装形式等,按设计图示数量以套计算。

5.配电箱,区分名称,型号,规格,种类,安装方式等,按设计图示数量以“台”计算。

6.小电器、照明开关、插座、其他电器区分名称、型号、规格、安装方式等,按设计图示数量以“个(套、台)”计算。

【例1】2004年真题

说明:

1.照明配电箱AZM由本层总配电箱引来,配电箱为嵌入式安装。

2.管路均为镀锌钢管20沿墙、暗配,顶管敷设标高4.5m,管内穿绝缘导线

ZRBV-1.5mm2500(阻燃导线500V)。

3.开关控制装饰灯FZS-164为隔一控一。

问题1:计算配管工程量

工程量计算规则:配管、线槽、桥架区分名称,材质,规格,配置形式,接地要求,钢索材质、规格,按设计图示尺寸长度以“m”计算。配管、线槽安装不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。

镀锌钢管φ20,沿墙、顶暗配,配电箱(4.5-1.6-0.2)+0.8+5+1.5+单联开关(4.5-1.4)+三联开关(4.5-1.4)+灯1.8+2.6+2.5+2.6×2+2.5×2+2.6×2=2.7+7.3+3.1+3.1+22.3=38.5m

问题2:计算配线工程量

配线区分名称、配线形式、型号、规格、材质、配线部位、配线线制,钢索材质、规格,按设计图示尺寸单线长度以“m”计算(含预留长度)。

电气配线管内穿线ZRBV-1.5m2:配电箱[4.5-1.6-0.2+预留(0.3+0.2)]×2+0.8×2+5×3+1.5×3+单联开关(4.5-1.4)×3+三联开关(4.5-1.4)×4+1.8×4+2.6×2+[2.5+2.6×2+2.5×2+2.6]×3+2.6×2=6.4+1.6+15+4.5+9.3+12.4+7.2+5.2+45.9+5.2=112.70m

问题3:计算接线盒,开关盒工程量

工程量计算规则:接线盒区分名称、材质、规格、安装形式,按设计图示数量以“个”计算。

接线盒11个,开关盒2个。

【例2】2009年真题

说明:

1.照明配电箱AZM由本层总配电箱引来,配电箱为嵌入式安装。

2.管路均为镀锌钢管φ15沿墙、暗配,顶管敷设标高4.5m,管内穿绝缘导线ZRBV-500

2.5mm2。

3.配管水平长度见括号内数字,单位为m。

问题1:计算配管工程量

解:镀锌钢管15工程量计算:(1.5分)

配电箱(4.5-1.6-0.2)+开关(4.5-1.4)+灯具(3×8+5+4.2+3)+开关(4.5-1.4)=2.7+3.1+24+5+4.2+6.1=45.1m

问题2:计算配线工程量

阻燃绝缘导线ZRBV-5002.5mm2工程量计算(1.5分)

配电箱[4.5-1.6-0.2+预留(0.4+0.2)]×2+[(4.5-1.4)]×2+3×4×3+3×4×3+5×2+4.2×2+[3+(4.5-1.4)]×2=6.6+6.2+36+36+10+8.4+12.2=115.4m

【例3】2006年真题

说明:

1.照明配电箱JM为嵌入式安装。

2.管路均采用镀锌钢管DN20沿顶板、墙暗配。一、二层顶板内敷管标高分别为

3.20m 和6.50m管内穿绝缘导线BV2.5mm2。

3.配管水平长度见图示括号内数字,单位为米。

问题1:计算配管工程量

镀锌钢管DN20暗配工程量计算

一层:[水平1.5+配电箱(一层顶3.2-配电箱距地1.6-配电箱高0.4)]+单联单控开关(水平1+一层高3.2-开关安装高度1.3)+单联双控开关(1+3.2-1.3)+引至二层开关处(水平1+二层地板厚0.1+二层开关高1.3)+双联单控(1.1+3.2-1.3)+灯(水平1.6+水平2.5+3.2-1.3)=2.7+2.9+2.9+2.4+3+6=19.9m(1.5分)二层:二层双控(水平1+3.2-1.3)+二层双联(水平1.1+3.2-1.3)+灯1(水平2.5+3.2-1.3)+灯2水平2.5=2.9+3+4.4+2.5=12.8m(1.5分)

合计:19.9+12.8=32.7m(0.5分)

问题2:管内穿线工程计算

二线:[配电箱(1.5+3.2-1.6-0.4)+配电箱处预留(0.6+0.4)+一层(1+3.2-1.3)+一层2.5+一二层(1.1+3.2-1.3)×2+二层2.5]×2=[2.7+1+2.9+2.5+6+2.5]

×2=35.2m(1分)

三线:[一层(1+3.2-1.3)+一层(1.6+3.2-1.3)+二层(1+3.2-1.3)+二层(2.5+3.2-1.3)]×3=[2.9+3.5+2.9+4.4]×3=41.1m(1分)

四线:(1+0.1+1.3)×4=9.6m(1分)

合计:35.2+41.1+9.6=85.9m(0.5分)

【例4】2008年真题

1.AP1为定型动力配电箱,电源由室外电缆引入,基础型钢采用10#槽钢(单位重量为10kg/m)。

2.所有埋地管标高均为-0.2m,其至AP1动力配电箱出口处的管口高出地坪0.1m。设备基础顶标高为+0.5m,埋地管管口高出基础面0.1m,导线出管口后的预留长度为1m,并安装1根同口径0.8m长的金属软管。

3.木制配电板引致滑触线的管、线与其电源管、线相同,其至滑触线处管口标高为+6m,导线出管口后的预留长度为1m。

4.滑触线支架采用螺栓固定,两端设置信号灯,滑触线伸出两端支架的长度为1m。

分析:图中线路BV3×16+E16G32DA,铜芯3根截面积为16平方毫米+E1根16平方毫米,穿G热镀锌钢管直径32,D沿地,Q沿墙,A暗敷。

问题1:试计算配管工程量

(1)钢管φ32工程量计算

AP1配电箱(0.2埋地+0.1管口高出地坪)+水平7+木制配电板(0.2埋地+1.5距地坪高)+木制配电板至滑触线[6滑触线安装高度-(1.5配电板安装高+0.5配电板高)]=9+4=13m

(2)钢管φ50工程量计算

水平(25+17)+[压缩机(0.2埋地+0.5基础标高+0.1管口高出基础长)+AP1配电箱(0.2埋地+0.1管口高出地坪)]×2=42+2.2=44.2m

问题2:试计算配线工程量

导线BV16mm2工程量计算

[13+AP1动力配电箱预留(1.7+0.8)+木制配电板预留(0.5/2+0.3+0.5/2+0.3)+滑触线预留1)]×4=70.4m

导线BV50mm2工程量计算

[44.2+AP1动力配电箱预留(1.7+0.8)×2+压缩机预留1×2)]×4=204.8m

问题3:计算角钢滑触线长度

工程量计算规则:滑触线装置安装区分名称,型号,规格,材质,按设计图示尺寸以单相长度m计算(含预留长度)。角钢滑触线终端每端预留长度为1m。

角钢滑触线50×50×5:[7×3+(1+1)两终端预留长度]×3(3相)=69m

【例5】两台消防泵电源为VV-3×70+1×35电缆,电缆从消防泵控制柜上出线沿桥架敷设,再穿SC100镀锌钢管至消防泵电动机。消防泵控制柜柜高2.2m,宽1.8m。水泵房层高为4.5m,电缆桥架为XQJ-300×150(镀锌桥架宽×高),桥架安装底标高为3.6m,桥架长为14m;电缆支吊架为L70×6角钢成品,支吊架间距按规范要求2m一副,每副支吊架重8kg;1#泵保护管长2.8m,2#泵保护管长4.0m。

问题1:计算桥架工程量

计算规则:桥架区分名称,材质,规格,配置形式,接地要求,按设计图示尺寸长度以“m”计算。

电缆桥架XQJ-300×150:

L=[3.6(桥架底标高)-2.2(柜高)]+14(水平桥架长度)=15.4m

问题2:计算电缆敷设工程量

计算规则:电力电缆区分名称,型号,规格,材质,敷设方式、部位,电压等级,地形,按设计图示尺寸以长度“m”计算(含预留长度及附加长度)。

表D.15,7-5 电缆敷设预留及附加长度

VV-3×70+1×35电缆敷设:

1#泵:桥架部分[桥架长度15.4+控制柜预留长度(2.2柜高+1.8柜宽+控制柜终端头预留1.5)]×(1+2.5%)=(15.4+4+1.5)×(1+2.5%)=20.9×1.025=21.42m 保护管部分(1#泵保护管2.8+泵处预留0.5+泵处终端头预留1.5)×(1+2.5%)=(2.8+0.5+1.5)×1.025=4.92m

2#泵[桥架部分15.4(桥架长度)+控制柜预留长度(2.2(柜高)+1.8(柜宽))+控制柜终端头预留1.5)]×(1+2.5%)=(15.4+4+1.5)×1.025=21.42m 保护管[4.0(2#泵保护管)+泵处预留0.5+泵处终端头预留1.5)]×(1+2.5%)=6×1.025=6.15m

问题3:计算电缆头制作工程量

计算规则:电力电缆头、控制电缆头区分名称、型号、规格、材质、安装部位、电压等级,按设计图示数量以“个”计算。

铜芯干包式电缆头制作、安装1kV70mm2(2根电缆)2×2(每根2个电缆头)=4个问题4:计算电缆保护管工程量

计算规则:电缆保护管、电缆槽盒、铺砂、盖保护板(砖)区分名称、型号、规格、材质等,按设计图示尺寸以长度“m”计算。

SC100电缆保护管明敷:

L=2.8(1#泵保护管)+4.0(2#泵保护管)=6.8

【例6】2007年真题

说明:

1.动力配电箱PD1、PD2为落地式安装,其尺寸为900×2000×600(宽×高×厚)。

2.配管水平长度见图示括号内数字,单位为米。PD1至PD2为电缆沿桥架敷设,其他电缆均穿钢管敷设,埋地钢管标高为-0.2m,埋地钢管至动力配电箱出口处高出地坪+0.1m。4台设备基础标高均为+0.3m,至设备电机处的配管管口高出基础面0.2m,均连接1根长0.8m 同管径的金属软管。电缆连接电机处出管口后的预留长度为1m,电缆为户内干包式,电缆桥架(200×100)的水平长度为22m。

问题1:计算配管工程量

钢管φ40工程量:水平8+12+配电箱处(0.2埋深+0.1)×2+空压机(0.2埋深+0.3基础标高+0.2)×2=22m

钢管φ25工程量:水平10+7+配电箱处(0.2埋深+0.1)×2+制氧机(0.2埋深+0.3基础标高+0.2)×2=19m

问题2:计算桥架安装工程量

水平22+[3离地高度-(2配电箱高+0.1基础槽钢高)]×2=23.8m

问题3:计算电缆安装工程量

电缆YJV4×16工程量[8+12+(0.2+0.1)×2+(0.2+0.3+0.2)×2+配电箱处预留(0.9+2.0)×2+配电箱处终端头预留1.5×2+设备处预留1×2+设备处终端头预留1.5×2)×(1+2.5%)=[22+5.8+3+2+3]×1.025=35.8×1.025=36.70m

电缆YJV4×2.5工程量[10+7+(0.2+0.1)×2+(0.2+0.3+0.2)×2+配电箱处预留(0.9+2.0)×2+配电箱处终端头预留1.5×2+设备处预留1×2+设备处终端头预留1.5×2)×(1+2.5%)=[19+5.8+3+2+3]×1.025=32.8×1.025=33.62m

电缆YJV4×50工程量[22+[3-(2+0.1)]×2+配电箱处预留(0.9+2.0)×2+配电箱处终端头预留1.5×2)]×(1+2.5%)=[23.8+5.8+3]×1.025=32.6×1.025=33.42m 问题4:计算电缆头制作安装工程量

电缆YJV4×50每根2个电缆头=2个

电缆YJV4×16(2根电缆)2×2(每根2个电缆头)=4个

电缆YJV4×2.5(2根电缆)2×2(每根2个电缆头)=4个

【例题】

《建设工程造价案例分析》2013年版2014年修订P111

案例六

背景:

某商厦一层火灾自动报警系统工程平面图和系统图如图3-3A、3-3B所示、设备材料明细见下表。

集中式火灾报警控制器

输入监视模块

控制模块

感烟探测器

火灾声光警报器

带电话插孔的手动报警

按钮

图3-3A 一层消防报警及联动平面图

图3-3B 火灾自动报警及广播系统图

设计说明:

1.火灾自动报警系统线路由一层保卫室消防集中报警主机引出,沿水平、垂直线穿焊接钢管沿墙内、顶板暗敷,敷设高度为离地3m。

2.WA1为报警(联动)二总线,采用NH-RVS-2×1.5,WD1为电源二总线采用NH-BV -2.5。

3.控制模块和输入模块均暗装在开关盒内。

4.自动报警系统装置调试的点数按本图内容计算。

5.消防报警主机集中式火灾报警控制器安装高度为距地1.5m,箱体尺寸:400×300×200(宽×高×厚)。

NH-RVS-2×1.5

NH-BV-2.5

6.NC16平面中火灾报警联动线途径控制模块()时为四根线,两根DC24V 电源线,两根报警线,共管敷设,穿φ20焊接钢管沿顶板,墙内暗敷,未通过控制模块的为二根报警线,穿φ20焊接钢管沿顶板,墙内暗敷。

7.配管水平长度见图示括号内容数字,单位为米。

问题:

根据图示内容和《通用安装工程工程量计算规范》和《计价规范》的相关规定,分部分项工程的统一编码,见表3-19。列示计算配管及配线的工程量,并编制其分部分项工程量清单。

表3-19 工程量清单统一项目编码

『正确答案』

问题1:

解:火灾报警系统配管配线的工程量计算如下:

(1)WD1回路,φ20钢管暗配:(3-1.5-0.3)+1.6+9.6+6+7+7+5.5+(3-1.5)+(3-1.5)+1.2+(3-2.2)+6+6+7+5.0+(3-2.2)+(3-2.2)+1.2+(3-1.5)=71.2(m)

电源二总线NH-BV-2.5mm2:(71.20+0.3+0.4)×2=143.80(m)

(2)WA1回路,φ20钢管暗配:

7+5.5+7×2+6+7×3+6×4+7×5+7.5+6×4+7=151.00(m)

报警二总线NH-RVS-2×1.5mm2:71.20+(151.00+0.3+0.4)=222.90(m)

合计: φ20钢管暗配:71.20+151=222.20(m)

电源二总线NH-BV-2.5mm2:143.80m

报警二总线NH-RVS-2×1.5mm2:222.90m

分部分项工程量清单见表3-20。

表3-20

电气施工图识图与详解

电气施工图识图与详解 1 .电气施工图的组成 电气设备安装工程施工图一般包括变配电工程图、动力工程图、照明工程图、外电工程图、防雷接地工程图等。电气施工图一般由基本图和详图两部分组成。 (1)基本图 电气施工图中的基本图包括图纸目录、施工图说明、系统图、平面图、立(剖)面图、控制原理图等,设备材料表也属于基本图的范围。 ①施工图说明 在电气施工图中,施工说明一般注明的是供电方式、电压等级、主要线路敷设形式及在图中未明确的各种电气设备安装高度、工程主要技术数据、施工和验收要求及有关事项等。 ②主要设备材料表 设备材料表列出该项工程所需的各种主要设备、管材、导线等器材的名称、型号、规格、数量,是提供订购主要设备、材料的依据。 ③电气系统图 电气系统图是依据电气工程的组成和配电方式画出的,它是概括地把整个工程的供配电线路用单线连结形式表示的线路图,它不表示电气设备、电气线路的具体空间位置关系。 ④电气平面图 电气平面图一般包括变配电工程平面图、动力平面图、照明平面图、弱电(电话、广播)平面图、室外电气工程平面图,在高层建筑中有标准层平面图,干线布置图等。 ⑤控制原理图 用于对用电设备的控制和保护的电器设备,一般统称为控制电器。 控制原理图是根据控制电器的工作原理,用规定的图形和文字符号画成的电路展开图。它一般不表示电器元件的具体安装空间位置。 (2)详图

①大样图 电气工程详图多为配电盘(箱、板)、控制盘盘面布置及某些安装部件的大样图。 ②标准图 标准图是一种具有通用性质的详图,它表示一组设备或部件的具体图形和详细尺寸,便于制作安装。 2.电气施工图的特点 电气施工图不同于机械工程图,一般的电气平面图是在简化的土建平面图上绘制的,另外还有一些电气系统图、原理图和接线图。电气施工图的特点是: (1) 简图是电气施工图的主要形式,即它是用图形符号、带注释的围框或简化外形表示系统或设备之间相互关系的图。 (2) 图形符号、文字符号和项目代号是构成电气施工图的基本要素。 (3) 电气装置和电气系统主要是由电气元件和电气连接线构成,所以电气元件和电气连接线是电气施工图描述的主要内容。 (4) 位置布局法和功能布局法是电气施工图中两种最基本的布局方法。 (5) 电气设备和线路在平面图中并不按比例画出它们的形状和外形尺寸,通常采用图例来表示的。

电气识图全套试题及答案

《电气识图》 一、判断题 1.图纸是表示信息的一种技术文件,必须有一定的格式和共同遵守的规定。 (√) 2.A1号电气平面图的幅面尺寸为420×594。 (×) 3.标题栏(又名图标)的格式,在我国有统一的格式。 (×) 4.在电气平面图中点划线 可表示为信号线或控制线。 (√) 5.弱电平面图中—H 2—表示二根电话线。 (×) 6.在电气平面图中O ?O ?O ++++是表示接地装置。 (×) 7.建筑物垂直方向的定位轴线标号应选用拉丁字母由上往下注写.。 (×) 8.室内开关的安装高度一般选用绝对标高表示。 (×) 9.图形符号的方位可根据图面布置的需要旋转或成鏡像放置。 (√) 10.GB7159中基本文字符号不得超过三个字母。 (×) 11.建筑电气工程图是用投影法绘制的图。 (×) 12.电气系统图表示了电气元件的连接关系和接线方式。 (×) 13.电气工程图是表示信息的一种技术文件,各设计院都有自己的格式和规定。 (×) 14.电气设备器件的种类代号可由字母和数字组成,其字母是选用26个拉丁字母。(×) 15.电气工程图的幅面尺寸分六类,为A0~A5。 (×) 16.辅助文字符号不能超过三个字母,其中I 、O 、J 不用。 (×) 17.电气平面图是采用位置布局法来绘制的。 (√) 18.电气系统图即能用功能布局法绘制,又可用位置布局法绘出。 (√) 19.电气平面图中电气设备和线路都是按比例绘出的。 (×) 20.TN -S 系统中工作零线和保护零线共用一根导线。 (×) 21.SCB -1250-10/表示三相干式电力变压器器,1250KVA ,一次绕组电压为 10KV ,二次绕组电压为。 (√) 22.对一次设备进行监视,测量,保护与控制的设备称为二次设备。 (√) 23.TMY-4(100×10)表示为硬铜母线,4根,宽为100mm ,厚度为10mm 。 (√)

建筑电气工程图基本知识及识图 哦

目录

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、

电气工程识图考试试题

模考吧网提供最优质的模拟试题,最全的历年真题,最精准的预测押题! 电气工程识图考试试题 一、单选题(本大题75小题.每题1.0分,共75.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。) 第1题 电气工程施工图根据表达形式和用途进行的不同分类中,( )是用来表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接线图或接线表。 A .数据单 B .单元接线图或单元接线表 C .接线图或接线表 D .互连接线图或互连接线表 【正确答案】:D 【本题分数】:1.0分 第2题 常用的电器施工图中,( )是用来表示建筑物内外的动力、照明等供电与配电的基本情况的图纸。 A .电路图 B .照明电气图 C .动力与照明电气图 D .平面电气图 【正确答案】:C 【本题分数】:1.0分 第3题 在施工图的简化画法中,若相同构造要素少于中心线交点,则其余部分应在 ( )要素位置的中心线交点处用小圆点表示。 A .不同构造 B .相同构造

模考吧网提供最优质的模拟试题,最全的历年真题,最精准的预测押题! C .不同构件 D .相同构件 【正确答案】:B 【本题分数】:1.0分 第4题 电气工程常用图形符号中, 表示( )。 A .三极开关暗装 B .双极开关暗装 C .三极开关 D .双极开关 【正确答案】:A 【本题分数】:1.0分 第5题 动力与照明配电电气图的识读中,电路图用来表示各种配电方式的原理接线,可以用( )表示。 A .粗实线和细实线 B .实线和虚线 C .粗虚线和细虚线 D .单线或多线 【正确答案】:D 【本题分数】:1.0分 第6题 电气工程施工图根据表达形式和用途进行的不同分类中,( )的作用是提供绘制电路图和其他有关简图的依据,说明电路的工作原理与人员的培训。 A .系统图或框图 B .功能图

电气识图全套试题及答案

电气识图全套试题及答案 Jenny was compiled in January 2021

《电气识图》 一、判断题 1.图纸是表示信息的一种技术文件,必须有一定的格式和共同遵守的规定。(√) 2.A1号电气平面图的幅面尺寸为420×594。 (×) 3.标题栏(又名图标)的格式,在我国有统一的格式。 (×) 4.在电气平面图中点划线可表示为信号线或控制线。 (√) 5.弱电平面图中—H2—表示二根电话线。 (×) 6.在电气平面图中O + + +是表示接地装置。 ? O ? O+ (×) 7.建筑物垂直方向的定位轴线标号应选用拉丁字母由上往下注写.。 (×) 8.室内开关的安装高度一般选用绝对标高表示。 (×) 9.图形符号的方位可根据图面布置的需要旋转或成镜像放置。 (√)

10.GB7159中基本文字符号不得超过三个字母。 (×) 16.辅助文字符号不能超过三个字母,其中I、O、J不用。 (×) 17.电气平面图是采用位置布局法来绘制的。 (√) 18.电气系统图即能用功能布局法绘制,又可用位置布局法绘出。 (√) 19.电气平面图中电气设备和线路都是按比例绘出的。 (×)

20.TN-S系统中工作零线和保护零线共用一根导线。 (×) 21.SCB-1250-10/表示三相干式电力变压器器,1250KVA,一次绕组电压为 10KV,二次绕组电压为。 (√) 22.对一次设备进行监视,测量,保护与控制的设备称为二次设备。 (√) 23.TMY-4(100×10)表示为硬铜母线,4根,宽为100mm,厚度为10mm。 (√) 24.开关柜的屏背面接线图一般都采用相对编号法绘制。 (√) 25.RVVP-3×表示塑料绝缘,护套、屏蔽铜芯软线,3根。 (×) 26.低配电系统图可采用位置布局法或功能布局法绘出。 (√) 27.变压器的差动保护可以保护变压器的短路事故。 (√) 28.电流互感器在线路中的作用是供电气测量用。 (×)

电气工程识图复习题

课程:电气工程识图与施工工艺复习题 一、填空题(每空1分,共30分) 1、保护性接地可分为 接地 和 接零 两种类型 。 2、QL 表示 高压负荷开关 ,QF 表示 高压断路器 。 3、已知V U L ?∠=9.3610,A I L ?-∠=1.532,f=50HZ ,则L= 1/20π H 。 4、电力电缆的基本结构由 导电线芯 , 绝缘层 , 保护层 3个主要部分组成。 5、开关边缘距门框的距离宜为 0.2 m ;开关距地面高度宜为 1.4m 。 6、住宅楼配电系统供电方式一般有 放射 式、 树干 式及 混合 式。 7、单相三孔插座,面对插座右孔与 火 线相接。 8、照明线路按其敷设方式可以分为 明 敷设和 暗 敷设两种 9、穿焊接钢管敷设的文字标注为 SC 。 10、地板或地面下敷设的文字标注为 F 。 11、建筑物高于 45 m 时,应采取防侧击雷和等电位的保护措施。 12、防盗安保系统是现代化 管理 、 监视 、 控制 的重要手段。 13、火灾的形式与发展可分为以下几个阶段前期、早期、中期、 晚期 。 二、多项选择题(每空1分,共10分)

1、电力系统包括( ABCD )。 A、发电厂电气部分 B、升压、降压变电所 C、输配电线路 D、电能用户的用电设备 2、在正弦交流电路的向量法中,模可以用( AB )来表示。 A、有效值 B、峰—峰值 C、平均值 D、振幅值 3、下列哪些属于低压控制电器( BD )。 A、熔断器 B、低压断路器 C、配电导线 D、按钮 4、变压器按冷却方式不同可分为( ABC )。 A、油侵式变压器 B、干式变压器 C、充气式变压器 D、升压变压器 5、防雷装置有( ABCD )。 A、接闪器 B、引下线 C、接地线 D、接地极 6、低压配电系统的接地形式有(ACD )。 A、TN—S B、TN—T C、TT D、IT 7、接闪器是专门用来接受雷击的金属导体。其形式可分为( ABC )。 A避雷针 B避雷带(线) C避雷网 D引下线 8、通信网络系统主要包括(ABC)。 A、通信系统 B、卫星及有线电视系统 C、公共广播系统 D、防盗安保系统 9、电话通信系统主要包括( ACD )。 A、用户交换设备 B、用户交换机

电工,入门基础,电气识图详解,电工识图全套汇编

,. 类别名称图形符号文字符号类别名称图形符号文字符号 开关单极控制 开关 SA 位 置 开 关 常开触 头 SQ 手动开关 一般符号 SA 常闭触 头 SQ 三极控制 开关 QS 复合触 头 SQ 三极隔离 开关 QS 按 钮 常开按 钮 SB 三极负荷 开关 QS 常闭按 钮 SB 组合旋钮 开关 QS 复合按 钮 SB 低压断路 器 QF 急停按 钮 SB 控制器或 操作开关 SA 钥匙操 作式按 钮 SB 接触器线圈操作 器件 KM 热 继 电 器 热元件FR 常开主触 头 KM 常闭触 头 FR 常开辅助 触头 KM 中 间 继 电 器 线圈KA 常闭辅助 触头 KM 常开触 头 KA 时间继电器 通电延时 (缓吸)线 圈 KT 常闭触 头 KA 断电延时 (缓放)线 圈 KT 电 流 继 过电流 线圈 KA 电工入门识图

瞬时闭合 的常开触 头KT 电 器 欠电流 线圈 KA 瞬时断开 的常闭触 头KT 常开触 头 KA 延时闭合 的常开触 头KT 常闭触 头 KA 延时断开 的常闭触 头 KT 电 压 继 电 器过电压 线圈 KV 延时闭合 的常闭触 头KT 欠电压 线圈 KV 延时断开 的常开触 头KT 常开触 头 KV 电磁操作器电磁铁的 一般符号 YA 常闭触 头 KV 电磁吸盘YH 电 动 机 三相笼 型异步 电动机 M 电磁离合 器 YC 三相绕 线转子 异步电 动机 M 电磁制动 器 YB 他励直 流电动 机 M 电磁阀YV 并励直 流电动 机 M 非电量控制的继电器速度继电 器常开触 头 KS 串励直 流电动 机 M 压力继电 器常开触 头 KP 熔 断 器 熔断器FU 发 电机发电机G 变 压 器 单相变 压器 TC

建筑电气工程图基本知识及识图

目录 一建筑电气工程图基本知识 (2) (一)、建筑电气工程施工图概念 (2) (二)、建筑电气工程图的类别 (3) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (3) 二电气工程图的识读 (4) (一)、常用的文字符号及图形符号 (4) (二)、读图的方法和步骤 (6) (一)、模拟项目图纸组成 (21) (二)、电力系统的组成 (21) (三)、总干线 (21) (四)、配电系统识读 (21) (五)、平面图 (23)

电工应用识图 一、识图的基本方法和步骤 1、识图的基本方法 (1)从简单到复杂、循序惭进识图 初学识图要本着从易到难,从简单到复杂的原则。一般来讲,照明电路比电器简单,单项控制电路比系列控制电路简单,复杂的电路都是简单电路的组合。从看简单的电路图开始,搞清每一电气符号的含义,明确每一电器元件的作用,理解电路的工作原理,为复杂电路的识图打下基础。 (2)结合电工基础理论识图 供电系统、电力拖动和各种控制电路都是根据电工基础理论设计的。电工识图,着重是对电气原理图的理解,要具备电工基础理论知识。因此结合电工基础理论识图,容易搞清电路的电气原理,并提高识图的速度。 (3)结合电器元件的结构和工作原理识图 电路中的各种电器元件是电路的重要组成部分,如常用的各种继电器、接触器、控制开关、互感器、熔断器等。在识图时,首先要了解这些电器元件的结构、性能、相互控制关系及在电路中的作用,才能理解整个电路的工作原理,看懂电路图。 (4)结合典型电路识图 所谓典型电路,就是常见的基本电路,较复杂的电路都是若干基本电路所组成。掌握并熟悉常见的基本电路,如常见电气设备的基本控制

电路、电动机基本控制电路,常用电器元件基本控制电路等。结合典型电路识图,有利于对复杂电路的理解,能较快地分清电路的主次环节,搞清电路的工作原理。 2、识图的基本步骤 识图一般由阅读图纸说明开始,然后读电气原理图,基次看电气安装图,最后看展开接线图、平面布置图、剖面图等。 (1)阅读图纸说明 识图时,首先要阅读图纸说明,明确设计内容和施工要求,抓住识图要点。图纸说明的内容包括图纸目录、技术说明、元件明细表和施工说明书等。 (2)阅读标题栏 了解电气工程名称和图纸名称 (3)读系统图 主要了解整个或分系统的概况,即系统的基本组成,相互关系及主要特征,为进一步理解电气原理图打下基础。 (4)读电气原理图 读电气原理图是电工识图的主要环节,其目的是明确电路的构成、各电器元件的作用和整个电路的工作原理。读图顺序如下: ①分清主电路和辅助电路。 ②分析主电路。通常从下往上读主电路,即从电气设备开始,经电器控制元件直到电源,搞清主电路路径,明确供电电源和负载的关系。比较简单的主电路也可从上往下读。

电工识图基本知识

电工识图基本知识 企业供电电路图的识图方法 主要介绍电力系统传输过程、工厂供配电系统常用电气一、二次接线图,熟悉相应的图形符号及电气接线图的方法。 1.电力供电一次电路图 低压侧母线采用分段式接线,用隔离开关和断路器实现电源和负载间的接通与断开。为了保证变压器不受大气过电压的侵害,在变压器的高压侧装有FS-10型避雷器。图中所示的各电 流互感器在线路中供测量仪表使用。 图1所示为单母线分段放射式供电系统,用隔离开关来联络I、U两段母线。配电屏向用电设备进行供电的线路共有14条支路,系统采用双电源供电、母线分段式接线方式,电源进线和配线采用配电屏,整体结构紧凑,使用方便,便于安装和维护,供电可靠性高。 图1某厂电力系统一次电路图 2.低压二次接线电路图 图2所示是某厂二次低压配电屏的接线原理图,包括三部分,即电压测量回路、二次继电保护回路和电能计量回路。 (1)电压测量回路 利用电压转换开关SA和电压表PV,随时监测三相电源运行状态是否正常,以满足负载所需电压的要求。 (2)二次继电保护回路 回路由常开触头、合闸指示信号红灯HLR、分闸指示信号绿灯HLG、限流电阻R等构成。线路通过合闸、分闸信号装置,正确、清晰地表示电路工作状态。电气设备与线路在运行过程中,出现过负载或失电压时,通过失电压脱扣器线圈FV与负载开关QF构成的失电压脱扣器及时切断线路,确保线路、设备和人身安全。 (3)电能计量回路 电能计量回路包括一块三相有功电能表PJ和三只电流互感器TA1~TA3及三块电流表PA。利用电能表计量系统用电量情况,利用电流互感器和电流表构成电流测量线路,用以监测线路电流正常与否。 电气控制电路图的识图方法 在工农业生产中,广泛采用继电器-接触器控制系统,这种控制系统主要由交流接触器、按钮、 热继电器、熔断器等电器组成。对中、小功率异步电动机、机床进行控制。因此,在掌握常 图2某厂二次低压配电屏接线原理图

(建筑电气工程)电气识图指导书精编

(建筑电气工程)电气识图 指导书

电气图识指导书 (壹)建筑电气工程施工图的图样类别 建筑电气工程施工图的图样壹般有电气设计说明、电气总平面图、电气系统图、电气平面布置图、电路图、接线图、安装大样图、电缆清册、图例及设备材料表等。 1、电气总平面图 电气总平面图是在建筑总平面图上表示电源及电力负荷分布的图样,主要表示各建筑物的名称或用途、电力负荷的装机容量、电气线路的走向及变配电装置的位置、容量和电源进户的方向等。通过电气总平面图可了解该项工程的概况,掌握电气负荷的分布及电源装置等。壹般大型工程都有电气总平面图,中小型工程则由动力平面图或照明平面图代替。 2、电气系统图 电气系统图是用单线图表示电能或电信号按回路分配出去的图样,主要表示各个回路的名称、用途、容量以及主要电气设备、开关元件及导线电缆的规格型号等。通过电气系统图能够知道该系统的回路个数及主要用电设备的容量、控制方式等。建筑电气工程中系统图用的很多,动力、照明、变配电装置、通信广播、电缆电视、火灾报警、防盗保安等都要用到系统图。 3、电气平面布置图

电气平面布置图是在建筑物的平面图上标出电气设备、元件、管线实际布置的图样,主要表示其安装位置、安装方式、规格型号数量及防雷装置、接地装置等。通过平面图能够知道每幢建筑物及其各个不同的标高上装设的电气设备、元件及其管线等。建筑电气平面图用得很多,动力、照明、变配电装置、各种机房、通信广播、电缆电视、火灾报警、防盗保安、微机监控、自动化仪表、防雷接地等都要用到平面图。 4、电路图 电路图人们习惯称为控制原理图,它是单独用来表示电气设备及元件控制方式及其控制线路的图样,主要表示电气设备及元件的起动、保护、信号、联锁、自动控制及测量等。通过控制原理图能够知道各设备元件的工作原理、控制方式,掌握建筑物的功能实现方法等。控制原理图用的很多,动力、变配电装置、火灾报警、防盗保安、电梯装置等都要用到控制原理图,较复杂的照明及声光系统也要用到控制原理图。 5、接线图 接线图是和电路图配套的图样,用来表示设备元件外部接线以及设备元件之间接线的。通过接线图能够知道系统控制的接线方式和控制电缆、控制线的走向及其布置等。动力、变配电装置、火灾报警、防盗保安、电梯装置等都要用到接线图。壹些简单的控制系统壹般没有接线图。

建筑电气施工图识图教程

建筑电气施工图识图方法(I) 一、电气施工图的特点 1.建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的; 2.电气线路都必须构成闭合回路; 3.线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4.在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系; 5.建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 二、电气施工图的组成 1.图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 2.主要材料设备表 包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3.系统图 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 4.平面布置图 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 5.控制原理图 包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 6.安装接线图 包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 7.安装大样图(详图) 安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。 三、电气施工图的阅读方法 1.熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。 电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。 电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。 单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为23类,每大类用一个大写字母表示。如用“V”表示半导体器件和电真空器件,用“K”表示继电器、接触器类等。 双字母符号是由一个表示种类的字单母符号与另一个表示用途、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能名称字母在后。如“T”表示变压器类,则“TA”表示电流互感器,“TV”表示电压互感器,“TM”表示电力变压器等。辅助文字符号基本上是英文词语的缩写,表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征。例如,“起动”采用“START”

建筑电气工程图基本知识及识图--免费哦

建筑电气工程图基本知识及识图--免费哦

目录 一建筑电气工程图基本知识 (3) (一)、建筑电气工程施工图概念 (3) (二)、建筑电气工程图的类别 (4) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (5) 二电气工程图的识读 (6) (一)、常用的文字符号及图形符号 (6) (二)、读图的方法和步骤 (8) (一)、模拟项目图纸组成 (24) (二)、电力系统的组成 (24) (三)、总干线 (24) (四)、配电系统识读 (25) (五)、平面图 (26)

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,

导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机

一学就会的电工识图基本知识

一学就会的电工识图基本知识 电气控制电路和电气设备的安装、设计调试与维修都要有相应的电气图作为依据或参考。 电气图是根据国家制订的图形符号和文字符号标准,按照规定的画法绘制出的 1 1 系。 2 又可分为单元接线图、互连接线图、端子接线图。 2、电气图中区域的划分 标准的电气图(电气原理图)对图纸的大小(图幅)、图框尺寸和图区编号均有一定的要求。 图框线上、下方横向有阿拉伯数字1,2,3等,图框线,左、右纵向标有大写

字母A、B、C等,这些是图区编号。 是为了便于检索图中的电气线路或元件。 方便阅读、理解全线路的工作原理而设置的,俗称“功能格”。 3、电气图中符号位置索引 为了便于查找电气图中某一元件的位置。 4 5 1 2 3 导线的线型、规格和走向。 识别元器件及部件设备的型号、规格参数及在图中的作用。 4)整理识图的结果----整理出必要的文字说明。 指出电气图的功能特点、工作原理、主要元器件和设备、安装要求、注意事项等。

电气原理识图步骤和方法 1、电气原理图绘制一般原则 1)按电气符号标准---按国家标准规定的电气符号绘制。 2)文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。3)按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平排列。 4 5 6 2 1 2 电气接线图识图的步骤和方法 1、电气接线图绘制的基本原则 1)按照国家规定的电气图形符号绘制,而不考虑真实结构。 2)电路中各元件位置及内部结构处理。 3)每条线都有明确的标号,每根线的两端必须标同一个线号。

4)凡是标有同线号的导线可以并接于一起。 5)进线端为元器件的上端接线柱,而出线端为元件的下端接线柱。 2、电气接线图中电气设备、装置和控制元件位置安装常识 1)出入端子处理----安排在配电盘下方或左侧。 2)控制开关位置----一般都是安排在配电盘下方位置(左上方或右下方)。3 4 5 6 3 1 2 3 4 5

电气施工图识图

电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 ?(1)建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 ?(2)电气线路都必须构成闭合回路。 ?(3)线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。 ?(4)在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系。 (5)建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 ?(1)图纸目录与设计说明 ?包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 ?(2)主要材料设备表 ?包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 ?(3)系统图 ?如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 ?(4)平面布置图 ?平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 ?(5)控制原理图 ?包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 ?(6)安装接线图 ?包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 ?(7)安装大样图(详图) ?安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。 16.1.2 电气施工图的阅读方法 ?(1)熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。常用的电气工程图例及文字符号可参见国家颁布的《电气图形符号标准》。 ?(2)针对一套电气施工图,一般应先按以下顺序阅读,然后再对某部分内容进行重点识读。 ?①看标题栏及图纸目录了解工程名称、项目内容、设计日期及图纸内容、数量等。 ?②看设计说明了解工程概况、设计依据等,了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。 ?③看设备材料表了解工程中所使用的设备、材料的型号、规格和数量。 ?④看系统图了解系统基本组成,主要电气设备、元件之间的连接关系以及它们的规格、型号、参数等,掌握该系统的组成概况。

建筑电气施工图识图知识

建筑电气施工图识图知识 一、电气施工图的特点 1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的; 2. 电气线路都必须构成闭合回路; 3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系; 5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 二、电气施工图的组成 1. 图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 2. 主要材料设备表 包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3. 系统图 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。4. 平面布置图 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 5. 控制原理图 包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 6. 安装接线图 包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 7. 安装大样图(详图) 安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。 三、电气施工图的阅读方法 1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。电工,入门,电气识图详解,电工识图大全

类别名称图形符号文字符号类别名称图形符号文字符号 开关单极控制 开关 SA 位 置 开 关 常开触 头 SQ 手动开关 一般符号 SA 常闭触 头 SQ 三极控制 开关 QS 复合触 头 SQ 三极隔离 开关 QS 按 钮 常开按 钮 SB 三极负荷 开关 QS 常闭按 钮 SB 组合旋钮 开关 QS 复合按 钮 SB 低压断路 器 QF 急停按 钮 SB 控制器或 操作开关 SA 钥匙操 作式按 钮 SB 接触器线圈操作 器件 KM 热 继 电 器 热元件FR 常开主触 头 KM 常闭触 头 FR 常开辅助 触头 KM 中 间 继 电 器 线圈KA 常闭辅助 触头 KM 常开触 头 KA 时间继电器 通电延时 (缓吸)线 圈 KT 常闭触 头 KA 断电延时 (缓放)线 圈 KT 电 流 继 过电流 线圈 KA 电工入门识图

瞬时闭合 得常开触 头KT 电 器 欠电流 线圈 KA 瞬时断开 得常闭触 头KT 常开触 头 KA 延时闭合 得常开触 头KT 常闭触 头 KA 延时断开 得常闭触 头 KT 电 压 继 电 器过电压 线圈 KV 延时闭合 得常闭触 头KT 欠电压 线圈 KV 延时断开 得常开触 头KT 常开触 头 KV 电磁操作器电磁铁得 一般符号 YA 常闭触 头 KV 电磁吸盘YH 电 动 机 三相笼 型异步 电动机 M 电磁离合 器 YC 三相绕 线转子 异步电 动机 M 电磁制动 器 YB 她励直 流电动 机 M 电磁阀YV 并励直 流电动 机 M 非电量控制得继电器速度继电 器常开触 头 KS 串励直 流电动 机 M 压力继电 器常开触 头 KP 熔 断 器 熔断器FU 发 电机发电机G 变 压 器 单相变 压器 TC

电气工程施工图图例详解

一、常用文字符号: 电箱符号

线路敷设符号

常用电气元件文字符号表

二、电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆4*150是4芯150平方毫米E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层: A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层

三、常用电缆规格型号 1、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 2、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。 3、额定电压10kV及1kV铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKYJ、JKLYJ—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKY、JKLY—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKV、JKLV—铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘架空电缆(只适用于1kV) 供固定敷设在额定交流电压U0/U为10kV、1kV的室内、室外架空的输配电力线路使用,可用于单相接地故障时间每次一般不大于1min的系统,亦可用于最长每次不超过8h,每年累计不超过125h的系统。 4、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆 VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护套电力电缆 供固定敷设在额定交流电压UO/U为0.6/1KV及以下的室内、架空、电缆沟道、管道内的输配电力线路用。 1芯:1.5--630mm 2芯:2*1.5--2*185mm 3芯:3*1.5-3*300mm 4芯:4*4-4*300mm 3+1芯:3*4+1**300+1*150mm 3+2芯:3*4+1**300+2*150mm 4+1芯:4*4+1**300+1*150mm 5、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆 VV22,VLV22-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 VV23,VLV23-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 供固定敷设在额定交流电压U/0U为1KV及以下的室内、电缆沟道、管道内或直埋等能承受较大机械外力等固定场合的输配电力线路用。

相关文档