文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水管网支管到户工程总结

污水管网支管到户工程总结

污水管网支管到户工程总结
污水管网支管到户工程总结

污水管网支管到户工程

某街坊污水管网改造工程

项目监理总结

一、工程基本概况

(一)工程项目名称

污水管网支管到户工程某街坊污水管网改造

(二)工程项目地点

本工程地处老城区。

(三)建筑规模及工程概况

本工程地处老城区地下管线复杂,施工场地较为狭小且交通量较大,故施工难度较大,可能存在较大的工程变更。图纸工程量为DN300UPVC污水1896米,DN250UPVC污水管1116米,DN400UPVC雨水管227米,DN300UPVC雨水管667米。DN200UPVC雨水支管556米。(以上未扣除窨井及边井尺寸)。60*60砖砌不落底[窨井100座,50*50砖砌不落底窨井143座,90*140砖砌落底窨井1座,75*75砖砌落底窨井12座,60*60砖砌落底窨井36座,雨水边井122座。实际施工各种管道:DN400污水管41.9米,DN300污水管2031.9米,DN250污水管1178.97米,DN160污水管612.15。DN400雨水管229.7米,DN300雨水管674.9米,DN250污水管51.6米,DN160雨水管292.8米;增加东北花巷工程量:DN300污水管97米DN250污水管258.7米DN160污水管259.5米。DN300雨水管113.6米DN160雨水管178.5米。

(四)本工程的业主、设计单位、施工单位和监理单位

(1)业主:

(2)设计单位:

(3)施工单位:

(4)监理单位:

二、监理组织机构及进驻、退出工地时间

(一)监理组织机构

根据本工程的规划、规模及结构,并结合实际情况,由公司任命具有多年市政工程施工经验的高级工程师陈燕纯同志担任本工程的总监理工程师,经总监理工程师提名,由栗华同志担任驻地监理工程师,具体分工见监理组织机构网络图:

(二)监理组织机构进驻、退出工地时间

我监理部于2004年2月18日进驻现场单位进场执行工程施工阶段的监理工作,于2004年7月1日工程通过初验收后退场。

(三)监理内部管理

本监理组以遵循“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则,认真贯彻执行有关监理工作的各项工作方针政策,法律法规,明确岗位职责,严格检查制度,维护业主和承包商的合法权益,加强质量管理,控制工期及工程费用,提高工程效益及工程管理水平,使施

工监理法制化、标准化、规范化、程序化。本监理组也制定了内部管理制度及措施,责任落实到人,增强了监理的人员责任感和积极性。在考核过程中,上级领导也给我们提出了许多宝贵意见,这更加促进了监理组提高监理水平。

三、监理目标完成情况评价

建设单位与施工单位签订的承包合同上的质量、工期目标也即我驻地监理部的监理目标。承包合同上规定本工程质量等级为合格,综合评定分要达85分以上,故为达到这个目标,我驻地监理部针对本工程的特点,制定了详细的监理措施,严把质量关,对工程的重点部位实施旁站监理,又在工程初验收前,由监理单位组织,对工程进行了工程预验收,确保工程竣工验收能一次性通过,达到合同规定的质量目标。

因监理人员的大量工作是施工阶段的质量控制,下面就着重谈谈施工阶段质量目标的控制。

(一)工程质量目标完成情况

1、质量监控的重要性

工程质量监控是根据合同技术规范,图纸要求和规定,对工程施工中各个环节,每道工序进行严格地、系统地、全面地监理,以保证工程施工质量达到合同规定的要求。

工程质量监控的对象主要是原材料、结构和建筑安装工程的质量以及施工过程各环节和道路整体质量,所以工程质量必须是工艺的全过程监理,任何一个环节的监理失去功能都将给工程的整体质量带来损害。

在工程质量形成的过程中,工艺过程的每个因素对质量的可靠性都会产生影响,属于这方面的影响因素有:

(1)工程设计的几何形状、结构设计的合理性和施工放样的准确性。

(2)材料的质量。

(3)用于制备、摊铺及压实材料和混合料的工艺装备的可靠性。

(4)工艺程序的准确性。

(5)施工人员的劳动质量。

(6)原材料、工厂半成品的质量检查结果的可靠性。

因此,在工艺程序的线路图中,如果出现任何一道“障碍”,不能被控制,将导致工程的最终质量不能符合要求。

2、质量监理的基本要求

进行质量监理是质量形成过程中的关键环节,只有这样,工程的最终质量才能达到合同规定的要求,下面对本工程的质量及监理程序加以阐述。

(1)材料检查

材料检查是对进场和来自其他供料单位用于工程的所有材料进行检查,这种检查是工程质量监理的基础,材料检查应以规范规定的标准为依据,经过试验和检测,以便将不合格的材料消灭在工程施工的最初阶段。

(2)工序检查

指工艺过程(工序)进行中或完成后的检查,工序检查对保证工程质量符合设计和规范至关重要,可以及时发现缺陷并迅速予以排除,在缺陷未排除前,不准进行下一道工序的施工。(3)验收检查

(4)试验检查和测量检查

这种检查的中心任务是对原材料、混合料的试验和检查,对工艺过程的试验检验,对沟槽回填土压实度的试验。测量检查的基本任务是保证工程的几何要素和结构物的几何尺寸完全符合合同图纸和规范精度的要求。

3、质量监理依据

(1)设计图纸类相关规范。

(2)合同条款。

4、质量监理程序

开工报告工序自检报告工序检查认可中间交工报告竣工验收

5、现场质量监理

在施工过程中,监理人员必须坚持现场旁站的监督,以便对一些不符合规范要求的工艺做法和成品及时的发现问题,提出制止和返工。

在质量控制的手段上,一方面是依靠现场巡视及旁站所掌握的宏观控制情况;另一方面就是依靠监理试验室和测量检查,为每一道工序提供可靠的试验、检验及测量数据,在大量的质量管理原始表格里,监理试验都必须按照规范要求,抽检20%以上进行试验和填报足够频率的试验检测数据,做到凡事都要凭数据说话,两种手段相辅相成,结合起来就构成了一项严密的控制程序。即要有凭数据说话的科学态度,也要有深入现场掌握第一手材料的工作方法,不了解情况就没有发言权,由于坚持了严格监理与现场旁站的热情服务,及时地帮助施工单位,纠正了不少事故苗子,把隐患消灭在事先或萌芽之中。

(二)工程的进度目标完成情况

1、认真按照合同工期的要求督促施工单位按照进度要求去完成施工计划,并积极配合施工单位做好服务工作,促进施工的施工进度。

2、认真及时上报监理月报,将工程进度情况及时报告公司及业主,让业主能掌握工程的施工进度情况。

(三)工程的投资目标完成情况

因本工程增加及变更工程量较大,我驻地监理组在工程施工期间对所有的增加及变更工程量坚持现场签证,对于大的变更及时通知建设单位现场代表,确实做好工程的投资控制。四、分项、分部、单位工程的质量评估(详见质量评估报告)

(一)分项工程的质量评估

在分项工程施工过程中,监理人员对分项工程的每道工序,进行了严格把关,不合格材料坚决杜绝使用在工程中,上一道工序未达设计及规范要求不能进行下道工序施工,避免不合格工序带入任何分部工程中。

(二)单位工程的质量评估

1、分部工程质量评定情况

在本工程施工期间,驻地监理组对其施工过程进行严密的跟踪监理,通过不断的跟踪、巡视、旁站监督,及时发现问题及早进行处理,对已完工序及时进行检查验收,积累原始评定数据,认真做好已完分部工程质量检查和评定工作。

2、质量保证资料核查情况

经检查,施工方提供的质量保证资料基本真实可信、齐全,内容和标准一致,提供质量保证资料的时间与工程进展基本同步,材料检测单位具备相应的检测资质。

3、观感质量评定情况

本工程观感质量主要从外观及使用功能两方面进行了目测及仪器检查,结果表现为:路面恢复无裂缝,标高准确,平整度符合要求,无明显色差,无影响美观及使用功能的缺陷。检查井标高准确,流槽平整顺畅,粉涮光洁平整.管道内流水顺畅无杂物无明显积水。

4、监理质量评定意见

通过分项工程质量,保证资料及观感质量三方面的综合核查,根据《市政工程质量验收评定标准》的规定,本工程最终质量应评定为合格。

污水管网改造某街坊污水支管到户工程

质量评估报告

一、工程概况

本工程地处老城区,地下管线复杂,施工场地较为狭小且交通量较大,故施工难度较大,在施工过程中因为现场条件的局限和当地忧的要求存在较大的工程变更。图纸工程量为

DN300UPVC污水1896米,DN250UPVC污水管1116米,DN400UPVC雨水管227米,DN300UPVC 雨水管667米。DN200UPVC雨水支管556米。(以上未扣除窨井及边井尺寸)。60*60砖砌不落底[窨井100座,50*50砖砌不落底窨井143座,90*140砖砌落底[窨井1座,75*75砖砌落底[窨井12座,60*60砖砌落底[窨井36座,雨水边井122座。另外,应当地居民的要求,新增管道工程约700米。

工程与2004年2月18日开工,合同工期为100天,后因增加工程,经业主同意延长工程至2004年6月25日。工程于2004年6月25日已完成合同内全部的工程量及增加的工程量,并于进行了工程预验收。

二、工序划分及其质量评定

本分部工程划分为:沟槽、砂垫层、安管、接口、砂包固、检查井砌筑、回填七个工序,下面将从施工单位自评及监理核查情况两方面对本工程中每一工序质量情况进行评定。(一)施工单位自评质量等级情况

序号工序质量等级

1 沟槽开挖合格

2 砂垫层合格

3 安管合格

4 接口合格

5 砂包固合格

6 检查井砌筑合格

7 土方回填合格

施工单位通过自检,其结果如上所列,故该工程施工单位自评等级为:合格。

(二)监理对分部质量等级核查情况

1、沟槽开挖

(1)质量核查情况

经检查,沟槽挖至设计标高后,沟槽底无积水基底土无扰动,沟槽、宽度、槽底标高符合设计及规范要求,局部发现槽宽欠挖,进行局部修整后已达到设计要求。

通过对此工序各项目的抽查,得出以下结论:

保证项目符合设计及施工验收规范,允许偏差项目实测344点,合格330点,合格率95.9%。(2)质量等级认定结果

此工序质量等级监理组认定为合格。

2、砂垫层及砂包固

(1)质量核查情况

砂垫层及砂包固施工时,基底土质良好,槽底基本无积水,砂垫层厚度,符合设计及规范要求,砂包固达到了规定的要求。

通过对此工序各项目的抽查,得出以下结论:

保证项目符合设计及施工验收规范,允许偏差项目实测246点。合格235点,合格率95.5%。(2)质量等级认定结果

此工序质量等级监理组认定为合格。

3、安管

(1)质量核查情况

管道有出厂合格证,外观质量基本符合规范要求。

管道垫置稳定,缝宽基本均匀,管道内无泥土,砖石、砂浆、木块等杂物,管内底标高,准确、中线位移及相邻管内底错口,符合规范要求。

通过对此工序各项目的抽查得出以下结论。

保证项目符合设计及施工验收规范,允许偏差项目实测122点,合格117点,合格率95.9%。(2)质量等级认定结果

此工序质量等级监理组认定为合格。

4、接口

(1)质量核查情况

接口间隙均匀,插口进行承口深度符合设计及规范要求。

通过对此工序各项目的抽查得出以下结论:

保证项目符合设计及施工验收规范,允许偏差项目实测78点,合格74点,合格率95.0%。(2)质量等级认定结果

此工序质量等级监理组认定为合格。

5、检查井砌筑

(1)质量核查情况

检查井砌筑用砖有合格证,砌筑灰浆饱满,灰缝平整,无通缝,抹面压光,基本无空鼓及裂缝等现象。(井框及井盖尚待安装)井底标高准确,井身尺寸符合规范要求。

通过对此工序各项目的抽查得出以下结论。

保证项目符合设计及施工验收规范,允许偏差项目实测84点,合格82点,合格率97.6%。(2)质量等级认定结果

此工序质量等级监理组认定为合格。

6、回填

因本工程不在主干道下方,因此对下水管道的回填未作特别要求,仅要求施工单位对回填土进行20cm一层,分层夯实、回填。

三、监理评估结论

监理组在排水管道工程施工期间,对该分部工程中的六道工序进行了检查验收其中6项优良,合格率100%,根据市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3—90)有关规定,本分部工程的质量等级,监理组认定本工程为合格。

浅谈东莞市污水截污管网的建设实施

浅谈东莞市污水截污管网的建设实施 摘要: 城市给排水工程是城市基础设施重要组成部分,做好城市市政给排水规划设计,对建设一个良好的城市人居环境意义重大。截污工程作为市政给排水系统中的重要部分,对于控制城市饮用水源的水质有着重要的作用。本文根据东莞市截污管网方案的建设与实施情况,对污水管网存在的问题及加强污水管网的建设与实施进行阐述,以便污水管网能真正发挥其保护境、造福人民的作用。 关键词:给排水市政管网截污 前言 改革开放以来,东莞市的国民经济和社会事业持续高速发展,取得了令人瞩目的成就。与此同时,工业经济的高速增长和区域人口的急剧膨胀产生大量的工业废水和生活污水,环境受到很大的影响,对此,东莞市委、市政府非常重视,先后由市环保局、城管局委托相关单位编制《东莞市污水处理工程建设规划》(2003~2020)及《东莞市市区排水截污工程专项规划》(2003 ~2020)。根据《东莞市污水处理工程建设规划》(2003~2020),东莞市 于2004年相继启动了各镇街第一批、第二批污水处理工程,目前各镇区的污水处理厂及配套截污管网均在建设中。 1 工程建设目标 工程的建设目标为:以规划为目标,以现状污水为工程实施重点,完善各污水收集系统,最大限度的收集现状污水,到2010年底,提高东莞市市区污水处理厂服务范围内的污水收集率,改善东莞运河市区段的水质。 2污水收集系统现状及存在问题分析 2.1污水管网现状 项目服务区内的排水体制为混流制,分流制污水管道和合流制管道并存。其分流制污水管网主要集中在: (1) 新开河上游,东纵大道南北两侧区域; (2) 新基河上游新建区域; (3) 石鼓河上游,莞太路以东区域等按照规划新建的地区。 其余各个街道和社区大多没有实施分流制污水管网,污水主要通过雨水管渠排入附近内河涌,最终排入东莞运河。在分流制污水管网中,新开河上游,东纵

市政排水监理工作总结

监理工作总结 -、工程概况................................................. .2 二、工程内容概述 ............................................ .2 三、监理目标 ................................................ .3 四、监理工作的回顾 .......................................... .3 4.1监理合同履行情况................................ (3) 4.2前期准备工作的监理.............................. (4) 4.3施工过程的监理..................................... (4) 五、监理目标及完成情况评价................................... .6 5.1工程质量控制结果................................. (6) 5.2工程进度控制结果................................. (7) 5.3投资控制结果 (7) 六、监理工作说明 七、结束语.7 .8

、工程概况 本工程为繁峙县城排水管网改造工程,工程地理位置为繁峙县城金龙路、东风路,建设规模3208米,金龙路、东风路排水管网改造工程分别长为708米和896米,计划2014年8月15日开工,2014 年11月22日竣工。 建设单位:繁峙县污水处理中心 / 设计单位: 施工单位:忻州市桃园建筑设计有限公司山西金腾建设有限公司 监理单位:山西恒泰建设项目管理有限公司 二、监理目标: 1、质量目标:一次性验收合格; 2、工期目标:在合同工期内完成施工; 3、安全目标:创“无事故工程”; 4、文明施工目标:确保达到“安全文明施工样板工地”; 5、环境保护目标:降低噪声、扬尘、污水的排放,做到零投诉; 三、监理工作的回顾 1、监理合同履行情况: 本工程是依法承揽的监理工程,签订书面合同,合同资质与公司实际资质符合,合同签订后我公司组织并设立了现场项目管理部,定时检查监理人员到位情况,各专业履行质量责任,对隐蔽工程分项、分部工程及各道工序及时进行验收签证。 监理合同签订后,本监理部人员进行了大量的开工前准备工作: 了解现场实情、熟悉图纸及会审纪要、进行技术交底,并主动与业主沟通,根据图纸等设计资料,编制监理大纲、监理细则,并对工程质量、进度、投资实行预控,以事先控制为主,同时做好合同管理,信息管理工作,在总监理工程师的指导下,项目

污水管网工程施工方案

目录 第一章施工准备 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章施工现场平面布置图 (4) 第四章施工进度计划及保证措施 (6) 第五章主要施工机械、材料和劳动力供应计划及保证措施 (10) 第六章主要施工技术方案 (16) 第七章工程质量保证措施 (34) 第八章安全生产、文明施工目标及环保措施 (36)

第一章施工准备 第一节施工准备 施工前的准备工作直接关系到施工人员、材料、设备的顺利进场,工作面的迅速展开,若处理不当,将严重影响后期工作,影响整个工程的进度计划,准备工作如下: 一)技术准备 1、组织施工人员熟悉施工图纸及有关现场周围施工环境,明确施工任务,编制详细的施工组织设计,学习有关技术标准及施工规范。 2、施工场地清理。进场后,及时对全线施工场地进行清理。对发现的有关政策处理遗留问题及时反馈建设单位,并配合建设单位工作。 3、会同甲方及其他有关部门摸清原有地下管线埋设情况,便于施工时采取保护措施,防止损坏地下管线发生意外事故,造成不必要的损失。 4、做好各种原材料及试验工作,并报监理方审批和见证。 5、施工前对测量仪器如全站仪、水准仪、经纬仪、钢尺进行检验校核。 6、按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,做好保护桩。主控点(或其护桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。为防止差错,对主控点等重要标志至少由二组相互检查核对,并作出测量和检查核对记录。 7、根据建设单位提供的水准点,进行复核并建立施工临时水准点网。 二)物资准备 在开工前,我们将组织人员考察和选择各种原材料货源,择优选购。所有用于本工程的材料,其来源都将申报监理公司批准,质量和性能均按相应的材料标准和试验规程进行性能试验和质量试验,不合格材料禁止用于本工程,为此,我们将配备专职的工地试验人员配合监理的工作。材料准备能确保按计划顺利进行,并根据实际情况及时调整购买计划。 三)劳动力准备 根据施工进度计划,组织班组落实进场,并对技术性工程的施工人员进行岗位考核,人员资质报监理方审核后实行持证上岗,具体见劳动力计划表。 四)机械设备准备 根据工程工期安排和施工方案,结合施工实际情况,做好机械配备计划并做好保养工作。具体见主要施工机械设备进场计划表。

农村生活污水排放收集管网建设工程可行性研究报告

第一章总论 一、项目概况 项目名称:农村生活污水排放收集管网建设工程 承办单位:交城县夏家营镇段村村委会 项目负责人:马万喜 项目建设地址:交城县夏家营镇段村 项目建设时间:2011年10月——2012年9月 项目类型:农村生活污水处理 项目建设内容及规模:改造旧有排水管渠1.5km,新建排水管网5.4km,疏通村外排水渠河道累计5.5km,形成完整的农村污水排放系统。 项目总投资:417万元。其中自筹资金67万元,占项目总投资比例的16.07%;申请中央农村环保专项资金350万元,占项目总投资比例的83.93%。 项目效益:项目的实施将逐步实现并改善段村水污染现状,保护地下水源,保证下游农业灌溉和水体污染治理工作的顺利进行;将逐步完善农村排水系统建设,以保证工程建成后排水系统有能力将污水排出,使其充分发挥出应有的效能。 因此,从整体角度看,该项目的实施对段村及周边乡村的经济发展、社会进步及人民生活质量的改善将有巨大的推动作用。 二、项目编制依据及研究内容

1.编制依据 《市政公用工程设计文件编制深度规定》建设部,2004年3月; 《市政工程可行性研究投资估算编制办法》(试行)建设部建设标【1996】628号文件; 国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》; 《山西省市政工程消耗量定额》2005年; 《山西省建设工程定额信息》2006年第4期; 《山西省建设工程费用定额》2005年; 《工程勘察设计收费标准》2002年; 《山西省建设工程其他费用标准》2009年; 业主提供的其他文件。 2.研究的范围及内容 依据交城县夏家营段村村委会委托,本次项目研究的范围为村内道路排污管网工程,作为便民工程,项目建成以后将极大的方便了居民生活污水排出,改善生活环境,是段村两委实施的一项亲民惠民工程。 从项目实施环境以及区域自然条件和经济状况出发,对

污水工程监理工作总结

污水工程监理工作总结 录 一、工程项目概况 二、监理工作概况 三、质量控制方法 四、质量评判依据 五、工程质量评定六、工程质量评估结果金湖县工程建设监理有限公司金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程监理工作报告工程项目概况:金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程,为集镇生产生活污水及雨水铺设的专用管道至污水处理厂。污水管道管径为¢200 mm330m、¢300mm1962m、¢400mm366m、¢600 mm885m HDPE双壁波纹管。雨水井型号:雨水截流沟采用巨型盖板,排(截)水沟3137m污水检查井采用¢1100mm27座,¢900mm76座;建筑规模吕良路至污水处理厂段敷设污水管道 km,敷设于文化路 km,人民路至文化路段污水管道约km,敷设于北护城河沿线南侧 km。 管道材料:新建污水管道¢200~¢600直径均采用HDPE双壁波纹管管材,环刚度不小于8000N/m2;管道接口: HDPE管采用承插式橡胶圈接口,管道基础: HDPE管使用砂石基础;

1、项目名称:金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程 2、建设地点:金湖县吕良镇集镇 3、建设单位:吕良镇人民政府 4、设计单位:江苏省交通规划设计院股份有限公司 5、施工单位:兴化市堑通路桥建设工程有限公司 6、监理单位:金湖县工程建设监理有限公司 7、工程质量:合格 8、监理范围:污水管道铺设 9、工程造价:约210万元 10、实际工期:xx年05月13日—服务性、科学性、独立性、公正性进行监理,使吕良镇污水管网工程工程工程得以顺利竣工。吕良镇污水管网工程工程程我监理组综合评定为优良。 四、质量评判(1)依据:1、《建设工程监理规范》 (GB50319-2000)。1、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。3、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)。4、《埋地硬聚氯乙烯排水管道技术规程》(CECS122:2001)。5、《土工试验方法标准》(GB/T50127-1999)。6、参照交通、建设部门其他现行规范、规程、技术标准等。(2)工程质量评定:本次质量评估于xx年1月19日进行,由总监黄晓农组织,会通监理工程师曹福洋等人参加了质量评估。对该段雨污水管道工程外观项目和质量保证资料做了全数量

污水管网施工方案

排污管道工程施工方案 一)基坑土方开挖: 1、土方开挖必须在旧路面拆除后方可进行开挖。 2、开挖时要控制好基础坑底的标高,遇到地下水时利用集水井集水,并用担水泵抽干。 3、沟槽开挖时需要支撑开挖时,挖土应与支撑互相配合,以免槽壁失稳导致坍塌,且开挖时,机械不能进入未设支撑的区域内。 4、基坑土方开挖注意事项: ①、要注意防止基坑内的弹性隆起:基坑开挖过程中,随着土的挖除,下层土因逐渐制载而有可能回弹,尤其在基坑挖至设计标高后,如搁臵时间过久,回弹将更为显著。 对深基坑开挖后的土体回弹,应有适当的估计,如在勘察阶段,土样的压缩试验中应补充卸荷弹性试验等。还可以采取结构措施,在基底设臵桩基等。 ②、施工中减少基坑弹性隆起的一个有效方法是把土体中有效应力的改变降低到最少。方法是尽快施工管道和基坑土方回填,利用管道的重量来代替被挖去的土体的重量。 5、土方开挖安全措施: ①挖土应分层进行,合理放坡,防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。开挖过程中,需设专人指挥,严禁机械在陡坡上转弯。 ②多台勾机同时作业,其作业间距应大于10m,勾机离开挖处至少不少于1.5m,以防造成翻车。

③土方开挖过程中,严格人、机分开作业,在机械开挖时,施工人员不下到基坑底处,人工清理基坑时,机械远离开挖面处,防止机械的振动造成土方塌方。 ④施工人员必须戴好安全帽,并使用相应的劳动保护产品,施工过程中,需设专人在地面上进行安全观察,发现不安全苗头,立即通知基坑处作业人员马上离开基坑上回地面。 二)基础垫层的施工: 1、当基坑土方开挖至设计标高面10cm处时,采用人工进行清平基底处理,当遇软土层时,需作软地基处理,采用换土方式,将软土层清走再回填以实土,施工时严格控制基底面标高。 2、当基坑挖至设计深度后,需在基底取土样进行土层检测,在确定地基承载力不小于100Kpa时,才能进行基础垫层的施工。 3、基底清理好后,先铺设15cm厚的碎砂石垫层,采用机械回填,人工散平,然后冲水夯实,夯实采用蛙式夯土机,使之密实度达至93%。 4、因为垫层面的标高同时也是管底标高,在垫层砂达到设计的密实度后,再用测量仪对垫层面的标高进行复测,并按设计要求进行调整。 三)管道的安装: (一)下管: 1、φ400以下管采用挖掘机直接吊装。 2、吊装时机械应沿沟槽开行距间隔1m距离,以避免基坑壁坍塌,

污水管网工程监理工作总结[详细]

XX农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程 监理工作报告 审批: 审核: 总监: 编写: 二O 一一年十二月二十九日

目录 一、工程项目概况 二、监理工作概况 三、质量控制方法 四、质量评判依据 五、工程质量评定 六、工程质量评估结果

XX环境连片整治项目吕良镇污水管网工程 监理工作报告 工程项目概况: 金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程,为集镇生产生活污水及雨水铺设的专用管道至污水处理厂. 污水管道管径为¢200 米米 330米、¢300米米 1962米、¢400米米 366米、¢600 米米 885米 HDPE双壁波纹管. 雨水井型号:雨水截流沟采用巨型盖板,排(截)水沟3137米 污水检查井采用¢1100米米 27座,¢900米米 76座;建筑规模吕良路至污水处理厂段敷设污水管道千米,敷设于文化路千米,人民路至文化路段污水管道约千米,敷设于北护城河沿线南侧 千米. 管道材料:新建污水管道¢200~¢600直径均采用HDPE双壁波纹管管材,环刚度不小于8000N/米2;管道接口: HDPE管采用承插式橡胶圈接口 ,管道基础: HDPE管使用砂石基础; 1、项目名称:金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程 2、建设地点:金湖县吕良镇集镇 3、建设单位:吕良镇人民政府 4、设计单位:江苏省交通规划设计院股份有限公司 5、施工单位:兴化市堑通路桥建设工程有限公司 6、监理单位:金湖县工程建设监理有限公司 7、工程质量:合格

8、监理范围:污水管道铺设 9、工程造价:约210万元 10、实际工期:— 金湖县工程建设监理有限公司是监理合同的最终责任人,对于项目监理组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助总监解决.项目组实行总监负责制.工程于2011年5月16日开工,于11年12月25日全部完工,并于2012年1月12日进行竣工预验收. 受建设单位委托,我监理中心承担了吕良镇污水管网工程工程施工阶段全过程的监理工作.该工程工程主要是污水管道工程,为确保本工程质量、进度、投资三大建设目标的实现,我监理中心非常重视,特委派了由专业配套、老中青结合的监理组进驻工地现场,承担监理工作.监理人员严格按照监理合同、施工合同、图纸及相关施工和设计规范开展监理工作.我们对每项单位工程、分部工程、分项工程都制定了完成的监理规划和监理实施细则;对总监理工程师、专业监理工程师、监理员也都有制定了具体的监理职责和监理内容,经便更好地行使监理职能;使我们监理人员能做到事前、事中、事后控制相结合,确保了建设目标的顺利实现. 一、监理人员严把原材料使用关. 本工程所用原材料严格遵守先试后用原则,不经复试合格、不具有完整质保资料和检测报告,坚决不允许用于本工程施工.其中:水泥试验2次、黄砂试验2次、碎石试验2次、红砖试验2次、石料试验

污水管网建设工程招投标书范本

千里马招标网https://www.wendangku.net/doc/f519006642.html, 兴化市戴南镇东陈村污水管网建设工程招标资格审查及评标办法 一、资格审查条件及标准 . 资格审查方法: .资格审查方式:?资格后审□资格预审 .资格审查入围方法:?合格制□有限数量制 . 投标申请人资格合格条件: .具有独立订立合同的能力; .投标申请人资质类别和等级:见招标公告 (邀请招标见招标文件) .企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证(相关规定不作要求的除外); .拟选派项目负责人资质类别等级或职称等级:见招标公告(邀请招标见招标文件) .拟选派项目负责人取得安全B类证书(相关规定不作要求的除外); . 项目负责人关于在建工程等方面的要求: ? ..拟选派施工项目部负责人必须满足下列条件之一: ? ... 拟选派项目负责人是非变更后未担任其他在建工程的施工单位项目负责人。 ? ...拟选派项目负责人是变更后未担任其他在建工程的施工单位项目负责人,并且:原合同工期已满且变更备案之日已满个月;或者,因非承包方原因致使工程项目停工超过天,且按苏建招【】号有关规定已经办理解除锁定备案事宜的;或者,因故不能按期开工超过个月,且按苏建建管()号有关规定程序已解除锁定的。 □ ... 拟选派项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。 □ ...拟选派项目总监如有在监工程,本次招标 □不接受其投标。 □接受其投标,但在提交的资格审查资料中,须提供在监工程建设单位出具的允许其参加本次招标的书面证明。 拟选派施工项目部主要负责人或项目监理机构主要人员如未按上述要求

污水管网改造

污水管网改造 由于受城市建设、经济条件和管理方式的制约,我国污水管网改造的建设和管理一般相对滞后,其建设和管理中存在的问题也日益突出,这些问题集中表现在污水管网改造与污水厂不配套、设计过于保守、污水厂进水浓度过低、排污来源不清、雨污不分流不彻底、养护不到位等方面,而如何解决这些问题是也是我们当前必修面对和思考的。 一、科学严谨的排水专业规划对污水管网改造的建设具有重要指导意义 当前城市建设规划先行已成为共识,一般也都有排水专业规划,但是正向一句调侃语“计划没有变化快,变化没有规划快”所表达的,有些规划还是缺乏严谨性和科学性,其一是存在着换个领导换个思路,已完成的规划也要重来,规划没有连续性;其二是规划大而虚,规划深度不够,可操作性不强;其三,同一城市或区域规划不统一,专业规划与总体规划不协调,缺少一盘棋意识;其四,规划不严谨,存在规划中和设计中已经明确污水管道随路建设,但个别部门因为工程投资等问题随意取消污水管道或污水支管的实施,道路或周边建筑建成后给后期污水管道的实施带来较大难度,甚至可能改变区域污水管道布局。对此,应建立统一协调机制,尽可能有一个责任主体负责修订专业规划,扩大规划的范围和深度,突出规划的整体性、系统性和严谨性,深入研究新城区的建设、老成区的改造、城区内化工企业废水排污管理规划、医药行业废水管理规划、城郊乡镇的排污管理规划、区域小型污水处理设施应用等课题,根据水质污染状况、城区污水排放状况和治理情况、城乡经济发展状况的要求,制定出年度实施规划。统筹规划区域污水治理的全局,特别是城郊之间、城区之间、城区与开发区的统筹规划,尽量避免出现空白区域或死角。进一步研究老城区污水截流、工业污水治理的途径,不断提高污水的收集率和处理效率。规划一经通过,应确立其强势的指导地位,由规划、建设部门通过行政手段确保其顺利实施。 二、进一步加强对污水管网改造工作的统一领导,实现统筹兼顾和可持续发展 三、多渠道筹集资金,加快污水管网改造的配套建设 四、重视老城区排水管网建设和管理,合理实施污水的截流改造与分流改造 五、全面调查管网现状,明确产权管理,落实责任与目标,有效发挥现有管网的效能 污水管网改造属于地下设施,管理维护存在一定难度,一般都存在污水管网改造的现状不清的情况,这主要是多头建设和管理造成的,使一些已建设管网处于无人管理的状态,甚至出现一些建设单位也无法说清管线建设位置、是否并网、管径多大、是否存在断头或封堵的情况。这些都给后续的管理带来一定的

老旧小区改造工程监理工作总结

2013年老旧小区排水分流改造工程监理工作总结 编制:____张宝贵__ 审核:_____肖至新__ 审批:_____________ 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 2014年1月

目录 一、工程概况···················错误!未指定书签。 二、监理组织机构和设施投入··············错误!未指定书签。 三、合同和信息管理··················错误!未指定书签。 四、施工概况及对承包商的评价意见···········错误!未指定书签。 五、工程质量控制及评价意见··············错误!未指定书签。 (一)施工准备阶段的质量控制···········错误!未指定书签。 (二)施工阶段质量控制··············错误!未指定书签。 (三)竣工验收阶段质量控制············错误!未指定书签。 六、安全、文明施工控制················错误!未指定书签。 七、体会、经验、总结·················错误!未指定书签。

2013年老旧小区排水分流改造工程 监理工作总结 一、工程概况 本工程为老旧小区雨污分流工程A标,根据2013年度城区雨污水管道改造方案论证会议纪要(池州市市政工程建设指挥部办公室[2013]2号),将原有合流管改为污水管,新建雨水管道收集路面雨水及屋顶落水管内的雨水。雨水经管道汇集后接至附近市政主雨水管道,小区内原合流管在其出口处需改造接至市政污水管道。 工程实施范围主要分为四个小区:城区小区、植物油厂周边小区、市府小区、桃园小区,工程量:DN600HDPE管186.3米、DN500HDPE管387.5米、DN400HDPE管749.2米、:DN300HDPE管2304.3米,DN800顶管68米,检查井200座、路面恢复400方。 工程名称:2013年老旧小区排水分流改造工程 建设单位:池州市市政基础设施重点工程建设指挥部公办室 设计单位:池州市建筑设计院、池州市规划设计院 监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 施工单位:安徽龙云建设投资(集团)有限公司 工程内容:城区小区、植物油厂周边小区、市府小区、桃园小区 计划工期:210天 质量目标:合格 工程投资:300万元

老旧小区改造工程监理工作总结归纳

老旧小区改造工程监理工作总结归纳 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

2013年老旧小区排水分流改造工程监理工作总结 编制:____张宝贵__ 审核:_____肖至新__ 审批:_____________ 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 2014年1月

目录

2013年老旧小区排水分流改造工程 监理工作总结 一、工程概况 本工程为老旧小区雨污分流工程A标,根据2013年度城区雨污水管道改造方案论证会议纪要(池州市市政工程建设指挥部办公室[2013]2号),将原有合流管改为污水管,新建雨水管道收集路面雨水及屋顶落水管内的雨水。 雨水经管道汇集后接至附近市政主雨水管道,小区内原合流管在其出口处需改造接至市政污水管道。 工程实施范围主要分为四个小区:城区小区、植物油厂周边小区、市府小区、桃园小区,工程量:DN600HDPE管186.3米、DN500HDPE管387.5米、DN400HDPE管749.2米、:DN300HDPE管2304.3米,DN800顶管68米,检查井200座、路面恢复400方。 工程名称:2013年老旧小区排水分流改造工程 建设单位:池州市市政基础设施重点工程建设指挥部公办室 设计单位:池州市建筑设计院、池州市规划设计院 监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 施工单位:安徽龙云建设投资(集团)有限公司 工程内容:城区小区、植物油厂周边小区、市府小区、桃园小区 计划工期:210天 质量目标:合格 工程投资:300万元 二、监理组织机构和设施投入 本工程成立由肖至新任总监理工程师,张宝贵任专业监理工程 师的组织机构,总监受公司委托和业主授权全面负责本工程的监理 工作,专业监理工程师和监理员行使各自的职责。 根据本工程特点,为了便于更好地完成监理工作,特自备经纬仪、水准仪了、照相机各一台,电脑一套,卷尺二部及其他检测工 具等,确保开展监理工作中各项工序检测需要。

市政污水管网建设工程施工组织设计概述

第一章编制讲明及编制依据 第一节编制讲明 一、工程名称 某某县凯江河青山桥至小东街污水管网建设工程。 工程地点 四川省某某县凯江河青山桥至小东街沿线。 三、工程规模 管线全场0.9km(钢筋混凝土管255m,双壁波浪管755m),截流井1座,检查井27座,提升泵站1组(含设备安装)。 四、工程概况 (1)某某县凯江河青山桥至小东街污水管网建设工程起点位于四川省某某县青山桥下(K0+000,W1检查井,坐标:468378.661,3435968.220),经提升泵提升加压后,从泵站沿桥亭街,经老旧待拆迁棚户区,经凯江湖北路,至小东街路口(K0+970,W27检

查井,坐标:468358.475,3435541.424),管道全长970m。 (2)管材:桩号K0+90至K0+795范围采纳HDPE双壁波浪管,管径为DN600,环刚度采纳SN10,管道连接方式采纳热收缩套连接;其余管段采纳Ⅱ级钢筋混凝土管,管径为DN1000,管道接口采纳橡胶胶圈接口;水泵出水管道采纳焊接钢管,规格为D219×6;通风管采纳玻璃钢管,规格为DN100。 (3)检查井:均按照国家标准图集《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201-3排水检查井)选型。井盖采纳Φ700成品塑钢井盖;检查井踏步采纳塑钢踏步,按照97S501-1选型。 五、工程地质及地下管线 (1)管道沿线井编号W1~W26(对应里程编号:K0+000~K0+092)地貌单元属凯江河左岸一级阶地,场地整体稳定性良好。管道井编号W1~W3(对应里程编号:K0+000~K0+080)段覆盖层厚度较薄,一般小于3.0m,其余地段覆盖层厚度较厚,一般大于3.0m。 (2)勘察区场地内岩土体粉土、杂填土划分为Ⅰ类松土,中砂、

污水管网建设与管理的现状与解决对策

污水管网建设与管理的现状与解决对策 发表时间:2018-06-04T15:41:15.970Z 来源:《基层建设》2018年第9期作者:裘艺源[导读] 摘要:当前多数城市污水管网系统的建设水平不完善,污水处理厂的实际效益受到影响,已成为了城镇排水工程建设的发展瓶颈,甚至对污水厂运行质量以及污水处理效率产生不良影响。 杭州市排水有限公司浙江杭州 310009 摘要:当前多数城市污水管网系统的建设水平不完善,污水处理厂的实际效益受到影响,已成为了城镇排水工程建设的发展瓶颈,甚至对污水厂运行质量以及污水处理效率产生不良影响。基于这一现状,文章对污水管网在建设与管理方面面临的问题进行分析,探讨了解决相关问题的对策,望能够进一步发挥与完善市政污水管网在城市建设中的职能。 关键词:污水管网;建设;管理;对策 1引言 排水系统是现代城市中关键的基础设施之一,在城市水污染防治以及城市防洪防涝工程建设中发挥着非常重要的作用。作为收集并集中排放污水的重要设置,污水管网的建设与管理水平直接对城市排污能力产生影响。当前,污水管网建设管理相对滞后,污水处理厂效率偏低,影响了城镇排水事业的发展。基于当前污水管网建设与管理现状,如何及时进行改进,提高污水管网的建设与管理水平,已成为当前业内人士共同关注的一项课题。 2 市政污水管网建设现状和问题 2.1 没有合理的设计和规划 市政污水管网只要建设完毕就没有任何方法将其主要功能进行更改,随着社会和国家不断发展,城市化建设也随之发展。然而,传统的污水管网已经无法满足城市现代化的发展和整体需求,所以相关部门就要对雨水和污水进行分开管理或分流。然而,对于城市来说,实现雨水和污水的分流管理却比较难,该计划不仅需要大量的资金,同时还会在一定程度上影响到城市的环境和市政的设备,人民的日常生活和出行也会受到影响。此外,在整个设计过程中,企业为了将成本控制到最少,一般情况下都是采用污水和雨水的混合流制,这种设计最大的弊端就是管道的结构极为复杂,并且质量也不合格,这就给后期工程带来了不必要的麻烦,管道渗漏、堵塞、破裂等问题都是经常出现的问题,同时维修工作的难度也比较高。 2.2 没有协调的建设污水管网与污水处理厂 污水管网建设具有很多特征,主要有建设难度大、复杂、工期长等特征,但是,其涉及方面较多,并且建设也比较密集。在一般的情况下,必须先要将污水管网的基础结构完成以后才能对污水处理厂进行施工建设,但是,根据当前的发展情况来看,很多都是处于相反的状态,先行建立污水处理厂,然后才展开污水管网的建设工作,在这种现象下,污水处理厂的主要作用和功能是发挥不出来的。当前,我国污水管网还存在很多的问题,例如:设备没有创新、管道系统也比较落后、资金的投入也比较低等,这些都是属于关键的问题,使市政污水管网的建设和污水防治等方面的工作都受到了这些问题的阻碍和影响。 2.3 管理力度不够 在对市政污水管网进行管理的时候,其管理的工作内容都必须落实到位,例如:污水的截流、污水的分流、以及污水的排放等工作,这些工作都必须及时处理好,如果有任何的差错,那么分流制系统就失去控制,同时出现不平衡的现象,这种情况不仅增大污水的浓度,还会使污水量不断增加。除此之外,如果不及时对污水管网进行有效的检查和维护,就会造成管道堵塞、破裂等,其输水能力就会受到这些因素影响而大幅度降低。同时,居民的用水和城市发展也会受到严重的影响。因此,污水管网的管理力度必须加强提升。 2.4 污水管以外的地下管线在施工中出现的问题 一般情况下,污水管网都是在地底下施工,所以污水管网的建设还存在较高的危险性,同时污水管网的施工人员自身还要具备较强的施工技术以及专业能力。在该项目的施工中,最关键和最重要的内容就是要清楚了解到施工区域土体的承重能力、整体的结构以及土质的情况等。在施工时,地表如果出现沉降现象,就说明该区域的土质和土体的承重力都比较的差,但也可能是地下水的用量过大或是超出了挖掘范围等。此外,在污水管网的建设中,雨水管道和污水管道要分开建设,这是必然的方式,然而这就使管网越来越密集,从而也使得地下的其他工作无法顺利的进行开展,例如:管道维修、机械以及管道维护等方面的工作。 3 污水管网建设加强和管理的有效措施 3.1 加快针对污水管网的改造工作,促进污水收集率的提升 为进一步提高污水管网建设管理水平,除重视对污水处理厂的建设工作外,还应提高污水管网改造与建设质量水平,杜绝雨水进入污水管网,避免污水入河。在此过程中,应着重关注以下两点内容:第一,加快新污水管网建设工作,扩展污水管网覆盖范围,进一步提升污水收集率。遵循统一标准、分段落实的基本原则,在污水管网新建期间注意与老城区改造、城市河道整治、以及道路建设等工程规划相结合。若老城区污水管网新建受限,则应截污后改造,最后与排污管网相结合;第二,合理改造现有污水管网,由政府职能部门负责牵头,全面普查原有污水管网,提出针对性的改造目标与计划,分节段落实,形成3~5年阶段性改造目标,及时解决市政污水管网管径过小以及管道老化等问题,提高污水收集率。 3.2 增加雨水排放管,缓解污水管排放压力 针对既有建筑以及道路污水管网进行合理改造,确保污水管仅用于污水排放,预防雨水进入污水管网内而影响排污能力。同时,增加、改造现有雨水排放系统,确保污水管网的独立性,对雨水管网与污水管网进行隔离,管网系统相互间独立运行,提高雨水排放效率,避免雨水在排放过程中对污水管网排污能力产生影响。 3.3 优化和完善市政污水管网建设的管理机制 想要从基层优化和完善市政污水管网建设的管理机制,就必须先要重视污水管网的管理工作,同时,相关部门还应该积极地建立专业人才的团队,对污水管网的建设实行集中统一的管理模式,并采取有效的措施及时解决建设中存在的主要问题,这样才能在一定的程度上使其得到完善和优化。与此同时,在新的排水工程建设中,污水和雨水的分流都要给予充分的协调,设计、建设和验收的工作都必须同时进行,如果有任何问题出现,也能及时进行更改和调整。相关的部门还要严格地管控项目的施工质量,这样才能对污水管网的整体质量有所保障。如果质量不符合标准也必须要严禁投入使用。

175医院等污水管道工程监理工作总结

污水管道工程监理工作总结 一、工程项目概况 1、工程名称:迎宾大道(龙文医院至五号路西侧)污水管工程、175 医院污水接户管工程及天福园小区污水接户管工程 2、建设单位:漳州供排水管理处 3、设计单位:北方设计研究院 4、监理单位:福建安华建设工程咨询监理有限公司 5、施工单位:福建省南平市隆鑫建筑工程有限公司 6、工程内容: 本污水管道工程项目分三段进行设计,管道总长约2670m。 ⑴、175医院接户管工程污水管道主要沿医院内道路埋设,沿途收集化粪池污水,分南北两个排水出口。北侧出水口接入丹霞路现状DN400污水管道检查井,南侧出水口接入漳华路现状DN400污水管道检查井。管材选用DN200、DN300和DN400HDPE中空增强缠绕管,管道接口采用电热熔接口。 ⑵、天福园小区污水接户管工程位于胜利东路立交桥附近的天福园住宅小区一、二期工程,因标高问题,污水无法重力自流入市政污水管而自行排入笃后港,且小区边上有一DN1000现状雨污合流管道,平时污水直接排入笃后港,严重污染河水水质。故将建一污水截流井截流污水,汇合天福园小区后排入污水提升泵站。污水经泵站加压提升后,压力管道往南跨过小桥沿九龙大道人行道敷设,终点接入九龙大道边百江花园施工工地现状DN300污水管道检查井。管材采用DN200、DN300的中空增强缠绕管,管道接口为电热熔接口。

⑶、迎宾大道(龙文医院—五号路西侧)污水管道接龙文医院污水后,沿迎宾路往西埋设,至规划五号路交叉口附近接五号路污水主管,继续往西埋设一段距离后往南横穿迎宾路接入现状DN1200污水管道检查井。管材选用DN600和DN300HDPE中空增强缠绕管,管道接口采用电热熔接口。 7、计划工期:85天 8、质量目标:合格 9、工程投资:210.80万元 二、监理组织机构和设施投入 根据工程的具体情况,本公司组织项目监理机构进驻施工现场,为做好该项目监理工作实现预期控制目标,由一名总监,一名专业监理工程师及一名监理员组成的项目监理机构对该工程进行施工全过程监理。 为了便于更好地完成监理工作,特自备经纬仪、水准仪等其他检测工具及后勤设施。 三、合同和信息管理 监理项目部在合同和信息管理方面主要注重以下几方面工作: 首先,进行与项目有关的各类合同的跟踪管理,包括对合同各方执行情况进行检查;负责项目实施过程中各类信息的收集、分类存档和整理。其次,随时向业主提供工程投资、质量、进度、安全及合同等方面的信息情况,并定期提供月报和报告;建立工地会议制度,整理各类会议纪录;督促承包商及时整理工程技术资料档案等,这些工作的开展为工程的顺利进行起到了积极作用。 四、工程质量控制 (一)施工准备阶段的质量控制

污水管网工程施工组织设计完整版

目录 第一章施工方案与技术措施 第二章质量管理体系与措施 第三章安全管理体系与措施 第四章环境保护管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章资源配备计划 第七章成品及半成品保护措施 第八章文明施工管理体系与措施 第九章确保报价完成工程建设的技术和管理措施 第十章施工总进度表或施工网络图和施工总平面图 第十一章先进的工艺、设备和技术应用 第十二章雨季、冬季施工、减少噪音、降低环境污染的技术措施 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工方案与技术措施 (一)污水管道施工 施工程序:测量放线→开槽→基础→下管、连接→闭气、闭水→检查井→回填 1.沟槽土方 (1)采用挖掘机挖土,反铲挖掘机两台,斗容量0.6m3。 (2)沟槽断面形式采用梯形槽,沟槽边坡采用1:0.3,开挖前进行测量放样,沿管道中心线定出沟槽边缘线及开挖深度。按间距20m钉入小木桩,用线绳挂线撒石灰,放出纵向边线。 (3)在开挖范围的地下设施应事先向建设单位索要资料,做到心中有数,避免破坏,无资料时,应派专人跟挖掘机,发现情况及时汇报。 挖方时应注意附近构筑物、道路、管线等下沉和变形,必要时采取防护措施。施工中,应经常测量和校核其平面位置、标高和边坡坡度是否符合设计要求。 (4)沟槽基础垫层用砂砾石回填和素土基础。 2.施工排水 (1)本工程施工中如遇地下水,从槽壁、槽底渗出的地下水,经排水沟汇集到集水井,由水泵排出槽外。 (2)沟槽开挖到将近地下水位时,修建集水井和安装水泵,然后继续开挖沟槽到地下水位,使水流向集水井。挖深接近槽底时,将排水沟改设在槽底两侧。 (3)排水沟的断面尺寸,根据地下水量而定,一般为30×20㎝,排水沟底一般低于槽底30㎝,并以3~5%的坡度坡向集水井。 (4)集水井通常设在地下水来水方向的沟槽一侧。集水井与沟槽之间设进水口,防止地下水对槽底和积水井的冲刷,进水口两侧用支撑板加固。 (5)集水井采用? 14圆钢焊制成的井圈直径1.0~1.2m,施工方法是先挖井坑,然后下井圈,井底一般在槽底以下1.0m。集水井的间距根据土质与地下

浅谈城市污水管网的建设和管理

浅谈城市污水管网的建设和管理- 行业污水 摘要:城市污水管网是城市重要的基础设施,由于受城市建设、经济条件和管理方式的制约,我国城市污水管网的建设和管理一般相对滞后,其建设和管理中存在的问题也日益突出。 关键词:污水管网建设管理 城市污水管网是城市重要的基础设施,是污水收集和集中处理的关键,是污水处理保护水资源和改善环境的必要手段。由于受城市建设、经济条件和管理方式的制约,我国城市污水管网的建设和管理一般相对滞后,其建设和管理中存在的问题也日益突出,这些问题集中表现在污水管网与污水厂不配套、设计过于保守、污水厂进水浓度过低、排污来源不清、雨污不分流不彻底、养护不到位等方面,而如何解决这些问题是也是我们当前必修面对和思考的。 一、科学严谨的排水专业规划对城市污水管网的建设具有重要指导意义 当前城市建设规划先行已成为共识,一般也都有排水专业规划,但是正向一句调侃语“计划没有变化快,变化没有规划快”所表达的,有些规划还是缺乏严谨性和科学性,其一是存在着换个领导换个思路,已完成的规划也要重来,规划没有连续性;其二是规划大而虚,规划深度不够,可操作性不强;其三,同一城市或区域规划不统一,专业规划与总体规划不协调,缺少一盘棋意识;其四,规划不严谨,存在规划中和设计中已经明确污水管道随路建设,但个别部门因为工程投资等问题随意取消污水管道或污水支管的实施,道路或周边建筑

建成后给后期污水管道的实施带来较大难度,甚至可能改变区域污水管道布局。对此,应建立统一协调机制,尽可能有一个责任主体负责修订专业规划,扩大规划的范围和深度,突出规划的整体性、系统性和严谨性,深入研究新城区的建设、老成区的改造、城区内化工企业废水排污管理规划、医药行业废水管理规划、城郊乡镇的排污管理规划、区域小型污水处理设施应用等课题,根据水质污染状况、城区污水排放状况和治理情况、城乡经济发展状况的要求,制定出年度实施规划。统筹规划区域污水治理的全局,特别是城郊之间、城区之间、城区与开发区的统筹规划,尽量避免出现空白区域或死角。进一步研究老城区污水截流、工业污水治理的途径,不断提高污水的收集率和处理效率。规划一经通过,应确立其强势的指导地位,由规划、建设部门通过行政手段确保其顺利实施。 二、进一步加强对污水管网工作的统一领导,实现统筹兼顾和可持续发展 三、多渠道筹集资金,加快污水管网的配套建设 四、重视老城区排水管网建设和管理,合理实施污水的截流改造与分流改造 五、全面调查管网现状,明确产权管理,落实责任与目标,有效发挥现有管网的效能 污水管网属于地下设施,管理维护存在一定难度,一般都存在污水管网的现状不清的情况,这主要是多头建设和管理造成的,使一些已建设管网处于无人管理的状态,甚至出现一些建设单位也无法说清管

某污水管网建设工程施工图设计说明资料全

设计说明目录 1、项目情况 (2) 2、设计依据及相关基础资料 (2) 3、采用的规范、规程和标准 (2) 4、片区排水及管线现状 (2) 5、工程地质情况 (3) 5.1场地位置及地形地貌 (3) 5.2地层岩性 (3) 5.3地下水 (4) 5.4稳定性与适宜性评价 (4) 5.5路基持力层分析 (4) 5.6施工注意事项 (5) 5.7勘察结论与建议 (5) 6、排水规划分析及评价 (6) 6.1排水体制 (6) 6.2排水规划情况概述 (6) 7、设计范围及内容 (6) 8、设计概要 (6) 8.1总体设计 (6) 8.2管渠设计 (7) 8.2.1截污干管设计 (7) 8.2.2污水截流设计 (7) 8.2.3采用材料、规格 (7) 8.2.4检查井 (8) 8.2.5接口型式、管道基础 (8) 8.2.6基础处理、沟槽回填处理 (8) 8.2.7特殊构筑物设计................................................................................................................................................................................................. 8 9、施工期间现状管线保护 (8) 10、施工期间交通组织 (8) 11、问题及建议 (9) 12、相关附件 (9)

某大道(**村村委会~新兴加油站)污水管网建设工程 施工图设计说明 1、项目情况 **市**区环保园内某大道东沿线的开工建设,由于该道路的污水管接至新兴加油站处,下游没有出口,因此须尽快解决下游的出口问题,受**市**区市政局委托,我院承接了该项目的设计工作,接到任务后,马上组织人员进行现场踏勘和相关资料的收集,并顺利完成了本工程的施工图设计。 2、设计依据及相关基础资料 1)《关于尽快确定某大道(**村村委会~新兴加油站)污水管网建设业主单位的请示》; 2)《长沙市城市总体规划(2003-2020年)(2014年修订)》; 3)《花桥污水处理厂纳污区控制性详细规划(提升)排水部分——排水规划图》; 4)《某大道东延道路工程施工图》 5)长沙市新的暴雨强度公式及人均排污量指标; 6) 现行的设计规范。3、采用的规范、规程和标准 设计规范 1)《室外排水设计规范》(GB50014--2006)(2014年版); 2)《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012; 3)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)(2001年版); 4)《埋地聚乙烯排水管道工程技术规范》(CSES164:2004); 5)《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332—2002; 6)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069—2002; 7)《城市工程管线综合规划规范》GB50289-1998; 8)《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010; 9)《防洪标准》GB50201-94。 施工及验收规范、规程及标准图 1)《给水排水标准图集》; 2)《长沙市管线检查井结构加强处理及井圈优化调整样图》(2008征求意见稿); 3)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 4)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008。 4、片区排水及管线现状 根据测量资料,圭塘河处在某大道道路中间,顺着道路由东往西流,为该区域排水系统的主要载体,两厢排水分段排入圭塘河中,为保障圭塘河河道的水质,已建的某大道(**村村委会以西)截污干管由东往西流,截污干管管径为d500,将两厢的污水截流,最终排入花桥污水处理厂。