一、工程概况:

根据煤炭分局、公司各级领导的指示,雨季即将来临,各矿应做好雨季三防各项工作。雨季三防主要工作有:防雷电、防水、防垮塌。其中防雷电作为雨季三防工作中的其中一项不容忽视。根据矿领导研究决定在我矿高压配电室安装避雷器。为保证工程安全、可靠顺利完成特编制以下安全技术措施。

二、施工组织:

施工负责人:杜志

安全负责人:陈开

施工时间:20xx年5月23日

三、施工安排:

1、机电矿长负责避雷器安装中的技术指导工作;

2、掘进队协助机电班安装避雷器;

四、安装前的准备事项:

1、安装前机电班准备好所有安装过程中需要的工具、材料。例:电焊机、氧气、乙炔、大绳等;

2、将已加工好的避雷器运到指定安装地点;

3、对安装过程中可能发生的事情做好预先考虑;

4、对避雷器倒下可能触及的低压线路停止供电。

5、以上所停低压线路为主扇电源,主扇停止运行前施工负责人通知调度,调度通知井下各作业人员撤至主要进风巷。

五、搬运、起吊避雷器注意事项:

1、所有参加施工人员必须听从施工负责人的统一指挥。

2、起吊工具必须在使用前认真检查,不得有断丝、裂纹、严重变形等缺陷,只有经检查确认完好并经施工负责人认可后方可使用。

3、人力搬运避雷器时,用力要一致,且手、脚不能伸入重物的下方,以免意外伤人。

4、起吊过程中,施工负责人必须时刻观察起吊工具和重物的受力情况,如出现安全隐患时必须立即停工进行处理,待处理好后方可继续施工并在起吊过程中施工人员严禁站在设备的正下方和摆动范围内。

六、安装避雷器:

1、先用人力将避雷器抬到安装地点,避雷器小

头朝井口,大头移至已打好的避雷器安装基础上。

2、安装时利用已加工好的2个脚架将避雷器撑到一定高度,避雷器拴三股大绳利用人力拉住大绳稳固。

3、用人力慢慢将避雷器拉高,在拉高的同时支撑避雷器的两个脚架跟着移动。

4、避雷器摆直后,稳固的大绳不取,人继续拉住大绳稳固。使用人力慢慢挪动避雷器使避雷器三个脚放到预先设定的位置。

5、避雷器到位以后焊工立即焊接使其稳固。完成后工程负责人检查确定无问题后方可取掉大绳。

6、避雷器安装到位后再进行2次浇注。

7、避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3‰

8、安装避雷针,避雷针底座固定在预先设置的

预制水泥基座,避雷针塔杆底座与水泥基座用地脚螺栓(或用膨胀螺丝)可靠连结。

9、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:

①扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。

②圆钢为其直径的6倍。

③圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

10、避雷针的支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm

七、恢复停掉的低压线路电供电,汇报矿调通知主扇司机启动主扇。

八、本措施未尽事宜,由项目负责人根据现场实际情况决定。

九、本措施必须跟所有操作施工人员贯彻并签字方可执行。

请在该处输入组织/单位名称

Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

筛分车间设备安装安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7440 (解决方案范本系列) 筛分车间设备安装安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

筛分车间设备安装安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、施工前的准备: 1、施工负责人:王俊生 2、施工负责人组织所有参与作业人员熟悉施工图纸与有关设计资料,认真学习贯彻施工安全措施。 二、安装技术要求 1、按施工图和基础、结构的实测资料确定其纵横中心线。依据基准线与安装基础图校对基础的几何尺寸、预埋件的位置,各部基础的标高,如发现其偏差范围超出规定,应对基础进行处理,预埋地脚螺栓标高允差+20;-0;中心距允差±2mm。 2、预留孔、洞及高低位置不能满足要求的应由

前工序施工单位处理至合格。 3、使用垫铁时一般情况下不允许超过三层,垫铁总高度不得小于60mm。平垫铁应露出设备底面边缘10-30mm;斜垫铁应露出10-50mm;垫铁必须垫稳、垫实。用手锤敲击检查后用电焊将成对的斜垫铁相互焊牢; 4、皮带机头、驱动装置的地脚螺栓为预留地脚螺栓孔,先用混凝土灌注地脚螺栓孔,灌注时基础螺栓不允许歪斜,应具备一定强度时,可进行下一步工作; 5、皮带滚筒的宽度中心线与胶带机纵向中心线重合度不超过2mm; 6、中间架安装,首先根据安装图和设备装箱单、选定各中间架的安装位置,对直段中间架要对运输、制造中的弯曲、变形部位进行调整,对曲线段要

安装管路安全技术措施(2021新版)

安装管路安全技术措施(2021 新版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

安装管路安全技术措施(2021新版) 井下石门皮带巷100mm风、水管路,为保证施工期间人员安全及工程按期完成并验收合格,特制定安全技术措施如下: 一、施工地点:井下石门皮带巷 二、施工单位:机电队 三、施工内容:100mm风水管路的加工、运输、安装。 四、工程量:压风管路300米、排水管路300米。 五、施工时间及完成时间:八月十四日完成 六、监督落实单位:调度室、安全科 1、风水管路加工安装要求如下: 风水管路龙门、短接加工统一有地面焊接加工,加工标准如下: (1)管子法兰盘焊接要与管子中线垂直,不能出现歪斜,

焊渣要清理干净,焊缝不能出现漏水、漏风。 管子弯头焊接要横平竖直,不能出现斜口。 风、水管加工焊接,每50米要500-1000mm长的短节。风、水管路短节焊成后在地面指定地点存放。 风水管路运送要求如下: 管路运送时必须有一名安全负责人即班组长现场指挥,确保运输工作的安全顺利进行。 根据当日安装计划安排,准备相应足够安装材料(螺栓、管垫、螺帽、法兰盘、管架等),将计划用管子安排人员一并运至副井平板车上,按要求码放整齐、捆绑、固定管路。 待入井人员下井完毕,通知调度员和副井管理人员开始运送管路。 将风水管路从副井口向下缓慢下放至井底车场,搬运管路时,要等料车挺稳后,先将风水管路与平板车连接处松开,然后在进行卸载,卸载时从平板车上逐根台出,做到卸一根,抬一根,不得同时将整捆风水管路松开。

管道井安装排水管路的安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K8296 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 管道井安装排水管路的安全技术措施标准版本

管道井安装排水管路的安全技术措 施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 按照昊兴塬煤业矿井初步设计,需在管道井井筒至中央水泵房安装两路Φ219排水管,工程量304米×2,由于管道井坡度大(-22°),为确保排水管路安装人员的人身安全,避免发生事故,特制定排水管路安装的安全技术措施: 一、安装管路前的准备工作 1、管路的准备 1)运输(1)地面运输,地面广场加工地点至管道井井口门,人工搬运;(2)管道井斜巷运输;由人工运至管道井井口至地面车场变坡点前,人工装

平板车,使用绞车下放至管道井巷道内,再由人工卸车搬运至安装位置。 2)绞车下放管路过程中,必须用φ18.5钢丝绳、5T手拉葫芦或者40T刮板机链子等将管子牢靠固定在平板车上,平板车前放一辆矿车作为档板,防止管路在平板车上窜动,且每次下放管子数量不超过2根。 3)管道井下放管路时,搬运管路的人员必须进入躲避硐室;运输管路平板车下放至巷道管路安装位置后,必须确保绞车停止运行后,方可卸车,在卸车过程中人员要配合好,运输管路平车的倾斜下方能站人,由现场指挥人员统一指挥,防止管路滑落伤人。 4) 将管路卸在巷道中管路安装位置后,由人工搬运至安装地点,在搬运过程中,每根管子必须至少有12人搬运且要搞好配合,防止掉落伤人。

塔吊避雷针制作与安装方案

塔吊避雷针制作与安装 方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

避雷针制作与安装方案 1、所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 2、采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 3、避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 4、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 5、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 6、圆钢为其直径的6倍。 7、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 8、避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于独立避雷针直径为19mm 镀锌圆钢。 9、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆; 10、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。 11、保护接地与塔吊连接:在塔基底座上焊一只M12的螺栓,保护接地线一端固定在螺栓上,一端固定在开关箱箱内保护接地端子板上,该线直径与塔吊进线同截面。 避雷针制作与安装注意的质量问题:

焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。 其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。特别注意: 1.当遇到雷电大风大雨及恶劣天气时,拉掉电源总闸,严禁操作使用。 2.避雷针如果没接地将是个迎雷针,所以必须谨慎。

设备安装的安全技术措施示范文本

设备安装的安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备安装的安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、设备安装前,先将安装地点周围的杂物、障碍清理 干净。 2、根据安全及起吊能力,选择好起吊设备和工具。 3、起吊设备时,操作人员及周围人员必须位于安全地 点,躲开设备的受力方向。 4、吊装设备时,严禁碰撞其仪表显示器,对外露易损 件要加防护装置,以防受损。 5、用液压支架起吊设备时,必须选用安全可靠的起吊 绳索,先观察周围人员及顶板情况,在确认安全后方可操 作。 6、严禁在未支稳的悬空物下作业。 7、安装采煤机摇臂、转载机头及电机减速器时,必须

选用安全可靠的起吊点及绳索,设备吊起后及时在其下面打上稳固可靠的木垛,防止设备坠落、翻转伤及人员。 8、皮带机试运转时沿线每隔50m处设1人调皮带,防止皮带撕裂,三机试运转时必须通知附近工作人员及时躲避,以免发生危险。用支架车抬转载机头时,设备及车辆两侧禁止人员走动停留。 9、在拆装或对接高压液管时,首先检查是否有压,若有压力必须卸压后操作,否则严禁拆装。 10、所有设备安装完毕后,经检查完好,无误后方可送电。 11、电气设备送电前,其接地保护系统必须完好可靠,符合要求。 12、电气设备接线或检修时,电源侧不得送电,而且必须悬挂“有人工作,禁止送电”的警示牌,并且在其操作地点,靠电源侧第一个接线盒处设可靠的接地保护,严

安装管路安全技术措施

安装管路安全技术措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

安装管路安全技术措施井下石门皮带巷100mm风、水管路,为保证施工期间人员安全及工程按期完成并验收合格,特制定安全技术措施如下: 一、施工地点:井下石门皮带巷 二、施工单位:机电队 三、施工内容:100mm风水管路的加工、运输、安装。 四、工程量:压风管路300米、排水管路300米。 五、施工时间及完成时间:八月十四日完成 六、监督落实单位:调度室、安全科 1、风水管路加工安装要求如下: 风水管路龙门、短接加工统一有地面焊接加工,加工标准如下:

(1)管子法兰盘焊接要与管子中线垂直,不能出现歪斜,焊渣要清理干净,焊缝不能出现漏水、漏风。 将风水管路从副井口向下缓慢下放至井底车场,搬运管路时,要等料车挺稳后,先将风水管路与平板车连接处松开,然后在进行卸载,卸载时

从平板车上逐根台出,做到卸一根,抬一根,不得同时将整捆风水管路松开。 人工抬运管路时应注意:上肩时,一人先上,另一人后上;抬运过程中,两人要同肩,步调一致,下肩时一人先把一头放下,另一人将另一头从肩上放下,不得同时仍下,下放管路时应注意放置范围内没有人员停留,并确保放下物件弹起不能伤害本人及他人。 风水管路安装要求如下: 管路安装时必须有一名安全负责人现场指挥,确保安装的工作安全顺利进行。 主要大巷过巷口应采用高架,过巷水管不能漏水,不能斜拉,不影响过人、过设备。 风水管子安装高度:从巷道地板起300毫米以上开始吊挂风、水管路,风管在上,水管在下,风管与水管间隔为300毫米。吊挂要用锚杆,固定要用U型夹,吊挂间距5米。 风、水管子每安装50米左右要安装一个短节留一个两通或三通阀门,便于洒尘用水和用风。

避雷针塔安装方法措施

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

设备安装的安全技术措施实用版

YF-ED-J7594 可按资料类型定义编号 设备安装的安全技术措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

设备安装的安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、设备安装前,先将安装地点周围的杂物、障碍清理干净。 2、根据安全及起吊能力,选择好起吊设备和工具。 3、起吊设备时,操作人员及周围人员必须位于安全地点,躲开设备的受力方向。 4、吊装设备时,严禁碰撞其仪表显示器,对外露易损件要加防护装置,以防受损。 5、用液压支架起吊设备时,必须选用安全可靠的起吊绳索,先观察周围人员及顶板情况,在确认安全后方可操作。

6、严禁在未支稳的悬空物下作业。 7、安装采煤机摇臂、转载机头及电机减速器时,必须选用安全可靠的起吊点及绳索,设备吊起后及时在其下面打上稳固可靠的木垛,防止设备坠落、翻转伤及人员。管道安装安全技术措施(新版)

管道安装安全技术措施(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0355

管道安装安全技术措施(新版) 1)凡是从事管道安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2)新工人应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 3)凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实行情况的安全技术措施。 4)每项工程开工前,在进行技术交底的同时,均应进行安全技术交底,重要部位重点交底。 5)进人施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用劳动防护用品。 6)凡参与管道施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉

车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 7)凡在有易爆、易燃物质的地点施工时,应按专门的防护规定进行操作。 8)在有毒性、刺激性或腐蚀性的气体、液体或粉尘的场所工作时,应编制专门的防护措施进行作业。 9)管沟开挖时土方离管沟边沿不得小于800mm,所用材料及工具不得在沟边存放,施工时,应经常检查沟壁两侧是否有松动和裂缝或渗水现象,可能有塌方时应及时加护板和支撑。 10)铸铁管打口用工具不得放在管子上,两人同时打口应互相配合,精力集中。 11)使用大锤和手锤之前,应检查木柄是否牢靠。 12)两人使用套丝板套螺纹时应均匀用力,并随时检查松板,压力挂钩是否扣紧,退套丝板应慢退,防止套丝板快速滑下伤人。 13)使用管钳或扳手时在靠近地面、墙、设备操作,手指应撒开把柄,而用手掌用力。

避雷针安装方法

避雷针安装方法 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70m m 避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢为其直径的6倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。 c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 1、避雷针制作 1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地脚螺栓等。 2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。 2、避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。 3、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80 mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。 支架等铁件均应做防腐处理。 埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。 支架安装 应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 根据设计要求进行弹线及分档定位。 用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。 首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。 如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。避雷针制作与避雷针安装注意的质量问题: 焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。

设备安装的安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L5289 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 设备安装的安全技术措 施正式样本

设备安装的安全技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。瓦斯抽放管路安装安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 瓦斯抽放管路安装安全技 术措施简易版

瓦斯抽放管路安装安全技术措施简 易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 为切实贯彻落实先抽后采、监测监控、以 风定产的瓦斯治理方针,加强瓦斯抽放技术管 理,保证瓦斯抽放工程的安全,提高瓦斯抽放 效果,杜绝瓦斯事故的发生,根据《安全生产 法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规 程》及国家有关文件的规定,所有矿井必须安 装临时或永久的瓦斯抽放系统。故我矿于4-5 月份在地面建成了临时瓦斯抽放站,为进风井 和回风井服务。 为尽快形成瓦斯抽放系统,我部计划从明 天开始安装井下的瓦斯抽放管路,为了确保施

工期间的人身安全,特编制本措施。 一、施工时间及地点 计划施工和完工时间:20xx年8月9日----20xx年8月16日 施工地点及路线:引风道→回风斜井→回风斜井平巷段→回风大巷→回风大巷工作面施工单位:机运队 工程量:480米 二、施工组织 安全负责人:邝元华对本次瓦斯管路的安装工作中的安全总体负责,并消灭施工过程中的各种不安全隐患。 现场施工负责人:蓝方全本次瓦斯管路安装的现场总指挥,必须做到指挥到位,清楚明白。

更换主井筒排水管安全技术措施

更换主井筒排水管安全技术措施 主井筒排水管腐蚀严重,排水时多出渗漏,需要进行更换。为达到高质量安全顺利施工特制定《更换排水管安全技术措施》如下: 一、建立组织: 组长:李西顺 副组长:高丙坤贺进举 李西顺负责全工序的安全技术,安装质量,工作协调,及有关机电工作。 二、人员组织及工作安排: 更换管路工程由本矿机电队负责更换安装,留矿值班干部参加。更换时间每天上午8点至下午6点单班作业。井上下施工人员8人。 三、全部人员必须听从组长指挥,负责协调,做到步调一致,协作有序,安全高质。 四、安全技术措施: 1、参加更换安装管子的全体人员,都必须牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,每道工序必须服从安全工作,不放过每个微小的细节。 2、井筒作业人员必须戴好安全帽,雨衣要扎好腰带,扎好袖口,施工时工具用绳栓好固定牢靠。 3、井口、绞车房要安装声、光齐全的信号装置,必须执行严格的信号制度。 4.井口站码工必须经过培训,考试合格,持证上岗,对井筒人员及物料升降安全负全面责任。 5.站码工必须坚守工作岗位不离井口,束好保险带并加锁,没有特殊情况不准擅自将保险带去掉。 6.井口站码工必须听准信号,信号听不准或信号不清不得发出开车信号。 7.上下管子时,必须用绳套扎好,并用保险绳捆栓牢固,在绞车运行时,站码工将物料安全送到井口以下,不得碰撞并目接目送,直至到达需卸地点。 8.卸物料或提升物料时,站码工必须认真细听物料在运行中是否有异常声音,听到有异常声音时,立即发出停车信号,进行询问处理。 9.施工中要加强井口管理,严禁杂物坠入井下。 10.经常保持井口周围清洁卫生。物料要堆放距井口3米以外,并且放整齐。

架空输电线路防雷措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT547 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 架空输电线路防雷措施通用范本

架空输电线路防雷措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防

供水管道安装施工安全技术措施

供水管道安装施工安全技术措施 1.编制依据 1.1供水管道安装工程施工图。 1.2现场施工条件。 1.3国家煤矿施工安全规程。 2.工程概况 2.1工程简介:小牛煤矿供水管道安装为:φ108×4无缝钢管长1500米,φ5×4无缝钢管长2500米,全部为井下安装。合同工期七天。 2.2施工条件:井下施工现场用轨道花栏车进行运输。 3.施工准备工作 3.1根据本工程的特点需要管道工8人,电焊工4人,起重工6人,电工1人,普工5人,瓦检员1人。在施工现场须靠人力进行搬运时,应根据每段管长按每人30kg计算。公司将认真组织好劳动力,各工种互相合作,提高劳动力。 3.2施工机构:工程负责人:彭德君;技术负责人:刘根泉 现场施工负责人:施新华;现场安全负责人:徐志勇 3.3施工现场临时设施:管道加工房40m2,配电房8m2。 3.4技术准备工作 3.4.1施工人员首先应认真审查施工图纸及有关资料,若有疑难问题,及时与技术人员联系,取得明确答复后方可施工。 3.4.2施工前技术人员要对施工班组进行详细的技术交底,并做

好签字记录。 3.4.3施工测量与放线:工前要进行测量、放线,检查管道的走向是否合适,有无障碍物。 3.4.4管路吊挂点间距为6-10米,吊挂点点眼时,拉一直线以最贴近直线处为管架预埋眼。 3.5施工机具与材料的准备:根据工程特点提出机具与材料计划表。 3.6开工前对施工人员培训有关煤矿安全知识。 4施工方案 4.1管道安装顺序:从井口→井下供风点。 4.2管道安装方式:全部采用托架支撑管道。 4.3管道装运:主要采用轨道矿车进行运输。运输线路:从地面法兰焊接加工点人力搬运→轨道井井口→装车→矿车运输至各施工点。 4.4管道连接:管道采用法兰连接,法兰焊接、管件加工用人工电弧焊。所有焊接工序必须在地面完成。 4.5管道安装:采用人工就位,施工顺序为:管道托架制作、安装→下料、法兰焊接→入井运输→管道安装。 5.施工进度计划 该工程工期为7天,其中管道托架制作、安装3天,下料、法兰焊接3天,入井运输3天,管道安装3天。 6、施工技术措施

井下总回风安装高压水管及洗巷安全技术措施(新版)

井下总回风安装高压水管及洗巷安全技术措施(新版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

井下总回风安装高压水管及洗巷安全技术 措施(新版) 一、工程概况: 为进一步提高新元公司综合防尘管理水平,增强矿井抗灾能力,改善井下职工劳动工作环境,现对井下所有总回风安装高压胶皮水管作为冲洗巷道水源,为保证此项工程安全顺利完成,特编制此措施,批准后遵照执行。 二、施工组织: 施工地点:井下所有总回风大巷。 施工时间:每日8点检修班8:00-15:00 工程负责人:高明(负责与总调、机电部、生产部联系)施工负责人:丁笑仝利民(施工期间在现场指挥)

安全负责人:李金光曹润生赵鹏(施工期间在现场监督,主要负责施工期间的安全情况及施工质量) 三、施工前准备: 1、提前1天在矿碰头会联系,得到允许后,方可施工。 2、提前准备施工工具,下井前要一一检查,确定工具合格完好。 3、提前办理《临时工程施工作票》,说明施工内容、时间及地点。 4、施工期间,如需机电队在进风大巷留出三通作为总回风引水接口,提前1天在矿碰头会联系,机电队负责主管路安装Φ40mm三通及阀门。 5、施工期间如需扒闭墙往总回风穿管时,提前一天在通风部碰头会联系通风队扒闭墙穿管并由队风队组负责维护通风系统正常稳定,发现有瓦斯超限立即恢复原系统。 6、井上备好料专人专车将胶皮管及连接件等材料及工具运送到施工地点。

避雷针塔安装方法措施

避雷针塔设计安装方法 一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器 三、避雷针塔安装滚球半径计算法建筑物年预计雷击次数应按下式计算:

式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a); k—校正系数, 在一般情况下取1;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物, 以及特别潮湿的建筑物取 1.5;金属屋面没有接地的砖木结构建筑物 取 1.7;位于山顶上或旷野的孤立建筑物取2; N g—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/km2/a); A e—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。

四、避雷针塔品牌材质分类 避雷针分为:提前放电避雷针、先导放电避雷针、限流避雷针、优化避雷针、普通避雷针 避雷针材质:不锈钢、纯铜、热镀锌、钛合金避雷针、铝材、玻璃钢避雷针、其他钢材等 避雷针品牌: 1)进口品牌:艾力高避雷针、PULSAR避雷针、OMEX避雷针、富兰

设备安装的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6659 (解决方案范本系列) 设备安装的安全技术措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

设备安装的安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。 12、电气设备接线或检修时,电源侧不得送

管道施工安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7445 (解决方案范本系列) 管道施工安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

管道施工安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1)用车辆运输管材、管件,要绑扎牢固,人力搬运,起落要一辞,通过沟、坑、井,要搭好马道,不得负重跨越。用杠运输,要防止压脚,并不准用手真接调整滚杠。管子滚动前方,不得有人。 2)用切器管、砂轮机切割管子,要垫平卡牢,用力不得过猛,临近切断时,用手或支架托住。砂轮切管机砂轮片应完好,操用时,应站侧面。 3)套丝工件要支平夹牢,工作台要平稳,两人以上操作,动作应协调,防止柄把打人。 4)管子串动和对口,动作要协调,手不得放在管口和法兰接合处。 5)翻动工件时,防止滑动及倾倒伤人。

6)手提式砂轮机应有防护罩,操作时,站在砂轮片径向侧面,并戴绝缘手套或站在绝缘板上。 7)沟内施工,遇有土方松动、裂缝、渗水等,应及时加设固壁支撑。禁止用固壁支撑代替上、下扶梯和吊装支架。 8)人工往沟槽内下管。所用索具、地桩必须牢固,沟槽内不得有人。 9)用电锤或錾子打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 10)管道吊装时,倒链应完好可靠,吊件下方禁止站人,管子就位卡牢后,方可松倒链。 11)管道试压,应使用经校验合格的压力表。操作时,要分及缓慢升压,停泵稳压后方可进行检查。非操作人员不得在盲板、法兰、焊口、丝口处停留。

管道安装安全技术交底大全

西柏坡电厂废热利用入市工程一期工程 施工第一标段 管道安装安全技术交底 秦皇岛市政建设集团有限公司 2015年9月

西柏坡电厂废热利用入市工程施工第一标段 管道安装工程安全技术交底 主讲人:王增军 1. 作业现场应划定作业区,并设安全标志,非作业人员不得入内。 2. 焊工应经专业培训、考试合格,取得焊接操作证和锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证,方可上岗作业。 3. 凡患有中枢神经系统器质性疾病、植物神经功能紊乱、活动性肺结核、肺气肿、精神病或神经官能症者,不得从事焊接作业。 4. 焊接(切割)作业中涉及的电气安装引接、拆卸、检查必须由电工操作,严禁非电工作业,并应符合施工用电安全技术交底具体要求。 5. 高处作业必须设作业平台,宽度不得小于80cm,高处作业下方不得有易燃、易爆物,且严禁下方有人;作业时,应设专人值守。 6. 焊接(切割)作业后必须整理缆线、锁闭闸箱、清理现场、熄灭火种,待焊、割件余热消除后,方可离开现场。 7. 焊接作业必须纳入现场用火管理范畴;现场必须根据工程规模、结构特点、施工季节和环境状况,按消防管理部门的规定配备消防器材,采取防火措施,保持安全;作业前必须履行用火申报手续,经消防管理人员检查,确认现场消防安全措施落实后,方可签发用火证;作业人员持用火证后,方可焊接作业。 8. 焊接作业场所应符合下列要求: (1) 作业场所必须有良好的天然采光或充足的安全照明。

(2) 现场地面上的井坑、孔洞必须采取加盖或围挡等措施,夜间和阴暗时尚须加设警示灯。 (3) 焊接设备、焊机、切割机具、气瓶、电缆和其他器具等必须放置稳妥有序,并不得对附近的作业与人员构成妨碍。 (4) 作业场地应平整、清洁、干燥,无障碍物,通风良好,空气中氧气和有毒、有害气体的浓度应符合国家现行有关标准的规定。 (5) 施焊区周围10m范围内,不得放置气瓶、木材等易燃易爆物;不能满足时,应采用阻燃物或耐火屏板(或屏罩)隔离防护,并设安全标志。 9. 作业人员必须按规定佩戴齐全的防护用品,并符合下列要求: (1) 焊工作业必须佩戴耐火、状态良好、足够干燥的防护手套。 (2) 作业人员应根据具体的焊接(切割)操作特点选择穿戴防护服。 (3) 需要对腿做附加保护时,必须使用耐火的护腿或其他等效的用具。 (4) 作业人员身体前部需要对火花和辐射做附加保护时,必须使用经久耐火的皮制或其他材质的围裙。 (5) 当现场噪声无法控制在规定的允许声级范围内时,必须采取保护装置(耳套、耳塞)或其他适用的保护方式。 (6) 在仰焊、切割等操作中,必要时必须佩戴皮制或其他耐火材质的套袖或披肩罩,也可在头罩下佩戴耐火质的防灼伤的斗篷。

113 冷却塔避雷针安装措施

1329

1330 一、工程概况 冷却塔避雷针共12组,均匀安装在照明平台栏杆内侧;避雷针长2.3米,端部成四面锥体,并用80×8扁钢将避雷针环接,与栏杆固定牢固。 工程量具体见图纸S5304-10。 二、施工依据 1.施工图纸《冷却塔避雷装置施工图》,S5304-10。 2.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50169-92。 3.《电力建设安全工作规程》。 4.《火电施工质量检验及评定标准》。 三、计量器具、工具、机械 1.计量器具:米尺 5米 1只磁力线坠 1只 2.施工机具:手锤、錾子各 1套平锉、圆锉各 1把 电工工具 1套电气焊工具各1套 3.施工机械:电焊机 1台磨光机 1台 四、施工方案 避雷针在制作厂按要求制作成品,在冷却塔浇灌144.4米至145.0米之前把避雷针固定在栏杆上,底部标高144.4米,并与引下线连接,栏杆施工完后方能进行避雷环线施工。 五、施工工艺流程 (一)准备工作 1.熟悉图纸,进行会审,明确安装方式。 2.领用符合设计、合格的材料。 3.准备合格配套的工具及安全用品。 (二)避雷针制作 1.避雷针采用Φ57×3.5mm2钢管制作,端部制成四面锥体,接合缝用电焊焊实。尖长为2倍管直径。 2.针体应整齐无弯曲,除锈干净、刷漆完整无滴流、花脸及露刷。 (三)施工工艺要求 1.避雷针与引下线的连接采用搭接焊,其搭接长度是圆钢直径的6倍以上且不少于15cm,焊接必须牢固无虚焊,并符合焊接的有关规定。 2.焊接位置应做防腐处理:表面必须除锈,并去掉焊处残留的焊药。避雷针与栏杆连接

1331 处的除锈处理与栏杆相同。 3.避雷针安装位置正确无误,垂直无歪斜弯曲,固定牢固可靠。 4.避雷针环线固定点距离少于2米并均匀,安装位置、高度正确。 5.施工过程中造成的建筑物损伤及时修复。 六、施工注意事项 1.严格遵守相应规范、验标施工,加强工艺要求。 2.做好专业间的配合工作,及时收集整理竣工资料。 3.施工前必须进行安全、技术交底,未经交底的人员严禁参加施工。 4.施工现场保持清洁,坚持文明施工。 5.电焊工持证上岗,非电工严禁接线。 七、安全注意事项 1.严格遵守安全规程施工,接受安监人员的监督,坚持安全第一、预防为主的方针。 2.进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高空作业时扎好安全带,正确使用合格的劳动防护用品,严禁酒后上岗,带病工作。 3.严禁拆除移动现象的安全设施,危险作业设监护人,杜绝交叉作业。 4.高空作业持有高空作业证。严禁高空落物及抛掷。 5.未尽事宜严格按《安规》执行。 八、环保注意事项 1.坚持文明施工,现场做到“三无五清”,保护环境奉行预防为主的方针,在施工过程中采取措施,防止和减少粉尘、噪音,禁止随意丢弃垃圾废料,破坏施工区域环境2.在指定地点存放材料,杜绝有污染、破坏性材料的流失及泄露。 3.对施工中所造成影响环境因素及时清除,加强施工人员环境意识,加强对施工过程控制。 九、措施性材料 1.安全绳 200米 2.警戒绳 20米 3.工具包 2只4.安全带 3条