文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新电梯安装施工计划.docx

最新电梯安装施工计划.docx

最新电梯安装施工计划.docx
最新电梯安装施工计划.docx

电梯安装施工计划

电梯安装施工计划

一、工程概况

一)合约资料

电梯安装施工计划2012/12/21

施工地点:兖州九州大道西首

主要参数: YK2P800/1.0-9/9/9-CO 5 台

工程概况

1、兖州建筑安装公司方圆分公司位于兖州九州大道西首,电梯工程为

5 部客梯组成 .

2、兖州西奥电梯有限公司将全力以赴,精心策划,并及时提供有关

电梯安装的文件、图纸和技术要求,并派员到场进行品质的把握和工

期的确认 .并组织实践经验丰富的施工安全人员和专业组的技术人员,参加整个安装过程 .

3、整个电梯安装工程共有 5 台电梯工程 .施工坏境较为紧张,施工现

场土建、装修等不同工种的施工队伍较多,施工组织安排比较紧凑 . 在

对电梯安装、调试等各环节技术工人的调度和组织安排上须环环相扣,紧密连结,施工过程中、督导、监控和协调的压力较大 .须协调各方,

确保各工序相互链接 .

二、作业人员选定(人员组织):

工地现场负责人:(负责整个工程一切事务)

品管(技术)担当:(负责安装过程的督查及技术指导)

安全担当:(负责工程中各项安全注意事项)

安装组长:(负责安装及人员现场安排)

安装组员:(按规范认真做好安装各项工作)

三、施工计划

一)安装部分( 2010.12.21-2011.03.02)完成《电梯安装检查记录表》的各项要求

1、前期准备( 2010.12.21-2010.12.23)

2、安装实施(2010.12.23—2011.03.02)

二)调试部分(2011.03.02—2011.03.05)

1、安装质量品检及整改

2、低速调试部分( 2011.03.02— 2011.03.03)

3、高速调试部分( 2011.03.03— 2011.03.05)(完成《电梯调整报告书》)三)

1、兖州西奥电梯有限公司工程部质检组对电梯的机械和电气进行全面

验收 .验收严格按照公司的标准《电梯安装验收施工记录》进行检验.

2、由政府主管部门对电梯所有部件及电气回路进行检查测试,符合国

际GB7588-95、GB10060-93 标准 .然后认真填写《电梯验收交车单》

等相关的各类归档文件、办理设备移交手续 .

四)验收( 2011.03.06)(签认《电梯验收交车单》)

整个工程计划( 2010.12.21)开工,(2011.03.05)完成电梯安装调试,在(2011.03.06)交车 .

具体施工计划需在土建及各方的配合下完成,电梯具体施工计划及项目的

安装施工进度安排见附表格 .现场实际施工情况如有调整或变更,将及时

与业主取得联系 .

四、进场前准备

电源的提供,总功率每台须满足 11KW ,三相五线至机房相应位置 .临时施

工可使用临时电源接线 .

五、作业注意点

1、安装作业时,应注意安全,遵守大楼的各项规定.

2、电梯安装过程中应认真检查电梯各部件,如有损害的应通知业主更换保证

电梯能正常使用 .

3、《业主负责相关工程》须提醒业主确实完成(按合同附件)

六、施工技术质量保证

1、技术担当对整个工程的施工质量进行监督、管理.

2、现场工地负责人对整个工程技术质量进行监督、管理,并在安装过程中进行

监督,对电梯数据的确认,确保工程质量.

3、设立工地质量检查小组,严格根据国际电梯规定技术参数施工,严守上海富

士相应技术标准,使各部件安装要求达到标准.

4、每个施工现场设定一个安装联系人(安装组长).担任解决现场的技术问题

和准确地将存在问题反馈回工程部.

5、现场工地负责人针对反映的情况制定解决的方法,监督施工队按技术要求实

施,如无法给出一个完整的整改措施时,由工程部派员直接指导,完成安装工作,确保每一个技术问题完满解决 .

6、在施工班施工期间,工程部按照正常的质量管理模式,实行地盘监督制度,

由现场安装负责人在每个工程环节进行质量检查,发现问题及时纠正.

7、安装小组在完成以下施工项目:(1)导轨校对清理:(2)机械室:(3)车厢紧固:( 4)乘场:以上必须经质量检验人员现场检查签认后,才能进入下一

个施工环节 .并在安装完成后认真填写《电梯安装检查记录表》 .

8、检验人员确认机件完全定位后,才能进行隐藏工程作业,确保施工质量.

9、升降机安装完毕后,应通知现场负责人,进行检查,对不规范之处进行整改.合格后进行下一步调试施工.

10、升降机安装调试进行为期三天的试运行,并仔细填写《电梯试车检查记

录表》,确保运行的稳定性 .

11、质检人员按照 GTE 公司企业标准 GB10060-9GB7558-95、GB16899-97 和国家颁发的对电梯质量管理条例进行质量评定,确保升降机的各项指标都符合政府有关部门的验收标准 .

12、在整个施工期间,公司工程部将不定期派员到各个现场巡查,及时纠正工程中的错、漏技术问题,确保高质量的施工管理,贯彻到每一个环节上.

13、安装调试全体作业人员,应以热忱、认真的工作态度,严谨细致的工作习

惯全身心地投入此项工程,以最快的速度,最优的样板工程区体现富士电梯的产品形象 .

七、保证措施

1、现场设立工地安全检验小组负责工程的安全管理.

2、施工人员必须经过技术培训和安全检查操作培训,熟悉电梯性能,有三年以

上电梯施工经历,持有劳动部门颁发的电梯安装人员安全操作证才能上岗操

作 .

3、在施工前要严格检查工具设备,施工人员应正确穿着劳防衣装,戴安全帽,

登高系安全带 .

4、厅门处应设安全防护栏,悬挂“电梯施工 /请勿靠近 /危险!”等警告标志,

主要层站应有专人监护施工现场 .

5、动火前一定与其部门的工作人员磋商办理好,施工现场应做好安全消防措施.

6、施工现场应有专人指挥,严格遵守施工工艺,严禁蛮干严守《安全手册》

规程,做到防患于未然 .正式安装前,应把警示标语贴到相应处,提醒注意,并

认真遵守 .

7、每日作业结束后进行 15 分钟的总结,且预排第二天的工作:并对当日发现的

问题进行分析、解决:如无法解决的,第二天应立即向上级主管报告,以求解决

方法:如关系到安全问题的,一定彻底解决无误后方可进行以后的工作.

8、作业人员须服从责任者指挥,不定擅自操作和行动.并彻底遵守用电梯操作规范 .

9、每次操作前必须进行安全交底.作业中如发现隐患即停在操作.

10、作业期间,作业者必须保持现场清洁,部品堆放在指定区域,且做好适当保护 .(如保护纸、警告标记等)

八、业主配合工程

一)项目工程与低压配电施式的协调组织

1、项目负责人负责进场施工前一周将施工用电的总体计划与业主单位协

商 .

2、电源的提供,三相五线制到机房相应位置,总容量能满足使用要求.临

时施工用电主要电焊机、电锤.

3、进场施工时,各作业点施工临时用电业主能及时配线.

4、项目经理定期检查用电情况,根据实际作出调整.

二)项目工程与土建施工方的协调配合

1、项目工程负责人负责与土建施工方的联系工作.

2、各作业点的时间表,于进场前 2 天提交给业主,以便土建施工方配合施

工.

三)项目工程与机电设备安装工程各专业施工的协调配合

1、项目负责人与各专门施工的联系和协调工作.

2、在进场施工前与监理公司联系,取得各专业安装现场负责人的名单,

以便相互协调 .

3、进场施工前对各安装队人员进行遵守防火、防灾教育,落实进场施工人

员的管理制度 .

四)负责工程施工协调

1、由项目负责人负责与监理公司联系和协调工作.

2、在进行施工前将施工进度表提交业主单位.

3、施工时间表经双方确认后具体实施,如果出现工期延误或其他情况,双方及时提出协调 .

绝缘电阻测试记录

工程名称施工单位山东富士电梯有限公司

安装地点项目负责人

产品合同号梯号

电梯供应商代表

监理(建设)

监理工程师

单位

执行标准名称及代号:《电梯工程施工质量验

检测日期天气

收规范》 GB50310

检验结果

序号回路名称测量项目内容与要求实测值

合格不合格

导体之间和导体回路之间的绝缘电阻

1动力回路必须大于

1000Ω/V,其值不得小于 0.5M Ω.(4.10.2)

导体之间和导体回路之间的绝缘电阻

2电气安全必须大于装置回路1000Ω/V,其值不得小于 0.5M Ω.(4.10.2

导体之间和导体回路之间的绝缘电阻

3控制回路必须大于

1000Ω/V,其值不得小于 0.25M Ω.

导体之间和导体回路之间的绝缘电阻

4照明回路必须大于1000Ω/V,其值不得小于 0.25MΩ.(4.10. 2)

导体之间和导体回路之间的绝缘电阻

5信号回路必须大于1000Ω/V,其值不得小于 0.25MΩ.(4.10. 2)

测试用的仪表是否有检定

6测量仪表证书;测试日期是否在其检定有效期

内.

验收结论

参安装单位监理(建设)单位

项目负责人:监理工程师:

年月日年月日

接地电阻测试记录

工程名称施工单位山东富士电梯有限公司安装地点项目负责人

产品合同号梯号

电梯供应商代表

监理(建设)

监理工程师

单位

执行标准名称及代号:《电梯工程施工质量验

天气

检测日期

收规范》 GB50310

检验结果序号测量项目内容与要求实测值

不合格

合格

1测量进入电梯机房的接地电阻值,其电阻值不应大于

4Ω..( 4.2.4)

检查测量进入机房的接地干线的零线和接地线是否

2始终分开 .

3测量仪器应有检定证书;其检定有效期应有效.

4

5

6

验收结论

参安装单位监理(建设)单位

项目负责人:监理工程师:

年月日年月日

平衡系数试验记录

项目名称

制造单位

电梯编号出厂编号

额定载荷kg速度m/s层站层站门

工程载荷轿厢载重量

上行电压( V )上行电流( A )

下行电压

kg( V

下行电流(A)

空载

(轻载)

25%载荷

50%载荷

75%载荷

100%载荷

110%载荷

备注

质检员检验日期

电梯曳引机能力试验曲线图表(确定平衡系数)

额定载荷kg平衡系数%平衡载荷kg 电流 (A)

负荷( %)

电梯载荷运行试验记录表

运行试验

载荷通电持续率曳引机减速曳引机减速

40%情况下制动器温升器油温温升器渗漏情况%kg运行次数

50

100

01质检检验日期

超载运行试验

载荷Kg起动、运行、停在情况曳引机工作情况110%

质检员检验日期

曳引能力试验

载荷Kg滞留工况试验

0%

载荷Kg轿厢完好情况

125%

载荷kg各结构件完好情况

150%

质检员检验日期

电梯轿厢平层准确度测量记录表(单位: mm)

空载额定载荷停站

方向

单层直驶单层直驶上行

下行

上行

下行

上行

下行

上行

下行

上行

下行

上行

下行

上行

下行

上行

下行结论

质检员

工程名称

安装地点

合同编号

施工单位

安装单位

监理单位部件名称

承重梁

埋设

钢绳孔

曳引机

底座

曳引机

导向轮

复绕轮

曳引轮、导向轮(复绕

轮)

曳引轮、飞轮、限速器

电动机或

飞轮上

曳引机

检验日期

电梯曳引机检查调试记录

梯号

负责人日期

负责人日期

负责人日期

检查项目要求检查结果埋入墙深度超过墙厚中心 20mm,且≮ 75mm.

相互水平度平行误差≯ 1mm,以梁中心为准≯ 3mm.

每边间隙、绳不碰擦孔边,间隙尽可能小 .

圈框高度四周圈框高度≥ 50mm

固定双螺母锁紧(螺母应在上面)

水平度不设减振垫时,≯ 2‰

减振脚垫位置、数量及压实,防跳螺栓、顶压板

前后方向≯± 2mm,左右方向≯± 1mm

位置垂直

前后方向≯± 3mm,左右方向≯± 1mm

垂直度空载或满载时均≯ 2mm

平行度≯± 1mm

色标轮缘外侧面应为黄色

运动方向

上应有与轿厢升降方向相对应的标志

标志

油标、油位曳引机的油油位齐全,油位清晰适中,除蜗杆

密封伸出处外均为不得漏油

电动机

工作工作正常风机

曳引机绳上平层标记划出轿厢在各层的平层标记,并将其识别图表挂在易观察墙上

销轴、销钉档圈齐全,闸瓦、制动轮工作面清洁

动作灵活

闸瓦紧密贴合在制动轮工作面上

可靠

制动器松闸时同步离开,其四周间隙平均值两侧各≯0.7mm

线圈铁芯吸合不撞击,其间隙、弹簧压力符合产品要求

松闸扳手漆成红色,挂在易接近的墙上

电梯安全连锁限位开关调试记录(1/2)

工程名称

安装地点

合同编号梯号

施工单位负责人日期

安装单位负责人日期

监理单位负责人日期

序号项目规范要求检查结果

01对接操作的行程限位装轿厢运行行程和方向应受该电气安全装置置的限制

02主开关符合本记录中表 12 的要求

03上下强迫减速开关位置符合设计要求,功能正确可靠 .

动力驱动的水平滑动,当人员通过层门入口04防止关门夹人保护装置被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时,该

装置应使门重新开启 .

紧急报警装置采用对讲系统,在任何时候都05报警装置和紧急照明能与救援服务报送联系,正常照明中断时,

能够自动接通紧急照明电源 .

轿内载荷超 110%额定载荷时,能防止电梯06超载保护装置正常启动及再平层,且轿内有音响或者发光

信号提示,动力驱动自动门完全打开

在轿内驱动层门的情况下,当轿厢在开锁区07自动关闭层门装置域之外时,无论何种原因使层门开启,该装

置能够确保该层门自动关闭

08紧急开锁装置每个层门均应能够被该装置从外面开启,且在层门闭合时门锁装置不保持开锁位置

09紧急救援装置在停电或故障造成轿内困人时,能安全地实行紧急救援操作 .

检查井道安全门、检修

一旦打开或未关闭到位电梯应不能启动10门、及检修活板门的关

或使用电梯停在运行

闭位置

11底坑停止装置在进入底坑时和底坑地面上均能方便操作,功能正确可靠 .

12滑轮间停止装置在滑轮间内部近入口,功能正确可靠 .

13检查层门锁紧状况一旦层门未锁紧(呲合深度≥ 7mm)电梯应不能启动或使用电梯停止运行

14检查轿门锁紧状况需装轿门机械锁的电梯,一旦轿门未锁紧电梯应不能启动或使用电梯停止运行

电梯安全连锁限位开关调试记录(2/2)

工程名称

安装地点

合同编号梯号

施工单位负责人日期安装单位负责人日期监理单位负责人日期

15检查轿厢安全窗和轿厢一旦轿厢安全窗和轿厢安全门打开或未锁安全门的锁紧状况紧电梯应不能启动或使用电梯停止运行

16轿顶停止装置位置距层门入口不大于 1mm 处,易于接近和操作,功能正确可靠

17检查补偿绳的张紧超过最小张紧位置时应使用电梯停止运行18检查补偿绳防跳装置补偿绳可能跳出时应使用电梯停止运行19检查安全钳的动作在轿厢安全钳动作一起或同时动作

20限速器的超速开关在轿厢下行速度达到限速器动作速度之前动作

21检查限速器复位的开关限速器未复位之前电梯应不能运行

22检查限速器绳的张紧当张紧轮下落 50mm 或限速器绳断裂时,应使电梯停止运转 .

23检查轿厢上行超速保护轿厢上行超速保护装置动作时,该电气安全装置装置应动作

24检查液压缓冲器的复位液压缓冲器的柱塞未完全复位前电梯应不能运行

在轿厢或者对重(如有)接触缓冲器前起作

25极限开关用,并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状

态 .

电梯安全、限位器、缓冲器调试质量记录(1/2)工程名称

安装地点

合同编号梯号

施工单位负责人日期

安装单位负责人日期

监理单位负责人日期

序号项目规范要求检查结果

01检查层门闭合位置一旦层门打开或未关闭到位电梯应不能启动或使用电梯停止运行

02检查轿门闭合位置一旦轿门打开或未关闭到位电梯不能启动或使用电梯停止运行

03检查液压缓冲器的复位液压缓冲器的柱塞未完全复位前电梯应不能运行

04检查可拆卸盘车手轮位

最迟在盘车收轮装上蛋疼驱动主机时动作置

检查轿厢位置传递装置

如轿厢位置传递装置(钢带、链条或钢丝绳)

05断裂或松弛时,该检查装置应可靠动作并使的张紧

电梯驱动主机停止 .

06检查减行程缓冲器减速

符合电气安全装置要求的减速控制系统.

状况

07检修运行停止装置检修运行控制装置应有一个符合电气安全装置要求规定的停止装置;

08对接操作停止装置轿厢内应设有一符合要求的停止装置

断相、错相保护装置或09

功能

10防止关门夹人保护装置断任一相或错相,电梯停止,不能启动(电梯运行与相序无关时,可以无错相保护装置或功能)

动力驱动的水平滑动,当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时,该装置应使门重新开启 .

电梯安全、限位器、缓冲器调试质量记录(2/2)工程名称

安装地点

合同编号梯号

施工单位负责人日期

安装单位负责人日期

监理单位负责人日期

序号项目规范要求检查结果

紧急报警装置采用对讲系统,在任何时候都

11报警装置和紧急照明能与救援服务保持联系,正常照明中断时,

能够自动接通紧急照明电源 .

轿内载荷超 110%额定载荷时,能防止电梯

12超载保护装置正常启动及再平层,且轿内有音响或者发光

信号提示,动力驱动自动门完全打开

13紧急开锁装置每个层门均应能够被该装置从外面开启,且在层门闭合时门锁装置不保持开锁位置.

14紧急救援装置在停电或故障造成轿内困人时,能安全地实行紧急救援操作 .

限位器项目

序号项目规范要求检查结果

15上行限位停止在电梯上行运动触碰到上行限位停止开关后,电梯应停止运行 .

16下行限位停止在电梯下行运行触碰到下行限位停止开关后,电梯应停止运行 .

缓冲器项目

序号项目规范要求检查结果

在轿厢以额定载荷和额定速度下,对重以轿

厢空载和额定速度下分别碰撞液压缓冲器,

17缓冲器负载载有额定载重量的轿厢压在蓄能型缓冲器

(或各缓冲器)上,悬挂绳松弛,缓冲器应

平稳,零件应无损伤或明显变形 .

在轿厢空载的情况下进行,以检修速度下降

18缓冲器复位将缓冲器全压缩,从轿厢开始离开缓冲器一瞬起,直到缓冲器回复到原状上,所需时间应少于 120 秒.

工程名称

安装地点

合同编号梯号

施工单位负责人日期

安装单位负责人日期

监理单位负责人日期

序号项目规范要求检查结果

上行超速保护装置试轿厢上行速度失控时,轿厢上行超速保护装置

1应当动作,使轿厢制停或者至少使其速度降低验

至对重缓冲器的设计范围 .

耗能型缓冲器复位试缓冲器动作后,回复至其正常伸长位置电梯才

2能正常运行;缓冲器完全复位的最大时间限度验

为 120s.

轿厢限速器—安全钳

轿厢装载电梯安全技术规范规定载荷,以检修3下行超速保护动作试

速度下行,进行限速器—安全钳动作应当可靠 .

4对重(平衡重)限速器轿厢空载,以检修速度上行,进行限速器—安—安全钳动作试验全钳联动试验,限速器—安全钳动作应当可靠

5空载曳引力试验当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方

向旋转时,应当不能提升空载轿厢 .

轿厢空载以正常运行速度上行时,切断电动机

6上行制动试验与制动器供电,轿厢应当被可靠制停,并且无

明显变形和损坏 .

7下行制动试验轿厢空载 1.25 倍额定载重量,以正常运行速度下行至行程下部,切断电动机与制动器供电,

曳引机应当停止运转,轿厢应当完全停止.

对于轿厢面积超过相应规定的载货电梯,以轿

厢实际面积所对应的 1.25 倍额定载重量进行8静态曳引试验静态曳引试验,对于轿厢面积超过相应规定的

非商用汽车电梯,以 1.5 倍额定载重量做静态

曳引试验,历时 10min,曳引绳无打滑现象 .

当电源为额定频率,电动机施以额定电压时,

9电梯速度轿厢装载 50%额定载荷,下行至行程中断(除

去加速和减速段)时的速度,不得大于额定速

度的 105%,不宜小于额定速度的 92%.

断开超载控制电路,电梯在110%额定载荷,

10超载试验

通电持续率 40%的情况下,起、制动运行30次,电梯应可靠地起动、运行和停止(平层不计),曳引机工作正常.

电梯试运行分项工程质量检验评定表(1/2)

电梯试运行分项工程质量检验评定表(2/2)

工程名称

安装地点

合同编号梯号

施工单位负责人日期

安装单位负责人日期

监理单位负责人日期

序号项目规范要求检查结果1基站启用、基站关门专用钥匙,运行、停止转换灵活,功能可靠.

2运行状态选择操纵盘上司机(如有)、自动、检修(按钮)开关的标志清晰、动作灵活可靠、功能正确.

3轿内照明、通风开关标志清动作灵活可靠、功能正确 .

4轿内应急照明在停电时或电源故障时自动接通,功率大于1W,持续时间大于 1h.

5紧急报警在停电或故障的时候都能以对讲方式向大楼管理机构报警 .

6自动定向按先登记为主的原则自动确定运行方向7轿内指令登记记忆有多个选层指令时,应顺序逐一登记并停靠. 8召唤记忆、顺向截梯记忆厅外全部召唤信号,顺向应答停靠.

9自动换向全部顺向指令完成后,能自动应答反向指令. 10轿内指令优先完成最后指令在关闭前,轿内优先等级定向. 11自动关门待客完成全部指令后,电梯自动关门 .

12提早关门按关门按钮,门不经延时立即关门 .

13按钮开门在电梯未启动前,按开门钮,门打开14自动返基站完成全部指令后,电梯自动返基站

15司机直驶司机状态,按直驶钮后,厅外召唤不能截车. 16满载直驶、超载保护满载时不能顺向截梯,超载时不能关门运行.

17本层厅外再开门电梯门已关闭但未启动,按停在某层的召唤按钮,门层应打开 .

18消防迫降功能消防功能启动后,电梯不响应外呼和内选信号,轿厢直接返回指定撤离层,开门待命 .

19集选、并联及群控符合规范、标准和产品设计规定 .

20独立服务功能点动开关门,仅能登记一个指令,召唤无效. 21防捣乱功能轿内只有一人时不能使所有指令都登记.

22误操作消除功能连续按同一指令两次就能消除该指令的登记.

杂物电梯安装工艺

杂 物 电 梯 安 装 工 艺 编制单位:上海其士电梯工程有限公司

目录 一、杂物电梯安装安全守则 (3) 二、杂物电梯安装工艺控制流程 (4) 三、杂物电梯安装工艺细则.................................................5-9

一、杂物电梯安装安全守则 1、必须牢记“安全第一”的生产观念,从思想上保持高度警惕。 2、进入施工现场,必须头戴安全帽,工作时穿上规定的工作服和安全鞋,不可戴手镯 等装饰品。严禁在工作时玩耍、打斗、饮酒。 3、工作区域及周围地区必须保持清洁,任何时间均应防止绊倒,或其它损伤。保持安 全检查的环境。 4、工作现场要有足够的照明,随身照明严禁使用明火或220V电源照明,必须用36V 以下的电源作照明。 5、当使用易燃,易爆及有害液体时,必须要有足够的空气流通,并有保护装置的消防 器材。在现场严禁吸烟和引入火种。如在密封场所也无通风设施,则必须戴上认可的口罩,防止溶液接触到皮肤。切勿将氧气、氯气等混合以免发生爆炸。 6、在使用电动工具时,必须保证有可靠接地,并配有漏电保护器,电动工具不得在潮 湿或水中使用,切不可将电动工具当作其它用途使用。 7、气割设备应放置在妥善地方,并有“禁止吸烟”标示,消防措施和灭火工具。氧气 瓶和乙炔瓶存放距离不得小于7米,且远离火源至少10米。 8、当进行电焊或气割工作时,应提前与业主防火部门取得联系。申请动火证,操作工 必须持有操作证方可动火,动火前必须有监护人并配备灭火器。 9、每天工作结束时,检查是否有工具,无用的物品还没有拾起,看看安排的工作是否 完成。检查开关是否开着。同时应确保防火设备处于良好的状态。 10、每个工地必须备有急救箱。

(完整word版)电梯安装施工工艺流程

搭设样板架→测量井道、确定基准线→样板就位,挂基准线→机房放线→使用激光准直定位仪确定基准线。 1.搭设样板架。 在井道顶板下面1m左右处用膨胀螺栓将角钢支架水平固定于井道壁上,水平度误差不大于3/1000,(见图30-1-5)。样板架宜采用不小于50×50角钢制作,所用材料应经过挑选与调直,锈蚀严重或变形扭曲的角钢不应使用(如图30-1-6)。样板与支架端部应垫实找平,水平度误差不大于3/1000,为防止位移,在井道测量与放线结束后,应将样板与支架点焊。 图30-1-5 图30-1-6 2.测量井道,确定基准线 (1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。

(2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。 ①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。 ②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7): H=L-A-B-C 式中H——道架高(左); L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离; B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。 图30-1-7 ③对重导轨中心线确定时应考虑对重宽度(包括对重块最突出部分),距墙壁及轿厢应有不小于50mm的间隙。 ④对于贯通门电梯,井道深度≥厅门地坎宽度×2+厅门地坎与轿厢地坎间隙×2+轿厢深度,并考虑井壁垂直度是否满足安装要求。 ⑤各层厅门地坎位置确定,应根据厅门线测出每层牛腿与该线距离,做到既要少剔牛腿或墙面,又要做到离墙最远的地坎稳装后,门立柱与墙面间隙小于30mm。 ⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,

电梯安装施工方案模板

电梯安装施工方案 项目名称 施工地址 合同编号 施工部门 编制人 审核人 批准人 编制日期2012年11月 XXXX电梯有限公司

一、工程概况 二、电梯施工现场平面布置图 三、施工准备 四、施工部署 1)组织管理机构图 2)项目人员配置表 五、电梯安装进度计划表(垂直梯) 六、电梯安装工艺流程图 七、电梯主要安装施工程序及工艺要求 八、安装工程质量监控措施 九、施工现场临时安全用电措施 十、现场文明安全施工措施 十一、事故应急处理的注意事项

电梯安装施工方案 为保证成都市生物制品研究所有限责任公司《分包装技术改造项目》电梯工程项目的顺利进行。保证电梯安装能够如期完成,确保质量、进度、安全要求。结合用户的工期以及各相关单位工程进度需要,依据《电梯制造与安装安全规范》[GB7588--2003];《电梯工程施工质量验收规范》[GB50310—2002]编写电梯安装施工方案。 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXX,本工程由X台XX电梯(中国)有限公司生产的载货电梯组成。本工程由XXXXX有限责任公司开发建设,电梯安装由XXXX电梯有限公司工程部负责施工,XXXXX有限公司负责监理工作。 电梯技术参数如下: 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量台 层站4/4/4 停层站1、2、3、4 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量 1 台 层站4/4/4

停层站1、2、3、4 二、电梯施工现场平面布置图

三、施工准备

1、技术准备 1)XXXXXXXXX限责任公司《XXXX》电梯工程项目电梯技术合同及土建布置图,深入了解施工现场实际情况。 2)结本工程的特点,结合相关规范及垂直电梯安装手册制定电梯安装施工方案并进行交底,做到各级施工管理人员心中有数从各方 面保证施工始终处于有效受控状态。 2、劳动力的准备 1)做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工安全、质量意识管理教育。 3、现场准备 1)根据电梯井道和机房布置图测量:井道留孔、埋件、底坑深度、顶层高度、提升高度、层站数、层门形式、井道内净空尺寸、 底坑是否悬空、机房承重设置和吊钩位置等是否同图纸相符, 当土建情况与图纸有较大的偏差时,应要求土建方尽快按图纸 要求进行修改。 2)按照电梯施工的特点进行脚手架的搭设。 4、电梯施工用机具及检验器具的准备 1)对各种施工用机具及检验器具定期检验,保证进场的机具设备性能完好。 2)电梯施工主要机具及检验器具清单

无机房电梯安装工艺设计文件

无机房电梯安装工艺文件 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日

审批:日期:年月日 目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施

一、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 1.2 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ①GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规》 ②GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规》 ③JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规》

④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。

电梯安装施工方案75522

电梯安装工程施工方案 工程名称:高密贵宾首府二期 工程地点:高密市人民大街中段 安装单位:寿光市大友电器有限公司 编制: 审核: 批准:

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图 ②井道建筑平面图 ③机房和井道的侧视图 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的2台电梯全部由上海华蒂电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由寿光市大友电器有限公司安装施工。2 工程概况

电梯安装施工工艺流程范文

电梯安装施工工艺 流程

图30-1-6 2.测量井道,确定基准线 (1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。 (2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。 ①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。 ②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7): H=L-A-B-C 式中 H——道架高(左); L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离;

B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。 ⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,除考虑以上5项外,还应参阅建筑施工图,考虑利于门套及装饰墙的施工。 ⑦对两台或多台并列电梯安装时注意各梯中心距与建筑图是否相符,应根据井道、候梯厅等情况,对所有厅门指示灯、按钮

电梯安装施工方案

电梯安装工程施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 编制单位: ****电梯有限公司

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ②井道建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ③机房和井道的侧视图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的??台电梯全部由XX电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺—****/ZW-01-2010; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由具有国家质检总局颁发的?级安装资格的XX公司安装施工。XX公司已承担???余台电梯的安装,安装过电梯的最高速度已达??m/s,在??市已完成??多台该制造厂家生产的同类型电梯的安装,代表性工程有: 2 工程概况

杂物电梯检验作业指导书

杂物电梯检验作业指导 文件编号: HFDT-ZY-02-2016-011 编制: 冀晶晶 审核: 王维宏 批准: 石军伟 河北合丰电梯安装工程有限公司 一、目得 为了加强对杂物电梯安装、维修、日常维护保养、使用与检验工作得管理,规范杂物电梯安装重大维修监督检验与定期检验行为及测试方法,提高检验工作质量,促进杂物电梯运行安全保障工作得有效落实,特制定本细则。 二、适用范围 本检验细则适用于电力驱动得曳引式或者强制式杂物电梯与液压杂物电梯(防爆杂物电梯除外)得安装、重大维修监督检验与定期检验。 三、检验依据 3、1《电梯安装验收规范》(GB/T10060─2011) 3、2《电梯监督检验与定期检验规则—杂物电梯》(TSG T7006-2012) 四、检验基本规定 施工单位应当按照设计文件与标准得要求,对杂物电梯机房、井道、底坑等涉及杂物电梯施工得土建工程进行检查,对杂物电梯制造质量(包括零部件与安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后方可以进行杂物电梯施工。 施工单位或维护保养单位应当按照相关安全技术规范与标准得要求,保证施工质量,真实、准确地填写施工检验记录与检验报告书,对施工或者日常维护保养质量以及提供得相关文件、资料得真实性及其与实物得一致性负责。

五、实施现场检验时应具备下列检验条件: 5、1.机房温度、电压符合杂物电梯设计文件得规定; 5、2.环境空气中没有腐蚀性与易燃性气体及导电尘埃; 5、3.检验现场(主要指机房、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与杂物电梯工作无关得物品与设备,相关现场(例如层站门口)放置表明正在进行检验得警示牌; 5、4.对井道进行了必要得封闭。 六、检验仪器要求 七、检验项目、内容要求与方法 1 技术资料 1、1 制造资料 检验内容与要求: 制造单位提供了以下用中文描述得出厂随机文件: (1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供杂物电梯得相应参数; (2)杂物电梯整机型式试验合格证书或者报告书,其内容能够覆盖所提供杂物电梯得相应参数; (3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该杂物电梯得产品出厂编号、主要技术参数,以及门锁装置、限速器(如果有)、安全钳(如果有)、破裂阀/节流阀(如果有)、含有电子元件得安全电路(如果有)、驱动主机、控制柜等安全保护

新电梯安装工艺

工艺文件 Q/LCJD-2010-5.0 电梯安装工艺 (A/0) 编制: 审核: 批准: 实施:2010.9.26 发放编号: 受控状态:

常州禄晟机电有限公司 目录 第一章概述 1.1 电梯结构概况 1.2 安装技术资料 1.3 安装程序 1.4 质量管理 1.5 职业安全卫生方针 1.6 工具工装仪器 第二章土建勘查 2.1 土建勘查的内容及要求 2.2 工作联系内容及要求 第三章样板架的安置和悬挂铅垂线 3.1 样架木要求 3.2 样架制作步骤 第四章支架安装 4.1 壁侧支架水平位置的确定 4.2 轿厢导轨壁侧支架的定位 4.3 对重导轨壁侧支架的定位 4.4 壁侧支架的固定 4.5 安装导轨 第五章对重安装 第六章层门安装

6.1 层门地坎安装 6.2 门套的安装 6.3 层门上坎架的安装 6.4 层门的安装 6.5 显示器、外呼盒的安装 第七章机房布置及曳引机的安装 7.1 机房布置 7.2 承重梁的安装 7.3 曳引机及附件的安装 7.4 制动器的调整和擦洗 第八章轿厢架的拼装 第九章钢丝绳 9.1 钢丝绳的装卸、搬运和保管方面的注意事项 9.2 解开钢丝绳时应注意的事项 9.3 钢丝绳的施工方法 第十章轿底、轿壁、轿顶的安装 10.1 轿底的安装 10.2 安全钳拉杆的安装(参见图8-3) 10.3 轿壁、轿顶的安装 第十一章轿门装置的安装 11.1 开门机的安装 11.2 门刀的安装 11.3 安全触板的安装 第十二章补偿链的安装 第十三章缓冲器的安装 第十四章限速器、张紧装置的安装 14.1 限速器的安装 14.2 张紧装置的安装

无机房电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 (无机房有脚手架) 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 审批:日期:年月日 目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施 一、编制依据 电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ① GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》

② GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》 ③ JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。 我司制定具体施工计划后,各部门按施工方案严格执行,使该工程高质,高效完成,对于施工方案中未能提出的一些细节仍会在施工中不断完善和补充。 三、工艺流程及质量保证措施 、安装工艺流程

电梯安装施工工艺要求(详细

电梯安装施工工艺要求(详细) 来源:电梯知识网发布时间:2009-11-2212:33:05查看次数:399 电梯安装工程施工工艺要求-------本工艺标准适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯样板安装及基准线挂设工程。本工艺标准不适用于杂物电梯安装工程。 1总则 1.1为了加强建筑工程质量管理,统一企业电梯安装工程施工工艺,保证工程质量,制订本工艺标准。 1.2 本工艺标准适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯样板安装及基准线挂设工程。本工艺标准不适用于杂物电梯安装工程。 1.3本工艺标准应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002配套使用。 1.4本工艺标准是对电梯安装工程质量的最低要求,所规定的项目都必须达到合格。

1.5电梯安装工程质量验收除应执行本工艺标准外,尚应符合现行有关国家标准的规定。 2术语 2.1电梯安装工程 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 注:本工艺标准中的“电梯”是指电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯。 2.0.2电梯安装工程质量验收电梯知识网 电梯安装的各项工程在履行质量检验的基础上,由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位等几方共同对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全验和一般项目抽验,根据本工艺标准以书面形式对电梯安装工程质量的检验结果做出确认。 2.0.3土建交接检验 电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本工艺标准的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。

电梯安装施工计划

电梯安装施工计划 关于兖州建筑安装公司方圆分公司工程计划 一、工程概况 一)合约资料 合约名称:兖州建筑安装工公司方圆分公司预计开工日:2012/12/21 施工地点:兖州九州大道西首 主要参数:YK2P800/1.0-9/9/9-CO 5台 工程概况 1、兖州建筑安装公司方圆分公司位于兖州九州大道西首,电梯工程为 5部客梯组成。 2、兖州西奥电梯有限公司将全力以赴,精心策划,并及时提供有关电 梯安装的文件、图纸和技术要求,并派员到场进行品质的把握和工期 的确认。并组织实践经验丰富的施工安全人员和专业组的技术人员, 参加整个安装过程。 3、整个电梯安装工程共有5台电梯工程。施工坏境较为紧张,施工现 场土建、装修等不同工种的施工队伍较多,施工组织安排比较紧凑。 在对电梯安装、调试等各环节技术工人的调度和组织安排上须环环相 扣,紧密连结,施工过程中、督导、监控和协调的压力较大。须协调 各方,确保各工序相互链接。 二、作业人员选定(人员组织): 工地现场负责人:(负责整个工程一切事务) 品管(技术)担当:(负责安装过程的督查及技术指导) 安全担当:(负责工程中各项安全注意事项) 安装组长:(负责安装及人员现场安排)

安装组员:(按规范认真做好安装各项工作) 三、施工计划 一)安装部分(2010.12.21-2011.03.02)完成《电梯安装检查记录表》的各项要求 1、前期准备(2010.12.21-2010.12.23) 2、安装实施(2010.12.23—2011.03.02) 二)调试部分(2011.03.02—2011.03.05) 1、安装质量品检及整改 2、低速调试部分(2011.03.02—2011.03.03) 3、高速调试部分(2011.03.03—2011.03.05)(完成《电梯调整报告书》) 三) 1、兖州西奥电梯有限公司工程部质检组对电梯的机械和电气进行全面 验收。验收严格按照公司的标准《电梯安装验收施工记录》进行检验。 2、由政府主管部门对电梯所有部件及电气回路进行检查测试,符合国 际GB7588-95、GB10060-93标准。然后认真填写《电梯验收交车单》 等相关的各类归档文件、办理设备移交手续。 四)验收(2011.03.06)(签认《电梯验收交车单》) 整个工程计划(2010.12.21)开工,(2011.03.05)完成电梯安装调试,在(2011.03.06)交车。 具体施工计划需在土建及各方的配合下完成,电梯具体施工计划及项目的 安装施工进度安排见附表格。现场实际施工情况如有调整或变更,将及时 与业主取得联系。 四、进场前准备 电源的提供,总功率每台须满足11KW,三相五线至机房相应位置。临时施工可使用临时电源接线。 五、作业注意点 1、安装作业时,应注意安全,遵守大楼的各项规定。 2、电梯安装过程中应认真检查电梯各部件,如有损害的应通知业主更换保证电梯能正常使用。 3、《业主负责相关工程》须提醒业主确实完成(按合同附件) 六、施工技术质量保证 1、技术担当对整个工程的施工质量进行监督、管理。 2、现场工地负责人对整个工程技术质量进行监督、管理,并在安装过程中进行 监督,对电梯数据的确认,确保工程质量。 3、设立工地质量检查小组,严格根据国际电梯规定技术参数施工,严守上海富

施工升降机安装流程

施工升降机安装流程 一、施工升降机安装及安全常识 1、强化安全培训,提高安全意识,严格高空作业操作规范。 2、穿劳保服,穿防滑,戴安全帽,系安全带,严禁酒后作业,严禁雷、雨、雪或风速超过6级等劣气候作业。 3、持证上岗。 4、设置警示标志,禁止非工作人员进入现场,防止高空坠物,必要时加安全防护网。 二、施工升降机安装前的工作衔接 1、进行安装工作安排,落实安装人员到达; 2、安装吿知书,安装前确认是否有“安装吿知书”,否则不得进行安装,并及时报吿,经售后服务中心领导同意 后方可进行提前安装,(特殊情况下使用单位需写出相关的书面“承诺书”); 3、甲方是否提供落实好辅助设备塔吊(吊车),经纬仪和现场协调员; 4、甲方提供在20米内不小于25平方的电缆线是否准备好(从工地配电室到电梯外电箱的进线); 5、仔细核查现场物资(设备)是损伤,各配件是否有遗失; 6、协调确认施工升降机上下运行通道障碍物是否拆除; 三、施工升降机安装与调试检验 1、清理基础将基础清扫干净,清除积水,杂物; 2、安装底架基础节垂直度校准 1)、底架用塔吊(吊车)将底架吊运至基础上,调整好位置后套入预埋地脚螺栓(待拧紧)如遇基础不平整,八字支架应向基础低的一侧; 2)、基础节,选出基础节安在底架上,用基础螺栓紧固。 3)、垂直度校准用水平仪检测基础节主弦管的四个管口是否水平,垂直; 4)、垂直度校准后,再升6个标节(应先在地上将各标节用标节螺栓联接固定)用塔吊吊起使标准节弦管与基础节弦管口对应吻合,穿好螺栓拧紧, 5)、装上缓冲弹簧座并与基础节联接用螺栓拧紧(也可待主机装完后安装弹簧座); 3、安装时,各标节主弦管的4个接口和各标节联节螺栓均需抹上黄油防锈; 4、安装笼子及驱动架 1)、将两个笼分别用塔吊吊起套在导轨架上并缓缓放下于缓冲弹簧上; 2)、分别将两个驱动架的各背轮及轮调至最大间隙、用吊车吊起安装吊笼上方穿好联接销轴并联接好; 5、安装好吊笼防护栏; 6、安装好地面防护围栏; 7、安装下限位碰块和下极限位碰块 接通升降机电源并试运行,首先检查确认安装无误后,用点动试运行,根据驱动板极限开关实际位置,将下限位碰块和下极限位碰块装好,防止吊笼撞底,(下限位碰块的安装位置,应保证吊笼载向下运行时当开关触及下限位碰块时自动切断控制电源而达到停车),停车后吊笼底与地面缓冲弹簧的距离为100-400MM ,吊笼

电梯安装施工工艺.

文件编号:Q/XH- GY-2015 受控状态: 发放号: 编制:马新涛日期:2015.08.28 审核:耿纪波日期:2015.08.28 批准:鄢吉金日期:2015.08.28 2015年08月28日发布 2015年09月01日实施湖北通立机电设备有限公司发布

1 总则 1.1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下各类曳引驱动电梯安装工程,不适用于液压电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯的安装。 1.2 施工主要依据 (1) GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 (2) TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 (3) GB 10060《电梯安装验收规范》 (4) GN/T10058《电梯技术条件》 (5) GB/T10059《《电梯试验方法》 (6)GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 (7) GB/T13435《电梯曳引机》 (8) GB 8903《电梯用钢丝绳》 (9) GB/T129741《交流电梯电动机通用技术条件》 (10) JG/T5009《电梯操作装置、信号及附件》 (11) JG/T50102《住宅电梯的配置和选择》 (12) DBJ 01《建筑安装分项工程工艺规程(第五分册)》 (13) 电梯安装维护使用说明书 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 电梯安装工程installation of lifts,escalators and passenger conveyors 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 2.1.2 电梯工程质量验收acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯生产企业对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全检和一般项目抽检,根据本企业工艺标准对工程质量做出确认。 2.1.3 曳引驱动电梯traction drive lift 提升钢丝绳靠曳引轮槽的摩擦力驱动的电梯。 2.1.4 再平层re-levelling 轿厢停住后,允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种操作,必要时可使轿厢连续运动(自动或点动)。 2.1.5 安全绳safety rope 连接在轿厢和对重上的辅助钢丝绳,在悬挂装置断裂情况下,该绳使安全钳装置动作。 2.1.6 地坎sill 轿厢或层门入口处出入轿厢的带槽的金属踏板。 2.1.7 速度控制Speed control通过控制进出液压缸的液体流量,实现轿厢运行过程的速度调节。 2.1.8 变频调速系统variable frequency speed control system 利用改变电动机的供电频率从而改变进入液压缸流量,即对电梯运行速度进行无级调速的系统。 2.1.9 平层准确度leveling accuracy 轿厢到站停靠后,轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间的垂直方向的偏差值。 2.2 符号 2.2.1 V——电梯额定速度,单位:m/s; 2.2.2 a——轿厢的制动减速度,单位:m/s2;

新版电梯工程施工工艺标准

新版电梯工程施工工艺标准

一、曳引式电梯安装施工工艺标准 1 总则 1.1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下各类曳引驱动电梯安装工程,不适用于液压电梯、自动扶梯、杂货梯的 安装。 1. 2 主要参考标准及规范 (1) GB 7588—1995《电梯制造与安全规范》 (2) GB 8903—1988《电梯用钢丝绳》 (3) GN/T10058—1997《电梯技术条件》 (4) GB/T10059—1997《电梯试验方法》 (5) GB 50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》 (6) GB 10060—1993《电梯安装验收规范》 (7) GB/T12974—1991《交流电梯电动机通用技术条件》 (8) GB/T13435—1992《电梯曳引机》 (9) JG/T5009—1992《电梯操作装置、信号及附件》 (10) JG/T5010—1992《住宅电梯的配置和选择》 (11) DBJ 01—26-96《建筑安装分项工程工艺规程(第五分册)》2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 电梯安装工程installation of lifts,escalators and

passenger conveyors 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 2.1.2 电梯工程质量验收acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯生产企业对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和 整机运行考核,并对主控项目全检和一般项目抽检,根据本企业工艺标准对工程质量做出确认。 2.1.7 速度控制Speed control 通过控制进出液压缸的液体流量,实现轿厢运行过程的速度调节。 2.1.8 变频调速系统variable frequency speed control system

杂物电梯安装施工方案 文件编号: ZW-A/0-2011 版本: A/ 1 受控状态: 分发号: XXX设备有限公司 2011年4月8日发布 2011年5月1日实施 安装工程施工方案 建设单位: 工程项目:杂物电梯安装 本施工方案是指导本部电梯现场施工的法则及纲领性文件,安装班组必须严格按照执行。一、原则 1、来格执行GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、JG135-200《杂物电梯》、GB10058-93 《电梯技术件》、GB10059-93《电梯安装验收规范》 2、认真执行本厂制定的各项企业标准及安装管理制度。 二、施工方案 1、工程概况 建设单位; 安装地点: 设备基本参数及数量: 电梯编号电梯名称载重量速度层站数提升高度数量 控制方式:厅外按钮 驱动方式:曳引

生产厂家: 生产日期: 工期: 2、工程内容 电梯施工的安排参照《电梯安装工艺流程图》,施工中要协调好各方面的配合(包含需方及土建施工),衔接好各个安装工序,避免重复劳动,应保质保量完成各项安装工作。(电梯安装工艺流程图见附件) 3、现场施工人员配置 根据工期进度要求,安排1个安装班组进场,班组由2人组成其中 项目经理: ;组长: ;组员: 。 4、班组施工机具设备和测试器具表 种类工具名称数量备注 电锤 1台电冲击电钻 1台动手枪电钻 1台工磨光机 1台具切割机 1台 电焊机 1台 电焊面罩 1只 电焊手套 1付电电焊钳 1把焊焊把线 30米气割炬 1把割乙炔表 1只如有损坏立即更换工氧气表 1只如有损坏立即更换具乙炔管 25米如有损坏立即更换 氧气管 25米如有损坏立即更换 乙炔瓶扳手 1只 万用电表 1台 兆欧表 1台测钳型电流表 1台数字转速表 1台试水平尺 1把角尺 1把器塞尺 1把斜度塞尺 1把具百分尺 1只

电梯安装施工方案范文

电梯安装施工方案 工程名称: 工程地点: 编制单位:浙江富控电梯有限公司 施工单位:浙江富控电梯有限公司 编制:编制日期: 审核:审核日期: 批准:批准日期: 目录 1 编制依据 (3) 1.1 电梯安装尺寸的设计依据 (3) 1.2 电梯技术规格的设计依据 (3) 1.3 电梯安装质量与安全遵循的依据 (3) 1.4 电梯安装依据的工艺文件 (3) 1.5 安装单位能力简介 (3) 2 工程简况 (3) 2.1 工程基本情况 (3) 2.2 电梯主要参数 (3) 2.3 工程特殊情况说明 (3) 3 施工安排 (4) 3.1 工程管理的组织机构 (4) 3.2 工程目标 (4) 3.3 施工协调管理的方法与措施 (4) 4 施工准备 (5) 4.1 施工准备工作流程 (5) 4.2 前期准备 (5) 4.3 技术准备 (5) 4.4 设备、材料准备 (6) 4.5 人员准备 (6) 4.6 施工机具准备 (6) 4.7 施工进度计划 (8) 5 施工方法 (8) 5.1 安装工序 (8) 5.2 不同电梯采用的不同方法 (8)

5.3 各分项工程采用施工方法 (8) 5.4 执行的工艺文件 (10) 5.5 特殊项目的专项施工方案 (10) 5.6 作业条件 (10) 5.7 成品保护 (11) 6 检验 (11) 6.1 分项工程检验 (11) 6.2 检验的组织形式 (11) 6.3 检验的标准与方法 (11) 7 安全管理 (11) 7.1 组织机构与职责 (11) 7.2 责任人 (12) 7.3 安全措施 (12) 7.4 规章制度 (12) 7.5 安全操作规程 (12) 1 编制依据 1.1 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a)电梯招标文件; b)建筑施工图,包括: 1.2 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ① GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 ② GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》 ③《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ④《电梯监督检验规程》 TSG T7001-2009 ⑤《电梯安装手册》浙江富控电梯有限公司 1.3本工程的3台电梯全部由浙江富控电梯有限公司公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②调试手册; ③维修保养手册; ④总图; ⑤机房布置图; ⑥井道布置图; ⑦部件安装图; ⑧电气接线图; ⑨电气原理图; 2 工程概况 2.1 工程基本情况,见表2-1。 表2-1工程基本情况表

电梯安装施工工艺要求(详细

精品word文档可以编辑(本页是封面) 【最新资料Word版可自由编辑!!】 电梯安装施工工艺要求(详细)

来源:电梯知识网发布时间:2009-11-22 12:33:05 查看次数:399 电梯安装工程施工工艺要求-------本工艺标准适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯样板安装及基准线挂设工程。本工艺标准不适用于杂物电梯安装工程。 1 总则 1.1 为了加强建筑工程质量管理,统一企业电梯安装工程施工工艺,保证工程质量,制订本工艺标准。 1.2 本工艺标准适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯样板安装及基准线挂设工程。本工艺标准不适用于杂物电梯安装工程。 1.3 本工艺标准应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002配套使用。 1.4 本工艺标准是对电梯安装工程质量的最低要求,所规定的项目都必须达到合格。 1.5 电梯安装工程质量验收除应执行本工艺标准外,尚应符合现行有关国家标准的规定。 2 术语 2.1 电梯安装工程 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 注:本工艺标准中的“电梯”是指电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯。 2.0.2 电梯安装工程质量验收电梯知识网 电梯安装的各项工程在履行质量检验的基础上,由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位等几方共同对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全验和一般项目抽验,根据本工艺标准以书面形式对电梯安装工程质量的检验结果做出确认。 2.0.3 土建交接检验 电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和

电梯安装施工计划书

电梯安装施工计划书工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位: 编制:编制日期: 审核:审核日期: 批准:批准日期:

皇庄棚改安置小区电梯安装施工计划书 (一)工程概况 湖北省钟祥市2017年皇庄片区棚户区改造电梯采购项目,共安装电梯 30 台,为保证所有电梯安装顺利进行特制订此施工组织设计。 (二)工程特点 湖北省钟祥市2017年皇庄片区棚户区改造电梯采购项目,电梯分项工程是其中一个子系统,受其它子系统边际条件制约,增加了施工难度。其安装质量的好坏从某种程度上说,也影响本工程的形象和信誉,必须予以高度重视。 电梯分项工程联系着该区工作的各类人员,其安全可靠的运行是至关重要的。我公司保证安装一流的、优质的电梯,塑造电梯行业的“精品工程”。 (三)施工周期 (1)施工周期: 35 天(具体时间以到货日期及按照业主商议为准)。 (2)电梯工程施工(总)进度表见后附。 (四)质量目标 ●电梯安装后性能达到GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB10060-2011《电梯安 装验收规范》规定的标准。 ●电梯安装后性能达到GB50310-2012《电梯工程施工质量验收规范》要求。 ●电梯安装后性能达到电梯制造商规定的有关技术性能标准。 ●电梯一次交验合格率100%,顾客满意率达到98%以上。 (五)编制依据 1、国家及现行有关电梯施工验收规范及质量评定标准及电梯厂家相关质量标准执行。国 家及厂家的相关标准两者取其最高标准。 2、合约规定的相关内容。 (六)施工总部署 (1)施工进度总体安排 本工程工期按照合约规定要求进行,电梯安装工期见施工进度计划。在施工中,我公司将服从业主、监理及总包单位管理,统一协调、精心部署,根据施工进度、现场施

相关文档