文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井字架检查维修制度

井字架检查维修制度

井字架检查维修制度
井字架检查维修制度

目录

一、井字架各类防护装置的检查 (2)

二、井架安装与拆除的检查 (4)

三、使用与管理检查制度 (6)

起重设备(井字架)维修保养制度

一、井字架各类防护装置的检查

安全防护装置,为了保证物料提升机的承载性能和结构稳定性及施工作业人员的安全,各类安全防护装置是提升机架重要组成部分。现分述如下:

(1)、提升机架封闭装置

为保证提升机架在运行过程中不发生落物伤人事故,对提升机架体进行封闭,封闭材料采用密竹顺机架高度满扎,外围封安全网,以确保安全。

(2)、断绳保护装置

吊篮在运行过程中发生钢丝绳突然断裂或钢丝绳尾端固定点松脱。吊篮会从高处堕落,严重的将造成机毁人亡的后果。断绳保护装置就是当上述情况发生时,此装置即刻动作,将吊篮卡在架体上,使吊篮不坠落,避免产生严重的事故。断绳保护装置的采用弹闸式。(3)、吊篮安全门

吊篮的上下料口处装设安全门,此门应制成自动开启型。当吊篮落地或停层时,安全门能自动打开,而在吊篮升降运行中此门处于关闭状态,成为一个四边都封闭的“吊篮”,以防止所运载的物料从吊篮中滚落。

(4)、楼层口通道门

物料提升机与各楼层进料口一般均搭设了运料通道。在楼层进料

口与运料通道的结合处设置通道安全门,此门在吊篮上下运行时应处于常闭状态,只有在卸运料时才能打开,以保证施工作业人员不在此处发生高处坠落事故。此门的设置应设在楼层口,与架体保持1m 距离,门高度1.8m,其强度应能承受1KN/m 水平荷载。

(5)、上料口防护棚

物料提升机地面进料口是运料人员经常出入和停留的地方,吊篮在运行过程中易发生落物伤人事故,搭设上料口防护棚是防止落物伤人的有效措施。上料口防护棚设在提升机架体地面进料口的上方,其宽度大于提升机架体最外部尺寸,两边对称,两边均为1m 长度为5.5m;上料口采用Φ48X3.5 钢管搭设,顶部采用双层18mm 厚夹板架设,上下层夹板间距为600mm。上料口防护棚的搭设成为一个相对独立的架体,不得借助于提升机架体作为防护棚的传力杆件,以避免提升机架体产生附加力矩,保证提升机架体的稳定。

(6)、上极限限位器

为防止司机误操作或机械、电气故障而引起吊篮上升高度失控造成事故,而设置的安全装置。该装置应能有效地控制吊篮容许提升的最高极限位置,此极限位置应控制在天梁最底处以下3m。当吊篮上升达到极限位置时,限位器即行动作,切断电源,使吊篮只能下降,不能上升。保证安全运行。

(7)紧急断电开关

紧急断电开关设在司机操作间,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。

(8)通讯联络装置

通讯联络装置感闭路电视和闭路双向通风系统。在吊篮顶安装摄像头,司机室安装闭路电视机,使司机可以清楚观察到吊篮内及机架口的工作情况,避免误操作造成安全事故,闭路双向通讯系统能保证操作工人和司机即使进行通讯联系。

(9)极限限位器:该装置系控制吊篮下降最低极限位置的装置。在吊篮下降到最低限定位置上时,即吊篮下降至尚未碰到缓冲器之前,此限位器自动切断电源,并使吊篮在重新启动时只能上升,不能下降。(10)缓冲装置:在架体底部坑内设置的,为缓解吊篮下坠或下极限限位器失灵时产生的冲击力的一种装置。该装置应能承受并吸收吊篮满载时和规定速度下所产生的相应冲击力。

(11)载限制器:此装置是为保护提升机在额定载重量之内安全使用而设置。当荷载达到额定荷载的90%时,既发出报警信号、提醒司机和运料人员注意。当荷载超过额定荷载时,应能切断电源,使吊篮不能启动。

二、井架安装与拆除的检查

1、安装与拆除作业前,对作业人员进行分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域并监护人员,排除作业障碍。

2、安装作业前检查:

①. 金属结构的成套性和完好性;

②. 提升机结构是否完整良好;

③. 电气设备是否齐全可靠;

④. 基础位置和做法是否符合要求;

⑤. 地锚的位置、附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠。

3、安装精度应符合以下规定:

①. 提升架架体安装的垂直偏差,最大不应超过架体高度的2‰;

②. 井架截面内,两对角线长度公差不得超过最大边长尺寸的3‰;

③. 导轨接点截面错位不大于1.5mm;

④. 吊篮导靴与导轨的安装间隙,应控制在5~10mm 以内。

4、拆除作业前检查的内容一般包括:

①. 查看提升机与建筑物及脚手架的连接情况;

②. 查看提升机架体有其他牵拉物;

③. 临时附墙架、缆风绳及地锚的设置情况;

④. 地梁和基础的连接情况。

5、安装架体时,应先将地梁与基础连接牢固。每安装7.5 米,应采取临时支撑或临时缆风绳固定,并进行初校正,在确认稳定时,方可继续作业。

6、架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不得漏装。

7、在拆除缆风绳或附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不得大于7.5 米。

8、拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物件。

9、拆除作业在白天进行,因故中断作业时,应采取临时稳固措施。

三、使用与管理检查制度

1、安装后使用前的验收应符合下列规定:

提升机安装后,应由主管部门组织进行检查验收,确认合格发给使用证后,方可交付使用。使用前全面检查和使用中的检查包括下列内容:

①. 使用前的检查:

a. 金属结构有无开焊和明显变形;

b. 架体各节点连接螺栓是否紧固;

c. 附墙架、缆风绳、地锚位置和安装情况;

d. 架体的安装精度是否符合要求;

e. 安全防护装置是否灵敏可靠;

f. 卷扬机的位置是否合理;

g. 电气设备及操作系统的可靠性;

h. 信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;

i. 钢丝绳、滑轮组的固接情况。

②. 定期检查。定期检查每月进行1 次,由质安科和项目部参加,检查内容包括:

a. 金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形;

b. 扣件、螺栓连接的紧固情况;

c. 提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性;

d. 安全防护装置有无缺少、失灵和损坏;

e. 缆风绳、地锚、附墙架等有无松动;

f. 电气设备的接地(或接零)情况;

g. 断绳保护装置的灵敏度试验。

③. 日常检查。日常检查由作业司机在班前进行,在确认提升机正常时,方可投入作业。检查内容包括:

a. 地锚与缆风绳的连接有无松动;

b. 空载提升吊篮做1 次上下运行,验证是否正常,并同时碰撞限位器和观察安全门是否灵敏完好;

c. 在额定荷载下,将吊篮提升到离地面1~2m 高度停机,检查制动器的可靠性和架体的稳定性;

d. 安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性;

e. 吊篮运行通道内有无障碍物;

f. 作业司机的视线和通讯装置的使用效果是否清晰良好。

2、使用提升机时应按下列规定执行:

①. 物料在吊篮内应均匀分布,不得超出吊篮。当长料在吊篮中立放时,应采取防滚落措施;散料应装箱或装笼。严禁超载使用;

②. 严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘吊篮上下;

③. 提升机作业时,应使用通讯装置联系。专设指挥人员,信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行。④. 闭合主电源前或作业中突然断电时,应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可继续使用;

⑤. 发现安全装置、通讯装置失灵时,应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置;

⑥. 使用中要经常检查钢丝绳、滑轮工作情况。如发现磨损严重必须按照有关规定及时更换;

⑦. 作业后,将吊篮降至地面,各控制开关扳至零位,切断主电源,锁好闸箱。

3、提升机使用中应进行经常性的维修保养,并按下列规定执行:

①. 司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑;

②. 维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护;

③. 提升机处于工作状态时,不得进行保养、维修、排除故障应在停机后进行;

④. 更换零部件时,零部件必须与原部件的材质性能相同,并应符合设计与制造标准;

⑤. 维修主要结构所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求;

⑥. 维修和保养提升机架体顶部时,应搭设上人平台,并应符合高处作业要求。

建筑施工内井字架拆除安全技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑施工内井字架拆除安全技术 交底(最新版)

建筑施工内井字架拆除安全技术交底(最新 版) 导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1.拆除井字架前要根据现场情况拟定拆除方案,班组成员明确分工统一指挥,拆除过程中精力要集中,不要东张西望和开玩笑。工具不用时放入工具袋内。 2.操作人员衣服要灵便,袖口、裤脚和腰要束紧,头戴安全帽,上高空要挂安全带。 3.拆除前,周围应设围栏和警戒标志,拆除时地面要设监护人,统一指挥,上面作业时下面不准有人操作和停留。 4.根据井字架的型号选择好操作用脚手板的长度,单面操作宽度不小于50cm。 5.上井字架拆除人员要两人一组互相配合好,不准单人操作,以防拆除时螺丝,杆件掉下造成事故。 6.拆除井字架身前要先检查原锚固点,或加设临时缆风,然后拆除最上一道缆风绳,按顺序由上而下拆除。当拆除到第二道缆风时,

应重复上述作法。 7.拆下的杆件不能往下抛掷,要用滑轮麻绳慢慢放下,拆下的螺栓要用箱子装好。 8.拆除完成后,井字架杆件要按规格分类堆放,堆放地点要平坦,下设支垫排水良好,如堆放在室外应加以遮盖,对螺栓应用柴油清洗干净以备再用。 9.对弯曲,变形的杆件要调直,并刷漆,对不能修复的杆件应集中报废,并补充新的杆件,以备下次再用。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

井字架专项施工方案

武定中医院综合楼建设项目 井架物料提升机安拆专项 施工方案 编制人:职务: 审批人:职务: 编制单位:云南万合建筑工程有限公司 编制日期:年月日 目录 第一节、工程概况 (1) 第二节、准备工作 (6) 第三节、主要结构及作用 (7) 第四节、安装及拆卸步骤 (12) 第五节、升降机的调试和使用 (20) 第六节、安全保证措施 (21) 第七节、井字架(双柱)计算 (26)

第一节、项目工程概况 1、武定中医院栋综合楼建设项目,位于楚雄州武定县城。 2、A区综合楼,底层为库房,二层为办公用房,三~七层为职工 宿舍,面积:㎡,占地面积:㎡。 B区综合楼,底层为库房,二层为食堂,三~七层为职工宿舍, 面积:㎡,占地面积:㎡。 3、建筑层数:7层,建筑高度:。 4、建筑分类:三类,结构形式:钢筋混凝土框架结构,耐火等 级;二级。 5、防水等级:屋面П级。 6、抗震设防烈度:7度(),按照《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010要求进行施工。 建筑合理使用年限50年。 本工程的基本情况

各责任主体名称 7、根据现场实际情况和我公司以往施工经验,本工程安装一台井字架能够满足主要用于砌体、抹灰及楼地面工程的材料垂直运输要求,计划在基础施工完成后安装并投入运行。井字架搭拆严格按龙门架及井字架物料提升机安全技术规范JGJ88-92和井字架物料提升机使用说明书进行施工。 主要技术参数

二、编制依据 厂家产品使用说明书 龙门架及井架物料提升机安全技术规范(JGJ88-1992) 建筑施工计算手册(江正荣主编) 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)

检查井安全技术交底

监表C2 施工技术/安全交底记录 项目名称:承包单位: 合同段:监理单位:中国公路工程咨询集团有限公司编号: 项目名称会议主持 项目管理人员 交底单位项目部接受单位 现场作业人员 交底部位凰岗大道污水检查井交底日期2012.12.16 交底内容: 一、准备工作 1、施工全过程做到“六落实”:即①、施工负责人、施工员、质安员“三位一体”人员落实;②、施工方案、施工技术措施落实;③、施工机械设备、检测手段落实;④、对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实;⑤、各级人员的岗位职责落实;⑥、安全质量奖惩制度落实。 2、在施工前必须对施工范围内的管线情况进行调查,并与甲方、供水、电讯、军警、市政管理部门加强联系沟通,搜集资料。并在基坑施工前先进行人工探挖。 3、在开工之前,将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法,报请监理工程师批准后方可开工。对管道施工所经路线的障碍物进行初步清除,为以后的测量放线定位工序提供较好施工条件。 二、施工方法 1、砌筑前校核基础尺寸及高程,测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润,含水量为10%~15%。 2、基础砌筑前,砼基表面应清扫干净,淋水湿润。

3、砌筑时须挂线施工:先挂线对中点,砌筑时经常以垂线对中点,用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证井身砌筑时墙体垂直或圆滑渐变。 4、砌筑宜采用一铲灰,一块砖,一挤揉的砌法。砌体应分层,上下错缝,内外搭接,砌体的转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑的应用梯级槎。 5、砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径,收口段每皮检查,看有无偏移。井下部干管伸入处,特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实,使其不渗漏,收口高度事先算出,按每层缩入2cm,即每圈缩入4cm计算。 6、水泥砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。 7、砌筑各种进水井、检查井时必须配合做好施工排水。砌筑完成后还要待砂浆终凝后(一般3~4h)才允许中止泵水; 8、检查井的井环用1:2水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同。 9、雨水检查井的井底均应设流槽,井壁内外用1:2水泥砂浆批刮20mm厚。 10、砌筑材料采用机制灰砂砖,要求尺寸均匀一致,边角整齐,无翘起与断裂并有出厂合格证明。灰砂砖到场后由专职试验人员送到试验室进行强度检验。 三、安全施工 1.施工作业人员必须自觉遵守安全生产规章制度和安全操作规程,不违章作业。 2.施工人员进入现场必须戴好安全帽,并正确使用个人劳动保护用品;特殊工种操作人员必须持证上岗,并严格遵守有关的安全规定。 3.现场做好施工、安全的标识牌、指示牌、警示牌,危险处所设置醒目标志、围栏,夜间应有安全警示灯。 4、为解决施工人员上、下基坑,应用Φ48钢管搭设靠梯,梯宽700mm,靠梯两侧设置900mm 高扶手拦杆。

井字架施工方案

井字架安装及拆除方案 鸿景豪苑的主体结构已施工完毕,根据建筑平面颁情况,及装饰材料的运输需要,井字架设以1 台高速升降机为主,1台人货梯为辅的施工方法,高速升降机型号为 “ SS100 型井架式施工升架机” ,生产厂家为广东省南海市桂城北约叙龙建筑机械厂,证书编号:建机国检字(2001)第118 号,该蟛轲满足现场施工的需要。 一、安装前的准备工作: 1、对卷扬机进行检查、维修、调式、加注润滑、检查离合器、制动器,是否正常灵活可靠。 2、对井字架的钢结构各种杆件进行检查,清理。如底架、立杆、横杆、斜杆、导轨、顶梁、滑轮等规格、数量是否齐全。不齐全的要进行补齐。发现有杆件操作、变形的、必须进行修补、调直,质量要符合设计要求。 3、钢丝绳、滑轮、轴、销、套、绳卡、连接螺栓,花蓝螺栓等,必须完整良好。外购配件必须有合格证。 4、准备好工具。比如作用的活动板手、手锤、钳子、钢钎、工具袋、安装用的麻绳吊杆等。 二、井字架位置选择 1、根据建筑物施工的实际需要,并考虑交通,排水情况,特别注意周围的架空输电线路的安全距离,来确定井字架、卷扬机的安装位置(见总平面布置图)。 2、安装位置确定后,首先基础的作法是:C30 钢筋混凝土注底板,厚度 200mm, (18层厚300mm)四周为钢筋混凝土剪力墙结构,高2米。底板平面尺寸为2400*2400,底板上安装地脚螺栓稳固架体。砼基础应施工在老土下400 处。基础表面平整,水平度偏差不得大于5mm。 3、基础应有排水措施。距基础边缘5 米范围内,开挖沟槽或有较大震动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 4、井字架基础设计计算 本工程楼高64.8m,现场安装1台钢井字架作为垂直运输设备,安装高度 24m,钢井字架采用1.5t卷扬机作为提或机具,提升速度50m/min,基础底板尺寸考虑安装卷扬机为2.5m x3.8m,厚度为300mm。根据地质勘探报告,底板下 土层中风化粉砂岩,承载力为1500KPa,摩擦力QS为12KPa。

施工安全技术交底主要内容

安全交底主要内容 1.1.1新工人安全生产须知交底 1.新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培 训,不得进入施工现场操作。 2.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带。 3.在没有防护设施的2m高处,悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带。 4.高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。 5.不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。 6.建筑材料和构件要堆放整齐稳妥,不要过高。 7.危险区域要有明显标志,要采取防护措施,夜间要设红灯示警。 8.在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 9.特殊工种(电工、焊工、司炉工、爆破工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种 机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证,方准独立操作。 1O.施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。 11.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得 擅自拆除,需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。 12.施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处,应有防护措施并有明显标志。 13.任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作 中思想要集中,不准开玩笑,做私活。 14.不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。 15.手推车装运物料,应注意平稳,掌握重心,不得猛跑或撒把溜放。 16.拆下的脚手架、钢模板、轧头或木模、支撑要及时整理,圆钉要及时拔除。 17.砌墙斩砖要朝里斩,不准朝外斩。防止碎砖堕落伤人。 18.工具用好后要随时装入工具袋。 19.不准在井架内穿行;不准在井架提升后不采取安全措施到下面去清理砂浆、混凝土等杂物;不准吊篮久停空中;下班后吊篮必须放在地面处,且切断电源。 20.脚手架上霜、雪、泥等要及时清扫。 21.脚手板两端间要扎牢,防止空头板(竹脚手片应四点扎牢)。 22.脚手架超载危险:砌筑脚手架均布荷载每平方米不得超过270kg,即在脚手架上堆

井字架施工方案

. 井字架安装及拆除方案 鸿景豪苑的主体结构已施工完毕,根据建筑平面颁情况,及装饰材料的运输需要,井字架设以1台高速升降机为主,1台人货梯为辅的施工方法,高速升降机型号为“SS100型井架式施工升架机”,生产厂家为广东省南海市桂城北约叙龙建筑机械厂,证书编号:建机国检字(2001)第118号,该蟛轲满足现场施工的需要。 一、安装前的准备工作: 1、对卷扬机进行检查、维修、调式、加注润滑、检查离合器、制动器,是否正常灵活可靠。 2、对井字架的钢结构各种杆件进行检查,清理。如底架、立杆、横杆、斜杆、导轨、顶梁、滑轮等规格、数量是否齐全。不齐全的要进行补齐。发现有杆件操作、变形的、必须进行修补、调直,质量要符合设计要求。 3、钢丝绳、滑轮、轴、销、套、绳卡、连接螺栓,花蓝螺栓等,必须完整良好。外购配件必须有合格证。 4、准备好工具。比如作用的活动板手、手锤、钳子、钢钎、工具袋、安装用的麻绳吊杆等。 二、井字架位置选择 1、根据建筑物施工的实际需要,并考虑交通,排水情况,特别注意周围的架空输电线路的安全距离,来确定井字架、卷扬机的安装位置(见总平面布置图)。

2、安装位置确定后,首先基础的作法是:C30钢筋混凝土注底板,厚度200mm,(18层厚300mm)四周为钢筋混凝土剪力墙结构,高2米。底板平面尺寸为2400*2400,底板上安装地脚螺栓稳固架体。砼基础应施工在老土下专业资料word . 400处。基础表面平整,水平度偏差不得大于5mm。 3、基础应有排水措施。距基础边缘5米范围内,开挖沟槽或有较大震动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 4、井字架基础设计计算 本工程楼高64.8m,现场安装1台钢井字架作为垂直运输设备,安装高度24m,钢井字架采用1.5t卷扬机作为提或机具,提升速度50m/min,基础底板尺寸考虑安装卷扬机为2.5m×3.8m,厚度为300mm。根据地质勘探报告,底板下土层中风化粉砂岩,承载力为1500KPa,摩擦力QS为12KPa。 (一)、底板的剪承载力计算公式: 1、基础底板所受的荷载情况如下: 吊盘自重:600kg 底盘自重:290kg 横梁自重:178kg 标准节自重:230kg×39节=8970kg 钢丝绳自重:58.98kg/100m×266m=156.89kg 载重量:1500kg 缆风绳的垂直分力:2302×sin45°×2(上下二道缆风绳)=3255.52kg

004内井字架搭设安全技术交底

内井字架搭设安全技术交底 1.个人防护:操作人员衣服要灵便,袖口、裤脚和腰要束紧,脚要穿软底鞋,头戴安全帽,上井架要佩安 全带。 2.基座安装:基础要平整夯实,遇有松软地基,要铺条石或倒砼,并设置地脚螺栓,底座安装要平稳、牢 固,并有排水措施。 3.架身安装: ( 1) 架身材料应平直,无弯曲或腐蚀,安装要垂直,架身组件与紧固件应齐全良好,整体稳定符合设计要求。 ( 2) 井架安装应有专人上下指挥、运送钢件应用滑轮,吊物下面不得站人,安装架身应上下呼应,统一指挥, (在井架上安装要佩安全带) ,脚下铺专用架板(架板最好选用无节把的杉木板,厚 度为cm)操作宽度单侧不小于 50cm。 (3)垂直度:垂直偏差在 1/400 以内,架顶与吊兰使用高度之间要留有 2.5m 的缓冲距离。 4.缆风绳: ( 1) 当架身安装到 10m 高时要拉一组(四条)临时缆风。架身高在 10~15m 处应设第一组缆风绳,以后每增高 10m 再设一组,架顶再设一组。 (2)缆风绳应使用①8以上钢丝绳,且每条接头不能多于一个。不得使用①6钢筋和8# 铁代替,与地面夹角45~60°,每根缆风应有独立的地锚,缆风与地锚应用花兰罗丝调整松 紧。 (3)缆风绳接头及两端的卡子不少于 3 个,紧固方向正确(卡子大面卡在主绳方向)间距是钢丝绳 直径的 10 倍,且不小于 10cm 。 (4)调整和拉紧缆风绳应对角同时进行,统一指挥,严禁单向调整,以免造成事故。 ( 5) 地锚要用钢丝绳,埋设要牢固,最好用条石挖坑埋深1m 以上。禁止使用园木、钢筋等做地锚。不准绑在树上和其他不稳固的地方。 5.吊篮:吊篮升降要有高度标志并设置电铃等上下双向联络信号,且要安装防坠落装置,和超高限位器。 吊篮要设安全门,吊篮两侧应防护严密。 6.附属设施: (1) 井架进料口上方要搭牢固的防护棚,一般不小于2X2m。卸料平台独立搭设,架板 满铺绑牢,距井架不得超过10cm,两侧有1m高的防护栏杆,正面有可开启的安全门。 ( 2) 正确选用载重钢丝绳,断丝、磨损严重不得使用。钢丝绳绑扎在吊兰上要有套环 (鸡心圈) 保护,卡子不得小于 3个,间距不小于钢丝绳直径的 10倍,且不小于 10cm。方向正 确。 (3) 卷扬机安装稳固,距井架 15m 以下,钢丝绳必须设置过路保护,不拖地,要搭设牢固的操作 棚,并保证操作人员视线清楚。 ( 4) 在醒目处悬挂安全操作牌和安全标志。 7.机电安全: ( 1 ) 电源线与井架接触部分要有绝缘措施,井架要设独立的电源开关,设箱加锁。开关箱至电机的电源线一律使用电缆线,且距离不得超过3m。 ( 2) 电机外壳和铁开关箱外壳一律采用接零或接地保护。条件允许的必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护开关。 (3) 井架高于周围建筑物时(且超过20m)必须装设可靠的接地和避雷装置。 8.试运行: (1) 井架安装完成后,应进行空载、满载和超载( 10%)试运转,即:空载上下连续运转 10 分钟,满 载和超载应先提升 1m 停置 10 分钟后,继续上下循环运行 10 分钟。 ( 2)在试运行中应检查井字架、钢丝绳、卷扬机、制动器、电器开关、吊兰、滑轮、缆风绳、地锚

井字架使用安全技术要点

井字架使用安全技术要点 井字架是建筑施工工地经常使用的垂直运输机械,它具有结构简单、安装方便、实用性强的优点,由于在使用和管理方面存在疏漏,造成工伤事故较多,为了确保井字架使用安全,在分析井字架事故发生原因的基础上,根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59——2011)和《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范》(JGJ88——92),以及为保证安全的一些优良做法,井字架使用安全技术要点: 一、地基 1、低架(安装高度在30米及其以下):地耐力不应小于80Kpa,浇注C20混凝土,厚度300mm,基础表面应平整,水平度偏差不大于10mm。 2、高架(安装高度31米及其以上):基础应有设计计算书。 3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施。 二、附墙架和缆风绳、地锚 1、井字架架体的稳固,低架可采用缆风绳稳固,高架必须采用附墙架稳固。 2、附墙架间隔一般不宜大于9m,且在建筑物的顶层必须设立一组。 3、附墙架附着角度应符合产品说明书要求,如超过距离和角度应有设计计算书。 4、附墙架不得直接焊接在架体结构件上。(如立杆) 5、缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升高度在20m

及其以下时,不少于一组;提升高度在21-30m时,不少于二组。6、缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称设置,应采取措施防止钢材对缆风绳的的剪切破坏。 7、缆风绳与地面夹角不应大于600,不得利用树木、电杆或堆放构件等作地锚。 8、地锚应根据土质情况及受力大小设置,并应经过计算。当地锚无设计计算规定时,可采用脚手钢管(φ48)或角钢(L75×6),不小于2根并排设置,间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应有缆风绳防滑措施。 三、进料口防护棚 进料口防护棚必须独立搭设,严禁利用架体做支撑搭设,顶部能防止穿透的双层防护棚,宽度不小于架体宽度,长度低架大于3米、高架大于5米。进料口应挂设警示和限载重量标示。 四、进、卸料口防护门进、卸料口防护门应定型化、工具化,防护门只能往外打开,并能在吊篮运行时防止人体任何部位进入井字架内,防护门必须安装机电联锁装置(即防护门不关闭,卷扬机无法启动)。 五、卸料平台 卸料平台应单独设立,不得与井架架体连接。其设计和搭设承载能力应符合3KN/㎡要求。与墙体拉接采用刚性连接。 卸料平台两侧应设立二道防护栏杆和踢脚板,脚手板满铺并固定。搭设高度超过30m,应采取可靠的卸荷措施,并有设计计算书。

钢筋混凝土检查井技术交底73126

技术交底 工程名称华恒路等7条市政道路建设单位 监理单位施工单位成都建筑工程集团总公司交底部位现浇钢筋混凝土井交底日期2016年11月25日交底人签字接受人签字 交底内容: 现浇钢筋混凝土排水管沟施工技术交底 1 施工准备 1.1 技术准备 1.认真审核施工图纸及设计说明,并办理图纸会审记录。 2.认真编制施工组织设计(方案),并经上级审核批准后,向有关人员进行交底,办理签字手续。 3.施工前应按照图纸标明的现况管线位置在施工现场进行实地坑探或物探,并办理变更洽商签认手续。 4.施工前,必须验槽,经签认合格后方可进行下道工序施工。 5.根据设计图纸进行施工测量,定出管沟中线、高程和宽度,确定管沟变形缝的位置,并对控制桩进行加密和保护。 6.对原材料和半成品进行检验、试验。 1.2 材料要求 1.水泥:水泥宜采用普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。当选用矿渣水泥时,应掺用适宜品种的外加剂;水泥应具有出厂合格证和检验报告单,进场后应取样复试合格,其质量符合国家现行标准的规定和设计要求。 2.钢筋 (1)钢筋出厂时应有产品合格证和检验报告单,钢筋的品种、级别、规格,应符合设计要求。钢筋进场时应抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合国家现行标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)等的规定。

(2)钢筋不得有严重的锈蚀、麻坑、劈裂、夹砂、夹层等缺陷。 (3)钢筋应按类型、直径、钢号、批号等条件分别堆放,并应避免油污、锈蚀。 (4)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学分析或其他专项检验。 3.砂:宜选用质地坚硬、级配良好的中粗砂,其含泥量不应大于3%。砂的品种、规格、质量符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52)的要求,进场后应取样复试合格。 4.石子:石子最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,不得大于钢筋最小净距的3/4,且不得大于40mm。其含泥量不得大于1%,吸水率不应大于1.5%。石子的品种、规格、质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ 53)的要求,进场应取样复试合格。 5.混凝土拌合用水:宜采用饮用水。当采用其他水源时,其水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》(JGJ 63)的规定。 6.爬梯:爬梯类型可以选用普通铸铁或塑钢两种,普通铸铁必须在使用前刷防锈漆,塑钢爬梯必须设置弯钩。 7.井圈井盖、橡胶止水带:井圈井盖全部采用专业井盖,橡胶止水带应符合设计规定。 2.3 机具设备 1.机械:混凝土搅拌机、混凝土搅拌运输车、机动翻斗车、钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋弯曲机、电锯、电刨、电焊机等。 2.机具:插人式混凝土振捣器、平板振捣器、刮杠、溜槽、铁锹、木抹子、铁抹子等。 2.4 作业条件 1.土方开挖、基坑支护及管道交叉处理已经完成,经有关方面验收合格。 2.现场“三通一平”满足施工需要。 3.沟槽一侧堆土距离槽边上口1.5m以外。 4.基坑地下水已经降至基底以下0.5m。 2 施工工艺 2.1 工艺流程 混凝土垫层→底板钢筋绑扎→底板模板安装→底板混凝土浇筑→侧墙、顶板内模安装

MM市—井字架施工方案

GD2201003□□阳东县档案馆改建工程井字架施工方案 工程名称:阳东县档案馆改建工程 工程地点:阳东县府综合楼C楼 施工单位:阳江市第一建筑集团方圆建筑有限公司 编制单位:阳江市第一建筑集团方圆建筑有限公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日

井字架的安装与拆除方案 一、工程概况 1、本工程名称为阳东县档案馆改建工程。 2、四层框架结构。 3、建筑总高度:18.25米。 二、编制依据 1.《建筑机械使用安全技术规程》 2.《建筑卷扬机》 3.《建筑施工安全检查标准》 4.《建筑卷扬机安全规程》 5.《建筑机械焊接通用标准》 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 三、井字架搭设方案 (一)架设参数 1、井架选型 结构架采用钢管扣件式架子,吊篮底座为自制槽钢,动力机构采用JJK0.5型卷扬机作为动力源,电机功率3KW。 2、架设材料 48×3.5脚手钢管,脚手钢管连接件; 脚手钢管、脚手钢管连接件应采用符合KT-33-8标准的玛钢铸件,材质应符合脚手钢管及扣件的有关规定。 3、架设尺寸

横杆间距:1.4米 吊篮外包尺寸:2600×1850;2820×1860;2810×1800 边杆距墙:1.6米 架设高度:14米(使用4层) 架体平面尺寸如图所示

(二)架设工艺 1、搭设顺序 放线、做基础→铺槽钢→摆放扫地杆→逐根树立杆并与扫地杆扣紧→装第一步横杆→校正立杆垂直并扣紧→接立杆、安装其它各步横杆→……→加设剪刀撑→安装天轮、地轮→安装吊篮→安装轨道→穿绳调试,调整吊篮轨道→安装限位装置→验收

技术交底记录(检查井)

技术交底记录 2015年月日

②砌筑所用砂浆采用设计规定的标号并保证具有良好的流动性、保水性、拌和均匀性。 ③砂浆配合比采用重量比,砂中含泥量不得超过3%。 ④砂浆采用机械拌和,流动性控制在7-10。 ⑤检查井砌筑必须保证位置准确,灰浆饱满,灰缝平整,不得有通缝、瞎缝,抹面应压光,不得空鼓、裂缝。 ⑥砂浆采用机械拌和,拌和时间不得少于3分钟,砂浆应随拌随用,一般在3个小时内用完,当气温超过30℃时,砂浆应在2小时内用完。严禁使用隔夜砂浆。 三、砼检查井施工 ①测量方法 a、根据场地上主轴线控制点出构筑物外墙中心线,然后根据检查井外墙中心线与开挖边线的设计尺寸拉白线绳,用石灰在地面上撒出基槽开挖边线以便开挖。 b、根据提供的基准点,布设多个施工用水准仪点,作为高程测设依据,指导工程施工。 c、为了控制基坑开挖深度,当基坑挖到槽底设计标高时,用水准仪在坑壁上测设一些水平的小木桩,使木桩在上表面离坑底的设计标高为一固定值,沿木桩上表面拉白线绳,作为人工清底和找基础垫层时控制高程的依据。 ②基础及主体工程施工 a、施工顺序 测量放线→土方开挖→验槽→检查井基础(底板及侧墙底50)→检查井主体(井墙)→回填土→安装砼盖板 b、土方开挖 在挖土方时,采用小型挖掘机挖至设计标高上30后采用人工开挖的施工方法。

根据实际土质情况,确定放坡系数,按设计要求,不小于1:0.75放坡。 开挖采取人机开挖,清理相结合的方法,先开挖后清理,开挖时对轴线点定位木桩上,用经纬仪控制中心线,标高用水准仪控制。 开挖时的安全措施:开挖必须按规范放坡,严禁放坡不够和挖神仙土,开挖过程中如遇特殊情况,将会同各相关单位现场处理,并采取措施,若遇地下水时必须有效降低地下水位后才能继续开挖。 ③检查井井室施工 基坑经验收合格后,方可浇筑15厚C15砼垫层。砼底板及侧墙采用砼,在底板顶50处设一300×6的钢板止水带做水平施工缝的处理。砼井具体做法详06201-3及设计图纸说明。钢筋、模板严格按相关规范要求施工。 ④回填土 施工完毕后,侧墙墙体达到规范要求后拆除模板。回填土按设计要求土质进行回填,回填土时同时进行分层回填夯实。分层回填厚度不大于30,采用蛙式打夯机人工夯实到位。回填土中不允许有大体积的坚硬物体。 ⑤盖板 检查井盖板按设计及规范要求预制并在适当位置增加吊环。盖板安装时加1:2防水水泥砂浆座浆及抹三角灰。 四、检查井施工重点 井周回填 砌筑检查井的水泥砂浆强度达到设计规定强度后方可开始回填。路面范围内的井室周围回填材料执行《长沙市城市道路管线检查井、盖病虫害综合防治办法》。 井室周围的回填与管道沟槽回填同时进行,当不能同时进行时,则

井字架工程施工办法

欢迎阅读施工升降机(井吊) 施工方案 编制 审核 1 2 3 4 5 1 列要求:A、土层压实后的承载力应不小于80kPa。B、浇注C20号混凝土厚度1100mm。C、基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。D、基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。 2、安装前,首先检查井字架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。

3、安放地梁,先组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。 4、放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。 5、将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。 6、将提升滑轮组件置于安装好的两立柱顶端。 7、安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 取下 是钢 心线角度应一致,当升降动滑轮轴提升到座体顶点时,用调节螺栓调整四个楔块,抱合摩擦面与导轨接触面的间隙达到15mm,升降动滑轮轴降到下止点,楔块提升到上止点(夹紧状态)。 19、卸料上翻防护门,开门灵活,插销自如。将拉伸弹簧连接在摇臂上,再将钢丝绳绕过导向绳轮与门相接。推拉门子调整拉伸弹簧拉力,当门开启后,楔块必须提到上止点(门轴中心距索绳孔中心100mm),此时,门架升降机就基本安装就绪.以下主要是如何实现升降。

20、将第三组标准节送入吊篮,提升吊蓝到接近极限高度,然后利 用扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮组件置于第三节标准节顶部,再重复步骤9提升平台。 21、架设好第三节时,应做井字架体外封闭脚手架。组装好第一道 进料门,并做斜支撑处理,按楼层高度在架管上安装磁控开关支架,就可以正式投入使用。 22、当井字架架设高度超过 12m时,应在第一层处设置第一道附墙 杆,以后每间隔9m增设一道。如果门架在风力较大地区工作,应改为每 23 24 另一 2 4)、3 把 1 把钢绳热电排列整齐后,把接在一起的线头分开,电控箱的检修,要经常检查螺丝是否松动,触点是否地完好,如触点损坏应及时更换触点。 4、防断绳的安装:防断绳安装在吊篮的顶部,用连接板和螺栓紧固, 防断上滑轮安装在大梁上,离封顶梁10公分,下滑轮安装在底座上,防断钢绳一头卡在防断装置上面的提臂上,另一头穿过上滑轮向下从防断装置内通过,绕过下滑轮与拉簧连接。 25、保护装置的安装及要求

检查井技术交底

检查井技术交底 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

夯填密实。 2、浇筑检查井基础 清理好井坑后,洒水润湿,然后浇筑井基础,井基砼用C15砼,尺寸为 2.0m×1.45m,厚度为0.2m。 3、砌筑井室 先清扫基面,保持干净,井墙采用M7.5水泥砂浆砌筑,砖为MU10标准粘土砖,墙厚0.24m。砌筑前把砖洇好,半管以下砌筑内尺寸为0.89m× 1.44m,砌筑前要进行校方,其中东、西墙要与半管内侧连线平行。安装爬梯,半管以上爬梯交替留置东西墙上,高度间距36cm,东侧检查井半管以下爬梯在西墙上,西侧检查井半管以下爬梯在东墙上。第一个爬梯高度为自井底以上 50cm处。左右爬梯中心间距30cm,上下爬梯中心间距为36cm。自半管高度井室逐渐收缩至0.74m圆形。抹面前先把墙润湿,抹面砂浆采用1:2防水水泥砂浆,抹面厚度为2cm,抹面后井室尺寸为0.85m×1.4m,抹面应压光、坚实、平整,不得有空鼓、裂缝现象。砌筑时,砌体、各砖层间上下应错缝,内外搭砌,灰缝均匀一致,水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度宽度宜为10mm,且不小于8mm,不大于12mm 。砌筑时,砂浆应满铺满挤,挤出的砂浆应随时刮平,严禁用水冲浆灌缝,严禁用敲击的方法纠正偏差。 4、盖井具 清扫盖板上预留口周围并润湿,座浆1cm然后盖带有“污水”字样的轻型井具,最后在井具外抹三角灰(1:2防水水泥砂浆)固定井具。井具尺寸Φ 0.8m*0.12m。 四、安全生产、文明施工、环境保护措施: 1、强化工程管理,凡进入施工作业区的人员,必须佩戴安全帽、反光背心。施工现场的管理人员佩戴企业统一制作的工作卡。 2、在主要出入口及小路口,均设置醒目的安全警示牌,施工现场防护设施、安全标志、警示标志等未经项目部领导统一不得擅自拆除。做好事前的安全技术交底工作。在做每个部分、分项施工技术、质量要求的同时,也必须做到、做好安全技术交底、施工操作注意事项、防护设施符合安全操作要求,在

井字架专项施工方案分解

曹安路1488号好美家装饰装修工程井字架施工方案 上海智富建设工程有限公司 曹安路好美家项目经理部

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章安装方案 (4) 第四章正确使用和维护 (7) 第五章安全防护装置及要求 (7) 第六章电气及卷扬机 (9) 第七章使用前的试验 (9) 第八章安全防护措施 (10) 第九章文明施工 (11) 第十章安装验收 (11) 第十一章井架拆除 (12) 第十二章井架计算书 (13) 架体与建筑物砼连接图 (23) 井字架平面布置图 (24)

井架专项施工方案 第一章编制依据 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-1992 中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 中国建筑工业出版社; 第二章工程概况 工程位于上海市嘉定区曹安路与祁连山路交叉口,原好美家建材超市结构改建及装饰装修工程。用地面积11899.70㎡.工程建筑面积为35699.1 m2,层数3层建筑总高度17m,局部高度21m。本工程计划布置三台物料提升架(单笼),两台用作前期拆除及局部施工用,备用一台待大面积工程开始施工用。主要用于室内物料的垂直运输和屋面防水施工。选用广东省佛山市佛宇建设机械有限公司生产的SSB100型货用升降机。,使用∠80×∠80×8的角钢为主杆,其平面尺寸为3.1×2.1m,货笼尺寸2.7×1.8×1.8,货笼自重650kg,额定载重量1000kg,该工程最大安装高度24m,附墙架间距6m;选用佛山市佛宇建设机械有限公司生产的卷扬机,外型尺寸为1.28×1.2×0.7M.

第三章安装方案 1、施工前的准备工作: ①井架安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 ②安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 ③根据设计建筑物高度核对安装高度。 ④安装作业前检查的内容包括: a、钢结构的成套性和完好性; b、提升机构是否完整良好; c、电气设备是否安全可靠; d、基础位置和做法是否符合要求; e、附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠; f、必备的各种安全装置是否具备和性能是否可靠。 2、井字架安装: ①安装顺序:基础处理→底座安装→立杆→横杆→斜杆→标准杆、连墙件→顶部结构; ②安装井架地基要水平,按井架基础图要求施工; ③安装井架底架栓结,置于基础平面上,较正水平及方框四角90o,将底架与基础钢件焊牢; ④安装架体前,检查底架及基础的牢固。钢井架首节安装,将各条立杆连接在底座上,横杆、斜杆、道轨继而连接好,所有连接螺栓暂不拧紧,校正立杆垂直度,框架平面90o角校正,边校正边紧固连接螺栓,每个杆件螺栓应采用矩板手纽紧牢固、可靠,不得松动; ⑤设置作业人员上下爬梯,操作前,应先铺好木枋,不得铺设探头板; ⑥第二节按第一节方法安装; ⑦架设前应在一定高高验收一次垂直度和四角90o,并填写验收表,垂直偏差控制在全高的1.5/1000以内; ⑧顶节安装要注意顶架滑轮与底架滑轮方向相同,注意上部的自由限定高度;

脚手架施工方案井字架

北10#、12#、14#楼井字架搭设方案 井字架方案 一、概况: 北极寺北10#、12#、14#楼,长62.47米,宽10.22米,五层砖混结构,层高2.8米,檐高14.9米。 现浇砼构造柱和墙体砌砖,用井字架垂直运输。 计划一个月完三层,约10天左右完成一层,平均日工程量约50t,最高峰的垂直运输量约3t/小时,用一台井字架,工作量饱满。 用ф48×3.5标准脚手管和相应的配件搭设井字架,吊盘、滑道、横梁都是租用的定型产品,起重量10KN,选用卷扬机拉力S=20KN。 二、井字架搭设 1、采用4角双杆9柱结构,井字架宽2.6米,长4.0米,距墙1.5M,柱距1.0米,步距1.4米,总高度21M。 2、井字架基础必须坐在坚实的地基上,基础下部3:7灰土300厚,上部打C10砼垫层100厚,基础面高出室外地坪100mm。 1 北10#、12#、14#楼井字架搭设方案 3、井字架3面有剪刀撑,顶部剪刀撑在天轮横梁处交

叉。 4、天轮架(横梁)两端均为双横杆承托,横梁端部焊防滑铁件,保证横梁不窜动。 5、地轮单设地锚,不许与架子相连。地锚为型钢结构件,用素砼浇筑在地下(0.7×0.7×1.2)。型钢入砼中不小于0.7米。 6、设两道缆风绳,井架顶端一道,14米高度一道,由井字架四角向外展开,与井架夹角不小于45度。缆风绳地锚用100×100木方子,长1200,2根捆在一起,坑深1.7米,木方子与缆风绳垂直方向放置,水平埋在地下。 7、井字架出口的工作平台,满铺50mm厚脚手板(宽同井字架) 8、井字架底部上料口,搭设防护棚,宽2.6米,高2.4米,长3米,棚顶满铺50mm脚手板。 9、井字架四面、上料口保护棚、出料口两侧挂密目安全网。 10、井字架、工作平台、单排外架子,步距相同搭成一体,并与结构连牢。 11、上料口、出料口,按规定安装防护栏门,双层互控。 12、按设备部门提供的井字架导轨安装要求,2 北10#、12#、14#楼井字架搭设方案 在井字架内侧固定导轨,导轨上下垂直,左右平行等距,导

模块检查井施工技术交底教学文案

模块检查井施工技术 交底

技术交底书 编号:第页共页 工程名称 合肥市方兴大道(金寨路~始信路)综合建设工程第二标段 设计文件图号 2010HR10(分项编号02) 交底名称 方兴大道K5+034.5~K6+900段模块式检查井施工技术交底 交底日期 2012年10月30日 一、适用范围: 本交底仅适用于合肥市方兴大道(金寨路~始信路)综合建设工程二标 K5+034.5~K6+900段全线雨水管道管径≤2000mm,管顶覆土≤4m和全线污水管道管顶覆土≤6m之圆形直线、转弯、90°~135°三通、90°~135°四通;矩形直线、转弯、90°三通、90°四通等情况下检查井砌筑。 二、设计情况 本段方兴大道共有检查井雨水检查井130座,其中箱涵井4座,现浇混凝土井2座,模块式检查井124座;共有污水检查井66座,其中新建检查井48座,拟建检查井14座,新增检查井2座,井中井2座。 三、开始施工的条件及施工准备工作 1、施工蓝图已到位,根据图纸设计已测量放线定位出检查井位置; 2、管材、填料、砌块等物资已运至施工现场,需送检自检的材料已经检验合格,施工机械已进场并已通过项目部检验备案。 3、现场经管线调查迁改等,确认具备施工条件后方能施工;每个管段施工前,必须报项目部技术负责人和安全负责人确认,确认无杆管线妨碍干扰后方能开工。 4、所有雨水接入井、污水接入井施工前均应复测高程,复测无误后方能开工。 四、施工工艺 1、土方开挖 1)测量、放线、定位. 2)做好施工场地的物探工作,如遇障碍物应采用相应的措施. 3)采用机械挖槽时,应在槽底标高以上保留100~200mm的土层,采用人工清槽,严禁超挖。基槽如遇软弱地基处理时,须事先征得地勘及设计部门的许可。 2、确认基槽符合要求后,按图纸要求浇筑垫层混凝土。 3、首层模块应直接安放在底板钢筋龙骨上并进行固定,并保证混凝土底板与首层模块的一次浇筑。无配筋的底板应在混凝土初凝之前将首层模块植入底板30-50mm。 4、混凝土模块砌筑 (1)砌筑准备 1)砌筑前应将混凝土模块表面和孔洞内的杂物清理干净。

井字架物料提升机安装安全技术交底(通用版)

井字架物料提升机安装安全技术交底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0696

井字架物料提升机安装安全技术交底(通 用版) 1.登高架设人员必须经过专业培训,考试合格后,持证上岗。 2.井架机搭设高度和重量必须严格控制,严禁超负荷使用。 3.井架必须安置在坚硬地基上,基础的设置应根据产品说明书或安全施工组织设计。 4.高度为10~15m的井架应设缆风绳一组(4根或8根),每增高10m加设一组,缆风绳应采用直径不小于φ9.3mm的钢丝绳。缆风绳上端要用吊耳和卸甲连接,并用3只以上的钢丝绳卡子坚固。 5.井架采用附墙时,应用刚性支撑与建筑物牢固连接,吊点按说明书要求或经过设计计算,井架附墙杆不得附着在脚手架上。 6.井架搭至11m高度必须设临时缆风绳,待固定缆风绳或附墙后,方可拆除。缆风绳与地面夹角应为45°~60°与地锚牢固连接。

地锚设置方法由设计决定。禁止缆风绳拴在树木、电杆上。 7.缆风绳不得在高压线上方通过,与高压架空线必须大于最小安全距离。 8.架体安装的垂直度偏差,最大不应超过架体高度的1.5‰(多次使用的其偏差不超过3‰,并不超过200mm)。 9.井架卸料平台必须搭设牢固,出料口处设防护门,两侧设防护栏杆。 10.吊篮必须装有超高限位(高井还要设低限位),停层保险和安全门,吊篮两侧装有安全挡板或网片,高度不得低于1m。 11.井架底层需有防护门,搭设防护棚,井架高度超过30m,必须搭设双层安全棚。 12.井架吊篮与每层防护门必须设自动联锁装置。 13.卷扬机必须采用自动控制操作柜,严禁使用电动开关。 14.井架必须装设可靠避雷和接地装置。 15.卷扬机要有防护棚,操作工人视野要清楚,井架架体要用小网眼立网封闭。

井字架搭设、拆除施工方案

*******有限公司9#车间工程 井 字 架 搭 设 拆 除 施 工 方 案

编制人: 批准人: 审批人: ******建筑安装工程有限公司 井字架搭设、拆除施工方案 工程概况 ******有限公司9#车间由*********有限公司投资兴建,位于****8********8**。 本工程建筑占地面积2278㎡,建筑层数厂房一层,综合楼3层,本工程办公楼室内标高±0.000相当于地质报告的1985年国家高程5. 50米。工程设计使用年限50年,抗震设防烈度为6度,耐火等级为二级,火灾危险性类别为戊类。拟在1轴与B轴相交处,B轴线以西3米处安装井字架一台,作为运载材料用。 井字架搭设施工方案 1.个人防护:操作人员衣服要灵便,袖口、裤脚和腰要束紧,脚要穿软底鞋,头戴安全帽,上井架要佩安全带。 2.基座安装:基础平整夯实,浇筑C20砼厚15CM,并设置地脚螺栓,底座安装平稳、牢固,并有排水措施。 3.架身安装: (1)架身材料平直,安装垂直,架身组件与紧固件齐全良好,整体稳定符合设计要求。 (2)井架安装派专人上下指挥、运送钢件采用滑轮,吊物下面不得站人,安装架身应上下呼应,统一指挥,(在井架上安装必须佩安全带),脚下铺专用架板(架板选用无节把的杉木板,厚度≥ 5cm)操作宽度单侧不小于50cm。 (3)垂直度:垂直偏差在1/400以内,架顶与吊兰使用高度之间留有2.5m

的缓冲距离。 4.缆风绳: (1)当架身安装到10m高时设拉一组(四条)临时缆风。架身高在10~15m 处设一组缆风绳,架顶再设一组。 (2)缆风绳采用Φ8以上钢丝绳,且每条接头不能多于一个。与地面夹角60°,每根缆风设立独立的地锚,缆风与地锚采用花兰罗丝调整松紧。 (3)缆风绳接头及两端的卡子不少于3个,紧固方向正确(卡子大面卡在主绳方向)间距是钢丝绳直径的10倍,且不小于10cm。 (4)调整和拉紧缆风绳对角同时进行,统一指挥,严禁单向调整,以免造成事故。 (5)地锚用钢丝绳,埋设要牢固。 5.吊篮:吊篮升降设有高度标志并设置电铃等上下双向联络信号,并安装防坠落装置,和超高限位器。吊篮设安全门,吊篮两侧防护严密。 6.附属设施: (1)井架进料口上方搭设牢固的双层防护棚,一般不小于2×2m。卸料平台独立搭设,架板满铺绑牢,距井架不得超过10cm,两侧设1m高的防护栏杆,正面设可开启的安全门。 (2)采用载重钢丝绳,钢丝绳绑扎在吊兰上设套环(鸡心圈)保护,卡子不得小于3个,间距不小于钢丝绳直径的10倍,且不小于10cm。方向正确。 (3)卷扬机安装稳固,距井架15m以下,钢丝绳设置过路保护,不拖地,搭设牢固的操作棚,保证操作人员视线清楚。 (4)在醒目处悬挂安全操作牌和安全标志。 7.机电安全: (1)电源线与井架接触部分采用绝缘措施,井架设独立的电源开关,设箱加锁。开关箱至电机的电源线一律使用电缆线,距离不得超过3m。 (2)电机外壳和铁开关箱外壳一律采用接零或接地保护。设备负荷线的首端处安装漏电保护开关。 8.试运行: (1)井架安装完成后,进行空载、满载和超载(10%)试运转,即:空载上

相关文档