文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 特殊作业工作票规范(工作票样表)

特殊作业工作票规范(工作票样表)

特殊作业工作票规范(工作票样表)
特殊作业工作票规范(工作票样表)

特殊作业工作票规范

1 范围

规定了八项特殊作业工作票管理要求。

适用于除动力厂外各单位/部门及承包商有关动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范

3 术语和定义

以下术语和定义也适用于本标准。

3.1 工作票

保证检修设备与运行设备可靠隔离,保证检修人员的作业安全,准许检修人员进入生产现场工作的凭据。

3.2特殊作业

设备检修过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等,对操作者本人、他人及周围建(构)筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。

3.3动火作业

禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。

3.4易燃易爆场所

GB50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。

3.5受限空间

进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。

3.6受限空间作业

进入或探入受限空间进行的作业。

3.7盲板抽堵作业

在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。

3.8高处作业

在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

3.9坠落基准面

坠落处最低点的水平面。

3.10异温高处作业

在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源,其环境温度高于本地区夏季室外通风设计计算温度2℃及以上。低温是指作业地点的气温低于5℃。

3.11带电高处作业

采取地(零)电位或等(同)电位方式接近或接触带电体,对带电设备和线路进行检修的高处作业。

3.12吊装作业

利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。

3.13临时用电

正式运行的电源上所接的非永久性用电。

3.14动土作业

挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。

3.15断路作业

在厂区内交通主、支路与车间引道上进行施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。4管理要求

4.1 基本要求

4.1.1 在公司区域内进行以下作业必须办理工作票:

a)在禁火区内进行动火作业(包括电焊、气焊/割、喷灯、电钻、砂轮等);

b)进入受限空间作业,如:反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。

c)在设备、管道上安装和拆卸盲板的盲板抽堵作业;

d)高处作业;

e)吊装作业;

f)临时用电作业;

g)在公司厂区内地面及埋地电缆、电信及地下管道区域范围内进行开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等各种动土作业;

h)断路作业。

4.1.2 三种人的考试与任命

各单位应根据《两票三制管理标准》要求,对“三种人”进行培训、考试,并报单位/部门负责人审批,对批准后的人员名单书面公布。

承包商的“三种人”需由所属部门/单位考核和批准。

4.1.3 禁火区及受限空间

a)各单位应根据火灾危险程度和生产、维修、建设等工作的需要,将易燃易爆场所及存在燃烧和爆炸风险的物料、设备、设施等30米以内的区域一律划分为禁火区。形成禁火区清单,由安全生产管理部登记审批后进行公示;

b)各单位应根据受限空间定义确定本单位范围内受限空间清单,由安全生产管理部登记审批后进行公示。

4.2 工作票管理

4.2.1工作票的办理

a)特殊作业工作票的办理、签发(会签)、许可应满足《两票三制管理标准》中5.1的要求,工作票由工作负责人填写完成后,交工作签发人审批或会签相关人员,最后由工作许可人许可执行;

b)各单位可结合实际制定本单位填写要求,附在各工作票背面,在本规范基础上增加工作票相关要求;

c)具体内容如下表。

特殊作业工作票的办理和审批的内容

4.2.2 工作票的填写和使用

a)实行一个作业点、一个作业周期内同一作业内容一张工作票的管理方式。

b)工作票不应随意涂改和转让、不应变更作业内容、扩大使用范围、转移作业部位或异地使用。

c)作业内容变更,作业范围扩大、作业地点转移或超过有效期限,以及作业条件、作业环境条件或工艺条件改变时,应重新办理工作票。

d)同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、中的两种或两种以上时,除应同时执行相应的作业要求外,还应同时办理相应的作业审批手续。

e)特殊作业工作票需严格执行《两票三制管理标准》有关工作票的填写和使用要求。

4.2.3 工作票的有效期限

特殊动火作业和一级动火作业的《动火作业工作票》有效期不应超过8h;二级动火作业的《动火工作票》有效期不应超过72h。

《受限空间工作票》有效期不应超过24h。

《高处作业工作票》有效期不应超过48h。

《吊装作业工作票》有效期不应超过72h。

4.2.4 工作票持有及保存

工作票一式三联,其持有和存档部门(人)参见下表。作业工作票应至少保存一年。

4.2.5 工作票审核

工作票的审核参照《两票三制管理标准》执行。

5八大作业具体要求

5.1 基本要求

5.1.1 作业前应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识,制定相应的安全措施,具体可参考各单位《危险/危害辩识与风险评估表》内容。

5.1.2 作业前,应对参加作业的人员进行安全教育,主要内容如下:

a)有关作业的安全规章制度;

b)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施;

c)作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项;

d)事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识;

5.1.3进入作业现场的人员应正确佩戴符合GB2811要求的安全帽,作业时,作业人员应遵守本工种安全技术操作规程,并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品,多工种、多层次交叉作业应统一协调。特种作业和特种设备作业人员应持证上岗。患有职业禁忌症者不应参与相应作业(注:职业禁忌症依据GBZ∕T157-2009)。

5.1.4当生产装置、设备出现异常,可能危及作业人员安全时,作业人员应停止作业,迅速撤离,作业负责人应立即通知单位负责人。

5.1.5 作业完毕,应恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能;将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场;将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

5.2 动火作业

5.2.1 作业分级

a)固定动火区外的动火作业一般分为二级动火、一级动火、特殊动火三个级别,遇节日、假日或其他特殊情况,动火作业应升级管理。

b)二级动火是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区的动火作业。

c)一级动火是指在火灾危险性大,发生火灾时后果很严重的部位或场所进行的动火作业。

d)特殊动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所进行的动火作业,带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。

5.2.2动火作业要求

a)动火作业应有专人监火,作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效安全防火措施,并配备消防器材,满足作业现场应急需求。

b)动火点周围或其下方的地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等,应检查分析并采取清理或封盖等措施;对于动火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备,应采取隔离措施。

c)凡在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及处于GB50016、GB50160、GB50074规定的甲、乙类区域的生产设备上动火作业,应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗、置换,分析合格后方可作业;因条件限制无法进行清洗、置换而确需动火作业时按5.3规定执行。

d)拆除管线进行动火作业时,应先查明其内部介质及其走向,并根据所要拆除管线的情况制订安全防火措施。

e)在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时,应采取防火隔绝措施。

f)在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过23.5 %。

g)动火期间距动火点30 m内不应排放可燃气体;距动火点15 m内不应排放可燃液体;在动火点10 m范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。

h)道路沿线25m以内的动火作业,如遇有装有危险化学品的车辆通过或停留时,应立即停止。

i)使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于5 m,二者与作业地点间距不应小于10 m,并应设置防晒设施。

j)作业完毕应清理现场,确认无残留火种后方可离开。

k)五级以上(含五级)天气,原则上禁止露天动火作业,因生产确需动火,动火作业应升级管理。

5.2.3 特殊动火作业要求

特殊动火作业在符合5.2.2规定的同时,还应符合以下规定:

a)在生产不稳定的情况下不应进行带压不置换动火作业;

b)应预先制定作业方案,落实安全防火措施,必要时可请消防队到现场监护;

c)动火点所在单位应预先通知安全生产管理部,使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施;

d)应在正压条件下进行作业;

e)应保持作业现场通排风良好。

5.2.4 动火分析

作业前应进行动火分析,要求如下:

a)动火分析的监测点要有代表性,在较大的设备内动火,应对上、中、下各部位进行监测分析;在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段分析;

b)在设备外部动火,应在不小于动火点10m范围呢进行动火分析;

c)动火分析与动火作业间隔一般不超过30min,如现场条件不允许,间隔时间可适当放宽,但不应超过60min;

d)作业中断时间超过60min,应重新分析,每日动火前均应进行动火分析;特殊动火作业期间应随时进行检测;

e)使用便携式可燃气体检测仪或其他类似手段进行分析时,检测设备应经标准气体用品标定合格。

5.2.5 动火分析合格标准

a)当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积分数)

b)当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数)5.3 受限空间作业

5.3.1 作业前,应对受限空间进行安全隔绝,要求如下:

a)与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝;

b)与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵;

c)受限空间内用电设备应停止运行并有效切断电源,在电源开关处上锁并加挂警示牌。

5.3.2 作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到如下要求:

a)氧含量为18~21%,富氧环境下不应大于23.5%;

b)有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2.1的规定;

c)可燃气体浓度要求同5.2.5规定。

5.3.3 应保持受限空间空气流通良好,可采取如下措施:

a)打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;

b)必要时,应采用风机强制通风或管道送风,管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。

5.3.4 应对受限空间内的气体浓度进行严格监测,监测要求如下:

a)作业前30 min内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入,如现场条件不允许,时间可适当放宽,但不应超过60min;

b)监测点应有代表性,容积较大的受限空间,应对上、中、下各部位进行监测分析;

c)分析仪器应在校验有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态;

d)监测人员深入或探入受限空间采样时应采取6.5中规定的个体防护措施;

e)作业中应定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业;

f)对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测,情况异常时应立即停止作业,撤离人员,对现场处理,分析合格后方可恢复作业;

g)涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应做连续分析,并采取强制通风措施;

h)作业中断时间超过30 min时,应重新进行取样分析。

5.3.5 进入下列受限空间作业应采取如下防护措施:

a)缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的,应佩戴隔离式呼吸器,必要时应拴带救生绳;

b)易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到6.2要求的,应穿防静电工作服及防静电工作鞋,使用防爆型低压灯具及防爆工具;

c)酸碱等腐蚀性介质的受限空间,应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀护品;

d)有噪声产生的受限空间,应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具;

e)有粉尘产生的受限空间,应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具。

f)高温的受限空间,进入时应穿戴高温防护用品,必要时采取通风、隔热、佩戴通讯设备等防护措施;

g)低温的受限空间,进入时应穿戴低温防护用品,必要时采取供暖、佩戴通讯设备等措施。

5.3.6 照明及用电安全要求如下:

a)受限空间照明电压应小于或等于 36V,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于或等于12V;

b)在潮湿容器中,作业人员应站在绝缘板上,同时保证金属容器接地可靠;

5.3.7 作业监护要求如下:

a)在受限空间外应设有专人监护,作业期间监护人员不应离开;

b)在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受限空间内作业人员保持联络。

5.3.8 应满足的其他要求如下:

a)受限空间外应设置安全警示标志,备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品;

b)受限空间出入口应保持畅通;

c)作业前后应清点作业人员和作业工器具;

d)作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间;作业中不应抛掷材料、工器具等物品;在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具;不应向受限空间充氧气或富氧空气;离开受限空间时应将气割(焊)工器具带出;

e)难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业方式;

f)作业结束后,受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外,确认无问题后方可封闭受限空间;

g)最长作业时限不应超过24h,特殊情况超过时限的应办理作业延期手续。

5.4盲板抽堵作业

5.4.1 作业单位应预先绘制盲板位置图,对盲板进行统一编号,并设专人统一指挥作业。

5.4.2 应根据管道内介质的性质、温度、压力和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片。高压盲板使用前应经超声波探伤,并符合JB ∕T450的要求。

5.4.3 作业单位应按图进行盲板抽堵作业,并对每个盲板设标牌进行标识,标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致。作业单位应逐一确认并做好记录。

5.4.4 作业时,作业点压力应降为常压,并设专人监护。

5.4.5 在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应按GB∕T11651的要求选用防护用具。

5.4.6 在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服、工作鞋,并应使用防爆灯具和防爆工具;距盲板抽堵作业地点30 m内不应有动火作业。

5.4.7 在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。

5.4.8 介质温度较高、可能造成烫伤的情况下,作业人员应采取防烫措施。

5.4.9 不应在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。

5.4.10 盲板抽堵作业结束,由作业车间专人和专职安全管理人员共同确认。

5.5 高处作业

5.5.1高处作业分级:

作业高度h分为四个区段:2 m ≤ h≤5 m;5 m < h ≤15 m;l5 m <h ≤30 m;h >30 m。

5.5.2 直接引起坠落的客观危险因素分为11种:

a)阵风风力五级(风速8.0m/s)以上;

b)GB/T 4200规定的Ⅱ级或Ⅱ级以上的高温作业;

c)平均气温等于或低于5℃的作业环境;

d)接触冷水温度等于或低于12℃的作业;

e)作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物;

f)作业场所光线不足或能见度差;

g)作业活动范围与危险电压带电体距离小于表1的规定:

表1作业活动活动范围与危险带电体的距离

h)摆动,立足处不是平面或只有很小的平面,即任一边小于500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形平面或具有类似尺寸的其它形状的平面,致使作业者无法维持正常姿势;

i)GB 3869规定的Ⅲ级或Ⅲ级以上的体力劳动强度;

j)存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5%的作业环境;

k)可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故;

5.5.3 不存在5.5.2列出的任一种客观危险因素的高处作业按表2规定的A类法分级,存在5.5.2列出的一种或一种以上客观危险因素的高处作业按表2规定的B类法分级。

表2高处作业分级

5.5.4 作业要求

a) 作业人员应配戴符合GB 6095要求的安全带。带电高处作业应使用绝缘工具或穿绝缘服。Ⅳ级高处作业(30m以上)宜配备通讯联络工具。

b) 高处作业应设专人监护,作业人员不应在作业处休息。

c) 应根据实际需要配备符合GB26557等标准安全要求的吊笼、梯子、挡脚板、跳板等,脚手架的搭设应符合国家有关标准。

d) 在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业,应铺设牢固的脚手板并加以固定,脚手板上要有防滑措施。

e) 在临近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时,应预先与作业所在地有关人员或单位取得联系、确定联络方式,并为作业人员配备必要的且符合相关国家标准的防护器材(如空气呼吸器、过滤式防毒面具或口罩等)。

f) 雨天和雪天作业时,应采取可靠的防滑、防寒措施;遇有五级以上强风、浓雾等恶劣气候,不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业;暴风雪、台风、暴雨后,应对作业安全设施进行检查,发现问题立即处理。

g) 作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋,上下时手中不应持物,不应投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时,应采取防坠落措施。

h) 与其他作业交叉进行时,应按指定的路线上下,不应上下垂直作业,如果确需垂直作业应采取可靠的隔离措施。

i) 因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,应经作业审批人员同意,并采取相应的防护措施,作业后应立即恢复。

j) 作业人员在作业中如果发现异常情况,应及时发出信号,并迅速撤离现场。

k) 拆除脚手架、防护棚时,应设警戒区并派专人监护,不应上部和下部同时施工。5.6 吊装作业

5.6.1 作业分级

吊装作业按照吊装重物质量m不同分为:

a)一级吊装作业: m>100t;

b)二级吊装作业:40t≤m≤100t;

c)三级吊装作业:m<40t。

5.6.2 作业要求

a)三级以上的吊装作业,应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,以及在作业条件特殊的情况下,也应编制吊装作业方案,吊装作业方案应经审批。

b)吊装现场应设置安全警戒标志,并设专人监护,非作业人员禁止入内,安全警戒标志应符合GB 2894的规定,吊装现场应考虑堵塞交通是否影响消防车道及生产运输。

c)不应靠近输电线路进行吊装作业。确需在输电线路附近作业时,起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径并符合DL409的要求;不能满足时,应停电后再进行作业。吊装场所如有含危险物料的设备、管道等时,应制定详细吊装方案,并对设备、管道采取有效防护措施,必要时停车,放空物料,置换后进行吊装作业。

d)大雪、暴雨、大雾及六级以上风时,不应露天作业。

e)作业前,作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查,确保其处于完好状态。

f)应按规定负荷进行吊装,吊具、索具经计算选择使用,不应超负荷吊装。

g)不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经土建专业审查核算,不应将建筑物、构筑物作为锚点。

h)起吊前应进行试吊,试吊中检查全部机具、地锚受力情况,发现问题应将吊物放回地面,排除故障后重新试吊,确认正常后方可正式吊装。

i)指挥人员应佩戴明显的标志,并按GB 5082规定的联络信号进行指挥。

5.6.3 起重机械操作人员应遵守如下规定:

a)按指挥人员发出的指挥信号进行操作;任何人发出的紧急停车信号均应立即执行;吊装过程中出现故障,应立即向指挥人员报告;

b)重物接近或达到额定起重吊装能力时,应检查制动器,用低高度、短行程试吊后,再吊起;

c)利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步,各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80%;

d)下放吊物时,不应自由下落(溜);不应利用极限位置限制器停车;

e)不应在起重机械工作时对其进行检修;不应有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器;

f)停工和休息时,不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中;

g)以下情况不应起吊:

1)无法看清场地、吊物,指挥信号不明;

2)起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物;

3)重物捆绑、紧固、吊挂不牢,吊挂不平衡,绳打结,绳不齐,斜拉重物,棱角吊物与钢丝绳之间没有衬垫;

4)重物质量不明、与其他重物相连、埋在地下、与其他物体冻结在一起;

5.6.4司索人员应遵守如下规定:

a)听从指挥人员的指挥,并及时报告险情;

b)不应用吊钩直接缠绕重物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用;

c)吊物捆绑应牢靠,吊点和吊物的重心应在同一垂直线上;起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠;吊运零散件时,应使用专门的吊篮、吊斗等器具,吊篮、吊斗等不应装满;

d)起吊重物就位时,应与吊物保持一定的安全距离,用拉伸或撑杆、钩子辅助其就位;

e)起吊重物就位前,不应解开吊装索具。

f)5.6.3中与司索工有关的不应起吊的情况,司索工应做相应处理。

5.6.4 用定型起重机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进行吊装作业时,除遵守本标准外,还应遵守该定型起重机械的操作规程。

5.6.5 作业完毕应做如下工作:

a)将起重臂和吊钩收放到规定位置,所有控制手柄均应放到零位,电气控制的起重机械的电源开关应断开;

b)对在轨道上作业的吊车,应将吊车停放在指定位置有效锚定;

c)吊索、吊具应收回,放置到规定位置,并对其进行例行检查。

5.7 临时用电作业

5.7.1 在具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源,确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析,分析结果应符合5.2.5要求。

5.7.2 各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。

5.7.3 动力和照明线路应分路设置。

5.7.4 在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。

5.7.5 临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

5.7.6 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求,临时用电电源施工、安装应符合JGJ46的有关要求,并有良好的接地,临时用电还应满足如下要求:

a)火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件,并采取相应的防爆安全措施;

b)临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线;

c)临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域,不应有接头,并应采取相应的保护措施;

d)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于2.5 m,穿越机动车道不低于5 m;

e)对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7 m,穿越公路时应加设标志。电缆埋地深度不应小于0.7 m,穿越公路时应加设防护套管;

f)现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁;

g)行灯电压不应超过36 V,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业,临时照明行灯电压不应超过12V;

h)临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

5.7.7 临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷,以及变更用电地点和用途。

5.7.8 临时用电时间一般不超过15天,特殊情况不应超过一个月。用电结束后,用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。

5.8 动土作业

5.8.1 作业前,应检查工具、现场支撑是否牢固、完好,发现问题应及时处理。

5.8.2 作业现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志,夜间应悬挂警示灯。

5.8.3 在破土开挖前,应先做好地面和地下排水,防止地面水渗入作业层面造成塌方。

5.8.4 作业前应首先了解地下隐蔽设施的分布情况,动土临近地下隐蔽设施时,应使用适当工具挖掘,避免损坏地下隐蔽设施。如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时,应立即停止作业,妥善加以保护,报告动土许可单位处理,经采取措施后方可继续动土作业。

5.8.5 挖掘坑、槽、井、沟等作业,应遵守下列规定:

a)挖掘土方应自上而下逐层挖掘,不应采用挖底脚的办法挖掘;使用的材料、挖出的泥土应堆放在距坑、槽、井、沟边沿至少0.8 m处,挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井;

b)不应在土壁上挖洞攀登;

c)不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走;

d)应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。作业过程中应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查,特别是雨雪后和解冻时期,如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常情况,应立即停止工作,并采取相应措施;

e)在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时,应保持适当距离,采取有效的固壁措施,确保安全;

f)在拆除固壁支撑时,应从下而上进行;更换支撑时,应先装新的,后拆旧的;

g)不应在坑、槽、井、沟内休息。

5.8.6 作业人员在沟(槽、坑)下作业应按规定坡度顺序进行,使用机械挖掘时不应进入机械旋转半径内;深度大于2m时应设置人员上下的梯子,保证人员快速进出设施;两人以上作业人员同时挖土时应相距2 m以上,防止工具伤人。

5.8.7 作业人员发现异常时,应立即撤离作业现场。

5.8.8 在化工危险场所动土时,应与有关操作人员建立联系,当化工装置发生突然排放有害物质时,操作人员应立即通知动土作业人员停止作业,迅速撤离现场。

5.8.9 动土作业影响厂区内交通时应制定交通组织方案,方案应能保证消防车和其它重要车辆的通行,并满足应急救援要求。

5.8.10 作业单位应根据需要在动土的断路路口和相关道路上设置交通警示标志,在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

5.8.11 施工结束后应及时回填土石,并恢复地面设施。

5.9断路作业

5.9.1 作业前,作业申请单位应会同本单位相关主管部门制定交通组织方案,方案应能保证消防车和其它重要车辆的通行,并满足应急救援要求。

5.9.2 作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志,在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

5.9.3 在道路上进行定点作业,白天不超过2 h、夜间不超过1 h即可完工的,在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下,只要作业区域设置了相应的交通警示设施,即白天设置了锥形交通路标或路栏,夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯,可不设标志牌。5.9.4 在夜间或雨、雪、雾天进行作业应设置道路作业警示灯,警示灯设置要求如下:

a)采用安全电压;

b)设置高度应离地面1.5 m,不低于1.0 m;

c)其设置应能反映作业区的轮廓;

d)应能发出至少自150 m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。

5.9.5 断路作业结束后,作业单位应清理现场,撤除作业区、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。申请断路单位应检查核实,并报告有关部门恢复交通。

6相关记录

6.1 特殊作业工作票记录见《两票三制管理标准》记录。

动火工作票

受限空间工作票

盲板抽堵工作票

工作票、操作票填写样票

目录 附录A:两票统计记录格式 (1) 附件B:倒闸操作票样票(潍坊公司提供) (3) 附录C:工作票样票 (6) C1:变电站第一种工作票总票样票(德州公司提供) (6) C2:变电站第一种工作票分票样票(德州公司提供) (9) C3:变电站第二种工作票样票(德州公司提供) (12) C4:变电站带电作业工作票样票(德州公司提供) (14) C5:变电站事故应急抢修单样票(莱芜公司提供) (16) C6:二次工作安全措施票样票(济宁公司提供) (17) C7:电力线路第一种工作票样票(济宁公司提供) (18) C8:电力线路工作任务单样票(济宁公司提供) (20) C9:电力线路第二种工作票样票(济南公司提供) (23) C10:电力线路带电作业工作票样票(济南公司提供) (24) C11:现场勘察记录样票(济南公司提供) (26) C12:电力电缆第一种工作票样票(莱芜公司提供) (27) C13:电力电缆第二种工作票样票(莱芜公司提供) (30) C14:电力线路事故应急抢修单样票(临沂公司提供) (32) C15:一级动火工作票样票(临沂公司提供) (33) C16:二级动火工作票样票(临沂公司提供) (35) 附录D:工作票中单位编号 (37)

附录A:两票统计记录格式 A1 操作票统计记录 …………………………………装………订………线……………………………………… 年月倒闸操作票统计

A2 工作票统计记录 年 月电气工作票统计 ………………………………………………装…………订…………线………………………………………………………

安全施工作业票管理制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT286 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 安全施工作业票管理制度通用范本

安全施工作业票管理制度通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、目的 为了加强危险卒业的安全管理,认真执行好各类工作业票,确保职工的安全与健康,制定本制度。 二、适用范围 本制度实用于工程施工必须填写施工作业票的危险作业项目。 三、编制依据 1《电力建设安全施工管理规定》(原电力工业部发布1996-01-01实施) 2《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(原能源部发布1992-09-01实

安全施工作业票的使用要求及填写说明

《安全施工作业票》的使用要求及填写说明 一、概况: 1、根据“电网工程的一切施工活动必须有安全施工作业票”的规定要求,各施工单位从事送变电工程施工、维护及抢修等作业必须使用《安全施工作业票》(以下简称作业票)。 2、本套作业票分为三大类:第一类为建筑施工使用,按工序划分共制订有14种作业票;第二类为变电安装使用,按工序划分共制订有27种作业票;第三类为线路施工使用,按工序划分共制订有30种作业票;具体作业票种类详见各目录清单。 3、施工负责人必须有明显的标志识别(用红、黄袖套或背心,由各施工单位自行规定),在作业面上必须设有安全监护人。 4、安全施工作业票附有副票与作业票同时使用,副票的主要是每天必查的工器具的安全外观检查表,内容可由各施工单位自行制定检查的细则,规定由安全监护人负责检查并签字。 5、在安全施工作业票背面附有分工内容和分工人员名单。 6、背面附有平面布置图,送电线路可在平面布置图中画出线路走向和位置名称(含杆塔编号等),注明分工人员位置并画好工作区域;变电站如不能画可采用补充的固定画好的平面布置图,在平面布置图中手画好施工作业面的区域。 7、安全施工作业票规定由施工负责人随身携带以备项目部经理、副经理、总工、专职安全员检查,安全施工作业票的存根保留在签发处,施工完成后7日由施工负责人交回项目部归档,存根和签发出去的安全施工作业票对应归档。 8、要求项目部每月至少有一次定期检查安全施工作业票的情况并有相应的记录。 二、使用要求: 1、本套作业票应与施工班组《分工记录》配套使用。 2、施工队长安排工作任务时,应根据现场实际情况,指派熟识施工工艺流程及了解现场情况的人员担任该工作任务的施工负责人和安全监护人,并确定作业组施工人员。 3、施工队长负责填写各作业组作业票,并选择及补充完善作业票上的注意事项。 4、作业票一般由施工队长负责签发,特殊情况施工队长可以指定本队的副队长、技术员或其他管理人员审查及签发。 5、施工队技术员和安全员在作业票签发前审查各作业组的作业票,并对作业票中的注意事项进行补充完善,并签名予以确认。 6、作业组施工负责人接到施工任务和作业票后,根据工作任务和现场实际情况,补充完善作业票中的注意事项,并对补充事项的正确性负责。 7、作业组施工负责人在开工前必须对施工人员宣读作业票,进行“三交”和“三查”,施工人员了解掌握作业票内容后,在作业票中的“现场交底人员签到栏”中亲笔签名认可(注:“三交”:指交任务、交安全、交技术、“三查”:指查衣着、查“三宝/安全带、安全帽、安全网”、查精神状态)。 8、施工负责人在同一工作时间内只能负责一项工作;一天工作先后涉及多个工作任务时,可以由同一施工负责人负责,但应按工作开展顺序使用对应工序的作业票。 9、作业票所列主要工作内容、工作地点和施工人员不变时,最多可连续使用五天,经“三交”及“三查”的施工人员签名一次即可;作业票到期,或主要施工内容与作业票的工序不符,或工作地点发生变动时,作业票随之终结。 10、使用作业票出现下列情形按违章论处:施工现场无作业票;审查、签发不符合规定,有关人员签名不齐;安全注意事项栏未根据现场实际情况选择并打“√”;现场情况变化后无补充安全措施;施工负责人未在开工前宣读作业票;未对施工人员进行“三交”及“三查”和施工人员未亲笔在作业票上签字等行为。

特殊作业工作票规范(工作票样表格模板)

精心整理 特殊作业工作票规范 1范围 规定了八项特殊作业工作票管理要求。 适用于除动力厂外各单位/部门及承包商有关动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处2(不33.1 3.2 3.3禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。 3.4易燃易爆场所 GB50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。 3.5受限空间

进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 3.6受限空间作业 进入或探入受限空间进行的作业。 3.7盲板抽堵作业 3.8 3.9 3.10 3.11 作业。 3.12 3.13临时用电 正式运行的电源上所接的非永久性用电。 3.14动土作业 挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 3.15断路作业

在厂区内交通主、支路与车间引道上进行施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。 4管理要求 4.1基本要求 4.1.1在公司区域内进行以下作业必须办理工作票: a)在禁火区内进行动火作业(包括电焊、气焊/割、喷灯、电钻、砂轮等); b、下 c d e f) g h 4.1.2 承包商的“三种人”需由所属部门/单位考核和批准。 4.1.3禁火区及受限空间 a)各单位应根据火灾危险程度和生产、维修、建设等工作的需要,将易燃易爆场所及存在燃烧和爆炸风险的物料、设备、设施等30米以内的区域一律划分为禁火区。形成禁火区清单,由安全生产管理部登记审批后进行公示; b)各单位应根据受限空间定义确定本单位范围内受限空间清单,由安全生产管理部登记审批后进行公示。

安全施工作业票(样板)

安全施工作业票A 表号:SAQX-TZH-008 编号: 续表

表号:SAQX-TZH-009

编号: 安全施工作业票使用说明

(1)需要办理安全施工作业票的项目施工前,由施工负责人填写,经施工项目部技术员和安全员审查,风险等级较低的作业(《国家电网公司基建安全管理规定》附件5)由施工队长签发,风险等级较高的作业项目(《国家电网公司基建安全管理规定》附件8),由施工项目经理签发。施工负责人通过宣读作业票的方式向全体作业人员交底,作业人员签名后实施。 (2)一张施工作业票只能填写同一作业地点的同一类型作业内容,并可连续使用至该项作业任务完成。 (3)施工周期超过一个月或重复施工的施工项目,应重新交底;如人员、机械(机具)、环境等条件发生变化,应完善措施,重新报批,重新办理作业票,重新交底。 附件5 危险性较大的分部分项工程

(包括但不限于,由施工队长签发安全施工作业票) 一、基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 三、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 四、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 (二)采用常规起重机械进行安装,负荷达到相应幅度额定负荷90%且低于95%的起重作业工程。 (三)起重机械设备自身的安装、拆卸。 五、脚手架工程 (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

八大作业票填写规范GB-

八大作业票填写规范(GB-)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

动火安全作业证 申请单位 动火所在车间 申请人 车间安全员、技术员 作业证编号 WX-DH-2017-001、GJ-DH-2016-001 动火作业级别 特级、一级、二级 动火地点 六车间6#窑炉焊接预热锅炉 动火方式 电焊焊接 动火作业负责人 张xx 动火时间 自2017年5月13日8时30分始 至 2017年5月13日16时30分止 动火人 动火人 特种作业工种 焊工 特种作业证件号 T+身份证号 动火人 特种作业工种 特种作业证件号 动火人 特种作业工种 特种作业证件号 动火分析时间 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 分析点名称 分析数据 分析人 涉及的其它特殊作业 临时用电、登高作业 安全教育人 车间安全员或主任 危害辨识 火灾、触电 序号 安全措施 选项 确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。 √ 车间技术员或主任 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板(/)块或断开管线(/)。 / 3 动火点10m 范围内及动火点下部区域严禁同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等作业。在受限空间内进行动火作业、临时用电作业时,不得同时进行刷漆、喷漆作业或使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、可燃液体的作业。 √ 4 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 √ 车间安全员或主任 5 动火点周围易燃物已清除。 √ 6 罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的储罐不同时进行脱水作业,排凝等作业。 / 车间当班班长或安全员 7 距动火点30m 内严禁排放可燃气体,15m 内严禁排放各类可燃液体。 √ 8 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其它设备搭接。 √ 动火作业负责人 9 高处作业已采取防火花飞溅措施。 √ 10 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m ,二者间距不应小于5m 。 √ 11 现场配备消防蒸汽带( 1)根,灭火器( 2)台,铁锹( /)把,石棉布(1)块,其他个体防护设施。 √ 12 其它安全措施:现场作业人员正确穿戴劳保用品、高处焊接时做好防护,使用防火毯,防止焊渣、火花飞溅。 编制人:车间安全员或主任 √ 动火作业负责人 监护人:动火点区域人员班长或操作工 工种:班长或操作工 生产单位负责人 车间主任 相关单位 监护人: 工种: 申请单位意见 同意 相关单位意见 涉及其他管辖区域,所在区域车间负责人填写“同意”假如没有则填“/” 签字:申请单位负责人 2017年 5月 13 日 8 时10 分 签字:其他车间主任或安全员 年 月 日8时12 分 生产(技术)部门、设备(工程)部门意见 同意 签字:生产部门负责人或者设备部门负责人 年 月 日 8 时 15分 安全管理部门意见 同意 签字:安全部门负责人 年 月 日 8时 17 分 企业负责人意见 特殊、一级由企业分管生产(技术)或安全的负责人签发,二级由安全管理部门负责人签发 签字: 年 月 日 8 时 20 分 动火前,岗位当班班长验票 安全措施到位,可以作业 签字:当班班长或安全员 年 月 日 时 25 分 完工验收 完工时间: 2017年 5月 13日16时00分 申请单位 签字: 车间安全员 动火单位: 签字: 作业人员或监护人 动火人: 必须持有特种作业证 动火分析时间: 取样与动火间隔不得超过30分钟;如超过应重新取样分析,每日作业请均应进行动火分析,特殊动火作业期间随时监测。 动火作业: 直接或间接产生明火的工艺设置以外的禁火区内可能产生火焰或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业(山东省79号令) 动火时间分为: 特殊动火作业:8小时 一级动火作业:8小时 二级动火作业:3天 动火等级分为(三级): 特殊动火作业:(级别最高) 一级动火作业: 二级动火作业: 遇节日、假日或其他特殊情况,动火作业应升级管理 所有作业许可证中,作业地点或部位等的描述,必须准确、详细 备注:①一般情况下,夜间禁止动火作业,特殊情况下,必须进行动火作业时,由值班领导在确认满足动火条件,安全措施落实到位,在企业负责人意见处进行签字确认,并进行现场监护, 序号事故类别名称1物体打击2车辆伤害3机械伤害4起重伤害5触 电6淹 溺7灼 烫8火 灾9高处坠落10坍 塌11冒顶片帮12透 水13放 炮14火药爆炸15瓦斯爆炸16锅炉爆炸17容器爆炸 18其他爆炸19中毒和窒息20其他伤害

工作票(第一种、第二种)样本

**公司 电气第一种工作票 单位电气车间编号07-11-01 1.工作负责人(监护人)**班组调试班 2.工作班成员(不包括工作负责人)**.** 共 2 人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称301总变10KV设备区1#主变。 0711 月06 日10 时20 分07 1106 日1630 分 工作票签发人签名**签发日期:2007 年11 月06 日7.收到工作票时间:2007年11 月06 日10 时00 分 运行值班人员签名**工作负责人签名** 8.确认本工作票1~7项工作负责人签名** 工作许可人签名** 许可开始工作时间:2007 年10 月06 日10 时20 分 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施已明白无误 工作班组人员签名**.** 10.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分新工作负责人签名 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间) 工作负责人签名 11.工作票延期:有效期延长到2007年11 月07 日16 时30 分 工作负责人签名**07 年11月06日16 时00 分 工作许可人签名** 07 年11 月06 日16 时 01 分 2007 11 07 日16 05 分结束, 前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名** 工作许可人签名** 14.工作票终结:临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 共0 组、接地刀闸(小车)01#接地线,110167 共2副(台),已汇报调度值班员。工作许可人签名**07 年11 月07 日16 时08 分 15备注: (1)指定专责监护人** 负责监护110KV设备区1#主变的预防性试验 (地点及具体工作,此栏由工作负责人填写)。 (2)危险点分析及补充的安全措施和其他事项(由工作负责人填写): 无

安全施工作业票管理规定

管理制度参考范本安全施工作业票管理规定a I时'间H 卜/ / 1 / 6

1.目的 规定安全施工作业票的办理范围、填报内容、审批程序、监护人职责及相关要求,保证安全施工作业票在施工中的正确性、可行性和指导性,确保安全施工。 2.适用范围 适用于公司范围安全施工作业票管理工作。 3.职责 3.1 项目技术人员负责安全施工作业票的填写。 3.2 项目部技术管理、安监等部门专工负责安全施工作业票的审 核。 3.3 项目部总工负责安全施工作业票的批准。 3.4 项目安监部负责监督安全施工作业票的执行。 3.5 重大施工项目,由项目总工程师及施工技术、安监等部门负 责人在现场监督指导施工。 4.工作内容和要求 4.1在已编制并经审批的安全施工措施的基础上,凡属下列情况 之一,在施工前必须办理安全施工作业票 4.1.1各类起重机满负荷起吊或吊运物体积庞大、施工环境复杂、 危险性较大的吊运作业。 4.1.2二台及以上起重机抬吊作业。 4.1.3起重机在高压线下方及附近作业。

4.1.4 大型起重机械(指起吊能力在 30t 及以上的)的组装、拆 在易燃、易爆区域作业(如氧气站、乙炔站、油库、油区、 4.1.12 土石方爆破作业,导地线爆压作业。 4.1.13 高压带电作业和临近高压带电作业。 4.1.14 水上作业,沉井、沉箱、金属容器内及封闭管道内进行电、 火焊、防腐、接触有毒有害、易燃易爆物品的作业。 4.1.15 锅炉及其它压力容器的水压试验、酸洗,电气蓄电池室配 酸作业,制氢、制氧设备投运作业。 4.1.16 石棉瓦屋面作业。 4.1.17 在发电、受电运行区作业。 4.1.18 烟囱工程平台试压、扒杆试吊、外平台安装、操作平台及 井架拆除作业。 4.1.19 其它危险作业。 4.2 安全施工作业票与安全施工措施不能 互相代替。 4.3 安全施工作业票填报内容及审批程序 除作业。 4.1.5 起重机械的试吊作业。 4.1.6 超载、超宽、超高、超长物件和重大精密、价格昂贵设备 如主变、 发电机定子、凝汽器、汽包、除氧器水箱)的装卸及运输。 4.1.7 起吊危险品。 4.1.8 变压器吊罩、吊芯,发电机穿转子。 4.1.9 特殊高处脚手架及大型脚手架的搭拆。 4.1.10 金属升降塔及施工电梯的装拆。 4.1.11

电力线路第一种工作票(样票)

地电公司咸阳分公司 电力线路第一种工作票(样票) 编号:2009-11-16-01工作单位:武功县电力局班组:城区供电所 1、工作负责人(监护人):王选峰 2、工作班人员(不包括工作负责人):杨敏、武军峰、雷浩、杜宣峰、薛建军、王骏 王恩科共7人3、工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重名称) 185城公线沿河路支线 、计划工作时间:2009年11月16日 8302009年11月16日17时30分6、安全措施(必要时可附页绘图说明): 6、1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、 保留或邻近的带电线路、设备: 6、3其他安全措施和注意事项:(1)工作前仔细检查安全工器具;登杆前“三确认”、“四 防止”(2)拆除旧线路必要时应装设临时拉线;(3)紧线时应统一指挥,并注意安全。 6、4变电站补充安全措施及注意事项:工作票签发人签名:贾创林2009年11月15日17时10分工作负责人签名:王选峰2009年11月 16 日8时 0分 杨敏、武军峰、雷浩、杜宣峰、薛建军、王骏王恩科(注:工作负责人在此栏不签名,只是工作班本人签名) 9、工作负责人变动情况:原工作负责人:离去,变更为工作负责人 工作票签发人:年月日时分工作人员变动情况:(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名: 10、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人:年月日时分 11、工作票终结: 11、1 工作班组现场所挂的接地线编号城供1# 、城供2# 、城供3# 共3组,已 (1)、指定专责监护人:负责监护: (人员或地点及具体工作)(2)、其他事项:(需雇佣民工签名)

安 全 施 工 作 业 票 A、B

安全施工作业票A 表号:SAQB-TZH-008 编号:ZL3-SG05-001工程名称淮南~南京~上海1000千伏交流特高压输变电工程苏州1000千伏变电站新建工程施工班组(队)作业地点 作业内容及部位深基坑施工作业开工时间 施工人数完工时间 主要风险:坍塌、物体打击、其他伤害 作业过程预控措施及落实:是否 1.土方开挖应按照专项施工方案要求设置边坡,基坑四周挖好排水沟和积水坑,以避免积水,影响基坑土壤结 构和造成边坡坍塌。□□ 2.基坑四周必须设置1.5米高的防护栏杆及警示标志,通道附近的深基坑夜间应设红灯示警。施工场地内道路 应保持通畅,施工车辆进入基坑附近区域应有专人指挥引导。□□ 3.挖土机作业位置地基应牢固,应与边坡边缘保持一定的距离,作业范围内严禁人员通过或停留。在桩基位置 作业时,应防止桩位偏移。要根据土质情况进行边坡设计,并在四周设置排水沟。□□ 4.基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。□□ 5.基坑坑底应设置积水井并定时排水,以防水漫危及施工安全。□□ 6.下班休息时禁止人员在坑底睡觉。□□

续表作业分工:工作负责人:安全监护人: 施工人员: 作业前检查 是否 施工人员着装是否规范、精神状态是否良好□□ 施工安全防护用品(包括个人)、用具是否齐全和完好□□ 现场所使用的工器具是否完好且符合技术安全措施要□□ 是否编制技术安全措施交底□□ 施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底□□ 施工人员对工作分工是否清楚□□ 各工作岗位人员对存在的风险点、风险源是否明白□□ 预控措施是否明白□□ 备注: 作业人员签名 工作负责人审核人(安全、技术) 安全监护人签发人(施工队长) 签发日期

电力安全施工作业票实施细则

电力安全施工作业票实施细则1总则 1.1为加强电力施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中的安全组织技术措施,确保施工作业人员安全,依据国家电网公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》,结合公司实际,制定本细则。 1.2本细则适用于宜昌供电公司系统非运用中的电气设备,以及新建、改建、扩建、拆除工程中的施工作业项目。 1.3公司系统所有施工作业人员及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2填用安全施工作业票的工作 安全施工作业票格式见附录A,填用安全施工作业票的工作如下:

2.1非运用中电气设备的施工作业。 2.2新建、改建、扩建送变电工程的施工作业。 2.3新建、改建、扩建配电工程的施工作业。2.4电力用户业扩工程的施工作业。 2.5拆除工程的施工作业。 2.6电力建设工程危险作业项目的施工作业。

3填用安全施工作业票的一般规定 3.1安全施工作业票与安全施工措施方案不能相互替代。安全施工作业票除执行编制的安全施工措施外,应根据施工的现场状况、危险因素、天气变化等制定针对性的措施。 3.2填用安全施工作业票的工作,如需设备运行单位将运用中的设备(如电气设备、热力机械设备等)停电(停运)或做安全措施者,应

按规定填用电气(热力机械)工作票、电力线路配合停电措施单;在易燃、易爆区域动用明火作业时,应按规定办理相应等级的动火工 作票。安全施工作业票不得代替工作票、电力线路配合停电措施 单。 3.3安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由施工负责人收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。用计算机生成或打印的安全施工作业票应与手工填写的安全施工作 业票格式一样,由作业票审核人、签发人审核无误,签名后方可执行。 3.4禁止随意涂改安全施工作业票;若有个别错、漏字需要修改,应将错误内容划上双删除线“=”,在遗漏内容处做插入标记,在旁边 空白处填写正确内容并签名。 3.5一张安全施工作业票只能用于一个具体的施工作业项目,或者同一施工阶段的若干个连续施工作业工序。

电力电缆第二种工作票样票

电力电缆第二种工作票 签发编号:青2006001 单位:_青山分局_变电站:_110kV中心变_编号:_2006001 1. 工作负责人(监护人):__张三__工作班组:__检修一班__ 2. 工作班人员(不包括工作负责人):李四、王五、赵六 ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________共_4_人。 3. 工作任务: 4. 计划工作时间: 自2006年07月02日08时00分至2006年07月21日17时00分 5. 工作条件和安全措施:不停电 进入变电站,只能在制定地点工作;试验打压时应由专人监护;与带电设备保持足够的安全距离:10kV:0.7米; _______________________________________________________________________________ 工作票签发人签名:王大力签发日期:2006年07月01日15时00分 6. 确认本工作票1-5项工作票负责人签名:张三 7. 补充安全措施(工作许可认填写): _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 8. 工作许可: (1)线路上的电缆工作: 工作开始时间________年____月____日____时____分。 工作负责人签名:_________________

安全施工作业票管理规定

安全施工作业票管理规定 1目的 为加强对危险作业项目的安全施工监护,规范安全施工作业票使用管理,预防和避免事故,特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司各单位承建工程的危险作业项目。 3职责 3.1一般危险作业项目的安全施工作业票,由项目工程技术员(工程师)负 责填写,报有关部门批准后负责交底,班长组织实施,。 3.2特殊或重要危险作业项目的安全施工作业票,由施工单位主任工程师(技 术负责人)负责填写,报有关部门批准后,应亲自进行交底,项目负责 人组织实施。 3.3项目部安全监察部门负责安全施工作业票的审核及安全施工作业票措施 落实情况的审查,并备案。 3.4项目部总工程师负责安全施工作业票的审批,对重大的危险性施工项目, 应亲临现场监督指导。 3.5各级安全管理人员应按分级原则,对所审核的作业票的项目施工进行过 程监护。 4实施 4.1作业票应在危险作业项目施工前当日办理,特殊情况需提前办理时不得 超过24小时。原则上办理作业票的作业项目应在当日完工,特殊情况应 在3日内完成,否则,应重新办理作业票。 4.2作业票办理后,施工环境发生变化时应重新办理作业票。 4.3填写安全施工作业票的技术人员必须深入施工现场,掌握实际情况,熟 悉所编制的施工措施情况,了解项目的危险程度,认真分析作业过程的 危险点和对人、机、料、工、环的要求,制定针对性的防范措施,做到 安全施工作业票填写的合理、可操作。 4.4安全施工作业票内容除执行安全施工技术措施外,要填写所使用的机具 和安全防护用品、用具及完好状况,夜间照明、人员分工、施工起止时 间、监护人、负责人等内容。 4.5凡办理安全施工作业票的作业项目,施工前由施工负责人或技术人员进 行安全技术措施和安全施工作业票内容交底,参加施工的人员要签名, 交底记录由交底人保存以便备查。 4.6凡办理安全施工作业票的项目,应设专人进行安全监护。

特殊作业工作票要求规范(工作票样表)

特殊作业工作票规范 1 范围 规定了八项特殊作业工作票管理要求。 适用于除动力厂外各单位/部门及承包商有关动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范 3 术语和定义 以下术语和定义也适用于本标准。 3.1 工作票 保证检修设备与运行设备可靠隔离,保证检修人员的作业安全,准许检修人员进入生产现场工作的凭据。 3.2特殊作业 设备检修过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等,对操作者本人、他人及周围建(构)筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。 3.3动火作业 禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。 3.4易燃易爆场所 GB50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。 3.5受限空间

进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 3.6受限空间作业 进入或探入受限空间进行的作业。 3.7盲板抽堵作业 在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。 3.8高处作业 在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。 3.9坠落基准面 坠落处最低点的水平面。 3.10异温高处作业 在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源,其环境温度高于本地区夏季室外通风设计计算温度2℃及以上。低温是指作业地点的气温低于5℃。3.11带电高处作业 采取地(零)电位或等(同)电位方式接近或接触带电体,对带电设备和线路进行检修的高处作业。 3.12吊装作业 利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。 3.13临时用电 正式运行的电源上所接的非永久性用电。 3.14动土作业 挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 3.15断路作业 在厂区内交通主、支路与车间引道上进行施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。4管理要求

施工作业票填写要求

施工作业票填写要求 1.总则折叠编辑本段 1.1 为加强电力施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中的安全组织技术措施,确保施工作业人员安全,依据国家电网公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》,结合公司实际,制定本细则。 1.2 本细则适用于湖北省电力公司系统非运用中的电气设备,以及新建、改建、扩建、拆除工程中的施工作业项目。 1.3 公司系统所有施工作业人员及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2填用安全施工作业票的工作折叠编辑本段 安全施工作业票格式见附录A,填用安全施工作业票的工作如下: 2.1 非运用中电气设备的施工作业。 2.2 新建、改建、扩建送变电工程的施工作业。 2.3 新建、改建、扩建配电工程的施工作业。 2.4 电力用户业扩工程的施工作业。 2.5 拆除工程的施工作业。 2.6 电力建设工程危险作业项目的施工作业。 2.6.1 重量达到起重机械额定负荷的90%及以上起吊,两台及以上起重机抬吊作业,移动式起重机在高压线下方及其附近作业,起吊危险品。 2.6.2 超载、超高、超宽、超长物件和重大、精密、价格昂贵设备的装卸及运输。 2.6.3 油区进油后明火作业,在发电、变电运行区作业,高压带电作业及临近高压带电体作业。 2.6.4 特殊高处脚手架、金属升降架、大型起重机械拆组成、组装作业。 2.6.5 水上作业,沉井、沉箱、金属容器内作业。 2.6.6 土石方爆破,导地线爆压。 2.6.7 其它危险作业。

3填用安全施工作业票的一般规定折叠编辑本段 3.1 安全施工作业票与安全施工措施方案不能相互替代。安全施工作业票除执行编制的安全施工措施外,应根据施工的现场状况、危险因素、天气变化等制定针对性的措施。 3.2 填用安全施工作业票的工作,如需设备运行单位将运用中的设备(如电气设备、热力机械设备等)停电(停运)或做安全措施者,应按规定填用电气(热力机械)工作票、电力线路配合停电措施单;在易燃、易爆区域动用明火作业时,应按规定办理相应等级的动火工作票。安全施工作业票不得代替工作票、电力线路配合停电措施单。 3.3 安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由施工负责人收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。用计算机生成或打印的安全施工作业票应与手工填写的安全施工作业票格式一样,由作业票审核人、签发人审核无误,签名后方可执行。3.4 禁止随意涂改安全施工作业票;若有个别错、漏字需要修改,应将错误内容划上双删除线“=”,在遗漏内容处做插入标记,在旁边空白处填写正确内容并签名。 3.5 一张安全施工作业票只能用于一个具体的施工作业项目,或者同一施工阶段的若干个连续施工作业工序。 所谓一个具体的施工作业项目,系指在同一施工作业范围内进行的,由同一施工负责人有效控制或指挥完成的,作业性质相同或前后工序紧密相连、不宜分割的施工作业项目。 3.6 由同一施工负责人和施工班组负责施工,且依次完成的若干个同一类型施工作业项目,可以填用一张安全施工作业票。 所谓同一类型作业项目,系指在作业方法、步骤和安全技术措施等方面基本相同或一致的作业项目。如:采取同样的方法和安全措施依次进行的若干基电杆的组立作业。 3.7 安全施工作业票一般由施工负责人填写,施工队(班组)技术负责人和安全员审查,施工队长(班组长)签发。 电力建设施工中重大的起重、运输作业、特殊高处作业及带电作业等危险作业项目,安全施工作业票由施工负责人填写,项目专责工程师和专职安全员审查,项目总工程师(技术负责人)签发。 3.8 安全施工作业票的填报审批手续,至少提前一天办理完毕。 3.9 一张安全施工作业票中,作业票签发人不得兼任施工负责人。 3.10 一个施工负责人不能在同一时间内担任两个及以上施工任务的施工负责人。 3.11 每张安全施工作业票使用期限不得超过5天。变更工作内容、地点及施工负责人时,须重新办理安全施工作业票。 3.12 安全施工作业票所列施工任务结束后,应由技术负责人或安全负责人收回存档。

电力安全施工作业票

公司()电力安全施工作业票A

公司()电力安全施工作业票 B

悬浮抱杆分解组立施工作业风险控制 三级及以上作业风险应参照此示例编制风险作业控制卡。参加现场监督检查的参建单位人员应签名。表中“作业前检查”、“风险控制卡”应有工作负责人逐项落实确认打 作业前检查铁塔是否可靠接地,地脚螺栓垫片螺帽是否安装到位。 □ 作业前应对高边坡位及起重区域进行围挡。 □ 作业前校核抱杆系统布置情况。 □ 作业前应对抱杆、起重滑车、吊点钢丝绳、承托钢丝绳等主要受 力工具进行详细检查,严禁以小带大或超负荷使用。 □ 作业前施工人员要对个人防护用品进行检查。 □ 作业前各种施工机械进行详细检查确保性能。 □ 起吊前校核起吊塔片重量严禁超负荷吊装。 □ 受力地锚、铁桩必须可靠牢固,埋深应符合施工方案要求;作业前,应检查埋深并做好记录。 □ 高处作业使用全方位安全带、速差自控器或安全自锁器。 □ 工具或材料要放在工具袋内或用绳索绑扎,上下传递应用绳索吊送,严禁高空抛掷。 □ 钢丝绳与铁件绑扎处应衬垫软物。 □ 组立杆塔过程中,吊件垂直下方严禁站人。 □ 组立杆塔过程中,受力钢丝绳的内角侧严禁站人 □ 杆塔材、工具严禁浮搁在杆塔及抱杆上。 □ 严禁将手指伸入螺孔找正。 □ 严禁利用绳索或拉线上下杆塔或顺杆下滑。 □ 吊点绑扎要设专人负责,绑扎要牢固,在绑扎处塔材应做防护,对须补强的构件吊点应予以可靠补强。 □ 抱杆提升前,应将提升腰滑车处及其以下塔身的辅材装齐,并紧固螺栓,承托绳以下的塔身结构必须组装齐全,主要构件不得缺少□ 吊装过程,如出现异常应立即停止牵引,查明原因,作出妥善处理,不得强行吊装。 □ 杆塔组立时,对邻近带电线路,必须保证与其有足够的安全距离。 □ 离桩位较近的低电压等级线路,影响到施工安全时,应停电的要按停电有关规定办理停电手续。 □ 调整杆塔倾斜或弯曲时,应根据需要增设临时拉线;杆塔上有人时,不得调整临时拉线。 □ 双层作业时,上层作业人员所用物件必须放置稳妥,防止坠落危及下层作业人员的安全。 □ 提升抱杆应设置两道腰环;采用单腰环时,抱杆顶部应设临时拉线控制。 □ 绞磨机应放置平稳,锚固必须可靠,应有防滑动措施。 □ 磨绳缠绕不得少于5圈,拉磨尾绳不应少于2 人,人员不得站在绳圈内。 □

工作票、操作票填写样票

附件2: 操作票、工作票填写样票 目录 附件B:倒闸操作票样票 附录C:变电站第一种工作票总票样票 附录D:变电站第一种工作票分票样票 附录E:变电站第二种工作票样票 附录F:变电站带电作业工作票样票 附录G:变电站事故应急抢修单样票 附录H:二次工作安全措施票样票 附录I:电力线路第一种工作票样票 附录J:电力线路工作任务单样票 附录K:电力线路第二种工作票样票 附录L:电力线路带电作业工作票样票 附录M:现场勘察记录样票 附录N:电力电缆第一种工作票样票 附录O:电力电缆第二种工作票样票 附录P:电力线路事故应急抢修单样票 附录Q:一级动火工作票样票 附录R:二级动火工作票样票 附录S:客户停送电工作联系票 附录T:客户设备检修工作申请单 附录U:工作票中单位编号

附件B:倒闸操作票样票 B.1 开关分闸操作间接位置判断判据票例: 变电站倒闸操作票

B.2 刀闸分闸操作间接位置判断判据票例: 变电站倒闸操作票

B.3 输配电线路停电接地间接验电操作票例: 变电站倒闸操作票

附录C:变电站第一种工作票总票样票 变电站第一种工作票 单位变电检修工区编号总320910097(03)1.工作负责人(监护人)孙志强工作联系人: 班组:变检一班、继电保护班、试验油务班2.工作班人员(不包括工作负责人) 王玉刚、张天明、齐顺利等共 11 人。 3.工作的变、配电站名称 220kV赵庄变电站 计划工作时间:自 2009 年 10 月 19 日 8 时 30 分 至 2009 年 10 月 22 日 18 时 0 分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

安全施工作业票管理规定

编号:SM-ZD-24808 安全施工作业票管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全施工作业票管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.目的 规定安全施工作业票的办理范围、填报内容、审批程序、监护人职责及相关要求,保证安全施工作业票在施工中的正确性、可行性和指导性,确保安全施工。 2.适用范围 适用于公司范围安全施工作业票管理工作。 3.职责 3.1项目技术人员负责安全施工作业票的填写。 3.2项目部技术管理、安监等部门专工负责安全施工作业票的审核。 3.3项目部总工负责安全施工作业票的批准。 3.4项目安监部负责监督安全施工作业票的执行。 3.5重大施工项目,由项目总工程师及施工技术、安监等部门负责人在现场监督指导施工。 4.工作内容和要求

4.1在已编制并经审批的安全施工措施的基础上,凡属下列情况之一,在施工前必须办理安全施工作业票: 4.1.1 各类起重机满负荷起吊或吊运物体积庞大、施工环境复杂、危险性较大的吊运作业。 4.1.2 二台及以上起重机抬吊作业。 4.1.3 起重机在高压线下方及附近作业。 4.1.4 大型起重机械(指起吊能力在30t及以上的)的组装、拆除作业。 4.1.5 起重机械的试吊作业。 4.1.6 超载、超宽、超高、超长物件和重大精密、价格昂贵设备(如主变、发电机定子、凝汽器、汽包、除氧器水箱)的装卸及运输。 4.1.7 起吊危险品。 4.1.8 变压器吊罩、吊芯,发电机穿转子。 4.1.9 特殊高处脚手架及大型脚手架的搭拆。 4.1.10 金属升降塔及施工电梯的装拆。 4.1.11 在易燃、易爆区域作业(如氧气站、乙炔站、油库、油区、煤粉仓、制氢站等)。

相关文档
相关文档 最新文档