文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构防火保护及防火涂料的选型

钢结构防火保护及防火涂料的选型

钢结构防火保护及防火涂料的选型
钢结构防火保护及防火涂料的选型

钢结构防火保护及防火涂料的选型

摘要:钢结构具有强度高、质量轻、空间大、灵活性好等明显的优势,因此被广泛地应用于建筑、桥梁、船舶及采油平台结构等工程中。但由于钢结构耐火极限低,火灾中极易发生倒塌,因此必须进行防火保护。目前普遍使用的保护方法是喷涂防火涂料,以便提高钢结构的耐火极限和使用安全性,延缓其在火灾中强度的降低速度,为灭火救援和人员疏散争取时间。本文着重对钢结构防火涂料的选型进行研究,为各部门进行有效的火灾预防提供依据。

关键词:钢结构;防火涂料;耐火极限

目前我国普遍大量使用钢结构的有:建筑工程、桥梁工程、船舶及采油平台结构工程。据相关部门统计, 我国钢结构建筑年建成量已超过300 万㎡。因此大量的工程实践证明了钢结构具有强度高、质量轻、抗震性能好、施工速度快、工业化程度高且材料可回收利用等优点。

一、钢结构防火保护措施

经科学试验表明, 未加防火保护的钢结构在火灾温度的作用下,大约10min左右,自身温度就可达540℃以上,其力学性能,如屈服点、挤压强度、弹性模量以及载荷能力等都迅速下降;当温度达到350℃、500℃、600℃时,其强度分别下降1/3、1/2、2/3,当温度达到600℃以上时,钢结构将完全丧失承载能力。因此,在火灾作用下,钢结构不可避免发生地扭曲变形,最终导致倒塌,因此倒塌后给消防灭火以及人员疏散带来极大地困难,同时也带来重大人员伤亡和经济损失。因此,必须采取措施对钢结构进行防火保护。

1.钢结构防火保护的具体方法

目前来看,钢结构防火保护广泛使用的是喷涂保护法,这种方法具有防火隔热性能好、施工不受钢结构几何形体限制等有点, 一般不需要添加辅助设施,且涂层质量轻,并有一定的装饰作用。应用防火涂料喷涂在钢结构表面,目的是防火隔热,防止钢结构在火灾中迅速升温而挠曲变形倒塌。其防火原理有三个:一是涂层隔离了火焰,使钢结构不至于直接裸露在火焰或高温中;二是涂层吸热后,部分物质分解出水蒸气或其它不燃气体,起到降低火焰温度和燃烧速度、稀释氧气的作用;三是涂层本身多孔轻质在受热膨胀后形成碳化泡沫层,阻止热量迅速向钢材传递,推迟了钢结构受热升温到极限温度的时间,从而提高钢结构的耐火极限。

1.钢结构防火保护的原理

钢结构防火保护采用绝热或耐火材料阻隔火焰直接作用钢结构, 降低热量传递的速度,推迟钢结构升温、强度降低的时间。

1.钢结构防火保护的目的

钢结构防火保护的目的是在其表面提供一层绝热或耐火材料,隔离火焰直接作用钢结构,阻止热量迅速传向钢材,推迟钢结构温度升高的时间, 使之达到规定的耐火极限要求,以利于消防灭火和人员疏散,减小火灾损失。

二、钢结构防火涂料的选型

1.钢结构防火涂料的类型

根据防火涂层厚度来分,可分为薄涂型、厚涂型、超薄型。薄涂型钢结构防火涂料,涂层厚度一般为2~7mm,有一定的装饰效果,高温时涂层膨胀增厚,具有耐火隔热作用,耐火极限可达0.5~2h。

厚涂型钢结构防火涂料,涂层厚度一般为8~50mm,粒状表面,密度小,热导率低,耐火极限可达0.5~3h,又称为钢结构防火隔热涂料。厚涂型防火涂料一般不燃、无毒、耐老化、耐永久性好,适用于永久性建筑中。

超薄型钢结构防火涂料,涂层厚度一般为1~3mm,与厚涂型和薄涂型钢结构防火涂料相比, 超薄型钢结构防火涂料特点是粒度更小更细,装饰性好,涂层更薄,耐火极限可达

0.5~1.0h。

2.钢结构防火涂料的选型原则

选用钢结构防火涂料时,应考虑其钢结构类型、耐火极限要求、工作环境等,选用原则具体如下:

(1)钢结构防火涂料必须有国家检测机构的耐火性能检测报告和理化性能检测报告,有消防监督机关颁发的生产许可证。选用的防火涂料质量应符合国家有关标准的规定,有生产厂方的合格证,并应附有涂料品名、技术性能、制造批号、储存期限和使用说明等。

(2)民用建筑及大型公用建筑的承重钢结构宜采用防火涂料防火,一般应由建筑师与结构工程师按建筑物耐火极限要求,根据《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECS24—1990),选用合适的防火涂料。

(3)选用时应优先选用薄涂型防火涂料。选用厚涂型涂料时,其外需要做装饰面层隔护。装饰要求较高的部位可选用超薄型。

(4)室内裸露钢结构, 轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,若规定其耐火极限在1.5h及以下时,应选用薄涂型。

(5)室内隐蔽钢结构,高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在2.5h及以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。

(6)露天钢结构,如石油化工企业的油(汽)罐支撑、石油钻井平台等钢结构。应选用符合室外钢结构防火涂料产品规定的厚涂型或薄涂型钢结构防火涂料。

于此同时在选用防火涂料时,还应注意下列几点:

(1)由于饰面型防火涂料是保护木结构等可燃基材的阻燃涂料,因而达不到提高钢结构耐火极限的目的,由此饰面型防火涂料不能用于钢结构。

(2)不应把薄涂型钢结构防火涂料用于保护2h以上的钢结构。薄涂型防火涂料由于自身的原材料和防火原理等因而具有耐火极限低的特点,这类涂料含较多有机成分,涂层在高温下形成炭质泡膜后才起到隔热作用。膨胀泡膜强度有限,易开裂、脱落,炭质在100℃高温下会逐渐灰化。因此,要求耐火极限大于2h以上的钢结构必须选用厚涂型钢结构防火涂料。由此说明不应把薄涂型钢结构防火涂料用于保护2h以上的钢结构。

(3)由于露天钢结构常年暴露于阳光与大气之中,日晒雨淋,风吹雪盖,必须选用耐水、耐冻融循环、耐老化,并能经受酸、碱、盐等化学腐蚀的室外钢结构防火涂料进行保护。因而不得将室内钢结构防火涂料, 在未加改进和采取有效的防水措施下,直接用于喷涂保护室外的钢结构

(4)在一般情况下, 室内钢结构防火保护不要选择室外钢结构防火涂料,因室外钢结构防火涂料为了确保其优异的性能,对原材料要求严格,因而其价格要比室内钢结构防火涂料贵得多。但对于半露天或某些潮湿环境的室内钢结构,则宜选用室外钢结构防火涂料保护。

(5)厚涂型防火涂料具有耐久性和防火性等特点,厚涂型防火涂料基本上由无机质材料构成,涂层稳定,老化速度慢,只要涂层不脱落,防火性能就有保障。

(6)重要的钢柱构件采用防火涂料保护时, 一般应采用厚涂型防火涂料,且节点部位宜做加厚处理。当所用防火涂料的粘接强度小于0.05MPa时,涂层内应设置与钢构件相连接的钢丝网。

(7)承重钢梁构件采用厚涂型防火涂料时, 其重要节点部位宜加厚处理。当有承受冲击振动的钢梁、涂层厚度大于或等于40mm的梁、防火涂料粘接强度小于或等于0.05MPa、腹板高度超过 1.5m 时,涂层内应设与钢梁相连接的钢丝网。

三、结束语

由此看来,正确的选用钢结构防火涂料,对提高钢结构的耐火极限以及建筑防火起到重要作用。同时相关部门要切实加强监督作用,严格执法,把好钢结构工程的审核关、监

督关、验收关、质量关,保证国家财产及人民生命安全。

参考文献

[1]赵欣,孔丹丹,骆中钊.钢结构[M].北京:化学工业出版社

[2]徐晓楠,周政懋.防火涂料[M].北京:化学工业出版社

防火涂料用量

钢结构防火涂料算工程量方法: 1、按吨位计算刷防火涂料工程量; 2、按展开面积计算工程量。 备注:用项目系数(需要查表)乘58m2/t计算出每吨钢结构的展开面积,例如:操作平台(轻型)刷油面积=58m2/t*0.48=28m2/t 。 参考普通油漆用量:0.12-0.16kg/m2.遍;厚浆型油漆:0.16-0.2kg/m2.遍。 钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、檩条、 连接件。各部位的防火要求不同,因此要分开计算。 (1)柱 柱可分为方形柱和 H 形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H形柱主要是 H形钢, 先算出周长(即上下翼缘板的 4个面和腹板的 2个面),再乘以高度,得出面积。以上计算的是主面积,考虑接头、伸腿等多余面积,可乘以不超过 5%的系数。 (2)梁 梁的纵断面一般为 H 形,但中间的弓高不一定相同,一般按梯形面计算面积。 (3)檩条 一般为 C形檩条,例如 C200 ! 70 ! 20 ! 3的 C形檩条,高为200 mm,宽为 70 mm,拐端 20 mm,壁厚 3 mm。计算面积为: S =( 200 ! 2+ 70 ! 4+ 20 ! 4) ! L。因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构涂料,所以可扣除不超过 8%的面积。 第二,钢结构防火涂料用量的计算方法。 防火涂料用量应该根据钢结构的耐火极限要求,然后确定防火涂料厚度,再计算出钢结构的外表面积,然后算出涂料用量。因此,钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火、二级

防火)确定用量。 但这样比较麻烦,简单的可根据定额中的用量 算。 钢柱:3.0小时耐火极限(必须选用厚型钢结 构防火涂料) 厚度23毫米用量23公斤 钢梁:2.5小时耐火极限(薄型、厚型防火涂 料均可)薄型5毫米,厚型20毫米用量薄型6 公斤, 厚型20公斤。 钢檩1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型 均可)厚度:薄型1.8毫米超薄1.8毫米 厚型15毫米,用量:薄型3.5公斤,超薄型4公斤, 厚型15公斤。 举报 钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火、二级防火)确定用量。 比如:一级防火 钢柱:3.0小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料)厚度23毫米用量23公斤 钢梁:2.5小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可)薄型5毫米,厚型20毫米用量薄型6公斤,厚型20公斤。 钢檩:1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可)厚度:薄型1.8毫米超薄1.8毫米厚型15毫米,用量:薄型3.5公 室内超薄型钢结构防火涂料耐火极限(min) 30 60 90 120 150 180 涂层厚度(mm) 0.5-0.6 0.9-1.1 1.5-2.0 2.1-2.6 3.0-3.2 3.6- 4.0 参考理论用量(kg/㎡) 0.6-0.8 0.8-1.0 1.6-1.8 2.0-2.5 2.8- 3.6

钢结构防火涂料施工方案

精心整理钢结构防火涂料 施

对于悬空部位,在防腐施工时,必须在其下部搭设安全网,安全网要牢固可靠,固定于有承受能力的钢结构上。 1.1.1.3佩戴安全带,所有施工人员,在高空作业时,都必须佩戴安全带,安全带要高挂底用,禁止挂而不戴,戴而不锁。 1.1.2原材料检验: 1.1. 2.1本工程拟采用兰陵牌SF超薄型钢结构膨胀防火涂料。 ⑷抗震性:挠曲L/200,涂层不起层、脱落; ⑸抗弯曲性:挠曲L/100,涂层不起层、脱落; ⑹耐水性:在自来水中浸泡24小时以上,涂层无变化; ⑺耐冻融循环性:15次以上。 1.1. 2.4防火涂料必须具有质保书或检验报告。

1.1. 2.5监理人员依据质保书或检验报告以及性能指标进行检验确认。 1.1.3其它方面准备工作: 1.1.3.1设计和其他技术文件齐全。 1.1.3.2建立质保体系,制定质保计划。 1.1.3.3编制完成施工方案。进行技术交底和安全教育,进行技工上岗审查。 1.1.3.4施工用水、用电能满足连续施工的需要。 0~35 1.3.1.1开桶:将桶外的灰尘、杂物除尽,以免灰尘、杂物混入桶内。如发现涂料有结皮,必须全部取出。涂料开桶后,必须密封保存并在保质期内用完。 1.3.1.2搅拌:将桶内的油漆及沉淀物全部搅拌均匀。 1.3.1.3稀释:由于贮存条件、施工方法、作业环境、温度等影响,在使用中,有时需要按规定量的稀释剂来调整粘度(不大于5%),以便于施工。

1.3.1.4涂料配制及搅拌用具应保持干净,不得随意混用。 1.3.2防锈底漆施工: 防锈底漆采用环氧类防锈底漆,干膜厚度为40μ(一道)。经监理人员确认后,进行下道工序。 1.3.3防火主料施工: 1.3.3.1防锈底漆施工完24小时后,可进行防火主料的涂装施工。施工前应充 温度0 μm。 涂料相配。施工工具应保持干净,不得随意混用。 ⑵刷涂一般适用于小范围的涂层施工或表面预处理程度比较低的涂层施工,尤其适用于预复杂结构的涂层施工。 ⑶刷涂时,层间应纵横交错,每层易往复进行,涂匀并达到要求厚度为止。如果刷毛掉进涂层中要进行易除、补刷。

多种最简易的钢结构防火涂料涂装面积的计算公式

多种最简易的钢结构防火涂料涂装面积的计算 公式 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

最简易的钢结构防火涂料涂装面积的计算公式钢结构防火涂料用于钢结构防火保护。为了更好的保护钢结构防火,人们都会计算钢结构防火涂料的涂装用量和涂装面积。那么,如何计算钢结构防火涂料的途中面积和用量呢? 第一,钢结构防火涂料涂装面积的计算方法。 钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、檩条、连接件。各部位的防火要求不同,因此要分开计算。 (1)柱 柱可分为方形柱和H形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H形柱主要是H形钢,先算出周长(即上下翼缘板的4个面和腹板的2个面),再乘以高度,得出面积。以上计算的是主面积,考虑接头、伸腿等多余面积,可乘以不超过5%的系数。 (2)梁 梁的纵断面一般为H形,但中间的弓高不一定相同,一般按梯形面计算面积。 (3)檩条 一般为 C形檩条,例如C200x70x20x3的C形檩条,高为200mm,宽为70mm,拐端20mm,壁厚3mm。 计算面积为:S=(200x2+70x4+20x4)xL。因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构涂料,所以可扣除不超过 8%的面积。

第二,钢结构防火涂料用量的计算方法。 防火涂料用量应该根据钢结构的耐火极限要求,然后确定防火涂料厚度,再计算出钢结构的外表面积,然后算出涂料用量。因此,钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火、二级防火)确定用量。 但这样比较麻烦,简单的可根据定额中的用量算。 钢柱:小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料)厚度23毫米用量23公斤。 钢梁:小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可)薄型5毫米,厚型20毫米用量薄型6公斤,厚型20公斤。 钢檩小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可)厚度:薄型毫米超薄毫米 粗略的计算:钢结构的重量*30平方米/吨=钢结构的表面积 防火涂料的用量是根据钢结构表面积计算的。 另外需要知道是防火几级二级的话,钢柱2小时,钢梁小时,檩条小时。 查防火涂料使用说明: 钢柱2小时,厚,用量m2; 钢梁小时,厚,用量m2; 檩条小时,厚,用量m2; 目前防火涂料约15元/kg。人工费大约5元/m2。你还要考虑搭脚手架等费用。

钢结构防火涂料工程施工工艺

钢结构防火涂料工程施工验收规范(网络文本) 1 总则 1.0.1 为贯彻落实国家有关建筑设计防火规范和技术标准,规范钢结构防火涂料的施工和验收工作,减少火灾危害,维护消防安全,特制订本规范。 1.0.2 本规范规定了钢结构防火涂料的施工要求和竣工验收等内容。本规范适用于建筑物和构筑物钢结构防火涂料的施工和验收。 1.0.3 钢结构防火涂料的施工和验收,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关标准和规定。 2 钢结构防火涂料施工要求 2.1 一般规定 2.1.1 钢结构防火涂料工程应由具有相应资质的施工单位或生产单位进行施工。 2.1.2进入施工现场的各种钢结构防火涂料产品,应具有生产厂家提供的型式认可证书、型式检验报告、产品合格证、产品说明书、施工工艺等技术资料。 2.1.3 施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行国家有关规定。 2.1.4 钢结构表面的粉尘、油污等应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料补堵平后方可施工。 2.1.5 防火涂料宜在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行施工。在养护期内的涂层,应防止雨淋、水冲、脏物污染和磕碰。 2.1.6 钢结构防火涂料施工的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。若无要求时,水性涂料施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5至38℃,溶剂型涂料宜保持在-5至38℃。相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当气温过低、风速大于5m/s、雨天或构件表面有结露时,不宜作业。 2.1.7 在涂料施工前应根据工程的结构及现场条件提出具体可行的施工组织设计方案,并按施工单位质量手册、程序文件、作业指导书的规定和生产厂家的涂料施工工艺进行施工。 2.1.8 用测厚仪测量构件涂层厚度时,测量点应均匀布置,对线状构件如钢梁、钢柱等每延米测量点数不应少于两点;对面状构件如钢板等每平方米测量点数不应少于五点。

DB29-134-2005钢结构防火涂料工程施工验收规范

2.3薄型钢结构防火涂料的施工 2.3.1薄型钢结构防火涂料的施工应满足下列要求: 231.1薄型钢结构防火涂料,宜采用喷涂工艺施工,每遍喷涂厚度不宜超过2.5mm,喷涂压力宜为0.4?0.6Mpa。应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆; 2.3.1.2喷涂后的涂层应完全闭合,轮廓清晰,无流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和宽度大于0.5mm裂纹等缺陷; 231.3施工过程中,操作者应适时检测涂层厚度,直到符合施工组织设计规定的厚度方可停止喷涂; 2.3.1.4当设计要求涂层表面平整时,应对最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整。 2.3.2当薄型钢结构防火涂料需涂面层时,面层的施工应满足下列要求: 2.3.2.1当底层厚度符合施工组织设计规定并干燥后,方可施工面层; 2.3.2.2面层宜涂覆1?2次,并应全部覆盖底层。涂料用量应符合产品使用说明书要求; 2.3.2.3面层应颜色均匀,接槎平整,不应有流挂、粉化、空鼓、脱落、裂纹和漏涂等缺陷。 2.4厚型钢结构防火涂料的施工 2.4.1厚型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂,当气压为0.4?0.6Mpa时,喷枪口直径宜为6?10mm。

242配料应严格按使用说明书中的配合比加料或加稀释剂,并使涂料均匀,稠度适宜。涂料开封后宜在当日使用完。配好的涂料应在规定时间内用完。 243喷涂施工应分层完成,每层喷涂厚度宜为5?10m m,并应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆,直至达到所需厚度。喷涂保护方式、喷涂遍数与涂层厚度应根据施工组织设计要求确定。 244施工过程中,操作者应适时检测涂层厚度,直到符合施工组织设计规定的厚度方可停止喷涂。 2.4.5喷涂后的涂层应厚度均匀,无流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和宽度大于1.0mm的裂纹等缺陷。 2.5防火涂层的返修或返工 当防火涂层出现下列情况之一时,应进行返修或返工: 2.5.1涂层干燥固化不好,粘结不牢或出现流挂、粉化、空鼓、脱落和漏涂时; 2.5.2钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时; 2.5.3超薄型钢结构防火涂料表面出现明显裂纹时;薄型钢结构防火涂料表面裂纹宽度大于0.5mm时;厚型钢结构防火涂料表面裂纹宽度大于1.0mm 时; 2.5.4涂层平均厚度符合施工组织设计规定的厚度要求,但单点涂层厚度小于施工组织设计规定厚度的85%,或单点涂层厚度虽大于施工组织规定厚度的85%,但未达到施工组织设计规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m

钢结构防火涂料工程发包合同

钢结构防火涂料工程承包合同 合同签订地点: 发包方(甲方): ____ 承包方(乙方): ______________ 为按期优质完成甲方钢结构防火涂料工程,明确甲乙双方在工程中的责任、权 利和义务,根据《中华人民中和国合同法》及有关行政法规,遵循平等、自愿和诚 信的原则,经甲、乙双方充分协商,特签订合同,共同恪守。 一、 工程名称和地点: 1、 工程名称: ___________________ 2、 工程地点: _________________________ 3、 工程内容: 所有钢构物件防火涂料 二、 承包方式: 1、 承包方式:包公、包料。即乙方包工、包用料,包施工、人力、机具、 包进度、包安全。 2、 承包范围:根据甲方提供的设计图纸施工,总计按展幵面积约为 价为 元每平方。 三、 合同工期: 1、 幵工日期: —年—月—日或按甲方要求。 2、 完工日期:—年—月—日。 四、 承包价款与支付: 1、 合同总价为人民币 __________ 元。 大写: ____________ 。 合同编号: m 2,单

2、款项支付: A 、合同签订后,乙方人员及设备进场甲方支付乙方工程款合计元。 B、工程施工完工后甲方当天一次性支付工程款合计元。 C、如果甲方没能及时按合同付款给乙方,乙方将有权停止施工,并以书面形式 告知甲方,因此造成的一切后果由甲方承担。 五、工程施工执行标准: 1、该工程施工中,乙方按甲方初定要求进行施工,依据国家现钢结构防火涂料涂 装技术规范要求及设计部门设计的要求确保施工质量。 六、安全责任: 1、在施工中,应对施工人员加强教育管理,增强质量安全第一观念,进行安全、 文明施工。 2、乙方人员必须遵守甲方厂纪、厂规,并随时接受甲方项目安全负责人的工作指 导和安监人员现场的安全监督。 3、严格按照施工规范组织施工。 七、违约责任: 1、本合同生效后,双方必须全面履约,不得单方面变更或解除。如果单方面违 约,违约方承担赔偿未违约方的一切损失。 2、本合同发生纠纷,双方及时友好协商。若协商不成,可向工程所在地法院协商 解决。 八、其它: 、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。 、本合同双方签字盖章后生效,竣工验收合格后,甲方将工程款支付完毕,本合同自动终止

钢结构防火防腐工程量计算规则及方法

钢结构防火防腐工程量计算 规则及方法 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

钢结构防火防腐工程量计算规则及方法 钢结构防火防腐工程量计算规则及方法。小蚂蚁算量工厂相信各位造价人对钢结构或多或少的熟悉,钢结构工程现在运用相对比较广泛,大到综合性场馆、大厦,小到别墅、楼梯等,一般钢结构还是需要用防火防腐涂料的,那钢结构防火防腐工程量怎么计算算量工厂来介绍下钢结构防火防腐工程量计算规则以及方法。 一、钢结构防火涂料工程量计算规则及方法 1、按吨位计算刷防火涂料工程量; 2、按展开面积计算工程量。 3、备注:用项目系数(需要查表)乘58m2/t计算出每吨钢结构的展开面积,例如:操作平台(轻型)刷油面积=58m2/t*=28m2/t。 4、参考普通油漆用量:遍;厚浆型油漆:遍。 5、钢结构防火涂料涂装面积的计算方法。因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构涂料,所以可扣除不超过8%的面积。 6、钢结构防火涂料用量的计算方法。钢结构防火涂料工程施工方案

钢结构防火涂料工程施工方案 一、项目名 称: 二、工程概括: XX公司是生产XX产品的XX企业,该公司位于杭州市下沙经济开发区 16号路。主厂房建筑面积约20000 〃。设计采用钢柱、钢梁和钢檩条及钢构连接件。防火等级为二级。根据GB50045-95规定,该主厂房钢柱及连接要求防火涂料耐火极限》2h,防火涂料面积约2450 m2, 钢梁及连接件要求防火涂料耐火极限》1.5h ,防火涂料施工面积7850 m。合计防火涂料面积10300 m。 三、施工任务: 采用防火涂料为《汇融》牌TH-CBF超薄型钢结构防火涂料,总施工面积10300 〃。其中钢柱及钢连接约2450 〃,要求耐火极限》2h, 涂层厚度》1.8伽;钢梁及钢连接件7850 〃,要求耐火极限》1.5h , 涂层厚度》1.2伽。

四、施工目的: 按照TH-CBF超薄型钢结构防火涂料产品说明书中的施工规范要求,严格施工操作规程,确保施工质量,创优质施工样板工程。确保安全、环保前提下文明施工,按时竣工。 五、施工组织及人员职责: 为强化施工组织管理,本工程拟由10-12 人组成施工队,施工人员持证上岗。设施工队队长1 人,负责涂料施工队工作全面管理,负责与业主、项目经理部和业务各相关单位的工作联系并汇报工作情况,执行业主、项目经理的有关管理规定。副队长(兼安全员)1 人,协助队长工作,负责施工队内务管理及施工安全管理与监督,与业主、项目经理部等相关部门联系并汇报工作。技术员(兼施工质量检验与记录)1 人,负责施工技术、施工规范的执行与监督,收集整理、汇总验收资料、文件及图纸,提交竣工验收报告及资料,并向业主、项目经理部汇报工作。材料员1 人,负责防火产品到场检查及施工过程中原材料、施工用具、安全设施和劳动防护用品的保管与领发。其余人员为施工技术工人,在正、副队长领导下,按时按质完成施工进度和任务,严格遵守业主、项目经理部有关规定,严格施工作业程序和施工工艺规程。防止施工质量及安全事故的发生,经常保持施工现场整洁卫生,做到文明施工。

钢结构防火涂料选型

钢结构防火涂料选型 1998年5月5日,北京玉泉营环岛家具城大火,钢结构防火未达标,1.3万m2钢结构轻体建筑全部倒塌,造成直接经济损失2087万元;震惊世界的“911事件”后专家分析认为,其实飞机并没有将大楼撞倒,而是由于飞机在撞到大楼的同时破坏了大楼钢结构上的防火涂层,并爆炸起火,使得钢结构暴露在熊熊烈火中,一个多小时后,结构软化,强度丧失,轰然倒下。因此必须对钢结构进行防火保护,从而提高其耐火极限。随着建筑事业的蓬勃发展,建筑结构形式日新月异,钢结构由于具有强度高、自重轻、抗震性好、施工快、建筑基础费用低、结构占用面积少和工业化程度高等特点得到了人们的广泛重视。钢结构虽然不燃,但是极易导热,当自身温度达到540℃以上,其力学性能迅速下降,而当温度达到600℃时,钢材的强度几乎为零。裸钢的耐火极限通常只有15-30min。根据我国有关建筑防火设计规范的要求,建筑的柱、梁及楼板与屋顶承重构件的耐火极限的要求为0.5-3.0h不等。 (一)钢结构防火涂料的分类 厚型钢结构防火涂料(H类)的涂层厚度为7~45mm,它们呈现粒状面,密度较小,涂层受热不发泡,依靠其较低的导热率来延缓钢结构温升,起到防火保护作用,耐火极限可达0.5~3.0h,通常称这种涂料为钢结构防火隔热涂料。两类涂料具有不同的性能特点,分别适用于不同场合。所有钢结构防火涂料又分为室内和室外两种使用类型。 按GB14907-2002《钢结构防火涂料通用技术条件》的分类,钢结构防

火涂料根据其涂层的厚度和性能特点可分为:超薄型、薄涂型和厚型三类。超薄型钢结构防火涂料(CB类)的涂层厚度不大于3mm,薄涂型钢结构防火涂料(B类)的涂层厚度为3~7mm,这两类涂料在火灾时能吸热膨胀发泡,形成泡沫状炭化隔热层,从而阻止热量向钢结构传递,延缓钢结构温升,起到防火保护作用。通常称这两种涂料为钢结构膨胀型防火涂料。 (二)钢结构防火涂料的选型存在问题 钢结构防火涂料的选型主要存在的问题: 1:选型时往往忽视建筑物的环境以及使用性质的要求。 2:露天钢结构受到日晒雨淋,或高层建筑的顶层钢结构上部采用透光板时,阳光暴晒,环境条件较为苛刻,应选用室外型钢结构防火涂料。四是把技术性能仅满足室内要求的涂料用于室外。设计者往往是简单的注明采用钢结构防火涂料保护措施,不能详细的说明选用哪一种类型的钢结构防火涂料,在施工中单纯考虑价格、美观等问题,造成防火涂料选型不当的现象。 3:超薄型钢结构防火涂料已经成为我国钢结构防火涂料的研究和生产单位竞相研制的热点,超薄型钢结构防火涂料一般为溶剂型体系,由于与厚型和薄涂型钢结构防火涂料相比,超薄型钢结构防火涂料装饰性更好,涂层更薄,工程中使用量大大减少,从而降低了工程总费用,是目前市场上大力推广的品种。 在钢结构防火保护工程中出现了片面的追求涂层越来越薄的现象,片

防火涂料价格及计算规则

防火涂料价格及计算规 则 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

防火涂料计算规则 1.钢结构刷防火涂料工程量计算规则:按涂刷表面积(展开面积)、防火等级(钢构件图纸要求阻燃时间)、防火涂料种类(薄型、厚型)计算,没有简单的计算方法! 2.钢结构涂刷厚型防火涂料如何计算工程量柱脚、筋板及柱底座的工程量是否单独计算,定额中有要求吗:用厚型钢结构防火涂料一般都是(属于一级防火)北京的涂层厚度是25mm(这是北京地方标准)除了北京23mm是检验报告涂层厚度;柱脚、筋板及柱底座的工程量是得单算,因为耐火极限不一样,这个的耐火极限应该是小时,防火涂料没有套定额,根据涂层厚度来计算。一般厚型钢结构防火涂料的参考用料量约㎡ /mm。 3.钢结构防火涂料价格(假如不包涂料(并且是白色的)要多少一个平方是网架):你这个问题问的,网架要看跨度的大小设计决定杆件的直径和壁厚,每平米的含钢量会有很大的差异,每吨构件的表面积也会有差别,一般标准报价防火涂料是每个平米多少钱,我这的价格是每平米(1小时18元,小时28元,2小时35元)这个是我们预算核成本的价格,实际工地施工防火这一块现场项目经理为了挣钱,都贿赂有关部门的,只要他们那过了防火都是随便做的,据了解,2小时的防火一般都是20多点,这一块猫腻很大。 4. 钢结构防火涂料面积计算规则应该扣除部分包含哪些:钢结构展开面积计算就是:把能施涂部位算进去就可以了。也就是说哪些部位能施工防火涂料就算那部分即可。根据实际情况确定。 5. 谁有钢结构防火涂料的预算规范我想学钢结构防火涂料的预算: (1)二级的话,钢柱2小时,钢梁小时,檩条小时。 查超薄防火涂料使用说明: 钢柱2小时,厚,用量约m2; 钢梁小时,厚,用量约m2; 檩条小时,厚,用量约m2; 这个计算很复杂也有很多种还有一种是从体积算的 但是我也不肯定着个预算是要看图纸的防火等级要求... (2)按钢结构的展开面积计算,按时间涂刷遍数套用相应定额,修改主要材料价格和人工费,取上管理费、利润、规费、税金,汇总即可 A那钢结构的展开面积怎么算钢结构构件分:柱、梁、檩条及其他杆件,每种构件设计图纸都规定了相关的规格型号(如是槽钢、工字钢、角钢、钢板等)查五金手册各种型钢的表面积都有。计算很简单的。

钢结构防火涂料工程施工验收规范

 2.1.2 进入施工现场的各种钢结构防火涂料产品,应具有生产厂家提供的型式认可证书、型式检验报告、产品合格证、产品说明书、施工工艺等技术资料。 2.1.9 在施工中必须对全部过程,包括隐蔽工程部位情况作出详细记录。 2.2 超薄型钢结构防火涂料的施工 2.2.1 超薄型钢结构防火涂料一般采用刷涂、滚涂或喷涂工艺施工。当采用重力式喷枪喷涂

钢结构防火涂料招标文件

********有限公司工程项目 招标文件 项目名称:钢结构厂房防火涂料的材料、粉刷、消防验收工程 项目编号: 招标人:****** 有限公司__________ 日期:2016年11月10日

第一部分投标邀请1 第二部分投标人须知3—、总体说明3 二、招标文件3 三、投标书的编写4 四、投标文件的递交6 五、开标和评标6 六、签订合同7 第三部分技术规格、参数和其他相关要求8 一、本次招标为:8 二、防火涂料技术指标:8 三、其它:9 第四部分合同一般条款及合同格式9 第五部分投标文件(格式)19 一、竞标函(格式)19 二、法定代表人授权委托书18 三、开标一览表19 四、售后服务内容及承诺20 五、技术规格偏离表23 六、商务条款偏离表24 七、资格证明文件25

第一部分投标邀请公司:

根据前期调研和筛选, ****** 有限公司现邀请贵公司作为合格投标人参加我公司 钢结构厂房 防火涂料的材料采购、粉刷 、消防验收工程 投标。现将有关事项说明如下: 、招标编号: 、项目名称:******有限公司发酵塔设备采购 三、招标项目内容: 钢结构厂房防火涂料的材料采购、粉刷、消防验收 四、 招标文件售价: 五、 有意向的投标人领取招标文件的时间及地点: 2016年11 月30 日14: 30前将技术标书送至投标人处, 并电汇形式缴纳投标保证金, 逾 期恕不接受。 六、 投标截止时间:2016 年 11 月30日14: 30时整(北京时间)。 七、 投标文件的递交时间和地点:以密封形式于 2016年11月30日14: 30时以前(北京时 间)递交到指定地点,逾期恕不接受。 投标文件的递交地点:******有限公司 八、 开标时间:2016年11 月30日14: 30时。 九、所有与本次招标采购有关的函电请按下列通讯地址联系: 地址:山东省聊城市 县路 号 联系人: 电话: 传真:0635- 3956*** 开户单位:****** 有限公司 开户行:中国工商银行 县支行 ****** 有限公司 邮编:252800 号: ******************* 2016 年11月10日

钢结构防火涂料规范

1 总则 为贯彻落实国家有关建筑设计防火规范和技术标准,规范钢结构防火涂料的施工和验收工作,减少火灾危害,维护消防安全,特制订本规范。 本规范规定了钢结构防火涂料的施工要求和竣工验收等内容。本规范适用于建筑物和构筑物钢结构防火涂料的施工和验收。 钢结构防火涂料的施工和验收,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关标准和规定。 2 钢结构防火涂料施工要求 一般规定 钢结构防火涂料工程应由具有相应资质的施工单位或生产单位进行施工。 进入施工现场的各种钢结构防火涂料产品,应具有生产厂家提供的型式认可证书、型式检验报告、产品合格证、产品说明书、施工工艺等技术资料。 施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行国家有关规定。 钢结构表面的粉尘、油污等应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料补堵平后方可施工。 防火涂料宜在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行施工。在养护期内的涂层,应防止雨淋、水冲、脏物污染和磕碰。 钢结构防火涂料施工的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。若无要求时,水性涂料施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5至38℃,溶剂型涂料宜保持在-5至38℃。相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当气温过低、风速大于5m/s、雨天或构件表面有结露时,不宜作业。 在涂料施工前应根据工程的结构及现场条件提出具体可行的施工组织设计方案,并

按施工单位质量手册、程序文件、作业指导书的规定和生产厂家的涂料施工工艺进行施工。 用测厚仪测量构件涂层厚度时,测量点应均匀布置,对线状构件如钢梁、钢柱等每延米测量点数不应少于两点;对面状构件如钢板等每平方米测量点数不应少于五点。 在施工中必须对全部过程,包括隐蔽工程部位情况作出详细记录。 超薄型钢结构防火涂料的施工 超薄型钢结构防火涂料一般采用刷涂、滚涂或喷涂工艺施工。当采用重力式喷枪喷涂时,其压力宜为~。如需涂面层涂料,面层涂料也可刷涂、喷涂或滚涂。 双组份的涂料,应按使用说明书规定在现场调配使用;单组份的涂料应在施工现场充分搅拌均匀后使用。涂料开封后宜在当日使用完毕。 分层涂覆的涂料,应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆,直至达到所需厚度。 涂覆后的涂层不应出现流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和裂纹等缺陷。 薄型钢结构防火涂料的施工 薄型钢结构防火涂料的施工应满足下列要求: 1 薄型钢结构防火涂料,宜采用喷涂工艺施工,每遍喷涂厚度不宜超过,喷涂压力宜为~。应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆; 2 喷涂后的涂层应完全闭合,轮廓清晰,无流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和宽度大于裂纹等缺陷; 3 施工过程中,操作者应适时检测涂层厚度,直到符合施工组织设计规定的厚度方可停止喷涂; 4 当设计要求涂层表面平整时,应对最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整。 当薄型钢结构防火涂料需涂面层时,面层的施工应满足下列要求:

钢结构防火涂料工程施工措施

海南炼化硫磺装置钢结构防火项目钢结构防火涂料工程 (金陵监理) 施 工 组 织 方 案 中电宜兴节能工程公司 二00六年二月十三日

1、适用范围 本方案适用于海南炼化硫磺装置的钢结构、设备裙座及设备支柱等部位防火层施工。 2、编制依据 2.1《石油化工施工安全技术规程》 2.2中电宜兴节能工程公司SJ-1室外钢结构防火涂料施工说明及施工验收规程 2.3 GB50160-92(石油化工企业设计防火规范) 2.4 GB14907-2002(钢结构防火涂料) 3、工程概况 3.1耐火极限及涂层厚度: 根据海南炼化硫磺装置项目部要求,其装置区钢结构耐火极限 1.5小时,涂层厚度13 mm、立式设备设备支柱及设备裙座耐火极限为2小时,涂层厚度为18mm。 3.2防火范围: 具体防火范围:海南炼化硫磺装置项目硫磺酸性水溶剂再生装置管廊设备裙座立式设备支柱及装置区钢结构防火。施工面积约8000平方米。 4、施工程序

5、施工准备 5.1技术准备 ⑴熟悉设计图纸,掌握设计要求。 ⑵及时编制施工技术方案及施工作业指导书,严格技术交底,让所有施工人员了解施工方法及技术要求。 5.2人员准备 ⑴对所有施工人员进行技术培训,提高全员技术水平,确保工期和质量。 ⑵对所有施工人员进行岗前培训,合格后方可上岗。 ⑶根据施工作业进度计划要求,编制所需各工种人员进出厂计划,保障施工需要。 ⑷入厂前进行必须的入厂安全教育,办理好各种入厂证件。 5.3施工机具准备 ⑴所有施工机具提前进厂,进行安装调试和安全使用性能测试,满足施工要求,及时申报主要施工设备进场报审表。 ⑵根据施工作业进度计划要求,合理安排所须施工机具的进出厂时间,保障施工需要。 5.4材料准备 ⑴根据施工计划,以施工图预算为依据编制材料预算及材料供应总计划和分计划,并分期、分批提前运抵现场,临时仓库存放量不少于30吨。 ⑵强化材料的检查和验收,杜绝不合格材料用于工程中。 ⑶进入施工现场的防火涂料需设有堆料棚,进入棚内的防火涂料要下垫跳板,上盖棚布,堆放整齐,严禁散包受潮。 6、主要施工方法及技术要求 6.1表面清理 防火涂料在施工前首先确认钢结构及设备裙座表面油漆已完全干燥,并清除表面的油脂、尘土或任何其它不相干材料,达到施工要求。 6.2抓钉与铁丝网使用(设备裙座及设备支柱) 1 1.抓钉焊好以后,喷涂打底料常温24小时后,抹面料至整个涂层厚度的2/3中间处开始挂网(设备裙座),用镀锌铁丝将铁丝网扎好。

钢结构防火涂料

钢结构防火涂料文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

钢结构防火涂料 钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震,抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要;还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲,拉伸的缺陷。因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层,多层,摩天大楼,厂房,库房,候车室,候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。钢结构通常在450~650℃温度中就会失去承载能力、发生很大的形变、导致钢柱、钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。这一时间的长短还与构件吸热的速度有关。 分类 1.超薄型结构防火涂料 是指涂层厚度3 mm(含3 mm)以内,装饰效果较好,高温时能膨胀发泡,耐火极限一般在2 h以内的钢结构防火涂料。该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体系,具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点;在受火时缓慢膨胀发泡形成致密坚硬的防火隔热层,该防火层具有很强的耐火冲击性,延缓了钢材的温升,有效保护钢构件。超薄膨胀型钢结构防火涂料施工可采用、刷涂或辊涂,一般使用在耐火极限要求在2 h以内的建筑钢结构上。已出现了耐火性能达到或超过2 h的超薄型钢结构防火涂料新品种,它主要是以特殊结构的聚甲基丙烯酸酯或环氧树脂与氨基树脂、氯化石蜡等复配作为基料粘合剂,附以高聚合度聚磷酸铵、双季戊四醇、等为防火阻燃体系,添加钛白粉、硅灰石等无

多种最简易的钢结构防火涂料涂装面积的计算公式

最简易的钢结构防火涂料涂装面积的计算公式 钢结构防火涂料用于钢结构防火保护。H 形柱主要是H形钢,先算出周长(即上下翼缘板的4个面和腹板的2个面),再乘以高度,得出面积。 钢柱:3.0小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料)厚度23毫米用量23公斤。 钢梁:2.5小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可)薄型5毫米,厚型20毫米用量薄型6公斤,厚型20公斤。 钢檩1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可)厚度:薄型1.8毫米超薄1.8毫米 粗略的计算:钢结构的重量*30平方米/吨=钢结构的表面积 防火涂料的用量是根据钢结构表面积计算的。 另外需要知道是防火几级?二级的话,钢柱2小时,钢梁1.5小时,檩条0.5小时。 查防火涂料使用说明: 钢柱2小时,1.8mm厚,用量2.8kg/m2; 钢梁1.5小时,1.3mm厚,用量2.1kg/m2; 檩条0.5小时,0.6mm厚,用量1.1kg/m2;

钢结构防火涂料施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 钢结构防火涂料施工方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9692-37 钢结构防火涂料施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、网架涂装防火涂料的要求及执行规范标准 1.1网架涂装防火涂料前的防腐处理:网架构件包括连接件均采用抛丸除锈。抛丸除锈的等级为Sa 2.5级。严格按照图纸要求涂涮防腐材料。 1.2执行规范标准 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-1988) 《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB50212-2002) 《漆膜附着力测定法》(GB1720-79) 《网架结构设计及施工规程》(JGJ7-1991) 《钢结构工程施工及验收规范》

(GB50205-2001) 《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-1991) 《钢结构防火涂料应用技术条件》(CECS24) 2、涂装防火涂料的操作工艺 2.1施工准备 2.1.1涂料选择: 材料必须有产品化验单,产品说明书及合格证,并经过当地消防部门的认可。 材料必须注明出厂日期和储存期,禁用过期产品。 2.1.2施工机具:喷漆枪、喷漆气泵、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、压缩机、油漆小桶、刷子。 2.2涂料的调制 2.2.1配料员必须熟悉材料的性能,配方及注意事项。 2.2.2将涂料搅拌均匀,若发现漆皮、杂质颗粒或粗大颗粒,必须用80目以上钢丝网过滤后,方可使

钢结构防火涂料施工合同(完整版)

钢结构防火涂料施工合同 建设单位:_______________________________________________(以下简称甲方) 施工单位:_______________________________________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》和《消防工程管理条例》等法律法规的规定,为了明确甲乙双方的权利和义务,促进双方创造良好条件,按时保质保量完成本工程施工任务,经双方充分协商签订以下合同,以便共同遵守。 一项目名称 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包方式:包工包料、包验收 4、承包范围:钢结构、钢架、钢柱、防火涂料施工、不含檀条 二施工准备 1、甲方负责接通施工现场的水源、电源满足施工要求。 2、甲方施工总面积暂定为3000 平方米,对钢结构厂房进行防火涂料处理。 三施工期限 1、从年月日至年月日止。 2、在施工过程中,如遇下列情况,必须延长工期: (1)上道工序完成不及时而影响下一道工序的施工; (2)甲方提出变更计划或变更施工而影响施工; (3)人力不可抗拒的因素影响施工(如下雨、结露、湿度>85%)。

四工程结算 1、本工程单价为人民币24元/㎡。 2、本工程所需的全部设备材料,均由乙方负责采购。 3、付款方法: 工程完成后付总工程款的60%,消防报告验收付90%,剩余工程款6个月以内一次性付清。 五工程质量验收 1、乙方施工采用的钢结构防火涂料必须达到国家标准及消防技术规范的要求。 2、乙方的施工和验收以国家现行《消防技术标准规范》为准。 3、竣工验收中如发现不合格部位必须返工或修补的地方,乙方应及时返工和修补,因此而产生的各项费用由乙方负责。 4、乙方施工前必须向甲方提供消防产品的合格证、认可证、检验报告及乙方的资质证书。 5、乙方协助甲方做好消防验收工作。 六违约责任及纠纷解决 1、合同签订后不经协商同意,任何一方不得变更或解除,如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工进度造成的全部经济损失,如甲方中途解除合同时应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。 2、各方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,均由拖欠方负因此而产生的全部责任。 3、本合同如发生纠纷时,当时人应及时协商,协商不成时任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解,解决不了的可向当地的劳动局促裁委员会申请促裁或直接向人民法院提起诉讼。

钢结构防火防腐工程量计算规则及方法

钢结构防火防腐工程量计算规则及方法 钢结构防火防腐工程量计算规则及方法。小蚂蚁算量工厂相信各位造价人对钢结构或多或少的熟悉,钢结构工程现在运用相对比较广泛,大到综合性场馆、大厦,小到别墅、楼梯等,一般钢结构还是需要用防火防腐涂料的,那钢结构防火防腐工程量怎么计算?算量工厂来介绍下钢结构防火防腐工程量计算规则以及方法。 一、钢结构防火涂料工程量计算规则及方法 1、按吨位计算刷防火涂料工程量; 2、按展开面积计算工程量。 3、备注:用项目系数(需要查表)乘58m2/t计算出每吨钢结构的展开面积,例如:操作平台(轻型)刷油面积=58m2/t*0.48=28m2/t。 4、参考普通油漆用量:0.12-0.16kg/m2.遍;厚浆型油漆:0.16-0.2kg/m2.遍。 5、钢结构防火涂料涂装面积的计算方法。 钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、檩条、连接件。各部位的防火要求不同,因此要分开计算。 (1)柱 柱可分为方形柱和H形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H 形柱主要是H形钢,先算出周长(即上下翼缘板的4个面和腹板的2个面),再乘以高度,得出面积。 以上计算的是主面积,考虑接头、伸腿等多余面积,可乘以不超

过5%的系数。 钢檩1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可)厚度:薄型

相关文档