文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时用电方案2016.4.5

施工现场临时用电方案2016.4.5

施工现场临时用电方案2016.4.5
施工现场临时用电方案2016.4.5

目录

一、工程概况 (2)

二、编制依据 (3)

三、设计步骤 (4)

四、用电负荷计算 (6)

五、导线的截面选择 (8)

六、电气的类型、规格 (9)

七、现场电缆导线架设 (10)

八、临时用电系统图 (11)

九、安全用电技术措施 (11)

十、安全用电使用维护 (15)

十一、安全用电管理 (17)

十二、现场用电平面布置图 (19)

一、工程概况

1、工程简介:

1)、建筑面积:约95497.46m2,地下车库约38160.00m2,地上57337.46m2。

2)、建筑层数:地下四层;地上最高三十一层。

3)、结构类型:部分框支剪力墙和框架--剪力墙结构,抗震设防烈度为7度。

4)、建筑功能:住宅为主,公共为辅。

5)、建设地点:四川省攀枝花市西区武装部以东,十九小学以西,苏铁大道城市主干道以北,重啤集团安置房以南,占地面积18.15亩。用地南面为21宽的苏铁大道,北侧临15米的城市规划道路。场地西北角有高压架空走廊,周围环境良好,交通条件优越。

6)、本工程建筑设计标高±0.000标高相当于绝对标高1190.80,室内外高差0.3米---1.05米之间,。

7)、消防设计:城市规划道路和小区内机动车道共同形成环形消防车道系统,在消防车道尽端设有18m×18m消防车回车场地,用地的消防车出入口4个,小区环形机动车净宽和净高均不小于4m,可作为消防车道。高层

住宅楼的长边面临消防车道作为消防扑救面,消防登高面长均不小于高层建筑主体周长的四分之一,且建筑物投影矩形不少一个长边,高层建筑之间的防火间距均满足规范要求。消防控制室设置在4#楼一层,并设直通室外的出入口。

8)、混凝土最低强度等级为C20,墙体以页岩空心砖、页岩实心砖、页岩多孔砖为主。

9)、设计使用年限:地基基础和上部结构的使用年限为50年。

施工现场比较狭小,施工场地基本平整,施工道路已基本形成;施工用水、用电已由施工单位自行接至施工现场;施工用原材料,半成品可通过城区主公路直达施工现场。

二、编制依据

1、新·都汇工程项目施工图纸;

2、新·都汇工程项目施工组织设计;

3、国家现行建筑工程施工质量验收规范和规程;

4、根据施工现场平面布置图;

5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ59-2011

6、《低压配电设计规范》GB50054-95;

7、《电力工程电缆设计规范》GB50217

8、《工程建设标准强制型条文》

9、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93;

10、《供配电系统设计规范》GB50052-2009;

11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;

12、《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁)编著

本工程现场临时用电线路的结构形式按《施工现场临时用电安全技术规范》规定,采用电源中性点直接接地,工作零线和保护零线分开的TN-S-N三相五线制接零保护系统,保护零作重复接地。

三、设计步骤

根据业主提供的资料及现场的地理位置,工地西北面即后门由业主提供一个400KVA的临时变电器。现场从400KVA变压器引出二个200KVA一级总配电箱,5#楼北侧基坑外为(1#)号一级总配电箱,3#楼北侧基坑外为(2#)号一级总配电箱。二级配电箱由一级配接出,就近接入施工设备或三级配电箱。同时在施工中注意平衡二个200KVA总配电箱用电量。现场办公用电从总配电箱接出,

3、施工现场配电箱分布图:

⑴本工程导线采用TN-S-N系统保护。

⑵电源线标色:黄、绿、红、黑、黄绿双色线,黑线为工作零线,其黄绿双色线为接地线,统一装置,便于维修。

⑶总配电箱分配至施工现场配电箱位置及导线走向:施工现场设总配电箱2只,其中1#一级总配电箱接出4个二级配电箱;2#一级总配电箱接出6个二级配电箱。

⑷分配电箱:钢筋制作间配电箱一只,供电焊机、切断机、弯曲机、调直机用;塔吊专用电箱一只,木工棚配电箱一只,搅拌机配电箱一只,楼层配电箱每层一只。

⑸现场导线布置:根据施工现场平面图及配电箱位置,分两路供电方式。采用YJLV22-3×150+2×70两路电缆导线配电箱引出埋地90cm,接至施工现场两(1#、2#)配电总箱,其中1#箱接至3#、4#楼及地下车库,另一条接至1#、2#、5#号楼2#配电箱。

四、用电负荷计算

基础机具设备使用计划表

主体机具设备使用计划表

则总用电量约为328.8KW

因此业主提供的配电总功率为400KW,大于施工现场用电设备的总功率328.8KW。故勉强满足要求。

五、导线的截面选择

截面I值计算:

K=0.7,U=380V,COSφ=0.8,则I=KP÷(√3×U×COSφ),I=437.12A,437.12÷3=145.709A。选用YJLV3×150+2×70则查表200A>145.71A。

1、钢筋制作间:弯曲机、切断机、调直机,总功率为50KW,采用YJLV-3×150+2×70电缆。

2、控制塔吊卷扬机,总功率为108KW,采用YJLV-3×150+2×70电缆。

3、控制砂浆机、木工棚、生活用电,总功率为40KW,采用YJLV-3×90+2×50电缆。

4、其它抽水及零星用电约31KW,电缆根据实际功率配置。

5、楼层用电导线yc16mm橡皮绝缘电缆。

6、办公室、库房、生活用电导线yc25mm重型绝缘铜丝电缆。

六、电气的类型、规格

1、地面和楼面分配电箱型号为BD-100G 380V,内设DZ10-200A隔离漏电开关3只,DZ15L-40/3902漏电保护器3个,DZL18-20B/1单向漏电开关2只,零排一只,20A 三相四线四孔插座4只,15A单相三孔插座2只。

2、动力移动电箱型号GBL-XLYH-20-15内设63A配

漏电开关3只,AB62-40/3漏电保护开关1只,20A三相四线四孔插座1只。

3、移动照明配电箱GBL-XLYH-20-15内设配漏电开关,DZL18-20B/1单向漏电开关1只,单相三孔插座1只。

4、随机开关箱型号XLYH-20-15,内设32A隔离漏电开关1只,AB62-32A漏电开关1只,四孔插座1只。

七、现场电缆导线架设

1、现场敷设供电线路,必须严格按照《四川省低用电装置规程》进行,必须做到规范化、条理化,严禁乱拉乱拖。

2、电缆埋地敷设电缆的接头必须在地面上的接线盒内,接线盒内应有防水防尘措施。

3、埋地电缆的深度不小于0.6米,电缆沟用细砂铺垫。

4、架空线离地不低于6米,导线采用三相五线制。

5、穿越楼层电缆靠近负荷中心,固定点每层不少于一点,并用绝缘子固定。

6、电缆接头应牢固可靠,并做绝缘包扎,保持绝缘强度。

八、临时用电系统图

临时用电系统图(附后)

九、安全用电技术措施

1、为强化施工现场的电气管理,保障职工的人身安全和电气设备安全,安装维修或拆除必须有电工完成。

2、现场电缆导线架设

⑴现场拉设供电线路的安装架空,必须严格按照《四川省低压用电装置规程》进行,必须做到规范化、条理化,严禁乱拉乱拖。

⑵电线杆埋深为电杆1/10加0.6米,对松土质应适当增加埋设深度。

⑶横杆用70×70×7镀锌角钢,线间距为0.3mm,并用瓷瓶固定。

⑷拉线宜用镀锌钢绞线,其截面不小于3×φ4.0。拉线与电杆的夹角应在30~45度之间,埋深不得小于1米。

⑸所有导线必须采用绝缘BV铜芯线。

⑹架空线导线截面选择应满足机械强度。

⑺单相零线截面与相线相同,三相五线制的工作零线与接地线截面不小于相线50%。

⑻每个架空线档距内一根导线只允许一个接头,跨越施工临时道路档内不得有接头,对地垂直距离离地高度不底于6米。

⑼导线相序排列是面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3、PE。

⑽架空线档距为25米,所有电源线必须用绝缘子固定,并用绝缘线绑扎。

⑾对固定机器的电源线应有套管保护。

⑿镝灯应用绝缘材料固定,外壳应接地保护。

⒀使用坚韧橡皮电缆,应合理敷设,不准在地面路面上乱拖乱拉。

⒁移动电具必须使用有接地接零为三相五线制,坚韧橡皮软线做电源线。

3、保护接地、接零

⑴本工程电网属于共有电网,故本工程不再作接零保护,但所有电器都必须有接地措施。

⑵所有电源线必须采用三相五线制,电缆采用五芯线,接地线采用35mm2线与电箱连接重复接地。

⑶接地材料必须采用50×50×5镀锌角钢或Ф48钢管作接地材料,严禁使用钢筋。

⑷接地深度不小于2.5米,跨度不小于5米,用铜接头与接地桩压接或用镀锌扁铁焊接。

⑸配电箱接地电阻不大于4欧姆,脚手架、井架、塔吊架底电阻不大于10欧姆。井架、脚手架必须有防雷接地措施。

4、照明布线:从2#分配电箱接出BV-3×4电源线至办公室、库房PZ-30照明配电箱,所有电管沿墙面吊顶明配,支线截面为BV-2.5。

(1)需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。

(2)塔身高于30m的塔式起重机,应在塔项和臂架端部设红色信号灯。

5、电气设备

⑴施工现场各类机械电气设备必须有专人安装。

⑵低压电气设备和器材的绝缘电阻不得低于0.5兆欧。

⑶所有电气设备金属外壳必须有可靠接地,电气设备离开开关箱5米的必须装置随机开关。

⑷手持电动工具严格按国家标准GB3787-83、GB-3883-1-2-83要求。

⑸施工现场的手持电动工具,必须选用Ⅱ类工具,必须有额定漏电电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒的漏电开关保护,潮湿场所和金属构架上工作,采用Ⅲ类工具。

6、配电箱

⑴各类配电箱装置的容量应与实际负荷相匹配,箱内布置和系统接线,必须做到规范化。

⑵配电箱门锁齐全,箱内设施齐全完好,金属箱体有接地保护,统一编号。

⑶配电箱内设施排列整齐、压接牢固,操作面无带电体外露。

⑷动力、照明分开控制单独设置。

⑸配电箱、开关箱周围不应放置有碍操作、维修的物体。

⑹一箱与电气设备之间实行一机一闸一漏。

⑺配电箱、开关箱内设的漏电保护器,其额定漏电工作电流小于或等于30mA,额定漏电工作时间小于0.1秒。

⑻配电箱、开关箱的导线进出口加强绝缘,并设卡固定,电源线必须下进下出,不得采用电箱侧面上及背

面。

⑼配电箱、开关箱导线进出必须采用绝缘良好,并有雨水管PVC管保护,统一回路,统一接地保护。

⑽移动电箱电源线不得大于30米,并不得有接头。

⑾电箱内的漏电保护器必须有专人定期或不定期检测。

(12)下列特殊场所应使用安全低电压照明器:

1)隧道、人防工程、高温、有导皂灰尘,比较潮湿或灯具离地面高低于2.5m等场所的照明,电源,电压不应大于36V。

2)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V。

3)特别潮湿场所,导电良好的地面照明,电源电压不得大于12V。

十、安全用电使用维护

1、本工程临时用电配备2名专职电工来负责用电的安装维修保养等工作,并持有效证件上岗。

2、各类用电人员必须掌握安全用电基本知识和熟悉用电设备性能,杜绝不懂电器设备人员操作和玩弄。

3、停用电器设备必须拉闸断电,锁好电箱。

4、使用电器设备前必须按规定配备好相应的防护用品,并检查电器装置和防护装置是否完好,严禁带病运转。

5、搬迁移动电器设备,必须由电工切断电源后进行。

6、加强对施工现场的电器安全管理,保障职工的人身安全和电器设备的安全。

7、施工现场的电器设备必须有有效的安全技术措施,严格按设计要求安装。

8、施工现场的电器设备必须有醒目的用电安全标志。

9、所有电器设备电力线路安装后必须进行验收,合格后方可投入使用。

10、对施工现场的电器设备及线路必须进行定期检查,电器绝缘、接地电阻、漏电保护器等必须完好,对查出的问题及时解绝。

11、电器防火:

⑴加强对电器设备的防火措施,不使用陈旧老化的电缆和电线,合理安装配置电器设备,严禁过载;

⑵加强电器设备的保养管理,防止设备日晒雨淋;

⑶在电器装置和线路周围不准堆放易燃易爆和加腐

蚀介质,不得使用火源以防损坏;

⑷在电气设备相应集中的电气、配备室等处,应配备绝缘灭火器,并挂“禁止烟火”牌;

⑸不准乱接、拉电线和超负荷用电,严禁烧电炉和大容量超额使用,合理设置避雷装置;

⑹组织义务消防队经常性进行电器防火知识教育;

⑺发现火情立即将总电源切断;

⑻实行夜间值班制度,轮流值日,确保安全。

十一、安全用电管理

项目部根据JGJ46-2005建筑施工用电有关规定,结合工程实际情况,为进一步加强对施工现场的用电安全管理。确保电气设备及人身的安全,制定用电管理制度。

1、建立健全电气安全管理和责任制度。

⑴各类电气设备、设施的安全技术操作规程制度。

⑵电气安全值班负责制和交接班制度。

⑶电气设备、电气线路的检查、维修、保养制度。

⑷电气设备防火制度。

⑸电气事故处理规定制度。

⑹电气设备考核奖惩制度。

2、施工现场电气设备防护。

⑴凡是触及或接近带电体的地方,均应采取绝缘。

⑵电力线路和设备的采购必须按国家标准限定安全载流量。

⑶所有电气设备的金属外壳必须有接地措施,不得部分接地,部分接零。

⑷所有的临时电源和移动电具必须有二级漏电保护措施。

⑸在十分潮湿的场所和金属构架等导体性能良好的作业环境,必须使用安全电压。

⑹用电设备必须有醒目的电气标志。

⑺特别对电气防火设施,必须按规定设置,重点是要害部位加强专人管理。

3、电气设备检查验收制度:

⑴所有电气线路和设备安装完工后,由项目部技术部门和安全部门共同进行验收,合格后方可使用。

⑵对不合格设备设施,严禁使用。

⑶定期十天组织专业人员对电气线路和设备进行安全检查,对电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等,必须指定专人定期测试,对查出的问题必须立即整改,做好三定:定人、定时、定措施。

4、教育培训

⑴加强对电气专业人员和职工进行电气安全技术教育和电气安全常识教育和职工道德规章制度教育及新工人二级安全教育,所有施工人员必须懂得触电急救知识。

⑵加强对专业电工和机操人员的培训和复训工作,未经培训和考核不合格电工和电气设备操作人员,严禁从事电气安装维修和操作。

十二、现场用电平面布置图(后附总平面布置图)

隧道临时用电方案

迪庆州维西(塔城)至德钦公路改建工程茨中隧道工程 茨中隧道施工临时用电 专项方案 编制: 复核: 审核: 批准: 施工单位:核工业华东建设工程集团公司迪庆州维西(塔城) 至德钦公路改建工程茨中隧道工程 项目经理部 二0一四年五月六日

目录 第一章、编制依据.................................. 错误!未定义书签。第二章、工程概况.................................. 错误!未定义书签。第三章、施工方案.................................. 错误!未定义书签。第四章、工地临时供电计算.......................... 错误!未定义书签。第五章、安全用电技术措施.......................... 错误!未定义书签。第六章、安全用电防火措施.......................... 错误!未定义书签。

茨中隧道施工临时用电专项方案 第一章、编制依据 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 第二章、工程概况 一、工程概况 迪庆州维西(塔城)至德钦公路改建工程茨中隧道工程项目,起、讫点桩号为:K191+~K194+,全长米,其中:茨中隧道起、讫点桩号为:K192+195~K194+615全长2420米,为单拱长隧道;日米桥起讫桩号为:K194+624~K194+704全长80米,为装配式预应力混凝土简支T梁桥。 本工程主要用电为空压机房、混凝土拌合站、钢筋加工场、初期支护、二衬泵送混凝土以及现场生活、办公照明用电。 第三章、施工方案 一、施工方案 根据我公司机械设备配置情况计算,本工区最大负荷为。经昆明呈电电力工程有限责任公司现场勘察设计,进、出口及拌合站工区采用高压系统电作为动力电源,拌合站设一台800KVA动力变压器、出口设一台800KVA动力变压器、

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电专项方案(带配电图)

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度; 7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。

根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

新编市政基础设施工程(路桥隧)施工临时用电用水方案

新编市政基础设施工程(路桥隧)施工临时用 电用水方案 【工程概况】 施工内容:新建道路、桥梁、隧道工程;道路拓宽改造工程;房屋还建工程;配电房的新建与还建工程 临时用电用范围:人工挖孔桩动力用电及孔内低压照明,人工钻孔用水;明挖隧道施工中旋挖钻机成孔,搅拌护壁泥浆用电用水,施工照明;暗挖隧道施工中,凿岩机施工用电用水;整体工程结构施工期间施工主要机械设备的用电用水;整体施工期间基坑和隧道内、外抽排水用电用水;交通转换道照明和清洁用电用水;排水工程施工用电用水;工程施工照明用电以及临时设施、办公等用电用水 【临时用电用水特点】 1.工程工期长,前期施工临时用电用水接入等待时间长; 2.供电供水距离远、高差大; 3.分部分项工程多,工序交叉重叠作业频繁; 4.施工人员多,工程设备、机械分散。 【内容节选】 工地临时供电,包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,从下列各点考虑:1.全工地所使用的机械动力…… 工程临时用电量路径经考虑电压降影响,导线强度低易折断等因素,导线截面选择按允许电流…… 电箱由专业电器生产厂家定型加工,均采用1.5mm厚铁皮,外喷银灰色防锈烤漆,并有…… 施工现场专用中性点接地的电力线路,必须实行三相五线制,如引入电源为三相

五线制时,在引入…… 电缆通过下列地段时,应采用有一定机械强度的保护措施,以防电缆受到损伤,一般用钢管保护…… 施工用水:主要主要考虑日用水量较大的混凝土工程用水、已浇筑完成的其他部位混凝土…… 【内附图表】 1.临时供水供电过街断面图 2.临时用电施工流程 3.临时用电设备一缆表 4.配电线路支路回路示意图 5.现场用电用水平面布置图 6.二级配电箱配置大样图 7.组织管理体系 8.机械用水工参考定额 共52页,2013年编制,含用电量、用水量详细计算

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

临时用电施工方案接线图

临时用电施工组织设计 一、工程概况: ·工程,地下一层、地上十六层,为框剪结构,建筑面积为76000㎡。所用电气设备有钢筋切断机2 台、钢筋弯曲机3台、闪光对焊机2台、混凝土搅拌机1台、弧焊机2台、电渣压力焊机2台, QTZ40C 塔吊1台,QTZ40B塔吊1台,QTZ63塔吊1台,其它小型用电器具若干。 根据施工现场和JGJ46-2005的临时用电的安全技术规程的规定,编制临时用电施工组织设计。确定方案如下: 二、现场勘探 我施工现场的总电源系从拟建的工程的西北角的建设单位的总配电房接出,所用缆线为三相五芯线,再从总箱分别接向1#箱、2#箱、3#箱分箱,再从各个分箱接向用电设备末端分箱,最后由末端分箱接向用电设备。临时用电设备的布放位置,临时建筑设施搭设位置详见施工现场总平面图(附图1)。 三、设备位置及线路走向 1、施工现场的用电设备配置一览表

2、施工现场的线路走向及布置 总线从临时配电房接出,接入工地施工总箱,然后从总配接入三个分箱(分别为1#箱、2#箱、3#箱),其中1#箱所辖用电设备有:QTZ40B 塔吊、办公区电箱、生活宿舍区电箱、临时流动箱;2#箱所辖用电设备有:QTZ63塔吊、MB573圆盘锯、J350搅拌机、楼层临时流动分箱;3#箱所辖用电设备有:QTZ40C塔吊、钢筋切断机、钢筋弯曲机、闪光电焊机、滚轧直螺纹丝牙机、钢再由末端分箱接入用电设备。从以上分箱接入用电设备的末端分箱,;电渣压力焊机筋调直

剪断机、. 所走线路皆按操作规程进行架空,经过材料运输主干道无法架空的,用无缝钢管深埋地下。线路走向详见附图2。 四、用电回路计算 现场总需要系数K=0.7,COSψ=0.65,tanψ=1.17,根据临时用电电源的位置及用电设备分布x和现场的环境条件确定总配电箱、分配电箱和开关箱的位置。由总配电箱返出的各支干线用电设备甚少,可按满负荷计算。 施工现场用电设备参数表 表-1

引水隧道施工临时用电方案

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、临时用电系统图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 云阳县青杉水库工程总干渠工程施工图 二、工程概况及施工条件 1、本工程为:***********工程,位于重庆市云阳县洞鹿乡和红狮镇境内,倒虹管及隧洞进水洞口在云阳洞鹿乡,出水洞口及明渠在红狮镇境内。 引水渠长4.978km,其中隧洞4.8789km,倒虹管0.0991km。该渠承担红狮镇、龙洞乡场镇供水任务。 隧洞设计为无压隧洞,隧洞采用圆拱直墙型式,园拱中心角为180°,隧洞设计流量3.0m3/s,纵坡1/2000,Ⅴ类围岩开挖断面尺寸为2.6×3.4m,Ⅱ~Ⅳ类围岩开挖断面尺寸为2.5

×3.3m;Ⅴ类围岩采用30cm厚C20钢筋砼衬砌,Ⅳ类围岩采用25cm厚C15素砼衬砌,Ⅱ、Ⅲ类围岩底板为15cm厚C15砼,边墙和顶拱为喷砼。隧洞进出口段采用C20钢筋砼衬砌。隧洞出口设泄水闸及泄水陡槽。 打碗石沟倒虹管由进口段、倒虹钢管段、出口段三部分组成。 2、本工程在进口处较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的进口处,主要是空压机安放场地、钢管模板堆放场地、砂石堆放场地,混凝土搅拌场地,钢筋制作场地,水泥库房,办公室等设施。浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置的生活区内等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在导流洞出口,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计 三、负荷计算 隧道开口端拟投入主要设备(电动)表:

总用电负荷合计:406.65kw 根据我司拟投入的机械设备,在隧道开口端施工用电总负荷406.65kw以上,施工期间按60%的同时用电设备作业,406.65*60%=244kw,加上办公、生活用电20kw,电损10%计,用电负荷应在290.4kw以上,故申请设置负荷315kw的变压器1台。 四、安全用电技术措施 本工程根据部颁布标准JGJ46-2005,采用TN-S系统,实行三级配电两级保护,为了安全用好电,制定如下技术措施: 1、施工现场TN-S供电系统供电,施工现场总箱中零线做出重复接地后引出一根专用PE线,除了总箱外,其它各处不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线,PE线也不得进入漏电保护器,将电气设备的金属外壳与保护零线连接。 2、设置漏电保护器 (1)施工现场的总配电箱和开关箱设置两极漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 (2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 开关箱处内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿场所用的电器设备开关箱,水泵控制箱、流动箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA,动作时间小于0.1s。 3、电气设备的设置符合下列要求: (1)设置室外总配电箱分配电箱和开关箱,实行分级配电。 (2)动力配电箱与照明配电箱分别设置。 (3)开关箱由末级分配电箱配电,开关箱实行“一机一箱一闸一漏”制。 (4)总配电箱设在靠近电源的地方,分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)配电箱、开关箱周围不得堆入任何有碍操作、维修的物品,周围应有足够两人同时工作的空间。 (6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直度距离为1.5m移动式开关箱

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

钢结构临时用电施工方案

“坯饼生产配套场地”改扩建工程 临 时 用 电 方 案 四川昊森建设工程有限公司

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:“坯饼生产配套场地”改扩建工程 2、工程地点:成都市温江区黄金路191号 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增厂房建筑面积为1392㎡ 5、结构设计:建筑物抗震设防类为丙类,结构安全等级为二级,抗震等级三级,结构设计合理使用年限为五十年。 二、编制依据: ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-99) ?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) 三、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 2.供电方案:施工电源由建设单位提供,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω。配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。

①、P1回路供加工场地等用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2。 ②、P2回路供现场施工工作面用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 总电源总配电箱一级分配电箱二级分配电开关箱用电机具 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

钢结构临时用电施工方案

施工现场临时用电 组织设计 编码HYCDGZ-HSE-1701 0 现场执行 A 报审 版本日期文件状态编制审核审定

临时用电组织设计审批单 施工单位:盘锦辽河油田华油热力工程处 编制: 审批: 建设单位:华油实业公司 审核: 审定: 施工现场临时用电组织设计 一、工程概况 1、工程名称:环保工程公司油泥池罩棚工程 2、工程地点:华油曙光工业园 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增旧棚面积为4*2991㎡; 5、结构设计:主体结构设计使用年限为十年,安全等级为三级。 二、编制依据: ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-2011)

?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) 三、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 2.供电方案:施工电源由建设单位指定,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做接地,接地电阻≤10Ω。总配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。 ①、P1回路:3#油泥池罩棚加工场地,现场施工工作面等用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2。 ②、P2回路:4#油泥池罩棚加工场地,现场施工工作面用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 ③、P3回路:1#,2#油泥池罩棚现场施工工作面用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

隧道施工临时用电方案

新建乐清湾港区铁路支线工程SG02标 (DK2+505~DK11+040) 隧道施工临时用电方案 中铁大桥局集团有限公司 浙江乐清湾铁路SG02标项目经理部 二〇一六年三月 新建乐清湾港区铁路支线工程SG02标 (DK2+505~DK11+040) 隧道施工临时用电方案 编制: 复核: 中铁大桥局集团有限公司 浙江乐清湾铁路SG02标项目经理部 二〇一六年三月 目录 一、编制依据 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、临时用电施工组织设计 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1 施工用电负荷分类及设备特征 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 洞内洞外供电方案的选择 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.3 变压器的选择 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4 配电线路导线截面的选择 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.5 配电箱及开关箱电器装置的选择 ................................................................................. 错误!未定义书签。 四、供电系统安装作业 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 配电线路的安装 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.1 洞外架空配电线路安装 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.2 洞内配电线路安装 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 配电箱、开关箱的安装 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 五、用电设备安装 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 六、洞内照明 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、使用和维护 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

10临时用电施工方案

京沪高铁泰安站新区A区公租房38#楼工程 临时用电施工方案 施工单位:山东兴润建设有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 (3) 三、负荷计算 (5) 四、设计配电系统 (7) 五、设计防雷装置 (9) 六、确定防护措施 (10) 七、安全用电技术措施和电气防火措施 (10)

一、工程概况 京沪高铁泰安站新区A区公租房38#楼工程,位于京沪高铁泰安站新区A区内,建筑面积为22982.5平方米(含储藏室面积:1598.16平方米),本建筑储藏室层高为3.000米,标准层层高为2.900米,建筑总高度为78.75米,地下二层,地上二十七层,室内外高差为0.45米,室外地坪为自然地坪,定位标高-0.450米,共两个单元,每个单元一梯六户。本工程为剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。根据其工程特征,该建筑属一类高层建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级二级。 现场临时用电引自甲方指定的变压器,现场内采用三相五线制,设一级配电箱1台,二级配电箱3台,三级配电箱根据用电设备数量实现一机一闸一保护。 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 电源进线由现场西北侧引入,在西北侧围挡处设总配电箱一台。在场地北侧钢筋加工棚处设二级配电箱一台(1#二级箱),用于钢筋加工等机械的供电。在场地北侧木工加工棚处设二级配电箱一台(2#二级箱),用于木工加工、塔吊等机械的供电。在场地南侧靠近建筑物东西向居中部位设置二级配电箱一台(3#二级箱),用于混凝土输送地泵等机械的供电。各施工用电机械均独立使用一台三级配电箱供电。(配电箱、用电设备等位置及线路走向详见附后临时用电设备平面布置图) 现场配电采用带有专用保护零线的TN-S系统,采用三级配电,二级保护,

相关文档
相关文档 最新文档