温湿度控制器设计方案

功能设计:

一:通信协议

本即符合Modbus RTU国际协议,应用说明如下:

A:采集温度:01 04 00 00 00 01 C1 C2,回答:01 04 02 xx xx C1 C2

其中:C1 C2为两字节CRC16(后面不再说明),

xx xx为温度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1度B:采集温湿度:01 04 00 00 00 02 C1 C2,回答:01 04 04 xx xx yy yy C1 C2 其中:xx xx为温度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1度

yy yy为湿度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1% C:内部参数用01 03 xx xx yy yy C1 C2读取

其中:xx xx为第一个寄存器地址;yy yy为读取的寄存器个数

功能03的回答各式同上述的功能04

内部参数用01 06 xx xx yy yy C1 C2改写

其中:xx xx为寄存器地址;yy yy为需要写入的新内容

功能06的回答是100%回传原来的命令

功能03/06具体应用请参考Modbus RTU手册,今将本机寄存器地址与对应的内容列下:

地址内容

0x0000 本模块地址,范围01-FF,出厂设置为01

0x0001 485口速度类别码出厂设置00 03 为9600BPS

0x0002 模块名称

0x0003 采集周期,出厂设置00 04

0x0004 制冷开关吸合温度出厂设置为40℃,也就是01 90 放大10倍

0x0005 制热开关吸合温度出厂设置为0℃,也就是00 00

0x0006 抽湿开关吸合温度出厂设置为99%,也就是03 DE 放大10倍

0x0007 加湿开关吸合温度出厂设置为0%,也就是00 00

0x0008 温度校准值出厂设置为00 00

0x0009 湿度校准值出厂设置为00 00

0x000A 高字节为温度控制回差,低字节为湿度控制回差出厂设置为14 14

0x000B 高字节为温度控制模式:00=加热模式,01=制冷模式

低字节为湿度控制模式:00=全关闭,01=抽湿02=加湿0x000C 高字节为C/F设置00=摄氏01=华氏出厂设置00 低字节保留

0x000D 高字节为密码1;低字节为密码2 出厂设置00 00

二、界面显示:

仪器地址:ID

实时温度:例如35.4 0C

制热模式标示符:当实时温度低于所设的定的温度值时,继电器吸合,此标示符闪烁,当高于设定值后,继电器断开,标示符停止闪烁

制冷模式标示符:当实时温度高于于所设的定的温度值时,继电器吸合,此标示

符闪烁,当低于设定值后,继电器断开,标示符停止闪烁

实时湿度:例如:53%

加湿标示符:当且只有在制冷模式下,湿度控制才起作用;当实时湿度低于设定的湿度值后,湿度继电器吸合此标示符闪烁,当实时湿度高于设定值后湿度继电器断开,此标示符停止闪烁

三:拨动开关的使用:

产品顶部配有设置开关一只,具有左拨,右拨,下按三个控制位

A:正常显示下,下按开关,C闪动进入C/F选择与设置,左右拨动选择C或F,下按开关,C或F停止闪动。表示设置完毕

B:右拨开关,

如果设置的是制冷模式则进入制冷开关吸合温度选择与设置,左右拨动选择温度,下按开关,

停止闪动。表示设置完毕

如果设置的是制热模式则进入制热开关吸合温度选择与设置,左右拨动选择温度,下按开关,

停止闪动。表示设置完毕

C:右拨开关,进入温度控制模式的选择与设置,左右拨动选择温度控制模式,选择表示选择制热模式;选择表示选择制冷模式,下按开关,停止闪动。表示设置完毕

温度控制模式只可以在与之间选择其一选择,也就是说要么选择制冷模式要么选择加热模式

D:右拨开关,进入密码1的输入与修改,左右拨动输入密码,下按开关,P1停止闪动。表示输入完毕

E:右拨开关,进入密码2的输入与修改,左右拨动输入密码,下按开关,P2停止闪动。表示输入完毕

为防止非授权人士修改湿度参数,本机有两个密码保护,每个密码可设置为从1到255中的任何一个数。

进入加密菜单方式:右拨键至P1,向下按键,P1闪动,左右拨键,输入正确的密码,等待P1自行停止闪动(5~7秒),右拨键至P2,向下按键P2闪动,输入正确的密码,让P2自行停止闪动,如果P1,P2的密码都正确,则显示相关菜单(否则不予以显示以下菜单):

F:右拨开关,进入抽湿开关吸合湿度选择与设置,左右拨动选择湿度,下按开关,

停止闪动。表示设置完毕

G:右拨开关,进入加湿开关吸合湿度选择与设置,左右拨动选择湿度,下按开关,

停止闪动。表示设置完毕

H:右拨开关,进入湿度校准值的选择与设置,左右拨动选择湿度校准值,如果湿度偏低2

度,选择2.0 下按开关,停止闪动。表示设置完毕

I:右拨开关,进入湿度控制模式的选择与设置,左右拨动选择湿度控制模式,选择

表示选择加湿模式;选择表示选择抽湿模式,选择都显示表示同时选择了抽湿与加

湿模式,选择都不显示表示同时关闭了抽湿与加湿模式。下按开关,停止闪动。表示设置完毕

J:右拨开关,进入湿度控制模式回差的选择与设置,左右拨动选择回差湿度,下按开关,

%停止闪动。表示设置完毕

K:右拨开关,进入温度校准值的选择与设置,左右拨动选择温度校准值,如果温度偏低2

度,选择2.0 下按开关,停止闪动。表示设置完毕

L:右拨开关,进入温度控制模式回差的选择与设置,左右拨动选择回差温度,下按开关,

℃停止闪动。表示设置完毕

M:右拨开关,进入ID选择与设置,左右拨动选择ID,下按开关,ID停止闪动。表示设置完毕

N:右拨开关,进入485口速度选择与设置,左右拨动选择速度,下按开关,SP停止闪动。表示设置完毕

退出加密菜单方式:设置完相关参数后,重新左右拨键找到P1菜单,向下按键P1闪动,左右拨键使得显示值不等于密码,然后等待P1自动闪停(若此时向下按键会修改密码,详见密码修改),则退出加密菜单,

密码修改:

1、按键修改密码:

进入加密菜单方式后选择P1菜单,输入一个新值,向下按键,则P1密码被修改; 可以以同样的方式修改P2密码;

2、上位机修改密码:

如果是用上位机修改,可以通过命令01 06 00 0d P1 P2 C1 C2进行修改,其中C1 C2是 CRC 校验字节,P1、P2为需要设置的密码;所有的数均为16进制,如111=0x6F 、222=0xDE ; 查看当前密码:

如果忘记所设置的密码,则可以通过命令01 03 00 0d 00 01 C1 C2查看目前密码,回答01 03 02 P1 P2 C1 C2其中P1 P2就是目前的密码,注意是16进指表示的,如6F=111、DE=222 )

三、外部接线方式:

建议选型:中间继电器 施耐德 RXM2AB1JD 额定电流 12A 线圈电压 12v 电源: 12V DC 市场上很多 价格一般在5~10元之间

— + 一 12V DC 中继器 中继器 220V AC 220V AC RS485 湿度 温度

BWY(WTYK)-802、803温度控制器说明书中文

感谢您使用本厂产品 使用前请认真阅读产品使用说明书 目录 一、概况 (1) 二、工作原理 (5) 三、主要技术指标 (5) 四、安装及使用 (5) 五、注意事项 (10) 六、附录Pt100工业铂电阻分度值表 (11)

一、概况 1、温度控制器根据沈阳变压器研究所制订的JB/T6302《变压器用压力式温度计》标准的命名 如下: 2 2、温度控制器根据JB/T9236《工业自动化仪表产品型号编制原则》的要求产品命名如下: 2

BWY(WTYK)系列温度控制器的成套性和适用性

图一 系列温度控制器外形及安装尺寸B W Y (W T Y K )

二、工作原理 变压器温度控制器(以下简称温控器),主要由弹性元件、毛细管、温包和微动开关组成。当温包受热时,温包内感温介质受热膨胀所产生的体积增量,通过毛细管传递到弹性元件上,使弹性元件产生一个位移,这个位移经机构放大后指示出被测温度并带动微动开关工作,从而控制冷却系统的投入或退出。 BWY(WTYK)-802A、803A温控器采用复合传感器技术,即仪表温包推动弹性元件的同时,能同步输出Pt100热电阻信号,此信号可远传到数百米以外的控制室,通过XMT数显温控仪同步显示并控制变压器油温。也可通过数显仪表,将Pt100铂电阻信号转换成与计算机联网的直流标准信号(0~5)V、(1~5)V或(4~20)mA输出。 三、主要技术指标 (一)BWY(WTYK)-802、803型 1、正常工作条件:(-40~+55)℃ 2、测量范围:(-20~+80)℃ (0~+100)℃ (0~+120)℃ (0~+150)℃ 3、指示精确度: 1.5级 4、控制性能:①设定范围:全量程可调 ②设定精确度:±3℃ ③开关差: 6±2℃ ④额定功率: AC 250V/3A ⑤标准设定值:802:K1=55℃; K2=80℃ 803:K1=55℃; K2=65℃ K3=80℃ 5、仪表安装尺寸:详见外形及安装尺寸图 (二)BWY(WTYK)-802A、803A型 1~5条同上。 6、输出Pt100铂电阻信号(附分度值) (三)XMT-288F数显温控仪,另附说明书。 (四)XMT-288FC数显温控仪,另附说明书。 四、安装及使用 (一)BWY(WTYK)-802、803型温控器

安科瑞导轨安装温湿度控制器产品型号规格及应用

导轨安装温湿度控制器WHD90R-11 安科瑞陈静燕 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 1概述 温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度的调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。产品分为:WH普通型系列、WHD智能型系列。--导轨安装温湿度控制器WHD90R-11 普通型温湿度控制器采用进口高分子温湿度传感器,结合稳定的模拟电路及开关电源技术制作而成。继电器动作、加热器故障电源等工作状态均由LED指示,用户一目了然,产品稳定可靠,能长期工作于强电磁场等恶劣环境中。 智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。 产品符合国标GB/T15309-1994。 2工作原理 温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成,其工作原理如下图所示: 传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等;一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。 3产品介绍 3.1WH系列普通型温湿度控制器 3.1.1型号说明

*说明:“组合外接”即同时有温度、湿度控制时,传感器置于同一外壳,由同一点采集温度、湿度信息。注: ?控制器常规为环境湿度≥85%RH加热除湿控制启动,温度≤5℃加热升温控制启动,≥40℃鼓风降温控制启动; ?W-1为温度传感器,H-1为湿度传感器,WH-1为温湿度传感器,控制器型号选定后已经包括传感器,无需另行选定; ?控制器选定型号后不包括加热器或风扇,须另行选购; ?控制器至传感器之间的连接导线可用普通导线,长度不得超过20米,由用户自己配备; ?用户如需要特殊型号、功能、参数请与本公司联系定制。 3.1.2技术指标 注:控制参数不可调,但可由用户指定。 3.1.3产品规格 WH03普通型温湿度控制器

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

温湿度传感器SHT21的应用介绍

温湿度传感器SHT21的应用介绍 近年来,随着智能手机、平板电脑等移动设备的迅速发展,其中内置的微机电系统(MEMS)的比例越来越高。根据市调机构Juniper Research公布的最新研究报告,预计到2016年应用到移动设备中的MEMS器件收入将超过60亿美金。其中除了已经大规模应用的加速度计、陀螺仪、重力感应计、麦克风、射频器件等,还包括刚进入商用不久的压力传感器、扬声器、轨迹球、微型投影机、温湿度传感器等。其中温湿度传感器等新兴的MEMS器件则有望成为智能手机硬件差异化的重要部件。 "目前,我们公司的传感器每年的出货量已经超出了几千万片,全球业务增长幅度近年来都在40%左右。"总部位于瑞士的深圳盛思锐(Sensirion)公司总经理Paul Chia表示,作为全球领先的传感器制造商,盛思锐公司早在七年前就已经进入中国市场,并向中国厂商推广温湿度传感器。"我们的产品在中国市场主要分三大应用:第一是安防监控;第二是节能,普遍应用到家电,汽车等领域;第三则是舒适度,主要应用于消费类电子产品领域。"在2009年,盛思锐公司推出了一款当时世界上最小的数字湿度和温度传感器--SHT21,引起市场广泛关注。 一直以来,盛思锐在推广温湿度传感器的过程中,都非常注重于宣传舒适度概念。"之前的客户只有温度的概念,而没有湿度概念。其实相对湿度是与温度密切相关的,只有对同一测量点的湿度和温度进行数据采集,才能保证相对湿度的准确性。"Paul Chia表示,人体对空气湿度的舒适感应空间较窄,因此需要通过感应器来感知湿度,随时补充或降低水分。 在2009年,盛思锐公司推出了一款当时世界上最小的数字湿度和温度传感器-SHT21,引起市场广泛关注。 盛思锐是业内第一家将温、湿度传感器集成到一起的厂商。"我们不仅仅是提供一个感应器,而是把温度补偿和标定数据都集成在一个电路里面。我们的温湿度传感器在出厂前都经过完全标定,客户只需将其跟单片机通讯就可以直接采集到数据。"据介绍,温湿度传感器作为电子技术和物理化学原理的复合技术,硬件因素只占其中50%,另一个重要因素

温湿度控制器

MT-TH-A2温湿度控制器 1、适用范围 温湿度控制器广泛适用于0.1-35KV户内开关柜,如:中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,适用于进线柜、出线柜、电容器柜、母联柜、变压器柜、互感器柜、计量柜、电机控制柜等多种形式的主回路控制柜。 2、基本功能 采用进口传感器,带2路控制输出接点,温湿度采用数码管实时显示,用户一目了然。多路显示时,每隔30秒自动切换到1~2路温湿度循环显示,用户对温度、湿度任意进行上下限设置,且掉电不会丢掉该参数。但温度达到一定程度或温度剧增,有可能发生凝露时,控制器驱动加热器工作;当凝露状况消失后,加热器停止加热,控制器恢复到监测状态。当加热器断线时。控制器发出断线报警信号。 3、主要技术指标 3.1、工作环境:温度:-20℃~70℃湿度:0~99%RH 3.2、温度:≤5℃±0.5℃时继电器闭合加热启动;≥15℃±0.5℃时继电器 复位加热退出;≥40℃±0.5℃时继电器闭合排风启动;≤30℃±0.5℃ 时继电器复位加热退出。 3.3、湿度:≥90%RH±1%RH时继电器闭合加热启动;≤70%RH±1%RH时继电 器复位加热退出 3.4、输入电压:AC220V

3.5、继电器触点功率:AC220V/7A(常开,有源) 4、温湿度数显及控制 4.1、可带1-2路温湿度传感器及输出接点,可显示现场的温湿度数值,并且用户可根据需要自行设置加热、排风、除湿的上下限值; 4.2、出厂默认:温度上限+15℃,下限+5℃;湿度上限90%RH,下限75%RH; 排风上限+40℃,排风下限+30℃ 4.3、加热启动:当传感器测得的环境温度低于设定的温度下限值,或者测得的湿度值大于设定的湿度上限值时,启动加热; 4.4、加热停止:a)当传感器测得的环境温度高于设定的温度上限值或测得的湿度低于设定的湿度下限值时,停止加热;b)温度高于+40℃无条件停止加热,防止过热损伤。 4.5、排风启动:当传感器测得的环境温度高于设定的排风上限值时启动排风;当传感器测得的环境温度低于设定的排风下限值时停止排风; 4.6、高温报警:当传感器测得的环境温度高于50℃时,高温报警灯亮; 4.7、加热断线报警:当传感器温湿度测量输出均正常,但装置背部加热端子 没有正常接待负载(加热器)或者有接待负载但外接线路本身有断线 时,加热断线指示灯亮; 5、温湿度参数设置 5.1、当前测量显示 开机上电,进入当前状态显示,循环显示A路温度及其相对湿 度、B路温度及其相对湿度、每6秒之后数

基于智能手机的温湿度传感器应用

一、基于智能手机的温湿度传感器应用 1、应用系统简介 由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。温湿度传感器不仅广泛的应用在工控行业、食品药物储存行业、档案管理行业中,也可安装在我们的手机上。温湿度传感器的传统应用是天气预报以及室内监测,手机中如果集成这种应用这就极大的方便了客户的出行。 2、应用体系结构 (1)感知层 感知层通过温湿度传感器采集数据,其中包括温度、湿度。 (2)网络层 网络层将传感器采集的数据传给手机应用系统进行处理分析。 (3)应用层 应用层中应用系统将数据处理后的数据展示给用户。 3、信息感知(采集)、传输、处理等方面的技术 温湿度传感器选用湿敏电容型传感器,图1为该传感器的结构。该传感器是温湿感应元件共体,具有防电磁干扰的性能。测温是一个标准的铂电阻Pt100,以四线制方式测量,减少长引线带来的测量误差。 图1 HMC45A温湿传感器外型图 工作原理 传感器主要由湿敏电容和转换电路两部分组成。湿敏电容的结构见图2所示。它由玻璃底衬、下电极、湿敏材料、上电极几部分组成。两个下电极与湿敏材料,上电极构成的两个电容成串联连接。湿敏材料是一种高分子聚合物,它的介电常数随着环境的相对湿度变化而变化。当环境湿度发生变化时,湿敏元件的电容量随之发生改变,即当相对湿度增大时,湿敏电容量随之增大,反之减小(电容量通常在48~56pf间)。传感器的转换电路把湿敏电容变化量转换成电压量变化,对应于相对湿度0~100%RH的变化,传感器的输出呈0~1v的线性变化。

温湿度控制器(上下限继电器)设计报告

温湿度控制器设计报告 本设计研究单片机数字温湿度控制器,通过全数字型温湿度传感器测量宽范围的温湿度数据,用来满足恒温湿车间控制、大棚温湿度控制等工农业生产领域需要,要求温湿度测量响应时间快、长期稳定性好,抗干扰能力强,具有较高的应用价值。 一、性能特点 ●配用全数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃--100℃,湿度测 量范围0%RH—90%RH,可以满足一般需要。若要求更宽测量范围,只需 更换温湿度传感器型号,硬件电路及软件程序全兼容。 ●温湿度测量响应时间快、长期稳定性好。 ●采用先进的专用微处理器芯片STC89C52,可靠性高,抗干扰能力强。 ●配用EEPROM芯片A T24C04,使存储的温度上下限和湿度上下限可以 掉电永久保存。 ●可以通过四个按键方便地实现温湿度上下限的调整。 ●当温度或湿度超限后,报警信号点亮相应报警灯。 ●配用三极管和继电器,可以通过驱动继电器打开或切断风机、加热器等 外部设备。 二、功能说明 1、实时测量当前温度值和湿度值,在液晶屏动态显示。 2、可以显示当前允许温度范围,在液晶屏显示,如“20-45”表示允许温度范围为20摄氏度至45摄氏度。 3、可以显示当前允许湿度范围,在液晶屏显示,如“15-60”表示允许湿度范围为15%至60%。 4、当温度低于温度下限时,低温报警灯亮,控制继电器动作。 5、当温度高于温度上限时,高温报警灯亮,控制继电器动作。

6、当湿度低于湿度下限时,低湿报警灯亮,控制继电器动作。 7、当湿度高于湿度上限时,高湿报警灯亮,控制继电器动作。 8、可以通过键盘调整温度上下限和湿度上下限,具体方法是连续按设置键直至温度下限、温度上限、湿度下限、湿度上限相应的位置闪烁,再通过Up键和Down键调整数值,调整完毕继续按设置键进入正常状态。 9、可以保存设置参数至EEPROM中,具体方法是按保存键,此时当前设置参数存盘,重新上电显示新的设置值。如果不按保存键,所调整的设置参数只在此次运行有效,关电后恢复原先设定值。 三、硬件设计 1、设计框图 本研究设计的温湿度控制器框图如图1所示。 图1 温湿度控制器方框图 图中STC89C52单片机每2秒钟从DHT11温湿度传感器中读入温度和湿度,在液晶屏上即时显示。 液晶屏上同时可以显示温湿度上下限值,该上下限设置值保存外外部EEPROM存储器中,掉电不失,并且可以通过四只按键上调或下调。 当温度或湿度值超过上下限值时,报警信号点亮相应报警灯。同时该报警信号通过三极管驱动继电器,以控制外部风机或加热器。

DS18B20温度传感器使用方法以及代码

第7章DS18B20温度传感器 7.1 温度传感器概述 温度传感器是各种传感器中最常用的一种,早起使用的是模拟温度传感器,如热敏电阻,随着环境温度的变化,它的阻值也发生线性变化,用处理器采集电阻两端的电压,然后根据某个公式就可以计算出当前环境温度。随着科技的进步,现代的温度传感器已经走向数字化,外形小,接口简单,广泛应用在生产实践的各个领域,为我们的生活提供便利。随着现代仪器的发展,微型化、集成化、数字化、正成为传感器发展的一个重要方向。美国DALLS半导体公司推出的数字化温度传感器DS18B20采用单总线协议,即单片机接口仅需占用一个I/O端口,无需任何外部元件,直接将环境温度转化为数字信号,以数码方式串行输出,从而大大简化了传感器与微处理器的接口。7.2 DS18B20温度传感器介绍 DS18B20是美国DALLAS半导体公司继DS1820之后最新推出的一种改进型智能温度传感器。与传统的热敏电阻相比,他能够直接读出被测温度并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。可以分别在93.75 ms和750 ms内完成9位和12位的数字量,并且从DS18B20读出的信息或写入DS18B20的信息仅需要一根口线(单线接口)读写,温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的DS18B20供电,而无需额外电源。因而使用

DS18B20可使系统结构更趋简单,可靠性更高。他在测温精度、转换时间、传输距离、分辨率等方面较DS1820有了很大的改进,给用户带来了更方便的使用和更令人满意的效果。 1.DS18B20温度传感器的特性 ①独特的单线接口方式:DS18B20与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。 ②在使用中不需要任何外围元件。 ③可用数据线供电,电压范围:+3.0~ +5.5 V。 ④测温范围:-55 ~+125 ℃。固有测温分辨率为0.5 ℃。 ⑤通过编程可实现9~12位的数字读数方式。 ⑥用户可自设定非易失性的报警上下限值。 ⑦支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在惟一的三线上,实现多点测温。 ⑧负压特性,电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。 2.引脚介绍 DS18B20有两种封装:三脚TO-92直插式(用的最多、最普遍的封装)和八脚SOIC贴片式。下图为实验板上直插式DS18B20的原理图。 3.工作原理 单片机需要怎样工作才能将DS18B20中的温度数据独取出来呢?下面将给出详细分析。

温湿度控制器使用说明

温湿度控制器设计方案 功能设计: 一:通信协议 本即符合Modbus RTU国际协议,应用说明如下: A:采集温度:01 04 00 00 00 01 C1 C2,回答:01 04 02 xx xx C1 C2 其中:C1 C2为两字节CRC16(后面不再说明), xx xx为温度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1度B:采集温湿度:01 04 00 00 00 02 C1 C2,回答:01 04 04 xx xx yy yy C1 C2 其中:xx xx为温度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1度 yy yy为湿度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1% C:内部参数用01 03 xx xx yy yy C1 C2读取 其中:xx xx为第一个寄存器地址;yy yy为读取的寄存器个数 功能03的回答各式同上述的功能04 内部参数用01 06 xx xx yy yy C1 C2改写 其中:xx xx为寄存器地址;yy yy为需要写入的新内容 功能06的回答是100%回传原来的命令 功能03/06具体应用请参考Modbus RTU手册,今将本机寄存器地址与对应的内容列下: 地址内容 0x0000 本模块地址,范围01-FF,出厂设置为01 0x0001 485口速度类别码出厂设置00 03 为9600BPS 0x0002 模块名称 0x0003 采集周期,出厂设置00 04 0x0004 制冷开关吸合温度出厂设置为40℃,也就是01 90 放大10倍 0x0005 制热开关吸合温度出厂设置为0℃,也就是00 00 0x0006 抽湿开关吸合温度出厂设置为99%,也就是03 DE 放大10倍 0x0007 加湿开关吸合温度出厂设置为0%,也就是00 00 0x0008 温度校准值出厂设置为00 00 0x0009 湿度校准值出厂设置为00 00 0x000A 高字节为温度控制回差,低字节为湿度控制回差出厂设置为14 14 0x000B 高字节为温度控制模式:00=加热模式,01=制冷模式 低字节为湿度控制模式:00=全关闭,01=抽湿02=加湿0x000C 高字节为C/F设置00=摄氏01=华氏出厂设置00 低字节保留 0x000D 高字节为密码1;低字节为密码2 出厂设置00 00 二、界面显示: 仪器地址:ID 实时温度:例如35.4 0C 制热模式标示符:当实时温度低于所设的定的温度值时,继电器吸合,此标示符闪烁,当高于设定值后,继电器断开,标示符停止闪烁 制冷模式标示符:当实时温度高于于所设的定的温度值时,继电器吸合,此标示

TNFB-1温湿度控制器使用说明 (PDF)

TNFB-1智能安全工具柜温湿度控制器使用说明 本控制器采用最新微电脑芯片,经公司科研人员精心开发研制而成,所有数据采集及功能输出均由内部程序自动完成,因此最大程度简化了外围电路,增加了整个系统的稳定性。显示部分采用大屏幕蓝色背光液晶屏,内容显示醒目整体配合更显高档美观。 功能说明: 本温湿度控制器主要用于电力系统的安全工具柜、高压配电柜、其主要功能是可根据用户对环境温湿度的不同要求,对本温湿度控制器进行预先设置后,控制器根据所设定的数据与实际环境数据相比较,通过外部的加温、降温、加湿、除湿设备对所处环境进行控制,以达到所需的环境温湿度要求,具体功能描述如下: 温度下限:当环境温度低于下限值时,控制器加温输出启动,控制加温设备进行加温,环境温度高于温度下限值1℃时,控制器加温输出停止加温工作结束。 温度上限:当环境温度高于上限值时,控制器降温输出启动,控制降温设备进行降温,环境温度低于温度上限值1℃时,控制器降温输出停止降温工作结束。 湿度下限:当环境湿度低于下限值时,控制器加湿输出启动,控制加湿设备进行加湿,环境湿度高于湿度下限值4个湿度数值时,控制器加湿输出停止加湿工作结束。 湿度上限:当环境湿度高于上限值时,控制器除湿输出启动,控制除湿设备进行除湿,环境湿度低于湿度上限值4个湿度数值时,控制器除湿输出停止除湿工作结束。 按键使用说明: “P”键为调整选择键,在正常显示状态下点按“P”键,此时液晶屏温度设置上限字符开始闪动,此时配合面板上的+键或-键,即可对该项数值进行修改。此项修改完成后再次点按“P”键,依次对温度下限、湿度上限、湿度下限进行设定完毕后,点按“P”键退出设置状态,设置完成后所设数据自动存储,控制器会根据所设定数据工作,并且不受中间关机或断电影响。 “+”键,在设置状态时,每点按一下调整数据会递增1,当长按时几秒钟后所设数据会以1为单位连续递增。 “-”键,在设置状态时,每点按一下调整数据会递减1,当长按时几秒钟后所设数据会以1为单位连续递减。 “M”键为强制加温除湿键,在正常工作中当按动此键后,控制器将启动强制加温除湿功能,加温烘干及除湿机机连续工作运转,直至环境温度达到40℃,或连续强制烘干工作3小时后此次强制烘干除湿工作结束,控制器工作状态自动转为正常除湿状态。如果在强制烘干除湿状态工作时,想退出此状态只需再点按一次“M”键即可。 日期时间调整: 当需要调整日期和时间时,按住“P”键不放几秒钟后蜂鸣器一声鸣叫,日期年的

温湿度控制器品种及选型方法

温湿度控制器品种及选型方法 上海安科瑞电气股份有限公司

1、概述 温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度的调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。产品分为:WH普通型系列、WHD智能型系列。 普通型温湿度控制器采用进口高分子温湿度传感器,结合稳定的模拟电路及开关电源技术制作而成。继电器动作、加热器故障电源等工作状态均由LED指示,用户一目了然,产品稳定可靠,能长期工作于强电磁场等恶劣环境中。 智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热 器、传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远 程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测 量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种 适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。 产品符合国标GB/T15309-1994。 2、工作原理 温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成,其工作原理如下图所示: 传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等;一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。

3、产品介绍 3.1 普通型温湿度控制器 3.1.1 技术指标 技术参数指标 控制类型加热升温≤5℃启动,≥13℃停止鼓风降温≥40℃启动,≤35℃停止加热去湿≥85%启动,≤77%停止 控制精度温度±3℃湿度±5%RH 控制触点容量5A/AC250V(无源接点) 辅助电源电压AC 85~265V DC 100~350V 功耗≤3VA 绝缘电阻≥100MΩ 工频耐压电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组 2kV/1min(AC,RMS) 平均无故障工作时间≥50000小时 工作环境(控制器) 温度-10℃~+55℃ 湿度≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体海拔≤2500米 注:控制参数不可调,但可由用户指定。 3.1.2 产品规格及功能 WH03普通型温湿度控制器 项目型号基本功 能 传感器 (只) 接线图外形尺寸 WH03-01/H 1路加热 升温 W-1(1) 12 L N加热升温 控制触点 辅助电源 78910 2122 W-1传感器 WH03-10/H 1路加热 除湿 H-1(1) L N 辅助电源 12 加热除湿 控制触点 78910 2324 H-1传感器 WH03-11/HF 1路加热 除湿 1路鼓风 降温 WH-1(1) 1256789101112 L N加热除湿 控制触点 辅助电源 鼓风降温 控制触点 2122 2324 WH-1传感器 辅助功能:加热器故障指标(可选)

安科瑞WH系列温湿度控制器

安科瑞WH系列温湿度控制器 1 概述 温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度的调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。产品分为:WH普通型系列、WHD智能型系列。 普通型温湿度控制器采用进口高分子温湿度传感器,结合稳定的模拟电路及开关电源技术制作而成。继电器动作、加热器故障电源等工作状态均由LED指示,用户一目了然,产品稳定可靠,能长期工作于强电磁场等恶劣环境中。 智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量X围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。 产品符合国标GB/T15309-1994。 2 工作原理 温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成,其工作原理如下图所示: 传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等;一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。 3 产品介绍 3.1 WH系列普通型温湿度控制器 3.1.1 型号说明 WH□—□/ □—□ 加热器或风扇:H—一路加热F—一路鼓风HH—两路加热 HF—一路加热,一路鼓风FF—两路鼓风 故障报警输出:J—有空白—无 监控采集点:01—1路温度传感器02—2路温度传感器 10—1路湿度传感器20—2路湿度传感器 11—1路温度+1路湿度组合外接* 仪表外形: 外形代号面框尺寸(mm) 开孔尺寸(mm) 48方形48×48 44.5×44.5

温湿度计说明书

使用电池:AAA1.5V 1节 HTC-1温湿度计用户手册 产品规格: 湿度分辨率:1% 温度测量范围:-10℃~70℃ 温度测量精度:约±1.0℃(1.8 oF)温度分辨率:0.1℃(0.2 oF) 湿度测量范围:30%RH~99%RH。 湿度测量精度:±5%(30%-70%) ±7%(其他) 基本功能: 温度/湿度显示 ℃/ oF温度切换显示 最高/最低温湿度记忆功能 12/24小时制时钟 整点报时功能 每日闹钟功能 日历显示功能 操作方法: 1、依机背指示方向推开电池门,取出电池隔片,然后装回电池门,该机即可用。 2、按键功能:(MODE)切换时钟与闹钟显示模式/设定当前时间、

闹钟、12或24小时制、日期(ADJ)调整被设项目的数值;(MEMORY)显示记忆中的最高/最低温湿度值/清除记忆的最高/ 最低温湿度值;(℃/ oF)切换温度单位以℃(摄氏度)或oF(华氏度)显示;(RESET)清除所有设定/记忆值,返回初始状态。 3、在初始状态下按住(MODE)1秒,当前时间的分钟数开始闪动,按(ADJ)可以调节分钟数,连续按(MODE)可以分别设定“时钟”、“12/24”、“月(M)”、“日(D)” 4、在当前时钟模式下,(时钟与分钟之间的两点每秒闪动一次)切换显示为闹钟模式(时钟与分钟之间的两点不闪动),此时按(ADJ)可以切换“闹钟”(Alarm)功能/“整点报时”()功能的开与关,再按住(MODE)2秒,可以设定闹铃时间,同时启动“整点极时”功能,()符号出现。 5、在闹钟模式下,若无任何操作则一分钟后自动返回当前时钟,此时按一次(ADJ)切换至日历显示,3秒后自动返回当前时钟按 MAX/MIN钮,显示温/湿度最后次清除(CLEAR)以来的最大值。 6、按(MEMORY)可以显示记忆的温/湿度最大值(MAX)和最小值(MIN),按住(MEMORY)超过2秒可清除记忆的最大/最小值。 注意事项: 1、初次使用/更换电池时请按一次(RESET)(在机背后); 2、若该机出现任何不良,请按一次(RESET) 3、电池用完后请放回政府指定地点

温湿度控制控制说明

组合式空调机组温湿度控制方案说明 、设计概述 本控制系统便于提高HVAC设备的性能和工作人员的工作效率。该系统控制 器独立运行,保证自动控制过程的安全、可靠性;PID控制方式提供了良好的 控制精度和调节特性,特别适合于暖通空调系统控制。系统提供了消防信号联锁及报警、压差报警,风机启动连锁等多重保护措施,保证系统的安全运行。 本系统使用和操作极为简便,控制灵活方便。用户可通过直观的显示监测和控 制空调设备,方便的修改温湿度控制设定值,实时监测运行数据。 二、监视及控制内容 1 ?空调箱温湿度控制原理: 1)温湿度控制 DDC控制器采样回风温T和回风湿度H在DDC内部与设定点比较,其差值 △ T和厶H经比例积分PI控制模块计算后输出调节值至调节压缩机、电加 热、加湿器输出,保持室内温度湿度稳定。当回风温度高于设定点温度,控制器输出信号给压缩机启动,降低室内温度。当回风温度低于设定点温度,控制器输出信号给电加热,使其逐级打开,使室内温度升高。当湿度高于设定湿度时,控制器输出信号给压缩机,使其打开,降低温度除湿。 当湿度低于设定湿度时,控制器输出信号给加湿器,让其打开,增大加湿量,保持室内湿度稳定。 2)故障报警 空调机有任何不正常状态,系统均视为故障讯号,并立即报警,报警包括:温度超限报警、湿度超限报警、风机状态异常报警、滤网阻塞报警等。 3)联锁控制 压缩机、电加热、加湿器与风机连锁控制:在冬季和夏季运行模式下,风机 启动后,压缩机、电加热、加湿器即根据需要动作,然后根据回风温度、湿度要求

打开或者关闭,在正常关机情况下,自控系统在接到关机信号后,关闭电加热、加湿器、压缩机。 机组启停连锁控制: 空调自控系统在得到风机运行状态反馈信号的情况下,根据回风温湿度要求开启电加热、压缩机、电加湿等。 一旦空调系统故障报警,空调自控系统自动关闭电加热、电加湿、压缩机,关闭风机,当压缩机有任何故障,也将关闭压缩机,并显示报警原因,停止其工作。 4)控制参数显示和设定: 空调机各状态参数在就地DDC控制器上显示出来,参数包括:回风温 度、湿度,面板温度设定输入(也即面板输出到控制器的温度设定信号)、 面板湿度设定输入(也即面板输出到控制器的湿度设定信号)。 另也可对所有DDC控制器的DO和A0点进行超驰控制,实现对所有不同设备的手动控制。

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-3000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□□□□—□□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①面板尺寸(mm)④报警输出1 ⑥输出类型⑧量程下限 D:96×96 0:无报警空:继电器(最大3A) ⑨量程上限 E:72×72 1:上限偏差报警 V:逻辑电平输出用于SSR ⑩附加控制 F:96×48(竖式) 2:下限偏差报警 I1:0~10mA连续电流空:无ON/OFF控制 F(H):48×96(横式) 3:上下限偏差报警(带保持) I2:4~20mA连续电流 ON/OFF:有ON/OFF控制G:48×48 4:上限绝对值报警⑦输入类型 ②显示方式 5:下限绝对值报警 K(0-700) J(0-550) 3:双排显示(经济型) ⑤报警输出2(48×48无) E(0-400) PT100(0-500) ③控制类型 0:无报警 PT100(0.0-99.9) 4:位式PID动作(加热) 1:上限偏差报警 CU50(0.0-99.9) 9:连续PID动作(加热) 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固,收紧螺钉。(1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XMTD 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XMTE 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XMTF 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XMTF(H) 48×96 44×92×70 (44+1)×(92+1) XMTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(黄) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整数字,启动/退出自整定。

温湿度传感器在家庭中的应用

家庭当中常用的传感器主要有温度传感器、气体传感器、光传感器、超声波传感器以及红外线传感器等等。其中温湿度传感器在家电应用最为普遍,它不仅给生活带来极大的便利,还能使家庭内外的空气相平衡。 随着生活水平的提高,家具智能化的需求逐步显现,温度、湿度等数据采集的应用也开始显现出越来越大的市场潜力。通过温湿度传感器,C8051F985低功耗MCU,CP2403 LCD 驱动,和LCD显示器构建一个用于家庭等温度、湿度数据采集的系统,该系统主要用于方便、及时的获取室内、外的温度、湿度等数据(也可和其他传感器集成扩展数据采集应用范围)。家庭数据采集系统的工作原理 使用温湿度传感器,C8051F985低功耗处理器,CP2403 LCD驱动,都具有I C通信接口,可做成模块,只需要选用自己的LCD显示器即可。 典型应用如下:室内、室外各放置温湿度传感器(以下简称采集节点)一个,定时唤醒采集温度、湿度原始数据,经过温湿度传感器内部的AD转换器,和出厂校准的原始数据处理,转换成温、湿度最终数据,经由I C总线传递到低功耗处理器C8051F985处理。C8051F985低功耗处理器决定启用哪个采集节点,以此降低功耗,并控制CP2403 LCD驱动,将数据最终显示LCD显示器上。本文使用的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗处理器,CP2403 LCD驱动,都具有I2C通信接口,可做成模块,只需要选用自己的LCD显示器即可。典型应用如下:室内、室外各放置2个Si7001温湿度传感器(以下简称采集节点),定时唤醒采集温度、湿度原始数据,经过Si7001内部的AD转换器,和出厂校准的原始数据处理,转换成温、湿度最终数据,经由I2C总线传递到低功耗处理器C8051F985处理。C8051F985低功耗处理器决定启用哪个采集节点,以此降低功耗,并控制CP2403 LCD驱动,将数据最终显示LCD显示器上。 家庭数 据采集系统的性 能- 各节点 功耗① Si7001的功耗 Si7001湿度测量 周期内典型的电 流为240uA,温度 测量周期内典型 的电流为320uA, 睡眠电流0.2uA, 每分钟进行一次 温、湿度测量的平 均功耗仅为1uA。 ②C8051F985的功 耗C8051F985睡眠电流10nA,工作电流150uA/MHz ③CP2403的功耗。睡眠电流0.02μA,工作电流<3uA。以每分钟测量一次,工作频率4MHz进行计算,平均功耗为不超过15uA,非常适合电池供电

温湿度控制器WH温湿度控制调节器

温湿度控制器/WH温湿度控制调节器 1概述 温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度的调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。产品分为:WH 普通型系列、WHD智能型系列。 普通型温湿度控制器采用进口高分子温湿度传感器,结合稳定的模拟电路及开关电源技术制作而成。继电器动作、加热器故障电源等工作状态均由LED指示,用户一目了然,产品稳定可靠,能长期工作于强电磁场等恶劣环境中。 智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。 产品符合国标GB/T15309-1994。 2工作原理 温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成,其工作原理如下图所示: 传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等;一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。 3产品介绍 3.1WH系列普通型温湿度控制器 3.1.1型号说明

说明:“组合外接”即同时有温度、湿度控制时,传感器置于同一外壳,由同一点采集温度、湿度信息。 注: ●控制器常规为环境湿度≥85%RH加热除湿控制启动,温度≤5℃加热升温控制启动,≥40℃鼓风降温控制启动; ●W-1为温度传感器,H-1为湿度传感器,WH-1为温湿度传感器,控制器型号选定后已经包括传感器,无需另行选定; ●控制器选定型号后不包括加热器或风扇,须另行选购; ●控制器至传感器之间的连接导线可用普通导线,长度不得超过20米,由用户自己配备; ●用户如需要特殊型号、功能、参数请与本公司联系定制; 3.1.2技术指标 注:控制参数不可调,但可由用户指定。

CH402型温度控制器使用说明书

- 附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的内部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), .

控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。 三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自调参数,任何的中途的关闭,断电,参数的另行设定,都会使自调节