文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙防渗漏措施

外墙防渗漏措施

外墙防渗漏措施
外墙防渗漏措施

外墙防渗漏措施

外墙防渗漏应从基层抓起,主要从以下各个层次进行防范:

一、从结构上:

1)、外墙混凝土构件,所有外墙混凝土构件在拆模后应进行检查,做结构修补工序,所有的蜂窝麻面空洞都会造成渗漏的隐患,都要进行处理,比较小可采用防水砂浆补再刷一道聚合物防水,比较大应采用压浆处理。

2)、外墙构件螺杆洞的处理做法为:沿孔洞中心凿直径5cm 深3cm的凹面,再对凹面采用堵漏灵补平凹面,采用聚合物防水沿孔洞中心刷一径直径30cm防水层。

3)、混凝土反沿(内配钢筋),反沿在防范渗漏很重要,在施工中应重点注意,施工时基底应凿毛冲洗干净,采用小型振动棒振捣密实,振捣密实很重要,不密实又会造成渗漏的源头,所有外墙墙体的底部如设计无要求应要求设计加设混凝土反沿,高底为20cm。

4)、凸窗窗台板及空调板,外墙脚手架在设置应避免穿过窗台板或空调板造成孔洞,混凝土浇灌应密实,负筋随捣随提。窗台板至楼板面墙体应采用混凝土,禁止使用砌体。

5)、所有构件模板安装禁止采用木条支撑或固定,吊模可采用加焊钢筋支架支撑,剪力墙或梁的内撑应采用钢筋。

二、从砌体上,砌体上的把关是预防砌体空隙及墙体与结构

的收缩开裂。

1、楼层清理:施工前先将楼层建筑垃圾、混凝土漏浆等凿

除清理干净,墙脚清浮浆并冲冼干净。

2、放线:将各轴线墙体弹出定位线,外墙墙体应从顶层

往下挂通线保持外墙墙体在同一垂直面上。

3、砌体种类:现行大部分砌体为加气混凝土砌块,部分

构造位置采用灰砂砖砌筑,加气砖材料的验收要点:

1)、蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块砌筑时,产品龄期不应小于28天。

2)、空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。堆置高度不宜超过2米。加气混凝土砌块应防止雨淋。

3)、加气混凝土切割表面呈鱼鳞状,砌体表面受损气孔及切割过程中残渣余屑的存在,对砌体及抹灰层会起隔离作用,影响砌体与砂浆的粘结力,使墙体易出现墙皮空鼓、开裂和脱落等。4)、由于加气混凝土含水量大,解湿时间缓慢,抗冻性能较差,所以容易在其表面出现空鼓及开裂现象。

5)、砌块强度较低,有的外型尺寸偏差较大,砌筑质量不合格,会造成砌体的灰缝宽窄不一,抹灰层厚薄不均,收缩变形不一,从而使抹灰层出现空鼓现象。

6)、因砌块堆放条件、气候、浇水及出厂时间、施工周期等原因,使加气混凝土的含水率差异大,相应产生变形差异也大;另外,加气混凝土的密度大小不一,所产生的变形也不一致。这也会引起抹灰后空裂。

4、砌体施工:卫生间装模墙脚浇200mm高C20素混凝土,

墙面根部采用砌筑200mm高灰砂砖,墙体应表面平整垂直、砂浆饱满、灰缝平直,平整度及垂直度不超过5mm,灰缝

不大于12 mm。

5、注意重点:

1)墙体墙顶拱砖应在7天后才能施工。

2)窗台放置预制板,预制板比窗宽度宽300mm。

3)门窗洞口两侧半砖部分采用灰砂砖砌筑。

4)墙面的修补,每一层砌砖完成拱砖后对内外墙面进行修补,特别是外墙面,凡梁边柱边出孔洞、砂浆不饱满的进行塞砂浆,特别是构造柱、过梁顶部的孔洞及空隙。

5)养护:墙体砌筑24后浇水养护。

三、从外墙抹灰上

1、楼层清理:施工前先将楼层清理及外墙外架底部打扫

干净,余渣运至指定位置堆放。

2、定点:定点为抹灰平整度及垂直度控制的关键,定点

应由熟手专人负责,定点完成后需通过验收后才能抹灰。

3、挂网:每一层砌砖完成后由专业施工员验收合格后进

行挂网,凡梁柱边及线管位置均需挂网,挂网宽度为交接处(线管)两边各150mm,外墙为满挂,完成后通知监理验收。

4、拉毛:施工前提前一天先将墙面浇湿并冲除表面灰尘,

对墙面充分浇水,拉毛时还要边湿水边拉毛,拉毛采用水泥浆掺细砂及811胶水混合,拉毛后第二天进行浇水养护确保拉毛质量。

5、充分淋水:内外墙抹灰前均应提前一天将墙体充分湿

透,由于加气砖吸水率高,为了防止空鼓、开裂、外墙渗漏,别特是外墙外面淋水同时还要将砌体内侧淋水,为了保证质量班组应安排专人专职进行墙体淋水。

6、抹灰层施工:注意抹灰的厚度,如厚度过厚应分层抹

灰,抹灰应控制压实。

7、外墙抹灰防水砂浆的防水剂掺量应严格按要求每砂浆

机下一桶防水剂。

四、从外墙贴砖上

1、从外墙贴砖上:重点为滴水线的做法,窗台板下沿口应做鹰嘴,上沿口做找坡,窗外边比窗框边低2cm左右,防止雨水倒流。空调板如有装百叶下板应贴砖,不贴砖应加抹防水砂浆,使窗台板里面高于窗沿,保证板面不积水,百叶窗下框应与空调板应留有空隙,便于积水排走,空调板上板底面可不贴砖,但沿口应贴滴水线。平窗也一样上下找坡,两边做往外的八字。

2、从外墙的分隔缝上:多数外墙的渗水从分隔缝引起特别是与窗台板交接处,分隔缝耐候胶出现脱落或开口将有可能造成外墙渗漏。分隔缝的留置位置应选在外梁中,避免在梁面或梁底。外墙分隔缝作用一个是美观,另一个是防外墙热胀冷缩。从美观上考虑分隔缝的宽度应为2cm宽,从防水作用上考虑应为0.5~1cm,由于定额无此项的价格,施工应与甲方协商做法及价格。分隔缝材料耐候胶的应选用质量过关的好材料,最好采用玻璃幕墙用的密封胶,材料的好坏关系分隔缝的使用寿命,在确保基底完全干透后再由专业人员施工,可以由熟悉打胶的门窗技术工人完成。

五、从外墙预留洞、穿墙管、外架结点

1、空调孔在预埋管时,应饱浆固定并外口比内口低防水雨水倒灌,预埋管应伸出内外墙长些,等饰面完成后预留出完成面1cm 再锯除预埋管。混凝土中预埋或砌体中的空调孔出现偏位,不要进行调整直接封堵后重新钻孔。

2、从外墙预留洞、外架结点上:贴外墙砖对外墙的孔洞施工及拉结点的预留贴砖应比孔洞及取出拉结点所需孔洞大20cm左右。外墙拉结点的材料应全部取出,孔洞应分工序进行施工,冲洗清理好孔洞再进行填补砌体后第二天才进行抹灰、第三天进行防水处理可以进行贴砖。

六、从外窗上

6、从外窗上:所有楼房均会出现外窗渗漏,多数为窗台,平窗窗台下口墙体应加设10cm的混凝土压顶,伸出窗两边各20cm。窗框塞缝由为关键,塞缝应专人专业人员操作,塞缝的砂浆也应干湿适宜并加掺防水剂。四周塞好固定牢固后取出窗框木垫,再塞木垫处的缝隙。外窗的打胶首先材料质量要好,胶的宽度在窗框与墙体接触处应有2cm左右且平滑有弯弧,窗板有拼接或缝隙均应打胶,比较小的缝隙应采用比较好的胶。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

防渗漏工程技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防渗漏工程技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1951-16 防渗漏工程技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、墙体裂缝防治技术措施 1、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 2、蒸压灰砂砖的出炉停放期宜为45天(不应小于28天),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期限不应小于28天,并不得在饱和水状态下施工。 3、填充墙砌至接近梁底、板底时,、应留有一定的空隙,填充墙砌筑完毕并间隔15天以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实 4、砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 5、砌体结构砌筑完成后宜60天后再抹灰,并不得少于30天。

6、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 7、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝的防治技术措施 1、现浇板的混凝土应采用中粗砂。 2、混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。 3、严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨篷等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。 4、现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设巾6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。 5、现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振

外墙开裂渗水处理方案

外墙开裂渗水处理方案 一、渗水的原因及修补方法 1、填充墙砌体与钢筋混凝土框架梁板、柱交接处的裂缝渗水。 渗水原因分析: (1)材料方面,填充墙的砌体和钢筋混凝土梁板墙的温度膨胀系数不同,在两种材料的连接处产生裂缝,雨水沿裂缝渗入室内。 (2)施工方面,填充墙砌筑时,砌体斜砌与框架梁柱墙镶嵌不密实,特别是在填充墙与梁底的交接部位,既无连接钢筋,又不易填嵌密实,是裂缝渗水的多发部位,加上彻体施工时灰缝可能不饱满,外墙抹灰施工时未湿水或湿水程度不够,或挂网质量差,使得抹灰层产生裂缝、空鼓,加重了漏水的程度。 (3)地基基础不均匀沉降导致的裂缝。 2、处理方法: 修复抹灰砂浆层表面裂纹、空鼓和渗水微孔,恢复水泥砂浆的防水防护功能,具体做法是用切割机将裂缝部位凿成“V”字形,清除缝中松动的砂浆或混凝土,瞎缝要剔凿。堵塞孔隙前先用水泥浆涂刷一遍,随即用堵漏王补密实,深度大的孔隙要注浆,后挂网抹灰后补油漆。 二、工艺流程 1、开裂墙面 专业人员→墙面检查→裂缝部位切割八字形槽→清扫湿水处理→堵漏王补平→→涂料施工→质量自查→检查验收→垃圾清理 2、渗水墙体 专业人员→墙面检查→发现渗水点→切割开槽→修补裂缝→晾干→晾干→冲、闭水试验至合格→外墙涂料涂刷→质量自查→检查验收→垃圾清理 三、安全保证措施及文明施工 1、严格按《建筑安全技术规程》规定进行施工。 2、禁止施工现场乱拉电线,乱接水管。 3、施工时必须穿平底鞋,戴安全帽进入现场,由专人检查。

4、施工中,细心操作,做好产品保护,不相互污染。 5、严禁吊篮上下作业时施工人员不系戴安全帽、安全绳。 6、严禁下班后吊篮悬浮上空,严禁施工人员空中翻越吊篮。 7、做好吊篮班前检查和定期保养工作,下班后关闭电源,锁好电箱,做好清洁和固定吊篮工作。

建筑外墙渗漏防治措施实用版

YF-ED-J4050 可按资料类型定义编号 建筑外墙渗漏防治措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

建筑外墙渗漏防治措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、建筑外墙渗漏成因分析 (一)设计因素 (1)不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等。 (2)为美观而将外墙饰面砖设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水。 (3)设计中忽略了不同材料界面的连接。如在外墙设计时层层装饰腰线,且腰线顶部标

高与圈梁顶部标高相同,由于外墙砖与混凝土圈梁的温度膨胀系数相差很大,极易产生裂缝,从而使腰线上部渗水。同样原因,女儿墙根部往往也较易开裂渗水。 (4)高层建筑非承重外墙用的砌筑、找平砂浆标号,一般低于承重墙设计用的标号,强度虽能满足设计要求,但透水性增大。 (5)设计中不重视防水,外墙立面设计没有防水概念及功能设定。 (二)材料因素 空心砖质量差、翘曲、变形,防水涂料、防水密封材料等质量不合格,饰面材料缺角破裂,铝合金门窗材质不合格、加工制作质量差等,都有可能影响建筑外墙的内在质量,导致渗漏。

外墙饰面工程防渗漏施工的技术措施

外墙饰面工程防渗漏施工的技术措施 外墙饰面工程防渗漏施工的技术措施提要:幕墙下端收口处理:用一条特制的披水板,将幕墙下端封闭,同时将幕墙与结构墙体间的缝隙盖住,以免雨水渗入室内 外墙饰面工程防渗漏施工的技术措施 本工程外墙饰面有喷涂饰面、玻动幕墙饰面,石材干挂饰面和金属铝板干挂饰面四种。 1.喷涂饰面和抹灰 为解决外墙饰面,抹灰层底渗漏问题,采取如下措施 ⑴.基层处理: ①砌体墙面:抹灰前必须对墙体进行湿润(隔夜浇水,一般浇2遍,吸水深度8~10mm),后层抹灰应在前层抹灰砂浆具备足够强度后进行,每层抹灰面时应注意前层抹灰面底湿润程度。抹灰砂浆必须与基层粘结牢固,必要时可在砂浆中掺入107胶等胶结材料,以提高抹灰砂浆的粘结强度。在外粉刷前,应对外墙面进行检查,对砂浆不饱满的灰缝、空心缝、瞎眼缝,用水泥砂浆嵌实或凿嵌好;对穿墙管必须清除掉,孔洞应在砖墙内可采用微膨胀水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实;外墙的脚手架铅丝洞、雨水管、避雷铁脚洞等应1:3的水泥砂浆嵌塞密室平整。 ②混凝土墙面:抹灰前先进行基层处理,使之达到必要的粗糙度,可采用: (1)凿毛处理,每平方米应不少于200个凿点; (2)甩浆法,水泥砂浆水灰比宜控制在~范围内,甩浆后养护三天后抹灰,砖墙与砼结构的连接处宜采用金属网拉结处理,并绷紧牢固,金属网与各机体的搭接宽度应不少于10mm。 (2)抹灰层的主要工序: ①、一般抹灰层:应采用砼界面剂(1~2㎜)找平层(7~9mm)面层(7~9mm)的工序施工,抹灰应平整。当抹灰基层不平整时,中层抹灰应分层抹平,水泥砂浆、混合砂浆应待前一层抹灰凝固后,再抹后一层,一般宜隔夜进行。若几层连续涂抹,因湿砂浆粘在一起,起不到分层作用,易造成收缩率过大而造成空鼓、裂缝。 ②、东山墙的抹灰层:受上海地区主导风向的影响,住宅建筑的东山墙粉刷应当引起高度重视。面层的抹灰层在凝结前应防止过快干燥和暴晒、水冲,以及撞击、振动,以保证面层有足够的强度。 (3).抹灰砂浆: 结合层采用1:3的水泥砂浆,找平层应采用1:2:5混合砂浆木抹子压光,宜用木蟹压实。 (4)抹灰材料选用: 水泥必须进行复试合格后方可使用;黄砂应采用中粗砂,含泥量应小于2%,面层的用砂必须经水淘洗;石灰膏不得含有熟化的颗粒和杂物。 (5)细部构造的防水处理: ①、挑檐、雨蓬、阳台、空调小平台等细部构造应用水泥砂浆抹光,其顶部应做足够的流水坡度,避免倒泛水或积水。 ②、细部构造的下口应做滴水线或挂落线。滴水线应用嵌条子做法,严禁拍条或勒线,一般深10mm,上宽7mm,下宽10mm,距外表面不大于30mm;挂落线一般宽40mm,厚8~10mm,要求外低内高,并在与墙面交接处,沿墙用水泥砂浆粉出高120mm的线脚,或在阴角处用水泥砂浆抹出一小圆或三角。 ③、禁止采用粉缝和揩缝的方法,勾缝工作应分数次进行,从左倒右,先横后竖,逐段抽实压光。十字交接处应平整,无高低。缝抽实后,应比砖面抽进2~3mm。

外墙渗漏维修施工方案

一、工程概况 *****小区位于***。外墙构造为保温板+外墙瓷砖;外窗为断桥铝;屋面防水层为SBS卷材。现小区出现外墙渗漏现象,针对外墙的渗漏情况特编制此方案。 二、渗漏原因 1、外墙面为瓷砖面层中间设计多道水泥腰线。现已出现空鼓裂缝、风化裂缝及瓷砖和水泥砂浆之间出现的冷风现象;腰线的砂浆强度不够有脱落现象,下雨时便从缝隙进入墙体出现渗水情况;外墙面上有凹凸线槽,遇长时间的连续降雨,雨水会沿着墙面凹凸的线条渗入墙体出现渗漏;。 2、外墙的空调洞口出现渗漏:没有进行密封处理;在开孔时没有做到内高外地的空洞。从而导致雨水从洞口进入。 3、外墙出现外墙勾缝不密实、有气泡、风化开裂、密缝不到位、保温层与墙体分离空鼓;外墙瓷砖脱落;下雨时便从缝隙进入进入墙体出现渗水现象。 4、屋面天沟未做防水;屋面雨水口(水簸箕)与衔接部位施工不到位; 上人屋面立墙防水节点为朝天口;屋面防水渗漏;屋面女儿墙与排水口(水簸箕)之间无防水层或搭接过短,并且翘起;天沟无防水层导致水落斗节点渗漏;屋面上防水基层砂浆强度表面砂浆脱落。 4、断桥铝窗的情况有:窗外四周密封胶打的不到位(胶口过窄);密封胶老化与墙体开裂;型材对接处密封不严;型材外泄水孔未安装防水帽;窗户封闭胶条封闭不严; 1、5、雨水管有改动或移位;阴雨天气雨水管表面潮湿(冷凝水);雨水管内

有积水;雨水水管脱节。大量雨水从管内漏出导致墙体渗水。大部分住户私自改动造成排水时不是垂直落水,雨水过急时会出现排水不畅的现象;加之改动后S弯过多,容易被异物堵塞,出现管内存水或者不排水现象;因而管道内雨水集满后外溢。 6、阳台、空调板防水施工不到位与墙衔接的部位出现渗漏情况;阳台、空调台有倒坡,雨水不流向地漏而是流向墙体造成渗漏。 7、窗洞口上悬施工时无明显鹰嘴。导致雨水留到墙体和窗户上。 8、原设计阳台三面地坎向内倾斜,现住户改为全封闭阳台,当有下雨时外露的台面形成积水导致本层和下层渗漏。 9、原有土建施工预留的脚手架扶墙杆洞口(二次封堵)、土建上料口(二次砌筑)等产生收缩缝隙,遇雨水就会渗漏到室内,造成墙体及棚顶阴湿。 三、住户出现渗漏情况 1、窗户周边渗漏,下雨天气随风向性。如刮北风,北面的窗户周边就漏雨。 2、室内天棚、室内墙体、阳台、空调机管洞口、排风口、灯具、线盒等发生漏水。 3、顶层天棚有渗漏。 4、自封阳台漏水情况。 四、渗漏具体施工方法 (一)外墙渗漏: 1、对外墙面勾缝不密实、空洞、遗漏的现象,要对整个小区外墙砖缝勾缝不密实的现象排查。发现后用防水腻子封堵再用有机硅防水涂料进行涂刷。

外墙防渗漏施工方案

外墙防渗漏施工方案 海南省法官培训学院建筑工程建筑面积共为16291.7m2。一幢5层,一幢2层,根据设计图纸要求,所有的外墙为190厚空心轻集料砼小型砌块,外墙为涂料装饰。如何防止外墙渗漏很为重要,因为外墙渗漏,不仅影响建筑物的外部景观,同时又有可能影响建筑物的使用功能,给人们生活带来许多不便和烦恼。因此,提高外墙砌筑、抹灰、涂料的施工质量是防渗漏的关键,为了保质保量完成施工任务,编写本施工方案。 一、外墙砌体施工质量 ㈠、材料要求 1、根据设计图纸要求空心轻集料砼小型砌块的规格和强度等级采购砖材,并应附有出 厂合格证,现场取样并经有关检测部门检测合格后方能使用。 2、水泥用P.O32.5R普通硅酸盐水泥,新鲜无结块,并有出厂合格证和现场取样合格 检测报告。 3、砂用南渡江中砂含泥量不应超过5%,使用前过5mm孔径的筛。 ㈡、砌体的施工方法 1、砌筑前,墙基层应经验收合格,砌筑空心轻集料砼小型砌块墙部位的楼地面、灰渣杂 物及高出部分应清除干净。 2、在结构墙、柱上弹好+500mm标高水平线、空心轻集料砼小型砌块墙立边线、门口位 置线。 3、做好地面垫层,在砌块墙底部,用普通粘土砖砌好踢脚板200mm高度。 4、轻集料砼小型空心砌块的吸水率较高,为了保证砂浆不会失水过快影响砌体质量,使 用前要提前2d洒水湿润,但是必须注意小砌块表面有浮水时,不得施工。 5、按砌体每皮高度制作皮数杆,并竖立墙的两端,在两相对皮数杆之间拉准线。 6、砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列,保证砌体尺寸符合设计要求。最 下一层如灰缝厚大于20mm时,应用细石混凝土找平铺砌,应用M5.0混合砂浆,采取满铺满挤法砌筑,上下皮错缝砌结,转角处相互咬砌搭接,每隔二皮砌块钉一个,梅花形设置。砌块墙的丁字交接处,应使横墙砌块隔皮露头。 7、灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝厚度不得大于8—12mm,竖向灰缝宜用内外临 时夹板夹住后灌缝,夹板应紧贴砌体,保证严密,严防跑浆。 8、砌到接近上层梁、板底部时,应至少间隔7d后用普通粘土砖斜砌挤紧,砖的倾斜度约 为60°左右,砂浆应饱满密实。 9、墙体洞口上部应放置2?6mm钢筋,伸过洞口每边长度不小于500mm。 10、砌块墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱内预埋拉结筋,每400mm高设一道 2?6mm钢筋,伸入砌块墙水平灰缝内不小于700mm。当漏留拉结筋时,则可用粘结砂浆(体积配合比,水泥:108胶:中砂=1:0.2:2),在砌块端头与立墙接触面各涂抹5mm 厚的粘结砂浆,挤塞严实,将多余砂浆刮平。当墙高大于4m时,常加设一水平混凝土带,如设计无要求,一般每隔1.5m加设2?6mm或3?6mm钢筋带,以增强墙体的稳定性。 11、砌块与门口的联结:当采用后塞口时,将预制好埋有木砖或铁件的混凝土块,按

外墙渗漏质量通病及防治措施

外墙渗漏质量通病及防治措施 外墙渗漏是建筑工程中的质量通病之一,严重时会影响人们的正常生产和生活,给人们造成财产损失和精神负担。外墙渗水不但会影响房屋的使用功能,还严重影响建筑物的外观,同时维修上极其困难。但在实际的现场施工中,往往会因为外墙不易积水从而忽视了外墙细部的防水工艺施工,给日后的外墙渗漏埋下了隐患。外墙渗漏防治是一项综合工程,造成渗漏的因素很多,涉及到材料、设计、施工、维护管理等诸多方面。下面列出容易发生渗漏的主要部位,以指导施工过程未雨绸缪、防患于未然,并对处理外墙渗漏的有效方法进行探讨。 1、外墙竖缝渗漏 1.1现象 采用空腔构造防水做法的外墙竖缝漏水或洇水,连接铁件锈蚀。冬季冷空气从板缝进入,室内结露。 1.2原因分析 (1)外墙板在制作、运输、存放过程中,保护不善,竖缝防水槽等被撞破坏未妥善修理。 (2)颠倒了施工顺序,采取了先插塑料条后浇筑板缝的做法,使溢进空腔内的水泥砂浆残渣不宜清理。 (3)塑料条裁切尺寸不适当:过宽,在腔壁内形成折线;过窄,形成麻花状或脱出腔外;长短不一,下端未插到排水坡上,使竖缝失去密封减压的作用。 (4)油毡聚苯乙烯板断裂,构造柱混凝土从裂口处溢进空腔,立腔被堵塞。 1.3预防措施 (1)墙板的堆放场地必须坚实平整,墙板应靠放在支搭牢固的插放架上。墙板起吊、运输必须谨慎,防止破坏防水构造。 (2)插放塑料条工序必须在浇筑构造柱混凝土之后进行。浇筑混凝土后必须及时清理空腔内的杂物。 (3)塑料条要按实测外墙板防水槽宽加5mm的尺寸现裁,不宜事先裁成统一规格,以保证防水空腔的密闭性。塑料条的长度应保证上部有15cm的搭接长

外墙渗漏水的防治与处理

外墙渗漏水的防治与处理: 建筑物外墙常常会发现渗漏水现象,这些渗漏,除对结构和耐久性有一定的影响外,更会严重地影响美观和使用功能。造成外墙面渗漏水的原因很多,主要分为:外墙砖砌体渗漏水;沿外墙门、窗框周边渗水;外来水源造成外墙渗漏水。 一、外墙砖砌体渗漏水 我们回访时经常发现外墙面有渗漏水,一般情况下,西面山墙比东面山墙多;框架结构中,框架梁底有渗水。外墙面渗漏水,会造成内墙装饰霉变,影响美观和使用功能。 (一)原因分析 1.砌砖水平低,砖缝砂浆不够饱满,或为空头缝。框架结构的围护墙与框架梁底之间,因砌体的沉降而产生缝隙而漏水。 2.脚手架眼没有按要求堵塞好,留有渗水的通道。 3.外墙装饰面层有空鼓、裂缝时,在下雨过后,雨水从缝隙进入抹灰层而渗入内墙。(二)处理方法 1.高层建筑的外墙有局部渗水时,可将内粉刷铲除,查清渗水的砖缝,将砖缝不密实的部分砂浆剔除,冲洗干净,用1:2.5水泥砂浆嵌填密实。 2.大面积渗水,但外装饰面又无明显裂缝时,将外墙装饰面扫刷冲洗干净,待干燥后,用阳离子氯丁胶聚合物乳液A组分和B组分按1:1混合搅拌均匀后,按0.4的水灰比加入等级为42.5的普通硅酸盐水泥,并将水泥浆搅拌均匀。用聚合物水泥浆对砖缝进行勾缝处理。3.沿框架梁底漏水时,要铲除外墙裂缝处的装饰层,将砖墙顶面缝隙中的灰浆刮除,冲洗干净,用铁片楔紧,然后用1:2.5水泥砂浆嵌填密实并凹进墙面10mm,用柔性防水密封胶嵌填,然后补做外墙装饰面层。 (三)防治措施 1.加强施工管理,严格砌体的操作质量,执行《砌体工程施工及验收规范》的规定,外墙一律不许留架眼,砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀,砂浆饱满率要大于80%。 2.框架结构的填充墙,按规范要求:“填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,在抹灰前采用侧砖、立砖或砌块斜砌挤紧,其倾斜度为60°左右,砌筑砂浆应饱满。”这是防止填充墙砌筑砂浆沉降的主要措施。 3.外墙施工前必须事先进行技术交底。铺贴过程中一定要有挤浆工艺,且在勾缝前要全面检查空鼓情况,勾缝要保证密实度,勾缝完毕后要注意湿润养护,密缝擦缝不得遗漏,勾缝深度建议要严格控制,凹入度不宜太大,最好勾成圆弧形平缝。质量管理方面要建立多级复查控制制度,以保证每道工序的质量。 二、外墙门窗框周边渗水 在施工当中我们经常发现,水沿门窗框周边及窗台渗漏,这样的渗漏会造成室内墙面的污染,影响使用功能。 (一)原因分析 1.门窗框周边与砖墙接触面的缝隙没有封嵌或虽用砂浆嵌填却不密实,常有脱落和裂缝,窗洞口顶面无滴水线,雨水由洞口顶面流入室内。 2.窗台下的砌体缝隙中砂浆不饱满,水从缝隙中渗入室内。窗台粉刷不当,水沿窗框下渗入室内。 (二)处理方法 1.将门窗框边与墙体接触面的缝隙中的疏松与裂缝、不密实的砂浆剔除冲洗干净,之后用1:2.5水泥砂浆分层嵌填密实,靠窗框边留6mm×6mm的凹槽,待外装饰完成后,沿门窗框周围凹槽中嵌填柔性防水密封胶。 2.门窗洞上部要做滴水线,损坏的要补做好。窗台面粉刷层有裂缝或倒泛水时必须返工重

建筑外墙渗漏防治措施

编号:AQ-JS-09899 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建筑外墙渗漏防治措施Prevention and control measures for leakage of building exterior wall

建筑外墙渗漏防治措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、建筑外墙渗漏成因分析 (一)设计因素 (1)不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等。 (2)为美观而将外墙饰面砖设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水。 (3)设计中忽略了不同材料界面的连接。如在外墙设计时层层装饰腰线,且腰线顶部标高与圈梁顶部标高相同,由于外墙砖与混凝土圈梁的温度膨胀系数相差很大,极易产生裂缝,从而使腰线上部渗水。同样原因,女儿墙根部往往也较易开裂渗水。 (4)高层建筑非承重外墙用的砌筑、找平砂浆标号,一般低于承重墙设计用的标号,强度虽能满足设计要求,但透水性增大。 (5)设计中不重视防水,外墙立面设计没有防水概念及功能设

定。 (二)材料因素 空心砖质量差、翘曲、变形,防水涂料、防水密封材料等质量不合格,饰面材料缺角破裂,铝合金门窗材质不合格、加工制作质量差等,都有可能影响建筑外墙的内在质量,导致渗漏。 (三)施工因素 施工导致的渗漏原因很多,易渗漏部位施工质量差,是造成外墙渗漏的主要原因。 (1)框架结构外墙柱与砌体连接处不埋拉结筋或拉结筋设置不牢,拉结筋间距、数量、长度不符合要求,由于温度膨胀系数差异较大,导致连接处开裂是漏水的多发区。 (2)砌筑找平层、抹灰层砂浆未按设计配制,引起砂浆强度差,干缩开裂。 (3)外墙面砖与打底砂浆粘结力不足形成空鼓,饰面砖勾缝不密实,出现砂眼及裂缝。 (4)细部构造,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽等未处理好造成雨

建筑外墙防渗漏施工技术措施 单伟光

建筑外墙防渗漏施工技术措施单伟光 发表时间:2019-11-05T11:20:56.423Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年16期作者:单伟光 [导读] 本文对建筑外墙防渗漏的相关施工技术措施和方法进行了分析和探讨。 身份证号:13028319840704XXXX 河北 064402 摘要:近几年来,由于墙体改革的实施以及新型墙体材料的广泛推广应用,使房屋建筑外墙面的渗漏率呈上升的趋势。然而,造成外墙渗漏的原因非常复杂,它涉及到建筑物的设计、施工、使用等各方面。本文对建筑外墙防渗漏的相关施工技术措施和方法进行了分析和探讨。 关键词:建筑外墙;防渗漏工程;施工技术 引言: 由于由许多原因可以导致建筑外墙出现渗漏状况,所以应该采取多样化、系统化的防渗漏施工技术措施才能够从根本上解决建筑外墙的渗漏问题。 一、有效控制建筑外墙墙体砌筑质量 较高的建筑外墙墙体砌筑质量是避免发生渗漏现象的前提和基础。因此,墙体砌筑必须符合以下质量要求:首先,在砌砖方面,不允许用干砖来砌墙,因为干砖会大量吸收砂浆的水分,无法实现砂浆的均匀摊铺,不能达到砖缝中砂浆密实饱满的要求,最终降低砌体的粘结性和墙体的抗剪强度。正确做法是,在砌筑砖砌体之前的一天或者两天便应该浇水湿润砌墙所用砖块。但是不是砖块越湿越好,应该根据不同的砖块类型来控制合适的湿润度。相关要求是,依照空心砖、多孔砖与轻骨料混凝土小砌块在吸水、失水方面的特点,对其含水率分别进行如下控制:空心砖、多孔砖的含水率控制在百分之十至百分之十五之间;轻骨料混凝土小砌块的含水率控制在百分之五至百分之八之间最为合适。对于加气混凝土砌砖施工而言,砖块的含水率应该控制在百分之十五以内,如果是粉煤灰加气混凝土砖块,则要将含水率应该控制在百分之二十以内。 其次,在勾缝方面,墙体砌筑的竖缝和水平缝中的砂浆一定要密实饱满,此举可以从根本上避免建筑外墙渗漏现象。 再次,在沉缩裂缝控制方面,应该采用有效措施来对填充墙沉缩裂缝进行严格控制。具体方法是,不同强度等级和不同干密度的加气混凝土砖块不能够混砌,不同种类的砖块更加不能够混砌;用砂浆来填嵌密实砌体和框架柱间的缝隙,必须将框架柱中伸出的拉结筋砌入到砖缝里面;要严格控制施工过程中框架结构墙体的每日砌筑高度,一般情况下,每日砌筑高度控制在1.4米之内比较合适,砌筑至梁底大约2米高度时应该静停一周,等砌体的变形稳定之后,再使用相同材质的实心辅助小型砖块成60度至75度角来挤紧顶牢;顶砖必须依照相关要求来施工,确保充分紧实和勾缝密实;为了防止交界处出现裂缝而产生渗漏现象,所以施工时,要清除框架结构交接部位(如柱边、梁底等)的灰疙瘩,待清洗干净之后,可以用干硬1:l砂浆抹5毫米厚,保证砂浆的填嵌密实;在不同材质交接部位抹灰需要格外注意抹灰层的拉结力问题,通常情况下,为了增强拉结力,应该在应在交接部分添加一层宽4米的金属网,同时,为了实现金属网最佳的拉结效果,应该让金属网和结构面保持3毫米至5毫米的距离。 最后,揉压法砌筑。该砌筑方法要求相关施工人员遵循以下技术要领,即采取“三一”砌砖法(一铲灰、一块砖、一揉压)进行墙体的砌筑。 二、建筑外墙墙体装饰面层的防渗漏施工控制 外墙抹灰前,应先做好基层处理,清除影响砂浆与墙面粘附力的松散物、浮尘和污物,并对墙面充分润湿,其含水率保持在10%~15%左右,以防止基层将抹灰层中的水分吸走而产生空鼓、开裂;有条件的可在抹灰前用水泥砂浆拉毛墙面,以加强结构层与砂浆的粘结效果;待稍干后检查墙面有无裂缝。抹灰完成后,应做好防雨防晒遮盖,进行喷水养护。 外墙装饰面砖镶贴前,应先清洗干净饰面块材,用水浸泡、晾干后再使用;应检查底灰空鼓裂缝,凡空鼓面积超过200 cm2,灰厚小于20 mm,收缩裂缝大于100 mm,深大于15 mm者均为渗漏隐患处,必须进行修补处理后,方可进行外墙饰面块料镶贴。在施工过程中,要注意确保粘结砂浆饱满度,块料四周留缝宜6 mm~10 mm,先用勾缝器将粘结砂浆勾严溜实,再掺用素水泥浆,从黏结砂浆的表面再勾一次缝,凹入度不宜太大,最好勾成圆弧形平缝;要严格控制勾缝深,以1.5 mm~2 mm为宜;勾缝完毕后要注意湿润养护,密缝擦缝不得遗漏;拆架前应全面仔细检查灰缝饱满度。在涂料饰面施工前,应选用与涂料相匹配的腻子和封底涂料(如弹性涂料);应严格控制墙基体的含水率,必须控制不大于8%,并选择透气性好、性能指标合格的、与外保温系统配套的外墙专用腻子刮对基底找平封闭。 涂料饰面施工时,为防止裂缝、提高砂浆密实度、增强抗渗能力,一般分3次分别抹压:一是底层,待EPS板检查合格后,选用聚合物抹面砂浆薄抹,厚度控制在2 mm~3 mm,然后在翻包网格布及门窗口、大角等部位,将增强网格布压入砂浆中,以不露出为准;二是压网层,先将大面积的网格布铺平,无皱褶,然后由中间向两边用高标号的水泥砂浆压抹,并注意养护;三是面层,在压网格布砂浆湿润状态下,再用砂浆压抹一次即可。 三、有效控制窗台与铝合金(塑钢)窗的安装质量 第一,窗台施工质量。工程渗漏是窗台设置不当造成的,针对窗台坡度较小、填充硅胶老化、脱落等原因,所采取的措施:将硅胶沿窗台小圆弧的顺直方向抹压,部分胶透过窗下框与小圆环处预留的缝隙挤满,以确保窗与洞口墙体的连接为弹性连接。 第二,窗框安装质量。首先把好材料关。尤其是要把好铝型材和氧化膜的厚度关。然后把好制作关和施工关。下料尺寸的误差要严格控制在允许偏差范围之内,使得成型后的窗框达到接缝严密、整体方正。做好下框出水口,严格控制窗口预留洞口尺寸,内外打胶到位、密实、顺直,最后把好验收关。在对窗工程进行验收时,采取淋水试验的方法以检查其抗渗性能及窗下框流水畅通和积水情况。 四、确保外墙面砖的施工质量 第一,饰面砖施工质量控制。有效控制饰面砖施工质量的主要目标就是有效处理由于饰面砖材料不同所引起的干缩和温度变形问题。由于饰面砖为烧结砖,干缩率比较小,背面凹凸槽不深,饰面砖和砂浆之间的粘结力会受到影响。通常情况下,饰面砖使用水泥油膏进行粘贴,但是纯水泥油膏具有较大的干缩率,粘结力受到影响。所以,建议改为2:1的油膏+水泥细砂浆进行粘结,借此提高粘结力,增强面层的抗裂水平。 第二,找好规矩。在饰面砖镶贴之前应找好规矩,按砖实际尺寸弹出横竖控制线,定出水平高和皮数。节缝宽度应符合设计要求,一

部分外墙面渗水处理方案

外墙面渗水处理方案 随着经济建设事业的发展,工程建筑的外墙材料在不断更新。但由于设计、施工、构造、材质和使用等因素,加上我省雨量充沛,以致造成建筑物外墙渗水现象普遍,严重困扰着用户的使用。现结合工程实际,分析产生渗漏原因,对外墙渗水部位做出处理措施。 1 概况 戚家村定销房工程住宅小区,分为东区(11#)西区(12#)。结构为砖混结构。外墙为挤塑聚苯板外面挂网刮抗裂砂浆,外墙腻子、外墙涂料。室内为涂料粉饰。东区住户发现部分外墙有渗水现象,致使内墙面浸水,严重影响住宅的美观和使用。针对这一现象,我项目部专门成立了外墙渗水防治管理小组,分析工程渗水原因,制订防水对策.。 2 外墙面渗漏原因分析 挤塑聚苯板面层大多是在打底砂浆层上贴保温板,拼接而成。外墙面上的雨水,通过保温板接槎孔隙,有的进入打底砂浆的裂缝或打底砂浆的“空鼓囊”内,这两部分水,如果与砌体的不饱满灰缝相通,则形成具有虹吸作用的毛细孔通道,内墙面的粉刷,一般较疏松,容易将毛细孔通道内的水分吸附和积聚,这样,从外墙面上进入的水,通过毛细孔通道被内墙粉刷吸附、积聚和散发,形成内墙面渗水的原理。 东区11#工程墙面渗漏的原理,是通过对渗漏墙面的调查研究而得,调查中发现,产生这种渗漏的原因有多种:

①砌体灰缝不饱满,存在空头缝;基底清理马虎,如不很好清理缝隙、浮浆,不很好修补孔洞和空头缝,在打底前墙面不洒水湿润。 ②打底抹灰层标号过高或太低,均会导致开裂。同时一次抹灰厚度超过10mm,也易形成裂缝。 ③穿过外墙的管道和预留孔未作仔细的密封处理。 ④窗安装未做仔细的防水密封处理。 ⑤外墙保温板面层与打底层砂浆粘结力不足形成空鼓(砂浆配比不好或基层湿水不足造成)或保温板拼接缝隙过大。 3 对保温板面层渗漏部位的补救措施 (1)、对外墙面已发生渗漏的部位,主要应堵塞内外墙面渗水通道。 1)先铲除内墙渗水部位的粉刷层,并剔除该范围内砖砌体灰缝,使之凹进墙面15~20mm。 2)使用有机硅憎水剂,加水搅拌均匀后,用喷雾器对面砖满喷一遍,隔24h后,再喷一遍。这种溶液不但会对缝隙和细孔有渗透作用,而且能在面砖表面形成一层很薄的膜,从而起到防水作用。 3)待墙体水份从内墙面散发后,内墙修补采用聚合物水泥砂浆分二道抹灰修补,压紧刮平,然后刮腻子刷涂料。 (2)、对保温板渗水部位的修复。首先在渗水部位检查原有保温板分隔条处网格布是否露底,如分隔条处网格布产生露底,我单位采用高标号防水界面剂涂刷于分隔条处,防止外墙面的再次渗水。 (3)、保温材料基本上都是聚苯板,聚苯板外面挂网刮抗裂砂浆,外墙腻子、外墙涂料,工人在施工时聚苯板的接茬处没有处理好,缝隙

外墙渗漏质量通病防治措施

外墙渗漏质量通病防治措施 1设计及节点构造 1.1高层建筑外墙、有外保温层的外墙及使用新型墙体材料的外墙应按照《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011标准进行外墙整体防水设计和相应的节点构造防水设计。 1.2建筑外墙节点防水构造设计除包括外墙砌体自身抗裂构造措施及与其他结构交接部位抗裂构造措施外,还应包括门窗洞口、雨篷、阳台、空调板、外凸线条、变形缝、外墙管道洞口、女儿墙压顶、外墙预埋件(含保温材料锚固件)、预制构件等交接部位的防水设防。 1.3有外保温的墙体,限制采用湿贴法块材饰面。 1.4建筑物外侧有露台、雨篷、空调板等构造物平台时,其板面建筑标高宜低于室内楼地面结构标高,并应设置混凝土止水翻边且宜与构造物平台同时浇筑,混凝土止水翻边高度宜高于外构造物平台建筑标高200mm,墙根交接部位应粉成圆弧型泛水,上翻的防水层收头,应有可靠的固定密封措施。 1.5底层和顶层砌体应设置通长窗台梁,其他楼层也宜结合混凝土板带通长设置。 1.6每层外墙底部宜设置混凝土防水导墙,高度为200mm。 1.7不同墙体材料的交接处应采用每边不少于150mm的热镀锌电焊钢丝网或耐碱玻璃纤维网布作抗裂增强处理,东、西山墙应采用热镀锌电焊钢丝网,丝径不小于0.9mm。住宅工程东、西山墙顶层填充墙应满铺热镀锌电焊钢丝网作整体抗裂加强处理。 1.8阳台应向水落口设置不小于1%的排水坡度,水落口周边应留槽嵌填密封材料。阳台外口下沿应做滴水线。 1.9变形缝应增设合成高分子防水卷材附加层,卷材两端应满粘于墙体,满粘的宽度不应小于150mm,并应钉压固定,卷材收头应用密封材料密封(图1.9)。

外墙渗水、涂料脱落处理方案

外墙渗水、涂料脱落处理方案 1#楼外墙渗水、涂料起皮脱落处理专题会议纪要会议时间:2013年7月8日下午 会议地点:二楼会议室 参会人员: 整理人: 会议议题:关于1#楼外墙渗水、涂料脱落的处理方案会议内容: 2013年7月8日下午~技术部、工程处、成本处等相关人员在 会议室就1#楼外墙问题进行了专题讨论~形成纪要如下: 一、1#楼外墙、屋面目前存在的问题 外墙起皮、空鼓、涂料脱落 屋面起鼓、屋面贯通裂缝

压顶接缝不密实 二、可能原因分析 1、屋面防水施工 屋面原防水施工存在问题~屋面雨水渗透至基层~屋面起鼓。同时屋面有贯通混凝土裂缝~雨水通过裂缝从女儿墙与屋面交接处渗透至外墙。 2、外墙涂料施工 外墙存在大面积起皮、脱落等现象~原因是外墙渗水、施工过程控制不严、粉刷层存在质量问题~比如砂浆强度不够、过于干燥~或者基层抹灰厚薄不均匀产生不均匀收缩等~涂料层可能存在材料使用错误或者质量问题。 3、青石压顶施工与设计图纸不符 设计女儿墙青石压顶宽度为34cm~现场实际量测宽度为30.5,31.5cm~存在偷工减料现象。且图示青石压顶下墙身顶部有凹槽,但并无标注,~在连廊青石压檐图纸标注有10×10mm凹槽。 三、处理方案 1、屋面防水处理 平屋面防水重做。凿除平屋面细石混凝土、保温层、三元乙丙防水卷材~重新铺设两道SBS防水卷材~再施工保温层及细石混凝土。

2、外墙涂料、裂缝处理 整个外立墙面清除涂料层至粉刷层~检查粉刷层是否空鼓~如有空鼓~将空鼓 区域全部铲除~重新挂网粉刷。 3、压顶处理 女儿墙压顶全部重新换掉~宽度保证两边各凸出墙身5cm~压顶下墙身顶部切 割出20×20mm凹槽。 以上3条方案可彻底解决1#楼外墙渗水、涂料脱落问题~但造价比较高~且压 顶顶部避雷需要重新做。 1#楼外墙渗水、涂料起皮脱落处理方案 经设计部、工程处、成本处开专题会讨论~并征求建筑设计师意见~最终确定 1#楼外墙处理方案如下: 1、屋面防水处理 平屋面防水重做。凿除平屋面细石混凝土、保温层、三元乙丙防水卷材~重新 铺设两道SBS防水卷材~再施工保温层及细石混凝土。 2、外墙涂料、裂缝处理 整个外立墙面清除涂料层至粉刷层~重新施工涂料层,同时检查粉刷层是否空鼓~如有空鼓~将空鼓区域全部铲除~重新挂网粉刷。 3、压顶处理 有两种处理方法: ,1,在青石压顶下外墙顶部切割出30×30mm凹槽~内嵌铝合金。示意图如下: ,2,将女儿墙压顶,含避雷,全部拆除~为了节省材料~仅换掉下部青石~宽度 为36cm,现状宽度30cm,~保证下部青石凸出墙面3cm,同时为了保证外立面效果~ 将上部青石与下部青石外侧保持一致,上、下青石两侧均切出滴水线。示意图如下:

外墙、窗边渗漏处理专项方案

东航金叶苑(暂名)2#地块工程 外墙、窗边渗漏处理 专项方案 编制单位:上海建工七建集团有限公司 编制人员:冯荣华 编制日期: 2014年7月16日

一、工程概况 1.1.工程性质 工程名称:东航金叶苑(暂名)2#地块工程 建设单位:上海东航置业有限公司 设计单位:上海大镜建筑规划设计有限公司 监理单位:上海一测建设咨询有限公司 施工总包:上海建工七建集团有限公司 1.2.工程概况 本地块位于黄浦江南延伸段WS5单元内(龙华机场内),整个项目由10幢21~24层住宅楼,1幢会所,一个游泳池及地下车库组成。东至规划六路(待建),西至天钥桥路,南至龙启路(待建),北至龙兰路(在建),拟建场地基本平整,根据业主提供的资料,场地内无地下管线穿越。 二、方案编制依据和编制范围 2.1.方案编制依据 《砌体工程质量验收规范》(GB50203—2011) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2011) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.2.编制范围 本方案适用于东航金叶苑(暂名)2#地块工程外墙渗漏修补。

三、施工措施 3.1.外墙渗漏 1、渗漏部位:填充墙砌体与钢筋混凝士框架梁、柱交接处的渗水 ●渗水原因: (1)填充墙砌筑时,砌体不易与框架梁柱镶嵌密实,尤其是在填充墙与梁底的交接部位,既无连接钢筋,又不易填嵌密实,是裂缝渗水的多发部位。 (2)墙砌体在砌筑时没有控制好施工质量,可能产生灰缝有透明缝、瞎缝和假缝等,导致雨水的渗漏。 (3)外墙面找平层有空鼓和裂缝存在,即使外刷大岩F-100型防水涂料,无法起到有效地防水效果,在雨天雨水在风压的作用下透过墙面后顺着找平层裂缝和空鼓位置往内渗漏。 ●处理方法: (1)查找墙面现有渗水点并进行标注,局部凿除外墙找平层,在凿除时需人工手工凿除,防止机械凿除时因震动产生新的空鼓开裂等。 (2)凿除找平层后,清理干净基层,填补渗水灰缝,然后在砌体与结构梁、柱之间,张铺一道钢丝网,防止修补后找平层再次开裂。 (3)修补找平层,找平层分两到三次修补完,并在修补砂浆中掺入一定计量的微膨胀剂,减少新旧找平层的接口裂缝。 (4)待找平层干燥后再刷1.2厚大岩F-100型防水涂料,并在新旧找平层处再附加一道1.2厚大岩F-100型防水涂料,宽度为接口两侧各10cm。

建筑工程施工中外墙防渗漏技术

建筑工程施工中外墙防渗漏技术 在社会主义市场经济发展水平不断提升的同时,建筑施工行业的经济也逐渐进入到飞速发展的新型历史阶段之内。在各种建设项目施工管理工作开展的实践性工作流程之中,外墙渗漏现象的发生有时能够直接影响整个项目施工的质量和周期,甚至严重者会为项目施工单位带来巨大的经济损失。如何在不影响整个项目工程施工步骤的同时,结合应用外墙防渗漏的技术手段已经备受关注。 1外墙常见的渗漏施工点 在不同种类的项目施工类型之中,外墙渗漏现象发生的施工点也各不相同。例如,在水力施工项目的实践性工作环节之内,水力大坝或者桥梁路面与底柱之间相互衔接的地方,就是整个项目施工工程外墙渗漏现象的多发点。桥梁建设对象投产使用的时间长度、项目施工质量不能够达到国家最低要求标准,以及相应天气气候的突变等等,都容易导致桥梁衔接点干燥开裂,最终出现墙体渗漏的消极施工状况。而在外墙立体化建设施工项目之中,外墙表皮的找平层处是渗漏现象极容易发生的重点施工点。如果技术施工人员在施工环节内没能遵循规范性的施工步骤,或者相应建筑原材料的采购质量严重低下等等,都将直接诱发外墙渗透现象的屡次发生。在整个渗漏现象发生的之初,外墙的找平层处会出现小型的角落裂痕。如果技术人员没能够

在第一时间发现,或者没能采用及时有效的管理措施加以弥补,指定墙体施工对象将在不同程度上缩短使用周期,甚至能够直接诱发外墙渗透的消极现象。在此基础之上,在室内建筑实体施工设计的工作环节内,阳台墙体设计对象的底根部分,经常会由于受到项目施工地点外部天气气候变化的影响,出现墙体开裂并最终促成外墙渗漏的质量性施工问题。大多数情况下,阳台墙体开裂最终出现的渗漏现象,皆由于受到外部环境之中强性对流天气的影响。从掉皮到开裂,直至最终出现外墙整体渗漏,是阳台墙体渗漏现象从隐患产生,到最终形成的整个发展过程。 2外墙防渗漏技术的结合应用 2.1提升项目施工方案内容设计的合理性 项目设计工作的开展,是整个外墙防渗漏技术应用和实施的前提基础。工作人员如果想要在实践性的操作环节内更好的提升防渗漏技术的应用水准,就要首先尽可能实现施工方案预设的合理性。工作人员应当将项目施工方案的设定,以防渗漏技术的应用作为核心以及关键性的侧重点。防渗漏技术应用方案的预设内容,也应当结合项目施工对象的应用用途以及施工种类,选择与之相对应和匹配的防御技巧。在施工建设项目二次设计工作开展的过程之中,技术人员为有效提升防渗漏技术的应用水准,应当同时更好的关注重视相对比较具有

外墙渗水处理方案

XXXXX工程 外 墙 渗 漏 维 修 方 案 施工单位:XXXXXXXXXX有限公司编制: 审核: 编制时间:2013年10月9日

一、编制依据 1、《外墙工程施工质量验收规范》(GB50207-2002 )。 2、建筑外墙分项工程施工工艺标准。 二、施工工艺 三、渗水的原因及修补方法 1、连墙杆、螺杆孔渗水 1)渗水原因: (1)连墙杆、螺杆孔封堵和外墙面砖缝不密实,或者孔洞没处理,雨水经过面砖缝进入内部,然后经过抹灰层后从铁件、螺杆孔进入。 2)处理方法: (1)找出渗水来源,从室内清除掉孔内所有填充材料,重新用

防水砂浆封堵,然后修复面层;

(2)找出渗水来源,剔开渗水处外墙,对孔重新用防水砂浆堵密实或用发泡剂; (3)找出渗水来源,在外墙面上刷无色透明防水胶,面积大于渗水点2倍以上; 2、填充墙砌体与钢筋混凝士框架梁、柱交接处的裂缝渗水 1)渗水原因: (1)材料方面,填充墙的砌体和钢筋混凝士板墙的温度线膨胀系数不同,钢筋混凝士的温度线膨胀系数是砌体的2倍,在相同的温度下,两种材料产生不同的变形而在两种材料的连接处产生裂缝,雨水在风压的作用下,沿裂缝渗入室内。 (2)施工方面,填充墙砌筑时,砌体不易与框架梁柱镶嵌密实,尤其是在填充墙与梁底的交接部位,既无连接钢筋,又不易填嵌密实,是裂缝渗水的多发部位 2)处理方法: (1)凿开渗水部位,墙体的空头缝和孔洞清除空头缝中酥松的砂浆或酥松的混凝土,瞎缝要剔凿,宽度大于8cm,深度大于60mm。堵塞孔隙前先用水泥浆涂刷一遍,随即用掺10%UEA膨胀剂或堵漏王嵌补密实,深度大的孔隙要分层嵌补,每层厚度不大于8mm,灰缝应填满砂浆,再做涂模防水处理。 (2)找出渗水来源,在外墙面上刷无色透明防水胶,面积大于渗水点2倍以上; 3、面砖墙面渗水

外墙防渗漏措施.doc

外墙防渗漏措施 外墙防渗漏应从基层抓起,主要从以下各个层次进行防范: 一、从结构上: 1)、外墙混凝土构件,所有外墙混凝土构件在拆模后应进行检查,做结构修补工序,所有的蜂窝麻面空洞都会造成渗漏的隐患,都要进行处理,比较小可采用防水砂浆补再刷一道聚合物防水,比较大应采用压浆处理。 2)、外墙构件螺杆洞的处理做法为:沿孔洞中心凿直径5cm 深3cm的凹面,再对凹面采用堵漏灵补平凹面,采用聚合物防水沿孔洞中心刷一径直径30cm防水层。 3)、混凝土反沿(内配钢筋),反沿在防范渗漏很重要,在施工中应重点注意,施工时基底应凿毛冲洗干净,采用小型振动棒振捣密实,振捣密实很重要,不密实又会造成渗漏的源头,所有外墙墙体的底部如设计无要求应要求设计加设混凝土反沿,高底为20cm。 4)、凸窗窗台板及空调板,外墙脚手架在设置应避免穿过窗台板或空调板造成孔洞,混凝土浇灌应密实,负筋随捣随提。窗台板至楼板面墙体应采用混凝土,禁止使用砌体。 5)、所有构件模板安装禁止采用木条支撑或固定,吊模可采用加焊钢筋支架支撑,剪力墙或梁的内撑应采用钢筋。

二、从砌体上,砌体上的把关是预防砌体空隙及墙体与结构 的收缩开裂。 1、楼层清理:施工前先将楼层建筑垃圾、混凝土漏浆等凿 除清理干净,墙脚清浮浆并冲冼干净。 2、放线:将各轴线墙体弹出定位线,外墙墙体应从顶层 往下挂通线保持外墙墙体在同一垂直面上。 3、砌体种类:现行大部分砌体为加气混凝土砌块,部分 构造位置采用灰砂砖砌筑,加气砖材料的验收要点: 1)、蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块砌筑时,产品龄期不应小于28天。 2)、空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。堆置高度不宜超过2米。加气混凝土砌块应防止雨淋。 3)、加气混凝土切割表面呈鱼鳞状,砌体表面受损气孔及切割过程中残渣余屑的存在,对砌体及抹灰层会起隔离作用,影响砌体与砂浆的粘结力,使墙体易出现墙皮空鼓、开裂和脱落等。4)、由于加气混凝土含水量大,解湿时间缓慢,抗冻性能较差,所以容易在其表面出现空鼓及开裂现象。 5)、砌块强度较低,有的外型尺寸偏差较大,砌筑质量不合格,会造成砌体的灰缝宽窄不一,抹灰层厚薄不均,收缩变形不一,从而使抹灰层出现空鼓现象。

相关文档
相关文档 最新文档