文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 台江县人民医院生活饮用水净化项目设计方案

台江县人民医院生活饮用水净化项目设计方案

台江县人民医院生活饮用水净化项目设计方案
台江县人民医院生活饮用水净化项目设计方案

10T/H+0.25T/H纯净水处理超滤+反渗透系统

二0一一年九月二十九日

第一章项目信息 (4)

第二章工艺流程的选择......................................... 错误!未定义书签。第三章系统配置清单............................................. 错误!未定义书签。第四章系统报价 ..................................................... 错误!未定义书签。第五章项目质量保证措施及承诺.......................... 错误!未定义书签。

万家康净水

第一章项目信息

1.设计水量:

超滤系统设计产水量每天200吨+每天2吨的纯净水。

2.原水水质:

地下水

3.系统出水要求

生活水标准;直饮水标准

4、技术保证

产水量:生活水:10t/h :;直饮水:0.25t/h

回水率:超滤:>90% ;反渗透:>60% 5、环境条件

5.1. 设备安装在室内,设备间室内温度:常温

5.2. 室外环境温度范围(累年极端最高和最低温度):5.3 室外年平均相对湿度:

5.4地震烈度:8 度

6、设计依据

※中华人民共和国《水污染防治法》

※中华人民共和国《生活饮用水卫生规范》

※《超滤膜设计导则》

※《超滤膜技术手册》

※DL5028-93《电力工程制图标准》

※JB/T2982-99《水处理设备技术条件》

※JB/T74-94《管路法兰技术条件》

※ JB/T75-94《管路法兰类型》

计量泵采用美国石油协会(API)API676标准及GB7783《计量泵试验方法》

控制设备、测量仪表和电器设备的设计、制造应符合有关规定和标准。

二、工艺流程说明:

石英砂过滤器:

内装精选酸洗石英砂。当水从上流经滤层时,水中部分的固体悬浮物质进入上层滤料形成小孔眼,受到机械阻留作用被滤料的表面层所截流。同时,这些被截留的悬浮物之间又发生重叠和架桥作用,就好象在滤层的表面形成一层薄膜,继续过滤水中的悬浮物质,这种过滤作用不仅滤层表面有,而当水进入中间滤层也有这种截留作用,此外,由于滤料彼此之间紧密地排列,水中的悬浮物颗粒流经滤料中那些弯弯曲曲的孔道时,就有更多的机会及时间与滤料表面相互碰撞和接触,于是,水中的悬浮物在滤料的颗粒表面与凝絮体相互粘附,使水进一步得到净化。过滤器通过定期反洗可实现再生。整套石英砂过滤器是由玻璃钢罐体、控制阀门、高性能活性炭、布水器、连接管路组成。

活性炭过滤器:

活性炭过滤器内装活性炭,用粗石英砂作支撑层可吸附水中的余氯以及悬浮性的胶体、部分有机物、去除微生物、重金属及异味。过滤器通过定期反洗可实现再生。

整套活性炭过滤器是由玻璃钢罐体、控制阀门、高性能活性炭、布水器、连接管路组成。

软化水过滤器:

软水器通过离子交换过程来降低硬度,其所采用的树脂为钠型的阳离子交换树脂。

当水流经过钠离子软化器时,水中的Ca2+和Mg2+与树脂中的Na+发生交换。随着Ca2+和Mg2+被树脂置换成Na+的过程进行,水中Ca2+和Mg2+含量逐渐降低,同时等量的Na+不断增加,而水

万家康净水

中的HCO3-和Cl-等阴离子含量没有变化;因此水中的含盐量不会发生太大的变化。

在软水器的离子交换过程中,水中Ca2+、Mg2+被RNa型树脂中的Na+置换出来后存留在树脂中,使离子交换树脂由RNa型变成R2Ca或R2Mg型树脂。其软化过程离子反应式为

Ca2+ + 2RNa = R2Ca + 2Na+

Mg2+ + 2RNa = R2Mg + 2Na+

一套软化器是由软化罐体、控制阀门、软化树脂、布水器、再生装置、连接管路组成。

保安过滤器:

为防止膜元件在运行过程中被固体颗粒损害,在进入膜之前设有一台5 m的保安过滤器,其作用是截留来自预处理出水中大于5 m 的颗粒进入膜系统。这种颗粒经高压泵加压后可能击穿膜组件,造成大量污染的情况。本系统保安过滤器采用熔喷聚丙烯滤芯,深层过滤,具有纳污量大、寿命长、易更换的优点。当过滤器进出口压差大于设定值(通常为0.07-0.1MPa)时应当更换。

超滤:

超滤膜是一种纳米级的薄膜,它能有效的去除原水中的细菌、微生物、病毒、大肠杆菌以及一些大分子的有机物和水中所有不溶解性的胶体等,使处理出水浊度≤0.1NTU 、SDI≤1,处理出水可完全满足国家生活饮用水的水质要求。

超滤技术介绍

1、超滤的机理和特点:

超滤膜是利用纳米级的物理孔径对料液中的物质进行分离.净化.纯化和浓缩;主要功能是祛除液体中的悬浮物.胶体.微生物.细菌.

病毒.大分子有机物.脱色.除油;降解液体的浊度.COD和BOD超滤主要去除原水中的悬浮物、胶体、色度、浊度、有机物、细菌和大肠杆菌等杂质。超滤膜技术已经用于海水淡化、中水回用、反渗透系统的预处理、冷凝水处理和超纯水制备中,该技术与常规预处理相比,具有标准化设计,投入少,产量高,无需连续加药,稳定性高,需劳动力少,占地面积小,自动化程度高,操作方便等优点。

超滤系统的主要处理单元为超滤装置。超滤膜分离技术具有占地面积小、出水水质好、自动化程度高等特点。本系统采用90-100K 型号超滤膜作为本分离系统的核心处理部件,90-100K超滤膜采用材质为改性PVC的中空纤维,其表面活化层致密,支撑层为双排脂状结构,故拉伸强度高、跨膜压差小、反洗效果好、抗污染、使用寿命长,且能长期保证产水水质,对胶体、悬浮颗粒、色度、浊度、细菌、大分子有机物具有良好的分离能力。

2、主要技术参数

超滤装置采用错流过滤、频繁反洗的全自动连续运行方式。

微生物细菌去除率:99.99%

悬浮物去除率:100%

产水水质:浊度≤0.2 NTU

SDI≤1

微生物、细菌、大肠杆菌、病原体(祛除率)>99.99% 操作温度:5-45℃

设计压力:≤0.2MPa

万家康净水

3、主要特点:

3.1、中空纤维表面活化层孔隙率高,故纤维单位面积产水量大;

3.2、中空纤维强度高,采用自动频繁反向冲洗工艺,使组件可在错流过滤状态下工作,化学清洗同期大大延长;

3.3、低操作成本;

4 反洗用水后的产水量设计

此类水质建议选择90分钟反洗1次及正洗2次,每次全过程在2分钟之内,反洗又分上反洗和下反洗,上、下反洗各30秒,正洗15秒。

4.1正冲设计:

系统制水运行每60分钟后要进行一次正冲15秒钟,正冲使用原水及原水泵,阀门及操作过程控制见图纸。

4.2反洗设计:

正冲后进行一次反洗,分上下反洗两个动作反洗,每个动作

30秒,合计反洗时间为60秒,反洗水采用超滤产水。

反冲压力:≤0.20MPa

4.3化学清洗设计:

化学清洗依据:

(1)当透膜压差(TMP)达到0.05Mpa;

(2)每隔1-6个月

化学清洗具体流程

反渗透:

对透过的物质具有选择性的薄膜成为半透膜。一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜视为理想的半透膜。当把相同体积的稀溶液和浓液分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜,向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差,达到渗透平衡状态,此种压力差即为渗透压。渗透压的大小决定于浓液的种类,浓度和温度与半透膜的性质无关。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为反渗透

反渗透,英文为Reverse Osmosis ,它所描绘的是一个自然界中水分自然渗透过程的反向过程。早在1950年美国科学家

运行60min

正冲15s 正冲15s

上反洗30s 上反洗30s

万家康净水

DR.S.Sourirajan有一回无意中发现海鸥在海上飞行时从海面啜起一大口海水,隔了几秒后吐出一小口的海水。他由此而产生疑问:陆地上由肺呼吸的动物是绝对无法饮用高盐份的海水,那为什么海鸥就可以饮用海水呢?这位科学家把海鸥带回了实验室,经过解剖发现在海鸥

囔嗉位置有一层薄膜,该薄膜构造非常精密。海鸥正用了这薄膜把海水过滤为可饮用的淡水,而含有杂质及高浓缩盐份的海水则吐出嘴外。这就是以后反渗透法(Reverse Osmosis 简称R.O)的基本理论架构。中国建设部指出:反渗透技术在未来20年内将是最有效、最关键的水处理方式。本系统在直饮水方面就采用的反渗透技术。

反渗透是目前水处理系统设备中应用最广泛的一种脱盐技术,具有极高的脱盐能力,且运行安全、灵活,操作简单。它是整个设备的核心部分,逆渗透膜是一种只允许水分子通过而不允许其它溶质通过的半透膜,它的孔径<10 ×10-10m,因此它能滤除大部分的各种无机盐离子、水中有机物(如三卤甲烷中间体、胶体、悬浮物、微生物、细菌、藻类、霉类等)、热源、病毒等物质。

原水经前面预处理后的水经反渗透RO膜主机深层分离处理后,使有益于人体健康的水通过,不利于人体健康的水排除,脱盐率98%。

第三章、设备主要配置明细

万家康净水

万家康净水

四、设备报价

以上全套设备报价:¥20.580万元

(大写:贰拾万伍仟捌佰圆整) 此价格含安装、运输、调试费

五、项目质量保证措施及承诺

1 本工程的质量控制计划

(1)本工程将严格按照我公司的质量保证体系的要求,严格按要求开展各项工作。

(2)本工程中,如有关部门提出特殊的质量要求,现有的质量体系文件不能覆盖时,将制定专项质量计划。

(3)对无特殊要求的子项目,明确质量策划的内容。

(4)在项目实施的各个阶段,明确设计依据,明确各专业的设计原则和设计控制进度。

(5)根据要求开展具体的设计作业,在设计作业中实行设计全过程的质量控制,在设计接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认和设计变更等方面均按照我公司的质量保证体系的要求执行。

(6)在设计过程中出现的质量问题,通过设计校审和验证,及时予以解决,在设计以后发现的质量问题,及时进行返工或更改并采取相应的纠正和预防措施,对各项措施进行实施效果验证。(7)对从事与设计质量有关的人员进行必要的培训,使各级设计人员明确职责,保证设计质量得到有效的控制。

(8)在施工过程中实行施工全过程的质量控制,做好质量计量和检查工作。施工过程出现的质量问题及时进行返工或更改并采取相应的纠正和预防措施,对各项措施进行实施效果验证。

(9)设备交付时,提供操作、调试、维修的全套技术资料,包括

万家康净水

使用说明书、操作和维修。

(10)维修手册中应含总装图、电路图、气路图、工艺管路图,并列出控制设备、控制元件、易耗品以及易磨损的部件名称、型号、规格、制造商或供应商,以便用户可以随时修理与维护设备。

2 本工程的质量保证措施

(1)针对本工程的特点,实施严格的设计、施工全过程控制,明确项目管理架构。

(2)项目管理成员组织编制进度计划。

(3)各专业设计原则编制与会审。

(4)各专业接口的实施管理。

(5)专业方案、总体方案的评审与优化。

(6)各专业设计文件的校审。

(7)设计文件总体审定。

(8)对影响质量的各项活动要明确责任、目的和范围。

(9)对质量要素进行控制,以及何人、何地、何时、如何做。(10)工程设计、施工严格执行校审制度,以保证工程质量。(11)校审程序共三级,即校对校核、审核、审定。

3 质量保证承诺

我公司提供的所有设备均是全新的、未曾使用过的,采用的均为合格的材料,保证质量、规格和性能。

设备交付使用后无偿提供为期一年的技术支持与服务,非人为

操作

失误造成的零、部件损坏由制造方负责无偿更换。一年后继续提供终身有偿技术服务。

各项技术性能及运行指标均达到或优于有关设备行业标准要求。

若提供设备的零部件或整机有缺陷,我公司免费更换,终身保修。

(1)质保期内服务承诺

①我们保证提供的设备均为合格产品。

②产品质量达不到技术要求的设备可退货。

③在质保期内实行相应的质量保证服务。因客观原因所限,确

实未发现不合格产品,在甲方现场安装结束或经过一段时间

的运转,因质量问题而发生设备运行故障时,只要甲方通知

我公司,我公司将在5小时内有正式明确的回应。

(2)质保期外服务承诺

①在质保期后,我公司对甲方使用中出现问题保证随时给予解

答。

②在质保期后,如甲方要求,我公司可以对产品进行检修,在

检修过程中只收取材料成本费用,其余费用全免。

③因客观原因所限,确实未发现不合格产品,在甲方现场安装

结束或经过一段时间的运转,因质量问题而发生设备运行故障时,只要甲方通知我公司,我公司将在5小时内有正式明确的

万家康净水

回应。我司将派员到达甲方现场解决问题和排除故障。

④承诺每年到现场回访一次,解决有关问题。

在选取产品中,从工程出发,多为甲方及以后运用管理着想,吸取以往经验,做好甲方参谋。

(5)项目施工过程中服务的承诺

①我们保证在工程开工后现场代表人员与甲方密切配合,解决工程中出现的技术问题。

②现场人员根据需要配备交通工具,以解决现场人员的交通问题。

③我们保证派出具有良好敬业精神的技术人员进驻工程现场。(6)调试、试运行中的服务

①派出专业调试人员对整个工程进行调试;

②对工程设施及主要设备的安装调试、使用效果及存在问题,从运行管理角度向甲方提出咨询意见;

③在调试阶段,对水质进行试验、监测,对试验、监测结果进行分析,对调试及时作出相应调整,使工程达到预期最佳设计效果。

校园饮水解决方案范本

校园饮水解决方案

校园饮水解决方案 一、健康饮水趋势 随着人们生活水平的提高,对饮用水品质要求越来越高。由于水环境治理滞后,健康饮水成了一个大问题。近年来,因水发生的事故频繁发生,据卫生部门调查,所发生的食物中毒事故大约有50%与水有关。在全国饮水方式多样,存在不少问题:有的供水不及时、不足量,满足不了健康饮水要求;有的水质太差,不能确保饮水的安全、健康。当前直饮水市场参差不齐,在选择安装健康饮水机时,建议一定要充分考虑它的性价比,充分考虑企业的实力、品牌和售后服务,一定要健康饮水建成真正的优质安全健康饮用水! 健康饮水存在不少问题:当前存在的不良饮水习惯,不注意喝水,每日饮水量不足,如今人们对饮水的认识程度远赶不上“吃”,认为吃要讲营养,而饮水只可用来解渴,不渴就不用喝水。在单位大部分时间是在工作中度过,单位饮水设施不完善,不是想喝水就立即能喝到,时间长了,喝水欲望就减弱了。 每日摄入的水主要来源有三个途径:饮水、食物中所含水、固形有机营养物质在体内生物氧化过程中产生的代谢水。其中代谢水来源很少,只占总摄入量的8%左右。60%是靠饮水来补充,饮水对保持每日机体内水的动态平衡,特别是保持血管中血浆稳定,即血液循环稳定起很大作用。

现在很多单位提供的开水往往很难达到100度(煮沸),长期饮用对人体是有很大害处。有些地方水质硬度大即使是开水煮沸也只能起到杀菌作用,对于水中有害离子无法去除;水垢中含有对人体有害的重金属物质有镉CD、铝PB、砷AS、汞HG、这些重金属离子对人体的。特别是水中三氯甲烷、硝酸盐对人体害处很大。 二、市场的占有率及影响力 旭莱特自成立以来,始终把客户的口碑放在首位,使“旭莱特”品牌深入人心。从产品到强大的售后服务团队,公司本着传播环保节能文化、打造中国公共饮水设备第一品牌的发展目标,秉承以人为本,创新发展、合作永续的经营理念,销售业绩和管理水平不断提升,品牌影响力有口皆碑。当前在全国拥有200多家经销代理商、办事处、近30万名稳定的高端客户资源,占全国市场40%以上。 三、企业简介 北京旭莱特科技有限公司是一家专业从事健康环保产业的高科技企业。研发、制造、销售节水设备、空气净化设备、节能饮水器、饮水机、校园饮水设备。同时还致力于提供健康、节能、安全的公共饮水设备与整体服务解决方案;在改进水环境、水资源管理、水量平衡测试等方面提供技术服务。

农村生活饮用水净化处理设计方案

农村生活饮用水处理设计方案 我国南方一些农村地区,由于地处山区,受自然条件、地理环境和交通情况的影响很大,部分地区存在人口聚集规模较小、饮水规模小和水源分散等问题,大规模的村镇集中供水建设方案无法在这些地区实行,导致部分农村安全饮用水供给存在困难。 “十三五”期间,国家加大了对农村地区的扶贫力度和农村饮水改造资金的投入,但薄弱的科技力量、运营管理等问题,使得部分中小型集中饮水问题无法得到彻底解决。特别是在一些山区村镇,水处理设备、基础设施配置不完善,普遍存在处理工艺简单、无净化设备配置、投资高、耗能高、占用面积大、操作管理不方便等情况。 农村已设计使用的传统水处理工艺与过滤池,晴时处理水质尚可,一旦遇上大到暴雨,原水迅速恶化,水中泥沙、枯枝腐叶、细菌等大量增加,

依靠传统的自然沉淀、滤池渗透过滤方法处理的水质很难达到生活饮水水质要求,保证不了农村饮用水的卫生、安全与健康。 西安天浩环保针对农村饮用水净化处理中存在的相关问题设计使用 TH-YYA饮用水净化设备,解决了山区有限条件下建设施工困难、设备占地面积大、铁质设备腐蚀生锈、过滤设备自动化程度低、操作复杂、后期维护成本高等烦人问题。

设备将絮凝、沉清、过滤、曝气增氧、自动控制反冲洗等功能集中一体,体积相对于普通的过滤设备缩小了70%以上,运输、安装更加方便,不需要使用吊车等工具;设备过滤净化运行过程不需要电力辅助(当水源地与设备高差>10m,水自流入设备,设备前无需另置水泵提升);不更换滤料,不生锈、不需专人管理维护,使用寿命可长达40年之久。 TH-YYA一体化净水设备现场安装照 工艺流程: 工艺一:(用于水量大、水质较差或用户已建设沉淀/絮凝等设施) 原水(河沟水/山泉水/水库水等)→沉淀池→TH-YYA净水设备→消毒设备→清水池→用户

生活饮用水处理项目设计方案

羚山泵站生活饮用水处理项目 设 计 方 案 2011年8月

目录 1项目概况 (1) 2工程设计依据及原则 (1) 2.1设计依据 (1) 2.2设计原则 (1) 3项目范围 (2) 4进水水质和出水要求、处理水量 (2) 4.1进水水质 (2) 4.2出水要求 (2) 4.3设计处理水量 (3) 5处理方案选择及工艺流程 (3) 5.1处理方案选择 (3) 5.2原则流程 (3) 5.3工艺说明 (4) 6设备参数 (4) 6.1高效过滤器系统 (4) 6.1.1原水提升泵(兼反洗水泵) (4) 6.1.2絮凝加药装置 (4) 6.1.3高效过滤器技术参数 (5) 6.1.4配套反洗设备 (7) 6.2中间水池 (7) 6.3锰砂过滤器 (8) 6.4消毒水池 (8) 6.5消毒加药装置 (9) 6.6电控系统 (9) 7电气及自控 (10) 7.1电气 (10) 7.2自动控制 (10) 8主要设备(材料)及报价 (11)

1项目概况 本处理项目为新建工程。该项目处理水量为3m3/d, 原水为井水,要求经处理后,达国家生活饮用水标准。 2工程设计依据及原则 2.1设计依据 1)《室外给水设计规范》(GBJ13-86); 2)《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 3)《生活饮用水卫生规范》(GB5749-2006); 4)《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 5)《水处理设备技术条件》(JB/T2932-1999); 6)建设方提供的原始水质、水量等基础资料。 2.2设计原则 1)严格执行国家和地方环保、卫生和安全等法规,经处理后主要水质指标均符合建设方提出的要求; 2)设计中坚持科学态度,采用的水处理工艺既要体现技术先进、经济合理,又要成熟、安全可靠,并具有操作简单、运行管理方便等特点; 3)处理单元相对紧凑、占地尽可能少,在确保运行稳定、出水水质达标的前提下,尽量降低工程造价及运行成本。

直饮水系统设计方案

直饮水系统 设 计 方 案 项目单位:

项目名称: 设计单位: 设计日期: 一、商务场所饮用水简介 目前,绝大部分商务场所,如办公室、机关办公楼、大型企事单位、工厂、餐厅等,均采用饮水机+桶装水的方式,由桶装水公司提供日常送水业务,该方式应该是目前采用最为广泛的模式,经过这么多年的运行,有以下一些问题日益显露: (1)终端水质不一定保险,水桶二次污染、水桶不卫生,没有对水桶定期清洗、消毒、甚至回收和使用一些不合格的破旧水桶,部分用社会上廉价的废旧塑料,报废桶装水光碟以及通过各种途径进口的塑料洋垃圾制桶,甚至有些无良的送水公司用普通的自来水来代替桶装水,严重威胁人体健康,危害巨大; (2)大量的桶装水在单位堆积,周转不方便,送水的人多,管理不便,并且还需要占用一定面积堆放,难以管理; (3)虽然每桶水不贵,但是通过几年的时间累计计算的话,整体成本仍然

不容忽视(根据统计,一个150人以的办公场所,一年仅购买桶装水需花费约5万元; (4)饮水机使用时间一长,由于缺乏维护清洗,必然导致二次污染严重,甚至会出现长“青苔”等现象,这是由于细菌杂质长期积累,导致水机里面水质超标,长期饮用对人体健康不利。 二、项目状况介绍 1.项目概况 我们以一个30人的办公场所为例,该办公室日用水量大约3-5桶左右,因此,基本每天有5桶水要做周转,费用大概为50元左右,估算一年水费需要大约1.8万元,并且每天需要有人送水,倘若采用净水机方案,详见下图所示:

与采用水机方案进行比较,具体如下: 桶装水方案净水机方案 1、终端水质不一定保险,水桶二次污染、水桶不卫生,没有对水桶定期清洗、消毒、甚至回收和使用一些不合格的破1、采用国际顶尖逆渗透技术,产水符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规---逆渗透装置》(2001)的要

饮用水处理方案

饮用水处理方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

广西**县**村饮用水处理 技 术 方 案 北京***净水科技有限公司 2014年6月

1 项目概况 项目背景 水是生命之源。为了让“生命之水”更洁净安全,崇左市切实把解决全市人民的饮水安全问题作为改善民生的一件大事,从完善规划、加强监管、加大应急储备以及消除污染隐患等多方面入手,逐步建立健全崇左市的饮用水安全保障体系。根据监测数据显示,近几年崇左饮用水源地的水质保护良好,左江沿岸地表水饮用水源水质环境质量标准达II类标准。 崇左市辖区饮用水源包括江河及水库水源两部分,有集中式地表水饮用水源地23个(含乡镇),其中以河流作为集中式饮用水源有19个,以水库为集中式饮用水源的有4个。大多数地表水饮用水源地地处偏僻,远离污染源,饮用水源水质好,左江沿岸的地表水饮用水源水质达到二类标准。2012年,崇左市开展了县级饮用水水源保护区划分工作,目前7个县(市、区)的饮用水水源保护区的划定工作顺利完成。2013年,崇左市还重点开展乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作,目前划定工作正在按计划有序推进。 在划定饮用水源保护区和市级水功能区的同时,崇左市注重开展日常水质监测和水源地专项整治行动,加大水污染防治力度。环保、水务部门对全市主要水厂取水口以及供水水库开展经常性水质监测,并在左江河段设立有自动化监测点。着力清除饮用水源保护区内的污染隐患,环保、水务等部门组成联合检查组,开展城市河流型集中饮水水源专项整治行动,对违法排污企业以及非法养殖场进行逐一清理,保障供水安全。 表一为地表水环境质量标准基本项目标准限值,左江水质为II类标准。 项目概述 **村位于广西崇左市**县昌平镇东南方向,距左江仅200米左右,现有人口1752人,目前饮用水主要靠村内的自备井,但在枯水期,出水量不能满足村民的生活用水要求。为了彻底解决**村村民的饮水安全问题,由**县政府出资,**县移民局具体负责,筹建**村饮用水处理项目,水源水为左江水,出水水质要求达到国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

水库水净化处理实施方案

水库水净化处理方案 随着人们生活水平的提高和健康条件的改善,对饮用水水质的要求越来越高,水处理技术也逐渐提高。生活饮用水多数来源于处理后的地表水。山上水流下汇集形成的水库水具有明显的特点:浊度较低,细菌含量较少,但有机物较多。下面就山上水形成的水库水的特点,设计其净化处理方案,使经过处理后的水达到直接饮用标准。 传统的水处理工艺是:混凝、沉淀、砂滤、消毒。现行常规处理工艺出水存在细菌、藻类和有机物超标以及微生物泄漏等问题,水中有机杂质、重金属无法除去, 另外, 水中有机杂质或腐殖酸会与氯气反应生成致癌物质三氯甲烷,不能达到直接饮用的标准。为了改善常规处理工艺的缺陷,我们可以结合现代膜分离技术,采用常规工艺-膜分离相结合的方法来净化处理水。 一膜分离技术的特点 以压力为推动力的膜分离技术有反渗透(RO) 、纳滤(NF) 、超滤(UF) 以及微孔过滤(MF) 。膜分离技术的特点是能提供稳定可靠的水质, 这是由于膜分离水中杂质的主要原理是机械筛分, 因而出水水质仅仅依据膜孔径的大小, 与原水水质以及运行条件无关。此外, 膜分离还会使水厂用地大大减少, 运行操作自动化,使水厂成为真正意义上的造水工厂。 用膜技术处理水,要求进水几乎不含浊度,故在用膜技术处理水库水时,最好先用常规工艺作为预处理。膜分离水中微粒和相互关系如图1所示。 RO 运行压力高, 为1~ 10MPa, 能耗大, 而且由于良好的截留性能将大多数无机离子( 包括对人体有益的) 从水中去除。长期饮用这种水, 会影响人体健康, 因此不适宜作为水厂处理工艺。NF 进水要求几乎不含浊度, 故仅适用于地下水处理。超滤过程是比微滤膜孔径更小的膜操作过程, 它的出水水质好, 操作压力不高,故采用常规工艺-超滤。 二设计方案 天然水中的溶解性有机物多为腐殖酸类的天然有机物(NOM) , 其中的低分子量部分最易与氯反应生成三氯甲烷等的三致物质。UF 膜的污染多发生在膜表面, 因而透水通量下降程度不大。

办公直饮水系统设计方案

链家地产直饮水系统 设计方案

一、设计依据 1.1 设计原则 1) 本着技术先进、经济可行和安全卫生的设计原则,采用合理、成熟、的技术优化工艺,为客户减少投资和运行费用。 2) 采用节能技术和设备,节约能源,防止二次污染,降低运行成本。 3) 在设计中采用适当的自动化技术及监测仪表,以提高运行管理水平。 1.2 设计依据 1)《饮用净水水质标准》(CJ94—2005):规定了饮用净水的水质标准。其适用于以符合生活饮用水水质标准的自来水或水源水为原水,经再净化后可供给用户直接饮用的管道直饮水。 2)《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298—2003):规定了瓶(桶)装饮用水的指标要求。适用于经过滤、灭菌等工艺处理并装在密封的容器中可直接饮用的水。 3)《管道直饮水系统技术规程》(CJJ—2006):规定了居住建筑、公共建筑等的管道直饮水系统的设计、施工、验收、运行和管理的要求。 1.3 设计产水水质及产水水量 1) 产水水质 产水水质符合中华人民共和国《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298—2003)要求。 2) 产水水量 该办公楼1~6楼为办公场所,2~6楼每层按400人计,1楼按200人计,总计2人。饮用水量按照每人2L/d计,则2~6楼每层办公楼日用水量为:400×2=800L/d。1楼每层办公楼日用水量为:200×2=400L/d。考虑到办公人员的间接用水,以及其他不确定的因素,设计2~6楼每层办公直饮水设备总产水量为1200L/d,设计1楼办公直饮水设备总产水量为600L/d,设备运行时间按每天8小时计,则2~6楼每层每天平均产水量为100L/h,最大产水量以200L/h计。1楼每天平均产水量为50L/h,最大产水量以100L/h计。

饮用水净化设计方案

饮用水40T/H 净化水改造设计方案 二〇一八年七月

一、简介 为进一步饮用水安全用水需要, 提升并完善水源设施标准及水质净化能力,根据原水的实际状况,我公司工程技术人员研究协商,结合我公司工程经验,提出以下改造工艺方案,现将改造方案分述如下: 二、设计技术 2.1、设计进水水质条件及电气要求 浊度:<10度 水温: 5~50℃ 工作压力: 0.25~0.6MPa 工作电压: 220V/50Hz 2.2、设计出水水质(同时达到生活饮用水水质标准) 出水硬度:≤mmol/L 出水流量: 40m3/h 出水方式:24小时连续产水 2.3、系统对外界的要求 进水管:进水管由用户接至自来水站进水口。 出水管:用户按我方要求接至自来水站出水口。 药品:调试过程中的所用化学品由用户提供。 供电:根据我方的用电容量,由用户提供动力电源送至我方动力设备2m以内。 三、工艺流程及说明 井水→饮用水复合精滤器(多介质过滤器)→紫外线消毒器→蓄水池→至用户

3.1、工艺说明: 井水通过变频提升泵依次经过饮用水复合精滤器进行处理,过滤器内装填磁铁矿、石英砂和无烟煤等滤料,利用多级滤料深层过滤的方式去除自来水中剩余浊度、悬浮物、胶体有机物等,出水水质已满足水质要求。出水直接进入蓄水池,利用变频加压输送至用水点。 四、饮用水复合精滤器 五、设备技术规范

5.1、饮用水复合精滤器 饮用水复合精滤器其内部设有独特的布水器和集水器,拥有独特自动冲洗阀,可实现在正常系统运行中三个过滤器单独的过滤,反冲洗,全自动程序控制。 具有反冲洗用水量小,设备安装方便,易于操作等优点。该设备流量大,过滤精度高无需人工操作。 体积小、易安装、节省空间。可户外安装、无须建房,节省土建造价,占地面积极小,可室内室外安装,也可上下分层安装,适应性强;结构紧凑、节省空间,产品防腐性能好、室内外均可安装. 设备防腐性能好,适用寿命长。 过滤水量大,过滤效果好,过滤流速快,正常滤速可在40m/h左右,过滤器反洗采用产品水,且不必设增压泵和反洗泵;反洗历时2-3min,反洗水量<3m3。 过滤精度高,杂质过滤精度可在0.30mm以下,出水浊度可小于0.4NTU。 该设备反冲洗由智能控制系统自动识别与控制,无需人工干预,即使水中悬浮物发生波动,该设备可能自动适应。 供水不间断;该设备反冲洗时,过滤过程同时进行,系统照常供水。采用独特的布、集水装置,由于该过滤系统独特的布水系统及分布非常均匀的集水器使得在整个过滤过程水流呈层状流,过滤砂床平面在过滤过程中始终平整,出水水质稳定。 采用精制优选石英砂,无烟煤,磁铁矿等作为过滤介质,根据水质情况进行选择,滤料粒径最小可0.25mm的均质滤料. 长期运转费用低,省电、省水、省维修费用。省电:系统拥有独特的自动反冲洗阀,砂过滤罐的反冲洗不是同时进行,而是在系统正常运转情况下,逐个轮流反冲洗,不需要考虑设置反冲洗水泵。同时与其他砂过滤设备相比,其所需要的过滤水泵扬程要低6-7m。省水:系统由于其独特的补水器及集水器,统一规格罐体,使得反冲洗时不需要压缩空气就能使介质层非常均匀的膨胀进行有效地反冲洗。反冲洗所用的水是过滤过的清洁水,故所消耗的反冲洗水量小。单个罐的反冲洗时间为2-3分钟。 工作原理正洗过滤状态:当系统处于过滤状态时,未经过滤的水通过自行研制独特的布水器均匀布水,水以层流状态通过滤器内的填料层,当水流过填料层时,杂质被截留在填料层

饮用水处理方案

饮用水处理方案 1

广西**县**村饮用水处理 技 术 方 案 北京***净水科技有限公司 6月 1 项目概况 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 项目背景 ................................................................ 错误!未定义书签。 1.2 项目概述 ................................................................ 错误!未定义书签。 2 设计基础 ...................................................................... 错误!未定义书签。

2.1 设计原则 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.2 设计依据 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.3 自来水水量水质 .................................................... 错误!未定义书签。3工艺路线 ...................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 设计思想 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.2 工艺流程 ................................................................ 错误!未定义书签。 4 主要技术 ...................................................................... 错误!未定义书签。 4.1石英砂过滤技术 .................................................... 错误!未定义书签。 4.2活性炭过滤技术 .................................................... 错误!未定义书签。 4.3CMF连续膜过滤技术(简称CMF 技术)............. 错误!未定义书签。 5 工艺设计及设备选型 ............................................... 错误!未定义书签。 5.1 预处理系统 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.2 CMF处理系统........................................................ 错误!未定义书签。 5.3 深度处理系统 ........................................................ 错误!未定义书签。 5.4 消毒系统 ................................................................ 错误!未定义书签。 5.5 供水系统 ................................................................ 错误!未定义书签。 6 工程投资 ...................................................................... 错误!未定义书签。 7 运行费用 ...................................................................... 错误!未定义书签。 7.1 计费标准 ................................................................ 错误!未定义书签。 7.2 运行费用 ................................................................ 错误!未定义书签。

台江县人民医院生活饮用水净化项目设计方案

台江县人民医院生活饮用水净化项目设计方案

10T/H+0.25T/H纯净水处理超滤+反渗透系统 项 目 设 计 书 二0一一年九月二十九日

第一章项目信息 (4) 第二章工艺流程的选择 (5) 第三章系统配置清单 (11) 第四章系统报价 (14) 第五章项目质量保证措施及承诺 (18)

第一章项目信息 1.设计水量: 超滤系统设计产水量每天200吨+每天2吨的纯净水。 2.原水水质: 地下水 3.系统出水要求 生活水标准;直饮水标准 4、技术保证 产水量:生活水:10t/h :;直饮水:0.25t/h 回水率:超滤:>90% ;反渗透:>60% 5、环境条件 5.1. 设备安装在室内,设备间室内温度:常温 5.2. 室外环境温度范围(累年极端最高和最低温度):5.3 室外年平均相对湿度: 5.4地震烈度:8 度 6、设计依据 ※中华人民共和国《水污染防治法》 ※中华人民共和国《生活饮用水卫生规范》

※《超滤膜设计导则》 ※《超滤膜技术手册》 ※DL5028-93《电力工程制图标准》 ※JB/T2982-99《水处理设备技术条件》 ※JB/T74-94《管路法兰技术条件》 ※ JB/T75-94《管路法兰类型》 计量泵采用美国石油协会(API)API676标准及GB7783《计量泵试验方法》 控制设备、测量仪表和电器设备的设计、制造应符合有关规定和标准。 安装、调试和验收执行现行的国标、部标有关的规程、规范和规定。 7、设计原则 1、采用先进、实用、可靠的超滤膜处理技术,确保处理后用水指标稳定。 2、严格执行国家环保政策,符合国家有关法律、法规、标准、规范以及地方法规; 3、根据水进出水要求,选用成熟可靠、高效节能、占地少、经济实用的处理工艺,确保水处理效果,减少项目投资及日常费用; 4、工艺流程简洁通畅,整体布置简洁、合理、美观符合厂区统一规划,要求设施布局与周边环境协调,不对周边环境造成二次污染; 5、控制总体投资,工程造价合理,保证长期安全平稳运行,降低日常运行成本; 6、管线合理布置充分利用现有的设置及现有的地

直饮水方案书

贵州三都猴场独立实验学校管道直饮水项目 方 案 书

一、工程项目概况 贵州省三都猴场独立实验学校响应和完善教育为人、健康安全的理念,建设饮用水净化工程,实现校内的自来水深度处理,达到可以直接饮用而进行本项目的方案采集与设计,特委托深圳市鹏达源环保科技有限公司依据有关数据对相关设备管网进行设计、选型与施工。 该校有在校师生6000人,有男女宿舍楼、科技楼、教学楼、食堂及附属建筑,需供直饮水.其中(依据统计数据):教学楼9层、科技楼5层、男女学生宿舍楼共12层、食堂3层,统计饮水终端共127处,对这些区域分层分区输送直饮水。食堂是保障供水量比较大的场所,但实际直饮水水量不会很大,所以拟单独采用产水量比较大的超滤技术供水、专用管道输送直饮水并用. 二、直饮水系统技术方案 1、直饮水用量计算: 学校在校师生6000人,根据用户需求,每人每天饮水按3L设计。高峰期每天饮用水用量为: 6000×3L(人.天)÷1000=约18吨/天(叠加损耗)后拟采用20吨/天的纯水设备.即2吨/小时的一级反渗透设备。 食堂用水:考虑到淘米洗菜冲洗等因素采用处理水量比较大的超滤设备,同时参考直饮水2.5倍的水量拟选双级并联使用的5吨/小时的超滤机处理该处的生活用水.

2、设计方案: 2.1)、净水机房设备选型: 净水机房设备要考虑有足够的反冲洗及RO膜休息时间,故机组每天最长工作时间不宜超过16小时。本方案安全考虑,设计工作时间为12小时。 要求系统每小时产水量为:2吨/小时 纯水生产设备选一台每小时产生2000L的主机可以满足需求: 直饮水系统配置单的有关资料表1:

18 阀类个10 起控制水量流通作用 19 三通个50 起分水作用 20 弯头个40 21 直通个20 22 设备价格48000 以实际配置为准 表2:食堂5吨超滤装置 项目产地规格 单 位 数 量 备注 1 全自动 超滤设 备 深圳 5吨产 水量/ 小时 台 2 大流量,自动控制 2 电磁阀浙江DN25 个 2 3 控制箱深圳个 1 控制反冲装置 4 球阀浙江DN2 5 个 1 5 设备价 格 3800

水处理设计方案

某某给水工程水处理工艺 设 计 方 案

目录 一、概述 (2) 二、设计依据和检验标准 (2) 三、水厂净水工艺确定 (3) 3.1 原水 (3) 3.2 拟选用工艺 (3) 3.3 微絮凝工艺的作用机理 (3) 四、净水设施选用 (4) 五、设计参数 (4) (一)预处理池 (4) (二)微絮凝过滤装置 (4) 六、加氯系统 (5) 6.1 工作原理 (5) 6.2 产品性能特点 (5) 6.3 技术参数 (6) 6.4. 药剂投加 (6) 6.5 余氯控制 (6) 七、加药系统 (6) 7.1、技术参数 (6) 7.2 产品特点 (7) 7.3 药剂选用 (7) 八、水处理设备清单 (8)

一、概述 某某供水工程设计供水量为15m3/h。根据现场实际高程情况结合节省占地、 节省运行费用、方便管理等因素综合考虑,制定本方案。 二、设计依据和检验标准 ? 用户提供的原始资料。 ?GB 3838-2002《地表水环境质量标准》 ?GB / T 14848-93《地下水质量标准》 ?GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 ?GB50015-2003《建筑给排水设计规范》 ?GB50013-2006 《室外给排水设计规范》 ?GB/T13922.3-92《水处理设备性能试验》 ?SL310-2004《村镇供水工程技术规范》 ?CJ3020-1993《生活饮用水水源水质标准》 ? CJ3026-94《饮用水一体化净化器》 ?JB/T2932-1999《水处理设备技术条件》 ? ZBG98003-87《水处理设备油漆、包装技术条件》 ? ZBG98004-87《水处理设备原材料入库检验》: ?Q/CYT1 -2012《SYZ-C 型生活饮用水处理装置》 ?《给水排水设计手册》 ? 水利部《村镇供水工程设计图集》第94 页、第149 页、第156 页 ? 已实施工程案例 三、水厂净水工艺确定 3.1原水 该水厂水源为地下水,属于低温、低浊、微污染水,受季节的影响,浊度有短时 升高,平时浊度在100NTU以内。

生活饮用水净化方案

生活饮用水净化方案 ****旅游小镇新区度假店 350吨/天生活饮用水净化 处理工程 日期:2019年10月27日 专业铸造品质创新引领未来 目录 第一章项目概况............................................................................ .. (1) 一、前言............................................................................ . (1) 二、工程名称............................................................................ .. (1) 三、工程地点............................................................................ .. (1) 四、设计依据............................................................................ .. (1) 五、设计原则............................................................................ .. (1) 六、工程范围............................................................................ .. (2)

饮用水净化设计方案

饮用水40T/H 净化水改造 设计方案 二〇一八年七月

一、简介 为进一步饮用水安全用水需要, 提升并完善水源设施标准及水质净化能力,根据原水的实际状况,我公司工程技术人员研究协商,结合我公司工程经验,提出以下改造工艺方案,现将改造方案分述如下: 二、设计技术 2.1、设计进水水质条件及电气要求 浊度:<10度 水温:5~50℃ 工作压力: 0.25~0.6MPa 工作电压: 220V/50Hz 2.2、设计出水水质(同时达到生活饮用水水质标准) 出水硬度:≤mmol/L 出水流量:40m3/h 出水方式:24小时连续产水 2.3、系统对外界的要求 进水管:进水管由用户接至自来水站进水口。 出水管:用户按我方要求接至自来水站出水口。 药品:调试过程中的所用化学品由用户提供。 供电:根据我方的用电容量,由用户提供动力电源送至我方动力设备2m以。

三、工艺流程及说明 井水→饮用水复合精滤器(多介质过滤器)→紫外线消毒器→蓄水池→至用户3.1、工艺说明: 井水通过变频提升泵依次经过饮用水复合精滤器进行处理,过滤器装填磁铁矿、石英砂和无烟煤等滤料,利用多级滤料深层过滤的方式去除自来水中剩余浊度、悬浮物、胶体有机物等,出水水质已满足水质要求。出水直接进入蓄水池,利用变频加压输送至用水点。 四、饮用水复合精滤器

五、设备技术规 5.1、饮用水复合精滤器 饮用水复合精滤器其部设有独特的布水器和集水器,拥有独特自动冲洗阀,可实现在正常系统运行中三个过滤器单独的过滤,反冲洗,全自动程序控制。 具有反冲洗用水量小,设备安装方便,易于操作等优点。该设备流量大,过滤精度高无需人工操作。 体积小、易安装、节省空间。可户外安装、无须建房,节省土建造价,占地面积极小,

饮水净化实施方案

****旅游小镇新区度假店 350吨/天生活饮用水净化 处理工程 日期:2011年10月27日 专业铸造品质创新引领未来 目录 第一章项目概况.............................................................................. (1) 一、前言.............................................................................. .. (1) 二、工程名称.............................................................................. (1) 三、工程地点.............................................................................. (1) 四、设计依据.............................................................................. (1) 五、设计原则.............................................................................. (1) 六、工程范围.............................................................................. (2) 第二章、设计参数.............................................................................. (3) 一、原水水源.............................................................................. (3) 二、设计水量.............................................................................. (3) 三、原水水质.............................................................................. (3) 四、设计出水水质.............................................................................. . (3) 第三章、工艺设计..............................................................................

饮用水处理方案 (1)

广西**县**村饮用水处理 技 术 方 案 北京***净水科技有限公司 2014年6月

1 项目概况 项目背景 水是生命之源。为了让“生命之水”更洁净安全,崇左市切实把解决全市人民的饮水安全问题作为改善民生的一件大事,从完善规划、加强监管、加大应急储备以及消除污染隐患等多方面入手,逐步建立健全崇左市的饮用水安全保障体系。根据监测数据显示,近几年崇左饮用水源地的水质保护良好,左江沿岸地表水饮用水源水质环境质量标准达II类标准。 崇左市辖区饮用水源包括江河及水库水源两部分,有集中式地表水饮用水源地23个(含乡镇),其中以河流作为集中式饮用水源有19个,以水库为集中式饮用水源的有4个。大多数地表水饮用水源地地处偏僻,远离污染源,饮用水源水质好,左江沿岸的地表水饮用水源水质达到二类标准。2012年,崇左市开展了县级饮用水水源保护区划分工作,目前7个县(市、区)的饮用水水源保护区的划定工作顺利完成。2013年,崇左市还重点开展乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作,目前划定工作正在按计划有序推进。 在划定饮用水源保护区和市级水功能区的同时,崇左市注重开展日常水质监测和水源地专项整治行动,加大水污染防治力度。环保、水务部门对全市主要水厂取水口以及供水水库开展经常性水质监测,并在左江河段设立有自动化监测点。着力清除饮用水源保护区内的污染隐患,环保、水务等部门组成联合检查组,开展城市河流型集中饮水水源专项整治行动,对违法排污企业以及非法养殖场进行逐一清理,保障供水安全。 表一为地表水环境质量标准基本项目标准限值,左江水质为II类标准。 项目概述 **村位于广西崇左市**县昌平镇东南方向,距左江仅200米左右,现有人口1752人,目前饮用水主要靠村内的自备井,但在枯水期,出水量不能满足村民的生活用水要求。为了彻底解决**村村民的饮水安全问题,由**县政府出资,**县移民局具体负责,筹建**村饮用水处理项目,水源水为左江水,出水水质要求达到国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

农村饮用水净化过滤池-公孙合则..

“S”形农村饮用水净化过滤池过滤效果好 信息来源:松源镇政府作者:沈元户发布时间: 2010-09-09 10:09:34 审核人:陈士平 我县千万农民饮用水工程实施以来,大多数的水源是以山泉水、山涧坑水为水源,水体暴露,受到山体表土沙、泥冲刷及人、畜活动的污染机会较多,对水源没有进行处理,极易引起介水传染病的暴发。笔者根据水与水中的沉淀物、悬浮物及絮凝体等杂质的动态原理,进行大胆探索实践,科学合理研究、设计,在浙江省庆元县松源镇底村村,原来的储水池进水边方向,做一个“S”形饮用水净化过滤池,(约长2m,宽1.1m,高度比原储水池高0.2m)。见图:顺水流向:进水→沉淀→穿孔底层→棕过滤层→竹炭过滤层→棕过滤层→沙过滤层→净水池→原储水池;反冲洗水流向,将反洗进水管接到进水管活接头→清水进入净水池→冲洗过滤层→沉淀池→排污水出口(约半月清洗一次)。 饮用水通过四层过滤,一是筛除作用,水通过滤料,截留了水中悬浮物杂质和微生物等的净水过程;二是接触凝聚作用,未被沉淀去除的细小絮凝体或脱稳颗粒,因与滤料接触而被吸附,滤料吸附絮凝体后,其吸附作用进一步增强,使滤后水的浑度大幅度下降的作用。

经检测,同样的饮用水,经“S”形饮用水净化过滤池过滤后,各项指标都有较大程度地下降,从而提高饮用水质量指标。 “S”形饮用水净化过滤池过滤后各项检测指标对照表 检测项目未过滤经“S”形过滤下降幅度% 色度151033.3 肉眼可见物少量泥沙无 浑浊度NTU37.4 6.8281.8 总硬度 (以CaCO 3计) 11.38.723.0 溶解性总固体 mg/L 64589.4 “S”形饮用水净化过滤池结构简单,具有反冲洗清除过滤后被截留的悬浮物和未被沉淀去除的细小絮凝体或脱稳颗粒等杂质的作用。设计科学合理,投资少,净化过滤效果好、又安全、环保。对人民群众日不可少能否喝上干净清洁的饮用水,防止介水传染病的暴发,保证身体健康具有十分重要的意义。该项技术目前国内尚无报道,应用效果良好,值得大力推广。

水厂设计方案

地表水处理系统 设 计 方 案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、规范与标准 四、设计原则 五、编制范围 六、设计参数 七、地表水处理工艺流程 八、工艺说明 九、中央控制系统说明 十、设备参数 十一、人员配备 十二、工程投资估算 附件:平面布置图

一、工程概况 X市要求将地表水(符合《地面水环境质量标准》GB3838-88)进行处理,出水要求符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 二、编制依据 1. 《地面水环境质量标准》GB3838-88 2. 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 3.业主提供的资料 三、规范与标准 1. 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 2. 《建筑给水设计规范》GBJ15-88 3. 《水处理设备技术条件》JB/T2932-1999 4. 《地面水环境质量标准》GB3838-88 四、设计原则 1. 优化工艺设计,使系统设备经济、合理、可靠。 2. 选用新型优质材料和配件,单体设备结构先进、合理。 3. 自动化程度高,操作维护方便,减少劳动强度。 4. 设备布局合理、美观。 5. 采用合理工艺和流程降低运行费用。 五、编制范围

地表水处理机房内的水处理设备均由本设计方案考虑,机房内的基础条件也可由我公司负责提出,但由业主建设。机房内的所有土建项目和配套的机房建设,供水管网由业主考虑。 业主并将电源、水源接至机房。 六、设计参数 1. 原水性质: A:符合地面水环境质量标准II类水质 B:符合地面水环境质量标准I类水质 2. 处理水量: A:Q=100t/h; 3. 出水水质: 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 七、地表水处理工艺流程 1. 工艺确定 A:Q=2400t/d 由于原水为符合地表水地面水环境质量标准II类水质,而出水要求达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006,所以工艺主要考虑采用微絮凝与过滤技术来达到要求,为了加强对有机污染物的去除效果,系统将设置活性炭过滤,最后在出水口投加二氧化氯消毒以确保细菌指标达到设计要求。 本工艺中多介质过滤与活性炭过滤均为自动运行,根据压差到达设定值时自

饮用水处理方案

广西**县**村饮用水处理 北京***净水科技有限公司 2014年6月 1项目概况............................................ 1.1项目背景 .......................................... 1.2项目概述 .......................................... 2设计基础............................................ 2.1设计原则 .......................................... 2.2设计依据 .......................................... 2.3自来水水量水质...................................... 3工艺路线............................................ 3.1设计思想 .......................................... 3.2工艺流程 .......................................... 4主要技术............................................ 4.1石英砂过滤技术....................................... 4.2活性炭过滤技术....................................... 4.3CMF连续膜过滤技术(简称CMF技术)............................ 5工艺设计及设备选型...................... 5.1预处理系统 ........................................ 5.2 CMF处理系统......................................... 5.3深度处理系统 ......................................... 5.4 消毒系统..........................................

相关文档