文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单项选择题汇总

单项选择题汇总

单项选择题汇总
单项选择题汇总

单项选择题

1、补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电(B )min后进行。

A、1

B、3

C、30

2、线路限时电流速断保护装置动作,可能是(A )部分发生短路故障。

A、始端

B、全线

C、末端

3、负荷开关常与(B )串联安装。

A、高压隔离开关

B、高压断路器

C、高压电容器

4、倒闸操作应由两人进行,一人唱票与监护,另一人(C )。

A、操作

B、复诵

C、操作与复诵

5、配电装置中,电气设备的网状遮拦高度不低于(C )m,底部离地不应超过0.1m 。

A、1.3

B、1.5

C、1.7

6、敷设电力电缆必须按照(A ),根据电缆在桥架、支架上的排列顺序进行。

A、电缆断面图

B、工作电压

C、相序

7、高低压线路同杆架设,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(B )m。

A、1.0

B、1.2

C、1.5

高低压线路同杆架设时,在分支或转角杆横担之间的最小垂直距离为(A )m。

A、1.0

B、1.2

C、1.5

低压线路同杆架设,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(A )m。

A、0.6

B、0.35

C、0.7

8、架空导线型号TJ-50的含义是(A )。

A、标称截面积50mm2的铜绞线

B、截面积50mm2的铜绞线

C、长度50m的铜绞线

9、测量高压线路绝缘应选用(A )伏摇表。

A、2500

B、1000

C、5000

10、变电所设置进线段保护的目的是( A )。

A、限制雷电侵入波幅值

B、防止进线短路

C、稳定进线端电压

11、雷电过电压又称为(B )过电压。

A、内部

B、外部

C、磁电

12、供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万KW以下者绝对值不大于(C )Hz。

A、0.3

B、0.4

C、0.5

13、在变配电所中B相的着色是(B )色。

A、黄

B、绿

C、红

14、严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有(B )。

A、快速操作机构

B、灭弧装置

C、装设保护装置

15、用电烙铁焊接时,焊头因氧化而不吃锡时,不可以(C )。

A、用焊剂

B、停止

C、硬烧

16、各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是(B )。

A、利用避雷针

B、利用(阀型)避雷器

C、利用避雷网

17、当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称为(C )电击。

A、静电

B、直接接触

C、间接接触

18、并列运行的变压器,若短路电压不等,则(B )。

A、变压器在空载时有环流

B、变压器负载分配不合理

C、变压器运行损耗大

19、开启式干式变压器,小容量的采用(B )冷却方式。

A、风冷式

B、空气自冷式

C、空气自冷式加风冷式

20、电流互感器的一次电流由(C )决定。

A、一次电压

B、二次电流

C、线路负荷电流

电流互感器的额定二次电流一般为( A )A。

A、5

B、10

C、15

21、在办理停电、送电手续时,严禁(A )停电、送电。

A、约定时间

B、规定时间

C、延长时间

22、倒闸操作前,应先在(B )进行模拟操作。

A、实际设备上

B、模拟图板上

C、操作票上

23、2000KW以下的高压电动机应采用(A )保护。

A、过流速断

B、纵联差动

C、过电压

24、电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是(C )。

A、稳定电流

B、稳定电压

C、提高功率因数

25、1伏安等于(B )微伏安。

A、1000

B、1000000

C、1000000000

26、脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(A )材料制成。

A、钢材

B、绝缘材料

C、木材

27、钢芯铝绞线广泛应用于(C )线路上。

A、配电

B、低压

C、高压

28、电缆终端头,根据现场运行情况每(C )停电检修一次。

A、半年

B、三个月

C、1年

D、3年

29、用万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(A )。

A、∞位

B、0位

C、中间位

30、对于10KV的变电所,要求电压互感器组采用(C )接线。

A、Y,yn

B、YN,yn

C、V,v

31、互相连接的避雷针、避雷带等的引下线一般不少于(C )根。

A、1

B、3

C、2

32、对于一类负荷的供电,应由至少(B )独立电源供电。

A、一个

B、两个

C、三个

33、我国交流电的额定频率为(A )。

A、50

B、40

C、80

34、三相四线式380V配电网属于(B )。

A、一次配网

B、二次配网

C、高压系统

35、弹簧操作机构的分闸弹簧是在断路器(C )时储能的。

A、分闸

B、操作

C、合闸

36、对带有接地闸刀的高压开关柜必须在主闸刀(A )的情况下才

能闭合接地刀闸。

A、分闸

B、合闸

C、操作

37、移动式电气设备的电源线应采用(C )类型软电缆。

A、塑料绝缘

B、带有屏蔽层C橡皮绝缘

38、当人体发生触电时,通过人体的电流越大就越危险,通常将(A )电流作为发生触电事故的危险电流界限。

A、摆脱

B、感知

C、室颤

39、变压器的分接开关装于(B )。

A、二次侧

B、一次测

C、任意侧

40、按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流(B )。

A、大

B、小

C、和绕组电压低的一侧一样

41、手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,本室内接地刀闸已闭合,称之为(C )状态。

A、备用

B、运行

C、检修

42、电流速断保护是防止(A )故障的保护。

A、相间短路

B、单相接地短路

C、电路过载

43、以下设备属于二次系统的是(C )。

A、高压隔离开关

B、断路器

C、电流互感器

44、电压继电器的文字符号(C )。

A、K

B、KM

C、KV

二次线路中,时间继电器的文字符号表示为( A )。

A、KT

B、KM

C、K

信号继电器的文字符号(C )。

A、K

B、KT

C、KS

45、电力电缆按照电缆的电流(B )来选择。

A、电压等级

B、载流量

C、最小值

46、当不知被测电流的大致数值时,应该先使用(C )量程的电流表来试测。

A、较小

B、中间

C、较大

47、氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在(A )电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。

A、过

B、额定

C、恒定

48、对于10KV的配电装置,常用的防雷措施是(B )。

A、将母线分别接地

B、在母线上装设阀型避雷器

C、将母线通过高阻接地

49、TT系统中第二个T表示(A )。

A、保护接地

B、保护接零

C、工作接地

50、(C )属于变电所的一次设备。

A、控制电源开关

B、电箱

C、隔离开关

51、消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(A )。

A、串联谐振过电压

B、并联谐振过电压

C、串联谐振过电流

52、二次设备之间的连接按(A )的原则进行。

A、等电位

B、电流方向

C、规定

53、液压操作机构适用于(C )KV等级的断路器。

A、6

B、10

C、20

D、35

E、110

54、在高压设备上作业时应由(B )人或以上进行。

A、3

B、2

C、4

55、人遭到电击时,由于人体触电的部位不同,其电流经过人体的路径也不同,其中电流流过(A )危害最大。

A、心脏

B、头部C中枢神经

56、在生产和生活中,静电时时出现,其中最大的危害是引发爆炸或(C )。

A、使人触电死亡

B、使电气设备失控

C、引发火灾

57、人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(C )效应造成的。

A、火花

B、机械

C、热量

58、ONAN代表变压器的冷却方式是(C )。

A、干式自冷

B、干式风冷

C、油浸自冷

59、AN代表变压器的冷却方式是(A )。

A、干式自冷

B、干式风冷

C、油浸自冷

60、纯净的变压器油具有优良的(A )性能。

A、冷却

B、导热

C、导电

61、运行中的电压互感器相当于一个(B )的变压器。

A、短路运行

B、空载运行

C、带负荷运行

62、设备的断路器、隔离开关都在合闸位置,说明设备处在(A )状态。

A、运行

B、检修

C、备用

63、电气设备由事故转检修时,应(B )。

A、直接检修

B、填写工作票

C、汇报领导后进行检修

64、高压断路器型号第一单元代表名称,如L表示(B )。

A、直流

B、六氟化硫

C、真空

65、额定电压为35KV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C )KVA的变压器。

A、540

B、720

C、320

66、(C )是电力系统中的主要网络,简称主网。

A、变电网

B、配电网

C、输电网

从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路属于(C )线路。

A、架空

B、输电

C、配电

67、变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为(B )。

A、交流电源

B、操作电源

C、直流电源

68、防止电气误操作的措施包括组织措施和(C )措施。

A、安全

B、绝缘

C、技术

69、负荷开关与(C )配合,可保护电力线路。

A、隔离开关

B、断路器

C、熔断器

70、保护接零属于(C )系统。

A、TT

B、IT

C、TN

71、过电压作用于电气设备时可引起设备(B )。

A、过载损坏

B、绝缘击穿

C、过热损坏

72、架空电力线路的铁塔刷油工作每(C )年进行一次。

A、1

B、2

C、3

D、5

73、电气安全用具分为两大类,即绝缘安全用具和(B )安全用具。

A、特殊

B、一般防护

C、非绝缘

74、高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(C )进行防护。

A、标示牌

B、绝缘台

C、遮拦

75、改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次,目的是保证(B )。

A、下次操作灵活

B、分接开关接触良好

C、不会出现误操作

76、接地装置是防雷装置的主要组成部分,作用是(B ),限制防雷装置的对地电压,使之不致过高。

A、削弱雷电能量

B、泄放雷电电流

C、切断雷电电流

77、电磁操动机构是利用(A )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。

A、电磁功

B、电动力

C、弹簧力

78、箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过(C )℃为动作整定值。

A、100

B、85

C、65

79、测量直流电流时,如果将极性接反,则电流表的指针(C )。

A、正向偏转

B、无偏转

C、反向偏转

80、当供电系统发生故障时,只有离故障点最近的保护装置动作,而供电系统的其他部分仍正常运行,满足这要求的动作称为( B )。

A、快速性

B、选择性

C、可靠性

81、信号继电器线圈的工作电流在线圈上的电压降不应超过电源额定电压的(A )%。

A、10

B、15

C、25

82、设备的断路器、隔离开关都在合闸位置,说明设备处在(A )状态。

A、运行

B、检修

C、备用

设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在( C )状态。

A、检修

B、运行

C、热备用

83、干式变压器属于(C )变压器。

A、稳压

B、隔离

C、节能型

84、下列过程,不易产生静电的是(B )。

A、两丝织物摩擦

B、液体冲刷金属

C、固体研磨粉末

85、为防止高压输电线路被雷击中损毁,一般要用(A )。

A、避雷器

B、接闪杆

C、接闪线

86、箱式变电站10KV配电装置不用断路器,常用(B )加熔断器和环网供电装置。

A、隔离开关

B、负荷开关

C、空气开关

87、供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的(C )%。

A、3

B、4

C、5

88、电能表属于(C )仪表。

A、电磁式

B、电动式

C、感应式

89、新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行(B )后,进行预防性试验。

A、半年

B、三个月

C、一年

90、35KV架空铜导线的最小允许截面积应选(B )mm2。

A、25

B、35

C、16

91、紧急事故处理时可不需填写(C ),但事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。

A、第一种工作票

B、第二种工作票

C、倒闸操作票

92、正常情况下,氧化锌避雷器内部(A )。

A、通过泄漏电流

B、通过工作电流

C、无电流流过

93、高压配电线路的电压等级在(C )KV及以上。

A、35

B、10

C、110

94、备用电源只能投入(C )次。

A、二

B、三

C、一

95、变压器保护中属于后备保护的是(B )保护。

A、电压

B、过电流

C、阀型避雷器

96、对于10KV电容器的电流速断保护,动作时间为(B )秒。

A、0.1

B、0

C、0.5

97、电缆线路中有中间接头时,压接接头最高允许温度为(C )℃。

A、100

B、120

C、150

98、架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交叉角应大于等于(C )。

A、30。

B、15。

C、45。

99、用万用表测量电阻时,则需要将(B )作为测量电源。

A、外接电源

B、表内电池

C、电阻电压

100、测量电容器绝缘电阻(C )应注意放电,以防作业人员触电。

A、后

B、前

C、前后

101、可移动手车式高压开关柜断路器在合闸位置时(B )移动手车。

A、能

B、不能

C、根据需要

102、由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致( A )。

A、触电事故

B、断电事故

C、短路事故

103、高压电气发生火灾,在切断电源时,应选择操作(A )来切断电源,再选择灭火器材灭火。

A、火灾发生区油断路器

B、隔离开关

C、隔离开关和火灾发生区油断路器

104、配电变压器的高压侧一般都选择(A )作为防雷用保护装置。

A、避雷器

B、跌落式熔断器

C、跌落式熔断器和避雷器105、变压器吸湿器内的硅胶吸潮后变为(C )色。

A、淡蓝

B、黑

C、淡红

106、一式两份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由(C )收执,按执移交。

A、工作票签发人

B、工作负责人

C、运行值班员

107、电气设备由事故转为检修时,应()。

A、填写工作票

B、直接检修

C、汇报领导后进行检修108、填写工作票要字体规范,字迹清楚,不得涂改和用(C )填写。

A、圆珠笔

B、钢笔

C、铅笔

109、手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于(B )状态。

A、动作

B、不动作

C、再次动作

110、值班人员手动合闸于故障线路,继电保护动作将断路器跳开,自动重合闸将(A )。

A、不动作

B、完成合闸动作

C、完成合闸并报警111、电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(B ). A、各种设备过电压B、各种类型的短路

C、各种设备的超负荷

112、两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热(B )。

A、相同

B、较大

C、较小

113、我国电缆产品的型号由几个(B )和阿拉伯数字组成。

A、小写汉语拼音字母

B、大写汉语拼音字母

C、大写英文简写114、(B )仪表属于直读式仪表。

A、电桥

B、兆欧表

C、接地电阻测量仪

115、110KV及以上的供电系统的接地方式一般采用(A )接地方式。

A、大电流

B、小电流

C、不接地

116、跌开式高压熔断器在户外应安装在离地面垂直距离不小于(C )m。

A、4

B、3

C、4.5

117、运行中变压器着火,应(A )。

A、切断电源开动灭火装置

B、带电状态下用水灭火

C、不切断电源用二氧化碳或干粉灭火器灭火

118、变压器型号第一项用字母S表示(A )变压器。

A、三相

B、单相

C、自耦

119、封闭式的干式变压器,最适合用于(C )。

A、配电所

B、变电所

C、恶劣环境

120、操作票填写中,合上或拉开的隔离开关、刀开关统称为(C )。

A、开关

B、、负荷开关

C、刀闸

121、手车式开关柜,小车已推入,开关合上,称之为(B )。

A、备用状态

B、运行状态

C、检修状态

123、变压器的电流速断保护灵敏度按保护处短路时的(B )校定。

A、最大短路电流

B、最小短路电流

C、超负荷电流

124、造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(C )。

A、运行中温度变化

B、内部过电压

C、内部发生相间短路125、交流电的三要素是指最大值、频率和(C )。

A、相位

B、角度

C、初相角

126、在(A )系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。

A、中性点不接地

B、中性点接地

C、接零保护

127、由倒闸操作引起的过电压,称之为(B )过电压。

A、换相

B、操作

C、设备

128、在下列生产工艺中,容易产生静电的是(A )。

A、化纤布料干洗

B、固体在溶液中浸泡

C、酸碱中和反应129、在变配电站停电检修或安装时,(A )负责完成安全技术措施和安全组织措施。

A、值班员

B、监护人

C、检修人员

130、在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等,中性线电流(B )。

A、等于零

B、不等于零

C、增大

131、电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时,将绑扎材料更换为( B )。

A、铜丝线

B、过塑铁丝

C、塑料绑线

132、配电线路的作用是(B )电能。

A、输送

B、分配

C、汇集

133、万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(B )。

A、0位

B、∞位

C、中间位

134、用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(C )。

A、可以直接测量出电压值

B、有可能损害万用表

C、测出的电压值需取反才是真正电压值

135、在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(C )。

A、反向击穿电压

B、内部过电压

C、截流过电压

136、断路器用(C )表示。

A、QS

B、U

C、QF

137、(B )的主要作用是用于隔离电源。

A、断路器

B、隔离开关

C、熔断器

138、补偿电容器组的投入与退出与系统的功率因数有关,一般功率因数低于(A )时,电容器应投入运行。

A、0.85

B、0.95

C、1.0

139、电流互感器是将(B )。

A、高电压变低电压

B、大电流变小电流

C、小电流变大电流140、变压器差动保护器从原理上能够保证选择性,实现内部故障时(B )。

A、不动作

B、动作

C、延时动作

141、下列共射极电路特点,说法正确的是(C )。

A、输入阻抗较大

B、输出阻抗较小

C、电流、电压和功率放大倍数以及稳定性与频率特性较差

142、电气设备检修时,工作票的有效期以(C )为限。

A、一般不超过两天

B、当天

C、批准的检修期限

143、电工专用的安全牌通常为(B )。

A、警告牌

B、标示牌C安全牌

144、架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(B )m。

A、0.1

B、0.05

C、0.2

145、电力架空线路的绝缘子定期清扫,每(B )进行一次。

A、半年

B、一年

C、两年

146、用摇表测量电气设备绝缘时,线路L接线柱应接在(A )。A、电机绕组或导体B、电气设备外壳或地线C、电缆的绝缘层147、如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是(A )。A、指针无反应B、损坏仪表C、指针满偏

148、在防雷装置中,具有防雷作用的是(B )。

A、引下线

B、避雷针

C、接地装置

149、IT系统中的I表示(C )。

A、中性点直接接地

B、重复接地

C、不接地

150、某断路器用ZN表示,Z表示(C )断路器。

A、直流

B、六氟化硫

C、真空

151、带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(B )。

A、合闸

B、分闸

C、储能

152、钢丝钳带电剪断导线时,不得同时剪切(A )的两根线,以免发生短路事故。

A、不同电位

B、不同颜色

C、不同大小

153、我国规定的安全电压额定值等级为(C )。

A、50V、42V、36V、24V、12V

B、48V、36V、24V、12V、6V

C、42V、36V、24V、12V、6V

154、干粉灭火器适用于(C )KV以下线路带电灭火。

A、0.6

B、10

C、50

155、电气设备的绝缘是一个重要的技术指标,时安全检查的重要内容,电气绝缘检查主要是检查是否破损、受潮和( B )等。

A、绝缘层厚度

B、绝缘电阻

C、设备服役年限

156、10/0.4KV,配电变压器一、二次绕组的匝数比K等于()。

A、10

B、20

C、25

157、油浸式变压器的温度计是测量其(B )油温的。

A、下层

B、上层

C、中层

158、第二种工作票的有效期最长为(B)。

A、2天

B、1天

C、3天

159、变配电所运行管理实行(C )制度。

A、两票两制度

B、三票两制度

C、两票三制度

160、手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称为(A )。

A、备用状态

B、运行状态

C、检修状态

相关文档