文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自助验房项目表

自助验房项目表

自助验房项目表
自助验房项目表

验房项目表

项目名称:开发商:物业公司:

房屋楼号:验房日期:验房人员:

一、资料文件

1、房屋权属文件:《国有土地使用权证》上是否有抵押记载?是□否□

2、房屋质量文件:《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》?是□否□

3、各种相关验收表格:是否有《住户验房交接表》、《楼宇验收记录表》、《商品房面积测绘技术报告书》、房屋管线图(水、强电、弱电、结构)等文件?是□否□

二、重要项目

1、通水及压力试压, 给水管道末端应保持水压在0.05~0.35Mpa范围内检验无渗漏,室内各用水点放水通畅,水质清澈。是□否□

2、防水验收主要包括卫生间、生活阳台、厨房、外墙门窗、空调洞口的防水查验。其中卫生间、生活阳台、厨房做24-48小时的闭水试验进行检验是否合格?是□否□

3、屋顶上是否有裂缝?(与横梁平行基本无妨,如果裂缝与墙角呈45°斜角,说明有结构问题)是□否□

4、承重墙是否有裂缝?(若裂缝贯穿整个墙面,表示该房存在隐患)是□否□

5、房间与阳台的连接处是否有裂缝?(如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆,要立即通知相关单位)是□ 否□

6、地面、墙面与下一层是否结合牢固,是否有空鼓?(考虑到我国施工企业的实际技术水平,对空鼓面积不大于400cm2,无裂纹,且每自然间或标准间不多于2处时,可不计入空鼓这一施工质量缺陷)是□ 否□

7、室内净高允许偏差为±20mm,是否符合?是□否□

8、用纸卷点火后灭火冒烟,放在烟道口下十公分左右,看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走?是□否□

9、用冒烟的纸卷放到燃气泄漏报警装置附近,看报警装置是否灵敏动作?是□否□

10、厨房排烟孔直径是否为15cm?(达不到时无法安装油烟机)是□否□

三、其它项目

1、门表面外观是否完好,是否有划痕、碰伤?是□否□

2、中空玻璃内外表面是否洁净,玻璃中空层内是否有灰尘和水蒸气?是□否□

3、水口内是否留有较多的建筑垃圾?是□否□

4、上下管是否有渗漏?(打开水龙头,查看各个管道)是□否□

5、一般电线是否小于2.5平方毫米,空调电线是否小于4平方毫米?是□否□

6、户内有分闸的、拉闸后,分支线路是否完全断电?是□否□

7、各个开关、插座是否牢固?(别忘打开电话、电视的线路接口,拉一拉,看是否虚设)是□否□

8、打开楼上自来水阀门放水时应将水量放到最大,赶紧去看自家水表,水表是否在跑?是□否□

9、合同上注明的设施、设备等是否有遗漏,品牌、数量是否符合?是□否□

缺件明细:

四、备注

1、《住宅质量保证书》(可带走)书包含三个项目的保修条款,结构的保修期限是50年,屋面防水和卫浴防水的保修期限是五年,设备及装修的保修期限是两年。保修期限从领到钥匙开始计算,这个日期最好写进住宅质量保证书。《住宅质量保证书》是开发商针对房屋质量及保修期限、范围作出的承诺。

2、《住宅使用说明书》(可带走)应该包含如下内容:开发商名称及其联系电话;设计单位及其联系电话;施工单位及其联系电话;监理单位及其联系电话。《住宅使用说明书》则是针对房屋设计、施工及验收中的具体技术指标,如抗震指数、墙体结构类型等作出的相关说明。

3、《建设工程竣工备案表》复印件有可能收房时尚未办理,但必须在竣工验收后十五天内备案,否则影响办理产权证。按照有关规定,《竣工验收备案表》上的每一项都必须报主管部门备案,如果缺少任何一项的话,这个楼盘就属于“黑楼”,是不能入住的。消防这种关键环节,一旦出了问题,就是人命关天的大事故。而对于业主来说,人身安全才是第一位的,因此购房者验房的时候不能只看发展商有没有这张《备案表》,一定还要仔细察看各个分项有没有都备案。《竣工验收备案表》对房地产商有着严格的约束作用,只要将项目送交主管部门备案后,发展商就必须对楼盘终生负责,即使是十年二十年以后出了问题,查下来如果是发展商的过失,一样可以追究其责任。

4、管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)(可带走),如果房产商准备充分的话,一般10分钟即可查看完资料。您具有索取权利的依据是《北京市城市房地产转让管理办法》。

5、收房需要带的工具:1)1只塑料洗脸盆--用于验收下水管道; 2)1只小榔头--用于验收房子墙体与地面是否空鼓;3)1只塞尺--用于测裂缝的宽度;4)1只5米卷尺--用于测量房子的净高;5)1只万用表---用于测试各个强电插座及弱电类是否畅通;6)1只计算器---用于计算数据;7)1只水笔--用于签字;8)1把扫帚--用于打扫室内卫生;9)1只小凳子和一些报纸、塑料带,包装绳--用于时间长,可休息一下及预先封闭下水管道;10)废纸和打火机。

验房项目详细表格

验房项目详细表格-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

11、环保部门出具的《×××市建设工程环保验收合格证》。 12、燃气主管部门出具的《×××市燃气工程验收证书》。 13、城建档案部门出具的《×××市工程验收档案认可书》。 一、验收不合格的处理对策 1、对发现的问题要详细在验楼单上予以注明,如果确实属于不能收楼的,要详细写明不 予收楼的原因并要求开发商签字、盖章。 2、影响房屋结构安全和设备使用安全的质量问题,必须约定期限由建设单位负责进行加固补强维修,直至合格。影响相邻房屋的安全问题,由建设单位负责处理。 3、对于不影响房屋和设备使用安全的质量问题,可约定期限由建设单位负责维修,也可采取费用补偿的办法,由接管单位处理。 4、如果发现问题至少要在收楼文件上注明“室内情况尚不清楚”或“楼房状况未明”等字样。 验房常用工具: 一、量具:5m盒尺、25~33cm直角尺、50~60cm丁字尺、1m直尺 二、电钳工具:带两头和三头插头的插排(即带指示灯的插座);各种插头(电话、电视、宽带);万用表;摇表;多用螺丝刀(“-”字和“+”字);5号电池2节、测电笔;手锤;小锤; 三、辅助工具:镜子、手电(2节1号电池)、塑料袋多个、纸+火柴、卫生纸、凳子、纸+笔 验房专用工具:(质检站借)JZC-2型垂直检测尺;多功能内外直角检测尺;多功能垂直校正器;游标塞尺;对角检测尺;反光镜;伸缩杆;水电检测锤(50g);活动响鼓锤(25g);钢针小锤(10g)等。 验房自备工具 1)1只塑料洗脸盆--用于验收下水管道 2)人字体--用于高度的顶棚等 3)1只计算器---用于计算数据 4)1把扫帚--用于打扫室内卫生 5)1只小凳子和一些报纸、塑料带,包装绳—。用于时间长,可休息一下及预先封闭下水管道。 6)有显示日期功能的相机(带闪光灯) 收房陷阱 陷阱一:证件不齐要交楼 “三书一证一表”不齐全,特别是《建筑工程质量认定书》与《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》,往往因为楼盘整体建筑未完成而根本无法验收。而为尽快回笼资金等原因,发展商又急于交楼,问题往往因此而起。 对策:遇到这种情况,购房人可选择不收楼,如果确实被要求收,也要在相关文件,如《住户验房交接表》、《验房记录表》等相关文件中写明“未见《XXXX表》”等字样并妥善保留好相关文件副本。

自助验房表格(精装房)

自助验房表格(精装房) 接房流程:检验材料一一领《国有土地使用权证》、《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》、面积实测表、管线分布竣工图一一交纳余款一一领钥匙并签《钥匙拿到书》一一综合验收一一问题质疑、改进意见、解决方案一一与开发商达成协议, 15日内解决——业主签署《入住交接单》

备注: 1、规划部门出具的《XXX市建筑工程规划验收合格证》。 2、建设主管部门出具的《XXX市建设工程竣工验收备案证明书》。表上每一项都必须报主管部门备案,如果缺少任何一项的话,这个 楼盘还属于“黑楼”,是不能入住的。 3、区级以上质检站核发的《房屋质量合格证明》。一一必须具备。 4、开发商提供的房屋的《住宅质量保证书》一一必须取得,要带走。 5、开发商提供的《住宅使用说明书》一一开发商据此承担保修责任。必须取得,要带走。 6、房产管理局或区局直属测绘队出具的《竣工实测表》。正式测绘报告:《XXX市房屋建筑面积测绘报告》。 7、卫生防疫部门核发的生活供水系统《用水合格证》。 8、公安消防部门出具的《建筑工程消防验收意见书》。 9、民防部门出具的《XXX市民防工程竣工验收证书》。 10、质量技术监督部门出具的《XXX市电梯(扶梯)验收结果通知单》。 11、环保部门出具的《XXX市建设工程环保验收合格证》。 12、燃气主管部门出具的《XXX市燃气工程验收证书》。 13、城建档案部门出具的《XXX市工程验收档案认可书》。 一、验收不合格的处理对策 1、对发现的问题要详细在验楼单上予以注明,如果确实属于不能收楼的,要详细写明不 予收楼的原因并要求开发商签字、盖章。 2、影响房屋结构安全和设备使用安全的质量问题,必须约定期限由建设单位负责进行加固补强维修,直至合格。影响相邻房屋的安全问 题,由建设单位负责处理。 3、对于不影响房屋和设备使用安全的质量问题,可约定期限由建设单位负责维修,也可采取费用补偿的办法,由接管单位处理。 4、如果发现问题至少要在收楼文件上注明“室内情况尚不清楚”或“楼房状况未明”等字样。 验房常用工具: 一、量具:5m盒尺、25 —33cm直角尺、50?60cm 丁字尺、1m直尺 二、电钳工具:带两头和三头插头的插排(即带指示灯的插座);各种插头(电话、电视、宽带);万用表;摇表;多用螺丝刀(“一”字和“ + ”字);5号电池2节、测电笔;手锤;小锤; 三、辅助工具:镜子、手电(2节1号电池)、塑料袋多个、纸+火柴、卫生纸、凳子、纸+笔 验房专用工具:(质检站借)JZC-2型垂直检测尺;多功能内外直角检测尺;多功能垂直校正器;游标塞尺;对角检测尺;反光镜;伸缩 杆;水电检测锤(50g);活动响鼓锤(25g);钢针小锤(10g)等。 验房自备工具 1)1只塑料洗脸盆--用于验收下水管道 2)人字体--用于高度的顶棚等 3)1只计算器---用于计算数据 4)1把扫帚--用于打扫室内卫生 5)1只小凳子和一些报纸、塑料带,包装绳一。用于时间长,可休息一下及预先封闭下水管道。

收房验房表格

验房表格 项目名称:开发商:物业公司:房屋楼号:验房日期:验房人员: .

.

温情提示: 1.不管开发商陪同收楼的工作人员如何花言巧语,业主都应该坚持原则,只要发现问题,不管大小,都要在相关文件或表格上记录下来,并写清自己的意见,如果确实属于不能收楼的,要向写明不予收楼的原因并要求开发商签字、盖章。 .

2.A、房屋的《住宅质量保证书》--可带走 《住宅质量保证》书包含三个项目的保修条款,结构的保修期限是50年,屋面防水和卫浴防水的保修期限是五年,设备及装修的保修期限是两年。保修期限从领到钥匙开始计算,这个日期最好写进住宅质量保证书。《住宅质量保证书》是开发商针对房屋质量及保修期限、范围作出的承诺。 B、《住宅使用说明书》--可带走 《住宅使用说明书》应该包含如下内容:开发商名称及其联系电话;设计单位及其联系电话;施工单位及其联系电话;监理单位及其联系电话。《住宅使用说明书》则是针对房屋设计、施工及验收中的具体技术指标,如抗震指数、墙体结构类型等作出的相关说明。 C、《竣工验收备案表》 《建设工程竣工备案表》复印件有可能收房时尚未办理,但必须在竣工验收后十五天内备案,否则影响办理产权证。《自助式验房表格》 项目名称:开发商:物业公司: 房屋楼号:验房日期:验房人员: 1.房屋权属文件:《国有土地使用权证》上是否有抵押记载?是□否□ 2.房屋质量文件:《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》?是□否□ 3.各种相关验收表格:是否有《住户验房交接表》、《楼宇验收记录表》、《商品房面积测绘技术报告书》、房屋管线图(水、强电、弱电、结构)等文件?是□否□ 4.如果是精装修,是否厨、卫精装修物品的使用说明书,以及这些物品的保修单?是 □否□ 5.每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活?是□否□ 6.门与门框的各边之间是否平行?是□否□ 7.门插是否插入得太少?是□否□ 8.门间隙是否太大?(门和门锁间的缝隙必须小于三毫米)是□否□ 9.每间居室的门的插销、门销是否太长太紧?是□否□ 窗 10.窗边与混凝土接口是否有缝隙?(窗框属易撞击处,框墙接缝处一定要密实,不能有缝隙)是□否□ 11.各个窗户在开启、关闭的时候是否灵活?是□否□ 12.窗与窗框各边之间是否平行?是□否□ 13.窗户玻璃是否完好?是□否□ 14.窗台下面有无水渍?(如有则可能是窗户漏水)是□否□ 墙 15.屋顶上是否有裂缝?(与横梁平行基本无妨,如果裂缝与墙角呈45°斜角,说明有结构问题)是□否□ 16.承重墙是否有裂缝?(若裂缝贯穿整个墙面,表示该房存在隐患)是□否□ 17.房间与阳台的连接处是否有裂缝?(如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆,要立即通知相关单位)是□ 否□ 18.墙身顶棚是否有隆起?用木槌敲一下是否有空声?是□否□ 19.从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙?是□否□ 20.墙面是否有水滴、结雾的现象?(冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题)是□ 否□ 21.山墙、厨房,卫生间顶面、外墙是否有水迹?是□否□

验房表格(精装修综合汇总)

助验房表格(精装房) 退一步讲,假如开发商非要业主先签收的话,且当初购房合同中并没注明“先验房再收楼”,则可采取变通方法,在收楼文件中注明“房内情况未看”或“屋内情况未明”或“未验房”等字样,这样即使万一在验房时出现什么情况,也可保障自己的权益。向物业公司交纳物业费并索要发票或盖章确认的收据。 发现问题当时他们会立马安排人解决,能解决的尽量当时解决,安排一项,验证一项,标记一项,不要不检查就同意他们离开。11建议早去!多带人!去之前分工,避免进去后无序漏查;12带口取纸,发现问题当即贴上防止自己也忘记,登记问题本要求自己人填写,防止漏项。 接房流程:检验材料——领《国有土地使用权证》、《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》、面积实测表、管线分布竣工图——交纳余款——领钥匙并签《钥匙拿到书》——综合验收——问题质疑、改进意见、解决方案——

备注: 1、规划部门出具的《×××市建筑工程规划验收合格证》。 2、建设主管部门出具的《×××市建设工程竣工验收备案证明书》。表上每一项都必须报主管部门备案,如果缺少任何一项的话,这个楼盘还属于“黑楼”,是不能入住的。 3、区级以上质检站核发的《房屋质量合格证明》。——必须具备。 4、开发商提供的房屋的《住宅质量保证书》——必须取得,要带走。 5、开发商提供的《住宅使用说明书》——开发商据此承担保修责任。必须取得,要带走。 6、房产管理局或区局直属测绘队出具的《竣工实测表》。正式测绘报告:《×××市房屋建筑面积测绘报告》。 7、卫生防疫部门核发的生活供水系统《用水合格证》。 8、公安消防部门出具的《建筑工程消防验收意见书》。 9、民防部门出具的《×××市民防工程竣工验收证书》。 10、质量技术监督部门出具的《×××市电梯(扶梯)验收结果通知单》。 2、影响房屋结构安全和设备使用安全的质量问题,必须约定期限由建设单位负

开放日看房注意事项验房项目表格.doc

感谢 83-1-202 快乐的精心整理 开放日看房注意事项: 1.带个小家电,如电吹风,试验所有插座通电不。 2.带个手电筒,暗处看一下。 3.带一块干净湿毛巾,用来检查墙纸是否有问题。 4.带一块干净抹布,检查台面,柜面是否有擦痕。 5.带一卷不干胶纸,几张纸和笔,在有问题处贴一小块不干胶纸,上面写上编 号并拍照,并在纸上写明要整改的内容。 6.所有有水的地方检查下水是否顺畅,如卫生间台盆,厨房水槽,先注一半水,猛的一下子放掉,看下面出水管是否溢出。浴缸打开检修孔,看下面出水管是否溢 出。 7.检查热水器:先关闭所有水笼头,打开热水器的冷水和热水角阀,再打开任 一笼头(如卫生间),并将该笼头转到出热水位置,看是否有冷水流出,如有则对, 如无则错。后继在后。 8.所有的门,包括二个阳台的铝合金移门,检查一下密封条是否全装,不装将 来会漏风 9.所有的门,任意的关一下,应该在任意位置都可以停住,如始终向一个方向 停的话就不行了,说明门不垂直。 10.二个阳台移门适当重的推一下,看是否突然停住,应该是有阻尼感的停住。 如突然停住,说明下面的轮子有问题。 11.所有的铝合金窗在关闭时应该和窗框是平的,如不平,说明窗户安装不到位。 12.所有踢脚线是否有松动。 13.所有地板是否有浮动,应该是实的。

14.138 户型的看一下次卫外面的设备平台上面的铁板是否加长了,如不加长, 二个室外机是放不下的。 15.量一下北阳台空调孔的高度,再看一下室内机是否可以装。一般空调孔位置比吊顶要下来 40 公分才能正确安装室内机。 16.如在客厅要安装3HP 空调柜机的注意了,看一下主机的工作电流是多少。 我们的线只有 2.5 平方。 17.厨房有大功率电器要注意分开用,线也细。 18.我们所有的玻璃窗和二个阳台玻璃都是中空玻璃,中间充的是氮气。要特别仔细的检查二块玻璃之间是否有雾气或水汽,如有,说明制作不良,漏气了,要求 更换。 19.墙砖和地砖就不用再敲了,基本上都是实的,万科对这些容易发现问题的 地方把关还是很严的。 20.看一下南北二个铝合金移门上方有没有装防盗块。如没装,用个小工具就可以打开移门。 温馨提醒: 希各邻居在看完各自的房子以后将所需要整改的地方记录在册,以便提醒未注意到有些细节的邻居,也可作为日后督促万科整改或柳三维权之用,谢谢!

自助验房表格

自助验房表格 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

三、辅助工具:镜子、手电(2节1号电池)、塑料袋多个、纸+火柴、卫生纸、凳子、纸+笔 验房专用工具:(质检站借)JZC-2型垂直检测尺;多功能内外直角检测尺;多功能垂直校正器;游标塞尺;对角检测尺;反光镜;伸缩杆;水电检测锤(50g);活动响鼓锤(25 g);钢针小锤(10g)等。 陷阱二:先签文件后验楼 上文所述的先验房后交费、签文件的收楼程序是较合理的正常程序,但商家大多数采取先交钱填表、签文件,再验楼的伎俩,目的是让消费者先签了收楼认可书再验楼,等发现问题时购房者后悔已不及,而商家的主动性更大责任更小。 对策:针对这种陷阱,购房者在定合同时就应该将先验房再收楼作为附加条款写在合同里,不验房不收楼。如当初合同未有约定,商家要求一定要先签文件,则可采取变通方法,在每份文件中注明“房内情况未看”或“屋内情况未明”、或“未验房”等字样,验房时如出现什么情况,也可灵活处理。 陷阱三:疲劳战——呵呵,复地通知咱28/29号请假去接房,估计就是安的这个心,不要上当! 对策:应对这种伎俩的方法是莫被收楼现场的人山人海吓怕,最好与发展商另约时间;如没法再约时间,可采取“人多好办事”的战术,请来多位老友亲戚一起亲临现场,大家分工合作,分头排队,发现的问题自然会更多些,一举两得。

毛坯房专业验房清单

毛坯房专业验房清单 文件 1、权属文件:《国有土地使用权证》上是否有抵押记载?是□否□ 2、房屋质量文件:《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》?是□否□ 3、各种相关验收表格:是否有《住户验房交接表》、《楼宇验收记录表》、《商品房面积测绘技术报告书》、房屋管线图(水、强电、弱电、结构)等文件?是□否□ 门 1、门框是否稳固、周正,安装牢固?是□否□ 2、门扇是否外观平整,漆面完好,无磕碰,色泽一致?是□否□ 3、门锁是否牢固,操作轻便,均匀锁紧?是□否□ 4、门把是否牢固,操作灵活?是□否□ 5、门轴是否平整牢固,转动平稳?是□否□ 6、猫眼是否完好,视野清晰?是□否□ 7、门铃是否按钮完好,加电有声?是□否□ 窗户 1、窗边与混凝土接口是否有缝隙?(窗框墙接缝处一定要密实,不能有缝隙)是□否□ 2、窗扇安装是否牢固、开关灵活、关闭严密?是□否□ 3、窗框是否稳固、周正,表面平整?是□否□ 4、窗户玻璃是否完好?是□否□ 5、把手是否完好、牢固、灵活?是□否□ 6、窗台下面有无水渍?(如有,则可能是窗户漏水)是□否□ 7、窗前护栏高度是否符合规范、安全、稳固、无妨碍?是□否□ 墙 1、屋顶上是否有裂缝?(与横梁平行基本无妨,如果裂缝与墙角呈45°斜角,说明有结构问题)是□否□ 2、承重墙是否有裂缝?(若裂缝贯穿整个墙面,表示该房存在隐患)是□否□ 3、房间与阳台的连接处是否有裂缝?(如有裂缝很有可能是阳台断裂的先兆,要立即通知相关单位)是□否□ 4、墙身顶棚是否有隆起?用木槌敲一下是否有空声?是□否□ 5、从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙?是□否□ 6、墙面是否有水滴、结雾的现象?(冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题)是□否□ 7、内墙、厨房卫生间顶面、外墙是否有水迹?是□否□

毛胚房验房表格

毛胚房验房表格 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

一、文件 1.房屋权属文件:《国有土地使用权证》上是否有抵押记载?是□否□ 2.房屋质量文件:A:《住宅使用说明书》是□否□ B:《住宅质量保证书》是□否□ C:《竣工验收备案表》是□否□ 3.各种相关验收表格:A:《住户验房交接表》是□否□ B:《楼宇验收记录表》是□否□ C:《商品房面积测绘技术报告书》是□否□ D:房屋管线图(水、强电、弱电、结构)是□否□ 二、结构1、客厅、餐厅、休闲阳台(墙面、顶 面、地面)(1)入户门:A:门在开启、关闭的时候是否灵活?是□否□ B:门与门框的各边之间是否平行?是□否□ C:门插是否插入得太少?是□否□ D:门间隙是否太大?(门和门锁间的缝隙必须小于三毫米)是□否□ E:门的插销、门销是否太紧?是□否□ (2)墙顶地面:A:顶面上是否有裂缝?(与横梁平行基本无妨,如果裂缝与墙角呈45°斜角,说明有结构问题)是□否□ B:承重墙是否有裂缝?(若裂缝贯穿整个墙面,表示该房存在隐患)是□否□ C:房间与阳台的连接处是否有裂缝?(如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆,要立即通知相关单位)是□否□ D:墙身顶棚是否有隆起?是否有空声?是□否□ E:从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙?是□否□ F:墙面是否有水滴、结雾的现象?(冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题)是□否□ G:墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方?是□否□ H:顶面是否有麻点?(如果顶部有麻点,对室内装修将带来很大的不利影响)是□否□ I:地面检查地面有空鼓开裂情况?是□否□ J:窗户(滑门)在开启、关闭的时候是否灵活?是□否□ K:窗户(滑门)玻璃是否完好?是□否□ L:阴阳角是否垂直?是□否□(3)休闲阳台:A:地面、顶面是否有空鼓?是□否□ B:栏杆是否有晃动?是□否□ C:栏杆玻璃是否完好(如栏杆没有玻璃选择是)?是□否□ D:阳台下水口是否畅通(倒水实验)?是□否□ E:地面是否做防水?是□否□ F:顶面是否有水印(如有水印说明楼上邻居家此处已漏水)是□否□ 2、厨房、生活阳台(墙面、顶面、地面)(1)墙顶地面:A:顶面上是否有裂缝?(与横梁平行基本无妨,如果裂缝与墙角呈45°斜角,说明有结构问题)是□否□ B:承重墙是否有裂缝?(若裂缝贯穿整个墙面,表示该房存在隐患)是□否□ C:房间与阳台的连接处是否有裂缝?(如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆,要立即通知相关单位)是□否□ D:墙身顶棚是否有隆起?是否有空声?是□否□ E:从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙?是□否□ F:墙面是否有水滴、结雾的现象?(冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题)是□否□ G:墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方?是□否□ H:顶面是否有麻点?(如果顶部有麻点,对室内装修将带来很大的不利影响)是□否□ I:地面检查地面有空鼓开裂情况?是□否□ J:窗户(门)在开启、关闭的时候是否灵活?是□否□ K:窗户(门)玻璃是否完好?是□否□ L:阴阳角是否垂直?是□否□

开放日看房注意事项 验房项目详细表格

感谢83-1-202快乐的精心整理 开放日看房注意事项: 1.带个小家电,如电吹风,试验所有插座通电不。 2.带个手电筒,暗处看一下。 3.带一块干净湿毛巾,用来检查墙纸是否有问题。 4.带一块干净抹布,检查台面,柜面是否有擦痕。 5.带一卷不干胶纸,几张纸和笔,在有问题处贴一小块不干胶纸,上面写上编号并拍照,并在纸上写明要整改的内容。 6.所有有水的地方检查下水是否顺畅,如卫生间台盆,厨房水槽,先注一半水,猛的一下子放掉,看下面出水管是否溢出。浴缸打开检修孔,看下面出水管是否溢出。 7.检查热水器:先关闭所有水笼头,打开热水器的冷水和热水角阀,再打开任一笼头(如卫生间),并将该笼头转到出热水位置,看是否有冷水流出,如有则对,如无则错。后继在后。 8.所有的门,包括二个阳台的铝合金移门,检查一下密封条是否全装,不装将来会漏风 9.所有的门,任意的关一下,应该在任意位置都可以停住,如始终向一个方向停的话就不行了,说明门不垂直。 10.二个阳台移门适当重的推一下,看是否突然停住,应该是有阻尼感的停住。如突然停住,说明下面的轮子有问题。 11.所有的铝合金窗在关闭时应该和窗框是平的,如不平,说明窗户安装不到位。 12.所有踢脚线是否有松动。 13.所有地板是否有浮动,应该是实的。

14.138户型的看一下次卫外面的设备平台上面的铁板是否加长了,如不加长,二个室外机是放不下的。 15.量一下北阳台空调孔的高度,再看一下室内机是否可以装。一般空调孔位置比吊顶要下来40公分才能正确安装室内机。 16.如在客厅要安装3HP空调柜机的注意了,看一下主机的工作电流是多少。我们的线只有2.5平方。 17.厨房有大功率电器要注意分开用,线也细。 18.我们所有的玻璃窗和二个阳台玻璃都是中空玻璃,中间充的是氮气。要特别仔细的检查二块玻璃之间是否有雾气或水汽,如有,说明制作不良,漏气了,要求更换。 19.墙砖和地砖就不用再敲了,基本上都是实的,万科对这些容易发现问题的地方把关还是很严的。 20.看一下南北二个铝合金移门上方有没有装防盗块。如没装,用个小工具就可以打开移门。 温馨提醒: 希各邻居在看完各自的房子以后将所需要整改的地方记录在册,以便提醒未注意到有些细节的邻居,也可作为日后督促万科整改或柳三维权之用,谢谢!

验房表格(精装修综合汇总)

验房表格(精装修综合汇总)标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

 接房流程:检验材料——领《国有土地使用权证》、《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》、面积实测表、管线分布竣工图——交纳余款——领钥匙并签《钥匙拿到书》——综合验收——问题质疑、改进意见、解决方案——与开发商达成协议,15日内解决——业主签署《入住交接

实用文库汇编之收房验房表格

*作者:座殿角* 作品编号48877446331144215458 创作日期:2020年12月20日 实用文库汇编之验房表格 项目名称:开发商:物业公司:房屋楼号:验房日期:验房人员: 第1页,共7页

第2页,共7页

第3页,共7页

第4页,共7页

 D、管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)--可带走 如果房产商准备充分的话,一般10分钟即可查看完资料。 3.看完那些资料后,基本就可以去验收房子了,提示:暂且先不要交付一些物业费用及相关费用,此时物业会催促你来交付,可同他们交流。如开发商企图在房主验房前收取“多项费用”,或让您先签署收楼文件的话,您可用如下言语先质问陪同看房的工作人员:“您见过买东西先付钱后看货的吗?” 第6页,共7页

毛坯房验房专用表格(PDF打印版)

毛坯商品房验收表 号楼单元层号日期:年月日 列项必备资料、注意事项查验结果解决方案 五证《建筑用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《国有土地使用证》、《建设工程开工证》、《商品房销售(预售)许可证》 两书《商品房质量保证书》、《商品房使用说明书》(两书原件可以带走) 《竣工验收备案表》原件、《住宅工程分户验收记录表》、《面积实测表三表》,《竣工验收备案表》是收楼环节中最应该注意的文件,按照有关规定,表上的每一项都必须报有关主管部门备案,缺少任何一项该楼盘都不能入住 一图管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)(有时也是附在《住宅使用说明书》中) 注意事项购房者在没有验收房屋之前,不能签署《住宅钥匙收到书》、领取住宅钥匙、办理入住手续。 第 1 页,共 10 页

验收 编号检查项目序号检验标准查验结果解决方案1门表面应洁净,不得有划痕、碰伤; 2门的割角、拼缝应严密平整; 3门与墙体间缝隙的填嵌应饱满; 4门框翘曲允许偏差为3mm,门扇翘曲允许偏差为2mm、表面平整度允许偏差为 2mm,门框门扇对角线允许偏差3mm 一、入户门 检查 5 安装的留缝限值、允许偏差:门扇对口缝、门扇与门扇与门框立缝宽度为 1.5~ 2.5mm; 6毛坯房入户门与地面的留缝宽度不应小于3.5cm。 7 门框检查:安装是否牢固平整,门框与墙体连接是否密闭严实,门框表面有 无异常毛刺、开裂、破损等情况; 8 门扇有无变形、开裂问题,面漆外观是否完好、表面是否平整,距离地面是 否考虑预留地面装修做法; 9 门锁检查:门锁安装是否牢固,钥匙插拔是否平滑、锁芯转动是否自如,各 方向锁舌伸缩,锁孔位置是否正常; 10门把手检查:安装是否牢固,旋转时有无异常阻力,表面有无缺损、变形; 第 2 页,共 10 页

标准的毛坯房验房表格

标准的毛坯房验房表格 一. 业主验房 项目名称:_____________开发商:______________物业公司:___________ 房屋楼号:_____________验房日期:______________验房人员:___________ 文件 1.房屋权属文件:《国有土地使用权证》上是否有抵押记载?是____否____ 2.房屋质量文件:《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》?是____否____ 3.各种相关验收表格:是否有《住户验房交接表》、《楼宇验收记录表》、《商品房面积测绘技术报告书》、房屋管线图(水、强电、弱电、结构)等文件?是____否____ 4.如果是精装修,是否厨、卫精装修物品的使用说明书,以及这些物品的保修单?是____否 门 5.每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活?是____否____ 6.门与门框的各边之间是否平行?是____否____ 7.门插是否插入得太少?是____否____ 8.门间隙是否太大?(门和门锁间的缝隙必须小于三毫米)是____否____ 9.每间居室的门的插销、门销是否太长太紧?是____否____ 窗 10.窗边与混凝土接口是否有缝隙?(窗框属易撞击处,框墙接缝处一定要密实,不能有缝隙)是____否____ 11.各个窗户在开启、关闭的时候是否灵活?是____否____ 12.窗与窗框各边之间是否平行?是____否____ 13.窗户玻璃是否完好?是____否____ 14.窗台下面有无水渍?(如有则可能是窗户漏水)是____否____

墙 15.屋顶上是否有裂缝?(与横梁平行基本无妨,如果裂缝与墙角呈45°斜角,说明有结构问题)是____否____ 16.承重墙是否有裂缝?(若裂缝贯穿整个墙面,表示该房存在隐患)是____否____ 17.房间与阳台的连接处是否有裂缝?(如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆,要立即通知相关单位)是____否____ 18.墙身顶棚是否有隆起?用木槌敲一下是否有空声?是____否____ 19.从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙?是____否____ 20.墙面是否有水滴、结雾的现象?(冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题)是____否____ 21.山墙、厨房,卫生间顶面、外墙是否有水迹?是____否____ 22.内墙墙面上有否石灰爆点(麻点)?是____否____ 23.墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方?是____否____ 24.墙上涂料颜色是否有明显不均匀处?是____否____ 天花板 25.是否有麻点?(如果顶部有麻点,对室内装潢将带来很大的不利影响)是____否____ 26.是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕?是____否____ 27.卫生间顶棚是否有漆脱落或长霉菌?是____否____ 28.顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪,隆起或凹陷的地方?是____否____ 地面 29.检查地面有无空壳开裂情况?(用小木锤敲,咚咚声就说明是空心的,要返工,要梆梆声才好)是____否____ 30.看地板有无松动、爆裂、撞凹?是____否____ 31.木地板踩上去是否有明显不正常的“吱吱”声是____否____

验房表格(精装修详细版)最终版

验房查验记录表

备注: 1、规划部门出具的《南京市建筑工程规划验收合格证》。 2、建设主管部门出具的《南京市建设工程竣工验收备案证明书》。正式测绘报告:《南京市房屋建筑面积测绘报告》。 7、卫生防疫部门核发的生活供水系统《用水合格证》。 8、公安消防部门出具的《建筑工程消防验收意见书》。 9、民防部门出具的《南京市民防工程竣工验收证书》。 10、质量技术监督部门出具的《南京市电梯(扶梯)验收结果通知单》。 11、环保部门出具的《南京市建设工程环保验收合格证》。 12、燃气主管部门出具的《南京市燃气工程验收证书》。 13、城建档案部门出具的《南京市工程验收档案认可书》。