文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程联系单2014

工程联系单2014

工程联系单2014

工程联系单

工程名称:衡昆高速珠山服务区

致潘总:

事宜:屋面盖瓦。

按施工图要求结合西班牙瓦施工工艺首先要求屋面必须找平平整,而贵方在做盖瓦前的工程时并没有按照施工流程做到屋面找平平整,屋面是凹凸高低不平。

1、根据双方签订的施工合同屋面找平平整不在施工合同范围

内;

2、在接到贵方要求盖瓦的通知,我方多次要求贵方找平平整无

果的情况下为赶工程进度而进行了找平;

3、现A区屋面盖瓦基本结束,所施工的工程量增加一倍多;

4、请贵方给以工程量的认可(根据合同盖瓦是按建筑面积每平

方米6元计算的);妥否请回复为谢!

建设单位:

年月日施工单位:

年月日

施工单位工程联系单

工程联系单 项目名称:国电东海李埝低风速风电示范项目(一期)升压站土建施工工程编号:TZJZ-D1-001致:龙源东海风力发电有限公司 (建设单位) 事由:附属楼基础开挖 内容:升压站附属楼基础开挖施工过程中基槽底部处于软土层,造成基础承载力不足现象,经业主要求现开挖软土使基槽底部处于持力层,附属楼原开挖深度为-100cm实际 开挖深度为1-4轴-115cm,4-5轴135cm,5-6轴165cm。 由于附属楼基槽开挖加深,附属楼正负零高程不变,正负零以下增加的基础墙、柱部分 按原设计施工。请予以确认。 现报将业主、监理、设计单位。 施工单位(签章): 项目负责人: 日期: 监理单位监理单位意见: 监理单位(签章): 项目负责人: 日期: 建设单位建设单位意见: 建设单位(签章): 项目负责人: 日期: 设计单位设计单位意见: 设计单位(签章): 项目负责人: 日期:

项目名称:国电东海李埝低风速风电示范项目(一期)升压站土建施工工程编号:TZJZ-D1-002致:龙源东海风力发电有限公司 (建设单位) 事由:消防水池基础开挖 内容: 升压站东北角消防水池基础开挖施工过程中水池基础底部处于软土层,造成基 础承载力不足现象,应业主要求现开挖软土使消防水池基础底部处于持力层,原开挖深 度为-100cm实际开挖深度为-170cm。 由于消防水池基槽开挖下降70cm,水池基础下降70cm,现将水池壁上沿抬高70cm,加 高部分按原池壁设计施工,请予以确认。 现报将业主、监理、设计单位。 施工单位(签章): 项目负责人: 日期: 监理单位监理单位意见: 监理单位(签章): 项目负责人: 日期: 建设单位建设单位意见: 建设单位(签章): 项目负责人: 日期: 设计单位设计单位意见: 设计单位(签章): 项目负责人: 日期:

增加工程量情况说明

关于前路乡饮用水达标提标工程工程量 变更(新增)情况说明 前路乡饮用水达标提标工程于2019年05月27日经缙云县公共资源交易中心公开招标,由浙江丽水天豪园林有限公司以1106.9898 万元中标承建,2019年06月03日监理单位签发开工通知。在施工过程中建设单位考虑到前路乡农业项目开发及居民人口增长的远期规划,经缙云县水利局、壶镇水利服务站、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及受益村等代表现场实地踏勘,本着“在实施中改进,在改进中完善”的原则,项目参建人员多次讨论一致同意对新建水厂选址、水厂建设用地扩建、输水主管道进行了深化设计,结合前路乡美丽水厂建设目标分别对管理用房、净水设备厂房、生物检测池、蓄水池顶、新建围墙、绿化种植、停车场、场内道路、进场道路等配套设施进行了相应完善,具体以下工程量发生了变更及新增: 一、引水系统工程 1、按原设计洪坑岭水库引水口采用坝体钻孔灌浆敷设管道方案,水库水放空后发现现场无施工作业面,设备无法进场施工,根据设计联系单,采取对原坝体进行机械凿除,引水管道安装完毕后对坝体重新浇筑C20砼混凝土封孔,库区内DN315PE引水管道新增38米及配件(注塑头、钢塑法兰片、管帽),为防止引水管口左右飘浮,并对库区内引水管头下方浇筑C20钢筋混凝土墩(1.0*1.0*1.2m)作为牵制,导致工程量发生了变更及新增。

2、原投标工程量为1.1921万元,实际完成工程量约2.6739万元,实际增加工程量约1.4818万元。 二、新建水厂工程 1、原设计水厂位置大集村后山处,因涉及农保田原因,对水厂位置进行调整,根据设计联系单(总平面布置图),将新建水厂移位至三口塘位置,且新建水厂占地面积扩大,水厂总平面位置发生较大的变化,应业主要求,设计单位对图纸进行了深化设计,建筑物平面位置布局重新调整:新建水厂占地面积约2621平方米,新建水厂占地面积约2740平方米。 2、原设计管理房基础采用浆砌块石挡墙,由于开挖深度较深,采用浆砌块石基础断面较大,成本较高,施工时间长,为降低成本,减少工期,根据设计联系单要求,新建管理房M10浆砌块石挡墙基础变更为C25素砼基础+C25钢筋混凝土条形基础。 3、原设计水厂管理房多处结构部位采用HPB300φ6mm钢筋,由于我国大多数钢铁生产钢筋型号为HPB300φ6.5mm钢筋,根据设计联系单要求,将HPB300φ6mm钢筋带换为HPB300φ8mm钢筋. 4、新建水厂进场道路由于征地问题未能顺利解决,工程施工迫在眉睫,应业主要求,对进场道路位置按现有征地范围进行平移调整(长度18m、平均宽度16m、平均深度3.8m)。在进场道路完成土路基施工后,由于进场道路坡度较陡,考虑到冬季路面湿滑存在较大安全隐患,经业主多次与农户交涉最终完成设计进场道路范围内的征

工程变更联系单格式

工程联系单 建设单位:安徽电信芜湖分公司编号工程名称:中国电信芜湖数据中心工程 施工单位:中国建筑第四工程局监理单位安徽省建设监理有限公司 联系内容 内容:芜湖数据中心工程内外墙砌体材料生产供应厂家确认 根据图纸设计要求,芜湖数据中心工程外墙采用空心混凝土砌块,内墙采用加气混凝土砌块。2010年11月22日上午,我单位对芜湖市有资质的三家砌体材料生产厂家进行考察,第一家是安徽治宇建材有限公司,第二家是安徽省中龙建材科技有限公司,第三家是芜湖鑫耀建材实业有限公司。现将考察结果报告如下: 一、安徽治宇建材有限公司: 生产规模能够满足本工程需求;加气混凝土砌块质量较好,此公司只生产加气混凝土砌块,不生产空心混凝土砌块。 二、安徽省中龙建材科技有限公司: 生产规模能够满足本工程需求;砌体质量基本合格,其中外墙材料空心混凝土砌块质量较好,内墙材料加气混凝土砌块质量比第一家要差一些。 三、芜湖鑫耀建材实业有限公司: 生产规模属于中等,但此厂正进行机械维修,白天不生产,晚上才进行生产,无法确是否能满足本工程施工需求;外墙材料空心混凝土砌块和内墙材料加气混凝土砌块质量比以上二家砌体材料要差一些。 针对以上事项,这三家公司的生产规模、材料质量、产品服务等方面综合考虑后,建议外墙材料空心混凝土砌块生产供应优先考虑第二家安徽省中龙建材科技有限公司,其次考虑第三家芜湖鑫耀建材实业有限公司。建议内墙材料加气混凝土砌块生产供应优先考虑第一家安徽治宇建材有限公司,其次考虑第二家安徽中龙建材科技有限公司。以上事项报于业主、监理进行确认。 施工单位(章) 日期 监理单位: 监理单位(章) 日期 建设单位: 建设单位(章) 日期

工程联系单模板

工程联系单 NO.:002工程名称强力·学府名都四期工程图纸编号 工程项目C16.C11.C4.B17.B9 日期2016年4月15日内容: 根据强力学府名都四期业主工程部,C16.C11.C4.B1 7.B9所有强弱电井每隔3层用混凝土进行封闭。具体工作内容如下: 1.支模板 2.自拌混凝土浇筑 3.找平收光 每个单元需要人工费,材料费(含税收)450元。共计6*4 50=2700元。 以上事项,望甲方给予确认! 监理单位(签章):安徽建宇(签章): 建设单位(签章):项目经理 项目负责人

工程联系单 NO.:003工程名称强力·学府名都四期工程图纸编号 工程项目综合楼日期2015年9月20日内容: 应甲方要求B5#楼和综合楼地下室外墙后浇带超前止水按C16#楼结施第3页中的图C地下室外墙进行施工。同时,改用M7.5水泥砂浆砌240mm厚砖墙,外抹水泥砂浆另加丙仑防水两遍。 以上事项,望甲方给予确认! 监理单位(签章):安徽建宇(签章): 建设单位(签章):项目经理

工程联系单 NO.:004工程名称强力·学府名都四期工程图纸编号 工程项目综合楼日期2015年7月6日内容: 汽车坡道入口挡墙结施图上未注明配筋,应甲方要求内配三级钢12mm@150双层双向。 以上事项,望甲方给予确认! 监理单位(签章):安徽建宇(签章): 建设单位(签章):项目经理

工程联系单 NO.:038工程名称强力·学府名都四期工程图纸编号 工程项目日期2015年5月12日内容: 1、综合楼北边围墙因施工需要加高共计:80m×1.2m ×0.24m。 2、综合楼东边因现场不允许放坡,现基坑砌筑挡土墙做防护。共计:①21.5m×1.4m×0.24m ②7m×2.4m×0.24m 3、综合楼因场地原因,塔吊基础下方需要砌筑挡土墙。共计:13m×2.5m×0.37m。 4、已上均采用M7.5水泥砂浆砌240mm厚砖墙。 以上事项,望甲方给予确认! 监理单位(签章):安徽建宇(签章): 建设单位(签章):项目经理

工程施工联系单版

最新资料推荐 工程施工联系单 工程名称:心湖国际小区(北)建设单位:台州市鼎盛房地产开发有限公司 施工单位:浙江大洋建设集团有限公司监理单位:台州建浩工程管理有限公司联系内容: 1住宅户内开关箱,原设计在进线处设自复式保护开关,因自复式保护开关无电源切断功能,根据设计规范要求,在自复式开关前端增设一只DZ47GQF-40/32A断路器,共计343 户,增加348只,人工:0.5工/只; 2、住宅计量电表箱进户出线开关,原设计为1P断路器,根据规范要求,应改为2P断路器DZ47-2P/40A 共计343户,更改338个; 3、楼梯照明开关原设计为声光控开关,业主要求改为触模式延时开关,共290个;梯前室原设计为跷板开关,业主要求改为声光控开关,共327个。 4、强电箱至弱电箱增加1路电源,PVC20管子680米,BV3*2.5电线1030米。 经办人:____________ 日期:_______________ 监理单位意见: 经办人:_____________ 日期:______________ 审核:日期: 建设单位意见: 经办人:_____________ 日期:_____________ 审核:_______________ 日期:______________ 注:1、本联系单务必在七天内给予回复,否则视为认可编制单位意见; 2、本联系单一式四份,监理、施工各持壹份、建设两份。

最新资料推荐 工程施工联系单 注:1、本联系单务必在七天内给予回复,否则视为认可编制单位意见; 2、本联系单一式四份,监理、施工各持壹份、建设两份。

最新资料推荐 工程施工联系单 工程名称:心湖国际小区(北)建设单位:台州市鼎盛房地产开发有限公司 施工单位:浙江大洋建设集团有限公司监理单位:台州建浩工程管理有限公司联系内容: 1、5#楼2楼增加物业管理用房电缆线YJV 5< 16,计115米;增加防火金属桥架(托臂)300X 200,计83米,单价165元/米,另外托臂40个,单价11元/个;配电房原电缆桥架不够大,增加400X150桥架,计6米; 2、增加14层及以上外侧、窗、栏杆扶手、空调外机栏杆防雷接地共计1245处,单价15元/处; 3、电表箱到住房原设计上是电缆YJV X 10的,但图纸会审是BV 3X 10,根据三门当地电力公司的要求,必须是YJV X 10。 4、4#楼重新返工,5#楼增加配电柜、箱子、电线、桥架,经建设单位变更,重新敷设按新蓝图结算。 经办人:____________ 日期:_______________ 监理单位意见: 经办人:日期: 审核:_______________ 日期:______________ 建设单位意见: 经办人:_____________ 日期:_____________ 审核:_______________ 日期:______________ 注:1、本联系单务必在七天内给予回复,否则视为认可编制单位意见; 2、本联系单一式四份,监理、施工各持壹份、建设两份

工程量清单及联系单

工程联系单 郑东新区合村并城祭城南安置区项目二标段在6#-16#楼CFG桩施工前,建设单位未进行场地平整,我方用11台挖掘机把二层车库主楼开挖深度3米左右,现场存留虚土深度达到150mm左右,考虑到现场标高、全站仪定桩位、桩基机械平稳性,保证打桩安全及桩体质量,我方综合考虑后,用铲车及推土机进行了场地平整并采用桩基跳打施工方案,截止8月底桩基工程已全部结束。 自从9月份开始开挖桩间土以来,由于设计桩间净距1米,造成开挖桩间土非常困难,我方结合以往施工经验,采用大钩机换小铲斗的施工方法,认真细致并按照批准的专项方案执行。 请贵单位核实并给予相应补偿。 河南省汇城基础建设有限公司 2013年9月 2地块基坑支护降水图纸问题

1、图号05中,2#-3#楼之间未预留汽车坡道位置土方与审批好的专项方案不符。主楼与车库的标高不详细。与实际控制标高不符。 2、图号05中,现实际开挖工作面距离与蓝图不符。 3、图号05说明第2条中,与实际留存距离不符。 4、图号05说明第4条中,“若有必要,采取支护措施”请具体化。 5、图号06中,转点坐标与审批的专项方案不符。 6、图号07中,电梯井加密,请具体化。埋地水泥管道详细施工图纸。 7、图号07说明3中,如何封井?请具体化。说明4、5中“施工总承包单位”是否为汇城基础公司? 8、图号09说明4中,是否增加三道土钉? 河南省汇城基础建设有限公司 2013年9月

工程量清单(暂定)

喷射100厚混凝土:7155m2 喷射80厚混凝土:9129m2 土钉总长度:24754m 钢筋:18-----29.622T(二级钢) 20-------34.559T(二级钢) 6.5------40.399T(一级盘圆钢) 14------19.326T(二级钢) 水泥:1312.56T 石子:米石------1500立方米 中粗砂:850立方米

工程工作联系单.doc

工程工作联系单 工程名称 东台市保利·城中花园三期工程 14号楼、17号楼、24号楼、30号楼 工程部位汽车车库门 建设单位东台市保利房地产开发有限公司日期 联系内容: 我公司承建的东台市保利·城中花园三期工程14#、17#、24#、30#楼, 汽车车库门因图纸设计为成品卷帘门,但车库层高变更后为 2.19米,考虑到 卷帘门的轴箱到车库地坪的净空会影响正常使用,后经建设单位、监理单 位、施工单位现场共同会办后将该汽车车库门更改为采钢板面板平开门(采钢 板厚为:0.4),门大框采用30×50方管(方管壁厚为: 1.3),门扇框采用30 ×30方管(方管壁厚为: 1.2),门锁、拉手、插杆、合页均采用不锈钢材料 (包两年不锈),施工单位先加工制作并安装好一樘门等施工、监理、建设单 位共同认可。 附:加工并安装好后汽车车库门的照片合计三张和示意图一张。 施项目负责人:监项目负责人:建项目负责人: 工年月日理年月日设年月日单单单 位位位

工程工作联系单 工程名称 东台市保利·城中花园三期工程 14号楼、17号楼、24号楼、30号楼 工程部位自行车库门 建设单位东台市保利房地产开发有限公司日期 联系内容: 我公司承建的东台市保利·城中花园三期工程14#、17#、24#、30#楼, 自行车库门因图纸设计为木门,因考虑到该木门为室外门和门的使用年限, 经施工单位、监理单位、建设单位共同会办将车库木门更改为普通钢质进户 门,会办内容如下:该自行车库钢质进户门尺寸为:0.96米宽× 1.97米高(门洞尺寸为:1米宽×2米高),选用浙江永康市九皇钢质进户门,面板厚度为:3毫米,门架厚度为:6毫米,门扇厚度为:70毫米,颜色为:蓝灰色(同一期工程、二 期工程楼宇门颜色),质量要求:符合国家标准。施工单位先加工制作并安装 好一樘门等施工、监理、建设单位共同认可。 附:加工并安装好后自行车库门的照片合计三张和示意图一张。 施项目负责人:监项目负责人:建项目负责人: 工年月日理年月日设年月日单单单 位位位 工程工作联系单

设计变更、签证(现场签证)、工程量签证、工程量确认单、工程洽商、联系单、会签的区别

设计变更 (一)设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计。设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。 1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上,经施工企业和建设单位提出,各方研究同意而改变施工图的做法,都属于设计变更,为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。 2、施工企业在施工过程中,遇到一些原设计未预料到的具体情况,需要进行处理;因而发生的设计变更。如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等,需改变原设计管道的走向或标高,经设计单位和建设单位同意,办理设计变更或设计变更联络单。这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量,以及变更后的施工图,经方签字确认后即为设计变更。 3、工程开工后,由于某些方面的需要,建设单位提出要求改变某些施工方法,或增减某些具体工程项目等,如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线,再征得设计单位的同意后出设计变更。 4、施工企业在施工过程中,由于施工方面、资源市场的原因,如材料供应或者施工条件不成熟,认为需改用其他材料代替,或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更,经双方或三方签字同意可作为设计变更。 (二)设计变更的签发原则 设计变更无论由哪方提出,均应由建设单位、设计单位、施工单位协商,经确认后由设计部门发出相应图纸或说明,并办理签发手续,下发到有关部门付诸实施。但在审查时应注意以下几点:①确属原设计不能保证质量、设计遗漏和错误以及与现场不符无法施工非改不可的,应按设计变更程序进行。②一般情况下,即使变更要求可能在技术经济上是合理的,也应全面考虑,将变更以后产生的效益与现场变更引起施工单位的索赔所产生的损失,加以比较,权衡轻重后再作决定。③工程变更引起的造价增减幅度是否控制在预算范围之内,若确需变更而有可能超预算时,更要慎重。④施工中发生的材料代用应办理材料代用单,要坚决杜绝内容不明确的、没有详图或具体使用部位,而只是纯材料用量的变更。⑤设计变更要

相关文档