文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板支撑架搭设方案

模板支撑架搭设方案

模板支撑架搭设方案
模板支撑架搭设方案

模板支撑架搭设方案

篇一:模板支撑架方案

第一节编制依据

1、碧波家园南安臵小区(BT项目)工程施工图纸;

2、国家及地方有关安全生产的法律、法规文件;

3、建设部〈建筑施工安全检查标准〉JGJ59-99;

4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91);

5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-XX;

6、浙江省地方标准,《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-XX)。

7、《钢结构设计规范》GB50017-XX

8、《建筑结构荷载规范》GB50009-XX

9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204-XX)

10、地方及行业现行的规范、规程及技术标准;

11、本公司质量管理体系文件及其它安全管理标准。

12、《品茗安全计算软件》XX版

第二节工程概况

一、工程基本概况:

1、工程名称:碧波家园南安臵小区(BT项目)工程

2、建设单位:台州市路桥商城房地产开发有限公司;

3、设计单位:浙江省城乡规划设计研究院;

4、施工单位:九鼎建设集团股份有限公司总承包施工;

5、监理单位:浙江工程建设监理公司

5、工程地点:位于路桥区路北街道三角陈村内,北接双水路,东邻南山路,西边紧靠河道。

二、建筑、结构设计简介:

⒈建筑概述:

1)工程规模:总用地面积30264M2;由六栋十八层高层住宅、四栋九层多层住宅、一栋二层会馆和地下车库组成(局部夹层为自行车库);总建筑面积:平方米(其中地上部分面积为平方米,地下部分面积为平方米);

2)本工程室内地坪±相当于绝对高程米,室外地坪相对标高-米,地下室底板结构面相对标高为-米(局部配电间加深为-米),地下室顶

板结构面相对标高为-米,场地自然地坪相对标高为-米

2、结构设计特点:

1)基础:采用钻孔灌注桩,桩承台筏板基础。

2)地下室结构:现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,钢筋混凝土楼屋盖。地下室柱最大截面尺寸为600×700mm,梁最大截面尺寸有350×1200mm跨度米,、400×900mm跨度米,现浇板厚度为150mm,地下室层高为米。

3)主体结构(标准层):现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,钢筋混凝土楼屋盖。柱最大截面尺寸为200×900mm,

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案[精品文档]

一、工程概况 工程名称:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 建设地点:*** ***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。 ***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅱ级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。 本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为4.8米,地上8层高为4.65米。建筑总高度43.25米。

本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为:

本工程盘扣支模支撑说明: 因该工程模板结构种类较多。该工程选取400*900(层高5.m)、300*1000(层高5.m)、180板(层高5m)、人防300板(层高5m)进行计算,计算设计按最不利状况设计。自动扶梯、夹层中庭等位置支模高度超过5m及以上区域另编制高大支模专项方案。 另:梁高700-1000mm加对拉螺杆一道。间距900mm。

二、编制依据 1.《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ 15-98-2014 2.《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50202-2002(2011版)。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ33-2011。 4、《建筑工程模板施工手册》 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ126-2008) 7、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 8、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 12、《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) 三、盘扣式脚手架介绍 盘扣式脚手架全称为多功能盘扣式脚手架,广东省地方规范标准称其为承插型套扣式钢管脚手架。它是由承插型盘扣式钢管支架衍生出来的一种新型建筑支撑系统。与盘扣式钢管支架相比具有承载力大,搭建速度快,稳定性强,易于管理等特点。 盘扣式脚手架在脚手架发展史上实现了三个第一:即“第一个”实现了钢管脚手架在结构上无任何专门的锁紧零件;“第一个”实现了在钢管脚手架上无任何活动零件;“第一个”实现了我国对整体新型钢管脚手架的自主知识产权。该产品已被普遍使用于路桥、市政工程中,在房建工程中正被广泛运用。 (一)、盘扣式脚手架的特点 盘扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似盘扣架又优于盘扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于、优于门式脚手架; 8、实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多跨连续梁、

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

模板支撑架搭设方案

模板支撑架搭设方案 篇一:模板支撑架方案 第一节编制依据 1、碧波家园南安臵小区(BT项目)工程施工图纸; 2、国家及地方有关安全生产的法律、法规文件; 3、建设部〈建筑施工安全检查标准〉JGJ59-99; 4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-XX; 6、浙江省地方标准,《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-XX)。 7、《钢结构设计规范》GB50017-XX 8、《建筑结构荷载规范》GB50009-XX 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204-XX) 10、地方及行业现行的规范、规程及技术标准; 11、本公司质量管理体系文件及其它安全管理标准。 12、《品茗安全计算软件》XX版 第二节工程概况 一、工程基本概况: 1、工程名称:碧波家园南安臵小区(BT项目)工程 2、建设单位:台州市路桥商城房地产开发有限公司; 3、设计单位:浙江省城乡规划设计研究院;

4、施工单位:九鼎建设集团股份有限公司总承包施工; 5、监理单位:浙江工程建设监理公司 5、工程地点:位于路桥区路北街道三角陈村内,北接双水路,东邻南山路,西边紧靠河道。 二、建筑、结构设计简介: ⒈建筑概述: 1)工程规模:总用地面积30264M2;由六栋十八层高层住宅、四栋九层多层住宅、一栋二层会馆和地下车库组成(局部夹层为自行车库);总建筑面积:平方米(其中地上部分面积为平方米,地下部分面积为平方米); 2)本工程室内地坪±相当于绝对高程米,室外地坪相对标高-米,地下室底板结构面相对标高为-米(局部配电间加深为-米),地下室顶 板结构面相对标高为-米,场地自然地坪相对标高为-米 2、结构设计特点: 1)基础:采用钻孔灌注桩,桩承台筏板基础。 2)地下室结构:现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,钢筋混凝土楼屋盖。地下室柱最大截面尺寸为600×700mm,梁最大截面尺寸有350×1200mm跨度米,、400×900mm跨度米,现浇板厚度为150mm,地下室层高为米。 3)主体结构(标准层):现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,钢筋混凝土楼屋盖。柱最大截面尺寸为200×900mm,

承插式满堂脚手架搭设及模板支撑方案word版本

承插式满堂脚手架搭设及模板支撑方案 上邸·云景1、2#楼项目工程承插盘扣式钢管满堂架专项施工方案编制人: 审核人: 审批人: 重庆方利快拆架租凭有限公司 年月日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、插扣式脚手架施工特点 四、架体组成 五、施工要点 六、架体搭设施工工艺 七、施工流程及要求 八、脚手架检查与验收 九、混凝土浇筑 十、支撑系统及模板的拆除十一、安全、质量、环境保证措施十二、安全应急预案十三、剪刀撑简图 十四、承插型盘扣式支架支撑计算书 一、编制依据

1、上邸·云景1、2#建筑工程设计施工图、图纸会审纪要及工程技术联系单; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 4、《建设工程项目管理规范》; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001; 7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 10、《建筑结构荷载规范》GB50009-2006; 11、《建筑环境设计规范》GB15831-2002。 二、工程概况 1、工程名称:上邸·云景1、 2、3#楼建筑工程 2、建设单位:重庆上锦房地产开发有限公司 3、地勘单位:重庆市南江地质工程勘察院 4、设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 5、监理单位:重庆中泰监理有限公司 6、施工单位:重庆明龙建筑工程(集团)有限公司 7、工程地点:重庆市南岸区茶园新区通江大道99号 8、建筑面积:11414.83m2 本工程位于重庆市南岸区茶园新区通江大道99号,北临上锦星城,

模板支撑架专项施工方案常见问题解析

模板支撑架专项施工方案常见问题解析 发布时间:2014-02-26 【摘要】模板支撑架专项施工方案是建筑施工最常用的方案之一,方案内容因工程不同而存在差异,不同的人员所编制的内容也千差万别。本文对参与专项方案论证积累的经验进行总结提炼,对方案中常见的问题进行了解析。 【关键词】模板方案问题解析 前言 模板工程是建筑施工过程中一项基本的措施,建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号)中规定模板工程及支撑体系为危险性较大分部分项工程,应当编制专项施工方案,其中超过一定规模的还要组织专家论证。 近年来,与模板工程相关的规范标准不断增多、不断更新,很多规范标准存在交叉,但要求又不尽相同,给方案编制人员选择构造措施及演算时造成一定的困难。随着施工技术的发展和创新,各种新型模板如大钢模、塑料模板、铝合金模板等不断应用于工程施工中,模板支撑体系也有钢管扣件脚手架、承插式支架、门式架、钢支柱等多种类型,现以广泛使用的钢管脚手架模板施工方案为例,来分析其编制过程中常遇到的问题。 1、对工程特点、施工环境没有进行深入研究及详细描述 工程特点、施工环境是编制方案的基本依据,对模板支撑体系选择、搭设方式有决定性的作用,在方案编制前必须对现场实际情况及施工图纸进行深入研究,发现模板工程的特点、难点及方案实施的可能性,依据实际情况采取必要的构造措施、施工措施和管理措施,使施工方案具有较高的经济性、适用性、可操作性。从评审情况看,很多施工方案在描述工程概况时,一般仅叙述该工程层高、板厚、梁截面尺寸等基本情况,未有针对性地将基础情况、建筑物不规则形状和空间、施工环境、方案实施阶段气候特点、构造特点和难点等特殊情况进行详细描述,导致方案缺乏针对性。 2、方案选用材料与实际使用材料不符 方案编制前应对地方材料供应情况进行充分地调研,并在材料进场后进行抽样检查,出具检查、检验报告作为方案编制的依据。本节以钢管和可调托撑为例进行说明。 钢管:规范要求钢管支撑架使用φ48.3×3.6的钢管,这与欧洲标准EN12811-1:2003规定的脚手架用管外径为48.3mm一致,实际方案编制一般取φ48×3.0,而租赁市场上钢管规格普遍为

承插式满堂脚手架搭设及模板支撑及方案

上邸·云景1、2#楼项目工程 承插盘扣式钢管满堂架专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 重庆方利快拆架租凭有限公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、插扣式脚手架施工特点 四、架体组成 五、施工要点 六、架体搭设施工工艺 七、施工流程及要求 八、脚手架检查与验收 九、混凝土浇筑 十、支撑系统及模板的拆除 十一、安全、质量、环境保证措施十二、安全应急预案 十三、剪刀撑简图 十四、承插型盘扣式支架支撑计算书

一、编制依据 1、上邸·云景1、2#建筑工程设计施工图、图纸会审纪要及工程技术联系单; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 4、《建设工程项目管理规范》; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2011; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001; 7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 10、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2006; 11、《建筑环境设计规范》GB15831-2002。 二、工程概况 1、工程名称:上邸·云景1、 2、3#楼建筑工程 2、建设单位:重庆上锦房地产开发有限公司 3、地勘单位:重庆市南江地质工程勘察院 4、设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 5、监理单位:重庆中泰监理有限公司 6、施工单位:重庆明龙建筑工程(集团)有限公司 7、工程地点:重庆市南岸区茶园新区通江大道99号 8、建筑面积:11414.83m2 本工程位于重庆市南岸区茶园新区通江大道99号,北临上锦星城,西侧为已建通江大道,东临长盛花园,南临世纪花园,交通方便。本工程1#楼为二类多层幼儿园及托管中心和防空地下室,建筑面积:5876.22m2,建筑层数为地上4层,地下2层,建筑高度33.60m;2#号楼为二类多层商业及防空地下室,建筑面积:5538.61m2,建筑层数为地上4层,地下2层,地下-2层为车库。建筑高度31.80m。本工程建筑工程等级为二级,结构安全等级为二级;结构形式为框架结构,地下车库为结构找坡,层高随坡度变化,最低处4.5米,最高

碗扣式模板支撑架施工方案.(DOC)

目录 一、编制依据及执行规范 (2) 二、工程概况 (2) 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 (2) 四、碗扣式脚手架搭设施工工艺 (4) 五、质量检查 (6) 六、安全措施 (7) 七、应急预案 (8) 附件 (9)

一、编制依据及执行规范 1、施工图纸;北京立人建筑设计有限公司设计 2、应用的主要规范、规程及标准: 二、工程概况 本工程为北京澳特舒尔增资二期扩建项目1#生产厂房及研发中心工程、整体为框架结构、地上一层7007.95㎡、地下一层2047.85㎡、1-7轴为独立基础、8-20轴为地下室、地上一层檐高10m、地下层高4.5 m、1-20轴171m、A-D轴39m 。研发中心独立基础、地上三层,层高3.4m、檐高11.12m、1-7轴49.160m、A-F轴28.16m、面积3858.69㎡ 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 本工程结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力计算书详见附件。 3.1、搭设材料 (1)、搭设脚手架全部采用定型标准碗扣架管,本支撑架使用Φ48.3 × 3.6钢管,质量符合现行国家标准规定。 (2)、脚手架钢管的尺寸立杆、横杆最大长度1500-2400㎜。 (3)、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。

(4)、钢管上严禁打孔,钢管在使用前仔细检查质量。 (5)、扣件材质必须符合《钢管脚手架、模板模板支架安全技术规程》(DB11/T583-2008)规定。 (6)、木脚手板有断裂、腐朽的禁止使用。 (7)、安全网必须有建设主管部门认证的产品。 3.2、搭设要求 (1)、立杆间距为1.2米,纵距为1.2米,歩距1.5米,纵横向满设扫地杆。 (2)、在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,支架安装中4-6米设置一组剪刀撑。斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间。 (3)、为确保本工程模板支撑架的整体稳定性,在架体中部设置连续水平剪刀撑。 (4)、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 图一:剪刀撑示意图及平面图 (5)、模板支撑架可采用立杆支撑楼板、横杆支撑梁的梁板合支方法。当梁的荷载超过横杆的设计承载力时,可采取独立支撑的方法,并与楼板支撑连成一体。如下图所示:

模板及支架施工方案

菊园新区B10地块 (嘉宝·梦之湾) 1#~39#楼 模板和支架施工方案 方远建设集团股份有限公司 2011年10月 目录 编制依据 (3) 第一章工程概况 (4) 资源备置........................................................................................................... 4第二

章 施工流程第三章........................................................................................................... 5 主要结构模板施工方案................................................................................... 7第四 章 第4.1节基础筏板砖胎模及外墙导墙模板 (7) 第4.2节地下室外墙模板 (10) 第4.3节立柱模板 (14) 第4.4节楼梯模板 (17) 第4.5节梁模板 (18) 第4.6节楼板模板 (20) 第4.7节模板支架 (21) 第五章模板工程质量技术保证措施......................................................................... 24 模板安装及拆除的安全技术措施第六章................................................................. 28 第6.1节模板安装 (28) 第6.2节模板拆除 (28) 第七章支架安装及拆除的安全技术措施................................................................. 31 第7.1节支架安装 (31) 第7.2节支架拆除 (31) 第八章安全文明施工................................................................................................. 32 现浇混凝土模板计算书. 编制依据 1#~39#楼结构、建筑施工图纸 施工组织设计 建筑施工模板安全技术规范JGJ 162-2008 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 建筑施工安全检查标准JGJ 59-99 施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002 第一章工程概况 本项目地块位于上海市嘉定区菊园新区,紧靠轨道交通11号线,交通条件良好。用地范围东至红石路,南至盘安路,西至胜辛路,北至平城路。 本区域内自然环境优越,王家宅河从基地内穿越贯通而过,四周交通发达便利,11号轨道线在地块东南角擦边而过。 原地貌为农田,地表平坦,标高3.2~3.5m。 王家宅河南面全部布置为三层低层住宅,两条小区交通干道将其分为几个小片区,

模板及支撑施工方案

模板及支撑施工方案 本分项工程是本施工阶段中耗用人工,占用工期和影响成本的重要因素,施工进度的快慢对主体结构施工的进度起决定作用,因此它是本工程施工重点之重点,它施工质量的优劣直接影响构件的强度、断面尺寸及标高,是主要质量管理点之一,施工前必须搞好模板设计,在保证模板和支撑架有足够的强度、刚度及稳定性的条件下,遵循装拆方便,减少模板规格、型号,节约用量,增加周转次数并能保证构件的形状尺寸和相互位置的正确性。 一、编制依据: 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 3、高层建筑混凝土结构技术规程《JGJ3-2002》 4、工程施工图说 二、施工工艺 1.框架柱模板 1) 采用木模板拼装,钢管柱箍间距400--600mm,上疏下密。柱模板需用钢管与支撑架联结,以保证其垂直度和稳定性。 2)需用量:准备三层以利于周转。 3)安装工艺流程:

放柱模板边线→搭钢管支架→柱模板安装→检查验收. 以轴线控制点为依据,按放线程序弹出柱轴线和边线。 柱模安装一层高度,一次安装到位。 柱模安装用小块组合模板拼装,可散拼也可在平台上单面预拼装,柱模板用扣件钢筋作抱箍每层楼不小于5道,各道间距约600mm,上下两道抱箍距离不小于300mm。 柱模板上口两面吊线校正垂直度,校好后四面用斜撑钢管支牢,同时柱模板上口与四周钢管支架锁定,斜撑每面宜采用双根,以利于纠正柱模板扭转。 2.电梯间筒体模板 1)采用组合模板拼装,采用钢管支撑,对拉钢螺杆对拉,间距为600mm。以保证其垂直度和稳定性。其每片重量应控制在塔机最小起重量以内(即小于0.85吨), 2)准备三层用量以利于周转。 3) 安装工艺流程: 放墙模板边线→搭设钢管支架→焊接与绑扎钢筋→检查验收 以轴线控制点为依据,按放线程度放出墙模板边线。 墙模板安装一层高度,一次安装到位。 墙及短肢剪力墙模板采用定型组合模板拼装,对拉螺杆紧固,对拉螺杆间距约600mm。 墙模板上口吊线校正垂直度,校正好后墙模板上口用钢管与四周脚手架相互锁定。

碗扣式模板支撑架施工方案

碗扣式模板支撑架施工方案 骏豪花园 T2栋工程;工程建设地点 : 清新区 18号区,交通顺畅;总建筑面积:28962.02平方米,属于框剪结构,地下 2层,地上 30层。建筑高度: 103.2m(最高点);首层层高 6.25米(局部层高 6.8 米)、二至三十层高均为 3.10m; 本工程由清远市清新区星光房地产有限公司投资建设,广东中誉设计院有限公司设计,惠州广夏工程项目管理有限公司监理,广东三穗建筑工程有限公司组织施工。胡华峰担任项目负责人,罗文彪担任技术负责人。 为确保施工安全及构件有足够的刚度、稳定性,模板安装前必须按公司要求做设计方案,经公司批准后方可实施。因此,骏豪花园 T2栋二层梁模板方案设计现选取最不利梁 KL64 200*700mm、及120mm厚的楼板进行计算,拟指导二层梁同类型的框架梁的模板安装施工,楼面模板选取跨度最大,混凝土楼板的 120mm厚的楼板进行验算,拟指导同类型的楼板模板安装施工。 2.1 、国家有关建筑施工规范及工程设计施工图 2.2 、工程施工组织设计及进度计划 2.3 、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 2.4 、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.5 、《建筑施工碗扣式钢管脚手架技术规范》 JGJ166-2008 本工程建筑高度高为 103.2 米(最高点),结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力详见计算书。 本工程支架搭设前根据地坪做法,已经将整个地面使用砼硬化,确保地基具有良好的承载力。施工时还要找平地面(局部地面平整度超过规范要求,用多层旧夹板垫平)使支架底部处于水平面,进而确保支架立杆垂直,这样作为支架基座,封住地面可能的突然来水,保证地基不受雨水等浸。

门卫室模板及其支撑架施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、模板与支撑体系 (1) 1.柱模及支撑 (1) 2.板模及支撑 (2) 3.梁模及支撑 (2) 4.楼梯模板及支撑 (4) 三、安全保证措施 (5) 四、模板支撑验算 (6) 五、组织验收 (9)

一、工程概况 本工程附属房屋门卫室。其框架柱有: 400x400;框架梁截面形式均为矩形,有: 300x600。 楼地板厚: 140。 根据本工程实际情况,转换层以下柱呈矩形,梁最大截面300x600,其构件采用胶合板,以φ48钢管作支撑体系。 二、模板与支撑体系 1.柱模及支撑 采用胶合板模板,模数参数为1830*915*180,拼装中尽量根据具体条件灵活组合,使得构造简单、装拆方便。 支撑体系及加固柱箍采用φ48×3.5钢管脚手架,考虑本工程现场的具体状况,施工过程需经历雨季,地下室柱模灯笼架立杆必须座落在浇筑完的砼顶面上,用斜撑、剪力墙、纵横水平杆连成整体,相互传递受力到底板上。 柱四周灯笼架平面步距最大为1200×1200,根据柱子断面适当调整长宽,柱模加固箍从地面150开始,加固箍垂直间距500-600。 柱侧支撑架必须与周边满堂架或梁支撑连接成整体,以增强各构件的整体稳定性。 柱模放轴线、边线时应核对设计图柱断面尺寸,边线用所弹墨线向外引出200-250以上,用红油漆标注,便于检查校正。柱模底一

本工程均采用18mm厚胶合板,50×80木楞枋作垫方,纵横立杆布置间距1200,水平杆从地面上150起步,布置纵横杆步距1600,板下水平杆布置间距800×800。 3.梁模及支撑 采用胶合板模板,梁底及背木木楞采用50×80木枋,梁底杆水平间距1000,量两侧可采用对拉丝加以固定,选用的对拉丝可根据梁的截面选取,以满足梁的整体性要求。 梁支撑布置表

模板高支撑架施工方案

中煤建安公司第七十二工程处 专项施工方案设计 工程名称:唐家会煤矿副井井塔模板高支撑施工方案 文件编号: 受控标识: 实施日期:年月日 中煤建安公司第七十二工程处唐家会项目部

专项施工方案审批表

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况: (4) 三、施工准备 (5) 1、技术准备: (5) 1.1主任工程师组织,技术、生产人员熟悉图纸。认真学习掌握施工图的内容、要求和特点, 同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸,制定出模板初步设计方案。 (5) 2、材料准备: (5) 三、施工工艺 (5) 2、各杆搭设顺序: (6) 3、各杆搭设要求 (6) 4、模板架体拆除 (7) 5. 剪刀撑的搭设要求: (8) 6、模板支架的构造要求: (8) 7.立杆步距的设计: (8) 8.整体性构造层的设计: (8) 9.剪刀撑的设计: (9) 10.顶部支撑点的设计: (9) 11.支撑架搭设的要求: (9) 12.施工使用的要求: (9) 四、质量控制 (10) 五、质量要求 (10) 六、安全要求 (10) 七、成品保护 (12) 八、监控措施及应急预案 (12) 九、支撑体系验算 (12) 1、一层支撑体系验算: (12) 2、二层、三层支撑体系验算(两层梁板基本一致,取一层进行验算) (32) 3、四层支撑体系验算 (47)

副井井塔模板高支撑架施工方案 一、编制依据 1.1唐家会煤矿副井井塔工程施工图纸(S1332-607-1~33) 1.2副井井塔工程施工组织设计 1.3规范和规程: 1.3.1混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002) 1.3.2高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 1.3.3建筑施工手册(第四版) 1.3.4品茗脚手架智能计算软件 1.3.5建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 1.3.6建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 1.3.7建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 1.3.8《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况: 本工程为唐家会煤矿副井井塔工程,位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇唐家会煤矿,基础结构为筏板基础,主体结构为框架剪力墙结构,总高度为66m,建筑体积为34257.96m3。混凝土全部采用商品混凝土进行浇筑。 井塔共四层梁板,一层层高为19.5m,板厚为200mm,二层层高为8.5m,

高支架模板支撑搭设方案.doc

施工组织设计、施工方案审批表TJ1.4

屋面平板模板支撑搭设施工方案 一、工程结构概况: 本工程为鄂尔多斯机场改扩建工程停车库,建筑物地上一层,主体采用钢筋混凝土框架结构。框架柱网最大间距12.0 m×10.8m。其顶板结构设计标高最高处为-1.62最低标高为-3.5m,顶板为300mm厚预应力空心板,双向梁截面550×1000。 模板立杆支撑于压实度经试验≥93%回填土上,立杆底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。模板搭设高度分别为6.58m、4.70m(含顶板)。模板支撑的结平板荷载,属高大模板工程,须编制专项施工方案经专家论证通过后实施。 二、模板支撑立杆布置原则: 模板支撑立杆布置设计,按顶板结构设计图选典型区域梁板布置,在确保立杆、水平杆满足施工承载能力的情况下,使双向水平杆相互贯通,梁下、板下立杆按结构截面尺寸的不同,采用不同的间距。 当局部区域梁板变化,需按实调整立杆布置时,其立杆布置双向尺寸不得超出下述搭设参数。

1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 水 平 剪 刀 撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 250厚负二层结平板模板支撑立杆平面布置示意图 500850850850600 850 600850850850850850850850850600600 600 600850850850850850850850850850850850850850850850850600600 8850 850600 600850850 850850850850850850850850850850850850850 850600600 600 600850850 850850850850850850600850 600 D 8000 8000 C C B 8000 A 4500 12 8000 8000 111098000

如何编制模板支撑架施工方案

如何编制模板支撑架施工方案篇一:模板支架专项施工方案 模板支架专项施工方案 一、编制依据 1、依据有限责任公司mmm住宅楼施工设计图纸; 2、依据《有限责任公司mmm住宅楼施工组织设计》 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-XX); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-XX); 《钢结构设计规范》(GB50017-XX); 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-XX); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-XX); 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-XX); 《木结构设计规范》(GB50005-XX); 二、工程概况 三、总体设计及施工部署 (一)、总体筹划

本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JGJ59-99等检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 墙模板、梁模板(扣件钢管架)、板模板(扣件钢管高架) (二)、安全领导小组 搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。 水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域,

模板高支撑架施工方案

模板高支撑架施工方案 一、工程概况: 该工程位于某市,建筑面积约为7万平方米,地下二层,地上三十二层。地下室层高约为4.5m,地上层高除一至三层为4.2m,1号楼四至一十二层为3.15m,其余层高均为3.0m。在底下室负一、负二层汽车斜道位置局部高度为9M,8.7M,梁截面最大尺寸最大为:350×1150;柱截面:500×500,现浇板厚为180、160,120。本方案只针对此模板高支撑架进行设计验算,其模板计算祥见《模板支撑施工方案》。 二、施工方法: 1、地下室及1~3层柱、梁、板、墙采用木工板木模施工; 2、模板高支撑架采用Φ48×3.5钢管搭设满堂支撑架。 三、钢管架及扣件的有关数据规定 1、钢管材料用Q235-A钢,抗压,抗拉,抗弯,强度设值f=205N/mm2,双排架立杆容细长比λ=210。 2、钢管采用Φ48×3.5,则:截面抵抗矩w=5.28cm3,回转半径i=1.58m。净截面面积A=4.89m2 3、扣件螺丝的拧累力矩在40~65N×m时,直角铸铁的允许负荷(抗滑力)为Rc=8000N/只。 四、梁的支撑计算 梁选截面最大尺寸350×1150计算,立杆横距900,大横杆步距1.5m,立杆纵向间距600,并由底至顶设置二道垂直纵向剪刀撑,增

加架体刚度。 五、支撑架的搭设要求 1)、梁支撑架按设计要求搭设即,立杆横距900,纵距600,大横杆步距h=1.5m,立杆底层应加设垫板,长度应不少于2跨,厚度不小于50mm的木垫板,并设扫地杆,扫地杆距底座上皮不大于200mm,扣件扭矩应大于45~65N×m。由底至顶设置二道垂直纵向剪刀撑,纵向剪刀撑斜杆与地面夹角45度。并从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪力撑。梁高超过900的在梁中间应加设一道立杆,以增强对梁的支撑。 2)、板支撑架按设计要求立杆横距900,纵距900,水平横杆步距h=1.5m,立杆底层应加设垫板,长度应不少于2跨,厚度不小于50mm的木垫板,并设扫地杆,扫地杆距底座上皮不大于200mm,扣件扭矩应大于45~65N×m,满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道垂直纵横向剪刀撑,由底至顶连续设置,并从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪力撑。 3)、汽车斜道立杆基础不在同一高度时,必须将高处的扫地杆向低处的扫地杆延伸,延伸至另一高处的扫地杆并拉通,且不少于二根立杆间距,同时低处离基础200㎜再设置扫地杆。 4)、汽车斜道高支撑架架体底层(指楼层)待拆除模板后,每隔2步、3跨设置钢管抱箍与承重体系连接牢,以增加整个承重体系的刚度。 六、模板支架的验收 1、当模板支架搭设完成,即进行自检,对不合格点进行必要的

主楼及地库模板支撑架施工方案

主楼及地库模板支撑架施工方案 编制: 审核: 日期: 编号: 2018年月日

中国建筑第八工程局有限公司 ML-1 目录 第一章 编制依据 .................................................... - 3 - 1.1 编制依据 ..................................................... - 3 - 第二章 工程概况 .................................................... - 3 - 2.1 项目基本情况 ................................................. - 3 - 2.1.1 基本情况 ............................................... - 3 - 2.1.2 工程概况 ............................................... - 3 - 2.2 脚手架概况 ................................................... - 4 - 第三章 施工安排 .................................................... - 4 - 3.1 项目管理组织 ................................................. - 4 - 3.1.1 项目组织架构 ........................................... - 4 - 3.1.2 项目管理人员花名册及职责分工 ........................... - 4 - 3.2 职业健康安全和环境管理目标 ................................... - 5 - 第四章 施工进度计划及工期保证措施 .................................. - 6 - 4.1 施工进度计划 ................................................. - 6 - 4.2 工期保证措施 ................................................. - 6 - 4.2.1 组织保证措施 .......................................... - 6 - 4.2.2 技术保证措施 ........................................... - 7 - 第五章 施工准备与资源配置计划 ...................................... - 7 - 5.1 施工准备计划 ................................................. - 7 - 5.2 资源配置计划 ................................................. - 8 - 5.2.1 劳动力配置计划 ......................................... - 8 - 5.2.2 施工机具配置计划 ....................................... - 8 - 5.2.3 测量设备配置计划 ....................................... - 8 - 第六章 主要施工方法及工艺 .......................................... - 9 - 6.2 满堂支撑架 ................................................... - 9 - 6.2.1 搭设工艺流程 ............................................ - 9 - 6.2.2支撑架搭设 .............................................. - 9 -

模板脚手架工程施工方案.pdf

目录 一、工程概况 二、工程部署 三、施工准备 四、施工工艺 五、模板计算书 六、结构脚手架的搭设及计算 七、质量要求 八、安全措施与文明施工 九、模板的拆除 十、模板施工注意事项

模板及脚手架工程施工方案 一、工程概况 1、工程性质和作用 遂宁市河东片区任家渡村、僧家沟村450亩土地整治收储项目(僧家沟安置房)工程,位于遂宁市河东新区养生谷,总建筑面积40163.76平方米,其中;1#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4248.34m2,层数5F/吊1F;2#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4078.64m2,层数5F/吊1F;3#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5494.2m2,层数5F/吊1F;6#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5917.00m2,层数5F/吊1F;7#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3688.24m2,层数5F/吊1F;8#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积1784.00m2,层数5F/吊1F;9#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3679.72m2,层数5F/吊1F;10#楼:框架结构,建筑面积1128.96m2,层数2F/吊1F;地下室:框架结构,建筑面积4873.27m2,负1F;4#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F;5#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F。 2、工程特点 施工条件:本工程与城市交通干道距离较近,施工运料较为方便;基坑四周已经做了边坡的有效支护;施工场地较为狭窄,但尚能满足施工要求。

3、工程目标 质量目标:优质结构。 二、工程部署 1、施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2、模板体系的选择 2.1基础底板模板 在基础底板外侧周边、基础下反梁、承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面位置均砌240mm厚的砖胎模,用M10水泥砂浆砌筑,内侧及顶面抹1:2.5水泥砂浆,表面压光,阴阳角部位均做成小圆角,砌筑时留出抹灰层、防水层及防水保护层共60mm厚。外围挡土墙砖模上粘贴好防水卷材后,回填适当高度土方,回填时注意保护防水层。 2.2导墙及上返梁吊模 基础施工段,地下室外围剪力墙和消防水池墙板的导墙及基础上返梁模板均采用吊模方式,木工吊模前应根据施工员在基础钢筋绑扎完毕后的二次放线来控制墙、梁位置以及模板下口标高。 2.3剪力墙、柱大模板 剪力墙、柱模板均采用成品竹胶板。本工程暗柱多为异形柱,地下室外墙有部分扶墙柱,模板支设存在一定困难。大模板施工重点在于抓好楼梯间处接茬、楼层与墙的阴角节点接缝。 2.4 地下室外墙模板 根据本工程特点及公司料具供应情况,在本工程±0.000以下外墙砼墙体采用多层胶合板模板,模板拼缝要严密。穿墙螺栓用φ12圆钢制作,螺杆长度为墙厚加450mm,其中地下室外墙、水池壁等穿墙螺杆均为止水螺杆,中间要满焊50×50×3mm钢板止水片,墙体砼浇注后埋入砼

门卫室模板及其支撑架施工方案样本

目录 一、工程概况 .......................... 错误!未定义书签。 二、模板与支撑体系 .................... 错误!未定义书签。 1.柱模及支撑 ........................ 错误!未定义书签。 2.板模及支撑 ........................ 错误!未定义书签。 3.梁模及支撑 ........................ 错误!未定义书签。 4.楼梯模板及支撑 .................... 错误!未定义书签。 三、安全保证措施 ...................... 错误!未定义书签。 四、模板支撑验算 ...................... 错误!未定义书签。 五、组织验收 .......................... 错误!未定义书签。

一、工程概况 本工程附属房屋门卫室。其框架柱有: 400x400; 框架梁截面形式均为矩形, 有: 300x600。 楼地板厚: 140。 根据本工程实际情况, 转换层以下柱呈矩形, 梁最大截面300x600, 其构件采用胶合板, 以φ48钢管作支撑体系。 二、模板与支撑体系 1.柱模及支撑 采用胶合板模板, 模数参数为1830*915*180, 拼装中尽量根据具体条件灵活组合, 使得构造简单、装拆方便。 支撑体系及加固柱箍采用φ48×3.5钢管脚手架, 考虑本工程现场的具体状况, 施工过程需经历雨季, 地下室柱模灯笼架立杆必须座落在浇筑完的砼顶面上, 用斜撑、剪力墙、纵横水平杆连成整体, 相互传递受力到底板上。 柱四周灯笼架平面步距最大为1200×1200, 根据柱子断面适当调整长宽, 柱模加固箍从地面150开始, 加固箍垂直间距500-600。 柱侧支撑架必须与周边满堂架或梁支撑连接成整体, 以增强各构件的整体稳定性。 柱模放轴线、边线时应核对设计图柱断面尺寸, 边线用所弹

相关文档
相关文档 最新文档