横梁C25,间距1.2m,支腿C25,间距1.2m

一、荷载参数

上层钢筋的自重荷载标准值为0.85 kN/m2

二、施工及设备人员荷载标准值为1.60 kN/m2

横梁的截面抵抗矩W=1.53 cm3

横梁钢材的弹性模量E=3.6×105 N/mm2

横梁的截面惯性矩I= 1.92cm4

立柱的高度h= 1.60 m

立柱的间距l= 1.2 m

C25 钢材屈服强度设计值f= 400 N/mm2

立柱的截面抵抗矩W=1.53 cm3

二、支架横梁的计算

支架横梁按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,上层钢筋间距150mm,按照均布荷载考虑。

1.均布荷载值计算

静荷载的计算值 q1=1.2×0.85=1.02 kN/m2

活荷载的计算值 q2=1.4×1.60=2.24 kN/m2

荷载组合转换为均布线荷载q=(q1 +q2)×1.2=3.912kN/m2

2.强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩为M1=0.08ql2=0.08×3.912×1.22=0.451 kN.m

支座最大弯矩为M2=-0.1ql2=-0.1×4.89×1.22=-0.5633 kN.m

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

跨中σ= 0.5632×106/1530= 264N/mm2

支座处σ= 0.7042×106/1530= 368N/mm2

支架横梁的最大强度为支座处,小于三级钢筋屈服强度400 N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度计算如下:

静荷载标准值q1=0.85×1.2=1.02 kN/m

活荷载标准值q2=1.60×1.2=1.92kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=0.677×(1.02+1.92)×12004/(100×3.6×105×1.92×104)= 5.97mm

支架横梁的最大挠度小于1200/150与10 mm,满足要求!

三、支架立柱的计算

支架立柱的截面积A=4.91 cm2

截面回转半径i= 1.9165 cm

立柱的截面抵抗矩W=1.53 cm3

支架立柱作为轴心受压构件进行稳定验算,计算长度按上下层钢筋间距确定:

σ=N/фA

式中σ──立柱的压应力;

N──轴向压力设计值;

ф──轴心受压杆件稳定系数,根据立杆的长细比λ=h/i,经过查表得到,ф = 0.704;

A──立杆的截面面积,A=4.91 cm2;

[f]──立杆的抗压强度设计值,[f]=360 N/mm2;

采用第二步的荷载组合计算方法,可得到支架立柱对支架横梁的最大支座反力为经计算得到N=4.08kN, σ= 11.8N/mm2;

立杆的稳定性验算σ<=[f],满足要求!

马镫如何计算

一、马凳的概念 马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的,它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。马凳不是个简单概念,但时至今日没有具体的理论依据和数据,没有通用的计算标准和规范,往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了,也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事。任何把简单的事情复杂化和把复杂的问题简单化都是有害的。 马凳,它的形状象凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离,如间距为@800*800,如果是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。总而言之,马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。 二、定额对马凳的规定 有些地方定额对马凳筋的计算有明确规定,那么按定额规则计算,但这个计算结果只能用于预算和结算不能用于施工下料,因为它仅仅是个重量,而不是从它本身的功能和受力特征来计算,如浙江定额规定:设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1个,计算钢筋总量。山西省的定额规定按照1根/m2计算,直径按照Φ12计算,很显然它不适用于施工。 1、马凳筋的根数如何计算? 可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。 2、马凳筋的长度如何计算? 马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。 上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。 3、马凳筋的规格: 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm

马凳筋定义及其算量、套定额方法

马凳筋,其主要作用是支撑在板的上皮和下皮钢筋间,确保两皮钢筋间距符合规范要求,板筋采用钢筋马凳,是要纵横方向间距600-1000左右予以支撑。 马凳筋 马凳筋 马凳筋 马凳筋的概念 马凳,它的形状象凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。 马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的,它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。 定额对马凳筋规定 有些地方定额对马凳筋的计算有明确规定,那么按定额规则计算,但这个计算结果只能用于预算和结算不能用于施工下料,因为它仅仅是个重量,而不是从它本身的功能和受力特征来计算如浙江定额规定:设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1个,计算钢筋总量。山西省的定额规定按照1根/m2计算,直径按照Φ12计算,很显然它不适用于施工。 马凳筋的根数如何计算?可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。 电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。 马凳筋的长度如何计算? 马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。马凳筋的规格:当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当板厚20 0MM,板受力筋<=12时,马凳筋直径可采用ф10;当200mm

马凳筋计算方法

马凳也称撑筋,用于上下两层板钢筋,起固定上层板钢筋。当基础厚度较大(大于800MM)一般不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。钢筋马凳一般图纸上不注,由技术员在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径12可用直径为10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。 板中放置马凳时应避开梁等板支座构件。基础底板大于800MM时应采用角铁做支架,支架立柱间距一般为1500MM,在立柱只需设置一个方向的通长角铁,这个方向应该是与上部钢筋最下一皮钢筋垂直,间距一般为2000米。除此之外还要用斜撑焊接。支架的设计应该要有计算式,经过审批才能施工,不能只凭经验。马凳筋不是个简单的概念,图纸上是没有的,应深入施工现场,这样才有感性认识。道理弄明白了,也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事。 按照施工组织设计来计算是没有问题的,但是马凳钢筋的直径不应该说比被支持的钢筋小一个型号,因为如果被支持的负弯矩钢筋是8mm的,要采用6.5mm的钢筋作为马凳筋就太细了,它不能保证负弯矩钢筋不会被施工工人偶尔踩坏。所以还要看施工组织设计具体是怎么布置的。

一、工程概况 本工程名称为韶关碧桂园·太阳城四、五期芙蓉湾(一)5、10、14-19、 25、26号楼、1#、2#垃圾收集点,总建筑面积约160417m2。拟建概况如 下: 本工程为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,设计抗震等级为三级,建筑防火类别为一类,耐火等级二级,屋面防水等级二级,合理使用年限为50年。地基基础为钻冲孔灌注桩+人工挖孔桩,框剪结构。 工程场地位于广东省韶关西联芙蓉新村。场区内主干道已修通,大型车辆和机械设备可以随时进场施工。 二、马凳筋的选择: 因图纸未明确规定马凳筋的使用规格,结合工程实际以及以往的施工经验,制定关于本工程钢筋工程中5、10、14-19、25、26号楼、1#、2#垃圾收集点及地下车库马凳筋的使用,钢筋型号为三级钢直径为14~25,具体见附图,间距为1000mm。 1.筏板钢筋施工具有工程量大、施工周期长、各层钢筋间距大,工程条件复杂和技术要求高等特点。

2.筏板比较厚,上层钢筋重量较大,马凳筋的支撑能力和抗倾覆能力是主要考虑因素。另外马凳筋应能固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。 3.在考虑一道马凳筋的支撑能力和倾覆能力的同时,应该充分考虑整体钢筋的抗倾覆能力。马凳要有一定的刚度,能承受施工人员的踩踏,避免板上部钢筋扭曲和下陷。 4.电梯井处基础筏板因基坑较深采用钢筋支架支撑顶部双层钢筋,绑完下层钢筋后,摆放上层钢筋网片的支架。支架布置间距以1.0M左右一个为宜,下部、上部加两道通长水平支撑钢筋,筏板钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。 三、马凳材料 本工程地下人防及主楼筏板采用三级螺纹钢筋,马镫距边缘不大于200mm,纵横间距不超1米梅花状布置。 马镫筋规格型号及布置见附图: 四、质量标准 (一)主控项目 1.钢筋的品种性能和质量必须符合设计要求和施工规范的规定,钢筋必须有出厂合格证明和试验报告。 2.钢筋的规格、型状、尺寸、数量、间距、位置、保护层厚度必须符合设计要求和质量验收规范的规定。 (二)一般项目 1.钢筋、骨架绑扎、缺扣、松扣不超过应绑扎数的10%,且不应集中。 2.钢筋弯钩的朝向正确,绑扎接头符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。 3.允许偏差 网的长度、宽度±10mm 网眼尺寸(绑扎)±10mm 骨架宽度、高度±5 mm

马凳筋布置原则word精品

施工过程中,当我们需要固定上层板钢筋时,马凳筋是必不可少的,但马凳筋怎么设置呢?马凳筋尺寸应该是多少呢? 一、马凳筋尺寸 马凳筋尺寸当基础厚度较大(大于800mm一般不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。钢筋马凳一般图纸上不注,由技术员在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径12mm可用直径为10mn的钢筋做马凳,当然也可与板筋相纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为8mm钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工荷载,确保上层钢筋的保护同层在规范规定的范围内。板中放

置马凳时应避开梁等板支座构件。基础底板大于800mm寸应采用角铁 做支架,支架立柱间距一般为1500mm在立柱只需设置一个方向的通长角铁,这个方向应该是与上部钢筋最下一皮钢筋垂直,间距一般为2000米。按照施工组织设计来计算是没有问题的,但是马凳钢筋的直径不应该说比被支持的钢筋小一个型号,因为如果被支持的负弯矩钢筋是8mm的,要采用6.5mm的钢筋作为马凳筋就太细了,它不能保证负弯矩钢筋不会被施工工人偶尔踩坏。 二、马凳筋怎么设置 一般基础厚在1米左右,马凳筋应》①18,间隔1.2米交错布置,基础厚在1.2-1.5米左右,马凳筋应》①22,间隔1.2米交错布置,基础厚在0.5米左右,马凳筋应》①14,间隔1.0米交错布置,平台板厚在0.12-0.15米左右,马凳筋应》①10,间隔0.8米交错布置,平台板厚在0.2米左右,马凳筋应》①12,间隔0.8米交错布置。

马凳筋施工方案

济南市市中区小岭村安置项目马凳筋施工专项方案 编制人:邢吉泉 审核人:卢居军 山东长箭建设集团有限公司 2016年12月26日

目录 一、工程概况 (3) 二、马凳筋的选择 (5) 三、马凳的形状 (6) 四、质量标准 (9) 五、安全技术措施............................... (10) 六、产品保护 (10) 七、扬尘污染及环境保护措施 (11)

一、工程概况: 基本情况 工程名称:济南市市中区小岭村安置项目 工程地点:二环路以南 建设单位:济南市中控股有限公司 项目管理单位:山东众成项目管理有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司济南设计研究院 勘察单位:济南市勘察测绘研究院 监理单位:山东众成监理有限公司 施工单位:山东长箭建设集团有限公司 本工程为济南市中控股有限公司开发建设的济南市市中区小岭村安置项目,项目基地位于济南市市中区小岭村,本项目占地面积4.13公顷,总建筑面积117466.45㎡;其中地上建筑面积79024.9㎡地下建筑面积38441.55㎡; 本工程主楼为三级抗震,环境类别为:±0.000以下与外界接触的构件、雨棚、室外台阶为二b类,卫生间、厨房、屋面等潮湿环境为二a类;其余部位为一类。钢筋采用HPB300与HRB400级钢筋,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。钢筋保护层厚度为:地下室外墙外侧钢筋为50mm,地下室外墙内侧钢筋: 25mm,地下室底板上部钢筋: 35mm,地下室底板下部钢筋、基础拉梁: 40mm,板顶有覆土的地下室顶板上部筋: 40mm,露天阳台、露天楼梯: 25mm,其余部位,一类环境下墙板为15mm,墙柱为20mm,二a类环境下墙板为20mm,墙柱为25mm,

马凳筋工程量计算方法

马凳筋工程量计算方法 2017-11-06 一、马凳筋术语 马凳筋的形状象凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。它是设计、施工、预算的范畴。 二、马凳筋工程量计算 马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,一些缺乏实际经验的人往往会忽略,有些定额对马凳筋的计算有明确规定,按定额规则计算,但这个计算结果只能用于预算和结算不能用于施工下料,因为它仅仅是个重量,而不是从它本身的功能和受力特征来计算。 一般马凳筋在图纸上是不标注的,而是按照施工方案执行,如果出现就要按实计算,并入到钢筋工程。(一)马凳筋的根数如何计算? 可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/(马凳筋横向间距*纵向间距),如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。 梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。 电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。 (二)马凳筋的长度如何计算? 马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。 上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。 三、结算中马凳筋的计算方式 建筑工程一般都对马凳筋有专门的施工组织设计,如果施工组织设计中没有对马凳作出明确和详细的说明那么就按常规计算,但有二个前提: 一、马凳要有一定的刚度,能承受施工人员的踩踏,避免板上部钢筋扭曲和下陷。 二、为了避免以后结算争议和扯皮,对马凳办理必要的手续和签证,由施工单位根据实际制作情况以工程联系单的方式提出,报监理及建设单位确认,根据确认的尺寸计算。

马凳筋的计算

马凳筋的计算(广联达) 马凳筋主要是用来作为板钢筋施工的一种措施钢筋来进行设计及运用的,板的钢筋分为底部受力钢筋,上部受力钢筋或者面筋,负筋或称扁担筋,温度筋等。下部钢筋施工相对来说比较简单,为保证下部钢筋有合乎规定的保护层,一般情况下会在下部受力钢筋下放些适当间距的标准厚度的混凝土垫块就可以来保证下部受力钢筋的保护层,对于一些大构件中,可以采用钢筋头作为控制下部钢筋保护层的措施;上部钢筋当进行布置时,由于其处于板的上部。这时就需要有一定的构件来支撑起上部钢筋来保证其规范要求的保护层,在这里充当支撑作用的构件,也就是说用于板上下两层钢筋中间,起固定板上层钢筋的作用。就是马凳筋,由于其形状类似马凳,故被成为马凳筋或者撑筋。 马凳筋作为板施工的措施筋是不可或缺的,它不光属于设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。马凳不是个简单概念,但时至今日没有具体的理论依据和数据,没有通用的计算标准和规范,往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了,也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事。 传统的做法是马凳利用现场钢筋废料制作,当然量大时也用钢筋原材料加工。马凳制作虽无国家标准,但根据积累的钢筋施工经验,一般也有个大致的尺度范围,如马凳筋直径一般为板钢筋直径或小于一个级别。马凳间距一般为1000㎜左右,马凳筋上部水平长度一般为钢筋间距加5~10CM。下部有两个水平段,一个水平段的长度与上面水平相同,另一个水平段只需10CM即可,这样可以形成三个支点,三点是最平衡的。如果两个水平段都按钢筋间距加5~10CM则会浪费,如果下部两个水平都只有10CM,则不稳定,容易倒。马凳筋的垂直高度为板厚减上下保护层再减去三层钢筋直径之和, 马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短

钢筋马镫工程施工组织设计方案

惠阳碧桂园凤仪谷十一期总承包工程(钢筋支架施工方案) 东北金城建设股份

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、施工布置 五、现场文明施工 六、钢筋支架布置示意图

一、工程概况 1、基本信息 工程名称:惠阳碧桂园凤仪谷十一期总承包工程建设单位:市惠阳区岐山发展 监理单位:市建设工程监理 施工单位:东北金城建设股份 该项目位于总建筑面积为100981.21㎡。 2、地下室筏板概况:

二、编制依据 1、惠阳碧桂园凤仪谷十一期总承包工程工程及地下室车库工程施工图纸、图纸会审 2、《钢筋焊接及验收规》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 三、施工准备 1、测量准备 对照附件中的钢筋支架定位图,根据平面控制网,筏板边线的位置在垫层上放出钢筋支架定位轴线。 2、材料准备 1)按照图纸计算出所需钢筋数量,采购一定量的E50焊条,进场的钢材和焊条必须有产品质量证明书,如有不符合规的予以退场。 2)在底版施工前一个月制作100*100*50的混凝土垫块,精心养护至100%强度。 3、人员、施工机具 交流电焊机:3台砂轮切割锯:2台 电焊工:3人电工:2人

小工:9人 四、施工步骤 1)、根据已经弹出的工字钢定位轴线,预先将预制好的混凝土垫块放置在指定位置,在绑扎钢筋的过程中尽量避开。 2)、根据筏板厚度进行立杆下料,考虑到成本的节约,端头余料足够长则保证等强度的情况下对焊接长予以使用。根据本工程的筏板厚度,立杆长度为1.28m。斜杆采用三级钢筋22mm的与立柱成30。夹角焊接与立柱高度1/2处。(每根立柱设二根斜杆) 3)、筏板由后浇带划分施工段,每块单独施工。待底板的下部钢筋绑扎完毕后,开始施工筏板钢筋支架.每三人一组,每组配备电焊机一台,电焊工一人,另外电工负责现场的供电。 4)、在小工的辅助下,先竖二根立柱,然后通过横杆将俩立柱连接起来,最后在垂直于横杆方向焊接防倾覆斜杆,斜杆在两个方向设一根的方式设置,立柱与横杆、立柱与斜杆的焊缝应保证焊满。 五、现场安全文明施工措施 1)、严格按照平面图要求布置现场,现场机具设备的布置、材料半成品的堆放要安全合理整齐,施工用电的拉设要同现场协调一致 2)、现场施工要统一组织,调度进行,搞好平行、立体交叉作业的协调。 3)、施工完毕后,各种材料、下脚料、废弃物及时清理出现场,丢弃物要倾到在指定场所,做到工完、料尽、场地清。 4)、努力搞好社会各界友好关系,争取在质量、文明等各方面创一流。 5)、严禁酒后作业,带病作业

马凳筋计算

背景:对于马凳筋大家都不陌生,马凳筋,施工术语。它的形状像凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。但是马凳筋是如何计算的呢,请继续往下看 首先我们要清楚软件中都有哪些构件中有马凳筋的信息 在软件中的板和筏板的属性中我们可以看到有马凳筋相关的信息 马凳筋参数图:软件中给出了三种参数图,I、II、III型其中II、III型为线形马凳。 线形马凳筋方向:仅限线形马凳筋使用,即对Ⅱ、Ⅲ型马凳筋起作用 除了板和筏板外,在负筋的属性中也有马凳筋的信息

马凳筋排数:设置负筋、分布筋下马凳筋的排数,可以为0,双边标注负筋两边的马凳筋排数不一致时,用“/”隔开。 接下来我们看马凳筋的计算 当马凳筋信息输入的是具体的数量,且不带间距信息时,则只要布置了板就计算,不考虑是否有面筋、温度筋、负筋的存在,除此信息格式之外需要考虑:当只布置了底筋时,不计算马凳筋;当布置了面筋、温度筋、负筋时,需要按照各自的布置范围计算马凳筋; I型马凳筋的计算: 单根长度为:L=L1+2*L2+2*L3 输入格式为:数量+级别+直径或级别+直径+间距*间距,如200B12或B12@1000*1000;当输入的为第一种格式时:200B12,直接取所输入的数量即可,即根数为200,如下图 当输入的为第二种格式时:B12@1000*1000 当该最小板块布置了温度筋和负筋或布置了面筋时,则马凳筋的数量按以下方式进行计算:使用该最小板块的净面积(扣除其余图元所占面积后的净面积)除以马凳筋的(间距*间距) 板的间距是6000*6000,梁宽350,图中只绘制了面筋

马凳筋根数计算为:(6000-350)*(6000-350)/1000*1000=31.923,向上取整加1根,则为33根 当该最小板块仅布置了负筋时,则马凳筋的数量按以下方式进行计算: 使用负筋的布置范围(扣除范围两端与别的负筋相交的范围)除以马凳筋的间距(取最前面的间距)再乘以该负筋中马凳筋的排数信息即可得出马凳筋的总数; 负筋属性:单边标注2000,计算出的马凳筋根数为12根

钢筋工程施工马凳方案

润联美家居建材城三期二标 段工程 成都市第二建筑工程公司

2016-12-20

、编制目的 二、编制依据三、工程概况四、钢筋支撑方案 一)板面筋支撑二)其他钢筋支撑(措施钢筋)

、编制目的 结合本工程前期钢筋分项工程施工质量,为进一步保证钢筋保护层厚度、间距、排距和双层钢筋之间的间距,防止在混凝土浇筑过程中板面筋被踩踏,特编制本钢筋支撑专项施工方案。 、编制依据 1、施工合同 雅安市润联投资置业有限公司与我公司签订的建筑安装工程施工总承包合同。 2、设计文件 经审查通过的工程设计图纸,设计变更等 3、标准、规范、图集 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326—2006) 混凝土结构设计规范》 (GB50010— 2010) 混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204—2011) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130—2011) 砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1 砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-2 砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-3 4、现行质量、安全生产、文明施工有关的政策、法律法规文件规定。 5、润联美家居建材城三期二标段工程《施工组织设计》 三、工程概况 本工程由2#楼的三个单元组成。2#楼共有18 层,其中1~4层为商业用楼,在4层顶(即5层梁板)设置转换层,5~18层为住宅。结构总高度59.45m;总建筑面积约31401.18 rf。主楼基础为埋深6.2m的平板式筏形深基础,无地下室。 四、钢筋支撑方案 一)板面筋支撑 为确保底板上下层钢筋定位准确,保护上层钢筋,防止绑扎后踩踏变形,在

定额对马凳筋规定

定额对马凳筋规定 有些地方定额对马凳筋的计算有明确规定,那么按定额规则计算,但这个计算结果只能用于预算和结算不能用于施工下料,因为它仅仅是个重量,而不是从它本身的功能和受力特征来计算,如浙江定额规定:设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1个,计算钢筋总量。山西省的定额规定按照1根/m2计算,直径按照Φ12计算,很显然它不适用于施工。 马凳筋的根数如何计算? 可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。 马凳筋的规格 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm

筏板钢筋之马凳筋计算

筏板钢筋的马凳筋 筏板钢筋的面筋要用马凳筋支撑。下面是一个马凳筋计算的例子。 筏板钢筋为C28@160.筏板厚1.7m。 马凳筋采用C20@2200。 马凳筋验算: 马凳筋上下焊在筏板的主筋上。焊缝长≥100mm。可以认为马凳筋上下是固定端。计算长度为1.544×0.5=0.772m。 马凳筋受的荷载:一根马凳筋的负荷范围为2.2×2.2m 筏板筋自重标准值: (2.2/0.16)×2.2×2×48.3×10=2.92KN -3 式中,48.3N/m是C28钢筋自重标准值 施工活荷载1KN/m2 荷载设计值N=2.92×1.2+1×2.2×2.2×1.4 =3.5+6.78=10.28KN C20钢筋的回转半径i=0.499cm面积A=3.142cm 2

长细比λ=77.2/0.499=155≈[λ]=150 φ=0.32 N/(ΦA)=10.28×10/(0.32×314.2)=102N/mm

钢筋工程施工马凳方案

润联美家居建材城三期二标段工程 钢 筋 支 撑 专 项 施 工 方 案 成都市第二建筑工程公司2016-12-20 1 / 7 目录 一、编制目的................................................................ 错误!未指定书签。 二、编制依据................................................................ 错误!未指定书签。 三、工程概况................................................................ 错误!未指定书签。 四、钢筋支撑方案........................................................ 错误!未指定书签。

(一)板面筋支撑........................................................ 错误!未指定书签。(二)其他钢筋支撑(措施钢筋)............................ 错误!未指定书签。 2 / 7 一、编制目的 结合本工程前期钢筋分项工程施工质量,为进一步保证钢筋保护层厚度、间距、排距和双层钢筋之间的间距,防止在混凝土浇筑过程中板面筋被踩踏,特编制本钢筋支撑专项施工方案。 二、编制依据 1、施工合同 雅安市润联投资置业有限公司与我公司签订的建筑安装工程施工总承包合同。2、设计文件 经审查通过的工程设计图纸,设计变更等 3、标准、规范、图集 《建设工程项目管理规范》(50326—2006) 《混凝土结构设计规范》(50010—2010) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204—2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(130—2011) 《砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 16G101-1 《砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 16G101-2 《砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 16G101-3 4、现行质量、安全生产、文明施工有关的政策、法律法规文件规定。 5、润联美家居建材城三期二标段工程《施工组织设计》 三、工程概况 本工程由2#楼的三个单元组成。2#楼共有18层,其中1~4层为商业用楼,在4层顶(即5层梁板)设置转换层, 5~18层为住宅。结构总高度59.45m;总建筑面积约31401.18㎡。主楼基础为埋深6.2m的平板式筏形深基础,无地下室。四、钢筋支撑方案 (一)板面筋支撑 为确保底板上下层钢筋定位准确,保护上层钢筋,防止绑扎后踩踏变形,在3 / 7 板底、面钢筋之间设置钢筋支撑,根据筏板、楼板厚度以及楼板钢筋排布形式,本工程板面钢筋进行分类支撑。 1、基础 对于基础承台,采用22钢筋现场加工成“几”字形的铁马凳,铁马凳高度根据 筏板、独立基础或条形基础的厚度确定,铁马凳按纵横向间距设置,沿铁马凳横向通长设置221.0m的定位钢筋。铁马凳如下页图所示。

马凳筋算量

马凳算量Post By:2008-8-13 6:57:58 马凳的概念 马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的,它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。总而言之,马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。 定额对马凳的规定 有些地方定额对马凳筋的计算有明确规定,那么按定额规则计算,但这个计算结果只能用于预算和结算不能用于施工下料,因为它仅仅是个重量,而不是从它本身的功能和受力特征来计算,如浙江定额规定:设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1个,计算钢筋总量。 上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋

筏板钢筋马凳筋设计实例

,y Af R ?=筏板钢筋马凳筋设计实例 陕西建筑职工大学李柏雄 某工程筏板厚2.4m。筏板配筋C 25@130。筏板保护层,上面取25mm;下面取50mm。这样,马凳筋长度 L=2400-25-50-4×25=2225mm 我们按照“混凝土结构工程施工规范”GB 50666-2011(下面简称规范)设计和验算筏板钢筋的马凳筋。 先按照受压构件允许长细比确定马凳筋的直径。 由规范4.3.12条,马凳筋允许长细比[λ]=180 马凳筋上下焊接,可以看做固定端。这样,马凳筋计算长度L 0=0.5L=0.5×2225=1113mm 马凳筋回转半径i =d/4 马凳筋长细比λ=L 0/i ≦180 马凳筋回转半径i ≧L 0/180=1113/180=6.18mm 马凳筋直径d=4i ≧4×6.18=24.7mm 取马凳筋直径为25mm 再由马凳筋承载力决定马凳筋间距。 一根C 25 马凳筋承载力设计值

2 ,/360mm N f y =KN Af R y 5.2610360491150.03-,=???==?Φ:稳定系数 马凳筋回转半径i =d/4=25/4=6.25mm 马凳筋长细比λ=L 0/i =1113/6.25=178 由规范附录表B.0.1C 级钢筋即HRB 400,钢筋屈服强度f yk =400N/mm 2 (这里,f yk ,就是钢结构设计规范的f y ) 由钢结构设计规范GB 50017-2003附录C 表C-1查钢结构设计规范附录C 表C-1Φ=0.150 由混凝土结构设计规范GB 50010-2002表4.2.3-1 钢筋C 的抗压设计强度 C 25钢筋面积A=491mm 2于是一根C 25马凳筋承载力设计值 初步确定马凳筋双向间距均2.08m(0.13×16=2.08m.即16根筏板钢筋间距) 这样,一根马凳筋承受的筏板顶部钢筋自重标准值为 (2.08/0.13)×2.08×2×38.5×10-3 =2.6KN 式中,38.5N/m 是C 25钢筋自重标准值 另外,筏板钢筋绑扎好以后,还要绑扎剪力墙插筋。这种剪力墙钢筋是先成捆的吊到筏板钢筋上面,然后再绑扎。这部分钢筋自重也要由马凳筋承受。这部分钢筋自重的大小要根据图纸具体计算。但估计不会超过筏板顶层钢筋的自重。偏于保守,我们将剪力墙插筋自重按筏板顶层钢筋自重来估算,即每根马凳筋承受的剪力墙插筋的自重标准值也取2.6kN。232235 400178235==y f λ

马凳筋布置

马凳筋布置 马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的,它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于 50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。总而言之,马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。定额对马凳的规定有些地方定额对马凳筋的计算有明确规定,那么按定额规则计算,但这个计算结果只能用于预算和结算不能用于施工下料,因为它仅仅是个重量,而不是从它本身的功能和受力特征来计算,如浙江定额规定:设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1个,计算钢筋总量。马凳筋的长度如何计算?马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。马凳筋的规格:当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm

钢筋马凳施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、方案选择 (3) 四、施工组织 (6) 五、工期计划安排 (7) 六、施工要求 (7) 七、质量标准 (8) 八、成品保护 (10) 九、安全文明施工 (11)

钢筋马凳施工方案 一、编制依据 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 1.2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 1.3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 1.5、《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008 1.6、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 1.7、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 1.8、《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》JGJ/T219-2010 1.9、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101 1.10、《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2014 二、工程概况 2.1、工程名称: 2.2、建设单位: 2.3、设计单位: 2.4、勘察单位: 2.5、监理单位: 2.6、施工单位: 2.7、建设规模 2.8、建筑概况 2.9、结构概况 2.9.1、结构形式:基础结构形式为桩基承台、筏板基础;高层结构形式为剪力墙;沿街商业、附属用房及地下车库结构形式为框架。 2.9.2、混凝土环境类别:地下与土壤接触部分为二a类,卫生间等潮湿环境和露台、屋面等室外环境为二a类,其他室内环境为一类,结构设计使用年限50年。 1)构件中受力钢筋的保护层厚度尚不应小于钢筋的公称直径。 2)混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm。 3)基础中钢筋的混凝土保护层厚度应由垫层顶面算起。

相关文档