文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 卫生院方案设计说明

卫生院方案设计说明

卫生院方案设计说明
卫生院方案设计说明

那梭镇中心卫生院业务用房方案设计总说明

目录

第一部分建筑专业设计说明

第二部分结构专业设计说明

第三部分给排水专业设计说明

第四部分电气专业设计说明

第五部分绿色建筑专篇

第六部分环境保护专篇

第七部分节能设计专篇

第八部分防火设计专篇

第九部分社会效益、经济效益、环境效益分析

及运营成本分析

那梭镇中心卫生院业务用房方案设计总说明

第一部分建筑专业设计说明

一、工程概况

本工程项目为那梭镇中心卫生院业务用房,位于防城区那梭镇中心卫生院大院内,总用地面积为2668.6平方米,本工程项目拟于场地内建设四层业务用房一栋。拟建业务用房占地面积为497.1平方米,拟建业务用房总建筑面积为2066.3平方米。其中底层建筑面积为514.7平方米,二~四每层建筑面积为497.1平方米,屋面层建筑面积为60.3平方米。

二、设计依据

1、乡镇卫生院规范化建设手册;

2、《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88);

3、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)2013年版;

4、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005);

5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);

6、《无障碍设计规范》(GB50763-2012);

7、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005);

8、《广西公共建筑节能设计规范》(DBJ45/003-2012);

9、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010);

三、工程规模和设计标准

1、项目名称:那梭镇中心卫生院业务用房

建设单位:防城区那梭镇中心卫生院

建设地点:防城区那梭镇中心卫生院大院内

2、业务用房为四层框架结构,建筑工程设计等级为三级,抗震设防烈度为6度,耐火等级二

级,屋面防水等级为Ⅱ级。设计使用年限为50年。

3、本工程项目建筑总占地面积为497.1平方米,建筑总面积2066.3平方米。

四、设计指导思想

1、以现有医院发展条件为契机,规划优美的医疗就医环境,形成医院新的景观与经济增长点。

2、业务用房应成为那梭中心卫生院的标志性建筑。

3、建筑应为高科技、高情感、高智能化的结合体。

4、利用城市设计的手法,研究医院建筑单体与周围环境的关系。

五、设计理念

业务用房的建筑设计以“生态医院”为理念,贯穿整个设计过程,强调对环境的尊重,包括院区所在的大环境及院区内部的小环境。通过深入的调查与分析,力争使整个建筑群与自然

环境和谐相处,使病人在这样的环境中能够看到绿树、蓝天,呼吸到新鲜的空气,激发其对生命的渴望和战胜病痛的意志,从而达到积极配合治疗的目的;同时工作人员常年工作于此,能身心舒畅,保持较高的工作效益。

1、绿色医院、生态医院

将绿色建筑、生态建筑及可持续发展的理念引入医院的建筑设计中,满足病人生理、心理、社会等各方面的需求,使医院成为病人的绿色家园。

2、科学化的功能分区

根据医疗活动的内部规律和医院管理的需要,合理划分各功能区,各区之间既联系方便,又不互相干扰。

3、简洁的流线设计

合理组织院区内各种人流、车流、物流以及建筑内部的各种流线,使之简洁顺畅,互不干扰,动静分离,洁污分流。

4、理性化的平面组合

业务用房呈长方形内廊布局,主入口位于业务用房的西侧,在西侧形成探视广场,东西立面采用规整统一的外墙开窗形式,形成理性化的立面效果。

5、立面造型设计

造型设计追求形式与功能的完善结合,追求新建筑的外部造型,使传统语汇与现代建筑语汇在该建筑上融合,达到有主题有思想有创意的外观特征。

六、设计思考

(一)、总平面布置

在总图布置中,考虑到卫生院形象及前区广场等因素,将业务用房尽可能向东、向北靠,与原有门诊大楼靠近连接,两栋建筑形成L字形布局。

1、出入口

1)那梭中心卫生院在基地西南侧设总出入口一个。

2)业务用房出入口:门诊出入口、病房探视出入口;污物出入口设在大楼的南面,最大程度的避免了对主要功能区造成影响,布局合理利用方便。

2、道路系统及停车场

1)建立院区完善的院内道路交通系统,满足医疗功能的实现。

2)本工程在院区南侧设一个生态停车场。

3、日照通风

所有病房有尽可能多的日照和自然通风,大多数用房采用天然采光,使病人和医生有一个舒适的医疗就诊环境。

4、绿化景观

绿化景观设计在总平面设计中,对病员的康复起着至关重要的作用,所以在业务用房西侧探视广场适当布置景观绿化。

(二)、建筑单体部分

1、标志性建筑

--追求建筑的标志性为设计的终极目标,要求建筑单体本身具有典雅纯净的特征,体现了医疗建筑的品质特征。

2、平面功能

设计平面采用紧凑的布局,有明确的分区和方便的内外联系通道。一层为急诊、检查治疗用房;二层为内科、外科、中医科用病房;三层为妇产科、卫生科病房;四层为手术室、公共卫生服务用房。

●手术室功能特点

①手术室设置在四层,明确划分清洁区,污染区、无菌区、流程合理,顺畅。

②流程

·手术患者:手术部门口处,换车→由手术部护士推车送至手术间。

·手术医生、护士:换鞋→浴厕→换手术衣、鞋→洗泡手消毒→手术室

·手术的医生、稍事休息→留医嘱→更衣、换鞋→通出

·手术器械、敷料:无菌库→穿透式存放柜→手术室→密封消毒→无菌库

3、建筑单体的外部造型的设计特点

(1)西立面主墙面设计与东侧立面采用相同的设计母题,使整个建筑具有典雅整体的外观形态。

(2)建筑外墙设色合理,具有现代建筑的新颖特征。

(3)护理单元的平面与立面造型的有机对话,体现了功能与造型的有机统一。

4、建筑单体的消防设计

(1)封闭楼梯间

本工程为多层建筑,耐火等级为二级。两个楼梯间均为封闭楼梯间,开间分别为3.9米和2.7米。

(2)安全疏散距离

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求,病房部分安全疏散距离,袋形走道20米,两个封闭楼梯间安全疏散距离为30米;本工程满足消防要求。

5、建筑层高

建筑层高:一层4.1米,二、三、四层3.6米,室内外高差0.45米,建筑总高度15.35米。

6、技术经济指标:

第二部分结构专业设计说明

一、设计依据

1、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

4、《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)

5、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

7、《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)

8、《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2010)

9、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)

二、设计条件

1、本建筑安全等级为二级。设计使用年限为50年。

2、基本风压:W0=0.75KN/m2,地面粗糙度为B类。

3、本工程所在地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g。建筑场地类别

属II类场地,设计特征周期值为0.25s,场本工程抗震设防类别为(丙类)。

三、设计使用荷载

1、办公、病房、会议室、上人屋面:2.0 KN/㎡

2、诊室、输液室、休息室、盥洗室、收费室、检验室:2.0 KN/㎡

3、大会议室:4.0 KN/㎡

4、走廊、候诊、休息区、: 2.5 KN/㎡

5、楼梯: 3.5 KN/㎡

6、手术室: 3.0 KN/㎡

7、药库、杂物室、污物室、库房:5.0 KN/㎡

8、电梯机房 7.0 KN/㎡

四、结构设计

1、结构体系:工程采用框架结构。

2、结构分析计算:采用中国建筑科学设计研究院的《PKPM结构设计计算软件2010》

3、基础设计:根据岩土工程详细勘察报告,本工程采用柱下独立基础。

第三部分给排水专业设计说明

一、设计依据

1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)

2、《给水排水制图标准》GB/T50106-2010;

3、《室外给水设计规范》GB50013-2006;

4、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版);

5、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

6、《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2002

7、《综合医院建筑设计规范》 JGJ49-88

8、《全国民用建筑筑设计技术措施——给水排水》2009年版

9、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)

10、建筑专业提供的条件图。

二、给水系统

1、水源:本工程生活水源接自市政给水管网,从小区西北处干管接入一条dn90的PE给水管;

三、排水系统

1、医疗大楼最高日排水量约23.94m3/d,最大小时排水量约为3.93m3/h,排水系数0.9。

2、排水系统:本工程采用雨污分流制,即粪便污水经化粪池处理后排入市政排水管道。

3、放射性废水经衰变池处理后与其它废水一起排放。

四、雨水系统

6.4.5雨水系统:暴雨强度公式:

t=t1+mt2(min) ;Q=Ψ.q.F(L/S)

式中:设计重现期P=2a,设计降雨历时t=5min,,管道的综合径流系数Ψ=0.9,延缓系数m=2,降雨强度为4.87L/(s·ha),天面雨水经雨水立管排至室外散水沟。

五、医疗垃圾处理

医院的生活垃圾、医疗垃圾、放射性沾染垃圾、生物组织垃圾等,单独停放、处理、外送。其余普通生活垃圾压缩后外送,放射性沾染垃圾停放区域有放射性防护设施,生物组织垃圾有临时冷藏设施。所有医疗垃圾应送至当地卫生、环保部门指定的医疗垃圾处理站处理、处置。六、污水处理

1、病区粪便污水经化粪池予处理后,经院区污水管道进入污水处理站,生活废水直接排入污水

处理站。院区污水经污水处理站处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)要求的排放标准后排至市政污水管道。

2、放射性废水经衰变池处理后排放。

七、节水措施及计量方式

1、公共卫生间洗脸盆采用非手动式开关水龙头,所有给水龙头为陶瓷芯水龙头。小便器一律

采用感应式开关,

2、给水管道采用阻力小的塑料给水管道。

3、生活供水充分利用市政自来水压力。

4、全部给水配件均采用节水型产品,不得采用淘汰产品。

5、设表计量:本工程总进水管设水表计量。

第四部分电气专业设计说明

一、设计依据

1、《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

2、《低压配电设计规范》 GB50054-2011

3、《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

4、《建筑照明设计标准》 GB50034-2013

5、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005

6、《医疗洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002

7、《建筑照明设计标准》 GB50034-2004;

8、《供配电系统设计规范》 GB50052-2009;

9、《综合医院建筑设计规范》 JGJ49-88;

10、建筑专业提供的条件图。

二、设计范围

1、供配电及照明系统;

2、有线电视、电话及宽带网络弱电系统;

3、病房护理通信系统;

4、防雷保护、安全措施及接地系统。

三、供配电系统

1、本工程应急照明按二级负荷供电,采用蓄电池作为备用电源;手术室按二级负荷供电,备用电

源采用UPS电源持续式供电;其它按三级负荷供电,设计用电总容量为125KW。

2、本工程电源采用电压为380/220V三相五线制低压电源供电。由卫生院内附近变配电室引来电源,

电力电缆穿钢管保护埋地引至总配电箱。原有变压器容量应满足本工程所需负荷容量。

3、室外电源进线:电源进线采用YJV-0.6/1KV-4X120+1X70电力电缆均穿钢管保护埋地引入。

4、开关底边距地1.4米暗装;普通插座底边距地0.3米暗装;壁式空调插座底边距地2.5米暗装;

柜式空调插座底边距地0.3米暗装;电开水器插座箱底边距地1.5米暗装;配电箱在配电间内底边距地1.5米明装。)

四、照明系统

1、电视进线采用SYWV-75-9射频电缆,水平支线采用SYWV-75-5射频电缆;电话进线采用

HYA-25x(2*0.5)电话电缆,电话支线采用RVS-2X0.5;网络进线预埋钢管SC40,各层水平支线采用六类4对对绞电缆。所有弱电线路竖井内穿金属线槽敷设;线路公共走向(走道)的部分线路在吊顶内穿金属线槽敷设,由线槽引出至弱电插座的支线穿半硬质阻燃塑料管在吊顶内或沿墙、地板暗敷。

2、所有弱电系统的设备调试均应由承包商按国家规范要求进行调试。

五、病房护理通信系统

1、根据需要在每个护理区域设置病房呼叫系统,呼叫主机设于相应的护士站,呼叫分机设于各病

房的病床床头,各病房门口小门灯可显示各病房的呼叫状态,走廊内显示屏可显示正在呼叫状态的病床号。

2、病房内的呼叫分机安装于床头上方的医疗设备带上(或距地1.3米装);卫生间紧急呼叫按钮

距地0.6m装;小门灯门框上0.2米居中位置安装;呼叫主机安装于护士站墙面,底离地1.5米挂壁装。

3、所有线路穿阻燃塑料管在吊顶内或墙内暗敷。

六、防雷

1、根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010),本建筑物年预计雷击次数N=0.1044次/a,属

于第二类防雷建筑物。

2、屋面接闪线:采用Φ10热镀锌圆钢沿屋面女儿墙顶、梯顶敷设并焊接成闭合通路作为屋面接闪

线。屋面接闪网网格≤10mx10m(或≤12mx8m),接闪网支持卡应均匀布置,间距为1米,转角处为0.5米,支高为0.1m。

接闪杆:在屋面女儿墙各阳角及梯顶四端角各设置一接闪杆,接闪杆应就近与屋面接闪线焊接联通。接闪杆采用Φ12热镀锌圆钢,杆高0.5米。

3、凡高出屋面的金属构件(铁爬梯、金属网架、天线、金属管道等)必须就近与屋面接闪线可靠

焊接。

4、引下线:利用混凝土框架柱内两根≥Φ16对角主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体可

靠焊接,上端伸出天面与屋面接闪线焊接。并在室外地坪下1m处焊出-40x4热镀锌扁钢伸出室外(距外墙皮的距离应大于1m),供雷电流卸流及与人工接地体连接用。建筑物四角的引下线在距室外地面上0.5米处设测试点。

5、为防止雷电波侵入,凡进入本建筑物的各种金属管道及电缆的金属外皮等均应在进出处与接地

体焊接。

6、为防止过电压侵入低压线路,在进线总配电箱处设有SPD浪涌保护。

七、接地及安全措施

1、本工程采用共用接地体,避雷接地、工作接地、保护接地共用地极,其接地电阻要求R≤1欧,

如实测电阻达不到要求,应适当增加人工接地极。

2、本工程应作总等电位联结,将建筑物内所有的金属管道、金属构件、接地干线、PE干线连接成

一体,并可靠接地。以上做法参见国标图集02D501-2有关页次。3、接地体:利用基础梁底板两根≥Φ16主筋通长焊接,并与建筑物四周独立基础内主筋焊通,联

成闭合的电气环路,并联成接地网。以上所有焊接,搭焊接的焊缝长度不应小于圆钢直径的6倍或扁钢直径的2倍。凡埋地焊接处要刷沥青防腐,明焊接处要刷银粉、涂防腐漆.

4、接地保护:本工程配电系统采用TN-S接地保护系统,PE干线在入户处重复接地,与MEB端子

箱作总等电位联结。整个接地系统连接良好,进线电缆的金属铠装外皮和穿线保护钢管应接地。

所有电气装置正常不带电的金属部分(包括电气设备外壳、及安装高度低于2.4m的灯具外壳等)均应与PE线可靠连接(平面图上不再标注)。保护地线干线、建筑物内水管等金属管道等均应作总等电位联结,接地极与避雷地极共用。

第五部分绿色建筑专篇

一、绿化设计

因用地紧张,绿化采用条状绿化为主,结合停车位种植落叶乔木,地面铺植草砖。绿化物种选择适应本地气候的植物,乔木、灌木、地被植物相结合,观叶植物和开花植物相结合,构成多层次、多色彩的绿化体系。发挥植物的生态效益,吸滞道路尘土,隔离城市道路噪音污染,降低入口处风速,为建筑入口创造较好的小环境。

二、节能设计

建筑拟采用240厚矩形孔页岩烧结多孔砖作为外围护结构,水泥聚苯板保温隔热材料。

矩形孔页岩烧结多孔砖的生产节约土地资源,不用浪费大量的耕地,矩形孔页岩烧结多孔砖有较好的保温、隔热、隔声、防火性能,综合性能优异,价格低廉,应用较为广泛。

水泥聚苯板阻燃、低烟、无融化、无滴落,耐腐蚀,抗老化,是符合新防火标准的较理想保温材料。

三、建筑自然通风

业务用房东西两侧均有直接对外的采光通风窗,外窗可开启面积不小于外窗总面积的30%。

四、节材

尽量采用本地建筑材料,节约运输费用,降低建筑成本。使用耐久性好建筑材料,高强度钢、高性能混凝土,节约钢材和混凝土的用量。

五、无障碍设计

建筑入口广场设计为无障碍广场,业务用房大楼内设有无障碍电梯,方便残疾人到达各层。每层均设有残疾人专用卫生间。

六、避免光污染

建筑选用低反射率玻璃,未采用大面积玻璃幕墙设计,不对周边建筑和道路上行人造成光污染。

七、水电节能设计

1、公共卫生间洗脸盆采用非手动式开关水龙头,所有给水龙头为陶瓷芯水龙头。小便器一律采用

感应式开关,

2、给水管道采用阻力小的塑料给水管道。

3、生活供水充分利用市政自来水压力。

4、全部给水配件均采用节水型产品,不得采用淘汰产品。

5、设表计量:本工程总进水管设水表计量。

6、选用高效节能光源及灯具,荧光灯采用电子镇流器或带电容补偿的节能型电感镇流器以节约能源。

第六部分环境保护专篇

一、建筑设计的环境保护措施

院区设有污水处理站,医疗污水经无害化处理后再排入城市污水管网。

二、施工过程中的环境保护措施

1、污染防治措施

(1)在混凝土搅拌营地设置污水沉淀坑,将搅拌过程中排放的污水集中在沉淀坑中进行一段时间的沉淀处理,然后再外排或回收用于清洗车辆、道路洒水等。

(2)水泥混凝土、搅拌站应有防尘措施。操作人员要配备必要的劳保防护用品。施工料场、预制场和搅拌站等选址应设置在距地区常年主导风向的下风向200米以外,尽量远离居民区,以减少施工扬尘对居民的影响。料场的建设严禁破坏生态环境,尽可能保护好原地貌,完工后全面恢复。

(3)夜间对噪声较强的施工机械和施工作业要进行限制。必须连续施工作业的工点,应按规定申领夜间施工证,同时发布公告最大限度地争取民众支持,并采取移动式或临时声屏障等防噪声措施。

2、生态恢复与利用措施

工程结束后,临时场地应及时清理,清除油渍和垃圾,平整地面,尽量恢复原有地貌和植被,以达到与周边自然环境的协调,减少或消除对景观的视觉污染。

(1)清运场地设备。施工结束后应及时撤离施工机械,拆除临时建筑物,对拆除的固体废物应集中收集处理。

(2)清理场地表层。施工场地的废弃物,特别是垃圾,废弃土等,不得就地倾倒或堆放,应及时清运弃于当地允许的地点或按有关规定处置。

(3)场地平整覆土。场地平整后,尽量利用原来施工前剥离的表层土进行回填。没有可利用回填土的应对场地进行松土整治,以利于后续的恢复。

第七部分节能设计专篇

一、设计依据

1、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005);

2、《广西公共建筑节能设计规范》(DBJ45/003-2012);

二、本工程相关节能办法

1、墙体材料:采用页岩烧结多孔砖。

2、建筑防水:采用70厚水泥聚苯板节能保温防水屋面。

3、空调节电:安装分体式空调,空调设备能效比不低于3.2。

4、照明节电:所有公共楼梯间照明灯具均采用声光控延时开关控制,本工程所采用的照明灯具及

其光源均采用高效节能型环保产品。

5、公共卫生间洗脸盆采用非手动式开关水龙头,所有给水龙头为陶瓷芯水龙头,小便器一律采用

感应式开关,

6、给水管道采用阻力小的塑料给水管道。

7、卫生间内的洁具(除大便器外)用红外线感应冲洗设备。

8、生活供水良分利用市政自来水压力。

9、排水系统要用雨污分流排水体制,对城市污水处理起了节能作用。

10、设计中所选设备采用国家推荐的节能产品,严禁采用国家规定的淘汰的低效高耗能设备。

第八部分防火设计专篇

一、设计依据

1、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ50140-2005;

2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

3、建筑和有关工种提供的作业图和有关资料;

二、设计范围

1、室内外消防给水系统;

2、灭火器配置;

三、水源

本工程消防水源接自市政给水管网,从小区南侧处干管接入一条DN100的内外壁热镀锌钢管。供水压力为0 .30Mpa。

四、室内外消防给水系统

本工程室内消火栓用水量15升/秒,室外消防水量为20L/S;室内消火栓采用规格型号SN65

65 室内消火栓,室外消火栓由小区统一布置,室外消火栓给水管网布置成环状。

五、灭火器配置

本工程按中危险等级、A类火灾设置灭火器,每层设置4具MF/ABC4-2A手提式干粉灭火器。

六、管材、接口方式

采用内外壁热镀锌钢管及配件;埋地管采用法兰连接。地上部份≥DN80采用沟槽连接;<80采用丝扣连接。

第九部分社会效益、经济效益、环境效益分析

及运营成本分析

一、本工程的社会效益

业务用房建成后,改善乡镇医疗状况,增加49病床,日诊疗人数也翻了一番多。卫生院建筑规模扩大,设备增加和更新,使医院得到了翻天覆地的变化,成为所在乡镇重要的医疗基地,为区域群众保健咨询、健康体检、疾病诊疗、手术治疗等带来更多便利,提升了区域医疗服务质量。

二、本工程的经济效益

卫生院规模的扩大、就医环境的显著改善、精致现代的外观设计、人性化处理的室内空间,将能为卫生院吸引更多患者前来就诊、治疗、住院、手术,为医院创造可观的经济效益。

三、本工程的环境效益

本工程设计在施工、运营过程中尽量将对环境的不利影响降到最低,详见环境保护专篇。

四、运营成本分析

本项目设计通过多种节能措施,为卫生院节省各项运营费用。

1、围护结构隔热设计:墙体、屋面、与土壤相接的外墙、地面等围护结构部位采用隔热性能良好

的建筑材料,辅以水泥聚苯板,对热桥部位进行特殊处理,形成完备的隔热体系,有效降低空调能耗。

2、自然通风:东西两侧开窗通内,通过自然通风降低室内温度,改善室内空气质量。

3、自然采光:平面布局克服用地紧张的困难,尽量使主要房间有良好的自然采光,减少照明用电

负担。

4、流线设计:优化设计各功能流线,减少工作人员行动距离和物品运输距离,节省日常物资消耗

和人力。

5、空调节电:安装分体式空调,空调设备能效比不低于3.2。

6、照明节电:所有公共楼梯间照明灯具均采用声光控延时开关控制,本工程所采用的照明灯具及

其光源均采用高效节能型环保产品。

7、公共卫生间洗脸盆采用非手动式开关水龙头,所有给水龙头为陶瓷芯水龙头,小便器一律采用

感应式开关,

松开的记忆,飘落的莫名的尘埃,像起伏的微风,拂过脑海,留下一份情愁。一条街,没有那些人,那些身影,却能来回徘徊穿梭。街,行走时,纵然漫长,漫长,有时只为听一颗流动的心的呓语。沉默,倔强,回望,忘记,记住,一切像断了的弦,有时希望生活简单就好,有时却又莫名的颓废其中。

有些路,只能一个人走;有些事,只能一个人去经历。粗读加缪、萨特的存在主义,它告诉我,人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的清晨、流动的阳光,飘落于心,或快意,或寂寥,映照心境,然而,有时却只属于那一刻。总之,一切只是心情。

人生的画面一幅幅地剪辑,最后拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画,有艳丽的火红色,凝重的墨黑以及一抹忧郁的天蓝色。人的记忆很奇特,那些曾经的过往,就像一幅幅的背景图,只有一个瞬间,却没有以前或以后。比如,只能记得某个瞬间的微笑,只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间,却都不知晓为何微笑,为何穿过街角。

一切,有时荒诞得像一场莫名情景剧。然而,这就是生活。

曾经的梦,曾经的痛,曾经的歌,曾经的热情相拥,曾经的璀璨星空。

也许,多年以后,再也见不到的那些人,和着记忆的碎片飘荡而来,曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝,杜鹃纷飞,飞过季节,曾经萍水相逢,欢聚一堂,蓦然回首,唯歌声飘留。让人忆起《米拉波桥》里的诗句:夜幕降临,钟声悠悠,时光已逝,唯我独留。

人在天涯,绵绵的思绪随着微风飘浮,从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水,来到游荡的身躯里,刻下一篇篇笺章。而这,或许在多年以后,当再次翻动时,原以为什么都已改变,

让人忆起《米拉波桥》里的诗句:夜幕降临,

钟声悠悠,时光已逝,唯我独留。

人在天涯,绵绵的思绪随着微风飘浮,从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水,来到游荡的身躯里,刻下一篇篇笺章。而这,或许在多年以后,当再次翻动时,原以为什么都已改变,

若能觅得一方喜欢的山水,在空旷的风里,种上淡暖如许,清欢如许。我愿用无尘的诗句,沾染些许晨露,轻叩那些老去的时光,让曾经的你我,重走一遍依旧开满鲜花的小径。时光里的我们,不说话。只是凝望着彼此旧时的模样,任凭花落清溪,任凭日暮烟霞。

陌上的时光,匆匆如流。指尖,一直贪恋着世间所有的暖香。而那些没有着落过往,早已随风而散。往事已旧,一切,终会在念与不念,忘与不忘之间,莞尔一笑,变得风轻云淡。

岁月的风,就这样翩跹而过。还好,总有一些不离不弃的相伴,安暖着岁月的荣辱沧桑。然后,在玲珑的小字里尘埃落定。珍惜着,不早也不晚的缘分。愿你永远在我文字的四季,可以与那些草木葳蕤的深情一样,青青又青青。

纵使某天,错过了所有,只剩下一个人忧伤,也不要怪罪时光。时光里那些牵过的手,给错的爱,都是情不由衷。开始与结束,一样美丽。我们应该,原谅时光,记住爱!

那些过往里的施与舍,恩与惠,何必计较太多。我们在山水间喂养清风,在草木间描摹明月,云淡风轻一天又一天。任凭年华一去不返,依旧无怨无悔,不负岁月,不负时光。

那些风花雪月的重逢与离别,终将陨落在时光深处,被过往的烟尘一一覆盖。当时光里,那些被岁月漂白的光阴,再回首时,风住尘香,缘已渺渺,我们也不必遗憾。苍茫处,风景依旧,繁华笙歌,人事无恙。那些散落在流年深处的芬芳,也是依旧静美如初,相宜静好。

不如,安静着,于寂寂红尘中,为自己开一扇般若门,将一切浮云过往都放逐在红尘之外,只留一颗琉璃心,只守一池为我而开的莲荷,一粥一饭,一笔一墨,闲渡流年。

未来的路,那么远。从未想过会遇见谁,也从未想过会错过谁。今朝,一壶浊酒,一扑流萤,几许明媚,几许嫣然,我依然是那个朴素的琉璃女子。不敷衍,不趋势,简单的行走,简单的生活,简单的爱与被爱。

当时光里,那些被光阴漂白的过往,再回首时,风住尘香,缘已渺渺,我们也不必遗憾。苍茫处,风景依旧,繁华笙歌,人事无恙。那些散落在流年深处的芬芳,也是依旧静美如初,相宜静好。

若是,光阴辞去旧年,初心不改。我依然愿意,在心里种半亩花田,在文字里养一个春天。这样,无论你来不来,在不在,我都一样安静的开落。那样,你偶尔回眸,看到的风景,都是春天般,含着香,透着暖。

喜欢让心在那一刻,静如菩提明镜。那么,且许我一程走旧的岁月,温一壶经年的雨水,煮一段曾经的往事,不提花开,不说花落。就让那所有的喜怒哀乐,淡暖清欢,如茶般,氤氲出缕缕清香。而你我,亦愈来愈通透,有了茶的芬芳,即使喝到无味,亦有一股回甘,令人回味留恋。

桃花酿酒,醉了光阴。春水煎茶,赴了风雅。我人生四季,永远是那一抹剔透的琉璃色,不必虚张,不必声势,只做安静的自己,善待生命里遇见的一切,感恩并珍重,且温柔的对待。

若有一天,我们隔着茫茫人海,穿过人流车流,你是否会一眼将我认出,并且微笑着喊出我的名字。

若有一天,经年的路口,人烟渺渺。你是否会收集所有花香,用思念为我铺一条洒满落花的小路。那些失落的前尘往事,你是否愿意陪我一一捡拾,然后一起装帧成流年里最美的那一册画卷。

人生云水一梦,寻一份清幽,养一颗禅心。那些迎面而来的风景,让我们微笑着迎接,并且一一纳入流年的画卷。

愿世间美好,都是恰逢其时。至于那些聚了又散的人或事,淡记就好。或许,终有一天,心归宁静,从容朴素。

那么,我便在南山寻一处清幽。春来,采一壶桃花,酿一壶三生三世。夏来,养一池荷,掬一捧莲子醉清风。秋来,邀一缕秋风,修篱种菊,种下一个人的浮世清欢,种下一些心悦的小情绪。

曾经的往事,不提花开,不说花落。就让那所

有的喜怒哀乐,淡暖清欢,如茶般,氤氲出缕缕清香。冬来,红泥小炉煮一杯绿蚁酒,邀月,邀你,浅酌,微醺,共守流年。

小区设计说明范文

小区设计说明范文 长春市某居住小区规划设计说明书 一、规划设计依据: 1、国家有关的规范、标准; 2、项目策划公司提出的原则设计概念要求。 二、区位分析: 该居住小区位于长春市,毗邻市中心区,规划建设用地面积约27000平方米,该居住区东面与前进大街相邻,北面是住宅小区,西面和南面是规划路。 二、现状分析: 基地现状大多为闲置空地,两条市政主要道路在用地两侧。基地地势平坦,基地内现有约27000平方米的水塘面积,长230米,宽118米。 三、总体规划设计理念: 本规划设计旨在面向未来、面向大众、创造一个布局合理、配套齐全、环境优美的新型居住小区,将社会效益、经济效益、环境效益充分结合起来。 1、充分利用基地的自然条件和资源,强调创造良好的居住环境,将自然环境充分地溶入建筑群中;同时,注重对生态环境的保护,以创造园林式的生态型小区。 2、通过设计丰富的住宅类型,合理的规划布局,现代气息的建筑造型,创造现代化风格的居住小区。 3、设计流畅而经济实用的道路系统,体现“人车分流”的基本原则。 4、结合基地的自然环境,进行总体的景观规划和设计,为总体规划锦上添花。 四、总平面布置: 该小区西侧和东侧各开一个大门并有一条主路贯穿于小区中部,基地的东北角;C区位于基地东南面。 在本规划中,该区入口设于基地西面规划路的西侧,由于规划路切割的影响,用地较规整且和其余地块联系,住宅应地形环境错落布置,绿化庭院,活动场所及停车区则有机的与建筑相结合。 该小区位于规划路的东侧前进大街之间,相对位置充分利用其地段优势,同时可阻隔城市干道的噪音及汽车废气对居住区带来的影响。其余沿街裙楼设有配套的超级市场,方便居民的生活。区内布置的户型均为一梯两户8+1层的套型,正南北朝向,同时,通过种植绿化、隔音墙、部分建筑首层架空等措施,提高2区的整体环境质量。 该小区整体呈长方形规则地形,。北面接临普通住宅区,本小区主要布置以8层为主的多层住宅。3区由多种住宅单体拼接而成,总体布局大致呈现南北向的行列式布置方式。以最大限度地争取良好的朝向,住宅南北向间距大于1H,保证每户均有足够的日照和采光。主要户型以一梯两户套型为主,包括少量一体四户套型。本规划设计了一条环形的休闲步道,将住宅群体串接成一体,形成一大型中央景观区。 本居住小区的停车以地上带棚的停车库为主,并结合小区的主要干道设置地面停车以节约用地。。 六、道路交通系统设计

综合布线设计说明

综合布线设计说明 第一章、技术方案 1 前言本设计方案按照最新的中国人民共和国国家标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)和《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T50312-2000),并根据********的招标要求及建筑楼层的分布情况,围绕********-新办公楼的应用需求,从综合布线的重要性、长远性、可扩展性以及所采用的综合布线系统产品的特点而设计。********作为政府重要的新闻单位,其办公环境的电子化、办公自动化应用水平,将直接影响到新闻采集、编辑、发送、出版等工作的及时性、准确性及保密性。因此,在规划和设计时我们充分考虑了计算机信息网络系统、语音通信系统及各智能子系统对综合布线系统的要求,力求把综合布线系统建设成一个可靠、开放、高带宽、可扩展、并满足未来发展的布线系统。本着‘满足用户需求的原则及先进、开放与标准化的原则,结合新闻单位工作的特殊性,在本设计方案中我们推荐使用美国AVAYA公司的超5类铜缆系列产品及光缆系列产品,并以AVAYA的超5类解决方案进行系统设计。该品牌产品和解决方案具有符合最新国际标准、抗电磁干扰能力强、先进实用、易安装、管理和维护方便、较高的性能价格比等特点。同时,该方案对用户将来的应用和发展作了充分的考虑,具有较大的扩充余地和较强的灵活性。本方案的布线范围为《******** 招标书》要求的范围,功能主要以满足计算机网络通信、语音通信、各弱电系统的联网通信及网络视频传输为主,不包含各智能子系统(如监控报警系统、会议系统、一卡通系统)本身所需的布线;各智能子系统的布线用专用电缆敷设。设计方案的内容包括综合布线系统客户需求分析、开放式布线系统方案设计、服务等部分。方案设计中详细描述了该综合布线系统的总体结构和各子系统的设计细节,包括布线系统的需求分析、布线路由、器件选型、材料清单和系统检测等部分。服务中论述了工程的品质保证和我方所要提供的培训及工程文档等等服务。商务标书包括资格证明文件的复印件、工程预算、公司简介、工程案例及项目参与人员情况等。 2. 需求分析 2.1 工程概况********新办公楼位于*市红塔西路。办公楼共地上5层,地下半层,建筑长68.2 米,宽22.4米,建筑面积5324平方米。信息中心机房设在5楼,是整个大楼的语音/数据中心。依据招标要求:大楼信息点总数为500点,采用超5类布线系统,部份点位采用光缆到桌。作为信息传输基础的综合布线系统,其设计的重点是:以中心机房为核心,将办公楼的各楼层配线架用光缆和大对数电缆与中心机房联成一个有机的整体,使系统具备稳定可靠、高速率、标准、开放、灵活、适用、可扩展的性能特点,从而满足新办公楼不同形式的应用要求。 2.2 应用需求分析作为信息传输基础的综合布线系统,必须支持现在以及未来语音、数据、视频会议、控制等信息高速传输的要求,为新闻采集、编辑、传送、出版等系列工作走向信息化、网络化奠定基础。为此,对********-办公楼的综合布线系统建设应有一个整体全面的考虑。要想建立一套高效的信息网络,必须有一套完整的高品质综合布线系统!针对用户的需

会议系统技术设计方案

数字会议、同声传译系统 1 设计原则 1.1 设计目标 为配合国际比赛交流,需要提供一套技术先进、性能稳定、功能齐全、使用方便的数字会议、同声传译系统,以满足国际不同语言的新闻发布、会议需求。 1.2 设计原则 系统的先进性和成熟性 系统的简捷性和适用性 系统的可靠性和稳定性 系统的实用性和经济性 系统的安全性和保密性 系统的易用性和易维护性 1.3 设计思想 建设先进的基础设施,提供高质量数字同声传译系统,并根据实际需求,提供增值业务,结构灵活、实用、、逐步升级、滚动发展。 具体说,整体方案设计应遵循如下原则: (1)应设计功能完善、现代化的数字会议、同声传译系统,能满足各种国际比赛的新闻发布、日常会议使用需要,并提高场地与设备的利用率。 (2)数字会议、同声传译系统所使用的设备应能和国际接轨;设备接口及采用制式应是国际统一标准。 (3)采用标准化设备可使系统功能组合灵活、利于个性化定制;同时,升级容易,不易浪费原始投资; (4)设备选型是系统设计中非常重要的环节。 主要设备选用进口产品:应选用在国际、国内业界有口碑的、产品性价比高、可靠性高、售后服务好的产品; 型号选择:功能适合、中高档次、性价比高、可靠性高的产品。

2 技术标准、规范及指标 2.1 技术标准及规范 整个系统的建设要遵循有关国家标准和国际标准,满足但不限于以下技术标准及规范: 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85) 《通用用电设备设计规范》(GB50055-93) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》(GB50169-92) 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88) 《厅堂扩声系统声学特性指标》(GYJ25-86) 《厅堂扩声特性测量方法》(GB-4959-85) 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接法》(SJ2112-82) 《信息技术设备包括电气设备的安全》(GB4943-95) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)2001修订 《剧场建筑设计规范》(JGJ 57-2000 / J67-2001) 《电影院建筑设计规范》(JGJ 58-88) 《客观评价厅堂语言可懂度及?RASTI?法》(GB/T 14476 -93) 《厅堂混响时间测量方法》(GBJ 76-84) 《演出场所扩声系统的声学特性指标》(WH/T 18-2003) 《声学语言清晰度测试方法》(GB/T 15508 -1995) 《声学设计及测量规范》(JGI/T 7-97) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116 -98) 3 系统说明 3.1总体目标 系统应满足各种国际比赛的新闻发布、日常会议使用需要,具有良好的人

系统设计方案模板

[文档副标题]

1 引言 1.1 编写目的 说明编写详细设计方案的主要目的。 详细设计的主要任务是对概要设计方案做完善和细化。说明书编制的目的是说明一个软件系统各个层次中的每个程序(每个模块或子程序)和数据库系统的设计考虑,为程序员编码提供依据。如果一个软件系统比较简单,层次很少,本文件可以不单独编写,和概要设计说明书中不重复部分合并编写。 方案重点是模块的执行流程和数据库系统详细设计的描述。 1.2 背景 应包含以下几个方面的内容: A. 待开发软件系统名称 B. 该系统基本概念,如该系统的类型、从属地位等 C. 开发项目组名称 D. 项目代号(项目规划所采用的代号); E. 说明遵从的IT标准和原则,符合公司的IT ABBs 1.3 参考资料 列出详细设计报告引用的文献或资料,资料的作者、标题、出版单位和出版日期等信息,必要时说明如何得到这些资料。

1.4 术语定义及说明 列出本文档中用到的可能会引起混淆的专门术语、定义和缩写词的原文。 2 设计概述 2.1 任务和目标 说明详细设计的任务及详细设计所要达到的目标。 2.1.1 需求概述 对所开发软件的概要描述, 包括主要的业务需求、输入、输出、主要功能、性能等,尤其需要描述系统性能需求。 2.1.2 运行环境概述 对本系统所依赖于运行的硬件,包括操作系统、数据库系统、中间件、接口软件、可能的性能监控与分析等软件环境的描述,及配置要求。 2.1.3 条件与限制 详细描述系统所受的内部和外部条件的约束和限制说明。包括业务和技术方面的条件与限制以及进度、管理等方面的限制。 2.1.4 详细设计方法和工具 简要说明详细设计所采用的方法和使用的工具。如HIPO图方法、IDEF(I2DEF)方法、E-R 图,数据流程图、业务流程图、选用的CASE工具等,尽量采用标准

小区设计说明-精选.

第一篇策划篇 一. 核心规划理念 以人为本,体现科技、文化和生态的可持续发展,创造人性化和舒适的居住、休闲新型社区和适应未来需求的生活方式,全力打造“阳光、绿地、水面”相互交融的生活社区,彰显小区的舒适性以及高品质。 二. 新型居住、休闲社区的构成要素分析 a.生态家园。回归自然,以绿色、环保为基调的生活社区是都市人置业安家的梦想家园。 b.新型的适应未来的生活方式。 c.科技化、信息化的住宅系统。从规划、建筑、用材、物业管理等各方面大量采用高新科技和新材料、新发明,让业主充分享受科技文明带来的各种便利。 d.具有独特归属感的居住社区。不同地域、不同年龄、不同职业、不同文化背景和社会阶层的人们一般会形成不同的社会价值观与生活情趣,人们一般希望与自己文化背景和社会地位相当的邻居共居一地,这就产生所谓的社区认同感,社区应为不同的业主提供完备的物业管理和服务体系。 e.满足业主的个性和多样化需求。为不同的业主创造多样的社区环境和住宅,形成各有特色的居住组团与社会文化,提供可以展示和反映其社会地位和文化品位的个性化生活空间。 f.因地制宜,科学合理布局。达到充分利用土地资源的目的。 三. 规划原则

a.和谐设计原则。从城市的角度出发,以城市设计的手法规划整个地块成为设计的出发点。本设计保持城市环境协调、和谐,与环境相辅相成,融为一体。 b.经济、适用、绿色、节能原则。力求方案从整体风格到细部处理,都体现经济适用的原则,体现绿色节能,以实现可持续发展的时代主题。 c.以人为本的原则。本案与传统住宅的设计理念不同,强调“以人为本”,即功能新、流线、布局、设施的安排以及内、外部环境的营造,皆以“人”为中心,体现建筑为人的永久主题。 d.生态的设计原则:本方案围绕“生态”主题采用新型设计手法和技术手段,来创造一个生态、共融的生活空间。 第二篇现状分析篇区位分析 一. 区位条件: 济南是山东省省会,位于鲁中西部,是我国环渤海地区南翼和黄河中下游地区的中心城市,是国家批准的沿海开放城市和十五个副省级城市之一,是国务院公布的国家历史文化名城、中国软件名城、国家创新型城市之一。济南是山东的政治、经济、科技、文化、教育、旅游中心,区域性金融中心,北连京津,南接沪宁,东西连通山东半岛与华中地区,是环渤海经济区和京沪经济发展轴上的重要交汇点,是全国重要的交通枢纽和物流中心,是中华文明中闻名世界的史前文化——龙山文化的发祥地,是第11届全国运动会和第7届中国国际园林花卉博览会的主办城市。 二. 地理位置:

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

会议系统设计方案(doc 45页)

会议系统设计方案(doc 45页)

浙江省烟草公司办公楼 会议系统设计方案 一.项目概述 随着中国加入WTO和信息时代的到来,人类社会的信息交流越来越多,浙江省烟草公司与社会各界及世界范围的工商企业界的经济、商务交流活动也将越来越频繁,需求也更加趋于多样化。作为企业中心的办公科技楼,配备符合信息化时代所要求的现代化多媒体会议系统,提供先进的多媒体网络化信息,对于提高企业现代化管理水平,是很有必要的。 浙江省烟草公司的会议系统主要用于各种形式的会议、学术及技术交流、培训等活动,为满足使用功能需求,拟配备以下几个子系统: 1.视频系统 会议视频系统主要由摄像、图文摄像、录像、图像重放、大屏幕图像显示等设备组成。 2.扩声系统 扩声系统由传声器、调音台(或AV控制主机)、音频处理、功率放大器、扬声器等设备组成。 3.智能控制系统 智能控制系统主要用于对会议室内各种电子、电器设备及环境变量(如窗帘、灯光等)的控制。 4.灯光系统 会议室的灯光设备采用三基色冷光源以满足电视摄像和照相的要求。 5. 网络会议控制系统 6.大厅LED显示屏 二.设计依据:

各个会议室的系统设计不但要满足其使用功能的要求,会议系统的各项指标要求也要达到国家的有关标准。 设计依据的有关国家标准有: 《厅堂扩声系统特性指标》 GYJ25-86 《厅堂扩声特性测量方法》 GB/T4959-1995 《客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法》 GB/T 14476-93 《厅堂混响时间测量规范》 GBJ 76-84 《民用建筑电器设计规范》 JGJ/T16-92 《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》 GB8898-88 《高保真传声器最低性能要求》 GB/9420-88 《高保真声频放大器最低性能要求》 GB/T12400-93 《声系统设备互连用连接器的应用》 GB/T14947-94 《民用闭路电视系统工程设计规范》 GB/50198-94 《会议电视系统工程设计规范》 YD5032-97 《LED显示屏通用规范》 SJ/T 11141-1997 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ232-82 用户需求及工作环境; 产品规格、技术指标。 三.系统设计方案: (一)视频系统 作为多种用途的会议视频系统,要充分满足其使用功能的要求。在充分考虑到视频显示系统今后的使用方式及使用功能的基础上,重点考虑显示亮度、分辨率、兼容性、清晰度、矩阵切换多种显示等方面,充分保证系统的可靠性,并具有强大的系统兼容性和可扩展性。 预期效果和可实现的功能:

系统详细设计说明书

文档标题 文档编号BH-CSD-003 版本V1.0 密级商密 A 研发生产中心项目名称全科医生专家咨询系统 项目来源 系统详细设计说明书 (V1.0 ) 南京毗邻智慧医疗科技有限公司 二○一三年十一月

文档变更记录 序号变更( +/- )说明作者版本号日期批准1 创建Steve.ma V1.0 2013.11.15 1 引言.......................................................................... (3) 1.1 编写目 的 ......................................................................... (3) 1.2 背 景 .......................................................................... (3) 1.3 定 义 .......................................................................... (3) 1.4 参考资 料 ......................................................................... (4) 2 平台安全体系与程序系统的结构........................................................................................ (4) 2.1 平台安全体 系 ........................................................................ (4) 2.2 程序系统结 构 ........................................................................ (5) 3 程序设计说 明 ........................................................................... (5) 3.1 程序描 述 ......................................................................... (5) 功能及其接 口 ........................................................................

住宅小区项目方案设计文本说明0808cg

禹宏·启城住宅小区项目方案设计 第一章建筑设计 一、设计依据 1、建设单位提供的数字化四线坐标及现状地形图 2、建设项目规划意见书和勘测红线图 3、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93 2002版) 4、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5、《住宅设计规范》(GB50096-2011) 6、《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 9、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 11、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010) 12、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 13、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 14、现行的《蚌埠市城市规划管理技术规定》 15、《建设项目日照分析技术管理规则(试行)》(2005版) 16、《建筑工程面积计算规范》GBT/50353-2005 17、与本项目相关的国家、地方颁布的法律、法规、规范和技术标准。 二、项目概况 1、项目区位 本项目地块位于安徽省蚌埠市,东临中学西路,西接西外环路,南临健康路,北接禹王西路。交通十分便利,接近城西新城区中心,本小区和拟建的医院、第二中学,都在半径600米的距离之内。地理位置优越,随着相应市政配套的日益完善,本区域将成为蚌埠市未来又一高档商住圈。 2、用地性质及规模 项目地块规划为居住和商业用地,总用地面积约80838.0㎡,规划总建筑面积209983平方米,地上建筑面积约19.39万平方米。 3、地形地貌 地块用地呈长方形,当前为闲置用地,现状地块内有堆土,东西两边略有高差,总体地势南低北高。 4、规划要求 ■容积率 地块容积率要求≤2.4 ■建筑密度 地块1建筑密度:26% (出让要求不大于26%)

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

会议系统设计方案设计

视频会议室系统技术方案 2020年7月

目录 第一章项目综述 (4) 1.1项目背景 (4) 1.2设计依据 (4) 1.3功能需求 (5) 1.4设计原则 (6) 1.4.1、稳定性、可靠性原则 (6) 1.4.2、先进性、易操作性原则 (7) 1.4.3、可扩展性、易维护性原则 (7) 第二章功能设计说明 (9) 2.1设计概述 (9) 2.2系统功能分析 (9) 2.2.1领导会议室 (9) 2.2.2大会议室 (10) 第三章系统设计分析 (11) 3.1领导会议室 (11) 3.1.1系统概述 (11) 3.1.2系统功能要求 (11) 3.1.3设备的选型原则 (12) 3.1.4扬声器布置方式 (12) 3.2分会场大会议室 (13) 3.2.1系统概述 (13) 3.2.2系统功能要求 (13) 3.3.3系统选型原则 (14) 3.2.4扬声器布置方式 (14) 第四章灯光设计规及建议 (15)

4.1会议室照度 (15) 4.2会议室布局 (15) 4.3色温的概念 (15) 第五章主要产品技术参数 (17) 5.1音频设备 (17) 5.2视频设备 (23) 5.3集中控制设备 (26) 5.4ISC一体化中心 (29)

第一章项目综述 1.1项目背景 随着计算机和网络技术不断成熟,音频技术,视频技术和信息技术的迅速崛起,三者在视频会议系统中呈现相互融合,共同发展的趋势,随着社会信息加速推进,信息化交流也是越来越频繁,因此多媒体视频会议系统使用率也在不断的提高,为各企业单位带来了交流沟通环境和便捷的操作环境,为此视频多媒体会议系统建设是信息化建设必不可少的信息基础设施。 随着社会的发展,社会科技的进步,信息化,网络化,数字化,模块化,大规模集成化系统已经进入到了各个领域,未来智能化,人性化,现代化的智能建筑和智能设施,也会陆续进入各个不同的领域,贵公司信息化会议系统也不例外。 我们此次的设计是根据贵公司所提出来的应用需求,再结合我们以往同类项目的工作经验,依据现有的国家标准、规,并参照国际上通用规进行的。 1.2设计依据 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) 《智能建筑工程质量验收规》(GB50339-2003) 《民用闭路电视监视系统工程技术规》(GB50198-84) 《彩色电视图像质量主观评价方法》(GB7401-87) 《通用用电设备设计规》(GB50055-93) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91) 《民用建筑电气设计规》(JGJ/T16-92) 《厅堂扩声系统声学特性指标》(GYJ25-86) 《厅堂扩声系统设计规》(GB50371-2006) 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接法》(SJ2112-82) 《信息技术设备包括电气设备的安全》(GB4943-95) 《软件工程国家标准》(GTB856)

方案设计说明书

方案设计说明书 第一部分概述 第一节规划范围及内容 该设计主要是针对汤阴县县城道路交通系统的规划,规划其从2004年到2020年的道路与交通,通过对其道路、用地布局的规划来改善县城内部的交通,以方便人们快速、安全的出行。 该设计的内容主要有城市道路方案设计、城市道路交叉口设计、城市道路路段设计、城市道路横断面设计、城市道路景观设计、城市广场及公共停车设计。 第二节自然地理概况 1、地理区位 汤阴县位于河南北部太行山麓与华北平原的交界地带。范围介于北纬35°45′至3601、东经11413至11442之间,东西最大范围约35公里,南北最大距离约20公里,总面积645.86平方公里。 2、自然地理条件 (1)地貌与地形 汤阴县地势总体上西高东低。以京广线为界,大致可以分为西部太行山麓丘陵山区和东部山前洪积冲积的平原区两大部分。整个地势由西南向东北缓缓倾斜,海拔高程最低点54米,最高点186.4米,包括丘陵、平原和泊洼三种类型。 (2)地质与工程地质 汤阴县域范围处于华北的第二沉降带与第三沉降带之间,县境内分布着汤东断裂带与汤西断裂带。汤阴县城即位于这两条断裂带之间的汤阴地堑上。由于县城地质构造复杂,构造活动强烈,汤阴县及周边地区在历史上是一个地震多灾区。汤阴县城属于地震基本烈度8度地区,为河南省地震测报重点监控区之一。 3、气候 汤阴县处于暖温带,属于大陆性季风气候区。受地形条件的影响,汤阴县具有较明显的低山丘陵与平原交界地带的过渡性地方气候特征。春季干旱多风夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。四季变化分明。 4、水文气象 汤阴县境内主要有汤河及其支流羑河和永通河三条河流,合称“三河”,属海河流域漳卫河水系。汤河上游建有总库容6200万立方米的汤河水库,控制面积162平方公里。 汤阴县地下水资源比较丰富。县域地下水赋存状况可分为平原区和丘陵区。丘陵区属于地下水量较少的平水区和贫水区,为第三纪风化岩石裂隙水。平原地区地下水量丰富,为第四纪散含水层,沿羑河、汤河两岸及淇河故道附近为富水区和极强富水区,其余平原及泊洼地基本上都属于一般富水层。目前,地下水是汤阴县工农业生产用水和城乡居民生活用水的主要水源。 汤阴县多年平均的年降雨水量为582.3㎜,全县多年平均的年径流量为0.47亿立方米,加上县城范围内泊洼和坑塘总计0.1亿立方米的蓄水量,汤阴县全年地表径流量为0.57亿立方米。 第三节现状分析 1、现状优势

某某安置小区方案设计任务书

安置小区方案设计任务书 一项目基本情况 该地块位于某地,西侧临街,北侧临规划中的某路,东临高压走廊。占地面积32.62公顷。地形方正,地势基本平整。 以上情况务必请进行实地勘察。 二项目技术经济指标 1 占地面积:326163平方米(489亩) 2 建筑容积率要求:1.5-1.8 3 建筑高度或层数:5-6层的多层、局部9-11层的小高层 4 总建筑面积:约489244平方米,其中商业,住宅 5 建筑层数:商业2层,住宅以5-6层多层为主,9-11层小高层为辅 6 建筑覆盖率:25-30% 7 停车位(库)要求:机动车停车位(库)包括小区住户停车位(库),小区商业配套所需停车车位及其他临时停车车位,非机动车停放包括住宅及小区商业配套所需停车位。 ①小区住户机动车停车位按标准小型车位设计,数量按小区住宅户数40%确定; ②小区商业配套所需机动车停车位及其他临时停车位数量按规范设计; ③小区住户非机动车停车问题按每户一间≥4平方米储藏室考虑;商业配套所需停车位数量按规范设计。

8 总体布局要求:按地块规划要点及居住区规划相关规范进行。 9 绿地率:35-40% 三设计理念 1 实用性:注重提高住宅的得房率与各分区的功能性。室内外空间格局要体现人性化的尺度与感受。 2 经济性:规划设计和单体设计均要考虑其实现时的投资难度,力争保证一定资金下设计出建筑精品。 3 规范性:设计方案必须遵守有关城市规划设计对日照间距、消防等方面的规定,经济技术指标符合国家有关规范和标准。 四规划设计原则 1 建筑布局、造型、色彩应充分考虑与周边地块关系。 2 应合理处理商业、住宅、环境、场地之间的关系。商业不仅为小区住户服务,还应具有一定的开放性,而居住区私密性较强,两者在布置上应相对独立,避免相互干扰。注意处理各种建筑空间有机组合、过渡,做到公共空间的开放性,个人空间的私密性。 3 住宅群体布置要避免建筑物之间的相互遮挡,要满足住宅对日照、间距、自然采光、自然通风的要求;营造小区内组团绿化空间,尽量使各户型的客厅和主卧有好的景观和良好朝向,争取做到户户有景、户户是正南北朝向。 五单体设计原则 1 住宅在满足良好空间感情况下,尽可能采用一梯两户形式。小高层可考虑采用一梯三户的形式。

网络综合布线方案设计

网络综合布线方案 一:项目总体规划 1.办公楼综合布线项目介绍 1. 布线系统将贯穿于各楼层的各个平面。主要为网络、数据、图像、视频等系统信号提供高性能传输路由。 2. 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 3. 系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 4. 系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 5. 在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 6. 采用目前国际上最先进的工程标准及规范,去设计和规划系统。 2.办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps,1000Mbps到桌面。 1、开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 2、灵活。水平子系统支持语音、数据,支持100Base-T 1000Base-T等。 3、先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超六类系列产品。 4、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。3.有关技术要求 1.符合最新的国际标准ISO/IEC11801超六类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 2.进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 3.能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。

智能多媒体会议系统方案设计

智能多媒体会议系统方案设计 1、引言 随着信息技术的不断发展,一个现代化的多功能会议室除了要满足传统简单的会议要求外,还应具有高雅格调的优美音质、清晰的图像演示。它由大屏幕显示、多媒体音视频信号 源、音响、切换和中央集成控制几大部分组成,选取具备先进功能的DVD和录像机以及实 物和图文传送器,通过大屏幕投影机还原其图像,通过中央集成控制设备,控制室内所有影音设备、信号切换、灯光、屏幕升降、音量调节等等功能,大大提高会议的工作效率和简化复杂的操作,能适合所有人士使用而不需要具备专业知识。 2、系统设计功能 智能多媒体会议系统的主要功能有: ?利用淖帧⑼计柿稀(14)羰悠邓夭摹⑹滴镒柿系冉醒菔? ?可以便捷上网,调用资料 ?可以随意切换音视频源 ?高品质音响还原,确保语音质量 ?数字会议系统控制会议发言 ?投影系统进行大屏幕显示 ?远程会议系统进行异地内外部演示与会议 ?中控系统进行集中控制管理 3、系统设计方案 智能多媒体会议系统,实现了数字会议系统与中央控制系统的无缝连接,整合了包括音响扩声系统、会议讨论系统、同声传译系统、投票表决系统、自动跟踪摄像系统、多媒体视频系统以及网络视频会议系统等多个子系统;在无线触摸屏操控下,通过中央集成控制系统 将以上各子系统与整个会议环境有机的结合成为一个整体,实现了会议的智能化管理。 3.1中央控制系统 中央控制设备为本系统设计之灵魂,集中了灯光、机械、投影及视音频控制手段于一体, 为使用者提供简单、直接的控制方案,令使用者能方便地掌握整个空间环境各设备的状态及功能。 整个系统以中央控制器为核心。它以控制总线与各个设备相联接,接受操控者发出的控 制要求,然后向各个延伸控制设备及被控设备发出控制指令。所有控制功能通过专用系统软 件编程而成,具体控制可通过彩色液晶触摸屏或普通PC机实现。其操作界面根据用户的实 际要求,设置得直观而易于理解(全中文、图形模块化)、操作。(如图1所示)

小区规划方案设计说明

居住小区方案设计说明 指导老师: 设计者: 一.概况 1.区位条件:该基地位于南方某发达城市新城区,规划土地使用性质为居住用地,规划用地总面积为10公顷,其中可建设用地面积为10公顷。该基地地形平坦,基地内现有部分闲置建筑,多为一层砖混结构,建筑质量较差,规划予以拆迁。该基地四周均为规划的城市道路,东侧紧邻城市绿地,并有一河道从东侧经过,其余各册均为规划中的居住用地。 二.目标: 重塑和提升区域市环境及城市空间,打造城市内标志性居住社区。 三.规划设计依据: 1.本地块规划设计(土地使用)条件 2.规划建设法规文件 3.业主的相关要求 4.数字地形图 5.国家相关的主要设计规范 a 城市居住区设计规范(GB50180-93) b 住宅设计规范(Gb50096-1999) c 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001) d 民用建筑设计通则(GB50352-2005) e 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95.2005年) f 建筑设计防火规范(GBJI6-87.2001年) g 汽车库建筑设计规范(JGJ100-98) 二.设计理念: 设计遵循高品质及现代化的整体构念,强调居,商,景的一体化整合。从对用地现状环境特质的充分分析入手,结合地形的特点,合理安排用地分块及空间形态,功能及交通设计,形成有机秩序。层次丰富的空间序列。形成以下设计理念。 1.以人为本,以自然的生态为思考,以人文空间为参照点,塑造各具形态的居住空间。 2.关注小区公共空间的构合,以烘托小区的“大客厅”功能。 3.注意小区整体环境及空间序列组合及构成,围绕中心区和景观,交通轴线,通过建筑与景观,绿化的纵横穿插,住宅高低错落,景观节点的精心营造。配套设置的科学安排,人,车行系统的合理组织,绿化景观的巧妙梳理,为之提供了具有良好通顺,合理,宜人景色的均好性居住环境。

最新xXXX综合布线系统设计方案书

x X X X综合布线系统设 计方案书

目前德特威勒公司的业 务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约

会议系统技术方案设计

4.14多媒体会议系统 一、多媒体会议系统概述 本工程应具有可靠性、先进性以及一定的灵活性、扩展性,使之能够充分 满足营运的需要,做到实用、够用、好用,并能满足业务扩展的需求,同时要求还应具 备升级能力。主要设备采用数字化集成方案,同时亦应具有好的性能价格比,同时应遵 守国家建设的有关规定和符合酒店管理公司的需求。 AV系统设计功能要满足会议、报告、研讨、庆典、展示、培训、小型演出、宴请、集会等功能,整个系统由扩声系统、视频显示、发言讨论、摄像系统、信号处理、集中 控制、舞台灯光系统、远程视频会议、录像等子系统组成。 本项目AV系统应综合考虑具体环境、使用对象、使用方式、维护保养以及投资规模等因素,提供基本的布线扩展性和应用灵活性,具备适应多模式多变化的各种会议运行和高效会议管理的需求。 本项目AV系统的设计和建设应保证关键系统和设备的不间断运行和系统安全性设计,具备适度超前性和扩展性,考虑到当前的应用和未来可能出现的各类无法预测的其它应 用功能,整个系统必须充分考虑它的扩展能力。 二、工程技术规范和标准 《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006 《厅堂扩声系统的声学特性指标要求》JGGYJ125 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接法》SS2112-82 《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86

《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959-1995 ;

《厅堂混响时间测量规范》GBJ76-84 ; 《调音台基本特性测量方法》GB9003 《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T50356-2005 《会议系统电及音频的性能要求》GB/T15381-1994 《声系统设备互连的优选配接值》GB14197-93 ; 《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/T14476-93 ; 《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 《电子调光设备性能参数与测试方法》GB / T14218-93 《电子调光设备通用技术条件》GB / T13582-92 《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》GB / T15734-1995 《舞台灯具光学质量的测试与评价》WH-0204-1999 《剧场建筑设计规范》JGJ-57-2000 /J67-2001 《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168 —92 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 —92 《灯光通用安全要求和试验》GB7000-86 《通风式灯具安全要求》GB7000 14-2000 《舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)》GB7000 15-2000 以上所列的主要技术标准和规范,如未能达到国际或国内最新标准时,投标方应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新颁布的国际、国内标准,并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料 三、AV系统工程范围本次AV系统工程具体包括以下几个功能区:

某小区方案设计说明

广西来宾市万泰名庭建筑设计方案设计说明 建筑设计说明 一、设计依据: 1、建设单位提供的用地红线范围及电子文件、项目设计任务书; 3、来宾市住房和城乡建设局办公室《来宾市国土资源局城北区D-1-04地块建设用地规划设计条件通知书<来建规技(2010)32号>》; 4、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93); 5、《民用建筑设计通则》(GB-50352-2005); 6、《住宅设计规范》(GB50096-1999); 7、《住宅建筑规范》(GB50368-2005); 8、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95); 9、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98); 10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97); 11、国家、省及地方有关法令、法规。 二、项目概况 1、基地规模与概况 本项目位于广西来宾市,来宾市为广西壮族自治区管辖的地级市,位于北纬23°16′至26°29′、东经108°24′至110°28′之间,位居广西中部,故有“桂中”之称。来宾市北与柳州市、桂林市、河池市交界,东与梧州市、桂林市、贵港市相邻,西与河池市、南宁市相交,南与贵港市、南宁市毗邻。深居广西腹部,经济、交通地位十分重要,地缘优势十分明显。 万泰名庭小区位于来宾市桂中大道与迎宾路交叉口西南角,靠近南宁至柳州高速路边,交通便捷;用地东临迎宾大道,南面、西面、北面均为城市规划道路。场地形状方整。 项目总规划地36.0亩,净用地面积28.9亩,容积率 3.8,总建筑面积86335.38m2,建筑密度28 %,绿地率35.42%。建筑层数为11层、18层、32层、33层,局部设置地下室。 2、场地地形分析 建设用地为方整地块,场地平整。 三、项目定位 以建筑风貌与小区环境地为依托,打造主题鲜明的高品质社区。小区以居住为主,辅以社区服务型商业。 四、总体规划 1、规划原则 a.生态原则-------充分利用基地本身赋予的有利生态条件及景观要素,利用现有建设用地形状形成的自然景观绿地,创造优雅的居住环境。点状景观与中心花园相互渗透、同时利用带状的林荫道路形成贯穿整个空间范围的绿化系统,真正将“花园绿化”实现在每户每家门前。 b.可持续居住原则-------全方位系统的进行项目规划,将景观与建筑完美结合,建设一个充分体现私密性、舒适性、安全性以及追尊贵感的高尚住宅社区,总体规划功能组织合理,布局灵活,层次丰富,尺度亲切,追求居住环境的健康价值,强调人与环境的协调和交流。 c.因地制宜、理性有序的交通组织系统设计原则-------根据地形、地貌现状特点,重视行人的步行线路与视觉线路的协调,以人车相对分流的道路系统构成社区基本交通网络结构,同时结合地形采用了多种停车方式。 2.总平规划分析 分析规划用地的外部城市道路系统以及用地内地形地貌的特征,来进行整体空间规划布局。强调社区空间整体形象的塑造,统一协调道路、区域边缘、节点等城市景观要素的组织关联,形成有序、和谐、高效的具有浓郁区域特征的社区及城市空间景观体系。营造绿意葱茏、步移景异的花园式居住空间,使居民感受到都市现代生活的情趣是环境设计的最终目的。 小区分两期建设,一期建设项目分布于地块的东南面,分别为1#、2#、3#、

相关文档