2009年1月第1期

城市道桥与防洪

收稿日期:2008-12-11作者简介:龚建峰(1969-),男,浙江慈溪人,高级工程师,从事桥梁设计工作。

昆明市昆洛路改扩建工程设计

龚建峰,罗建晖,赵冬赉

(上海市政工程设计研究总院,上海市200092)

要:昆洛路改扩建工程是连接昆明主城与呈贡新城之间的城市一级主干道,全长22.6km,设双向10车道,立交形

式多样,首次采用锚桩结构高边坡技术处理边坡岩土工程,路基处理采用片石夯压法施工,为昆明同类型工程积累了经验。

关键词:昆洛路;朱家村立交;锚桩结构高边坡;片石夯压法中图分类号:U418.8

文献标识码:B

文章编号:1009-7716(2009)01-0005-04

1工程概述

昆洛路改扩建工程是连接昆明主城与未来昆

明市级行政中心呈贡新城的快速、大容量的城际主干道、景观大道,是现代新昆明建设战略部署中道路交通重点工程,是呈贡新城建设的启动项目。昆洛路全长22.69km(其中:北段15.54km、南段7.15km),北起朱家村三叉路口,沿昆洛路并行

2.5km,经小板桥、

斗南、王家营、洛羊、吴家营至呈贡前卫营村(大学城南端)。线路先后穿越昆石

高速公路、

广福路、老昆洛公路、昆玉高速公路、呈黄公路等公路,在与昆石高速公路、广福路、呈黄公路等相交路段,建设大型互通式立交桥,连接各主要交通干线,是迄今为止昆明市投资规模最

大、

等级最高的城市道路工程。昆洛路道路等级为城市一级主干道,设计时速为60km/h,红线宽80m,设双向10车道,主线

双向6车道、

辅道机非混行双向4车道,路段车道宽度:大小混行3.75m,小车道3.50m。

地面道路路面结构计算荷载:BZZ-100型标准车,桥梁设计荷载:城-A级;抗震设计按地震基本烈度8度设防。

与道路同步建设的综合管沟,管沟宽约4m、深2.6m,将自来水、电力及通信各种管线全部纳入其中,为将来可能会有的各种设施预留了足够的空间,以满足各行业不同设施的需求。

2功能定位

(1)昆洛路改扩建工程是连接昆明主城和东部新城的放射型城市主干路,应具备快速输送主城和新城之间大容量长距离交通的功能。

(2)昆洛路作为联系昆明和呈贡的城际道路,

和昆明主城及呈贡新城相连接时应和主城和新城

的路网相匹配。

(3)昆洛路改扩建工程是呈贡新城的南北向中轴线,在新城路段也应承担一定的城市地方性交通。

(4)在昆明主城和呈贡新城之间和本道路平行的道路只有老昆洛路公路,间距在1km以上,为便于地区的发展,本道路也应承担一定的地方出行的功能。

(5)呈贡新城的城市定位为生态型园林城市,昆洛路改扩建工程是呈贡新城的南北向轴线,也是新城的南北向景观轴,昆洛路的道路方案应和周边环境相和谐。

(6)昆洛路道路中部预留有城市轻轨,是一条综合交通干道,道路方案应考虑轻轨展线和设站的需求。

3道路工程

3.1选线科学合理

工程前期在决定路线走向时,分别有东线与西线两个方案。东线方案穿越丘陵地区,地形起伏较大,工程的投资较大,而且两侧用地可利用率不高,不利于道路建设带动周边的土地开发。西线方案在主要的农耕田地区穿过,虽然现阶段要占用一定土地,但这对周边土地开发时收益较大,实践也证明随着昆洛路的建成,周边大小楼盘如雨后春笋般的竖立起来,特别是世纪城和新亚洲体育城的建成,带动了主城东南的开发建设,提升了该地区的功能定位,土地价格增加了许多。3.2横横断布置

为同时实现昆洛路的长距离、大容量的城市主干路功能和方便两侧地方出行的地方交通功能,道路横断面采用主线机动车双向6车道+辅道机非混行双向4车道,主线道路承担新城和主城之间的长距离交通;辅道承担新城和道路沿线的短距离

道路交通5

城市道桥与防洪

2009年1月第1期

交通。这在昆明道路建设历史上是一次突破,给当地带来了新的理念与观点,主辅道分开,快慢分离互不干扰,交叉口处设置快慢转换的加减速车道给人耳目一新的感觉,交叉口渠化提高了交叉口的通

行能力。

中央10m绿化带近期作为景观隔离,远期作为轻轨预留空间都取得了预期的效果。

具体方案:绿化带(4.5m)+人行道(5m)+设施带(1.5m)+机非混行辅道(9m)+分隔带(3m)+主线机动车道(12m)+中央分隔带(10m)+主线机动车道(12m)+分隔带(3m)+机非混行辅道(9m)+设施带(1.5m)+人行道(5m)+绿化带(4.5m)=80m,见图1。3.3复杂的边坡处治

针对不同路段、不同地质条件、不同地形地貌,选用不同的边坡处治技术,既有柔性的锚索框架护坡,亦有抗滑桩板加锚索护坡的综合边坡处治。特别是后者,道路北段K0+380至K0+800、南段K1+440至K1+780和K7+020至K7+154.97穿越丘陵地带。道路边缘切割山体深度最大超过22m,第一次采用新型的融结构和景观绿化为一体的城市道路垂直高边坡支护结构-景观锚桩板支护,已经成为处理同种类型边坡处治的标志性工程。与传统的锚桩板支护结构相比,景观锚桩板支护结构具有以下特点:

(1)融支护结构和景观绿化为一体。(2)同一垂直边坡支护为整体刚性结构。桩顶冠梁和桩间弧形挡板与锚桩刚性和刚性/弹簧连接,同时锚杆将弧形挡板与边坡土/岩体相连为一体,增强了支护结构的整体稳定性。

(3)桩间挡板为竖向弧形结构,挡板抗弯刚度增加,支护桩间距加大,数量减少,并改善了结构外观,突破了传统挡板沿用至今的平板外表。

(4)支护桩间上下弧形挡板的交错空间能置土绿化,彻底改变了传统平直挡板难以绿化的不足。

(5)支护桩采用多排分点预应力锚索锚固,桩体受力均匀,减少了地面以下嵌埋段长度,结构合理经济,施工难度减小。3.4路基路面处理技术

路基路面处理技术结合当地实际的材料、施

工机具、

工艺及常规做法,形成了一套较成熟的适合昆明地区的通用做法,为以后工程积累了经验。具体如下:

(1)挡墙材料,当地一般用片石而不是块石,当地的片石混凝土施工工艺及验收要求非常高,为加快进度用钢筋混凝土挡墙,根据实际情况进行取舍。

(2)路面结构的沥青面层除用改性沥青外,粗骨料采用较强的当地材料玄武岩以增强路面的耐磨性。

(3)对重力式和仰斜式挡墙根据实际地形反复进行计算和修改,对比初设既节约了投资,又方便了施工,使断面受力均匀,基底应力分配趋于合理。

(4)根据现场耕植土弃土困难的实际情况,采用片石夯压法施工,时间节省,造价较低,土体承载力提高。

(5)大量采用土工格栅和钢塑土工格栅减少局部的不均匀沉降和加强路基整体刚度。

(6)根据昆明地区材料情况,采用土加石的方法代替素土作为回填材料等。边坡支护结构实景见图2。

3.5最优的立交选型

针对不同位置、不同功能的立交,选用不同的立交形式,既有简单的分离式立交,也有西南地区功能最强、规模最大、立交造型最为复杂的枢纽性

图1路段标准横断面图

道路交通

6

2009年1月第1期城市道桥与防洪

图2边坡支护结构实景图

互通立交。沿线立交桥3座:呈黄立交、广福立交、朱家村立交;跨线桥梁3座:昆玉跨线桥、兴呈路跨线桥、昌宏路跨线桥。

朱家村立交是一座三条高等级道路相交的枢纽型立交,昆洛路、昆石高速、东三环在此交汇并实现主要流向互通,立交位于昆石高速和老昆洛路的交点。朱家村立交效果图见图3。

(1)功能定位

承担的主要功能为:凉亭物流区和高速公路网的互通;环城主干路和放射型主干路的沟通;放射型主干路和高速公路主要流向的互通;分流石虎关立交的出城压力。

(2)设计标准

昆石高速公路:计算行车速度80km/h,净空5.5m。

昆洛路:计算行车速度60km/h,除下穿现有昆石高速段净空为5.0m,其它净空5.5m。

东三环:计算行车速度50km/h,净空5.5m;匝道:计算行车速度40km/h,净空5.5m。

(3)设计方案

昆洛路沿老昆洛路走向走地面一层,并在南北两端各有一座跨线桥。南端昌宏路跨线桥设双向六车道将直行的主线交通跨过老昆洛路和昌宏路交叉口,北端贵昆路跨线桥跨过贵昆路交叉口接入城段。

已建昆石高速走第二层,上跨昆洛路;东三环高架设置于第三层,东北面与下穿凉亭铁路的地道段相接,从第三层跨过昆石高速,并沿昆洛路向南跨过昌宏路-雨龙路,沿雨龙路向西跨过交叉口后落地。

昌宏路以北东三环高架设一对平行式上下匝道Rc和Rd,与昆洛路和地面道路沟通;东三环凉亭方向设Db右转匝道从第二层上跨昆洛路后进入昆石高速公路(西出口),Da左转匝道从Db右转匝道分叉后迂回上跨昆石高速后下穿东三环高架进入昆石高速(东出口)。东三环高架南进口设Rb右转匝道进入昆石高速东出口。昆洛路北端设Ra匝道跨过Db匝道与Da匝道相接,解决昆洛路左转至昆石高速的交通,同时废除现有昆洛路至昆石高速的耳朵形匝道。

昆石高速西进口设Se右转匝道进入昆洛路(南)和东三环高架(南)地面道路,Sd左转迂回匝道下穿Da匝道、东三环高架、上跨昆石高速后进入东三环高架(凉亭)。昆石高速东进口设Sb右转匝道进入东三环高架(凉亭),Sc右转匝道进入昆洛路北出口、Sa迂回左转匝道上跨昆洛路、昆石高速后接入东三环高架(南)。

昆洛路进口改造现有Ra环状左转匝道进入昆石高速西进口。

昆洛路上非机动车和行人沿昆洛路两侧的地面辅道系统穿越立交,非机动车在立交范围可以骑行。

东三环的平曲线半径分别为401.7m和200m,在东北端最大纵坡为4.85%,西南段落坡段的最大纵坡为5%,断面在经过匝道分流后布置为双向6车道总宽25.5m。立交最高点位于东三环昆石高速以南约100m处,和地面的相对高差为18m。Sa为最小半径的匝道,最小半径为130m,其余匝

图3朱家村立交

道路交通7

城市道桥与防洪

2009年1月第1期

道的最小半径均大于150m,所有匝道最大纵坡为5%,按双车道宽度设计,总宽8.5m。

4桥梁工程

沿线有呈黄立交、昆玉高速立交、广福路立交、朱家村立交等共六座立交及多座地面桥梁,桥

梁总面积超过25万m2。桥梁结构种类多,

按结构类型分有:简支梁桥和连续梁桥;按结构断面分有:板梁和箱梁;按结构线形分有:直梁和曲梁;

按材料分有:钢结构、

普通钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构。

朱家村立交为连接东三环、昆石高速和昆洛路的全互通立交,是整个西南地区最大的立交,该立交总体布置因地制宜,桥梁结构选用多种结构型式,包括主线支点外大挑臂连续钢箱梁,匝道小半径主跨60m的连续钢箱梁。

昆玉高速立交跨线桥采用了昆明市区跨径最

大(66m)

、斜交最大(59°,斜交正做)的变截面预应力混凝土箱梁结构。在跨越高速路时,压缩部分车道,采用万能杆件(或贝雷梁)拼装少支架的现浇施工方法。

5景观工程道路绿化设计强化“生态廊道”的景观,全线双向种植10排常绿树,每隔500m路段就设计一

组大树群植景观。通过乔木、

灌木、地被植物三个层次的有机结合,强化生态廊道的景象;绿化率大于35%,这在昆明道路建设中并不多见。

立交桥底层的人文绿化景观提高了城市设施与历史文化相结合的水平,景观设计达到了“现代、和谐、生态、独特、优美、宜人”等目标,充分挖掘了昆明独特的地域特征、文化特色。

朱家村立交桥景观工程站在国际景观行业发展的高度,对于中国道桥景观的未来方向审时度势、大胆吸收欧美国家注重大地艺术等形式设计手法;同时对于环境问题日益严重的中国而言,提出保证绝对多数的绿化量是城市基础设施建设的

首要目标。

对于朱家村立交桥景观、新昆明的城市地标,营造“都市森林”型的立交景观,并且注重地方文化艺术精神的体现,成为本案设计最终成功的指导思想。

景观方案以“五彩昆明、瑰丽之路”为主题,目的在于体现地域性生态景观思想,简而言之,就是景观规划从基地的立地条件出发,注重景观布局与基地与周边环境的共生;通过硬质景观中运用地域文化的各种符号,譬如LED景观灯塔的夜景璀灿强化了“瑰丽之路”的文化主题;而在绿化景观中运用乡土树种,譬如五彩缤纷的花灌木带的以此来突出“五彩昆明”地域性

景观特色;同时,通过营造

“都市森林”的手法突出生态性景观特色,尤其在植物品种选择上突

出耐修剪、

低养护的特色,以及改善道路环境的抗污能力。

6小结

本工程于2003年8月27日开工,2006年5

月23日正式通车。

被誉为呈贡新城主干道的新昆洛路竣工通车后,仅需10多分钟即可从主城到达呈贡新城,一座融合鲜花、山水、文化、生态为一体的现代化开放城市逐渐展示在人们眼前。

参考文献

[1]梅益生,马建林.景观锚桩板支护———一种新型的融结构和景观绿化为一体的城市道路垂直高边坡支护结构[J].岩土工程界,2005(4).

由上海城建隧道股份投资建设的杭州钱江隧道主体工程已开工建设。此工程投入运

行后,上海到浙江萧山缩短70km。

钱江隧道是钱江通道及接线工程的关键控制性工程,南连杭州萧山、北接嘉兴桐乡的特大越江公路隧道。

钱江通道及接线工程因北岸临近观潮胜地———盐官镇,为了保护钱江涌潮的自然奇观,这个项目决定采用钱江隧道过江方案。钱江隧道为世界最大直径的隧道之一,采用外径15.43m的盾构法技术施工,双管六车道,全长4450m,估算总投资36亿元,建设工期预计4年。

杭州钱江隧道开建

道路交通

8

Urban Roads,Bridges&Flood Control

(Monthly)

Number1,2009(Total Number114)

CONTENTS

ROADS&COMMUNICATION

Application of Landscape,Greening and Ecological Elements in Construction of Expresswa!!!!!!

y !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Zhou Yueming(1)Abstract:The article introduces the application of landscape,greening and ecology in the express-way,and points out the highway constructors and designers how to fully utilize the relative opportu-nity to construct the beautiful,ecological and comfortable expressways,

Keywords:expressway,landscape,greening,ecology

t

Design of Kunming City Kunruo Road Reconstruction and Extension Projec!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gong Jianfeng,Luo Jianhui,Shao Donglai(5)Abstract:Kunming Road Reconstruction and Extension Project is an urban Class I trunk highway connecting the main city of Kunming with Chengong New City.Its total length is22.6km with the double-way10lanes and the diversified grade separations.It is firstly to use the anchor pile struc-tural high side slope technique to treat the side slope rock soil works.The treatment of roadbed is constructed by the ragstone ramming method which has accumulated the experience for the same projects.

Keywords:Kunluo Road,Zhujiacun Interchange,anchor pile structureal high side slope,ragstone ramming method

p Zhou Yumei(9)Study of Safety Design of“Evasive Turning Alignment”in Interchange Ram!!!!!

Abstract:“Evasive turning alignment”is common in interchange ramp,and also is a part where the safety hidden danger exists.The article studies the deficiencies in the design aspect of the local in-terchanges now,and put forward the methods to improve the design of its safety“evasive turning alignment”.

Keywords:interchange,ramp,evasive turning alignment,safety

Discovering Potentiality of Municipal Traffic Facilities through Elaborating M ean!!!

s Li Yuanyuan(11)Abstract:It isn’t economic to solve traffic jam problem by the means of the huge road engineering reconstruction in the built districts.However,through some elaborating means,such as the optimum design of intersections,traffic organization,underground space utilization,operability traffic manage-ment measures and so on,it is obviously to improve the environment of traffic,especially for dead-ening traffic stress in the old city district,input less and effect notability.This paper analyses and summarizes some elaborating means and methods in order to offer experience and thought for con-structing the municipal traffic facilities.

j2002年昆明理工大学概率论与数理统计期末考试试卷答案

昆明理工大学概率统计A期末试题 A卷参考答案 (2002/2003学年第1学期) 一.填空 1.(4分) S={10,11,…} 2.(4分) 4/9 . 3.(4分) 2/3 4.(4分) 1 5.(4分) 0.9876 6.(4分) c=21/4 7.(4分) 1/(b-a). 8(4分) E(X2)=8 9.(4分) σ2/n 10(4分) 1/6 二.(10) 设A,B,C分别表示{第一、二、三人独立译出密码},D表示{密码被译出},则 分 分 分 10 5 3 4 3 3 2 5 4 1 8 ) ( ) ( ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 4 ) ( ) ( = ? ? - = ? ? - = - = - = = C P B P A P C B A P C B A P C B A P D P 三.(9分) (1); 3 1 1 1 ) ( ) 2 1 2 1 ( 2 2 1 2 1 2 1 2 1 = - ? = = < < -? ? - -x dx dx x f X P π 4分(3)dx x f x F x ) ( ) (? ∞ - = 当, arcsin 1 2 1 1 ) ( , 1 1 2 1 x x dx x F x x π π + = - = < ≤ -? - 时 6分 当,1 1 ) ( , 1 2 1 1 = - = ≥? -x dx x F x π 时 8分故得X的分布函数为: ? ? ? ? ? ≥ < ≤ - + - < = 1 ,1 1 1 , arcsin 1 2 1 1 ,0 ) ( x x x x x F π 9分

四(.9分) 由题意得(X,Y)的分布律和边缘分布律为 (X,Y3分五.(9分) 由??+∞ ∞ - +∞ ∞ - =有 ,1 ) , (dxdy y x f K=2。 5分 ??+∞ ∞ - +∞ ∞ - =dxdy y x xyf XY E) , ( ) ( 8分=??= ? 1 00 . 4 1 2 x dy xy dx 10分 六.(9分) 设滚珠直径为随机变量X,由题设有X~N(μ,0.05),下求平均直径μ的置信区间,由题设得到 x=(14.6+15.1+14.9+15.2+15.1)/5=14.98 由μ≈x= 14.98 (毫米),又置信度为1-α=1-0.05=0.95. 由Φ(uα/2)=1-α/2 =0.975 ,得uα/2=1.96. 3分 又σ2=0.05, n=5,得置信区间为 5分 ]2. 15 ,8. 14 [ ] 5 05 .0 96 .1 98 . 14 , 5 05 .0 96 .1 98 . 14 [= + - 9分 即滚珠平均直径在14.8毫米至15.2毫米之间的可能性为95%. 七.(8分) 令 n Z Y X= , 其中()()n Z N Y2 ~ 1,0 ~χ 3分 ∴ n Z Y X 2 2= , 而()()n Z Y2 2 2~ , 1 ~χ χ 6分∴) ,1( ~ / 1/2 2n F n Z Y X= 8 分 八(5分) 球的总数为 (2分) 标号为k的球共k个,故分布律为: (k=1,2,3。。。n),(5分) 2 )1 ( 2 1 + = + + + n n n )1 ( 2 2 )1 ( ) ( + = + = = n n k n n k k X P

国家住宅建筑设计规范

1、商品房的楼层空间高度标准国家住宅建筑设计规范 第六节层高和净高 第 2.6.1 条住宅层高不应高于 2.80m 。 第 2.6.2 条卧室、起居室的净高不应低于 2.40m ,其局部净高不应低于2m。 第 2.6.3 条利用坡屋顶内空间作卧室时,其一半面积的净高不应低于 2.10m ,其余部分最低处高度不宜低于 1.5m。 第264条厨房的净高不应低于 2.20m,卫生间、厕所、贮藏室的净高不应低于2m。 第 2.6.5 条卫生间、厕所内采用蹲式大便器时,其蹲位处地面距上部存水弯的净高不应 低于 1.90m。 以上谈到的层高的国家标准只是层高的最低标准,如果购房合同中买卖双方对层高另有约定(该约定必须高于国家标准,否则无效),则开发商交房时应当达到约定的标准 2、国家商品房交房标准中华人民共和国建设部2005年11月30日住宅应满足下列条件,方可交付用户使用:由建设单位组织设计、施工、工程监理等有关单位进行工程竣工验收,确认合格;取得当地规划、消防、人防等有关部门的认可文件或准许使用文件;在当地建设行政主管部门进行备案;小区道路畅通,已具备接通水、电、燃气、暖气的条件。 弱势群体的权利:十种情况下可依法拒绝收房根据《住宅建筑规范》、《商品房销售管理办法》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称司法解释)等相关法规,消费者遇到下列情况之一可不收楼: 1、不具备小区道路畅通,已接通水、电、燃气、暖气的条件的”: 依据:《住宅建筑规范》第11.0.1-2 条 2、未取得《竣工验收备案表》的: 依据:《住宅建筑规范》第11.0.1-1 条 3、不提供《住宅工程质量分户验收记录》的: 依据:《济南市住宅工程质量分户验收管理(暂行)办法》第十三条 4、开发商无故比原合同约定延迟交楼,经购房人催告后超过三个月交房的: 依据:司法解释第十五条 5、开发商未经有关部门批准,擅自改变房屋结构及合同中约定的配套环境的: 依据:《商品房销售管理办法》第二十四条第一款 6、开发商经批准改变商品房规划设计未经买家认可的: 依据:《商品房销售管理办法》第二十四条第二款 7、不能提供有资质的测绘部门房屋面积实测数据的: 依据:《商品房销售管理办法》第三十四条 8、合同没有约定,且房屋实际交付面积比原合同规定误差比绝对值超过3%(不含3%)的,可拒绝收房,并解除购房合同: 依据:司法解释第十四条 9、经符合资质的质量检测机构核验,房屋主体结构质量确实不合格的: 依据:司法解释第十二条 10、房屋质量问题严重影响正常居住使用的:依据:司法解释第十三条 3、《商品房买卖合同》逾期履行违约金标准 一般原则:按合同约定的违约责任为标准来计算违约金;合同没有约定的,按逾期履行的天数依逾期贷款利息标准来确定。 4、容积率、绿化率国家标准 一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过3,绿化率应不 低于30% 。

传统建筑技术的现代建筑节能设计应用分析

传统建筑技术的现代建筑节能设计应用分析 摘要:传统建筑崇尚自然,非常注重人与自然之间的有效协调以及节能环保, 其中很多传统的建筑技术方法对现代建筑节能设计具有借鉴作用。本文以传统的 通风技术、保温技术以及遮阳防晒技术为例,就如何在当前建筑节能优化设计过 程中有效应用,谈一下个人的观点与认识,以供参考。 关键词:传统建筑技术;现代建筑;节能设计;应用实践 建筑行业能源与资源耗费较大,实践中因诸多因素的影响和限制,我们只能 找到一些措施和方法来尽可能减少资源消耗,以确保未来建筑行业的发展。回溯 传统建筑行业及其发展,其中有很多的合理的方法和技术手段是现代建筑节能设 计过程中可以借鉴使用的,而且有利于建筑行业焕发生机,促进可持续发展。 一、传统建筑通风技术的应用 从国内传统建筑行业发展情况来看,自然通风这项建筑技术已经非常的成熟,无论是建筑规划还是结构布局,从整体到细节,均为一套完整的通风系统。对于 传统通风技术的研究与应用,可以有效帮助我们解决当前建筑节能设计中的一些 问题。传统建筑通风技术在当前建筑设计咋红的应用,主要表现在“形”与“神”两 个方面。其中,“形”即形式问题,虽然在很多传统的建筑作品中利用了传统的技 术手段,但是其形式却依然具有现代性;对于“神”而言,传统的优秀建筑技术手 段在现代建筑设计过程中的应用,无论是建筑规模还是空间形式均有所变化,传 统技术效果的体现与保证是传统建筑通风技术应用过程中的关键所在。 1、传统建筑自然通风技术之“形” 前文提到的我国传统建筑通风技术方法,其中部分技术手段与建筑形式之间 存在着紧密的关联性,比如楼井通风天窗形式多样(如下图),院落布局中的天 井围合等。 (图1:传统的天井通风结构与巷道示意图) 然而,当前建筑体量以及规模和材料等均与传统建筑存在较大的差异,从近 年来的实践经验来看,利用现代技术手段对传统建筑形式进行仿造基本上是行不 通的。在当前国内建筑领域,上述技术在实现过程中还应当融入现代手法,对其 进行重新设计,直接仿造或者复制实不可取的。当前的建筑美学法则在建筑实践 中基本成熟,在传统建筑通风技术实际应用过程中,首先应当将传统技术严格遵 循当前的建筑美学法则重新进行优化设计。 2、传统建筑自然通风技术之“神” 正如上文所示,楼井自然通风节能效果良好,然而若将楼井高度和面积增加 数倍,其通风效果是否依然良好。该问题是传统建筑技术在现代建筑设计应用中 需要考虑的主要问题之一,解决该问题要求我们依赖于当前先进的测控技术手段 以及模拟技术方法。正如伦佐·皮亚诺在Tjibaou文化中心设计时所言,为了能够 实现被动式通风构想,表现出非常严谨而又务实的态度;为此,其花费了两年时 间来论证实验,并且通过实验模型以及局部全比例模型的制作,借助计算机辅助 技术手段进行规划设计。同时,基于计算流体力学CFD来模拟气流情况,并且对 模型风洞实验分析,从而设计方案更加的完善,使其具有低能耗以及自我调节的 能力和效果。传统建筑通风技术为我们提供了技能设计思路,在实际应用过程中

住宅楼设计规范

住宅设计规范

3 套内空间 3.1 套型 3.1.1住宅应按套型设计,每套应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本空间。 3.1.2普通住宅套型分为一至四类,其居住空间个数和使用面积不宜小于表3.1.2的规定。 表3.1.2 套型分类 注:表内使用面积均未包括阳台面积。 3.2 卧室、起居室(厅) 3.2.1卧室之间不应穿越,卧室应有直接采光、自然通风,其使用面积不宜小于下列规定: 1 双人卧室为10m2; 2 单人卧室为6m2; 3 兼起居的卧室为12m2。 3.2.2起居室(厅)应有直接采光、自然通风,其使用面积不应小于12m2。 3.2.3起居室(厅)内的门洞布置应综合考虑使用功能要求,减少直接开向起居室(厅)的门的数量。起居室(厅)内布置家具的墙面直线长度应大于3m。 3.2.4无直接采光的餐厅、过厅等,其使用面积不宜大于10m2。 3.3 厨房 3.3.1厨房的使用面积不应小于下列规定: 一、一类和二类住宅为4m2; 二、三类和四类住宅为5m2; 3.3.2厨房应有直接采光、自然通风,并宜布置在套内近入口处。 3.3.3厨房应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机等设施或预留位置,按炊事操作流程排列,操作面净长不应小于2.10m2。 3.3.4单排布置设备的厨房净宽不应小于1.50m;双排布置设备的厨房其两排设配的净距不应小于0.90m。 3.4 卫生间 3.4.1每套住宅应设卫生间,第四类住宅宜设二个或二个以上卫生间。每套住宅至少应配置三件卫生洁具,不同洁具组合的卫生间使用面积不应小于下列规定:

1、设便器、洗浴器(浴缸或喷淋)、洗面器三件卫生洁具的为3m2; 2、设便器、洗浴器二件卫生洁具的为2.50m2; 3、设便器、洗面器二件卫生洁具的为2m2; 4、单设便器的为1.10m2。 3.4.2无前室的卫生间的门不应直接开向起居室(厅)或厨房。 3.4.3卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层。可布置在本套内的卧室、起居室(厅)和厨房的上层;并均应有防水、隔声和便于检修的措施。 3.4.4套内应设置洗衣机的位置。 3.5 技术经济指标计算 3.5.1住宅设计应计算下列技术经济指标: ——各功能空间使用面积(m2); ——套内使用面积(m2/套); ——住宅标准层总使用面积(m2); ——住宅标准层总建筑面积(m2); ——住宅标准层使用面积系数(%); ——套型建筑面积(m2/套); ——套型阳台面积(m2/套)。 3.5.2住宅设计技术经济指标计算,应符合下列规定: 1、各功能空间面积等于各功能使用空间墙体内表面所围合的水平投影面积之和; 2、套内使用面积等于套内各功能空间使用面积之和; 3、住宅标准层总使用面积等于本层各套型内使用面积之和; 4、住宅标准层建筑面积,按外墙结构外表面及柱外沿或相邻界墙轴线所围合的水平投影面积计算,当外墙设外保温层时,按保温层外表面计算; 5、标准层使用面积系数等于标准层使用面积除以标准层建筑面积; 6、套型建筑面积等于套内使用面积除以标准层的使用面积系数; 7、套型阳台面积等于套内各阳台结构底板投影净面积之和。 3.5.3套内使用面积计算,应符合下列规定: 1、套内使用面积包括卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间、餐厅、过道、前室、贮藏室、壁柜等的使用面积的总和; 2、跃层住宅中的套内楼梯按自然层数的使用面积总和计入使用面积; 3、烟囱、通风道、管井等均不计入使用面积; 4、室内使用面积按结构墙体表面尺寸计算,有复合保温层,按复合保温层表面尺寸计算; 5、利用坡屋顶内空间时,顶板下表面与楼面的净高低于1.20m的空间不计算使用面积;净高在1.20m~2.10m的空间按1/2计算使用面积;净高超过2.10m的空间全部计入使用面积; 6、坡层顶内的使用面积单独计算,不得列入标准层使用面积和标准层建筑面积中,需计算建筑总面积时,利用标准层使用面积系数反求。 3.5.4阳台面积应按结构底板投影面积单独计算,不计入每套使用面积或建筑面积内。3.6 层高和室内净高 3.6.1普通住宅层高宜为2.80m。 3.6.2卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.10m,且其面积

浅谈现代住宅建筑节能设计

浅谈现代住宅建筑节能设计 发表时间:2018-08-13T11:17:36.933Z 来源:《基层建设》2018年第21期作者:周先[导读] 杭州九米建筑设计有限公司 310012 随着我国社会主义现代化建设的高速发展,能源短缺问题的日益加剧,以及可持续发展观的深入人心,节约能源的问题已受到我国和全世界许多国家的普遍关注的热点,为了实现我国可持续发展战略,建筑节能势在必行。探讨住宅建筑节能技术在规划设计、围护结构设计及工程设计中的应用意义重大。 建筑是用能大户,建筑节能是发展建筑业的需要。据调查显示建筑能耗占社会能耗的比重很大,我国住宅能耗是同类气候地区发达国家的3倍左右,而且现有建筑中95%达不到节能标准,新建建筑达到节能标准的仅不足20%。随着我国新的节能标准为确保实现节能50%的目标的实施,节能成为我国住宅建设的当务之急。建筑节能就是采取保温、隔热、密封等措施,让建筑在使用过程中减少对煤、电等能源的消耗,节能设计要有利于施工和围护,尽量应用节能技术措施,最大限度减少建筑物能耗量,以获得理想建筑节能效果。住宅建筑节能设计应注重以下几个方面。 1.住宅建筑规划中的节能设计 1.1合理确定建筑朝向和平面形状 选择合理的建筑物朝向是一项重要的节能措施。实测表明:在其他条件相同情况下,东西向板式多层住宅建筑的耗能量要比南北向的高5%左右。现代住宅设计中,建筑的朝向应根据住宅内部房间的使用要求、当地的主导风向、太阳的辐射、建筑周围的环境以及各地区的气候等因素,通过调查、研究、分析、评价来确定。一般来说,我国住宅最适宜的建筑朝向为南略偏东或西。对于气候炎热的南方地区,应考虑住宅建筑的长轴方向垂直夏季主导风向,而北方冬季寒冷,住宅建筑的长轴方向应平行冬季主导风向,以防止冷空气渗透量的增大。住宅建筑的平面形状,应在体积一定的情况下,采用外围护结构表面积小的建筑。因为外表面积越小,冷负荷越小,能耗越小。 1.2合理规划平面布局及控制体形系数 居住区住宅的平面布局有周边式、自由式和行列式3种。周边式太封闭,不利于风的导入;自由式多在受地形限制时采用;行列式是最常见的形式,有并列式和错列式布局的变化,在某些地形中,还会出现斜列式布局。为了促进通风,居住区布局应尽量采取行列式和自由式,从建筑防热的角度来看,行列式和自由式都能争取较好的朝向,使大多数房间能够获得良好的自然通风和日照,其中又以错列式和斜列式的布局较为好。 在立体布置方面,应采取“前低后高”和有规律的“高低错落”等建筑手法,从而有效地挖掘环境的节能功能,同时又可打破居住区单调、呆板的效果。 体形系数是建筑物围护结构的外表面积与其所包围的建筑体积之比。比值越大,能耗就越多。研究资料表明:体形系数每增加0.01,耗热量指标增加2.5%。因此,正确处理建筑形式多样化与节能的关系,是建筑设计中应当引起重视的问题。一般讲,6层左右的建筑物对建筑节能较为有利。另外,建筑物的外形越简单,其外表面积越小,热交换量亦越少。因此,建筑物的造型宜简洁、完整,尽量避免复杂的轮廓线。 1.3合理的套型平面 在住宅单体套型方案设计时,要从节能的角度、提高舒适性及家居生活的规律出发,合理进行各房间功能分区。一般应将家庭人员主要活动的且停留时间长的客厅、主卧室等布置在南向,厨房、卫生间等布置在朝北和东西向。这样使主要居室在冬季能获得充裕的阳光;套内每个房间均要有直接对室外的窗,前后房间的门窗尽量相对设置,为自然采光和夏季组织穿堂风创造条件;炎热地区可采用内天井或外天井住宅套型平面,利用高差和热压差形成自然通风,以此改善室内的微小气候。 1.4绿化布置 良好的居住区绿化,不仅能美化环境,而且能起到调节居住区小气候、改善建筑室内环境、节约建筑能耗的作用。居住区绿化应注意几点:一是要以地面绿化并以种植灌木为主,有条件的地方可引入水景;二是要在临近住宅的东、西、南面的适当位置种植一些高大的落叶乔木,这样夏季遮阳,冬季不遮挡阳光,有利于朝阳居室的节能;三是要根据实际情况对墙面、阳台进行垂直绿化。这样,一方面能丰富居住区的景观环境;另一方面能减少建筑与空气直接接触的外表面积,形成一种冬季保温、夏季隔热,又可增加绿化面积的复合型围护结构,从而有效地改善住宅室内热环境的条件。 2.建筑外墙的节能设计 墙体的耗热量要占建筑采暖热耗的30%以上。因此,改善墙体的传热耗热量将明显提高建筑的节能效果。其措施有: 2.1改善砌体的保温隔热性能 在材料选择时,采用新型节能砖,如多孔黏土空心砖、加气混凝土砌块、混凝土空心砌块等类型的材料,使其集承重和保温隔热于一体;也可利用当地出产的浮石、火山渣及其他轻骨料或工业废料生产多排孔轻质砌块,用保温砂浆砌筑,有节能、节地效果。 2.2对墙体采取保温隔热措施 即采用外墙外保温技术和外墙内保温技术,构成复合墙体。目前,外墙外保温技术应用比较广,它不但解决了外墙热桥的问题,而且具有增加室内使用面积,方便室内二次装修等优点,目前使用较成熟的几种外墙外保温方案有:外贴聚苯板保温、外贴硬质聚氨酯泡沫保温、胶粉聚苯颗粒保温浆料、夹心聚苯板外墙保温、钢丝网架岩棉夹心板外复合保温等。外墙内保温有饰面聚苯板内保温复合外墙和纸面石膏板内保温复合外墙。 2.3寒冷地区住宅室内沿外墙周边地面的保温设计 沿外墙周边的室内地坪和其以下的外墙如不采用保温措施,其外墙的内侧墙面以及墙角在冬季易出现结露,从而使得地面的热传导损失增加,甚至地坪被破坏,影响正常的使用。因此,在实际工程中可采用以下措施:一是沿外墙周边的室内地面垫层以下设置一定厚度的松散状或条板状、且有一定抗压强度、吸湿性小的保温材料,如0.5m厚炉渣等;二是对外墙室内地坪以下的墙体在内侧或外侧加50~70 mm厚的聚苯乙烯泡沫塑料板,从而保证住宅室内的热稳定性和控制寒冷地区采暖能耗。 3.门窗的节能设计

住宅建筑设计规范

住宅建筑设计规范

1 总则 1.0.1 为保障城市居民基本的住房条件,提高城市住宅功能质量,使住宅设计符合适用,安全,卫生,经济等要求,制定本规范. 10.2 本规范适用于全国城市新建,扩建的住宅设计. l.0.3 住宅按层数划分如下; l 低层住宅为一层至三层; 2 多层住宅为四层至六层; 3 中高层住宅为七层至九层; 4 高层住宅为十层及以上. 1.0.4 住宅设计必须执行国家的方针政策和法规,遵守安全卫生,环境保护,节约用地,节约能源,节约用材,节约用水等有关规定. 1.0.5 住宅设计应符合城市规划和居住区规划的要求, 使建筑与周围环境相协调,创造方便,舒适,优美的生活空间. l.0.6 住宅设计应推行标准化,多样化,积极采用新技术, 新材料,新产品,促进住宅产业现代化. 1.0.7 住宅设计应在满足近期使用要求的同时, 兼顾今后改造的可能. l.0.8 住宅设计应以人为核心,除满足一般居住使用要求外,根据需要尚应满足老年人,残疾人的特殊使用要求. 1.0.9 住宅设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定. 2 术语 2.0.1 住宅 residential buildings 供家庭居住使用的建筑. 2.0.2 套型 dwelling size 按不同使用面积,居住空间组成的成套住宅类型. 2.0.3 居住空间 habitable space 系指卧室,起居室(厅)的使用空间. 2.0.4 卧室 bed room 供居住者睡眠,休息的空间. 2.0.5 起居室(厅) living room 供居住者会客,娱乐,团聚等活动的空间. 2.0.6 厨房 kitchen 供居住者进行炊事活动的空间. 2.0.7 卫生间 bathroom 供居住者进行便溺,洗浴,盥洗等活动的空间. 2.0.8 使用面积 usable area 房间实际能使用的面积,不包括墙,柱等结构构造和保温层的面积. 2.0.9 标准层 typical floor 平面布置相同的住宅楼层. 2.0.10 层高 storey height 上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离. 2.0.11 室内净高 interior net storey height 楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离. 2.0.12 阳台 balcony 供居住者进行室外活动,晾晒衣物等的空间. 2.0.13 平台 terrace 供居住者进行室外活动的上人屋面或由住宅底层地面伸出室外的部分. 2.0.14 过道 passage 住宅套内使用的水平交通空间. 2.0.15 壁柜 cabinet 住宅套内与墙壁结合而成的落地贮藏空间. 2.0.16 吊柜 wall-hung cupboard 住宅套内上部的贮藏空间. 2.0.17 跃层住宅 duplex apartment 套内空间跨跃两楼层及以上的住宅. 2.0.18 自然层数 natural storeys 按楼板,地板结构分层的楼层数. 2.0.19 中间层 middle-floor 底层和最高住户入口层之间的中间楼层. 2.0.20 单元式高层住宅 tall building of apartment 由多个住宅单元组合而成,每单元均设有楼梯,电梯的高层住宅. 2.0.21 塔式高层住宅 apartment of towerbuilding 以共用楼梯,电梯为核心布置多套住房的高层住宅. 2.0.22 通廊式高层住宅 gallery tall building of apartment 由共用楼梯,电梯通过内,外廊进入各套住房的高层住宅. 2.0.23 走廊 gallery 住宅套外使用的水平交通空间. 2.0.24 地下室 basement 房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者. 2.0.25 半地下室 semi-basement 房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3,且不超过1/2. 3 套内空间 3.1 套型 3.1.1 住宅应按套型设计,每套住宅应设卧室,起居室(厅),厨房和卫生间等基本空间. 3.1.2 普通住宅套型分为一至四类,其居住空间个数和使用面积不宜小于表3.1.2的规定. 套型居住空间数(个) 使用面积(㎡) 一类 2 34 二类 3 45 三类 3 56 四类 4 68 注:表内使用面积均未包括阳台面积. 3.2 卧室,起居室(厅) 3.2.1 卧室之间不应穿越,卧室应有直接采光,自然通风, 其使用面积不应小于下列规定: 1 双人卧室为 10m2; 2 单人卧室为 6m2; 3 兼起居的卧室为 12m2. 3.2.2 起居室(厅)应有直接采光,自然通风,其使用面积不应小于12m2. 3.2.3起居室(厅)内的门洞布置应综合考虑使用功能,减少直接开向起居室(厅)的门的数量.起居室(厅)内布置家具的墙面直线长度应大于3m.

论现代房屋建筑节能设计

论现代房屋建筑节能设计 发表时间:2009-11-20T13:26:41.153Z 来源:《中小企业管理与科技》2009年5月下旬刊供稿作者:王柳欣[导读] 从上世纪八十年代开始,我国就开始重视建筑节能问题,并先后颁布一系列规范、标准王柳欣 (丰顺县建筑设计有限公司) 摘要:由于我国的建筑节能工作是由北向南逐步推进的,国家对夏热冬暖地区开展建筑节能工作的要求相对较迟,而广东省的气候炎热, 高温时间长,人们的生活习惯与内陆的差异比较大,导致广东省的建筑节能工作起步较晚。目前,广东省能源形势严峻,节能工作是势在必行。从而,在实行建筑节能工作的同时,首先从设计技术这一方面全面展开。关键词:建筑节能发展现状存在问题设计 0 引言 从上世纪八十年代开始,我国就开始重视建筑节能问题,并先后颁布一系列规范、标准。然而实际工作中,这些有关建筑节能的标准、规范并没有得到较好的执行,其原因是多方面的。建筑节能技术标准、规范的建设仅仅是基础工作,要贯彻这些标准、规范,还需要加大设计执行力度,以设计为关键环节促进节能建筑的建设。 墙体保温内外有别建筑节能包括规划、设计、能耗比、绿化、围护结构的保温隔热性能等,是一个系统工程,其中通过对围护结构墙体进行保温隔热使其达到建筑节能对墙体的技术要求,是实施建筑节能的重要措施也是关键环节。墙体要保温就像羽绒服比棉衣要暖和一样,住宅墙体用的什么保温材料,是节能的关键;保温层放在墙外还是墙内,保温效果也不同。时下,我市的节能建筑在墙体的保温上普遍采用的是外保温技术,能否采用内保温技术?内外保温在效果上是否有差别?这是不少购房者颇为关心的问题。建筑节能办公室调研员周维楚对此做出了较为详细的解释:外墙内保温是在外墙体内侧复合一层保温隔热层;外墙外保温是在外墙体外侧复合一种保温隔热层。外墙内保温具有施工方便、材料及施工技术要求低、综合造价低等特点,但外墙内保温存在着诸多缺陷:其一、保温效果差。外墙内保温无法解决梁、柱等“冷热桥”问题,就像灌满了开水的热水瓶,因没有盖瓶同样起不到保温的作用。 1 我国节能建筑发展现状及存在问题 早在上世纪八十年代,我国开始高度重视建筑节能、改善居住条件等问题,并先后制定了一批有关建筑节能的技术法规和标准规范,如《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-86)、《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJl9-87)、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)及《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ l34-2001)等。期间,各地方也根据情况出台了相应的地方性建筑节能技术规程、标准。 然而近年来,这些标准、规范并没有得到很好的贯彻。尤其随着城市化进程与住宅制度改革步伐的加快。我国住宅建设随之迅速加快,现在我国每年新建房屋建筑面积近20亿m2,超过所有发达国家年建成面积总和。然而80%以上的新建住宅几乎都是高能耗建筑。目前,我国建筑业已成为耗能最多的行业,建筑高能耗日益成为制约可持续发展的顽疾。 上述尴尬局面,一方面说明推行节能建筑还需要加大节能意识及可持续发展观的宣传力度,完善相关配套政策、加强节能技术基础建设等;另一方面,正如建设部副部长黄卫强调的那样:抓节能标准建设只是基础,抓设计执行力才是关键。从实际情况来看,目前建筑节能设计的确存在执行力较低的现象,不少设计师认为节能规范约束了建筑创作、需要花费很高的代价等,加之来自于业主方面成本控制的要求,节能技术难以得到贯彻。 2 节能建筑的设计关键所在 2.1 设计是贯彻节能技术标准、规范的关键环节。工程项目设计工作前承业主建设意图,后接具体的施工建设,在我国基本建设程序中起到不可替代的作用。它既通过图纸表现出业主的建设意图,又系统化了工程项目的具体实施方案,是后续施工最为关键的依据。工程实践证明,项目功能是否实现基本取决于设计,设计时没有考虑到或考虑不周,必然造成先天不足。另一方面,在工程建设的各参与方中,施工单位、监理单位的主要职责是按图施工、按图监理;业主单位虽然处于主导地位,但是业主单位一般对相关节能设计的各技术标准、规范知之甚少。因此真正能理解并贯彻节能设计标准、规范要求的非设计单位莫属,这为发展节能建筑提供了先天条件。 2.2 设计人员应树立正确的节能建筑发展观。节能建筑日益成为建筑界关注的焦点,但是一提到节能,不少设计人员就把它同高技术、高费用等联系起来;还有不少业内人士表示,要达到建筑节能的目标,必须选用符合节能要求的材料和产品,若没有相应的材料和产品可供选用,建筑节能只会是一句空话;还有一部分人士认为严格贯彻节能技术标准、规范要求,会大大制约设计师的创作思维。那么设计人员如何贯彻相关节能技术标准、规范的要求呢?首先需要设计人员树立正确的节能建筑发展观,现就上述几个问题进行澄清: 2.2.1 工程实践证明,基于我国国情,相当一部分的低技术策略也能取得很好的节能效果,关键是如何因地制宜、关注那些替代的适宜技术与方法、有没有花费必要的精力进行经济技术比较等。为此英国著名建筑师邓斯特认为:节能住宅的关键之处在于“智能设计”,即尽可能用最简单的方法,使能源得到最大限度的节约。他所强调的“智能”也意味着“挖空心思”寻求简单有效的节能方法。 2.2.2 虽然节能建筑在很大程度上依赖于节能产品、节能材料的应用,但站在长期发展的角度看,如果没有相应的工程需求,就不能促进节能材料、产品的研究开发。节能建筑与节能产品(材料)之间是相辅相成、互为促进的关系。而且工程实践也不断证明,不少项目的特殊需求却成为节能材料、节能产品研发的推动力。 2.2.3 在高层建筑中使用,需特别注意下列问题:①系统与基层墙体应有可靠的固定:高层建筑承受风荷载较大,而且墙体部分会产生很大负风压(吸力)。因此,保温层应与基层有可靠的粘结,采用保温板的,还应有机械锚固的辅助措施。②系统的防火性能应符合国家有关法律规定:现在用于高层建筑的外保温材料较多采用阻燃型聚苯板,这类材料具有可燃性,用于高层建筑外墙应采取防火构造措施,如设置防火隔离带等。③外饰面层应采用涂料(或彩色砂浆):系统中的保温层多为轻质多孔材料,剪力强度较低,所以饰面层不宜采用面砖。如粘贴面砖必须要有可靠的措施,以防止面砖脱落伤人。④系统的耐久性能应满足要求:在正常使用和维护条件下,外墙外保温工程的使用年限应不少于25年。 节能建筑设计发展的过程中,还需要加强配套工作的建设:一要加强配套的节能法规建设,避免业主意图对设计工作产生不良影响;二要继续加强节能技术标准、规范体系的建设,确保节能技术标准的不断更新、与时俱进,并以此加大对设计工作的引导作用;三要建立健全节能设计的第三方审查制度。确保有关建筑节能的行政法规和技术标准得以贯彻落实;四要加强施工管理、把好质量验收关,发挥政府与社会公众的监督作用。

现代建筑节能的必要性和可行性

内容摘要 通过对建筑节能的内容、含义、范围进行分析,从减少建筑运行能耗入手,提出了实施建筑节能的几个有效途径,从而证实了建筑节能的必要性和可行性,达到改善人们生活质量的目的。建筑节能是近年来世界建筑发展的一个基本趋向,也是当代建筑科学技术的一个新的生长点。抓住机遇,不失时机地推进建筑节能,有利于国民经济持续、快速、健康发展,保护生态环境,实现国家发展的第二步和第三步战略目标,并引导我国建筑业与建筑技术随同世界大潮流迅速前进。

现代建筑节能的必要性和可行性 一、建筑节能的含义 “建筑节能”的内容和含义在发达国家已经经历了三个阶段:最初就叫建筑节能(evergy saving in buildings);但不久即改为在建筑中保持能源(evergy efficiency in buildings),意思是减少建筑中能量的散失;近来则普遍称作提高建筑中的能源利用效率(energy efficiency in buildings),也就是说,并不是消极意义上的节省,而是从积极意义上提高利用效率。在我国,现在仍然通称为建筑节能,但其含义应该进到第三层意思,即在建筑中合理使用和有效利用能源,不断提高能源利用效率。建筑节能的范围从广义上讲应包括建筑材料的生产、建筑施工和建筑物使用等几个方面。而对于我们从事建筑设计的人员来讲,主要涉及到的应该是建筑物选址与规划、建筑物形态设计、建筑材料的选用和建筑物使用等过程中的节能问题,并且要与改善建筑舒适性相结合。舒适宜人的建筑热环境是现代生活的基本标志。建筑要营造健康 宜人的工作生活环境。低能耗建筑同时应是高舒适度建筑,建筑节能工作要以室内环境为底线。一方面,建筑节能决不能以牺牲室内环境品质为代价;另一方面,对不合理的环境消费(例如夏季过低和冬季过高的环境温度、过大的新风量、边使用空调边开窗等)行为,即不

建筑节能设计有关规定

民用建筑节能设计有关规定 一、建筑部分 1、根据建筑使用功能对节能的要求,住宅、宿舍、公寓(包括酒店式公寓与公寓式办公)、医院病房及幼儿园,均应按居住建筑进行节能设计。 2、在正常使用条件下,按规范和标准有采暖和空调要求的空间,围护结构均应做节能设计。 3、不同使用性质的功能空间,能分开考虑的可分开进行节能设计;不能分开的按节能指标高的进行节能设计。 4、住宅楼底层(不超出住宅楼平面范围)设有每户建筑面积小于300㎡的商业网点,可统一按住宅进行节能设计。 5、当屋面采用板状或块状保温材料时,应分层错缝铺设。 6、住宅顶部如有阁楼层,不管用做储藏室或卧室,屋面均应按节能要求做保温。 7、计算窗墙面积比时,凸窗的窗面积和凸窗所占的墙面积应按窗洞口面积计算。凸窗的传热系数限值应比普通窗降低15%,且其不透明的顶部、底部、侧面的传热系数应≤外墙的传热系数。 8、常用整窗传热系数应根据DB64/521―2008《居住建筑节能设计标准》表D1.1及表D1.2确定,检测报告不能作

为设计依据。 9、常用外门窗采用5+9A+5或6+12A+6的中空玻璃。平开窗铝合金型材或塑料型材均不宜小于60mm。推拉门窗不能作为节能门窗使用。 10、一般建筑门窗不宜采用充氩气(或其他惰性气体)的中空玻璃窗,可考虑采用单框塑钢窗加塑钢中空玻璃窗组成的双层窗。 11、居住建筑外窗的下口距地尺寸不应低于0.5m。 12、主要使用房间的朝向为东向或西向时,其外窗应考虑遮阳。 13、太阳能热水系统应与建筑一体化设置,统一设计施工,同步运营使用,不能作为二次设计内容。 14、室外安装的太阳能集热器必须设置托架、支座或挑板,并与主体结构可靠连接,严禁将集热器悬挂安装于室外。 15、外门窗洞口室外部分的侧墙面应做保温处理,并应保证外门窗洞口室内部分侧墙面的内表面温度不低于室内空气设计温、湿度条件下的露点温度。 16、变形缝应采取保温措施,并应保证变形缝两侧墙面的内表面温度在室内空气设计温、湿度条件下不低于露点温度。 17、外保温系统优先选用涂料饰面,如贴面砖需采取特殊构造措施。EPS板薄抹灰外墙外保温系统贴面砖时,建筑

关于建筑节能设计的思考_

关于建筑节能设计的思考 随着我国建筑业的飞速发展,建筑设计上应按照建设节约型社会的要求,把建筑节能作为设计的主导思想,使人和自然更加和谐,为国家实施长远发展创造良好的条件。本文就建筑节能设计的谈几点粗浅意见。 标签建筑节能;设计;要点 1 前言 近年来,建筑节能的重要性已逐步受到建筑设计师的重视,如何在建筑设计中,更好地利用自然能源,提高建筑中能源利用效率,则是建筑设计师迫切需要解决的课题。节能建筑是指遵循气候设计和节能的基本方法,对建筑规划分区、群体和单体、建筑朝向、间距、太阳辐射、风向以及外部空间环境进行研究后,设计出的低能耗建筑,其主要指标有:建筑规划和平面布局要有利于自然通风,绿化率不低于35%;建筑间距应保证每户至少有一个居住空间在大寒日能获得满窗日照2小时等。本文就建筑节能设计谈几点粗浅意见。 2 建筑节能设计要点 2.1 自然条件 地区自然条件特征包括太阳能辐射强度、最热(冷)月平均气温及空气湿度、夏(冬)季主导风与平均风压、雨雪量等要素。这些要素是我们节能设计需要注意的“自然条件”。此外,还需注意区域的“微环境”,如地形条件、地表环境、地表土壤和环境植被等。只有这样,才能权衡利弊、趋利避害,统筹运用气候因素。 2.2 通风 组织好建筑物室内外春秋季和夏季凉爽时间的自然通风,是建筑实现节能一个重要内容。良好的自然通风,既有利于改善室内的热舒适程序,也可减少开空调的时间,降低建筑物的实际使用能耗,因此在建筑单体设计和群体总平面布置时,考虑自然通风是十分必要的。可现在有的楼盘本来自然通风良好,却将南向平台用玻璃密封起来,形成所谓“阳光房”,阻断自然通风,是达不到建筑节能设计标准要求的。 2.3 建筑物朝向 在建筑单体设计和群体总平面布置时,考虑朝向是很重要的。朝向对建筑能耗的影响,除了通风之外,还有太阳辐射。太阳辐射得热对建筑能耗影响很大,夏季太阳辐射得热增加制冷负荷,冬季太阳辐射得热降低采暖负荷。总之,由于太阳高度角和方位角的变化规律,南北向的建筑夏季可以减少太阳辐射的热,冬季可以增加太阳辐射的热,是有利的朝向。在规划条件允许的情况下,应该优先

2019年云南昆明理工大学概率论与数理统计考研真题A卷

2019年云南昆明理工大学概率论与数理统计考研真题A 卷 一、选择题(共20分,每小题4分) 1、设A ,B 互不相容,且()0P A >,()0P B >,则必有( )。 A ()0P B A > B ()()P A B P A > C ()0P A B = D ()()()P AB P A P B > 2、2(3,2)X N ,2(5,4)Y N ,1(1)P P X =≤-,2(11)P P Y =≥,则( )。 A 12P P = B 12P P < C 12P P > D 以上答案均不对 3、()0.4P A =,()0.2P B =,()0.6P A B =,则()P A B =( ) 。 A 0.08 B 0.32 C 0.12 D 0.4 4、盒中装有2个黑球,3个白球,从中不放回地任取3个球,那么刚好取到1个黑球的概率是( )。 A 2 B 34 C 35 D 45 5、设离散型随机变量X 的分布律为 且已知E()0.2X =,D()0.7X =,则1p =( )。 A 0.2 B 0.25 C 0.3 D 0.35 二、填空题(共20分,每小题5分) 1、设随机变量2(3,)X N σ,若(0 4.5)0.3P X <<=且(4.56)0.06P X <<=,则 (0)P X <= 。 2、已知(,)X b n p ,且E()6X =,D() 3.6X =,则n = 。 3、设(,)X Y 是二维随机向量组,且(0,0)37P X Y ≥≥=,(0)57P X ≥=, (0)47P Y ≥=, 则(max{,}0)P X Y ≥= 。

4、设某离散随机变量X 的概率为()1n P X n k ==,其中n 属于正整数,则k = 。 三、解答题(50分) 1、(8分)假定用血清甲胎蛋白法诊肝癌,根据以往经验,患者用此法能被查出的概率为0.96,非患者用此法检查误诊的概率为0.1.假定人群中肝癌的患病率为0.0005.现在若有1人被此法诊断为患有肝癌,求此人真正患有肝癌的概率。 2、(10分)设二维随机变量(,)X Y 的联合概率密度为: (6)03,04 (,)0a x y x y f x y --<<<=? ≤?,设各周需要量的概率密度相互独立,试求:⑴两周需求量的概率密度;⑵三周需求量的概 率密度。 5、(10分)设总体(1)01~()0 x x X f x α α?+<<=? ?其他 ,其中1α>-是未知参数, 12(,, ,)n X X X 是来自于同一母体的样本,求3α的极大似然估计。 四、证明题(10分):设连续性随机变量X 的概率密度为0()! 00 x e x f x x λλλ-?>?=??≤? ,其中 0λ≥是整数。证明:(02(1))1 P X λλλ<<+> +。

中华人民共和国国家标准住宅建筑设计规范

中华人民共和国国家标准住宅建筑设计规范 (GBJ96-86) 主编部门:中华人民共和国城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1987年7月1日 关于发布《住宅建筑设计规范》的通知 计标〔1986〕1771号 根据原国家建委(81)建发设字第546号文的通知要求,由城乡建设环境保护部负责主编的《住宅建筑设计规范》,已经有关部门会审。现批准《住宅建筑设计规范》GBJ96-86为国家标准,自1987年7月1日起实行。 本标准由城乡建设环境保护部管理,其具体解释等工作由中国建筑标准设计研究所负责。出版发行由我委基本建设标准定额研究所负责组织。 国家计划委员会 1986年9月22日 1 总则 1.0.1 为保障城市居民基本的住房条件,提高城市住宅功能质量,使住宅符合适用、安全、卫生、经济等要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于全国城市新建、扩建的住宅设计。 1.0.3 住宅按层数划分如下: 一、低层住宅为一层至三层; 二、多层住宅为四层至六层; 三、中高层住宅为七层至九层; 四、高层住宅为十层及以上。

1.0.4 住宅设计必须执行国家的方针政策和法规,遵守安全卫生、环境保护、节约用地、节约能源、节约用材、节约用水等用关规定。 1.0.5 住宅设计应符合城市规划及居住区规划的要求,使建筑与周围环境相协调,创造方便、舒适、优美的生活空间。 1.0.6 住宅设计应推行标准化、多样化,积极采用新技术、新材料、新产品,促进住宅产业现代化。 1.0.7 住宅设计应在满足近期使用要求的同时,兼顾今后改造的可能。 1.0.8 住宅设计应以人为核心,除满足一般居住使用要求外,根据需要应满足老年人、残疾人的特殊使用要求。 1.0.9 住宅设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 2.术语 2.0.1 住宅 residential buildings 供家庭居住使用的建筑。 2.0.2 套型 dwelling size 按不同使用面积、居住空间组成的成套住宅类型。 2.0.3 居住空间 habitable space 系指卧室、起居室(厅)的使用空间。 2.0.4 卧室 bed room 供居住者睡眠、休息的空间。 2.0.5 起居室(厅) living room 供居住者会客、娱乐、团聚等活动的空间。 2.0.6 厨房 kitchen 供居住者进行炊事活动的空间。 2.0.7 卫生间 bathroom 供居住者进行便溺、洗浴、盥洗等活动的空间。 2.0.8 使用面积 usable area 房间实际能使用的面积,不包括墙、柱等结构构造和保温层的面积。 2.0.9 标准层 typical floor

相关文档
相关文档 最新文档