一、工程概况

本工程位于。原有主体结构不作改动,原有动力设备和机电主干系统保留,装修范围包括在成品仓库的A-D轴、9轴-19轴设置立式氟碳喷漆线,占地面积540平米。在D-G轴、9轴-19轴,建筑面积252平米设置一台卧式氟碳喷漆线。佛山市三水凤铝铝业有限公司消防制度健全,且厂区内配有专用消防灭火车。

本次工程性质为火灾危险等级为乙类,耐火等级为二级,建筑面积约为792平米。原有成品仓库结构为钢梁、转混结构,火灾危险类别为丁类,耐火等级为二级。

二、装修消防设计依据

本系统依据中华人民共和国消防技术标准并根据氟碳喷漆线的特殊要求,进行二氧化碳自动灭火系统设计。

1. 《建筑设计防火规范》 GB50166-2006

2. 《二氧化碳灭火系统设计规范》 GB50193-93(2010年版)

3. 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-1998

4. 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007

5. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007

6. 甲方提供的各种保护区平面图

三、装修消防设计情况

因在该工程设置在成品仓库内,其防火等级略高于原建筑性质,氟碳喷漆线的火灾危险等级为乙类,耐火等级为二级,建筑面积约为792平米。对氟碳喷漆线要求其为甲方在该区域的一级防火区域,该区域需设置专职消防安全员,做到24小时实时监控,且对氟碳喷漆线设置有固定式二氧化碳灭火系统及火灾自动报警系统。

1、工程范围

自动灭火区域及火灾报警系统:

一区:调漆间(其中卧式氟碳线无此区)

二区:底漆喷漆室

三区:底漆流平室

四区:面漆喷漆室

五区:面漆流平室

六区:罩光漆喷漆室

七区:罩光漆流平室

2、设计要求及设计说明

2.1、设计要求

2.1.1、佛山市三水凤铝铝业有限公司氟碳喷漆线CO2气体灭火系统中所有保护区均采用全淹没灭火方式设计。

2.1.2、本气体灭火工程采用组合分配系统保护。

2.1.3、二氧化碳钢瓶间设置在氟碳喷漆线附近。

2.1.4、本气体灭火工程包括CO2管网式固定灭火装置、自动报警系统。

2.1.5、系统启动操作方式──自动,电气手动和人力机械应急三种操作方式。

2.1.6、根据二氧化碳气体灭火系统设计规范规定,系统在5个保护区及以上,或在48小时不能充装时,需设置备用量。因此本气体灭火系统设有备用二氧化碳瓶组,且数量等于系统最大保护区调漆间和临时漆库的设计储存量;备用二氧化碳瓶组与系统管网相连,且能与主储存容器切换使用,使系统具有一、二次灭火功能。

3 、设计说明

3.1、各防护区设计浓度和物质系数的确定

根据《二氧化碳灭火系统设计规范》附录A中对各可燃物的物质系数和设计浓度的规定,调漆集中供漆室可以按油漆间取值,其设计浓度应为46%,物质系数应取1.47。

根据规范3.2.2条:“当防护区内存有两种及两种以上可燃物时,防护区的二氧化碳设计浓度应采用可燃物中最大的二氧化碳设计浓度。”因此,可以确定喷漆室应按二甲苯取值,其设计浓度应为46%,物质系数应取1.47。

3.2、各防护区开口的确定

各喷漆室在开口方面:向一个正在通风的防护区施放二氧化碳,二氧化碳会随着排出的空气很快流出室外,使防护区内达不到二氧化碳设计浓度,影响灭火。所以规范中规定防护区用的通风机和通风管道中的防火阀均应在喷放二氧化碳

前应自动关闭,而喷漆室的门窗也均应在灭火前关闭。因此各喷漆室的开口也可

以确定为零。

3.3、各防护区的设计计算

(1) 二氧化碳的设计用量计算公式:

M=Kb(K 1A+K2V)

A=Av+30A0 V=Vv-Vg

M—二氧化碳设计用量(Kg);

Kb—物质系数

K1—面积系数(Kg/m2),取0.2Kg/m2;

K2—体积系数(Kg/m3),取0.7Kg/m3;

A—折算面积(m2);

Av—防护区的内侧面,底面,顶面的总面积(m2);

A0—开口总面积(m2);

V—防护区的净容积(m3);

Vv—防护区的容积(m3)

Vg—防护区内非燃烧体和难燃烧体的总体积(m3)

(2) 二氧化碳的储存量计算公式:

Mc=Km M + Mv+ Ms+ Mt

Mc—二氧化碳储存量(Kg);

Km—裕度系数;对全淹没系统取1;

Mv—二氧化碳在管道中的蒸发量(Kg);高压全淹没系统取0值;

Ms—储存容器内的二氧化碳剩余量(Kg);经验值取0.08 M;

Mt—管道内的二氧化碳剩余量(Kg);高压系统取0值;

故以上公式可以简化为:

Mc=1.08 M

(3) 设计储存容器数量计算

N = Mc / 42

Mc —二氧化碳储存量

N—设计储存瓶个数;计算后取整;

注:70L钢瓶充装密度选0.6Kg/L,即每瓶充装42Kg二氧化碳灭火剂。

(4) 管网干管的设计流量计算

Q = M / t

Q—管道设计流量(Kg/min);

t—喷射时间(min);规范要求全淹没系统喷射时间不应大于1min,故取1min 。

(5) 管道内径计算

D = Kd ×Q1/2

D—管道内径(mm);

Kd—管径系数,取值范围1.41~3.78。

(6)喷头规格和数量应根据等效孔口面积和具体设计确定。

3.4、各防护区组合分配分系统情况分析

二氧化碳气体灭火系设有备用二氧化碳瓶组,且数量不应小于系统设计储存量;备用二氧化碳瓶组应与系统管网相连,且能与主储存容器切换使用。因此喷漆线的7个保护区可以设置成一套组合分配灭火系统。

由于备用量的储存容器与系统管网相连,并能与主储存容器切换使用,这就使得系统具有一、二次灭火功能。

4、防护区要求

1.全淹没灭火系统的防护区,应符合下列规定:

1.1.对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的3%,其开口不应设在底面。

1.2.对固体深位火灾,除泄压口以外的开口,在喷放二氧化碳前应自动关闭。

1.3.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h;吊顶的耐火极限不应低于0.25h;防护区围护结构及门窗的允许压强,不宜低于1.2Kpa;

1.4.防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放灭火剂前,应做到关闭;2.采用局部应用灭火系统的保护对象,应符合下列规定:

2.1.保护对象周围的空气流动速度不宜大于3m/s,必要时应采取挡风措施。2.2.在喷头与保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物。

2.3.当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得大于150mm。

无论是全淹没灭火系统还是局部应用灭火系统,启动释放二氧化碳之前或同时,均必须切断可燃、助燃气体的气源。

5、储存容器间的要求

确定储存容器间应考虑以下几点:

1.应尽可能靠近防护区或保护对象;

2.应有足够的空间安装和操作该系统;

3.储存装置的环境温度应为0-49℃。,应避免阳光直射和化学制品的危害;4.耐火等级不应低于二级;

5.出口应直接通向室外或疏散通道;

6.室内应保持干燥和良好通风,地下储存容器间应设机械排风装置。

四、系统控制方式

1、自动灭火

1.1.保护区上方设感温探测器和火焰探测器。当保护区内一只探测器报警时,火灾报警控制器接收并发出警报,当感温探测器和火焰探测器一齐报警时,火灾报警控制器进入准备灭火阶段。延时30秒后(局部灭火系统不设延时)启动气体灭火系统,火灾报警控制器发出灭火信号,并联动关闭风机。火灾报警控制器接收并显示气体灭火系统的工作及故障状态。

1.2.在延时过程中,如需终止灭火,手动启动保护区门口附近的紧急切断按钮,即可终止灭火。

2、手操电动灭火

2.1.手动启动保护区门口附近的紧急灭火按钮,延时30秒后(局部灭火系统不设延时)启动气体灭火系统,并向火灾报警控制器发出灭火信号。火灾报警控制器接收并显示气体灭火系统的工作及故障状态。

2.2.在延时过程中,如需终止灭火,手动启动保护区门口的紧急切断按钮,即应终止灭火。

3、人工应急灭火

3.1.手动打开所要灭火区域的氮气启动装置,氮气释放可依次打开选择阀和气体灭火剂储气瓶释放二氧化碳进行灭火。

4、二氧化碳灭火动作流程图

五、系统说明

本氟碳喷漆线设计的二氧化碳灭火系统和火灾报警系统产品参考九江中船

长安消防设备有限公司的二氧化碳灭火系统及火灾报警系统。

二氧化碳灭火系统的组成及功能如下:

本灭火系统是由火灾自动探测报警系统、灭火剂储藏和施放系统、施放管系及喷嘴等组成。

1.火灾自动探测报警系统

1.1火灾自动探测报警系统组成:

本系统由火灾探测器、自动报警灭火控制器、现场紧急启/停按钮盒、声光报警器和放气指示灯组成。当第一组火灾探测器发现火情时,自动报警灭火控制器接收到火灾信号后,立即在火灾报警控制器器的公共火灾显示区和相应发生火灾的区域火灾显示灯上显示,指示火灾的发生和所在区域。当第二组火灾探测器发现火情后,表示这一探测区域中的火灾得到确认。火灾报警控制器自动启动火灾区域的声光报警装置,发出声光报警信号。自动报警灭火控制器立即进入准备灭火阶段,输出信号自动切断失火区域除应急照明外的全部照明电源和动力电源,自动延时30±5秒(可调)后关闭风机等相关电气设备。在自动灭火工作状态下,自动报警灭火控制器打开该区域二氧化碳施放控制箱,打开相应区域的二氧化碳瓶组,对失火区域进行灭火作业。二氧化碳施放时,有一施放信号自动反馈至报警灭火控制器中进行施放报警。如系统处于手动灭火工作状态,系统此时不能进行灭火,必须手动启动紧急灭火按钮,或在自动灭火控制器上手动启动保护失火区域的紧急启动按钮,方可进行灭火。无论系统处于自动灭火状态还是手动灭火状态,系统均能进行手操电动灭火。在延时过程中,系统还具有紧急切断、终止灭火功能。

1.2火灾自动探测报警系统功能及要求:

火灾报警控制器和火灾探测器等组成的系统,应具有以下功能:

a、保护区域数量:7区;

b、能接收火灾探测信号,并发出声、光报警,显示火灾区域;

c、具有主报警、区域报警、消音开关及复位开关;

d、声报警信号手动解除后可二次报警;

e、声报警声强不低于95分贝;

f、正常工作条件下放气指示灯在3米外清晰可见;

g、延时装置具有30秒延时功能;

h、具有一次、二次灭火功能转换键(一、二次灭火功能完全一样);

i、具有自动、手操电动灭火转换功能及转换键;

j、具有自动检测本机、各报警点、电源及探测回路等故障功能;

k、各区具有自动、电气手动灭火等功能;

l、主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复供电时,能自动转换到主电源并对备用电源充电;

m、装有电压表和电源指示灯(对备用电源而言);

n、从气体灭火控制器给出一组火灾联锁接点至PLC;

o、在自动灭火状态下,任意一只探测器在指定温度下发出信号后,该系统应能发出火灾报警信号,只有在另一组探测器也发出信号后,系统才能发出灭火指令。

2.灭火剂储藏和施放系统

本系统由二氧化碳瓶组、二氧化碳施放箱、施放阀、止回阀、喷嘴、压力信号发送器、安全泄压装置、施放管道等组成。

二氧化碳瓶组由二氧化碳施放控制箱控制,每只二氧化碳施放控制箱负责开启其保护区域所需的二氧化碳瓶数。当二氧化碳施放控制箱收到自动报警灭火控制器发出的灭火指令后,箱内控制气瓶瓶头阀由电磁阀开启,瓶内高压氮气相继开启气控施放阀、止回阀和二氧化碳瓶头阀,从而使二氧化碳灭火剂施放进入保护区域进行灭火。

二氧化碳施放箱在必要时也可手动操作:即打开箱门后,手动开启控制气瓶瓶头阀,实施灭火作业。

3.施放管系和喷嘴

二氧化碳施放管道是输送二氧化碳灭火剂的通道,是本系统的重要组成部分。本系统中的二氧化碳施放管道采用内外壁镀锌无缝钢管。控制气体管道采用紫铜管。高压二氧化碳管道安装完毕后应进行密封性试验和强度试验。喷嘴是喷洒二氧化碳灭火剂的部件,喷嘴设置力求使二氧化碳灭火剂均匀地喷向保护区

域。

六、注意事项

1)保护区失火后,应立即切断风机、电机、室内照明等电气电源,工作人员应立即撤离火灾现场,以免发生意外。

2)火灾报警后,操作人员应立即对火灾现场进行察看,以免发生误操作。

3)灭火后管道应吹洗、阀件应清洗、电气线路要察看,保护区内应通风,整个系统应进行检查、恢复,保证下次使用时性能可靠。

4)本系统要定专人操作、维护和保养,无关人员不得扳动系统的任何手柄和按钮,以免发生意外事故。

5)在保护区域附近,应配备有足够的手提式灭火机,以便保护区域附近发生火灾时能得到及时扑灭,也可作为本系统的补充设施。

气体灭火设计方案详细案例教案

气体灭火设计方案详细案例 “我们经常会遇到做个《气体灭火设计方案》给到客户-业主、甲方、总包审核、沟通、商讨确认方案的可行性等,从而进入施工阶段”本文以七氟丙烷灭火系统做个详细案例供大家参考! 第一部分:工程概况: 该工程为某商业大厦地下二层气体消防工程,首先明确建筑物本身的建筑特点和功能特点,了解该建筑地下二层的防火工程设计中其它专业的设施及对消防专业的设计要求,然后根据有关规范对建筑物定性,确定系统的总体结构。按照气体灭火设计规范,该楼层配电房、发电机房、油库不能应用水喷淋灭火系统,因此选用气体灭火系统方案,以确保消防灭火的可靠性 第二部分:地下二层气体灭火系统设计说明 一、设计依据: 1、《建筑设计防火规范》( GB50016-2006) 2006 年版; 2、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005); 3、《气体灭火系统施工及验收规范》( GB50263-2007); 4、甲方提供的相关图纸及资料; 5、设备生产厂家提供的相关图纸及资料。 二、设计原则 1、该气体灭火系统设计按整体建筑同一时间内发生一次火灾考虑。 2、气体灭火系统采用全淹没保护形式,用组合分配系统对各防护区进行保护。 设计灭火浓度:按保护对象定为9%。 系统额定增压压力:4.2Mpa(表压) 防护区最低环境温度:20 °C。

三、系统设计: 采用七氟丙烷气体灭火组合分配系统;系统设计技术参数及详细计算过程见《设计计算书》。 四、系统启动方式: 控制系统有以下三种启动方式:自动控制、手动控制(手操电动)、紧急机械控制;在有人值班时可采用手动控制形式,在手动/ 自动控制故障时采用机械应急控制方式。 1、自动控制方式 控制系统处于自动状态时,系统自动完成火灾探测、报警、联动控制及灭火整个过程。动作步骤如下: 第一步:防护区内的一组探测回路探测到火灾信号后,控制盘启动防护区外的警铃,同时控制盘向数据中心火灾自动报警系统提供火灾预报警信号。 第二步:同一防护内的另一组探测回路探测到火灾信号后,控制盘启动防护区内的声光报警器,通知区内工作人员迅速撤离防护区至安全地点,区外的人员切勿进入防护区。同时向数据中心火灾自动报警系统提供火灾确认信号并进入延时状态(0--30 秒可调); 在延时过程中,控制盘输出有源信号启动该区所对应的选择阀并同时关闭防护区防火阀、空调、排风扇等设备,如在延时阶段发现是系统误动作或防护区内确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其他移动式灭火设备即可扑灭的情况下,工作人员可按下设在防护区门外的紧急停止按钮以停止七氟丙烷气体灭火系统的启动;如需继续启动七氟丙烷气体灭火系统,则只需将手/ 自动转换开关切换为自动或按下紧急启动按钮即可完成七氟丙烷系统的喷放过程。 第三步:30秒延时结束后,控制盘输出有源信号启动防护区对应的启动钢瓶的电磁阀,气体灭火系统启动,气体通过管网进入防护区。此时,管路上压力开关的触点开关动作并将气体释放的信号传至数据中心火灾自动报警系统及控制盘,由控制盘启动防护区外的气体释放指示灯箱。 防护区内的声光报警器以及气体释放指示灯箱在灭火期间将一直工作,警告所有人员不得进入防护区,直至确认火灾已经扑灭,系统复位。

气体消防灭火系统方案

气体消防灭火系统 方案

气体消防灭火系统 6.1. 方案简述 (2) 6.2. 前提条件 (3) 6.3. 系统方案设计 (3) 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 (4) 6.5 火灾自动报警系统介绍 (10) 6.1. 方案简述 *****机房工程主要是由主机房、操作间及配电机房组成。机房设计吊顶高度 2.8米,活动地板高度0.3米,机房设计净高 2.5米。 本次消防自控系统工程由两部分组成: 主机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 操作间:配置手持式干粉灭火装置和二氧化碳灭火器。 配电机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方

式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 七氟丙烷组合分配灭火系统特点: ?灭火力强,灭火时间短,能灭A、B、C型火灾; ?灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层无破坏; ?低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小; ?毒性低,能够应用于有人值守场所; ?系统具有扩展性。 6.2. 前提条件 ?消防报警控制器安装在本层过道 ?大楼消防电源已具备 6.3. 系统方案设计 本系统设计采用七氟丙烷柜式气体灭火系统。 当前气体消防主流产品有:CO2自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷气体灭火系统。 CO2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO2一般只能适用于那些无人值守或较少时间有人在内的机房。 卤代烷1301有一定毒性,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。 INERGEN(烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于当前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使

数据中心机房建设项目气体灭火系统设计方案

数据中心机房建设项目气体灭火系统设计方案 1.1 概述 AAAAAA数据中心机房的机房区采用气体消防;气体灭火系统采用七氟丙烷自动灭火系统;系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。并与配电柜、新风和排风系统联动。 1.2 建设目标 ?当火灾发生时迅速将火扑灭,保障机房设备及人员的安全; ?灭火时不能对机房设备产生破坏作用,将火灾损失减到最小; ?保障工作人员在消防系统启动时的安全,既气体毒性要最小; 1.3 解决方案分析 为保护一些不能用水扑救部位的避免火灾损失,广泛使用了气体消防。如证券、基金公司机房、电信机房、广播电视设备、发电机房等场所。气体灭火系统包括卤代烷(如七氟丙烷)、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。 其中七氟丙烷气体灭火系统以其环保性、低毒性在计算机

机房灭火系统中广泛采用。 七氟丙烷气体灭火系统在应用方式上可分为管网式和无管网式,下面我们就这二种应用形式进行分析。 1.4 七氟丙烷气体灭火系统的特点 ?灭火剂七氟丙烷HFC227ea的化学分子式为CF3CHFCF3。?保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为零,在ISO认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 ?保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%,而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 ?七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾: a)电气火灾; b)液体火灾或可熔化的固体火灾; c)固体表面火灾; d)灭火前应能切断气源的气体火灾。 1.4.1管网式灭火系统 当一个防护区的面积不大于500m2;容积不大于2000m3时采用管网式灭火系统;

机房气体消防七氟丙烷灭火系统

机房气体消防七氟丙烷灭火系统

机房气体消防灭火系统 一概述 (3) 二气体灭火系统的特性: (3) 三、气体灭火应用场所有: (4) 四气体消防系统 (4) 五消防气体灭火系统说明 (5)

一概述 机房气体灭火目前常规的做法是先用七氟丙烷灭火系统,也叫FM200来进行保护,它分为有管网和无管网二种型式,即小的机房或独立的保护区我们一般用一个柜式的七氟丙烷灭火装置,也叫七氟丙烷无管网灭火装置来保护;若是区域较大或较多,而且比较分散我们一般会用管网式的组合方式来进行保护,这样可以充分的利用资源,节约成本。 二气体灭火系统的特性: 1.对环境无污染,是安全有效的灭火系统。

2.灭火速度快,能在十秒内迅速灭火。 3.对敏感设备无损害。 4.优异性能,是其他灭火系统无法比拟的。 5.经全面的测试,无毒性。 6.灭火时候不用屏住呼吸,气体灭火对人体更安全。 7.节省时间,快速无比,当贵重的财产面临危险,每一秒钟都至关重要。 8.解除隐忧,解决后顾之忧。 9.价格优势,与火灾造成的财产与资料损失相比,气体灭火价值是显而易见的。 三、气体灭火应用场所有: 配电房、配电室、无人配电房、无人配电室、无人值守配电房、无人值守配电 四气体消防系统 气体消防系统应符合安全可靠、技术先进、节省投资的原则。采用FM200七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统,系统最大保护区建筑

面积约500平方米,最大保护容积为2000立方米。气体自动灭火系统采用有管网组合分配系统,即系统可以在气瓶间按最大保护设置灭火药剂瓶组,通过组合分配原理最大可以设置8个防护区域,某个发生火警的区域系统能自动选择启动释放药剂灭火,可以节省投资。根据七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范(DBJ15-23-1999)要求:当系统为组合分配系统时,系统设置用量中有关防护区灭火设计用量的部分,应采用该组合中某个防护区设计用量最大者替代。用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量按原设置用量的100%确定。 数据中心全部气体灭火防区为4个,每组按最大防区的容积设置气量。 主数据中心区间,七氟丙烷的灭火设计浓度按8%进行设计。 灭火钢瓶集中放置在气瓶室,以钢管道连到各保护区间,气体容积需考虑天花层、工作层及地板层。火灾自动报警系统在每个防护区内设置烟感回路和温感回路。该系统的控制同时具有自动控制、手动控制(电气)、紧急手动操作和紧急停止放气操作等控制与操作方式。 五消防气体灭火系统说明 每个保护区的地板下、室内空间层及吊顶天花内需设置喷嘴、烟感探

气体灭火资料

1 前言 ●感谢贵单位选用了本公司生产的七氟丙烷自动灭火系统! 该系统到交付使用已经历了下列程序: 1、参照美国消防标准NFPA2001《洁净气体灭火剂灭火系统》设计规 范和广东省工程建设地方标准DB×××××—××《七氟丙烷 (HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》要求进行工程设计。 2、根据经国家固定灭火系统标准审查委员会审查的Q/HSB07-2001《七 氟丙烷自动灭火系统》和ISO/CD14520-15(1997年第3版)《气体 灭火系统—物理性能和系统设计》国际标准的指标和要求组织生产 和检验。 3、与火灾自动报警系统和灭火控制系统组成完整的自动灭火系统。 4、具备气体灭火系统施工资质单位按设计要求进行施工。 5、灭火系统安装工程检验测试合格。 6、系统安装工程竣工验收合格。 ●以上每一程序均有书面资料,使用单位应妥善保存,管理人员应熟 悉这些资料,并认真阅读说明书。 ●一个好的产品需要有一个好的用户,有一个好的维护和保养。贵单 位在维护保养中有困难,本公司将为您提供满意的服务。 2灭火系统简介

●灭火特点 1)保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值 (ODP)为零,在ISO认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 2)保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%, 而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 ●灭火机理 通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。 ●适用范围 A类——固体表面火灾;B类——易燃液体火灾,包括一定量的庚烷火灾;C类——电气设备火灾,主要用于电子计算机房、电信通讯设备、过程控制中心、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术馆、机器人、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体储存区、也可用于生产作业火灾危险场所,如喷漆生产线,电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓、以及船舶机舱、货舱等。 ●产品特点 本公司精心研制开发的ZH系列七氟丙烷自动灭火系统设计合理、先进,关键部位采用新材料,产品性能可靠,其主要指标达到国内领先水平。各项指标均符合经国家固定灭火系统技术委员会审查的Q/HSB07-2001《七氟丙烷(HFC—227ea)洁净气体灭火系统》的标准要求。

七氟丙烷气体灭火系统施工方案

. 华电科学研究院科研二号楼消防工程二层发实验室七氟丙烷气体灭火系统 施工方案 杭州恒基消防工程有限公司 2014年11月

七氟丙烷气体灭火系统施工方案 目录 一、概述 3 二、施工依据 3 三、施工组织结构 4 四、气体灭火系统施工 5 五、火灾自动报警及其联动系统施工 13 六、安全措施 18 七、文明施工 20 八、成品保护 20 九、降低成本技术措施 21

一、工程概况: 2.2 本工程由综合楼、科研1号、科研2号楼、科研3号楼、综合楼、园区食堂、实验平台组成。科研2号楼、科研3号楼。建筑面积为7477m2,地上四层,计高20m.科研1号楼建筑面积2535m2,,地上四层局部三层,计高14.4m.宿舍建筑面积3138m2,地上六层,计高15.7m.食堂建筑面积616m2,计高5.7m。试验平台建筑面积3544m2,,地上一层,计高4m. 本工程二层共设有一套七氟丙烷气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统均设有一个气瓶间。 二、施工依据: 1、施工图纸和技术要求 2、有关规范和规定 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 3、相关厂家的《七氟丙烷气体灭火系统设计手册》 三、施工组织结构

四、气体灭火系统施工 4.1施工准备 4.1.1熟读图纸及主要组件的使用、维护说明书;充分了解产品的结构、技术参数、安装的特殊要求、维护方法与要求。 4.1.2对系统所用设备和材料必须有检验报告和合格证明。如储罐、压力控制监视报警系统、安全阀、压力开关、主控阀、选择阀、单向阀、喷嘴等,必须有国家质量监督检验测试中心的检验合格报告。而对集流管与管道附件则应有制造单位出具的检验合格报告,其中包括水压强度试验,气压严密性试验等;对灭火剂输送管道应有相应规格的材质证明,认真填写“钢管检查验收记录”,对安全阀上的安全膜片、膜片密封式容器阀上的密封膜片,可抽样检验,此类产品必须有生产厂出具的同批产品的检验报告和合格证。 4.1.3机具准备 4.2施工方法和技术质量要求

气体消防灭火系统方案

气体消防灭火系统 6.1. 方案简述 (1) 6.2. 前提条件 (1) 6.3. 系统方案设计 (2) 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 (2) 6.5 火灾自动报警系统介绍 (7) 6.1. 方案简述 *****机房工程主要是由主机房、操作间及配电机房组成。机房设计吊顶高度2.8米,活动地板高度0.3米,机房设计净高2.5米。 本次消防自控系统工程由两部分组成: 主机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 操作间:配置手持式干粉灭火装置和二氧化碳灭火器。 配电机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 七氟丙烷组合分配灭火系统特点: 灭火力强,灭火时间短,能灭A、B、C型火灾; 灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层无破坏; 低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小; 毒性低,可以应用于有人值守场所; 系统具有扩展性。 6.2. 前提条件 消防报警控制器安装在本层过道

大楼消防电源已具备 6.3. 系统方案设计 本系统设计采用七氟丙烷柜式气体灭火系统。 目前气体消防主流产品有:CO 2 自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷气体灭火系统。 CO 2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO 2 一般只能适用于那些无人值守 或较少时间有人在内的机房。 卤代烷1301有一定毒性,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。 INERGEN(烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于目前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使用。 七氟丙烷气体则完全摒弃了CO2、卤代烷1301、INERGEN的缺点,毒性低,价格较便宜,已经为当今计算机机房首推的气体灭火剂。 根据以上四种灭火系统的比较并结合计算机房特有的情况特点和防火等级,参考业主的消防需求,我们设计采用目前国际上最先进的气体灭火系统——七氟丙烷气体灭火系统。 6.3.1 消防系统保护区的设置 因本次工程设计的灭火工作区域被操作间隔开,我们设置 2个相互独立的气体保护区。 七氟丙烷柜式气体灭火系统可以组成两种形式的灭火系统,即组合分配式系统(有管网系统)与单元独立系统(无管网系统)。本消防工程存在多个需要保护的区域,因此采用七氟丙烷无管网单元独立式柜式气体灭火系统。 6.3.2 消防系统组成 本工程消防系统以七氟丙烷气体自动灭火消防为主。本层机房区的气体消防系统是由七氟丙烷气体灭火系统和火灾自动报警系统两部分组成,构成一个完整的七氟丙烷自动灭火系统。 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 本方案中单元独立式系统中共有两个保护区,火灾气体喷嘴布置形式: 机房保护区的火灾喷嘴安装在天花板向室内的一侧。当一个区域发生火灾时通过该区的释放阀,继而打开系统七氟丙烷的供该区的储瓶,并向该区释放七氟丙烷进行灭火,而其他区域的储瓶则被其单向阀阻止而不打开。 本层保护区的设计灭火浓度为8%,通过智能灭火控制器的逻辑编程,来实

消防气体灭火系统设备安装方案

消防气体灭火系统设备安装 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→ →→→→ →→→→ →→ 3.2 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,领会设计意图,确定施工方案。 3.2.2 复核预留、预埋的位置、尺寸、标高。 3.2.3 根据设计图纸画出管路分部的位置、管径、异变径、预留口的坐标、标高、坡向及支、吊架、卡件的位置草图,并将侧量的尺寸做好记录;并注意并列交叉排列管道的最小间隔尺寸。 3.2.4 按照草图,进行管道预制加工,加工后核对尺寸,编号,码放整齐。按照要求安装支、吊、卡、架。 3.2.5 将预制管道及附件运至安装地点,按编号就位,清扫管膛。 3.3 预留孔、洞及预埋铁件: 3.3.1 在钢筋混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞时,应设专业人员按照设计图纸将管道及设备的位置、坐标、标高尺寸测量准确。

3.3.2 配合土建放线定位,定标高、尺寸。同时令同有关部门解决施工相互矛盾的问题。 3.3.3 标记好预留孔、洞及预埋铁件的部位。将预制模盒在绑扎钢筋前固定好,开口盒填塞柔性物材。在浇注混凝土过程中,应设专业人员核对、看护,以免位移、错位,并且注意复验位置、尺寸。 3.3.4 如遇移位、错位,需剔凿处理时,须征得有关部门的同意后,方可进行。 3.4 设备材料的清点检查: 3.4.1 按照设计图纸要求,安装前,做规格、型号、尺寸、质量等方面的清点验证,保证数量、质量符合设计及安装要求。 3.4.2 对目测不易识别的材料(阀件)要抽样送试验室检测。 3.5 支、吊架的制作安装: 3.5.1 支、吊架的制作: 管道支、吊架应按照设计图纸要求选用材料制作,其加工尺寸、型号、精度及焊接均应符合设计要求。 具体制作方法参见1-1。 3.5.2 支、吊架的安装 3.5.2.1 管道支、吊架安装时应及时进行支、吊架的固定和调整工作。 3.5.2.2 安装支、吊架的位置、标高应准确、间距应合理。应按设计图纸要求,有关标准图规定进行安装。 3.5.2.3 管道不允许位移时,应设置固定支架。必须严格安装在设计规定的位置上,并应使管子牢固地固定在支架上。 3.5.2.4 埋入墙内的支架,焊接到预埋件上的支架,用射钉安装的支架,用膨胀螺栓

机房气体灭火系统解决设计方案

通信机房气体灭火系统解决方案 一、机房火灾危险主要因素 (1)机房电气的消防安全,必须在设计时就要充分考虑,但是就目前机房建设而言,许多项目业主都以总包的形式包给专业的机房建设公司,合同中涵盖所有装修、主设备、软件以及消防设施,基本达到交钥匙工程,业主对消防的要求基本上是“消防部门验收过关,万事大吉!”,这种消防观念基本上是停留在被动消费层面,我国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击。利润最大化驱使消防投入在总包合同中艰难前进,投资不足这只是其一; 其二,机房主设备大多数是高精尖设备,但消防设施还停留在“通过验收就行!”的层面,使损失减少到最小可能是每个消防设计人员最想达到的设计境界,目前市场上的不少消防产品可以做到,但大家一提到此问题立刻出现一个问题:钱不够!;其三,机房建设公司在计算机和装修方面是很专业的,但对消防应用科学都很陌生,往往在估计投资时过于克扣,使得很多项目估价不足,机房建设公司应该与消防公司经常进行交流,并确定三到四家消防和作单位进行长期合作,这样一来可以降低造价而提高消防工程的性能。 (2)电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾事故; (3)静电产生火灾。通信设备的运行及工作人员所穿的衣服等都能产生静电。如果电信机房接地处理不当,产生的静电负荷不能很快导人大地而是越积越多,一旦形成高电位,就会发生静电导电现象,产生火花并引燃周围可燃物发生火灾; (4)雷击等强电侵入导致火灾。雷电放电时所产生的电效应,能产生高达数万伏、甚至数十万伏的冲击电压,足以烧毁电力线路和设备,引发绝缘击穿,发生短路引发火灾。雷电放电时所产生的热效应、静电感应以及电磁感应都可能引发火灾;

机房气体灭火系统

一概述 蓝狐消防机房气体灭火目前常规的做法是先用七氟丙烷灭火系统,也叫FM200来进行保护,它分为有管网和无管网二种型式,即小的机房或独立的保护区我们一般用一个柜式的七氟丙烷灭火装置,也叫七氟丙烷无管网灭火装置来保护;若是区域较大或较多,而且比较分散我们一般会用管网式的组合方式来进行保护,这样可以充分的利用资源,节约成本。采用FM200七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统,系统最大保护区建筑面积约500平方米,最大保护容积为2000立方米。 五消防气体灭火系统说明 每个保护区的地板下、室内空间层及吊顶天花内需设置喷嘴、烟感探测器和温感探测器。为了节省投资成本,保护区之间的气体采用共享设计,减少了灭火药剂用量,而烟感探测器和温感探测器则仍然保持警报的功效。 所有间隔必须密闭固定,药剂喷放时无泄漏。系统采用组合分配方式,当某个保护区有火情发生时,烟、温两路探头把火警信号传至气体灭火控制盘及控制室,声、光自动报警并按照预定模式自动延时,启动电磁阀及方向阀,使FM-200储气钢瓶喷放气体至发生火情的保护区,也可以手动放气或进行机械紧急启动。 气体喷放的延迟时间0-30 秒可调,表示系统状态的所有信号都可以传输到当地的气体灭火控制盘或传到消防中央控制室。 钢瓶的瓶头阀部位设有安全阀,在超压时可以自动泄压,从而起到保护作用。钢瓶的放气启动头及方向阀均采用24VDC 电磁阀控制,由气体灭火控制屏给出放气信号,启动钢瓶。在断电或紧急情况下,可通过钢瓶上的手动启动头施行手动启动。手动及电动启动方式作用在钢瓶的瓶头阀上,而从属钢瓶则用主气瓶的压力通过压力启动头控制启动。

气体灭火施工组织方案

施工组织设计方案 第一部分工程概况 第二部分施工组织设计 第三部分施工程序 第四部分关键工程施工方案 第五部分工期目标和保证措施 第六部分质量目标、管理制度、方法、措施第七部分施工安全消防管理制度及措施 第八部分现场文明施工措施 第九部分现场环境保护措施 第十部分施工机具和技术装备

第一部分工程概况 (一)工程简介 本工程为安徽皖能集团有限公司能源大厦三层网络机房、UPS室和管理间;八层、十三层档案室安装固定式EBM气溶胶自动灭火系统工程。 (二)主要工程内容 EBM气溶胶灭火系统设备具有手动、自动转换功能,同时可联动控制外部的其他设备,当监视部位发生火情时,探测器将电信号发给灭火控制设备,经逻辑判断后发出声、光报警,延时后自动启动灭火装置;并具有联机、数显功能,同时还需准确记录对系统的重要操作和系统当时的工作状态参数。 当气体灭火控制设备处于自动状态时其联动过程如下: 当感烟探测器或感温探测器发现火情时,气体灭火控制设备发出预警信号;当感烟探测器和感温探测器发现火情时,两路信号相与,气体灭火控制设备发出火警信号,声、光报警,延时30秒自动启动,同时启动外控功能。 在系统自动启动延时30秒期间内,如经人工确认无需启动该系统时,可通过气体灭火控制设备的面板操作或防护区门口的紧急停止按钮操作终止启动程序。 当气体灭火控制设备处于手动状态时其联动过程如下: 当感烟探测器和感温探测器发现火情时,气体灭火控制设备发出预警信号;当感烟探测器和感温探测器发现火情时,两路信号相与,气体灭火控制设备发出火警信号,声、光报警,此时人工操作气体灭火控制设备操作键或防护区门口的紧急启动按钮启动,此时外控功能自动启动。 主要工程量包括三层网络机房、管理间、UPS室与八层、十三层档案室五个防火分区。其中三层网络机房、管理间、UPS室由消控中心三区气体灭火控制器集中控制,八层、十三层档案室由防护区外区域控制器自动控制。 (三)工程特点 1、施工技术、质量要求高。 2、施工场所均属机房等场所,需达到高质量,确保各种设备使用的可靠性、安全性,确保

气体消防设计计算书

目录 1 课程设计目的和要求 (2) 1.1设计目的 (2) 1.2设计任务 (2) 1.3设计要求 (2) 2 课程设计题目及内容 (3) 2.1设计题目 (3) 2.2设计内容 (3) 3 设计原始资料 (3) 3.1建筑概况 (3) 3.2建筑设计条件 (4) 4 教材及主要参考资料 (4) 4.1教材 (4) 4.2主要参考资料 (4) 5 设计内容 (4) 5.1防护区灭火方式的确定 (4) 5.2 系统设计和管网计算 (5)

1 课程设计目的和要求 1.1设计目的 本课程设计是配合《建筑消防设备工程》课程学习的实践性质的教学内容,是一个重要的实践性教学环节。其任务是使学生进一步熟悉建筑消防工程各个系统的方案设计,掌握建筑消防工程设计原理和方法。具体应达到以下目的: (1) 通过课程设计加深对本课程基本知识的理解,提高综合利用本课程知识的能力; (2) 掌握本课程工程设计的主要内容、步骤和方法; (3) 提高制图能力,学会应用有关设计资料进行设计计算的方法; (4) 提高独立分析问题,解决问题的能力,逐步增强对实际工程的认识和理解。 1.2设计任务 (1) 设备间灭火方式的选择、气体种类的选择,系统方式的选择; (2) 设备间气体灭火系统设计和管网计算; (3) 设备间气体灭火系统平面图、系统图的绘制; (4) 建筑消防设备工程课程设计计算说明书编写 1.3设计要求 通过本设计,学生应该能够达到以下几点要求: (1) 进一步了解气体灭火系统的工作原理; (2) 熟悉气体灭火系统的设计规范;

(3) 熟练掌握气体灭火系统的设计方法; (4) 熟练掌握气体灭火系统的设计思路。 2 课程设计题目及内容 2.1设计题目 深圳某综合楼设备间七氟丙烷气体灭火系统设计(设计分五个小组,每小组负责一个房间的设计。我们第五组负责同步网监控中心房间的设计。) 2.2设计内容 (1) 根据所给的原始资料,选定灭火方式(全淹没式和局部灭火方式)和系统方式(有管网系统和无管网系统); (2) 根据选择的系统方式,拟定增压方式,确定系统组件; (3) 进行系统设计和管网计算; 3 设计原始资料 3.1建筑概况 深圳某综合楼地上二十三层,地下两层,裙房三层,辅房三层。建筑面积38000平米,建筑高度为93.8米。七层到十七层层高3.7米,其中第八层的电池室、大电力室、小电力室,第十一层的主机室、同步网络监控中心需要用气体灭火系统进行保护。

气体灭火系统施工组织设计方案

气体灭火系统施工组织设计方案 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301七氟丙烷、1G541等灭火系统的管道及设备安装。 2施工准备 2.1接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2设备材料: 2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6—1"消防工程安装的通用要求"的有关内容。 2.2.2主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4作业条件: 2.4.1预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3操作工艺 3.1工艺流程:

→ → → 3.2安装准备: 3.2.1熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3管网安装: 3.3.1气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。 3.3.2管道安装前应进行调直并清理内部杂物。采用法兰连接时,被焊接损坏的镀锌层要做好防腐处理。丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带。切割的管口应用锉刀打净毛刺。 3.3.3气体灭火管道必须固定牢靠。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。管道支吊架安装最大间距应符合下列规定: 3.3.4干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。

室内气体消防灭火系统安装规范

室内气体消防灭火系统安装规范 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301灭火系统的管道及设备安装。 2施工准备 2.1接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2设备材料: 2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6一1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 3操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→管网安装→设备及配件安装→系统调试及功能验收 3.2安装准备: 3.2.1熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。管道支吊架安装最大间距应符合下列规定: 公称直径(mm):1520253240506580100150 最大间距(m):1.51.82.12.42.73.43.53.74.35.2 3.3.4干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。 3.3.5卤代烷1301和二氧化碳系统管道的三通接头的分流出口应水平安装。 3.3.6吊顶型喷头支管安装前,应按照图纸在现场确定出喷头位置,有条件的可以配合吊顶装修进行,但封吊顶板前应完成系统压力、严密性试验。喷头支管应加固定支架,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。 3.3.7管网安装完应进行强度试验,如采用水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。如采用气压试验,试验压力为工作压力的1.2倍。在试验压力下稳压5min,无明显渗漏,目测管道无变形为合格。高压二氧化碳灭火系统管道的水压强度试验压力应为15MPa。 3.3.8强度试验后,管网应进行吹扫。吹扫时管道末端应保证20m/s的流速,采用白布进行检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其它赃物出现为合格。

气体灭火设计方案详细案例

气体灭火设计方案详细案例 QQ空间发表日期:2013-10-08 14:45:58 浏览次数:2231 “我们经常会遇到做个《气体灭火设计方案》给到客户-业主、甲方、总包审核、沟通、商讨确认方案的可行性等,从而进入施工阶段”本文以七氟丙烷灭火系统做个详细案例供大家参考! 第一部分:工程概况: 该工程为某商业大厦地下二层气体消防工程,首先明确建筑物本身的建筑特点和功能特点,了解该建筑地下二层的防火工程设计中其它专业的设施及对消防专业的设计要求,然后根据有关规范对建筑物定性,确定系统的总体结构。按照气体灭火设计规范,该楼层配电房、发电机房、油库不能应用水喷淋灭火系统,因此选用气体灭火系统方案,以确保消防灭火的可靠性 第二部分:地下二层气体灭火系统设计说明 一、设计依据: 1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)2006年版; 2、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005); 3、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007); 4、甲方提供的相关图纸及资料; 5、设备生产厂家提供的相关图纸及资料。 二、设计原则 1、该气体灭火系统设计按整体建筑同一时间内发生一次火灾考虑。 2、气体灭火系统采用全淹没保护形式,用组合分配系统对各防护区进行保护。 设计灭火浓度:按保护对象定为9%。 系统额定增压压力:4.2Mpa(表压) 防护区最低环境温度:20℃。 三、系统设计: 采用七氟丙烷气体灭火组合分配系统;系统设计技术参数及详细计算过程见《设计计算书》。 四、系统启动方式: 控制系统有以下三种启动方式:自动控制、手动控制(手操电动)、紧急机械控制;在有人值班时可采用手动控制形式,在手动/自动控制故障时采用机械应急控制方式。 1、自动控制方式

气体消防七氟丙烷自动灭火系统设计解决方案

气体消防七氟丙烷自动灭火系统设计解决方案 第一章七氟丙烷无管网灭火装置 1、七氟丙烷无管网灭火装置特点 应用范围最广的气体灭火系统! 七氟丙烷无管网灭火装置具有以下显著优点: 1.1应用范围最广; 1.2洁净、环保无残留; 1.3安全可靠、不导电; 1.4全淹没灭火效果明显; 1.5因地制宜、安装方便。 2、七氟丙烷无管网灭火装置适用范围 特别适用于: 喷漆房、易燃气体、易燃化学品仓库、通信中心、通讯基站(移动、联通、电信)、电视广播中心、信息中心、机场、铁路、交通指挥中心、数据中心、计算机中心、发电厂、变电站、变电所、发电机房、配电室、医院设备房、档案室、办公楼、大型商业中心、博物馆、文物馆、美术馆、图书馆、银行金库、精密仪器仓库、实验室、大型酒店、油库等。 第二章七氟丙烷自动灭火系统 1、七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统是美国消防协会和中国消防总局重点推荐使用的可取代哈龙1211、1301的洁净气体灭火系统,目前在我国及世界各地其它地区已广泛应用。 2、七氟丙烷HFC-227ea灭火剂的化学分子式为CF3CHFCF3。熔点是-131°C、沸点是-16.4°C。是一种无色、无味、不导电、无二次污染、对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零的灭火剂,在常温下可加压液化,在常温、常压条件下能全部挥发、灭火后无残留物高效无毒。其灭火机理是在高温作用下,七氟丙烷发生化学反应和物理反应。在灭火过程中,通过向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂使其均匀地充整个防护区,七氟丙烷热分解产生的含氟的自由基,与燃烧反应过程中

产生支连反应的H+、OH-等活性自由基发生气相作用,中断燃烧链从而抑制燃烧过程中的反应;同时七氟丙烷化学反应中的化学链断裂和气化过程中吸收大量的热量导致冷却灭火。 3、七氟丙烷灭火剂可用于扑救固体表面火灾、灭火前能切断气源的气体火灾、电气火灾、液体或可溶化的固体火灾,能安全有效地使用在有人场所,适应于要求不留痕迹或清洗残留物有困难的场所,保护区存有贵重物品、珍宝、珍贵档案以及软硬件等,特别是电信主控机房,机场控制机房、银行金库、档案馆、图书馆、计算机房等场所,不能扑救:硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。 第三章固定式七氟丙烷自动灭火系统 1、我公司生产的七氟丙烷灭火系统,具有设计参数完整、功能完善、工作准确可靠、长期贮存不泄漏、安装调试简单、操作维修方便等优点,该系统主要由自动报警控制器、贮存装置、阀驱动装置、选择阀、单向阀、压力信号器、瓶架、喷头、管网等部件组成。根据使用要求,可组成单元独立系统、组合分配系统、主备系统,分别实施对单区和多区的消防保护。 2、性能和参数 2.1灭火形式:全淹没式; 2.2贮存容器容积(L):40L、70L、100L、120L、150L、180L; 2.3灭火浓度:根据防护区内可燃物的性质选择确定; 2.4七氟丙烷充装密度≤1120kg/M3; 2.5灭火喷射时间:≤10S; 2.6贮存压力(20℃):4.2MPa ; 2.7最大工作压力(50℃):5.3MPa; 2.8执行标准:GA400-2002; 2.9阀驱动装置氮气源压力(20℃):6.0MPa; 2.10灭火系统工作电源:AC 220V/50Hz;

设计方案气体灭火

气体灭火系统 1.1.设计编制依据: ?GB50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》 ?GB50166-2007 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ?GB50016-2006 《建筑设计防火规范》 ?GB50370-2005 《气体灭火系统设计规范》 ?GB50174-2008 《电子计算机房设计规范》 ?GB50263-2007 《气体灭火系统施工及验收规范》 ?国家现行的其他有关标准和规范 1.2.设计指导思想和原则: 本次气体灭火系统的设计在满足规范、标准的要求下进行合理设计,选用性价比高的相关设备。在保护区的分隔上依据现行的气体消防规范规定“一个保护区的面积不宜大于800m2,,且容积不宜大于3600m3”,“围护结构耐压1200pa”等方面的要求。 在机房维护结构方面充分响应现行规范,优先考虑维护结构的耐火时限、抗压抗冲击性能指标:选用通过型式检测的铯钾有框防火玻璃门。防火玻璃拼缝采用防火胶密封,外扣金属嵌条。 本次设计的机房、监控中心的火灾报警系统是相对独立的区域报警及灭火系统,能接入大楼的火灾自动报警系统,在主机上能显示报警信号;在机房区域、监控中心区域均设置七氟丙烷气体灭火系统。 对于消防系统的设计、安装、调试、开通、验收、运行、移交,相应的施工组织设计的指导思想为:精心组织、合理安排、科学施工、保证质量、主动协调、确保工期。

1.3.设计方案: 1.3.1.HFC-227ea(七氟丙烷)气体灭火系统设计 ?HFC-227ea(七氟丙烷)气体灭火系统设计原则: 1-1按火灾一次一区计,按建筑物自然分布,机房为1个防火分区为。 1-2设计灭火方式:全淹没式。 1-3设计的HFC-227ea(七氟丙烷)灭火系统必须具备电气自动、电气手动两种控制方式的转换在气体灭火控制器面板通过电子锁来实现。 1-3-1自动控制方式:在无人值班的情况下应采用自动控制方式,将灭火控制盘的控制方式选择键放置在“自动”位置,这时整个灭火系统处于自动控制状态.当一路火灾探测器检测到火警信号时,即发出火警异常的声光信号.当两路火灾探测器同时检测到火警信号时,火灾控制主机发出指令信号:气体灭火装置进入约30秒左右的倒计时状态,联动设备关闭;延时停止,灭火剂释放进行灭火。 1-3-2电气手动控制方式:在有人值班的情况下应采用电气手动控制方式,将灭火系统的控制方式选择键放置在“手动”位置,这时整个灭火系统处于电气手动控制状态。当任意一路火灾探测器检测到火警信号时,即发出火警异常的声光信号.当两路火灾探测器同时检测到火警信号时,也发出火警异常的声光信号.但均不启动灭火系统释放灭火剂进行灭火。值班人员此时应检查火警信号,如确认火警,需启动灭火系统时,可按下气体灭火控制主机的启动按纽或安装机房门外的紧急启动按钮,进入灭火程序,灭火控制柜发出联动指令信号,关闭联动设备,发出灭火指令。启动灭火系统,释放灭火剂进行灭火。 注意:手动控制优先,无论何种控制方式,在人确定火警按下手动控制按钮时,均可启动灭火系统,释放灭火剂进行灭火。 1-4紧急启停按钮:在气体灭火系统保护区的门外侧,设置紧急启停按钮。 1-4-1紧急启动:当灭火系统处于自动或手动控制状态时,在火灾自动报警系统未检测到火警时,而已确认火情,需启动灭火系统时,可按下紧急启动按钮,即发出报警声、光信号,关闭连锁设备,启动灭火系统进行灭火。 1-4-2紧急停止: 当报警系统发出火警信号,在延时时间内,发现不需启动灭火系统进行扑救,可按下紧急停止按钮,即可阻止向灭火系统发出指令,不启