文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板拆模工艺及补救措施

模板拆模工艺及补救措施

模板拆模工艺及补救措施
模板拆模工艺及补救措施

1、拆模的一般工艺流程:

(1)应按照先支后拆、后支先拆的顺序;

(2)先拆非承重模板,后拆承重的模板及支撑;

(3)已拆活动的模板,必须一次连续拆除完方可停歇,严禁留下不安全隐患。

(4)普通模板:一般先拆非承重模板,后拆承重模板;先拆侧模,后拆底模

(5)框架模板:一般是先拆柱模,再拆楼板模,然后拆梁侧模,最后拆梁底板模

2、模板拆除注意事项:

(1)必须掌握适宜的拆除时间,以设计要求为准,如设计没有要求则按照规范要求:板构件小于2m时,可在达到50%强度后拆模;大于2m并小于等于8m时,强度必须达到75%,方可拆模;大于8m时,则强度要达到100%方可拆模。梁、柱等在小于等于8m 时,达到75%强度后可拆模,大于8m时,则强度要达到100%方可拆模。一般来说承重构件大致拆模时间为2周,非承重构件1周左右可拆模。

(2)不能野蛮拆除,在拆除过程中,不能硬砸猛撬,拆模工具最好使用鸭嘴撬,一端带有起钉钳。

(3)将拆下的模板清理干净,可避免下次周转使用时造成麻面影响外观。

(4)对于多层楼板支柱的拆除:上层楼板正在浇筑混凝土时,下一层楼板的模板支柱不得拆除,再下一层楼板模板得支柱,仅可拆除一部分,跨度为4米或者4米以上的梁下应该保留支柱,支柱间距不得大于3米

3.拆除模板时必须确保混凝土结构安全和外观质量:

拆除顺序一般情况下是先装后拆,后装先拆,先拆除承重较小部位的模板及其支架,然后拆除其他部位的模板及支架

(1)柱模板。单块组拼在先拆除钢楞(即模板的横档和竖档)、柱箍和对拉螺栓等连接、支撑件,再由上而下逐步拆除;预拼的则应先拆除两个对角的卡件,并作为临时支撑后,再拆除另外两个对角的卡件,等到吊钩挂好,拆除临时支撑,才可以脱模起吊。

(2)梁、楼板模板:A、应先拆梁侧模,再拆楼板底模,最后拆除梁底模,拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从开始分别拆向两端。B、多层楼板模板和支柱的拆除,应按下列要求进行,上层楼板正在浇筑混凝土时,下一层楼板的模板支柱不得拆除,再下一层楼板模板的支柱,仅可拆除一部分,跨度4m及4m以上得梁下均应保留支柱,其间距不得大于3m。

(3)楼梯模板的拆除顺序是楼梯板→楼梯侧板→楼板侧板→楼板底板

(4)在拆除模板工程中,不应该对楼层形成冲击力,如果发现混凝土出现异常现象,可能影响混凝土结构安全和质量问题时,应该立刻停止拆模,并经过处理认证后才能继续拆模

4.混凝土外观质量缺限及补救措施

在混凝土施工过程中,不论现场管理水平如何,混凝土结构的施工都不可能在非常理想的条件下进行,往往会由于种种原因造成混凝土外观质量缺陷,或者是结构型式的特殊,或者是气候条件的恶劣,或者是施工方法、施工工艺的不规范等等,一般情况下,很容易在混凝土结构的浇筑过程中或刚刚施工完不久产生表面缺陷。混凝土结构的表面缺陷大致可以归纳为5个方面:麻面、蜂窝、表面破损、表观微裂纹、底脚漏浆等,不管是哪一种表面缺陷,都会对混凝土结构的外观质量带来不利的影响。所以找到混凝土结构产生表面缺陷的内因,在施工中有针对性的采取治理措施,对既有的缺陷加以必要的修复处理,以提高结构的外观质量。以下主要讲解针对施工现场常见的缺限讲解:

1、麻面

麻面是指混凝土表面呈现出无数绿豆般大小的不规则小凹点,直径通常不大于5mm。

成因分析:

(1)模板表面未清理干净,附有水泥浆渣等杂物;

(2)浇筑前模板上未撒水湿润或湿润不足,混凝土的水分被模板吸去或模板拼缝漏浆,靠近拼缝的构件表面浆少,拆模后出现麻面;

(3)混凝土加水量不准确致使混凝土和易性差,混凝土浇筑时有的地方砂浆少石子多,形成麻面;

(4)混凝土没有分层浇筑,造成混凝土离析,出现麻面;

(5)混凝土入仓后振捣不到位,气泡未能完全排出,拆模后出现麻面;

(6)振捣过迟,振捣时已有部分凝固。

预防措施:

(1)模板表面清理干净,脱模剂应涂刷均匀;

(2)混凝土搅拌时间要适宜,在砼搅拌车内不应超过3小时.

(3)浇筑前检查模板拼缝,对可能漏浆的缝,设法封堵;

(4)振捣遵循快插慢拔原则,振动棒插入到拔出时间控制在20s为佳,插入下层5-10cm,振捣至混凝土表面平坦泛浆、不冒气泡、不显著下沉为止;

(5)新拌制混凝土必须按水泥或外加剂的性质,在初凝前振捣,放置时间过长未初凝混凝土可拉回拌和站按设计水灰比加水加水泥重新拌和。

修补方法:混凝土表面的麻面,对结构无大影响,通常不做处理,如需处理则用水泥砂浆配比为1:2或1:2.5修补,由于数量较多,可用人工在小桶内搅匀,随搅随用,必要时掺拌白水泥调色;修补完成后,用麻袋进行保湿养护。

另外在拆模时浇水,可以有效的使混凝土与模板分离,防止麻面产生。

2、烂边及烂根

烂边和烂根主要是由于模板拼缝不严密、接缝处止浆不好,振捣时混凝土表面失浆造成。漏浆较少时边角出现“毛边”,漏浆严重出现混凝土蜂窝麻面。

预防措施:

(1)接缝处贴橡胶海绵条或无纺土工布止浆,并用钢木压板、橡胶压条止浆;

(2)拼缝两侧的振捣器起振时要保持同步。

修补方法:

(1)漏浆较少时按照麻面进行修复,漏浆严重时按以下方法进行修复:

(2)将蜂窝软弱部分凿去,用高压水及钢丝刷将接合面冲洗干净;

(3)修补用的水泥品种必须与原混凝土一致,砂子用中粗砂,按照抹灰工的操作方法,用抹子大力将砂浆压入蜂窝内,刮平,在棱角部位用靠尺将棱角取直;

(4)水泥砂浆的配比为1:2到1:3,并搅拌均匀;

(5)修补完成后,用麻袋进行保湿养护。

3、蜂窝

蜂窝是指混凝土表面无水泥砂浆,骨料间有空隙存着,形成数量或多或少的窟窿,大小如蜂窝,形状不规则,露出石子深度大于5mm,深度不漏筋,可能露骨筋。

成因分析:

(1)模板漏浆或振捣过度,跑浆严重致使出现蜂窝;

(2)混凝土坍落度偏小,加上欠振或漏振形成蜂窝;

(3)混凝土搅拌与振捣不足,使混凝土不均匀,不密实,造成局部砂浆过少。

预防措施:

(1)浇筑前检查并嵌填模板拼缝以避免浇筑过程中跑浆;

(2)浇筑前撒水湿润模板以避免混凝土的水分被模板吸去;

(3)浇筑过程中检查模板牢固情况,并严格控制每次振捣时间;

(4)塌落度过小时拉回拌和站加水加水泥重新拌制;

(5)振捣工具的性能必须与混凝土的工作强度相适应:振捣工人必须按振捣要求精心振捣,尤其加强模板边角和结合部位的振捣;

修补方法:

(1)对于小蜂窝:将调好的砂浆压入蜂窝面,同时刮掉多余的砂浆;注意养护,待修补的砂浆达到一定强度后,使用角磨机打磨一遍;对于要求较高的地方可用砂纸进行打磨。

(2)对于大一点的蜂窝:先凿去蜂窝处薄弱松散的混凝土和突出的颗粒,用钢丝刷洗刷干净后支模,再用高一强度等级的细石混凝土(粒径l0~20 mm)仔细强力填塞捣实,并认真养护。对较深的蜂窝,影响承载力而又难于清除时,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或浇注混凝土封闭后,再放水泥砂浆,把蜂窝的石子包裹起来,填满缝隙结成整体。

4、错台、跑模

成因分析:

(1)模板拼缝经反复拆装企口变形严重或支模时模板垂直度控制不好,相邻两块模板本身嵌缝;

(2)相邻两块模板对拉螺杆松紧程度不一,模板受振后胀开程度不一;

(3)混凝土侧压力比较大,拉杆滑丝、螺母丝扣有损伤,振捣过程中出现螺母脱丝。

预防措施:

(1)定期修整模板,对于变形严重模板不应该再使用;

(2)紧固模板,手劲一致保持对螺杆松紧一致;

(3)装模时要求操作工人检查拉杆的工作情况,杜绝使用坏丝的拉杆螺母和已变形拉杆;

(4)混凝土侧压力较大时,拉杆上双螺母。振捣强烈时螺母底下加减震弹簧垫片,防止拉杆崩丝,出现跑模,亦可用精轧螺纹钢当对拉杆使用。

5、露筋

成因分析:

(1)支立模板前放样不准确,混凝土保护层厚度不合格,钢筋紧贴模板,致使拆模后露筋;

(2)钢筋混凝土构件断面小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上水泥浆不能充满钢筋周

围,使钢筋密集处露筋;

(3)混凝土振捣时,振捣棒撞击钢筋,将钢筋振散发生位移,因而造成露筋。

预防措施:

(1)支立模板前放样要准确到位,预留混凝土保护层厚度满足规范要求;

(2)钢筋混凝土结构钢筋叫密集时,要选配适当石子,以避免石子过大卡在钢筋处,可调整配合比采用细石混凝土;

(3)混凝土振捣时,严禁振动钢筋,防止钢筋变形移位。

处理方法:

首先将外露钢筋上的混凝土渣和铁锈清理干净,然后用水冲洗湿润,用1:2或1:2.5水泥砂浆压平整,如露筋较深,应将薄弱混凝土全部凿掉,冲刷干净润湿,用提高一级标号的细石混凝土捣实,认真养护。

拆模技术交底

拆模技术交底 一、强制性条文 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 二、模板拆除工程质量控制基本要求技术交底 1.侧模,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。 2.底模,在混凝土强度符合下表规定后,方可拆除。 现浇结构拆模时所需混凝土强度 注:表中“按设计的混凝土强度标准值”系指与设计混凝土强度

等级相应的混凝土立方体抗压强度标准值。 3.预制构件模板拆除时的混凝土强度,应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: (1)侧模,在混凝土强度能保证构件不变形、棱角完整时,方可拆除; (2)芯模或预留孔洞的内模,在混凝土强度能保证构件和孔洞表面不发生坍陷和裂缝后,方可拆除; (3)底模,当构件跨度不大于4m时,在混凝土强度符合设计的混凝土强度标准值的50的要求后,方可拆除;当构件跨度大于4m时,在混凝土强度符合设计的混凝土强度标准值的75的要求后,方可拆滁。 4.预应力混凝土结构构件模板的拆除,除应符合第2条、第3条的规定外,侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构构件建立预应力后拆除。 5.已拆除模板及其支架的结构,在混凝土强度符合设计混凝土强度等级的要求后,方可承受全部使用荷载;肖施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时,必须经过核算,加设临时支撑。 三、模板拆除安全技术交底 ,尤6.拆模时必须设置警戒区域,并派人监护。拆模必须拆除干净彻底,不得保留有悬空模板。拆下的模板要及时清理,堆放整齐。高处拆下的模板及支撑应用垂直升降设备运至地面,不得乱抛乱扔。

7.拆模时,临时脚手架必须牢固,不得用拆下的模板作脚手板。 8.脚手板搁置必须牢固平整,不得有空头板,以防踏空坠落。 9.拆除的钢模作平台底模时,不得一次将顶撑全部拆除,应分批拆下顶撑,然后按顺序拆下搁栅、底模,以免发生钢模在自重荷载下一次性大面积脱落。 10.拆除高度在5m以上的模板时,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。 11.模板支撑拆除前,混凝土强度必须达到设计要求,并经申报批准后,才能进行。拆除模板一般用长撬棒,人不许站在正在拆除的模板上。在拆除楼板模板时,要注意整块模板掉下其是用定型模板做平台模板时,更要注意,防止模板突然全部掉落伤人。 交底人:被交底人:交底时间:

早拆、快拆模板体系施工方案

沈阳月星国际城C区工程早拆、快拆模板体系施工方案 江苏南通二建集团有限公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、早拆模板工艺原理 四、模板体系组成及材料的型号确定 五、施工准备 六、施工方法与施工要点 七、质量保证措施 八、安全技术措施 九、环保措施 十、计算书 十一、模板体系布置图

一、编制依据 1.《混凝土结构施工质量验收规范》(GBJ50204-2002) 2.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 3.《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4.《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ33-91) 5.《重庆市建筑工程施工现场安全管理标准》 6.《31#-33# 楼结构施工图》 7.《31#-33# 楼施工组织设计》 二、工程概况 2.1工程概况 工程名称:沈阳月星国际城C区 工程地址:沈阳市浑南区沈中大街9号 建设单位:沈阳星港地产投资有限公司 设计单位:中国建筑东北建筑设计研究院有限公司 监理单位:沈阳市工程监理咨询有限公司 承包单位:江苏南通二建集团有限公司 结构形式:框剪基础结构:筏板基础+螺旋钻孔桩 地下层数:1层 地上层数:34层首层高度: 3.05米顶板厚度:100、110

标准层:2层以上标准层高度:2.9米顶板厚度:100、110 三、早拆、快拆模板工艺说明 3.1模板早拆设计的原理 国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2002规定,现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;如设计无要求时,应符合下列规定:板底模、模板跨度≤2.0m时,混凝土强度达到设计强度的50%时方可拆模;跨度在2.0m~8.0m时,混凝土强度达到设计强度的75%时方可拆模;对于梁,拱壳跨度≤8.0m时,混凝土强度达到设计强度的75%、跨度大于8.0m时,混凝土强度达到设计强度的100%时方可拆模。这就说明,结构梁、板跨度的大小,对结构梁、板的内应力大小有直接的影响。为此,如果将梁、板和拱的跨度减小,其结构内应力亦相应减小,则拆模时混凝土强度可以降低,再根据混凝土早期强度增长快的规律,拆模时间可以提前。模板早拆施工技术的基本原理就是在施工阶段把结构跨度人为的划小,降低其内力,使模板能够早拆,而结构的安全度又不受影响,以达到模板早拆应有的经济效益及社会效益。3.2、早拆、快拆体系的选择 键链接模板早拆、快拆体系是由北京群力发(北京)科技开发有限公司研制开发的“键连接的脚手架”与“可调型组装式模板早拆柱头”组成的模板早拆支撑体系,配以普通的钢楞(龙骨)及模板(塑料模板、胶合板或钢框模板等)而形成的一种模板早拆、快拆体系。该模板早拆、快拆体系是在确保现浇钢筋混凝

建筑施工中模板早拆技术应用及实施研究

建筑施工中模板早拆技术应用及实施研究 摘要:合理应用模板早拆技术能够有效提高工作效率,由于上述技术存在很多 优势,已经得到建筑行业的广泛关注,目前,逐渐发展成为建筑施工过程中必不 可少的技术,需要进一步完善和发展模板早拆技术,为以后的发展提供依据和保障。本文根据笔者工作实践,对建筑施工中模板早拆技术的应用及实施要点进行 了分析和探讨。 关键词:建筑施工;模板;早拆技术;应用 在建筑施工技术快速发展的背景下,各种先进技术不断出现和应用。模板早 拆技术的应用更是具有非常重要的意义。同传统技术相比,模板早拆施工技术周 转快、成本低而且比较先进。因此加强模板早拆施工技术的应用就成为今后发展 的必然选择。在今后对此需要深入分析才能够满足要求。 1模板早拆技术应用优势 模板早拆技术在建筑施工中的应用是具有明显优势的,当前模板早拆技术在 建筑工程中已经得到了广泛应用,各类建筑工程中对于模板早拆技术的应用也已 经变得非常成熟。在实际应用过程中其优势也逐渐凸显出来:能够有效降低模板 损耗。在以往建筑施工中对于模板的拆除,通常是把顶模板拆除之后,再用人力 把木方、模板以及架料运输到装卸平台上,之后利用起重设备在吊到施工作业面。这样一种施工技术对于模板会造成严重磨损。模板早拆技术的应用则能够有效克 服这些问题。从工程造价的角度来看,建筑施工中模板工程造价站到了钢混工程 总造价的 30%左右,而模板早拆技术的应用将能够使得原先周转材料能够有效减少,这样就能够有效降低工程成本。从这一点来看模板早拆技术是具有明显的应 用价值的。 2模板早拆技术具体应用 对模板早拆技术具体应用情况的分析是本文的重点,通过对此科学分析将能 够使得人们对此能够有更加深刻地认识。从建筑施工目标来看,模板早拆技术的 应用需要使得单层面积达标,与此同时还需要应用平面流水施工方式从而能够以 最大程度确保建筑工程整体施工效益。为了达到上述目标就必须要严格按照施工 步骤来进行操作,具体而言要根据以下步骤来实现科学施工: 2.1施工流水段划分 从施工流水段来看,通常情况下是分为水平方向流水段和垂直方向流水段这 两种形式。这两种施工流水段有明显区别的。垂直方向流水段通常是要等到水平 方向流水段施工完成之后再来进行,水平方向流水段则是交替在统一楼层当中。 垂直方向流水段的施工能够有效缩短混凝土龄期和建筑工程施工时间,这对于保 证整体工程强度,降低支柱使用数量有着非常重要的意义。 2.2拆模设计 为了满足需要就应该进行科学地拆模设计,这样才能够满足要求,在设计过 程中重点是要绘制模板和支撑整体图。明确任务和要求是进行设计的重要前提, 在工作中对于建筑工程施工中模板和支柱相关应用要求,设计人员必须要充分熟悉。对于早拆模板要能够实现灵活布置,要能够最大程度提升后拆模板宽度灵活 性和经济性。在具体设计过程中对于模板、支柱以及楞这三者之间的关系需要进 行科学协调和处理。要尽量避免出现简支梁搁置的情况,连续支撑方式应该优先 使用。通常情况下合理的两端悬臂梁要比简支梁更有优势,这样将能够有效降低 弯矩和挠度。对此在今后工作中必须要深入分析才能够满足实际要求。

快拆架模板支撑体系施工方案

目录 一、工程概况 (2) 、项目概况 (2) 、拟采用快拆架原因 (2) 、快拆架支撑体系说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工计划 (4) 、施工进度计划 (4) 、材料计划 (4) 、设备计划 (4) 四、施工工艺技术 (4) 、施工准备 (4) 、施工工艺流程 (5) 、快拆架子相关节点图 (5) 、施工要点 (8) 、剪刀撑设置方法 (8) 、质量监测 (11) 、质量保证措施 (12) 4.6.1、质量保证体系 (12) 4.6.2、模板工程质量控制程序 (13) 3、模板支撑体系检查验收记录 (13) 五、安全保证措施 (14) 组织保障 (14) 、技术措施 (14)

5.2.1作业人员素质要求 (14) 5.2.2劳动用品(三宝)要求 (15) 5.2.3技术及安全管理措施 (16) 5.2.4、环保措施 (17) 5.2.5、应急预案 (17) 六、劳动力计划 (20) 、专职安全生产管理人员 (20) 劳动力计划 (21) 七、受力验算及附图 (21) 、工程参数 (21) 、模板面板验算 (22) 、次楞方木验算 (23) 、主楞验算 (24) 立杆稳定性验算 (26) 、附件28 附件1——快拆架备案证及准用许可文件 (28) 附件2——快拆架生产厂家资质 (28) 附件3——快拆架试验检验报告, (28) 附件4——快拆架出厂合格证 (28) 附件5——快拆架生产厂家与供应租赁商的关系证明文件(授权书或供销合同)28 附件6——快拆架产品使用说明书 (28)

一、工程概况 、项目概况 工程名称:万科锦尚(原高科高九路)项目C16-4/03地块 工程地点:重庆市高新区大杨石组团C16 -4/03 建设单位:重庆四季流辉置业有限公司 用地规模:28018㎡ 拟建规模:㎡,其中地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡拟建建筑高度:17.4M、23.7M、27.6M. 建设功能:住宅、办公楼、商业网点、地下车库及设备用房等。 本项目1号地块以办公楼为主要开发对象,在1号地块布置3栋多层办公楼及1栋高层,在高差较大处布置吊层办公,吊层办公后部布置车库与设备用房,局部布置小户型住宅楼。其中: ①1、2、4号楼:办公楼, 6层,一层~六层均为办公,建筑高度为23.7米,为多层办公楼。 ②3号楼:住宅楼,6层,一层~六层均为住宅,建筑高度为17.4米,为多层居住建筑。 ③5号楼:办公楼, 6层局部7层吊2层,一层~七层均为办公,吊层为商业门面,建筑高度为27.6米,吊层高度10.2米,为二类坡地高层公共建筑。 ④地下车库及设备用房:地下1层,共有停车位377个,为I类地下车库,层高分别为3.8米,负一层建筑面积为10534.67平方米,停车位为130辆,共分为3个防火分区。 建筑工程设计等级为二级,合理使用年限为50年。 主要结构类型:矩形柱框架结构;抗震设防烈度: 6 度。 本工程梁最大跨度为8m,梁截面最大为300*800,板厚最大为120mm,层高5.1m。 、拟采用快拆架原因 按传统的普通钢管脚手架施工搭设时间较长,一般需要3天时间,对工期极为不利,为满足工期需要,同事1号地块的 1、2、4、5栋为矩形柱网框架结构体系,具备采用轮扣式快拆架的条件,经项目部研究决定采用快拆

早拆模板施工技术介绍

早拆模板施工技术介绍 . 为实现早期拆除楼板模板而采用的一种支模装置和方法,其工作原理就是“拆板不拆柱”,拆模时使原设计的楼板处于短跨(立柱状态小于2m)的受力状态,即保持楼板模板跨度不超过相关规范所规定的跨度要求,这样,只要当混凝土强度达到设计强度的50%时即可拆除楼板模板及部分支撑,而柱间、立柱及可调支座仍保持支撑状态。当混凝土强度达到设计要求时,再拆去全部竖向支撑。目前正在大力发展并逐步完善这一施工技术。 早拆模板的关键部件是早拆柱头,早拆柱头的形式及工作原理见下图 早拆模板技术是指楼板模板浇筑3~4 天后,混凝土强度达到设计强度的50%以上时,可敲击早拆柱头,提前拆除横楞和模板,而柱头顶板仍然支顶着现浇楼板,直到混凝土强度达到符合规范允许拆模数值为止的模板施工技术。 (1) 主要技术内容 ①早拆模板及支撑设计技术 1) 早拆模板可以采用竹(木)胶合板模板、钢框胶合板模板、组合钢模板和塑料模板等; 2) 支撑系统由早拆柱头、支柱、主梁、可调千斤顶等组成; 3) 早拆柱头有螺杆式升降头、滑动式升降头和螺杆与滑动相结合的升降头三种形式,宜推广使用螺杆与滑动相结合的升降头; 4) 支柱可以采用门式支架、碗扣式支架、钢支柱及扣件式支架等,宜推广使用钢支柱和门式、碗扣

式支架。 ②早拆模板施工技术 1) 应根据工程结构设计图进行配模设计,绘制模板工程施工图,并对模板、支撑的刚度和强度进行验算; 2) 计算出所需的模板和支撑的规格与数量; 3) 制定确保质量和安全施工等有关措施; 4) 制定支模和拆模工艺流程,早期拆模时间; 5) 采取“小流水段”施工方法,提高模板使用效果。 (2) 主要技术指标 ①早拆模板成套技术可以大量节省模板一次投入量,减少模板配置量1/3~1/2; ②可以缩短施工工期,加快施工速度,提高工效30%以上; ③可以延长模板使用寿命,节省施工费用20%以上。 (3) 适用范围 早拆模板技术可适用于各种类型的公共建筑、住宅建筑的楼板和梁,框架结构建筑的楼板和梁,以及桥、涵等市政工程的结构顶板模板的施工。

tk模板工程施工工艺流程控制程序图(早拆模体系构造图)

模板工程施工工艺流程控制程序图 (早拆模体系构造图) 1)模板工程施工工艺流程控制程序,详见下图。 2)施工顺序 施工顺序:模板制作与钢筋成型、放线→模板支撑、脚手架搭设→柱、墙钢筋绑扎→柱、墙模板安装→铺梁底板→梁钢筋绑扎→安梁侧模→铺楼板模板搁栅→安装楼板底模→楼板钢筋绑扎→浇筑砼→养护、拆模。

期 图36 模板工程施工工艺流程控制程序3)模板制作、安装

墙、柱及弧形梁侧面模板采用整装散拆的施工方法,梁底模视长度采用整装整拆的施工方法,而楼板模板、楼梯模板及直线形梁侧模则采用散装散拆的施工方法。电梯井筒采用整体爬升的施工方法。模板制作时,必须对所有模板进行编号,标明尺寸和安装位置,以免混淆使用。墙、柱模板底部均应设一定的清洗孔(带止水钢板的施工缝处内外均需留设),除在立模时要防止木屑、泥块等物进入模壳内,在砼浇筑前,应指派专人对模板进行冲洗,确保模板内无杂物。 模板施工准备工作: 进行中心线和位置线的放线:首先用经纬仪引测建筑物的边柱墙轴线,并以该轴线为起点,测出每条轴线。模板放线时,应先清理好现场,然后根据施工图用墨线弹出模板的内外边线和中心线,墙模板要弹出模板的内、外边线,以便于模板安装和校正。 做好标高量测工作:用水准仪把建筑物水平标高引测到模板安装位置。 进行找平工作:模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆。找平方法是沿模板内边线用1:3水泥砂浆抹平层。 柱模板 柱子模采用定型的大模板,按照图纸的尺寸,配成定型的柱模,到现场进行拼装。绘制模板组装平面图,注明模板吊装顺序,对模板逐一编号,并在施工前与平面图进行核对,以确保模板安装准确无误。柱模用φ14圆钢作对拉螺栓,纵横≤600mm进行加固,拉杆按规范要求攻丝。每端不少于12CM,拉杆端部用标准螺帽紧固(要求每端均紧固2个螺帽),对拉螺杆管采用与拉杆直径配套的PVC管,以便提高螺杆的周转率。

模板拆除方案范文

模板拆除方案

目录 一、编制依据及模板概况.............................................. . (1) 二、模板拆除............................................................. . (1) 三、注意事项............................................................. . (5) 四、成品保护措施 (5) 五、安全措施............................................................. . (5)

一、制依据及模板概况 1. 编制依据: 1).《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 2).《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300- 3).《建筑结构荷载规范》GB50009- 4).本工程施工图纸和施工组织设计及《模板施工方案》 2.模板概况 本工程中,墙模板采用18mm厚胶合板;梁板模板采用18mm厚胶合板,次龙骨为50×100方木,主龙骨为φ48×3.5mm钢管,支撑为钢管加U型顶托; 二、模板拆除 模板拆除前必须经过项目部统一,并递交拆模申请,项目经理批准后方可进行拆模。 模板拆除申请表

2.1 墙体模板拆除 2.1.1墙体模板拆除条件 1)非冬期施工:非承重侧模(墙模、柱模及梁侧模)应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏(大于 1.2MPa)方可拆除,大约24h~36h左右。 2)承重模板(梁、板及楼梯底模)拆模条件应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204- )执行。混凝土浇筑完一段时间内,将同条件下养护的混凝土试块送试验室试压,根据试验室出具的强度报告,决定模板的时间和措施,由技术负责人发放拆模通知书后,方可拆模。 2.1.2墙体模板拆除要点(非大模板) 1)遵循先支后拆,后支先拆的原则, 先拆除穿墙螺栓等附件,再拆除斜拉杆、斜撑,用橇棍轻轻撬动模板,使模板离开墙体,慢慢放下模板并码放整齐,等待吊运走。拆各层单模板时,先拆墙两端接缝窄条模板,然后再向墙中心方向拆除。 2)拆除应轻拆轻放,应保护好各种模板,并分类整理堆放,设置专门的责任区和责任人。严禁模板上口硬砸硬撬;以防震裂混凝土,撬坏模板。 3)拆除的模板,应及时修整刷隔离剂清理。 2.1.3墙体大模板拆除要点

建筑施工中模板早拆技术应用及实施研究

建筑施工中模板早拆技术应用及实施研究 发表时间:2018-11-09T10:01:17.577Z 来源:《防护工程》2018年第18期作者:戚甘红龙照华沈显征[导读] 合理应用模板早拆技术能够有效提高工作效率,由于上述技术存在很多优势,已经得到建筑行业的广泛关注戚甘红龙照华沈显征 浙江太学科技有限公司浙江杭州 201311 摘要:合理应用模板早拆技术能够有效提高工作效率,由于上述技术存在很多优势,已经得到建筑行业的广泛关注,目前,逐渐发展成为建筑施工过程中必不可少的技术,需要进一步完善和发展模板早拆技术,为以后的发展提供依据和保障。本文根据笔者工作实践,对建筑施工中模板早拆技术的应用及实施要点进行了分析和探讨。 关键词:建筑施工;模板;早拆技术;应用 在建筑施工技术快速发展的背景下,各种先进技术不断出现和应用。模板早拆技术的应用更是具有非常重要的意义。同传统技术相比,模板早拆施工技术周转快、成本低而且比较先进。因此加强模板早拆施工技术的应用就成为今后发展的必然选择。在今后对此需要深入分析才能够满足要求。 1模板早拆技术应用优势 模板早拆技术在建筑施工中的应用是具有明显优势的,当前模板早拆技术在建筑工程中已经得到了广泛应用,各类建筑工程中对于模板早拆技术的应用也已经变得非常成熟。在实际应用过程中其优势也逐渐凸显出来:能够有效降低模板损耗。在以往建筑施工中对于模板的拆除,通常是把顶模板拆除之后,再用人力把木方、模板以及架料运输到装卸平台上,之后利用起重设备在吊到施工作业面。这样一种施工技术对于模板会造成严重磨损。模板早拆技术的应用则能够有效克服这些问题。从工程造价的角度来看,建筑施工中模板工程造价站到了钢混工程总造价的 30%左右,而模板早拆技术的应用将能够使得原先周转材料能够有效减少,这样就能够有效降低工程成本。从这一点来看模板早拆技术是具有明显的应用价值的。 2模板早拆技术具体应用 对模板早拆技术具体应用情况的分析是本文的重点,通过对此科学分析将能够使得人们对此能够有更加深刻地认识。从建筑施工目标来看,模板早拆技术的应用需要使得单层面积达标,与此同时还需要应用平面流水施工方式从而能够以最大程度确保建筑工程整体施工效益。为了达到上述目标就必须要严格按照施工步骤来进行操作,具体而言要根据以下步骤来实现科学施工: 2.1施工流水段划分 从施工流水段来看,通常情况下是分为水平方向流水段和垂直方向流水段这两种形式。这两种施工流水段有明显区别的。垂直方向流水段通常是要等到水平方向流水段施工完成之后再来进行,水平方向流水段则是交替在统一楼层当中。垂直方向流水段的施工能够有效缩短混凝土龄期和建筑工程施工时间,这对于保证整体工程强度,降低支柱使用数量有着非常重要的意义。 2.2拆模设计 为了满足需要就应该进行科学地拆模设计,这样才能够满足要求,在设计过程中重点是要绘制模板和支撑整体图。明确任务和要求是进行设计的重要前提,在工作中对于建筑工程施工中模板和支柱相关应用要求,设计人员必须要充分熟悉。对于早拆模板要能够实现灵活布置,要能够最大程度提升后拆模板宽度灵活性和经济性。在具体设计过程中对于模板、支柱以及楞这三者之间的关系需要进行科学协调和处理。要尽量避免出现简支梁搁置的情况,连续支撑方式应该优先使用。通常情况下合理的两端悬臂梁要比简支梁更有优势,这样将能够有效降低弯矩和挠度。对此在今后工作中必须要深入分析才能够满足实际要求。 2.3对后拆支柱配置层数的计算 为了实现科学施工,在工作中需要对后拆支柱配置层数进行科学计算,只有实现科学计算才能够满足要求。混凝土浇筑过程中模板和支柱自重上 的荷载、新浇筑混凝土自重都是通过模板支柱传递给该层楼板的。由于该层楼板混凝土强度不能够同具体工程要求匹配,此时就需要利用下方支柱来对荷载进行有效传递,在工作中当下一层模板承受荷载也超过了设计荷载的时候必须要进行再次传递。在实际计算过程中就需要高度重视楼板龄期荷载值,这一指标指的是该层楼板原设计荷载值与考虑该层楼板施工龄期因素的混凝土增长百分率的乘积。当下方某一层的后拆支柱被拆除之后,那些被拆除的支柱就会把自身原有的承载力传递给上方各层楼板,从上述分析中可以看出对后拆支柱配置层数进行计算的重要性。对此今后要深入分析。 2.4拆模 在实际拆模过程中需要等到混凝土达到设计强度 50%的时候,对早拆柱头的插销进行轻敲,这样做的目的是为了使得钢楞及模板能够降到合适高度,与此同时还需要把部分立杆、模杆、托架以及模板拆除。全部拆除完成之后再到下一层进行支模。对于那些生下来的立杆或者是拆柱头应该是是在正常拆模的时候再来拆除。对于横杆的拆除往往需要利用榔头来对横杆两端进行均匀敲击,这样做是为了而能够使得两端能够同时抬出。为了避免对混凝土质量产生影响,在工作中不能够对横杆一端进行猛烈敲击。 2.5计算后拆支柱配置层数 楼板上层混凝土浇筑的时候,利用模板支柱把新浇筑的支柱和模板自重荷载混凝土自重传递到楼板上,并且具备没有符合实际设计强度的混凝土,存在超过龄期荷载的承受荷载,需要合理应用下层扣板支柱进行承担。如果下一层也存在超过设计龄期荷载的承受荷载,虽然能够符合设计强度,可以向下面支柱传递。新加的上面荷载,利用后拆支柱可以合理把刚度均匀分配给隔层楼板,直到能够满足设计荷载为止。某楼层龄期实际荷载值就是楼层施工影响龄期基础上的增长混凝土度的百分率乘以楼层龄期设计荷载值。拆除楼板某层后拆支柱,会给上层楼板输送拆除楼板中的力,依据不同楼层楼板进行相应分配,得到各层相应承受荷载,对比各层楼板承受荷载以及设计荷载,如果存在超过龄期设计荷载的承受荷载,应该适当增加后拆支柱数量,提高浇筑楼板循环时间。 2.6计算支柱承载力 计算拆支柱的时候需要充分满足《钢框胶合模板技术规程》的国家标准规范。计算获得拆支柱的荷载,逐一检查和分析是否具备超过标准的承受能力,如果存在超过标准的承载力,应该适当更改布置支柱整体形式。计算后拆支柱上下端承载力以后,传递出来的后拆支柱荷载就是局部荷载,计算过程中应该完全符合设计规范需求,以此来计算混凝土抗冲切。

拆模技术交底

模板拆除技术交底 施工企业:富凯集团有限公司№:(津建安表22) 工程名称武警机动第四支队工种模板工 施工部位主体交底时间2019年月日交底内容: 1.1 模板拆除根据现场同条件的试块指导强度,符合设计需要的百分率后,由技术人员发放拆模通知书后,方可拆模。 1.2 模板及其支架在拆除时混凝土强度要达到如下要求(见表5-1) 在拆除侧模时,混凝土强度要达到1.2Mpa(依据拆模试块强度而定),保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后方可拆除。混凝土的底模,其混凝土强度必须符合下表规定后,方可拆除。 混凝土强度等级 结构类型结构跨度(m)按设计的混凝土强度标准值的百 分率(%) 板 ≤2 ≥50 >2 ≤8 ≥75 >8 ≥100 梁≤8 ≥75 >8 ≥100 悬臂 构件 ≥100 1.3 拆除模板的顺序与安装模板顺序相反,先支的模板后拆,后支的先拆。

1.3.1 墙模板拆除 墙模板在混凝土强度达到1.2Mpa,能保证其表面及棱角不因拆除损坏时方能拆除。模板拆除顺序与安装模板顺序相反,先外墙,后内墙,先拆外墙外侧模板,再拆内侧模,先模板后角模。 拆墙模时,首先拆下穿墙螺栓,再松开地脚螺栓,使模板向后倾斜与墙体脱开,不得在墙上撬模板,或用大铁锤砸模板。 1.3.2 楼板模拆除 楼板模板拆除时,为了保证安全,在支模架拆除前,必须把楼板底模临时性的支模加固,然后拆除支模架顶端的水平杆,达到模板与楼板分离要求,保留养护支撑及其上的养护木方或养护模板。其余模板均落在满堂脚手架上,拆模时要保留模板的养护支撑。 1.3 .3 模板拆除吊至存放地点时,模板保持平放,然后用铲刀、湿布进行清理。支模前刷脱模剂。模板有损坏的地方及时进行修理,以保证使用质量。 1.3.4 模板拆除后,及时进行板面清理,涂刷隔离剂,防止粘结灰浆。 1.3.5 拆模过程中要把所有材料、在现场管理人员的指导下,分门别类的堆放,摆码整齐,清点数量,以便调度人员按需要安排。 拆模安全技术管理规程

大模板安装、拆除工程安全技术交底(新版)

大模板安装、拆除工程安全技 术交底(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0009

大模板安装、拆除工程安全技术交底(新 版) 1、平模存放时应满足地区条件要求的自稳角,两块大模板应采取板面对板面的存放方法,长期存放模板应将模板换成整体。大模板存放在施工楼层上,必须有可靠的防倾倒措施,不得沿外墙围边放置,应垂直于外墙存放。 2、没有支撑或自稳角不足的大模板,要存放在专用的堆放架上,或者平堆放,不得靠在其它模板或物件上,严禁下脚滑移倾倒。 3、模板起吊前,应检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊环是否完整有效,并应先拆除一切临时支撑,经检查无误后方可起吊。模板起吊前,应将吊车的位置调整适当,做到稳起稳落,就位准确;禁止用人力般动模板,严禁模板大幅度摆动或碰倒其它模板。 4、筒模可用拖车整体运输,也可拆成平模用拖车水平叠放运输。

平模叠放时,垫木必须上下对齐,绑扎牢固。用拖车运输,车上严禁坐人。 5、在大模板拆装区域周围,应设置围栏,并挂明显的标志牌,禁止非作业人员入内。组装平模时,应及时用卡具或花篮螺丝将相邻模板连接好,防止倾倒。 6、全现浇结构安装作模板时,必须将悬挑担固定,位置调整准确后,方可摘钩;外模安装后,要立即穿好销杆,紧固螺栓。安装外模板的操作人员必须持好安全带。 7、在模板组装或拆除时,指挥拆除和挂钩人员,必须站在安全可靠的地方方可操作,严禁人员随大模板起吊。 8、大模板必须有操作平台、上下梯道,走道和防护栏杆等附属设施,如有损坏应及时修理。 9、拆模起吊前,应复查穿墙销杆是否拆净,在确无遗漏且模板与墙体完全脱离后方可起吊,拆除外墙模板时应挂好吊钩、紧绳索,再行拆除销杆和担。吊钩应垂直模板不得斜吊,以防碰撞相邻模板和墙体,摘钩时手不离钩,待吊钩吊起超过头部方可松手,超过障

早拆体系新型模板系统施工工法

RAPID早拆型模板施工技术 一、前言 近年来,随着建筑事业的飞速发展,作为建筑工程之一模板支撑体系分项工程,得到了国内外各科研单位、建筑企业的重视。模板支撑体系工程中,早拆支撑系统是主要项目,约占结构工程成本的10%以上。因此,如何提高水平模板及支撑系统的利用率与周转次数、减少投入是控制模板费用支出,降低工程非实体性消耗,节约施工成本的关键,因此我公司对《RAPID早拆型模板施工工法》进行了特别的研究与开发,取得了良好的经济效益与社会效益。 二、施工技术特点 1、钢材选用材料性能符合《普通碳素结构钢技术条件》(GB700)中Q235A 级钢的规定,弹性模量为2.06×10e5MPa,泊松比为0.3; 2、面板、主次梁和支撑等相互匹配,产品标准化,系统化,便于使用和市场推广; 3、轻便、简洁、灵活,适用性强,施工操作技术要求低;是一早拆模板系统,与传统模板相比,节约钢材50%,除面板外不需要其它木材; 4、主次梁及支撑杆都是钢构件,结构紧凑,连接可靠,使用寿命长,长期效益明显; 5、施工操作方便,搭设工作量小,所需人工费用仅为碗扣架的1/3,无水平连杆,模板支设状态下其下部可以通行或进行其它工序的施工,施工现场整洁有序,更易管理,全面提升工程形象。 三、施工技术原理 RAPID早拆体系新型模板系统由水平金属结构、支撑系统、面板三个部件组成。 1、水平金属结构由主梁、可重复使用的头、次梁组成;

图1 水平金属结构 图2 水平金属构件分解示意图 2、支撑系统由外管、内管、可调螺母、插销等组成,均由碳钢加工而成,总长度在2000~3500mm之间调节。施工操作简单,快捷,受力合理,比普通钢管脚手架或碗扣架节省时间20%-30%。 3、面板 TRIMAX – TRI,这是一种三层木面板,由三层实木胶结在一起构成。 四、施工工艺流程 1、RAPID早拆体系新型模板系统安装施工工艺流程 把可重复使用头放在主梁上→提升主梁并用铁丝绑定立柱或墙体→放置次梁→放置辅助头→在砼柱区域放置面板→放置和安装新主梁→放置次梁→水平调节→安装剩余立柱→铺设面板→预检

混凝土施工早拆模板技术探究

混凝土施工早拆模板技术探究 【摘要】模板早拆技术是国家建设部推广的十项新技术之一,社会效益及经济效益显著。本文在简要概述早拆模板体系技术原理及优点的基础上,重点介绍了该技术在施工中的应用,以期促进该技术的进一步发展。 【关键词】模板早拆体系;混凝土;施工 现浇混凝土结构施工用的模板是保证混凝土结构按照设计要求浇筑成型的一种模型工具,模板工程的费用约占现浇混凝土结构工程费用的三分之一,支拆用工量约占二分之一,因此,就施工单位而言,要提高结构工程质量,降低成本,抓好模板工程是关键。传统的水平现浇混凝土施工方法为支柱上放木楞(龙骨),木楞上支模板,混凝土浇注后需养护10-14天,即强度要达70%R28以上方可拆除全部模板及支撑。为促进建筑业整体技术水平的提高,建筑部提出了10项新技术(2005),模板早拆技术即为其中之一。所谓早拆模板技术,通常指楼盖混凝土强度达到50%时,先拆除模板及支撑梁,保留全部支柱,以达到加快模板周转的目的。采用模板早拆技术,不但投入资金少,模板周转快,且节约了大量的模板用料及支撑构件,有效缩短了工期,提高了工作效率,因此自推广应用以来即受到广大建筑企业的欢迎,现结合实践经验,就该技术进行相关探讨,以供参考。 1早拆模板体系的技术原理 早拆模板技术又称为“先拆模板,后拆支柱”技术,由模板块、托梁、升降头及支撑系统等组成,其主要根据是:在浇筑混凝土楼板时,当灌浇混凝土3天以上,混凝土强度达到设计强度50%时,利用早拆柱头可以提前拆除模板,仅剩下早拆柱头及其下的立柱支顶,直到混凝土强度达到足以在全跨条件下支持自身重量及施工荷载后,再拆除早拆柱头及其下的立柱。这样先拆模板后拆立柱支撑的做法,改变了传统的先拆支撑后拆模板的操作,能加快模板的周转,缩短使用周期,使得模板费用降低,施工进度加快,实现文明施工。依据混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92)规定,当板结构跨度≤2m时,在混凝土强度达到设计强度的50%时即可拆除模板;当板结构跨度为2~8m和>8m时,在混凝土强度相应达到设计强度的75%和100%时方可拆模。但是在实际施工过程中,对于跨度≤2m的现浇梁板,在混凝土强度达到设计强度的50%时就可拆模。早拆工艺原理,实际上就是长跨改短跨以后,所需的拆模强度降至混凝土设计强度的50%,从而加快模板的周转速度。 2模板早拆技术优点分析 模板早拆技术起源于上世纪70年代,由英国SGB脚手架公司及德国PERI 模板公司在早提出,我国早拆模板技术最早应用于20世纪80年代末,由北京北新施工技术研究所开发的SP-70早拆模板体系。与浇板结构常规模板相比,模板早拆技术具有如下优点:1)有效降低施工成本。在现浇混凝土结构工程中,模

模板拆除技术交底

模板拆除技术交底 工程名称虢镇茗苑2-1#楼及地下车库工程 工种名称木工 交底内容: 1、模板拆除的一般要求: (1)拆模时砼的强度应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下列规定: 1)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要砼能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,即可拆除。 2)承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模,应根据与结构同条件养护的试块强度达到下表的规定,方可拆除。 现浇结构拆模时所需砼强度 项次构造类型结构跨度(m)按达到设计砼强度标准值的百分率计(%) 1 板 ≤2 50 >2、≤8 75 2 梁、拱、壳≤8 75 >8 100 3 悬臂构件≤2 75 >2 100 3)在拆模过程中,如发现实际砼强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题时,应暂停拆模,经妥当处理,实际强度达到要求后,方可继续拆除。 4)已拆除模板及其支架的砼结构,应在砼强度达到设计的砼强度标准值后,才充许承受全部设计的使用荷载。当承受施工荷载的效应比使用荷载更为不利时,必须经过核算,加设临时支撑。 5)拆除芯模或预留孔的内模,应在砼强度能保证不发生塌陷和裂缝时,方可拆除。 (2)拆模之前必须有拆模申请,并根据同条件养护试块强度记录达到规定时,技术负责人方可批准拆模。 (3)对于大体积砼,除应满足砼强度要求外,还应考虑保温措施,拆模之后要保证砼内外温差不超过200C,以免发生温差裂缝。 (4)模板拆除时,砼的强度必须达到一定的要求,如砼没达到规定的强度要提前拆模时,必须经过计算(多留砼试块,拆模前砼试块经试压)确认其强度能够拆模,才能拆除。 (5)拆模的顺序和方法,应按照模板支撑设计书的规定进行,或采取先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重模板,后拆承重模板的方法,严格遵守从上而下的原则进行拆除。 (6)拆除的模板必须随拆随清理,拆除的方木和木胶板必须随拆随成捆成堆堆放,以防钢管砸坏。 (7)拆模时下方不能有人,拆模区应设警戒线,以防有人误入被砸伤。

早拆.快拆模板资料体系施工解决方法

工程 早拆、快拆模板体系施工方案重庆群力发建筑技术开发有限公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、早拆模板工艺原理 四、模板体系组成及材料的型号确定 五、施工准备 六、施工方法与施工要点 七、质量保证措施 八、安全技术措施 九、环保措施 十、计算书 十一、模板体系布置图及各房间材料用量表

一、编制依据 1.《混凝土结构施工质量验收规范》(GBJ50204-2002) 2.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 3.《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4.《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ33-91) 5.《重庆市建筑工程施工现场安全管理标准》 6.《楼结构施工图》 7.《楼施工组织设计》 二、工程概况 2.1工程概况 工程名称: 工程地址: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 承包单位: 占地面积:总建筑面积: 结构形式:基础结构: 地下层数:地下层高:

地上层数:首层高度:顶板厚度: 标准层:标准层高度:顶板厚度: 三、早拆、快拆模板工艺说明 3.1模板早拆设计的原理 国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2002规定,现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;如设计无要求时,应符合下列规定:板底模、模板跨度≤2.0m时,混凝土强度达到设计强度的50%时方可拆模;跨度在2.0m~8.0m时,混凝土强度达到设计强度的75%时方可拆模;对于梁,拱壳跨度≤8.0m时,混凝土强度达到设计强度的75%、跨度大于8.0m时,混凝土强度达到设计强度的100%时方可拆模。这就说明,结构梁、板跨度的大小,对结构梁、板的内应力大小有直接的影响。为此,如果将梁、板和拱的跨度减小,其结构内应力亦相应减小,则拆模时混凝土强度可以降低,再根据混凝土早期强度增长快的规律,拆模时间可以提前。模板早拆施工技术的基本原理就是在施工阶段把结构跨度人为的划小,降低其内力,使模板能够早拆,而结构的安全度又不受影响,以达到模板早拆应有的经济效益及社会效益。3.2、早拆、快拆体系的选择 键链接模板早拆、快拆体系是由北京群力发(北京)科技开发有限公司研制开发的“键连接的脚手架”与“可调型组装式模板早拆柱头”组成的模板早拆支撑体系,配以普通的钢楞(龙骨)及模板(塑料模板、胶合板或钢框模板等)而

早拆模板施工方案

某某幼儿园工程模板工程施工方案 一、编写依据 1、某某幼儿园施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 3、《建筑施工承插型轮扣式钢管支架安全技术规程》(DBJ 43/323-2017); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016); 7、《工程测量规范》(GB50026-2009); 8、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 9、《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) 10、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》(GB51210-2016) 11、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 12、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 13、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 14、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 二、工程概况 幼儿园为3层的公共建筑,建筑高度 11.85米,设计使用年限为50年,建筑面积为3222.75m2。幼儿园项目主要特征如下表: 结构施工图框架柱之间间净跨如下表:

结构施工图中框架梁、柱及板概况: 三、施工安排 1、目标管理: (1)、进度目标:本工程自承台开始施工至主体混凝土浇捣完成工期计划为75天。 (2)、质量目标:本工程基础和主体混凝土工程的质量目标为优良工程,要求各分项工程的合格率达到80%以上。 (3)、成本目标:本工程为三层框架混凝土结构,基础及一层框架梁(含基础柱)采用外观质量较好的旧模板。二层以上梁板采用承插型轮扣支架,顶托采用早拆顶托,梁板采用一层梁板模板(含木方)周转。

墙柱模板拆除技术交底

编号:AQ-GL-07308 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 墙柱模板拆除技术交底 Technical disclosure of wall column formwork removal

墙柱模板拆除技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 1.作业准备 1.1.机具准备: 1.1.1施工机具:扳手、小锤、撬杠、小桶、小铲、扫帚、滚刷 1.2.材料准备:木制模板使用水质脱模剂、钢模板使用油质脱模剂 1.3.作业条件: 1.3.1混凝土强度达到拆模要求(1.2Mpa,冬施4.0Mpa),接到拆模通知。 2.施工操作工艺措施及主要做法要求 2.1.工艺流程: 柱模板拆除:拆除斜支撑及斜拉杆→松开对拉螺栓→依次拆除模板→模板清理 墙模板拆除:松开穿墙螺栓→旋松地脚螺栓→拆除墙体模板→

拆除角模→模板清理 2.2.施工操作要点及要求 2.2.1模板拆除后将模板倒至下一施工段,在板面上分开堆放。大钢模板放至在专用模板插口架内。 2.2.2墙体模板拆除依次进行。 2.2.3依次拆除模板,小钢模拆除时先拆除中间补模数的方木,然后将模板向两侧依次进行,确保后支的先拆。 2.2.4拆除门窗洞口模板:一定要等门洞模板离开墙面后再行拿出,拆除时,要防止将门洞过梁部分混凝土震裂。跨度大于1000mm 的门窗洞口,拆模后要立即加设支撑,支撑采用碗扣架立杆加可调托,可调托上放50×100方木顶牢,支撑间距为洞口>1.0m且< 1.5m时支2根,>1.5m时支3根。 2.2.5将拆除模板清理干净,涂刷好脱模剂,分型号码放整齐。 2.3.墙体模板拆除: 2.3.1先拆除纵墙模板再拆除横墙模扳,首先拆除穿墙螺栓再松开地脚螺栓,使模板向后倾斜与墙体脱开。若模板与砼墙面粘贴不

早拆模板体系。

早拆模板体系。 1、质量标准 1.1主控项目 1.1.1模板及其钢支顶必须有足够的强度、刚度和稳定性:其支顶的支撑部分必须有足够的支撑面积,能可靠地承受浇筑混凝土的重量以及施工荷载:如安装在基上上,基土必须坚实,并有排水措施,对湿陷性黄土,必须有防水措施,对冻胀性上必须有防冻融措施。 1.1.2安装上层模板及其钢支顶时,下层楼板应具有承受上层荷载的承能力,上、下层支顶应对准,并铺设垫板。 1.1.3当模板及其支架的拆除顺序和安全措施应按施工方案执行。 1.1.4当桁架跨度不大于2m时,模板和桁架在混凝土强度达到设计强度的50%后,可以拆除:可调支顶在混凝土试块达到规范定模强度后,方可拆除。 1.2一般项目 1.2.1模板接缝宽度不大于1.5mm。 1.2.2 模板与混凝土的接触面应清理干净,并休取防黏结措施。 1.2.3早拆模板安装的允许偏差应符合表3-1规定。

表3-1 项目 允许 偏差项目 允许偏 差 预埋钢板中心线位置 3 轴线位置底 5 预埋管、预留孔中心线位置 3 模上表面标高±5 插筋 中心线位置 5 截面内部 尺寸基础±10 外露长度+10,0柱、墙、梁+4,5 预埋螺栓中心线位置 2 层高垂直 度 ≤5m 6 外露长度+10,0>5m8 预留洞中心线位置10 相邻两板表面高低差 2 尺寸+10,0表面平整 5 注:检查中心线、轴线位置时,应沿纵两个方向量测,并取其中的较大值。 1.2.4模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载,拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。 2、成品保护 2.0.1模板面板多为胶合板,操作和运输时应注意保护面板不受损坏。拆模板时,严禁硬砸乱撬,严禁抛掷,以防损坏混凝土和模板。 2.0.2模板每次使用后及时清理板面,涂刷隔离剂。 2.0.3模板安装完成后,其他工序施工应注意保护模板不被损坏。 3、注意事项