文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6.线路安规-问答题资料

6.线路安规-问答题资料

6.线路安规-问答题资料
6.线路安规-问答题资料

六、问答题(共21题)

1.请你阐述触电急救的原则,如某110kV线路基础施工现场发生一起作业人员低压触电事故,假如你在工作现场可采取哪些方法使触电者脱离电源?

答:(1)触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。只有医生有权作出伤员死亡的诊断。与医务人员接替时,应提醒医务人员在触电者转移到医院的过程中不得间断抢救。

(2)低压触电者可采用下列方法使触电者脱离电源:○1如果触电地点附近有电源开关或电源插座,可立即拉开开关或拔出插头,断开电源;○2如果触电地点附近没有电源开关或电源插座(头),可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线,断开电源;○3当电线搭落在触电者身上或压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电线,使触电者脱离电源;○4如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源;○5若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上,对可立即切断电源的,则应迅速断开电源,救护者迅速登杆或登至可靠地方,并做好自身防触电、防坠落安全措施,用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源。

(见《线路安规》R.2.1,R.2.2.3)

2.线路作业哪些情况下应组织现场勘察,应查看哪些内容,根据现场勘查的结果采取哪些措施?你认为哪些工作必须进行勘察?

答:(1)进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘查的检修作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘查,并填写现场勘察记录。现场勘察由工作票签发人或工作负责人组织。

(2)现场勘察应查看现场施工(检修)作业需要停电的范围,保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其它危险点等。

(3)根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制组织措施、技术措施、安全措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。

(4)杆塔分段吊装、杆塔分解组立工作;“立、撤杆塔”、“放、换导线”等重要施工项目;新建线路或主干线路改造;由几个班组或由外单位协同施工的大型工程项目;本单位第一次新开展的复杂、危险的施工工程项目。

(见《线路安规》5.2)

3.线路工作完工后,工作负责人(包括小组负责人)应对线路检修地段进行哪些项目检查?如何进行工作终结的报告?

答:(1)完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查线路检修地段的状况(1分),

确认在杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等,查明全部作业人员确由杆塔上撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。

(2)工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工,设备改动情况,工作地点所挂的接地线、个人保安线已全部拆除,线路上已无本班组作业人员和遗留物,可以送电。

(见《线路安规》5.7.1,5.7.3)

4.工作期间工作负责人若因故暂时离开、长时间离开工作现场时,有何规定?

答:工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。

若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。

(见《线路安规》5.5.3)

5.进行线路停电作业前,应做好哪些安全措施?

答:(1)断开发电厂、变电站、换流站、开闭所、配电站(所)(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。

(2)断开线路上需要操作的各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

(3)断开危及线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

(4)断开有可能反送电的低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

(见《线路安规》6.2.1)

6.如何正确使用个人安保线?

答:(1)工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。

(2)个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除。装设时,应先接接地端,后接导线端,且接触良好,连接可靠;拆个人保安线的顺序与此相反;个人保安线由作业人员负责自行装、拆。

(3)个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不准小于16mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件;禁止用个人保安线代替接地线。

(4)在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。

(见《线路安规》6.5)

7.试述哪些工作地点需悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)?

答:在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)及跌落式熔

断器的操作处,均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”或“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。进行地面配电设备部分停电的工作,人员工作时距设备小于《线路安规》表1安全距离以内的未停电设备,应增设临时围栏;临时围栏应装设牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。在城区、人口密集区地段或交通道口和通行道路上施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位装设标示牌。高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏,围栏上应向外悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌。

(见《线路安规》6.6)

8.为了防止在同杆塔架设多回路中误登有电线路及直流线路中误登有电极,应采取哪些措施?

答:每基杆塔应设识别标记(色标、判别标识等)和线路名称、杆号。工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记。经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可发令开始工作。登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后,方可攀登;登杆塔至横担处时,应再次核对停电线路的识别标记与双重称号,确实无误后方可进入停电线路侧横担。

(见《线路安规》8.3.5)

9.邻近高压线路感应电压的防护有哪些规定?

答:(1)在330kV及以上电压等级的带电线路杆塔上及变电站架构上作业,应采取防静电感应措施,例如穿戴相应电压等级的全套屏蔽服(包括帽、上衣、裤子、手套、鞋等)或静电感应防护服和导电鞋等(220kV线路杆塔上作业时宜穿导电鞋)。

(2)在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着全套屏蔽服。

(3)带电更换架空地线或架设耦合地线时,应通过金属滑车可靠接地。

(4)绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.4m (1000kV为0.6m);如需在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

(5)用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。

(见《线路安规》8.4)

10.登杆塔及作业前有哪些规定?

答:(1)登杆塔前,应先检查登高工具、设施,如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠措施等是否完整牢靠;禁止携带器材登杆或在杆塔上移位;禁止利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑;攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取防滑措施。

(2)攀登杆塔作业前,应先检查根部、基础和拉线是否牢固;新立杆塔在杆基未完全

牢固或做好临时拉线前,禁止攀登;遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。

(见《线路安规》9.2.1,9.2.2)

11.杆塔上使用安全带有哪些规定?

答:(1)作业人员攀登杆塔、杆塔上转位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不准失去安全保护,并防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏。

(2)在杆塔上作业时,应使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,当后备保护绳超过3m时,应使用缓冲器;安全带和后备保护绳应分别挂在杆塔不同部位的牢固构件上;后备保护绳不准对接使用。

(3)上横担进行工作前,应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。

(4)在相分裂导线上工作时,安全带(绳)应挂在同一根子导线上,后备保护绳应挂在整组相导线上。

(见《线路安规》9.2.2,9.2.3,9.2.4,9.2.7)

12.张力放线过程中应遵守哪些安全要求?

答:(1)在邻近或跨越带电线路采取张力放线时,牵引机、张力机本体、牵引绳、导地线滑车、被跨越电力线路两侧的放线滑车应接地;操作人员应站在干燥的绝缘垫上;并不得与未站在绝缘垫上的人员接触。

(2)雷雨天不准进行放线作业。

(3)在张力放线的全过程中,人员不准在牵引绳、导引绳、导线下方通过或逗留。

(4)放线作业前检查导线与牵引绳连接应可靠牢固。

(见《线路安规》9.4.13)

13.梯子使用有哪些规定?

答:梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶1m处设限高标志。使用单梯工作时,梯与地面的斜角度为60°左右。梯子不宜绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。人在梯子上时,禁止移动梯子。使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时,软梯、挂梯或梯头上只准一人工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前,应将梯头的封口可靠封闭,否则应使用保护绳防止梯头脱钩。

(见《线路安规》10.18,10.19,10.20)

14.带电作业工具的保管要求有哪些?

答:(1)带电作业工具应存放于通风良好,清洁干燥的专用工具房内。工具房门窗应密闭严实,地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作。室内的相对湿度应保持在50%~70%。室内温度应略高于室外,且不宜低于0℃。

(2)带电作业工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不准高于75%。通风结束后,应立即检查室内的相对湿度,并加以调控。

(3)带电作业工具房应配备湿度计、温度计,抽湿机(数量已满足要求为准),辐射均匀的加热器,足够的工具摆放架、吊架和灭火器等。

(4)带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册,并建立试验、检修、使用记录。

(5)有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应予以报废,禁止继续使用。

(6)高架绝缘斗臂车应存放在干燥通风的车库内,其绝缘部分应有防潮措施。

(见《线路安规》13.11.1)

15.钢丝绳遇有下列哪些情况之一者应予以报废?

答:(1)钢丝绳在一个节距中有《线路安规》表17中的断丝根数者。

(2)钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到钢丝绳实际直径比其公称直径减少7%或更多者,或钢丝绳受过严重退火或局部电弧烧伤者。

(3)绳芯损坏或绳股挤出。

(4)笼状畸形、严重扭结或弯折。

(5)钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者。

(6)钢丝绳断丝数量不多,但断丝增加很快者。

(见《线路安规》14.2.9.3)

16.流动式起重机安全使用要求有哪些?

答:(1)在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于16mm2的软铜线可靠接地。在道路上施工应设围栏,并设置适当的警示标志牌。

(2)起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不准小于沟、坑深度的1.2倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。

(3)作业时,起重机应置于平坦、坚实的地面上,机身倾斜度不准超过制造厂的规定。不准在暗沟、地下管线等上面作业;不能避免时,应采取防护措施,不准超过暗沟、地下管线允许的承载力。

(4)作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其它带电体的最小安全距离不准小于《线路安规》表19的规定,且应设专人监护。

(5)长期或频繁地靠近架空线路或其它带电体作业时,应采取隔离防护措施。

(6)汽车起重机行驶时,应将臂杆放在支架上,吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳收紧。车上操作室禁止坐人。

(7)汽车起重机及轮胎式起重机作业前应先支好全部支腿后方可进行其它操作。作业完毕后,应先将臂杆完全收回,放在支架上,然后方可起腿。汽车式起重机除设计有吊物行走性能者外,均不准吊物行走。

(见《线路安规》14.2.11)

17.安全工器具的保管要求有哪些?

答:(1)安全工器具宜存放在温度为-15~+35o C、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。

(2)安全工器具室内应配置适用的柜、架,不准存放不合格的安全工器具及其他物品。

(3)携带型接地线宜存放在专用架上,架上的号码与接地线的号码一致。

(4)绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤,应涂绝缘漆处理。

(5)绝缘工具在储存、运输时不准与酸、碱、油类和化学药品接触,并要防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内,并撒上滑石粉。

(见《线路安规》14.4.1)

18.安全工器具的使用和检查规定有哪些?

答:(1)安全工器具使用前的外观检查应包括绝缘部分有无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕,固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应进行绝缘试验合格后方可使用。

(2)绝缘操作杆、验电器和测量杆:允许使用电压应与设备电压等级相符。使用时,作业人员手不准越过护环或手持部分的界限。雨天在户外操作电气设备时,操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。使用时人体应与带电设备保持安全距离。并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。

(3)携带型短路接地线,接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的机械强度,并在大短路电流通过时不致松脱。携带型接地线使用前应检查是否完好,如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等均不准使用。

(4)绝缘隔板和绝缘罩:绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。用于10kV电压等级时,绝缘隔板的厚度不应小于3mm,,用于35kV电压等级不应小于4mm。现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时,应戴绝缘手套、使用绝缘操作杆,必要时可用绝缘绳索将其固定。

(5)安全帽:安全帽使用前,应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颏带等附件完好无损。使用时,应将下颏带系好,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。

(6)安全带:腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器。

(7)脚扣和登高板:金属部分变形和绳(带)损伤者禁止使用。特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。

(见《线路安规》14.4.2)

19.电力电缆线路实验安全措施规定有哪些?

答:(1)电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可(根据调控人员指令

装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。

(2)电缆耐压实验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入实验场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆的或是锯断电缆处,应派人看守。

(3)电缆耐压试验前,应先对设备充分放电。

(4)电缆的试验过程中,更换试验引线时,应先对设备充分放电。作业人员应戴好绝缘手套。

(5)电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应接地。

(6)电缆试验结束,应对被试电缆进行充分放电,并在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后才可拆除。

(7)电缆故障声测定点时,禁止直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞。(见《线路安规》15.2.2)

20.动火工作票的填写与签发要求有哪些?

答:(1)动火工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,内容应正确、填写应清楚,不准任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。

动火工作票一般至少一式三份,一份由工作负责人收执、一份由动火执行人收执、一份保存在安监部门(或具有消防管理职责的部门,指线路一级动火工作票)或动火部门(指线路二级动火工作票)。若动火工作与运行有关,即需要运维人员对设备系统采取隔离、冲洗等防火安全措施者,还应多一份交运维人员收执。

(2)线路一级动火工作票由申请动火的工区动火工作票签发人签发,工区安监负责人,消防管理负责人审核、工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准,必要时还应报当地地方公安消防部门批准。

线路二级动火工作票由申请动火的工区动火工作票签发人签发,工区安监人员、消防人员审核,动火工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准。(见《线路安规》16.6.6)21.动火作业安全防火要求有哪些?

答:(1)有条件拆下的构件,如油管、阀门等应拆下来移至安全场所。

(2)可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时,尽量采用替代的方法处理。

(3)尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。

(4)凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险品的容器、设备、管道等生产、储存装置,在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗置换,经分析合格后,方可动火作业。

(5)动火作业应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的安全防火措施,配备足够适用的消防器材。

(6)动火作业现场的通排风要良好,以保证泄漏的气体能顺畅排走。

(7)动火作业间断或终结后,应清理现场,确认无残留火种后,方可离开。

(8)下列情况禁止动火:①压力容器或管道未泄压前;②存放易燃易爆物品的容器未清理干净前或未进行有效置换前;③风力达到5级以上的露天作业;④喷漆现场;⑤遇有火险异常情况未查明原因和消除前。(见《线路安规》16.6.10)

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

国家电网公司新版安规题库线路部分附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案: C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

输配电专业安规考试复习资料

2018-10配网输电技能人员 一、单选题 1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业,或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时,工作负责人应专职监护,不得()。 A.参与作业 B.干预工作 C.做与职责无关的工作 答案: a 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不得同时执行()及以上工作票。 A.一张 B.两张 C.一种 答案: b 3、依据《中国南方电网调度运行操作管理规定》规定,一、二次设备操作前,(C)和待接收调度命令的运行值班员应相互核实一、二次设备状态。A、工作负责人B、值班负责人C、值班调度员 4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在电气设备上或生产场所工作,应根据工作性质选用以下相应的( )检修申请单或规范性书面记录: A.电气工作票 B.动火作业票 C.电气操作票 D.作业文件 答案: a 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作方案应根据现场勘察结果,依据作业的危险性、复杂性和困难程度,制定有针对性的组织措施、( )和技术措施。 A.组织措施 B.安全措施 C.技术措施 D.保障措施 答案:B 6.依据《云南电网公司安全管理办法》,各类特种作业人员,必须通过国家规定的( )培训考试合格后,持证上岗,并按规定参加复审培训考核。 A.安全 B.专业 C.素质 D.操作

7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在电气设备上工作时,保证安全的技术措施由运行人员或有相应资格的人员执行,并应有监护人在场。 A.运行人员 B.检修人员 C.施工人员 D.厂家人员 答案: a 8.依据《云南电网公司安全管理办法》,安全监督人员对监督检查过程中发现的可能直接危及人身、电网、设备安全的问题,( )采取适当的措施督促现场作业人员进行纠正,防止因纠正行为不当对现场作业带来新的风险。 A.视具体情况 B.在工作结束后 C.必须立即 D.制定计划 答案: c 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,事件分类。事件分为电力人身事件、电力设备事件、电力安全事件3类,依据事件后果严重程度从高到低排序,事件等级依次分为一级、二级、三级、四级和五级共( )级,事件等级划分标准详见附录。A.3 B.4 C.5 D.6 答案: c 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,人身重伤。是指使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤,通常指事故发生后人员受伤且损失工作日等于和超过( )日的失能伤害,依照国家法规及县级以上医疗机构诊断确定。 A.103 B.105 C.113 D.115 答案: b 11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并指定专人定期检查、补充或更换。 A.钥匙箱 B.保险箱 C.急救箱 D.食品 答案: c 12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若一张工

安规考试题库答案

安规考试题库答案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力 安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单 位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及 ( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生 方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领 导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔 13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入 ( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体 16. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。 A. 三把 B. 五把 C. 四把 17. 遥控操作、程序操作的设备必须满足有关( )。 A. 安全条件 B. 技术条件 C. 安全要求

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

安规试题-线路多选题

安规题库 一、多项选择题:(共83题,每题0分,共0分。) 1.放线架:应支撑在坚实的地面上,松软地面应采取加固措施。()与导线伸展方向应形成()角度。 A、放线架 B、放线轴 C、垂直 答案:B,C 2.在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于()的软铜线可靠接地。在道路上施工应设(),并设置适当的警示标志。 A、16mm2 B、10mm2 C、围栏 D、保护绳 答案:A,C 3.上杆前,应先分清相、零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开()线,后断开()线。搭接导线时,顺序应相反。 A、相 B、零 C、零 D、相 答案:A,B 4.卡线器:规格、材质应与线材的规格、材质相匹配。卡线器有裂纹、弯曲、()不灵活或()斜纹磨平等缺陷时应予报废。 A、转轴 B、钳口 C、螺栓 D、斜口 答案:A,B 5.带电作业工具房房室内的相对湿度应保持在()。室内温度应略()于室外,且不宜低于0℃。 A、50%~70% B、40%~60% C、高 D、低 答案:A,C 6.移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的(),再由有经验的施工人员,在()统一指挥下,平正移动。 A、历史记录 B、运行记录 C、工作负责人 D、专人 答案:A,D 7.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在220kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。其组合间隙220kV不得小于()m。若不满足规定,应加装保护间隙。扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后,良好绝缘子片数220kV不得少于()片。 A、

B、 C、8 D、9 答案:B,D 8.带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有()的人员到()勘察,根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断。 A、经验 B、技术 C、现场 D、工地 答案:A,C 9.在斗臂上工作应使用()。不得用汽车吊()上人作业。不得用()起吊重物。 A、安全绳 B、安全带 C、悬挂吊篮 D、安装吊篮 E、斗臂 F、吊臂 答案:B,C,E 10.电缆直埋敷设施工前应先查清(),再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定()位置。 A、图纸 B、施工方案 C、电缆敷设 D、电缆走向 答案:A,C 11.带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与调度值班员()。需要停用重合闸的作业,应由调度值班员履行()手续。带电作业结束后应及时向调度值班员汇报。 A、联系 B、申请 C、许可 D、批准 答案:A,C 12.掘路施工应具备相应的()方案,做好防止交通事故的()。 A、交通组织 B、施工计划 C、安全措施 D、安全计划 答案:A,C 13.链条葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及刹车装置,吊钩、链轮或倒卡()以及链条磨损达直径的()者严禁使用。 A、变化 B、变动 C、15% D、20% 答案:A,C

20171111年安规考试复习题[1]

1.安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规 章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的(危险状态)、人的(不安全行为)和管理上的(缺陷)。才被界定为事故隐患。 2.生产经营单位应当(定期)组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本 单位的事故隐患。对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行(登记),建立事故隐患(信息档案),并按照职责分工实施(监控治理)。 3.事故隐患排查治理应纳入日常工作中,按照“(查找)-(评估)-报告-(治理)或控制-(验 收)-销号”的流程形成闭环管理。 4.我厂储存液氨20吨,按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)标准辨识依据,已 经构成重大危险源,按照《中华人民共和国安全生产法》第三十七条规定生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期(检测)、(评估)、(监控),并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的(应急措施)。 5.危险化学品重大危险源,是指按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)标准辨识 确定,生产、储存、使用或者搬运危险化学品的数量等于或者超过(临界量)的单元。6.对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置(报警装置),配置现 场(急救用品)、(冲洗设备)、应急撤离(通道)和必要的(泄险区)。 7.危险化学品,是指具有(毒害)、(腐蚀)、(爆炸)、(燃烧)、助燃等性质,对人体、设施、(环 境)具有危害的(剧毒化学品)化学品和其他化学品。 8.职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中,因接触(粉尘)、(放 射性物质)和其他有毒、有害物质等因素而引起的(疾病)。 9.主控室、化验室等重要场所应配备急救药箱,应根据实际存放相应的急救药品,并指定专 人经常(检查)、(更换)或(补充)。 10.应根据生产场所、设备、设施可能产生的(危险)、(有害因素)的不同,分别设置安全 警告标志。 11.电梯的安全(安全闭锁)装置、(自动)装置、(机械部分)、(信号照明)等有缺陷时 必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。 12.进入受限空间或空气流动性较差的场所(含容器、吸收塔、槽箱)作业,必须事先进行(通 风),并检测(氧气)、(一氧化碳)、(可燃气体)等气体含量,确认不发生(中毒)、(缺氧)方可开始作业。 13.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050)mm高栏杠和不低于(100) mm高的脚部护板。 14.所有高出地面、平台(1.5)m,经常操作的阀门,必须设有便于操作、牢固的梯子或平台。 15.与热力和机械相关的工作人员应按照安规要求每年考试(一次)中断(三个)月以上者, 必须重新学习安规,并经考试合格后方可恢复工作。 16.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救 法、窒息急救法、心肺复苏法等,并熟悉有关(烧伤)、(烫伤)、(外伤)、(气体中毒)等急救常识。 17.使用易燃物品和有毒危险物品(如乙炔、氢气、氨气等)的人员,必须熟悉这些物质的(性 质)、(防火)规则和应急处理常识,防止不当施救。 18.使用有毒物品(如氨、酸、碱)的人员,必须熟悉这些物质的(特性)及(防火防爆规则), 防止不当救治。

安规考试题库(含答案)

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家 电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方 可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作 人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器 材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措 施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急 预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师B. 防误操作装置负责人 C. 正职

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

安规考试答案

电气检修安规试题(一)答案 一、填空题(每空1分,共30分) 1.隔离开关、安全、遮栏2电压、电压、电压3.许可、电源、上级 4.立即、原位 5.检修、试验 6.设备、切断、灭火 7.工作地点、值班员8.导电、干粉灭火器、干砂 9.全部停电工作、部分停电工作、不停电工作 10.防止误分(误合)断路器,防止带负荷拉(合)隔离开关,防止带电挂(合)接地线(接地开关),防止带地线(接地开关)合断路器,防止误入带电间隔11. 修理 二、选择题(每题1分,共10分) 三、判断题(每题1分,共10分) 1.× 2.× 3. √ 4.× 5. √ 6.× 7. √ 8.× 9.×10.× 四、问答题(50分) 1.填写工作票如有个别错字和漏字怎么办(8分) 1)如有个别错字和漏字需要修改补填时,必须保持清晰。(2分) 2)在错字上以一横线“——”划掉,并在旁边写上正确的字。(2分) 3)漏字以“V”符号填写。(2分) 4)由工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章(2分)2.在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时应注意什么(6分) 1)应两人放倒搬运。(3分) 2)与带电部分保持足够的安全距离。(3分) 3.哪些工作需要填写第二种工作票(10分) 1)带电作业和在带电设备外壳上的工作;(2分) 2)控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作;(2分) 3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;(2分) 4)转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;(2分) 5)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

“春检”安规考试复习

2016年斯里兰卡项目部“春检” 安规考试复习题考试时间2016年4月20日16:00——17:30三、四值2016年4月21日14:00——15:30一、二值考试地点项目部食堂 一.填空题 1.在转动机械试运行启动时,除运行操作人员外,其它人员应远离,并站在转动机械的轴向位置,以防转动部分飞出伤人。 2.运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 3.机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端必须设有护盖,以防绞卷衣服。 4.上爬梯时必须逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯必须抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。进入作业场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。 5、高处工作传递物件,不得上下抛掷。 6、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。 7、工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份,经工作票签发人审核签字后,由工作负责人一并交给工作许可人办理许可手续。 8、许可进行工作前,应将一张工作票发给工作负责人,另一张保存在工作许可人处。工作如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作延期手续。 9、所有转动机械检修后的试运行操作,均由运行值班人员根据检修工作负责人的要求进行,检修工作人员不准自己进行试运行的操作。 10、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 11、在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 12、人在梯子上时,禁止移动梯子。

13、起吊重物不准让其长期悬吊在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开驾驶室或做其他工作。 14、绳索在使用前必须仔细检查,所承受的荷重不准超过规定。 15、生产现场禁火区内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。 16、工作延期手续只能办理一次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。 17、施工现场的危险的区域,要采取围栏、盖板等措施或设置醒目的“危险”、“禁止通行”等安全标志牌安全宣传画,夜间应设红灯警示,非危险区内作业人员不得擅自进入危险区域。 18、在离地面 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 19、在交接班前后 30 分钟内不办理工作票,但事故抢修例外。 20、如工作票安全措施有错误或重要遗漏,工作票签发人应重新签发工作票。 21、工作负责人和工作许可人不允许在许可开工后单方变动安全措施。如需变动安全措施时应先停止工作并经双方同意。 22、热力管道检修工作前,检修管段的疏放水门必须打开,以防止阀门不严密时漏泄的水或蒸汽积聚在检修的管道内。 23、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由运行人员一次做完,不需办理转移手续。 24、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。 25、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。 26、一个工作负责人只能发给一张工作票,不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

【2019年整理】国家电网公司新版安规题库线路部分附答案

一、单选题共53题 1.所谓()的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C《线路安规:1.8》 A.试验中 B.检修中 C.运用中 A.急救箱 B.材料箱 C.工具箱 A. B. C. A.不同 B.同一个 C.临近 A. B. C. D. A.能力 B.习惯 C.条件 A.工作 B.作业 C.检修 A.确无触电等危险 B.有急事离开现场 C.身体状况良好 A.工作间断 B.工作许可

A.作业点 B.杆塔上 C.工作地点 A.未停电 B.未经验电、接地 C.未经验电 A.逐相 B. C.单相 A.电阻 B.电流 C.电压 A.竹竿 B. C.木棒 A.可不用 B. C.应由有 A. B. C. A.失灵 B.坠落 C.损坏 D.爆炸 A.组长 B.领导

A.工作负责人 B.工作监护人 C.专人监护 D.监护 A.10.1 B.10.5 C.10.0 D.9.0 A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.4.5 A. B.地线 C.导线 D.拉线 A.保安线 B.接地线 C.拉线 D.短路线 A.平移 B.下滑 C.跳动 D.上升 A.2.0米 B.3.0米 C.4.0米 D.5.0米 A.松线后

D.松线前 A.杆塔下方 B.杆上人员 C.工作点 A.培土加固 B.三交待 C.两穿一戴 A.牢固 B.方便 C.灵活 30.在6:7.17》 A.露天 B.室内 C.线路 31.C《线路安规:7.6 A.2m B.1m C.1.5m A.塔式 B.门式 C.固定式 D.移动式 A.离地0.4 B.离地0.2米后 C.稍一离地 A.检查接地装置 B.断开上一级电源将其停电 C.通知用户停电 D.将带电箱体接地

2015《安规》考试复习题_国网新员工

国网技术学院成都分院《安规》考试复习题 第一部分复习题 一、单选题 1、作业人员安规考试()考试一次。 A、每年 B、每两年 C、每半年 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、2个月 B、3个月 C、4个月 3、电气设备分为高压和低压两种:低压电气设备是指电压等级在()以下者 A、1000V B、380V C、500V 4、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备(),存放急救用品,并应指派专人经常检查、补充或更换。 A、急救箱 B、工具箱 C、安全工器具 5、在高压设备上工作,应至少由()人进行。 A、1 B、3 C、2 6、在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,禁止使用()。 A、木梯子 B、金属梯子 C、竹梯子 7、工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离是()m。 A、0.7 B、0.35 C、0.95 8、电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离() m。 A、0.95 B、0.7 C、0.35 9、一个工作负责人()同时执行多张工作票。 A、不能 B、可以 C、不宜 10、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()m时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.5 B、1.0 C、2.0 11、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用( )的方式。 A、低挂高用 B、高挂低用 12、凡参加高处作业的人员,应()年进行一次体检。 A、每半年 B、每年 C、每两年 D、每三年 13、手持行灯电压不准超过()。 A、12V B、24V C、36V 14、当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应断开()电源将其停电,查明带电原因,并作相应处理。 A、上一级 B、下一级 15、电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,应有防止电流互感器二次()和电压互感器二次()的安 全措施。( ) A、开路、开路 B、短路、开路 C、开路、短路 16、按口头或电话命令执行的工作有:() A、在运行中的配电设备上的工作 B、事故应急抢修的工作 C、进户计量装置上的低压带电工作 17、所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足是()的安全责任之一。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、工作票签发人 18、凡在离地面(坠落高度基准面)()及以上的地点进行的工作,都应视为做高处作业。 A、1.5m B、2m C、2.5m 19、第一、二种工作票只能延期() A、一次 B、二次 C、三次 20、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作班成员 B、工作负责人 C、工作票签发人 21、下列哪条不是工作班成员的安全责任:( ) A、督促、监护工作班成员遵守本规程 B、熟悉工作内容、工作流程 C、正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品。 22、所有电气设备的金属外壳均应有良好的()。 A、保护装置 B、接地装置 23、电气工具使用时应按有关规定接好()和接地线,使用中发生故障,应立即修复。 A、开关 B、电源 C、漏电保护器 24、电气工具和用具应由专人保管,每()应由电气试验单位进行定期检查。 A、一年 B、4个月 C、6个月

2016安规考试题含答案

2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须使用安全 带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关部门批准后方可进行。作业前,必须先测量空气中的含氢量,低于 B 时方可进行。

相关文档