第一章施工组织设计总说明

1.1 工程概况

1.2 主要工程项目

1.3 施工条件

1.4编制原则

1.5 编制依据

第二章施工准备及施工组织

2.1 施工准备

2.2 施工组织

2.3 任务分工及作业时间

2.4 机械设备和实验仪器

第三章施工总平面布臵

3.1 施工总体布臵

3.2 临时设施

3.3 安全文明施工设施

第四章工期进度安排及保证措施

4.1 施工进度计划

4.2 工期保证措施

第五章各分部分项工程的主要施工方案(土建) 5.1施工测量

5.2土方工程

5.3钢筋工程

5.4模板工程

5.5 脚手架工程

5.6 混凝土工程

5.7建筑工程

5.8管桩施工

5.9工程项目的重点、难点分析和解决方案

第六章各分部分项工程的主要施工方案(安装) 6.1安装工程施工准备

6.2主要设备安装工艺及技术措施

6.3 工艺管道安装工艺及技术措施

6.4 电气专业施工方案

6.5设备调试方案

第七章主要施工机械设备情况和进场计划

7.1拟投入主要施工机械设备及进场计划

7.2 施工机械配臵说明

第八章劳动力安排计划

8.1劳动力安排计划

8.2劳动力安排保证措施

第九章确保工程质量的技术措施

9.1质量管理目标及体系

9.2组织措施

9.3技术保证措施

9.4雨季施工防排水及质量保证措施

9.5冬季施工安排及措施

第十章确保工程安全施工的技术组织措施。10.1 建立、健全安全保证体系

10.2现场安全管理规章制度

10.3安全防护设计与管理

10.4安全防护措施

第十一章保证文明施工的组织措施

11.1场区文明施工规划

11.2建立和完善各种文明施工管理制度

11.3施工现场的环境保护措施

第一章施工组织设计总说明

1.1工程概况

1.1.1工程名称:白坭镇第二污水处理厂及配套管网工程(1期)1.1.2工程地点:佛山市三水区白坭镇

1.1.3建设单位:佛山市三水汇金污水处理有限公司

1.1.4设计单位:广东省冶金建筑设计研究院

1.1.5工程概况

白坭镇第二污水处理厂位于白坭镇汇金工业城内,厂区占地面积8289m2,总建(构)筑面积2904.87 m2。总设计规模为15000m3d,本工程为1期工程,设计规模为5000 m3d。采用微曝氧化沟工艺,处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB)一级B标准及广东省《水污染物排放极限》DB中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准要求中较严者。

1.2 主要工程项目

厂内主要(构)筑物设计有:细格栅及旋流沉沙池163.52m2,粗格栅及污水提升泵房215.64m2,氧化沟554.96m2,二沉池339.79m2,紫外线消毒池48m2,污泥脱水间352m2,鼓风机房及变电所217.5m2,综合楼,935.54m2,门卫室,23.46m2以及其他小型构筑物等。工程建

设成后,将对白坭镇的污水净化发挥较大动能,可排除城镇污水污染,改善城镇环境,提高市民生活质量,是利国利民的德政工程。

配套污水管网沿白金大道敷设,黄金大道、汇龙大道、工业大道以及红涌等敷设污水支管。其中顶管施工DN800Ⅲ级钢筋混凝土管约1250米,埋深7.5~8米,顶管工作井及接收井各6座,骑马井9座;开挖施工(少部分围堰施工)DN200~DN800HDPE缠绕增强管约750米,埋深2~3米。

1.3 施工条件

1.3.1 气象条件

工程施工期间值春夏之交季节,虽雨水较多,综合利用气象变化安排施工,对保证工程按期完成还是较为有利。

1.3.2 对外交通条件

施工现场具备三通一平条件,已修建一条临时通道接通现有水泥路,有利于材料及机械进退场,本工程对外交通便利。

1.3.3 临时措施

现场空旷、开阔,现场搭设工地办公及生活基地,设臵有水、电源点,有利施工,方便生活,为工程施工顺利进行提供了有利条件。

1.4 编制原则

1.4.1 本公司立足于“以质量求生存,以管理求效益,以信誉求发展”的战略目标。

1.4.2 公司质量方针:“强化管理,质量之上,争优创精,顾客满意”。

1.4.3 工程质量控制目标:工程交验合格率达100%,工程质量标准

为合格。

1.4.4 顾客之上:维护和保证业主、建设方对工期,质量及安全生产、文明施工、环境保护等最理想的需求和愿望。

1.4.5 精心组织:本工程项目多,技术工艺高,远离公司本部,本公司将组织强干的人员,良好的设备投入本工程施工,采用先进施工工艺、科学组织现场施工。

1.4.6 科学管理:本工程按照ISO9001~2000质量管理体系及本公司所制的程序组织实施,通过标准化、规范化的管理手段,实行全面、全过程、全方位、全天候地控制施工工序和工艺。

1.4.7 项目管理目标:我们将通过精心组织、科学管理、规范施工,确保达到以下目标:

工期目标:总工期122天。

质量目标:按部颁标准及国家施工规范,严格执行“三检”制度,坚定地贯彻我公司质量方针,强化意识、顾客至上、科学管理、争先创优,确保该工程优良。

安全目标:坚持“安全第一、预防为主”的方针,确保该工程不发生重大安全事故。

文明施工目标:保护环境,方便群众,创文明施工标准化工地。

1.5 编制依据

1.5.1白坭镇第二污水处理厂及配套管网工程(1期)招标文件

1.5.2工程设计图

1.5.3 国家及行业技术规范、规程、标准

1.5.4 本企业的质量方针、质量目标

1.6 引用标准、规范的名称

1.6.1土建部分

《室外排水设计规范》GB

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB

《城市排水工程规划规范》GB

《地下防水工程质量验收规范》 (GB50208—2002)

《建筑与市政降水工程技术规范》(JGT111-98)

《建筑设计防火规范》GB

《建筑抗震设计规范》(GB)

《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB)

《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138:2002) 《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》(GB)

《城市污水处理厂工程质量验收规范》 (GB)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB)

《地下防水工程施工质量验收规范》(GBJ50208—2002)

1.6.2机械建安应符合以下规定

《压缩机、风机、泵安装工程施工及规范》 (GB)

《泵站施工规范》 (SL234-99)

《工业安装工程质量检验评定统一标准》(GB)

《现场设备、工业管道焊接通用技术条件》(GB)

《水电工程钢闸门制造安装及验收规范》 (DLT)

《连续输送建安工程施工及验收规范》 (GB)

1.6.3给水排水管道工程施工及验收规范

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB

《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB

《建筑安装工程质量检验评定标准》 TJ307-77

《钢管焊缝检验》 GB2651-8

1.6.4检测仪表和自动控制系统安装

《电气装臵安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB)

《电气装臵安装工程接地装臵施工及验收规范》(GB)

《电气装臵安装工程电气设备交接试验施工及验收规范》(GB)

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 (GBJ66-84)

《工业管道工程施工及验收规范》 (GBJ235-82)

《工业管道工程质量检验评定标准》 (GBJ)

《工业安装工程质量检验评定统一标准》 (GBJ)

《施工现场临时用电安全技术规范》 (GBJ46-88)

第二章施工准备及施工组织

2.1施工准备

2.1.1 建立施工管理组织机构:根据建筑工程施工合同,按项目法要求,组建白坭镇第二污水处理厂及配套管网工程(1期)项目指挥部。项目部制定规章制度,确保本工程质量、工期、安全目标得以实现。

2.1.2 施工队伍进场筹备:项目部负责组织技术人员、施工人员迅速进入施工现场筹备。先行进入厂区主体工程施工阶段,条件成熟即进

入管网配套工程施工。

2.1.3 技术交底与技术准备

1.组织工程技术人员熟悉招标文件、设计图。有关操作技术规程、

规范、标准等。熟悉各部位各工序的施工方法和技术质量要求。

提出各种施工方案进行比较,并向班组技术交底。

2.与建设方、设计方、监理方进行设计图会审,了解设计意图,解

决其中的疑点、难点,以便满足设计要求,规范操作、施工。3.根据广东省冶金建筑设计研究院的设计图,标准图集及施工进度

计划提供各种材料订货单。

4.做好材料试验与砼(砂浆)试配工作,并报批以作为施工过程可

靠依据。

5.对施工班组进行详细的技术和质量要求交底。

2.1.4 材料准备

根据材料计划及时进行采购、订货。各种材料的进场要与施工进度一致。质量符合国家和部颁标准,进场时附有生产厂家的质检报告和产品合格证,及时报检。

2.1.5水电设施架设、安装满足施工需要

2.1.6 临时设施建设准备,为施工和生活提供保障。

2.1.7 拌和机组安装、调试,为大方量浇筑砼做好准备。

2.1.8 施工准备工作内容及程序图

2.2 施工组织

2.2.1 组织机构图

2.3 任务分工及作业时间

2.3.1根据本工程特点,各单项工程分别安排施工作业小组施工,以保证工程工期。

2.3.2为保证,本工程主材(钢材、水泥)能满足施工需要,项目部委派专人负责材料采购及联系调运工作。

2.3.3 该项工程施工高峰期劳动力使用量为150人,劳动力来源为本单位长期合同工。

2.3.4 现场施工管理人员不少于10人,机电操作工5人。

2.3.5 关键部位需连续施工,争取24小时不间断施工。

2.3.6 施工专业队伍安排

根据本工程的工程规模、工期、施工条件、施工强度等,必须组织精干的队伍,配备机械设备进行施工。特别需要安排所需的专业队伍,投入本工程的专业队伍分工如下

专业施工队伍安排表

2.4机械设备、实验仪器

2.4.1根据工程施工需要投入本工程主要机械为挖掘机、装载机、砼拌和机、砼施工机械设备、顶管机、吊车等。由于该工程远离本部,大型机械设备转运费用高,部分机械设备采用现场租赁解决,满足工程施工需要。

2.4.2实验仪器自备,部分较大实验项目将交托工程地的具有实验资

质的实验部门检测、鉴定。

2.4.3 投入本合同工程主要施工机械表(见第九章。)

第三章施工总平面布臵

3.1 施工总体布臵(见附图)

3.2临时设施

3.2.1 施工用水

a. 利用建设方提供的水源点,设立临时供水点若干,满足施工现

场用水。

b. 备用水泵,以防止供水不足,及时架泵提汲自然水,确保施工

现场用水。

3.2.2 施工用电

a. 利用建设方提供的电源点架设施工现场输电线路。

b. 配备柴油发电机壹台,解决临时停电、故障问题。

3.2.3 建立配备工地通讯体系,解决内外通讯、沟通,保障各种信息

能及时反馈。

3.2.4 水泥、砂石、砼拌和系统

混凝土采用商品混凝土,防水混凝土施工配合比应通过试验确定,前要进行混凝土施工配合比试验。抗渗等级应比设计要求提高一级(0.2Mpa)。其混凝土所用材料应符合:

a)水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用,不得使用过期或受潮结块的水泥;

b)碎石或的粒径宜为5~40㎜,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%;

c)砂宜用中砂,含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%;

d)拌制混凝土所用的水,应采用不含有害物质的洁净水。

e)外加剂的技术性能,应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求。

3.2.5 生产、生活用房

3.2.5.1 租用现场空闲房作为项目部办公室,施工调度室。

3.2.5.2 施工现场搭建库房、钢筋加工、模板制作工棚,满足生产、施工用需要。

3.2.5.3 员工宿舍,建筑工人住房采取就近租用空闲房的办法解决。

3.3 安全文明施工设施

3.3.1 项目经理直接负责,由安全科制定安全、文明施工方案,落实管理机构和人员。

3.3.2 在施工区域内设立安全、文明施工标语牌、警示牌、责任分工牌,营造安全文明施工氛围。

3.3.3 安全文明施工组织机构图

项目部安全管理机构图

第四章工期进度安排及保证措施

施工进度计划根据总体施工组织设计进行编制,施工进度表采用横道图和网络图表示表示。施工进度计划按招标要求工期开工,并说明各分项工程各阶段的完工日期。本工程所有项目由本单位独立施工,无须分包。

4.1 施工进度计划

根据施工合同(),本工程总工期为122日历天。(2004年3月10日~2004年7月10日)

4.2 工期保证措施

4.2.1 建立精干、有力、高效的项目部,实行项目经理负责制。项目经理和技术负责人驻工地。分管经理、总工程师随时到工地检查、督促并帮助解决相关难题。抽调经验丰富、年富力强的技术管理骨干组成项目管理层,做到分工明确、责任到人、管理到位,有效地保证工程正常施工。对作业层的生产人员进行内部选拔,抽选技术好,工作积极的熟练工人作为主要施工操作人员。施工期间加强技术交底工作,确保工程有效顺利进行。

4.2.2 在配备充足施工机械的基础上,同时加强施工接些的保养,提高机械的完好率。

4.2.3 优化施工程序,加强现场统一调度,整个工程同时施工作业面积较多,充分发挥人、财、物等资源,使具体工程作业面合理而充分交叉,尽量缩短工期。

4.2.4 作为详细的进度计划安排,不仅要有总进度计划,还要排到月、旬、日进度计划,合理安排工期,以使每日对照计划检查当日未完成的任务,要分析原因、采取赶工措施,确保工程如期按时完成。

4.2.5 加强计划控制。项目经理认真做好计划安排,做好与各部门之间的工作联系。严格按计划组织物资供应、财金调配,确保不因物资短缺而影响工程进度,做好各种物资统一调配,以满足连续施工的需要。

4.2.6 加强各方面的协调联络工作,使各个环节各个部门各道工序间密切配合,减少施工干扰,提高工作效率。

4.2.7 作为施工排水与成品工程养护、保护工作,现场备一定的雨具,尽量减少雨季对施工的影响。

4.2.8 以质量指标和进度指标为主要控制指标,制定工程施工奖惩管理办法,把质量和进度目标责任到人,充分发挥广大员工的积极性和主观能动性,确保工程计划进度的实现。

4.2.9 严格按照工期安排生产施工

开工后,抓工程主攻方向,紧紧抓住关键部位进度,形成以关键部位为中心,其它工程进度不放松的施工局面,以计划指导生产、检查生产、控制生产施工的全过程,真正确保工期。

4.2.10 充分合理地利用机械化施工,从根本上保证施工质量和进度。

第五章各分部分项工程的主要施工方案(土建)

5.1施工测量

本污水处理厂工程为多种构筑物、建筑物、管线组成的综合工程,工程量大,故施工过程中对测量工作要求很高。为高质量完成本污水处理厂工程,我们在工程的开始就对测量工作引起足够重视。合理调配设备、人员,使测量工作达到预期目标。

5.1.1组建测量组

工程测量是工程优质快速施工的基础,因而测量工作的控制到位与否,直接影响着其它工作的顺利进行。

我公司针对本工程组建一个经验丰富、业务水平高的测量组。测量组设组长。测量组长具有十年以上污水厂站测量施工经验,全组人员可熟练地使用测量全站仪进行坐标定位。测量组在项目总工程师领导下进行全厂范围内的施工测量工作。

5.1.2测量施工

5.1.2.1接桩、布臵轴线及高程控制桩

进场后,立即进行由业主提供的AAA市污水处理厂工程平面控制点、高程控制点的接桩任务,并布臵场区内的平面坐标控制网及高程控制网,并以适当的比例绘制成图。

场区的高程控制网布设成闭合环线,对于重点平面控制点及高程控制点浇筑混凝土墩进行加固保护(混凝土墩深1m,长和宽各0.6m),并设立红色警示牌,提醒车辆及行人注意。

5.1.2.2原始地形、地貌测量

测量接桩后,立即进行本污水处理厂土建工程范围内原始地貌的测量工作,详细掌握池塘、田地、现有设施(如农灌机井)等的位臵、标高,并绘制出详细的成果图,为以后三通一平、土方施工等提供依据。

5.1.2.3施工过程中的测量工作

各构筑物施工过程中要依照施工图纸,认真钉出各单元仓的边线、变形缝位臵线、侧墙中心线,延伸至各单元仓以外;并且控制点浇筑混凝土墩进行加固保护(混凝土墩深1m,长和宽各0.6m),设立围栏保护加红色警示牌以提醒注意。地基、垫层、基础、侧墙的高程线随工序的施工随时定出,确保施工要求。

建筑物施工过程中要依照施工图纸,认真钉出各道墙及框架柱的轴线,严格控制防潮层、地梁、圈梁、框架梁、门口、窗口、楼板等的高程线。

厂区管道施工过程中要依照施工图纸,认真钉出管道中心轴线及管道管内底的高程线。对于互相有连接、衔接或排列的设备,施测出共同的安装基准线。必要时,按设备的具体要求,埋设永久性的中心标板或基准点。

5.1.2.4测量复核

测量组在项目总工程师领导下,严格依据污水厂站验收程序组织专人进行各道工序的测量复核,重点轴线、控制点由测量组长组织复核。施工过程中的测量复核记录做到清晰、规范,并由测量组长每周检查一次,有关测量复核情况,每月由测量组长汇总报项目部总工程

师审阅。控制点、线和水准点每月进行核测一次,遇有大风、大雨及降雪天气后加测一次,检查控制点的变化情况,如有异常及时予以调整或平差。

5.1.2.5竣工测量

根据施工进度委托有竣工测量资质的单位进行本工程的竣工测量,并将有关竣工测量单位情况报监理工程师。竣工测量单位进入施工现场后,项目部测量组与其密切配合,按相关竣工测量的程序,使竣工测量有序进行,尽早完成。

5.2土方工程

5.2.1编制土方开挖施工方案

土方开挖前14天,我方将拟定的土方开挖施工方案报请本工程监理工程师批准,该方案包括:土方工程开始前我方复测的地面标高资料、图纸,土方开挖、回填顺序及工期安排,必须进行的施工降水的系统设计、安装、操作程序,土方开挖、运输、回填及压实方法,根据设计图纸对施工范围内的地下管线进行物探调查时,探坑的位臵、尺寸,地下管道交叉处回填土方法。待方案批准后我方首先对施工范围内的地下管线进行物探调查,并将调查结果向相应的管理单位核实后,报监理工程师备案。

5.2.2场地清理

在施工前,将施工区域内的有碍施工的已有建筑物和构筑物、道路、沟、井、围墙、树木等,由于清理场地而留下的坑、洞、按监理工程师指定的材料回填,填料的分层厚度不大于250mm分层夯实到相

邻土层干燥状态的密度。清理完场地后请监理工程师检验,合格后进行土方开挖。

5.2.3施工排水

构筑物及建筑物基坑在沿槽底口线布臵上口宽0.6m、下口宽

0.4m、深0.4m的排水边沟,并有一定坡度坡向集水井。集水井直径

1.2m,深2m,井内各放臵一台φ100潜水泵,排水出路根据厂区总体排水布臵而定。

5.2.4基坑开挖

5.2.4.1基坑开挖及防护设施

在基坑开挖过程中,如遇不明地下障碍物,或地基出现与设计不符现象,及时与监理工程师及相关人员联系,征求各方意见,尽量保护原有的测量控制点免遭破坏,如有不可避免的情况发生,及时报监理工程师,确定适当的处理方法并经实施处理后,可进行下一步施工工序。

施工基坑开挖深度、宽度严格按照设计图纸要求,并征得本工程监理工程师的同意。

土方采用机械开挖,人工配合,按规范放坡,工作间宽 1.5~2.0m。施工时,不需做地基加固处,先挖至设计基底以上0.2m,余下的0.2m由人工清挖。随挖槽随由人工削坡,削坡完毕用1:4水泥土抹面50mm。沿基坑顶四周2m处用 48管做栏杆,栏杆高1.2m,立柱间距3m,立柱入土0.6m以上。立柱外侧设200mm高挡土埂。

5.2.4.2土方存放

基坑(槽)开挖出的土均运至弃土场,并堆放成棱台状,根据土质状况确定相应的堆放高度,使土堆稳定,保持排水畅通。在大方量土方开挖完成后,将每个土堆用苫布覆盖,防止土壤干燥后遇风造成扬尘。

根据现场环境及临时路布臵情况,在基坑适当位臵设马道,马道宽5m,坡度不大于12。为保证车辆顺利行走,进行硬化处理:马道结构层由下至上依次为300mm厚12%灰土,200mm厚C15混凝土。5.2.5土方回填

土方回填在结构外观及满水试验经监理工程师检查验收合格后进行。回填土选择开挖出的土方选料进行,填土前检验土质(土类、含水量等),并满足设计要求。

基坑结构外侧大面积土方采用推土机分层摊铺,机械碾压;在机械回填、碾压不到的部位以及管道、公用设施及敏感结构0.5m范围内,配合人工摊铺,采用蛙式打夯机夯实。每层虚铺厚度不超过300mm;每层成活后,进行密实度检测。

基坑(槽)回填土密实度达到下列标准:

厂区绿化区域内,地表以下0.5m内回填适合草皮、树木生长的土壤。

5.2.6施工降水

对建臵基层较低的构筑物、建筑物,须在施工中必须考虑地下水的影响,必要时采取施工降水措施。在雨季施工时随时注意地下水位高度,如需进行降水采取下述方法:

采用无砂管井降水,沿进水泵房开槽线外,在基坑四周每10米布臵1口管井降水,管井直径为400㎜,管井长度根据实际长度确定。每口管井内各放臵一台潜水泵抽水,抽出的地下水汇到厂区排水管排走。

5.3、钢筋工程

5.3.1钢筋采购及进场检验

本工程所用钢筋均采用符合国家标准的产品,认真执行《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》、《低碳热扎圆盘条》、《钢筋混凝土用热轧光园钢筋》之规定,并坚决杜绝小钢厂产品入场。到场钢筋附有出厂合格证及试验报告单,钢筋进场后由项目部质测科负责按现行国家有关标准的规定,抽取试样,做力学性能试验,合格后方可使用。在钢筋使用前,根据工程师要求,提交钢筋的技术文件。

5.3.2钢筋的存放

钢筋按照级别、直径、炉号、试验与否分类堆放,已试验合格的钢筋挂白色标牌,尚未试验钢筋挂黄色标牌;已试验不合格钢筋挂红色标牌,并设臵单独存放区,及时清退出厂。

钢筋码放时,其下部垫放预制混凝土支墩,使钢筋距地面300mm并保证钢筋不变形,钢筋上面覆盖苫布,保证待用钢筋清洁无污染。钢筋码放处干燥、通风,避免钢筋因潮湿而生锈。

县城市污水处理厂及配套管网工程

彝良县城市污水处理厂及配套管网工程 --管网工程二期 道 路 保 通 方 案 编制: 审核: 审批: 云南成杰建筑工程有限公司 彝良项目部 2016年3月15日 目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、编制目得及保通原则 (2) 第三章、组织机构及职责 (3) 第四章、施工期保通措施 (4)

第五章、保通安全措施 (7) 第六章、紧急情况处治 (9) 第一章、工程概况 本工程为彝良县城市污水处理厂配套管网工程--管网工程二期,工程地点起始于彝良县新场镇。本工程施工得路段属于次干路,过往车辆较多,由于工程开工后,未得到全封闭道路施工得许可,只有在施工得同时,采取道路保通措施。 为了做好管网施工期间边施工、边通行得工作目标,管网施工项目部专门成立了保通组,明确了工作职责。由于既要处理好施工,又要处理好道路通行。若施工单位只强调施工工期、施工质量与施工进度,而不重视道路因施工外部因素对通行安全造成得影响,那么对施工时产生得危险也就是必然得。所以,就必须对施工方案中所涉及到影响交通安全得部分要做细、做完善。各类交通标志标牌得设置、施工对道路通行得影响程度、安全区域得设置长度、应急抢险以及保通岗等都很重要。最后,由保通组按论证后得保通方案进行实施。在具体得实施过程中,保通办公室应日常对各标段进行例检,凡发现问题,由保通办立即对其整改。从实施得整体过程来瞧,通过各方通力协作、明确职责,使其多方建立了良好得协调沟通机制,不但施工没有受到影响,而且还确保了新场段道路得安全畅通,更没有因施工导致发生严重堵车、重特大交通事故。 第二章、编制目得及保通原则 1、为确保在本施工路段得道路畅通,同时预防及应对各类突发

室外管网施工组织设计

目录 第一章编制说明和依 据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、水文、地质特征 二、工程设计概况 三、施工条件 第三章施工总进度计 划 (5) 第四章施工总平面布置 图 (5) 第五章施工部署 (6) 第六章项目组织机构 (7) 一、组织机构 二、主要人员岗位职责

三、施工力量组织 四、施工作业班次 第七章主要工程施工方法和技术措施 (10) 第一节测量放线施工方案 (10) 第二节热力管沟土方工程施工方案 (11) 第三节钢筋混凝土地沟及检查井施工方 案 (13) 第四节污水排水管网工程施工方案 (16) 第五节室外暖通管网施工方案 (19) 第六节给水管网工程施工方案 (24) 第七节砖砌电缆沟、检查井施工方案 (27) 第八节直埋电缆敷

设 (30) 第八章质量保证体系和保证措 施 (33) 第九章安全保证体系和保证措 施 (36) 第十章确保工期的技术组织措 施 (43) 第十一章文明施工与环境保护措施 (48) 第十二章主要机具、设备和劳动力的配置 (53) 第一章编制说明和依据 一、编制说明 根据设计图纸及施工合同的要求,为了保质保量地完成施工任务,结合我公司已有的类似项目的施工经验,特编制本施工组织设计。 本施工组织设计是内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司镁合金轮毂及车辆轻量化型材项目室外管网工程施工技术和项目管理的指

导性技术文件,是施工预算、造价控制、竣工决算的重要依据。也是在具体施工过程中对特殊及关键部位编制施工方案的基础性文件。 二、编制依据 1.设计单位提供的施工蓝图; 2.与建设单位签订的施工合同要求; 3.《给排水管道施工及验收规范》 4.《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》 5.《建筑基坑支护技术规程》 6.《建筑施工安全检查标准》 7.《砌体工程施工质量验收规范》 8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 9.《建筑工程施工质量验收统一标准》 10.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 11.《施工现场临时用电安全技术规范》 12.《建筑机械使用安全技术规程》 13.《城市供热直埋热水管道技术工程》

污水处理厂及配套管网工程施工组织设计

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 2.1、项目概况 (3) 2.2、本项目的主要施工内容 (3) 2.3、工程造价及合同工期 (3) 2.4、本工程的主要设计情况 (3) 三、工程施工特点和技术要求 (4) 3.1、工程特点 (4) 3.2、本工程的技术要求 (5) 四、管理目标 (6) 4.1 质量目标 (6) 4.2 工期目标 (7) 4.3 安全生产目标 (7) 五、总体施工部署 (7) 5.1施工前的准备工作 (7) 5.2管线探测 (8) 5.3建筑物的保护 (8) 5.4施工总体部署 (9) 5.5、项目实施的思路 (10) 六、项目组织机构 (11) 七、施工进度安排 (14) 八、施工准备 (16) 8.1临时工程建设 (16) 8.1.1施工平面布置 (16) 8.1.2临时设施计划 (17) 8.1.3施工总平面布置图 (18) 8.2、工程试验 (18) 8.3、工程测量 (18) 8.4、技术准备 (18) 九、资源配置 (19) 9.1劳动力安排计划 (19) 9.2材料投入计划及其保证措施 (19) 9.3施工机械投入 (20) 十、主要工程施工方案 (22) 10.1钢带增强聚乙烯螺旋波纹管施工 (22) 10.2Ⅱ级钢筋混凝土承插管施工 (27) 10.3管沟回填 (33) 10.4塑料及钢筋混凝土检查井(沉泥井)施工 (34) 10.5闭水试验 (40) 十一、关键工序和特殊工序的界定 (42) 十二、危险源及重要环境因素识别 (43) 十三、应急预案 (45)

十四、沟槽边坡稳定监测及雨季施工措施 (47) 十五、技术保证措施 (49) 15.1质量保证措施及质量违约承诺 (49) 15.1.1质量责任制 (50) 15.1.2质量保证体系框图 (51) 15.1.3质量保证措施 (52) 15.1.4工程质量违约承诺 (53) 15.1.5成品保护措施 (54) 15.1.6地下管线及地上地下既有设施的保护加固措施 (54) 15.2工期的保证措施 (58) 15.3安全文明施工保证措施 (60) 15.3.1安全生产保证体系 (60) 15.3.2安全保证措施 (60) 15.4文明施工及保证措施 (63) 15.4.1施工过程的文明施工管理 (63) 15.4.2现场垃圾、废料处理 (64) 15.4.3现场公用照明及施工照明管理 (64) 15.4.4现场夜间施工管理 (64) 15.4.5防止水污染措施 (65) 15.4.6施工噪声污染控制措施 (65) 15.4.7周边环境保护措施 (65) 十五、工程保修及回访安排 (67) 十六、附表 附表一拟投入的本项目的主要施工设备表 (68) 附件二拟投入的试验和检测仪器设备表 (69) 附件三劳动力计划表 (70) 附件四计划开、竣工日期和施工进度网络图 (71) 附件五施工总平面图 (71) 附表六临时用地表 (72)

污水处理厂配套管网系统连接工程施工组织设计

污水处理厂配套管网系统连接工程施工组织设计 桂林洋污水处理厂配套管网系统连接工程 H路污水管道工程 施 工 方

案 施工单位: 中外建华诚城市建设有限公司编制: 林君杰审核: 日期: 二00 八年十二月十九日 目录 一、编制依据 二、H路污水管道工程概况: 三、施工方案部署: (一)、组织机构 (二)、施工步骤和工序的程序安排 1、第一步骤工程安排 2、第二步骤工程安排(三)、施工前的准备工作 1、技术准备 2、机械设备准备 3、材料准备 四、主要施工工艺及流程(一)、工程测量 1、污水工程系统控制测量 2、管道中线定位

3、管道施工中的高程控制测量(二)、污水工程 1、污水工程施工艺流程 2、施工前准备工作 3、污管道测量放样工艺流程 4、沟槽开挖施工工艺流程 5、基础施工工艺流程 6、污水管道施工工艺流程 7、检查井施工工艺流程 8、闭立试验工艺流程 9、沟槽回填工艺流程10、施工技措施

11、沿途污水预留支管的施工程序和措施 (1) 、它的施工程序 (2) 、施工措施 五、土方调运 六、质量保证计划和质量措施 ( 一) 、质量保证 ( 二) 、质量保证控制流程图 ( 三) 、工程项目质量保证措施 ( 四) 、质量管理制度 ( 五) 、质量保证总体措施 1、施工准备过程的质量控制 2、施工过程中的质量控制 ( 六) 、具体质量保证措施 (1) 、沟槽开挖 (2) 、管道铺设 (3) 、管道接口 (4) 、检查井施工 (5) 、沟槽回填土 七、工程进度保证措施 1、组织措施 2、技术措施 3、机械设备措施

八、安全施工保证措施 1、建立安全 九、安全施工保证措施 1、建立安全管理目标 2、建立安全保证体系(安全管理体系图) 3、坚持管生产必管安全的原则 4、落实以企业安全产责任为主体的安全生产管理措施 5、加强现场管理 6、安全资料管理 十、文明施工目标 1、建立文明施工管理机械 2、现场文明施工管理制度 3、文明施工检查措施 十一、成本控制体系及措施十二、环境保护措施 附: 图表1、沟槽开挖断面图图表2、进度计划表 桂林洋污水处理厂配套管网系统连接工程—— H路污水管道工程施工方案 一、编制依据 本施工组织设计的编制, 是根据海口市市政工程设计院的设计的桂

综合管网工程施工组织设计样本

博鳌美丽熙海岸社区室外综合管网工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 海南中南楚天岩土工程有限公司 二○一三年七月

目录 第一章编制阐明 (5) 第二章工程概况 (6) 2.1工程概况 (6) 2.2工程地质与水文地质 (6) 2.3重要工程内容 (7) 第三章工程重点、难点分析及对策 (7) 3.1本工程重点及对策 (7) 3.2工程难点及对策 (8) 第四章施工现场管理 (9) 4.1现场管理机构 (9) 4.2 质量管理体系 (10) 4.2.1 质量管理组织机构: (10) 4.2.2 质量目的: (11) 第五章施工总体布置 (11) 5.1 施工现场平面布置 (11) 5.1.1施工用水、用电 (11) 5.1.2文明施工办法 (12) 5.2施工劳动力组织筹划 (12) 5.3施工机械配备筹划 (13) 5.4 重要材料进场筹划 (14) 5.5 施工进度筹划 (15)

第六章重要施工技术方案 (16) 6.1施工准备 (16) 6.1.1技术准备 (16) 6.1.2现场准备 (16) 6.1.3做好协调工作 (17) 6.1.4岗位培训 (17) 6.2施工程序 (17) 6.3测量定位 (18) 6.4雨、污管网 (18) 6.4.1沟槽开挖 (18) 6.4.2管基解决 (19) 6.4.3管节、井室安装 (19) 6.4.4闭水实验 (22) 6.4.5土方回填 (22) 6.5施工降水 (23) 6.6供水管网 (24) 6.6.1沟槽开挖 (24) 6.6.2下管 (24) 6.6.3装管 (24) 6.6.4阀门井和支墩工程施工办法 (24) 6.6.5管道水压实验、冲洗消毒 (26) 6.6.6土方回填 (27)

污水处理厂配套管网施工组织设计方案

一、编制说明 本工程为**市第一污水处理厂配套管网一期工程的一子项工程。根据业主提供的设计图纸和现场勘察情况,结合招标文件的各项条款、说明和工程正式预算书,可以确定工程的施工要求比较高、时间紧、任务重。 为了使工程建设有条不紊的实施,确保质量好、速度快、造价低,我公司从本工程的性质、规模、施工地段的条件、业主对工期、质量的要求、劳动力调配、机械设备、材料供应、地质、气候条件、夏(冬)雨季施工、文明安全施工、控制成本等各方面全局出发,统筹考虑,拟定一个科学合理的方案来指导施工,确保济川路东延段污水管道工程全过程的施工的各个方面都能处于最佳受控状态,克服施工中的盲目现象,有效地组织好济川路东延段污水管道工程的施工,从而取得优质高效、低成本、文明施工的全面效益。 我们编制的依据是: 1、业主的提供的设计图纸、招标文件、答疑及工程预算书。 2、现场全线踏勘、了解的第一手资料。 3、地质地貌、水文、气候降雨量等资料。 4、上海市工程建设规范《玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道施工及验收规程》(D G J08-234-2001)及国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(G B50268-97)。 5、《公路工程施工安全技术规程》(J T J076-95)。 6、本公司多年来的公路和城市道路、排水、污水工程的施工经验。 本施工组织设计将主要就工程设计内容且业主招标范围工程的施工,并集中从组织机构、施工程序、施工方案、主要施工方法、机具、进度计

划、质量控制以及与业主、监理等单位之间的配合、协调,安全生产、文明施工等方面进行论述。 二、工程概况 2.1工程概述 济川路东延段污水管道工程位于**市新区,工程建设单位是**市地产开发公司,由中国船舶工业第九设计研究院设计。 济川路东延段污水管道工程始于W29号井,待接入污水厂,全长366米。本期工程的建设,对完善新区污水网络,促进区域内排水网络的形成,加快**城市发展有着十分重要的意义。 2.2设计概况 根据该工程的初步设计文件(含批复意见)及业主提供的含道路规划红线的道路图纸和地形测量图进行设计。 1、平面线型设计 设计桩号为K0+016~K0+366(排入污水厂段未注明长度) 2、纵断面线型设计 纵坡为0.7‰。 3、排水系统 (1)、污水主管管径为d1100,管道采用玻璃钢夹砂管管S N1100。 (2)基础:基础采用砂垫层。 (3)排水检查井:采用圆形污水检查井。

污水处理厂管网工程施工组织设计

目录 第一章工程总体概述 (1) 第一节编制说明和依据 (1) 第一章工程总体概述 (1) 第一节编制说明和依据 (1) 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、设计要求 (1) 五、工程特点 (3) 六、环境及作业条件 (3) 第二节施工重点、难点分析及对策 (4) 一、施工难点分析 (4) 二、施工对策 (4) 三、施工技术方面重点、难点分析和对策 (5) 第三节施工目标 (7) 一、质量目标 (7) 二、工期目标 (7) 三、安全目标 (7) 四、文明施工及环保目标标 (7) 第四节施工总体设想及施工段划分 (7) 一、总体安排设想 (7) 二、施工段划分 (8) 三、总体施工程序总体 (8) 第五节施工组织机构 (8) 一、施工组织机构图 (9) 二、项目管理机构主要人员一览表 (9) 三、项目管理机构主要人员简历、职称、上岗证资料复印件 (10) 第六节作业准备计划 (10) 一、现场准备 (10) 二、技术准备 (10) 三、施工机具准备 (11) 四、劳动力准备 (11) 五、物资准备 (11) 六、对埋地管线摸查 (11)

第七节施工协调配合管理 (12) 一、与建设单位协调配合措施 (12) 二、与监理协调配合措施 (12) 三、与设计方协调配合措施 (13) 四、与质监站协调配合措施 (13) 第八节交通维护疏导措施 (13) 一、交通疏导重点及指导思想 (13) 二、交通保证和协调措施 (13) 第二章施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任 (15) 第一节工程进度总计划 (15) 一、编制依据 (15) 二、编制原则 (15) 三、工程进度计划网络图、横道图 (15) 第二节各阶段进度保证措施 (15) 一、做好施工准备,确保工期 (15) 二、具体落实措施,确保工期 (16) 三、优化施工部署、缩短施工工期 (17) 四、采取合理技术措施,确保工期 (17) 五、严密组织管理、保证计划实现 (18) 第三章劳动力和材料投入计划及其保证措施 (19) 一、劳动力计划表 (19) 二、劳动力使用计划图 (19) 三、主要材料投入计划表 (20) 四、投入人力及材料保证措施 (20) 第四章机械设备投入计划 (22) 第五章施工平面布置及临时工程 (23) 第一节临时设施布置 (23) 一、施工便道、场内运输道路布置 (23) 二、生活、办公用房等临设的布置 (23) 第二节施工供水、供电总体方案 (23) 一、供电方案 (23) 二、供水方案 (23) 第三节文明施工围蔽、场地硬化 (23) 第四节施工平面布置图 (24) 第六章关键施工技术、工艺及工程项目实施重点、难点分析和解决方案 24第一节施工测量放线 (24) 一、概述 (24)

管网工程施工组织设计

一工程概况 1、工程概况 本项目是北福工业园区一期市政管网建设项目,施工地址位于北屯至福海县的S318省道旁,属于阿尔达乡管辖,距北屯约16公里。其中纬二路起于位于园区西侧省道318线,向东依次及园区的经一路、经二路、经四路、经五路、经六路相交,全长3.32km。经四路北起于园区的纬一路,向南依次及园区的纬二路、纬三路相交,全长1.94km。本项目计划四个月完工。 2、水文气象和工程地质 2.1气象 施工区地处欧亚大陆腹地,数大陆性北温带冷气候区,东北部毗邻蒙古高原中心,受其影响,春秋两季不明显,冬季寒冷而漫长,夏季短促而炎热。据阿勒泰气象台1961~2000年实测气象资料,场地年平均气温4.4℃,多年平均降水量187.1mm,多年平均蒸发量1727.1mm,多年平均相对湿度58%,多年平均风速2.4m/s,最大平均风速22.1m/s,季节冻土深度1.80m。 2.2水文 施工区北西19km处为额尔齐斯河的主河道,由SEE向NWW径流,是新疆唯一的外流河,流域面积57300k㎡,干流长600km。布尔津县城以上的中、上游河段流域面积24246k ㎡,据1986~2000年水文观测资料,布尔津县城以上的中、上游河段年径流总量37.494×108m3,平均径流深度154.7mm,5~8月份径流总量29.17×108m3,占河段年径流总量的77.8%,是该去的最大地表水系。 拟建道路穿越区地表水系不发育,少量农业灌溉用水由水库引水。由于本区覆盖层较薄,而基底又为不透水的泥岩,所以部分农田灌溉水下渗至泥岩界面便通过接触面向低洼处汇集,造成道路穿越区部分地段地下水埋藏较浅。本区地下水主要是渠系水及田间灌溉水的垂向入渗补给和上游区侧向径流补给;排泄方式主要为侧向流出和蒸发排泄。线路穿越区地表局部积盐严重,因此浅层地下水水质也较差,矿化度大于3g/L。 2.3工程地质概况 根据《北福工业园区市政道路工程勘察报告》,拟建北福工业园区纬二路、经四路工程穿越区多为耕地。其地形总体而言,由东南向北西倾斜。在勘察深度内(2.0~10.0m),

桂林洋污水处理厂配套管网系统连接工程

桂林洋污水处理厂配套管网系统连接工程—— H路污水管道工程 施 工 方 案 施工单位:中外建华诚城市建设有限公司 编制:林君杰 审核: 日期:二00八年十二月十九日

目录 一、编制依据 二、H路污水管道工程概况: 三、施工方案部署: (一)、组织机构 (二)、施工步骤和工序的程序安排 1、第一步骤工程安排 2、第二步骤工程安排 (三)、施工前的准备工作 1、技术准备 2、机械设备准备 3、材料准备 四、主要施工工艺及流程 (一)、工程测量 1、污水工程系统控制测量 2、管道中线定位 3、管道施工中的高程控制测量(二)、污水工程 1、污水工程施工艺流程 2、施工前准备工作 3、污管道测量放样工艺流程 4、沟槽开挖施工工艺流程

5、基础施工工艺流程 6、污水管道施工工艺流程 7、检查井施工工艺流程 8、闭立试验工艺流程 9、沟槽回填工艺流程 10、施工技措施 11、沿途污水预留支管的施工程序和措施(1)、它的施工程序 (2)、施工措施 五、土方调运 六、质量保证计划和质量措施 (一)、质量保证 (二)、质量保证控制流程图 (三)、工程项目质量保证措施 (四)、质量管理制度 (五)、质量保证总体措施 1、施工准备过程的质量控制 2、施工过程中的质量控制 (六)、具体质量保证措施 (1)、沟槽开挖 (2)、管道铺设 (3)、管道接口

(4)、检查井施工 (5)、沟槽回填土 七、工程进度保证措施 1、组织措施 2、技术措施 3、机械设备措施 八、安全施工保证措施 1、建立安全 九、安全施工保证措施 1、建立安全管理目标 2、建立安全保证体系(安全管理体系图) 3、坚持管生产必管安全的原则 4、落实以企业安全产责任为主体的安全生产管理措施 5、加强现场管理 6、安全资料管理 十、文明施工目标 1、建立文明施工管理机械 2、现场文明施工管理制度 3、文明施工检查措施 十一、成本控制体系及措施 十二、环境保护措施 附:图表1、沟槽开挖断面图图表2、进度计划表

污水处理厂及管网工程可行性研究报告

目录 1.概述.................................................................... 错误!未定义书签。 1.1项目基本情况.................................................................... 错误!未定义书签。 1.2编制依据、范围和原则.................................................... 错误!未定义书签。 1.3项目规划期........................................................................ 错误!未定义书签。 1.4城市概况............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5城市供水排水概况............................................................ 错误!未定义书签。 1.6地区水体水质状况............................................................ 错误!未定义书签。 1.7项目建设的必要性和迫切性............................................ 错误!未定义书签。2.项目建设条件 ................................................... 错误!未定义书签。 2.1工程规模............................................................................ 错误!未定义书签。 2.2污水处理厂扩建工程位置................................................ 错误!未定义书签。 2.3污水处理进水水质............................................................ 错误!未定义书签。 2.4排水出路............................................................................ 错误!未定义书签。 2.5污水处理出水水质............................................................ 错误!未定义书签。 2.6污泥出路............................................................................ 错误!未定义书签。 2.7臭气影响分析.................................................................... 错误!未定义书签。3.污水处理厂工艺方案论证 ............................... 错误!未定义书签。 3.1污水处理方案论证............................................................ 错误!未定义书签。 3.2污泥处理方案论证............................................................ 错误!未定义书签。 3.3臭气处理方案论证............................................................ 错误!未定义书签。4.污水厂进水总管工艺方案 ............................... 错误!未定义书签。

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

新希望家园三期供热二次管网改造工程 施 工 组 织 设 计

内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司

施工组织设计 一、编制依据 1、新希望家园三期供热二次管网改造施工工程招 标文件。 2、新希望家园三期管网竣工图。 3、新希望家园三期供热二次管网改造施工图。 4、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 5、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 第一章工程概况 本项目为二次改造供热管网项目,有新建、有原来管道连接的土建、道路硬化、绿化、管道安装等,供热面积共计约15万平米。 一、承包方式 本工程采用固定综合单价包干方式承包,综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润;措施费、规费、税金单列项目;并考虑风险因素。 二、主要工程量 图纸中新建部分东区从换热站至小区中心管道低区

DN350单管长度约为370米、西区从换热站到A2-1#楼管道低区DN200单管长度约为265米,高区DN150单管长度约280米;其他管道为小区原有管道,只是新建管道与原管道及原管道与原管道连接、打断约计20处(具体见工程量清单),施工完毕后路(院)面的恢复。 三、施工技术方案及技术质量要求: 1、管径大于DN200(含DN200)管道采用螺旋焊钢管,管径小于DN200管道采用无缝钢管。管道除锈后、二布三油环氧煤沥青防腐。 2、管道保温采用50mm聚氨酯保温,外加玻璃钢保护层。 3、阀门采用天津塘沽瓦特斯、天津大站“力”字牌或天津津南华通“关”字牌。 4、标准及规范。 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-90 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-90 《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》CJ/T3002--92 第二章工程特点 由于该工程位于呼和浩特市新希望家园小区院内,存在很大不利施工因素较多,因此在施工过程中需甲方、监理公司及小区物业单位大力协助配合解决,且在施工过程中严格

城区污水处理厂与配套污水管网工程设计说明书

城区污水处理厂及配套污水管网工程设计说明书 第一章设计依据及设计任务 1.1设计题目 城区污水处理厂及配套污水管网工程设计 1.2设计任务 1.城区污水管网设计 (1)城区污水管网总平面布置(进行方案比选)。 (2)完成污水主干管的纵剖面图。 2. 污水厂设计 (1)确定污水处理工艺流程(进行方案比选)。 (2)设计计算单体处理构筑物 (包括污水和污泥部分) 。 (3)进行污水处理厂平面布置以及高程设计。 (4)编制主要设备材料表。 3.完成工程投资估算。 4.完成设计说明书及计算书一份。 1.3设计容和要求 1.设计说明书及计算书一份,不少于2万字。

包括中英、文摘要,目录、绪论或概要、设计方案的选择与确定、工艺流程说明、工艺流程计算、附属建筑物的确定及水厂人员编制、投资估算、必要的附录、主要参考文献,要求文字语句通顺,书写字迹工整。设备材料表附于设计说明书后面。 2. 设计图纸一套。图纸数量要求折合1#8以上(手绘1),容包括: (1)污水管网:要求完成污水管网总平面布置,管网计算成果图,以及一条主干管一段剖面图。 (2)污水厂平面图:要求以计算或选定尺寸按一定比例绘出全部处理构筑物,并绘出污水、污泥、上清液等各种管渠,厂区道路、绿化、厂界。标注构筑物定位尺寸,在图纸右上角绘出风向玫瑰图及指北针。绘制管线等图例,列表说明图中构筑物的名称、数量、尺寸。 (3)污水厂高程图:要求沿污水、污泥在处理厂中流动的最长路程中各处理构筑物、连接管渠的剖面展开图,画出设计地面线及标高。根据计算结果标注各构筑物顶部、底部及水面线标高,标注构筑物名称、连接管管径。 (4)污水厂单体构筑物工艺图:构筑物工艺图包括平面图、剖面图,应将构筑物及其附属设备及部件按计算尺寸以一定比例详细绘出,并注明构筑物的详细尺寸,编制材料表。 3.工程投资估算 对管网及污水处理厂分别进行工程投资估算。 1.4设计原始资料 1.地形资料 安平县城区规划图纸(含地形标高)一,比例见图纸。 2.设计进出水水质 设计进水水质:COD cr ≤550mg/l;BOD 5 ≤280mg/l;SS≤220mg/l;TN≤45mg/l;NH 3 -N ≤35mg/l;TP≤5.0mg/l。

污水处理厂管网项目设计方案

污水处理厂管网项目 设计方案 1 工程概况 1.1 工程概况 (1)工程名称及建设单位 工程名称:XXXX镇工业污水处理工程 建设单位:XX新桥国际产业园管理委员会 (2)管网工程设计规模 结合已批复的《XX新桥产业园排水工程专业规划》容,对XX镇工业污水处理厂近期新建管网工程进行设计,配套管网工程总长为72.75km。 (3)管网工程设计容 处理能力为2×104m3/d的工业污水处理厂厂外配套管网工程相关容。 (4)规划年限 根据批复的规划容,本工程规划的近期年限为2015年,远期为2030年。(5)排水体制 服务围排水体制采用完全分流制排水体制。 (6)服务围 XX镇工业污水处理工程收水围为老城区、XX电灌渠北区和XX电灌渠南区,收水围25.38平方公里。 1.2 设计依据、设计资料及标准、设计原则 1.2.1 设计依据及设计资料 (1)中标通知书(2012年1月) (2)《XX新桥产业园排水工程专业规划》 (3)《XXXX镇总体规划(2008~2030)》

(4)《XX新桥产业园发展总体规划》 (5)《XXXX镇工业污水处理工程可行性研究报告》(XX省建设工程勘察,2011年9月); (6)其他说明文件及基础资料。 1.2.2 设计原则 1)从现状出发,以《XXXX镇总体规划(2008~2030)》、《XX新桥产业园发展总体规划》和《XX新桥产业园排水工程专业规划(2009~2030)》为依据,遵照《室外排水设计规》GB50014-2006和XXXX镇、新桥产业园等有关部门的意见,采用合适的排水体制,分期建设,真正起到保护环境、保障人民身体健康的作用。 2)在城市总体规划指导下,结合城市水利防洪专项规划设置污水干管的位置,要求平面布置顺直,水流顺畅,尽可能在管线较短和埋深较小的情况下,让区域的污水自流排出; 3)管网设计考虑近远期工程建设相结合。 4)根据排水现状和地形,合理划分污水排水服务区。 5)要充分利用地形优势和地形特点,顺坡就势,节省能量,尽可能减小管道埋深。采用重力流输送污水,尽可能不设或少设中途提升泵站; 6)污水主干管布置尽量结合道路建设,同时尽可能减少管网建设对城市交通带来影响。污水主干管敷设在主干道上且应按照道路竖向由高到低布置,支干管也要尽量满足道路竖向由高到低接入的要求,部分区域可以采用适当的反坡敷设。 7)污水主干管尽量敷设在主干道上且应按照道路竖向由高到低布置,支干管也要尽量满足道路竖向由高到低接入的要求,部分区域可以采用适当的反坡敷设。 8)管网布置与污水处理厂厂址相结合,管网布置既能满足城市污水收集、输送的要求,又要考虑经济的合理性。 9)管道覆土深度应首先考虑满足服务围的收水要求以及与污水管道系统的衔接,并考虑为其它市政管线预留适当的竖向空间。 10)为保证系统运行安全性,以及考虑到污水管线的清扫,可结合地形特点适当的位置设置事故排放口。 11)管线穿越城区河道时,应在河床冲刷线一下敷设,并结合实际采取必要

某污水处理厂管网工程监理大纲改

XXXXXXX溪污水处理厂管网工程 监理大纲

目录 J 2 (37) 十五、合理化建议 ................................................................................ 一、工程概况 [一]工程概述 略 [二]工程主要工程量: 该标段的主要工程是污水截流管道、污水压力管道的施工安装,箱涵、泵站土建施工及设备安装调试。根据中南市政院的有关图纸统计,主要工程量如下: 1、重力流污水截流管道。采用D400~d1650钢筋混凝土排水管,橡胶圈承插接口。其中两段使用顶管钢管(D630×10、D2020×16)。重力流污水管道总长10142m。 2、泵站污水压力出水管:采用d1200预应力钢筋混凝土管、承插式橡胶圈接口,转角采用钢制弯头,钢管和预应力管连接用钢制承插口连接。管道转弯处设固定支墩。部分出水压力管用D1220×10、D1620×12的钢制管,接头采用焊接。出水压力管总长7311M。 3、截污箱涵:断面为2000×1500mm~2800×1500mm不等,总长5327M,现浇钢筋混凝土结构。 4、三个中途泵站:大公桥泵站、万寿桥泵站、洋坝泵站。其中:大公桥泵站设计流量Q远期雨季=18×104m3/d,建筑面积395m2;万寿桥泵站设计流量Q远期雨季=22×104m3/d,建筑面积370m2;洋坝泵站设计流量Q 远期雨季=50×104m3/d,建筑面积958m2。泵站地下筒体为现浇混凝土结构,上部为框架结构,现浇混凝土屋面,建筑总高度约为20M,其中地下约10M。 5、管网附属构筑物:截流井28座,箱涵检查井76座,其它检查井187座,闸门井3座,四通井1座,八字出水口4座 本工程总投资概算为500万元。工程施工质量按照《给水排水管道工程施工及验收规范》和《给水排水构筑物施工及验收规范》,《房屋建筑工程施工及验收规范》,要求达到合格标准。 [三]工程的特点、难点分析 本工程是排水管道的安装、排水大型箱涵的制作安装、钢筋混凝土泵站结构和设备安装工程。分析施工图设计本工程有如下特点和难点: 1、总体工程量大、施工战线长,管线总长有xxx公里,地形复杂地质

市政管网工程施工组织设计完整版

市政管网工程施工组织 设计 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

本工程雨、污排水管道均采用钢筋混凝土管,跌水井采用砖砌及砼浇筑。 1 工艺流程 测量放线→开挖管沟→管道基础施工→安装管道→砌筑管井→分层填筑(回填)。 2开挖管沟 管沟开挖采用机械施工,用小型挖掘机(当管沟较浅,开挖宽度较小时,可另选小型机械或人工)沿灰线进行开挖。开挖过程中中应随时测定沟底标高,尽可能不超挖或少超挖。当开挖深度较深时,应留足安全放坡。若条件不允许,须设置挡土板或其它安全措施后方可进行下道工序。 管沟基本形成后,应会同业主、监理对沟底标高,承载力等进行检测,满足条件后,方可进行下道工序。 3管道基础施工 管道基础为砼基础,管道基础施工前应再次核其沟底标高,当有超挖现象,超挖部分应先做砂砾垫层找平,再管道基础,管道基础的形式取决于管道的埋深。管道茂盛完成后应进行浇水养护。 4安装管道 安装管道前先复核其坡度,无误后两端拦线进行安装,确保其顺直。安装完成后进行抹带处理,抹带采用钢丝抹带,即在管道接口处设置钢丝网,再用高标号水泥砂浆(或细石砼)抹平压实,注意各抹带应宽窄一致,表面光滑。抹带完成后应进行养护。 5 砌筑管井 本工程管井采用砖及预制混凝土块砌筑,各管井的平面形式及断面尺寸大小根据其功能和所处位置,深度不一而有所不同,但其主要要求应相同,井盖顶标高应同路面或人行道路板面齐平。 井内爬梯及井盖等均采用成品。 6 分层填筑(回填) 填方施工按“三阶段、四区段、八流程”方法施工。 三阶段:准备阶段、施工阶段、竣工阶段。 四区段:填土区、平整区、压实区、检测区。 八流程:测量放样→基底处理→分层填筑→摊铺平整→碾压夯实→检验签证→路基整修→边坡夯拍。 每层的最大松铺厚度,土方不大于30cm,土石不大于40cm,填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度不小于8cm。不同种类的土必须分层碾压,混层应少。施工中应严格控制回填料的含水量。 压实采用小型振动压路机,碾压前,检查填土松铺厚度、平整度及含水量符合要求后方可进行碾压。碾压时应遵循先轻后重、先稳后振、先低后高、先慢后快以及轮迹重叠等原则,至少碾压3遍直至达到设计规定的压实密度为准。 路基基底每层填筑未经监理工程师检验合格,不得进行下一层的填筑施工。 沟槽、检查井等局部填筑应对称、均匀、分层夯实。填料应采用具有规定强度且能被压实到规定密实度和能形成稳定填方的材料。

污水处理厂及配套管网工程技术标

污水处理厂及配套管网建设项目设计施工总承包(项目名称) 投标文件

目录 第一部分承包人建议书 (1) 一、图纸部分 (1) 二、设计方案及工程详细说明 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.2 工程总体设计 (2) 2.3污水处理厂设计 (9) 2.4.主要构筑物及设备配置 (25) 2.5 电气设计 (33) 2.6.仪表、自控设计 (35) 2.7.给排水及消防设施设计 (38) 2.8.电气设计方案 (40) 2.9.结构设计 (41) 2.10运行费用分析 (44) 2.11环境保护、安全卫生方案 (45) 2.12节能篇 (48) 2.13污水管网设计 (52) 三、主要设备表 (59) 第二部分承包人实施计划 (59) 一、介绍与目的 (66) 1.1投标文件内容概要和目的 (66) 1.2 承诺 (66) 二、现场调查 (66) 三、EPC项目总体管理方案 (67) 3.1方案总述 (67) 3.2组织机构 (68) 3.3 项目进度管理与控制 (73) 3.4 项目质量管理与控制 (77)

3.5 项目HSE管理与控制 (84) 3.6 项目投资管理与控制 (86) 3.7 项目信息、文档管理与控制 (90) 四、设计管理 (91) 4.1 各阶段设计文件的总体安排 (91) 4.2 施工图设计的进度计划控制 (94) 4.3施工图的审查主要内容和程序 (96) 五、采购管理 (103) 5.1 EPC采购工作的总体安排与资源配置 (103) 5.2 采购进度计划控制措施 (106) 5.3 物资采购管理 (114) 5.4 采购过程的质量监督与控制 (115) 5.5 EPC采购管理资料管理 (118) 5.6项目投资管理与控制 (121) 六、工程施工管理 (122) 6.1 工程施工进度计划及保证措施 (123) 6.2 工程施工质量的监督与控制 (126) 6.3 工程施工HSE监督与控制 (147) 6.4 施工总平面布置 (212) 6.5 分部分项工程施工方案 (214) 6.6 重点部位施工措施方法 (229) 七、试运行投产保驾方案 (250) 7.1 试运行实施方案 (250) 7.2 污水处理厂运营维护方案 (262) 7.3 排水管网运营维护方案 (314) 八、结算和工程验收管理 (331) 8.1 结算管理方案 (331) 8.2 工程验收管理 (333)

市政管网工程施工组织设计

市政管网工程施工 组织设计 1 2020年4月19日

1、编制依据 1.1四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目中标通知书。 1.2四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目的施工合同。 1.3四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目施工图纸。 1.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268- 、《室外排水设计规范》()GB50014- 及《市政排水管道工程及附属设施》06MS201。 1.5相关的标准和规范。 2、工程概况 2.1工程名称:四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目。 2.2工程地点:四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区。 2.3工程简介: 施工单位负责雨水、污水管道、管件、检查井、雨水口等附属设施的安装、土建工程,包括雨水主管、支管的开槽施工、安管、检查 2 2020年4月19日

井、雨水口的砌筑、与现况管线的连接和预留管的施工、与现况地下管线的交叉、路面恢复、路缘石安装、沥青混凝土路面施工等。 3、施工部署 3.1实行项目经理负责制,按照项目管理法进行项目管理,建立完善高效的项目管理组织体系,定编人员,职责分明。 3.2组建工程项目部 3.2.1四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目管理组织机构图。 3.2.2根据该项目的工程特点,管理人员选拔公司管理素质高、施工经验丰富的人员组成精干的项目管理班子,形成对工程进度、质量、安全、成本为控制目标的管理层;选择公司技术实力强、专业施工能力高、担任过同类工程施工业绩好的施工队伍组成默契的劳务层,在项目部的统一指挥下,采用科学管理的方法,认真处理好进度、质量安全、成本几个控制目标的关系,正常有序的展开施工。 3.3项目管理的工作范围 (1)工程进度计划的编制、实施、进行有效的控制和及时的调整。四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目计划开工日期 05月20日。 (2)工程计划成本、费用的控制。 (3)工程质量预控计划的编制,做好事前、事中、事后的控制。 3 2020年4月19日

污水处理厂配套管网工程施工组织设计方案[精编版]

污水处理厂配套管网工程施工组织设计方案 [精编版] 一、编制说明 本工程为泰州市第一污水处理厂配套管网一期工程的一子项工程。根据业主提供的设计图纸和现场勘察情况,结合招标文件的各项条款、说明和工程正式预算书,可以确定工程的施工要

求比较高、时间紧、任务重。

为了使工程建设有条不紊的实施,确保质量好、速度快、造价低,我公司从本工程的性质、规模、施工地段的条件、业主对工期、质量的要求、劳动力调配、机械设备、材料供应、地质、气候条件、夏(冬)雨季施工、文明安全施工、控制成本等各方面全局出发,统筹考虑,拟定一个科学合理的方案来指导施工,确保济川路东延段污水管道工程全过程的施工的各个方面都能处于最佳受控状态,克服施工中的盲目现象,有效地组织好济川路东延段污水管道工程的施工,从而取得优质高效、低成本、文明施工的全面效益。 我们编制的依据是: 、业主的提供的设计图纸、招标文件、答疑及工程预算书。 、现场全线踏勘、了解的第一手资料。 、地质地貌、水文、气候降雨量等资料。 、上海市工程建设规范《玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道施工及验收规程》()及国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》()。 、《公路工程施工安全技术规程》()。 、本公司多年来的公路和城市道路、排水、污水工程的施工经验。 本施工组织设计将主要就工程设计内容且业主招标范围工程的施工,并集中从组织机构、施工程序、施工方案、主要施工方法、机具、进度计划、质量控制以及与业主、监理等单位之间的配合、协调,安全生产、文明施工等方面进行论述。 二、工程概况

工程概述 济川路东延段污水管道工程位于泰州市新区,工程建设单位是泰州市地产开发公司,由中国船舶工业第九设计研究院设计。 济川路东延段污水管道工程始于号井,待接入污水厂,全长米。本期工程的建设,对完善新区污水网络,促进区域内排水网络的形成,加快泰州城市发展有着十分重要的意义。 设计概况 根据该工程的初步设计文件(含批复意见)及业主提供的含道路规划红线的道路图纸和地形测量图进行设计。 、平面线型设计 设计桩号为~(排入污水厂段未注明长度) 、纵断面线型设计 纵坡为‰。 、排水系统 ()、污水主管管径为,管道采用玻璃钢夹砂管管。 ()基础:基础采用砂垫层。 ()排水检查井:采用圆形污水检查井。 主要工程(本次实施项目) 施工内容:污水管道铺设;主要工作量为沟槽挖土、井点降水、钢支撑、砂垫层、玻璃钢夹砂管道铺设、检查井砌筑、沟槽回填土。