文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 653+300顶进涵技术交底书

653+300顶进涵技术交底书

653+300顶进涵技术交底书
653+300顶进涵技术交底书

DK195+273涵洞顶进施工技术交底、作业指导书得道

DK195+273涵洞顶进施工技术交底 编制: 复核: 审核: 中铁十局宁启复线电化工程项目一分部

宁启铁路 技术交底记录

技术交底内容及要求: DK195+273涵洞顶进施工技术交底 一、人工挖孔桩 1、桩长及标高 人工挖孔桩直径1.5m,桩长6m,既有线面向南通方向左侧标高6.614,右侧标高6.599。左侧既有轨顶标高7.417,支墩中心垂直线路方向间距4.44m,顺线路方向间距24.48m。 2、挖孔桩施工 人工挖孔桩模板采用圆台形(如图一),挖孔桩开孔,第一圈高度需高出地面20cm,已防止外部流水进入孔内。挖孔桩施工,每次开挖深度1.0m,严禁带水操作。护壁钢筋竖向采用长度为1.1mΦ12螺纹钢筋,间距15cm布置,箍筋采用Φ8光圆钢筋,间距20cm(钢筋布置如图二)。 图一:挖孔桩模板图二:钢筋示意图 3、混凝土浇筑 桩身采用C30混凝土进行浇筑,浇筑期间需留置2组试件以评定后期桩身强度。桩顶需设置限位装置,如图三。

二、便梁架设 便梁采用甲式高位,主梁架设前,需现场放样横梁位置,先进行布置横梁,横梁间距67cm,距离梁端19cm。纵梁及横梁位置见图四、图五。纵梁底标高为:既有线面向南通方向左侧标高6.814,右侧标高6.799。 图四:横梁及纵梁间距示意图(半平面) 图五:横梁及纵梁布置示意图(立面图) 三、涵洞顶进施工 1、工作坑开挖 根据设计标高进行工作坑开挖,同时预留10cm进行人工清平,待既有T形节破除之后,人工对基坑进行清平,既有T形节超挖部分

换填速凝混凝土。

2、顶进施工 顶进施工需在预制箱体强度达到设计强度100%后进行顶进,顶进前需进行试顶。同时外侧需设置钢轨进行限位及引导。顶进施工允许偏差如下表: 四、恢复线路及提速 过渡段采用砂夹碎石掺5%水泥进行填筑。 线路恢复采用软轴捣固机捣固道砟进行恢复,施工结束后,开通第一列车60km/h,不小于12小时,以后80km/h不小于24h,其后恢复常速。

盖板涵技术交底

路基填方施工技术交底 盖板涵施工方法: 1、测量放样、 1.1测量放样时,注意核对盖板涵纵横轴线的地形剖面图是否与设计相符,注意盖板涵长度、涵底标高和与路线交角的正确性。设计图是否与原地面地形、道路相符,并注意农田灌溉的要求,如确需变更设计时,可按有关变更设计的规定办理。 1.2利用全站仪,根据导线控制点,将箱涵平面位置放于实地,对纵横轴线进行控制,确定开挖线及开挖深度。 1.3在盖板涵纵横向20m范围内,设水准点一处,随时对盖板涵施工的高程进行检查。 2、基坑开挖 2.1施工前先挖截水沟和排水沟,防止雨水流入基坑,与便道间应留不少于1m宽的护道。由于此处为密实的粘土和原砂土,基坑坡度设置为1:0.75,放出开挖边线,报监理工程师批准。 2.2在施工放样完毕后,测量结果及监理工程师准确无误后,即可进行基坑开挖。采用挖掘机开挖,预留20~30cm厚土层,人工清理整平。基坑顶面应设置防止地面水流入基坑的设施,若基坑顶有动荷载时,坑顶边与动荷载间应留有不小于1m的护道;挖出的弃方必须运走,不得堆放在基坑四周,施工中应严格控制,不能超挖。若土的湿度有可能使坑壁不稳定而引起坍塌时,基坑坑壁坡度就缓于该湿度下的天然坡度。

3、基础处理 3.1当基坑有地下水时,地下水位以上部分可以放坡开挖;地下水位以下部分若土质易坍塌或水位在基坑底以上较深时,应加固开挖。 3.2基坑开挖后,进行地基承载力检验,应满足设计要求(≥200kpa)。地基承载力低于200kpa时,根据实际挖深及地质资料情况提出地基处理方案,报监理工程师审查,并按监理工程师的指示处理。 3.3对基坑平面位置及尺寸、基底、标高、地基承载力进行自检,合格后报监理工程师检查验收。监理工程师验收合格后,立即进行基础施工,避免基坑长时间暴露,引起基底承载力降低。 4、基础、台身、支撑梁、台帽、翼墙施工 4.1碎石垫层基础,机械配合人工摊铺碎石,用手扶式振动夯进行压实。碎石垫层分层填筑、分层夯实,压实度达到设计要求,碎石垫层完成后进行涵身施工,符合设计标高,并按图纸要求设置沉降缝。 4.2.台身及施工: 4.2.1台身钢筋均采用Ⅱ级钢筋,Ⅱ级钢筋采用手工电弧搭接,双面焊长度不小于5d。焊缝应饱满,无气泡、坑槽等。 4.2.2钢筋骨架现场成型,自检合格后,报监理工程师检查,检查合格后进行模板地安装。 4.2.3模板安装及支撑要牢固,表面要平整。模板使用前,特别要注意接缝处平直、坚固,并用脱模剂涂刷均匀易于脱模,并使砼不变色。 4.3.4模板与钢筋骨架之间,用橡胶垫块固定,确定钢筋保护层

盖板涵施工技术交底 定稿

国道213线会泽(钢厂)至寻甸(花箐哨)公路改建工程 G13施工技术交底

盖板涵施工技术交底 一、概述 本合同段共有盖板涵43座,结构形式有1.5m×1.0m、1.5m×1.5m、2.0m×1.5m、2.0m×2.0m、3.0m ×2.0m、4.0m×3.0m、4.0m×4.0m几种结构形式。 二、施工总体方案 本标段预制盖板涵施工按盖板预制、地基处理、基础施工、涵身施工及盖板安装五个工序顺序进行。 涵洞施工配备挖掘机、汽车吊机等主要机械,根据设计要求进行地基承载力实验,当不满足设计要求时应对地基进行换填处理。基础及涵身模板采用组合钢模板,并每隔4~6m设置一道沉降缝施工工艺及方法 (一)工艺流程图 盖板涵施工工艺流程图下图1

图1 工艺流程图 (二)盖板涵盖板预制施工方法 1.施工准备 涵洞盖板是涵洞的主要组成部分,施工严格按图纸、规范施工。 对预制盖板的预制场地进行硬化,达到平整清洁。施工现场分钢筋混凝土盖板预制区、养护区和成品堆放区。每项工作须在指定区域内作业,以保证预制现场的规范、整洁。 2.施工工序 施工准备→钢筋加工绑扎→模板安装加固→浇筑混凝土→养护→拆模→养护→运输安装 3.钢筋加工和绑扎 3.1钢筋加工 所有钢筋均为经过检验确认的合格材料,钢筋在加工场集中加工,钢筋加工采用数控弯箍机及数控弯曲中心严格按照图纸和规范要求下料加工,加工前钢筋表面应洁净、无损伤,使用前应将表面的油渍、漆皮、麟绣等清除干净,带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用;当除锈后表面有严重的麻坑、斑点,已伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用。 钢筋应平直、局部无弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。采用冷拉方法调直钢筋时,HPB300级钢筋的冷拉率不宜大于2%; HRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。 钢筋的形状、尺寸应按照设计的规定进行加工。加工后的钢筋,其表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。 具体钢筋制作尺寸见附图——普通盖板钢筋构造图(通)。 弯曲好的钢筋挂牌分类堆放。 3.3钢筋安装 钢筋绑扎、安装时应准确定位,钢筋间距符合图纸要求,钢筋与模板间按设计要求每平米设置4 个以上混凝土垫块以保证保护层厚度。 吊装钢筋与主筋直径一致,弯钩与盖板底层主筋相连,吊装钢筋伸出板顶10cm。 下层主筋弯钩方向朝上,上层主筋弯钩方向朝下。箍筋在安装时要注意接头错位,避免箍筋接头全部位于同一截面上。 4.模板安装加固 模板的安装与钢筋的工作配合进行,妨碍钢筋绑扎的模板待钢筋安装完毕后安设;模板安装后先临时固定,用纵横轴线校正模板位置,用线锤校正模板垂直度。模板立好后检查保护层厚度和钢筋垫块是否符合要求,如有不当立即纠正。模板之间的接缝在拼装时保证接缝严密,以防漏浆。 模板在第一次使用前一定要涂足隔离油或脱模剂,但不得玷污钢筋和成型后的砼表面,以后每次使用前要铲除残剩于模板上的砼,并涂隔离剂或脱模剂,同样不得玷污钢筋和成型后的砼表面。

顶进涵施工工艺

顶进涵施工工艺

13.6 顶进涵施工工艺标准 13.6.1工艺概述 顶进涵一般为既有道路下立交,采用预制钢筋混凝土箱涵顶进施工,其原理是在基坑内滑板上面预制箱涵,利用液压千斤顶顶动箱涵向前挺进,到达设计的位置,然后在箱涵前后两端连接引道。 顶进涵顶进工艺侧立面见图13.6.1。 接长杆 250 400 4根枕木 导向墩 原地面线 [20槽钢梅花形布置 C15砼路堤 600 80 130 180 270顶背 槽钢 千斤顶 涵身 C15砼底板 厚20cm 图13.6.1 顶进涵顶进工艺侧立面图 13.6.2作业内容 顶进涵施工主要作业内容有:工作坑开挖、滑板制作、涵身预制、支撑便梁施工、顶进作业、出入口端翼墙施工、线路恢复等。 13.6.3质量标准及验收方法 1、顶进涵各部位偏差及检验方法应符合表

13.6.3-1的规定,混凝土和砂浆强度应符合设计要求。防水层允许偏差及检验方法应符合表13.6.3-2的规定。 2、涵身直顺,顶板平直,混凝土表面平整坚实,无蜂窝、麻面。 3、进、出口顺接合理,整洁美观。防水层类型应符合设计要求,应具备防水、耐久、粘结牢固和必要的弹韧性,应按铁道部现行桥涵施工标准的有关规定施工。 表13.6.3-1 混凝土涵洞允许偏差和检验方法 序号 项 目 允许偏 差(mm ) 检验方法 1 边翼墙,中墩距设计中心线位置 20 测量检查不 少于5处 2 墙顶、拱座顶面高 程 ±15 3 孔径 ±20 尺量检查不 少于5处 4 涵长 +100,-50 5 厚度 +10,-5 顶、底板、 边墙、各检 查2处 6 涵身接头错台 10 尺量检查不 少于5处 检验数量:施工单位每座涵全部检查。

盖板涵安全技术交底记录.doc

成都至南部高速公路工程项目 安全、技术交底记录表 承包单位:河南省平顶山中亚路桥建设工程有限公司合同号: LJ07 监理单位:育才~布朗交通咨询监理有限公司编号: 工程名称涵洞工程施工桩号 工程部位盖板涵交底时间 交底对象 安全、施工 班组负责人及作业人员 总页数6页 接受交底人(签名) 交底人 (签名)交底内容 一、工程概况: 本标段共有盖板涵五道,其中四道跨径为1-4.0m、一道跨径为1-2.0。钢筋砼盖板涵为人行通道兼排水,全长168.00m。 安全、技术方案: (一)基坑开挖及基底处理 1、采用人工配合挖掘机开挖,对不能用挖掘机开挖的部分采用人工风镐清除或辅以弱爆破。基坑根据设计要求及现场地质情况适度放坡(坡率符合规范要求),基坑周边平面尺寸比设计宽出30cm。对于有地下渗水的基坑,基坑周边开挖排水沟,用水泵抽出基坑外排入水沟再进行开挖。当基底挖至设计高程后,现场施工负责人立即会同质检人员对基坑平面位置、尺寸、标高、承载力进行检测,自检合格后报监理工程师进行验收。 遇有软弱地基,当基础开挖至设计标高后基底承载力达不到设计图和规范要求时,按监理工程师指示的换填范围、深度对不良地基超挖清除。在规定范围内,采用强度经监理工程师认可的合格材料进行换填处理。 (二)基础施工

基础采用C20片(卵)石混凝土进行施工。 1、基坑开挖或基底处理完毕并经监理工程师检测验收合格后,根据设计图纸放样基 础并支立模板、模板采用1×1.5m的钢模板进行拼装,模板安装时支撑必须稳定、牢固。 砼由拌和站集中拌和,砼罐车运输到现场,并采用手推车辅以人工入仓。浇筑时按 水平分层连续浇筑,分层厚度不大于30cm。插入式振捣棒振捣,振捣棒插入下层砼5~ 10cm,插入间距小于振捣棒作用半径,不得漏振或重振。振捣时观察砼不再下沉、表面 泛浆、水平有光泽时即可缓慢抽出振捣棒。浇筑完成后,覆盖洒水养护。 施工时,填充片石数量不超过混凝土体积的25%,片石厚度不小于150mm,片石的抗压强度不低于30Mpa,片石应均匀放置于刚浇筑的混凝土上,其净距不小于100mm,片石表面离开其作业表面距离不得小于150mm,片石使用前应清扫、冲洗干净。 (三)、涵底铺砌 基础施工完毕并经检验合后,开始进行涵底铺砌,涵底铺砌采用C15片(卵)石砼 进行施工,其片石砼施工方法与基础相同。 (四)、涵台施工 涵台施工采用现浇C20片(卵)石砼,涵洞基础的沉降缝作为涵台砼浇筑的施工分缝。模板采用拼装大型钢模板,模板的刚度、尺寸、光洁度符合设计要求。在施工过程中要 求模板接缝控制在1mm以内,模板表面平整度控制在5mm以内,相邻两板表面高差控制 在2mm以内;砼浇筑后,蜂窝麻面面积控制在砼表面面积的0.3%以内,深度不大于0.5mm。 模板安装前,表面必须清理干净并刷脱模剂。安装时,模板采用高强螺栓连接拼装,模板接缝采用海绵进行填塞;涵身模板与背墙模板采用对拉杆进行对拉(拉杆横向间距 40cm、纵向间距60cm的),并用钢管支架固定。同时在砼施工过程中安排专人对模板及 支架进行检查,发现有问题及时进行加固。 砼由拌和站集中拌和,砼罐车运输到现场,并采用吊车辅以人工入仓。在砼浇筑前 仓面必须湿润,采用串筒入仓,串筒下口离地高度控制在1m左右,涵身浇筑时按水平分 层连续浇筑,分层厚度不大于30cm,其余施工方法与基础砼施工方法相同。 砼浇筑完成后,根据气候条件选择合适的养生方式及时进行养护,砼的养护采用覆 盖洒水养护。养生期间,不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载。模 板拆除必须满足设计及规范要求,在拆除过程中不得损坏混凝土表面及棱角。 施工后砼外露面的外形线形应正确、顺畅、光洁、颜色一致。外观质量符合图纸、规

盖板涵三级技术交底

三级技术交底书 表格编号 0907 项目名称 京沪高速公路改扩建工程JHSG-07标 共5页 交底编号 JHSG-07-YGAZ- 工程名称 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 设计文件图号 施工部位 盖板涵施工 交底日期 年 月 日 罗庄互通立交盖板涵施工三级技术交底 一、交底范围 该交底适用于京沪高速公路(鲁苏界)改扩建工程JHSG-07标项目部罗庄互通盖板涵施工。 二、施工流程 盖板涵施工工艺流程图见下图: 施工准备 基坑开挖 基础绑扎钢筋、预埋台身钢筋 浇筑基础 支模板及支架浇筑台身 防水层、沉降缝施工 支模板及支架浇筑台帽 预制盖板吊装 支立基础模板 涵洞台背回填

三、施工工艺 3.1.测量放样 根据涵洞与路基中线的夹角准确放出涵洞中心轴线和路基中线,并在两侧设立护桩。 (1)在水准基点复测合格的前提下,利用往返测量将水准点引至涵洞施工地点附近一稳固处,经复核符合精度要求后,作为涵洞施工标高控制点。 (2)施工前依据设计要求先依据涵的结构尺寸和纵横轴线定出涵洞的轮廓线。 3.2.基坑开挖 基坑开挖:采用挖掘机开挖于普通粘土基坑两边坡按1:0.5取值,入岩部分垂直开挖。基础开挖底宽为涵洞混凝土基础宽度两边各加0.5m施工作业空间。 基础开挖到离基底约有10~20cm时,则采用人工修整。确保不扰动基底地质层。对基底轴线、高程、平面尺寸进行自检,然后报现场监理验收,并对基底进行承载力试验。根据涵洞施工图要求的地基允许承载力,若基底承载力小于设计基底承载力,则上报监理给予处理。 3.3基础施工 3.3.1测量 基底验槽合格后,测量人员用全站仪放样出涵洞中心轴线、边线,并安装基础模板。 3.3.2钢筋绑扎 钢筋按设计规格、尺寸、形状在加工厂加工成型,现场绑扎;涵身钢筋布置较密,要求钢筋加工、安装尺寸准确,钢筋接头类型及安装时接头相错量符合设计和规范要求 3.3.3立模 基础模板采用定型钢模板,分段跳仓浇筑,每节立模长度根据每节不同的沉降缝尺寸选定。为了防止模板受到混凝土内应力的影响而变形,保证涵洞基础的线形与美观,在模板后部采用¢48钢管支架加固,模板采用U型卡连接,钢管采用扣件搭接,并用方木支撑于侧壁上,支撑牢固。模板内涂刷脱模剂并安装严密,严禁使用废机油。 模板及支撑符合以下规定: ①模板及支撑具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受浇筑混凝土的侧压力,保证基础尺寸的正确。 ②模板安装稳定可靠,接缝严密不漏浆,模板与混凝土的接触面清理干净并涂涮隔离剂,模型内的积水和杂物清理干净。 ③浇筑过程中,对模板及支撑进行观察维护,发现异常情况及时采取补救措施。

盖板涵施工技术交底

技术交底 施工单位: 监理单位: 施工标段:A3 编 号:

设施。 施工缝的平面应与结构的轴线相垂直,使其体积露出前层混凝土外一半左右,同时增设凹型槽,以增强整体性,在二次浇筑前施工缝需凿毛。砼施工缝凿毛处理应及时在混凝土强度达到2.5MPa马上进行,凿除浮浆层至均匀粗骨料。 (5)底板强度达到设计要求2.5MPa后,绑扎侧墙钢筋,支立内模及顶板底模, 绑扎顶板钢筋及安装外模,将墙身、顶板标高引到模板上,并做好标记,作为浇筑混凝土时的标志,检查模板尺寸、刚度、稳定性良好后灌注侧墙、顶板混凝土。灌注墙身竖向混凝土时,灌注速度不宜过快,采用分层浇筑法(同时两侧壁同时 浇筑),分层厚度不超过30 cm顶板混凝土应一次灌注,首先用插入式振动棒振捣后,木抹找平。混凝土灌注过程中采用50振捣棒分层振捣,插入下层混凝土内的深度宜为50?100mm与侧模应保持5?10cm的距离。以混凝土不再沉落,不出现气泡,表面呈现浮浆为度,防止过振、漏振。 (6)、钢筋工程 ⑴、绑扎前对加工好的钢筋型号、直径、尺寸进行检查,合格后方可使用。 ⑵、钢筋接头采用绑扎接头时搭接长度不少于35d,绑扎前先对最外侧两根 主筋进行较正,使其竖向垂直,然后进行固定,依此按设计间距排放钢筋位置,进行绑扎,确保钢筋骨架整体外型美观、坚固和垂直度。水平钢筋尺寸间距都满足设计要求,钢筋绑扎应自下而上进行,严格按图施工,确保不丢筋、漏筋。 ⑶、安装钢筋骨架时,应保证其位置准确,混凝土保护层用混凝土垫块予以保证。 7、混凝土的养护 (1)混凝土振捣完成后,应及时修整、抹平混凝土裸露面,初凝后终凝前再抹第二遍并压光,抹面时禁止洒水。 混凝土灌注完成后,应在收浆后12h内即应覆盖,采取封闭覆盖洒水措施进行养护。养护时间7-15天。当日平均气温低于5度时,应采取保温养护措施,并不得对混凝土洒水养护。 (2)拆模 混凝土拆模时的强度应符合施工图要求,做同条件混凝土试块抗压强度试验,拆侧模时砼须达到设计强度的75%时方可拆模。 拆模后的混凝土结构,应在混凝土达到100%的施工图标示强度后,方可承受 全部荷载。 (3)防水层 涵洞及通道在基础面以上凡被土掩盖部分,均涂以热沥青两道,每道厚1?1.5m m,不另抹砂浆。

涵洞顶进施工技术交底

技术交底记录表 施工组织设计技术方案其它编号:

(内容附后)年月日 邯济铁路扩能改造工程 邯济线K221+527.8涵洞顶进施工技术交底 一、顶进涵洞施工方案 1、施工方法: 涵洞框预制并达到设计强度后顶进。线路采用D24m便梁架空。 先在既有涵洞外开挖工作坑,在工作坑内预制框架箱体;箱体等强期间对线路进行加固,以施工涵洞设计位置处的搅拌桩。涵洞达到设计强度、基底检测合格后顶进至设计位置。 线路加固:先在便梁支墩附近打防护支墩的防护桩后,点内施工枕木垛支墩,架设D24m便梁。防护桩采用工字钢与钢板桩,工字钢为40B 型,长度12m,右侧10根,左侧10根;钢板桩为拉森Ⅳ型钢板桩,桩长9米,左右各布置4根。布置方式见示意图。 便梁采用中位布置,支点为枕木垛支墩,底部尺寸为2.5*2m。支墩高度由路肩面开始算起至便梁底。支墩搭设前详细测量路肩至轨顶的高度,并通过测量的数据确定枕木垛的层数,保证紧靠便梁底的枕木垂直便梁放置采用扒钉将上下两层枕木、同一层相邻两根枕木连接、固定。 为缩短施工总工天,在进行涵洞预制时,将梯形节边墙及基础与框架部分一起预制,共同顶进。盖板及翼墙在顶进完成后单独施工。为保证框架节底板厚度与梯形节底板厚度一致,将框架底部10cm的混凝土垫层加厚至23cm,并设置接茬钢筋,加强与主体的连接。

框架节顶进根据理论计算布置200T顶镐3台,备用1台,由1个液压控制台控制。 2、施工作业流程: 施工作业流程如下图所示: 箱涵顶进施工作业流程图 资料图纸复核测量放护桩施工准备 箱身就位 盖板节施工 拆除防护,恢复线路 二、主要施工方法 1、工作坑开挖 工作坑开挖宽度较箱身宽每侧增加1米,施工前将施工场地作隔离措施,工作坑靠近铁路一侧土层按不小于1:1.5放坡,其它侧面土层按1:1放坡。

盖板涵安全技术交底

盖板涵安全、技术交底 一、施工方法 1、钢筋混凝土盖板涵 1.钢筋混凝土盖板涵施工方法 1.1基坑开挖 1.1.1机械开挖配合人工刷坡检底 基坑开挖采用挖掘机挖装,开挖之前先进行精确的测量放线,用白灰撒出开挖轮廓线,按1:0.33进行放坡,每侧考虑30cm工作面及20cm基坑排水沟,在下游设一个60*60cm的集水坑。土方边开挖边运输,人工配合刷坡检底的开挖方法,机械开挖时在设计基底高程以上保留不少于20cm厚度的土层采用人工开挖检底。如有长流水的涵洞,暂时引向别处流走。如有地下水的涵洞,必须在基底两侧挖临时排水沟,排入集水坑用水泵抽出。挖至设计标高后,检查基底承载力,基坑位置、标高、几何尺寸是否符合设计要求,进行基础放样,及时填写隐蔽工程报告单,请监理工程师验收签字后,立即下基。 1.2 涵基、涵台施工 1.2 .1涵基、涵台片块石的支砌采用坐浆法或挤浆法进行施工,根据设计图纸尺寸,涵基施工先坐浆后,再按一顺一丁的方法进行挤浆施工,沉降缝按6m设置。涵基完成后在台身内侧安装样板,挂线安砌,镶面平顺整齐,墙背线大致适顺,按设计坡比控制台身收坡。在砌筑过程中经常校正线杆,以保证墙体几何尺寸。根据料源情况,决定片石外形尺寸。砌筑工艺:分层安砌,一顺一丁,每一块丁石安于上、下两块顺石中部,隔一层石料砌体灰缝对齐,横缝在一条直线上。砌体外露面修凿一寸三錾,灰缝宽1.3--1.5cm。帮衬石和填芯石也采用上述规格片块石相互锁合分层砌筑,平缝宽不大于3cm,竖缝宽度不大于4cm。勾缝采用凸缝,勾缝前把原砌筑砂浆掏出2cm深,以保证勾缝砂浆与石料粘接牢固。按设计图纸上要求设置沉降缝,并在整个断面上贯通,墙身砌完后,用浸透的沥青麻絮填塞沉降缝。 1.2 .2洞口附属工程施工:洞口附属工程包括帽石、一字墙等。具体施工方法是准确放样,挂线收坡,立模浇筑砼,施工应注意的是洞口流水通畅,并与边沟、排水沟接顺。 1.2 .3盖板涵的盖板施工,均在预制场预制进行(见预制板施工方案) 1.2 .4钢筋砼盖板安装:台身砂浆强度达到设计标号,用吊车安装盖板,盖板安装采用较高一级砂浆标号的砂浆座浆,板块安装平稳顺直。板缝用砂浆填满。沉降缝处的板缝不填砂浆,板缝与沉降缝对齐。按设计要求在盖板顶面涂刷沥青粘结材料或其它材料,以形成防水层,再在上面填土。 1.2 .5基础施工完后,即可进行土方回填夯实,以防雨水进入基础内。 2.钢筋混凝土圆管涵 2.1 基坑开挖采用人工配合机械的形式进行开挖。开挖之前先进行精确的测量放线,用白灰撒出开挖轮廓线,开挖时采用放坡开挖,按1:0.33进行放坡,每侧考虑30cm工作面及20cm 基坑排水沟,土方边开挖边运输,人工配合刷坡检底的开挖方法,机械开挖时在设计基底高程以上保留不少于20cm厚度的土层采用人工开挖检底。 2.2 基槽开挖后,应紧接着进行垫层铺设。压实度应在90%以上,按重型击实法试验测定。 2.3 基座的施工 基座可立模现浇,砼使用强制式砼搅拌机现场拌合,基座的尺寸应符合设计要求。管基砼可分两次浇筑,先浇筑管底以下部分,并预留管基厚度及安放管节座浆砼2~3cm,待安放管节后再浇筑管底以上部分。 2.4 管节的安装 圆管涵的砼管节计划在专业预制厂购买,用汽车运输到施工现场进行安装。

涵洞施工技术交底

涵洞施工技术交底 一、编制依据 1.陕西省西咸新区秦汉新城正阳大道市政工程招投标文件、补遗书、施工图纸。 2.国家和省部级现行法规、城镇道路工程施工与验收规范、相关行业标准。 3.《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1—2008)。 4.《公路路面基层施工技术细则》(JTG TF20—2015)。 5.现场调查所获得的有关资料。 二、工程概况 四标段涵洞两座,盖板上部采用钢筋混凝土实心盖板,下部结构为混凝土台身、帽,基础为钢筋混凝土整体式基础。 三、涵洞施工 1、施工放样 (1)开挖前由测量人员用全站仪根据设计图纸对涵洞的轴线,基础边线,台身轴线进行施工放样。

(2)以后每道工序开工前都用全站仪精确测放涵洞轴线。 2基坑开挖 (1)根据测量人员放样出的涵洞中线桩、涵洞基础大小、现场地质情况和放坡要求及基坑底的工作宽度(每边至少放宽50cm),确定基础开挖位置,用白灰撒出开挖边线,现场测量原地面标高,计算出基坑下挖深度,并在开挖边线旁打好标高控制桩。涵洞基础采用机械开挖,开挖时严格按设计的尺寸进行,严禁超宽超深开挖再用虚土回填。在挖至基底设计高程10~20cm时,改由人工清底、平整,以防止扰动基底。 (2)如遇地下水时坑底设置集水坑排水。在坑底基础范围外设置集水坑,并沿坑底周围开挖排水沟,若有水即流入集水坑内,根据渗水量用人工或潜水泵及时将水排出坑外。 (3)基坑开挖不间断地进行,以防止基坑暴露时间过长。当基底达到设计标高时及时报请测量监理工程师检查,同时进行基底承载力试验,填写基坑检验单,报请专业监理工程师检查;合格后,技术人员对合格基坑进行拍照,作为以后的竣工文件照片,并立刻组织劳动力进行下道工序施工。若承载力达不到设计要求进行基底处理,基底处理合格后进行下一步工序。 (4)若有超挖的部分,用砂砾补至设计高程,不得用土填补。 3、基底试验 基坑开完后要进行地基承载试验,地基承载力不小于0.15MPa才能进行基础施工,否者进行地基夯实后地基承载力达到0.15MPa以上。

顶进桥涵施工安全技术交底[详细]

2.17.1 顶进桥涵施工安全技术交底 1. 一般要求 (1) 顶进桥涵施工范围应设围挡,非施工人员不得入内. (2) 铁路、道路、公路范围内的顶进、降水等施工应遵守有关管理单位的规定,保持运行安全. (3) 顶进桥涵施工中的模板支架、钢筋、预应力、混凝土和砌体等施工应符合相应安全技术交底具体要求. (4) 工作坑附近需改移架空线、地下管线等建(构)筑物应在工作坑开挖前完成,并经检查,确认合格,并形成文件. (5) 桥涵顶进施工前应建立测控系统,施工中应设专人观测施工影响范围内的房屋、地下管线等建(构)筑物的沉降、位移、变形,发现超出允许范围时应及时采取安全技术措施. (6) 工作坑外,施工机械设备、料具的临边安全距离应根据荷载、土质、坑壁坡度或支护情况和基坑深度等确定,且不得小于1.5米.工作坑靠路基一侧严禁停置机具、堆土、堆料. (7) 在铁路下顶进桥涵前,应按铁路加固设计,进行铁路线路加固和采取防止线路推移的措施,经铁路管理单位检验合格,并形成文件.在道路、公路下顶进桥涵前,应按加固设计进行路基和有关管线加固,并经道路、公路等管理单位检验合格,形成文件. (8) 在现况顶进桥位上进行改建施工时,应符合下列要求: 1) 施工前应查阅现况箱涵的竣工图,掌握其结构状况. 2) 新箱涵顶进中应边顶进,边拆除旧箱涵结构,其长度应符合方案规定. 3) 采用爆破方法拆除旧箱涵结构时,应采用小药量,不得影响新箱涵的结构安全. 4) 新箱涵具备顶进条件后,应按施工方案要求先顶入土体中承载,为拆除旧箱涵提供条件. 5) 改建施工应断绝现况交通.施工前应与道路交通管理单位研究制定交通绕行方案 ,经批准后实施. 6) 施工前应根据设计文件、现况箱涵结构、穿越铁路、道路、公路的交通和现场环境状况,制定专项施工方案 ,规定拆除方法、分次顶进长度与拆除旧箱涵的长度 ,采取相应的安全技术措施. 2. 顶进后背 (1) 顶进后背必须有足够的强度和稳定性. (2) 紧贴土壁安装后背时,土壁应竖直、平整. (3) 顶进后背完成后应经验收,形成文件后方可投入使用. (4) 采用埋置法修筑板桩墙后背,肥槽应用砂砾或半刚性材料回填夯实. (5) 顶进后背上和施工设计规定范围内不得堆放材料、机具和停放机械设备. (6) 采用装配式钢筋混凝土后背,墙后肥槽应用半刚性材料回填夯实,梁顶以上的土方边坡应采取稳定措施. (7) 在工作坑内开挖后背基槽,应有确保坑、槽壁稳定的措施,并应设专人观察坑壁的稳定情况;发现边坡裂缝、支护松动等异常情况,必须立即停工,人、机撤至安全地方,采取加固措施,经检查确认安全后,方可继续开挖. 3. 工作坑 (1) 工作坑基底平面尺寸应满足桥涵预制与顶进设备安装的安全要求. (2) 有地下水时,工作坑土方开挖前应采取降排水措施.水位应降至基底50厘米以下. (3) 工作坑边坡应视坡顶活荷载和土质情况而定,边坡应在施工过程中保持稳定. (4) 工作坑完成后应经验收,确认土基符合要求、边坡稳定,并形成文件后方可进行下一工序的施工. (5) 施工中应根据现场条件在工作坑的适宜位置设置临时通道,供施工人员、运输车辆和机械设备使用. (6) 工作坑的位置应满足铁路、道路、公路和管线管理单位的要求;靠路基一侧边坡坡度不宜陡于1∶1.5,顶进铁路桥涵工作坑上口至近侧的边股铁路中心不得小于3.2米. 4. 箱涵制作

涵洞技术交底

涵洞、通道工程 工程概况 本标段共计涵洞34道,总长1034.23m;涵洞基础为C20片石砼及C25现浇砼,涵台身为C20片石砼、八字墙及基础为C20片石砼,盖板为C30钢筋砼。

施工总体方案 根据施工进度总体安排,优先考虑涵洞工程施工,为大面积路基施工创造有利条件。施工时,先对涵洞中心进行精确定位,后进行开挖涵洞基坑,检测其基底承载力,看是否达到设计要求,否则应采取相应的基础处理技术措施,最后施工基础、涵台身、盖板现浇、涂刷防水层,涵背回填及其附属工程施工。 施工施工方法 施工流程 盖板涵施工程序为:测量放线→基坑开挖→基底检验(基底处理)→回填、夯实碎石垫层→基础模板→基础砼→边墙模板安装→边墙浇注砼→养生→现浇盖板→沉降缝施工→帽石施工→防水层施工→台背回填→现场清理。 基坑开挖 采用挖掘机开挖,人工配合整修成型,开挖时按设计坡度放坡,为防止机械开挖扰动地基,机械开挖至距离设计标高0.1~0.2m 时停止,剩余部分采用人工清底。基坑开挖完毕,报请监理工程师和试验室进行地基承载力试验,承载力满足要求时经监理工程师同意后进入基础施工,若承载力达不到设计要求时,联系设计对地基进行处理。 在开挖基坑时在基坑两侧留出临时排水沟和集水井,以降低基坑水位,以免让地表水或地下水浸湿基底土质。 基础及涵身施工 涵洞基础为片石砼及钢筋砼,台帽为钢筋砼,钢筋在钢筋棚内集中加工,运输车辆运输至施工现场进行安装,钢筋严格按照设计图纸

进行加工及安装, 涵洞采用1.2×1.8m大块钢模拼装、钢管脚手架进行支撑,台身施工时模板采用对拉、内撑加以固定,确保砼的大面平整度及台身的竖直度,模板安装前需要对模板进行除锈和打磨,同时在模板上涂刷脱模剂,模板缝采用海绵胶带进行填塞,确保砼浇筑过程中不漏浆,模板安装质量严格按照规范要求进行验收。模板安装完毕经过验收合格后浇筑砼。涵洞基础及墙身施工时注意设置沉降缝,涵洞每隔4~6m设沉降缝一道,沉降缝从盖板、涵身、基础全断面设置,缝宽为2cm,用沥青麻絮填塞,基础和墙身采取跳格施工,即先施工1、3、5等,再施工2、4、6的方法进行施工,确保沉降缝直顺,施工相邻节段的基础和墙身时,注意在沉降缝处采用与沉降缝厚度相同的泡沫板进行填塞,确保沉降缝位置准确和直顺。基础及墙身砼采用泵车或溜槽进行同浇筑,浇筑时确保砼自由降落高度不大于2m,防止砼自由降落过高造成砼离析。 盖板施工 为减少工程成本、少设预制场及减少盖板运输等,盖板涵的盖板采用现场在涵内基础上搭设满堂支架进行浇筑,满堂支架尺寸采用60*60cm的间距搭设,盖板底模采用大块组合钢模板。盖板按照设计的每块盖板尺寸分块绑扎钢筋,盖板钢筋安装及砼浇筑采取间隔进行施工,即先施工1、3、5等盖板,再施工2、4、6的盖板方法进行施工,第二次施工盖板时,需要在相邻盖板之间采用泡沫板隔开,同时在沉降缝位置也进行相应处理,基础、墙身、盖板沉降缝在同一位置、上下顺直、贯通。 盖板砼浇筑完成后必须及时养生,同时制作两组试块与其同条件养生,强度达到设计80%后,方能拆除盖板底部的满堂支架及模板。 盖板底模铺设前,采用水准仪测量出盖板底标高,并在墙身内侧采用墨斗弹上墨线,用于控制盖板底模的铺设,确保涵洞净高符合设计要求。 砼施工

涵洞技术交底~盖板涵

技术交底书

(1)模板采用钢模板,基础施工时打入钢管作为支撑,钢管打入深度不少于50cm采用人工进行安装,安装前要将模板清理干净,涂刷脱模剂,详见下图。 (2)基础模板必须支拉牢固,防止变形及跑模,侧模斜撑的底部应加设垫木。

(3)沉降缝的设置 沉降缝应根据设计和规范要求设置,设置间距为4~6米,沉降缝必须贯穿整个涵台断面(包括基础、台帽),缝宽2cm缝内采用油浸软木和沥青麻絮填塞,沉降缝设置与板方向平行,表面贴一层橡胶止水带。当涵洞盖板为预制盖板时,涵洞沉降缝的设置应考虑板的宽度。① 明涵沉降缝设置在路线中心线。②暗涵涵台台身沉降缝沿涵长方向每隔4~6m设置一道,设置时应考虑行车道板的宽度。 直径5cn禰管 基础模板加固图纸 222.7 浇筑基础砼 模板验收合格后进行混凝土浇筑。混凝土由罐车运至施工现场后,直接放入准备好的溜槽进行浇筑。 浇筑应分层连续进行,最长间隔不得大于混凝土的初凝时间。 当平截面过大,不能在前层混凝土初凝前完成次层混凝土时,要分块进行浇注。 砼振捣采用插入式振捣器振捣,振捣器移动间距不超过其作用半径的 1.5倍(作业半径 为振捣棒型号的8?9倍),并插入下层5?10cm振捣要均匀,不得漏振。不得触碰钢筋、模板等。 对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。 墙(台)身为素砼结构,要预埋连接石隼或钢筋。石隼:厚度大于20cm长30cm埋深 15cm钢筋:12mm以上的螺纹钢;距边部20cm,间距1m检查基础模板加固是否牢固,稳固 后再浇注基础混凝土。 混凝土浇筑完成后,迅速覆盖土工布洒水养生,混凝土抗压强度达到2.5Mpa时拆除模板, 继续保水养生。养生期不得少于7天。 222.8台身模板安装 1)台身模板采用组合钢模板现场拼装,拼装时要保证相邻模板连接处严密,牢固可靠,拼缝中设置双面胶条,防止出现错台和漏浆现象。安装模板时新模板在外旧模板在内。模板采用內撑外拉的方式进行加固。拉杆纵横间距为50cm详见下图。

推荐-顶进涵施工作业指导书 精品

石长铁路增建第二线站前2标第一项目部 顶进涵工程施工作业指导书 1、适用范围 适用于石长铁路增建第二线站前2标第一项目部涵洞工程顶进涵施工。 2、作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读,审核图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准,制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活,办公设施,满足主要管理,技术人员进场办公、生活需要。 3、技术要求 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-20XX) 《客货共线铁路桥涵施工技术指南》(TZ203-20XX) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB-10424-20XX) 4、施工程序和工艺流程 4.1施工程序 顶进涵的主要工作内容为: ○1、签订安全协议及临时用地协议。 ○2、基坑开挖及滑板、后背施工。 ○3、挖孔桩施工及后背填土。 ○4、框架涵钢筋绑扎及浇筑混凝土。

○5、框架涵身混凝土养护。 ○6、扣轨加固及顶进施工。 ○7、拆除扣轨、取消慢行、回填道渣、保养线路。 ○8、涵身接长及翼墙等附属工程施工。 4.2 工艺流程 先施工框架涵顶进部分,再施工出入口翼墙及引道。顶进施工主要工作程序见图“顶进涵施工工艺流程图”。 4.3主要施工方法: 4.3.1开挖工作坑 根据设计和现场条件,确定工作坑的位置。 工作坑平面尺寸按以下原则确定:长度=前端空顶长度+顶进框架长+顶镐长度+后背梁厚度+后背厚度+后端工作面,宽度=顶进框架全宽+两侧工作面宽度+两侧集水井和排水沟宽度。工作坑四周挖排水沟。工作坑开挖好后,应检查承载力是否满足顶进涵的要求,若土质松软,或基底承载力小于120Kpa,应用级配砂石夯实以防不均匀下沉,底面还应结合滑板制做,做成沿顶进方向头高尾低的仰坡(船头坡),以便在顶进出现“扎头”时调整到预期位置。 4.3.2修筑滑板及设置润滑层 1)修筑滑板 滑板采用C30号钢筋砼灌筑,厚20cm。滑板修筑前在其下部地基上夯填30cm 厚的碎石层。为增加抗滑力,滑板下每3米设抗滑梁一道,与滑板一同浇灌。地锚梁上宽40cm,下宽30cm,高40cm。地锚梁直接挖槽浇注,不需支撑。滑板与地锚梁钢筋一同布设,滑板钢筋采用Φ12钢筋网片,间距10cm。滑板面积分别为80㎡、100㎡。 为防止顶进时出现“扎头”现象,滑板顶面做成前(靠路基侧)高后低的仰坡,其坡度大小为3‰。另外,为消除框架起动后与进入路基前的空顶阶段的方向偏差,在滑板两侧设C20钢筋砼导向墩,与底板同时灌筑。方向墩每间隔3米设置一对,横断面为30×30cm,高出滑板40cm,深入滑板底以下60cm,墩与

涵洞顶进施工技术交底1

技术交底记录表√

邯济铁路扩能改造工程 邯济线K223+453.6涵洞顶进施工技术交底 一、顶进涵洞施工方案 1、工程概况: K223+453.6 2-4.0m钢筋混凝土框架箱涵位于双线、区间,曲线R=8000m及j=-3.2‰坡道上,线路法线与涵洞轴线之夹角θ=10.5°。接长13.08m,涵洞下游接长时,要先拆除出口翼墙及基础,施工前对于拆除既有结构扰动的地基要先进行夯实处理。本涵采用φ60cm高压旋喷桩,桩间距1.0m,桩长6.0m,基础外缘布置一排桩。 涵洞为立交兼排洪而设,涵洞净宽4.0m ,净高4.7m,施工时基础从原地面向下挖深2.86m。该涵洞利用汛期进行预制施工,待汛期结束后再进行既有结构拆除与顶进施工,施工时封闭既有道路。 2、既有路基防护 根据实际踏勘,既有涵洞为2-4.0m钢筋混凝土框架箱涵,接长2-4m钢筋混凝框架箱涵,接长涵洞开挖面距既有线的间距为4m、挖基施工的开挖深度为6.12m,以及既有路堤的高度等具体情况,综合考虑,对接长涵洞采取HW400×400型钢加固措施,桩长15m,嵌入深度8.88m。 本涵系既有涵洞接长,根据施工现场测量,基坑离既有线较近,施工时挖深较深,为确保施工安全,在涵洞接长时路基采用H型钢进行防护,两侧翼墙后各紧密布置9根15米长H型钢;垂直于线路方向各紧密布置8根12米H型钢,沿工字钢末端打设5根9米拉森钢板桩;钢板桩紧密布置。检算见所附检算资料,防护示意图见附图。

3、施工作业流程: 施工作业流程如下图所示:

二、主要施工方法 1、工作坑开挖 工作坑设于线路南侧,K223+453.6 2-4米平面大小为15*10m,为保证拆除既有涵洞时工作坑不影响拆除作业,工作坑前端边缘距既有涵洞翼墙留有2m的空间。 工作坑开挖宽度较箱身宽每侧增加1米,施工前将施工场地作隔离措施,工作坑靠近铁路一侧土层按不小于1:1.5放坡,两垂直与线路侧面土层按1:1放坡,远离线路一侧的基坑采用9米拉森钢板桩防护。 C25滑床板设为一个整体,厚度15cm,在滑床板下面设置10cm碎石垫层。滑床板施工时设置直径8mm的单层钢筋网,钢筋纵横间距均为15cm。滑床板较箱身一边增宽0.5m,以利于排水设施和导向装置的布置。工作坑机械开挖至基础面以上0.3m时,采用人工开挖,避免机械超挖扰动地基,锚梁采用人工开挖修整,工作坑开挖完成后立即进行滑床板混凝土灌注,防止雨水灌入。 基坑内设汇水明沟和集水井抽排明水。涵洞施工期间占用地方道路影响百姓走行,施工前与当乡村联系,封锁道路,并在既有涵洞两端设置封路告示。 2、润滑层及后背墙制作 本涵后背由P43钢轨组成,长度6m,埋入滑床板顶面下1.5m,顺线路方向8m。同时在钢轨与涵洞间设扣轨,保证枕木受力均匀。为增大后背墙稳定性在后背墙后侧密布一排9米拉森钢板桩,共计15根,入土4米。 滑床板采用溜槽方式灌注。滑床板下设横向锚梁,锚梁间隔3m,宽度

盖板涵技术交底

盖板涵技术交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

工程概况: 本项目S102线兰州至永登公路中川至龙泉寺段维修改造工程路线总体走向自东向西,沿线既有专线031线布设,起点位于兰州新区中川镇,与中川大道相交,起点桩号为K0+000(对应旧路桩号K1+020)终点位于永登县龙泉寺镇,主要控制点:深沟村、廖家庄、土门川村和龙泉寺镇。 1 适用范围 本技术交底适用于S102线兰州至永登公路中川至龙泉寺段维修改造工程盖板涵的施工。 2 编制主要应用标准和规范 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG-D63-2007; 《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2011; 《公路工程质量检验评定标准》JTGF801-2004;

《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-2015; 3施工准备 技术准备 机具准备 混凝土机具:混凝土拌和站、插入式振捣器、料斗、溜槽等。 钢筋机具:钢筋数控弯曲中心、调直机、切断机、电焊机、撬棍等。 机械:吊车、混凝土运输车、挖掘机、装载机、自卸汽车。 材料准备 原材料:水泥、石子、砂、钢筋等由试验人员按规定进行检验,并报中心试验室及监理工程师检验,确保原材料质量符合相应标准。 作业条件 安全防护设施、标志牌全部就位。 人员配备及技能培训 1、人员配备:队长一名,技术员一名,专职安全员一名。 2、技能培训 ①培训方式:采用会议、授课、观看影像资料及考察观摩的形式。

②培训内容:施工工艺工法、技术要求、安全文明环保施工要求。 4施工操作工艺 工艺流程 测量放样→基坑开挖→地基处理→测量放样→安装基础模板→浇筑基础混凝土→拆模养生→墙身测量放样→绑扎墙身钢筋→安装墙身模板→浇筑墙身混凝土→拆模养生→台帽测量放样→绑扎台帽钢筋→安装台帽模板→浇筑台帽混凝土→拆模养生→安装盖板模板→现浇盖板 预制盖板→吊装盖板 盖板涵施工 施工前对现场进行清理平整,修筑必要的施工便道、排水系统及安装施工用电供应设备 采用全站仪,用坐标法,对涵洞进行总体定位,根据原地面高程与涵洞基础设计高程确定基坑开挖深度及开挖边线,并洒出白灰线标识。 1、人工配合挖掘机开挖基坑。开挖宽度比设计宽度宽出50~100cm。机械开挖到距设计深度10cm左右时,改由人工开挖至设计标高,避免超挖后回填。清除坑底的浮土,整平,然后按照设计图纸施工. 2、灰土垫层施工完后用动力触探仪进行基坑底的地基承载力检测,地基承载力不小于设计要求,若不满足要求,则应根据情况进行碾压处理。

K16+752盖板涵技术交底书

K16+752盖板涵技术交底书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

湖南省醴陵至茶陵高速公路项目 第三合同段 K16+752 钢筋混凝土盖板涵 技 术 交 底 书 编制:日期: 复核:日期: 审核:日期: 湖南省建筑工程集团总公司

醴茶高速公路第三合同段项目经理部 醴陵至茶陵高速公路第3合同段 施工技术交底 编号: 交底人:接交人:日期: 醴陵至茶陵高速公路第3合同段 施工技术交底 编号:

交底人:接交人:日期: 醴陵至茶陵高速公路第3合同段 施工技术交底 编号:

混凝土采用搅拌站集中拌和,混凝土搅拌运输车运输。混凝土浇筑前,应对模板安装的稳固性能进行检查,做好记录,符合设计要求并经监理工程师确认后方可浇筑。浇筑混凝土时,基础部分拟采用溜槽递送混凝土,避免混凝土离析,混凝土必须分层浇筑,每层厚度不大于30cm,采用插入式振动器振捣。用振动器振捣时的移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍,与侧模保持5~10cm的距离,并插入下层混凝土5~10cm;每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动器,对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。同时应避免振动器碰撞模板及其他预埋件。浇筑完成后,对混凝土裸露面及时进行修整、抹平。基础与墙身结合部位应进行拉毛处理。混凝土强度达到2.5Mpa时可以拆模。 (3)盖板浇筑 涵洞盖板可采用支架现浇的施工工艺。盖板支架前应仔细检查核实地基承载力情况,确保满足支架刚度要求。 交底人:接交人:日期: 醴陵至茶陵高速公路第3合同段 施工技术交底 编号:

相关文档