安装工程

(一)净化空调及送排风系统安装工艺

1、施工准备工作

(1)仔细察看设计图纸,深刻理解设计意图。对设计意图未能掌握或理解不清楚的地方要及时与甲方、设计人员进行沟通。

(2)根据设计要求和图纸会审记录及相关文件确定工程量,计算项目施工所需的材料、人工、机械。

(3)确定资金计划及机械进场计划和人员进场计划。

(4)根据现场条件确定人员进场时间及材料进场时间及批次。

(5)对设计和施工方面的疑问和建议应提前与业主沟通。

(6)合理安排施工前的其它各项准备工作。

2、暖通施工顺序示意

法兰下料→法兰制作→风管清洁→风管吊装→风管试漏→风管保温

3. 风管制作

3.1 按图配制风管,材质须用优质国标镀锌板制作。

3.2 镀锌板加工前须先清洗、擦净、干燥后使用。

3.3 风管折角平整,每面垂直直线度误差<1.0mm。

3.4 制作法兰须用优质国标角钢,除锈、切割、钻孔后刷底漆。干燥后刷防锈漆再干燥后待用。

3.5 净化风管制作后应清除内外杂物,清洗擦净后用干净塑料布封住两端,待安装时拆封。风管截面积超过0.8平米的风管安装前清洗, 擦干净后进行安装。

3.6 减震木条须选用松木条, 经干燥后切割, 表面涂

防腐漆待干燥后备用。

3.7 风管吊件为镀锌优质冷拉圆, 通体有丝可调高度。

3.8 擦拭镀锌钢板风管采用白色绸布和中性清洁剂。

3.9 所有风管禁用拉铆钉。连接法兰的螺栓应均匀拧紧, 其螺母宜在同侧。

3.10 风管制作尽量采用三角整体折边,一角折边立咬口。

3.11 焊接法兰的焊缝应平整,不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其它缺陷。

3.12 风管管边<900mm时,底面板不应有拼接缝,>900mm 时,不应有横向拼接缝。

3.13 风管所用螺栓、螺母、垫圈均为镀锌。

3.14 风管、法兰按图纸加工并编好号码待用。

3.15 风帽和表冷器的滴水盘、滴水槽选用镀锌与不锈钢材质。安装牢固,并设有泄水出口。

4. 风管安装

4.1 风管、静压箱及其他部件。

须经二次清洗擦拭干净。当施工停顿或完毕时端口应封好。

4.2 风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。

4.3 各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能。并便于操作。

4.4 防火阀、消声器的安装方向、位置应正确。为防止防火阀易熔片脱落,易熔片应在系统安装完工后再装。

4.5 风管系统安装完毕后,须进行严密性检验。全部风管系统都须经漏光测试及漏风量测试。

4.6 柔性短管的安装应松紧适当,缝合处应做检查,安装后不能扭曲。

4.7 风管水平安装时,直径或长边尺寸<400mm。支吊架间距<4m;直径或长边尺寸>400mm,支吊架间距不应>3m。

4.8 风管垂直安装时,固定支架间距<4m。单根支管至少2个固定点。

4.9 风管支、吊架不宜设置在风口、门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离>200mm。

4.10 风管的严密性检验。按高压系统风管的规定执行,全数检查。

5. 风管保温

5.1 试压、检漏无误后方可做管道保温。

5.2 清洗管道表面灰尘,均匀涂抹401胶。

5.3 选用定型保温橡塑海绵板(氧指数要求大于32)粘贴于风管外。

6. 风管安装注意事项材料设备进场后。

开封、拆箱清点,核对供货单与装箱单。镀锌板、不锈钢板不能为下差板,须用卡尺抽样检查。不安装时,要采取临时保护防尘措施。施工现场已具备安装条件时,应将预制加工的风管、部件。

按照安装的顺序和不同系统运至施工现场,再将风管和部件按照编号组对,复核无误后方可连接和安装。

(二)电气施工

1. 施工前的准备工作

1.1 掌握设计图纸的设计内容,深刻领会设计意图。依据设计图纸中所选用的电气设备和主要材料等进行统计,并做好材料准备工作,对采用的代用设备和材料要考虑供电安全和技术、经济等条件。

1.2 熟悉施工部位图纸、说明书,新材料、新工艺的使用说明,并认真查对且有专人负责。

1.3 考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定适宜的施工方法。为了工程质量。不要破坏建筑物的强度和损坏

建筑物的美观;为了工程安全。注意与其他专业工程不发生位置冲突。同时要满足安全净距的有关规定。

1.4 要求必须熟悉有关电力工程的技术规范。并严格按其施工。

1.5 备品的准备工作,工具、机具、仪器、仪表及劳保用品。

1.6 做好设备的出库、运输、开箱、查验工作。并由专人负责。

2. 电线、电缆敷设

2.1 电缆敷设前应进行绝缘摇测。1KV及以下电缆用1KV 兆欧表摇测,线间及对地的绝缘电阻应不低于1MΩ。

2.2 按施工图敷设,每根线作标记,电线、电缆排列整齐,不交叉。

2.3 电缆托盘应按实地走向配制弯头部件,托盘内宜增设25的镀锌扁钢,以便和整个接地系统可靠电气连接。托盘的具体标高可根据现场具体情况稍加调整。

2.4 所有配管均为钢管敷设,彩板内暗敷配管亦为钢管。

实验室装修改造解决方案

实验室装修改造解决方案 宇飞胜达基于建设2800家实验室的经验,深刻理解实验室建设的真是需求,利用自身实验室施工技术,设计建设装修等领先优势,为您打造能凸显行业专业优势的实验室,同时给实验室工作者更为安全的工作环境。 无论您的实验室装修是以下哪种情况,我们都可为您提供一站式整体解决方案: 实验室改造翻新 综合楼改实验楼 办公楼改实验楼 旧楼功能改造 实验室搬迁 实验室隔断 技术咨询 1、结合国内外实验室的历史、现状及发展趋势,专业化的设计理念; 2、各类实验室(恒温恒湿和生物安全)相关环境评估分析; 3、各类实验室功能需求分析、仪器设备配套、装修材料要求; 4、各类实验室施工工艺方法、人体工程学原理知识、可持续发展方案。 初步设计 1、勘察现场、了解现场环境特点; 2、领悟客户的想法与要求,消化并加以分析; 3、有针对性地收集相关资料:包括相应的仪器设备、实验室操作流程等; 4、确定设计风格,规划整体平面布局,与客户交流; 5、确定平面方案后进行整体的设计,彩色效果图绘制、备注说明、文字方案、工程预算等。 施工方案 1、确定整体设计方案; 2、对现场细部考察,了解客户对材料品牌或其他方面的特殊要求; 3、深化图纸:包括设计说明、文字方案、工程预算、平面图、立面图、部面图、色彩效果图、关键部位大样图、给排水、电气、暖通等体与细节等达到按图施工的标准; 4、确定方案后,输出全套施工图纸。 项目实施 1、施工方案确认交底,组建项目部,进行施工前人、财、物的各项准备工作; 2、严格根据施工工艺、施工进度计划施工,确保施工质量及进度,隐蔽工程要监理方验收合格后,进入下一道工序施工。 3、加强客户沟通,对项目变及时调整; 4、及时上报竣工资料,做好工程交接工作。

实验室办公区改造工程施工方案

一、施工组织设计 目录 一、工程概况 二、工程目标及实施 三、施工部署 四、施工准备工作计划 五、主要机具进场使用计划 六、劳动力安排使用计划 七、施工平面布置和临时设施布置 八、施工技术措施 九、质量保证措施和质量违约承诺 十、施工进度计划及保证措施 十一、安全文明施工措施 十二、减少扰民降低环境污染和噪音措施

一、工程概况 1、工程名称:山西省分析科学研究院节能检测实验室办公区改造工程 2、工程地点:山西省分析科学研究院 3、工程类型:室内装修 4、建筑面积:140M2。 二、工程目标及实施 1、工程质量目标及实施 该工程已列入我公司的重点工程,并严格按照ISO9001质量保证体系要求组织施工,使该工程在质量管理和质量水平上都上一个新台阶,确保工程质量达到合格标准,并争创优良工程。 2、工期目标及实施 我们将把本项目作为重点工程,合理安排工期,组织工种穿插作业,在保证质量的前提下高效快捷的施工。总工期日历天数为:半年。 3、安全生产目标及实施 (1)、安全生产目标:杜绝重大人员伤亡事故和重大机械安全事故,轻伤频率控制在1.0‰以下。 (2)、贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,建立合理、有效的施工现场安全生产文明施工管理组织保证体系,认真执行国家有关安全规范、规程和市有关安全生产条例规定,确保安全生产的顺利进行。 (3)、建立以项目经理为首的安全生产责任制,设置符合工程实际需要的专职安全员,定期对职工进行安全技术规程的培训,严禁“三违”施工。

(4)、加强对新入场工人和交换工种工人的三级安全教育,抓好安全生产的定期和不定期检查,严抓重点部位、危险岗位的安全检查和事故隐患的整改,建立完善的工伤事故档案制度和安全交底、安全检查、安全记录制度,确保安全生产目标的顺利实施。 4、文明施工目标 我公司将严格按照环境认证体系ISO14000的标准要求,优化施工现场及周边环境,充分采取减尘降噪措施,减少污染,减少扰民,争创“市级文明”工地称号。 三、施工部署 1、总体部署 为保证本工程在施工中有组织、有部署,自始自终的有条不紊进行,我们将专门组建项目经理部,负责本工程的施工技术、施工质量、进度控制、材料采购、安全生产与文明施工等总体管理,公司领导及部门进行指挥,协助项目部在施工过程的协调工作,使本工程在施工的全过程中,各个环节始终处于受控状态。 结合我司同类型工程的施工经验,确定原则为: ①、认真贯彻执行《建筑法》及各类建筑装饰施工验收规范,做到有法可依,执法必严,违章必纠、一抓到底的原则。 ②、制定合理的施工方案、科学的技术措施,制定切实可行的工程总进度计划。 ③、组织强有力的项目经理部,运用科学的管理模式进行管理。 ④、配备过硬的施工队伍,足够的技术力量,齐全的施工机械。 ⑤、确保物资、材料的供应与各工种的密切配合。

卫生间改造施工方案

卫生间改造 施 工 方 案 2016年 8月 21 日

目录 1.工程概况 (4) 二、施工准备 (5) 2.1技术准备 (5) 2.2作业条件 (5) 卫生间施工方案施工流程 (5) 三、分项施工工艺 (5) (一)管道安装 (5) (二)隔墙砌筑施工 (9) (三)排水洞口封堵 (14) 1.将洞口凿毛成喇叭口,上大下小,上部最少要求每边保证比管道大4~6cm,下部最少要求每边保证比管道大2~3cm,并且要清洗干净后才能吊模。 2.立管完全安装牢固后,吊模要求稳固,下部与底板面平,保证砼浇捣后的平整度。

3.凿毛清洗干净后,紧接着在洞口刷一道素水泥浆。 4.用细石砼(C30砼配合比1:1.37:2.67,石粒径5~10mm,坍落度28mm 左右)分两次认真浇捣密实,第一次浇2/3厚(12小时内进行蓄水养护),24h 以后剪断铁线(保证不外露)再浇捣细石砼,并且保证管道四周200mm范围内由管边向外适当找坡。 5.2天以后方可拆模,并进行24h蓄水试验。洞口砼需养护7天以上。 6.管口封堵时,班组必须派专人进行跟踪施工。 7.做好刚性防水后,在管道半径200mm内做好二道柔性加强防水层,做法详见《建施图》。 8.试验合格后,及时取得项目部认可,方可进入下道工序。 (14) (四)卫生间防水 (15) 四、保证施工和安全技术措施 (21) 1、施工安全生产措施 (21)

一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本工程位于长沙市岳麓区交通枢纽西中心T3裙楼,六层影院卫生间改造工程。主要为原男卫生间拆除清运,原女卫生间新建为男女卫。改造部分施工内容是给排水改造、墙体拆除、新建砌体、洞口封堵、防水等各分项工程。 1、编制依据 1.1 卫生间施工图 1.2 适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图 集及有关文件 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

改造工程施工与方案(完整)

.. 门厅改造工程 施 工 组 织 设 计 建筑工程有限公司2017年9月1日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场计划 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 五、重难点部位施工注意问题及处理措施 六、施工进度计划 七、工程进度计划与改造施工组织设计相适应措施 八、项目管理体系 九、质量保证措施 十、改造施工图纸

一、工程概况 本工程为 -----公司实验室门厅改造工程。工程改造内容涉及室内装修改造及室外门斗及雨棚改造。 1.室外施工部分包含沉降层的加固,室外门斗挑檐钢梁的预置,室外门斗地 面的浇筑及表面石材的铺设。 门斗的制作及安装,雨棚的制作及安装。 2.室内部分装修包括吊顶的提升改造,墙面的整修粉刷,地面瓷砖的铺设及 部分水电空调改造。 二、编制依据 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安排。

2、图纸会审及施工要点交底:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸对施工需要注意的难点要点重点讲解。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点马上向班组长、现场技术员求证。 6、施工过程中加强对施工组织设计落实情况的检查,如有差异应分析原因,并采取切实可行措施。 7、经审批的施工组织设计、其施工方案和方法,现场不得随意更改,如因客观原因或施工组织设计考虑不周等原因需变动时,应经原审批人同意后,重新按监理程序申报,方可实施。 8、施工组织设计经甲方或监理审批后实施。 (二)现场准备 1、检查各加固分项工程开始前的准备条件,如电源、配电箱、自来水等。 2、消除现场障碍,落实原建筑内预留的运输通道和其流水段的工作。 3、根据原设计图纸对改造区域内的地下管线走向进行标记。 (三)物资准备 1、材料准备:根据施工方案及施工预算的工料分析,编制详细的材料成品、半成品需用计划,由项目部根据用料计划备料,做好各种材料的申请、订

净化实验室改造工程施工组织设计

净化实验室改造工程施工组织设计 一、编制依据 (一)项目设计方案图纸。 (二)净化实验室改造项目应用的主要规范 (三)净化实验室改造项目工程应用的主要图集 (四)对业主的保证与承诺 1、质量承诺和目标:工程质量确保为“合格”。 合格率为百分之百。 质量标准要求: 我们将按照招标文件和业主的要求,确保本工程所有检验批、分项、分部及单位工程达到国家现行的设计规范、施工规范和工程质量验收标准。并确保既定质量目标的实现;施工工艺质量符合国家颁发的施工规范及施工技术规则要求和标准;完全符合工程规范和图纸的要求,符合业主的工艺标准。工标准符合质量目标规定的技术要求;选用材料符合业主要求和我单位的承诺标准。 2、安全承诺 本项目的安全目标为: A、杜绝重大伤亡; B、事故发生率控制在千分之五以下。 严格执行国家和地方规定的有关施工生产保证安全的规定和规则。 3、环境保护承诺

本项目的环保目标是确保不会有任何对环境造成损害,影响周边环境和可持续发展的事故发生。 4、保密承诺 我单位郑重承诺:我方为业主保守一切与此有关的商业和技术机密。未经业主许可。绝不将与此有关的任何消息透露给他人得知保密工作的目标:不发生任何对业主产生不利影响或后果的泄密事件。 5、保修承诺 我单位郑重承诺:本工程保修一年,终身维护。保修期内在接到业主通知后八小时内赶到现场,保修期外24小时赶到现场。 6、设计承诺 我单位承诺将根据招标文件的要求,免费提供相关的系统设计以及相关的咨询服务。 7、相关系统的运行维护培训 我公司承诺无偿提供对相关业主操作人员入行完善的系统的运行维护管理以及相关的常规测试等方面的培训(培训期大于三天)。编制全套的厂房系统运行维护手册。帮助制定相关的运行管理和操作规程。 8、系统的运行测试 我公司承诺在工程交付使用后还免费提供长期跟踪服务。我们将每年定期协助对系统进行各项技术指标的常规测试。并及时对业主在运行过程中遇到的问题提供相应的技术支持和解决方案,同时针对系统运行提出节能等方面的优化建议。 9、顾客满意程度承诺和目标:本项目的顾客满意程度确保在百分之九十以上,力争百分之百。

实验室改造工程施工组织设计

新疆师范大学(化学化工学院)实验 室改造工程 施 工 组 织 设 计 投标单位:新疆胜利建筑安装工程有限公司乌鲁木齐新晟达分公司 编制人:李宗灿 公司地址:乌鲁木齐市新民路279号

2012年6月13日 目录 1. 施工方案与技术措施 2. 质量保证措施 3. 施工总进度计划及保证措施 4. 施工安全措施计划 5. 文明施工措施计划 6. 施工场地治安保卫管理计划 7. 施工环保措施计划 8. 项目组织管理机构 9. 成品保护和工程保修工作的管理和承诺 10. 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 11. 对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服 务方案

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 本工程位于乌鲁木齐市新医路新疆师范大学本校校区,主要为新疆师范大学化学楼实验室,包括土建改造部分,电气改造部分及排水改造部分等相关设施的改造项目,工期要求自开工之日起日历工期22天。 二、本工程施工特点和主要策略 1、施工特点: 2、本工程工期要求紧,工程质量要求高。 3、工种多,施工交叉作业频繁,给工程的管理带来较大的难度。 三、针对此我项目部特制定如下六条主要工作重点: 1、对材料供应科学合理安排,既不影响进度又不占用大额 资金。 2、贮备充足的工人资源作后备力量,可以随时调用。 3、以图、表等书面形式向施工班组进行技术交底,并作 详细解释,对工人进行安全文明施工和工程质量等要求岗前培训。 4、严格执行现场巡查制度和现场技术员全过程监控重要工序施工制度。 5、建立与质量标准挂钩的奖罚制度。管理人员责任明确,奖罚分明,严格执行。

二次结构改造施工方案

实验室二次结构施工方案 编制人: 审核人: 中机建筑工程有限公司 二零一三年八月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工准备 (3) 4、主要分项施工 (4) 5、质量保证措施 (7) 6、安全文明施工措施 (8) 7、成品保护措施 (8) 8、消防、环境保护措施 (9) 9、雨季施工措施 (9)

1、编制依据 1.1施工及验收规范: (1)《工程测量规范》(GB50026-93) (2)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (5)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) (6)《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) (7)《建设项目管理规范》(GB50326-2001) (8)《建设工程施工现场管理规定》 1.2标准图集 (2)、88J2-2 墙身—框架结构填充墙砌体 (3)、88J2-10 公共建筑节能构造 (4)、抗震构造图集 2、工程概况 2.1 二次结构工程简介: 2.2.1该工程为实验室新增隔墙改造,外墙采用非粘土烧结普通砖,墙厚见建筑平面图,砌块强度等级为MU10,砌筑砂浆为M7.5水泥砂浆;构造柱、水平系梁、抱框、过梁、混凝土配筋带等混凝土强度等级为C20,墙体厚度为240mm。 3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1组织有关人员进行详细的图纸会审与分析,摸清设计意图和了解设计要求,结合现场施工条件和工程中的实际情况对工程项目做有针对性的研究并提出解决思路,明确有何特殊做法,组织好各项方案的编制工作。 3.1.2组织有关人员做好施工图纸进一步的深化工作,对细部节点做法等空间尺寸绘制详细的大样图,通过各专业在时间、空间上的相互依存、制约关系来确定各专业之间的技术协调,以最大限度地保证工程质量。 3.1.3提前做好施工所用的材料、机具等的准备工作。提出材料、成品、半成品等各种材料加工订货及供应计划,按照施工进度的要求组织好进场的时间和堆放的场所。 3.1.4向施工队施工员进行书面交底,并详细讲解其施工方案,在施工人员了解施工方案的前提下,再到施工现场进行实地交底,使施工人员彻底掌握施工方法,明确质量标准。对于在技术上或工艺上有特殊要求项目,要做好充分准备工作。 3.2现场准备 3.2.1现场机械设备:由于工程量较小,均采用现场搅拌砼和砂浆。 3.2.2现场用电:现场配置一路220V电源,便于现场使用。

实验室改造方案

微生物实验室改造方案 一、建筑设施要求 依据《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346-2011)、《实验室生物安全认可准则》和《实验室生物安全通用要求》,具体要求如下: 1、实验室门的要求 能自动关闭 有可视窗 2、实验室的通风要求 人工通风系统,对气流进行组织,形成定向气流,气流从洁净区向污染区方向流动,实验室排出的空气应经高效过滤器过滤后排出。 3、层高要求 实验室层高的要求应根据实验人员的舒适度、能源消耗及设备高度等因素来确定。采用送排风(气流组织)的话,则以

2.5~2.6M为宜,但同时应考虑设备技术夹层,其高度为1.2~1.5M或更高,保证送排风管道的铺设与检修。 4、开间大小 污染区(检测区)以15M2左右为宜,过大不仅浪费,而且会增加气流组织的困难。缓冲区以2~3M2为宜,准备区(半污染区),不宜过大。 5、地面与墙面要求 实验室地面选材要求采用耐腐蚀,耐磨损、易清洁的建筑材料,生物安全实验室需要满足整体无缝隙要求,地面采用PVC地胶。生物安全实验室墙体选用厚度薄、保温性好、施工方便、牢度有保障的新型轻质板材及吊顶无缝密闭处理,有利于今后实验室的改扩、建。 6、设备配置 生物安全柜(B1或B2型)、高压灭菌器、检测相关设备 7、其他要求 BSL-2实验室的照明可采用吸顶式密封防水设计,尽量减少积尘,光照要求不眩目、刺眼,光线柔和。还须安装紫外消毒灯至少1盏/间。 入口处装有感应流水装置,安装洗涤池1个 实验室应装置恒温设备,室温保持在20-25℃。

二、建设施工要求 建设应由具有生物安全实验室建设经验的单位承建,在建设过程中的施工质量及用材等方面进行监督与质量控制,最后应对建成的实验室进行工程质量的验收。 实验室建筑施工应遵循以下基本原则: 1、不产尘、不产菌 2、不积尘,不积菌 3、容易清洁消毒

实验室改造施工方案

第一章编制说明 1.1编制依据 1.2编制原则 1.3编制说明 1.4投标承诺 第二章工程概况 2.1工程特点及施工条件概况第三章施工总体目标 3.1工程质虽目标 3.2施工工期目标 3.3安全文明施工目标 第四章施工组织机构 4.1施工布署总体指导思想4.2施工组织机构 4.3施工队伍简介 第五章施工方案与工艺 5.1拆除工程 5.2天棚改造工程

5.3地面改造工程 5.4墙面改造工程 5.5强弱电改造工程 第六章质量控制措施 6.1工程质虽目标及目标分解计划 6.2编制项目质虽计划 6.3建立质虽领导小组 6.4原材料的质虽控制 6.5施工过程质虽控制 第七章工期及进度计划 7.1工程进度计划 7.2施工进度安排 7.3施工进度管理 7.4保证工期的技术措施 7.5设备、物资、资金等物质保证工期的措施7.6总工期保证措施 第八章安全文明措施 8.1安全管理体系

8.2安全管理措施 8.3安全保证措施第九章环境保护管理体系与措施 9.1环保目标 9.2环境保护组织与保证体系 9.3环境保护管理制度 9.4落实方法与措施 9.5文明施工措施 第十章季节性施工及周边建筑保护措施 10.1雨季施工措施 10.2冬季施工措施 10.3周边建筑保护措施 第十一章资源配备计划 11.1施工准备 11.2劳动力安排计划 11.3施工机械配备 11.4材料供应计划 11.5施工总平面布置 11.6主要人员和材料进场计划和机械进退场计划

第十二章施工场地布置

第十三章附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图

实验室装修改造工程质量保证措施范本

整体解决方案系列 实验室装修改造工程质量 保证措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-30473实验室装修改造工程质量保证措施Quality Assurance Measures for Laboratory Renovation Project 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 实验室内装修改造工程质量保证措施 本公司按照现代ISO9002质量管理模式,以优秀的资源配置,建立完善的质量管理体系,实施全过程、全员、全面质量管理。 利用我公司完善的质量信息系统对质量动态信息、质量信息和质量反馈信息严密监控,形成一个从决策机构到现场管理和作业层高效率信息环,以使施工不断改进工程质量严格受控。 一、质量管理体系机构设置 为确保实现质量目标,建立健全质量体系如图4-1。 各管理机构负责人: 项目经理:*** 项目常务副经理:***

项目总工程师:*** 质量安全设计部部长:*** 施工技术部部长:*** 后勤供应部部长:*** 图4-1组织机构 二、各级人员职责 1.项目经理:接受业主指挥并对其报告工作。作为本公司派往该工程项目的全权代表,为项目工程的第一责任者,负责建立该工程项目的质量体系、审批质量文件。 代表总经理主持日常工作,全面负责组织施工。 1)编制并负责贯彻工程施工组织设计和各项技术组织措施; 2)向业主和监理提出工程形象进度和有关其它指标的初步意见; 3)解决各施工工序间的交叉施工问题; 4)掌握单位工程实际耗用人工、材料的数量,及时组织所施工的工程竣工决算。 2.项目常务副经理,负责现场施工安排,劳力调配,工

P2实验室设计说明

BSL-2加强型生物安全实验室改造工程方案说明 一、设计依据: 1、《实验室生物安全通用要求》GB-19489-2004 2、《洁净厂房设计规范》GBJ50073-2001 3、《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2004 4、《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90 5、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 二、BSL-2加强型实验室设计范围: 本次建设所涉及的内容包括:实验室送排风、空调、压力显示报警、风量自动控制、监控、通讯、配电、数据传输、电子连锁、照明等系统和室内墙体、地面进行装修改造。实验室改造面积约118㎡,本方案设计的实验室洁净度要求为万级、十万级;实验室吊顶內净高度为米。 三、BSL-2加强型实验室技术方案说明: 1、实验室结构装修:实验室的吊顶及围护隔断均采用聚苯乙烯夹心彩钢板,厚度为50mm,钢板为宝钢,(彩钢板优点是重量轻、机械强度高、防水及保温性能好);墙角处及墙与地面、墙与顶板之间夹角均采用铝合金圆弧阴阳过渡及密封,所有配套铝合金型材均采用电泳型材,以防止以后实验室长期使用消毒时导致铝材氧化。实验室地面采用进口塑胶PVC地板无缝连接,具有耐酸碱腐蚀、抗磨损及防滑

等特点。. 2、各实验间洁净度、压力梯度:实验室改造面积约118㎡,其中污染区:实验操作室面积约为㎡,洁净级别为10000级,换气次数不小于40次/小时,房间压差为-40Pa(对大气);消毒灭菌间面积约为㎡,洁净级别为100000级,换气次数不小于40次/小时,房间压差为-40Pa(对大气);二次缓冲间面积约为㎡,洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为-30Pa(对大气);半污染区面积约为㎡,洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为-20Pa(对大气);洁净走廊间面积约为㎡,洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为+10Pa (对大气);准备间面积约为㎡,洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为+10Pa(对大气);缓冲间面积约为㎡,洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为+10Pa(对大气);內更淋浴室面积约为㎡,无洁净要求、设独立排风,换气次数不小于10次/小时;在实验室隔壁设独立监控室及空调机房间。 3、实验室气流组织方式:从安全角度考虑本系统设计为全新风定向直流系统,生物安全实验室采用全新风顶送单侧下排形式,气流方向为洁净区流向污染区(从缓冲更衣区→淋浴室→次更衣→洁净走廊→准备间→半污染区→一次缓冲→穿防护服→二次缓冲→操作室→生物安全柜)。实验室外空气经过空调处理后通过中效风机过滤箱过滤,通过管道再经过房间高效过滤器过滤后送入房间,再通过装有高效过

改造工程施工方案(完整)

门厅改造工程 施 工 组 织 设 计 建筑工程有限公司 2017年9月1日 目录

一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场计划 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 五、重难点部位施工注意问题及处理措施 六、施工进度计划 七、工程进度计划与改造施工组织设计相适应措施 八、项目管理体系 九、质量保证措施 十、改造施工图纸 一、工程概况

本工程为-----公司实验室门厅改造工程。工程改造内容涉及室内装修改造及室外门斗及雨棚改造。 1.室外施工部分包含沉降层的加固,室外门斗挑檐钢梁的预置,室外 门斗地面的浇筑及表面石材的铺设。 门斗的制作及安装,雨棚的制作及安装。 2.室内部分装修包括吊顶的提升改造,墙面的整修粉刷,地面瓷砖的 铺设及部分水电空调改造。 二、编制依据 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安排。 2、图纸会审及施工要点交底:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸

对施工需要注意的难点要点重点讲解。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点马上向班组长、现场技术员求证。 6、施工过程中加强对施工组织设计落实情况的检查,如有差异应分析原因,并采取切实可行措施。 7、经审批的施工组织设计、其施工方案和方法,现场不得随意更改,如因客观原因或施工组织设计考虑不周等原因需变动时,应经原审批人同意后,重新按监理程序申报,方可实施。 8、施工组织设计经甲方或监理审批后实施。 (二)现场准备 1、检查各加固分项工程开始前的准备条件,如电源、配电箱、自来水等。 2、消除现场障碍,落实原建筑内预留的运输通道和其流水段的工作。 3、根据原设计图纸对改造区域内的地下管线走向进行标记。 (三)物资准备 1、材料准备:根据施工方案及施工预算的工料分析,编制详细的材料成品、半成品需用计划,由项目部根据用料计划备料,做好各种材料的申请、订货、加工、采购、运输、库存等准备工作。施工所用材料的规格必须严格按照设计图纸及规范要求核对产品合格证或产品质保书。需要复检的材料及时由技

实验室改造施工方案

目录第一章编制说明 1.1编制依据 1.2编制原则 1.3编制说明 1.4投标承诺 第二章工程概况 2.1工程特点及施工条件概况 第三章施工总体目标 3.1工程质量目标 3.2施工工期目标 3.3安全文明施工目标 第四章施工组织机构 4.1施工布署总体指导思想 4.2施工组织机构 4.3施工队伍简介 第五章施工方案与工艺 5.1拆除工程 5.2天棚改造工程

5.3地面改造工程 5.4墙面改造工程 5.5强弱电改造工程 第六章质量控制措施 6.1工程质量目标及目标分解计划 6.2编制项目质量计划 6.3建立质量领导小组 6.4原材料的质量控制 6.5施工过程质量控制 第七章工期及进度计划 7.1工程进度计划 7.2施工进度安排 7.3施工进度管理 7.4保证工期的技术措施 7.5设备、物资、资金等物质保证工期的措施7.6总工期保证措施 第八章安全文明措施 8.1安全管理体系 8.2安全管理措施

8.3安全保证措施 第九章环境保护管理体系与措施 9.1环保目标 9.2环境保护组织与保证体系 9.3环境保护管理制度 9.4落实方法与措施 9.5文明施工措施 第十章季节性施工及周边建筑保护措施 10.1雨季施工措施 10.2冬季施工措施 10.3周边建筑保护措施 第十一章资源配备计划 11.1施工准备 11.2劳动力安排计划 11.3施工机械配备 11.4材料供应计划 11.5施工总平面布置 11.6主要人员和材料进场计划和机械进退场计划第十二章施工场地布置

第十三章附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图

配电室改造施工方案

工程编号:140625 电力电子实验室10KV配电室改造工程 (施工组织设计) 施工单位: 日期: 2014年6月

目录 一、工程概况....................................................... - 4 - 二、工程质量验收标准............................................... - 6 - 三、施工组织设计编制依据........................................... - 7 - 四、工程项目一览表.................................... 错误!未定义书签。 五、工程特点施工重点及难点........................................ - 14 - 六、施工准备及现场具备条件........................................ - 14 - 1、技术准备:...................................................- 14 - 2、现场准备:...................................................- 15 - 七、施工方案及主要分项工程施工方法................................ - 15 - 1、施工方案:...................................................- 15 - 2、10KV变配电室主要分项施工的施工方法及施工顺序.................- 16 - 八、工程管理人员组成:............................................ - 19 - 公司组织结构图..................................................- 19 - 施工人员组成................................................... - 20 - 九、确保工程质量的施工技术组织措施................................ - 21 - 1、根据ISO9001质量标准体系制定确实可行的质量保证措施...........- 21 - 2、现场质量管理.................................................- 22 - 3、物料进场质量控制.............................................- 24 - 4、施工质量动态管理.............................................- 24 - 5、工程质量验收.................................................- 24 - 6、质量问题处理措施.............................................- 25 -

屋顶改造施工方案

桥涵实验室改造工程加固方案 北京市房山区危旧房改造管理所等单位业务用房项目屋顶改造 施 工 方 案 房山区龙华建筑工程公司

桥涵实验室改造工程加固方案 目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (3) 2.1 工程简介 (3) 2.2 设计概况 (3) 3. 施工安排 (4) 3.1 施工进度计划 (4) 3.2 劳动组织及责任分工 (4) 4. 施工准备 (4) 4.1 技术准备 (4) 4.2 测量、检验、试验设备的准备 (4) 4.3 材料准备 (5) 5. 主要施工方法 (5) 5.1 屋顶拆除 (5) 5.2 钢筋植筋 (5) 5.3 模板支设 (6) 5.4 楼板的钢筋绑扎 (8) 5.5 混凝土浇筑 (8) 5.6 雨季施工的要求 (9) 6. 质量保证措施 (9) 6.1 植筋保证措施 (9) 6.2 模板保证措施 (9) 6.3 钢筋保证措施 (10) 6.4 混凝土保证措施 (11) 7. 安全保证措施 (11) 8. 绿色文明施工与环境保证措施 (13) 1.编制 1. 编制 (2) 依据 (2) 2. 工程概况 (3) 2.1 工程简介 (3) 2.2 设计概况 (3) 3. 施工安排 (4) 3.1 施工进度计划 (4) 3.2 劳动组织及责任分工 (4) 4. 施工准备 (4) 4.1 技术准备 (4) 4.2 测量、检验、试验设备的准备 (4) 4.3 材料准备 (5) 5. 主要施工方法 (5) 5.1 屋顶拆除 (5) 5.2 钢筋植筋 (5) 5.3 模板支设 (6) 5.4 楼板的钢筋绑扎 (8) 5.5 混凝土浇筑 (8) 5.6 雨季施工的要求 (9) 6. 质量保证措施 (9) 6.1 植筋保证措施 (9) 6.2 模板保证措施 (9) 6.3 钢筋保证措施 (10) 6.4 混凝土保证措施 (11) 7. 安全保证措施 (11) 8. 绿色文明施工与环境保证措施 (13) 2.依据 JGJ145-2004后锚固技术规范 混凝土结构加固技术规范

实验室改造工程方案

第七章工程方案 7.1土建工程内容 项目单位已有的中心科研大楼建于2009年并投入使用,水、电、空调等公用工程条件良好。生活用水、实验室用水为自来水;供电可利用现有变电室和相应配电设备。 本项目所有仪器设备放入此楼内,部分实验室 表7-1 项目仪器放置位置及改造工程表 7.2 具体改造方案 7.2.1 505实验室改造建设 505实验室约78平方米,主要改造内容有以下下项

1、粉刷防霉高级乳胶漆内墙面,工程量400平米; 2、采用耐酸碱自流平实验室专用地面,工程量为78平方米。 3、所有实验室内各墙角进行圆角改造。 4、修缮窗户 实验室门均更换为实验室专用塑钢门,为了达到防尘、保护仪器以及实验室环境清洁要求,窗户更换为隔热断桥铝合金双层中空玻璃内开平窗,工程量约为12平方米。 5、入户门更换与门禁安装 为便于实验室的安全,更换入户门禁系统。 6、壁挂式空调 增设实验室空调一部。 7、实验台 新配置实验台10 米 8、实验室水电改造 为配合新增仪器设备的使用,需对该实验室进行全同水电改造。 7.2.2 510机房改造工程包括 1、地面 计算机机房共18 m2 ,准备选用铝质合金抗静电活动地板。 铝质合金防静电地板采用优质合金冷轧钢板,经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理,内腔填充发泡填料,上表面粘贴高耐磨防火高压层板或PVC贴面,四周镶嵌导电边条。 铝质合金防静电地板,机械强度高、承载能力强、防火性能好。表面静电喷塑,柔光、耐磨、防腐蚀。粘贴的装饰高压层板,耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强。尺寸精度高、

互换性好、组装灵活、维修方便。 2、吊顶 总面积共18m2 ,准备选用采用冲孔铝天花板实施吊顶。隔音吸音系数高达0.5-0.82as,构图精美。板面美观,优雅大方,精度高,装饰效果美观。无有害气体和有害物质,对人体无害。防水,防潮性极强,水洗不脱色,不变形。安装方便,可锯可剪,装饰简单,检修方便。 3、墙面 墙面采用石膏板背板式彩钢板。此墙面能有效的实现墙面的静电释放,并具有屏蔽、隔热吸音功能,增强机房的安全性及美观性。 4、门窗 机房入口门采用钢质防火门,增设二道节能保温窗,窗户采用6mm防火玻璃。配置防火式卷帘。 5、灯具 安装格栅灯,采用3X14W 格栅灯。采用高频软启动原理,无频闪效应光线怡人,启动时间满足国际标准2S以内。可适零下15度180伏低压寒带气候,也可适应气候近80度270伏的高温高压环境。产品适应电压宽220V产品可达应工频200-240V50-60Hz,采用无源功率因数校正电路功率因数高达0.95以上,谐波小于30%,实际功率大于85%,寿命5000小时不良率小3%,1万小时小于1%,3万小时不良率小于15%.另可根椐要求配备电磁抗干忧电路对电网无污染及完美的保护和预热功能。国内前列品牌光源配套,100%纯三基色。 6、配电系统 在机房新增市电配电柜1台;新增UPS配电柜1台,分别由1

实验室环境改造项目施工方案及施工工艺

实验室环境改造项目施工方案及施工工艺 安装工程 (一)净化空调及送排风系统安装工艺 1、施工准备工作 (1)仔细察看设计图纸,深刻理解设计意图。对设计意图未能掌握或理解不清楚的地方要及时与甲方、设计人员进行沟通。 (2)根据设计要求和图纸会审记录及相关文件确定工程量,计算项目施工所需的材料、人工、机械。 (3)确定资金计划及机械进场计划和人员进场计划。 (4)根据现场条件确定人员进场时间及材料进场时间及批次。 (5)对设计和施工方面的疑问和建议应提前与业主沟通。 (6)合理安排施工前的其它各项准备工作。 2、暖通施工顺序示意 法兰下料→法兰制作→风管清洁→风管吊装→风管试漏→风管保温

3. 风管制作 3.1 按图配制风管,材质须用优质国标镀锌板制作。 3.2 镀锌板加工前须先清洗、擦净、干燥后使用。 3.3 风管折角平整,每面垂直直线度误差<1.0mm。 3.4 制作法兰须用优质国标角钢,除锈、切割、钻孔后刷底漆。干燥后刷防锈漆再干燥后待用。 3.5 净化风管制作后应清除内外杂物,清洗擦净后用干净塑料布封住两端,待安装时拆封。风管截面积超过0.8平米的风管安装前清洗, 擦干净后进行安装。 3.6 减震木条须选用松木条, 经干燥后切割, 表面涂 防腐漆待干燥后备用。 3.7 风管吊件为镀锌优质冷拉圆, 通体有丝可调高度。 3.8 擦拭镀锌钢板风管采用白色绸布和中性清洁剂。 3.9 所有风管禁用拉铆钉。连接法兰的螺栓应均匀拧紧, 其螺母宜在同侧。 3.10 风管制作尽量采用三角整体折边,一角折边立咬口。

3.11 焊接法兰的焊缝应平整,不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其它缺陷。 3.12 风管管边<900mm时,底面板不应有拼接缝,>900mm 时,不应有横向拼接缝。 3.13 风管所用螺栓、螺母、垫圈均为镀锌。 3.14 风管、法兰按图纸加工并编好号码待用。 3.15 风帽和表冷器的滴水盘、滴水槽选用镀锌与不锈钢材质。安装牢固,并设有泄水出口。 4. 风管安装 4.1 风管、静压箱及其他部件。 须经二次清洗擦拭干净。当施工停顿或完毕时端口应封好。 4.2 风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。 4.3 各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能。并便于操作。 4.4 防火阀、消声器的安装方向、位置应正确。为防止防火阀易熔片脱落,易熔片应在系统安装完工后再装。

某实验室装修改造综合建设工程施工组织设计

某实验室装修改造综合建设工程 施工组织设计 目录 第一章编制说明 (5) 第一节、工程综合说明 (5) 第二节、编制依据 (5) 第三节、编制原则及适用范围 (8) 一、编制原则: (8) 二、适用范围: (8) 第二章工程概况 (10) 第一节、工程概况 (10) 一、工程名称与现场情况: (10) 二、本工程的设计特点与施工难点: (10) 三、材料防火、防腐要求: (10) 四、装修工程概况:........................................ 错误!未定义书签。 第二节、项目管理及施工目标 (10) 一、质量目标: (11) 二、工期目标: (11) 三、安全目标: (11)

第三章项目经理部组织机构 (12) 第一节、工程项目管理 (12) 第二节、组织管理机构设置原则 (12) 第三节、项目经理部人员设置 (12) 第四节、项目经理及各技术负责人岗位职责 (12) 第五节、项目管理体系 (15) 第四章施工方案及技术措施 (17) 第一节、施工准备 (17) 一、技术准备: (17) 二、物资准备: (17) 三、施工人员安排: (18) 四、半成品及成品加工准备: (18) 第二节、室内改造拆除工程施工程序 (19) 第三节室内装饰工程施工程序 (25) 一、施工流向: (25) 二、工种施工实施方案: (25) 第四节、施工过程中项目管理目标的控制 (26) 一、施工项目目标控制的任务: (27) 二、施工项目目标的控制措施: (27) 三、总工艺流程: (29) 四、工程施工阶段划分: (29) 第五节、施工方案及技术措施 (29) 一、砌筑工程 (29) 二、吊顶工程: (31) 二、墙砖地砖铺设工程: (35) 三、涂料涂饰乳胶漆工程施工: (37) 四、防火门工程: (42) 五、墙纸粘贴工程: (43) 第五章项目施工管理工作中重点和难点分析 (45) 一、材料质量是工程质量控制的重点: (45) 二、工序质量的控制也是整个工程质量控制的难点: (46) 三、分部工程质量控制点的建立,难点分析和解决方法: (46)

试验室通风系统设计方案说明

水质监测站实验室设施改造方案 (一)通风系统 一、工程概况: 大楼共5层,实验室设于3、4、5楼。根据实验室资质认定和国家实验室认可的要求,对使用多年的通风系统进行更新改造。实验室内通风柜的布置和数量规格见附件1(实验室设施改造平面图)及附表1(通风柜规格一览表)。 二、总体要求: 1、根据实验室通风量的要求将通风系统切分为若干个子系统,每个子系统 应充分考虑实验室功能区域的要求以及实验室实际空间情况,根据现场情况,拟将实验室排风工程分为11个子系统,子系统分别编号为S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11。排风系统考虑防止雨水倒灌,每个子系统具体情况见附表2(通风子系统一览表)。通风系统切分的方案可变动,但必须更优化方可。 2、根据每个实验室的通风要求和实验要求,充分考虑美观、实 用、降噪、防震等要求,设计实验室通风系统。整体改造不得影响实验室检测要求。 3、施工过程应采取防震、防尘措施,避免实验室检测器材受到污染。 实验室内严禁吸烟。 4、施工方案应充分考虑工期问题,总体上现场工期应控制在十五天以内, 以免影响检测工作。 三、设计依据: 通风系统的设计应符合: (1)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (2)《简明通风设计手册》 (3)《暖卫、通风、空调技术手册》 (4)《城市区域环境噪声排放标准》

(5)《机械工业环境保护设计规范》(JBJ 16-2000) (6)《中华人民共和国机械行业通风柜标准》 (7)水质监测站提供资料。 *四、设计参数: 1.实验室的通风换气次数取每小时8-20次。 2.支管内风速取6-12m/s,干管内风速取8-14m/s。 3、排毒柜的柜门高度为35-40cm时,柜门的表面风速为0.5m/s-0.8 m/s。 系统压力划分应符合国家有关规定。 五、通风系统设计要求: *1、风机选型:实验室通风系统风机全部采用玻璃钢风机,要求耐腐蚀、寿命长、性能稳定、维护方便、噪声低。 *2、管材要求:本系统风管采用PVC管材或玻璃钢管材,风管采用矩形管材,安装时风管的上测紧靠建筑物的横梁。风管板材厚度应大于6mm。 *3、噪声要求:根据国家有关标准,应安装消音装置,屋顶通风系统的噪声须控制在65dB以下,实验室通风柜的噪声应控制在55dB以下。 4、减震要求:风机采取减振措施,加装橡胶减振器,风机进风口安装减振 软接头,风机底座为水泥基础,水泥基础的高度根据现场情况可做适当调整,在条件允许的情况下风机基础高度不小于20cm。 5、安装要求: *1)风管固定应采用耐腐蚀材料,安装位置和方式应便于维修和维护。 2)风机出口的风管管径只能变大,不能变小,出风口要安装杂物网,偏向上出风时须增加风雨帽,采取措施防止风倒流。 3)外墙为200厚空心粘土砖,风管穿墙时需要考虑墙体渗漏处理问题。 4)每台通风柜与风管连接均应考虑电动调风阀,通风柜停止运行时,电动风阀关闭,防止实验室交叉污染。 6、变频系统要求:采用智能变频控制系统,根据系统中通风柜开启的数量 自动跟踪、调节系统风量;通风柜等通风设备加装电动调风阀和手动风阀,用于控制设备开关和平衡系统风量。每台通风柜均能独立开启。