文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 房屋建筑施工图大作业绘制指导书

房屋建筑施工图大作业绘制指导书

房屋建筑施工图大作业绘制指导书
房屋建筑施工图大作业绘制指导书

土木工程制图大作业指导书

一任务和目的

一、内容

建筑施工图共8张(以下图号为教材《土木工程制图》中的图号)

两张平面图:图10-7(图号:01)、图10-8(图号:02)

两张立面图:图10-11(图号:03)、图10-12(图号:04)

剖面图:图10-14(图号:05)

详图:图10-16(图号:06)、图10-17(图号:07)、图10-18(图号:08)

二、要求

1、四人一组,每组选定一组长。每人绘制两张图,共同完成8张图。

2、每人绘制一张手工图,图纸幅面A3 ;一张计算机图,图纸幅面A3。要

求两张平面图及两张立面图不能由一个人绘制。

3、每张图需要由另一个组员审核。

4、组长负责协调,并将图纸按图号顺序装订成册上交,图册首页注明组长

及成员的姓名、班级、学号,每张图纸的绘制人及审核人。

5、图册首页

格式:(见附带

文件:首

页.dwg)

三、目的

1、全面

地掌握建筑施工图的中每类图样的图示内容、绘制要求及方法。

2、培养团队精神,锻炼学生的分工、协调及合作能力。

3、培养读图和查找问题的能力。

四、评分原则

1、按每套图纸整体绘制情况评分,成绩为组员的共同成绩。

2、组长的成绩乘1.1的系数或酌情加分。

二.绘制要点

每张图样采用的绘制方法由绘制者个人决定,但无论尺规绘制还是计算机绘制,其基本要求是一致的如各种符号的尺寸及绘制线宽、图名及比例的标注方法、文字的字号要求等。

本指导书只是对教材的一个补充,绘制图样前应仔细阅读教材中关于图样绘制的各种要求及绘制步骤。

在《建筑制图标准》中,对于中粗线的使用规定相对灵活,同学在绘制时,可以在标准允许的范围内,自行决定使用的线宽,下图为标准中对图线规定的扫描图像。

一、统一要求

1、采用A3幅面的图纸绘制各图,可以根据不同图样的特点采用横放或竖放的格式。

2、图样(尺规图、计算机图)中各种符号的绘制应规范

1)标高高度为3mm的细实线等腰直角三角形。

2)轴线编号直径为8~10mm的细实线圆圈。

3)索引直径为10mm,并绘制有水平直径的细实线圆圈。

4)详图直径为14mm的粗实线圆圈。

3、图样中的图线要求

1)尺规图中粗线的线宽为0.7比较合适,不应大于1。

2)计算机图中粗线的线宽为0.5比较合适,中粗线为0.25,细线为0.13。

4、图样中的文字标注要求

1)尺规图中汉字必须按要求绘制出10:7的长方格后,在格内规范书写。

数字及字母要求有控制字高的平行线。

2)图中的图名使用7号字,图名的下画线用粗实线绘制与图名两端对齐,

图名后的比例使用5号字。

3)图样内用于各种说明的文字使用5号字,如平面图中的房间名称,立面

图中的外装修做法等。

4)计算机绘图

尺寸标注的设置中箭头选用:建筑标记。不能选用倾斜。尺寸数字使用3.5号字。

汉字:字体选用宋体;宽度因子用0.7;由于宋体字的字高不等于实际的字体高度,需将字高设定为需要使用的字高乘0.75后的数值,可参考以下对应关系:

需要使用的汉字字号设定的宋体字体高度

107.5

7 5.3

5 3.8

数字及字母:字体选用gbeitc;宽度因子用1;该字体为单线条字,标注的效果显示所设定的图线宽度;由于该字体的字高不等于实际的字体高度,需将字高设定为需要使用的字高乘1.3后的数值,可参考以下对应关系:

需要使用的字符字号设定的gbeitc字体高

5 6.5

3.5

4.5

2.5

3.2

5、计算机绘图中的注意事项。

1)标题栏中的签名、日期要求制图者和审核者亲笔签写,不能打印。

2)建立常用符号的图块,使用时插入图中的适当位置

标题栏按教材P8上图1-5所示尺寸内容绘制,将图块的基点设置在右下。

标高高度为3mm的细实线等腰直角三角形,将图块的基点设置在直角顶点处。

轴线编号直径为8~10mm的细实线圆圈。

索引直径为10mm,并绘制有水平直径的细实线圆圈。

详图直径为14mm的粗实线圆圈。

轴线编号、索引、详图均可将图块的基点设置在圆心处。

3)标注尺寸时,连续的尺寸尽量使用“连续”标注命令,以保证尺寸线在同

一条直线上。

6、打印时,由于不同的打印机参数不一样,如果不便于修改打印机的参数,则可按下图设置打印参数,既图纸尺寸选择“A3”,打印比例选用“布满图纸”,打

印偏移设为“居中打印”,打印范围选择“窗口”,在转换到绘图区后,选择图幅的范围即可。

7、计算机绘图中的“模型空间”和“图纸空间”的使用

无论绘制哪种图样,图形部分总是在“模型空间”按标注的尺寸数值1:1绘制而。图样中的各种标注如尺寸标注、标高标注、文字说明注写,以及图幅、图框、标题栏的绘制,则可选择在“模型空间”或“图纸空间”中进行。

“模型”选项卡提供了一个无限的绘图区域,称为模型空间。在模型空间中,可以绘制、查看和编辑模型。在模型空间中,可以按1:1 的比例绘制模型,并确定一个单位表示一毫米、一分米、一英寸、一英尺还是表示其他在工作中使用最方便或最常用的单位。

“布局”选项卡提供了一个称为图纸空间的区域。在图纸空间中,可以放置标题栏、创建用于显示视图的布局视口、标注图形以及添加注释。在图纸空间中,一个单位表示打印图纸上的图纸距离。根据绘图仪的打印设置,单位可以是毫米或英寸。

在布局选项卡上,可以查看和编辑图纸空间对象,例如布局视口和标题栏。也可以将对象(如引线或标题栏)从模型空间移到图纸空间(反之亦然)。

在“模型空间”和“图纸空间”中均可进行各种标注。但由于受绘图比例的影响,“模型空间”或“图纸空间”的标注方式有所不同。以下就两种方式分别进行介绍:

1)模型空间的运用

在模型空间中完成绘制图幅图框、绘制图形、标注尺寸等所有工作,并在模型空间中打印,以1:100的比例绘制平面图为例说明绘制要点。

将图幅、图框、标题栏放大100倍绘制,可以先按标准尺寸绘制好后,定义为图块,然后在插入图中时放大100倍。

模型空间按标注的尺寸数值1:1绘制图形。

在尺寸标注样式对话框中,将“调整”选项卡中的全局比例设置为绘图比例的倒数,如平面图的绘图比例为1:100,则全局比例填“100”。这样,除了设置箭头样式和数字高度外,不必修改其他参数,即可标注出合适的尺寸样式。

将图中的各种符号的尺寸放大100倍绘制,如轴线编号的圆圈的直径需采用800~1000,标高符号则为高度为300的等腰直角三角形。建议将需要使用的各种符号都创建为图块,使用时插入的同时设置所需的放大倍数即可。

所有的文字的字高设置也需要放大100倍,如图名的字高应为700.

打印时,在模型空间输入打印命令,将打印比例设置出1:100,即可输出一张规范的图纸,如果使用的打印机的打印范围不便调整,可将打印比例选用“布满图纸”,这样打印的效果会多出一个纸边,既打印比例比1:100少小,不同打印机的情况有所不同。

2)图纸空间的运用

模型空间按标注的尺寸数值1:1绘制图形,在图纸空间中将视口的“标准比例”设置成绘图比例,如平面图设为1:100,楼梯详图设为1:50。尺寸标注、图名、图幅、图框、标题栏、各种符号及其他标注均在布局中按制图标准中规定的尺寸直接注写即可。在布局中用1:1的比例打印出图。以下为布局设置的要点:由于布局中的虚线框内的区域为可打印区域,因此为了打印A3的图纸,可将布局设置为A2的图幅。将光标移至布局,单击鼠标右键,在弹出的菜单中点击“页面设置管理器”,如下图1所示。在弹出的对话框中单击修改,如下图2所示。在“页面设置”对话框“图纸尺寸”一栏选择A2图幅,如下图3所示。

图1 图2

图3

在图纸尺寸设置为A2的布局中,绘制A3幅面的图幅、图框、标题栏。

调整好视口在图框内的位置,设置好视口的比例。将图纸空间中视口的线框放置在一个单独的图层中,并将该图层设置为不打印,这样打印时不会显示,绘制不影响观察视口位置。

在布局中对绘制好的图形进行尺寸、文字及各种符号的标注。尺寸标注时只需调整箭头样式和文字高度。其他标注均有制图标准中规定的尺寸标注即可。

打印时,在布局中输入打印命令,将打印比例设置出1:1,即可输出一张规范的图纸,如果使用的打印机的打印范围不便调整,也可将打印比例选用“布满图纸”。

二、平面图

1、图线

1)粗实线:剖到的墙体、柱的轮廓;剖切符号等

2)中粗线:门、散水、台阶、阳台、阳台与室内地面分界线、尺寸起止

符号、C、B轴间的梁(虚线)等

3)细线:轴线(单点长画线)、轴线编号圆周、尺寸线、尺寸界线、窗、

指北针及其他图例等

2、剖到部分的绘制方法:钢筋混凝土柱涂黑,墙体空白(制图标准中规定,剖到的砌体用红铅笔涂红,设计院使用硫酸纸画图,在晒出的图中显示为浅蓝色)。

3、字号设置

1)汉字:房间名称使用5号字,图名标注使用7号字。

2)数字及字母:尺寸标注中的数字使用3.5号字,轴线编号5号字。

4、构件尺寸

1)门宽:M1:900;M2:900;M3:800;M4:600;M5:3000;M6:

1800;M7:1500

2)柱断面:350╳350

3)墙厚:外墙:300;阳台墙:120;衣帽间内墙:120;,一般内墙:180;卫生间墙:60;

4)散水宽:750;入口台阶宽:1000;4轴处阳台隔墙长1600。

5)厨卫用具:厨房:操作台1800╳600、水池600╳550;卫生间:浴盆1700╳800、水池600╳450。

1

7

5、图10-7中存在的问题

1)需标注:左上角卧室门M2编号;卫生间隔墙外皮距M2门洞尺寸240。

2)C轴上的两个M2门的门洞到轴线的尺寸标注不一致,该位置的尺寸280、

240均改为260。

3)剖切符号2中最下边的一个应下移,不应与散水轮廓线相交。

6、图层设置

轴线:细(0.13)单点画线(center)

墙体:粗(0.5)实线

门:中粗(0.25)实线

窗:细(0.13)实线

阳台:中粗(0.25)实线

门窗编号:中粗(0.20)实线

汉字标注细:(0.13)实线

轴线编号:中粗(0.20)实线

尺寸标注:细(0.13)实线

图名:实线(0.13)

三、立面图

1、图线

1)加粗实线:1.4b 室外地坪线

2)粗实线:立面主要轮廓线

3)中粗实线:阳台、雨蓬、门窗洞、台阶等

4)细线:轴线(单点长画线)、轴线编号圆周、尺寸线、尺寸界线、门、

窗及其他图例

2、门、窗、阳台的尺寸及位置:结合平面图、剖面图及详图确定。

3、字号设置

1)汉字:外装修做法说明使用5号字,图名标注使用7号字。

2)数字及字母:尺寸标注中的数字使用3.5号字,轴线编号5号字。

4、图层设置

轴线:细(0.13)单点画线(center)

墙体轮廓:粗(0.5)实线

门、窗洞口:中粗(0.25)实线

门、窗图例:细(0.13)实线

阳台:中粗(0.25)实线

勒脚线及其他分割线:细(0.13)实线

标高符号:细(0.13)实线

轴线编号:细(0.13)实线

尺寸标注:细(0.13)实线

图名:实线(0.13)

四、剖面图

1、图线

1)加粗实线:1.4b 室外地坪线

2)粗实线:剖到的墙体梁、板等的轮廓

3)中粗实线:可见的门、楼梯、阳台、外墙轮廓等

4)细线:轴线(单点长画线)、轴线编号圆周、标高符号、索引符号、尺

寸线、尺寸界线、门、窗及其他图例

2、门、窗、阳台、楼梯的尺寸及位置:结合平面图、详图确定。

3、字号设置

1)汉字:图名标注使用7号字。

2)数字及字母:尺寸标注中的数字使用3.5号字,轴线编号5号字。

4、图层设置

轴线:细(0.13)单点画线(center)

墙体轮廓:粗(0.5)实线

门洞口轮廓:中粗(0.25)实线

窗图例:细(0.13)实线

阳台、外墙:中粗(0.25)实线

看到的楼梯及扶手:中粗(0.25)实线

标高符号:细(0.13)实线

轴线编号:细(0.13)实线

尺寸标注:细(0.13)实线

索引符号:细(0.13)实线

图名:实线(0.13)

五、墙身详图

1、图线

1)加粗实线:1.4b 室外地坪线

2)粗实线:剖到的墙体、梁、板等构件的结构轮廓线;钢筋;详图符号圆

周;

压顶圈梁部分采用钢筋混凝土构件的配筋图的绘制方法,构件轮廓用细实线,钢筋采用粗实线。

3)细线:轴线(单点长画线)、轴线编号圆周、尺寸线、尺寸界线、材料

图例,抹灰层、踢脚线

2、字号设置

1)汉字:做法说明使用3.5号字,图名标注使用7号字。

2)数字及字母:尺寸标注中的数字使用3.5号字,轴线编号5号字。

3、图层设置

轴线:细(0.13)单点画线(center)

墙体轮廓:粗(0.5)实线

材料图例:细(0.13)实线

勒脚线及其他分割线:细(0.13)实线

标高符号:细(0.13)实线

索引:细(0.13)实线

轴线编号:细(0.13)实线

尺寸标注:细(0.13)实线

图名:实线(0.13)

六、楼梯平面图

1、图线

1)粗实线:剖到的墙体、柱等构件的轮廓线等;

2)中粗线:看到的楼梯踏步及扶手轮廓等;

3)细线:轴线(单点长画线)、轴线编号圆周、标高符号、尺寸线、尺寸

界线、材料图例等。

1、图10-17的补充尺寸

1)柱断面:350╳350

2)其他未标明尺寸参见平面图。

2、图层设置

轴线:细(0.13)单点画线(center)

墙体轮廓:粗(0.5)实线

柱轮廓:粗(0.5)实线

材料图例:细(0.13)实线

楼梯踏步及扶手:中粗(0.25)实线

标高符号:细(0.13)实线

索引:细(0.13)实线

轴线编号:细(0.13)实线

尺寸标注:细(0.13)实线

图名:实线(0.13)

七、楼梯剖面图

1、图线

1)加粗实线:1.4b 室外地坪线

2)粗实线:剖到的墙体、梁、板等构件的结构轮廓线;

3)中粗实线:可见的门洞、楼梯及扶手等

4)细线:轴线(单点长画线)、轴线编号圆周、标高符号、尺寸线、尺寸

界线、材料图例等

房屋建筑学作图题

1.画出实铺地面的做法。 2画出架空地面的做法。 3、画出粉刷类顶棚的做法 4画出粉刷类楼面的做法 5. 画出粉刷类墙面阳角的护角做法 6画出粉刷类墙面引条线的一种做法 7.画粘贴类楼面的做法。 8 画粘贴类墙面的做法。

9 画单层架空木地板楼面的做法。 10画单层架空木地板楼面墙裙的做法。 11 画卷材防水屋面女儿墙檐口构造 12 画刚性防水屋面女儿墙檐口构造 13. 防水卷材在砌体女儿墙处的收头做法 14 防水卷材在现浇女儿墙处的收头做法≧ ≧ @

15 16 .图示楼梯间平面,该楼梯间的轴线尺寸见图,墙体厚均200,楼层结构层高3600,首层标高为±0.00. B=3000mm;K=5700mm。 1)要求设计楼梯A-A剖面图,计算并标注各部位的合理尺寸(题目所给图仅为示意);(6分) 2)要求完善平面图、A-A剖面图尺寸标注,标注图示引出线所标构件的名称。(4 分) 解1:暂按等跑两梯段考虑,每梯段高 H1=3600/2=1800 mm;踢面高暂按165mm计算,踢面数n=1800/165=11;踏面数=11-1=10 。 水平尺度:楼梯井宽100 mm,梯段净宽 B1≮(3000-200-100)/2=2700/2=1350 , 所以,楼梯各休息平台宽≮1350 ,梯段长度≯5700-200-1350-1350=2800 mm, 楼梯踏面宽b ≯2800/10=280,可以按合理踏面宽 b=280 mm 设计。 这样, L2+L3=5700-200-280 x10=5500-2800=2700, 因楼层处侧墙不开门,休息平台无特别要求,所以取净距: L2=L3=2700/2=1350mm

绘制建筑施工图的步骤

绘制建筑施工图的步骤: l.平面轴线的确定 开间与进深、有多少开间,有多少跨房间,先要明确。 一般建筑工程设计图纸平面尺寸用毫米(mm)表示。 应标明各层平面的定位轴线并须与其它建筑图的定位轴线一致 2.画样体、柱子 平面轴线画好以后可画墙体和拄子。 3.画门窗及门窗的定位尺寸,将门窗统一编号,以编制门窗表。 4.画建筑外墙总长 轴线总长加轴线外墙的厚度即是有时候轴线就是外墙边线。通常在建筑的首层平面须标注建筑外围总长尺寸。 5.绘制立面图 建筑师一般绘制立面图用1:100或1:200的比例,首先要确定层数。然后根据余设计方案确定地坪线、绘画墙、门窗,最后加粗轮廓线。 注意加粗地坪线、台阶以及轮廓。立面图须标注门窗高度、层高及建筑总高尺寸。 6.绘制剖面图 根据梁板和柱的受力体系,确定层高、画尺寸线。注明标高,且应与平、立面图一致。 在平面图上,注明剖切位置,剖切方向及向图索引,在剖面图上注明室外地坪标高,以及室内地面及各层标高。依次画上去,最后画屋顶。屋顶是平屋顶还是披屋顶?不管是平屋顶还是坡屋顶,都要在屋顶平面和剖面图上注明找坡方向,坡度,排水沟位置等等。 平、立、剖面画完后。就是做具体详细的工作。确定材料、构造尺寸、用什么规格的管道等并绘制大样图。 外墙饰面做法即材料原地颜色是在立面和节点构造大样中注明的。 7.怎样画施工图的节点大样 建筑师应该对应平、立、剖面图画檐口节点大样、画墙体、门窗大样,画楼梯、厨厕、阳台等节点大样。 基础大样及落水管位置,电器设备如电冰箱、洗衣机等的设置也宜在建筑的平面或大样图中有所标明。 总之,应在节点构造中注明尺寸、材料、规格和做法。然后列出门窗表。值得指出的是,建筑师在做施工图的初始阶段。甚至于在方案设计阶段就应该与其它各工种沟通,相互提设计

房屋建筑学作图题

作图题 1. 已知某三层建筑层高为3.6米,在图中标出层高、净高及各层标高。 2. 绘图表示墙身防潮层的位置,并注明标高。 3. 图中圈梁被窗洞口截断,请在图中画出附加圈梁并标注相关尺寸 洞口 圈梁 混凝土 混凝土

4. 画出屋面变形缝处的一种泛水构造。 5. 绘图说明散水的做法。注明材料层次和必要尺寸(散水宽度及坡度)。 6、画图说明建筑体型组合中各体量之间的连接方式。 7、使用功能的合理是建筑设计的主要原则之一,请把学校建筑的下述几个部分绘成功能关系图。 (l)普通教室(2)专用教室(3)行政(4)教师办公(5)运动场地(6)健身房(7)学生宿舍(8)食堂 8. 已知某装配式单层厂房为一跨(跨度为18m),柱距6m(5个),采用柱子承重(柱截面400×800mm),抗风柱(400×600mm)间距6m,墙外平,可采用封闭结合,试按上述条件绘制该厂房的平面图。要求布置定位轴线,承重柱、抗风柱、外围护墙(不画门窗),并进行轴网尺寸标注。 9. 某住宅层高2.800,采用现浇板式双跑楼梯,18级踏步,请绘出1-1剖面,绘至标高3.300处,并注明休息平台宽度,梯段宽度,梯井宽度。踏步高、宽。(栏杆不用画)

10.请绘出柔性保温上人屋面的构造层次,并注明材料。 11.试绘出该内墙的卧室、卫生间两面的装修做法,并注明材料。 12 .在下图中绘出墙身防潮层的位置、材料及地面构造层次。 13.下图为机械加工厂金工车间平面示意图,B跨高于A跨,试绘出节点①剖面节点大样,图中应表示出纵向定位轴线与封墙、柱、屋架的关系。

14、图示为某金工装配车间示意图。厂房内采用桥式起重机,A起重量为20/5t,B起重量为10t。 1.在1-1剖面中绘出中柱屋架端部示意图及中柱上部封墙位置。 2.在剖面图中注明纵向定位轴线,并注明必要尺寸。

房地产公司项目建筑施工图设计合同范本

XXXXXXX项目 建筑施工图设计合同 合同编号:XXXX-SJXXX 项目名称: 项目地点: 委托方(甲方): 联系地址: 邮编: 联系电话: 传真: 设计方(乙方): 联系地址: 邮编: 联系电话: 传真:

第一条合同内容及保密条款 1.1经双方友好协商,甲方委托乙方承担项目建筑方案设计配合、 施工图设计及该项目建设过程的配合工作,乙方接受委托。为明确双方的权利和义务,签订本合同,以资共同遵守。 1.2本合同依据下列文件签订: 1.2.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规 定》。 1.2.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2.3建设工程批准文件。 1.2.4甲方提供的项目建设标准及设计任务书。 1.3乙方应保守本项目的商业秘密,如乙方泄密造成甲方损失,乙方应承担法律责任。未经对 方书面授权,甲乙双方均不应把本合同内容向第三方泄露或传阅,违约方应负法律责任。 第二条项目概况 2.1项目位置:本项目位于。 2.2项目概况:本项目总占地面积,其中:。 第三条甲方的权利与义务 3.1甲方负责按合同约定的内容提供设计相关文件(含CAD电子文件),并对资料的可靠性负 责。 3.2在乙方分阶段向甲方提供设计成果后,甲方应向乙方提出修改优化意见,如没有修改意 见,应确认乙方该阶段的设计成果并通知乙方进入下阶段工作; 甲方确认乙方的工作成果只说明被确认部分满足甲方的基本要求,甲方不对确认部分的正确性负责。 3.3甲方有权利在不违反国家规范的前提下向乙方提出各专业设计的技术要求。 3.4甲方拥有本合同项目全部设计资料的著作权,甲方在任何时间任何地点均有权使用乙方完 成的本项目的全部设计资料,但不得向第三方转让或用于本合同外的项目。 3.5甲方有权使用乙方公司名称对项目进行宣传推广。 3.6甲方依据本合同按时支付设计费。 3.7甲方负责选定建筑方案设计单位(以下简称丙方),并负责丙方与乙方之间的协调工作。 第四条乙方的权利与义务 4.1乙方确认自己有资质开展甲方委托的工作,乙方确认在合同签订的同时已获得甲方提供的 资料满足合同约定工作的需要。 乙方的工作包括合同项目施工图设计的全部内容。地基处理、红线内的综合管网、挡土墙设计等均包含在乙方的工作范围之内。

最新房屋建筑学考试复习题及参考答案

中南大学网络教育课程考试(专科)复习题及参考答案 房屋建筑学 一、填空题: 1.建筑功能、建筑技术和是建筑的三个基本要素。 2.建筑物的耐久等级分为 __级。耐久等级为二级的建筑,其主体结 构耐久年限为_ _ 年。 3.构件的燃烧性能分为非燃烧体、燃烧体和三类。 4.建筑物的耐火等级分为 __级。 5.耐火等级为二级的建筑物,其楼梯间墙体的燃烧性能为,耐火极限 为 _小时。 6.《建筑模数协调统一标准》中规定采用___ __ __mm作为基本模数值, 以M表示; 7.《建筑模数协调统一标准》中的水平扩大模数有个,竖向扩大模数有个。 8.《建筑模数协调统一标准》中的分模数有个。 9. 是建筑地面以下的承重构件,是建筑的下部结构。 10. 是承受由基础传下的荷载的土层。 11.当建筑物荷载很大,地基承载力不能满足要求时,常常采用__ __地基。 12.用砖石、混凝土等材料建造的基础称为_ ______基础。 13.由室外设计地面到基础底面的距离称为基础的________________。 14.当设计最高地下水位低于地下室地层标高时,地下室外墙和地坪须做好___ _____。 15.当设计最高地下水位高于地下室地层标高时,地下室外墙和地坪须做好________。 16.砌筑地下室的砖墙时,宜选砂浆;砌筑地上砌体时,宜采用砂 浆。 17.门窗过梁的主要形式有:砖拱过梁、钢筋砖过梁和。 18.墙身水平防潮层常用的三种构造做法是:防水砂浆防潮层、防潮层 和油毡防潮层。 19.散水应设不小于的排水坡。 20.房屋四周排水沟的沟底纵坡坡度为。 21.为增加墙体的整体稳定性,提高建筑物的刚度可设圈梁和________________。 22.根据使用的材料不同,楼板可分为木楼板、钢筋混凝土楼板和等。 23.钢筋混凝土楼板,根据施工方法不同可分为、装配式和装配整体式三种。 24.楼梯梯段处净高应大于_______________m。 25.楼梯平台处净高应大于_______________m。 26.防水等级为Ⅱ级的屋面,其防水层的使用年限为_ _ 年。 27.平屋顶排水坡度有______________和结构找坡两种做法。 28.铝合金门窗是以其来称谓的。 29.建筑火灾发展的三个阶段是:初起、和衰减。 30.民用建筑平面组合常用的方式有、套间式、大厅式和单元式。 二、单项选择题 1.房屋一般由()组成。

房地产开发施工图设计流程

初步设计、施工图设计管理办法 1 目的 为了确保设计公司提供的项目初步设计、施工图设计文件,形成层层把关、严谨科学的施工图纸质量控制制度,满足投资、质量、进度的要求。 2 适用范围 适用于本公司项目初步设计、施工图设计过程中对设计公司的管理。 3 职责 3.1 工程管理部:根据项目总体进度计划,编制设计计划;按计划控制设计过程。 3.2 相关部门:参与过程中的协助工作。 4 工作程序 4.1 成立设计项目管理小组 4.1.1工程管理部指定设计管理经理,填写“设计管理通知书”,发放给设计管理经理。 4.1.2 设计管理经理选定各专业工程师。

4.2 初步设计阶段 4.2.1设计管理经理应编制“设计管理计划书”(初步设计阶段) 4.2.2 设计管理经理组织规划设计部、工程管理部、项目公司对“设计管理计划书”(初步设计阶段)进行评审会签,然后按“设计管理计划书”的要求展开设计工作。 4.2.3设计公司提供的设计文件的深度应符合“设计文件编制深度要求”。 4.2.4设计文件在设计过程由专业工程师负责按“设计校审大纲”进行审查。跨专业设计评审时,由设计管理经理召集专业工程师相关设计人员进行评审,并形成评审纪要。 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3 施工图设计阶段 4.3.1设计管理经理应编制“设计管理计划书”(施工图设计阶段) 4.3.2设计管理经理组织规划设计部、工程管理部、项目公司对“设计管理计划书”(施工图设计阶段)进行评审会签,然后按设计计划书的要求展开设计工作。 4.3.3设计公司提供的设计文件的深度应符合“设计文件编制深度要求”。 4.3.4设计文件在设计过程由专业工程师负责按“设计校审大纲”进行审查。跨专业设计评审时,由设计管理经理召集专业工程师相关设计人员进行评审,并形成评审纪要。 4.3.5在施工图设计过程中,设计管理经理安排施工图审查单位与设计院沟通、咨询审图的重点和要点工作,对重要设计原则进行确认,以保证施工图审图工作顺利实施。 4.3.6设计院提交施工图纸后,施工图审查单位开展审图工作,同时设计项目管理小组开始对施工图纸进行初审。 4.3.7设计管理经理组织设计院召开设计协调会,要求设计院根据施工图审查单位意见及设计项目管理小组施工图纸初审意见,调整施工图。 4.3.8设计管理经理督促深化图纸,落实施工图审查意见,进一步完善施工图设计,并取得施工图审查通过证书,完成4套审查盖章的施工图纸,并按规定发放。 4.3.9 4.4设计确认 4.4.1确保设计输出文件符合规范、规定和使用的要求。 4.4.2设计确认活动包括建设单位、审图公司、建筑管理部门来实现。此阶段的设计确认有: a. 扩初设计的审批活动; b. 施工图设计的审批活动。 4.4.3 设计确认情况应记录。 4.5 通常情况下,设计管理设建筑、结构、电气、暖通、给排水、概预算六个专业。 4.6 在设计过程中,各专业应密切配合,设计管理经理及时调整进度计划以控制设计质量、进度。 4.7 对于小型设计项目可不分设计阶段,但必要的评审和确认不可省略。 4.8 设计评审和验证要求见“设计评审和验证管理程序”。 4.9设计变更按“设计变更管理程序”执行。 5 内审 5.1施工图纸一般应在施工图纸审查通过并经设计项目管理小组初审确认后,方可发至项目公司及公司相关部门进行施工图纸内部会审。 5.2不需进行施工图审图公司审查的图纸,须经设计项目管理小组审查,如有必要,设计项目管理小组应通知设计院进行图纸调整或深化。

建筑总图施工图设计步骤和制图规范

1.图纸目录 2.设计说明 主要技术经济指标表 这些表可列在总平面布置图上。 3.总平面布置图 一、城市坐标网、场地建筑坐标网、坐标值 二、场地四界的城市坐标和场地建筑坐标(或注尺寸)。 三、建筑物、构筑物(人防工程、化粪池等隐蔽工程以虚线表示)定位的场地建筑坐标(或相互关系尺寸)、名称(或编号)、室内标高及层数; 四、拆除旧建筑的范围边界、相邻单位的有关建筑物、构筑物的使用性质、耐火等级及层数 五、道路、铁路和明沟等的控制点(起点、转折点、终点等)的场地建筑坐标(或相互关系尺寸)和标高、坡向箭头、平曲线要素等; 六、指北针、风玫瑰; 七、建筑物、构筑物使用编号时,列“建筑物、构筑物名称编号表; 八、说明栏内。尺寸单位、比例、城市坐标系统和高程系统的名称、城市坐标网与场地建筑坐标网的相互关系、补充图例、施工图的设计依据等. 4.竖向设计图 一、地形等高线和地物; 二、场地建筑坐标网、坐标值; 三、场地外围的道路、铁路、河渠或地面的关键性标高; 四、建筑物、构筑物的名称(或编号)、室内外设计标高(包括铁路专用线设计标高); 五、道路、铁路和明沟的起点、变坡点、转折点和终点等的设计标高(道路在路面中、铁路在轨项、阴沟在沟项和沟底)、纵坡度、纵坡距、纵坡向、平曲线要素、竖曲线半径、关键性坐标.道路注明单面坡或双面坡; 六、挡土墙、护坡或土坡等构筑物的坡顶和坡脚的设计标高。 七、用高距0.10-0.50米的设计等高线表示设计地面起伏状况,或用坡向箭头表明设计地面坡向。 八、指北针; 九、说明栏内。尺寸单位、比例、高程系统的名称、补充图例等;

十、当工程简单,本图与总平面布置图可合并绘制.如路网复杂时,可按上述有关技术条件等内容,单独绘制道路平面图. 5.土方工程图 一、地形等高线、原有的主要地形、地物; 二、场地建筑坐标网、坐标值; 三、场地四界的城市坐标和场地建筑坐标(或注尺寸); 四、设计的主要建筑物、构筑物; 五、高距为0.25-1.00米的设计等高线 六、20米x 20米或40米X 40米方格网,各方格点的原地面标高、设计标高、填挖高度、填区和挖区间的分界线、各方格土方量、总土方量; 七、土方工程平衡表; 八、指北针; 九、说明栏内。尺寸单位、比例、补充图例、坐标和高程系统名称、弃土和取土地点、运距、施工要求等; 十、本图亦可用其他方法表示,但应便于平整场地的施工 十一、场地不进行初平时可不出图,但在竖向设计图上须说明土方工程数量。如场地需进行机械或人工初平时,须正式出图. 6.管道综合图 一、绘出总平面布置图; 二、场地四界的场地建筑坐标(或注尺寸); 三、各管线的平面布置、注明各管线与建筑物、构筑物的距离尺寸和管线的间距尺寸 四、场外管线接入点的位置及其城市和场地建筑坐标。 五、指北针; 六、当管线布置涉及范围少于三个设备专业时,在总平面布置蓝图上绘制草图,不正式出图。如涉及范围在三个或三个以上设备专业时,对干管干线进行平面综合,须正式出图;管线交叉密集的部分地点,适当增加断面图,表明管线与建筑物、构筑物、绿化之间以及合线之间的距离,并注明管道及地沟等的设计标高。 七、说明栏内:尺寸单位、比例、补充图例。 7.绿化布置图 一、绘出总干面布置图; 二、场地四界的场地建筑坐标(或注尺寸) 三、植物种类及名称、行距和株距尺寸、群栽位置范围、与建筑物、构筑物、道路或地上管线的距离尺寸、各类植物数量(列表或旁注); 四、建筑小品和美化构筑物的位置、场地建筑坐标(或与建筑物、构筑物的

最新房屋建筑学名词解释+简答题+画图题汇总.ppt.Convertor

房屋建筑学名词解释+简答题+画图题汇总.p p t.C o n v e r t o r

1、大量性建筑: 2、袋形走道: 3、勒脚: 4、无梁楼板: 5、湿法连接: 6、封闭式楼梯间: 7、大厅式组合: 8、散水: 9、结构找坡: 10、大模板建筑: 11.模数: 12.净高与层高 13.地基与基础 14.耐火极限 15.地震烈度: 16.风玫瑰 17.圈梁 18.压型钢板组合楼板 19.立框法与塞框法 20.工业建筑 21.分仓缝 22、建筑模数

23 框架结构 24 板材墙 25 伸缩缝 26 隔墙 27.建筑 28.平面组合设计 29.设计视点 30.韵律 31.模数数列 32.三阶段建筑设计33.装配式钢筋混凝土楼板34.梯段长度 35.井式楼板 36. 块材墙 37. 刚性防水屋面 38. 单个房间设计 39. 对比 40. 沉降缝 41.顶棚 42.雨篷 43.材料找坡 44.结构找坡

45.无组织排水46.有组织排水47.刚性防水屋面48.泛水 49.卷材防水屋面50.涂膜防水屋面51.楼梯平台52.楼梯栏杆53.扶手 54.明步 55.暗步 56.楼梯净高57.栏杆扶手的高度58.承重墙 59.隔墙 60.过梁 61.圈梁 62.组合墙 63.散水 64.勒脚 65.墙脚 66.窗台

67.踢脚 68.砌块填充墙 69.骨架墙, 名词解释目录 1 1、墙承重结构有哪几种布置方式?并阐明它们各自的特点。 横墙承重、纵墙承重和混合承重三种。横墙承重的建筑物整体刚度和抗震性能较好,立面开窗灵活,但平面布置和房间划分的灵活性差;纵墙承重的建筑,平面布置及房间划分较灵活,但建筑物的整体刚度和抗震性能较差,立面开窗受限;混合承重的建筑,平面布置及房间划分比较灵活,建筑物的整体刚度也相对较好,适应性较强,但板的类型较多,施工较麻烦 2、说明门厅的作用和设计要求。 门厅作用:室内外联系的交通集散点。设计要求:平面位置应明显、突出并使人流出入方便, 门厅内应导向明确并使交通流线简捷、通畅、互不交叉干扰,有良好的采光和适宜的空间比例关系,应使疏散出入安全,门厅出 入口处宜设雨篷、门廊或门斗等来满足防雨、防风和防寒等要求 3、勒脚的作用是什么?常用的材料做法有哪几种? 勒脚的作用为:保护墙角,防止其受地表水的侵蚀、机械碰撞的影响,个别建筑中结合建筑立面可增强外墙立面美观装饰效果。常用材料做法:外墙抹灰、外墙贴面、直接用石材。 4、何为厂房标高?有吊车的厂房如何确定柱顶标高?

绘制建筑施工图的步骤和方法

绘制建筑施工图的步骤和方法

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

绘制建筑施工图的步骤和方法 绘制建筑施工图的步骤和方法.rar绘制建筑施工图的步骤和方法.rar绘制建筑施工图的步骤和方法 1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。 2.选择适当的比例。 3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。 4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,后画右边;先画水平线,后画垂直线或倾斜线;先画曲线,后画直线。 建筑施工图画法举例 1.建筑平面图的画法步骤 1)画所有定位轴线,然后画出墙、柱轮廓线。 2)定门窗洞的位置,画细部,如楼梯、台阶、卫生间等。 3)经检查无误后,擦去多余的图线,按规定线型加深。 4)标注轴线编号、标高尺寸、内外部尺寸、门窗编号、索引符号以及书写其他文字说明。在底层平面图中,还应画剖切符号以及在图外适当的位置画上指北针图例,以表明方位。 最后,在平面图下方写出图名及比例等。

: 电系统工程规划 1: 弱电系统分析 2: 弱电系统设计 3: 弱电系统工程实施4: 弱电系统工程验收 : 统工程实施 : 统工程实施 : 统工程实施 : 统工程实施任务3 智能楼宇弱电系统工程实施(第1页共2页下一页)

房屋建筑学复习题及参考答案

中南大学网络教育课程考试复习题及参考答案 房屋建筑学 一、填空题: 1.地下水侧压力的大小是以为标准的。 2.房间中光线的照射深度,主要靠来解决。 3.工业建筑设计的主要依据是。 4.建筑保温围护结构中的隔蒸气层应设置在围护结构。 5.厂房承重结构由和组成。 6.潮湿环境下的墙体一般用来砌筑,因为它属于材料,强度高。 7.窗樘在施工时,安装方式一般有和两种。 8.单层厂房的自然通风是利用空气的作用和作用进行的。 9.单股人流的通行宽度约,因此,过道和楼梯梯段的最小宽度也不宜小于。 10.当房间采用单侧采光时,通常窗户上沿离地的高度应大于的一半。当房间 允许两侧开窗时,房间的净高不小于。 11.挡风板的支承形式有和两种。 12.基础是位于建筑物最下部位的,承受着建筑物的全部荷载,并将些荷载传给。 13.在抗震设防烈度度地区,建筑应设。 14.在楼板面层下做浮筑层的目的是,而在屋顶刚性防水层下做浮筑层的目的 则是为了。 15.砖墙的主要材料是砖与。标准砖的规格为(厚×宽×长)。 16.建筑设计常取底层室内地坪相对标高为,低于底层地坪为,高于底层地坪为。 17.下沉式天窗有、以及三种类型。 18.一些人流大量集中的公共活动房间,考虑要求,门的按每100人600毫米 宽计算,并应设置双扇的。 19.影响建筑构造的因素有、、和其他因素等。 20.由刚性材料制作的基础称为。所谓刚性材料,一般是指高, 而强度低的材料。 21.有组织排水系统主要是由、、所组成。 22.预制钢筋砼楼板有预制板、板、板等几种类型。 23.在进行建筑设计的过程中,人们常从、、三个不同方向的投 影来综合分析建筑物的各种特征。 24.中小学教室在一侧采光的条件下,窗户应位于学生侧,窗间墙的宽度从 考虑,一般不宜。 25.建筑设计一般分为和两个阶段,对于大型的、比较复杂的工程,也可在两 个设计阶段之间加入阶段,用来深入解决各种问题。 26.民用建筑根据其使用功能可分为建筑和建筑两大类,根据其规模和建造数 量,前者属于建筑,后者属于建筑。 27.热加工车间是在和状态下进行生产,例如车间、车间等。 28.常见的墙面装修可分为抹灰类、、、和等五类。 二、单项选择题: 1.布置边井式天窗,屋架宜选用 [ ] A.拱形屋架 B.三角形屋架 C.屋架梁 D.梯形屋架 2.单层工业厂房的非承重山墙处的横向定位轴线应 [ ] A.自墙内缘内移600mm B.在山墙内,并距山墙内缘为半砖或半砖的倍数或墙厚的一半 C.与山墙内缘重合 3.当地下水位很高,基础不能埋在地下水位以上时,应将基础底面埋置在( )以下,从而

房地产公司施工图内部审核要点

房地产公司施工图内部审核要点 RSS 打印复制链接大中小发布时间:2010-11-26 08:47:51 1.施工图内部审核 施工图的内部审核是房地产公司不可缺少的一个环节,但往往因时间紧迫或技术水平而常常被开发企业所忽视,以至很多应该事先发觉并纠正的问题到施工时甚至施工后才暴露出来。不仅引起返工损失,而且影响工程进度和质量。严重的还会造成无法纠正的功能缺陷。所以把好设计质量关,也就是从源头上保证了质量,进度,成本的有效控制,在这上面花费些时间和精力正是非常值得的。 2.主管人总工程师 负责控制规划总图和建筑工种图纸在先进性,合理性和经济性方面的设计质量。负责控制结构和设备工种图纸在先进性,合理性和经济性方面的设计质量。 主办人:项目经理,通阅全部图纸,提出和汇总内审意见。 协办:岗位土建和设备的设计管理,现场的土建和设备工程师:通阅全部图纸,提出内审意见。 3.紧前工作 施工图设计完成,本作业可与审图单位的审图同时进行。

4.工作描述 审图公司主要审查设计的规范性和安全性,施工单位主要关心设计的可操作性,开发公司应重点关注设计的先进性,合理性和经济性,故内审不必担心是否会违反强制性规范,是否会安全度不够,更不必拘泥于细小的差错和遗漏,重点把握设计的先进性,合理性和经济性就行。 4.1建筑和结构工种的图纸内审 在项目经理的组织下,总工程师牵头,土建设计管理和现场土建工程师一起参加。必要时还可邀请营销部门主管和专家参加。 4.1.1规划布局、建筑形态和外装饰、单体内部格局等是否与扩初方案一致或有所优化改进。 4.1.2是否完整体现了开发企业既定的功能要求和建筑标准。 4.1.3政府各专业建筑管理部门、配套部门对扩初方案的审查修改意见是否都在施工图上得到了落实。 4.1.4对照荷载、结构和抗震等规范,复核结构设计的计算机输入数据;抽查基础,标准层结构的实际配筋率是否与内力计算结果相一致;各部位的结构安全度是否均衡。

景观施工图设计的流程学习资料

景观施工图设计的流程 项目前期 扩初、施工图前需要方案交底。 项目负责人在工程开始前组织相关人员进行图纸交接(内部),或者对图纸或者模型进行推敲。 如果在扩初基础上做施工图: 负责人了解图纸,把风险点及问题列出来,组员把自己所做的项目了解一下,提出自己的想法及建议、问题。有条件的建模推敲;然后反馈甲方及设计方。确定最终方向。组员配合负责人编制时间节点表格; 第一步:拿到扩出图纸之后负责人整理一套项目图框,编制项目编号,确定时间节点。 ①封皮、目录(根据图纸随时变更)、设计说明(需确定景观设计面积等项目指标) 第二步:整理底图,调成以毫米为单位,找到正确坐标,删除红线范围外的元素,删除没用的图层。尽量让BASE占用的空间最小。把标准拷贝到BASE中,按照标准修改图层及线形。(参考周期:根据扩初复杂程度确定) 第三步:落建筑一层平面、现状构筑物(车库、防倒塌楼梯、各种井等)平面。(参考时间:1-2天) ①可将所有建筑一层平面图考至一个cad中,统一整理。把柱网填充、家具、厨具等无用图例清理干净,保留房间功能说明性文字,最后仅保留建筑一层轴线、建筑一层文字、建筑一层平面三个图层。(参考时间:1-2小时) ②将整理好的平面图落入底图,如果建筑有轴线坐标,可通过轴线坐标定位落建筑一层,如果没有,可通过地下车库等参照物的轴线落建筑一层平面。(参考时间:半天) ③标示建筑一层竖向、楼号、层高,字体用黑体5# 0.7高宽比,平面文字用黑体、0.7高宽比(参考时间:1个小时) ④确定建筑落位后,建筑描边(参考时间:1个小时) ⑤地下车库、通风井等地面构筑物如有、需画出地下结构线,以确定覆土厚度,便于绿化水电设计布置。(半天) 第四步:铺装排版,(参考时间:根据扩初程度3-7天) ①排版需从建筑(构筑物)的出入口开始推起 ②排版时注意与周边构筑物找关系,尽量保证“中对中”原则 ③45度斜铺铺装,尽量保证整块铺设,不切板。 ④对缝,尽量保证构筑物立面贴面、顶面压顶与地面铺装对缝, ⑤节点处排版完成即可用作大大样详图 ⑥铺装排版结合竖向进行。 ⑦道路增加中心线, 第五步:排版之后,整理最终建施平面图落入base中,填充草皮,检查隐形消防车道、消防登高面、建筑退线、用地红线、车库线、道路中心线、建筑描边、构筑物边线、等高线,是否符合标准(线型比例、线宽等)。(参考时间:1天) 第六步:环施推进。 ①总平面小品索引图。(参考时间:1天) ②材料使用表、小品灯具意向(参考时间:半天) ③铺装大样详图(参考时间:1天) ④通用节点详图(参考时间:半天) ⑤铺装形式图(参考时间:2天)

房屋建筑学 简答题 作图题

简答题: 1.简要说明建筑设计的程序及主要阶段? 2.说明门厅的作用和设计要求。 3. 建筑设计的主要依据有哪几个方面? 4. 根据使用性质,建筑物如何分类?民用建筑根据其高度和层数如何划分? 5.确定民用建筑中门的位置应考虑哪些问题? 6. 如何确定窗的大小和位置? 应满足以下要求: 1.采光和通风的要求:长方形窗构造简单,在采光数值和采光均匀性方面最佳,所以最常用。但其采光效果还与宽、高的比例有关。窗户的组合形式对采光效果也有影响。在通风方面,自然通风是保证室内空气质量的最重要因素。 2.密闭性能和热工性能方面的要求 3.使用和交通安全方面的要求 4.在建筑视觉效果方面的要求 7. 什么是建筑基地红线?建筑物与基地红线间存在哪些关系? 8.建筑剖面设计包括哪些内容? 9.什么叫建筑勒角?勒脚的作用是什么?常用的材料做法有哪几种? 10.什么是踢脚?有什么作用?常用的做法有哪些? 11.为什么要制定《建筑模数协调统一标准》,什么是基本模数? 12. 建筑构件的标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸之间的相互关系如何? 13.简述民用建筑的构造组成? 14.居住建筑双跑楼梯平台宽度、栏杆扶手高度和楼梯净空高度各有什么规定? 15.楼梯是有哪些部分所组成的?各组成部分的作用及要求如何? 16. 影响建筑构造的因素有哪些?并简述建筑构造的设计原则。 17.墙面装修有哪些作用?根据所用材料和施工方法的不同可分为哪几种类型? 18.抹灰类墙面装修中,抹灰层的组成、作用和厚度是什么? 19.木门窗框的安装有哪两种方法?各有何优缺点?

20. 什么是建筑防火墙?防火墙有哪些构造要求? 21.钢筋混凝土刚性防水屋面中,设置浮筑层的目的是什么?浮筑层常用的做法是什么? 22.刚性防水面为什么要设置分格缝? 通常在哪能些部位设置分格缝? 23.什么叫屋面有组织排水,单层厂房屋面有组织排水分为哪些方式? 23.刚性防水面为什么要设置分仓缝? 通常在哪能些部位设置分仓缝? 25.简述楼板层的设计要求? 楼板层的隔声有哪几种做法? 26. 房屋的顶棚装饰有何要求?根据构造形式可分哪些类型? 27.建筑无障碍坡道设计有哪些要求? 28.影响基础埋深的因素有哪些?并绘图说明基础的埋深。 29.变形缝有哪几种?其作用是什么?各有什么构造特点? 30. 什么叫有组织排水?简述其优缺点及适用范围? 31.哪些房间应考虑楼面防水?楼面防水有哪些构造措施? 32.与民用建筑相比,工业建筑有哪些特点? 33.工业建筑设计有哪些要求? 34.怎样确定单层工业厂房的横向定位轴线? 35.简述热加工车间的进排风口布置的基本原则? 作图与设计: 1.设计条件:某三层住宅楼,层高为2.80m,墙厚240,楼梯间开间2.6m,进深5.1m。采用双跑并列式楼梯(已知:室外地面设计标高为-0.600m)。要求一层楼梯平台下作入口,请画出该楼梯剖面示意图,并标注尺寸和标高。 2.某建筑采用外檐沟平屋面,为卷材防水。试绘出屋面檐沟大样,并注明屋面各层材料层次。 3.某建筑散水采用600宽水泥砂浆散水,请绘出散水构造图。 4.某建筑为不上人平屋顶(柔性防水有保温层),绘出其山墙泛水构造。

房地产公司施工图设计技术要求

施工图设计技术要求 第一章建筑专业 1.1.设计说明 1.工程名称:佛山奥园(角图章内格式应统一,与设计院定) 2.图纸以1#、2#图为主要出图图幅。 3.建筑设计总说明各子项材料做法表、装修做法表汇总统一编写;子项说明可根据具体情况单独编写。 4.建筑设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算,直至最终成果,建筑面积计算应严格按照有关部门颁发的建筑面积计算标准执行。 5.所有门窗需统一编制门窗表,进行编号并注明选料,以保证施工备料中不发生混淆。 1.2.住宅设计统一技术要求 (1).层高 1)多层:3000 2)高层:2900 3)别墅:首层3600、二层3300、三层为坡屋顶,最低处不小于2200。 (2).墙体 1)外墙: 180厚砖墙 2)分户墙: 180厚砖墙 3)户内隔墙: 120厚砖墙 1

4)厨房、卫生间: 120厚砖墙 5)预留洞:内外墙上所有留洞均应有水平和竖向定位;柱上留洞不仅在建筑图上标注,还应在结构图中采取相应措施,并注明。 6)异型柱: ●客厅与主卧室隔墙异型柱,保证客厅墙面平整; ●客厅与次卧室或其他辅助房间隔墙异型柱,保证客厅墙面平整; ●卧室与次卧室或其他辅助房间隔墙异型柱,保证主卧室墙面平整。 7)墙体保温:北方地区外墙应加设保温层; 当外墙面层为涂料时,建议采用外墙外保温; 当外墙面层为面砖或石材时,建议采用外墙内保温。 (3).楼地面 1)所有楼板均采用现浇楼板。 2)卫生间建筑完成面比厅房建筑完成面低30。 3)厨房结构降板,建筑完成面比厅房建筑完成面低20,但需做防水。 4)当采用地板辐射采暖时,管道予埋于垫层内。居室、卧室的楼板结构予留90。 5)阳台: ●厅房为非地板采暖 阳台面层为面砖:楼板结构比厅房结构降板50。 阳台面层为水泥:楼板结构比厅房结构降板50。 ●厅房为地板采暖 阳台楼板结构与厅房结构取齐。 2

建筑施工图(初步设计)制图方法

建筑施工图(初步设计)制图方法 一、制图原则 1.规范化:依据国家制图规范和制图深度要求制图; 2.适用性:用通用软件和通用命令,以便团队协作。 3.可修改性:运用标准图层设置和制图方法,以便修正。 4.高效率:将每一张图分为基本确定部分、经常修改部分、一次成图部分,分步骤的 绘图,每步骤尽量由向设计上级主管确认后进行下一步,以提高效率、节约时间。 二、总平面制图方法 (一)总平面图需要表达的内容 1.各项经济技术指标。 2.地块的区域位置图(根据需要绘制)。 3.地块的定位坐标。 4.地块与周边道路、环境的关系。 5.地块内的道路系统(车行、人行)、停车场、广场、绿地及建筑物的布置。 6.建筑物与红线的关系(建筑红线或建筑控制线)、建筑物与建筑物(场地内建筑及 场地外建筑)之间的关系、建筑与道路系统之间的关系。

7.建筑物的名称、层数、高度及出入口位置。 8.比较简单的场地要表达竖向设计及土方图(初步设计及施工图阶段)。 9.指北针及比例或比例尺。 (二)制图步骤 1.整理好各项原始数据:地块定位坐标、指北针、道路红线、建筑红线、建筑控制线、周边道路环境的反映、保留的地形地物及出图比例或比例尺。在非特殊情况下,绝对不可以移动电子版地形图上的用地红线位置!!之后才可以开始绘图。 2.确定方案后再开始绘图。如为规划方案应将方案草图扫描后再开始绘图。3.先确定地块内道路中心线的定位。 4.绘制建筑在地块内的定位。参考:建筑控制线、防火间距、日照间距等。以上设计内容必须经设计负责人确认后,再进行下步的绘制。 5.绘制地块内广场、停车场、绿地的布置范围。补充完整整个道路系统(人行、车行)。注意:穿过建筑消防车道的设计。 6.补充完整其他广场、停车场、绿地及环境小品等细节的图纸内容。 7.比较简单的场地考虑竖向设计:周边道路最高点及最低点标高、地块内建筑室外标高、道路交叉点标高、道路的做法及断面。 8.标注:建筑名称、层数、高度及出入口位置,建筑物的长度和宽度(在初步

房屋建筑学题库

一、填空题 1.民用建筑根据其使用功能通常可以分为公共建筑和住宅建筑两大类。 2.住宅建筑在7-9层的为中高层住宅。 3.墙体的强度取决于砌墙砖和砂浆的强度等级。 4.在混合结构建筑中,设置钢筋混凝土的圈梁和构造柱,使其形成墙体中的一个内骨架,是混合结构建筑墙体主要的抗震措施。 5.在对建筑物的外围护结构进行热工设计时,不得不考虑水汽的影响,应在室内高温的一侧设置隔蒸汽层。 6.防水混凝土主要在混凝土中添加减水剂、引流剂等方法,来减少混凝土内的微孔,提高其抗裂能力。 7.建筑通常采用窗地比估算出房间采光需要的大概面积。 8.为满足结构和防水的需要,建筑物地下室的地坪与墙体一般都采用防水混凝土。 9.平屋面防水可以分为卷材防水、刚性材料防水以及_涂膜等几种。 10.民用建筑根据其使用功能分为公共建筑和住宅建筑。 11.住宅建筑:层数在7~9层的被称之为中高层住宅。 12.为了支承洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给窗间墙,常在门、窗洞孔上设置过梁。 13.梁式楼梯的梯段又分成踏步板和楼梯梁两部分。 14.刚性防水屋面中为了使防水混凝土不与基层水泥基的材料粘结,可以互相错动,从而减小在温度应力或结构变形应力作用下不同构造层次之间的互相牵制和影响。这一构造层叫隔离层。 15.针对有可能造成建筑不均匀沉降的因素,例如地基土质不均匀、建筑物本身相邻部分高差悬殊或荷载悬殊、建筑物结构形式变化大、新老建筑相邻(或扩建项目)等,基础必须断开的变形缝是沉降缝。 16.建筑空间从使用性质来分析主要可以归纳为主要联系、辅助联系和交通联系三部分。 17.在民用建筑中,公共及综合性建筑超过24m的,单层除外,均为高层建筑。 18.钢筋砖过梁多用于跨度在2m以内的清水墙的门窗洞口上。 19.按基础所用材料和受力特点分为刚性基础和柔性基础。 20.卷材防水所用的防水卷材需要有较好的延展性和适应变形的能力。 21.楼梯的常用坡度范围以30°左右较为适宜。 22.建筑平面组合设计的核心是使用功能 23.影响建筑物朝向的因素主要有日照和风向 24.地下室防水混凝土可以通过调整配合比或掺加外力剂等手段,改善混凝土自身的密实性,达到一定的防水要求。

房屋建筑学绘图题

四、设计运用题 1. 绘图设计一种外墙勒脚构造和明沟的做法(1:10)。注明所有材料做法和必要尺寸。 2. 某三层公共建筑开间3300mm,进深5100mm,层高3300mm,开敞式楼梯,见设计 题图1。内墙240mm,轴线居中,外墙360mm,轴线外侧为240mm,内侧为120mm,室内外高差450mm。楼梯间不通行。试绘出楼梯间一、二层、三层平面图及剖面图,列出计算过程,标注必要标高和尺寸。 设计题1图楼梯间开间和进深 3. 某住宅楼的楼层平面和剖面如图,楼板采用120mm厚预制空心楼板,横墙承重。 要求: (1)按有组织排水设计该住宅楼的屋顶平面图(1:100):画出坡面交线、檐沟、雨水口等;标注屋面排水坡度和天沟纵向坡度。标注各转角处的定位轴线和编号。 (2)按卷材防水屋面,材料找坡方式,设计檐沟构造。

设计题2图a 楼层平面图 设计题2图b 剖面图

参考答案 一、填空题: 1. 农业建筑 2. 四;50~100 3. 难燃烧体 4. 四 5. 非燃烧体; 6. 100 7. 六个;两个 8. 三个 9. 基础10. 地基11. 人工12. 刚性 13. 埋置深度14. 0.5m 15. 小于4m;大于或等于4m 16. 水泥,混合; 17. 钢筋混凝土过梁18. 细石混凝土防潮层19. 3% 20. 0.5%~1% 21. 构造柱22. 压型钢板组合楼板23. 现浇式24. 25. 2.0m 26. 15 27. 200;%~1% 28. 材料找坡29.门窗框厚度的构造尺寸; 30. 猛燃31. 走道式 二、单项选择题 1. A 2. B 3. C 4. D 5. D 6. C 7. C 8. D 9. B 10. D 11. A 12. B 13. D 14. A 15. C 16. A 17. C 18. B 19. C 20. C 21. D 22. C 23. C 24. C 25. D 26. B 27. C 28. A 29. A 30. B 31. C 32. D 33. A 34. B 35. C 36. D 37. B 38. C 39. C 40. A 三、简答题 1.答:建筑是建筑物与构筑物的总称。 建筑物是供人们生活居住、工作学习以及从事生产和各种文化活动的房屋 构筑物是指人们一般不直接在内进行生产和生活的建筑,间接为人们提供服务的设施。 如桥梁、城墙、堤坝、水池、水塔、支架、烟囱等。 构成建筑的基本要素是建筑功能、建筑技术和建筑形象。 2.答:建筑构件的耐火极限,是指按建筑构件的时间-温度标准曲线进行耐火试验,从 受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。 3.答:根据建筑物的重要性和规模大小划分,以主体结构确定的建筑耐久年限分为四级: 一级建筑:耐久年限为100年以上,适用于重要的建筑和高层建筑。 二级建筑:耐久年限为50~100年,适用于一般性建筑。 三级建筑:耐久年限为25~50年,适用于次要的建筑。 四级建筑:耐久年限为15年以下,适用于临时性建筑。 4.答:凡天然土层具有足够的承载力,不需经过人工加固,可直接在其上建造房屋的称 为天然地基。地基土分为五大类:岩石、碎石土、砂土、粘性土和人工填土。 经人工处理的土层,称为人工地基。常用的人工加固地基的方法有压实法、换土法、化学加固法和桩基。 5.答:室外设计地面至基础底面的垂直距离称为基础的埋置深度,简称称埋深。 影响基础埋置深度的因素有:上部荷载、工程地质条件、地下水位、冻土线深度、相邻基础等。 6.答:过梁是承重构件,用来支承门窗洞口上墙体的荷重,承重墙上的过梁还要支承楼 板荷载。常见过梁有砖拱过梁、钢筋砖过梁和钢筋混凝土过梁三种。

十强房地产精装修施工图的深化设计管理办法

武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司 精装修施工图深化设计管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了加强精装修施工图深化设计管理,促进管理的规范化、系统化,有效控制工程成本,保障项目开发进度及品质,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有建设项目精装修工程的施工图深化设计。在工程招标阶段,应将本深化设计管理办法作为招标文件之附件与招标文件一同发放给各精装修投标单位,且各精装修投标单位需承诺在中标之后严格依照此办法进行深化设计管理工作。 第三条公司所有建设项目的精装修施工图深化设计成果需经公司相关部门进行联合评审,确认后方可使用。 第二章精装修施工图深化设计概念 第四条“精装修深化设计”是指在业主或设计单位提供的施工图基础上,在精装修工程完成招标后,按合同约定或工程需要,由中标施工单位或供应商结合施工现场实际情况对原精装修图纸进行细化、优化的深化设计图纸,精装修施工深化设计图是对原图纸进行补充、完善及调整,原则上不改变原装修图纸的设计效果、使用功能及成本造价。精装修施工图深化设计根据不同设计深度可分为二个层面: (1)已有施工图但不完备,如节点大样图只给出所用饰面材料而未给出具体做法等,由精装修施工单位完成补充设计。 (2)设计图纸已达到施工图要求,但具体实施过程中仍需继续施工细化,主要体现在精装修施工方面,如天花综合排版深化图、木作及石材等建

筑装饰材料排版深化图、家具制作安装深化图、水电空调等安装专业定位深化设计图等。 第三章精装修施工图深化设计目标 第五条通过对施工图的继续深化,对具体的构造方式、工艺做法和工序安排进行优化调整,使深化设计后的施工图完全具备可实施性,满足精装修工程尺寸的精确性、装饰效果及使用功能的合理性。通过深化设计对施工招标图中未能表达详细的工艺性节点、剖面进行优化补充,对工程量清单中未包括的施工内容进行补漏拾遗,准确调整施工预算。通过深化设计对施工图纸的补充、完善及优化,进一步明确精装修与土建、幕墙、消防、强弱电等其它专业的施工界面,明确彼此可能交叉施工的内容,为各专业顺利配合施工创造有利条件。 第四章精装修施工图深化设计的作用 第六条精装修深化设计作为设计与施工之间的介质,立足于协调配合其他专业,保证本专业施工的可实施性、成本的可控性,同时保障设计创意的最终实现。深化设计工作强调提前发现问题,反映问题,并提出有建设性的解决方法。在发现问题及反映问题的过程中,深化设计提出合理的建议,提交建设单位参考,协助建设单位迅速有效地解决问题,加快推进项目的进度。 第五章精装修施工图深化设计的主要内容 第七条综合天花龙骨、吊顶的排版深化图 根据现场实测后确定的深化图尺寸,出具顶面的布置图、灯具定位图、消防喷淋、检修孔、空调风口定位图等,并考虑吊筋、龙骨间距,洞口加强,转角抗裂,收边节点,灯具及空调布置冲突等。 第八条水电空调点位深化图