文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水管道计算说明书

给排水管道计算说明书

给排水管道计算说明书
给排水管道计算说明书

前言

给水排水管道工程是给水排水工程的重要组成部分,可分为给水管道工程和排水管道工程两大类。

给水管道工程是论述水的提升,输送,贮存,调节和分配的科学。其最基本的任务是保证水源的原料水送至水处理构筑物及符合用户用水水质标准的水输送和分配到用户。这一任务是通过水泵站,输水管,配水管网及调节构筑物等设施的共同工作来实现的,它们组成了给水管道工程。设计和管理的基本要求是以最少的建造费用和管理费用,保证用户所需的水量和水压,保证水质安全,降低漏损,并达到规定的可靠性。

给水排水管网工程是给水排水工程中很重要的组成部分,所需投资也很大,一般约占给水排水工程总投资的70%~80%。同时管网工程系统直接服务于民众,与人们生活和生产活动息息相关,其中任一部分发生故障,都可能对人们生活、生产及保安消防等产生极大影响。因此,合理地进行给水排水管道工程规划、设计、施工和运行管理,保证其系统安全经济地正常运行,满足生活和生产的需要,无疑

是非常重要的。

室外给水排水工程是城镇建设的一个重要组成部分,其主要任务就是为城镇提供足够数量并符合一定水质标准的水;同时,把人们在生活、生产过程中使用后的污水汇集并输送到适当地点进行净化处理,达到一定水质标准后,或重复使用,或灌溉农田,或排入水体。室内给水排水工程的任务是将室外给水系统输配的净水组织供应到室内各个用水点,将用后的污水排除汇集到室外排水系统中去。

做为工程类专业学生,实践学习和设计是我们自身获取知识和经验的最好环节。学生通过设计,综合运用和深化所学的基本理论、基本技能,培养我们独立分析和解决问题的能力,通过设计能使我们具有掌握查阅规范、标准设计图集,熟练使用cad操作技术,并且培养了我们的初步设计思维,为我们以后的设计道路打下一些基础。

Foreword

Water supply and sewer project is an important part of the water supply and drainage works can be divided into water and sewer pipeline project works in two categories.

Water supply pipeline project is to enhance the discussion of water , transportation , storage, regulation and distribution of science. Its primary task is to ensure that the raw water to the water treatment structures and compliance with water quality standards for water users transmission and distribution to users. This task is accomplished by pumping stations , water mains , water distribution network and adjust structures and other facilities to work together to achieve, they formed a water pipeline project . Design and management of the basic requirements are minimal construction costs and management fees, water and pressure to ensure that users need to ensure quality and safety , reduce leakage , and meet reliability requirements .

Water supply and drainage network engineering is a very important water and wastewater engineering part of the required investment is large, generally about 70 % to 80% water supply and drainage of the total investment . Meanwhile pipe network engineering systems directly serve the public , and is closely related to people's life and production activities , including failure of any part , may have a significant impact on people's lives , fire and other production and security . Therefore, a reasonable

water supply and drainage pipeline project to carry out the planning , design, construction and operation management, to ensure their systems running safely and economically meet the needs of life and production , is undoubtedly very important. Outdoor Water Supply and Drainage is an important part of urban construction , and its main task is to provide a sufficient number of towns and meet certain water quality standards ; while sewage pooled and transferred to the appropriate place in the life of the people use , after the production process purification treatment , after reaching a certain quality standard , or reuse , or irrigated cropland , or discharged into water bodies . Indoor water and wastewater engineering task is to organize outdoor water distribution system supplies water to the interior of each water point , with the exclusion of the sewage collection of outdoor drainage systems go.

As engineering students, hands-on learning and design our own knowledge and experience to get the best link. Students through the design, the integrated use of the basic theory and deepen learning , basic skills, to develop our independent analysis and problem-solving ability , through the design enables us to have the ability to consult specification , standard design atlas , skilled operation using cad technology, and culture our preliminary design thinking , laying some of the foundation for our future design path.

目录

第一章课程设计任务书 (1)

第二章给水管网设计与计算 (3)

第一节给水管网布置及水厂选址 (3)

第二节给水管网设计计算 (4)

第三章污水管网设计与计算 (40)

第一节污水设计流量计算 (40)

第二节污水干管的计算 (43)

第四章雨水管网设计与计算 (46)

第一节雨水管网设计流量 (46)

第二节雨水管渠设计参数 (47)

第五章总结 (49)

参考文献 (50)

第一章课程设计任务书

河南城建学院0244111、2班《给水排水管道系统》课程设计任务书

一设计题目:青岛市给水排水管道工程设计。

二原始资料

1、城市总平面图1张,比例为1:10000。

2、城市各区人口密度、平均楼层和居住区房屋卫生设备情况:

分区人口密度

(人/公顷)平均楼层给排水设备淋浴设备集中热

水供应

Ⅰ300 4 + +

Ⅱ400 7 + + +

3、城市中有下列工业企业,其具体位置见平面图:

1)A工厂,日用水量16000吨/天,最大班用水量:7000吨/班,工人总数3000人,分三班工作,最大班1200人,其中热车间占30 %,使用淋浴者占

40 %;一般车间使用淋浴者占20 %。

2)B工厂,日用水量8000吨/天,最大班用水量:3000吨/班,工人总数5000人,分三班工作,最大班2000人,热车间占30 %,使用淋浴者占

80 %;一般车间使用淋浴者占40 %。

3)火车站用水量为12 L/s。

4、城市土质种类为粘土,地下水位深度为8 米。

5、城市河流水位:最高水位:55米,最低水位:40米,常水位:45米。三课程设计内容:

1、城市给水管网初步设计

1)城市给水管网定线(包括方案定性比较);

2)用水量计算,管网水力计算;

3)清水池、水塔容积计算、水泵扬程计算

4)管网校核;(三种校核人选一种)

5)绘图(平面图、等水压线图)

2、城市排水管网初步设计。

1)排水体制选择

2)城市排水管网定线的说明;

3)设计流量计算;

4)污水控制分支管及总干管的水力计算;

5)任选1条雨水管路的水力计算(若体制为分流制);

6)绘图(平面图、纵剖面图)

四设计参考资料

1、《给排水设计手册》第一册或《给排水快速设计手册》第5册

2、《给排水管道系统》教材

五设计成果

1、设计说明书一份(包括中英文前言、目录、设计计算的过程、总结)

2、城市给水排水管道总平面布置图1张,比例尺为1:10000(1号图);

3、给水管网等水压线图1张(3号图);

4、污水总干管纵剖面图1张(由指导教师指定某一段,长度大约1000米左右)(3号图);

六要求

1、按正常上课严格考勤;

2、设计说明书要求条理清楚,书写端正,无错别字;图纸线条、符号、字体符合专业制图规范);

3、按时完成设计任务

七其他

1、设计时间:2013-2014学年第一学期(第15、16周12月16号-12月28号)

2、上交设计成果时间:16周周五下午

3、设计指导教师:谭水成、张奎、宋丰明、刘萍

第二章给水管网设计与计算

第一节给水管网布置及水厂选址

该城市有一条自西向东且一支流自南向北并横穿整个市区水量充沛,水质良好的河流,可以作为生活饮用水水源,且该河流把城市分成两部分,街区分布比较均匀,城市中各工业企业对水质无特殊要求,城市的地势相对比较平坦没有太大的起伏变化。因而采用分区给水系统,建造两个水厂。城市给水管网的布置取决于城市的平面布置、水源、调节构筑物的位置、大用户的分布等。

考虑要点有以下:

1.定线时干管延伸方向应和二级泵站输水到水池、水塔、大用户的水流方向一致。干管的间距一般采用500m-800m 。

2.循水流方向,以最短的距离布置一条或数条干管,干管位置从用水量较大的街区通过。

干管尽量靠近大用户,减少分配管的长度。

3.干管按照规划道路定线,尽量避免在高级路面或重要道路下通过,尽量少穿越铁路。减小今后检修时的困难。

4.干管与干管之间的连接管使管网成环状网。连接管的间距考虑在800-1000m左右。

5.力求以最短距离铺设管线,降低管网的造价和供水能量费用。

输水管线走向应符合城市和工业企业规划要求,沿现有道路铺设,有利于施工和维护。城市的输水管和配水管采用钢管(管径)1000mm时)和铸铁管。配水管网共设25个环。

另外考虑到河流将该城市分成两半,为了安全供水起见在河流的上游铺设倒虹管,在其两岸应设阀门井,阀门井顶部标高应保证洪水时不被淹没。井内有阀门和排水管等。倒虹管顶在河床下的深度不小与0.5m,在航道线范围内不应小于1m,倒虹管使用钢管并须加强防腐措施。

对水厂厂址的选择,应根据下列要求,并且通过技术经济比较来确定:

(1)、给水系统布局合理;

(2)、不受洪水威胁;

(3)、有较好的废水排除条件;

(4)、有良好的工程地质条件;

(5)、有良好的卫生环境,并便于设立防护地带;

(6)、少拆迁,不占或少占良田;

(7)、施工、运行和维护方便。

第二节给水管网设计计算

一最高日用水量计算

城市最高日用水两包括综合用水、工业生产用水及职工生活用水及淋浴用水、浇洒道路和绿化用水、未预见用水和管网漏失水量。

分区人口密度(人/公顷)面积(公顷)人口数(人)

1区300 738 221400

2区400 1134 453600

表二

青岛市位于山东,一区总人口22.14万人,参考《给水排水管道系统》教材表4—2可知该城市位于二区,为小城市。最高日综合生活用水定额为240L/(人·d),故综合生活用水定额采用上限240L/(人·d),用水普及率为100%。二区总人口45.36万人,参考《给水排水管道系统》教材表4—2可知该城市位于二区,为小城市。最高日综合生活用水定额为240L/(人·d),故综合生活用水定额采用上限240L/(人·d),用水普及率为100%。

1.一区最高日用水量计算

1.1一区最高日综合生活用水量Q

1

=qNf

Q

1

―—城市最高日综合生活用水,m3/d;

Q

1

q――城市最高日综合用水量定额,L/(人·d);

N――城市设计年限内计划用水人口数;

f――城市自来水普及率,采用f=100%

所以最高日综合生活用水为:

=qNf=240×10-3×22.14×104×100%=53136 m3/d

Q

1

1.2工业用水量

(1)工业企业职工的生活用水量:Q

=0

2

(2)工业企业职工的淋浴用水量:Q

3

=0

(3)工业生产用水量:Q

4

=0

1.3一区市政用水量

浇洒道路用水量按每平方米路面每次2.0L计算,每天浇洒3次

Q

5

=738×104×40%×2.0×10-3×3=17712 m3/d

1.4火车站用水量Q

6

=0

1.5管网漏失水量

按最高日用水量的10%计算

Q 7=0.1(Q

1

+Q

2

+ Q

3

+Q

4

+Q

5

+Q

6

)=7084.8 m3/d

1.6城市的未预见水量

按最高日用水量的10%计算

Q 8=0.1(Q

1

+Q

2

+ Q

3

+Q

4

+Q

5

+Q

6

+Q

7

)=7793.28 m3/d

最高日设计流量Q

d

Q d =1.20(Q

1

+Q

2

+ Q

3

+Q

4

+Q

5

+Q

6

+Q

7

+Q

8

)=102871.296m3/d

1.7消防用水量

根据《建筑设计防火规范》该城市消防用水量定额为55,同时火灾次数为2。城市消防用水量为:

Q

5

=55×2=110L/S

1.8一区最高时用水量

由于没有完整数据,故采用最高日最高时设计用水量公式,时变化系数取1.5

Q

h =K

h

Q

d

/24 =1.5*102871.296/24=6429.46m3/d=1785.96L/s

1.9一区清水池调节容积

清水池调节容积按最高日用水量的15%计算,清水池中除了储存调节用水外还存放消防用水,则清水池有效容积W为W=W1+W2+W3+W4

W-清水池总容积m3;

W

1

-调节容积;m3;

-消防储水量m3 ,按2小时火灾延续时间计算;

W

3

-水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水,取最高日用水量的10%计算;

W 4-安全贮量按

6

1

(W

1

+W

2

+W

3

)计算

W 1+W 2+W 3=102871.296×15%+0.11×2×3600+102871.296×10%= 26509.82m 3 故W 4取26509.82/6=4418.31 m 3 因此:清水池总容积

W =26509.82+4418.31=30928.12m 3 1.10清水池尺寸计算

取有效水深5m ,分成2格,每格设为正方形,则池宽为

/530928.12/2=55.61m ,取56米,则清水池边长为56×2=112m

清水池采用半地下式,最低水位高程为调节容积、水厂自用水及安全用水储量与消防用水储量交界线,则清水池的最低水位高程60.00-2.5+

112

112792

=57.57m

为保证消防用水不被动用,同时又能保证清水池水质不腐化,拟在位于消防储水水位与生活调节水位交界处的生活水泵吸水管开一个额10mm 小孔,水位降低至小孔,则进气停生活供水泵。 2.二区最高日用水量计算

2.1. 二区最高日综合生活用水量Q 1

Q 1=qNf

Q 1―—城市最高日综合生活用水,m 3

/d ;

q ――城市最高日综合用水量定额,L/(人·d ); N――城市设计年限内计划用水人口数; f ――城市自来水普及率,采用f=100% 所以最高日综合生活用水为:

Q 1=qNf=240×10-3×45.36×104×100%=108864 m 3/d

2.2二区工业用水量

(1)工业企业职工的生活用水量Q 2

工厂职工生活用水量采用一般车间每人每班25L ,高温车间每人每班35L 计算.

Q 2 =(900×35+2100×25+1500×35+3500×25)/1000=224 m 3/d (2)工业企业职工的淋浴用水量Q 3

淋浴用水按一般车间每人每班40L ,高温车间每人每班60L 计算;

A工厂:

班次总人数热车间人数一般车间人数用水量(m3/

d)

最大班1200 360 840 15.36

甲板900 270 630 11.52

乙班900 270 630 11.52

B工厂:

班次总人数热车间人数一般车间人数用水量(m3/

d)

最大班2000 600 1400 51.2

甲板1500 450 1050 30

乙班1500 450 1050 30

淋浴用水量:Q

3

=15.36+11.52+11.52+51.2+30+30=149.6 m3/d

(3)工业生产用水量Q

4

一区Q

4

=16000+8000=24000 m3/d

2.3市政用水量

浇洒道路用水量按每平方米路面每次2.0L计算,每天浇洒3次

Q

5

=1134×104×30%×2.0×10-3×3=20412 m3/d

绿化用水量取3.0L/(m2·d)

Q

6

=(117543+298968)×3×10-3=1249.533m3/d

2.4火车站用水量

Q

7

=12×86.4=1036.8 m3/d

2.5管网漏失水量

按最高日用水量的10%计算

Q

8=0.1(Q

1

+Q

2

+ Q

3

+Q

4

+Q

5

+Q

6

+Q

7

)=15593.60m3/d

2.6城市的未预见水量

按最高日用水量的10%计算

Q

9=0.1(Q

1

+Q

2

+ Q

3

+Q

4

+Q

5

+Q

6

+Q

7

+Q

8

)=17152.96m3/d

最高日设计流量Q d :

Q d =1.20(Q 1+Q 2+ Q 3+Q 4+Q 5+Q 6+Q 7+Q 8+Q 9)=226418.98m 3/d 2.7消防用水量

根据《建筑设计防火规范》该城市消防用水量定额为80,同时火灾次数为3。 城市消防用水量为:

Q 5=80×3=240L/S 2.8一区最高时用水量

由于没有完整数据,故采用最高日最高时设计用水量公式,时变化系数取1.5 Q h =K h Q d /24 =1.5*26418.98/24=14151.19m 3/d=3930.89L/s 2.9一区清水池调节容积

清水池调节容积按最高日用水量的15%计算,清水池中除了储存调节用水外还存放消防用水,则清水池有效容积W 为W=W1+W2+W3+W4 W -清水池总容积m 3; W 1-调节容积;m 3;

W2-消防储水量m 3 ,按2小时火灾延续时间计算;

W 3-水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水,取最高日用水量的10%计算; W 4-安全贮量按

6

1

(W 1+W 2+W 3 )计算 W 1+W 2+W 3=226418.98×15%+0.24×2×3600+226418.98×10%= 58332.745m 3 故W 4取26509.82/6=9722.13 m 3

因此:清水池总容积

W =58332.745+9722.13=68054.88m 3 2.10清水池尺寸计算

取有效水深5m ,分成4格,每格设为正方形,则池宽为

/568054.88/4=58.33m ,取59米,则清水池边长为59×2=118m

清水池采用半地下式,最低水位高程为调节容积、水厂自用水及安全用水储量与消防用水储量交界线,则清水池的最低水位高程59.5-2.5+

118

1181728

=57.13m

为保证消防用水不被动用,同时又能保证清水池水质不腐化,拟在位于消防储水水位与生活调节水位交界处的生活水泵吸水管开一个额10mm 小孔,水位降低至小孔,则进气停生活供水泵。

二. 管网水力计算

1 一区管网水力计算1.1集中用水量 Q=0 1.2比流量计算

Q s =( Q

h

--∑q)/∑L

Q

s

=2599.99/8973.14=0.28975L/(m·s)

Q

h

——为最高日最大时用水量 L/s

∑q——为大用户集中流量L/s

∑L——管网总的有效长度 m

1.3沿线流量计算

q i-j =q

s

i-j

i-j

—有效长度;m

比流量表

管段编号管段长

度m

管段计

算长度

m

比流量

L/(m·s)

沿线流量

L/s

J1-J2 677 0 0.1082 0 J2-J3 626 313 0.1082 33.8666 J2-J9 853 853 0.1082 92.2946 J2-J14 222 111 0.1082 12.0102 J3-J4 853 426.5 0.1082 46.1473 J4-J5 996 498 0.1082 53.8836 J4-J9 626 626 0.1082 67.7332 J5-J6 1158 579 0.1082 62.6478 J5-J10 626 626 0.1082 67.7332 J6-J7 974 487 0.1082 52.6934 J6-J11 626 626 0.1082 67.7332 J7-J8 1124 562 0.1082 60.8084 J7-J12 626 626 0.1082 67.7332 J8-J13 626 313 0.1082 33.8666 J9-J10 996 996 0.1082 107.7672 J9-J15 687 687 0.1082 74.3334 J10-J11 1158 1158 0.1082 125.2956 J10-J16 587 587 0.1082 63.5134 J11-J12 974 974 0.1082 105.3868 J11-J17 687 687 0.1082 74.3334 J12-J13 1124 1124 0.1082 121.6168 J12-J18 687 687 0.1082 74.3334 J13-J19 687 343.5 0.1082 37.1667

J14-J15 979 489.5 0.1082 52.9639 J15-J16 996 498 0.1082 53.8836 J16-J17 1158 579 0.1082 62.6478 J17-J18 974 487 0.1082 52.6934 J18=J19 1124 562 0.1082 60.8084 1.4节点流量

节点流量表

节点连接管段节点流量

L/s

集中节点总

流量

L/s

流量L/s

J1 J1-J2 0 0 0 J2 J1-J2,J2-J3,J2-J9,J2-J14 69..9 0 69..9 J3 J2-J3,J3-J4 40.01 0 40.01 J4 J3-J4,J4-J5,J4-J9 83.88 0 83.88 J5 J4-J5,J5-J6,J5-J10 92.13 0 92.13 J6 J5-J6,J6-J7,J6-J11 91.54 0 91.54 J7 J6-J7,J7-J8,J7-J12 90.62 0 90.62 J8 J7-J8,J8-J13 47.34 0 47.34 J9 J2-J9,J4-J9,J9-J10,J9-J15 171.06 0 171.06 J10 J5-J10,J9-J10,J10-J11,J10-J16 182.16 0 182.16 J11 J6-J11,J10-J11,J11-J12,J11-J17 186.38 0 186.38 J12 J7-J12,J11-J12,J12-J13,J12-J18 184.53 0 184.53 J13 J8-J13,J12-J13,J13-19 96.32 0 96.32 J14 J2-J14,J14-J15 32.49 0 32.49 J15 J9-J15,J14-J15,J15-J16 90.59 0 90.59 J16 J10-J16,J15-J16,J16-J17 90.02 0 90.02 J17 J11-J17,J16-J17,J17-J18 94.84 0 94.84 J18 J12-J18,J17-J18,J18-J19 93.92 0 93.92 J19 J13-J19,J18-J19 48.99 0 48.99 累计1716.82 0 1716.82

q

i =α∑q

折算系数取α=0.5

1.5 管网平差

1.5.1环状管网流量分配计算与管径确定

1.根据节点流量进行管段的流量分配,分配步骤:

①按照管网主要方向,初步拟定各管段的水流方向,并选定整个管网的控制点。

②为可靠供水,从二级泵站到控制点之间选定几条主要的平行干管线,这些平

行干管中尽可能均匀的分配流量,并且满足节点流量平衡的条件。

③与干管线垂直的连接管,其作用主要是沟通平行干管之间的流量,有时起一

些输水作用,有时只是就近供水到用户,平时流量不大,只有在干管损坏时才

转输较大的流量,因此连接管中可以较少的分配流量。

2.管径的确定

各管段管径从界限流量表中查得。

3.流量初分配,管径初选择如下表:

流量初分表

管段编号长度m 管段计算

长度m

管段分配

流量

管段直

J1-J2 677 0 1785.98 1000

J2-J3 626 313 128.43 400

J2-J9 853 853 1460.02 1200

J2-J14 222 111 128.41 400

J3-J4 853 426.5 88.42 350

J4-J5 996 498 72.34 350

J4-J9 626 626 67.8 300

J5-J6 1158 579 48.01 350

J5-J10 626 626 67.8 300

J6-J7 974 487 24.27 300

J6-J11 626 626 67.8 300

J7-J8 1124 562 1.46 100

J7-J12 626 626 67.8 300

J8-J13 626 313 45.88 300

J9-J10 996 996 1146.83 1000

J9-J15 687 687 74.33 350

J10-J11 1158 1158 822.43 900

J10-J16 587 587 74.33 350

J11-J12 974 974 494.04 800

J11-J17 687 687 74.33 350

J12-J13 1124 1124 167.33 450

J12-J18 687 687 74.33 350

J13-J19 687 343.5 25.13 200

J14-J15 979 489.5 95.92 350

J15-J16 996 498 79.22 350

J16-J17 1158 579 63.53 300

J17-J18 974 487 43.02 250

J18=J19 1124 562 23.43 200

1.5.2环状网平差(最高用水时):

以最高日最高时用水量确定的管径为基础,将最高时用水量分配、管段流量进行管网平差,详细采用哈工大平差软件。

平差结果如表

评差结果

===================================================================== =

迭代次数= 4

===================================================================== =

环号= 1

闭合差= -.038

----------------------------------------------------------------------

管段号管长管径流速流量 1000I 水头损失 sq (米) (毫米) (米/秒) (升/秒) (米)

----------------------------------------------------------------------

1 626 400 .95 -119.04 3.27 -2.05 .0172

2 85

3 350 .82 -79.03 2.99 -2.55 .0323

3 626 300 1.03 72.98 5.58 3.49 .0479

4 853 1200 1.32 1490.79 1.2

5 1.07 .0007 sqtotal= .980 dq= -.02

1 626 300 1.03 -72.98 5.58 -3.49 .0479

2 996 350 .71 -68.12 2.27 -2.26 .0332

3 626 300 1.06 75.15 5.89 3.69 .0491

4 996 1000 1.49 1169.30 2.02 2.01 .0017 sqtotal= .980 dq= -.03

1 626 300 1.06 -75.15 5.89 -3.69 .0491

2 1158 350 .5

3 -51.15 1.35 -1.56 .0305

3 626 300 .98 69.20 5.05 3.16 .0457

4 1158 900 1.32 837.76 1.81 2.10 .002

5 sqtotal= .980 dq= .01

1 626 300 .98 -69.20 5.05 -3.16 .0457

2 974 300 .41 -28.81 1.02 -.99 .0345

3 626 300 .91 64.03 4.38 2.7

4 .0428

4 974 800 1.01 505.41 1.48 1.4

5 .0029 sqtotal= .980 dq= .01

---------------------------------------------------------------------

1 626 300 .91 -64.03 4.38 -2.74 .0428

2 1124 100 .28 -2.22 2.21 -2.48 1.1194

3 626 300 .6

4 45.11 2.30 1.44 .0319

4 1124 450 1.0

5 167.42 3.42 3.84 .0229 sqtotal= .980 dq= .03

2 400 .85 107.04 2.69 .60 .0056

2 85

3 1200 1.32 -1490.79 1.25 -1.07 .0007

3 687 350 .80 -77.4

4 2.88 -1.98 .0255

4 979 350 .77 74.5

5 2.68 2.63 .0352 sqtotal= .980 dq= .09

1 687 350 .80 77.44 2.88 1.98 .0255

2 996 1000 1.49 -1169.30 2.02 -2.01 .0017

3 687 350 .77 -74.23 2.66 -1.56 .0211

4 996 350 .64 61.40 1.88 1.87 .030

5 sqtotal= .980 dq= .14

=====================================================================

环号= 8

闭合差= .232

1 587 350 .77 74.23 2.66 1.56 .0211

2 1158 900 1.32 -837.76 1.81 -2.10 .0025

3 687 350 .80 -76.78 2.83 -1.95 .0254

4 1158 300 .6

5 45.61 2.34 2.71 .0595 sqtotal= .980 dq= .12

1 687 350 .80 76.78 2.83 1.95 .0254

2 974 800 1.01 -505.41 1.48 -1.45 .0029

3 687 350 .93 -89.42 3.76 -2.58 .0289

4 974 250 .56 27.56 2.30 2.24 .081

5 sqtotal= .980 dq= .08

1 687 350 .93 89.4

2 3.76 2.58 .0289

2 1124 450 1.05 -167.42 3.42 -3.84 .0229

3 687 200 .83 -25.98 6.26 -4.30 .1656

4 1124 200 .73 23.06 5.03 5.6

5 .2451 sqtotal= .980 dq= .05

===================================================================== 1.5.3二级泵站

二级泵站的计算:

清水池最低水位地面标高57.57m。从水厂向管网两条输水管长为1386m最高时管中流量为892.98L/s,依此每条输水管渠的管径选为1000mm,查得输水管最高时1000i为1.34,所以沿程水头损失为1386÷1000×1.34=1.86m,吸水管路中的水头损失按1.8m计,8点为控制点,其地面标高为62.2 m ,控制点需要的服务水头为六层楼即20m。取最不利管段1-2-3-4-5-6-7-8,管网水头损失为∑h=11.54m。

最大时水泵扬程H p=∑h+20+1.86+(62.2-57.57)+1.8=39.83m

1.6 消防校核

消防校核:

该区同一时间火灾次数为2次,一次灭火用水量为55L/s,从安全和经济角度考虑,失火点设在8节点和10节点,消防时管网各节点的流量除8、10节点各附加55L/S的消防流量外,其余各节点的流量按路线以管线分配。消防时管网平差计算结果如表所示

管段号管长管径流速流量 1000I 水头损失 sq

排水管网设计说明书

排水管网设计说明 书

环境工程设计 大作业 题目城市污水管网的设计姓名姜晨旭 学号 指导教师王庆宏 成绩 二○一七年六月

目录 (一)设计概要 (2) 1.1设计题目 (2) 1.2设计内容 (2) 1.3设计资料 (3) 1.4设计参考资料 (3) (二)排水系统 (3) 2.1排水体制 (3) 2.2排水体制的选择 (4) (三)管网设计 (5) 3.1管道定线 (5) 3.1.1排水管网布置原则 (5) (4)规划时要考虑到使渠道的施工、运行和维护方便; (5) 3.1.2排水管网定线考虑因素 (5) 3.1.3污水主干管定线 (6) 3.1.4污水干管定线 (6) 3.2水量计算 (7) 3.3水力学计算 (9) 3.3.1水力学计算要求 (9) 3.3.2水力学计算过程 (11) (四)图形绘制 (13) (五)管材设计 (14)

(一)设计概要 1.1设计题目 1.2设计内容 (1)绘制CAD图并计算小区面积、布设管道、测量出地面标高;(2)完成流量计算并列出污水干管设计流量计算表; (3)完成水力计算,经过查阅水力计算图,完成污水干管水力计算表; (4)绘制主干管的纵剖图并进行标注。

1.3设计资料 (1)人口密度为400cap/ha; (2)生活污水定额140L/cap·d; (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别是8.24L/s和6.84L/s,生产污水设计流量为26.4L/s, 工厂排水口地面标高为43.5m,管底埋深不小于2m,土壤冰冻深度为0.8m; (4)沿河岸堤坝顶标高40m。 1.4设计参考资料 1.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业出版社,1999 2.《环境工程设计》赵立军陈进富主编,中国石化出版社(二)排水系统 2.1排水体制 废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们能 够采用一个排水管网系统来排除,也能够采用各自独立的分 质排水管网系统来排除。排水体制主要有合流制和分流制两 种。其中合流制又分为直排式合流制与截流式合流制两种。 前者是将排除的混合污水不经处理直接就进排入水体;后者 则是在合流干管与截流干管交接处设置溢流井,超出处理能

给排水计算规则

给排水工程量计算规则 给排水工程量计算规则 工程量计算规则 一、管道安装 1.各种管道,均以施工图所示中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。 2.镀锌铁皮套管制作以“个”为计量单位,其安装已包括在管道安装定额内,不得另行计算。 3.管道支架制作安装,室内管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在内,不得另行计算。公称直径32mm以上的,可另行计算。 4.各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。 5.管道消毒、冲洗、压力试验,均按管道长度以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度。 二、阀门、水位标尺安装 1.各种阀门安装均以“个”为计量单位。法兰阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带帽螺栓及垫圈数量减半,其余不变。 2.各种法兰连接用垫片,均按石棉橡胶板计算,如用其他材料,不得调整。 3.法兰阀(带短管甲乙)安装,均以“套”为计量单位,如接口材料不同时,可作调整。 4.自动排气阀安装以“个”为计量单位,已包括了支架制作安装,不得另行计算。 5.浮球阀安装均以“个”为计量单位,已包括了联杆及浮球的安装,不得另行计算。 6.浮标液面计、水位标尺是按国标编制的,如设计与国标不符时,可作调整。 三、低压器具、水表组成与安装 1.减压器、疏水器组成安装以“组”为计量单位,如设计组成与定额不同时,阀门和压力表数量可按设计用量进行调整,其余不变。 2.减压器安装按高压侧的直径计算。

3.法兰水表安装以“组”为计量单位,定额中旁通管及止回阀如与设计规定的安装形式不同时,阀门及止回阀可按设计规定进行调整,其余不变。 四、卫生器具制作安装 1.卫生器具组成安装以“组”为计量单位,已按标准图综合了卫生器具与给水管、排水管连接的人工与材料用量,不得另行计算。 2.浴盆安装不包括支座和四周侧面的砌砖及瓷砖粘贴。 3.蹲式大便器安装,已包括了固定大便器的垫砖,但不包括大便器蹲台砌筑。 4.大便槽、小便槽自动冲洗水箱安装以“套”为计量单位,已包括了水箱托架的制作安装,不得另行计算。 5.小便槽冲洗管制作与安装以“m”为计量单位,不包括阀门安装,其工程量可按相应定额另行计算。 6.脚踏开关安装,已包括了弯管与喷头的安装,不得另行计算。 7.冷热水混合器安装以“套”为计量单位,不包括支架制作安装及阀门安装,其工程量可按相应定额另行计算。 8.蒸汽—水加热器安装以“台”为计量单位,包括莲蓬头安装,不包括支架制作安装及阀门、疏水器安装,其工程量可按相应定额另行计算。 9.容积式水加热器安装以“台”为计量单位,不包括安全阀安装,保温与基础砌筑可按相应定额另行计算。 10.电热水器、电开水炉安装以“台”为计量单位,只考虑本体安装,连接管、连接件等工程量可按相应定额另行计算。 11.饮水器安装以“台”为计量单位,阀门和脚踏开关工程量可按相应定额另行计算。 五、供暖器具安装 1.热空气幕安装以“台”为计量单位,其支架制作安装可按相应定额另行计算。 2.长翼、柱型铸铁散热器组成安装以“片”为计量单位,其汽包垫不得换算;圆翼型铸铁散热器组成安装以“节”为计量单位。 3.光排管散热器制作安装以“m”为计量单位,已包括联管长度,不得另行计算。 六、小型容器制作安装 1.钢板水箱制作,按施工图所示尺寸,不扣除人孔、手孔重量,以“kg”为计量单位,法

(完整版)室外管网设计说明

1. 设计说明: 1.1 设计依据: 1.1.1 《室外给水设计规范》GB 50013-2006; 1.1.2 《室外排水设计规范》GB 50014-2006(2014年版); 1.1.3 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 1.1.4 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 1.1.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 1.1.6 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)。 1.1.7 甲方提供的院区周围市政道路的给水排水管网现状图、设计委托书; 1.1.8 建筑专业提供的作业图及相关专业提供的设计资料。 1.2 工程概况: 本工程为卓达绿色建筑(新材料)海城产业园,工程位于辽宁省海城太湖路两侧西。建设单位 为卓达辽宁 1.3 设计范围: 1.3.1 卓达绿色建筑(新材料)海城产业园范围内生活给水管网、工艺给水管网(其中工艺给 水管网管径和用水量由甲方提供,本次设计只负责工艺用水管线位置的布置)消防管网、雨水管网、污水管网的设计,不包含生产和工艺排水管网、防洪设计。 1.4 管道系统: 本工程设有给水管网、雨水管网、污水管网。 1.4.1 给水系统: 1.4.1.1 生活和消防用水水源来自市政管网,由北侧太湖路接入一条dn180给水管接入厂区内作为生活和消防用水;管道覆土 1.35m。根据甲方提供的资料,市政管网水量、水质满足 使用要求,太湖路市政绝对水压0.20MPa,只能满足厂房和动力中心补水要求,不能满足厂 前区使用要求,厂前区供水需要在动力中心加压后供给厂前区单体,供水压力为0.35MPa;生产用水水源为市政管网直接供水;绿化用水水源为厂区内的自挖井(水量和水质由甲方负 责满足现行绿化用水水质要求);总入口处的计量装置由市政部门负责。 1.4.3 污水设计: 厂区内污水收集后,经化粪池处理之后分别接入西侧经七路和北侧东湖路的市政污水管网中。 1.4.4 雨水设计: 雨水暴雨强度公式采用辽宁鞍山暴雨强度公式i= ,设计重现期为2年;区域内雨水收集后,排入北侧太湖路雨水管网中。 2 施工说明: 2.1 市政接管经标高确认: 2.1.1 建筑室外雨水管道,在施工前应对本工程允许接入西侧河道水面标高进行实测确认与 设计标高无误 差后,再进行施工。 2.1.2 如河道水面、市政污水管道管底实测标高与设计标高有误差时,应通知设计院,设计 院按实测标高对设计标高进行调整修改,以修改后的管道标高进行施工。 2.2 管材及接口: 2.2.1 埋地给水管采用PE100管(公称压力 1.25MPa),采用热熔连接,过路部分增加钢套管, 延出道路两侧各0.5m。 2.2.2 埋地消防给水管采用PE100管(公称压力 1.60MPa),热熔连接;连接室外消火栓支管,

定额工程量计算规则及说明 城镇排水

2016定额(城镇排水工程量计算规则) 总说明 一、《上海市城镇给排水工程预算定额第二册城镇排水管道工程(SHA8-31(02)-2016)》(以下简称本定额)是根据上海市城乡建设和交通委员会《关于同意修编<上海市建设工程预算定额>的批复》(沪建交[2012]1057号)的有关规定,在《上海市市政工程预算定额》(2000)及《市政工程消耗量定额》(ZYA1-31-2015)的基础上,按国家标准的建设工程计价、计量规范,包括项目划分、项目名称、计量单位、工程量计算规则等与本市建设工程实际相衔接,并结合多年来“新技术、新工艺、新材料、新设备”和工厂化预制拼装技术的推广应用,而编制的量价完全分离的定额。 二、本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准,是编制施工图预算、最高投标限价的依据,是确定合同价、结算价、调解工程价款争议的基础,也是编制本市建设工程概算定额、估算指标与技术经济指标的基础,可作为工程投标报价或企业定额的参考依据。 三、本定额是上海市排水管道工程专业统一定额。适用于城市公用室外排水管道工程、排水箱涵工程、圆管涵工程及过路管工程,也可适用泵站平面布置中总管(自泵站进水井至泵站出口间的总管)及工业和民用建筑室外排水管道工程。本定额适用于以上工程的新建、扩建、改建及大修工程。 四、本定额是依据国家及上海市强制性标准、推荐性标准、设计规范、现行排水管道通用图、施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程,并参考有代表性的工程设计、施工资料和其他资料编制的。 五、本定额共分四章: 第一章开槽埋管 第二章顶管 第三章窨井 第四章措施项目 六、本定额是按照正常的施工条件,目前多数企业的施工机械装备程度,合理的施工工

某综合楼给水排水工程设计说明书_secret

一、工程概况 本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼。 二、建筑设计资料 建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。2~8层为客房, 客房共有床位172张,每间客房均带有卫生间。9层为会议室和休息室,屋顶层为电梯机房和中央热水机组间,屋顶水箱设于屋顶层之上。 根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备及集中热水供应系统,要求全天供应热水。该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动喷水系统,每个消火栓内设按钮,消防时直接启动消防泵。生活水泵要求自动启动。管道要求全部暗敷设。 三、城市给水排水资料 1、给水水源 本建筑以城市给水管网为水源,大楼西面有一条DN400的市政给水干管,接管点比该处地面低0.5m,常年资用水头为200 Kpa,城市管网不允许直接抽水。 2、排水条件 本地区建有生活污水处理厂,城市排水污(废)水、雨水分流制排水系统。本建筑东侧有DN600的市政排水管道(管底标高:-1.50m)和雨水管(管底标高:-2.00m)。 3、热源情况 本地区无城市热力管网,该大楼自设集中供热机组间。 4、卫生设备情况 除卫生设备、洗衣房、厨房用水外,其它未预见水量按上述用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量 二、设计过程说明 1、给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的工作水压,仅为200kpa,故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,地下层和一层直接接入室给水管,2~3层采用上行下给方式。4~9层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给。因为市政管网不允许直接抽水,故在建筑物地下室内设生活——消防合用水池。屋顶水箱设水位继电器自动合闭水泵。 2、排水工程 室内排水管采用合流排放,直接排入城市污水管道,没有专用勇气管。因美观要求,部分排水管道不能伸顶通气,故在八层把专用通气立管连接起来,保证所有排水管通气。 雨水管没有八棍,从室内墙角通下,直接排入市政雨水管,装修时把管道掩埋。 3、热水供应工程 室内热水采用集中式热水供应系统,由设于层顶的中央热水机组直接供给,采用上行下给方式。冷水由水箱供给。在每棍热水立管的末端设热水回水管,回水利用管中水压将水送热水机组。热水机组出水温度为70℃,冷水计算温度以10℃计。废水直接排入排水管。 4、消防给水 本综合楼设置独立的消火栓系统及自动喷水系统。赛马内消火栓用水量为20L/S,每根竖管最小流量10L/S,每支水枪最小流量5L/S。消火栓系统不分区,采用水箱和水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵时按钮。水箱贮存10min消防用水,消防泵及管道均单独设置。单口、双口消火栓口径均为65min,水枪喷嘴口径19min,充实水柱为12mH2O,采用麻质水带直径65min,长度20m。消泵直接从生活——消防合用水池吸水,火灾延续时间以计。 喷水系统不分区,没有喷水泵和喷水稳压泵,系统主管通过消防控制赛马,赛马内没有压力控制器,以便及时启动喷水泵和稳压泵。喷水泵及稳压泵直接从生活——消防合用水池吸水。 5、管道的平面布置及管材 各层管道平面布置见平面图。给水的水平干管、热水的水平干管及回水、干管、消防给水的水平干管和排水横干管等均悬挂于天花板下面。所有管道暗敷设。屋顶水箱的进水横管、热水机组供水管,水箱至消防立管的横管等均设于闷顶之中。 给水管和排水管采用塑料管,消防和喷淋系统采用镀锌钢管。 三、设计计算 1、室内给水系统的计算 (1)给水用水定额及时变化系数 ①按建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用q d =300L/床.d,时变化系数k h=2.0。共有床位172张。 ②餐厅用水选用20L/每顾客每次,时变化系数k h=2.0。每日就餐人数200人,每人按一日2餐算。 ③洗衣房用水按60L/每公斤干衣算,时变化系数k n=2.0。根据床位,按每日80公斤干衣计。 ④未预见水量按用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量,时变化系数为1.0。

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

给排水设计规范(修订版的)

《给排水管道工程施工》教学大纲 一、课程的性质、目的与任务 《给排水管道工程施工》课程是道路桥梁施工与管理专业的一门必修专业课。本课程的主要任务通过学习,使学生系统地了解城市管道工程的基本知识,掌握城市给水、排水、热力、燃气管道工程的基本概念、基本理论,以及各种管道工程及其附属构筑物的施工、维护和管理。使学生初步具备城市管道工程的基本概念和基本知识的素质与能力,具有处理、解决城市管道工程实际问题的能力。 二、课程要求 本课程要求学生在掌握城市给水、排水、热力、燃气管道系统基本概念、基本理论的基础上,根据管道工程的施工特点,掌握城市各种管道工程的施工工艺、施工要点及日常维护、质量管理,通过学习,具备一定施工和施工组织管理的能力,能解决城市管道工程施工管理过程中产生的实际问题。 三、课程教学要求的层次 本课程的教学内容要求由低到高分为“了解、熟悉、掌握”三个层次。例如,对于排水工程的任务要求达到了解;对于常见附属构筑物结构、种类等达到熟悉;对于管道的土石方工程以及管道开槽法施工达到掌握。 四、与其它课程的联系 本课程的先修课程有《高等数学基础》、《建筑力学》、《建筑制图基础》、《建筑测量》、《建筑材料》、《地基基础》和《水力水文基础》等。在学习本课程时要求能综合运用先修课程中的基本概念和基本知识。与《道路工程技术》同时开设,使学生全面掌握市政公用工程的施工管理方法。 五、学习方法和建议 根据课程的性质和特点,本课程的教学特点是课内教学和课外实践相结合。 1.以课堂教学为主,根据不同章节,布置课外作业方式完成教学内容。根据本课程实践性强的特点,组织学生去工地参观实习,加深消化和理解。 2.教学过程中,采用少而精,讲授与自学相结合,讲重点和难点、讲概念和方法、讲学生自学中难以理解的内容。 第二部分多种媒体教材一体化总体设计方案 一、学时分配 本课程3学分,课内学时为48学时,开设一学期。 二、媒体使用 文字教材为主要教学媒体,包括教材、复习参考资料和作业;另外还有配套的音像教材和IP课件。IP课程是本课程的主要重要媒体之一,针对本课程特点,IP课程以课程的知识点为线索,采用系统讲授、重点精讲与交互式辅导相结合的方式制作,与文字教材相配合。录像教材是本课程学习的强化媒体,是文字教材、IP课程的重要补充。 三、教学管理 本课程采用集中辅导、个别化学习、形成性考核和考试相结合的方式,以学生自学为主,学习中首先阅读各章节的学习指导,了解其中的重点、难点及学习方法,按照教学要求完成各章的作业,并计入平时成绩。集中面授,则解决学习中的疑难问题。 四、考核 本课程考试以期末理论考核成绩与形成性考核成绩为考查学生获得学分与否的依据。期末考试内容侧重于基本概念、基础理论,形成性考核侧重于考察学生对综合性的内容掌握情况。 第三部分教学内容和教学要求 (一)绪论 教学内容: 1.管道工程施工在国民经济中的地位与作用。 2.管道工程施工发展概况。

给排水污水管道设计计算.

2 污水管道设计计算 2.1排水区域划分及管线布置 2.1.1排水区域划分 该地区所地区地面平坦,可按一个高度确定地面标高。区域最北部为京杭大运河,沿河的东部和西部分别有一个污水处理厂。根据以上条件划分排水区域为:以淮海路为分界线,划分成两个排水区域。淮海路以西所排放的污水排入四季青污水处理厂,以东排入淮安第二污水处理厂。 2.1.2管线布置

污水厂污水厂

图1 污水管道布置图(初步设计) 管线布置原则是充分利用地形、地势,就近排入水体,以减小管道埋深,降低工程造价。该地区地势平坦,区域最北边为京杭大运河,因此干管自南向北采用截流式敷设。 截流式是正交式的改进,即沿河岸敷设主干管。这种布置的优点是干管长度短,管径小,因而较经济,污水排出也比较迅速。干管基本上汇集街道两边相邻街区的污水,若街区面积较小且最近街道未敷设干管,则可能利用支管将该街区污水输送进最近的干管。具体如图1所示。 2.2 污水流量计算 污水设计流量包括生活废水和工业废水两大类。本设计中,工业废水水量不大,可直接汇入生活污水管道中一并送入污水处理厂。 已知各个功能区的排水量,并从所给地图中量出排水面积,即可求出污水的流量。 街区流量的计算公式[3]: 1000 243600 A q Q 创= ′ (2-1) Q ——流量,L/s q ——污水指标,m 3/ha·d ,居住用地:55m 3/(ha·d ); 公共设施用地:40 m 3/(ha·d ); 仓储用地:20m 3/(ha·d ); 市政用地:15 m 3/(ha·d ); 其它污水为总污水量的10%。 A ——面积,ha ,在所给地区地形图上根据区域面积计算。 由于居住区生活污水定额是平均值,因此根据设计人口和生活污水定额计算所得的是污水平均流量。而实际上流入污水管道的污水量时刻扣在变化。这些变化包括季节变换,日间变换等等。若要采用平均值计算流量,必须设定污水变化系数来修订水量。下表是我国《室外排水设计规范》(GBJ14—87)采用的居住区生活污水量总变化系数值。 表1 生活污水总变化系数[9]

《给水排水管道系统》课程设计计算说明书

《给水排水管道系统》课程设计 计算说明书 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名: 学号: 指导老师:谭水成宋丰明张奎刘萍完成时间:2013年12月13日 河南城建学院 2013年12月27日

指导老师评语 指导老师签字答辩委员会评语

主任委员签字设计成绩 年月日

前言 给水排水管道工程设计了城镇生活、生产、市政和消防提供用水和生活污水、工业污水、雨水排除的系统,可分为给水系统和排水系统。 给水管网系统一般是有输水管、配水管网、水压调节设施及水量调节设施等构成,根据类型分为统一给水管网系统、分系统给水管网系统和不同输水方式的给水管网系统。给水管网设计主要包括管网定线、流量的设计计算、清水池容积的确定、管网的水力计算、管网平差和消防校核。排水管网系统分为合流制排水系统和分流制排水系统,合流制分为直排式、截流式、完全式,分流制分为完全式、不完全式、半完全式,排水管网设计主要包括排水体制选择、设计流量计算和设计水力计算。 做为工程类专业学生,实践学习和设计是我们自身获取知识和经验的最好环节。学生通过设计,综合运用和深化所学的基本理论、基本技能,培养我们独立分析和解决问题的能力,通过设计能使我们具有掌握查阅规范、标准设计图集,产品目录的方法,提高计算、绘图和编写设计说明的水平,作好一个工程师的基本训练。熟练城镇给水排水工程系统的详细计算和培养一定的理论

分析和设计的能力。提高方案的比较、技术经济、环境、社会等诸方面的综合分析和论证能力。 Foreword Water supply and drainage pipeline engineering design of urban life, production, municipal and fire water supply and sewage, industrial sewage, rainwater drainage system,

排水管网设计说明书

环境工程设计 大作业 题目城市污水管网的设计姓名姜晨旭 学号2014010650 指导教师王庆宏 成绩 二○一七年六月

目录 (一)设计概要 (2) 1.1设计题目 (2) 1.2设计内容 (2) 1.3设计资料 (2) 1.4设计参考资料 (3) (二)排水系统 (3) 2.1排水体制 (3) 2.2排水体制的选择 (4) (三)管网设计 (4) 3.1管道定线 (4) 3.1.1排水管网布置原则 (4) (4)规划时要考虑到使渠道的施工、运行和维护方便; (4) 3.1.2排水管网定线考虑因素 (4) 3.1.3污水主干管定线 (5) 3.1.4污水干管定线 (5) 3.2水量计算 (6) 3.3水力学计算 (8) 3.3.1水力学计算要求 (8) 3.3.2水力学计算过程 (9) (四)图形绘制 (10) (五)管材设计 (11)

(一)设计概要 1.1设计题目 1.2设计内容 (1)绘制CAD图并计算小区面积、布设管道、测量出地面标高; (2)完成流量计算并列出污水干管设计流量计算表; (3)完成水力计算,通过查阅水力计算图,完成污水干管水力计算表; (4)绘制主干管的纵剖图并进行标注。 1.3设计资料 (1)人口密度为400cap/ha; (2)生活污水定额140L/cap·d; (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别是8.24L/s和6.84L/s,生产污水设计流量为26.4L/s, 工厂排水口地面标高为43.5m,管底埋深不小于2m,土壤冰冻深度为0.8m; (4)沿河岸堤坝顶标高40m。

1.4设计参考资料 1.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业出版社,1999 2.《环境工程设计》赵立军陈进富主编,中国石化出版社 (二)排水系统 2.1排水体制 废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可以采用一个排水管网系统来排除,也可以采用各自独立的分质排水管网系统来排除。排水体制主要有合流制和分流制两种。其中合流制又分为直排式合流制与截流式合流制两种。前者是将排除的混合污水不经处理直接就进排入水体;后者则是在合流干管与截流干管交接处设置溢流井,超出处理能力的混合污水通过溢流井后直接排入水体,在截流主干管(渠)的末端修建污水处理厂。而分流制又分为完全分流制与不完全分流制两种。前者包括独立的污水排水系统和雨水排水系统;后者只有污水排水系统,未建立雨水排水系统。 合流制与分流制的优缺点如下表所示:

给排水说明及工程量计算规则

册说明 一、第八册《给排水、采暖、燃气工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建项目中的生活用给水、 排水、燃气、采暖热源管道以及附件配件安装,小型容器制作安装。 二、本定额主要依据的标准、规范有: 1.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82。 2.《室外给水设计规范》GBJ13-86(97版)。 3.《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(97版)。 4.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88。 5.《城镇燃气设计规范》GB50028-93(98版)。 6.《城镇燃气输配工程施工验收规范》CJJ33-89。 7.《浙江省施工机械台班费用参考单价(2002)》。 8.《全国统一安装工程基础定额》。 9.《全国统一建筑安装劳动定额》(1988年)。 三、以下内容执行其他册相应定额: 1.工业管道、生产生活共用的管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道 执行第六册《工业管道工程》相应项目。 2.刷油、防腐蚀、绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。 四、关于下列各项费用的规定: 1.脚手架搭拆费按人工费的5%计算,其中人工工资占25%(室外埋地管道工程不得计取此项费用)。 2.高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)按下表计算(其 中人工工资50%,机械50%):

层数9层以下(30m)12层以下(40m) 15层以下(50m)18层以下(60m)21层以下(70m)24层以下(80m) 27层以下(90m)30层以下(100m)33层以下(110m) 按人工费的%3 4.5 6 9 12 15 19.5 24 28.5 层数36层以下(120m)39层以下(130m)42层以下(140m)45层以下(150m) 48层以下(160m)51层以下(170m)54层以下(180m)57层以下(190m)60层以下(200m) 按人工费的%33 37.5 42 46.5 51 55.5 60 64.5 69 3.超高增加费:定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分 (指由3.6m至操作物高度)的定额人工费乘以下列系数: 标高±(m) 3.6~8 3.6~12 3.6~16 3.6~20 超高系数1.10 1.15 1.20 1.25 4.采暖工程系统调试费按采暖工程人工费的15%计算,其中人工工资占20%。 5.设置于管道井、封闭式管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系数1.3。 第一章管道安装 说明及工程量计算规则 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器等的安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。

给水管道相关计算

给水管道相关计算 1、给水管道流量计算 给水管道流量计算公式是给水工程中最基本,最常用的一个公式,即: Q =A v 式中: Q —管道的流量,m 3/s ; A —管道的横截面积,m 2; v —流速,m/s. 2、管径 管道口径按下式确定: v Q D π4= 式中: D —管段直径(m); Q —管段的计算流量(m 3/s); v —流速(m 3/s)。 由上式可以看出,管径不但和管道流量有关,还与管段水流流速大小有关。因此,必须选取适宜的流速。一般最大流速限定为 2.5- 3.0m/s ,最小流速限定为0.6m/s 。需根据经济条件和经营管理费用等因素,选择适宜的流速—经济流速。 一般情况下,经济流速可采用平均经济流速,见下表。 平均经济流速

管径(mm)平均经济流速(m3/s) D=100—400 0.6—0.9 D≥400 0.9—1.4 一般大管径取较大的平均经济流速,小管径可取较小的平均经济流速。 3、水头损失 在供水管路中水流在流动的过程中有管路阻力损失,即水头损失。核算水头损失以确定水压是否满足要求。水头损失由沿程水头损失和局部水头损失两部分组成,在大、中管道口径水头损失计算时,为简化计算,常取局部水头损失为沿程水头损失的5%—10%算,由水力学知识可知: 沿程水头损失:h f=(L/c2R)v2(2) 局部水头损失:h j=(5%—10%)h f(3) 则总水头损失:h w=h f+h j=k h f(4) 式中: h w—管道的总水头损失,m; h f—管道沿程水头损失,m; h j—管道局部水头损失,m; k—考虑局部水头损失后的系数,取k=1.05—1.10; L—管道的长度,m; v—管道中水流平均速度,m/s; R—管道的水力半径,m,圆管R=D/4,D为管道内径,m;

某宾馆给排水计算说明书

建筑给排水课程设计(某宾馆给排水系统设计) 学院:环境科学与工程学院 专业:给水排水工程 姓名: 学号: 指导教师: 完成时间:2011年12月20日

设计过程说明 一、 给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的水压为0.30MPa (30m O H 2),故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,采用下行上给方式,4~10层设水泵、水箱联合供水,管网上行下给方式。因为市政给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在宾馆地下室内设储水池。屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。 二、 设计计算 1、 室内给水系统的计算 (1) 给水用水定额及时变化系数: 查《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009年版表3.1.10,宾馆客房旅客的最高日生活用水定额为:每床位每天250-400L ,员工的最高日生活用水定额为:每人每天80-100L ,小时变化系数为2.0-2.5。 根据本建筑物的性质和室内卫生设备的完善程度,选用旅客的最高日生活用水定额为1b q =350L/(床·d),员工最高日生活用水定额为 2b q =90L/(人·d),由于客源相对稳定,取用水时变化系数h K =2.0。 (2) 最高日用水量 d m q m q m Q d d d /3.12710009030100035035632 211=÷?+÷?=?+?= (3) 最高日最大时用水量

h m K T Q Q h d h /6.100.2243.127/3=?÷=?= (4) 设计秒流量按公式 g g N q α2.0= 计算,本设计为宾馆,5.2=α g g N q 5.0= (5) 屋顶水箱容积 本宾馆供水系统水泵自动启动供水。据规范,每小时最大启动b k 为4-8次,取b k =6次。安全系数C 可在1.5-2.0内采用,为 保证安全供水取C=2.0。 4至10层的生活用冷水由水箱供给,1至3层的生活用冷水虽不由水箱供给,但考虑到市政给水事故停水,水箱仍应能够满足短时供下区用水,要求上下区设连通管,故水箱容积应按1~10层全部用水确定。又因水泵向水箱供水不与配水管网连接,故选水泵出水量与最高日最大时用水量相同,即h m q b /6.103=。 水泵自动启动装置安全可靠,屋顶水箱的有效容积为: 388.0)64/(6.100.2)4/(m k Cq V b b =??== 另:如果水泵自动启动装置不可靠,则根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009规定:屋顶水箱有效容积不宜小于最大用水时水量的50%。则按60%计算得V=10.6*0.6=6.36m 3。屋顶水箱为钢制,尺寸为 2.0m*2.0m*2.0m ,有效水深1.7m ,有效容积 8.53m 。

给水排水管网系统课程设计说明书

给水排水管网系统课程设计说明书 第一篇设计原始资料与任务 第一部分给水排水管道工程课程设计指导书(给水部分) 1、名称 某市城北区给水管道的设计。 2、设计任务 根据该市设计资料和平面图进行给水管网工程设计,包括:1、给水管道系 统设计;2、调节构筑物设计。 3、基础资料 (1)城市总体规划概况: 某市近期规划人口为12万,其中城北区近期规划人口8万人,用水普及率 预计100%,综合用水量标准采用300L/cap·d,城区大部分建筑在6层,屋内有 给排水卫生设备和淋浴设备,区内有工业企业甲。 (2)城市用水情况:城市生活用水量变化情况如下表: 时间0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 用水量 1.10 0.70 0.90 1.10 1.30 3.91 6.61 5.84 7.04 6.69 7.17 7.31 时间12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 用水量 6.62 5.23 3.59 4.76 4.24 5.99 6.97 5.66 3.05 2.01 1.42 0.79 (3)工业企业基本情况 甲企业用水量(含工业企业职工生活用水和生产用水)为3000立方米/日, 均匀使用,工业用水要求水压不小于24米,水质同生活饮用水:工厂房屋最大 体积为5000立方米(厂房),房屋耐火等级为三,生产品危险等级为乙。 (4)其他 平面图见附图(按照A4版幅打印,比例尺为1:20000)。

4、设计内容 (1)进行给水管网的布线,确定给水系统布置形式、给水管网布置形式、调节构筑物位置; (2)选择管材; (3)计算最高日用水量,二泵站、管网、输水管设计流量; (4)确定水塔的容积、设置高度: (5)计算管网各管道的管径; (6)计算管网各节点的水压标高、自由水头; (7)确定二泵站流量及扬程; (8)进行校核。 5、设计步骤 (1)给水系统布置 确定给水系统的给水方式,如统一给水、分系统给水,地表水给水、地下水给水,说明原因; 确定给水管网的布置形式,如有水塔给水管网、无水塔给水管网,枝状给水管网、环状给水管网,说明原因; 确定调节构筑物位置; 确定一泵房、二泵房供水方式,如一级供水、二级供水,说明原因。 (2)给水管网布线 包括干管及干管之间的联络管; 根据平面布置图确定管线布置方向; 按照布管原则进行:干管的延伸和二泵房输水到水塔、大用水户的水流方向一致,以水流方向为基准平行布置干管,以最短的距离到达用水户;干管间距500-800米,联络管间距800-1000米;枝状和环状相结合;单管和双管相结合; 绘制给水管网定线草图(管线、节点、管长)。 (3)设计用水量 计算城市最高日设计用水量; 计算最高日用水量变化情况;

给排水工程量计算规则

给排水工程量计算规则 (总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

工程量计算规则 第一章管道安装 8.1.2 套管制作安装按设计图示数量以个计算。 8.1.3 各种伸缩器制作安装按设计图示数量以个计算。方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。 8.1.5 阻火圈安装按图示数量以个计算。 8.1.6 无缝黄铜、紫铜管热煨弯头(45°~90°)按设计图示数量以个计算。 8.1.7 凿槽、刨沟、沟槽修补按设计图示尺寸以m计算。 8.1.8 人工凿孔(洞)及堵洞眼按设计图示尺寸以m3计算。 8.1.9 机械钻孔(洞)按设计图示数量以个计算。 第二章阀门、水位标尺安装 8.2.1 各种阀门安装按设计图示数量以个计算。 8.2.2 自动排气阀及手动放风阀安装按设计图示数量以个计算。 8.2.3 各种浮球阀安装按设计图示数量以个计算。 8.2.4 浮标液面计按设计图示数量以组计算。 8.2.5 水塔及水池浮漂水位标尺制作安装按设计图示数量以套计算。 8.2.6 可曲挠橡胶接头安装按设计图示数量以个计算。 8.2.7 Y型过滤器安装按设计图示数量以个计算。 第三章低压器具、水表组成与安装 8.3.1 减压器及疏水器组成安装按设计图示数量以组计算。 8.3.2 各种水表组成安装按设计图示数量以组计算。 8.3.3 水锤消除器安装按设计图示数量以套计算。 第四章卫生器具制作安装 8.4.1 卫生器具组成安装按设计图示数量以组计算。

8.4.2 大便槽、小便槽自动冲洗水箱安装按设计图示数量以套计算。 8.4.3 水龙头、地漏及地面扫除安装按设计图示数量以个计算。 8.4.4 排水栓安装,分带存水弯及不带存水弯两种形式,按设计图示数量以组计算。 8.4.5 小便槽冲洗管制作与安装按设计图示数量以m计算。 8.4.6 蒸汽间断式开水炉、电热水器、电开水炉及容积式热交换器安装按设计图示数量以台计算。 8.4.7 蒸汽一水加热器及冷热混合器安装按设计图示数量以套计算。 8.4.8 消毒器安装按设计图示数量以台计算。 8.4.9 消毒锅安装按设计图示数量以台计算。 第五章供暖器具安装 8.5.1 长翼、圆翼、柱型铸铁散热器组成安装按设计图示数量以片计算。 8.5.2 光排管散热器制作安装按设计图示尺寸以m计算。 8.5.3 钢制闭式散热器安装按设计图示数量以片计算。 8.5.4 钢制板式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.5 钢制壁式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.6 钢制柱式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.7 暖风机安装按设计图示数量以台计算。 8.5.8 热空气幕安装按设计图示数量以台计算。 第六章小型容器制作安装 8.6.1 钢板水箱制作按图示设计尺寸以㎏计算,不扣除人孔、手孔重量。 8.6.2 大、小便槽冲洗水箱按设计图示数量以个计算。 8.6.3 各种水箱安装按设计图示数量以个计算。 8.6.4 水箱、水池消毒、冲洗按设计图示尺寸以m3计算。

建筑给水排水(给排水)课程设计计算说明书要点

建筑给水排水毕业设计 学院:环境科学与工程学院 专业:给水排水工程 姓名:XXX 学号:XXXXXXXXXX 指导教师:XXX 完成时间:2013年06月06日

设计过程说明 一、工程设计 1、给水系统 ),故根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的水压为0.30MPa(30m O H 2 室内给水拟采用分区供水方式。即1~3层及地下室由市政管网供水,采用下行上给方式,4~7层,8~16层,17~25层分别分为给水低区,给水中区,给水高区,在地下室设无负压供水设备供水。 2、排水系统 室内排水系统拟采用合流制排水系统,宾馆一楼与二楼采用单独排放的方式。 3、热水系统 室内热水采用集中式热水供应系统,竖向分区与冷水系统相同:由设在地下室的对应分区无负压变频供水设备供水。上下两区均采用半容积式水加热器,集中设置在底层,水加热器出水温度为60℃,由室内热水配水管网输送到各用水点。高温热水由附近的市政热网提高(0.4MPa.)采用下供上回的供水方式。商洛地表水冷水计算温度查表取4℃计。 4、消防给水 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版),本建筑属一类建筑. 设室内、室外消火栓给水系统。室内、外消火栓用水量分别为30L/S、40L/S,每根竖管最小流量15 L/S,每支水枪最小流量5 L/S。室内消火栓系统不分区,采用水箱水

泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵的按钮,高位水箱贮存10min消防用水,消防水泵及道均单独设置。每个消火栓口径65mm单栓口, ,采用衬胶水带直径65mm,长度25m。消防水水枪喷嘴口径19mm,充实水柱10m O H 2 泵直接从消防水池吸水,火灾延续时间以3h计。 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084--2001)设有空气调节系统的旅馆、综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务台的客房应该设置闭式喷水灭火系统。且采用独立的给水系统,本建筑中喷水系统管网内的压力小于120mH2O,竖向不分区。本系统采用临时高压给水系统,火灾延续时间以1h计。火灾初期10min喷水系统用水与消火栓系统10min用水一并储存在屋顶消防水箱内。自喷系统火灾危险等级为中危险Ⅰ级,喷水强度为6 L/( min?m2),作用面积为160 m2,喷水工作压力为0.10Mpa(注:系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05Mp)。由于本地区最冷月平均气温为4℃,室内温度>4℃,故采用湿式自动喷淋灭火系统。 5、管道的平面布置及管材 室内给水、排水及热水立管设于竖井内及柱子旁。市政分区给水的水平干管、设于对应层的吊顶内。低区给水的水平干管、设于四楼吊顶内。中区给水的水平横干管,热水的水平干管设于七楼吊顶内,回水干管设于十六层吊顶内。高区给水的水平横干管,热水的水平干管设于十六楼吊顶内,回水干管设于二十五层吊顶内。消防给水的水平干管分别设于地下室吊和二十五楼吊顶内。二楼以上排水横干管转换设于一楼吊顶内。 给水管采用给水薄壁不锈钢管,排水管的室外部分采用混凝土管,室内部分用排水铸铁管。 消火栓与自喷系统采用镀锌钢管。 对于给水附件如阀给水管道上使用的阀门,严格按下列原则选型:

建筑给排水毕业设计,计算说明书

学号: 题目类型:设计 (设计、论文、报告) 本科毕业设计(论文) 题目:龙图御景园商住楼 给水排水工程设计 学院:环境科学与工程学院 专业(方向):给水排水工程 班级: 学生: 指导教师: 2014年 6 月 5 日

摘要 本设计的主要内容是资源县龙图御景园商住楼建筑给排水工程设计,设计内容包括建筑给水系统、建筑排水系统、建筑雨水系统、建筑消防系统四个部分,要求最终主要成果有图纸目录、设计施工总说明、平面施工图、卫生间大样图、泵房大样、系统及原理图、图例、设备材料表、设计计算书等。由于高层建筑的特殊性,如楼层数和楼层高度、楼层使用功能广、建筑结构和电气管路复杂、并受各种外界条件的制约,设计人员力求更经济的设计,选择合理的供水方式、系统进行合理分区、给水管网优化、水泵选型等以节省投资、节约资源。 水源由城市管网供水,经引入管引入地下室一层无负压设备系统,从无负压设备引出给水管和由市政管网直接供水的入户管经过水管井设置立管通至各层用户经水表后入户连接各卫生器具。经水表井引出的给水冷水管道均按找平层敷设。根据建筑的情况和各系统的适用条件,排水设计拟采用双立管排水系统。污、废水合流制排放。二层以上厨房及卫生间排水管(卫生间降板设置),通过个排水立管汇入二层天花板排水横干管,一楼的污、废水单独排出,之后汇入室外排水检查井排入城市污水管网。消防、喷淋给水方案为:采用设水泵和水箱的消火栓给水方式,消防水源为市政自来水,引入户内后贮存于地下一层的消防水池,由消火栓加压泵提供所需压力,水泵的供水压力按高区最不利点所需水压确定。根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95的规定,此高层建筑的设计耐火等级为二级,地下室的耐火等级设计为一级。根据各系统分别进行设计计算,绘制图纸并选定主要设备。 关键词:建筑给水系统设计;建筑排水系统设计;消防系统设计

相关文档