文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 温湿度巡检仪操作指南

温湿度巡检仪操作指南

温湿度巡检仪操作指南
温湿度巡检仪操作指南

智能巡检仪说明书

智能巡检仪 使用说明书 江苏中科仪表有限公司智能巡检仪

目 一、智能巡检仪表性能特点 (2) 二、技术指标 (2) 三、仪表参数设置 (5) 四、仪表接线方法 (13)

概述 本系列智能数字巡检仪表采用专用的集成仪表芯片,测量输入及变送输出采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。本系列仪表采用了表面贴装工艺,并设计了多重保护和隔离设计,并通过EMC电磁兼容性测试,抗干扰能力强、可靠性高,具有很高的性价比。 本系列智能数字巡检仪表具有多类型输入可编程功能,一台仪表可以配接不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻/频率等), 同时显示量程、报警控制等可由用户现场设置,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、调节、报警控制、数据采集和记录,其适用范围非常广泛。 智能数字显示仪表以双排四位LED显示测量值(PV)和通道值(CH),以双色发光管进行各个通道测量值报警显示,还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、通讯接口、多种报警方式,可选配继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485或RS232C)输出等。

一、智能巡检仪性能特点 1、专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。 2、万能信号输入,通过菜单设置即可配接常用热工信号。 3、可在线菜单修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。 4、软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。 5、数字化校准技术,无电位器等可调部件。 6、热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。 7、可分别设置每一通道的测量量程及上下限报警值。 8、具有快速巡检和定点监视功能,巡检时间可设。 9、通过来自输入、输出及电源端的电磁兼容(EMC)测试。 二、技术指标: 1、显示方式:双排四位LED显示测量值(PV)和通道号(CH)。 2、显示范围:-1999~9999。 3、测量准确度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。 4、显示量程和分辨率:各通道可根据需要分别设置显示范围和小数点位数; 5、输入信号:

环境温湿度参数实时监测系统

摘要 采用单片机对温度、湿度等环境参数进行监测是一个工业生产中经常遇到的监测问题,采用单片机不仅具有监测方便、操作简单等优点,而且可以在节约成本的同时大幅度的提高监测质量。本文设计了单片机构成的环境温度、湿度参数实时监测装置,本装置以单片机AT89C51为控制核心,采用独特的单总线数字式温度传感器DS18B20进行温度采集,采用湿敏电容HS1101对湿度参数进行采集。LCD液晶显示屏对于当前的温度值和湿度值进行实时的显示,可以方便用户直观的了解所测得的温度、湿度环境参数值。用户可使用按键根据自身要求设定温湿度上下限,同时,报警装置可依据用户的设定针对温湿度超限情况进行报警。 关键词:温湿度监测;超限报警;LCD显示 Abstract MCU is always used in industry measurement as temperature and humidity measurement. With MCU, it can be more convenient and simple to complete the measurement efficiently. The paper designs a real-time temperature and humidity measurement device based on MCU. The device adopts AT89C52 as the control. The device also make use of DS18B20 to obtain the digital temperature signal and HS1101 to gain the analogue humidity signal. In the design, LCD is used to display the

温湿度自动监测系统验证方案模板

****公司 温湿度自动监测系统 验 证 方 案 使用前验证□定期验证□停用时间超过规定时限验证 二〇一六年三月

验证报告会签单 验证报告审批单

****公司 温湿度自动监测系统验证方案 目录 一、验证概述、范围、术语 二、验证目的 三、验证实施方式 四、验证依据及标准 五、验证分工职责及计划 六、验证项目 6.1验证依据、采用文件验证及系统技术资料确认 6.2测点终端安装数量及位置确认; 6.3性能确认 6.3.1采集、传送、存储数据以及报警功能的确认; 6.3.2监测设备的测量范围和准确度确认; 6.3.3系统与温湿度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认;6.3.4系统在断电、计算机关机状态下应急性能确认 6.3.5防止用户修改、删除、反向导入数据等功能确认。 七、偏差处理 八、验证结论 九、评价及预防措施 十、再验证(定期验证、停用时间超过规定时限验证)

****有限公司 温湿度自动监测系统验证报告 一、验证概述、范围、术语 1.1验证概述: 新修订《药品经营质量管理规范》(以下简称药品GSP)经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过并正式发布,并已于2015年6月25日起正式实施,根据《药品经营质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局令第13号)及其相关附录《验证管理》第六条规定的要求,企业在储存药品的仓库的设备中应配备温湿度自动监测系统(以下简称系统),对温湿度监测系统进行使用前验证、定期验证及停用时间超过规定时限的验证即成为药品批发企业运行符合新修订规范的必然选择。该系统的应当符合以下条件要求: 1.1.1系统应当对药品储存过程的温湿度状况进行实时自动监测和记录。 1.1.2系统由测点终端、管理主机、不间断电源以及相关软件等组成。各测点终端能 够对周边环境温湿度进行数据的实时采集、传送和报警;管理主机能够对各测点终端监测的数据进行收集、处理和记录,并具备发生异常情况时的报警管理功能。 1.1.3系统温湿度数据的测定值应当按照《规范》第八十五条的有关规定设定。 1.1.4系统应当自动生成温湿度监测记录,内容包括温度值、湿度值、日期、时间、 测点位置、库区等。 1.1.5系统温湿度测量设备的最大允许误差应当符合以下要求:测量范围在0℃~ 40℃之间,温度的最大允许误差为±0.5℃;相对湿度的最大允许误差为±5%RH。 1.1.6系统应当自动对药品储存过程中的温湿度环境进行不间断监测和记录。系统应 当至少每隔1分钟更新一次测点温湿度数据。在药品储存过程中至少每隔30分钟自动记录一次实时温湿度数据,当监测的温湿度值超出规定范围时,系统应当至少每隔2分钟记录一次实时温湿度数据。 1.1.7当监测的温湿度值达到设定的临界值或者超出规定范围,系统应当能够实现就 地和在指定地点进行声光报警,同时采用短信通讯的方式,向至少3名指定人员发出报警信息。当发生供电中断的情况时,系统应当采用短信通讯的方式,

NHR-5700系列多回路温度巡检仪使用说明书

版本号:5700-130601 NHR-5700系列多回路数字显示控制仪使用说明书 一、概述 NHR-5700系列多回路数字显示控制仪采用了表面贴装工艺,全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力。本仪表支持多种信号类型输入,可与各类传感器、变送器配套使用,实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示,可巡回检测8~16路测量信号,带8路或16路“统一报警输出”、“16路分别报警输出”、统一变送输出”、“8路分别变送输出”功能、485/232通讯等输出功能,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。 二、技术参数 输入 输入信号电流电压电阻电偶 输入阻抗≤250Ω≥500KΩ 输入电流最大限制30mA 输入电压最大限制<6V 输出 输出信号电流电压继电器24V配电或馈电输出时允许负载≤500Ω≥250 KΩ (注:需要更高负载能力时须更换 模块) AC220V/2A DC24V/2A ≤30mA 综合参数 测量精度0.2%FS±1字 设定方式面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。 显示方式-1999~9999测量值显示、设定值显示,发光二级管工作状态显示 使用环境环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体。 工作电源AC 100~240V(开关电源)(50-60HZ);DC 20~29V (开关电源)。 功耗≤4W 结构标准卡入式 通讯采用标准MODBUS通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米。 注:仪表带通讯功能时,通讯转换器最好选用有源转换器 三、仪表的面板及显示功能 1 外形尺寸开孔尺寸 160*80mm(横式)152*76mm 80*160mm(竖式)76*152mm 96*96mm(方式)92*92mm 2)显示窗 PV显示窗:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号 SV显示窗:显示通道数;在参数设定状态下,显示设定参数值

蓄电池巡检仪-使用说明

安全注意事项 操作安全 ●在使用本产品前,请仔细阅读“安全注意事项”,以确保正确和安全的使用: ●本产品的安装、接线和调试工作,请由其备一定电气安全知识的技术人员来完成; 电气安全 ●在安装和接线时,请按照安装接线图来操作; ●在接线时,严格区分“工作电源线”、"RS485通讯线”和“电池电压信号采集线”,以 避免损坏机器: ●接线时,注意先接好蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的线,确认无误后,再拔除蓄电池 巡检仪和电池巡检单元上的接线端了排,再去接电池端了上的连接线; ●蓄电池组的编号顺序是从负极往正极编数,即蓄电池组负极端上的电池为第一节电池; ●在接电池端了上的连接线是,请注意电池的正负极性; ●上电前,请去人已经正确接地,“工作电源线”、“RS485通讯线”和“电池电压信号采 集线”正确无误后,再插上蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的接线端子排,之后上电调试。 其他 本手册适用于KM-BU01蓄电池巡检仪和KM-BU02电池巡检单元产品; 1.概述 KM-BU01蓄电池巡检仪是为满足UPS、EPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池内阻、电池环境温度及电池放电计量等监测和告警功能。适用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线监测。 KM-BU01蓄电池巡检仪自带24节电池巡检功能。每个测量端口均采用光藕进行隔离。另外。可通过扩展KM-BU02电池巡检单元实现120节电池巡检功能。内置标准RS485通讯接口。实现上位机通讯功能。

2.功能 ●单体电池监测具有过压、欠压和差压报警功能,准确查找故障电池。 ●检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池环境温度和测量单体电池内阻。 ●放电计量,记录放电电压、电流、放电容量和放电时间。 ●完善的故障报警功能。 ●开放式通讯协议设计,RS485串行通讯接口,支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS 波特率,实现遥测、遥信功能,可方便的与电力自动化系统对接,实现电池系统自动巡检。 ●系统对故障信息提供继电器常开触点输出。 ●可按现场实际情况设定巡检电池节数并接线,如18节时只需完成BAT00至BAT18接线, 当超过24节电池时,需通过485通讯接口扩展电池巡检单元。 3.特点 ●可通过扩展电池巡检单元。实现120节单体电池电压采集功能。 ●最多可监测4组独立的蓄电池组。 ●配置灵活、操作简单。 ●每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行。

温湿度监测系统验证方案.docx

****医药有限公司 验证方案 使用前验证 定期验证 停用时间超过规定时限验证 改造后验证 二〇一六年九月 温湿度自动监测系统

目录 1.引言 (1) 1.1概述 (1) 1.2验证对象 (1) 1.3验证目标 (1) 1.4验证项目 (1) 1.5验证实施人员及职责 (1) 1.6术语和定义 (2) 1.7规范性引用文件 (2) 2.实施验证的相关基础条件确认 (2) 2.1文件确认 (2) 2.2库房条件确认 (2) 2.3空调安装确认 (3) 2.4验证设备的确认 (4) 2.5温湿度自动监测系统确认 (5) 2.6人员培训 (8) 3.验证设备及监测系统描述 (9) 3.1验证数据记录采集系统: (9) 3.2验证数据处理及分析系统: (9) 4. 测点终端安装数量及位置确认方案 (9) 4.1.温湿度验证记录仪布点 (9) 4.2数据采集及时间控制 (10) 4.3数据处理 (10) 4.4偏差及偏差处理 (11) 5.采集、传送、记录数据和报警功能确认方案 (12) 5.1采集、传送、记录数据功能确认 (12) 5.2报警功能确认 (13) 5.3偏差及偏差处理 (14) 6.监测设备测量范围和准确度确认方案 (15) 6.1测量范围确认 (15) 6.2准确度确认 (16) 6.3偏差及偏差处理 (16)

7.监测系统与温度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认方案 (17) 7.1验证方法 (17) 7.2偏差及偏差处理 (17) 8.系统在断电、计算机关机状态下应急性能确认方案 (17) 8.1验证方案 (17) 8.2偏差及偏差处理 (18) 9.防止用户修改、删除、反向导入数据等功能确认方案 (18) 9.1验证方案 (18) 9.2偏差及偏差处理 (19) 10.验证实施进度 (19) 11.验证标准 (20) 12.验证报告 (20) 附录一:温湿度自动监测系统购销合同 (21) 附录二:各库房平面图 (21) 附录三:温湿度验证记录仪校准证书 (21) 附录四:计算机软件著作权证 (22) 附录五:温湿度验证记录仪布点分布图 (22)

温湿度自动监控系统设计方案

天成药业有限公司 药品储存温湿度自动监测系统 建设服务方案 北京龙鼎金陆测控技术有限公司

一、北京龙鼎金陆简介 北京龙鼎金陆测控技术有限公司简介 北京龙鼎金陆测控技术有限公司坐落于国家级经济技术开发区-北京经济技术开发区,也称亦庄开发区,是国家计量院高级工程师及地方传感器协会副会长联合成立的一家集科、工、贸为一体的现代化高科技企业。 公司从成立伊始一直脚踏实地的努力为国人创造“质好而不贵”的国货精品,打造以自主创新为龙鼎企业特色的产业价值链,塑造龙鼎金陆LD的这一民族品牌,并一定坚信会成为振兴民族传感器事业及工业自动化控制系统的一面旗帜来迎接国际化的 挑战。 近年来,公司又荟萃了环材料学、力学等多种学科的精良人材,不但吸取了日本株式会社共和电业、美国KULITE公司的箔式传感器、扩散硅传感器的制造技术,而且凭借雄厚的技术、科技开发力量及精湛的生产工艺水平,研制、开发、制造上百种称重测力传感器、压力变送器、智能仪表及计算机控制系统。广泛应用于船舶、汽车制造、内燃机、电机、冶金、化工、食品、医疗、航空航天、各大科研所、院校、交通、能源、机械制造、建材等领域。 公司全体员工以热情周到的售前和售后服务,深得用户的好评和信赖。北京龙鼎金陆测控技术有限公司全体员工热忱欢迎各界人士的光临与指导,同时也希望各界人士对我司做深入的监督,以便我们随时的纠正我们的不足,力争向您提供更优质的产品和服务。 以良好的信誉、周到的服务、可靠的质量铸造国货精品是我们一贯的宗旨 以创新技术、优化管理和齐心协力提升品质来嬴取客户信赖是我们的根本 二、我们的优势 北京龙鼎金陆作为一家药品储运温湿度监测系统研发、建设的高新技术企业,为各类涉药企业提供稳定、高效的温湿度监测设备及系统解决方案。 服务专业专注 公司深入研究药品产业政策及行业管理特点,专注服务于药品监管部门与药品相关企业。 公司建立了具备行业资格准入要求的人员队伍,温湿度监管平台及温湿度监

新版GSP温湿度自动监测系统验证验证方案

温湿度自动监测系统验证验证方案 目的 建立库房温湿度验证方案,证明库房温湿度系统是否可以自动运行及监测,24小时内库房的温度和湿度达到规定要求。 范围 适用于仓库常温库、阴凉库、冷库温湿度自动监测系统验证。 责任 验证领导小组成员、项目验证小组成员、与验证项目相关人员。 依据 2013版《药品经营质量管理规范》 规程 1 概述:商品在贮存的过程中,有温湿度的要求,仓库的温湿度自动监测系统是否符合商品贮存的要求,需进行验证。 1.1 公司现有常温度、阴凉库,冷库位于仓库区,用于存放公司购进的商品。对于库房温湿度自动监测系统是否能达到规定的自动运行、监测、并使温度和湿度达到规定要求,需验证。 2 验证目的 2.1 检查资料和文件是否符合GSP管理要求。 2.2 检查并确认库房空调安装是否符合设计要求。 2.3 检查并确认库房空调运行是否符合设计要求。 2.4 检查并确认温度和湿度是否符合仓储要求。 3 验证小组成员情况 3.1 验证小组成员

3.2 验证小组职责 3.2.1 负责验证方案的起草、审核与批准。 3.2.2 负责按批准的验证方案组织、协调各项验证工作,并组织实施验证工作。 3.2.3 负责验证数据的收集、整理、汇总,并对各项验证结果进行分析与评价。 3.2.4 负责组织、协调完成各项因验证而出现的变更工作。 3.2.5 负责验证报告的起草、审核与批准,并出具验证结果评定及结论。 4 验证实施的必备条件 4.1、系统条件:空调系统安装完好,能正常运行。 4.2、文件要求:已制订相应岗位的设备操作程序及岗位标准操作程序。 4.3、仪表校验:用于校验库房的温湿度检测仪需经过合法的校验,并具有合格证书。 4.4、环境卫生:成品阴凉库的清洁卫生应符合相关规定的要求。 4.5、人员培训:参加验证人员应经过验证专项培训工作。 5 验证可接受标准 5.1 阴凉库温度控制范围:<20℃;常温库温度控制范围:0~30℃;冷库温度控制范围2~10℃。 5.2库房的湿度控制范围:35%-75%。 6 验证日期进度表

英文版智能巡检仪说明书

1. Summary YK-19 series intelligent Channels Measurement instrument is intelligent, high accuracy controller for temperature, pressure or level measurement. When use it to equipped with temperature, pressure or level sensor, we can consist temperature, pressure or level measurement control system for various type and range. provide RS232 or RS485 to communication with computer or PLC。The instrument has a real-time clock for user get date and time。 2.T echnical specifications Input signal: Resistance temperature Detector Pt100, Cu50, Cu100,3 wires conncet Measurement accuracy : 0.2%FS±1 digit Alarm Output: buzzer communication: isolation RS485, baud 1200~9600bps。 transmit: isolation 4-20mA for the first channel,<250Ω Display : double 4 digit LED display. Power suply: 220V AC. Power c onsumption: 2W Temperature: 0~50℃ Ambient humidity: <85%RH Front panel dimension : 160mm×80mm Installation dimension : 152mm×76mm 3. Operation Key-press Description Press the KEY to mute the Buzzer. at setting parameters state, press the key return to work state. At work state, press the key to switch cycle display and static display. While at cycle display state,the bottom LED are display –xx-, at static display 。 Press the SET key to enter setting status.,After chang the current parameter at setting parameters state, press ▲key making parameter increase one. and hold the ▲key, value will increase or decrease quickly and release for stop. At static display state, press ▲key will change to next channels value display. at setting parameters state, press▼key making parameter decrease one. and hold the ▼key, value wil decrease quickly and release for stop. At static display state, press the key will change to next channels value display.

巡检仪使用说明书(无校准)

16通道智能巡检仪使用说明书 特点: 1、1-16通道数可选择(即可屏蔽2-16通道中的任何一个通道); 2、各通道输入类型可任意设置(通过软件设置和硬件跳线相结合的方式完成); 3、各通道可根据需要分别设置小数点位置和显示范围; 4、多种报警方式可选择:16通道相同输入类型情况下可实现集中设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值独立继电器输出;16通道不同输入类型情况下可实现独立设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值独立继电器输出;分别报警由副机完成; 5、多种变送输出类型和方式可选择:可选择输出0-10mA、0-20mA、4-20mA信号;可选择所有通道测量值的平均值、最大值、最小值变送输出;可指定16通道中任何一通道进行变送输出;所有输出方式的变送范围均可设置; 6、采用双排四位数码管显示方式,每通道采用双色指示灯指示报警状态,红色亮表示上限报警,绿色亮表示下限报警; 7、具备手动巡检功能,可手动查看各通道测量值; 8、具备485通讯输出,采用标准modbus协议,通用性强,可靠性高; 设置方式: 长按SET键(2秒)即可进入设置菜单,增加键∧、减小键∨修改参数值,SET键确认并保存参数值,同时跳至下一菜单,按MAN键可回到上一个参数,同时按SET键和MAN键即可退出设置状态;在设置状态下如50秒无按键操作,即自动退回测量状态; 参数设置表

Sn代码表: [表二 报警指示:在巡检仪面板上有16只双色指示灯,用于各通道报警状态显示,即任意通道有上限报警信号时,其对应通道的指示灯红灯亮,统一报警时上限报警继电器吸合,分别报警时对应通道的上限报警继电器吸合;有下限报警信号时,对应通道的指示灯绿灯亮,统一报警时下限报警继电器吸合,分别报警时对应通道的下限报警继电器吸合,若没有报警信号则指示灯不指示。 统一报警时,16通道中任何一通道进入报警状态,即相应的报警继电器吸合,例如第2通道有上限报警信号时,仪表上限报警继电器即吸合,如果有多个通道同时有报警信号存在,则只有当所有通道的报警信号解除后相应的继电器才释放。 分别报警时,任何一通道有报警信号,则主机上由双色指示灯指示其报警状态(红色为上限报警,绿色为下限报警),由副机实现继电器动作过程。

温湿度自动监测系统验证方案

温湿度自动监测系统 验证方案

1.验证实施人员 (1) 2.验证对象 (1) 3.验证预确认 (1) 4.验证目标 (2) 5.验证测试项目 (2) 6.验证设备及系统描述 (3) 7.测点布置 (3) 8.时间控制 (3) 9.数据采集 (4) 10.实施验证基础相关条件 (4) 11.附件 (4) 12.验证方案的起草、审核与批准 (5)

1、验证实施人员 2、验证对象 所有温湿度监测终端均为杭州泽大仪器(ZDW-Y20) o 2. 1阴凉库8个; 2. 2冷库一安装2个; 2.3冷库二安装2个; 2.4常温库16个;(在建过程中,方案已设计) 2.5恒温库2个;(在建过程中,方案已设计) 2.6配置1个断电报警器,1个声光报警器,1个短信报警器和3个串口服务器。 3、验证预确认 4、验证目标: 药品储存过程的温湿度状况和冷藏药品运输过程的温度状况进行实时自动监测和记录, 有效防范储存运输过程中可能发生的影响药品质量安全的风险,确保药品质量安全。 5、验证测试项目 5.1采集、传送、记录数据以及报警功能的确认

5.2监测设备的测量范围和准确度确认(与验证同时进行) 5.3测点终端安装数量及位置确认 阴凉库1584 m2, 8个测点终端 常温库(高架仓库)1350 m2, 16个测点终端 恒温库60 m2, 2个测点终端 冷库一37.22D13, 2个测点终端; 冷库二24.54m3, 2个测点终端; 冷藏车12. 277m3, 2个测点终端 每台保温箱各1个测点终端 平面仓库测点终端安装的位置,不得低于药品货架或药品堆码垛高度的2/3位置。 高架仓库或全自动立体仓库上层测点终端安装的位置,不得低于最上层货架存放药品的最高位置 5.4监测系统与温度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认: 5.5系统在断电、计算机关机状态下应急性能确认: 5.6防止用户修改、删除、反向导入数据等功能确认 6、验证设备及系统描述 验证设备都经过第三方检测机构:金华市质量技术监督检测院的检测,参与验证的每台验证记录仪都附有合格的校准报告,具有计量标签,并可以用于测试,仪表的精密度、修正值等符合验证要求,并被确认,测试日期都处于校验有效期内。 验证使用的温度传感器应当适用被验证设备的测量范围,其温度测量的最大允许误差为±0. 5 °C o 7、测点布置 7.1 一次性同步布点,确保各测点采集数据同步、有效; 7.2阴凉库验证测点布置:每个安装测点边上布1个验证测点,每个长方形(15mX12m)的 四个角布1个验证测点,两个门各布2个验证测点。每个测点与安装测点呈同一水平长方形 中心再布置1个验证测点; 7.3常温库(高架库)验证测点布置:每个安装测点的边上各布置一个验证测点,门口位置及冷风机组出风口各布置1个验证测点; 7.4恒温库验证测点布置:每个安装测点边上布1个验证测点,库房的中心位置布1个

多路温度巡检仪操作规程

文件编号 JK-1008U多路温度巡检仪操作规程版本/修订A/0 一操作说明: 1.突出通道显示设置:按右方向键组号或通道号闪烁,上下键修改通道,再按右方向键或等待几秒后停止闪烁,退出设置; 2.切换显示内容:大号字体显示时,修改突出显示的通道号,可切换到另一组温度显示。小号字体显示时,配置多余4组的情况下,按上下键切换到下一屏; 3.菜单操作:按“菜单”键进入设置菜单,按方向键选择需要设置的项,按“菜单”键进入该项的设置:左右键选择设置项;上下键修改设置项;“确认”键保存设置项;“返回”项:返回上级菜单;“退出”:退出设置,返回到温度显示窗口;闪烁显示项:表示该项为待设置项:按“菜单”键进入该项或者该项的子编辑项 4.组/通道开关:上下键选择组,按“菜单”键进入设置改组/通道的开关,上下键设置开关,按“菜单”键返回上一级 5.温度上下限:最多可设置8个温度上下限,分别用于不同的通道,但各温限之间有包含覆盖功能 5.1温限1:上下键修改温限号,“菜单”键进入设置改组的开关,上下键设置开关,按“菜单”键返回上一级; 5.2应用范围:按“菜单”键选择应用范围,上下键选择,“菜单”键进入设定,左右键切换组/通道设置,上下键选择第几组或第几通道,“菜单”键返回上一级 5.3.上限,下限:按“菜单”键进入设定温限数值,左右键选择要修改的位,上下键修改该位的数值。温度上限要大于下限。 6.存储设置: 6.1存储类型:上下键选择存储类型,显示已用存储空间百分比;

6.2间隔:存储时间间隔最大可设置9时59分59秒;按“菜单”键进入时间间隔设定,按方向键修改数值;巡检时间间隔最小为N*1.5秒,N为配置组数;定点间隔最小为1S 6.3注意: A.U盘存储过程中,若想取下U盘,先按左方向键,防止数据丢失; B.每次开始存储,仪器将删除上次存储的信息,请拷贝防止数据丢失; 7.热电偶型号:JK-8U最多可配置8组,每组热电偶的型号可以不同,可以选择K,J,T 三种型号的热电偶,未配置热电偶的组显示为“—” 8.热电偶检测:主菜单中选择热电偶检测,按“菜单”键开始检测,检测结束后显示检测结果:前面是通道号,后面是组号 9.波特率:波特率需要根据上位机软件支持的波特率设置;上下键选择,左右键选择其他 10.温度选择:按方向键切换显示华氏/摄氏温标 11.时间设置:上下键选择设置项;按“菜单”键进入设置项,左右键选择位,上下键修改选择位;按“菜单”键返回上一级 12.仪器调试:(返回勿动) 13.注意事项: A.若个别通道出现测量异常,可通过仪器检测热电偶是否开路; B.环境温度-20-70℃ C.仪器周围不应有温度变换频换的温度源,影响仪器的测量准确度 D.热电偶相互之间的电位差不应超过300V

GSP温湿度自动监控系统使用说明

GSP温湿度自动监控系统 使用说明 前言 我司GSP自动监控系统是基于Windows平台下开发的自动化监控系统,拥有强大的多线程,多核处理器,系统稳定性高。适用于Win2000XP、Win2003、Vista、Win7操作系统。 基础功能包括:实时监控数据显示、超线自动报警、实时记录监控数据和报警数据、实时曲线图、历史数据查询打印、自动生成历史曲线图、历史数据导出、数据自动备份、系统运行日志、用户权限管理。 支持多种数据采集通讯方式,如RS232、485、422、无线电台、TCP以太网、GPRS远程无线通讯。 系统要求 CPU:主频2.1G以上 内存:1G以上 硬盘空间:可用空间不小于1G

基本功能操作说明: 一、主界面 软件主界面,采用温度、湿度组合方式进行显示,显示更直观有序。 二、用户登陆: 默认用户密码:0000,选择用户登陆(如图,初始密码为0000)注意:为了安全起见,建议在第一次登录后修改系统操作员密码,

并妥善保存其密码,选择【自动登陆】后,下一次用户可以直接进入系统,无需再次输入用户名和密码,不建议选择【自动登陆】。 三、修改公司名称和标题: 主要修改主界面的显示标题,用户可根据自己的实际填写。

四、退出系统: 退出系统时系统会有提示,询问用户是否真想退出,防止用户无意中退出系统,并且如果选择退出时输入密码选项,在退出系统时,还提示输入密码,密码验证后才能退出系统。

输入密码并且正确后才可以推出该自动监控系统软件。 五、选择基本设置。

数据采集间隔:数据采集间隔是指监控软件向温湿度监测设备定时发送数据请求命令的周期,单位可以是秒、分钟、小时。根据监测点的多少调节数据采集间隔,一般情况无需用户调节该选项,采用默认60秒即可。 数据保存间隔:是将采集到的温湿度数据及状态数据保存到数据库中的周期,利于数据长久保存,可虑到数据容量、数据的完整性及数据与温湿度监测设备的一致性系统采用默认数据保存间隔为10分钟,10分钟也满足GSP要求,不建议用户修改该选项,确实需要修改间隔,请联系该系统技术人员。 冷藏车数据保存间隔:根据GSP要求,冷藏车监测数据保存间隔要求间隔短,我们采用默认2分钟记录间隔,能够很好满足GSP 要求,同时能够保证数据的规律性,不建议用户修改该选项,确实需要修改冷藏车的数据保存间隔,请联系该系统技术人员。 报警记录间隔:报警记录间隔是指在某个监测点在报警期间对数据的记录间隔,GSP要求在报警期间加快报警数据记录频率,该项默认采用2分钟记录间隔,用户无需修改。 允许通讯失败次数:由于通讯本身存在线路不通的现象,该参数就是说明在通讯连续失败几次就认为确实线路有问题,需要检查线路或设备,软件会提示通讯异常,一般也不建议用户修改该参数,采用默认4次比较合理。 六、报警设置

温度巡检仪说明书

TCD16/48温度巡检仪使用说明书 武汉华工电气自动化有限责任公司 2001年7月

一. 名称与编号 1.产品名称:16/48路数字温度巡检仪 2.产品型号:IET-TCD16/48 3.软件版本号:TCDV2.0 二. 用途与性能 1.用途: 数字温度巡检仪适用于电力、化工、石油、冶金及其它生产过程中,对传感器为热电阻的温度参数进行巡回检测、越限报警及参数显示。 2.性能: (1) (2)热电阻线制:①三线制②二线制,不配线路电阻 (3) 故障显示: ①热电阻空载显示----。 ②热电阻正溢出(过量程)显示HHHH。 ③热电阻负溢出显示LLLL。 (4) 测量精度:±0.5% (5)分辨率:热电阻0.1℃ (6)报警方式: 有测点越限时,点亮对应越限指示灯,同时吸合继电器,越下限或越上限1,接通越限报警继电器;越上限2,接通事故报警继电器。保持,直到所有测点回复正常,,熄灭越限指示灯,继电器返回。

三.硬件原理框图和软件流程图 图1 硬件原理图 图2 软件流程图 四.机箱外观视图 1.机箱在屏柜上开孔尺寸为(mm):202×86(宽×高),机箱尺寸如下图:Et Rt

2. 背视图 背视图说明: ① 32~47路信号线插头(孔) ② 16~31路信号线插头(孔) ③ 0~15路信号线插头(孔) ④ 报警输出插头(孔) ⑤ 通讯接口插头(针) ⑥ 电源开关 ⑦ 电源插座

3.正视图 正视图说明: ①点序位: 用于显示测点序00~47,整机设定点序为P0。 ②参数位: 用于显示分度号,线制,线路电阻,上限1、上限2、 下限报警值,温差等。 ③L0~L47 : 用于指示当前接有信号的通道。 ④工作状态功能指示灯,从左至右依次为: ·功能指示灯点序N: 闪烁为点序,平光为接入信号为热电阻测量信号。 ·功能指示灯分度S: 闪烁为分度。 ·功能指示灯线路电阻阻C: 当分度号是热电阻时,闪烁时可按“ ”或“ ”将某点线路电阻在参数位上显示出来。 ·上限1报警指示灯H1: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ·上限2报警指示灯H2: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ·下限报警指示灯L: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ⑤按键区从左至右依次为:

一温度巡检仪

一:温度巡检仪 参考型号:2700 参考品牌:KEITHLEY 数量:1台 一、2700温度巡检仪功能和性能指标要求 1、输入部件要求 输入数量:60通道(可扩展到至少80个通道) 功能: 交/直流电压,电阻等功能采集;可替代分立的数字多用表、开关系统、数据记 录仪/记录器、插卡式数据采集设备和VXI/PXI系统;要求包含至少三种或者三种以上的冷端补偿模式,而且必须要配有内置冷端补偿;须包含自动采集软件。 每个通道可独立进行测量方面的配置。每个通道可以单独配置的参数包括速度、量程、分辨率、电力线周期数(,NPLC)、滤波类型、偏置补偿、要显示的数学函数、 CJC类型、RTD类型、频率门通时间、mX+b格式中“m”、“b”的数值、HI/LO极限等。 通道监控功能:在扫描过程中,监控前面板显示器上的任何特定的输入通道。此功能也可以作为模拟触发器,启动基于一些外部因素的扫描序列,例如当温度上升到高于预先设定的限位时。只有感兴趣的数据被接收,所以就没必要花费数小时在正常读数中反复搜索发现异常数据。 前/后开关:前后面板测量输入之间的切换,就只需要按下一个按钮。用户就可以通过前面板输入来选择系统设置和验证、手动探查、故障排除和校准之类的任务,而通过模块的后面板输入来实现快速、自动的复用和控制、温度、电压采集等功能。 直流电压测试范围:0.1 μV-1000V (主机) ,0.1 μV-300V(采集卡) 直流电流测试范围:100 μΩ--100 MΩ 温度测试范围:–200 到+1372°C(主机支持温度范围) 电阻测试范围:10 nA-3A(主机) ,10 nA-1A(采集卡) 真六位半(22位)精度 电阻测试分辨率:100μΩ; 电压测试分辨率:0.1uV; 电流测试分辨率:10 nA 温度测试分辨率:0.001 °C 交流测试频率范围:3 Hz–300 kHz 计算机通信:系统采用高速稳定的GPIB采集卡进行控制和数据采集。 系统控制器:采用14寸系统控制器,500G存储空间。 采集速度:主机最快采集速度2000点/秒;扫描速率(内存):180点/s; 最大外部触发速率:375点/s;采集卡温度采集速度:50点/秒 同步触发:支持现有设备的Trigger Link同步触发。 输入类型:DCV(DC电压量程:1000V、100 V、10 V、1V、100mV)

智能巡检仪

智能巡检仪 型号:FY-500 使用说明书 金湖飞云仪表有限公司

目录 一、概述 (3) 二、主要技术指标 (3) 三、功能特点 (4) 四、型号说明 (5) 五、操作说明 (6) 六、通讯说明 (9) 七、打印功能 (10) 八、报警功能 (11) 九、端子接线 (11) 2

一、概述 FY-500智能巡检仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。 二、主要技术指标 输入信号:热电阻、热电偶、电压电流信号自由输入, 量程可任意设置,电阻信号三线制输入,引线电阻可达30Ω,热电偶输入时, 冷端补偿精度为±1℃。 测量精度:±0.2%FS,仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0~50℃)内长时间地保证测量精度。 分辨力:1/20000、14位A/D转换器 显示方式:双排四位LED数码管,上排显示测量值,下排显示通道号 采样周期:0.5S 报警输出:⑴1-64通道统一上下限报警,继电器输出触点容量AC220V/3A ⑵1-8通道分别独立报警,继电器输出触点容量AC220V/1A 变送输出:通过开关量输入可选择相应通道带4~20m A、0~10m A、1~5V、0~5V 隔离输出精度:±0.3%FS 通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps内部自由设定 电源:开关电源85~265V AC 功耗4W以下 3

外形尺寸:160×80×120mm(盘装横式) 80×160×120mm(盘装竖式) 320×120×270mm(台式) 三、功能特点 万能输入功能 自动校准和人工校准功能 多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高 良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能 先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便自动巡检、手动定检可自由切换 巡检通道切换时间及通道有效数可设定 4

温湿度监测系统验证方案

****医药 验证方案 使用前验证 定期验证 停用时间超过规定时限验证 改造后验证 二〇一六年九月 温湿度自动监测系统

目录 1.引言 (1) 1.1概述 (1) 1.2验证对象 (1) 1.3验证目标 (1) 1.4验证项目 (1) 1.5验证实施人员及职责 (1) 1.6术语和定义 (2) 1.7规性引用文件 (2) 2.实施验证的相关基础条件确认 (2) 2.1文件确认 (2) 2.2库房条件确认 (2) 2.3空调安装确认 (3) 2.4验证设备的确认 (4) 2.5温湿度自动监测系统确认 (6) 2.6人员培训 (9) 3.验证设备及监测系统描述 (11) 3.1验证数据记录采集系统: (11)

3.2验证数据处理及分析系统: (11) 4. 测点终端安装数量及位置确认方案 (12) 4.1.温湿度验证记录仪布点 (12) 4.2数据采集及时间控制 (12) 4.3数据处理 (12) 4.4偏差及偏差处理 (14) 5.采集、传送、记录数据和报警功能确认方案 (14) 5.1采集、传送、记录数据功能确认 (15) 5.2报警功能确认 (16) 5.3偏差及偏差处理 (18) 6.监测设备测量围和准确度确认方案 (19) 6.1测量围确认 (19) 6.2准确度确认 (19) 6.3偏差及偏差处理 (20) 7.监测系统与温度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认方案 (20) 7.1验证方法 (20) 7.2偏差及偏差处理 (21) 8.系统在断电、计算机关机状态下应急性能确认方案 (21) 8.1验证方案 (21)

NHR-5700系列多回路温度巡检仪使用说明书

N H R-5700系列多回路温度巡检仪使用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

版本号:5700-130601 NHR-5700系列多回路数字显示控制仪使用说明书 一、概述 NHR-5700系列多回路数字显示控制仪采用了表面贴装工艺,全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力。本仪表支持多种信号类型输入,可与各类传感器、变送器配套使用,实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示,可巡回检测8~16路测量信号,带8路或16路“统一报警输出”、“16路分别报警输出”、统一变送输出”、“8路分别变送输出”功能、485/232通讯等输出功能,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。 二、技术参数

三、仪表的面板及显示功能 1)仪表外形尺寸及开孔尺寸 外形尺寸开孔尺寸 160*80mm(横式)152*76mm 80*160mm(竖式)76*152mm 96*96mm(方式)92*92mm 2)显示窗 PV显示窗:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号 SV显示窗:显示通道数;在参数设定状态下,显示设定参数值3)面板指示灯 AL1:第一报警指示灯 AL2:第二报警指示灯 AL3:第三报警指示灯 AL4:第四报警指示灯 AL5:第五报警指示灯 AL6:第六报警指示灯 AL7:第七报警指示灯 AL8:第八报警指示灯 AL9:第九报警指示灯 AL10:第十报警指示灯 AL11:第十一报警指示灯 AL12:第十二报警指示灯 AL13:第十三报警指示灯 AL14:第十四报警指示灯 AL15:第十五报警指示灯 AL16:第十六报警指示灯 4)操作按键 确认键:数字和参数修改后的确认 翻页键:参数设置下翻键 退出设置键:长按2秒可返回测量画面 通道锁定键:按一下出现小数点,即进入通道定点测量。