文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 斜屋面计算方法1

斜屋面计算方法1

斜屋面计算方法1
斜屋面计算方法1

1.某四坡屋面水平图,设计屋面坡度=0.5(即θ=26。34’,坡度比例=1/4)。应用屋面坡度系数计算以下数值:(1)屋面斜面积;(2)四坡屋面斜脊长度;(3)全部屋脊长度;(4)两坡沿山墙泛水长度。

【解】(1)查表10-1,C=1.118《.129yy.亿亿空间》

屋面斜面积=(40.0+10.5×2)(15.0+0.5×2)×1.118m2=41×16×

1.118m2=733.41m2

(2)查表10-1,D=1.5,四坡屋面斜脊长度=AD=8×1.5m=12m

(3)全部屋脊长度=[12×2×2+(41-8×2)m=(48+25)m=73m

(4)两坡沿山墙泛水长度=2AC=2×8×1.118m=17.89m(一端)

2.如图所示,求带天窗的瓦屋面工程量。

【解】工程量=(45+0.4)×(20+0.4)×1.118m2=1035.45m2

3.某工厂车间,屋面为钢檩上铺石棉瓦,如图所示,计算瓦屋面工程量。《.129yy.亿亿空间》

【解】根据定额工程量计算规则第一条、第四条规定及表10-1:

工程量计算(水平投影):《.129yy.亿亿空间》

F={[(40+0.18×2)×(12+0.18×2)+20.6×(0.3+0.3)]×1.118+40.36×0.05

×2}m2=[(498.85+12.36)×1.118+4.04]m2=575.57m2

4.有一带屋面小气窗的四坡水平瓦屋面,尺寸及坡度如图所示。计算屋面工程量、屋脊长度和工料用量。

【解】(1)屋面工程量:按图示尺寸乘屋面坡度延尺系数,屋面小气窗不扣除,与屋面重叠部分面积不增加。查得坡度系数,C=1.1180

F

w

=(30.24+0.5×2)(13.74+0.5×2)×1.1180m2=514.81m2=5.1481×100m2

(2)屋脊长度:

1)正屋脊长度:若F=A,则L

j1

=(30.24—13.74)m=16.5m

2)斜脊长度:查得坡度偶延尺系数D=1.50,斜脊4条,

L

j2

=×1.50×4m=44.22m

3)屋脊总长:L

j =L

j1

+L

j2

=(16.5+44.22)m=60.72m

L

2

=×1.5×4m=44.22m

4)屋脊长度:L=(16.5+44.22)m=60.72m

(3)工料用量:

因屋面坡度较大,考虑檐瓦穿铁丝钉铁钉,按定额规定增加工料,檐长

(30.24+13.74)×2=87.96m,根据定额9-2,该四坡水屋面的工料汇总在

表。

5.如图所示保温平屋面,求其屋面定额直接费。

【解】工程量=36.24×12.24m2=443.58m2

保温层平均厚度=(0.06+×2%/2)m=0.119m≈12cm

该屋面为女儿墙外天沟排水,应套定额5-76、5-77,但因保温层配合比为1:12,需换算,防水层为PVC橡胶卷材,不是三毡四油,也需换算。

查附表107、108,及5-86,5-91,定额5-76换算为:

(4275.10-148.10×5.369+149.52×5.3692-2005.44+3460.39)元/l00m2 =5737.67元/100m2

=(144.85-148.10×0.8945+149.52×0.8945)元/100m2=146.12元5-77

/100m2

应套的定额基价为:[5737.67+146.12×(12-6)]元/100m2=6614.39元/l00m2

若该屋面保温层做法改为:60mm厚l:12水泥蛭石(平均厚度),上做炉渣混凝土找坡,坡度为2%;其他条件不变,则找坡平均厚度为:(12-0.24×2%)÷2=0.06m=6cm

炉渣混凝土找坡套5-69,基价71.52元/l00m2《.129yy.亿亿空间》

应套定额基价为:5737.67+71.52×6=6166.79元/100m2

定额直接费=443.58÷100×6166.79元=27354.65元

6.有一两坡水二毡三油卷材屋面,尺寸如图所示。屋面防水层构造层次为:预制钢筋混凝土空心板、1:2水泥砂浆找平层、冷底子油一道、二毡三油一砂防水层。

计算:(1)当有女儿墙,屋面坡度为1:4时的工程量;

(2)当有女儿墙坡度为3%时的工程量;

(3)无女儿墙有挑檐,坡度为3%时的工程量。

【解】(1)屋面坡度为1:4时,相应的角度为14002,,查得C=1.0308 F

ju

=[(72.75-0.24)×(12-0.24)×1.0308+0.25×(72.75-0.24+

12.0-0.24)×2]m2

=(878.98+42.14)m2=921.12m2

式中F

ju

-屋面防水层工程量。

(2)有女儿墙,3%的坡度,因坡度很小,按平屋面计算

F

ju

=[(72.75-0.24)×(12-0.24)+(72.75+12-0.48)×2×0.25]m2

=(852.72+42.14)m2=894.86m2《.129yy.亿亿空间》

或[(72.75+0.24)(12+0.24)-(72.75+12)×2×0.24+(72.75+12-0.48)×2

×0.25]m2=894.85m2

(3)无女儿墙有挑檐平屋面(坡度3%),按图a、c,有

F ju =外墙外围水平面积+(L

+4×檐宽)×檐宽,代人数据得:

F

ju

={(72.75+0.24)(12+0.24)+[(72.75+12+0.48)×2+4×0.5]×0.5}m2

=979.63m2

(4)找平层面积

1:2水泥砂浆找平层,按净空面积计算其工程量:

1)有女儿墙坡屋面时,找平层面积为:《.129yy.亿亿空间》

F=(72.75-0.24)(12-0.24)×1.0308m2=878.98m2

2)有女儿墙平屋面时,找平层面积:

F=(72.75-0.24)(12-0.24)m2=852.72m2

(5)无女儿墙有挑檐平屋面,包括檐沟的找平层面积为(如图c所示):

F=(72.75+0.24+0.5×2+0.2×2)(12+0.24+0.5×2+0.2×

2)m2=1014.8m2

7.计算卷材平屋面工程量。

小青瓦屋面施工方案[1](完整版)

青筒瓦屋面施工方案 一、工程概况 方圆云山诗意一标段的1、2、3、5、6、7、8号房工程,屋面坡度30°-35°的斜屋面采用盖小青瓦构造装饰做法:无保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%或耐碱短纤维玻璃丝卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑤、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑥、钢筋砼现浇板,预埋¢10钢筋头,露出屋面80(设计要求60,实际应为80),中距双向900-1000。 有保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、50厚挤塑聚苯板保温隔热层。⑤、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑥、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑦、钢筋砼现浇板,预埋10钢筋头,露出屋面130(设计要求60,实际应为130),中距双向900-1000(用于核心筒坡屋顶)。

二 、材料要求及规格 1、片瓦 180×180 2、 2、瓦头 185 ×110 3、滴水瓦 185× 185 4、正档沟 220×130 5、大花脊 200×220×145 6、民居爪角

三、主要工序施工方法 1、基层施工: ①、在斜屋面板施工时,模板底模应根据设计要求的囊度曲线在现场足尺放样并复核无误后方可进行施工。同时在施工期间应注意复合檐口及屋脊的标高是否符合设计。 ②、为防止砼浇筑时由于屋面坡度过大引起砼坍落,在双层双向板筋。扎好后,沿屋脊平行方向。每隔1m 设置钢丝网片一道。做法如下图: 3008焊网片板厚 钢丝网 ③、在斜屋面板的双层板钢筋,绑扎完成后。绑扎预留?10锚筋露出板面80㎝(保温屋面为130),锚筋间距800×800。做法如下图: 10板厚80 (无保温) 800*800设置 100130(有保温)

屋面工程量计算规则及公式【最新版】

屋面工程量计算规则及公式 1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。 2、屋面工程量计算方法 (1)屋面面积瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按设计图示尺寸水平投影面积乘以屋面坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。 ①不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积。 ②屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积不增加,但天窗出檐部分重叠的面积计入相应的屋面工程量内。 ③瓦屋面的出线、披水、稍头抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另计算。

(2)屋面防水面积屋面卷材防水、屋面涂膜防水按设计图示尺寸按面积以平方米计算。 ①斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数按斜面积以平方米计算,平屋顶按水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的坡度延长不另考虑。 ②不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,其根部弯起部分不另计算。 ③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,以平方米计算,并入卷材屋面工程内。如图纸未注明尺寸,伸缩缝、女儿墙可按25cm,天窗处按50cm计算。 ④涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝,以延长米计算。 (3)屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同。 (4)屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。

(5)屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC 弯头、短管,铅丝网球按个计算。 (6)屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

屋面工程量计算方法

1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。 (3)屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同 (4)屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。 (5)屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC弯头、短管,铅丝网球按个计算。 (6)屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

小青瓦屋面施工组织方案

小青瓦屋面施工方案 一、屋面采用盖小青瓦构造装饰做法: 无保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%或耐碱短纤维玻璃丝卧铺。 二、材料要求及规格 1、片瓦180×180 2、2、瓦头185×110

3、滴水瓦185×185 4、正档沟220×130 5、大花脊200×220× 145 6、民居爪角 三、主要工序施工方法 1、基层施工:

①、在斜屋面板施工时,模板底模应根据设计要求的囊度曲线在现场足尺放样并复核无误后方可进行施工。同时在施工期间应注意复合檐口及屋脊的标高是否符合设计。 ②、为防止砼浇筑时由于屋面坡度过大引起砼坍落,在双层双向板筋。扎好后,沿屋脊平行方向。每隔1m 设置钢丝网片一道。做法如下图: 3008焊网片 板厚钢丝网 ③、在斜屋面板的双层板钢筋,绑扎完成后。绑扎预留?10锚筋露出板面80㎝(保温屋面为130),锚筋间距800×800。做法如下图: 10板厚 80 (无保温)800*800设置 100130(有保温) ④、由于该屋面板斜度为30°-35°,为确保该屋面板砼浇筑质量,在砼浇筑时采用应手工砼,坍落度控制在7㎝-8㎝之间,砼浇筑方向由檐口向屋脊浇筑,砼振捣采用插片式砼振捣器,振捣密实。

屋面找坡层方量计算

预算工作中,我们经常会遇到这样的屋面设计:泡沫混凝土保温找坡,最薄处100mm。通常上来讲,泡沫混凝土都是按平米计价的,这样计算就很简便,直接在CAD上圈面积就行了,但是有的时候,你想复核一下它的单位实际成本,或者像我所在的项目,结算的时候,分包主诉平米单价太低,和总包发生扯皮,这个时候,你就有必要计算一下它的泡沫混凝土方量,可是怎么计算呢,貌似并不太好算,经过本人研究,现提供一种方法,有不周的地方,或者有什么更好的建议,敬请不吝赐教。 根据现场实际测量,发现现场实际厚度与图纸放坡厚度有较大的出入,所以就辛苦一下各位预算工作者,去现场实测,本例也将以实测数据为计算依据。 假设:屋面四角泡沫混凝土厚度如下,单位mm

要计算它的体积,我们首先要把它分解成以下几个部分分别计算,再求和就是它的体积 V1=10*10*=10m3

这相当于一个平放的四棱锥V2=1/3*+*10/2*6= 同理:V3=1/3*+*10/2*5= V4=1/3*+*10/2*4= V5=1/3*+*10/2*5= V1+V2+V3+V4+V5= 但是这种方法一是比较麻烦,二是遇到一些不规整的屋面轮廓时,即使分解开来,它的每块体积也并不太好计算,下面我们用三维视图观察一下这个泡沫混凝土找坡:

从三维视图上来看,它近似于一个长方体扣除一个四棱锥,为了更加便于计算,我们把四个角的厚度平均一下,就把它当作长方体来计算 (220+210+200+190)/4=205mm V长方体=10*10*= V四棱锥=1/3*10*10*找坡层=从计算结果来看,方法1和方法2的数值近似相等,但是方法2却要比方法1简便很多,所以,方法2就可以用来计算屋面找坡层的工程量。 实例,本工程屋面做法: 1、8-10厚铺地砖,用5厚1:1水泥砂浆(加建筑胶)粘贴,白水泥擦缝 2、25厚1:3水泥砂浆(加建筑胶)结合层 3、40厚细石混凝土3000×3000分隔,缝宽10缝内嵌填聚苯板 4、3厚SBS防水卷材两道(聚酯胎Ⅱ型)

小青瓦屋面施工方法

小青瓦屋面施工方法

小青瓦屋面施工方法 青瓦屋面就是俗称的小青瓦屋面、蝴蝶瓦屋面,可按下列两种方法分类: 一、按有无基层,可分为:设基层青瓦屋面(即俗称的青瓦屋面)和楞摊瓦屋面(即俗称的冷摊瓦屋面,千插瓦),见图一 a b c d e f 图一 a 无灰埂仰瓦屋面; b 楞摊俯仰瓦屋面; c 有灰埂楞摊仰瓦屋面; d 设基层俯仰瓦屋面; e 楞摊俯仰瓦屋面; f 楞摊有灰埂通风隔热仰瓦屋面 二、按青瓦的铺设方式,可分为:仰瓦屋面(图一 a c f)和俯仰瓦屋面(图一 b d e)(【屋面工程施工及验收规范】(GBJ207-83)将俗称的阴阳瓦屋面统一称为俯仰瓦屋面)。 仰瓦屋面,全部用仰瓦铺排而成,只有仰瓦行列的屋面,叫无灰埂仰瓦屋面。铺设无灰埂仰瓦屋面时,应严格选用外形整齐一致的青瓦,瓦垄边缘应相互咬接紧密(图一 a)。在仰瓦瓦垄边缘做做成灰埂的屋面,称为有灰埂仰瓦屋面。仰瓦屋面的仰瓦,应座灰饱满。做灰埂时,应先将两垄仰瓦之间的空隙用草泥垫实,然后用麻刀灰做出灰埂,再在灰埂上涂刷青灰浆,并压实抹光。 俯仰瓦屋面,是将仰瓦与俯瓦间隔铺排,俯瓦覆盖于仰瓦瓦垄之上的屋面。其特点是俯瓦覆盖成垄,仰瓦铺成沟,俯瓦将雨水披开,汇聚于瓦沟之中,顺屋面坡排走。为了防止瓦沟内的雨水满溢出现渗漏现象,大多数俯仰瓦屋面,在瓦垄处铺砂浆,填碎砖瓦,将俯瓦抬高,盖上俯瓦后,瓦垄两侧用麻刀灰抹平,涂刷青灰浆压实抹光,形成图一d的形式。 青瓦屋面一般采用屋面板(望板)、望砖、荆笆、苇箔、秸秆、芦席等材料作基层。基层应牢固、平整,避免铺瓦后挠曲变形。当采用望砖作基层时,至少应在檐口处钉木条一道,然后铺设望砖。 青瓦屋面基层之上,一般铺抹两层泥背(例如用花秸、黄泥拌和的花秸泥),俗称“灰泥”、“苫背”。泥背可以起到保温、隔热的作用,还可以固定仰瓦的位置,使仰瓦窝牢稳妥。泥背的稠度以抹子便于铺抹为宜,不应太稀。铺设泥背时,应前后两坡,同时自下而上进行施工,防止单坡受荷过大,造成屋架变形或发生事故。第一层泥背应分二次抹成,第一层厚度,不超过60mm,待其略干后,再铺抹第二层,第二层厚度,以20mm-40mm为宜。 如果是不设基层,直接在椽条上铺设仰瓦的屋面,即楞摊瓦屋面,其椽条净距一般为小青瓦小头宽度的4/5。 青瓦片很容易破碎。为了避免铺瓦后再做屋脊时,将瓦踩碎,一般是在顺坡大片铺瓦之前,先筑屋脊。 (一)筑屋脊施工方法: 青瓦屋面的屋脊,可分为普通青瓦屋脊(游脊)和有纹头的高屋脊两种。 1.普通青瓦屋脊的做法

小青瓦屋面瓦铺设施工工艺

小青瓦屋面瓦铺设施工工艺 一:编制依据: 1、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 2、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 3、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 4、《烧结瓦》GB/T21149-2007 二、工程概况 XXXX工程 三、屋面瓦施工工艺 本工程屋面瓦施工铺贴采用1:2.5水泥砂浆粘贴,工序如下: 铺设屋面瓦前准备工作: 瓦屋面做法:○1结构板;○22~3cm厚的1:2.5水泥砂浆找平层;○3一步司徒(400g聚乙烯丙纶防水);○3 2cm厚的1:2.5水泥砂浆保护层;○43mm厚贴必定BAC自粘防水卷材;同材性胶粘剂两道;○54cm厚1:2.5水泥砂浆卧瓦层,配筋?6@500;顶端植筋于结构板上,于交叉点绑扎固定;○6铺瓦收卫生;○7喷黑色涂料。 应将屋面清扫干净,扫去灰尘。 施工屋面太干燥时应浇水润湿屋面。 (3)屋面应分好瓦档,做到上下垂直成90度状,先在檐口处铺设滴水瓦,然后铺底瓦,最后铺盖瓦,从下往上做。盖瓦和底瓦平齐。瓦片铺设完毕后应是横平竖直。 (4)施工气温高于5度; (5)若遇雨水、大风天气,不可进行施工; (6)屋面结构层浇筑好后,防雷、找平层、防水层、保温层,保护层应施工完毕,并经甲方、监理验收合格后方能进行屋面瓦施工,最后一层屋面砂浆找平层用1:3砂浆找平,要求屋面平整; (7)进场瓦经甲方、监理验收合格。 (8)瓦片切割机、墨斗、扫把、2~4米长直方木条直楞板、卷尺等施工机具准备完毕。 2:施工工序: 1)要求:盖瓦和底瓦,按设计比例铺设。 2)水泥砂浆搅拌:水泥、砂比例为1:2.5要确保砂浆具有可靠的粘结强度,用于打底铺设施工。

四坡屋面则用屋面水平投影面积

两坡屋面的计算规则是水平投影面积* 答:四坡屋面则用屋面水平投影面积* 各种瓦屋面(包括挑檐部分),均按设 计 四坡屋面则用屋面水平投影面积*隅延尺系数D 来计算。各种瓦屋面(包括挑檐部分),均按设计图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度系数(延尺系数),以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积,屋面小气窗的出檐部分也不增加。 1)屋面坡度表示方法:B/A 角度α; 2)延尺系数: C ,用来计算两坡屋面; 3)隅延尺系数:D,用来计算四坡屋面,还可用来计算四坡屋面的单面斜脊长度=A*D。

延长系数是坡线,隅延长系数是斜脊线。如四分水屋面,延长系数是 1.118,隅延长系数是1.50。 四坡屋面中求屋面斜面积时乘延长系数 C ,求斜脊线长度时乘隅延长系数 D 。 屋面坡度延长米系数表:根据图示就可以看出相互间的关系了。 各种瓦屋面(包括挑檐部分),均按设计图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度系数(延尺系数),以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积,屋面小气窗的出檐部分也不增加。 1)屋面坡度表示方法:B/A 角度α % 2)延尺系数: C =斜长/A =(A^2+B^2)1/2/A 所以斜屋面面积=水平投影面积*延尺系数 3)隅延尺系数:D=(1+C^2)^(1/2) 可用来计算四坡屋面的单面斜脊长度=A*D C =斜长/A =(A^2+B^2)1/2/A 应改为C =斜长/A =(A^2+B^2)^(1/2)/A 两分水用延迟系数乘以面积得来的答案与用勾股定理求斜长再求面积所得答案是一样的,但对于两分水屋面,延迟系数有没有其他意义

小青瓦施工方案

(七) (八) (九)小青瓦屋面施工 1、铺小青瓦的操作工艺顺序 铺瓦准备工作→基层检查→上瓦、堆放→铺筑屋脊瓦→铺檐口瓦、屋面瓦→粉山墙披水线→检查、清理。 2、铺瓦操作要点与铺瓦操作方法 1)、铺挂小青瓦操作方法 铺挂小青瓦的操作顺序与铺平瓦基本相同。即从左往右、自下往上。但因小青瓦较薄易于破碎,为避免屋面铺好后再去铺盖屋脊瓦时会将瓦片踩破,因而在铺挂屋面瓦之前要先将脊瓦做好。 2)、做屋脊 做小青瓦屋脊一般有三种方法:①象作平瓦屋脊一样,将瓦一皮一皮地从一个山头铺筑到另一个山头;②将瓦片斜成一定的角度并挤紧,由山头向中间筑脊;③先在两山头各平放一叠瓦封头。具体做脊时,一般先在靠近屋脊两边的坡屋面上先铺筑5-6张仰瓦或俯瓦作为分垅的标准,并用草泥或屋脊底部,冯接着铺盖脊瓦。屋脊筑完后用混合砂浆或纸筋灰将脊背及瓦垅的缝堵塞密实、压紧抹光。 3)、铺挂檐口瓦和屋面瓦。 檐口瓦要挑选外形整齐、质量好的瓦进行铺挂。檐口第一皮瓦挑出檐口的长度不得少于50mm,檐口瓦垅必须与屋脊瓦垅上下对直,以利排水。檐口仰瓦相邻的空隙要用砂浆和碎瓦片填塞稳后再盖2-3张俯瓦。

檐口处第一张仰瓦应抬高20~30mm,以防俯瓦下滑。 4)、铺屋面瓦时,应先顺斜坡拉线,再从檐口开始,自下往上一垅一垅地进行铺挂。铺瓦要求“一搭三或压二露三”,即要求瓦面上下搭接2/3。俯仰瓦屋面的相邻两垅俯瓦和仰瓦的边之间要搭接40mm。铺俯仰瓦时,应先铺两垅仰瓦,并在其两垅仰瓦之间空隙处用灰浆塞垫稳后再铺俯瓦。若铺仰瓦屋面,则要在每两垅瓦之间空隙处用灰泥堵塞饱满后,用麻刀灰做出灰埂,并在灰埂上涂刷一屋与瓦颜色相近的灰浆,再抹压圆直。若是不做灰埂的仰瓦屋面应挑选外形整齐一致的小青瓦铺挂,且要求边缘必须咬接紧密,坐浆饱满,铺挂密实稳牢。悬山屋面,山墙处的瓦应挑出半块瓦宽,再粉披水线。硬山屋面则可用仰瓦随屋面坡度侧贴于墙上作泛水。 5)、操作要点 运瓦与堆瓦。运瓦上屋面之前,应检查椽子与檩条是否钉好,是否平整牢固,偏差过大的要经修整或返工后才能运瓦上屋面。因小青瓦薄而容易破损,运瓦上屋面时要稳拿轻放。小青瓦的堆放应按规格尺寸与质量的不同分别堆放,且要根据铺瓦的不同要求选择好堆好地点。屋面堆瓦应在两坡屋面对称堆放。在运瓦过程中,要把有裂缝、破损的瓦选择出来,不合格的瓦不运上屋面。

斜屋面计算方法

1.某四坡屋面水平图,设计屋面坡度=(即θ=26。34’,坡度比例=1/4)。应用屋面坡度系数计算以下数值:(1)屋面斜面积;(2)四坡屋面斜脊长度;(3)全部屋脊长度;(4)两坡沿山墙泛水长度。 【解】(1)查表10-1,C= 屋面斜面积=+×2)+×2)×=41×16×= (2)查表10-1,D=,四坡屋面斜脊长度=AD=8×1.5m=12m (3)全部屋脊长度=[12×2×2+(41-8×2)m=(48+25)m=73m (4)两坡沿山墙泛水长度=2AC=2×8×1.118m=17.89m(一端) 2.如图所示,求带天窗的瓦屋面工程量。 【解】工程量=(45+×(20+×= 3.某工厂车间,屋面为钢檩上铺石棉瓦,如图所示,计算瓦屋面工程量。

【解】根据定额工程量计算规则第一条、第四条规定及表10-1: 工程量计算(水平投影): F={[(40+×2)×(12+×2)+×+]×+× ×2}m2=[+×+]m2= 4.有一带屋面小气窗的四坡水平瓦屋面,尺寸及坡度如图所示。计算屋面工程量、屋脊长度和工料用量。 【解】(1)屋面工程量:按图示尺寸乘屋面坡度延尺系数,屋面小气窗不扣除,与屋面重叠部分面积不增加。查得坡度系数,C= F w =+×2)+×2)×1.1180m2=514.81m2=×100m2 (2)屋脊长度: 1)正屋脊长度:若F=A,则L j1 =—m=16.5m 2)斜脊长度:查得坡度偶延尺系数D=,斜脊4条, L j2 =××4m=44.22m 3)屋脊总长:L j =L j1 +L j2 =+m=60.72m

L =××4m=44.22m 2 4)屋脊长度:L=+m=60.72m (3)工料用量: 因屋面坡度较大,考虑檐瓦穿铁丝钉铁钉,按定额规定增加工料,檐长+×2=,根据定额9-2,该四坡水屋面的工料汇总在表内。 5.如图所示保温平屋面,求其屋面定额直接费。

坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底

技术交底记录 资料号 表C1-10 工程名称丽江天麓●瑞吉苑交底日期2015年3月17日 施工单位中铁建设集团有限公司分项工程名称屋面工程 交底提要坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底 交底内容: 屋面小青瓦铺设概况: 一、材料要求 1、P.C 32.5复合硅酸盐水泥,严禁混用不同品种、不同标号的水泥,具备出厂合格证及经复试合格。中砂,不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉渣等杂物,含泥量不大于5%。 2、瓦件的包装、捆扎应符合运输及搬运的相关要求;材料进场经验收合格后,各瓦件需根据屋面瓦施工布置按安装顺序分类堆放待用。 3、屋面瓦质地坚固,不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 二、主要机具 主要机具:砂轮切割机、小白线、墨斗、橡皮锤、红蓝铅笔、卷尺、托灰板、铁抹子、水桶、平锹、工具袋等。 三、作业条件: 1、坡屋面的平整度:坡屋面找平层平整度的误差应控制在±5mm以内(用两米靠尺和楔形尺检查) 2、正脊斜脊:两坡面阴角阳角应为一直线,保证能用肉眼分辨出正斜脊的脊中心线位置。 3、几何尺寸:坡屋面的几何尺寸应规整,同一坡面的左右檐口边应相等,屋面两对角线长应相等。根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线; 4、斜屋面找平层已施工完毕,且已通过验收。 5、斜屋面周圈防护架已搭设完毕,通过验收。 6、材料已经到位并经验收合格。 签交底人审核人

字 接受交底人 栏 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写〞分项工程名称〞栏,其他技术交底可不填写。 云南省住房和城乡建设厅印制 技术交底记录 资料号 表C1-10 工程名称丽江天麓●瑞吉苑交底日期2015年3月17日 施工单位中铁建设集团有限公司分项工程名称屋面工程 交底提要坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底 交底内容: 四、施工工艺: 本工程斜屋面挂瓦施工采用屋面瓦卧浆(1:3水泥砂浆)做法,屋面瓦由甲方提供。 施工顺序 1、测量放线:在屋脊处弹出分中线,尽量使屋面对称或平行,然后从屋檐往上弹第一条平行线确定屋檐第一层瓦位置,由于砼屋面在浇筑中可能出现的误差,山檐于屋檐不一定成直角,所以需取一条与屋檐线为直角的山檐线。再根据实际的误差调节山檐安装瓦件的预留位置。两檐边通常预留60mm弹线,必要时调整,在20mm范围内调整,这两条弹线也是主瓦铺设的始线与终线,另外,还需要每隔2m弹一道控制线。

屋面找坡厚度计算

屋面找坡层厚度计算公式 一般把屋面坡度小于5%的屋顶称为平屋顶,由于钢筋混凝土梁、板的普遍应用和防水材料不断革新,平屋顶已被广泛应用。它与坡屋顶相比,具有节约材料、减少建筑体积、提高预制装配程度、便于使用与维修等诸多优点。 一、控制找坡层最薄处厚度的计算方法 公式:找坡层工程量(V)=屋面面积(S)*平均厚度(H) 平均厚度(H)=坡宽(L)*坡度系数(i)*1/2+最薄处厚度 以下面实际案例为例,来陈述平屋顶找坡层厚度的计算方法。 已知平屋顶形式及尺寸如下图,屋沿最薄处厚为30mm,计算屋面找坡层工程量。 1、计算平均厚度 A区:面积:15*4=60m2 平均厚度:4.0*2﹪*1/2+0.03=0.07m B区:面积:12*5=60m2 平均厚度:5.0*2﹪*1/2+0.03=0.08m C区:面积:8*(5+2)=56m2 平均厚度:7.0*2﹪*1/2+0.03=0.10m D区:面积:6*(5+2-4)=18m2 平均厚度:3.0*2﹪*1/2+0.03=0.06m E区:面积:11*(4+4)=88m2 平均厚度:8.0*2﹪*1/2+0.03=0.11m (1)算数平均厚=0.07+0.08+0.10+0.06+0.11∕5=0.084m (2)加权平均厚=60*0.07+60*0.08+56*0.10+18*0.06+88*0.11∕60+ 60+56+18+88=25.36∕282=0.0899≈0.09m

2、屋面找坡层工程量 (1)屋面工程量(算术平均厚)=282*0.084=23.69m3 (2)屋面工程量(加权平均厚)=282*0.09=25.38m3 3、小结: 通过上述计算分析,因其计算找坡层厚度不同,屋面找坡层工程量有两个结果,一是以算术平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量,另一个是以加权平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量。从实际设计角度出发,以哪种平均厚为基础更精确呢?应该以加权平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量,所以建议屋面工程量计算时,应多采用以加权平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量。 4、存在的问题: 通过对以上控制找坡层最薄处厚度的计算方法的探讨分析,可以知道这种计算方法根据屋面坡宽的不同,把平屋顶屋面划分了(A)、(B)、(C)、(D)、(E)五个区,设计时以各区为独立单位,在保证屋面坡度不变的前提下,各区不在同一坡面上,即各区坡面高低不平,屋脊处即各区最厚部位高低也不同,使(A)、(B)、(C)、(D)、(E)五区厚薄不均,区与区之间出现高低不同的棱,从而造成在各区交接处施工困难,也容易造成积水和渗漏。积于上述问题,笔者提出了在保证屋面坡度不变的前提下,控制最厚处厚度的屋面找坡层计算方法。 二、控制最厚处厚度的屋面找坡层计算方法。 公式:找坡层工程量(V)=屋面面积(S)*平均厚度(H) 平均厚度(H)=坡宽(L)*坡度系数(i)*1/2+最厚处厚-坡宽*坡度系数 已知平屋顶形式及尺寸如上图,在保证屋沿最薄处厚为30mm的前提下,采用控制最厚处厚度的屋面找坡层计算方法,计算屋面找坡层工程量。 1、确定屋面最厚处厚度 在(A)、(B)、(C)、(D)、(E)五区中找出坡宽最大(E)区,坡宽8000mm,以(E)区最厚处厚为基础确定屋面整体最厚处厚度。 最厚处厚度=0.19取0.2mm 2、计算平均厚度 (A)区:面积:15*4=60m2 平均厚度:4.0*2﹪*1/2+0.2-4.0*2﹪=0.16m (B)区:面积:12*5=60m2 平均厚度:5.0*2﹪*1/2+0.2-5.0*2﹪=0.15m

坡屋面工程量计算规则

坡屋面工程量计算规则 一、屋面工程 瓦屋面、金属压型板(包括挑檐部分)均按水平投影面积乘以屋面坡度系数,以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗,斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加面积。 二、屋面防水工程 1.卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积乘以规定的坡度系数以平方米计算。但不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积,屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按图示尺寸并入屋面工程量计算。如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算,天窗弯起部分可按500mm计算。 2.涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分格缝,另列项目以延长米计算。 3.屋面刚性防水按设计图示尺寸以面积计算,不扣除房上烟囱、风帽底座及小于0.3m2以内孔洞所占面积。 三、屋面排水工程 1.铁皮排水按图示尺寸以展开面积计算。咬口和搭接等已计入定额项目中,不另计算。 2.铸铁、PVC水落管区别不同直径按图示尺寸以延长米计算,雨水口、水斗、弯头、短管以个计算。 注:1.两坡排水屋面面积为屋面水平投影面积乘以延长系数C;

2.四坡排水屋面斜脊长度=A×D(当S=A时); 3.沿山墙泛水长度=A×C; 4.B=玻屋面高度。

坡屋面和平屋面的划分以坡度大小而定,平屋面并不是绝对的平,也是有坡度的,只是很小而已,否则无法排出屋面积水。现在尚无法规严格界定,防水界认为坡度大于10%(5°48')即为坡屋面。屋面坡度小于5%(2°54')系为平屋面。 为什么坡度界定大于10%,因为10%的坡度可以作构造防水,采用金属板材。如果小于10%的坡,不能作构造防水,只能全封闭防水。如果使用小块瓦防水,坡度应大于30%(16°45'),否则雨水从瓦缝中倒灌。 坡度小于5%为平屋面理由是哪些?平屋面可以上人,不须防备滑跌,人可以在上走动,小于2%的坡度的屋面,可用作运动场、晒场、蓄水池、舞场等。平屋面必须用全封闭材料防水。 坡度5%~10%之间的屋顶既不能用瓦作构造防水,也不能作上人屋面,更不能作运动场和蓄水池,系为两种屋面形式的过渡带。 坡度大于140%(55°)应按尖顶防水进行设计。

斜屋面计算方法

。',坡度比例=1/4)261.某四坡屋面水平图,设计屋面坡度=0.5(即θ=。34应用屋面坡度系数计算以下数值:(1)屋面斜面积;(2)四坡屋面斜脊长度;(3)全部屋脊长度;(4)两坡沿山墙泛水长度。 【解】(1)查表10-1,C=1.118 2=41×162)×1.118m×+屋面斜面积=(40.0+10.5×2)(15.00.5×22 =733.41m1.118m(2)查表10-1,D=1.5,四坡屋面斜脊长度=AD=8×1.5m=12m (3)全部屋脊长度=[12×2×2+(41-8×2)m=(48+25)m=73m (4)两坡沿山墙泛水长度=2AC=2×8×1.118m=17.89m(一端) 2.如图所示,求带天窗的瓦屋面工程量。 22 =1035.45m1.118m×0.4)+(20×0.4)+=(45【解】工程量 3.某工厂车间,屋面为钢檩上铺石棉瓦,如图所示,计算瓦屋面工程量。 【解】根据定额工程量计算规则第一条、第四条规定及表10-1: 工程量计算(水平投影): F={[(40+0.18×2)×(12+0.18×2)+20.6×(0.3+0.3)]×1.118+40.36× 0.05 222 1.118+4.04]m=575.57m×2}m=[(498.85+12.36)×4.有一带屋面小气窗的四坡水平瓦屋面,尺寸及坡度如图所示。计算屋面工程量、屋脊长度和工料用量。 【解】(1)屋面工程量:按图示尺寸乘屋面坡度延尺系数,屋面小气窗不扣除,与屋面重叠部分面积不增加。查得坡度系数,C=1.1180 222 100m×=5.1481=514.81m1.1180m×F2)×0.5+2)(13.74×0.5+=(30.24w (2)屋脊长度: 1)正屋脊长度:若F=A,则L=(30.24—13.74)m=16.5m j12)斜脊长度:查得坡度偶延尺系数D=1.50,斜脊4条, L=×1.50×4m=44.22m j23)屋脊总长:L=L+L=(16.5+44.22)m=60.72m j2jj1 L=×1.5×4m=44.22m 244.22)m=60.72m +4)屋脊长度:L=(16.5 (3)工料用量:因屋面坡度较大,考虑檐瓦穿铁丝钉铁钉,按定额规定增加工料,檐长(30.24+13.74)×2=87.96m,根据定额9-2,该四坡水屋面的工料汇总在表内。. 5.如图所示保温平屋面,求其屋面定额直接费。 22 12.24m=443.58m【解】工程量=36.24×保温层平均厚度=(0.06+×2%12cm 2)m=0.119m/≈该屋面为女儿墙外天沟排水,应套定额5-76、5-77,但因保温层配合比为1:12,需换算,防水层为PVC橡胶卷材,不是三毡四油,也需换算。查附表107、108,及5-86,5-91,定额5-76换算为: 2 l00m+3460.39)元/5.369(4275.10-148.10×+149.52×5.3692-2005.442 100m=5737.67元/2=146.12元元/100m0.8945+149.52× 0.8945)5-77=(144.85-148.10×换2 100m/2=6614.39100m元/146.12×(12-6)]

青筒瓦屋面施工方案

青筒瓦屋面施工方 案

青筒瓦屋面施工方案 一、工程概况 太行山(国际围棋文化旅游产业园)工程,屋面坡度30°-35°的斜屋面采用盖小青瓦构造装饰做法: 无保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%或耐碱短纤维玻璃丝卧铺。二、材料要求及规格 1、片瓦 180×180 2、 2、瓦头 185×110 3、滴水瓦 185×185 4、正档沟 220×130 5、大花脊 200×220×145 6、民居爪角

做法如下图: 板厚 ③、在斜屋面板的双层板钢筋,绑扎完成后。绑扎预留?10锚筋露出板面80㎝(保温屋面为130),锚筋间距800×800。做法如下图: 板厚))

坡屋面小青瓦施工

坡屋面小青瓦施工 1、一般是先做屋脊,再铺盖屋面,同时做屋面泛水,最后做瓦头粉饰。 2、在基层上铺设泥背时,前后坡应自下而上同时进行,并至少分两层铺抹。第一层铺抹后特其略徽干燥,再铺抹第二层。 3、屋面上瓦应前后两坡同时进行。并隔沟堆放,以防止滑动。做屋脊前,应在靠近屋脊两边的坡面上先铺5~6张仰瓦及俯瓦,作为瓦垅划分的标准,并宜拉通长麻线。以求平直。脊瓦底部用碎瓦片和砂浆将分垅的瓦垅垫平。脊瓦铺完后,脊瓦底部与瓦垅的空隙需用1:1:4水泥石灰砂浆加1.5% 麻刀堵塞密实,并压紧抹光。也可将整个屋脊用麻刀青灰浆粉面+再用青灰水涂刷I~2道与青瓦色调一致。 4、檐口瓦应挑选外形整齐、质量较好的小青瓦,挑出檐口宜为50毫米。檐口瓦的盖瓦应抬高30~80毫米(俗称“望檐 ),以防盖瓦下滑。檐口瓦楞必须与屋脊瓦楞上下对直,切勿歪斜,以利排水。 5、铺屋面瓦一般自檐口开始,自下而上,一垅一垅地铺盖,排垅必须上下均匀,前后对正。一般要求瓦面上下搭接三分之二,俗称“一搭三”,每铺完一垅,用2米或更长一些的直尺(杆)将瓦楞和瓦面校直。俯仰瓦屋面的俯瓦搭盖仲瓦的宽度每边应为40~60毫米;铺仰瓦屋面时,两垅仲瓦之间的空隙应用草泥垫实,然后用麻刀灰做出灰埂,再在灰埂上涂刷青灰浆,并抹压圆直光滑。如不做灰埂,应挑选外形整齐一致的青瓦,瓦垅边缘应相互咬接紧密,瓦应坐灰饱满、

牢靠。 6、山墙上面瓦的挑出部分宜为瓦宽的1/2,瓦垅侧面应校直。 7、质量要求 (1)屋脊平直,脊瓦底部垫塞平稳,坐灰饱满,屋脊不沉陷变形。 (2)檐口瓦出檐一致,瓦头高度相同,檐头整齐平直。屋面瓦瓦垅平直,与屋檐、屋脊互相垂直,瓦片搭盖疏密一致,瓦片无翘角和张口现象。

四坡屋面则用屋面水平投影面积

两坡屋面的计算规则是水平投影面积 答:四坡屋面则用屋面水平投影面积 四坡屋面则用屋面水平投影面积*隅延尺系数D来计算。如四分水屋面,延长系数是1.118,隅延长系数是1.50。 四坡屋面中求屋面斜面积时乘延长系数C,求斜脊线长度时乘隅延长系数D。 屋面坡度延长米系数表:根据图示就可以看出相互间的关系了。 各种瓦屋面(包括挑檐部分),均按设计图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度系数(延尺系数),以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积,屋面小气窗的出檐部分也不增加。 1)屋面坡度表示方法:B/A 角度α % 2)延尺系数: C =斜长/A =(A^2+B^2)1/2/A 所以斜屋面面积=水平投影面积*延尺系数

3)隅延尺系数:D=(1+C^2)^(1/2) 可用来计算四坡屋面的单面斜脊长度=A*D C =斜长/A =(A^2+B^2)1/2/A 应改为C =斜长/A =(A^2+B^2)^(1/2)/A 两分水用延迟系数乘以面积得来的答案与用勾股定理求斜长再求面积所得答案是一样的,但对于两分水屋面,延迟系数有没有其他意义

小青瓦施工方案

小青瓦施工方案 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

(七)小青瓦屋面施工 1、铺小青瓦的操作工艺顺序 铺瓦准备工作→基层检查→上瓦、堆放→铺筑屋脊瓦→铺檐口瓦、屋面瓦→粉山墙披水线→检查、清理。工程名称梅岭安置房集镇中心区旧城 改造提升工程 交底部位屋面 分项工程名称屋面小青瓦铺贴分项日期2014年04月30日 交底内容: 一:施工准备 1技术准备:根据设计图纸及相关施工验收规范编制施工方案;组织员工熟悉图纸,掌握小青瓦铺贴要点。 2材料准备:水泥为普通硅酸盐水泥,水泥砂浆配比为1:3,要求应具有良好的和易性。小青瓦的规格尺寸及质量要求:底瓦190*190,盖瓦170*170.屋面瓦颜色为:绿色。 3施工器具:搅拌机,推斗车,灰桶,灰铲,扫把,2.0米直尺。 二:施工工艺: 1 工艺流程: 放线→铺砂浆层→贴底瓦→铺砂浆→扣盖瓦→清理→验收。 2 操作工艺: a施工放线:屋面轮廓线:先弹屋脊中线,然后从屋檐往上确定屋檐第一层瓦的位置(一般按瓦长减屋檐挑出长度50mm计算),弹一条与屋脊中线平行的直线,再在左右山檐50mm处弹出垂直与屋脊中线的山檐边线,控制线根据块瓦的允许调整范围和面积预先排板。有斜天沟的要先上下分线,再从两边山檐边缘往斜天沟逐步弹线,以使斜天沟两面瓦槽对称分布。 b砂浆层:砂浆卧瓦屋面做法时,在保温层上应先铺一道底瓦砂浆层, C底瓦铺贴:铺瓦前找平层和平瓦应湿润,铺瓦必须与控制线对齐,自左向右,自下向上铺设,屋檐第一层瓦应与其上两层瓦水平,做法是:取三片瓦放置在檐口向上的三层瓦片铺设控制线上,此时檐口瓦会出现低垂现象,应用水泥砂浆起垫固定卧实檐口第一块瓦片,使之与上二层瓦成水平直线,两边同样做法后按控制线拉水平线往上铺设。屋面瓦应与屋面钢筋网相互固定牢固 3 瓦屋面的施工要点

工程名称梅岭安置房集镇中心区旧城 改造提升工程 交底部位屋面 分项工程名称屋面小青瓦铺贴分项日期2014年04月30日a基层上的灰尘、杂物清扫干净后,按设计要求在保温层验收合格后再进行屋面瓦铺贴。. c铺瓦前要选瓦。凡缺边、掉角、裂缝、砂眼、翘曲不平、张口缺爪的瓦,不得在工程中使用。通过铺瓦预排,山墙或天沟处如有半瓦,应预先锯好。 d底瓦的搭接应顺屋面水流方向,由下至上进行搭接,以防漏水。檐口瓦应铺成一条直线,且挑出檐边40mm.斜沟处的底瓦要根据宽度及斜度弹线铺贴。整坡瓦应平整,行列横平竖直,无翘角和张口现象。 e盖瓦应在底瓦施工后拉线铺放。接口顺主导风向。扣盖瓦应保证砂浆铺座平实,搭接缝用混合砂浆嵌填,缝口平直,砂浆严密。铺好的屋脊和斜脊平直,无起伏现象。 f斜沟瓦:先将整瓦(或选择可用的缺边瓦)挂上,沟边要求搭盖宽度不小于150mm,弹出墨线,编好号码,将多余的瓦面砍去(最好用钢锯锯掉,保证锯边平直),然后按号码次序挂上,斜脊处的平瓦边按上述方法挂上,保证盖瓦搭接平瓦每边不小于 40mm。 g脊瓦:斜脊脊瓦时,应拉通长线,铺平挂直,扣脊瓦时用1:3水泥砂浆铺座平实,脊瓦接口和脊瓦与平瓦间的缝隙处,要用水泥砂浆嵌严刮平,脊瓦与平瓦的搭接每边不少于40mm;平瓦的接头口要顺主导风向;斜脊的接头口向下,即由下向上铺设,平瓦与斜脊的交界处要用水泥砂浆封严。铺好的平脊和斜脊平直,无起伏现象。 h铺瓦次序必须是从檐口由上到下,自左至右的方向进行。屋面瓦的搭接长度为瓦长的1/3. 4 瓦屋面质量要求 (1)屋面的瓦不得有缺角,砂眼、裂纹、和翘曲张口等缺陷。铺设后的屋面不得渗透水(可在雨天后检查)。 (2)铺瓦应平整,搭接紧密,横平竖直,靠屋脊一排瓦应为整瓦,檐口瓦出檐尺寸一致,檐口平直整齐。 (3)屋檐要平直,脊瓦搭口和脊瓦的缝隙、斜沟瓦与排水沟的空隙,均应用水泥

相关文档