联通湖北安办函[2009]28号

关于做好通信机房孔洞封堵等安全措施的补充

通知

各市州分公司、网络建设部、运行维护部、产品创新部、业务支撑系统部、网管中心、移动网络公司运行维护部、移动网络公司网络建设部、移动网络公司网优中心:

随着电信系统的快速更新、扩建、改建,使得线缆防火、孔洞封堵越来越成为安全领域内的重要问题。由于电气设施、建筑、电缆布置等都向着复杂化、精细化方向发展,使得孔洞封堵也具有越来越多的具体问题。在《中国联通通信网络运行维护规程》、《中国联通湖北分公司通信机房管理办法(试行)》文件要求的基础上,特下发本补充说明。

一、预防为主,防消结合

国内外高层建筑火灾的经验教训告诉我们:如果在高层建筑设计中,对防火设计缺乏考虑或考虑不周密,一旦发生火灾,会造成严重的人身伤亡和经济损失。因此,高层建筑必须遵循“预防为主,防消结合”的方针,要立足于自防自救,积极保证消防安全。

高层建筑物的火灾具有这样一些特点:火势蔓延快,疏散人群

困难,扑救火灾困难,火灾隐患多等。从火灾扑救实践知,登高消防车扑救高度在24m以下的建筑物火灾最为有效,再高的建筑物扑救数量就差了。一些规模大、空间大的建筑物,如商业大楼、综合大楼楼内可燃物多,火源和电源多,一旦发生火灾,必然会造成严重的经济损失和人民伤亡。因此,高层建筑的消防工作应做到:减少建筑内的可燃物;楼内装修陈设尽可能采用不燃或难燃材料;设置自动灭火系统以及划分防火及防烟分区。其中最有效的办法是划分防火及防烟分区,其作用是:在发生火灾时可将火势控制在一定的范围之内,以利于扑救和减少经济损失和人身伤亡。

高层建筑的电梯井、管道井、风道、电缆竖井等竖向井道,如果防火分隔处理不好,发生火灾时,这些竖井就像一个个小烟囱,成为火势迅速蔓延的途径。有资料介绍,火灾燃烧水平方向扩散速度最大为0.5—3m/s,而沿竖井的扩散速度为3—4m/s,10Om高的高层建筑,在无阻拦的情况下,半分钟烟气可沿竖井扩散到屋顶,尤其电缆竖井,一旦发生火灾,因电缆护层不阻燃,火势可沿着烧着的电缆向上蔓延,热量由下而上递增,很容易增加到燃爆的程度。因此,从防火、减灾的目的出发,为使火势能控制在分隔区内,必须对电缆竖井进行防火封堵。国标《高层建筑设计防火规范》

GB50045—95第5、3、3条规定:“建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2—3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。电缆

井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。”

对于电缆竖井,尤其通信楼的电缆竖井,从实际需要出发,考虑到电缆的维护、更换、敷设,又要保证防火安全,电缆竖井可采用可塑性有机防火堵料和速固型无机防火堵料进行防火封堵分隔。可塑性有机防火堵料具有耐火性极高,柔韧性好,有的还具有遇火膨胀等特点,对电缆施工与维护都非常方便。所以特别适用于建筑物中的电线、电缆和管道的贯穿孔洞、缝隙的防火封堵。速固型无机防火堵料使用时,一般先用有机防火堵料包裹在电缆的外围,在周边的缝隙处灌注速固型防火堵料,速固型防火堵科固化后,形成具有相当强度和耐火性的防火层。

电缆竖井是纵向迅速蔓延火势的途径,电缆平面的线槽敷设是平面蔓延火势的途径。

在通信设备中,也曾有过沉痛的教训,由于一个机房失火,因电线、电缆是连接各机房敷设的,由电缆燃烧造成火势蔓延,连续烧毁几个机房,造成严重的经济损失。为减少由于火灾造成的经济损失通信,通信、信号楼的各机房也应当采用防火、防烟分隔区的防火方法。对各机房之间的连接电线、电缆的线槽进行封堵,考虑施工及维护方便,可采用可塑性有机防火堵料。

通信局楼的机房设计大部分没有采用防火、防烟分隔区的防火方法,从减少经济损失的目的出发,先天的防火设计不足,后天应当采用封堵的方法,将防火补齐。

线缆主要通过“竖井”、“水平井”、“桥架”等三种方式穿墙过洞,然而线缆由于“电起火”和诸多外因会引发火灾, 而且火焰沿电缆走向蔓延得相当迅速,大量事实表明,一旦发生电缆火灾,扑救将非常困难。此外,由于电缆发生火灾时,会产生大量烟气,烟气中CO、CO2含量很高,而且生成氯化氢和氯气气体,它们往往会通过封闭不严的缝隙和孔洞弥漫到室内的电气装置,并形成一种稀盐酸导电膜附着在电气装置上,使设备、元件和接线回路的绝缘性能严重降低,这不仅加重了事故损失,还造成“二次”危害。因此要杜绝线缆火灾事故的发生和防止线缆着火蔓延,采取相应的线缆防火、孔洞封堵措施,保证通信楼机房通信网的安全可靠运行十分重要,

二、目前国内电缆防火封堵措施

防止电缆火灾延燃的措施有多种:封、堵、涂、隔、包、水喷雾等。实践证明最经济有效的办法是封、堵、隔。而对电缆大量涂、包等办法是不恰当的,一是不经济,费工费时成本高,二是对于紧排在一起的多根电缆,很难保证涂刷的质量,而且涂、包的材料时间长了易失效。现归纳常见电缆防火封堵方案如下:

⑴防火墙设置

①以无机防火堵料为基材

②组合式防火墙

以有机防火堵料、无机防火堵料、防火板及防火涂料相互配合组成防火墙。

⑵阻火隔层和电缆“竖井”封堵

①小孔洞的封堵

一般采用无机防火堵料与有机防火堵料配合使用。

②大孔洞的封堵

采用无机防火堵料、有机防火堵料及防火板组合封堵。

三、机房电缆防火封堵新技术

STI专利型防火槽盒是一种针对通信楼机房电缆贯穿部位防火封堵工程的最新专利产品。它由二部分组成,外盒为镀锌钢构造,槽盒内部由膨胀型材料制成。能保护电线和电缆贯穿墙面,而不需其它防火填塞材料。对线缆具有自动调节密封性能,火灾发生时能迅速膨胀,密封其燃烧时所留下的空隙。防火槽盒外观为鲜亮的橙色,易于辨别,安装完成后即可使用。根据工作情况随时更换或增减线缆。施工简单快捷,不会破坏原有墙面及线缆的完整性,也不需重新铺设线缆。新型环保防火封堵系统特点如下:

⑴安装快捷,施工简单

与传统的施工方法形成鲜明对比,整洁、专业的外观设计,容易移动、添加及更换电缆,可在墙壁建筑施工期间提前安装或预留孔洞后安装。

⑵实现防火以及烟密性气密性的最佳保护

无论是否装有电缆,均能实现长达4小时的防火时效以及防烟的最佳保护,确保每次安装新电缆或更换电缆都能防火防烟,在防火防烟雾方面超越传统套管和胶泥效果。与常见防火封堵系统

相比,无论空载或满载,STI专利型防火槽盒100%符合防火防烟要求。可实现 0-100%的电缆填充率。

⑶使用或运行时不需要额外的防火材料

槽盒已内置防火封堵系统,无需使用密封胶、胶泥和其他防火封堵物料。内置密封系统可自动调节到适合的电缆负载量,无需调节、拆卸或重新安装阻火材料,保证任何时段都能实现防火封堵性能。

⑷快速反应膨胀

槽盒内的膨胀材料遇到火灾或高温时可迅速反应膨胀,膨胀率高达 800%,迅速密封槽盒,以防止火焰与烟雾的扩散。

⑸具有环保安全性能

防火封堵系统不含囟素,燃烧产物不会产生有毒的烟雾,不会造成“二次”危害,环保安全可靠。

(6)单组或并联组合使用

根据贯穿物孔洞的大小和不同用途的线缆,可自由组合使用槽盒。

(7)模块楼板组合构件格栅系统

对于大面积电缆贯穿楼板或电缆“竖井”大孔洞的封堵,可采用组合构件格栅系统。

(8)新技术的优势

目前新型环保的电缆防火、孔洞封堵工程施工系统解决了传统的封、堵、隔而出现的偏差问题,在机房安全整治规划中要逐步推

广应用。即:

(1)要有完整的防止电缆火灾延燃的设计。

(2)必须保证防火材料是合格产品。

(3)必须保证防火封堵的严密性。

(4)必须保证防火材料封堵的厚度。

(5)必须保证防火封堵有足够的机械强度。

四、小结

传统电缆孔洞防火封堵方法对保障通信机房的安全生产起到了极大的作用,但从高保障要求出发,传统电缆孔洞防火封堵方法存在需要熟练的施工人员现场操作和施工技术。采用传统方案虽然能有效起到防火作用,但存在着以下弊端:

⑴使用无机防火堵料灌注时容易擦伤电缆外皮,而且固化后增减电缆十分困难,使电缆不容易拆卸。

⑵由于有机防火堵料仅在封堵面积小于100cm2时才适用,因此有局限性。

⑶防火板的使用也和无机防火堵料一样,当运作中需更换或添加电缆时不便拆装,且易伤及其它电缆。

⑷有关防火涂料的弊端上面已叙述。

因此,现在常用的封堵材料和封堵工艺较为落后,其封堵效果大多以标准模式进行检验认证,而较少采用更可靠的等效工况或实际工况进行检验认证,因此与实际封堵工程差异较大,故封堵效果难以保证。而且封堵材料本身在平时和遇火时存在环保性能的

问题,有些防火封堵材料在高温下会产生浓烟或毒气,反而造成“二次”危害。

⑴选用的防火封堵材料与工况条件不匹配

当欲封堵的贯穿物在高温下易软化变形或烧蚀收缩时,应采用遇火膨胀型防火封堵材料,而不能仅“以不燃材填紧封实”为标准,否则贯穿物在高温下软化变形或烧蚀收缩后,会产生孔洞或缝隙,造成烟火蔓延串烧。当封堵部位处于频繁振动或变形的工况环境时,应采用具有柔性或弹性且不易变形收缩的防火封堵材料填紧封实,否则防火封堵部位会产生裂缝、破损甚至脱落,影响防火效能。

⑵采用的防火封堵工艺不合适

现在大多数防火封堵材料通过的是标准检测,测试时,其封堵厚度是240mm。但在实际封堵时,为求与楼板和墙体的平整,或受施工条件制约,往往达不到应封堵的厚度,因而也就达不到与其测试结果相同的防火等级。进行标准检测时,贯穿物占封堵面积的比率也很低。但在实际封堵时,对于电信行业,贯穿物占封堵面积的比率很大,因而仅依据标准测试结果来制定封堵工艺及选择封堵材料就不能保证防火封堵的可靠性了,而应该选用通过等效工况或实际工况检测过的防火封堵材料。目前新型环保的电缆防火、孔洞封堵工程施工系统解决了传统的封、堵、隔而出现的偏差问题,在机房安全整治规划中要逐步推广应用。

2009年9月5日

主题词:通信机房孔洞封堵通知

抄报:赵德昌副总经理

中国联合网络通信有限公司湖北省分公司综合部2009-09-05印发

校对:向尧

通信机房安全防护措施

通信机房安全防护措施一、电信机房的概念 (一)电信机房是指包含在站点(机站)内的安装有通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。 (二)站点是在通信网络中表现为一个通信节点,在地理上表现为包含一个或多个通信机房的建筑物或建筑群。 (三)目前我国通信机房主要分为有人职守的机房和无人职守的机房。 二、电信机房的类型 按中国电信网络资源命名规范,通信机房可分为:接入网机房、地 下进线间、计算机机房、数据机房、MDF机房、电报机房、卡类机房、监控机房、空调机房、移动机房(专为移动所用)、

网管机房、动力机房、充气机房、远端机房、交换机房、传输机房、用户机房、无线机房、综合机房、微波机房、有线电视机房、综合 布线机房、IDC机房等。 电信生产其机房作业,是由专门的值机员、机务员来完成,作业内 容是值守、维护、检修固定电话、无线电话、电报、载波、短波、 微波、卫星和电力等电信通信设备,使设备处于良好状态,保证其 正常运行。 第二节 电信机房作业中常见的事故类型及案例分析 电信机房常见的事故类型有:电气事故;火灾事故;爆炸事故;设 备笋坏事故和通信阻断事故。 一、电气事故的种类及发生的主要原因

(一)电气事故种类 电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些电路故障。 (二)发生电气事故在技术上主要表现为: 1、绝缘损坏:电气设备绝缘破损,绝缘电阻不合格。 2、安全距离不够:设备的带电部分与地面及其他带电部分未保持一定的安全距离。 3、接地不合理;低压电力系统未设置应有的接地、保护装置。 4、电气保护措施不力:没有根据某些电气设备的特性和要求采取特殊安全措施,如对各种高压电力设备采取装设高压

机房安全管理及采取措施

机房安全管理及采取措施 长春市第二中等专业学校鲍洪艳一、计算机机房的安全管理,表现在3个方面 其一,是用电安全管理。由于机房在电线线路错综复杂,任何一处的差错小则可能引起设备的损坏,大则可能引起火灾并造成人员的伤亡。在实际工作中,电源控制应由管理人员具体负责,白天巡视线路,每晚关闭电源,严格规范学生行为。禁止学生乱碰电源、电线等物,并在危险处标示出来。保持机房的整洁卫生,防止毁坏电线或造成电线的短路,从而引起火灾; 其二,是设备安全。白天依靠机房管理人员及进对机房开放和关闭,晚上依靠值班人员和电子侦测器来保证机房设备的安全。有条件的学校应安装防盗监控系统,每个机房都安装闭路电视监控器,对计算机机房进行闭路监控; 其三,是网络安全。随着互联网的发展,计算机病毒的种类越来越多,连网的用户容易感染了病毒。解决这个问题最好的办法就是安装防火墙和杀毒软件。在使用杀毒软件时,要注意及时的升级软件的病毒库,提高杀毒软件的杀病毒能力。 其四,是人员安全。机房安装管理需要建立安全管理制度,完善安全设施。比如设置安全通道标识、安装应急灯,合理安置消防灭火设施等。 二、机房管理应采取的相应措施 1.重视机房管理人员的工作 机房管理人员要一专多能。机房管理工作并不像想象的那么简单。

由于种种客观原因,授课老师不可能同时兼顾到机房的管理,如果计算机出现故障的话,就要求机房管理人员必须要有较强的计算机维修能力,在熟悉常用软件的基础上,能够在短时间内排除故障,这样既减轻了授课教师的负担,也使得实训课能够顺利进行。 2.机房管理是一项看得见、摸得着的实际工作,本人认为机房管理工作很重要并且很有挑战性。为了杜绝大大小小的安全事故。建立和健全机房的各项规章制度是做好机房管理的关键。采取科学的管理手段,被证明是行之有效的。机房日常管理根据实际需要,必须以较为完善的《机房管理规定》、《机房管理人员岗位职责》、《学生实训守则》等规定和制度为依托,做到言必出,行必果,有了制度就必须按照制度严格执行,不能有丝毫怠慢。制度和规定对各个具体细节要有准备描述,以供师生参考执行,落实要房管理人员安全事故责任制,安全责任与绩效挂钩,强化其责任意识。对学生加大思想素质教育和管理制度的宣传力度,强化学生的行为自律。 3.加强对病毒的防范工作 由于网络的普及,各种计算机病毒也在互联网上肆虐。在学校机房的管理中。对病毒的防治,应该提到比较重要的地位。首先,要有硬盘复制备份软件,我们常用GHOST软件。把硬件各分区数据的镜像文件保留起来,在系统瘫痪时将备份恢复到原来的分区中。其次,通过保护卡限制学生对机器进行操作。每次开机,硬盘数据都会还原为系统的初始状态。最后,机房的杀毒软件和病毒防火墙要及时升级。保证机房的防毒要求。在机房的管理工作中,方法和手段是多方面的,

机房安全防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 机房安全防护措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7565-76 机房安全防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一节概述 一、电信机房的概念 (一)电信机房是指包含在站点(机站)内的安装有通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。 (二)站点是在通信网络中表现为一个通信节点,在地理上表现为包含一个或多个通信机房的建筑物或建筑群。 (三)目前我国通信机房主要分为有人职守的机房和无人职守的机房。 二、电信机房的类型 按中国电信网络资源命名规范,通信机房可分为:接入网机房、地下进线间、计算机机房、数据机房、MDF机房、电报机房、卡类机房、监控机房、空调机房、

移动机房(专为移动所用)、 网管机房、动力机房、充气机房、远端机房、交换机房、传输机房、用户机房、无线机房、综合机房、微波机房、有线电视机房、综合布线机房、IDC机房等。 电信生产其机房作业,是由专门的值机员、机务员来完成,作业内容是值守、维护、检修固定电话、无线电话、电报、载波、短波、微波、卫星和电力等电信通信设备,使设备处于良好状态,保证其正常运行。 第二节电信机房作业中常见的事故类型及案例分析 电信机房常见的事故类型有:电气事故;火灾事故;爆炸事故;设备损坏事故和通信阻断事故。 一、电气事故的种类及发生的主要原因 (一)电气事故种类 电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些

楼顶作业安全防范措施

楼顶作业安全防范措施 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

楼顶作业安全防范措施通信基站安装施工很多涉及到楼顶作业,比如楼顶设备安装、楼顶抱杆作业、天馈引入等,在施工操作过程中,除了要按安全操作规程开展施工外,还需采取以下防范措施: 1、楼顶打孔时,注意楼板厚度,避免打穿或震裂楼板造成渗水; 2、楼顶安装设备时,注意设备重量是否在楼顶承重范围内。 3、上站后首先对拉线和抱杆质量进行检查。如果楼顶没有围栏或围栏不牢固,应在楼顶距离边缘米的作业范围围上警示线,警示线高1米为宜,防止施工人员过于靠近楼顶边缘。 4、楼顶有沙石等杂物时,作业前应将作业范围清理,以防滑倒;楼顶如有青苔或积水,更应注意采取防滑措施,绕行或在上面垫放砖块,小步行走,不许跳跃。必要时须将青苔或积水清理完毕后再开始施工。如上述措施仍不能有效防滑,需将情况上报项目经理或工程主管,严禁在安全隐患未得到有效处理的情况下开展施工。 5、楼顶有电力线经过时,应提前确认电力线路电压大小、是否有漏电问题;因为部分地方会因为日晒及风吹或与楼顶摩擦造成线路漏电。先用电笔测量潮湿处是否带电,并检查与楼面接触的电力线外观是否破损,如有漏电可能,在确保安全的前提下采取有效防范措施。 6、在楼顶作业,楼上及楼下施工人员必须戴安全帽,并注意工具及设备的安全使用,防止高空坠物,砸到下面的施工人员或楼下过往居民。楼下人员靠近工作区域3米时,须提醒楼上作业人员注意。

7、在楼顶作业时,作业区域应距离抱杆及楼面边缘一定距离,防止抱杆上高空坠物砸伤以及失足坠楼。 8、在楼面馈线引入室内时,作业人员应绑好安全绳,以防发生意外,安全绳必须绑在抱杆等安全牢固的地方。 9、如果楼顶为石棉瓦,应尽量避免踩踏,必须踩踏时应在上面铺上木板,防止石棉瓦碎裂时人员摔伤。 10、在吊装设备上楼顶时,应注意楼下和楼上人员安全,楼下人员应远离物品掉落垂直距离3米以上,楼顶人员应绑好安全带或安全绳,并且站立在牢固容易着力的地方,防止滑倒或其他状况导致被重物拉到楼面外。 11、如楼顶有易燃易爆物品时,严禁施工人员带火到楼顶施工。如须使用电烙铁焊接两兆头时,要在距离易燃品5米外干净无杂物的作业区域的地方操作,通电的电烙铁需做好防范措施,防止引起火灾或爆炸。电烙铁不使用时,及时切断电器电源。为了防范火灾发生,需将基站内配备的灭火器或车用灭火器放在操作区域附近备用。 12、楼顶隔热板老化容易踩碎,施工人员在楼顶走动脚要踩在两块隔热板搭边上。 13、施工时产生的垃圾不得堆放在楼顶上,施工完毕必须清理现场,待业主确认后再离开。 14、如果楼顶上有业主养植的花草果树或鸟类畜禽,施工前后需要跟业主确认数量,做好保护措施,以免丢失引起不必要的纠纷。 15、风力达到三级以上,不得在楼面进行施工作业。

机房安全防护措施

通信机房安全防护措施 第一节概述 一、电信机房的概念 (一)电信机房是指包含在站点(机站)内的安装有通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。 (二)站点是在通信网络中表现为一个通信节点,在地理上表现为包含一个或多个通信机房的建筑物或建筑群。 (三)目前我国通信机房主要分为有人职守的机房和无人职守的机房。 二、电信机房的类型 按中国电信网络资源命名规范,通信机房可分为:接入网机房、地下进线间、计算机机房、数据机房、MDF机房、电报机房、卡类机房、监控机房、空调机房、移动机房(专为移动所用)、 网管机房、动力机房、充气机房、远端机房、交换机房、传输机房、用户机房、无线机房、综合机房、微波机房、有线电视机房、综合布线机房、IDC机房等。 电信生产其机房作业,是由专门的值机员、机务员来完成,作业内容是值守、维护、检修固定电话、无线电话、电报、载波、短波、微波、卫星和电力等电信通信设备,使设备处于良好状态,保证其正常运行。 第二节电信机房作业中常见的事故类型及案例分析 电信机房常见的事故类型有:电气事故;火灾事故;爆炸事故;设备损坏事故和通信阻断事故。

一、电气事故的种类及发生的主要原因 (一)电气事故种类 电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些电路故障。 (二)发生电气事故在技术上主要表现为: 1、绝缘损坏:电气设备绝缘破损,绝缘电阻不合格。 2、安全距离不够:设备的带电部分与地面及其他带电部分未保持一定的安全距离。 3、接地不合理;低压电力系统未设置应有的接地、保护装置。 4、电气保护措施不力:没有根据某些电气设备的特性和要求采取特殊安全措施,如对各种高压电力设备采取装设高压熔断器和断路器;对低压用电设备应采取相应的低压电气保护措施进行保护。 5、安全标志不明显:在施工、安装及使用电气设备中没有设置明显的安全标志等。 (三)触电事故的种类及表现电流对人体的伤害,即触电事故。它有两种情况,一种是电击伤害,一种是电烧伤害。 二、火灾的危害和类别 l、火灾会造成5种主要的危害:缺氧、火焰或热效应、烟雾、气体燃烧物及建筑物的结构损坏。 2、按着火的方式及燃料的不同,火灾可以分为四大类。 (1)固体材料着火:

机房维护方案

机房安全要素与防护措施 第一节概述 一、电信机房的概念 (一)电信机房是指包含在站点(机站)内的安装有通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。 (二)站点是在通信网络中表现为一个通信节点,在地理上表现为包含一个或多个通信机房的建筑物或建筑群。 (三)目前我国通信机房主要分为有人职守的机房和无人职守的机房。 二、电信机房的类型 按中国电信网络资源命名规范,通信机房可分为:接入网机房、地下进线间、计算机机房、数据机房、MDF机房、电报机房、卡类机房、监控机房、空调机房、移动机房(专为移动所用)、网管机房、动力机房、充气机房、远端机房、交换机房、传输机房、用户机房、无线机房、综合机房、微波机房、有线电视机房、综合布线机房、IDC机房等。 电信生产其机房作业,是由专门的值机员、机务员来完成,作业内容是值守、维护、检修固定电话、无线电话、电报、载波、短波、微波、卫星和电力等电信通信设备,使设备处于良好状态,保证其正常运行。 第二节电信机房作业中常见的事故类型及案例分析 电信机房常见的事故类型有:电气事故;火灾事故;爆炸事故;设备笋坏事故和通信阻断事故。 一、电气事故的种类及发生的主要原因 (一)电气事故种类 电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些电路故障。 (二)发生电气事故在技术上主要表现为: 1、绝缘损坏:电气设备绝缘破损,绝缘电阻不合格。 2、安全距离不够:设备的带电部分与地面及其他带电部分未保持一定的安全距离。 3、接地不合理;低压电力系统未设置应有的接地、保护装置。

4、电气保护措施不力:没有根据某些电气设备的特性和要求采取特殊安全措施,如对各种高压电力设备采取装设高压熔断器和断路器;对低压用电设备应采取相应的低压电气保护措施进行保护。 5、安全标志不明显:在施工、安装及使用电气设备中没有设置明显的安全标志等。 (三)触电事故的种类及表现电流对人体的伤害,即触电事故。它有两种情况,一种是电击伤害,一种是电烧伤害。 二、火灾的危害和类别 l、火灾会造成5种主要的危害:缺氧、火焰或热效应、烟雾、气体燃烧物及建筑物的结构损坏。 2、按着火的方式及燃料的不同,火灾可以分为四大类。 (1)固体材料着火: 固体材料,主要是有机物所造成的着火,形成火苗及灰烬。例如木块、纸及煤炭。灭火的方法是冷却,可以用水来灭火。 (2)液体或液化固体着火:液体或液化的固体形成的着火,其种类可以进一步划分为; (3)电气着火 电源或设备着火,可以用二氧化碳、石灰、干粉或者蒸发液体作灭火介质,但不能用水。电是起火的原因,但不是一类火灾。因此,电气着火从传统的着火分类中取消了。 关于安装及使用正确类别的灭火器的知识,对于具有特殊风险的地点是极为重要的。 (4)气体爆炸 在粉尘及可燃气体环境下,对于所采用的设备的选择要谨慎考虑,通常由法律规定可以使用的设备种类。 第三节电信机房作业安全技术要求 一、预防电气触电事故 (一)接地:使用金属的盒、管、架等,应有一个与地相连的电极,并应由有资格的人员定期地对系统进行检查和测试。 (二)工作系统:在做电路及仪表工作时,要求断开开关并锁好,工作人员要亲自对仪表

通信电源机房安全施工注意事项实用版

YF-ED-J7254 可按资料类型定义编号 通信电源机房安全施工注意事项实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

通信电源机房安全施工注意事项 实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、所有进机房施工人员必须进行机房施 工安全培训,认真学习《通信电源机房安全施 工注意事项》,着装整齐,办理移动公司《机 房准入证》,交纳安全施工押金,佩戴该公司 工作证,做好出入机房登记。 2、机房施工人员入机房必须戴鞋套,施 工过程中的各种工具、材料、设备必须放置指 定地点并摆放整齐,所有借用物品用完必须及 时归还到位。 3、机房内禁止食用任何食品,禁止将水

洒在设备和地板上,与工程无关的物品严禁带入施工现场。 4、机房内严禁吸烟,需使用电气焊等设备作业时,必须提出申请,经中心同意后,在防火措施到位的情况下,方可施工。 5、机房内施工要有防尘措施,严防施工粉尘进入在用设备周围,施工过程中产生的垃圾、金属细丝应随时集中存放在专用容器内,严禁随地摆放、散落地面造成设备故障。 6、施工工具绝缘良好,扳手手柄必须有绝缘护套。移动电动工具、电子仪表配置齐全,绝缘可靠。 7、熟悉并时刻牢记施工现场的各项施工及管理规定,严格做到事前操作有请示,事后有汇报(尤其是动电源设备)。任何电路开

数据中心机房用电安全防护措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.数据中心机房用电安全防护措施正式版

数据中心机房用电安全防护措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1. 综述 为尽量避免机房内电力意外事故,以保障人身安全、防止设备损坏及影响供电系统等为目的。规范数据中心机房设备加电、日常操作的用电安全防护措施,制定本文档。 2. 范围 本文档适用于北京移动数据中心所有机房(菜市口、望京、昌平、丰台、大白楼)。 3. 用电安全措施 机房日常用电安全的最高准则为确保

人员安全。 3.1 设备用电安全措施 3.1.1设备上架加电要求 ?? 所有进入机房,需使用机房电源的设备应为正规品牌且具有3C标志(即中国强制性产品认证)中CCC+5安全认证标志或CCC+S&B安全与电磁兼容认证标志任意一个。任何自行组装(DIY)设备不得上架加电。 ? 设备上架加电前应在机房外,使用非机房(生产用电)电源进行加电、开机测试,测试该设备电源组件为正常运行方可上架加电。 ? 不能在机房外加电测试的直流电设备,进入机房后首次加电需机房负责人,

通信工程施工现场预防措施及应急预案

施工现场预防措施及应急预案一、前言 本应急预案将体现预防为主的精神。通过分析存在的危险点、危险作业环节,制定可行的预防措施,将可能发生的事故概率降到最低点。一旦发生重大安全事故,指挥人员及救援组员第一时间采取行动,有效地避免或降低人员伤亡和财产损失,并同时做好报告工作。 预案将帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。

二、电信工程危险源分析 (一)触电 电信工程施工过程,若人员违章操作及操作失误,则极有可能发生触电事故。(二)高处坠落 在进行电信工程施工过程,如不慎容易发生坠落事故。 (三)火灾 电信工程项目在安装作业过程中,容易导致发生火灾事故。 (四)机械伤害 在电信系统施工过程,操作不当可能发生机械伤害事故,但此类事故发生的概率相对比较小。 (五)物体打击 在进行电信工程施工时,如防护不到位会引起物体打击事故。 (六)中毒事故 在进行地下及水底光(电)缆作业,井道里通信线路布放时,如处理不当会引起中毒事故。 三、施工现场生产安全事故应急救援系统

(一)成立施工现场生产安全事故应急救援指挥部。 1、现场总指挥由项目经理担任; 2、副总指挥施工现场负责人担任; 3、指挥部设在工地会议室(办公室)。 (二)指挥部下设5个应急小组,人员及联系方式如下:(可根据项目更新) 四、救援器材及设备

1、通讯设备:包括固定电话2台,移动电话(施工期间,班组长以上管理人员、各小组长均应保持开机状态),对讲机配备6部。 2、交通工具:供指挥、联系、救援的用车1台。 3、急救药品及器材:急救药箱(止血贴、止血带、绷带、万花油等药品),颈托,担架(2副)等救援器材及灭火器等。 4、照明工具:应急灯3个,手电筒4个。 5、救援用安全绳3条,安全手套6副,安全鞋6对,防火服3套。 五、各类事故的预防措施及应急方案

通信机房孔洞封堵等安全防范措施

通信机房孔洞封堵等安 全防范措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

通信机房孔洞封堵等安全防范措施随着电信系统的快速更新、扩建、改建,使得线缆防火、孔洞封堵越来越成为安全领域内的重要问题。由于电气设施、建筑、电缆布置等都向着复杂化、精细化方向发展,使得孔洞封堵也具有越来越多的具体问题。在《中国联通通信网络运行维护规程》、《中国联通湖北分公司通信机房管理办法(试行)》文件要求的基础上,特下发本补充说明。 一、预防为主,防消结合 国内外高层建筑火灾的经验教训告诉我们:如果在高层建筑设计中,对防火设计缺乏考虑或考虑不周密,一旦发生火灾,会造成严重的人身伤亡和经济损失。因此,高层建筑必须遵循“预防为主,防消结合”的方针,要立足于自防自救,积极保证消防安全。 高层建筑物的火灾具有这样一些特点:火势蔓延快,疏散人群困难,扑救火灾困难,火灾隐患多等。从火灾扑救实践知,登高消防车扑救高度在24m以下的建筑物火灾最为有效,再高的建筑物扑救数量就差了。一些规模大、空间大的建筑物,如商业大楼、综合大楼楼内可燃物多,火源和电源多,一旦发生火灾,必然会造成严重的经济损失和人民伤亡。因此,高层建筑的消防工作应做到:减少建筑内的可燃物;楼内装修陈设尽可能采用不燃或难燃材料;设置自动灭火系统以及划分防火

及防烟分区。其中最有效的办法是划分防火及防烟分区,其作用是:在发生火灾时可将火势控制在一定的范围之内,以利于扑救和减少经济损失和人身伤亡。 高层建筑的电梯井、管道井、风道、电缆竖井等竖向井道,如果防火分隔处理不好,发生火灾时,这些竖井就像一个个小烟囱,成为火势迅速蔓延的途径。有资料介绍,火灾燃烧水平方向扩散速度最大为0.5—3m/s,而沿竖井的扩散速度为3—4m/s,10Om高的高层建筑,在无阻拦的情况下,半分钟烟气可沿竖井扩散到屋顶,尤其电缆竖井,一旦发生火灾,因电缆护层不阻燃,火势可沿着烧着的电缆向上蔓延,热量由下而上递增,很容易增加到燃爆的程度。因此,从防火、减灾的目的出发,为使火势能控制在分隔区内,必须对电缆竖井进行防火封堵。国标《高层建筑设计防火规范》GB50045—95第5、3、3条规定:“建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2—3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。” 对于电缆竖井,尤其通信楼的电缆竖井,从实际需要出发,考虑到电缆的维护、更换、敷设,又要保证防火安全,电缆竖井可采用可塑性有机防火堵料和速固型无机防火堵料进行防火封堵分隔。可塑性有机防

医院机房安全防护措施

编号:SM-ZD-19242 医院机房安全防护措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

医院机房安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 医院信息管理系统为医院的正常运营和科学化管理提供保障,在提高工作效率、获取和保存医疗信息、改进医疗服务质量诸方面起到了重要作用。医院信息系统的安全防护措施的制定和实施是保证医院信息系统的稳定性、可靠性、安全性、可用性的利器。 我院是二级甲等医院,于20xx年建成大型医院信息系统,并于20xx年进行了系统扩充,并与劳动局、卫生局建立了医保系统和新型农村合作医疗系统接口,目前已经是基本成型的数字化医院。我院信息管理系统(HIS)、检验信息实现了医保和新农村合作医疗患者费用的网上直报,实验室管理系统(LIS)、医学影像存储与管理系统(PACS)投入运行后,几大系统纵横交错,构成了庞大的计算机网络系统,系统高效安全运行,取得良好的社会效益和经济效益。该系统存储着大量财务、药品、病人及医疗等重要数据。硬件组成:主服

通信作业安全防范措施

通信作业安全防范措施 第一部分线路勘查与测量安全 一、勘查线路,应对线路的沿线环境进行调查,如有毒性植物、毒蛇、猛兽与狩猎器具、陷阱等,须告知测量和施工人员,采取预防措施。 二、在野外测量,凡遇到河流、深沟、陡坎等,不能盲目泅渡或冒然跳跃,在城镇市区测量,应注意到行人和车辆,并设红旗或其它安全标志,必要时请交通民警协助。 三、支架测量仪器不得离开人;在道路上测量应先与交通民警打招呼经同意后进行;支架仪器影响交通时,应设置安全标志,测量动作要迅速,要分段丈量。 四、携带标杆等较长的测量仪器时,应防止触碰行人、车辆;传递时禁止抛掷。 五、在电力线下方或附近测量,严禁使用金属标杆和塔尺,移动标杆或指挥旗时,遇有火车行驶应停止并放倒,以免引起误会。 六、雨季测量,要注意仪器的防雨;冬天在雪地测量,应戴防护眼镜,以防雪光剌伤眼睛。

第二部分线路施工作业现场安全 一、线路施工作业现场,必须设置安全标志,白天用红旗,晚间用红灯,以便引起行人、车辆注意。必要时,应设防护围栏,并请交通民警协助维护交通。 二、为了保护行人、车辆和作业人员及设备的安全,在下列地方进行施工作业,应根据实际情况设置安全标志。 (一)道路拐角、转弯处; (二)有碍行人和车辆通行处; (三)跨越道路架线,需要车辆暂停通行处; (四)挖掘的坑、洞、沟处; (五)揭开盖的人(手)孔处; (六)砍伐树木处; (七)架空电缆接续处; 三、在铁路、桥梁及有船只航行的河道附近施工作业,不得使用红旗或红灯,以免引起误会而发生意外,应该使用有关部门规定的标志。 四、邮电绿自行车,不得代替安全标志。在道路上施工作业,凡需阻断车辆通行时,必须事先经有关部门批准,并设置安全标志,必要时应派人指挥车辆和行人。 五、在道路上挖掘的坑、洞、沟,除设置安全标志外,必要时,还应用盖板盖好或支搭临时便桥,以保证通行。 六、禁止非工作人员进入施工作业区域,并不很接近、触碰下列工具和设施: (一)接续电缆的用品、用具;有毒性的填充剂;点燃的喷灯及照明灯等。(二)各种施工机械、电气设施、手持式电动工具、吊车及起重工具和绞盘、滑车、紧线器以及各种绳索等。 (三)正在布放或撤除的各种线条及电缆。 七、在铁路沿线施工作业时的安全要求:

洁净机房施工安全措施.docx

洁净机房施工安全措施 一、人员必须注册 (1)每个工作人员必须将身份证复印件交办公室备案。 (2)重要工种上岗让备案:电工、焊工、管道工、钳工等。 (3)建立工作人员名册,并指明工作岗位及职务。 (4)由公司发给工作服,进场工作必须穿着工作服,工作服不得转借他人穿着,完工后交公司,如有丢失按原价的3倍赔偿。进出机房等清洁现场应换鞋,公司将发白色运动鞋,要求每天清洁一次鞋底。 二、进出现场由带队人每天带队进出、记录,不得让与工程无关人员混入现场。如身体不适、心理不适者应及时提出,并自觉退出工作现场,施工组主管要根据实际进行检查、询问,确保所有人员能正常上岗工作。 三、工作操作 在清洁机房现场工作应注意: (1)作好保护机房设备措施,隔尘、吸尘、垫胶布。 (2)不得踏、踩、压机房中的设备、电线,特别是光纤。 (3)在机柜顶或附近施工时,佩戴的金属工具或(个人)物件要锁固,机柜要做好隔离保护措施(如盖保护层等)。金属零件、工具、切屑、线头等不得落入机房设备中,如万一发现此类情况,应及时汇报,采取措施解决,不得隐瞒事实导致发生重大事故。 (4)不得在高压电缆区带电工作,应注意高压、带电、高空操作安全性。 (5)搬运、安装工作时应注意空间、受力情况,不得撞、压伤机房设备。 (6)在工作中,不得影响客户单位工作人员工人作,不得危害他人安全环境,保证客户工作人员安全工作。 (7)进出清洁机房要换鞋,并确认鞋底的清洁。 (8)每天中午收工应清理一般性的卫生,下午收工应严格清洁卫生一次并通过卫生检查。在最后竣工时,必须整好整体退场及现场清洁工作。 (9)任何工作现场,员工不得打骂争吵,行为要文明,要卫生。 (10)施工过程中的用电、用水应按指定的要求规定进行,不得擅自乱用,电源口、水源口必须经建设方主管人员同意(需要时办手续),并在电源、水源口做好提示标志等。清洁机房内不得带水操作,个人喝水到工场外饮用。

机房安全措施范本

整体解决方案系列机房安全措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-80338 机房安全措施 Computer room security measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 温江区电子政务外网中心机房所在地为温江区海科大厦,主要负责温江区电子政务网络平台的建设、管理和维护,为政府各部门的电子政务应用提供稳定、安全的运行环境,并及时响应用户请求,为其提供技术支持服务,迅速排查遇到的问题,保障用户的应用连续高效运行,并免受安全威胁。完善网络运营的技术支持手段,建立一套完善的综合运营支撑系统,实现网络、系统、环境、安全等集中式的综合管理,最终提高网络中心的运维保障和安全防护水平,切实防止有害信息传播。 网络中心的核心任务是保障温江区电子政务基础平台安全可用,为实现上述目的,主要的手段是实时监控网络基础设施的运行状态,监控网络事件,及时发现并处理状态异常和事件,保证网络基础平台的持续稳定和安全。

机房内部安全 机房环境是网络运行的基础,所以机房环境对于保证机房网络畅通和设备的正常运行尤为重要。中心机房主要通过监控,防盗防火,机房卫生,非机房工作人员出入登记等措施,通过科学合理的系统化管理,保证机房各设备安全,维护机房网络平稳运行。采用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“VISTA机房环境监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整

机房安全防护方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 机房安全防护方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

机房安全防护方案 机房建筑和结构从安全的角度,还应该考虑: 1)电梯和楼梯不能直接进入机房。 2)建筑物周围应有足够亮度的照明设施和防止非法进入的设施。 3)外部容易接近的进出口,而周边应有物理屏障和监视报警系统,窗口应采取防范措施,必要时安装自动报警设备。 4)机房进出口须设置应急电话。 5)机房供电系统应将动力照明用电与计算机系统供电线路分开,机房及疏散通道应配备应急照明装置。 6)计算机中心周围100m内不能有危险建筑物。 7)进出机房时要更衣、换鞋,机房的门窗在建造时应考虑封闭性能。 8)照明应达到规定标准。 2.设备防盗 视频监视系统是一种更为可靠的防护设备,能对系统运行的外围环境、操作环境实施监控(视)。对重要的机房,还应采取特别的防盗措施,如值班守卫,出入口安装金属防护装置保护安全门、窗户。 3.机房的三度要求 温度,湿度以及洁净度 4.防静电措施 静电是由物体间的相互磨擦、接触而产生的。静电产生后,由于它不能泄放而保留在物体内,产生很高的电位(能量不大),而静电放电时发生火花,造成火灾或损坏芯片。计算机信息系统的各个关键电路,诸如CPU、ROM、RAM等大都采用MOS工艺的大规模集成电路,对静电极 第 2 页共 7 页

为敏感,容易因静电而损坏。这种损坏可能是不知不觉造成的。 机房内一般应采用乙烯材料装修,避免使用挂毯、地毯等吸尘、容易产生静电的材料。 5.电源 1)电源线干扰 有六类电源线干扰:中断、异常中断、电压瞬变、冲击、噪声、突然失效事件。 2)保护装置 电源保护装置有金属氧化物可变电阻(MOV)、硅雪崩二极管(SAZD)、气体放电管(GDT)、滤波器、电压调整变压器(VRT)和不间断电源(UPS)等。 3)紧急情况供电 重要的计算机房应配置御防电压不足(电源下跌)的设备,这种设备有如下两种: (1)UPS (2)应急电源 6.调整电压和紧急开关 电源电压波动超过设备安全操作允许的范围时,需要进行电压调整。允许波动的范围通常在5%的范围内。 7.接地与防雷 7计算机场地的防火、防水措施 为避免火灾、水灾,应采取如下具体措施: 1)隔离 2)火灾报警系统 第 3 页共 7 页

机房施工现场安全管理制度

附件一:作业特点及安全操作规程 建设规模:广州市电视台新址电视工艺设备机房一体化设计及装修工程项目主要包括机房装修子系统(机房吊顶)、机柜安装、防静电地板安装、供配电子系统(含防雷接地、机房照明)、桥架线槽安装、空调冷通道。各个子系统所涉及的设备、材料的采购、安装、调试等都在此项目范围内。 (1)施工条件与工程特点: 1.本工程是综合性机房工程,涉及系统多,作业面复杂,且工程量大,因此必须有针对性地制定质量和工期保证措施。 2.机房要求规划科学、布局合理,体现一体化的设计思想,适应广州市电视台新址电视工艺设备机房一体化设计及装修工程的信息化发展的需要。 (3)技术准备 技术准备是施工准备的核心,任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故,造成人、财、物的损失,因此必须认真细致地做好技术准备工作。 (4)物资准备 物资准备工作包括材料准备、施工机具准备和安全防护用品的准备。 (5)生产准备 施工用电:临时用电系统根据各种用电设备的情况,采用三相五线制树干式与放射式相合的配电方式。干线电缆选用XV型橡皮绝缘电缆。施工配电箱采用统一制作的标准铁质电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。 (6)吊顶天花安装 吊顶天花主要安装工序:标高线水平—定丝杆点位位—安装丝杆—天花龙骨安装—天花龙骨接地—天花与墙面转角位安装天花修边条—安装铝扣板天花。 (7)高架地板安装 活动地板主要安装工序:楼板找平—楼板开线—地板支架定点并安置—调整地板支架高度—安装桁条(用水平仪调平)—放置活动地板。 (8)保温棉安装 保温棉安装主要工序:楼板及顶棚清洁并油防尘漆—用胶水将保温棉粘贴在楼板及顶棚—保温棉之间再用胶水粘贴住。 (9)配电柜安装 配电柜安装主要工序:配电柜定位—焊制配电柜支架—开箱检查配电柜—配电柜上架(10)配电箱安装 配电箱安装主要工序:配电箱安装定位—配电箱开箱检查—安装配电箱—配电箱与配电管道连接。 (11)灯具、开关插座施工

机房安全防护措施示范文本

机房安全防护措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

机房安全防护措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一节概述 一、电信机房的概念 (一)电信机房是指包含在站点(机站)内的安装有 通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。 (二)站点是在通信网络中表现为一个通信节点,在 地理上表现为包含一个或多个通信机房的建筑物或建筑 群。 (三)目前我国通信机房主要分为有人职守的机房和 无人职守的机房。 二、电信机房的类型 按中国电信网络资源命名规范,通信机房可分为:接 入网机房、地下进线间、计算机机房、数据机房、MDF机

房、电报机房、卡类机房、监控机房、空调机房、移动机房(专为移动所用)、 网管机房、动力机房、充气机房、远端机房、交换机房、传输机房、用户机房、无线机房、综合机房、微波机房、有线电视机房、综合布线机房、IDC机房等。 电信生产其机房作业,是由专门的值机员、机务员来完成,作业内容是值守、维护、检修固定电话、无线电话、电报、载波、短波、微波、卫星和电力等电信通信设备,使设备处于良好状态,保证其正常运行。 第二节电信机房作业中常见的事故类型及案例分析电信机房常见的事故类型有:电气事故;火灾事故;爆炸事故;设备损坏事故和通信阻断事故。 一、电气事故的种类及发生的主要原因 (一)电气事故种类 电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、

03-附件:机房安全施工注意事项及文明施工管理办法

附件1 机房安全文明施工管理办法 为确保通信机房设备运行安全,杜绝安全隐患,保证施工安全,特列举出《机房安全文明施工管理办法》,请相关作业部门在施工过程中遵照执行。 施工管理: 1.工程施工人员凭工程开工报告书提前一天到网管维护中心申请, 经审核同意后办理《作业许可证》,必需严格执行《电信机房管 理制度》,认真做好进出登记手续,服从现场值守或管理班组的 现场检查监督。 2.进场作业需持《作业许可证》到相关值守部门办理验证登记。相 关工作证件和许可证件必需佩带备查。 3.进入机房开工前必须通知监理和随工人员。 4.设备开箱时,拆箱后的包装材料必须在每次人员离场时清运完 毕,严禁堆放在机房内、走廊通道上及大院内。当天工作结束时 要打扫现场卫生至符合机房卫生要求为止。 5.通信机房内施工使用电焊、气焊、切割机、打磨机等明火设施时, 必须提前一天征得相关部门批准,并落实现场监护人员,采取可 靠的防护措施才能施工。 6.不准在机房内吸烟、用餐、饮用饮料。 7.工程使用交、直流电源时,必须书面向业主主管部门申请,批准 后,待业主指派技术人员监护指导后方可实施。机房内施工严禁 使用高热灯具(如太阳灯等)做临时照明。严禁使用电热水器、 电炉等非施工用电热器具。 8.设备加电时必须有监理代表及随工人员在场方可进行加电操作, 禁止任何施工人员在未经允许情况下私自操作维护终端。 9.严禁施工人员将机房挪做休息场所,非施工人员严禁进入机房;

作业操作: 10.为保证机房内在运行设备的安全,严禁施工人员触动与本工程无 关的设备,需要在在运行设备上进行操作时,必须提前以书面形式向相关部门申请,经其批准并安排技术人员监护配合后方可实施,否则,如造成事故,一切后果由责任单位自负。 11.设备加电前,必须对机房电源用电量进行核查,确定容量符合用 电要求后方可申请设备加电。 12.在走线槽内进行作业前,需检查走线槽内是否有金属碎片等杂 物,若有,必须在清理后方可进行作业。 13.对运作的电源设备布放电缆时应注意对熔丝、电源开关的保护, 防止电缆摆动造成熔丝熔断或开关的跳闸,对通信设备构成危险。布放电缆时,电缆头应用绝缘胶布缠绕包封好后再行布放。 14.施工人员在走线槽内作业时,不得佩带项链、手表等金属饰物, 不得携带钥匙、钢笔等物品及与本次作业无关的工具,必须携带的工具需做好防护。作业过程中必须对走线槽内已有线缆加以保护,严禁随意移动。线槽内不得遗留线头、扎带等杂物。 15.在作业过程中若发现有杂物(特别是导电的金属碎片)遗落,必 须立即停工,并上报相关部门进行处理。 16.严禁粗暴敲击机架、走线槽及走线槽内布放的线缆。 17.对运作的通信设备作业时,放绑电缆要小心,应有两人协作进行, 一人顺线,一人拉线,避免粗暴拉线造成电缆绝缘层破损或造成对在运行设备的影响。 18.搬运设备过程中,应注意安全,特别应注意避免碰撞在运行设备, 杜绝因施工引起设备损坏。

(新安全生产)机房安全措施

(新安全生产)机房安 全措施

温江区电子政务外网机房安全措施 温江区电子政务外网中心机房所在地为温江区海科大厦,主要负责温江区电子政务网络平台的建设、管理和维护,为政府各部门的电子政务应用提供稳定、安全的运行环境,并及时响应用户请求,为其提供技术支持服务,迅速排查遇到的问题,保障用户的应用连续高效运行,并免受安全威胁。完善网络运营的技术支持手段,建立一套完善的综合运营支撑系统,实现网络、系统、环境、安全等集中式的综合管理,最终提高网络中心的运维保障和安全防护水平,切实防止有害信息传播。 网络中心的核心任务是保障温江区电子政务基础平台安全可用,为实现上述目的,主要的手段是实时监控网络基础设施的运行状态,监控网络事件,及时发现并处理状态异常和事件,保证网络基础平台的持续稳定和安全。 机房内部安全 机房环境是网络运行的基础,所以机房环境对于保证机房网络畅通和设备的正常运行尤为重要。中心机房主要通过监控,防盗防火,机房卫生,非机房工作人员出入登记等措施,通过科学合理的系统化管理,保证机房各设备安全,维护机房网络平稳运行。采用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“VISTA机房环境监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分

的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过VISTA机房环境监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为温江区电子政务外网的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 一监控系统 VISTA机房环境监控系统平台:环境监控系统平台负责对中心机房的UPS、配电开关、精密空调、漏水、温湿度、视频、门禁等进行集中监控和管理,并实现对机房数据的实时处理分析、存储、显示和输出等功能,处理所有的报警信息,记录报警事件,通过电话语音或手机短信等方式输出报警内容,使机房管理人员能第一时间掌握机房的动力环境运行情况和设备故障的