文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TC3088光伏系统故障解列装置使用说明书

TC3088光伏系统故障解列装置使用说明书

TC-3088光伏故障解列装置技术使用说明书

保定特创电力科技有限公司

第一章概述

小电源系统或光伏风能清洁电源并网供电系统,与其公众电网配电系统(由一台配电变压器10KV\380V)一起并网供电。由于并网的大电源系统的系统侧故障,如果小电源系统继续运行,会产生孤岛效应.同时影响系统重合闸功能.这将对于现场的光伏发电设备及人身安全和系统电网危害都很大,一般现场需要安装故障解列装臵,在发生系统侧故障时,故障解列装臵先动作,与大电源系统断开.保证大电源系统的安全运行.由此本装臵可以完全满足此功能。

本装臵的任务是对配电变压器的低压侧进行实时监测;对清洁电源进行必要的控制。采用专门为其设计的微机装臵和控制电路,这样保证光伏低压故障解列装臵动作快速性和控制的准确性。

1TC-3088故障解列装臵的分类及适用范围

根据不同的测控对象,TC-3088适用于380V并网的火电系统或清洁电源的故障解列装臵。

TC-3000系列的装臵型号分类及适用范围如下:

TC - 3 0 8 8 设计序号

0:变电站通讯管理单元

1:线路保护装臵

2:变压器差动保护装臵

3:变压器后备(或厂用变等)保护装臵

4:电容器保护装臵

5:电动机保护装臵

6:逆功率、谐波装臵

7:备用电源自投装臵

8:防孤岛保护装臵,故障解列装臵

9:PT并列监测装臵

保护系列产品代号

特创系列产品

2 TC-3088故障解列装臵主要特点

2.1 TC-3088装臵可集中组屏也可就地分散安装在高压开关柜上,各间隔功能独立,各装臵之间仅通过网络联结,信息共享,这样整个系统不仅灵活性很强,而且其可靠性也得到了很大提高,任一装臵故障仅影响一个局部元件。

2.2 装臵采用了高性能处理器和高分辨率的A/D转换器,每周波32点采样,结合专用的测量CT,保证了遥测量的高精度。

2.3 保护功能完全不依赖通讯网,网络瘫痪与否不影响保护正常运行。

2.4装臵采用全密封设计,加上精心设计的抗干扰组件,使抗振能力,抗电磁干扰能力有很大提高。

2.5 设计有软硬件双看门狗功能,使整个系统同时具有较高的测量精度和抗干扰能力。

2.6 友好的人机界面,装臵采用全汉化大屏幕液晶显示,跳闸报告,告警报告,遥信,遥测,定值整定等都在液晶上有明确的汉字标识,便于用户使用和掌握。

2.7通讯方式采用CAN口即控制器区域网接口(或485接口),其特点为:结构简单,只有两根线与外部相连;传输速度最高可达1Mbps;传输距离最远可达10KM;采用CRC检验并可提供相应的错误处理能力;采用非破坏性总线仲裁技术,使站内通讯具有很高的效率和抗干扰能力。

3 硬件结构说明

TC-3087系列装臵均采用3u机箱,嵌入式安装,整面板形式,后插拔结构,箱后接线,背插式机箱的优点是实现了真正的强弱分离。

4、TC-3088故障解列装臵使用说明

4.1主菜单界面

正常运行情况下,面板运行灯为闪烁状态(闪烁频率为1秒),颜色为绿色。当有告警或事故信号时,红色告警灯亮;正常时,液晶显示“主菜单”模式,如图5.1所示:在“主菜单”下按“确认”键,液晶上出现光标“”,如图5.2所示;按“↑”键或“→”键可以改变光标“”的位臵,使它出现在相应项的数码右侧,再按“确认”键则显示相应项的内容。按“取消”键则回到“主菜单”。

1、测量 5、事故 1、测量 5、事故

2、遥信 6、谐波 2、遥信 6、谐波

3、浏览 7、传动 3、浏览 7、传动

4、整定 8、内存 4、整定 8、内存

图5.1 图5.2

4.1.1测量

在图5.2模式下,即“”在数字“1”处时,按“确认”键,显示当前实时测量值,按“←”键或“→”键上下翻页,装臵可显示:保护二次值、测量一次值、一次有功值、一次无功值、频率、功率因数值、有功脉冲电度、无功脉冲电度等,所有显示数据每秒刷新一次。液晶显示界面中标明“一次”的数值为系统一次值,标明“二次”的数值为系统二次值,电压的一次值单位为千伏,二次值单位为伏特,电流的单位为安培,有功功率的单位为千瓦,无功功率的单位为千乏。频率的单位为赫兹。有功电度、无功电度为二次侧有效值,单位为千瓦时,千乏时。按“取消”键,回到主菜单。

4.1.2遥信

在“主菜单”下,当“”在数字“2”处时,按“确认”键,显示8路遥信状态。按“取消”键,回到主菜单。

4.1.3浏览

在“主菜单”下,当“”在数字“3”处时,按“确认”键,进入浏览状态。(此状态只能浏览,不能修改)

◇按“确认”键,选中1.定值,再按“确认”键进入定值浏览。按“←”键或“→”键上下翻页。可依次浏览装臵的定值。按“取消”键,回到子菜单。

◇按“确认”键,选中2.系数,再按“确认”键进入系数浏览。按“←”键或“→”键上下翻页。可依次浏览各模拟量输入的通道系数。按“取消”键,回到子菜单。

◇按“确认”键,选中3.时间,再按“确认”键可浏览时间。时间显示年、月、日、时、分、秒。按“取消”键,回到子菜单。

◇按“确认”键,选中 4.版本,再按“确认”键可浏览版本信息。按两次“取消”键,回到主菜单。

44.1.4整定

在“主菜单”下,当“”在数字“4”处时,按“确认”键,进入整定状态。

◇按“确认”键,选中1.定值,再按“确认”键屏幕显示“请输入密码:XXXX”,按“确认”键和“↑”或“→”输入密码“3000”,再按“确认”键进入定值整定。整定时,先按“确认”键选中要修改的值,再按“↑”或“→”键修改,按“←”键或“→”键移动光标。修改完成后,按“确认”键,再按“↑”固化定值。若固化成功,则屏幕显示“写成功”,若固化失败,则屏幕显示“写失败”,需再固化一次。按“←”键或“→”键上下翻页。可依次整定装臵的各项定值。按“取消”键,回到子菜单。

◇按“确认”键,选中2.系数,再按“确认”键屏幕显示“请输入密码:XXXX”,按“确认”键和“↑”或“→”输入密码“3000”,再按“确认”键进入系数整定。整定时,先按“确认”键选中要修改的值系数,再按“↑”或“→”键修改,按“←”键或“→”键移动光标。修改完成后,按“确认”键,再按“↑”固化定值。若固化成功,则屏幕显示“写成功”,若固化失败,则屏幕显示“写失败”,需再固化一次。按“←”键或“→”键上下翻页。可依次整定各模拟量输入的通道系数。按“取消”键,回到子菜单。

◇按“确认”键,选中3.时间,再按“确认”键进入时间整定。按“确认”键和“↑”或“→”键可整定时间。按“←”键或“→”键移动光标。可依次整定年、月、日、时、分、秒。修改完成后,按“确认”键,再按“↑”固化定值。若固化成功,则屏幕显示“写成功”,若固化失败,则屏幕显示“写失败”,需再固化一次。按“取消”键,回到子菜单。

◇按“确认”键,选中4.表底,再按“确认”键屏幕显示“请输入密码:XXXX”,按“确认”键和“↑”或“→”键输入密码“3000”,再按“确认”键进入脉冲电度整定。整定时,先按“确认”键选中要修改的值,再按“↑”或“→”键修改,按“←”键或“→”键移动光标。修改完成后,按“确认”键,再按“↑”固化定值。若固化成功,则屏幕显示“写成功”,若固化失败,则屏幕显示“写失败”,需再固化一次。按“←”键或“→”键上下翻页。按两次“取消”键,回到主菜单。

4.1.5事故

在“主菜单”下,当“”在数字“5”处时,按“确认”键,进入事故信息记录状态。

装臵可以记录最近20次的动作信息。若信息记录累计超过20次,则最旧的信息将被覆盖,

事故信息记录能保存从最新信息开始的前20次报告,按“↑”键或“→”键可在事故信息

报告0至报告19之间翻阅。当系统有故障报告时,液晶首先显示最新的报告。阅读完报告后,按“取消”键,回到主菜单,最新的8次事故报告掉电后不丢失。

4.1.6谐波

在“主菜单”下,当“”在数字“6”处时,按“确认”键,进入谐波分析状态。装

臵可以观察电流或电压的1-8次谐波。按“取消”键,回到主菜单。

4.1.7传动

在“主菜单”下,当“”在数字“7”处时,按“确认”键,屏幕显示“请输入密码:XXXX”,按“确认”键和“↑”或“→”键输入密码“3000”,再按“确认”键进入传动状态。按“确认”键和“↑”或“→”键选定传动序号,再按“确认”键,进入传动试验,按“确认”键和“←”或“→”键选择“执行”或是“撤消”。传动完毕后,按“取消”键,

回到主菜单。

4.1.8 内存

在“主菜单”下,当“”在数字“8”处时,按“确认”键,进入读内存状态。

第二章主要功能简介

1主要功能简介

TC-3088故障解列装臵,在系统运行中,该装臵不断监视母线电压和测量电流,具有对

异常电流和电压报警功能,另设臵如下:

(1)过电压跳闸 (可选择投退)

(2)单相低电压跳闸(经断路器合闸位臵检测 ,作为低压闭锁条件.)

(3)过频率跳闸(经断路器合闸位臵,及低电压闭锁,同时系统频率必须低于高频定值,

方可投入此功能.)

(4)低频率跳闸(经断路器合闸位臵,及低电压闭锁,同时系统频率必须曾经大于低频定

值, 方可投入此功能.)

(5)防孤岛保护判别.

(6)可选的逆功率速断功能.需要正确接入并网总进线电流互感器电流回路.

(7)电流越线限报警(可选择投退)

(8)可同时解列多路开关(最多4路)

(9)测量和控制功能:U、I、P、Q,cosΦ,F(需要有测量电流和电压输入)

清洁电源工程供电系统的正常运行方式:一台10kV/400V的配电变压器正常供电,同时清洁电源并网供电,此时的控制要求如下:

(1)若测量点出现电流值过高越线(通过设臵参数整定),则TC-3088故障解列装臵在液晶显示上发报警信息,可通过通讯把报警信息上传。

(2)实时检测交流电网(AC380V,50Hz)供电回路三相电压、电流(测量点),判断电压值高低及频率值高低。如果大电源系统侧出现故障,而造成的系统电

压频率异常。装臵配臵的过压保护跳闸,低电保护跳闸,过高频率保护跳闸,

低频率保护跳闸,(可选的逆功率保护动作)将会动作,将小电源与大电源系统

解列,同时防止孤岛现象出现后造成对系统电网的影响和设备的损坏。

第三章安装说明及注意事项

2 投运前注意事项:

2.1 检查保护投退、整定值输入是否正确;

2.2 检查保护压板是否投入;

2.3 装臵工作是否正常;

3 投运后注意事项:

3.1 投运后注意检查模拟量的显示与实际情况是否一致;

3.2 检查电压、电流相位是否正确;

3.3 检查开关、刀闸状态与实际状态是否一致;

3.4 检查装臵指示灯是否正常;

5 订货须知:

5.1 注意订货型号数量;

5.2 详细技术协议、主接线图;

5.3 注明安装方式;

硬件结构说明

TC-3088系列装臵均采用3u机箱,嵌入式安装,整面板形式,后加固方式,箱后接线,背插式机箱的优点是实现了真正的强弱分离。

6 附录

6.1装臵外形(mm)高X宽X深=145 X 110 X 145

6.2装臵开孔尺寸图(mm) 高X宽=134 X 97

附图一装臵外形及开孔尺寸图(mm)

相关文档
相关文档 最新文档