室内精装修——泥水部分

工序/工 质量控制要点

艺 一、材料控制

常用分 室内精装修泥水施工中常用的主材有四种:

①抛光砖;②釉面砖(瓷片、仿古砖);③石材;④马赛克;

1、对于瓷砖、石材类,原则上要求每批次材料送检,但现场可根据具体情况进行 1~2 次的 送检。检测数据中重点关注材料的放射性(必须单独送检)、吸水率、平整度等性能指标;

2、色差[注 1、2、

3、4]:

(1) 任何一批材料进场时,在空地上铺开 10m 2,2m 视线范围内,判断材料是否色差。

(2) 不同批次之间的材料易发生色差问题。建议同一房间的瓷砖,使用同一批次材料。

材料验 ——对不同批次材料的管理,可采取的措施有:提前知会、甲方合同中限定批次数

收要点

量、对不同批次做好备货工作等;

3、材料运输过程中,注意瓷砖表面的石蜡,经叠加后产生的背面石蜡污染的问题;

4、平整度[注 1、2、3、4]: (1) 瓷砖类:±0.2%,且最大不超过 2mm ;

(2) 石材类:最大不超过 0.3mm ;

(1) 石材厚度:用于干挂工艺的石材,花岗岩厚度≥35mm ;砂岩材料厚度≥50mm ;(经

其他控 验值:室内安装时,花岗岩≥25mm ,砂岩≥35mm ); 制要点 (2) 釉面砖(瓷片、仿古砖)使用前,需浸泡 2 小时以上;

(3) 大理石铺贴前,需排版;

二、施工工艺

工序/工

质量控制要点

(1) 每面墙不宜超过 2 列非整砖;

5]

(除地面设计有波打线之外);

(2) 非整砖的宽度不宜小于原砖的 1/3[

(3) 非整砖宜铺贴在阴角或家具下面,原则上排放在视觉不明显处,且要求放在两侧, 禁止放中间;

(4) 主立面压侧立面,阳面压阴面;

参考做法示意图: 错误示意图:

墙地面 排砖

说明:非整砖约为 1/2 砖,且放在阴角; 说明:阴角出现约 100mm 宽的非整砖,不美观;

(1) 墙砖贴砖前,在抹灰墙面做好灰 标准做法示意图:

饼;

(2) 每隔 1~3 排,在结合层上弹出纵

横或对角的控制线;

贴砖控

(3) 对于墙面有非方正型的大于 90 度

的阴阳角时,贴砖必须吊垂线控

制线

制;

(4) 厨卫间墙贴砖顺序:墙砖(最下一

排砖暂不贴)→

地砖

墙面最下排

砖;

说明:墙砖在铺贴之前,已在抹灰层弹出贴砖

控制线;

(1) 每贴一行釉面砖,要用靠尺板校正、找平;

平整度 (2) 设有排水地漏的厨房、卫生间的排水坡度为 1%; 和坡度 (3) 地砖铺贴,禁止出现积水、倒坡问题; (4) 注意 L 型平面的排水和坡度设计;

卫生间 (1) 门框在室内安装时,要注意室内墙面的完成面高度,门框宜凸出墙面装饰完成面 1~ 铝合金 2mm (例如;若墙面贴砖完成面厚度为 10mm ,宜考虑门窗凸出抹灰完成面为 12mm )。

工序/工

质量控制要点

门框标准做法示意图一:标准做法示意图二:

说明:卫生间内的墙砖的完成面正好高出说明:卫生间门框凸出抹灰完成面的高度约

门框(内侧)2~3mm,收口较为美观; 15mm;

(1)釉面砖采取预留 1~2mm 的 45 度倒角方式;

(2)抛光砖和石材(20mm 厚)预留 2~3mm 的 45 度倒角方式,禁止采用原边收口;

釉面砖标准做法示意图:釉面砖错误示意图:

墙面阳

说明:釉面砖的阳角收口美观,上下砖的说明:阳角收口不竖直,倒角不美观;

阳角缝顺直;

抛光砖、石材的参考做法示意图:不推荐做法示意图:

1~2mm的收口

说明:采用磨边卡角形式收口,较美观;说明:收口处没采取倒角形式,且顶砖与侧砖

压向很随意,不美观;

地漏周(1)地漏收口宜采用四边倒八字角方式,较为美观;

工程管理程序文件

万科(重庆)房地产有限公司

精装修工程质量标准

编号:VKCQ-GC-GCGL066

版号:A/0

页码:第 5 页共 39 页

工序/工

质量控制要点

边地漏参考做法示意图:不推荐做法示意图:

说明:采取倒八型收口,美观且实用说明:地漏周边的排水坡度不易控制

(1)室内开关插座预留线盒不宜凹陷抹灰层过深,宜控制在 10mm 以内;

(2)室内的开关插座预留严格按装修图纸定位尺寸预留,偏差小于 3mm,并排开关建议采用联体开关;

(3)厨卫间、阳台等部位的给水管线管口:

a)在贴砖墙面时,宜高出抹灰面层5~10mm,给水口的丝口比瓷砖完成面低0~

5mm,不宜过深;

b)涂料墙面时,宜与抹灰面层齐平;

水电管标准做法示意图:错误做法示意图:

线收口

说明:管口凸出抹灰面 10mm,确保在墙说明:管口未齐平瓷砖面层,可能影响后期的

砖粘贴后与其齐平。角阀安装。

(1)入户门槛石,宜高出室内完成面 15mm;

(2)厨卫间门槛石表面,宜高出厨卫间完成面 15mm,且与室内的完成面宜齐平;

门槛石(3)门槛石与室内木门框的关系:门槛石顶紧门框,或门框压门槛石;

(4)多水房间(卫生间、厨房,或阳台)的门槛石采用湿贴法;

(5)门槛石与墙根或门框两边,要用水泥砂浆填塞密实;

工程管理程序文件

编号:VKCQ-GC-GCGL066

精装修工程质量标准版号:A/0

万科(重庆)房地产有限公司页码:第 6 页共 39 页

工序/工

质量控制要点

标准做法示意图一:标准做法示意图二:

说明:门槛石与墙体、卫生间门框间的缝说明:室内门框压门槛石;

隙,采用水泥砂浆填塞密实

门框根(1)多水房间的木门门框下部 100mm 高位置,宜采用石材替换处理,避免木门框发霉部收口变黑现象;

(1)厅房涂刷腻子、涂料时,或阳台、露台部位的外墙贴砖,宜预留地面踢脚线高度150mm 不施工;

(2)地面采用地砖时,注意地砖对墙面的返潮,宜在踢脚线位置涂刷防水层,防水层高度宜为 100mm,水平方向 100mm;

(3)若时间允许,踢脚线宜在地面砖铺贴完成 20 天以后施工;

标准做法示意图:错误做法示意图:

客厅踢

脚线

说明:墙面腻子没施工至楼地面,预留踢说明:涂料施工至楼面,未预留踢脚线安装高

脚线安装位置;度,影响后续工序;

浴缸位(1)卫生间设计有浴缸时,根据浴缸的尺寸,预留出墙面、地面的瓷砖暂时不贴,待浴缸安装完成后,再进行收口;

的墙地

(2)浴缸安装后,建议裙边不固定,方便检修;

(3)浴缸采用瓷砖收口过程中,做好成品保护措施;

万科(重庆)房地产有限公司

工序/工

质量控制要点

(1)勾缝材料,采用专用勾缝剂+108 胶,地面采用白水泥勾缝;

(2)瓷砖勾缝前,必须清理缝内砂浆或杂物;

材料勾

(3)勾缝完成后,要保持 1~2 天的养护,避免勾缝材料开裂脱落;

(4)墙面勾缝工序,可安排在厨卫间洁具安装前进行;

(5)地面勾缝工序,可安排在室内卫生清洁打扫前进行;

三、质量标准

验收标准[注5]:

项目允许偏差(mm)

检验方法

次外墙面砖内墙面砖

1立面垂直度32用 2m 垂直检测尺检查

2表面平整度43用 2m 靠尺和塞尺检查

3阴阳角方正33用直角检测尺检查

4接缝直线度32拉 5m 线,不足 5m 拉

验收标通线,用钢直尺检查

准5接缝高低差10.5用钢直尺和塞尺检查6接缝宽度11用钢直尺检查

瓷砖空鼓验收标准:

(1)墙砖砖角禁止出现空鼓、中间部位的空鼓长度小于 50mm;

(2)地砖单块空鼓面积不超过 20%,整体不超过 3%,在地砖的砖角处禁止出现空鼓,地砖中间部位的空鼓长度小于 50mm;

(3)踢脚线禁止出现空鼓;

万科(重庆)房地产有限公司

室内精装修——橱柜安装

工序/工

质量控制要点

一、材料控制

橱柜的主要分类为:

常用分

(1)根据门板的材料,分为;防火板、三聚氰氨板、吸塑板、烤漆板、实木板等;

(2)根据台面的材料,分为:人造石台面、天然石材台面;

(1)柜体、胶、门板、台面要进行甲醛含量的检测;(2)柜体:橱柜柜体、门板表面平整、无损伤、划伤、缺陷;门板安装留缝均匀,柜体、

材料验台面和墙地面收口均匀、得当,门板、抽屉开启灵活、无异常响声;收要点

(3)台面:表面平整、无划伤、接缝圆滑,有前后挡水;

(4)五金:表面光滑、无锈,开启灵活;(5)龙头、

水槽:外观良好,无划痕、缺陷、无锈点;

(1)龙头、水槽的安装,特别是给排水的安装得当,不漏水;

其他控

(2)台面与墙面的安装距离以及打胶;

制要点

(3)台面的平整度以及水平度,以防水槽处的水往炉灶处流。

第 8 页共 39 页

精装修工程质量标准版号:A/0

万科(重庆)房地产有限公司页码:第 9 页共 39 页

工序/工

质量控制要点

参考示意图:参考示意图:

说明:橱柜台面宽度与墙体深度的尺寸在说明:灶台开孔的内侧距离大于 100mm;

审图中要注意:

(1)橱柜背板材料应具备相应强度不变形、可开孔、安装牢固、密封;

(2)踢脚板安装牢固、平直、美观;

参考标准做法示意图一:参考标准做法示意图二:

柜体安

说明:连接件与预留孔眼结合紧密,柜体说明:设置防尘角

连接牢固

(1)门板开启不碰到其它电器、把手高矮、开启方式方便:

参考标准做法示意图一:参考标准做法示意图二:

门板

说明:地柜的门板开启设计较为合理。说明:吊柜的门板开启设计较为合理,以及微波

炉的底板前角进行圆弧处理。

工序/工

质量控制要点

(1)设置挡水线:台面应配有后挡水装置,后挡水与墙面之间距离应≤2mm,高度宜≥台面质40mm,台面前部可设置挡水沿高度为 5mm 左右;

量(2)台面打磨、上蜡应在所有工序完成后进行;

(3)注意台面平水,避免水流到灶台面;

橱柜角

(1)建议由精装总包水电专业安装给排水工程,橱柜单位的角阀安装质量不稳定;

(1)先装吊顶方式:确保最底高度≥2100mm,吊柜与吊顶缝隙应≤1mm,并打胶封闭;

(2)后装吊顶方式(推荐),并打胶封闭;

(3)照明位置合理实用,居中布置,色光要合适(3400k),充分考虑吊柜完成后的影响;

参考标准做法示意图一:参考标准做法示意图二:

与吊

顶关系

说明:吊柜与吊顶缝隙应≤1mm,并打胶说明:吊柜与吊顶缝隙应≤1mm,并打胶封闭;

封闭;

(1)排水位置合理,以通畅、对橱柜功能影响最小为原则。排水管径应和水嘴下水管相匹配;

(2)水嘴的下水管与主管的接口处应做密封除臭;

(3)水槽柜底部加装防水铝膜防潮。

标准做法示意图:错误做法示意图:

给排水

说明:预留的排水管位置合理,角阀处采说明:预留的排水管与橱柜的下水管位置发生偏

用收口盖板,较为美观;差,且偏差较大;

工序/工

质量控制要点

(1)建议家用电气插座,宜选用带开关的插座;

(2)微波炉柜可不装背板,若安装背板,插座位置开口应做包边线条,改善观感;

(3)安装吊柜前,必须对开关插座的位置进行复核;

参考标准做法示意图一:参考标准做法示意图二:

开关插

说明:柜体插座开孔处,应做包边线条

说明:开关面板直接安装在橱柜的背板上;

(1)星盆安装后盆口比台面略低参考做法示意图:

15-20mm 左右。

(2)注意防止天那水对星盆等不锈钢

材料的腐蚀。

星盆

说明:星盆安装后盆口比台面略低,较为美观;

抽油烟(1)橱柜安装前,提前安装烟道止逆阀;

机(2)烟管畅通不堵塞,接口处不漏烟;

排烟效果为基准;孔;

室内精装修——天花吊顶部分

工序/工

质量控制要点

一、材料控制

常用分室内精装修在吊顶中常使用的材料有三种:

类①胶合板(限制使用);②铝扣板;③纸面石膏板;

(1)进场材料的品牌与甲方指定品牌相符,且需提供材料合格证、质保书、3C 认证等书面资料;

[注 1]

:主要检测甲醛释放量和胶合强度,以及标称厚度与实际厚度是否相符;

(2)胶合板

[注 2]

:主要检测外观质量、厚度(批量装修时,采购的厚度宜≥0.7mm)、静材料验(3)铝扣板

收要点载加载挠度以及相应的表面处理质量等。龙骨及配件的质量检查,要注意尺寸要求,外观要求,镀锌量以及弹塑性变形量,挠度等。

[注 3]

:应平整,对于波纹、沟槽、污痕和划伤等缺陷,按规定方法检测时,(4)纸面石膏板

应符合规定。检测外观质量时应在 0.5m 远处光照明亮的条件下,进行目测检查。

材料堆放:

其他控

(1)石膏板要有防潮、防水措施,运输时要轻拿轻放;

制要点

(2)铝扣板安装过程中,应防止切割下来的碎片材料,划伤地面瓷砖,要集中堆放;

二、施工工艺

(1)若在厨卫间安装铝扣板,钻孔装吊杆时,必须加装限位器≤40mm;

(2)主龙骨的相互间距≤1.2m,主龙骨端部距离墙体的间距≤0.3m[注4],当大于 0.3m 时,应增加吊杆;

(3)固定板材的次龙骨间距≤600mm;(4)

吊杆长度≥1.5m[注4]时,应设置反支撑;(5)

禁止采用铁丝代替吊杆;

铝扣板标准做法示意图一:标准做法示意图二:

轻钢龙

说明:主、次龙骨的间距合理;说明:龙骨的末端与墙体之间留 10mm 的空隙;

工序/工

质量控制要点

(1)铝扣板材料建议采用咬扣式,不采用平缝式;

(2)收边条的固定方式,宜采用胶粘方式;

(3)收边条的阴角,宜采用 45 度拼接方式;

参考做法示意图:错误做法示意图:

铝扣板

的收边

说明:收边条采用胶粘法固定,较为美观;说明:阴角拼接不美观;

(1)厨房、卫生间的天花开孔前,必须参照天花设计的定位尺寸图,标识灯具、排气扇等设备的具体位置;

(2)偏重的设备开孔位置,宜安放主次龙骨附近,或加设龙骨,排气扇需单独采取固定措施;

(3)若开孔位位于主次龙骨处,需加设附加龙骨;

(4)吊顶上方的开孔,要注意防鼠、防虫。

标准做法示意图:错误做法示意图:

铝扣板

开孔

说明:根据天花的设计定位尺寸,做好灯说明:橱柜内的排烟孔在吊柜安装前,没及时具位置、大小的开口;开孔;

工序/工

质量控制要点

(1)天花吊顶内穿线,必须采用防火管标准做法示意图:

材(如黄蜡管)对裸露电线穿线保

护;

天花吊

顶的电

线

说明:天花吊顶内穿线,必须采用防火管材(如

铝型软管)对裸露电线穿线;

(1)木龙骨一般选用 20mm×40mm(b×h)的杉木方作吊顶龙骨;

(2)木龙骨必须要做好防腐、防火、防虫处理;

参考做法示意图:错误示意图:

木龙骨

说明:木龙骨安装前,做好防腐、防火、说明:木龙骨安装前,没做好防腐、防火、防

防虫处理;虫处理;

(1)石膏板的纵横接缝处相应受到各标准做法示意图一:

种应力的影响,应留设 3~5mm 板

缝;

(2)板缝处理可适当延迟;

纸面石(3)嵌缝材料包括接缝带(牛皮纸、的

膏板间确良布、PVC 网格布)和嵌缝腻

的缝隙子。嵌缝腻子要有良好强度、粘结

处理性,而且还要有一定的韧性和好的

施工性能。

说明:螺钉处进行防锈处理,石膏板缝采用专

用腻子+胶+防裂带处理;

木夹板

(1)胶合板的纵横接缝处相应受到各种应力的影响,应留设 3~5mm 板缝;

的缝隙

(2)嵌缝材料采用接缝带(牛皮纸、的确良布、PVC 网格布)和环氧树脂胶掺木屑。

处理

工序/工

质量控制要点

(1) 石膏板吊顶,宜采用不锈钢螺丝 标准做法示意图:

钉,且所有螺丝必须做防锈处理;

(2) 螺丝头宜略埋入板面,约 0.5mm ;

吊顶的 固定螺

说明:螺钉处进行防锈处理

(1) 排气扇的接管长度不宜过长,靠窗边; (2) 厨房的铝扣板吊顶安装方式有两种:

橱柜的吊柜完成,安装天花吊顶,建议优先采用该做法(优点:吊顶收口美观、节 省材料),注意橱柜上方须有专门的收口顶板;

天花吊顶安装完成,安装橱柜的吊柜;

参考做法示意图一:

参考做法示意图二:

厨房吊

顶 说明:橱柜的吊柜完成,安装天花吊顶; 说明:天花吊顶施工完成后,开始橱柜吊柜安装;

三、质量标准

万科(重庆)房地产有限公司

室内精装修——室内门安装

工序/工 质量控制要点

艺 一、材料控制

常用分

(1) 按材质可分为木质门、玻璃门、铝合金门。 类

(1) 原材料的验收:

需要厂家提供《材质证明书》(木质门包括含水率数据、材料环保相关数据)、《产品合 材料验 格证》等资料;

收要点

需要进行抽检,对里面构件、材料进行检验,以及进行破坏性实验;(具体技术参数详

见招标技术要求); (2) 出厂按合同规定要求进行成品保护;

(1) 门扇、门框外观良好,无划痕、碰伤,无掉漆、起泡,无翘曲、变形;

(2) 铰链、门吸、门锁等五金配件不生锈、使用灵活;

其他控

(3) 运输、堆放、安装、以及安装过程中成品保护;

制要点

(4) 环保、性能参数达标; (5) 白蚁防治处理。

二、施工工艺

关注重点:

(1) 加强门洞验收,包括门洞的标准高度(以 1m 线为验收基准线),门洞尺寸,门洞偏

差,左右墙体厚度,左右墙体方正性等; 工作面 (2) 门洞移交验收时,不允许有负公差; 交接

(3) 门洞尺寸,允许偏差±5mm[注 1](规范要求);+20mm~0(经验值)范围都可以通

过塞缝来调节;

(4) 门左右墙面平整度、垂直度满足抹灰工程质量要求(≤3mm ,2m 范围);

(5) 门洞设计宜考虑门垛,且厚度≥40mm ;

(1) 门洞是否合格,影响后期安装质量的因素有:

门洞质 ◆

左右门洞墙体厚度是否相等,避免大小头; ◆

门洞口偏差,禁止出现负偏差; 量

门洞口的高度验收,以 1m 线为基准线来验收,宽度验收,以门洞中心线为基准线来验

收;

(1) 安装方式

附框宜采用与墙同宽,≥25mm 木板,用长钉固定到墙体,且射入深度≥40mm 。

门框

每边不少于三个固定点,间距不应大于 0.6m ;

工序/工

质量控制要点

参考标准做法示意图:错误标准做法示意图:

说明:对不合格洞口,采取打凿修补措施,说明:门框固定的固定片直接安装在已完成抹灰

再安装门框,安装平直方正,牢固;面层上,影响后期贴砖;

(1)无水房间门嵌缝材料一般采用发泡剂,应灌注饱满,但不应过多,避免将门框挤压门框嵌

变形。

(2)及时清理残留在门框面层的发泡剂。将硬化后的发泡剂切平门框面。

(1)门锁、合叶需与门固定的部分应使用木螺钉(注:螺旋较深的木作专用不锈钢螺钉)固定

(2)锁体安装牢固,不松动,一般把手位置距地面 0.9-1.05m 为宜。

参考标准做法示意图:参考标准做法示意图:

五金件

说明:室内门扇的门吸,建议固定在木地说明:室内门扇的合叶,安装较为美观,材料质

板踢脚线上方,较为牢固;量合格(建议采用三向铰链);

(1)门扇安装必须牢固,横平竖直,错误做法示意图;

高低一致,开启灵活,关闭后密

封条应处压缩状态;

(2)门扇安装后,必须预留 6~8mm 与

木地板完成面的间隙;

门扇

(3)室内门扇与框的留缝宽度,宜考

虑在 1.5~2.5mm;

工序/工

质量控制要点

(1)门套线安装的应在墙面涂料、铺贴(门框边地脚线甩尾)工程完成后进行。

(2)门套线应与墙面完成面结合紧密,缝隙不宜大于 3mm;

(3)门套线的宽度宜≥55mm,并可以掩盖门框与墙面间的缝隙。

参考做法标准示意图:错误做法示意图:

门套线

说明:门套线组成的安装示意图;说明:门套线安装完成后,与墙面的缝隙较宽,

达 5mm;

三、质量标准

验收标准[ 2:

项目允许偏差(mm)

验收方法

量具测量方法

框的正、侧面垂直

≤3托线板和钢卷尺全数检查度

框对角线长度差≤2钢卷尺

框与扇、扇与扇接

≤2

触处高低差用钢直尺和楔形

验收标

塞尺挈形塞尺

门、窗扇与框的留

准 1.5-2.0

缝宽度

门窗与地面留缝内门5卫生间

宽度10-12

厨房

45 度角,建议采用贴脸线直碰,门贴脸厚度

与踢脚线相近

万科(重庆)房地产有限公司

室内精装修——木地板部分

工序/工

质量控制要点

一、材料控制

常用分常用的室内精装修木地板材料有三种:

类①实木复合地板;②强化复合地板;③实木地板(限制在批量精装房中使用);

(1)进场材料的品牌与甲方指定品牌相符,且需提供材料合格证、质保书、3C 认证等书面资料;

(2)色差严格控制为同一批次≤3 个色号,对分批进场的地板应严格进行色差对比,且加

材料验

强铺装过程中的色差控制。

收要点

(3)材料送检[注1],重点关注含水率、环保指标、耐磨转数(针对强化复合地板材料)、甲醛等主要指标参数;

(4)产品的规格尺寸公差长、宽、厚与确定选型标准、确认样板相同。

其他控(1)木地板堆放室内地面时,必须对地面做好成品保护;

制要点(2)木地板铺装时,室内精装修接近收尾阶段,避免污染墙面和破坏地面和门等成品;二、施工工艺

(1)完成的地坪,要标识给水管(PP-R 管)的走向和位置,在其左右两侧 100mm 范围内禁止打钉;

(2)地坪平整度宜控制在 2~3mm(以 2m 范围内计算)以内,建议在门槛处、地面的

地坪质踢脚线附近位置,平整度控制在 1mm;

量(3)地板铺装前,要测试地坪的含水率,控制在 8%以内(常用检测方法:放一张地板,经过 24 小时后,接触面无潮湿痕迹即可);

(4)墙体底部踢脚线位置的平整度,宜控制在 1mm 以内,避免木地板踢脚线施工完毕后,仍需修补平整;

(1)地板铺装前,建议检测房间的相对湿度,50%~70%是最适宜木地板铺装的湿度环境;室内环

(2)木地板安装前,应进行结合层的除尘处理(可使用吸尘器),以防止面层铺装后产生境

起灰问题;

(1)木地板四周预留 8~10mm 的伸缩缝隙,在与门槛石或其他材料收口处,宜采用专用扣条;

常规铺

(2)木地板铺贴方向,优先参考顺光方向排放,接着参考以垂直于进门方向排放;

(3)铺装时,建议从房间的里往外侧铺装;

(4)木地板安装前,应在底层铺一层防潮垫,且沿墙上上返 80mm;

精装修工程施工标准

精装修工程施工标准 一、进场交接 中标方进场后,需与总包进行交接签证,一房一验,对层高、墙间尺寸、门洞尺寸、墙体厚度、墙面空鼓、平整度、垂直度等项目认真检查,如发现技术偏差或施工质量问题,及时向总包提出,确定总包整改完成时间。以上工作均需作好书面记录。 二、材料要求 所有施工材料必须符合设计图纸、国家标准及环保要求,并提供材料样板给招标人及监理审核确认封样。 三、吊顶工程: 1.施工方在吊顶施工前根据设计图纸要求,综合考虑各安装管线的安装尺寸要求统一安排布臵定位,绘制综合布线图,确定吊顶标高,弹放墨线及大样,经监理、业主方审定、签署同意后方可正式施工。 2.吊杆采用?8热镀锌成品螺纹杆。间距不大于900mm。 3.厨房、卫生间高位吊顶采用“可耐福”热镀锌50系列直卡式系列轻钢龙骨(A型),低位吊顶采用“可耐福”U型50系列轻钢龙骨。 4.主龙骨厚度为1.2mm,间距为900mm,主龙骨按房间短跨长度3‰起拱。次龙骨壁厚为0.6mm,次龙骨中心间距为300mm×600mm。 5.需安装轻型吊灯的位臵,固定预设一块400mm×400mm的18mm多层板(作防火处理),板面与龙骨面齐平(多层板须采用?8膨胀螺栓固定在结构楼板面,不得与龙骨固定连接)。安装重型吊灯时,须在结构楼板面预留挂钩。(根据灯具的重量和体积来预留挂钩的承载力),如图:

6.厨房、卫生间吊顶采用单层可耐福12mm防水石膏板。普通吊顶要求为:高位采用单层可耐福12mm石膏板铺设,底位采用双层可耐福9.5mm石膏板铺设,板材的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设。相邻两块石膏板之间应错缝拼接,拼缝宽4-6mm。上下两层石膏板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝,上下层石膏板接触面须涂刷白乳胶并用自攻螺丝固定。叠级式吊顶底位的转角部位面层石膏板须整张铺设(切割成L型),不得在转角部位接缝。低位吊顶采用9mm双层纸面石膏板,转角部位第一层采用9mm柳桉芯多层板加固(应于离转角直缝300mm处拼接)。见附图。 7.安装石膏板的自攻螺丝钉帽须沉入板面0.5~1.0mm,但不使纸面破损。钉帽涂防锈漆,腻子掺防锈漆补平。石膏板安装前,须核对灯孔与龙骨的位臵,严禁灯孔与主、次龙骨位臵重叠。 8.造型吊顶周边挂18mm厚细木工板,板外侧覆单层9.5mm石膏板(石膏板背面刷白乳胶),挂板应用防火涂料满涂至符合消防验收要求。与结构楼板连接用3mm镀锌扁铁膨胀螺丝固定挂板,扁铁间距不大于600mm。 9.空调回风口、出风口、换气扇等处要求设臵木边框,以便于风口安装;(附图 10.卫生间、厨房间吊顶乳胶漆采用多乐士防水乳胶漆(详见色卡、型号)。其余吊顶乳

施工工艺质量验收标准

一、工艺标准 1、木工 1.1清水漆(透明无色状),分聚脂漆、硝基清漆等。 1.2踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,电锤打眼,间距不大于41cm,并成“之”字形排列。 1.3混油(指有色漆、硝基色漆、聚脂色漆、瓷漆等统称为混油),踢脚线,基层既是基层,又是面层,故必须采用12mm 或15mm密度板,打磨平整后刷喷油漆。 1.4混油漆门窗套,无特殊情况,基层木楔钉子固定,饰面板固定采用背面刷白乳胶,钉子固定,无刮痕、脱皮,钉眼 间距均匀。 1.5油暖气罩一般采用木龙骨搭框架,外侧抛光,木龙骨间距不大于400mm,木龙骨上外贴不低于10mm中纤板,汽 钉固定在木龙骨上,原则上手拉动木龙骨不晃动为正确。 1.6清水漆暖气罩采用木龙骨搭框架,外贴不小于80mm中纤板,外贴饰面板。 1.7饰面板拼贴时必须背面均匀刷白乳胶,完全粘住方可,再用汽钉或蚊钉固定,板与板间缝应平整、无刺毛,板花要 一顺,无明显色差。 1.8面板柜类一般采用16mm细木工板横平竖直,固定牢靠,可站人为根本,背板为5mm。 1.9贴饰面板,无缝拼贴收口线厚度就不小于3mm实木线条,实木线条光滑无明显色差,无疤结,柜门均采用1.2高 密度中纤板破80mm条,正反锯口做框,外贴饰面板带胶压制而成,压门时间不小于48小时,双层板框之间,饰面板与基层板之间应涂满白乳胶。 1.10混油柜类,骨架部分,牢固程度同1.8。 1.11混油柜类细木工板暴露在外面部分,必须用3厘板再贴一层,不允许柜外部分在原木工板上喷漆或刷漆,柜门均 采用15mm或18mm厚度密度板全实芯做门,边口刨直或倒边,必须光滑、平整,柜门直接喷漆或刷漆。 1.12柜类材料使用,细木工板与中纤板穿插使用,遵照设计施工。 1.13石膏板吊顶采用白松或红松木龙骨,龙骨间距不大于400mm,双向,木吊筋间距不大于800mm,如设计无特殊要 求,采用单层木龙骨,石膏板与木龙骨之间可采用汽钉暂且固定,用自攻螺丝固定链接,涂防锈漆。 1.14抽屉必须采用密度板,打开抽屉,必须平整、光滑、无钉、无毛刺。 1.15特殊部分下,柜类、抽屉类须满胶粘合,要求平整、光滑。 1.16凡把水、电、暖包在内的,必须在管接口处留维修口,维修上应遵照实际情况而定,宗旨是便于维修。 1.17厨卫贴脸必须盖在瓷砖之上,不宜同碰砖平接,且底面高度应离地面0.3mm—0.5mm。 1.18顶角线、挂镜线、腰线等装饰线顺直均匀一致,紧贴墙面,交圈收口正确对接时,采用45度加胶坡接,接头处不 得有错缝、离缝现象。 1.19木制品所用木材含水率不得不大于12%,饰面板与基层粘接牢固,不得出现起层、起鼓现象。 1.20窗台板和窗帘盒与集体连接牢固,表面平整,棱角方正,其两侧伸出窗洞外的长度要一致,同一房间的窗台板和 窗帘盒标高要一致。 1.21柜门内部光滑平整,无污渍,外部横平竖直,基本在一平面上,柜门开启灵活,无松动。

工程施工质量保证书样本

工程施工质量保证书

1、施工现场必须按施工方案布置, 施工材料及设备、工具不乱摆乱放, 做好文明施工; 2、施工期间乙方人员不得酗酒、闹事、打架, 不做违法行为, 由此产生的责任均由乙方负责; 3、乙方进场到施工撤场期间要做好防火、防盗及一切安全生产和质量事故的预防工作; 4、施工现场应做好完善的安全防护措施, 并设有护栏及警示标志。严禁使用易燃易爆物品施工, 如需用明火, 必须申报并做好安全防火措施, 在确保安全的情况下施工; 5、项目部建立工程质量保证体系, 负责人对所承建过程的施工质量负责, 保证施工质量符合验收规范的标准, 不偷工减料, 不粗制 滥造; 6、工程所有的各种材料、构配件、设备、混凝土等严格按规范的要求, 使用前在监督下取样检验合格后方可使用; 7、严格按有关规定组织人员进行施工质量检查评定, 关键工序需经建设单位及监理验收合格后方可进行下道工序。 8、消除质量通病, 由专人负责检查落实, 发现质量问题, 及时整改直至符合规范要求;

精装修房施工技术交底

精装修房施工技术交底主要内容 2011-05-01 20:38:00| 分类:地产精髓| 标签:|字号大中小订阅 全装修房施工技术交底主要内容 一、大面积全装修施工图纸交底 1、大面积装修施工图出图依据 大面积装修施工图为按样板房现状绘制竣工图而成,装修施工前要仔细熟悉施工图纸,并与样板房实物现场进行认真核对。 2、装修施工要求 装修施工中墙地砖排版、平顶标高、平顶造型、门洞及开间尺寸等均要求与样板房一致,以便各种成品柜体、木门等工厂化集中加工,做到同一房型的统一性和标准化。如经与样板房对比有疑义或认为样板房有不尽合理的地方以及与图纸不一致的地方,精装修总包需书面上报甲方项目经理部审核认可后方可进行施工。 二、全装修施工流程交底 1、材料“工厂化”集中加工 全装修房施工过程中,木龙骨、门框基层、墙地砖的切割等的施工操作均集中在指定施工区域内加工好后运至现场拼装,不得在现场加工,以促进施工单位对同一户型做到统一化、标准化,从而提高产品品质和施工工艺。积极推广“工厂化”集中加工,同时也提高了现场文明施工的程度。 2、强化成品保护的交底 全装修房成品保护至关重要。各施工单位要严格按《全装修成品保护标准做法》要求执行指导施工。 三、全装修管理作业指引交底 各施工单位要明确关键工序的施工方案,熟知主要节点的技术要求,熟练掌握各成品保护方案,在施工过程中严格按《装修房工程管理作业指导书》的要求贯彻落实指导施工。 四、全装修施工质量控制交底 1、工程质量目标 全装修房质量目标为:集中交付时户均缺陷率低于0.8条。 2、细部节点的技术要求 1)施工单位施工前对开关插座位置、墙地砖排版、木地板排版、平顶造型等细部节点处理方案对照图纸与同房型样板房一一比较,如有不符及时书面提出,以确保同一房型各项指标的统一性和标准化。 2)浴缸周边,淋浴房周边完成面1800高墙体做防水; 3)厨房、阳台管道洞口、卫生间地面需做防水处理及盛水实验; 4)管道井及浴缸需按要求留置检修口; 5)关注燃气主管及支管的安装高度; 6)关注热水器给水点的标高及位置; 7)关注抽油烟机洞口与插座的位置关系;热水器洞口与插座的位置关系;空调洞口与插座的位置关系等; 8)关注吊顶标高与铝合金窗上沿标高的关系;关注卫生间各预留洞口与吊顶标高的关系; 9)瓷砖墙面的节点处理要按样板房要求; 10)木门套及基层下部100应做防腐处理;且成品门套需压在石材门槛上方;

施工项目重要流程及质量标准及工艺要求

施工项目重要流程及质量标准要求 一、拆除部分 1、拆除前必须对工人进行安全教育,灌输安全意识并做好相应的保护措施。 2、严禁对原有建筑结构进行破拆。如甲方要求,必须要求甲方出具书面凭证,乙方不承担其相应后果。 3、明确拆除部位后,必须对保留部分的门窗进行相应的保护,并对所有给排水管道进行保护性封堵, 以免造成部分的损坏及管道堵塞,造成不必要损失。 4、对飘窗部分的拆除应注意对门窗的保护,交接处必须先切割后再拆除。 5、对阳台铲灰部分不得铲除最外侧梁底部分,以免后期施工造成危险。 6、对外墙及挑空部分的拆除,必须做好防溅落防护工作,拉出警戒线、告示牌,并要求工人做好相应 安全保护措施,以防造成意外损失。 二、砌墙粉刷部分 1、新旧墙体交接处需拆除旧墙水泥砂浆粉刷层,平面交接处需拆除不小于100mm宽度,90°交接处需拆除旧墙水泥砂浆粉刷层不小于新砌墙体宽度,并按墙体高度间隔60cm布置墙体拉结筋。 2、在砌砖前,有砖砌体地面基层应用水清理干净,地面弹出砖砌体线,要注意墙体方正度。 3、新砌墙体拉结筋选用不小于6厘钢筋,长度40cm—50cm,45°入墙折平并使用建筑植筋胶(或干桂AB胶)粘结。新砌墙体长度长度4m,在长度的中间部位必须按墙体高度间隔600mm平行放置两条墙体拉结筋,以防新砌墙体中间断裂。砌墙前,先固定所有拉结筋。 4、墙体砌筑前应先对红砖充分浇水湿润,使用1:3水泥砂浆砌筑,砖缝砂浆饱满,不得出现明显透光,砖缝砂浆不得低于砖面10mm。要求砖缝横平竖直,水平砖缝误差不得大于±10mm,垂直砖缝误差不得大于±15mm,墙面碎砖不得大于10%。 5、新砌墙体砌筑应分二次到顶,间隔时间应大于12小时,顶砖必须采用45°斜砌,以防后期墙体下沉造成墙体开裂。 6、厨房、卫生间、阳台新砌墙体,砌筑前必须浇筑C15细石混凝土防水过梁,高度不得小于150mm,浇筑前必须拆除交接处原有水泥砂浆粉刷层,并浇水冲洗干净交接处。 7、门窗洞口需预制C15钢筋细石混凝土过梁,长度至少大于门窗洞口长度200mm,过梁高度不得小于100mm,过梁钢筋采用两条不小于8mm圆钢,预制时间应大于24小时。小于1500mm使用2条3*3角铁作为过梁;大于1500mm,使用混凝土过梁。 8、新砌墙体粉刷前应对红砖墙体横向制作粉刷标准线(俗称“冲筋”),按墙体高度2.8m以下不得少于两条。 9、新砌墙体粉刷前应对红砖墙体充分浇水湿润,并对平面新旧交接处布置铁丝网,铁丝网宽度不得小于150mm,网格必须使用钢钉进行有效固定,网格网眼大小应采用6mm—10mm规格。 10、在新砌红砖墙体充分浇水湿润后使用1:3水泥砂浆粉刷,粉刷时必须使用2.5m长铝合金拉平后,用木质砂板拉毛。严禁压光。 11、墙体粉刷后视气候情况应对新砌墙体进行浇水养护。夏、秋季施工必须浇水养护3—7天,以防后期乳胶漆墙面出现龟裂。 三、土工部分 A.找平、防水分部 1、施工中产生的孔洞及原废弃管道洞口必须用水泥砂浆(堵漏王)多次进行封闭,并做好防水处理。 2、有防水要求的地面找平时,地面用水冲洗干净,先刷一层水泥砂浆,门洞下方和阴角处应做成圆弧形(结合地面完成高度),找平层需有一定坡度往地漏方向。 3、地面找平: 1)、找平的施工流程:基层处理→找标高→弹墨线→洒水湿润→抹灰饼、做标筋→刷水泥砂浆结合层→铺水泥砂浆面层→2m长铝合金杆搓平→贴抹子压第一遍→收浆→养护(注意:不能压光,不能洒干水泥粉,过程中必须湿浆拌,不能用干拌)。 2)、在做找平之前,必须对地面基层进行处理,将基层上灰尘清理干净。 3)、找标高,用墨线在墙面周边弹出1m的施工基准线,并根据施工现场实际的找平高度设置找平墩(宽

工程质量保证书范文

工程质量保证书范文 建筑工程的质量要保证好,因为这关系到人们的生命财产安全,下面是整理的,欢迎阅读! 一 一、对基础和主体结构工程,根据设计使用年限承担保修责任。 二、保修范围: 1、屋面渗漏; 消费者因产品质量问题进行投诉,供货方应积极配合妥善解决,如确属供货方的责任,供货方承担全部责任和费用。 2、排气孔不通; 3、地坪空鼓、开裂起砂; 4、内墙及顶棚抹灰、瓷砖、油漆饰面脱落; 建设单位:(盖章) 施工单位:(盖章) 5、门窗扭曲变形,开关不灵活或五金等件损坏; 统计体制,又称统计管理体制。是指国家组织管理政府统计工作的体系和制度。具体地说,它是国家对政府统计组织、统计管理机构中各层次、各部分之间的隶属关系、职责范围、管理方式等一系列问题制度化、法律化的表现形式。 6、给排水、供水、供热系统管道漏水;

7、电器、电线漏电,照明灯具坠落; 三、在正常使用情况下,各部位和部件的保修期为: 1、屋面防水工程为五年; 2、供热系统为二个供热期; 3、装修、电器为二年; 4、楼地面、门窗为一年; 四、保修期从用户对工程验收三个月起算,超过保修期将实行有偿服务。 五、用户验收后自行添置、改动的管线、设施和设备,由用户自行承担。 xxxx建筑实业集团有限公司 xxxx年xx月xx日 二 由我方负责施工的xxxxxx有限公司xxxx系统工程将严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准,并保证做到: 一、项目建立工程质量保证体系,负责人对所承建过程的施工质量负责; 二、保证施工质量符合验收规范的标准,不偷工减料,不粗制滥造; 三、工程所有的各种材料、构配件、设备、辅材等严格

精装修工程技术要求

二、精装修工程技术要求 (一)、标准、规范 1、装饰工程施工及竣工验收中应遵循国家颁布的现行相关标准、规范,主要有: 1)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3)《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006; 4)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010; 5)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010; 6)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 7)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 8)《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 9)《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005; 2、精装修设计单位的设计要求、技术规范及材料样板; 3、标准、规范的执行 1)当规范和检验标准、招标文件、施工图等技术文件之间有矛盾时,原则上应执行 较高标准。 2)当使用新材料、新工艺又无类似标准参考时,应事前经过试验取得成功,并拟订 专门施工方案和工艺标准报监理认可,甲方同意后方可使用。 (二)、精装修工程施工质量标准

1、保利华南实业有限公司精装修工程施工质量标准 1)《装修工程统一做法》 2)《住宅项目公共区域装修标准》 上述两册施工质量标准随本招标文件下发。 2、质量管理与质量控制 1)施工组织设计及施工管理中,必须有健全的全面质量管理体系,按照质量管理规范建立必要的机构、制度,并赋予其应有的权责,保证质量控制措施的落实,满足施工现场质量管理记录的要求。 2)施工质量检验制度,贯彻全过程质量控制的要求: 材料、设备的进场验收:对主要材料、器具和设备,无论是甲供材料还是乙供材料,都应办理报监理工程师验收的手续,未经监理工程师认可不得进场,不得用于本工程。 工序质量的控制检验:对各工艺流程,按工序的施工技术标准,进行质量控制、检查、测量,其数据必须达到设计、规范及甲方规定的要求。重要节点必须有自检和监理工程师的检验记录及影像记录,填入甲方规定的表格。 各专业工种之间的交接检验:为了给后道工序提供良好的工作条件,使后道工序的质量得到保证,同时通过后道工序的确认,分清质量责任,促进对前道工序的保护。必须进行由监理工程师签字认可的交接检验记录,防止发生不必要的纠纷。 隐蔽工程验收:施工单位在施工组织设计中应预先列出计划要明确验收的主要部位及项目,在隐蔽工程施工完成后,必须进行上报并由甲方及监理工程师审批隐蔽验收表格及影像记录,予以确认后方可安排后道工序实施。 3)检验批的验收:主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格;具有完整的施工操作依据、质量检查记录及影像记录。

装饰装修工程技术标准

编制依据 1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 2.《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 3.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB56242-2002) 5.《工程建筑标准强制性条文》(建标[2002]219号) 6.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 7.《建筑工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)8.《建筑装饰装修工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-001-2003) 9.《家庭居室装饰工程质量验收标准》 10.《室内空气质量标准》 11.厨房家具标准与有害物质限定 12.住宅室内装饰装修管理办法 13.我公司多年施工经验

目录 1.工程概况 (5) 1.1工程简介 2.对施工任务的认识 (5) 2.1对任务范围的理解 2.2本工程的特点及难点 2.3承包人完成本工程的优势 3.施工部署 (6) 3.1施工前的准备工作 3.2施工组织理念 3.3施工部署 3.4管理架构及组织机构 3.5施工进度安排 4.施工筹划 (9) 4.1劳动力计划表 4.2施工机具计划表 4.3主要材料(来源及性能指标) 4.4现场平面管理 4.5现场分区安排 4.6施工垃圾处理 4.7施工用水用电 5.施工方案 (10) 5.1施工前先行确定标高及水平尺寸 5.2嫡系队伍承担施工工程任务 5.3有效地控制材料的供应期 5.4施工班组实施综合效益管理 5.5对设计的深化和互补 5.6施工协调工作 5.7.1与设计单位的协调 5.7.2与总包监理单位的协调 6.分项工程的施工工艺、质量标准及监控要点 (12) 6.1 吊顶工程

碧桂园住宅施工工艺及质量标准

1 轻钢龙骨吊顶工程 1.1施工要点: 1.天花造型部分(包括跌级、灯槽、弧面、拱型)采用阻燃木骨架、阻燃夹板; 2.金属预埋件,钢筋吊杆、型钢吊杆应进行防锈处理,木吊杆、木龙骨、木饰面必须进行防潮、防腐、防蛀、防火处理; 3.安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验; 4.主龙骨间距:小于1.2m,主龙骨与墙体间距不得大于300mm,主龙骨连接处应增设吊杆加强; 5.主龙骨吊点间距应小于1.2m,吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过300mm,当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆; 6.次龙骨间距不得大于600mm,在潮湿地区和场所,间距宜为300—400mm,相邻的次龙骨应错开连接; 7.吊顶应按房间短向跨度的1‰—3‰起拱; 8.吊杆应通直,当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑; 9.重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上; 10. 饰面板安装前必须进行隐蔽工程验收,完成吊顶内管道和设备的调试和验收; 11. 板材应在自由状态下进行安装,固定时应从板的中间向板的四周固定; 12. 纸面石膏板螺钉与板边距离:纸包边宜为10~15mm,切割边宜为15~20mm;水泥加压板 螺钉与板边距离宜为8~15mm; 13. 板周边钉距宜为150 ~170mm,板中钉距不得大于200mm,螺钉应进行防锈处理; 14. 安装双层面板时,上下层板的接通应错开,不得再同一根龙骨上接缝,相邻两块板之间应 错缝拼接安装; 15.饰面板缝需进行防裂处理,板缝顺直、宽窄一致、两板间缝隙为均匀的4-7mm; 16.不同材质交接处或板材间交接处采取防开裂措施。 1.2质量标准: 1.龙骨、吊杆、饰面板安装符合设计及规范要求,安装必须牢固,整体完好; 2.饰面板表面平整洁净、色泽一致,吊顶无开裂、破损、翘曲、污垢等情况; 3.饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备,位置合理、美观,套割尺寸准确、边缘整齐,与饰面板的交接应吻合、严密; 4. 金属吊杆、龙骨的接缝均匀一致,角缝吻合,表面平整,无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨 顺直,无劈裂、变形;

工程质量保证书范文【三篇】

工程质量保证书范文【三篇】 【篇一】 由我方负责施工的xxxxxx有限公司xxxx系统工程将严格执行国 家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工 程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准,并保 证做到: 一、项目建立工程质量保证体系,负责人对所承建过程的施工质 量负责; 二、保证施工质量符合验收规范的标准,不偷工减料,不粗制滥造; 三、工程所有的各种材料、构配件、设备、辅材等严格按规范的 要求,使用前在用户的监督下验合格后方可使用; 四、严格按有关规定组织有关人员进行检验施工质量检查评定。 做到对重要功能性分部工程质量先经自检合格,在报建设方,验收合 格后再行投运; 五、单位工程竣工验收时保证;质量控制资料齐全;工程有关安全 和功能的检验资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目的抽查 结果符合相关专业质量验收规范的规定;质量验收符合要求。 六、强化技术管理人员、技术工程师的质量意识,加大质量宣传 教育力度,明确质量目标和落实质量责任制。保障施工准备、施工中 和系统调试运行,竣工后服务保证几个阶段的工作内容、工作程序、 权限和方法,使质量在整个施工过程中处于受空状态。 七、所有设备按规范要求及有关技术文件进场开箱。经业主设计、监理验收合格并签字方可就位。安装设备过程中须有监理单位监理工 程师旁监,并签字确认所有数据计入资料存档。

八、建立技术档案管理制度。凡是与业主、设计单位i、监理。总包单位的会议纪要、谈判纪要、技术核定。工程联系单等必须向技术工程师进行详细全面的技术交底、施工方法和质量验收依据、评定标准。 九、开工前工程技术人员和质量检查员必须向技术工程师进行详细全面的技术交底,使施工人员全面了解、熟悉、掌握所承担工程的技术要求、施工方法和质量验收依据、评定标准。 十、保证提供7*24小时电话技术支持和技术咨询。 十一、本次工程免费提供三年质保,自工程经甲方全部验收合格之日起算。 十二、在系统质保期内乙方将派技术人员对整个系统进行维护和管理,并向甲方提供系统维护和管理文档。 十三、质保期内工程发现质量问题或非甲方原因造成的损失,乙方负责免费维修;若由于甲方人为原因造成的损失,乙方不负责,但提供优惠服务。 十四、在保修期外,若与上述内容,乙方保证在接到甲方通知后24小时内响应,并到达现场进行维护,甲方应支付相应的维修及产品更换费用。 【篇二】 根据《中华人民共和国建筑法》,《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》经协商一致对《甘州区新墩镇花儿村居民委员会会所网架工程》签订工程质量保证书。 一、工程质量保修范围和内容: 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任。(主要包括本工程施工图的设计与安装)

装饰工程质量保证书

装饰工程质量保证书 住宅竣工后,在规定使用年限内正常使用情况下,经市有关专业主管部门鉴定,属危险房屋的将予以退还或调换。 供货方保证所供产品符合法定的质量标准,并对产品质量负责,必要时向购货方提供必要的质量资料,诸如产品检验报告书等相关资料。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:——————————————————————————————————————————————————————————————。 二、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; ⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年; 住户入住后,有关住宅质量的来信来访、投诉,本公司将直接或委托物业管理公司及时给予书面答复和妥善处理。 住宅竣工后,在规定使用年限内正常使用情况下,经市有关专业主管部门鉴定,属危险房屋的将予以退还或调换。 ⒊装修工程为年; ⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为年; 本项目的质保期限为:_____。(是否同意)_____本质保要求:质保期内出现非用户人为原因的故障免费修理,超过质保期只收维修材料费、终身负责维修。 ⒌供热与供冷系统为个采暖期、供冷期; ⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;

精装修工程技术规范

目录 (一)主要分项工程施工工艺流程及要求 一、轻钢龙骨纸面膏板吊顶工程 (4) 二、木饰面工程 (6) 三、木线安装工程 (9) 四、材饰面铺贴安装 (11) 五、墙面软包 (14) 六、裱糊工程 (17) 七、地面材铺贴工程 (19) 八、材结晶 (21) 九、地砖铺贴工程 (24) 十、卫生间施工 (26) 十一、实木地板铺装工程 (27) 十二、衣柜安装技术要求 (30) 十三、台柜制作安装工程 (32) 十四、乳胶漆工程 (33) 十五、膏线安装施工 (36) 十六、电气安装工程 (39) 十七、洁具安装工程 (40)

十八、木门安装工程 (45) (二)分项工程质量验收标准 一、吊顶工程质量验收标准 (47) 二、饰面板(线)质量验收标准 (48) 三、墙面干挂材验收质量标准 (50) 四、软包验收质量标准 (51) 五、裱糊工程施工验收质量标准 (52) 六、地面材施工验收质量标准 (52) 七、地砖施工验收质量标准 (53) 八、地板施工验收质量标准 (54) 九、木门施工验收质量标准 (55) 十、乳胶漆施工验收质量标准 (56) (三)质量通病预防措施 一、膏板吊顶质量通病及预防措施 (58) 二、木制作工程质量通病及预防措施 (59) 三、墙面材施工质量通病及预防措施 (61) 四、材、地砖地面质量通病及预防措施 (64) 五、木踢脚质量通病及预防措施 (68) 六、涂料工程质量通病及预防措施 (69) 七、电气安装工程质量通病及预防措施 (71) 八、上下水及防水工程质量通病及预防措施 (73)

(四)半成品、成品保护措施 一、建立成品保护责任体系 (74) 二、半成品、成品保护承诺 (75) 三、半成品、成品保护责任制 (75) 四、成品保护的具体措施 (75) (五)安全、文明施工措施 一、安全目标 (77) 二、安全保证体系 (77) 三、安全生产管理措施 (78) (六)封闭式管理措施 一、封闭式管理措施 (81) (七)环境及消防保证措施 一、环境保护措施 (83) 二、现场消防管理 (84) 三、施工消防保证措施 (85) 四、施工用电防火措施 (85) 五、手持电动工具安全操作规程 (86)

工程质量保证书范本

工程质量保证书 由我方负责施工的许昌市东城区水务局许昌市东城区消火栓维修更换工程将严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准,并保证做到: 一、项目建立工程质量保证体系,负责人对所承建过程的施工质量负责。 二、保证施工质量符合验收规范的标准,不偷工减料,不粗制滥造。 三、工程所有的各种材料、构配件、设备、辅材等严格按规范的要求,使用前在用户的监督下验合格后方可使用。 四、严格按有关规定组织有关人员进行检验施工质量检查评定。做到对重要功能性分部工程质量先经自检合格,在报建设方,验收合格后再行投运。 五、单位工程竣工验收时保证,质量控制资料齐全,工程有关安全和功能的检验资料完整,各分部工程质量均验收合格,主要项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定,质量验收符合要求。 六、强化技术管理人员、技术工程师的质量意识,加大质量宣传教育力度,明确质量目标和落实质量责任制。保障施工准备、施工中和系统调试运行,竣工后服务保证几个阶段的工作内容、工作程序、权限和方法,使质量在整个施工过程中处于受空状态。

七、所有设备按规范要求及有关技术文件进场开箱。经业主设计、监理验收合格并签字方可就位。安装设备过程中须有监理单位监理工程师旁监,并签字确认所有数据计入资料存档。 八、建立技术档案管理制度。凡是与业主、设计单位I、监理。总包单位的会议纪要、谈判纪要、技术核定。工程联系单等必须向技术工程师进行详细全面的技术交底、施工方法和质量验收依据、评定标准。 九、开工前工程技术人员和质量检查员必须向技术工程师进行详细全面的技术交底,使施工人员全面了解、熟悉、掌握所承担工程的技术要求、施工方法和质量验收依据、评定标准。 十、保证提供7*24小时电话技术支持和技术咨询。 十一、本次工程免费提供三年质保,自工程经甲方全部验收合格之日起算。 十二、在系统质保期内乙方将派技术人员对整个系统进行维护和管理,并向甲方提供系统维护和管理文档。 十三、质保期内工程发现质量问题或非甲方原因造成的损失,乙方负责免费维修;若由于甲方人为原因造成的损失,乙方不负责,但提供优惠服务。 十四、在保修期外,若与上述内容,乙方保证在接到甲方通知后24小时内响应,并到达现场进行维护,甲方应支付相应的维修及产品更换费用。

精装修工程技术标 终

目录 第一章标书综合编制说明 第二章施工现场管理部署 第一节现场组织结构图 第二节施工部署 第三节施工组织 第三章水平、垂直运输方案 第四章各分部分项施工方案与技术措施第一节施工前准备 第二节主要工序施工工艺及要求 一、块料楼地面 二、石材楼地面 三、地毯铺设施工工艺 四、不锈钢踢脚线施工工艺 五、加气混凝土砌块施工工艺 六、抹灰施工工艺 七、混凝土构造柱、圈梁施工 八、墙面抛光砖铺贴施工工艺 九、干挂石材墙柱面 十、马赛克墙面施工 十一、墙面木饰面 十二、墙面木饰面 十三、镜面不锈钢板墙面施工工艺 十四、墙面亚克力饰面 十五、墙面扪皮、扪布硬包施工工艺 十六、墙纸裱糊 十六、装饰线条安装 十七、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 十八、600*600铝扣板吊顶 十九、门套基层细木工板施工工艺 二十、成品木门的安装工艺 二十一、感应门安装施工工艺

二十二、钢化夹胶玻璃平开门安装施工工艺 二十三、五金安装施工工艺 二十四、吊柜、低柜及服务台制作安装施工工艺 二十五、木线条及木饰面聚脂清漆 二十六、乳胶漆施工工艺 二十七、木材防火涂料施工工艺 二十八、防水涂料施工工艺 二十九、脚手架工程 三十、水景设备安装工程 三十一、给排水安装工程 三十二、电气安装工程 三十三、空调工程 第五章工程进度管理体系与措施 第一节编制说明 第二节施工形象进度计划表 第三节施工进度保证措施 第六章工程质量管理体系与措施 第一节装饰工程质量通病防治 第二节确保质量的重点技术措施 第三节质量保证组织措施 第七章施工现场布置及施工道路平面布置图 第一节现场平面布置图说明 第二节施工现场平面 第三节用水用电 第四节材料堆放和垂直运输 第八章雨季施工措施 第九章安全生产文明施工管理体系与措施 第一节安全施工组织措施 第二节施工现场安全分项技术 第三节现场文明施工措施 第十章环境保护管理体系与措施 第一节建筑物室内环境污染控制措施 第二节减少扰民降低环境污染和噪音的保证措施及

万科精装修技术标准

附件5 其它附件《西安万科精装修技术标准》 西安万科精装修技术标准 1.产品质量标准 1.1.材料质量标准 1.1.1.国标、行业标准 1.1.1.1.本工程质量按照合同要求必须严格按照国家及地方《质量验收规范》标 准执行,相同项目验收时,以相关《规范》高标准执行。 1.1.1. 2.工程施工及验收必须执行以下技术规范和标准但不限于以下标准: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T29-2003 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-97 《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-97 《建筑施工安全检查标准》JGJ89-99 《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》GBJ01-27-96 《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-1988 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 国家及省、市现行的其它有关规范及标准

1.1. 2.材料检测表 木工板、胶合板检 查表胶水进场检查表石膏板检查表水泥、砂进场检查 表 涂料进场检查表乙供材质量抽查表. xlsx 入库部品抽检、送检标准(5.15).xlsx 1.2.成品质量标准 观感质量标准.pdf“装修房客户验房 指引表”A1版.xlsx “交付评估”A1版. xlsx 1.3.施工质量标准 1.3.1.1.安装质量标准 精装修安装质量标 准.pdf 1.3.1. 2.施工质量检查表 施工质量检查表 2.产品技术标准 2.1.四化实施标准 四化管理手册 2.2.施工技术标准 2.2.1.样板标准 样板验收质量标准2.2.2.工序流程

装修施工工艺及质量标准

装修施工工艺及质量标准 一、装饰工程 装饰抹灰的一般规范: 以下施工工艺主要针对砖砌体墙面。砂加气混凝土砌块的抹灰工艺见其相关的标准图集及规程;质量评定标准参照装饰验收规范。砖墙的泥水抹砂饰面工种必须遵守以下施工工艺(下述工艺未涉及到的部分请参照国家其他有关规定): 1.混凝土板和墙体的基底批荡——使用水泥砂浆或水泥混合砂浆或聚合物 水泥砂浆。 2.抹灰前须清理基层,包括混凝土表面的油污、油漆、隔离剂等,光滑的 混凝土表面许凿毛。 3.检查结构本身的刚度,有无裂缝。应采取措施对结构基层面进行技术处 理,以增加抹灰层与基层的粘结强度。 4.批灰(煽灰)工艺必须在水泥砂浆基底相对平整、垂直的表面进行。对 凹凸不平的基层,应事先凿平或用1:3水泥砂浆分层补平,并控制好抹 灰层的总厚度,抹灰层应贯彻“厚度薄,遍数多”的原则。 5.抹灰砂浆必须具有良好的和易性和保水性。严格控制灰浆配合比,保证 底层应与中层基本相同,底层砂浆强度不应高于墙体基层,以免在凝结 过程种产生较强的收缩应力,破坏墙体基层,同时控制好遍与遍之间的 抹灰时间。 6.木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基层表面的抹灰,应铺设金属 网,绷紧牢固。

7.抹灰前应对墙面进行浇水,浇水量应根据气温不同而定。 8.冬季施工,水泥砂浆应采取保温措施,涂抹时砂浆的温度不宜低于5℃。 9.各种砂浆的抹灰层在凝结前,应防止过快干燥、碰撞及振动。 10.石灰应当是用块状生石灰淋制,变成石膏厚,经过一个3mm筛子筛入一 个老化槽中至少一个月才能使用。 11.施工用水应当是清洁干净不含有杂质的淡水。 12.不同水泥不得混合使用,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆或混合砂浆上。 13.批灰层的平均总厚度,不得大于下列规定:顶棚楼板处批灰不能超过 18mm,如金属网找平则不能超过20mm;墙体普通层为18mm,最厚为25mm。 14.一次涂抹批灰的普通厚度宜为7~9mm,并应等前一层批灰凝结后,才 可进行后一层批灰作业。 15.找平批灰应参照以下标准工序施工:阴阳角找方;设置标筋;分层找平、 修整。 16.门窗框必须用发泡剂填嵌密实并分遍进行。墙体中未预埋木砖的用冲击 钻打洞后用木榫固定。 17.泥水作业时必须注意场地的控制,讲究清洁,特别是对其他饰面保护, 以及部分成品的保护。 瓷砖铺贴: 1.瓷砖必须是形状精确,平整对称,无瑕疵或其他缺陷。 2.铺贴前,面砖必须洗净、泡到瓷砖不冒气泡为止,且以12小时以上为宜, 待表面晾干后方能镶贴。 3.铺贴瓷砖前必须清扫或清洗原有基底,有待铺贴的区域应在铺贴前,用 面砖放样,避免不必要的切割损耗。

工程质量保证书范文

工程质量保证书范文 工程质量是为了营造创精品工程的环境氛围,增强质量典范和精品工程示范效应,全面提升工程质量管理水平。那么你知道工程质量保证书范文怎么写的吗?下面是学习啦小 编为你整理的工程质量保证书范文,希望对你有用! 工程质量保证书范文篇1 由我方负责施工的XXXXXX有限公司XXXX系统工程将严格执行国家有关工程建设的 法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准,并保证做到: 一、项目建立工程质量保证体系,负责人对所承建过程的施工质量负责; 二、保证施工质量符合验收规范的标准,不偷工减料,不粗制滥造; 三、工程所有的各种材料、构配件、设备、辅材等严格按规范的要求,使用前在用户的监督下验合格后方可使用; 四、严格按有关规定组织有关人员进行检验施工质量检查评定。做到对重要功能性分部工程质量先经自检合格,在报建设方,验收合格后再行投运; 五、单位工程竣工验收时保证;质量控制资料齐全;工程有关安全和功能的检验资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定;质 量验收符合要求。 六、强化技术管理人员、技术工程师的质量意识,加大质量宣传教育力度,明确质量目标和落实质量责任制。保障施工准备、施工中和系统调试运行,竣工后服务保证几个阶段的工作内容、工作程序、权限和方法,使质量在整个施工过程中处于受空状态。 七、所有设备按规范要求及有关技术文件进场开箱。经业主设计、监理验收合格并签字方可就位。安装设备过程中须有监理单位监理工程师旁监,并签字确认所有数据计入资料存档。 八、建立技术档案管理制度。凡是与业主、设计单位I、监理。总包单位的会议纪要、谈判纪要、技术核定。工程联系单等必须向技术工程师进行详细全面的技术交底、施工方法和质量验收依据、评定标准。 九、开工前工程技术人员和质量检查员必须向技术工程师进行详细全面的技术交底,使施工人员全面了解、熟悉、掌握所承担工程的技术要求、施工方法和质量验收依据、评定标准。

20180104精装修技术要求

精装修招标技术要求 一、工程招标范围及界面划分 1、招标范围详见招标文件。 2、精装修工程工作界面详见附件界面划分表,各投标单位应及时提出图纸中与现场施工可能出现的矛盾、错漏及安全性、可操作性、可预见性等问题。 3、在招投标完成之前请踏勘现场并对提出图纸疑问。在招投标结束后的技术变更甲方视情况有权不予采用,因未提出问题而产生的费用将由中标单位负责。 4、甲方有权根据现场精装修所需对一些材料做法进行变更或增减工程项目,中标单位不得以价格未明确为由拖延或拒绝施工。 5、与总包单位或门窗、弱电单位的配合工作。 二、工期 1、计划施工时间为:为2018年4月10日至2018年9月30日(具体进场时间已甲方书面通知为准)。 2、甲方有权利根据现场的实际施工进度要求中标单位提前或推迟进场施工或竣工时间,中标单位不得以任何借口拖延或拒绝甲方指定的进场施工时间要求。 三、精装修技术要求 1、总则 中标单位的施工质量标准包括但不限于以下方面。未详尽说明之处,中标单位必须遵守国家制定的现行施工及验收规范和质量评定标准。 本工程要求施工质量达到合格标准,应符合现行国家及地方的施工法规、规范、标准、工法、规程等有关规定。包括但不限于以下规范: 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)(2013版) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 同时,本工程的保修期以业主收房为起始,并须按业主要求无条件地进行所有质量缺陷的维护工作。 中标单位必须承诺所有用于本项目工程的材料除达到国家规定的环保要求外,还必须达到相关建筑材料、建筑行业的规范要求。所有木质垫材及暗材均需要做三层防火漆处理,与结构或后砌墙接触的面须用环保防腐材料做防腐处理。 装修范围内不同材质拼缝的基层须进行防裂处理,避免装修面产生裂缝。 投标单位必须提供关于本项目的施工组织设计一份(含施工组织设计、施工计划、施工总平面图、施工方案、质量和安全措施、劳动力和施工机具计划等)。 2、现场管理及照管方面 a.中标单位必须根据甲方提供图纸上的所有尺寸进行现场的实际勘测,如发现施工现场的尺寸与图纸不符之处应立即与甲方人员联系、确认;否则由此产生的责任由承包方承担。 b.中标单位在施工阶段必须有专职设计人员,结合甲方提供的建筑图以及施工要求进行节点、大样、方案深化设计;并及时指出图纸中和现场施工中可能出现的矛盾、错漏以及安全性、可操作性等问题。 c.必须按投标文件拟派的,并经甲方认可的现场项目负责人常驻现场,如需更换必须提前10天提出书面申请,在未经甲方批准的情况下不得随意更换,离开现场1天以上须经甲方批准。