文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 约克数码涡旋多联机组安装 操作和维护手册

约克数码涡旋多联机组安装 操作和维护手册

24种品牌空调故障维修代码表
24种品牌空调故障维修代码表


KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2
★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
1、检查连接导线
2、检查室内机控制板
3、检查室外机控制板
4、检查电器部件
★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻
★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒
1、检查热敏电阻
2、检查插座
3、检查室内电路板
4、室内风扇电机
★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
2、检查室内控制板
3、检查室内风机
4、检查插座
5、室外化霜电阻
★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足
2、检查除霜电路板





KF(R)-34GW/E5
E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)


空调常见故障代码汇总

一、 KF(R)-34GW/E5:
故障代码
故障原因

E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)

二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
故障点
故障显示
症状
验证方法
检修

接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒
室外机不运转
接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒

检查连接导线☆
检查室内机控制板☆
检查室外机控制板☆
检查电器部件
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒
来自室外机的连续信号停止4~5秒
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒
室外机不运转
运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟

检查热敏电阻☆
检查插座☆
检查室内电路板
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒
室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转
在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号

拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆
检查室内控制板☆
检查室内风机☆
检查插座
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒
室外机不运转

压缩机起动后,除霜电阻接
通或断开

制冷量不足☆
检查除霜电路板
● :表示亮;○:表示灭

三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
故障点
故障显示
症状
验证方法
检修

管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒
室外机不运转
运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟

检查热敏电阻☆
检查插座☆
检查室内电路板
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒
室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转
在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号

拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆
检查室内控制板☆
检查室内风机☆
检查插座
三星空调故障代码



显示 原因 对策

E1 室内感温包短路
室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测、更换感温包


E2 门电机缺陷
门传感器缺陷、连接线接触不良、装配不良、更换门电机、更换传感器、更换连接线、排除结构干涉


E4 格栅电机缺陷
限位开关缺陷、连接线接触不良、装配不良更换格栅电机、更换限位开关、更换连接线、排除结构干涉


E5 室内管温包开路
室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换管温包


E6 化霜管温包开路
化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换化霜管温包


E7 电加热器温度传感器开路
电加热器温度传感器短路PCB检测、更换温度传感器


E0 电加热器超高温
室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消除室内电机堵转的因素、更换室内电机
三洋空调故障代码


室内保护:
P01——室内风机保护恒温器
室外保护:
p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。
p03——异常的放电温度
p04——高压开关。
p05——反相或不良相位。
室内保护:
p09——面板的线路连接不当。
p10——浮动开关。

H1--------------压机马达超载; H2-----------压机马达被锁

;H3----压机电流检测电路异常; H9--------压机接触器保护; H10------------电压不平衡保护; H11---------CT检测电路不正常; H12---------电流值不正常被锁定;-H18--------压机接触器振动。 H19-------压机接触器振动 ,过热保护。




伊莱克斯空调故障代码 KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B

运行LED每周期闪1次 室内风机故障
运行LED每周期闪2次 室温传感器故障
运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障

正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。
KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障
定时LED10秒闪

5下 制冷系统故障
定时LED10秒闪2下 室温传感器故障
定时LED10秒闪
1下 内盘传感器故障
KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A
定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏
定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏
定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏
定时LED闪8次停2次 PG电机坏

运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机

运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
运行LED闪烁。 防冷风、除霜中
KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B
运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏
运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏
运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏
运行LED闪8次停2次 PG电机坏
运行LED闪6次停2次 盘管保护
运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机

运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
KFR-35GW/C KFR-52LW/C
P1 室内环境温度传感器故障
P2 室内盘管温度传感器故障
P3 室外化霜温度传感器故障
P5 制热长时间无热风吹出故障
P6 EEPROM故障
P7 显示板与室内控制板通讯故障
P8 室内风机故障
KFR-50GW
21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障
21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障
21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障
KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B
“Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
“Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A
运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。华宝新款柜机故障代码
故障代码
产生的原因

E1 三相电源相序错误
E2 三相电源缺相
E3 内外机通讯故障
E4 室温探头故障
E5 内管温故障
E6 外管温故障
E8 三相压缩机过热保护
P1 系统压力过高保护
P2 制冷时过冷保护
P3 制热

时过热保护
P4 室内A机管温故(华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M
P5 室内B机管温故障 (
华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M 华宝KFR-50、63、71、120LW/A01


华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1
显示代码
故障原因
E1 过冷保护(制冷状态)
E2 过热保护(制热状态)
E3 室外压力继电器保护
科龙285.283.325 线路板故障显示
故障
定时灯(黄色)
运行灯(绿色)
盘管传感器故障

闪亮1次/8秒
室温传感传器

闪亮3次/8秒
内风机故障
闪亮3次/8秒

外机故障
内亮5次/8秒



华宝柜机7.3B
-1 室内蒸发器温度过低
-2 室内蒸发器温度过高
-3 除霜温度控制器失灵
-4 压力继电器或该通信电路坏
-5 制冷系统排气压力过高
-6 室内主控电路板故障
-7 室内外信号线断路



华高空调(柜机)故障码


部分“华高”空调(柜机)故障码
KF41-LW、KF51-LW、KF46-LW、KF61-LW、KFR-41LW/d、KFR-46
LW/d、KFR-51LW/d、KFR-61LW/d。以上型号故障代码相同
TIMER(定时指示灯) TEMP(温度提示灯)
12 29 闪烁表示室外机组不正常
11 28

闪烁表示室温传感器故障
10 27

闪烁表示室内管温传感器故障
7 24 闪烁表示
过热保护
6 23 闪烁表示冻结保护
4 21 闪烁表示室外机保护

双菱空调故障代码大全


双菱空调故障定义
一:27/36/50/63GW
1:风机故障:21℃、30℃灯点亮,22℃灯闪亮;
2:制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮,25℃灯闪亮;
3:室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮,23℃灯闪亮;
4:内盘传感器故障:21℃、30℃灯点亮,24℃灯闪亮;
二:23/25GW
1:风机故障:定时灯10秒闪3下;
2:制冷系统故障:定时灯10秒闪5下;
3:室温传感器故障:定时灯10秒闪2下;
4:内盘传感器故障:定时灯10秒闪1下;
三:28/35GW
1:内机故障:定时灯10秒闪3下;
2:制冷系统故障:定时灯10秒闪5下;
3:定温传感器故障:运行灯10秒闪2下;
4:内盘传感器故障:运行灯10秒闪1下;
四:50/60/70LW
故障查询:在开机状态下,同时按温度“+”、“-”既可进入查询
状态,时间显示区显示内,外盘管温度:XXi为内盘管温度,XXO为外盘
管温度。如若运行灯闪,表示有故障,在房间积压显示区显示故障代号
“EX”
1:制冷结霜预防功能:显示:E3;
2:制冷系统故障:显示:E4;
3:室温传感器故障:显示:E5;
4:内盘传感器故障:显示:E6;
5:外盘传感器故障:显示:E7
6:室外板故障(缺相,反相等):显示:E8
夏普空调故障代码


一.
空调
1.JA以前机型
(红灯)的显示特征:

○—红灯点亮;
●—红灯不亮。
可诊断的四个项目
运转指示灯点亮的位置
1 热敏电阻开路异常
○●○●○
2 热敏电阻短路异常
○●○●●
3 室内风机转速异常
○●●○○
4 压缩机堵转异常
 ●●○●●
2.LED数码显示空调 (KA、LA、MB、NA、NB) 故障诊断
可诊断的四个项目 KA数码显示 MB、NB数码显示LA液晶显示 50.60LJ NA、PGM、PYL
热敏电阻开路异常 10 21 21 21
热敏电阻短路异常 11 20 20 20
室内风机转速异常 12 19 / 19
压缩机堵转异常 27 4 4 04
导风板脱落、清净开关异常(全部LED闪烁) 21
3.LCD液晶显示变频空调(LX)故障诊断
可诊断的项目
液晶显示
可诊断的项目
液晶显示
热敏电阻开路异常 5 动态滤波器异常 14
热敏电阻短路异常 1 功率模块异常

6
室内风机转速异常 19 AC过电流

7
压缩机堵转异常

4 AC电流异常

3
压缩机高温异常

2 串行信号开路

17
串行信号短路 18
4. 柜机GS-120LJ
E3 高压保护(3.5±0.05Mpa);低压保护(0.05±0.05Mpa)
E2 过热保护,管温≥53℃,卸载。63℃停机显示E2。
E1 低温保护:≤-6℃ 1分钟
二.
冰箱 BCD-246 /286WMD BCD-242/246WDX
l E1 --冷藏温度传感器开路
l E2 --冷冻温度传感器开路
l E3 --冷藏、冷冻温度传感器都开路均断开
l EE --EEPROM芯片读写错误
l E9 --超温报警:箱内温度超过+55℃,“冷冻”、“冷藏”传感器短路
l E5 --化霜已达120分钟,化霜温控开关仍未断开
(故障显示优先表示先后为“E9”-“E5”-“E3”-“E2”-“E1”-“EE。”)
三.
洗衣机 XQB 50 /60—8811 XQB 60 /70---752
l E1 ---不进水,进水时间超过15分钟
l E2 ---洗涤后不脱水,上盖
l E3 ---不排水,6分钟未降到最小水位
l E4 ---不平衡状态不脱水
l C2 ---水位传感器异常
l C5 --- 更换电路DK

大金空调SKY FREE i 系列2故障代码





A0 室内机:外部保护装置异常

A1 室内机:电路板不良

A3 室内机:排水水位控制系统异常(33H)

A6 室内机:风扇马达(M1F)锁定
过负载

A7 室内机:风门挡板摆动马达(M1S)异常

AF 室内机:电子膨胀阀部分(Y1F)异常

AJ 室内机:水位超限

C4 室内机: 液管用热敏电阻(R2T)异常

C5 室内机: 气管用热敏电阻(R3-1T (R3-2T))异常

C9 室内机: 吸入空气用热敏电阻(R1T)异常

CJ 室内机: 遥控器用热敏电阻异常




奥克司空调故障代码


E1 室温传感器

E2 室外管温传感器

E3 室内管温

E4 内外通讯、PG转速异常

E5 压缩机过载,低压保护

E6 三相保护

E7 室外过流

E8 压缩机排气传感器

E9 压缩机排气温度小天鹅波尔卡联体UMX

系列中央空调器故障代码

E15:排水泵的浮子开关已起动,(排水报警)
E16:风向板未开(如果风向板在30s内未转向)
E17:可选故障
E20:室内温控器1(Th1)开路
E21:室内热交换机温控
器1(Th2)开路
E22:室内热交换机浊控器2(Th3)开路
E25:室内机DIP地址重复
E26:无法实现室内机和遥控器的传输
E26:无法实现室内机电路板和遥控器的传输
E27:室内机-室外机传输错误
E27:无法实现室内机电路板-室外机电路板的传输(接头不好)
E27:室外机地址重复
E27:无法实现室风机电路板-室外机电路板的传输,室内机/室外机的连接电缆(破线)
E27:主电源(逆相接续)
E27:过电流保护
E30:室内机的总功率低于最小值或大于最大值。允许范围50%~135%。系统错误
E30:室外机功率设定出错
E31:高压端压力超过2.78MP
E31:低压端压力低于0MPa的时间大于10min持续时,冷媒泄漏或管道堵塞
E32:变频器保护(破线)
E32:变频器保护(过电压)
E32:变频器保护(欠电压)
E32:变频器保护(IPM保护)
E32:变频器保护(电流传感异常)
E32:过电流保护(变频器压缩机)
E32:排放温度偏高(变频器处)
E32:变频器-室外机传输出错
E40:室外机温控器(Th1)开路
E40:室外机热交换器入口温控器(Th2)开路
E40:室外机热交换器出口温控器(Th3)开路
E40:室外机恒速压缩机排放温控器(Th11)开路
E40:室外机变频器排放温控器(Th19)开路

E41:输出传感器(SEN1)和高压侧,接头(CN12-1棕色)开路
E41:输出传感器(SEN2)和高压侧,接头(CN12-5橙黄色)开路
E42:电流检侧传感器(CT,B1),(恒速压缩机1)
E42:电流检侧传感器(CT,BINV),(换流器压缩机)


相关文档
相关文档 最新文档