文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 施工设计说明最新

施工设计说明最新

第一章基本资料

第一节编制依据

水利水电出版社1990年2月《水利水电工程施工组织设计手册》。

国防工业出版社1989年11月《水利水电工程施工技术规范汇编》。

第二节工程概况

(一)流域概况:

流域的多年平均降雨量884.5mm,6—9月份降雨量635mm.降雨年内变化大,所以径流量随季节的变化也很大。

(二)工程规划

正常挡水位:82.8米

(三)工程设计方案

1、总体布置

本节制闸工程分5孔10x7.5,总长58.96米,闸底高程75.80米,设交通桥和工作桥。液压式启闭机。

2、单项建筑物布置

(1)闸室段

分离式平底板,底板高程75.80米,闸室长18米,其它尺寸见图纸。

(2)上游连接段铺盖

采用钢筋混凝土铺盖,厚0.4米,下游设100#混凝土垫层,厚0.1米,铺盖

后设齿墙,右岸采用钢筋混凝土翼墙。

(3)下游连接段

消力池、海曼,防冲槽、导流墙及护岸组成。

第三节施工条件

1、水文气象条件

根据临沂的气象局统计资料,黄埠拦河闸闸址多年平均气温、降雨天数、降雨量如

下表:

月份平均气温(度)降雨天数多年平均降雨量(毫米)

1 -2.

2

3 14.7

2 -0.1 4 18.8

3 4.9 5 33.1

4 12.3 8 44.6

5 19.9 7 50.8

6 23.8 9 140.3

7 25.9 15 256.0

8 26.2 12 155.5

9 21.1 9 83.2

10 14.3 6 30.4

11 7.0 5 36.3

12 -0.1 4 20.8

全年 1.0 87 8884.5

从上表可以看出

(1)降雨天数和降雨量主要集中在6~9月份,雨频而量大。

(2)月平均气温在0℃以下的月份为十二月、一月、二月三个月。

根据以上资料:12月份至2月份气温较低,各月平均气温分别为-0.1℃、-2.0℃、0.1℃,根据我省有关规定十二月至三月三日为冬季施工期,该期间砼工程和浆砌石应采取冬季施工措施。除加强保温措施外。亦应考虑在砼及砂浆拌合过程中添加适量砼添加剂,以增强其抗冻性能。

年平均降雨天数为87天,其中6~9月份为45天,占51.7%;多年平均降雨量为884.5mm,其中6~9月份为635mm,占71.85%。6~9月份汛期期间应加强雨季施工措施,注意物料防潮、防湿及施工导流安全。根据年平均降雨天数,计算工作天数。

2、水文地质条件

闸北处河流冲积层平均厚度约为8.0m。为细砂和沙粒粗砂。沙层下面为石灰岩。地下水除由降水补给外,亦与河水互补。当河水位高于地下水位时,由河水补给。枯水期则由地下水补给河水。闸址处多年平均枯水位99.2m左右。

3、交道条件

闸址紧靠黄埠村北的东汶河上,右岸交通可由北黄埠村接张王镇至砖埠乡间公路,左岸交道可由工地至薛家圈修临时公路2公里。

4、水源条件

闸址处由较厚中粗砂覆盖层。地下水海量丰富。埋深较浅,开采便利,水质良好,是较理想的施工和生活用水。

5、供电条件

黄埠拦河闸毗邻北黄埠村,施工用电可联网使用。

6、建筑材料

闸址处河沙丰富,蕴藏量大,杂质及软弱颗粒含量少,为良好的建筑材料。石料可由沂南县孙前峪石料场供应,运距10~20公里左右;粘土场由北沿汶供应,运距6公里左右。

第二章主体工程施工方案

第一节施工导流与排水

一、施工导流

1、导流标准

施工导流围堰设计洪水标准为10年一遇(在施工期内)。

2、施工导流洪水计算

河道上游主要为降雨径流,根据傅旺庄站和黄埠拦河闸的洪水资料的相关关系,由施工期(9月30日至5月31日)洪水资料,利用经验频率公式P=M/(n+1)*100%计算,点绘经验频率关系曲线,由图中查出10年一遇的洪峰流量Q=165m3/s,以此设计导流建筑物。

3、施工导流方案

施工导流方案对工程工期、造价都有较大影响,在此特拟定下面两个方案进行比较。

施工导流方案一为分段导流方案.方案二为全段导流方案。

其主要技术及经济指标和方案优缺点详见下表。通过比较,方案一即分段导流方案具有较佳的经济技术指标.为选定方案。

方案一: 方案二: 主要技术、经济指标 主要技术、经济指标 (1)导流流量Q=165m3/s (1)导流流量Q=165m3/s (2)围堰顶高程G=101.5m (2)围堰顶高程G=101.5m (3)围堰长度L=680m (3)围堰长度L=450m (4)工程量1.46万立方 (4)工程量5.40万立方 (5)投 资12.94万元 (5)投 资14.00万元 (6)导流沟长度L=180m

4、围堰及导流堤设计

考虑到围堰及导流堤兼作场内临时道路,堰(堤)顶宽度为7.0m ,导流围堰上游洪水位100.0m ,其围堰顶高程按101.5m 设计,迎水坡1:2.0,背水坡1:1.5,迎水坡草袋装砂护坡。

根据“碾压式土坝设计规范”SDJ218—84. 坝顶超高按下式计算: Y=R+e+a

Y=0.77+0.0001+0.5=1.27m

围堰及导流堤顶高程为:100.0+1.27=101.27m

二、施工排水

(1)排水量计算

本拦河闸工程分两期施工。第一期施工段长100m ,第二期施工段长150m 。采用明

沟及集水坑相结合的明排方式,其排水量计算如下: 渗流量计算简图:

优点:不需挖导流沟,工程量

小,施工简单 缺点:须建导流堤,增加了围

堰长度和工程量 优点:上下游围堰一次筑成,不需

建导流堤,围堰工程量小。

缺点:需开挖导流沟,加大了工程

量,延长了工期

施工设计说明最新

渗流量计算按《水工设计手册》第三册,第215页介绍的有限深透水地基的均质土坝流量计算公式:

q=q0+R0(H1-H2)/(L+m1H1+0.88T)

计算成果:

第一期:q=8.5 m3/d.m

第二期:q=20.68 m3/d.m

第一期围堰长度为400m,渗流量Q1=3400m3/d

第二期围堰长度为500m,渗流量Q2=10340m3/d

按上述渗流量选择抽水设备。

(2)抽水设备选择:

第一期工程:排水量3400立米/天,计算需要3台4HB-25型水泵,考虑场地布置需要,选用3台4HB-25型水泵,排水时间50天。

第二期工程:排水量10340立米/天,需4台4HB-25型和4台6HB-25型水泵。抽水时间60天。

(3)排水明沟及集水坑布置:

排水明沟及集水坑基本沿围堰内侧布设,排水明沟底低于基槽底面0.5m,集水坑低于排水垄沟0.8m,集水坑数量根据水泵数量确定。

第二节土石方工程施工

1、基坑开挖

土方开挖用人工开挖、单胶车运输,或采用挖掘机挖装,自卸汽车运输;石方开挖人工打眼,浅层爆破,石渣为单胶车运输。

2、回填及夯实

粘土铺盖采用人工单胶车运土,人工分层夯实,蛙式打夯机辅助,严格控制含水量,达到设计要求。基础及挡土墙填土采用人工单脚车运土沙,人工夯实,蛙式打夯机辅助。导流围堰采用人工单脚车运土,履带拖拉机压实。

第三章砌石工程施工

砌石工程采用机械拌合砂浆,人工安砌。本工程主体为砌石结构,工程量大,应分区分段组织好施工,以加快施工速度。

砂浆砌体的砌筑一律按设计规定的砂浆标号砌筑,浆砌石施工中一律采用坐浆法砌筑,石块宜分层卧砌,上、下错缝,内、外搭接,必要时应设置拉结石,不得采用外面侧立石块,中间填心的方法,不得有空缝,砂浆应饱满,在铺砌灰浆前,石料应洒水湿润,使其表面充分吸收,但不得残留积水。灰缝厚度一般在2~3.5㎝,如较大空隙采用碎石填塞,被砌筑石块大面向下,砌体的第一层及其转角,孔口等处,墙应选用较大的平整毛石;砌体每层厚度视石块厚度而定,一般约为30cm,但在施工中,由于石块大小并不完全一致,故每三层大致找平一次。如果当砌筑找平时,应留阶梯形斜差,其高度不超过1.2m。砌体尺寸和位置的允许偏差,不得超过GB50203-98表6.1.6中的规定。

1、砌石体砌筑完后,先对表面进行修整后,再用规定的砂浆标号勾缝。匀缝按两个步骤进行:第一步是对原来石块之间的缝进行掏洗,掏缝完后必须经有关技术人员认可,方可进行第二步勾缝。

2、砌石体勾缝不但能美化外观,更重要的是在一定程度上能增强砌石体表层石块缝之间的表面连接力,提高砌石体抗风化抗冲刷的能力。

通过工地试验室做试验,取合格的料及配合比,对新砌体的抹面,首先修整表面,

洒水浸湿,然后开始抹面,在抹面施工中,严格控制每平方米范围内表面平整度误差小于0.5cm。在抹面时按技术规范规定施工。

水泥砂浆砌体养护一般为14天,砼砌体养护为21天,在12—18h之间要及时养护、经常保持湿润。

第四节砼工程施工

砼工程施工采用机械拌合,电动振捣器振捣,砼养护方法,以人工洒水为主,辅以湿草覆盖,要求选用的混凝土生产、运输、浇筑、养护等各种施工环节衔接合理;工艺先进,设备配套合理;初、中、后期混凝土浇筑强度协调平衡。

工程中采用的预制构件,如果施工现场布置方便,地形地质条件有利,预制构件的数量较少、结构简单,尽量采用现场制作加工以减少运输费用,要选择好场地,构件运输、吊装方法。施工现场不具备制作条件时,可以从混凝土加工厂预制加工,但要考虑运输环节。大型预制构件如机架桥、交通桥构件可采用扒杆或机械吊装。

对特别复杂的工程对象及一般施工中不常遇见的施工方法,还需要绘制施工方法示意图。在冬季施工时,必须考虑冬季施工特点,正确的确定冬季施工的工程项目,既要保持施工的连续性及全年性,保证工程如期交付使用,又要考虑到施工所增加的补充费用最少,而且不造成施工的复杂性。在冬季进行施工的工程项目,应当在细致的分析计算以及技术经济指标比较的基础上予以确定。并且应当考虑冬季施工的准备工作,例如混凝土和灰浆站的保暖,现场型工厂、办公室、仓库等的保暖,修建人工采暖室,修建现场型蒸汽站等。施工机械的选择,一般要遵循下列规则:

(1)应根据工程特点选择适宜的主要施工机械。例如,大体积混凝土施工时,其起重机是主要机械,应使所选起重机在起重量、覆盖范围、起吊高度等方面满足施工要求。

(2)发挥主要施工机械的作用。各种辅助机械或运输工具应与主要施工机械的生产能力相配套,以充分发挥主要机械的效率。例如,在土石方填筑施工中,挖土机是主要机械,采用自卸汽车运土时,应使汽车数和挖土机相配套,将汽车载重量选为挖土机斗容量的整数倍,并保证挖土机连续工作。

(3)尽可能减少机械种类和型号。对同一施工项目,应力求施工机械的种类和型号尽可能少一些,以便于施工及其配件的维修和管理。

第五节模板工程施工

模板采用组合模板,局部异形断面采用木模板。模板的设计、制作和安装应使混凝土得于正常的浇筑和捣实,使其形成准确的形状、尺寸和位置。模板有足够的强度,能承受混凝土的浇筑和捣固的侧压力与振动力,并牢靠的维持原样,不位移,不变形。模板表面光洁平整,接缝严密,不漏浆,以保证混凝土表面的质量。模板制成每节可以单独拆除,而不损伤混凝土的形状。模板施工遵照原水利水电部(SDJ207—82)规范的规定执行。

钢模面板厚为3、5㎜。所有连接件、支撑件的设计须使模板能整装,并使其拆除时不致损坏混凝土。模板连接缝尽可能光滑紧密,不允许带凹坑、皱折或其他表面缺陷。面板及活动部分应涂防锈保护涂料,其他部分应涂防锈漆。清理及涂刷模板在使用之后和浇筑混凝土之前应清洗干净。为防锈或为加速拆模而涂在模板面上的涂料,采用矿物油或不会使混凝土留有污点的油剂,在立模前涂刷好。涂刷作业不得固污染而影响混凝土的质量。一旦检查发现已浇混凝土上染有污迹,采取有效措施予以处理。

模板安装,必须按混凝土结构的施工详图在立模前测量放样,立模后必须进行校模直至符合设计及规范要求为止。重要结构设专门控制网点,其精度不低于施工控制网精度。模板安装过程中,必须经常保持足够的临时固定设施,以防倾覆。模板的钢筋拉条不应弯曲,直径要大于8㎜,拉条与锚环的连接必须牢固。预埋在下层混凝土中的锚固件(螺栓、钢筋环等),在承受荷载时,必须有足够的锚固强度。模板之间的接缝必须平整严密。建筑物分层施工时,应逐层校正下层偏差,模板下端不应有“错台”。在模板及支架上,严禁堆放超过其设计荷载的材料及设备。除工程师另作特殊规定外,模板安装的允许偏差不得超过规范规定值。

拆除模板的期限,除已征得工程师的同意外,一般应遵守下列规定:

1、不承载重量的侧面模板,应在混凝土强度达到2.5Mpa以上,并能保证其表面及

棱角不因拆模而损坏时,才能拆除。

2、钢筋混凝土结构的承重模板,应在混凝土达到规范规定的强度后才能拆除。

3、拆模板作业必须用专门工具,按适当的施工程序十分小心地进行,以减少混凝土

及模板的损伤。

第三章施工进度计划的编制

第一节编制原则

1、招标文件对总工期的要求;

2、技术规范及图纸;

3、节点控制形象目标要求;

4、结合我公司投入工程的人力、设备资源以及以往的工程施工实践经验;

5、施工组织经验。

围绕本工程的关键线路和重点项目统筹安排,在确保各节点工期,按要求实现的同时,其它施工项目协调有序进行。施工进度安排,力求均衡生产、合理配置设备、人力资源,在确保工程质量和进度的前提下,降低施工成本。

第二节工程项目划分、工程量复合

围堰浇筑

V1=1/2(5+4.5*2+4.5*1.15)*4.5*90=12.1*4.5*90=4900.5

V2=1/2(5+4.5*2+4.5*1.15)*4.5*50=2722.5

基坑排水

V1=1/2(65=49)*1.8*235.5=24162.3

V2=1/2(49=33)*2*229.5=18819

V3=1/2*33*226=11187

基坑开挖

上游:防冲槽

V1=10*60*10=6000

海漫

V2=41*60*8.5=20910

V3=31.1*60*7.5=13995

V4=35*60*7.5=15750

V5=15.1*60*8=7248

V6=20*60*8.6=10320

V7=54*60*7.75=23490

V=V1+V2+V3+V4+V5+V6+V7=97713 砼用量

下游铺盖

V=19.4*0.4*56.76=442

消力池

V1=14*0.8*56.96=635.7

V2=0.8*1*56.96=45.6

V3=1/2(0.8+1.8)0.8*56.96=59.2 V4=1/2(1.2+0.6)0.8*56.96=41

V5=4.2*0.8*56.96=191.4

V=V1+V2+V3+V4+V5=972

闸室底板

V=1.5*29.48*18*2=1591.9

交通桥

V=690

闸墩

V1=1.65*9.28*18=275.6

V2=1*9.28*18=167.04

V3=1.8*9.28*18=300.6

V=2*(V1+V2+V3)=1449.74

上游消力池

V1=20*0.8*56.96=911.36

V2=1.5*1.5*60=135

V3=1/2(1.8+1)0.8/*2=2.24

V=V1+V2+V3=1048.6

海漫

V1=11*0.4*56.96=250.6

V2=1/2(0.4+1)0.65*2=0.91

V3=30*0.4*56.96=683.52

弧形翼墙

S=7.46*0.5+0.5*0.5+0.7*5.74=8.0

V1=8*35.4=283.2

扶壁式挡土墙

V2=[(0.5+4.05*6.96)/2-(0.5*0.5)/2]*0.5*7

=55

V3=V1+V2=283.2+55=338.2

重力式挡土墙

V4=[(0.5+2.18)4.2/2+0.7*2.986]*84.1π/180*11.927*2 =135.3*2=270.6

V=V3+V4=608.8

土工布

S=1/2(35+56.96)*54=2482.9

下游挡土墙

V=4.49*18+(4.49+8.99)*18*0.55*2+2(80.82+133.425) =428.54

第三节劳动量的确定

项目序号施工方法工程量劳动量

单位数量单位数量

1 围堰填筑挖掘机挖掘100m376.3

2 工日0.6 45.74

92.39

2 基坑排水4HB-25型水泵抽

水100m3540 工日720

台 5

3 基坑开挖挖掘机挖掘100m3977.1 工日0.6 568.26

台班100m 3

205.19 4

上游消力池 砼c20

人工振捣

100m 3

10.48

工日104 1089.9 台班100m 3 48.21 5

上游海曼

砼c20 2.2kw 插入式振捣器人工振捣

100m 3

6.54

工日85.9 561.79 台班100m 3

30.08 6

闸墩 砼c20

人工振捣

100m 3

14.5

工日140 2030 台班100m 3

85.55 7

闸室底板 砼c20

人工振捣

100m 3

15.9

工日94.5 1502.5 台班100m 3

73.14 8

交通桥 砼c20

人工振捣

100m 3

6.9

工日129 890.8 台班100m 3

61.41 9

下游消力池 砼c20

人工振捣

100m 3

9.7

工日140 1358 台班100m 3

44.62 10

下游铺盖 砼c20

人工振捣

100m 3

4.4

工日85.9 1358 台班100m 3

20.28 11

上游扶壁式翼墙 砼c20

人工振捣

100m3 3.38

工日168.6 569.9 台班100m 3

30.08 12

上游重力式翼墙 砼c20

人工振捣

100m 3

2.7

工日151.6 409.3 台班9.8

24.03 13

上游海曼浆砌石 M10

人工铺筑

100m 3 7.12

工日190 1352.8

14

碎石垫层

人工抛石

100m 3

0.10

工日76.3 7.63

15

护坡 砼c20

人工振捣

100m 3

7.49

工日144.2 1080.06 台班100m 3 66.66 16

土工布

人工铺设

100m 3

2482.9

工日2 4936.8

17

下游挡土墙 砼c20

人工振捣 100m 3 4.28 工日151.6 648.85 台班100m 3

38.09

18 防冲槽

砼c20 人工抛石100m3 5.74 工日33.6 1929

台班100m371.75

19 下游反滤层人工铺设、搭接100m3 2.96 工日1.3 3.848

20 上游反滤层人工铺筑100m30.29 工日1.3 0.377

21 上有连接段护坡

砼c20 人工振捣100m3 2.58 工日144.2 372.04

台班100m323

22 上游消力池挡土

墙砼c20 人工振捣100m3 4.30 工日155 666.5

台班100m338.27 第四节施工进度计划调整

本工程施工总工期为6个月,拟定开工时间为2010年10月1日,工程竣工日期为2011年3月30日。

详见《施工进度计划横道图》

第五节工期保证措施

为确保本工程按期完工,我们将在施工期间采取如下措施:

(1)从组织体制上有效保证工程施工的顺利进行,具体措施为:建立精干、高效的项目领导班子,实行项目经理负责制,并抽调经验丰富、年富力强的技术管理骨干组成项目管理人员,做到分工明确、责任到人、管理到位。对作业层的生产领班人员,进行内部选择,抽选技术较好、工作积极、素质较高的熟练技术人员充当,要求在施工过程中加强技术交底和管理,确保工程顺利进行。

(2)本工程严格按照ISO9001的要求和工作程序开展各项工作,对各项工序的工作质量严格把关,杜绝因施工质量问题而造成的返工和窝工。

(3)采用先进的施工技术和施工机械,安排维修水平高、责任心强的现场维修人员,全方位保障工程顺利进行。同时,根据总控计划,灵活考虑增加机组措施。

(4)项目经理部将根据工程总进度计划,对物资、物料采购作出有效实施计划,保

证施工所需物资、物料及时供应。

(5)根据施工现场的具体情况,每周制定施工作业计划,并于每周一召开一次生产调度会,明确各班组的任务目标,组织均衡施工,落实施工进度。

(6)优化施工程序,加强现场调度,发挥机械效率,充分利用人、材、物等资源,尽量缩短关键线路上的项目工期。

(7)加强计划管理,做好施工准备,严格按计划组织物资供应,确保各种物资的运输工作,提前储备,做好各种物资的合理调配,以满足连续施工要求。

(8)做好施工排水与道路养护工作,尽量减少雨雪季节对施工的影响。

(9)项目经理部成立以施工安全生产部主任为首的工程施工总协调员,主要配合业主解决施工期间民事纠纷问题,以及各施工队间协调问题,保证工程按照计划进度顺利进行。

第四章临时工程和施工总布置

第一节施工交通

(1)场外交通:闸址紧靠北黄埠村的东汶河上,右岸交通可由北黄埠村接张庄镇至砖埠乡间公路,左岸交通可由工地至薛家圈修临时公路2公里,再由薛家圈接沂南县城至张庄镇乡间公路。

(2)场内交通:场内交通利用上下游围堰作为场内临时公路,路面宽7.0m。修筑工地至生活区、料场、加工场、预制场及施工现场临时道路3公里。路宽4.5m,采用天然沙砾路面。

第二节施工用电和照明

(1)供电电源及输电线路:本工程位于北黄埠村,施工用电可依靠电网供应。从北黄埠村架设0.5公里10千伏输电线路至工地。场内架设低压线路1.2公里,场内照明线路1.8公里。

(2)用电负荷估算:施工高峰用电为清基抽水和闸室砌筑阶段。

负荷估算见下表:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 合计

用电名称排水

供水

砼机

沙浆

拌和

机械

钢筋

加工

机械

木工

机械

其他照明

60 7.5 15 15 40 10 10 10 197.5

备注:(1)设备用电总和157.5KW

(2)照明占设备用电负荷的25%

变压器容量计算:

w=k×p÷0.75

经计算w=276.5kvA。选用315kvA千伏变压器1台。

第三节施工供排水

1、施工供水

(1)供水量确定:施工用水包括生产用水、生活用水和消防用水三部分。

根据有关规定,浇筑砼全部用水每方按1.5立方米计,加上其他机械及生活用水。估算施工每小时用水量为30立方米。

(2)供水设施布置:第一期工程在闸址右岸设10吨水塔一座,水箱采用钢板焊制,在河槽围堰上游打井一眼抽水至水塔。第二期工程在闸址左岸设10吨水塔一座。选用4BA型水泵一台,上水管采用4’钢管,引水干管采用50mm钢管由水塔引至围堰顶及各用水点,支管采用32mm胶管。

第四节施工场地布置及临时建筑

施工指挥部由20人组成,指挥部设在管理所院内。施工高峰人数民工1200人,技工200人,共建临时用房1810m2,并建400m2浆砌石水泥垛台。

项目单位数量项目单位数量

办公室㎡100 其他用房㎡60

宿舍㎡800 以上小计㎡1310

食堂文娱等用房㎡150 仓库㎡500

生产用房㎡200 合计㎡500

6、砼拌合系统

砼及砂浆拌合站设在拦河闸左右岸台地上,以减少场内运输距离。

(1)小时生产能力计算:

计算公式:

π=Q/(M*N)*K

计算得:Л=8.7立米/小时

(2)拌和机台数计算:

n=π/B=8.7/6=1.45,

设2台400升自落式砼拌和机,另设400升砂浆拌和机,供砌石之用。

第五节施工总平面图布置

一、施工总布置原则

1、施工场地的临时设施,施工辅助企业及施工道路均按招标文件要求和业主的条

件进行规划布置。

2、临时建设设施的施工企业的规模和容量按施工总进度和强度的需要进行规划设

计。

3、各施工场地的营地均按有关规范要求配置相适应的环保及消防设施。

4、临时设施及辅助生产企业的布置要求结构合理、紧凑、使用方便。

生产、生活设施

生活设施拟设置职工住房,食堂及配套卫生设施,生产性设施拟设置项目经理办公室、生产调度室、工地实验室、项目经理部所属各部办公室、加工修理车间、炸药库、油料库,在施工场内搭建或租用乡镇设施,以就近方便为原则。

施工临时道路

在施工区至各施工点之间修建临时道路,以便施工机械和材料的运输,在施工期间对临时道路进行管理、维修及养护,以确保施工期间道路畅通。

第五章临时工程和施工总布置

项目管理组织机构框图:

1、项目部组织机构框图

(1)、项目经理部:是在项目经理领导下的决策层,负责施工项目从开工到竣工的全过程,施工生产经营的管理,同时负有管理与服务以重职能。制定施工项目管理制度和工作制度,作好对外关系的协调工作。设项目经理1人,常务副经理1人,总工程师1人组成项目经理部,下设四部为项目经理管理职能部门,负责本工程的施工管理。

(2)、技术施工部:技术组,主要负责工程的技术管理,施工组织设计、计划统计等工作;施工组,主要负责工程的组织生产、协调、工序安排、机构调度。共设置10人,其中部长1人,技术员9人。

(3)、质保监控管理部:主要负责工程质量、试验、安全生产等工作,设置12人,其中部长1人,质检员6人,试验员6人,安检员6人。

项目经理

项目副经理 项目总工

施工技术科

质 检

安全统计科

物资设备科

财务合同科

办 公

房 建 施 工 队

土 方 施 工 队

砌石施工队

机电设备安装队

钢筋砼 施工队

水泥搅拌桩施工队

(4)、综合经营核算部:主要负责预算管理、资金收支、成本收支、成本核算、劳动配制、生产进度计划及统计等工作。设置5人,其中部长1人,工作人员4人。

(5)、机电物资部:主要负责材料的询价、采购、计划供应以及各种机构设备的租赁配套使用和维修等工作,设置5人,其中部长1人,工作人员4人。

2、管理目标

该工程的施工,不仅工期紧,对工程质量和安全文明施工的要求也高。为保质量、保安全、保工期、争效益,我公司若中标,将发挥在该类工程施工方面的技术领先、经验丰富、拥有先进设备的优势,认真严格履行合同。通过我们精心组织,科学管理,规范施工,确保各方面达到下列总体目标:

(1)建立符合GB/T19001-2000—ISO 9001:2000标准要求的质量体系,并有效地实施,确保产品符合规程、规范、合同及环境的要求;

(2)质量为本,规范施工,尊重监理;

(3)履行合同,严格管理,信誉至上;

(4)分项工程合格率100%,优良品率85%以上,整个工程达到优良标准。

3、安全目标

(1)杜绝人身死亡事故;

(2)杜绝重大机械、设备损坏事故;

(3)杜绝重大火灾事故;

(4)文明施工、环境保护。

4、项目经理部

为加强该工程施工组织管理,保证按期优质完成任务,我公司按照招标文件的规定和工程实际情况,组织精干人员成立项目经理部,具体负责该工程的实施。

项目部设经理1人、副经理1人、项目总工1人。下设工程技术科、质检科、物资设备科、财务合同科、安全统计科、办公室、土方施工队、砌石施工队、钢筋砼施工队、安装队等部门,项目经理有人、材、物的独立使用权,对人有调配、晋升、辞退及除名等处理权。

5、施工机械

根据本标段工程数量和工程特点,结合招标文件的要求,按照我们的部署,在“先进合理,配套齐全”的前提下安排施工机具和技术装备,力求少污染、高效益,在满足

最不利工期要求的前提下,并留有一定的富余量。具体原则为:一是施工机具相互配套;二是投入的数量根据工期而定,在满足生产能力需要的前提下,并有一定的富余;三是保证机械设备的完好率与出勤率。

根据工程需要,为确保工程顺利进行,本工程拟投入以下主要机械:

砼搅拌站(1.0m3) 1座

机动翻斗车 6辆

砼输送泵 1套

100KW发电机组 1组

交流电焊机 4台

钢筋切断机 2台

钢筋弯曲机 2台

砼振捣器 20套

汽车起重机25吨 1台

装载机 2辆

平板运输车 1辆

第六章施工质量、安全、文明施工

第一节质量管理体系及质量保证措施

1、工程质量方针与目标

(1)建立符合GB/T19001-2000—ISO 9001:2000标准要求的质量体系,并有效地实施,确保产品符合规程、规范、合同及环境的要求;

(2)质量为本,规范施工,尊重监理;

(3)履行合同,严格管理,信誉至上;

(4)分项工程合格率100%,优良品率85%以上,整个工程达到优良标准。

工程具体实施中,我公司将运用先进的施工技术、科学的管理方法、严谨的工作作风,精心组织施工,以优质产品满足业主的愿望和要求。施工中广泛开展质量职能分析和健全企业质量保证体系,大力推行“一案三工序管理措施”,即:质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序,强化质量检测与质量验收专业系统,全面推行标