文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电线电缆载流量、电压降速查表

电线电缆载流量、电压降速查表

电线电缆载流量、电压降速查表
电线电缆载流量、电压降速查表

单芯额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆VV、VLV

标称截面mm2 绝缘层厚

度mm

护层厚度

mm

电缆近似

外径mm

电缆近似重量kg/km

VV VLV

1.5

2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

2.8

2.8

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.5

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

5.8

6.2

7.1

7.6

8.9

9.9

11.6

12.8

14.5

16.3

18.8

20.4

22.6

25.0

28.2

31.2

34.8

38.6

40.0

44.4

49

62

86

110

165

230

335

440

580

790

1080

1320

1620

2020

2620

3260

4130

5190

6420

8020

_

46

61

72

99

126

176

220

280

360

480

570

700

860

1100

1350

1690

2100

2520

3070

二芯额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VV、VLV、VV22、VLV22

标称截面mm2 绝

mm

mm

电缆

近似

外径

mm

电缆近似

重量kg/km

mm

钢带

厚度

mm

mm

电缆

近似

外径

mm

电缆近似重

量kg/km

VV VLV VV22 VLV22

2*1.5. 2*2.5 2*4 2*6 2*10 2*16 2*25 2*35 2*50 2*70 2*95 2*120 2*150 2*185 0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.1

2. 2

2.4

10.3

11.2

13.0

14.0

16.7

18.8

22.4

24.7

21.7

24.3

27.7

30.3

33.9

37.0

114

142

194

245

360

490

720

930

1140

1580

2140

2650

3250

3990

__

110

145

169

230

290

400

490

560

740

980

1180

1450

1750

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

0.

2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.4

2.5

13.6

14.4

16.0

17.0

19.2

21.3

24.9

27.2

24.2

26.9

30.4

34.2

37.7

40.9

300

310

370

440

590

760

1050

1310

1290

1880

2490

3360

4030

4850

__

280

320

360

460

560

740

870

710

1040

1330

1890

2230

2610

三芯额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 VV、VLV、VV22、VLV22

标称截面mm2 绝

mm

mm

电缆

近似

外径

mm

电缆近似

重量kg/km

垫层

厚度

mm

钢带

厚度

mm

mm

电缆

近似

外径

mm

电缆近似重

量kg/km

VV VLV VV22 VLV22

3*1.5 3*2.5 3*4 3*6 3*10 3*16 3*25 3*35 3*50 3*70 3*95 3*120 3*150 3*185 3*240 3*300 0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

2.0

2.1

2.2

2.3

2.5

2.7

2.9

10.8

11.7

13.6

14.8

17.6

20.0

23.8

26.3

25.9

28.6

33.9

36.9

40.6

44.8

51.5

56.0

146

196

260

340

550

760

1110

1380

1690

2320

3180

3930

4790

5910

7720

9480

__

140

186

225

360

460

640

720

820

1070

1440

1730

2100

2550

3300

3980

1.2

_1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.5

2.6

2.8

3.0

14.4

14.7

16.6

17.8

20.1

22.5

26.3

28.8

28.6

31.2

37.8

40.8

44.5

48.8

55.5

59.9

310

330

430

520

760

990

1400

1690

2010

2680

3970

4790

5730

6950

8920

10760

__

290

360

410

570

690

920

1030

1140

1420

2230

2580

3030

3580

4480

5240

3+1芯额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 VV、VLV、VV22、VLV22

标称截面

mm2 绝缘厚

mm

无铠装电缆铠装电缆

mm

mm

电缆近似

重量

kg/km

mm

钢带

厚度

mm

mm

mm

电缆近似重

量kg/km

线

线

VV VLV VV22

VLV2

2

3*4+1*2.5

3*6+1*4 3*10+1*6 3*16+1*10 3*25+1*16 3*35+1*16 3*50+1*25 3*70+1*35 3*95+1*50 3*120+1*70 3*150+1*70 3*185+1*95

3*240+1*12

0 1.

1.

1.

1.

1.

2

1.

2

1.

4

1.

4

1.

6

1.

6

1.

8

2.

0.

8

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2

1.

2

1.

4

1.

4

1.

4

1.

6

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

9

2.

2.

1

2.

2

2.

4

2.

5

14.

2

15.

7

18.

4

21.

2

25.

1

27.

2

28.

6

32.

7

37.

40.

8

45.

3

50.

2

300

390

580

830

123

155

201

277

373

470

561

702

915

210

260

350

470

660

790

980

129

170

206

248

305

395

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

5

2*0.

5

2*0.

5

2*0.

5

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

9

2.

2.

2

2.

3

2.

5

2.

6

17.

2

18.

7

20.

9

23.

7

27.

6

29.

7

31.

1

35.

2

40.

9

44.

7

49.

2

54.

1

470

590

800

1080

1530

1870

2350

3150

4580

5630

6640

8150

1040

380

450

570

720

950

1110

1320

1680

2540

2990

3500

4190

5200

四芯额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 VV、VLV、VV22、VLV22

标称截面mm2 绝

mm

无铠装电缆铠装电缆

mm

电缆

近似

外径

mm

电缆近似重

量kg/km

mm

钢带

厚度

mm

mm

电缆

近似

外径

mm

电缆近似重

量kg/km

VV VLV VV22 VLV22

4*4 4*6 4*10 4*16 4*25 4*35 4*50 4*70 4*95 4*120 4*150 4*185 4*240 4*300 1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.2

2.3

2.5

2.6

2.9

3.1

14.8

16.0

19.2

21.9

26.1

29.0

28.7

32.7

37.2

41.0

45.4

50.5

56.8

62.9

320

420

630

890

1340

1770

2230

3080

4170

5180

6330

7810

10200

12550

225

270

380

490

710

890

1239

1400

1850

2240

2720

3320

4280

5190

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.1

2.3

2.4

2.6

2.7

3.0

3.2

17.8

19.0

21.7

24.4

28.6

31.5

31.3

36.6

41.1

44.9

49.4

54.3

60.8

66.9

510

620

860

1160

1660

2120

2580

3840

5040

6130

7390

8970

11520

14010

410

470

610

760

1020

1240

1420

2160

2720

3190

3780

4480

5600

6650

五芯额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 VV、VLV、VV22、VLV22 标称绝无铠装电缆铠装电缆

截面mm2 缘

mm

mm

电缆

近似

外径

mm

电缆近似重

量kg/km

mm

钢带

厚度

mm

mm

电缆

近似

外径

mm

电缆近似重

量kg/km

VV VLV VV22 VLV22

5*4 5*6 5*10 5*16 5*25 5*35 5*50 5*70 5*95 5*120 5*150 5*185 5*240 1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.2

2.3

2.5

2.6

2.8

3.1

16.0

17.4

21.0

23.9

28.7

32.2

32.0

36.0

42.2

45.3

50.6

56.1

61.9

390

510

770

1100

1660

2200

2760

3820

5210

6450

7900

9760

12600

260

320

460

600

870

1110

1300

1720

2290

2760

3370

4120

5050

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.2

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

2*0.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.1

2.3

2.4

2.6

2.8

2.9

3.2

19.0

20.4

23.5

26.4

31.1

34.5

34.7

40.0

46.0

49.3

54.6

59.9

65.9

590

720

1030

1390

2000

2580

3160

4670

6180

7500

9080

11050

14030

470

540

710

890

1210

1480

1700

2560

3260

3810

4550

5400

6680

4+1芯额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 VV、VLV、VV22、VLV22

标称截面

mm2 绝缘厚

mm

无铠装电缆铠装电缆

mm

mm

电缆近似

重量kg/km

mm

钢带

厚度

mm

mm

mm

电缆近似重

量kg/km

线

线

VV VLV VV22

VLV2

2

4*4+1*2.5

4*6+1*4 4*10+1*6 4*16+1*10 4*25+1*16 4*35+1*16 4*50+1*25 4*70+1*35 4*95+1*50 4*120+1*70 4*150+1*70 4*185+1*95

4*240+1*12

0 1.

1.

1.

1.

1.

2

1.

2

1.

4

1.

4

1.

6

1.

6

1.

0.

8

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2

1.

2

1.

4

1.

4

1.

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

2.

2.

1

2.

3

2.

4

2.

15.

5

17.

2

20.

3

23.

4

27.

8

30.

5

30.

8

34.

5

40.

6

43.

1

48.

360

480

710

1020

1530

1950

2520

3470

4720

5920

7070

8820

1148

250

310

420

560

800

970

120

157

210

254

303

373

480

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

5

2*0.

5

2*0.

5

2*0.

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

9

2.

2.

2

2.

4

2.

5

2.

18.

5

20.

2

22.

8

25.

9

30.

3

33.

2

33.

3

38.

4

44.

5

47.

52.

600

760

1080

1510

2180

2760

3460

5090

6790

8370

9940

1224

1505

440

520

660

840

1130

1350

1560

2360

3030

3520

4140

4930

5920

8

2. 0

2. 2

4

1.

6

1.

6

5

2.

7

3.

53.

2

58.

7

2

1.

2

1.

2

5

2*0.

5

2*0.

5

7

2.

8

3.

1

1

57.

1

62.

6

3+2芯额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 VV、VLV、VV22、VLV22

标称截面

mm2 绝缘厚

mm

无铠装电缆铠装电缆

mm

mm

电缆近似

重量

kg/km 垫

mm

钢带

厚度

mm

mm

mm

电缆近似重

量kg/km

线

线

VV VLV VV22

VLV2

2

3*4+2*2.5 3*6+2*4 3*10+2*6 3*16+2*10 3*25+2*16 3*35+2*16 3*50+2*25 3*70+2*35 3*95+2*50 3*120+2*70 3*150+2*70 3*185+2*95 1.

1.

1.

1.

1.

2

1.

2

1.

4

1.

4

0.

8

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2

1.

2

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

9

2.

14.

4

16.

4

19.

6

22.

8

26.

8

28.

7

30.

2

34.

3

320

450

660

970

143

175

212

316

430

547

220

290

400

540

760

890

105

146

196

241

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

2*0.

2

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

8

1.

9

2.

2.

1

17.

4

19.

4

22.

1

25.

3

29.

3

31.

2

32.

9

38.

2

500

650

910

1250

1780

2110

2490

3950

5220

6470

7330

9190

400

490

640

820

1100

1240

1420

2250

2890

3400

3760

4630

3*240+2*12

0 1.

6

1.

6

1.

8

2.

2.

2

1.

4

1.

4

1.

4

1.

6

1.

6

2.

2

2.

3

2.

4

2.

6

2.

8

40.

6

43.

7

44.

3

51.

8

59.

2

630

802

938

274

346

408

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

2*0.

5

2*0.

5

2*0.

5

2*0.

5

2*0.

5

2.

3

2.

4

2.

6

2.

7

2.

9

44.

5

47.

6

48.

4

55.

7

63.

1

1167

5730

三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、YJV、YJLV重量结构参数

电气参数

载流量(A)

●三芯额定电压8.7/10kV、8.7/15kV交联聚乙烯绝缘钢丝铠装电力电缆YJV32、YJLV32

结构参数

导体标称截面mm2 内护套厚

mm

钢丝直径

mm

外护套厚

mm

电缆近

似外径

mm

电缆近似重量

kg/km

Cu铜Al铝

25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 1.6

1.6

1.7

1.8

1.8

1.9

1.9

1.9

2.0

2.0

2.1

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

3.15

3.15

3.15

3.15

3.15

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.4

3.5

3.6

3.8

4.0

56

58

61

65

69

72

77

82

86

91

99

5840

6400

7210

8210

9350

10460

11830

13480

15780

18140

22580

5370

5740

6270

6900

7570

8210

9030

10020

11300

12530

15100

电气参数

导体标称截面 mm2

导体交流电阻

Ω

/km 电抗

Ω/km

电容 ?F/km 电缆载流量A

土壤 空气 Cu Al Cu Al Cu

Al 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400

0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0984 0.0795 0.0638 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 0.133 0.126 0.119 0.113 0.107 0.102 0.0992 0.0959 0.0929 0.0898 0.0781

0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.29 0.31 0.34 0.37 0.42

150 180 210 260 305 350 390 445 510 570 645

115 140 165 200 245 275 300 345 400 450 515

145 170 205 255 310 360 405 460 535 610 705

110 135 160 200 240 280 315 360 420 480 560

交联聚乙烯绝缘电力电缆

用途

电缆用于额定电压0.6/1,1.8/3,3.6/6,6/10,8.7/10,8.7/15,12/20,21/35,26/35kV 输配电系统。

型号及名称

结构尺寸、技术参数

电缆载流量速查表

电缆载流量速查表 序号铜电线型号单心载流量 (25℃)(A) 电压降 mv/M 品字型 电压降 mv/M 紧挨一字 型电压降 mv/M 间距一字 型电压降 mv/M 两心载流量 (25℃)(A) 电压降 mv/M 三心载流量 (25℃)(A) 电压降 mv/M 四心载流量 (25℃)(A) 电压降 mv/M 0.95 0.85 0.7 VV YJV VV YJV VV YJV VV YJV 1 1.5mm 2 /c 20 25 30.86 26.7 3 26.73 26.73 16 16 13 18 30.86 13 13 30.86 2 2.5mm2 /c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 2 3 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9 3 4mm2 /c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 3 4 38 11.76 23 34 11.76 28 40 11.76 4 6mm2 /c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 40 5 5 7.8 6 32 40 7.86 35 55 7.86 5 10mm2 /c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 55 75 4.67 45 55 4.67 48 80 4.67 6 16mm2 /c 90 110 2.95 2.55 2.56 2.55 70 108 2.9 60 75 2.6 65 65 2.6 7 25mm2 /c 115 150 1.87 1.62 1.62 1.63 100 140 1.9 80 100 1.6 86 105 1.6 8 35mm2 /c 145 180 1.35 1.17 1.17 1.19 125 175 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2 9 50mm2 /c 170 230 1.01 0.87 0.88 0.9 145 210 1 130 160 0.87 138 165 0.87 10 70mm2 /c 220 285 0.71 0.61 0.62 0.65 190 265 0.7 165 210 0.61 175 210 0.61 11 95mm2 /c 260 350 0.52 0.45 0.45 0.5 230 330 0.52 200 260 0.45 220 260 0.45 12 120mm2 /c 300 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 410 0.42 235 300 0.36 255 300 0.36 13 150mm2 /c 350 480 0.36 0.32 0.33 0.37 310 470 0.35 275 350 0.3 340 360 0.3 14 185mm2 /c 410 540 0.3 0.26 0.28 0.33 360 570 0.29 320 410 0.25 400 415 0.25 15 240mm2 /c 480 640 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 390 485 0.21 470 495 0.21 16 300mm2 /c 560 740 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 450 560 0.19 500 580 0.19 17 400mm2 /c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19 18 500mm2 /c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25 19 630mm2 /c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25 20 800mm2 /c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24 21 1000mm2 /c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表(勿转) 2009年07月23日星期四 22:19

电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表

最新常用电缆电缆载流量表

300V-1000V电缆载流量(本资料选自《电气工程》常用数据速查手册)

1)、8.3导线载流量。 450V/750V及以上橡胶绝缘、塑料绝缘电线的载流量。BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量见表8-24。 (2)、450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量。通用橡套软电缆的载流量见表8-25。 (3)、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量。 0.6/1KV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量见表8-26。 (4)防火电缆的载流量。 1、阻燃电缆的载流量。1)B、R系列阻燃电线、电缆的载流量见表8-27。 2)交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30。 3)聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-31。 (5)耐火电缆的载流量。 1)聚氯乙烯绝缘耐火电缆的载流量见表8-32。 2)BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量见表8-33。3)BTTQ、BTTVQ系列耐火电缆技术数据见表8-34。 4)BTTZ、BTTVZ 系列耐火电缆技术数据见表8-35。 5)NH-YYJV系列耐火电力电缆技术数据见表8-36——8-38。 (6)表8-39。聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆的载流量。 (7)表8-40。交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电力电缆的载流量。

目录 表8-24 BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量 (4) 450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量 (4) 通用橡套软电缆的载流量见表8-25 (4) YQ、YQW、YHQ、型/ A (4) YZ、YZW、YHZ型/ A (4) YC YCW YHC型/ A (5) 0.6、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量 (5) 表8.26 VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。 (5) VV22、VLV22单芯 (6) VV22 (6) VV22、VLV22 3芯 (6) VV22、VLV22 4芯 (7) VV22、VLV22 3+1芯 (7) VV22 5芯 (8) VV22 4+1芯 (8) VV22 (8) 3+2芯 (8) 防火电缆的载流量 (8) 表8-27 B、R系列阻燃电线电缆的载流量 (9) ZR-BV 300/500V (9) ZR-BV 450/750V (9) ZR-BV 450/750 (10) ZRZR-BVVB 300/500V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BV 300/500 (10) ZR-BVV 300/500V (11) ZR-RVV 300/300V (11) ZR-RVVB 300/300V (11) ZR-RVV 300/500V (11) ZR-RVVB300/500V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) 2)交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30 (12) 表8-28 交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (12) ZR-YJV 0.6/1kv (12) ZR-YJV 0.6/1kv (15) 表8-29 高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (19) ZR-YJV、ZR-YJLV (19) ZR-YJV22、ZR-YJLV22 (20) ZR-YJV、ZR-YJLV (21) 表8-30 交联电缆导体短路电流(短路时间为1S) (22)

电线电缆载流量表格(全)

电线电缆载流量表(全) 很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。市电缆总厂第一分厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表: 8.7/10(8.7/15)KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U 。 /U 8.7/10(8.7/15)KV 型号 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 、YJV22、 YJLV22、 YJV23、YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、 YJLV33 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 芯数 三芯 单芯 敷设 空气中 土壤中 空气中 土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 标 称 截 面 (mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 26/35KV 电力电缆允许持续载流量 26/35KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量

电线电缆载流量表大全

电线电缆载流量表0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量[阻燃耐火型亦参照此表] 适用型号vv.vLv 导电线芯最高工作温度70℃ 空气温度30℃ 土攘温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃.m/w 1000/m

0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆的载流量2.适用型号vv.vLv…导电线芯最高工温度70℃ 空气温度30℃。土壤温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃m/w

二0.6/1kv聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22…VLV22…导 导电线芯最高准许工作温度70℃。空气温30℃。土壤温度25℃土壤热阻系数;1.2℃

二 0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22,,vlv 22 导电线芯最高准许工作温度70℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

三 0.6/1kv3+2芯4+1芯5芯聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量 1,,适用型号VV,,VLV,,VV 22,,VLV 22,,,导电线芯最高工作温度70℃ 2,空气温度30℃,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

四 单芯铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 适用型号,YJV,,,YJV 22,,,, YJY,,YjV 32,,YJV 33,,42,,,43 电缆电压等级3.6/6kv 五,0.6/1kv.-1.8/3kv 硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 ,[该产品的阻燃,耐火产品的载流量参照此计算徝选择] 1,1-3芯电缆的载流量见表7 适用型号;YJV,YJLV,YJY,,[包括钢带凯装] 导体最高准许工作温度90℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1.2℃

电线截面积电流对照表

电线截面积电流对照表 组织撰稿:约克老师 电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表(全)一、综述 铜芯线的压降与其电阻有关。 其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特)V-压降值(伏特)A-线电流(安培) 二、铜芯线电源电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 三、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即:2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400千瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600千瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000千瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米)

电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了,其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/40 0... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界, 柒拾玖五两倍半, 铜线升级算。

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。即50、70mm’导线的

载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

电缆型号及电流大全

电缆型号及电流大全 电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构。电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。 BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线) BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线) BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线) BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线 BV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线 BVR-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线 BVV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 BVVB-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆 BV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘电线 BVR-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型软电缆 BVV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯护套圆型电缆 AV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线 AVR-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线 AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线 RVB--铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软电线 RVS--铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 RVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电缆(电线) RV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘连接软电线 SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程

电缆载流量对照表及选线口诀

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀

低压电线电缆载流量表

低压电线电缆载流量表(全)BVR电线 导线面积 mm2 空气敷设长期允许载流量 A 橡皮绝缘电线聚氯乙烯绝缘电线铜芯 BXF、BXFR 铝芯 BLXF 铜芯 BV、BVR 铝芯 BLV 18 16 21 19 27 19 24 18 33 27 32 25 4 4 5 35 42 32 6 58 45 55 42 10 85 65 75 59 16 110 85 105 80 25 145 110 138 105 35 180 138 170 130 50 230 175 215 165 70 285 220 265 205 95 345 265 325 250 120 400 310 375 285 150 470 360 430 325 185 540 420 490 380

240 660 510 300 770 600 400 940 730 500 1100 850 630 1250 980 YJV,YJLV电缆载流量表: 序号铜电线型 号 单心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 品字型电 压降mv/M 紧挨一字 型电压降 mv/M 间距一字 型电压降 mv/M 两心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 三心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 四心载流 量(25。 C(A) 电压降 mv/M VV YJV VV YJV VV YJV VV YJV 1 2 /c 20 25 16 16 13 18 13 13 2 2 /c 28 35 2 3 35 18 22 18 30 3 4mm 2 /c 38 50 3 4 38 23 34 28 40 4 6mm 2 /c 48 60 40 5 5 32 40 35 55

常用电线电缆规格及安全载流量汇总

第一节、常用导电材料 1、铜 铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。纯铜俗称紫铜,含铜量高,根据材料的软硬程度可分为硬铜和软铜两种。铜材经过压延、拉制等工序加工后硬度增加,称作硬铜,通常用做机械强度要求较高的导电零部件。硬铜经过退火处理后硬度降低,即为软铜。软铜的电阻系数被硬铜小,适宜做电机、变压器和各类电器的线圈。在产品型号中,铜线的标志是“T”,“TV”表示硬铜,“TR”表示软铜。 2、铝 铝的导电系数虽比铜大,但它密度小。同样长度的两根导线,若要求他们的电阻值一样,则铝导线的截面积约是铜导线的1.69倍。铝资源较丰富,价格便宜,在铜材紧缺时,铝材是最好的代用品。铝导线的焊接比较困难,必须采取特殊的焊接工艺。电机和变压器上使用的铝是纯铝。由于加工方法不同,铝也有硬铝和软铝之分。用做电机、变压器线圈的大部分是软铝。在产品型号中,铝线的标志是“L”,“LV”表示硬铝,“LR”表示软铝。 第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。 一、裸线 裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。按产品的形状和结构不同,裸线可分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种。修理电机电器时经常用到的是软接线和型线。 (1)软接线。软接线是由多股铜线或镀锡铜线绞合编制而成的,其特点是柔软,耐振动、耐弯曲。常用软接线的品种见表3-1。

表3-1 常用软接线品种 (2)型线。型线是非圆形截面的裸电线,其常用品种见表3-2。 表3-2 常用型线品种 二、电磁线 电磁线应用于电机电器及电工仪表中,作为绕阻或元件的绝缘导线。常用电磁线的导电线芯有圆线和扁线两种,目前大多采用铜线,很少采用铝线。由于导线外面有绝缘材料,因此电磁线有不同的耐热等级。常用的电磁线有漆包线和绕包线两类。 (1)漆包线。漆包线的绝缘层是漆膜,广泛应用与中小型电机及微电机、干式变压器和其他电工产品中。常用的漆包线有缩醛漆包线、聚酰漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺酰亚胺漆包线和聚酰亚胺漆包线等五类。 (2)绕包线。绕包线用玻璃丝、绝缘纸或合成树脂薄膜等紧密绕包在导电线芯上,形成绝缘层;也有在漆包线上再绕包绝缘层的。除薄膜绝缘层

电线电缆载流量表(全)

电线电缆载流量表(全)

电线电缆载流量表(全) 发布者:管理员发布时间:2012-9-12 22:55:02浏览次数: 8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。/U 8.7/10(8.7/15)KV 型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290

150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度(℃) 40 25 40 25 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。/U 26/35KV 型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝

电缆载流量对照表及实用手册

线径的选择 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍 数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列 起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每 两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则

电力电缆载流量查询表

电力电缆载流量查询表 1、电缆与热力管道平行安装时应保持2m 的距离,交叉时应保持0.5m 。2 、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m 的距离。3 、电缆直埋安装时, 1-35kV 电缆直埋深度应不小于0.7m 。4 、10kV 及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV 不小于0.25m, 交叉时距离不小于0.5m 。5 、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D ,单芯电缆不得低于20D(D 为电缆外 径)。6、6kV 及以上电缆接头 a、安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。 b、塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动态,甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。 c、三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。8 、对电缆终头和中间接头的基本要求:a. 导体连接良好;b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料; c. 密封良好; d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。7 、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。9 、电缆的装卸必须使用吊车及叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车, 以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤护套和绝缘层。电缆不装盘,严禁用人力手拉,使导体弯曲损坏绝缘层产生短路。10 、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。注意:电线电缆安装应由熟悉电线电缆性能的安装人员或专职权技术人员担任,如仍有不清事项,请及时向相关技术部门或我公司技术部咨询。 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载

电缆载流量对应表

YJV(FYJV),YJLV(FYJLV),ZC–YJV ZC-YJLV 0.6/1 kV

仪器仪表交易网>信息中心 电缆载流量表大全 电线电缆载流量表(全) 很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。天津市电缆总厂第一分厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表: 8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。 /U 8.7/10(8.7/15)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯

敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。 /U 26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2) 50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 165 200 225 275 175 215 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 305 345 420 475 325 370 240 300 470 540 365 430 490 555 380 435 560 650 435 510 650 745 505 580 525 595 400 455 555 630 430 490

电线电缆载流量表格

电线电缆载流量表格 Final revision on November 26, 2020

电线电缆载流量表(全) 很多用户对的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。陕西金瑞长通厂根据实际生产的规格品种,制定了不同规格型号的载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.规格型号载流量表: 8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘允许持续载流量 额定电压U。 /U 8.7/10(8.7/15)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆排列 方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标称截面(mm2) 253512014090110125155100120140170110135165205130155150180115135160190120145 5070165210130165180220140170205260160200245305190235215265160200225275175215 95120255290200225265300210235315360240280370430290335315360240270330375255290 150185330375225295340380260300410470320365490560380435405455305345425480330370 240300435495345390445500350395555640435500665765515595530595400455555630435490 400500565...450...520...450 (7458555856808901030695810680765520595725825565650) 环境温度(℃)40254025 26/35KV允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘允许持续载流量 额定电压U。 /U 26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆排列 方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标称截面(mm2) 5070185230145190200250170190220270170210245305190235215265165200225275175215 95120280310215240300330230255330375255290370425285330315360240270330375255290 150185360400280310380425295330425485330380485555375430400455305345420475325370 240300470540365430490555380435560650435510650745505580525595400455555630430490 400500610...485...625...500 (7608755956908701000680790680775525600720825565645) 600 (10008001160920875685940740)

相关文档