施工升降机监督检验规程

施工升降机监督检验规程 施工升降机监督检验规程 第一条为了加强对施工升降机监督检验工作的管理,规范施工升降机验收检验和定期检验的行为,提高监督检验工作质量,根据《特种设备质量监督与安全监察规定》,制定本规程。 第二条特种设备监督检验机构(以下简称检验机构)开展施工升降机的验收检验和定期检验,必须遵守本规程规定的检验内容与检验方法。 第三条安装、大修或改造后拟投入使用的施工升降机,应当按照本规程对验收检验规定的内容进行检验;在用施工升降机应当按照本规程对定期检验规定的内容,每年进行一次检验。遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后的施工升降机,以及停止使用一年以上再次使用的施工升降机,进行设备大修后,应当按照验收检验的要求进行检验。 第四条本规程的技术指标和要求主要引用

了《施工升降机检验规则》()、《施工升降机技术条件》()、《施工升降机安全规则》()和《施工升降机实验方法》()等国家标准的规定。如上述相关标准被修订,应以标准最新版本为准。 第五条检验机构应当根据本规程制定包括检验程序和检验流程图在内的检验实施细则,并对检验过程严格控制。如发现异常或特殊情况,经请示检验机构认可,检验人员可按照国家有关标准增加检验项目。 对于不具备现场检验条件的施工升降机,以及继续检验可能造成安全和健康损害时,检验人员可以终止检验。 第六条检验机构应当在安装、大修或改造等施工单位自检合格的基础上进行验收检验。施工单位自检的内容、要求、方法及自检报告应当符合有关国家标准的要求。 第七条从事施工升降机验收检验、定期检验的检验机构,至少应配备《施工升降机监督检验必备检测检验仪器设备表》(附件,以下简称《必备仪器设备表》)所列的检测检验的仪器设备、计量器具和相应的检测工具,其精度应当满足《必备仪器设备表》中提出的要求,属于法定计量检定范畴的,必须经检定合格,且在有效期内。

建筑施工升降机的安全检验不容忽视正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 建筑施工升降机的安全检验不容忽视正式版

建筑施工升降机的安全检验不容忽视 正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 随着改革开放的深入和国民经济的快速增长,促进了城市建设的蓬勃发展,尤其是房地产的开发与建设,建筑市场也红火起来。而国有建筑公司的改制,一时间以个体承包形式为主的项目部像雨后的春笋,遍布每个城市、乡镇。虽然法制管理相对健全,但是相当部分的私营建筑公司缺少相应的资金和安全技术与管理人员,对设备的投入或更新不重视,使用淘汰的旧设备,其经营者在安全管理工作上认识不足,部分操作人员素质差,责任心不强,平时不注意升降机的日常维护保养工

作,将安全防护设施视为无用多余,从不顾及。更有甚者,将防护设施(譬如:上限位开关、停层栏杆、基础防护围拦)有意拆除,加上某些工地项目负责人只注重短期利益,使设备存在的缺陷得不到及时整改,维修保养工作跟不上,加上非专业人员的拆装,使设备勉强使用,使之长期带病运行,给施工升降机械的安全酿成了许多隐患。抛开建设施工质量不说,我国每年所发生的建筑起重机械事故在现代化的生产和施工作业中占有相当大的比例,人员伤亡事故和设备事故频繁发生,给国家和人民造成不应有的损失和危害。为保证设备的正常运行,避免和减少伤亡事故的发生,我们应重视对建筑升降机械的安全

2019年某公司施工升降机检验规则

施工升降机检验规则 1 主题内容与适用范围 本标准规定了施工升降机(以下简称升降机)的出厂和型式检验规则。 本标准适用于GB/T 10052中规定的升降机。 本标准不适用于电梯、矿用提升机和调度绞车。 2 引用标准 GB/T 10052 施工升降机分类 GB/T 10054 施工升降机技术条件 GB 10055 施工升降机安全规则 GB/T 10056 施工升降机试验方法 3 出厂检验 3.1 标志与成套性 升降机的标志齐全,其附属设备、备件及专用工具、技术文件均应与制造厂的装箱单相符,并应分别符合GB/T 10054中第7章的有关规定。 3.2 外观质量检查 3.2.1 目测检查,焊缝应平整、饱满,氧化皮应除尽,不应有漏焊、裂纹、夹渣、咬边、弧坑、烧穿及未焊透等缺陷。 3.2.2 标准节、传动系统、吊笼立柱和上下承载梁等重要焊缝,除按3.2.1条检验外,焊缝的几何形状与尺寸应符合制造本标准的规定。 3.2.3 紧固件应充分坚固并应牢固锁定。 3.2.4 升降机的涂漆应均匀、无漏涂、流淌。漆层无皱皮、脱皮、气泡等缺陷。

3.2.5 铸件表面光洁平整,不得有砂眼、包砂、气孔、冒口。 3.2.6 传动齿轮箱、液压装置等充油部件均不允许出现滴油现象,并应符合GB/T 10054中4.2.1.6条的规定。 3.3 传动系统 3.3.1 对SC型升降机,应在额定载荷的情况下检验其传动齿轮、防坠安全器的齿轮与齿条的装配精度,用压铅法检查其齿面侧隙应为0.2~0.5mm,用着色法检查其接触长度,沿齿高不得小于40%;沿齿长不得小于50%。 3.3.2 对SS型升降机,传动系统各个零部件应装配良好,导向滑轮应转动灵活并能保证钢丝绳不脱槽,钢丝绳绳端在卷筒上的固定应牢固可靠并符合GB 10055中9.2.7条的规定,钢丝绳卷入卷筒时应排绳整齐。 3.3.3 对SH型升降机的传动系统,应分别按3.3.1和3.3.2条检验。 3.3.4 在安装工况进行静态超载试验时,吊笼位于导轨架底部且笼底不接触缓冲器,均匀平稳加125%的安装额定载荷,吊笼在10min内,不应有任何下滑现象。 3.3.5 升降机的钢丝绳应符合GB 10055中8.1条的规定。 3.4 导轨架标准节 以一台升降机的额定最大提升高度所需导轨架标准节数量为受检总数,抽检其中10%,但不少于5节,检验项目如下: a.每节均应能不用锤击等强制方法顺利装配。 b.各导轨架标准节组合时,每根立管接缝处的错位阶差,用直尺及塞尺检查,不应大于0.8mm。 c.对SC型升降机的导轨架标准节组合,在各标准节齿条的联接处,检测相邻两齿条的齿周节误差不得大于0.6mm,齿高方向的阶差不得大于0.3mm。

施工升降机标准

施工升降机 中华人民共和国国家国家质量监督检验检疫总局 发布 中国国家标准化管理委员会 前言 本标准同时代替GB/T7920.3-1996《施工升降机术语》、GB/T10052《施工升降机分类》、GB10053-1996《施工升降机检验规则》、GB/T10054-1996《施工升降机技术条件》和GB/T10056-1996《施工升降机试验方法》。 本标准与GB/T7920.3-1996等5个标准相比主要变化如下:

—第3章术语和定议内容,参照欧洲标准EN12159;2000《带垂直导轨式吊笼的人货两用施工升降机》对GB/T7920.3-1996《施工升降机术语》 作了增删和修正; —参照欧洲标准EN12159;2000《带垂直导轨式吊笼的人货两用施工升降机》和EN81-1《电梯制造与安装安全规范》对生产技术、安全方面的相关内容作了修改或增添;并按“齿轮齿条式施工升降机”和“钢丝绳式施工升降机”分别叙述; —取消了原标准中施工升降机的规格系列; —参照JG121-2000《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》,对原标准中的防坠安全器动作速度的取值范围进行了修改,并增加了制动距离 等相关内容; —取消了原标准试验方法中“电动机功能测定”的试验项目; —本标准的编写格式和表述方法按照GB/T1.1-2000的规定。 本标准的附录A、附录B、附录C、附录D为资料性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由北京建筑机械化研究院归口。 本标准起草单位:长沙建设机械研究院、长沙中联重工科技发展股份有限公司、上海宝达工程机械有限公司。 本标准主要起草人:涂幼新、何振础、周迎春。 本标准代替标准的历史版本发布情况为: GB7920.3-1987 GB/T7920.3-1996 GB10052-1998 GB/T10052-1996 GB10053-1988 GB/T10053-1996 GB10054-1988 GB/T10054-1996 GB10056-1988 GB/T10056-1996 1范围

施工升降机定期检验报告

报告编号:起重机械定期检验报告 (施工升降机) 使用单位: 设备类别:升降机 设备品种:施工升降机 设备型号: 设备代码: 使用登记证编号: 检验日期:

起重机械定期检验报告 报告编号: 使用单位 使用单位地址 组织机构代码使用地点 安全管理人员联系电话 设备品种单位内编号 制造单位 制造许可证编号 (型式试验备案号) 设备代码 制造日期规格型号 产品编号工作级别不详 额定起重量 kg 自由端高度 m 检测高度 m 额定速度m/min 检验依据起重机械定期检验规则(TSG Q7015-2016) 主要检验 仪器设备 检验 结论 合格 备注 检验:日期:维保单位: 年月日使用单位: 年月日 审核:日期: 批准:日期: 共 3 页第 1 页

起重机械定期检验报告 报告编号: 序号 检验项目及其内容 检验结果 检验结论 备注 1 B1 技术文件 审查 (1)定期检验报告、使用记录 符合 合格 2 (2)避雷系统有效证明 / / 3 B2 作业环境和 外观检查 (1)额定起重量标志、检验合格标志 符合 合格 4 (2)安全距离、红色障碍灯 符合 合格 5 B3 司机室检查 (1)视野 符合 合格 6 (2)灭火器、绝缘地板、标志 符合 合格 7 (4)连接、防护装置 符合 合格 8 B4 金属结构 检查 (1)主要受力结构件 符合 合格 9 (2)金属结构的连接 符合 合格 10 B6 主要 零部件的检查 B6.1 总的情况(磨损、变形、缺损) 符合 合格 11 B6.3 钢丝绳 B6.3.1 钢丝绳 配置 (1)钢丝绳匹配 / / 12 B6.3.2 钢丝绳 固定 (1)钢丝绳绳端固定 / / 13 (2)卷筒上的绳端固定装置 / / 14 (3)金属压制固定的接头 / 15 (4)楔块固定的楔套、楔块 / / 16 (5)绳卡固定时的安装、绳卡数 / / 17 B7 电气与控制系统检查 B7.1 电气设 备与控制功能 (1)电气设备与控制功能 符合 合格 18 B7 电气与控 制系 统检查 B7.2 电气线 路对地绝缘电阻 (1)额定电压不大于500V 的电阻(或者 其他电压的电阻) (M Ω) M Ω 合格 19 B7.3起重机械接地 B7.3.1 电气设 备接地 (1)用金属结构做接地干线,非焊处的处理 符合 合格 20 (2)电气设备与金属结构间的 接地连接 符合 合格 21 B7.3.2 金属结 构接地 (1)零件接地电阻 非重复接地 Ω 合格 22 重复接地 / / 共 3 页 第 2 页

施工升降机防坠安全器的检验

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 施工升降机防坠安全器的 检验 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5806-19 施工升降机防坠安全器的检验 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 施工升降机,也称施工电梯。具有可以载人、起升高度高、载重量大、安全可靠、操作方便、使用效率高以及安装拆卸比较方便等特点,而在建设工程中得到了广泛的应用,并成为一种高层建筑的重要的施工机械。 施工升降机之所以可以载人,主要是由于其配备了防坠安全器,大大提高了安全系数。目前在建筑施工现场广泛使用的齿轮齿条传动的人货两用施工升降机,配备的是齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器。 齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器主要由齿轮、离心式限速装置和锥鼓形制动器组成,当防护目标(施工升降机吊笼)下行的运行速度达到标定的动作速度时,其离心式限速装置的甩块移位(相当棘爪),带动锥鼓(相当棘轮)向制动带运动、接触并产生制动力矩,同时碟

升降平台检测试验报告

升降平台检测试验报告 Prepared on 22 November 2020

升降平台检测试验报告 编制: 审核: 批准: 有限公司 一、静态检测 结构参数 外观 A.检查各电器件电线布设是否合理美观,电线与结构件接触是否有防 磨损保护。 B.各运动部件是否有可靠的润滑。 C.臂架、作业斗等焊接件的外观质量。 D.各结构件的面漆外观有无瑕疵。 二.动态试验检测: 运动各部件检查各构件有无干涉、松动、脱落、损坏状况。并记录在下表: 三.作业试验检测:

1.检测标准: 1)举升装置应具有足够的强度、刚度和稳定性,并有很好的耐久性和抗腐蚀性。 2)上装部分连接可靠。 3)举升机构的操作要求安全可靠且简易方便,并维修方便。 4)电子元件类需有可靠的防水处理。 5)举升机构的起伏、伸缩及回转运动有可靠保证。 6)举升机构在起伏、伸缩、回转作业时,在作业曲线范围内任何位置,举升机构及车身没有任何性能障碍,并保证作业稳定性。 7)举升机构动作时间要求: a)举升机构从收回状态到最大工作高度所用时间在180秒内。 b)举升机构回转360°所用时间在4分10秒内。 8)举升机构要求必须具备的保证操作安全的功能: a)举升机构应动作平稳,液压系统无漏油、抖动、爬行等异常现 象。 b)举升机构变幅达到工作范围的极限位置时,应能低速的逐渐停 止动作。 c)在作业过程中,若发生动力供应中断或液压系统故障,举升机 构不得跌落、举升机构不得下滑现象。 d)在倍液压系统设计工作压力的5分钟连续作用下,液压管道不 得产生龟裂、破损、漏油现象。 2.试验方法及步骤:

试验过程中,举升机构前端应加倍额定重量载荷,操作举升机构展开至 最大工作高度并回转90°,记录所用时间,测量记录最大工作高度。 1)将2)工况保持10分钟,观测举升机构有无回缩现象。 2)臂架向左、向右各旋转360°,并将举升机构收回到正前方。 3)将举升机构伸展到最大工作幅度,并回转到最不利于整机稳定的角度,保持10min,观测举升机构强度是否足够。 4)举升机构展开到任一工作位置,并应用应急装置将臂架收回。 3.检测数据及结果并记录: 1)举升机构操作时间记录(单位/秒): 2)功能参数记录 3)功能检测 下表中对应项目为(1.检测标准)中对应项目 4)不合格项及整改:

升降平台检测试验报告

升降平台检测试验报告 编制: 审核: 批准: 有限公司

一、静态检测 结构参数 外观 A.检查各电器件电线布设是否合理美观,电线与结构件接触是否有防磨 损保护。 B.各运动部件是否有可靠的润滑。 C.臂架、作业斗等焊接件的外观质量。 D.各结构件的面漆外观有无瑕疵。 二.动态试验检测: 运动各部件检查各构件有无干涉、松动、脱落、损坏状况。并记录在下表:

三.作业试验检测: 1.检测标准: 1)举升装置应具有足够的强度、刚度和稳定性,并有很好的耐久性和抗腐蚀性。 2)上装部分连接可靠。 3)举升机构的操作要求安全可靠且简易方便,并维修方便。 4)电子元件类需有可靠的防水处理。 5)举升机构的起伏、伸缩及回转运动有可靠保证。 6)举升机构在起伏、伸缩、回转作业时,在作业曲线范围内任何位置,举升机构及车身没有任何性能障碍,并保证作业稳定性。 7)举升机构动作时间要求: a)举升机构从收回状态到最大工作高度所用时间在180秒内。 b)举升机构回转360°所用时间在4分10秒内。 8)举升机构要求必须具备的保证操作安全的功能: a)举升机构应动作平稳,液压系统无漏油、抖动、爬行等异常现象。 b)举升机构变幅达到工作范围的极限位置时,应能低速的逐渐停止 动作。 c)在作业过程中,若发生动力供应中断或液压系统故障,举升机构 不得跌落、举升机构不得下滑现象。 d)在倍液压系统设计工作压力的5分钟连续作用下,液压管道不得 产生龟裂、破损、漏油现象。

2.试验方法及步骤: 试验过程中,举升机构前端应加倍额定重量载荷,操作举升机构展开至 最大工作高度并回转90°,记录所用时间,测量记录最大工作高度。 1)将2)工况保持10分钟,观测举升机构有无回缩现象。 2)臂架向左、向右各旋转360°,并将举升机构收回到正前方。 3)将举升机构伸展到最大工作幅度,并回转到最不利于整机稳定的角度,保持10min,观测举升机构强度是否足够。 4)举升机构展开到任一工作位置,并应用应急装置将臂架收回。 3.检测数据及结果并记录: 1)举升机构操作时间记录(单位/秒): 2)功能参数记录 3)功能检测 下表中对应项目为(1.检测标准)中对应项目

简易建筑升降机的安全检查项目及要求

简易建筑升降机的安全检查项目及要求 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

简易建筑升降机的安全检查项目及要求简易建筑升降机是建筑企业施工使用较多的一种垂直运输机械。目前,由于简易建筑升降机在设计制造环节上还没有一个统一的标准,因而自行制造的较多。有的虽然是定点生产厂家生产,但其安全可靠性仍然较差。另外,由于建筑施工的流动性和交叉作业,升降机在拆卸、运输、安装时,人为地损伤以及安装不符合安全要求,致使架体倾倒,吊盘坠落,吊物散落,机械绞碾以及触电事故时有发生。因此加强简易建筑升降机的安全检查,及时发现隐患并整改,是防止伤害事故发生的重要措施。简易建筑升降机的安全检查项目及要求有以下几方面: 一、检查基础。检查基础是否有足够的强度,是否有能承受升降机自重与荷载2倍的安全系数。基础土是否夯实,混凝土要达标,基础面积应比架体四周大500mm,并应高出自然地面200~300mm。底座是否安装了螺栓。基础上是否设置了排水沟。 二、检查架体。安装时开始检查架体,焊接部位是否有脱焊、裂纹,杆件是否有变形扭曲现象。升降机运行后,同样也应进行检查。架体安装完毕后,应检查螺栓是否紧固。用经纬仪检查架体的垂直度和滑道水平度,是否在允许的偏差范围。导轨垂直度和两根导轨间距偏差是否小于10mm。

三、检查吊盘。检查构件节点以及底板铺设是否坚固、平整、自动升降门栏上下滑动是否顺畅,吊盘与轨道接触的滚动是否自如,滚轮与轨道间隙是否超出要求。 四、检查地锚。地锚包括缆风绳地锚和卷扬机地锚。地锚是否埋设在平整、干燥的地方,四周2m以内是否有沟洞、地下管道和地下电缆。地锚材料是否按规定选择,不得用腐朽材料做地锚。在进行荷载试验中,检查地锚是否变化,升降机运行过程中,应经常检查地锚是否松动,与缆风绳连接是否可行。 五、检查缆风绳子。缆风绳所用材料是否符合规定,不得采用铁丝作缆风绳。缆风绳与地面的夹角是否达到要求。缆风绳与高架及地锚的连接是否牢固可靠,调节拉力的性能是否完好。 六、检查钢丝绳。检查钢丝绳选用直径是否达到规定要求,钢丝绳绳扣安装位置是否符合规定,是否拧紧。钢丝绳是否有外层局部断丝、变形。钢丝绳在卷筒上是否多层卷绕混乱,卷筒前方是否设置有导向滑轮。钢丝绳表面是否锈蚀,是否缺油。 七、检查卷扬机。卷扬机是否安装在视野开阔、地面平整的场地;卷扬机与架体的距离是否符合要求;卷扬机是否用地锚固定:检查卷扬机上

简易建筑升降机的安全检查项目及要求通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD779 简易建筑升降机的安全检查项目及要 求通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

简易建筑升降机的安全检查项目及 要求通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 简易建筑升降机是建筑企业施工使用较多的一种垂直运输机械。目前,由于简易建筑升降机在设计制造环节上还没有一个统一的标准,因而自行制造的较多。有的虽然是定点生产厂家生产,但其安全可靠性仍然较差。另外,由于建筑施工的流动性和交叉作业,升降机在拆卸、运输、安装时,人为地损伤以及安装不符合安全要求,致使架体倾倒,吊盘坠落,吊物散落,机械绞碾以及触电事故时有发生。因此加强简易建筑升降机的安全检查,及时发现隐患并整改,是防止伤害事故发生的重要措施。简易建筑升降机的安全检查项目及要求有以下几方面: 一、检查基础。检查基础是否有足够的强度,是否有能承受升降机自重与荷载2倍的安全系数。基础土是否夯实,混凝土要达标,基础面积应比架体四周大500mm,并应高出自然地面200~300mm。底座是否安装了螺栓。基础上是否设置了排水沟。 二、检查架体。安装时开始检查架体,焊接部位是否

施工升降机检验报告JGJ305-20

施工升降机检验报告JGJ305-2013附录

施工升降机检验报告 检验编号: 检验日期:天气:温度:风速: 工程名称使用单位 施工地点监理单位 设备型号安装单位 备案编号检验高度 生产厂家使用年限 设备编号特种设备制造许 可证 出厂日期检验依据 主要检验仪器设备 仪器 (工 具)名 称 型 号 编 号 仪 器 状 态 仪器 (工 具)名 称 型 号 编号 仪器 状态

检验结果 保证 项目 不合 格数 一般 项目 不合 格数 检验单位(章) 签发日期: 批准:审核: 检验: 序号项目 类别 检验内容及要求 检验方 法 检 验 结 果 1 资料 复核 产品出厂合格证、监督检 验证明、特种设备制造许可 查阅资 料

序号项目 类别 检验内容及要求 检验方 法 验 结 果证、备案证明 2 安装告知手续查阅资 料 3 安装合同及安全协议查阅资 料 4 防坠安全器标定检测报 告 查阅资 料 5 专项施工方案查阅资 料 6 基础验收及其隐蔽工程 资料 查阅资 料 7 基础混凝土强度报告查阅资 料 8 安装前检查表查阅资 料 9 安装自检记录查阅资 料 10 安全最小安全操作距离目测

序号项目 类别 检验内容及要求 检验方 法 验 结 果距离电压(kV)最小安全操 作距离(m) < 1 4 1~10 6 35~110 8 220 10 330~500 15 11 噪声 噪声限值(dB) 吊笼内离传 动系统1m处 单传动≤85 ≤88 并联双传动≤86 测量

序号项目 类别 检验内容及要求 检验方 法 验 结 果≤90 并联三传动≤87 ≤92 液压调速≤98 ≤110 12 基础 基础应满足使用说明书 或专项施工方案的要求 查阅资 料 13 基础及周围应有排水设 施,不得积水 目测 14 防护 围栏 施工升降机应设置高度 不低于1.8m的地面防护围 栏,并不得缺损,并应符合 使用说明书的要求 测量 15 围栏门的开启高度不应 小于1.8m,并应符合使用说 明书的要求。围栏门应装有 机械锁紧和电气安全开关; 当吊笼位于底部规定位置 试验

升降机调研报告

升降机项目调研报告 XXXXXXX有限公司 二○一五年五月

升降机项目调研报告 一、升降机项目市场分析 升降机在当今的生产生活中起着重要的作用。随着其应用市场的拓展,升降机的种类也在不断增加。当前,升降机的发展正在处于一个高峰状态,并在向着产业化和集群化发展的道路发展。 当前,不管是在建筑工地、市政施工、企业、工业,还是在大小酒

店,私家庭院,升降机都到处可见。因此,升降机的市场前景依然较为明朗。我国升降机的市场进入了高速发展的阶段,并有望保持这一高速增长的态势。 在高楼耸立,作业内容复杂的今天,自动化流水线大量投入使用,国内工厂基础设施项目大批开工,升降机的重要性更加凸显出来。在强劲的市场需求带动下,我国升降机行业逐步发展起来。当今,国内市场发展一切向好,国产产品基本上满足了国内各行各业的需求。此外,升降机的出口也取得了很大进展,出口升降机的种类越来越多,出口国家从东南亚扩展到非洲、美洲,一些发展国家也成为我国液压升降机的出口国,出口技术含量和附加值也在提高。 升降机不论是在工业生产还是我们的日常生活中都有着重要的作用。给我们带来的利益是非常的多。在我们生活中我们在很多的商务大厦都会用到电梯,升降机就如电梯的性能大同小异,我们在使用升降机的时候也可以针对自己的需求对升降机进行设置。可见升降机对我们作用是相当的大。 随着我们生产力的不断加大,生活水平的不断改善,对升降机的需求也就在不断的增多,生活中的每个角落升降机的应用都会给我们带来客观的利益。 现在经济不断的发展,顺应社会的需求,生产力不断的加大,而且现在高空操作也是比较多的,所以升降机在我们进行高空操作的时候就给我们带来的重要的作用。

施工升降机安全技术委托检验协议书

施工升降机安全技术委 托检验协议书 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

施工升降机安全技术委托检验协议书委托单位填写 工程名称 工程报监编号 200 — 第二联 委托单位存 工程地址 升降机在工地的编号 制造厂家 生产许可证号 型号规格 出厂合格证号 最大允许安装高度 m 安装资质证号 计划安装高度 m 发证机关名称 己安装高度 m 安装单位名称 最大额定起重量 人/t

安装负责人及电话 升降机使用单位名称 使用单位联系人及电话 本机已安装完毕并通过自检合格,现委托佛山市禅城区建设工程质量安全检测站到现场进行安全技术检验。办理委托检验时向检验单位提交资料(原件或有效复印件)情况: ①施工升降机基础图及其隐弊验收资料□ ②施工升降机附墙预埋件设计图及其隐弊验收资料□ ③施工升降机安装位置平面图□ ④施工升降机附墙立面图□ ⑤施工升降机安装自检合格报告□ 并保证对所提供的一切资料的真实性负责。 相关约定 1.检验依据:①《施工升降机检验规则》(GB/T10054-2005) ②《施工升降机安全规程》(GB10055-2007) ③《施工升降机监督检验规程》(国质检锅[2002]121号) 2.为配合检验单位检验工作,委托单位应提供必要的人员协助和安全环境条件。 3.为配合检验单位检验工作,委托单位在检验时应提供施工升降机的最大额定荷载的倍的砝码和坠落试验装置,用于施工升降机试验。 4.检验单位按检验标准负责对委托单位的施工升降机进行安全技术检验,检验应确保客观、公正、准确。 5.检验单位在检测(存在不合格项时由委托方落实整改,并填写整改报告交检测站)完毕或复检合格后三个工作日内出具检验报告,检验报告正本由委托方凭本委托协议书到检测站领取。 6.每台施工升降机需填报本委托协议书一式二份,委托单位、检验单位各存一份。 检验单位填写 1. 费依据:佛山市禅城区物价局佛禅价[2004]80号文。 2. 费: 检验费:¥元,大写:仟佰拾元(初检□,复检□)。

施工升降机安全检查标准

施工升降机安全检查标准 3.16.1 施工升降机检查评定应符合国家现行标准《施工升降机安全规程》GB 10055和《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215的规定。 3.16.2 施工升降机检查评定保证项目应包括:安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、安拆、验收与使用。一般项目应包括:导轨架、基础、电气安全、通信装置。 3.16.3 施工升降机保证项目的检查评定应符合下列规定: 1安全装置 1)应安装起重量限制器,并应灵敏可靠; 2)应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠,应在有效的标定期内使用; 3)对重钢丝绳应安装防松绳装置,并应灵敏可靠; 4)吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关,任何时候均可切断控制电 路停止吊笼运行; 5)底架应安装吊笼和对重缓冲器,缓冲器应符合规范要求; 6)SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。 2限位装置 1)应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠; 2)应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠,上、

下限位开关安装位置 应符合规范要求; 3)上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于 0.15m; 4)极限开关、限位开关应设置独立的触发元件; 5)吊笼门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠; 6)吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。 3防护设施 1)吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏,防护围栏的安装高度、强度 应符合规范要求,围栏门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠; 2)地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求; 3)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平; 4)层门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。 4附墙架 1)附墙架应采用配套标准产品,当附墙架不能满足施工现场要求时,应对附墙 架另行设计,附墙架的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求,制作应满足设计要求; 2)附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合产品说明书要求;

施工升降机检查图片

施工升降机检查图片 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水 工作 要求 1)眼神关注客人,当客人距3米距离 时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后 侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;

施工升降机检验报告修订稿

施工升降机检验报告 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

记录编号:JXZR/报告编号:0902 施工升降机检验报告 检验类别: 委托检验 设备名称: 施工升降机 设备型号: SCD200/200 委托单位: 江西省五安建筑机械设备有限公司 工程名称: 蛟桥镇范家村龙湾星城农民安 置公寓项目2#机 使用单位: 江西省银鹰建设工程有限公司 报告日期: 江西中润检测技术开发有限公司

注意事项及填写说明 1、本报告无检验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、 检验专用章或者公章无效。 2、本报告应当由计算机打印输出,或者用钢笔、签字笔填写,字 迹要工整,涂改无效。 3、委托单位对本次检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五个 工作日内向检验机构提出,逾期视为认可检验报告。 4、检验报告仅对检测项目及检验时机械状况而言; 5、经检验合格后,仍须按说明书要求对设备进行日常维护保养,每 班工作前须对安全装置、紧固件、钢绳、钢结构等部件进行检查, 并做试运行,确认正常、安全、可靠后,方可投入工作; 检验机构地址:南昌市南昌县小蓝经济开发区金沙一路899号 邮政编码: 330000 联系电话:5

江西中润检测技术开发有限公司 施工升降机检验报告 报告编号:0902 委托单位江西五安建筑机械设备有限公司 工程名称蛟桥镇范家村龙湾星城农民安置公寓项目2#机 使用单位江西省银鹰建设工程有限公司 安装单位江西五安建筑机械设备有限公司 制造单位广州市京龙工程机械有限公司工程地址黄家湖西路制造许可证编号TS2444006-2012 设备型号SCD200/200 制造日期产品编号 安装日期检验日期 产权备案证号赣AA-S00188 检验时附着道 数 6 检验时安装高度额定提升速度40m/min 防坠安全器型号自由端高度6m 防坠安全器编号左笼:A56143 校验标定日期右笼:4050 校验标定日期 检验依据《施工升降机》(GB/T10054-2005) 《施工升降机安全规程》(GB 10055-2007) 《建筑施工升降设备设施检验标准》(JGJ305-2013) 《起重机械定期检验规则》(TSGQ7015-2016) 主要检验仪器仪器名 称 规格型 号 设备状 况 仪器名称 规格型 号 设备状况经纬仪DT-02CL 正常绝缘电阻表3161A 正常钢卷尺0-30m正常接地电阻表UT521正常 检验 结论 合格 备注 本次检验结果仅反映设备检验时的状况,使用单位应对其使用、加节、附着、拆卸过程的安全性能负责。下次定期检验日期:2018 年 12月 检验检验机构核准证号: TS7536002-2020 (检验机构检验专用章) 审核

2. 施工升降机安装质量检验作业指导书

2. 施工升降机安装质量检验内容和方法 1.引用检验标准 (1)GBl0055-2007《施工升降机安全规程》 (2)DGJ32/J65-2008《建筑工程施工机械安装质量检验规程》 (3)GB10056-1996《施工升降机试验方法》 (4)GB10053《施工升降机检验规则》 2.检验项目 软件资料、架体垂直度、绝缘电阻、接地电阻、噪声值、基础状况、防护围栏、吊笼、钢结构、层门走台、钢丝绳、滑轮、传动系统、导向轮背轮装置、导向与缓冲装置、制动器、安全装置、电气系统。 3.检验仪器设备的选用和检查准备 3.1主检人员签收任务单,接受任务。领取检验仪器设备。 3.2检查己领仪器设备上的设备标签和检定合格证标签,确认仪器设备编号是否在检定或自检有效期内,检查仪器及部件是否正常。进行仪器设备的性能检查。确认仪器设备状况并记录到该仪器设备使用记录和相关检验原始记录上面。有异常立即申报,查找原因并消除后再领用。 3.3检验仪器设备 3.3.1 J2B型经纬仪 3.3.2 2C29Lb-2型接地电阻仪 3.3.3 ZC25B-4型兆欧表 页脚内容1

3.3.4 TES-1351型声级计 4.检验程序 4.l软件资料审查 受理员接到安装检验委托申请表后对委托单位提交的软件资料进行审查,若符合要求可以进行现场检验的,则通知委托单位资料审核已通过,等候通知进行现场检验的具体时间(资料审核通过后3个工作日内安排现场检验,并开具受理单)。若不符合要求,则开具资料审核回执,并通知委托单位取回资料,补充完整后重新申报。 4.2现场检验 在资料审核通过后3个工作日内安排现场检验,检验前一日通知受检单位。由我中心检试员进行施工现场硬件检验,填写安装质量检验原始记录,现场检验报告书,检验意见单等。 4.3检验报告 若一次检验合格,则在3个工作日内出具检验报告,通知委托单位凭现场检验回复单及相关凭证到我中心窗口领取检验报告及合格证。若一次检验不合格,由检试员出具整改意见书,受检单位整改后将意见书回复单在要求期内反馈至我中心,经审查后,根据具体情况安排复检,复检后3日内内出具检验报告,通知委托单位凭现场检验回复单和相关凭证到我中心窗口领取检验报告书和合格证。5.软件资料检验内容 软件资料的审核是对施工升降机安装质量检验流程的第一步,在这一环节中将对多种软件资料进行审核,以确保安装单位的合法性,施工升降机及其基础的可靠性和整个安装过程的合理性。 5.1安装单位资质证书 从事施工升降机拆装的个业必须有起重设备安装工程专业承包资质。 页脚内容2

施工升降机安全检查中应注意哪些问题

施工升降机安全检查中应注意哪些问题 施工升降机简称升降机。它是高层建筑施工中的重要设备,也是施工现场容易发生事故的危险源,更因为它能引发多人伤害的重大事故,在安全检查工作中应列为重点检查的内容。根据以往发生的事故案例和现场检查中经常发现的问题将我们认为应该重点检查的关键部位和内容简述如下: 一、施工升降机现场检查 1 . 先检查升降机基础部位是否有积水,是否有下沉迹象,检查过程中发现有装在一层楼板上的升降机,必须检查地下室的顶撑系统及计算方案;检查接地系统是否符合要求;绶冲器(弹簧)应齐全有效;底笼围接严密无破损;升降机底层进出口应有防护棚。 2.检查施工升降机架体结构,应查看基础及标准节连接螺栓紧固情况,螺栓按规定设置双螺帽或弹簧垫;各部位焊缝完好无裂纹;附着杆件应按照说明书要求的材质、规格设置,不应任意更改。附着杆间距应附合说明书要求,一般为6m—道;附着杆的连接方式及紧固方式应按说明书要求执行,不应随意变更。安全检查过程中发现,有用钢筋代替螺栓,钢筋两端分别焊个钢筋头代替螺帽的现象。这种做法是非常危险的。 3.施工升降机机械传动系统:升降机的机械传动系统可分为封闭 式和开启式两部分。它的变速部分(蜗轮、蜗杆减速箱)和锥鼓式限速器的离心制动部分,是封闭式的。其他部分是开启式的。封闭部分不易检查,现场只能看一下变速箱是否漏油、锥鼓式限速器名牌上标注的检测日期是否超期,它的检测周期一般为两年,锥鼓式限速器(渐进式限速器)必须经国家规定的安全监测中心定期监测并做铅封,使用单位不准随意调整。开启部分的检查与检测不同,因安全监查涉及的点多面广,时间有限,相对于升降机的安全检测要粗放一些。一般情况下不带仪器,全赁经验观察。第一要检查各传动部位的间隙不能过大,一般控制在0.2?0.5mm左右,齿轮与齿条啮合时齿底的间隙为2mn左右。啮合间隙过大或齿轮齿条磨损严重都是很危险的,升降机的运行和制动力都要通过齿轮齿条传递,啮合深度不够、磨损严重或轴向错位过大,都会使啮合面积减小而造成齿轮齿条强度降低,发生断齿事故。在实际安全检查过程中发现,升降机的齿轮齿条只挂住齿尖,啮合面连1/3 都达不到,这是非常危险的。啮合间隙的调整主要靠齿条导轮和导轨滚轮的正确定位。检查过程中应注意导轮与齿条的间隙不应太大,一般在0.2?0.5mm 滚轮与导轨的间隙也要控制在0.2?0.5mm电梯运行应该平稳,无异响,无明显的震动。 4.升降机的安全装置。升降机的安全装置比较多,主要有以下十多种: (1)底笼的门连锁,有机械式和电动式两种。当吊笼上升时机械连锁的底笼门会自动落下关闭。电器连锁的底笼门开启状态下,吊笼的其他门关

施工升降机的技术检验规范

施工升降机的技术检验规范施工升降机,也就是人们常说的施工电梯,是指临时安装的、带有有导向的平台、吊笼或其他运载装置并可在建设施工工地各层站停靠服务的升降机械。它具有可以载人、起升高度大、载重量大、安全可靠、操作方便、使用效率高以及安装拆卸比较方便等特点,因而广泛地应用于楼房、大型桥梁等各类高层建筑工程施工中。 一、设备技术资料核查 设备技术资料核查是施工升降机安全技术检验的首要也是关键环节,相关监管部门应该严格资料核查,许可后方能施工,从源头上控制。 1、制造单位资料证明核查 核查施工升降机产品设计文件(包括总图、主要受力结构件图、机械传动图和电气、液压系统原理图)、产品质量合格证明、型式试验合格证明、制造监督检验证书和主要安全部件的合格证明和型式试验证明以及安装使用维护说明书(包括安装、使用、日常维护和应急救援等方面操作说明的内容)等是否齐全。 2、安装单位资料证明核查

核查安装单位是否具有相应施工升降机规格的安装资质和许可 证明,是否具有该设备使用监管单位盖章确认的备案证明、安装许可证明和告知书,核查设备安装单位是否具有其主要负责人批准的安装作业指导书等技术文件和事故应急预案等相关资料。 3、核查安装自检报告并检查设备现场安装人员和司机的相应资质证明,是否具有相应的安装防护措施。 二、作业环境及外观检查 1、对照出厂技术文件检查该施工升降机的选型是否符合施工现场的作业环境和作业工况。核查设备外观和结构组成与设备悬挂的产品铭牌是否与该设备的出厂合格证和设计文件相符。 2、检查施工升降机运动部分与各层站层门、周围建筑物、设施、输电线路的安全距离是否符合相关标准要求,若现场设备作业条件达不到相应的安装要求,应根据现场实际情况要求安装单位和设备使用单位采取相应的监护使用和防护措施。 3、检查安全通道、地面防护围栏是否搭建完善,各层站层门及楼层标识是否符合相关要求。注意当施工升降机基础下有人能进入的空间或通道时,应设置防护防止人员进入。 4、检查在施工升降机安装高度大于120m,并超过建筑物高度时是否安装红色障碍灯。检查安全警示标识是否齐全;货用施工升降机

升降平台检测试验报告

升降平台检测试验报告 This manuscript was revised on November 28, 2020

升降平台检测试验报告 编制: 审核: 批准: 有限公司 一、静态检测 A.检查各电器件电线布设是否合理美观,电线与结构件接触是否有防 磨损保护。 B.各运动部件是否有可靠的润滑。 C.臂架、作业斗等焊接件的外观质量。 二. 动态试验检测: 运动各部件检查各构件有无干涉、松动、脱落、损坏状况。并记录在下 三. 作业试验检测: 1.检测标准: 1)举升装置应具有足够的强度、刚度和稳定性,并有很好的耐久性和抗腐蚀性。 2)上装部分连接可靠。 3)举升机构的操作要求安全可靠且简易方便,并维修方便。 4)电子元件类需有可靠的防水处理。 5)举升机构的起伏、伸缩及回转运动有可靠保证。

6)举升机构在起伏、伸缩、回转作业时,在作业曲线范围内任何位置,举升机构及车身没有任何性能障碍,并保证作业稳定性。 7)举升机构动作时间要求: a)举升机构从收回状态到最大工作高度所用时间在180秒内。 b)举升机构回转360°所用时间在4分10秒内。 8)举升机构要求必须具备的保证操作安全的功能: a)举升机构应动作平稳,液压系统无漏油、抖动、爬行等异常现 象。 b)举升机构变幅达到工作范围的极限位置时,应能低速的逐渐停 止动作。 c)在作业过程中,若发生动力供应中断或液压系统故障,举升机 构不得跌落、举升机构不得下滑现象。 d)在1.2倍液压系统设计工作压力的5分钟连续作用下,液压管 道不得产生龟裂、破损、漏油现象。 2.试验方法及步骤: 试验过程中,举升机构前端应加1.1倍额定重量载荷,操作举升机构展开至最大工作高度并回转90°,记录所用时间,测量记录最大工作高度。 1)将2)工况保持10分钟,观测举升机构有无回缩现象。 2)臂架向左、向右各旋转360°,并将举升机构收回到正前方。 3)将举升机构伸展到最大工作幅度,并回转到最不利于整机稳定的角度,保持10min,观测举升机构强度是否足够。 4)举升机构展开到任一工作位置,并应用应急装置将臂架收回。 3.检测数据及结果并记录: