施工方案

一、编制依据

1、河南省郑州地质工程勘察院提供的《洛钼集团高性能硬质合金项目(二期)岩土工程勘察报告》

2、洛钼集团高性能硬质合金项目Ⅱ期工程13#楼塔吊布置图

3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

二、工程概况

塔式起重机以下简称塔吊

三、塔吊型号及布置

根据设计图纸以及施工现场的实际情况,本工程选择一台济南金量建工机械有限公司生产的QTZ50(5009)塔式起重机。根据工程情况,将塔吊布置于楼的南侧侧正中间,塔吊中心位于30轴东4.1m与2/H轴北4.6m交叉点,塔吊基础座落于第②层卵石层上,根据地勘报告显示卵石层承载力fak=400 kN/㎡,塔吊基础底标高为-3.7m,现场塔吊平面布置见塔吊平面布置图。

四、场地工程地质条件

根据河南省郑州地质工程勘察院提供的《洛钼集团高性能硬质合金项目(二期)岩土工程勘察报告》,该报告书显示本工程场地所属地貌单元为涧河二级阶地。

建筑场地位于居民居住区,四周紧邻较多已有建筑物,施工时应避免对周围建筑物及环境造成较大的影响。

根据钻探、室内土工试验及原位测试成果,场地地层分布呈河流阶地“二元”结构,上覆为第四纪冲洪积作用所形成的黄土状粉质粘土及粉土层,下伏为卵石层。上部黄土状土层中局部夹砂薄层,下部卵石层中分布有强度相对较低的夹层。

根据5#楼岩土工程勘察报告显示,地下水初见水位埋深在21.30~22.20m 之间,相对标高在133.97~134.70m之间。地下稳定水位埋深在20.00~21.00之间,相对标高在135.06~135.67m之间。

依据GB50007-2002中的附录F《中国季节性冻土标准冻深线图》中显示,洛阳市标准冻结深度小于60cm。

五、塔吊基础承载力验算

1、塔吊基本参数

根据生产厂家山东大汉机械有限公司提供的使用说明书及厂家的技术要求,本工程塔机基础为预埋螺栓固定式塔式起重机地基基础,具体参数如下:塔吊基础尺寸为7000×1400×1300,地耐力为200 kN/㎡,基础混凝土标号为C35,上下主筋分别为8A14×7000,上下保护层为100mm,左右两侧为80mm,其余设置详见塔吊基础配筋图。

塔吊型号为QTZ50(5009)塔式起重机,固定式基础所承受的荷载主要有垂直里P1、水平力P2、倾翻力矩M、扭矩Mk。各种荷载的数值为P1=365KN、P2=59KN、M=982KN.m、Mk=125KN.m。最大起重力矩为580KN.m,最大额定起重量为4T,工作幅度为3~50m,最大幅度处额定起重量为0.9T,独立式高度30m,附着式最大高度为120m。

2、地基基础承载力验算

地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.4条。计算公式如下:

fa -- 修正后的地基承载力特征值(kN/㎡);

fak-- 地基承载力特征值,按地质勘察报告确定;取400 kN/㎡;

ηb、ηd-- 基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;

γ-- 基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取20kN/m3;

b -- 基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取6.000m;

γm-- 基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,取

20kN/m3;

d -- 基础埋置深度(m) 取0m;

由于fak=400kN/㎡没有加修正值就大于塔吊基础承载力设计值fa=200 kN/㎡,所以不需再计算,该地基承载力满足要求。

六、塔吊基础施工

①基本准备:

a、塔机专用电箱:为满足塔吊正常工作,塔机必须配用专用电箱,项目部根据塔吊的定位对塔机电箱合理定位。

b、提供场地,便于塔机部件的摆放和汽车吊的入场选位。

c、钢材的准备(根据塔机基础配筋图备料)。

②地基勘探:

对塔机基础附近的地下部分进行钎探,查明地底下是否有不实结构(如防空洞、化粪池等)以及地下物质、运输管道(如煤气管道、水管等)。

③基础施工:

a、地基资料

塔吊基础施工时,应按照塔吊基础平面布置图开挖塔吊基础,QTZ50塔吊基础尺寸为7.0m×7.0m×1.30m,基顶标高为-2.4m,基底土质:卵石,塔吊基础地耐力为200 kN/㎡,地基承载力特征值为400 kN/㎡;

b、垫层施工

现场施工塔机基础素混凝土垫层,根据QTZ50塔吊基础图定位施工,垫层混凝土强度等级为C15,要求平整度控制在±2mm,垫层混凝土强度达到70%以上,方可进行钢筋绑扎及塔吊基座螺栓予埋等工序施工。

c、钢筋施工

垫层混凝土强度达到要求后,按照配筋图放置受力筋和马凳筋,安装塔吊底座所用的予埋螺栓并找平,塔吊底座予埋件水平度控制在1‰内,必须达到说明书要求,以免由于后期安装带来麻烦。最后将避雷线焊好,并将接地线另一端插入土层里,其施工工序缺一不可,质量管理部门必须做好过程控制、施工记录、质量验收。钢筋的绑扎质量必须符合规范要求。

d、模板支设

基础四周模板采用18厚胶合木模版支设,四周用钢管固定。

e、混凝土浇筑

混凝土浇筑前,再次测试予埋件的平整度、垂直度、中心线,直到安装位置控制在规定的范围以内,作好测量记录。浇注混凝土并振实,项目部在此过程中必须随时监测予埋件位置,如有变化则随时进行调整,确保塔吊予埋件位置准确无误。

f、塔吊接地

基础作好后,按要求两组地线,用三根长1.5~1.8m的钢管组成1.2m的等边三角形垂直打入地下,用-40×4mm的镀锌扁钢将三根钢管焊接连在一起,用螺栓连接在塔吊底座上,地线接地电阻不大于4Ω。

g、养护

混凝土浇筑完成后加强养护工作,当混凝土强度达到设计要求100%以上时方能安装塔机。

h、监测

塔吊安装后应定时进行沉降观测,如出现沉降值不均匀时应立即进行查看,以确保安全。

i、检测

塔吊基础强度达到设计要求100%以上时方能安装塔机,安装完成后应立即报告公司主管部门进行初验,验收合格后再通知检测部门进行合格监测,监测合格后出具合格证书方能投入使用。

七、安全注意事项

1、全体施工作业人员必须持证上岗,未取证人员一律不得参与。

2、全体施工作业人员必须听从总指挥的统一指挥。

3、总指挥必须听从技术人员的指导,接受安全监督人员的安全监督。

4、作业人员必须佩带安全帽,上高人员必须穿防滑鞋,危险部位作业必须系好安全带。

5、所有作业吊车必须严格遵守安全操作规程。

6、拆装期间一律禁止饮酒。

7、工作要集中精力,不得随意开玩笑和打闹。

8、上下交叉作业时,要注意工具和零部件放置必须安全可靠,防止坠落伤人。

八、附图

1、塔吊基础平面布置图

2、塔吊基础配筋图

塔吊专项施工方案

晋城市力达源科技开发有限公司 职工住宅楼工程 塔 吊 专 项 方 案 河南广厦建设工程有限公司 2010年10月

塔吊专项施工方案 一、工程概况 本工程为晋城市力达源科技开发有限公司职工住宅楼,建筑面积为3964 .78m2,建筑高度为22.25m,砖混结构。 二、塔吊基础荷载计算及施工方案: 1、按照QTZ5012型塔吊列表计算塔机自重 2、动载、恒载综合取分项系数1.5,故为: G塔=33×1.5=49.5(吨) 3、砼基础自重:(分项系数1.01)(按照塔吊安装说明书)

(4.808×4.808×1.1)×2.5=63.57 T 4、风载引起的弯矩: 根据中国建筑工业出版社1997年出版的《建筑施工手册》风载750M/m2塔身受风面积按塔机面积扩30%计算 a 、50.4m高塔身风荷载引起的旁矩(对塔吊基础) M1=0.075×1.4×50.4×30%×(50.4/2)=40.01吨/m B、平衡臂、起重臂所受风荷载引起的旁矩(对塔吊基础) M2=0.075×40×1×30%×50.4=45.36吨/m C、工作状态时,塔吊最大起重弯矩M3=25吨/m 三、基础施工方案 1、根据岩土工程勘察报告,结合土质实际特征,塔吊基础采用C30砼承台,形状尺寸,长×宽×高为4.808×4.808×0.8。 2、承台及上部重量:N+G=63.57+49.5=113.07 TM=20.44 T/m 3、基础压应力为:N+G/A+M/W=113.07/4.808×408.8+20.44 1/2(4.808×4.808)=23.2T/m2。 4、验算承载力: 5.78T/m2 <(7.5+56×5/4.808×4.808)=23.2T/m2。 四、塔吊安装方案 (一)安装前准备工作 1、真正看懂并熟知安拆程序及出厂技术文件中有关安全注意事项,根据工地具体情况编制方案,报公司质安科审批后严格按程序作业。 2、及时检查机况,发现安全隐患,立即排除,在实拆现场应召开所有人员参加的安全交底会,明确分工和职责,落实到人,在安拆过程中,每道安拆工序完成时,须由专人检查认可后,再进行下道工序。同时确定警界线,并有专人看守。超

1#塔吊基础施工方案(65米) -

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 2.1工程建设一览表 (2) 2.2 单位工程概况 (2) 三、塔机技术特征及安装措施 (3) 四、塔吊基础施工 (3) 4.1 基础施工 (3) 4.2 地脚螺栓预埋 (4) 4.3 接地装置 (4) 五、塔机的技术安全措施 (5) 5.1技术安全措施 (5) 5.2塔吊防碰撞措施 (5) 六、基础设计 (6) 七、附图 (6)

根据工程施工需要,我公司拟定在施工现场K轴×52/53轴位置安装1台(附着式)塔式起重机(自编号: 1#),塔机安装高度为105米用于吊运钢筋、模板、混凝土及排栅钢管等到建筑材料,方便工程垂直运输施工。 三、塔机技术特性及安装措施 该工程安装的塔吊采用TC6013型的广西建工程机械有限公司生产的塔式起重机,安装臂长61.5m。该机最大起重量为8t,额定起重力矩为1250KN.m,最高起升速度达48m/min,最低速度小于5m/min,可以大大提高了工作效率。 塔吊基础施工过程中,当钢筋绑扎到一定程度时,将装配好的固定支腿和预埋支腿装入钢筋网内,待钢筋安装完成后,将塔吊基础整体进行浇注砼。 在塔吊基础的混凝土强度达到设计值的75%以上后进行塔机组装安装,塔机标准节每节高为3m,截面为2.0×2.0M。标准节安装时,将1节基础节吊装到埋好在固定基础上的地脚螺栓上,用12件10.9级高强度螺栓连接牢固,再吊装1节标准节,用12件10.9级高强度螺栓连接牢固,如此类推安装至顶部,所有高强度螺栓的预紧扭矩应达到2400N·m,每根高强度螺栓均应装配二个垫圈和二个螺母,并拧紧防松。 该型号塔吊独立式的起升高度为50m,附着式的起升高度可达200m。 四、塔吊基础施工 4.1 基础施工 (1)在基础位置定位放线,定出桩位后,由专业桩基础施工队按设计要求进行预制管桩施工,塔吊基础桩的要求和其它工程桩相同。在确保桩基符合设计要求后,开挖塔吊基础,基础垫层为铺100厚C15混凝土。桩头机械切割割平,并人工进行清理,采用2mm厚钢板填补管孔,C35砼封闭桩芯(桩芯配筋按图纸设计图纸抗拔桩芯配筋要求),且应保证桩身伸入承台不小于100mm。 (2)按照塔机基础图要求,制作并绑扎好钢筋,砌好砖模、预埋地脚螺栓。自检后报监理验收合格后方可用C35砼浇灌至符合塔吊基础要求。本基础浇混凝土,考虑到工期及时间要求增加使用7天早强添加剂。 (3)钢材、混凝土、外加剂等原材料进场时,按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定作材料性能检验。

塔吊桩基基础专项施工方案

目录 一、基本情况介绍 (1) 二、塔吊基础设计 (3) 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (3) 四、塔吊基础的计算书 (5) 附图:塔吊基础平面布置图

@@@@经营用房工程塔吊基础专项施工方案 一、基本情况介绍 1、工程名称:@@@@管理经营用房工程 2、建设单位:@@@@ 3、建设地点:@@@@ 4、塔吊覆盖大部分主要单体的垂直运输,包括办公楼,班组办公楼,辅助用房,沿街商铺。 5、塔吊设计参数

6、工程地质情况:根据塔吊平面位置,塔吊位置的探孔为ZK10孔附近,具体土层情况如下: 7、编制依据:

1)、本工程施工组织设计; 2)、@@@@办公用房岩土工程勘察报告; 3)、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 4)、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 5)、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 6)、JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程。 7)、本工程设计文件 8)、山东大汉建设机械有限公司QTZ63塔吊使用说明书。 二、塔吊桩基础设计 根据塔吊安装要求及现场实际情况,塔吊基础采用预应力混凝土管桩。桩型为PC500(100)入土40米,桩端进入土层5为粉土,基础为钢筋砼独立承台,按照塔吊说明书设置,长×宽×高=5×5×1.35m。(塔吊平面位置见附图) 其中塔吊的建筑物高度为28米,因此独立高度即可。 塔吊接地利用2Ф10与建筑物避雷系统连接。 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 1、混凝土强度等级为C35; 2、基础表面平整度允许偏差1/1000;

3、埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。 8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。 9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 11、钢筋、砼应具有出厂合格证或试验报告。 12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。 13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。 14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用圆钢直接与基础底板钢筋焊接相连,基础底板钢筋与主厂房垃圾坑避雷接地连接,焊接长度不小于10d,圆钢

塔吊基础施工方案范本

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 塔机部署 (3) 4. 塔吊基础做法 (5) 5. 安全文明施工保障措施 (9) 6. 塔吊计算书 (10) 7. 附图 (13)

1. 编制依据 1.1 XXX工程设计图纸; 1.2《XXX岩土工程勘察报告》(工程编号:2017-136); 1.3《XXX工程施工组织设计》; 1.3《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 1.5《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 1.9《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011; 1.10《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009; 1.16《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011; 1.14《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 1.15《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 1.1.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016); 1.1.4《建筑施工现场安全检查表标准》(JGJ59-2011); 1.1.6《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010); 1.1.7《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009); 1.1.12 塔吊供应单位提供的自升塔式起重机技术资料; 1.1.13 施工现场实际情况的勘察资料。 2. 工程概况 2.1 总体简介

2.2工程地质概况 2.2.1本工程场地地层主要有第四系全新统填土层、冲洪积相及燕山晚期侵入岩层。岩土特征自上而下分述如下: ml):灰黄~黄褐色,稍湿~饱和,松散~稍密,主要以粘性 ①素填土(Q 4 土、风化砂组成,见大量植物根系,局部见大量碎石。其中碎石粒径普遍在100~300mm,最大粒径约为1000mm。回填年限在5~10年,该层未经压实处理。 该层在勘探场区所有勘探点(53个)揭露,层厚0.40~2.70m,层底标高1.62~7.87m,层底埋深0.40~2.70m。 al+pl):黄褐色~浅黄色,湿~饱和,松散~稍密,主要成分为石 ②细砂(Q 4 英、长石,磨圆度较好,级配较差。见少量贝壳碎片。 该层在勘探场区大部分勘探点(38个)揭露,层厚0.50~2.00m,层底标高1.35~4.60m,层底埋深1.80~3.50m。 al+pl):黄褐色,湿~饱和,中密。卵石母岩成分以花岗岩为主, ③卵石(Q 4 卵石粒径为20~200mm,含有少量漂石,呈圆~亚圆形,含量约占总重的70%。骨架颗粒交错排列,大部分接触。粒间由砂土填充。 该层在勘探场区大部分勘探点(45个)揭露,层厚0.80~5.50m,层底标高-2.60~3.30m,层底埋深3.20~8.00m。 3):黄褐色~灰绿色~浅肉红色,稍湿~饱和。中粗粒 ④强风化花岗岩(γ 5 结构,块状构造,原岩结构大部分破坏,主要矿物为长石、石英,次要矿物为黑云母、角闪石,成分显著变化,风化裂隙发育。岩芯呈砂状~碎块状,干钻难以钻进。岩芯采取率68%,RQD较差的。岩体完整程度等级为极破碎,岩石的坚硬程度等级为较软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。该岩层遇水具有可软化性、崩解性、开挖后有进一步风化的特征。 该层在勘探场区大部分勘探点(43个)揭露,该层最大揭露厚度14.50m。 3):黄褐色~浅肉红色~灰绿色。中粗粒结构,块状构 ⑤中风化花岗岩(γ 5 造。岩芯呈碎块状、短柱状,主要矿物成分为长石、石英。节理裂隙发育。岩芯采取率85%,RQD较差的。岩石坚硬程度等级为较硬岩,岩体完整程度等级为较破碎,岩体基本质量等级为Ⅳ级。该岩层开挖后有进一步风化的特征。

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔吊基础施工方案-(终)

新建宝鸡至兰州铁路客运专线 兰州西站站房工程 塔吊基础施工方案 莹卅5箔 UBwmruwnrw ’ 2 *'/ " ?f ¥ 编制人:

15 16 审核人: 审批人: 中铁建工集团有限公司 中SB 中铁兰州西站站房工程第二项目经理部 编制日期:2013年3月23日 1. 施工依据 .......... 1.1. 施工图纸 ............. 1.2. 主要施工规程、规范?… 2. 工程概况 ......... 2.1. 设计概况 .............. 2. 2.主要工程量 ............. 2. 2.1.塔吊进场数量表 ....... 2. 2. 2.塔吊基础钻孔桩数量表 3. 组织机构 ......... 3.1. 施工组织机构图 ........ 3. 2. 4. 5. 岗位职贵 .................... 施工部署 .............. 施工准备 ............. 材料准备 .................... 1. 材料的进场验收 ............. 2. 材料的保管 ................ 机具准备 .................... 劳动力准备 .................. 技术准备 .................... 测量准备 .................... 主要工艺流程及施工方法 10 10 6. 6.1. 施工工艺流程 .......... 6. 2.主要施工方法 ........... 6.2.1. 塔吊位置 ............ 6. 2. 2.桩基施工 ........... 6. 2. 3.塔吊基础支座马凳制作 10 10 10 10

桩基础塔吊基础施工方案(714)

一、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 佳兆业·金域天下(二期)建筑、结构设计图纸; 《佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土工程详细勘察报告》QTZ5013自升塔式起重机使用说明书。 TC5610Z自升塔式起重机使用说明书。 二、工程概况: 由株洲佳兆业置业有限公司开发的佳兆业·金域天下(二期)位于株洲栗雨工业园。本标段为二期,包括8~13#栋,总建筑面积为165687.66㎡,其中地下室建筑面积为33803.09㎡;地上建筑面积为131884.57㎡;其中8#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为24408.62㎡,建筑高度为99.90m;9#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为26703㎡,建筑高度为99.90m;10#栋为地下1层,地上32层,建筑面积为21849.79㎡,建筑高度为96.95m;11#栋为地下2层,地上32层,建筑面积为21026.37㎡,建筑高度为96.95m;12#栋为地下2层,地上33层,建筑面积为12853.12㎡,建筑高度为99.90m;13#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为25702.73㎡,建筑高度为99.90m。根据现场实际情况,本地下室高层区考虑采用三台QTZ5013型和三台TC5610Z型塔式起重机。附着于各栋号主楼,六台塔吊分布覆盖情况详见塔吊布置图。 三、现场地质条件 场地主要为中软土、局部为中硬土,场地无可液化底层,地势平坦,场内土层分布基本为粉质粘土层、强风化岩层、中风化岩层。工程地质详见中国有色金属工业长沙勘察设计研究院2011年2月提供的《株洲佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土详细勘察报告》。据现场勘察:1、2、3号塔吊基础坐落于风化岩上,4、5、6号塔吊基底为回填土。

塔吊专项施工方案

目录 一、工程概况: (1) 二、QTZ63(5012)塔机的主要技术参数: (2) 三、塔吊基础施工 (2) (一)、塔吊基础设计 (3) (二)、抗倾覆稳定性验算: (3) (三)、塔吊基础具体施工: (3) 四、塔式起重机的安装 (4) (一)安装注意事项: (4) (二)接地装置 (5) (三)塔机安装 (5) 五、塔吊的拆除: (13) 1、拆卸注意事项: (13) 2、拆塔的具体程序 (13) 3、塔机拆散后的注意事项 (16) 六、安装注意事项及安全纪律 (16) 七、塔机的使用和保养 (16) (一)总说明: (16) (二)塔机的使用 (17) (三)塔机的保养 (19)

塔吊施工安全专项方案 一、工程概况: 武九客专(湖北段)二标段起讫里程为DK121+739.75~ DK143 +776.43,全长22.992正线公里,其中桥梁11.847 km,占线路全长的51.5%;隧道4.473 km,占线路全长的19.5%;路基6.672 km,

占线路全长的29%;桥隧比为70.98%。主要工程量包括:路基土石方139万断面方;特大桥3座共10135.44延长米(其中富水特大桥7916.94延长米),一般梁式大桥5座共1616.47延长米,中桥1座共94.74延长米,小桥3座共707.4顶平米,涵洞23座共625.79横延米;预制、架设箱梁320孔,箱梁预制场1处;隧道2座共4473.26延长米(石马寨隧道3685.36m, 陈家隧道787.9m);正线铺轨136.03公里,站线铺轨8.6412公里,铺有碴道床38.94万方,铺新岔33组。 二、QTZ63(5012)塔机的主要技术参数: 三、塔吊基础施工

塔吊基础施工方案(新)

目录 一、编制依据 ......................................................... - 2 - 1、编制依据.............................................................. - 2 - 二、工程概况 ......................................................... - 3 - 1、基本情况.............................................................. - 3 - 2、总体简介.............................................................. - 3 - 三、施工部署..............................................................- 6 - 1、塔基布置.............................................................. - 7 - 2、塔基基础设计参数............................................... - 7 - 四、塔吊基础施工技术措施及质量验收 ........... - 8 - 1、2#.4#塔吊基础施工.............................................. - 8 - 2、3#塔吊基础施工................................................... - 8 - 3、施测安全及仪器管理 ........................................... - 9 - 4、质量标准............................................................ - 10 - 五、质量安全保证措施 ...................................... - 12 - 六、塔吊基础尺寸设计参数及计算.........................- 13 - 七、施工测量所应有的技术资料............. .........- 15 - 八、附图................................................................ - 15 -

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊基础施工方案(最终版)73632

海亮·熙悦二期 (4#楼、5#楼、6#楼、7#楼) 塔吊基础施工方案 编制: 审核: 中兴建设上上国风东府天地项目部 2018年3月18日 上上国风-东府天地塔吊基础施工方案 一,工程概况 陕西上上国风东府天地一期4#楼、5#楼、6#楼、7#楼,位于渭南市胜利大街中段以南,渭清路以东,六泉路中段西侧。剪力墙结构,4#楼、7#楼地下2层地上31层;5#楼、6#楼地下2层,地上9层,总建筑面积90761.05平方米。±0.000相当于黄海高程352.935m,建筑总高度4#楼93.300米、5#楼28.650米、6#楼29.100米、7#楼94.550米,本工程4#楼(中联QTZ80)、5#楼(中联QTZ80)、6#楼(波坦MC110A)各设置一台塔吊,7#楼东单元设置一台塔吊(中联QTZ80)西单元各设置一台塔吊(波坦MC110A),共计5台塔吊作为结构施工阶段的主要垂直运输机械。 塔吊概况

塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1、地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡; 2、基础混凝土强度不低于C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。 3、基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4、基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。 5、基础必须做好排水措施,可在浇筑塔吊基础之前预留300*300*400洞口,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 基础受力要求: PH—基础所受水平力kN PV—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m MZ—扭矩kN.m 6、基础尺寸: 按照厂家提供的塔基配套专业基础图,塔吊基础尺寸为(波坦 MC110A5.55m×5.55m×1.35m、中联QTZ805.55m×5.55m×1m。) 二、塔吊基础位置平面布置 根据4#楼、5#楼、6#楼、7#楼的结构图纸,4#塔机基础中心位于24轴交E-K轴,塔吊臂长50米;5#楼机基础中心位于H轴交24-28轴,臂长50米;6#楼机基础中心

塔吊的安全专项施工方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD763 塔吊的安全专项施工方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

塔吊的安全专项施工方案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、塔吊基础施工控制要点: (一)、塔吊基础混凝土强度等级不低于C35,基础表面平整度允许偏差1/1000。 (二)、埋设件的位置、标高、垂直度、预埋件锚固长度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 (三)、混凝土基础完成应经验收合格后,方可使用。 (四)、混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施,并应与基坑保持一定安全距离。 (五)、塔吊的金属结构及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4欧姆。 二、塔吊安装控制要点: (一)、塔吊的安装必须由取得建设行政主管部门颁发的安装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。 (二)、在塔吊安装前,必须按照报批程序申报《塔

塔吊基础施工方案

常熟虞悦广场二期项目 塔吊基础工程 专 项 施 工 方 案 上海锦惠建设集团有限公司 2018年8月10日

目录 第一章工程概况 (3) 一、危大工程概况和特点 (3) 二、施工平面布置 (7) 三、施工要求 (7) 四、技术保证条件 (8) 第二章编制依据 (8) 第三章施工计划 (10) 一、施工进度计划 (10) 第四章施工工艺技术 (10) 一、技术参数 (10) 二、施工工艺流程 (12) 三、塔吊基础设计及质量验收 (13) 第五章计算书及相关施工图纸 (16) 一、计算书 (16) 二、施工图纸 (16)

第一章工程概况 一、危大工程概况和特点 1、工程基本情况 2、各责任主体名称 3、地质条件 ①素填土:杂色,松软状态,以人工回填粘性土为主,夹植物根茎,南部浅部含少量碎砖石、混凝土块等建筑垃圾。堆积时间大于10年。 本土层在拟建场地均有分布,层厚0.1~3.1m,层面标高1.19~2.82m,工程性能差。 ②粉质粘土:灰黄色,软塑状态,局部夹薄层粉土,尚均匀。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。 本土层在拟建场地大部分布,层厚0.9~2.1m,层面标高-0.15~1.59m,静力触探锥尖阻力qc =1.38MPa,压缩模量Es0.1-0.2=4.31MPa,工程性能较差。 ③1淤泥质粉质粘土:灰色,流塑状态。含腐殖物,有臭味。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。 本土层在拟建场地均有分布,层厚3.2~14.5m,层面标高-1.29~0.45m,静力触探锥尖阻力qc =0.58MPa,压缩模量Es0.1-0.2=2.16MPa,工程性能极差。

2017塔吊基础专项施工方案

X X X X 北区实训楼 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: X X建设集团有限公司 Shanhe Construction Group Co.Ltd. 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、塔吊机主要技术性能 (6) 4、塔吊选型及位置确定 (10) 5、塔吊基础施工要点 (10) 6、安全技术措施 (11) 7、塔吊基础的监测、监控 (12) 8、塔吊基础计算书 (11) 9、附图 (13)

XXXXXX技术学院北区实训楼工程塔吊基础施工方案 1、编制依据 1.1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 1.3 《钢结构设计规范》GB50017-2012 1.4 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.5 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009 1.6《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 1.7《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文); 1.9《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016); 1.10《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393); 1.11《建筑机械设备检查技术规程》(JGJ33-2012); 1.12 QTZ63塔式起重机使用说明书; 1.13 XXXXXX技术学院北区实训楼工程勘察报告。 2、工程概况 2.1基本概况 工程概况

塔吊专项施工方案最终版

福建锦江科技有限公司9#车间(A)、10#车间(A)、10#车间(B) 10#车间(C)\废水处理池 塔 式 起 重 机 安 拆 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 湖南省工业设备安装有限公司 2018年10月10日

目录0

塔吊专项施工方案 第一节、工程概况 1、工程概况 工程名称:福建锦江科技有限公司年产15万吨尼龙6聚合三Ⅲ期项目。 工程地址:福建省福州市长乐空港工业区。 本工程建筑面积共计万㎡,共包含五个单体建筑。计划在10#A车间布置一部塔吊,其他单体不单独布置塔吊,由临近的塔吊辅助进行材料等物资的吊运。 依据塔吊覆盖面积的计算,本工程10#A车间、10#B车间、9#A车间拟配备徐工QTZ80型塔吊1台,塔吊臂长60m,塔吊安装高度总高53m,自由端高度不超过10m。 2、相关方责任主体 本工程建设单位:福建锦江科技有限公司。 监理单位:上海协同工程咨询有限公司。 施工单位:湖南省工业设备安装有限公司。 3、地质条件 水文地质条件:(参考地质勘察资料) 第二节、编制依据 1、《施工常用机械操作规程》 2、《塔式起重机安全规程》 3、《塔吊起重吊装操作手册》 4、《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89 5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 6、《塔式起重机技术条件》GB/T9462-1999 7、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 8、《建筑设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10、厂家提供的使用说明书 第三节、安装布置图和立面图 1 、塔机平面布置图 从图上表明,拟建塔吊位置可覆盖10#A车间、10#B车间、9#A车间及部分管架。 2、塔机安装立面图

塔吊基础施工方案

吊 基 础 施 工 方 案 编制单位: 项目技术负责人: 项目经理:

一、工程概况 1、工程概况 2、施工现场条件内容 二、编制依据 2.1及厂家《QTZ60(5610)塔式起重机使用说明书》对于基础的相关要求。 2.2以往同类工程的施工经验。 2.3有关的标准图和现行有关的施工验收规范,包括但不限于下述规范: 三、施工管理体系 3.1项目部施工组织机构图 项目部施工组织机构图

3.2管理人员分工及职责 3.2.1项目经理岗位职责 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策,执行企业的各项管理制度和项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款;建立各种管理体系并组织实施,对工程项目施工进行有效控制,确保工程安全、质量、进度等目标的实现。 3.2.2生产经理岗位职责 协助项目经理做好施工、进度,负责本项目的组织指挥,协调各方关系,保证业主、甲方、监理单位的指令实施;负责制定施工计划并全面组织实施,确保各阶段及整体目标的实现。 3.2.3项目工程师岗位职责 负责本工程技术管理工作,主持编制施工组织设计及质量计划,指导编写主要项目施工方案、危险性工程的专项施工方案;大力推广采用新材料、新工艺。 3.2.4施工员岗位职责 熟悉施工图纸,编制各项施工方案和各项生产计划;向施工队伍进行安全、质量、进度、技术交底,顺利完成本工程的各项施工任务;参与各分项工程质量评定,认真做好隐蔽工程记录和分项工程的自检、互检和交接检。 3.2.5 HSE管理员岗位职责 负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录,现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况,对作业人员违规违章行为予以纠正或查处,对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改,依法报告生产安全事故;负责施工现场环境保护和节能减排,参与施工现场管理与文明施工的监督,加强劳动保护,预防职业病。 3.2.6质检员岗位职责 参与建筑材料、构配件和设备的进场验收,严格按照图纸、规范、工

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

塔吊基础施工方案QTZ100塔

编号:QZT100塔吊基础施工方案 编制: 审核: 审批: ****有限公司

目录 一、工程概况 (1) 二、编制说明 (1) 三、塔吊选择及布设 (1) 四、场地地质条件 (1) 五、塔吊基础设计 (4) 六、塔吊基础验算 (5) 七、塔吊基础施工 (12) 八、安全注意事项 (13) 九、附图 (14)

一、工程概况 本工程位于***,总建筑面积**万㎡,工程共有**栋高层住宅分别为**#楼,地下一层,地上**层,结构形式为剪力墙;结构形式为框架;高层和商业地下为连体车库,为框架结构,层高为2.9m。 二、编制说明 本方案为***工程,主楼塔式起重机(以下简称塔吊)基础施工技术方案,方案编制参考**提供的***《QTZ100塔式起重机使用说明书》、**出具的《****建设勘察设计项目岩土工程勘察报告书》。 三、塔吊选择及布设 **项目,共*栋高层,内设*座塔吊。**楼塔吊QTZ100(6512)(基础定位详见附图) 四、场地地质条件 根据钻探揭露,在勘探深度范围内的地层全部为第四系松散沉积物,其岩性以粉质粘土、粉土和粉细砂为主。根据其岩性特征,物理力学性质指标、静探曲线线型,将勘探深度范围内土层划分为6个工程地质层。各土层分布及岩性特征自上而下分述如下: 第①层:粉土(Q4al) 浅灰-褐黄色,稍湿-湿,稍密,表层0.5m有大量填土或杂填土,干强度低,下部为粉土,局部夹有粉质粘土,呈软塑~可塑状态,本层分布稳定,层底埋深3.3-7.3m,平均厚度5.45m。 第②层:粉砂(Q4al) 褐黄色,稍湿-饱水,中密,成分以石英、长石为主,含少量暗色矿物,分选一般,呈次圆状,局部渐变为粉土。本层分布稳定,层底埋深8.0-12.7m,厚3.7-6.8m。 第③层:粉土(Q4al)

塔吊专项施工方案[1]

塔吊专项施工方案 编制依据: 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ 160-2008) 一、工程概况 二、塔吊的选用和布置 根据工程的地理位置及现场施工条件要求,垂直运输采用一台T C5610-6的塔吊,塔吊安装的高度为30米,臂长为25米,塔基中心见塔吊基础图,塔吊在承台地梁未完成施工前立于此位置可以满足塔臂的就位空间,塔吊具体位置及其周围环境情况详见现场平而布置图。 塔吊挖孔桩桩基及承台土方开挖达到要求,即粘性土,,磴强度 等级标号为C35。

施工前先立塔吊,由于施工场地及其限制,人工挖孔桩完成后, 租用一台挖掘机,在清除场地余土的同时,在现场开挖铺垫一条4米宽的临时道路并压实,保证道路路基不塌陷,然后利用一台20t吊车吊运塔臂进行装塔。为保证塔臂能自由回转、负重一次性超过工地旁现用10000V高压线(距塔吊约3米左右),第一次立塔高度为塔吊承台以上20米,等结构主体上来后按要求顶升。塔吊的布置主要考虑施工起吊范围、工地旁现用10000V高压线、周边居民房及街道行人等安装条件。 三、起重机的安装与拆卸 1、塔吊安装由有相应资质的安装,安装人员必须经过安全专业培训,并取得特种作业操作资格证书。 2、QTZ80 (TC5610-6)塔式起重机由于较普遍采用销轴、螺栓连接,且独立部分的重量较轻因此安装适宜20t的轮胎汽车吊,安装时风力不得高于四级。 3、安装前的准备工作 1)了解施工现场布局和土质情况,安排两个信号员专门负责 10000V 高压线的防范,及时通报操作人员机械和高压线的安全距离(2m), 如发现超过安全距离,马上停止操作并立即退出安全距离内; 2)根据建筑施工要求,确定起重机的基础位置。 3)准备吊装机械,按前述汽车吊20t。 4)准备辅助吊装设备、索具、绳扣等常用工具。 4、装拆要求及注意事项

大桥塔吊基础专项施工方案

xxxxxxxxxxxxxxx工程 (K0+000~K1+648) ZK1+038.19xxxxxx大桥左线桥 专项施工方案 (塔吊基础) 编制: 审核: 批准: xxxxxxxxxxxxxxx工程项目经理部2017/8/30

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工方案 (3) 四、施工进度计划 (4) 五、施工准备及资源配置计划 (4) 六、塔吊基础布设方案,详见以下方案编制: (5) 七、塔吊安装 (12) 承台加宽布设塔吊基础计算书 (20) 一、编制依据 《xxxxxxxxxxxxxxx工程两阶段施工图设计》; ;)JGJ33-2012(《建筑机械使用安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《QTZ80A(TC6012)液压自升塔式起重机说明书》; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 ; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 二、工程概况 本项目位于中山市xxxxxx镇,起点位于彩虹路与xxxxxx大道交叉口处,起点桩 号k0+000,项目终点位于xxxxxxxxxxxxx交叉口处,终点桩号k1+648.18。xxxxxx 大桥新建左线桥,位于既有xxxxxx大桥下游,中心里程为zk1+038.19,右交角90°,孔跨布置为(25+32+55+90+55+5*32)m,全桥长424m。主墩3#、4#墩身采用薄壁空心墩,墩身厚3.4m,壁厚0.6m,横向宽度12m,承台配6根直径Φ1.1m 桩基础,承台尺寸为(13.6×8.1×3.5)m,3#墩高11.767m,4#墩高11.857m。全桥平面位于直线段,全桥承台共4个;为便于桥梁主桥上部构造施工,采用两台塔吊对主桥上部构造所需各类材料、设备等的调运。 三、施工方案 (一)施工方案选择 1、第一施工方案: 塔吊基础放在3#墩、4#墩承台防撞端及加宽部位,采用与承台同级的C35砼与承台同时浇注。承台钢筋按施工设计图制作安装完毕后,由于塔吊基础是加宽承台兼作,原则上应考虑基础荷载和墩柱荷载同时作用而引起的偏心弯矩,但实际上塔吊引起的荷载仅为墩柱荷载的5%,小于墩柱的偶然偏心,但为确保塔吊基础及承台质量及安全,在塔基浇筑前,拟在120cm承台加宽段横桥向60cm位置、顺桥向前后间距200cm处各打入两根60cm钢管桩,打入深度根据现场实际情况以打不进为止,以此管桩作为承台塔基的辅助支承体系,同时承台塔基加宽部分的配筋按照承台配筋原则进行制作安装,为不影响承台在施工完毕后在正常使用期间的使用功能,在原承台钢筋的基础上进行扩大加宽部分钢筋的焊接。另外,由于此方案塔身会与箱梁翼缘板中制订了详细的解决措施。1出现交叉情况,为此,在附录. 2、第二施工方案: 塔吊基础放在3#墩、4#墩承台防撞端下游3米位置,采用4根直径60cm冲孔灌注混凝土桩作为受力支承,在桩上浇筑尺寸为5.0m×5.0m×1.4m的C35砼承台作为塔吊基础。 (二)施工基本要求 1、按塔吊出产厂家说明书采用塔吊专用地脚螺栓预埋在承台上,螺栓的尺寸误差:距离±0.5mm,对角线±0.8mm。预埋时四块压板必须处于同一水平面上。地脚螺栓与承台钢筋连在一起并相对固定,设置好后露出承台面的部分地脚螺栓必须做好防护措施,以免螺栓受损和生锈以及砼施工时粘上砼。同时在承台施工时应注意观测,避免移位和变形。 基础表面的平整度必须符合:±1.5mm/m2。 2、准备需用的机械工具、材料、人员等。 3、做好各项安全措施,堵塞安全漏洞。 四、施工进度计划 塔吊基础施工要保证在上部构造施工前施工完成,保证不耽误塔吊安装工序,以确保后期结构施工中的使用要求。 (1)3#墩塔吊安装:2017.9.10~2017.9.25; (2)4#墩塔吊安装:2017.9.20~2017.10.5;

相关文档