内墙顶棚(粉刷石膏)抹灰方案

1.材料要求

1.1水泥:采用3

2.5矿渣硅酸盐水泥,应有出厂证明和复试单,进场要做复试报告。

1.2砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前应过5mm孔径筛子,不得含有杂物。

1.3粉刷石膏采用进场要做复试报告。

2.作业条件

2.1抹灰前经过结构工程主体验收,合格后进行抹灰工程,并弹好+50cm 水平线。

2.2抹灰前,检查门窗框安装位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接缝隙应用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使其塞缝密实。门口钉设板条或铁皮保护。

2.3将砼墙等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶),紧跟用1:3水泥砂浆分层补平。

2.4管道穿越墙洞及时提前疏通不通的提前安装套管,并用1:3水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好钢丝网;接线盒用纸堵严。

2.5基体表面的灰尘,污垢和油渍等应清除干净,并提前1-2天洒水湿润。

2.6根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm以利操作。

2.7做粉刷石膏抹灰前,为防止不同材料结构间产生裂缝,在其交接处用专用粘结剂贴玻璃纤维布两道,玻璃纤维布与各基体的搭接宽度不小于10cm,具体部位如加气墙与砼墙梁交接处(包括阴角部位)、排风道与墙面交接处等部位,沿接槎灰缝通长设置;以防抹灰面开裂。

2.8室内大面积施工前应先做好样板间,经鉴定合格后再正式施工。

3、内抹灰前的基层处理:

3.1抹灰前用钢丝刷、笤帚将顶、墙彻底清扫干净,如有油渍或脱模剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净。

3.2抹灰前一天,墙、顶应浇水湿润,抹灰时再用笤帚淋水或喷水湿润即可抹底层粉刷石膏。

3.3 加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补。做法是:先洇湿基体表面,紧跟抹粉刷石膏灰,每遍厚度应控制在4~6mm。

3.4内墙抹粉刷石膏做样板。

3.5内墙大面积抹粉刷石膏前先做室内所有阳角的水泥砂浆护角,护角每侧宽50mm,高2.1米。待护角浇水养护凝固后再开始做粉刷石膏抹灰。门窗口两侧水泥砂浆全包翻边到阳角50mm。踢脚线水泥砂浆,结构面上250mm高,罩面40mm,踢脚线上边灰白分明,齐齐整整。

4、操作工艺

墙面粉刷石膏厚度控制在18mm内,顶棚粉刷石膏厚度控制在15mm内。 4.1 顶板接缝处理:剔除缝混凝土凸出部分及杂物,然后用刷子蘸水把表面残渣和浮尘清理干净,紧跟抹粉刷石膏灰将顶缝抹平,过厚处应分层勾抹,每遍厚度宜在4~5mm。

4.2 混凝土顶板抹粉刷石膏:

4.2.1搭脚手架:铺好脚手板后,约距顶板高1.5m左右。

4.2.2 弹线、套方、找规矩:根据50cm水平线找出靠近顶板四周的平线,做为顶板抹灰水平控制线。

4.2.3抹底灰:在顶板混凝土湿润的情况下,底灰采用粉刷石膏灰打底,厚度为5-7mm,操作时需用力压,以便将底灰挤入顶板细小孔隙中;用软刮尺刮抹顺平,用木抹子搓平搓毛。

4.2.4 抹罩面灰:待底灰约六、七成干时,即可进行抹罩面灰;罩面灰采用粉刷石膏面层灰,厚度为2-3mm。抹时先将顶面湿润,然后薄薄地刮一道使其与底层灰抓牢,紧跟抹第二遍,横竖均顺平,用铁抹子压光、压实。

4.3 混凝土墙面抹粉刷石膏:

4.3.1吊直、套方、找规矩、贴灰饼:根据基层表面平整、垂直情况,经检查后确定抹灰层厚度,但最少不应小于5mm。墙面凹度较大时要分层操作。用线坠、方尺、拉通线等方法贴灰饼,用托线板找好垂直,下灰饼也作为踢脚板依据。

4.3.2 做护角:根据灰饼和冲筋,首先应把门窗口角和墙面。柱面阳角抹出水泥护角;用1∶2水泥砂浆打底,待砂浆稍干后,再用素水泥膏抹成小圆角。在抹水泥护角的同时,用1∶3水泥砂浆分二遍抹好门窗口边及暄脸底子灰。

4.3.3 抹底灰:一般应在抹灰前一天用水把墙面浇透,然后在混凝土墙面湿润的情况下。底灰采用粉刷石膏底层灰打底,厚度为10mm,每遍厚度宜在4~5mm,应分层分遍与所冲筋抹平,用大杠刮平找直,木抹子搓平搓毛。

4.3.4 抹粉刷石膏罩面灰:底层灰抹好后第二天,即可进行沫罩面灰工作。罩面灰采用粉刷石膏砂浆,厚度为2~3mm。抹灰时先薄薄地刮一道使其与底层灰抓牢,紧跟抹第二遍,用大杠刮平找直,用铁抹子压实压光。

4.3.5 抹水泥踢脚板,基层处理后紧跟抹水泥砂浆底层,表面用木抹子搓毛,面层用1∶ 2.5水泥砂浆压光,与抹灰墙面持平。

4.3.6 抹完灰后注意喷水养护,防止水泥砂浆位置空鼓、裂缝。

5、质量标准

5.1各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝(风裂除外)等缺陷。

5.2表面: 表面光滑、洁净,接槎平整,线角顺直清晰。

5.3 护角、门窗框与墙体之间缝隙:护角符合施工规范的规定,表面光滑、平顺;门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。

5.4 孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面:尺寸正确,边缘整齐、光滑;管道后面平整。

5.5允许偏差项目,见表5-5

混凝土内墙、顶板抹灰允许偏差表5-5

6成品保护

6.1 抹灰前必须事先把门窗框与墙连接处的缝隙用水泥砂浆嵌塞密实,门口应钉设铁护角保护。

6.2 推小车或搬运东西时,要注意不要碰坏口角和墙面。抹灰用的大杠和铁锹把不要靠放在墙上,严禁蹬踩窗台板,防止损坏其棱角。

6.3 拆除脚手架时要轻拆轻放,拆后材料要码放整齐,不要撞坏门窗、墙面和口角等。

6.4 要保护好墙上的预埋件、窗帘钩、电线槽。盒、水暖设备和预留孔洞等,不要随意抹死。

6.5 抹灰层凝结硬化前,应防止快干、水冲、撞击、振动和挤压,以保证灰层有足够的强度。

6.6 要保护好地面、地漏,禁止在地面上拌灰和直接在地面上堆放粉刷石膏灰等。

室内墙面抹灰施工方案

目录 1.工程概况 (2) 2.施工部署 (2) 3.施工方法 (2) 4.质量要点及保证措施 (6) 5.安全、文明施工措施 (7)

1.工程概况 1.1.1内墙(除卫生间内墙)抹灰做法; 基层处理→7厚1:3水泥砂浆打底→6厚1:3水泥砂浆垫层→5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 1.1.2卫生间墙:基层处理→9厚1:3水泥砂浆打底扫毛分两次抹→8厚1:0.15:2水泥石灰砂浆粘结层(加建筑胶)→瓷砖白水泥插缝。 1.1.3天棚原则上不抹灰,由施工员根据现场实际情况确当。 1.1.4内墙抹灰高度根据设计图纸装饰情况:若有吊顶的则抹至吊顶上10cm;没有吊顶的则抹至顶棚底。 2.施工部署 2.1施工前必须进行详细的技术交底,并整理出施工质量控制的关键环节,对违反关键环节操作工序予以罚款处理。 2.2施工前必须做样板经监理、业主联合检查合格后,方能组织劳动力大面积施工。并且要求,以后的施工质量不得低于样板质量。 2.3要求施工作业班组合理安排劳动力组织流水作业,在保证各道工序的技术间歇的同时,保证了劳动力的合理分配。 2.4施工计划满足施工网络、月计划、周计划的要求。 3.施工方法 3.1墙面抹灰 3.1.1工艺流程 清补基层、墙面洒水→检查墙面垂直平整及归方地面,确定厚度→抹阴阳角标准标志块→抹墙面标志块→阴阳角找方→内墙、柱及门洞口做护角→铺钉铁丝网→墙面抹标筋→抹底层灰→抹中层灰→罩面灰→验收 3.1.2施工方法 a.清补基层、墙面浇水

砼墙和砌体基层清扫干净,用1:2.5砂浆填补缝隙缺损,太光滑的要适当凿毛。然后检查门框、窗框,看是否有倾斜、松动现象,若有,应找正加固,并填实缝隙。对空心砖基层抹灰前24小时在墙面上喷水2~5遍,每遍喷水时间间隔应不少于15分钟,喷水量以渗入砌体内8~10mm为宜。喷水要均匀,不得漏面。对砼基层浇水一遍,冲去墙面渣末,然后用1:2.5水泥浆在墙上刮糙,即用铁抹子将砂浆刮成鱼鳞状厚约3~5mm。 b.按抹灰标准吊垂直、规方、找规矩 一般可先在地面上弹出十字线作为准线,经检查墙面基层平整度、方正度和垂直度后确定抹灰厚度,但最少不应小于7mm,最大不得大于25mm,墙面凹度较大时要分层衬平(水泥砂浆每层厚度宜为7~9mm)。 c.抹阴阳角标准标志块 按地面上弹出的十字线,先将房间规方,在墙上部2m左右高度,距离两边阴角10~20cm处,用1:2.5砂浆,各做一个标准标志块(灰饼),厚度以墙面平整度为准(大小5cm见方),以这两个标准标志块为依据,再用托线板靠吊垂直,确定墙壁下部对应的两个标志块厚度,其位置在踢脚板上口,使整个墙面上的灰饼保持在同一平面上,灰饼的垂直和水平距离,控制在刮尺长度以内。 d.抹墙面标志块 在墙角(阴角)左右两个标准标志块附近钉上钉子,拴上小线,拉水平通线(小线要离标志块面1mm),每隔1.2~1.5m左右加做若干个标志块,厚度与标准标志块一致,凡门窗口阳角、砼墙柱垛角处必须做标志块。 e.墙面抹标筋(冲筋) 用与抹灰层相同砂浆冲筋,上下标志块之间先抹一长条宽约50~100mm 的灰埂,厚度与标志块相同,作为墙面抹灰的标志。冲筋的根数应根据房间的宽度或高度决定,可冲横筋,也可冲立筋,根据施工操作习惯而定。做标筋的方法:待灰饼(标志块)稍干,洒水润湿墙面,用抹底灰的砂浆将同一垂直线上下的两个标志块中间先抹一层,再抹第二层凸出成八字形,要比灰饼凸出10mm,然后用木杠紧贴灰饼左上右下搓,直到把标筋搓得与标志块相平为止。同时将标筋的两边用刮尺修成斜面,使其与抹灰层接荐平顺。做标

天棚抹灰施工方案

天棚抹灰施工方案 (一)施工方法 1、基层处理 (1)应将混凝土顶板等表面凹出部分踢平,对蜂窝、麻面、露筋、漏振等应剔到实处,后用1:3水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头等事先剔除好。与墙、梁相交混凝土顶板局部超厚处采用胶液涂刷300mm宽后用1:2.5水泥砂浆分层补平。 (2)抹灰前用扫帚将顶板清洗干净,如有粉状隔离剂,应用钢刷子彻底刷干净。 (3)抹灰前两天顶板应派专人浇水湿润,抹灰时再喷水湿润。 2、浆液配制与管理 (1)按胶液:水泥:中粗砂=1:1.5:1.5配合比,先投入水泥砂再放入胶液,用机械搅拌均匀。 (2)浆液、胶液都应进行集中专人拌制,配置好的浆液、胶液应用专用桶装置,配置过程应在施工员、监理监督下经检验合格后,贴上准用标签后,4小时内使用完毕。 3、天棚粉刷 (1)天棚施工应注意整体观感,尽量减少局部修补,并特别注意阴阳角的顺直,锋利。 (2)抹底灰:应在顶板砼湿润情况下,将水泥砂浆液涂刷在顶面,随涂随刷,且要求涂刷均匀,厚度控制在2mm以内。 (3)抹面层灰:一人涂刷浆液的同时,另一人随即抹面层灰,采用重量比为水泥:石灰:纤维=1:2.4:0.15,面层灰厚度控制在8mm以内。 (4)面层灰应随抹随赶光压实抹平,掌握好干湿度以消除气泡,然后用海绵拉毛顺平提高表面整体观感质量。 4、质量标准 (1)主控项目 A、抹灰层基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水湿润。 B、一般抹灰所用材料的品种和性能符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复检应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。 C、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于30mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 D、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱

内墙顶棚批白

精心整理 一、施工准备? 1、本分项工程所需用的材料、成品、半成品等按照材料的质量标准要求,具备材料合格证书并进行现场抽样复试检测,合格后方可使用。? 2、水暖、通风、空调、设备安装等专业的预留洞已封堵安装完毕。? 3 4 5 1 ②墙面刮腻子工艺流程:基层验收(工序交接检)→基层清理→预留贴脚线上口弹线→满刮腻子一遍→打磨→面层腻子满刮→贴脚线施工→扫尾修头。? ③乳胶漆施工工艺流程:(墙面)基层验收(工序交接检)→基层清理→批4~6厚抗裂砂浆中间压入两层耐碱涂塑玻纤网格布→满批柔性腻子一道→打磨→刷硅橡胶

弹性底漆一道→第一遍乳涂刷→复补腻子→第二遍乳胶漆涂刷→清理修头。(顶棚)基层验收(工序交接检)→基层清理→结构板底弹线做标点→顶棚四周阴角找平直→顶棚局部找平→满刮腻子一遍→打磨→面层腻子满刮→打磨→第一遍乳涂刷→复补腻子→第二遍乳胶漆涂刷→清理修头。 2、施工工艺 (1 (2 (3) 线的控制线并贴好美纹纸。 (4)顶棚批灰首先按照弹好的控制线对四周阴角和板面高低处用500mm大抹子找平直,如遇高差大于8mm以上的地方先用防裂砂浆分多次找平,阴角往顶棚方向找平宽度不小于500mm,所有梁柱阴阳角都用白水泥整角、地下室批灰掺30%~40%白水泥、

楼层批灰掺20%~30%白水泥? (5)顶棚、墙面批灰必须用50mm以上的大板施工,顶棚第一遍批灰厚度控制在2~3mm,平行于房间的长边方向依次进行施工。第二遍面层腻子施工必须等底层腻子完全干燥并打磨平整后进行施工,面层厚度控制在1~2mm,平行于房间的短边方向用大板进行满批,同时待腻子6~7成干时必须用橡胶刮板进行压光修面,来保证面层平整光 (6 在 (7 (8 (9)公共部位乳胶漆施工:基层批腻子与顶棚墙面施工程序、做法相同,面层乳胶漆施工严格按照施工工艺第③条进行施工。面层施工必须在相关工种全部完成后方可进行施工。? (10)外墙乳胶漆施工工艺与内墙相同,基层腻子必须采用外墙腻子进行施工。?

墙面抹灰施工工艺(1)

室内墙面抹灰。 一、材料要求 (1)水泥 宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。 水泥强度等级宜采用32.5 级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂 家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编 号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。(3)磨细石灰粉 其细度过0.125mm 的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟 化时间最少不小于3d。 浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撤一层, 再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3 时,将容器内放满水,使之熟化。 (4)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特性。 用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一般 不少于15d,用于罩面灰时不少于用直角检测尺检查拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 (5)纸筋 采用白纸筋或草纸筋施工时,使用前要用水浸透(时间不少于三周),并将其捣烂成糊状,并要求洁净、细腻。用于罩面时宜用机械碾磨细腻,也可制成纸浆。要求稻草、麦秆应坚 韧、干燥、不含杂质,其长度不得大于30mm,稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。 (6)麻刀 必须柔韧干燥,不含杂质,行缝长度一般为凹~30mm,用前4~5d 敲打松散并用石灰膏调好,也可采用合成纤维。

内墙面及天棚抹灰施工方案

内墙面及天棚抹灰施工方案 (1)施工顺序 1)平顶:顶板清理→贴灰饼→括底糙→统一平顶四角→弹线修正→抹面灰→抹面层。 2)墙面:墙面清理浇水→做水泥护角及窗台抹面、贴灰饼及冲筋→抹底灰二遍成活→修正墙面及阴阳角→抹罩面层。 (2)做水泥护角 室内墙面、柱面的阳角(高度不低于2米),应作水泥护角,做法一般应采用1:3水泥砂浆打底,1:2水泥砂浆罩面,压光做明护角,护角厚度与墙面一致,一般宜做成小圆护角,待面层砂浆收水稍干后用专用工具(呈小圆角的)捋成。如做成尖护角,观感挺直有力,但使用功能差,采用水泥护角的墙面、柱面的阳角部位,每侧宽度为50mm,水泥护角表面光滑顺直,与抹灰墙面面层接槎平顺,手摸有捋手感,清晰美观。 (3)抹底灰 墙面抹底前,先要清理基层,提前一天浇水湿润墙面,确保砖墙浸水深度达8-10mm,对基层凹凸较大的部位,必须剔凿铺平,过深凹坑要提前浇水,湿润墙面后分层补抹平(不要一次完成,以免产生墙面收缩裂缝),然后找规矩,贴灰饼,墙面冲筋一般情况下,冲完筋二小时后即可抹底灰(间隔时间不宜过长),先薄薄抹一层底子灰,接着抹第二遍与冲筋找平(中层),用大杠刮平,对底子灰作全面检查(及时做好跟踪检查工作),查看底子灰是否平整,阴阳角(中级抹

灰阴角方正不要检查)是否方正,阴角交接处,墙面与顶板交接处是否光滑平顺,必要时动脑筋靠尺刮平,用阴角器槎平顺,使室内四周做到方正顺直,底子灰抹平后,应由专人整修预留洞口。电气、消防箱、盒、槽周边的细部方法是将周边50mm范围内的石灰浆清理干净,然后用1:1:4水泥混合砂浆在洞、箱、槽周边抹成方整光滑的洞口,厚度比底子灰略高出2mm,做好这些部位的细部至关重要,抹底子灰时还要注意埋设在墙上的过墙套管,保持墙面两侧齐口,做好与安装装顶的配合。 在做墙面抹灰时,要对已完成的地面踢脚线、水泥墙裙等成品做妥善保护。 (4)抹罩面灰 待底子灰六、七成干时,即可抹罩面灰,罩面也应两遍完成,赶光压实,最后宜用塑料抹子压光,以做到不漏压,不漏底,表面光滑洁净,接槎平整,线角顺直清晰为好,对孔洞、槽、盒和管道后面的细部,更要精心操作,务必做到边缘镶贴整齐,光滑,管道后面平整,并与其外墙面观感一致。 (5)顶棚抹灰 顶棚抹灰前应做完上一层地面,将顶清扫干净,对光滑的基层面进行凿毛。顶板砼如有蜂窝麻面缺陷要用1:3水泥砂浆预先修补平整,凸出部位也要剔凿平整,管道水电预先安装的管线要有保护,顶棚抹灰前在靠近顶板的四周墙面弹出一条水平线,作为顶棚抹灰的水平控制线,然后按设计要求的作法分层抹压,做到表面顺平压光压实,不

内墙面抹灰施工方案(基本原件)

外墙面抹灰施工方案 一、工程概况 本工程为常州普勒赛斯精密机械有限公司车间及办公楼工程,车间为排架结构,建筑面积为14506m2;办公楼为三~四层框架结构,建筑面积为4258m2。 二、施工准备 (一)、技术准备 1、必须经过有关部门进行结构工程验收,合格后方可进行抹灰工程施工。 2、根据图纸设计要求及本工程质量要求,做好样板间或样板墙面,经有关部门认可后方可大面积施工。 3、检查抹灰基层大面的表面平整度、垂直度,验收水暖、电气预埋管道及各种预埋件的安装是否符合设计要求。 4、水泥的凝结时间和安定性复验合格,砂浆配合比符合设计要求。 5、抹灰用的脚手架应先搭设完成,架子要离开墙面200~250mm,并铺设好脚手板,防止落灰在地面上造成浪费。 6、将混凝土表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除。 (二)、材料要求 1、水泥:采用强度等级为32.5的普硅水泥。 2、砂:宜用中砂、中粗砂,砂的含泥量不超过5%,使用前应过筛。 3、石灰膏:应在充分熟化后使用。 4、掺适量青石粉及微沫剂。

5、工具及检测工具:靠尺、塞尺及直角检测尺。 6、砼表面毛化处理:用筛过的砂按1:1配比的水泥浆掺入水泥用量的15%107胶滚涂(滚涂前将砼面隔夜浇水湿润),待水泥砂浆结硬后要洒水湿润养护。 7、所有房间阴阳角塌饼勾方(除圆弧外)。 (一)、墙面粉刷施工顺序: 基层处理→做灰饼→做护角→抹底层灰→抹面层砂浆→(局部拉毛) 1、基层处理:基层面要清除杂物、灰尘,凿平挂浆凸头砼,隔夜应分浇水湿润墙面。其作法如上所说。 2、做灰饼:根据抹灰等级及基层面的平整度,垂直度来决定灰饼的厚度在墙面的四周用1:3水泥砂浆做4个40mm×40mm的灰饼依次上下左右在同一平面上,间隔1.2×1.5m再做一个灰饼,灰饼应勾方。 3、做护角线:墙面阳角,柱面阳角、门洞、窗洞口的阳角处宜用1:2.5水泥砂浆粉护角线,角的两边抹成向内斜坡角度不大于60°的护角尖,护角线每边宽40mm,护角高度不低于2m。 抹层与面层的操作工艺 在两冲筋之间的基层抹上5-8mm底层砂浆,用力抹压使基层缝道充满砂浆,稍后再抹垫层砂浆,使砂浆的表面略高出冲筋面,然后用硬刮尺以冲筋平面为准,从高处刮向低处,再由低处刮向高处用力均匀平衡,冲筋面上不能刮低,也不可添加砂浆,以保持平整,大面积抹完后随即修整预留孔洞四周,箱边槽周,阴阳角及墙顶等相接部分,底层砂浆抹完后,立即作表面平整,垂直度及阴阳角方正

内墙抹灰施工工艺

内墙抹灰施工工艺 一、工程概况 本工程结构形式为框剪结构,标准层层高为2.9m。本工程内墙除厨房卫生间拉细毛外,其余房间的墙面为水泥砂浆墙面。 二、施工工艺 基层清理—喷浆—底层灰饼—抹底层灰—做面层灰饼—细部处理—抹面层灰—养护—清理。 三、材料要求 1、水泥应具有出厂合格证明,复试合格报告。水泥采用32 .5#普通硅酸盐水 泥。 2、砂选用中砂,要求颗粒坚硬洁净,含粘土、泥灰、粉末等不得超过3%,砂 在使用前需过筛。底层刮糙灰的砂子过筛网眼为8MM,面层灰的砂子过筛网眼为5MM。 3、水采用饮用自来水。 四、基本操作方法 1、基层清理、浇水、润湿,混凝土凸出墙面的部位应剔除或切割掉,外 墙螺杆眼先要采用发泡材料进行封堵。 2、喷浆。基层清理完毕后,进行喷浆。喷浆用砂浆为1:1,稠度以适合操 作且能保证质量为准。喷浆厚度约为3mm。喷浆完成后至少要静止3天,方可进行下道工序施工。 3、找规矩,做灰饼,确定标准灰饼厚度。底层灰饼厚度以8-10mm为宜, 第一排灰饼距地面的高度为150-200mm左右,灰饼纵横间距为1.2-1.5m。每

层墙体上横向3道灰饼,灰饼所用砂浆为1:3。面层灰饼在底层灰抹定后进行,厚度以8mm为宜。 4、抹标筋、灰饼做好后,用砂浆在上中下灰饼间抹标筋,宽度与厚度均 与灰饼同。 5、抹底层灰:上述准备工作做完后,即可进行抹底层灰,砂浆要做到随 拌随抹,若有困难,砂浆搅拌与用完的时间不得超过2小时。 6、抹面层灰:等底层灰抹完后,重新贴面层灰饼,灰饼厚度为8mm,第 二天即抹面层、原浆压光,这样吸水均匀,附着力好,便于原浆压光。 7、墙面抹灰的最后一道工序压光,必须朝一个方向顺直,天棚朝窗户方 向顺直,墙面朝水平方向顺直。 五、基本要求 1、抹灰工程按高级抹灰施工工艺及标准要求进行施工和验收。高级抹灰 ——阴阳角找方,设置标筋,分层赶平、修整,表面压光。抹灰层的总厚度为不大于25mm。 2、抹灰应分层进行,以便能粘结牢固,并能起到找平和保证质量的要求, 如果一次抹得太厚,由于内外收水快慢不同,宜产生开裂,甚至起鼓脱落,每遍抹灰厚度一般控制如下:砂浆每遍厚度为5-8mm。 3、本工程室内门框不安装,固在抹灰时要注意洞口尺寸,洞口的抹灰厚 度为每边15mm,要严格控制窗洞口的抹灰厚度,为安装好的副框边平齐。 六、细部处理。 1、企口处理(见附图)。 2、在抹面层灰前,在在混凝土墙体与后砌墙墙体交接处铺粘一层每平方米重

内墙抹灰施工方案

济南市银座·好望角项目 内 墙 抹 灰 施 工 方 案 编制: 审核: 编制单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司

2014-2-28 第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、山东省建筑设计研究院设计的施工图纸,相关标准图集。 2、合同有关规定,以及对施工场地现场的实地勘察。 3、国家的有关法律、法规、规范和技术标准。 第二章工程概况 一、工程概述: 本工程山东银座置业有限公司开发建设的银座·好望角项目,位于济南市中心位置,工程内容为A座楼、B座楼±0.000以上内墙抹灰工程 设计要求:所用内墙面做法均选用L06J002图集,卫生间、开水间内墙面采用内墙29、30面砖防水内墙,其他均选用内墙5 建设单位:山东银座置业有限公司 设计单位:山东省建筑设计研究院 监理单位:济南市中铁监理公司 总包单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 二、工程目标 1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。 2、安全目标:严格执行国家及山东省关于施工现场管理的各项规定,

确保施工安全。

3、工期目标:按期完成施工任务 第三章施工准备 一、施工准备: 1、材料: 1.1 水泥:采用325号复合硅酸盐水泥。有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。 1.2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm孔径的筛子。不得含有草根等杂物。 1.3 石灰膏:石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 2、主要机具: 砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好100cm水平线。

内墙天棚抹灰工程施工工艺

页眉 录目 编制说明................................................................................................................. 11. ................................................................................................................. 12. 编制依据................................................................................................................. 23. 总体概况 ....................................................................................................... 2 3.1 工程概况. (2) 抹灰概况3.2 ............................................................................................. 2 墙体抹灰3.2.1 ............................................................................................. 5 踢脚抹灰3.2.2 (6) 天棚抹灰3.2.3 4. 施工准备 (7) 4.1 技术准备 (7) 4.2 材料要求 (7)

墙面抹灰施工方案

一、工程概况: 本工程为京东中美医院新病房大楼,位于三河市燕郊开发区迎宾北路西侧京东中美医院内,总建筑面积38819.12m2,其中地上建筑面积33591.23m2,地下建筑面积5227.89 m2。该上述工程类别为二类, 其中地下一层,地上十五层, 建筑总高度均为63.6 米。结构形式为钢筋混凝土框剪结构,基础为筏板基础,使用年限为50 年。防火类别:一类;耐火等级为一级,抗震设防为8 度,建筑结构安全等级为二级。防水等级:地下工程防水等级为二级;屋面防水为二级,耐用年限为15 年。外墙均采用200 厚加气混凝土砌块,内墙防火墙为200厚加气混凝土砌块,地下一层、三层采用200 厚加气混凝土砌块,其余均为150厚气混凝土砌块, 采用M5 砂浆砌筑。 二、施工准备 (一)作业条件 1、抹灰部位的主体结构均已验收合格。 2、混凝土表面先刷素水泥浆一道,表面凸出部分剔平,对蜂窝,麻 面,露筋,疏松部分等剔到密实处,用1:2.5 水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铁丝头等清除掉。 3、对于加气混凝土砖墙面,在抹灰前一天浇水润透。 (二)材质要求 1、水泥:32.5 级矿渣硅酸盐水泥 2、中砂

3、钢丝网片 三)器具 1、刮杠及抹子 2、拖灰板、灰斗及靠尺 3、尺杆及卡子 4、小推车及平锨 5、砂浆搅拌机 三、操作工艺 工艺流程:门窗口四周堵缝→墙面清理粉尘、污垢→浇水湿润墙面→吊垂直找方抹灰饼、找规矩→抹底灰→抹罩面灰。 基层处理:吊直、套方,贴灰饼,抹灰前把基层表面的尘土、砼残渣污垢、隔离剂等清除干净,刮除砖缝中外凸的砂浆; 拉毛处理:用扫帚均匀甩上一层水泥:胶(水泥与胶应充分搅拌均 匀。不得掺水),使其凝固在光滑的基层表面,形成毛刺形状,毛刺长4-5 毫米,终凝后喷水养护(用喷雾器)24h,以手掰不动为好。 3、挂网:加气混凝土砖墙面满挂钢丝网片(18#,5X5),用水泥钢钉固定,钢钉间距500 ㎜。 4、在剪力墙和框架柱不抹灰的部位,加气混凝土砌块墙抹灰至与混凝土剪力墙、框架柱一平,与墙柱交接部位留出1-2 ㎝的缝不抹灰,在抹灰墙面收缩完毕后刮石膏找平,避免开裂;在楼梯间等抹灰的部位,加气混凝土墙上要满挂网,砌块墙和混凝土墙交接部位要挂网,搭接不小于15 ㎝。 5、抹灰工程分二层进行,底灰厚度控制在7mm左右,用力将砂浆压

天棚抹灰施工方案

(一)施工方法 1、基层处理 (1)应将混凝土顶板等表面凹出部分踢平,对蜂窝、麻面、露筋、漏振等应剔到实处,后用1:3水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头等事先剔除好。与墙、梁相交混凝土顶板局部超厚处采用胶液涂刷300mm宽后用1:2.5水泥砂浆分层补平。 (2)抹灰前用扫帚将顶板清洗干净,如有粉状隔离剂,应用钢刷子彻底刷干净。 (3)抹灰前两天顶板应派专人浇水湿润,抹灰时再喷水湿润。 2、浆液配制与管理 (1)按胶液:水泥:中粗砂=1:1.5:1.5配合比,先投入水泥砂再放入胶液,用机械搅拌均匀。 (2)浆液、胶液都应进行集中专人拌制,配置好的浆液、胶液应用专用桶装置,配置过程应在施工员、监理监督下经检验合格后,贴上准用标签后,4小时内使用完毕。 3、天棚粉刷 (1)天棚施工应注意整体观感,尽量减少局部修补,并特别注意阴阳角的顺直,锋利。 (2)抹底灰:应在顶板砼湿润情况下,将水泥砂浆液涂刷在顶面,随涂随刷,且要求涂刷均匀,厚度控制在2mm以内。 (3)抹面层灰:一人涂刷浆液的同时,另一人随即抹面层灰,采用重量比为水泥:石灰:纤维=1:2.4:0.15,面层灰厚度控制在8mm 以内。 (4)面层灰应随抹随赶光压实抹平,掌握好干湿度以消除气泡,然后用海绵拉毛顺平提高表面整体观感质量。 4、质量标准 (1)主控项目 A、抹灰层基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水湿润。 B、一般抹灰所用材料的品种和性能符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复检应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。 C、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于30mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 D、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓。面层应无爆灰和裂缝。观察:用小锤轻击检查:检查施工记录。 (2)一般项目 A、一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

内墙及顶棚抹灰

内墙及顶棚抹灰 抹灰是内墙装修的关键环节,抹灰质量的好坏直接影响到天棚、墙面饰面的垂直度、平整度等,因此一定要严抓抹灰质量,本工程抹灰工程按高级抹灰控制,主要工序为阴阳角找方→设置标筋→分层赶平→修整,表面要求压光,洁净、颜色均匀、线角平直、清晰美观、无抹纹,不能有砂粒外露、表面粗糙现象。必须经过有关部门进行结构验收合格后方可进行抹灰工序。抹灰前,应检查门窗框位置是否正确,与墙连接是否牢固,连接处按设计要求嵌塞密实。应将过梁、圈梁、构造柱等表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,刷素水泥浆一道,紧跟用1∶3水泥砂浆分层补平。脚手架眼应堵严。管道穿越墙洞和楼板洞应及时安放套管,并用1∶3水泥砂浆或豆石混凝土填嵌密实。墙体表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,并洒水湿润。 1)作业条件: 结构施工完毕经有关部门检验合格,抹灰前检查门框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固,连接处用掺入少量麻刀的1:3的水泥砂浆分层嵌塞密实。清理墙体表面的灰尘、油污,并洒水温润。大面积施工前,先做样板,经各方确认后再大面积施工。 材料及机具准备: 32.5#普通硅酸盐水泥,有出厂证明和复试报告。中砂,使用前过5mm 孔径的筛子,进场后复试,各种物质含量指标符合设计要求。麻刀:柔软、干燥、敲打松散,不含杂质,长度10—30mm 。主要机具:搅拌机、手推车、2m 靠尺、抹子、灰桶、脚手架、脚手板等。 2)工艺流程: 3)操作要点: 按基层表面平整垂直情况吊垂直、套方、找规矩,经检查后确定抹灰厚度,但最少不应小于7mm ,灰饼用1:3水泥砂浆抹成3cm 见方形状。 门窗框四周堵塞 墙面清理 润湿墙面 吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋 润湿、刮素水泥膏 抹底层砂浆 基层处理 弹灰层控制线 抹罩面灰 养护

室内墙面抹灰施工工艺

室内墙面抹灰施工工艺编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

一、材料要求 (1)水泥 宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用32.5 级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)磨细石灰粉 其细度过0.125mm 的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟化时间最少不小于3d。 浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撤一层,再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3 时,将容器内放满水,使之熟化。 (4)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特性。用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一般不少于15d,用于罩面灰时不少于用直角检测尺检查拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 (5)纸筋

采用白纸筋或草纸筋施工时,使用前要用水浸透(时间不少于三周),并将其捣烂成糊状,并要求洁净、细腻。用于罩面时宜用机械碾磨细腻,也可制成纸浆。要求稻草、麦秆应坚韧、干燥、不含杂质,其长度不得大于30mm,稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。 (6)麻刀 必须柔韧干燥,不含杂质,行缝长度一般为凹~30mm,用前4~5d 敲打松散并用石灰膏调好,也可采用合成纤维。 二、主要机具 麻刀机、砂浆搅拌机、纸筋灰拌合机、窄手推车、铁锹、筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大2.5m,中1.5m)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺(标、验)、方尺(标、验)托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺(标、验*)、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺(标、验*)、捋、软水管、长毛刷、鸡腿刷、钢丝刷、茅草帚、喷壶、小线、钻子(尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板等。 标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。 三、作业条件 (1)主体结构必须经过相关单位(建筑单位、施工单位、质量监理、设计单位)检验 合格。 (2)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用l:3 水泥砂浆或1:1:6 水泥混合砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时,应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞,将其填塞密实,并用塑料帖膜或铁皮将门窗框加以保护。 (3)将混凝土过梁、梁垫、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平,将蜂窝、麻

内墙、天棚抹灰工程施工工艺

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.总体概况 (1) 3.1工程概况 (1) 3.2抹灰概况 (1) 3.2.1墙体抹灰 (1) 3.2.2踢脚抹灰 (4) 3.2.3天棚抹灰 (5) 4.施工准备 (6) 4.1技术准备 (6) 4.2材料要求 (7) 4.3主要机具 (7) 4.4作业条件 (7) 5.施工流程 (8) 6.施工方法 (8) 6.1墙体抹灰 (8) 6.2天棚抹灰 (9) 7.质量控制 (10) 7.1主控项目 (10) 7.2一般项目 (10) 8.常见质量问题及预防措施 (11) 9.成品保护 (12) 10.安全环保措施 (13) 10.1安全技术措施 (13) 10.2文明环保措施 (13)

1.编制说明 为了有效指导本工程东区地上抹灰工程施工,保证抹灰施工进度以及施工质量,特编制本方案;其主要内容为墙体及天棚抹灰的施工方法,介绍抹灰施工工艺,以便指导抹灰施工,制定可行的质量技术措施以保证本工程抹灰施工顺利完成。 2.编制依据 (1)安徽******中心一期工程施工图纸; (2)图集《05J909》; (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (4)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50201-2001); (5)建筑施工手册(第四版); (6)《建筑工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93; (7)《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; (8)《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-99; (9)《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91; (10)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ128-2000。 3.总体概况 3.1工程概况 安徽省******中心项目一期建设工程位于合肥市****新区,毗临天鹅湖畔。工程根据场地特征分为东、西两区,中间由过街桥连通。东区主要包括动力中心、中心广场、裙楼、主楼,建筑面积22.78万m2,其中地下4.95万m2,地上17.83m2。动力中心地下一层;地下车库地下二层,裙楼地下一层(局部夹层),地上12层,地下部分为框架结构,地上为框架剪力墙结构;主楼地下二层,地上46层,建筑结构高度226.700m,结构体系采用框架-核心筒结构。 3.2抹灰概况 3.2.1墙体抹灰 做法编号详细做法主要使用部位 内墙12C 1、稀水泥浆摸缝 2、8~12厚天然石板面层,正、背面 芯筒前室、1层走道、门厅等部位及四周边满图防污剂

内墙抹灰专项施工方案

目录 抹灰工程施工方案 (1) 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工条件 (1) 4 材料准备 (2) 5砂浆搅拌 (2) 6 机具准备 (3) 7 工艺流程 (3) 8 抹灰工程操作工艺 (3) 9 抹灰工程其它注意事项 (6) 10 抹灰工程质量标准 (7) 11 质量提升和控制措施 (8) 12 成品保护 (10) 13 安全环保措施 (10)

抹灰工程施工方案 1 工程概况 本工程为澳城苑居住小区1#楼及地下车库,工程地点位于烟台市城西村。工程包括1栋高层住宅和一个地下车库。工程的结构形式主楼为框架剪力墙、车库为框架, 2 编制依据 1、本工程的施工组织设计 2、由北京中景昊天工程设计有限公司有限公司提供的本工程的施工图纸。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); 5、《工程建设标准强制性条文》2013年版 6、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 3 施工条件 1、结构工程已完成,并经验收合格。按要求挂网施工完成并经验收合格。 2、抹灰前应检查埋设的接线盒、电箱、管线、管道是否固定牢靠。 3、施工时使用的架子应准备好。室脚手架铺设好脚手板,室内抹灰应 提前搭好脚手架或准备好马凳。 4、室内大面积抹灰前应先做样板及样板间,墙面进行套方、做灰饼或

冲筋,门窗角做好护角。 4 材料准备 1、砂浆:采用干混抹灰砂浆,强度为M5. 2、水:现场设约2个8立方米钢板焊接水池,每次装满水7.8立方米,并采用高压水泵输送至楼层,每层设一处开关。 3、防裂网:镀锌钢丝网。 5砂浆搅拌 1、抹灰砂浆的性能指标 2、计量及搅拌现场简易检验方法:①将搅拌好的砂浆适量放在报纸上,周边不存在3~5mm湿渍即为合格;②锹铲搅拌好的砂浆,当锹反过来时,砂浆

内墙及顶棚乳胶漆施工方案

新营社区城中村改造项目14#-18#楼 及地下车库 内 墙 及 顶 棚 乳 胶 漆 施 工 方 案

编制: 审核: 审批: 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、施工工艺 五、安全文明施工 六、成品保护

一、工程概况 新营社区城中村改造项目,位于河北省邢台市桥东区,襄都北路路西。该工程建筑面积44246.74平方米,楼层分别为:14号楼地上二十五层地下三层,15#楼地上二十二层地下三层,16#楼地上二十三层地下二层,17#楼地上8层地下二层,18#楼地上11层地下二层。 二、编制依据

(1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (3)《建筑装饰装修工程施工工艺标注》 (4)施工图纸 三、施工部署 1、技术准备 (1)根据设计图纸和要求,按有关标准、规范选定用料,编写施工方案或技术措施,计算材料需用量计划。 (2)组织安排样板施工 2、材料准备 (1)材料的品种、规格、技术性能应满足设计要求。 (2)材料和产品必须有出产合格证,技术性能检测报告、使用说明书,技术性能必须符合国家有关产品质量标准。 (3)水性涂料(乳胶漆)是乳液型涂料的一种,具有有机溶剂含量低、无毒、无污染、节约资源、施工方便、装饰效果好等特点,以及良好的耐水性、耐候性、抗污染性等理化性能,广泛应用于中高档建筑的内墙面涂饰工程。选择该品种时,应比较每种涂料的每平方米遮盖率、涂料的环保性能、耐久年限等。应根据

设计要求,使用部位、使用环境、施工气温等条件来选用,同时应选用同一批号的产品,并一次备齐; (4)腻子用料:尽量使用涂料制造商配套生产的产品、所用材料水泥、大白粉、滑石粉、羧甲基纤维素、801胶等生产厂家很多,质量差异很大,所以必须用正规厂家的产品。 (5)材料的运输,存放、管理,应按产品使用说明书要求分类存放管理。 3、主要机具 砂浆搅拌机、手电钻、冲击电钻、铁板、阴阳角抹子、铁皮抹子、木抹子、托灰板、木刮尺、方尺、铁制水平尺、小铁锤、木锤、垫板、小白线、开刀、小线坠、小灰铲、盒尺、钉子、胶带纸、红铅笔、砂纸、阳角条、腻子槽等 4、作业条件 1、室内墙面混凝土表面和抹灰面涂饰: 1)抹灰工程、地面工程、水暖工程、电气工程等全部完工并通过验收。 2)基层平整,无凸起、空鼓、凹陷等现象 3)墙面必须干燥,基层含水率不得大于6%-8%。 4)墙面的设备管洞应提前处理完毕,为确保墙面干燥,各种穿

内外墙抹灰工程施工方案

抹灰施工方案 一、编制依据 1、经图纸审查办审查同意的由£££££££提供的设计图纸; 2、已经通过甲方、监理审批的施工组织设计; 3、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001); 4、建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210—2001); 5、现行建筑施工手册; 6、建筑做法说明(L96J002); 7、青岛市城乡建设委员会关于关于修改《青岛市住宅工程质量通病防治措施设计要点》的通知(青建办字【2011】58号)。 二、工程概况 本工程为…………………. 各楼座的建筑面积见下表: 三、抹灰分项工程概况 本工程抹灰分项包括内墙抹灰、外墙抹灰、天棚抹灰。内墙、外墙、天棚抹灰的建筑做法如下: 1.内墙抹灰:

(1)客厅、卧室、餐厅、走廊—涂料墙面: 1)混凝土墙: 水泥浆一道(内掺建筑胶) 7厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 7厚1:2.5水泥砂浆找平扫毛 7厚1:2水泥砂浆压实赶光 2)加气混凝土砌块墙: 刷界面处理剂一道 7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平 7厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光(2)电梯厅、公共走廊标准层—涂料墙面: 1)混凝土墙: 水泥浆一道(内掺建筑胶) 7厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 7厚1:2.5水泥砂浆找平扫毛 7厚1:2水泥砂浆压实赶光 2)加气混凝土砌块墙: 刷界面处理剂一道 7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平 7厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光

(3)电梯厅、公共走廊一层--面砖墙面: 1)混凝土墙: 水泥浆一道(内掺建筑胶) 9厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2水泥砂浆压实抹平 2)加气混凝土砌块墙: 刷界面处理剂一道 9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6厚1:3水泥砂浆压实抹平 (4)住宅卫生间厨房间—面砖墙面: 1)混凝土墙: 水泥浆一道(内掺建筑胶) 9厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2水泥砂浆抹平扫毛 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2)加气混凝土砌块墙: 刷界面处理剂一道 9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6厚1:3水泥砂浆抹平扫毛 (5)住宅地下室—刮腻子涂料墙面: 1)混凝土墙: 水泥浆一道(内掺建筑胶)

天棚抹灰施工方案及工艺方法

天棚抹灰施工方案及工艺方法 1、材料质量要求 (1)水泥:水泥采用P.C32.5硅酸盐水泥或32.5R级普通硅酸盐水泥,进场时需校核生产许可证及水泥标号、出厂日期、水泥品种是否与证明相符,然后按取样规定送试验室检测,试验合格后方可使用。 (2)白水泥:32.5级白水泥,无受潮、无结块,且在有效期内,面层用的水泥应为同批产品,以保证色泽一致。 (3)砂:中砂,平均粒经为0.35~0.5mm,使用前应过5mm孔径筛子。不得含有泥土、草根、杂质等其它有机、有害物体,使用前应按规定做试验鉴定,符合要求可以使用。 (4)胶水:有出厂合格证,使用期限在有效期内。 (5)腻子粉:无受潮、无结块,其细度应通过4900孔/c㎡筛子,有出厂合格证,使用期限在有效期内。 2、主要机具 砂浆搅拌机、平锹、筛子(孔径5mm、4900孔/c㎡),大桶、灰槽、灰勺、滚刷、2m靠尺板、盒尺、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、5~7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、钢丝刷、扫帚、小水桶、粉线袋,小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、托线板、打磨机、砂纸、工具袋等。 3、作业条件 (1)首先必须进行结构工程验收,合格后方可进行天棚薄抹灰施工,并在天棚板下四周弹好-10cm水平控制线。 (2)电线管、线盒安装完毕,接线盒、灯具盒用纸堵严。 (3)根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好操作用的高凳和架子,架子要安全、牢固,以利操作。 (4)室内大面积施工前应确定施工方案,先做样板间,经监理验收合格后再正式施工。 4、操作工艺 天棚基层清理→混凝土表面缺陷处理→水泥棱打磨→浇水清洗润湿→涂刷界面剂→表面棱角找直→凹陷不平处水泥砂浆修补找平→第一遍薄抹灰刮底→

内外墙面抹灰施工方案

七、施工组织设计一、编制依据 1、施工图及设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-88 4、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 二、工程概况 1、项目名称:康巴什地下人防局部墙面抹灰等零星工程 2、招标人:鄂尔多斯市人民防空办公室 3、建设地点:鄂尔多斯市康巴什 4、招标范围:室内抺灰、独立柱干挂石材、等零星工程;详见工程量清单。 三、施工准备 1. 材料准备 (1)水泥 本工程采用32.5#普通硅酸盐水泥,应有出厂合格证及复验合格实验报告。 )砂2(. 抹灰用砂最好是中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。 2.机具准备 (1)砂浆搅拌机

(2)主要工具:木抹子、铁抹子、钢皮抹子、木杠、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3.技术准备 (1)抹灰前熟悉图纸,做好抹灰样板间,经检查鉴定达到优良标准再正式抹灰。 (2)主体结构经有关部门进行工程检查,验收合格后方可进行抹灰工程。 4.其他准备 (1)检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。 (2)将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道(掺水重10%的107胶),然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。 (3)砼及加气砼砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。. 四、施工工艺 1.操作工艺流程 基层清理→浇水湿润基层→找规矩→做灰饼→设标筋(冲筋)→做护角→抹底层灰和中层灰→抹设脚板→抹面灰→清理→保护。 2.基层处理要求 (1)基层为砼墙面