文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南方电网公司供电局标识划线管理标准(DOC52页)

南方电网公司供电局标识划线管理标准(DOC52页)

标识划线管理标准

1 总则

1.1 本标准规定了标识划线的识别、配置、设置、检查和维护等管理内容及要求,明确界定了各级人员在标识划线管理中的作用和职责。

1.2 本标准适用于玉溪供电局及玉溪电网范围内的县级供电企业。

2 规范性引用文件和标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

2.1 《道路交通标志标线》全文

2.2 《电能计量装置技术管理规程》6.4.2

2.3 《云南省电力设施保护区标志设立规范》全文

2.4 中国南方电网有限责任公司《安全生产风险管理体系》4.1、4.2

2.5 《中国南方电网公司变电站安健环设施标准》

2.6 《中国南方电网公司视觉识别系统管理手册》

2.7 《中国南方电网公司架空线路及电缆安健环设施标准》

2.8 《中国南方电网公司基建工程安全文明施工管理规定》

2.9 《中国南方电网公司仓库建设和配置标准》

2.10 《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》

2.11 《云南电网公司标准变电站建设规范手册》

2.12 《云南电网公司中低压配电网设备设施标志规范》

2.13 《云南电网公司继电保护及安全自动装置屏柜标识管理标准》

2.14 《云南电网公司生产现场定置管理标准》

2.15 《云南电网公司变电站运行管理标准》

2.16 玉溪供电局《照明与能见度管理标准》

2.17 玉溪供电局《特种设备管理标准》

2.18 玉溪供电局《测试设备管理标准》

2.19 玉溪供电局《生产工器具管理标准》

2.20 玉溪供电局《用电设备管理标准》

2.21 玉溪供电局《爬梯、平台及脚手架管理标准》

2.22 玉溪供电局《危险物品与废料管理标准》

2.23 玉溪供电局《消防安全管理标准》

2.24 玉溪供电局《输变配电设备缺陷管理标准》

2.25 玉溪供电局《输变电工程验收管理标准》

2.26 玉溪供电局《配电工程验收管理标准》

2.27 玉溪供电局《物资仓储管理标准》

2.28 玉溪供电局《信息系统运行与服务管理办法》

2.29 玉溪供电局《内务管理标准》

2.30 玉溪供电局《生产管理经济责任制考核办法》

3 术语和定义

3.1 标识

生产经营单位在其所属的生产经营场所和有关设施、设备上,设置的用以传达提示、警告、禁止、公告、指令、功能识别等信息,符合标准要求的标志。一般包括功能识别类、禁止类、警告类、指令类、提示类、公告类等类别。

3.2 划线

在生产经营场所和有关设施、办公场所、仓储场所等,采用符合标准的颜色,以适宜的材料绘制的用于划分场所、设施功能的标线。

3.3 视觉识别(VI)

以标志、标准字、标准色为核心展开的完整的、系统的视觉表达体系。将上述的企业理念、企业文化、服务内容、企业规范等抽象概念转换为具体符号,塑造出独特的企业形象。

3.4 生产场所

本标准中的生产场所指变电站所有区域、生产试验厅(室)、工器具房、生产车辆专用车库、调度机房(通信机房、自动化机房及电源室)、信息机房、配电设备及附属设施、输电线路及附属设施。3.5 营业场所

本标准中的营业场所指营业厅、供电所。

3.6 仓储场所

本标准中的仓储场所指一级仓库、二级仓库、急救包等存储物资的仓库及附属场所。

3.7 基建场所

本标准中的基建场所指基建在建的变电站、线路等区域。

3.8 办公场所

本标准中的办公场所指生产调度大楼、生产基地办公楼所辖办公区域。

3.9 后勤场所

本标准中的后勤场所指食堂。

3.10 公共场所

本标准中的公共场所指除生产、营业、仓储、基建、办公、后勤场所和计量试验室以外的场所,比如生产调度大楼停车场等。

4 职责

4.1 办公室

4.1.1 公共、后勤、办公场所、车辆标识划线的归口管理部门。

4.1.2 负责组织公共、后勤、办公场所、车辆标识划线的识别、需求计划审批、配置、设置、检查、维护和更换。

4.2 生产设备管理部

4.2.1 生产场所标识划线的归口管理部门。

4.2.2 负责组织生产场所标识划线的需求计划审批、配置、设置。

4.3 基建工程管理部门

4.3.1 基建场所标识划线的归口管理部门。

4.3.2 负责组织基建场所标识划线的识别、需求计划审批、配置、设置、检查、维护和更换。

4.4 市场营销部

4.4.1 营业场所和计量试验室标识划线的归口管理部门。

4.4.2 负责组织营业场所和计量试验室标识划线的需求计划审批、配置、设置、检查、维护和更换。

4.5 仓储管理部门

4.5.1 仓储场所标识划线的归口管理部门。

4.5.2 负责组织仓储场所标识划线的需求计划审批、配置、设置、检查、维护和更换。

4.6 其他部门(单位)

负责本部门(单位)所辖场所标识划线的识别、需求上报、配置、设置、检查、维护、更换。

5 管理内容与方法

5.1 标识划线的识别

5.1.1 公共、后勤、办公场所、车辆标识划线由办公室组织所辖部门(单位)参考《办公、公共、后勤场所、车辆安健环标识划线规范》(附录D)开展需求识别,确认需要配置的标识划线类别、规格、数量等。

5.1.2 生产场所标识划线由所辖部门(单位)参考《生产场所安健环标识划线规范》(附录C)开展需求识别,确认需要配置的标识划线类别、规格、数量等。

5.1.3 基建场所标识划线由基建工程管理部门组织施工单位参考《中国南方电网公司基建工程安全文明施工管理规定》开展需求识别,确认需要配置的标识划线类别、规格、数量等。

5.1.4 营业场所和计量试验室标识划线由所辖单位参考《营业场所安健环标识划线规范》(附录E)开展需求识别,确认需要配置的标识划线类别、规格、数量等。

5.1.5 仓储场所标识划线由所辖部门(单位)参考《仓储场所安健环标识划线规范》(附录F)开展需求识别,确认需要配置的标识划线类别、规格、数量等。

5.1.6 标识需求识别的范围包括工作环境、设备、设施、工器具及安全用具等,确认需要配置的标识类别、规格、数量等。识别与需配置的标识应包括:

5.1.

6.1 功能识别类:如设备设施、工作环境、物品的名称与编号等;

5.1.

6.2 禁止类:如“禁止合闸,有人工作!”、“禁止攀登,高压危险!”、“禁止跨越”、“未经许可,不得入内”、“禁止吸烟”、“禁止烟火”、“禁止使用无线通讯”等;

5.1.

6.3 警告类:如“止步,高压危险”、“有电,高压危险!”、“当心触电”、“当心坑洞”、“当心跌滑”、“注意通风”等;

5.1.

6.4 指令类:如“必须系安全带”、“必须戴防护手套”等;

5.1.

6.5 指示类:如“从此上下”、“在此工作”、限速标志、限高标志、安全距离牌等;

5.1.

6.6 公告类:如特殊设备操作指导程序、火警或触电应急应变程序、紧急逃生路线图等。

5.1.7 应针对区域的功能和类别识别划线的区域,识别时应考虑:

5.1.7.1 工作与非工作区域;

5.1.7.2 堆放与非堆放区域;

5.1.7.3 停车与非停车区域;

5.1.7.4 通道与限制区域。

5.1.8 各部门(单位)根据需求识别结果,结合《标识划线配置需求表》(附录B)形成年度或临时项目申请后分报对应的归口管理部门审批。

5.2 标识划线的配置和设置

5.2.1 办公室按照已审批的需求计划,组织所辖部门(单位)开展公共、后勤、办公场所、车辆标识划线的配置和设置。

5.2.2 生产设备管理部按照已审批的需求计划,组织所辖部门(单位)开展生产场所标识划线的配置和设置。

5.2.3 基建工程管理部门按照已审批的需求计划,组织施工单位开展基建场所标识划线的配置和设置。

5.2.4 市场营销部按照已审批的需求计划,组织所辖单位开展营业场所和计量试验室标识划线的配置和设置。

5.2.5 仓储管理部门按照已审批的需求计划,组织所辖部门(单位)开展仓储场所标识划线的配置和设置。

5.2.6 标识配置和设置的基本要求:

5.2.

6.1 内容准确,符合标准及现场实际;

5.2.

6.2 标识清晰、位置明显、对应;

5.2.

6.3 安装(粘贴)规范。

5.2.7 划线配置和设置的基本要求:

5.2.7.1 清晰、准确、规范;

5.2.7.2 符合标准及现场实际。

5.2.8 设备、工具、机具、装置的试验、检验标识由试验、检验部门按有关技术法律、法规、规程的规定进行配置和设置。

5.2.9 因现场实际需要,可在各作业场所、工作场所设置临时标识,但若临时标识需设置超过90天的,应由设置部门(单位)负责将临时标识更换为永久性标识,并在工作结束后拆除(恢复)。

5.3 标识划线的验收

新建、改、扩建工程标识划线的验收参照玉溪供电局《输变电工程验收管理标准》、《配电工程验收管理标准》执行。

5.4 标识划线的检查和维护

5.4.1 变电站、配电设备及附属设施、输电线路及附属设施标识划线的检查结合日常巡视检查开展,并在巡视表单中记录,发现问题按照《输变配电设备缺陷管理标准》执行;其他生产场所标识划线由所辖部门(单位)每季度开展一次检查,并填写《标识划线、照明通风设施、建构筑物检查维护记录表》(附录A),发现标识划线有损坏、错误、脱落、陈旧、模糊或需要变更等情况时,原则上应在一个季度内修复、更换。

5.4.2 办公室每季度组织对公共、后勤、办公场所、车辆标识划线开展一次检查,市场营销部每季度组织对营业场所和计量试验室标识划线开展一次检查,基建工程管理部门每季度组织对基建场所标识划线开展一次检查,仓储管理部门每季度组织对仓储场所标识划线开展一次检查,并填写《标识划线、照明通风设施、建构筑物检查维护记录表》(附录A),确保各类标识划线符合标准要求,发现标识划线有损坏、错误、脱落、陈旧、模糊或需要变更等情况原则上应在一个季度内组织修复、更换。

5.4.3 临时标识设置超过一个月的,由设置部门按月开展检查,并填写《标识划线、照明通风设施、建构筑物检查维护记录表》(附录A),确保各类标识符合标准要求,发现标识有损坏、错误、脱落、陈旧、模糊或需要变更等情况应在一个月内修复、更换。

5.5 管理回顾

每年生产设备管理部组织对标识划线的管理工作进行回顾,形成回顾总结,用于指导标准修编或改进现场执行情况。

5.6 记录保存

所有记录至少保存两年。

6 考核与评价

生产设备管理部负责本标准的考核与评价,对违反本标准的部门将按《生产管理经济责任制考核办法》相关条款进行考核。

7 附则

7.1 附录A 标识划线、照明通风设施、建构筑物检查维护记录表

7.2 附录B 标识划线配置需求表

7.3 附录C 生产场所安健环标识划线规范

7.4 附录D 办公、公共、后勤场所、车辆安健环标识划线规范

7.5 附录E 营业场所和计量试验室安健环标识划线规范

7.6 附录F 仓储场所安健环标识划线规范

附录 A

(规范性附录)

标识划线、照明通风设施、建构筑物检查维护记录表(Q/CSG-YNPG223275-2013/B1)单位(班组):检查人:检查时间:

备注:1.地点可根据场所特点自行划分,划分场所应覆盖需开展检查的全部场所。

2.若发现问题则将具体问题描述填入表中,并注明问题类别(标识、划线、照明、通风、建构筑

物)。若未发现问题则在“具体问题”栏填写“无”。

3.检查标准为:

(1)标识划线:检查标识划线是否符合设置原则,是否有损坏、错误、脱落、陈旧、模糊或需要变更等情况。

(2)照明:检查照明设备、设施外观是否完好,灯光是否存在闪烁、变暗或不亮的情况;应急照明灯应按下“试验”按钮检查灯具是否能正常发光;移动式事故照明应检查是否能正常启动。

(3)通风:按照《通风管理标准》进行检查。

(4)建构筑物:按照《建筑物与构筑物管理标准》进行检查。

4.检查人填写“地点”、“检查类别”、“具体问题”、“检查人”和“检查时间”。

5.整改验收合格后,由验收人填写“整改情况”和“整改时间”。

附录 B

(规范性附录)

标识划线配置需求表(Q/CSG-YNPG223275-2013/B2)

填报时间:

说明:

场所填写具体的地点,如110kV××变电站、××开闭所、××办公楼;

项目名称为具体的标识、划线的名称,如禁止阻塞线、“未经许可不得入内”标识牌;

填报完毕后应交各部门管理人员审核。

附录 C

(规范性附录)

生产场所安健环标识划线规范

1视觉识别

凡是涉及视觉识别(VI)的按照《中国南方电网公司视觉识别系统管理手册》执行。

2生产场所划线

规范性引用文件: 1.《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》;2.《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

尺寸及颜色:1.《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》;2.《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

安装设置:1.《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》;2.《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

应用示例:安全警戒线、防止踏空线、禁止阻塞线、生产通道边缘警戒线、防止碰头线、防止绊跤线、变电站安全距离参考线。

2.1 安全警戒线

(宽度一般为100mm~150mm,标准色为黄色:Y100,M20。一般有a、b、c三种。安全警戒线至屏面距离一般应为300mm~800mm,可根据实际情况调整)。

安全警戒线(实例)

2.2 防止踏空线

(规格要求:黄色线宽度一般在100mm~150mm,其标准色为黄色Y100,M20)

防止踏空线(实例)

2.3 禁止阻塞线

(黄色条宽一般为100mm,间隔100mm,标准色为黄色:Y100,M20,一般有a、b两种,禁止阻塞线形式为黄色45°斜线。)

禁止阻塞线(实例)

2.4 变电站生产通道边缘警戒线

(规格要求:黄色线宽度一般为100mm,其标准色为黄色Y100,M20)

2.5 防止碰头线

(规格要求:采用45°间隔斜线排列进行标注,其中黄色线宽度一般在100mm~150mm,黑色线宽度一般75mm~100 mm。一般标注在人行通道高度不足1.8米的障碍物上。)

2.6 防止绊跤线

(规格要求:采用45°间隔斜线排列进行标注,其中黄色线宽度一般在100mm~150mm,黑色线宽

度一般75mm~100 mm。)

2.7 变电站安全距离参考线

(说明:1.500kV安全距离为5.0米,220kV安全距离为3.0米,110kV安全距离为1.5米,35kV 安全距离为1.0米,10kV安全距离为0.7米;2.画线位置为变电站生产场地入口通道处。)

2.8 车辆停放

工艺:线宽为:100-150mm, 颜色为:C:0 M:20Y:100K:0。

说明:停车场应划标线,车辆停放在标线内。

应用示例:车辆停放定置。

车辆停放(实例)

3变电站生产场地入口围栏

规范性引用文件: 1.《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》;2.《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

材质:采用202不锈钢,标称板厚1.5mm。

制作工艺:不锈钢型材焊接成型。

应用说明:变电站生产场地入口围栏宜采用不锈钢焊接制作,高度不低于1200mm,围栏上适宜位置悬挂安全标志牌,围栏端宜采取与地面固定的方式。

应用示例:变电站生产场地入口围栏

变电站生产场地入口围栏

变电站生产场地入口围栏(实例)

4变电站功能室定置标识

规范性引用文件:1.《云南电网公司生产现场定置管理标准》;2.《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

尺寸: 210mm×297mm或297mm×420mm。

材质: 亚克力板、广告钉。

工艺:采用亚克力车边板双层制作,内容用写真画制作,孔为φ25mm。

说明:功能室指门卫室、休息室、多功能活动室、消防室、材料室、交接班室、会议室、资料室、保护室、主控室、安全工具室、备品备件室等。

应用示例: 1.主控室定置管理;2.资料室定置管理;3.消防室定置管理;4.保护小室定置管理。

主控室定置图资料室定置图

消防室定置图保护小室定置图

5方向辅助标志

规范性引用文件:《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》。

尺寸及颜色:《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》。

材质:《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》。

安装:《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》。

使用位置:1.方向辅助标志应该与相关标志联用,指示被联用标志所表示意义的方向。2.在标志远离指示物时,必须联用方向辅助标志。如果标志与其他指示物很近,人们一眼即可看到的标志的指示物,方向辅助标志可以省略。3.方向辅助标志与有关标志联用时,如系指示左向和下向,则放在图形标志的左方;如系指示右向(包括右下、右上)。4.疏散通道中,紧急出口标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m,也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。5.疏散通道出口处,紧急出口标志应设置在门框边缘或门的上部。标志牌的上边缘距天花板高不应小于0.5m。标志牌下边缘距地面的高度不应小于2.0m。

6紧急疏散示意图

尺寸: 210mm×297mm或按比例缩放。

材质: 写真画、广告钉。

安装:采用附着式(如粘贴、镶嵌等)。

紧急疏散示意图(参考)

7变电站安全天数记录电子显示

规范性引用文件:《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

尺寸:1000mm×700mm或按比例缩放。

材料工艺:面板采用进口铝塑板加工,数字采用LED管,其余字体采用丝网印刷。显示屏采用整体无框式外形。

安装:安装于主控楼醒目位置,高度适中。

应用示例: 安全天数记录电子显示板。

变电站安全天数记录电子显示板

8变电站、调度通信机房、自动化机房及电源室设备设施标识牌

规范性引用文件: 1.《云南电网公司继电保护及安全自动装置屏柜标识管理标准》;2.《云南电网公司标准变电站建设规范手册》;3.《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》。

尺寸及颜色:1.《云南电网公司继电保护及安全自动装置屏柜标识管理标准》;2.《云南电网公司标准变电站建设规范手册》;3.《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》。各标识均可根据实际调整大小。

材质:1.《云南电网公司继电保护及安全自动装置屏柜标识管理标准》;2.《云南电网公司标准变电站建设规范手册》;3.《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》。

安装:1.《云南电网公司继电保护及安全自动装置屏柜标识管理标准》;2.《云南电网公司标准变电站建设规范手册》;3.《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》。

应用示例:1.一次设备标志牌;2.二次设备标志牌;3.设备相序标志牌;4.临时接地线接地端标志牌;5. 设备接地线连线颜色标准;6. 安全工用具的定置标志牌;7.接地线标志牌;8.电缆标志牌。

一次设备标识牌(主变压器)一次设备标识牌(断路器)

一次设备标识牌(接地开关)二次设备标识牌(断路器保护屏)

设备相序标志牌

设备相序标志牌

临时接地线接地端标志牌

设备接地线连线颜色标准

(说明:明敷的接地线,在接地体距地面1.8米以下涂15-100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。)

安全工用具的定置标志牌

接地线标志牌

9变电站设备颜色应用规范

说明:1.室内、室外一次设备本体、支架、设备架、端子箱颜色用淡灰色(全国涂料和颜料标准化技术委员会GBS G51001-94,序号B03),以下为色标及示例,使用时请严格执行;2.二次屏、柜的颜色一律采用计算机灰,国际标准编号为RAL 7035,以下为色标及示例,使用时严格执行。

应用示例:

一次设备颜色(GBS G51001-94,序号B03)二次设备颜色(RAL 7035)

10变电站(开闭所)二次设备元器件标识

规范性引用文件:《云南电网公司继电保护及安全自动装置屏柜标识管理标准》。

材质:采用标签纸、双色板。

尺寸及颜色:《云南电网公司继电保护及安全自动装置屏柜标识管理标准》。

应用说明:1.对于某一间隔在同一屏柜上有多套装置运行的情况,为避免误碰、误操作运行设备,对各装置应采用“编号+装置型号+保护类型”的标识,对于500kV和220kV线路保护,其装置标识应与500kV和220kV线路保护、辅助保护调度命名相结合;各装置连接片应采用“编号+装置型号(或保护类型)+功能说明”的标识。2.对于同一保护屏柜上有不同间隔运行设备的情况,为避免误碰运行设备,对各装置应采用“编号+间隔名称+装置功能(型号)”的标识;各装置连接片应采用“编号+间隔名称+功能说明”的标识。3.对于同一保护屏柜上有不同间隔设备运行的情况,为避免连接片和标签不对应,应对连接片和标签框用红色线按间隔进行区域划分,区域上方应有标识。4.为对各连接片功能使用情况起到警示作用,避免标签遗失后发生识别混乱,连接片应用颜色进行指示,正常运行投入连接片用红色圆形标识;正常运行投入并与其它间隔有关联连接片(如:失灵启动连接片、主变间隙保护动作

解列小水电连接片等)用黄色圆形标识;运行方式改变投退连接片(如:主变跳旁路连接片等)用绿色圆形标识;圆形标识标注在连接片右侧。5.应将控制把手和切换开关不同指示位置的功能标注清楚,对于易发生混淆的把手采用“编号+装置型号+功能说明”的标识方法。6.空气开关采用“编号+对应装置+用途”的标识方法,空气开关处于“投入”或“退出”位置时不应遮挡标识,标识放置的位置以不遮挡空气开关参数为原则。

应用示例:

同一保护屏柜上有不同间隔同一间隔在一面屏上有多套装置

运行设备标识运行标识

连接片标识

转换开关标识

二次设备元器件标识(实例)

11变电站继电保护及自动装置透明插槽

规范性引用文件: 《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

尺寸: 332mm×230mm。

材质:PC板。

工艺:定型制作。

安装:插槽用玻璃胶粘接于二次屏柜正面居中,距底部10cm。

说明:摆放连接片转换开关对照图和二次设备巡视操作指南。

应用示例:继电保护及自动装置透明插槽。

继电保护及自动装置透明插槽

12变电站继电保护及自动装置屏柜外部现场配置标识

规范性引用文件:《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

尺寸:297mm×210mm。

说明:配置资料应彩色打印、过塑,放置在变电站继电保护及自动装置透明插槽内。

应用示例:1.连接片转换开关对照图;2.二次设备巡视操作指南。

连接片转换开关对照图二次设备巡视操作指南

13变电站开关柜内部示意图

规范性引用文件: 《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

说明:将隐蔽设备和接线复杂的设备图示化,并明确注意事项。

安装:开关柜内部示意图放置于开关柜柜门上透明插槽内。

应用示例:开关柜内部示意图。

开关柜内部示意图

14变电站危险点警示牌

规范性引用文件:《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

尺寸: 户外(320mm×220)mm ;户内(160×200)mm。

颜色: 黄底黑字。

工艺: 采用采用铝板打底、反光膜制作、喷汽车清漆。临时警示牌可采用黄纸打印后过塑。

安装:根据实际情况,安装在危险点附近醒目位置处。

说明:警示牌由三部分组成,第一部分为危害因素名称,第二部分为危害因素描述,第三部分为主要控制措施。

应用示例:危险点警示牌。

15变电站临时安全标识

规范性引用文件: 1.《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》;2.《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

尺寸:1.《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》;2.《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

材料:1.《云南电网公司安全生产现场标准化规范手册》;2.《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

安装:Ⅰ、Ⅱ型采用强力胶+玻璃胶。Ⅲ型适用于二次屏柜玻璃上的临时装设。

应用示例:1.挂牌器示例;2.临时安全标识牌装设。

应用说明:二次屏柜前门悬挂“在此工作”标识牌须使用“Ⅲ型挂牌器”(塑料吸盘);二次屏柜正常运行时,二次屏柜后门外侧的“Ⅰ型挂牌器”正常时悬挂”二次屏柜安全防护警示牌”,二次屏柜内有工作时该挂牌器用于悬挂“在此工作”标识牌,二次屏柜后门内侧亦须装设“Ⅰ型挂牌器”用于悬挂“在此工作”标识牌。

挂牌器

现场实例

16变电站二次屏柜(装置)安全防护警示牌

规范性引用文件:《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

尺寸:《云南电网公司标准变电站建设规范手册》。

材质:PC板、反光膜。

工艺:PC板打底,丝网印刷。

二次屏柜安全防护警示牌安装:将挂牌器牢固粘贴在屏柜前后门上,并将警示牌悬挂于挂牌器上,标志牌底端对地高度为1500mm,挂牌器样式见I型挂牌器。

二次装置安全防护警示牌安装:用装置原有螺丝将挂钩固定在装置上,并将警示牌悬挂于挂钩上。

说明:二次屏柜安全防护警示牌为常设警示牌。同屏中的某套装置检修时,将二次装置安全防护警示牌装设在其它运行装置上,防止误碰同屏运行装置。二次屏柜(装置)安全防护警示牌仅可由运行人员进行设置。