第1章楼宇自动化系统

1.1. 概述

楼宇自动化系统作为智能建筑内非常重要的部分,担负着对整座建筑内机电设备的集中监测与控制,保证所有设备的正常运行,并达到最佳状态。同时,在计算机软件的支持下进行信息处理、数据计算、数据分析、逻辑判断、图形识别等,从而提高了智能建筑的高水平的现代化管理和服务。它一般采用分布式控制系统,设有中央管理(操作)站,管理站通过控制网络、通信总线或通信接口(TCP/IP、Ethernet、RS-232/485等),将直接数字控制器控制器(DDC)、智能机电设备与中央管理站相连组成楼宇自控网络,完成冷热源设备、空调通风设备、电力及照明设备、给排水设备等的监视及控制。

1.1.1. 楼宇自控系统组成

1.1.1.1. 中央管理站

中央管理站以全中文图形界面运行楼宇自控系统管理人员的日常控制、监视、和调度管理工作,采集数据的归档、统计、报表管理等。对上级管理系统如IBMS开放数据接口进行集成。

1.1.1.

2. 现场控制器

直接数字控制器(DDC)直接对大楼空调冷源、空调通风、照明、电梯、给排水、供配电等设备进行监视和控制,接收设备的运行状态、故障报警、手/自动状态和传感器信号,进行数据处理后对设备进行自动化管理。

1.1.1.3. 末端设备

末端传感器检测现场和设备的参数、运行情况,并把数据上传给直接数字控制器进行处理。如温度、湿度、压力、流量、水位等传感器。执行器接受DDC 的指令控制各种水阀、风阀、继电器的动作,使大楼的环境达到舒适和适应各种应用要求。

1.1.

2. 楼宇自动化系统的主要功能

A、自动监视并控制各种机电设备的启停,显示或打印当前运行状态。

B、自动监测、显示、打印各种设备的运行参数及其变化趋势和历史数据。

C、根据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节各种设备始终运行于最佳状态。

D、监测并及时处理各种意外、突发事件。

E、实现对大楼内各种机电设备的统一管理、协调控制。

F、自动提供最佳能源控制方案,达到合理、经济地使用能源。

G、设备档案管理(设备配置及参数档案)、设备运行报表和设备维修管理等。

1.1.3. 楼宇自控系统的优越性

三元里大厦由于建筑面积大,建筑功能复杂,为此配置了大量的机电设备,以保证整个建筑良好舒适的具备环境和便利的生活、工作空间。大量设备的使用,必将引起管理人员的增加、能耗费用的巨额支出和管理的复杂。在建筑物内应用楼宇自动控制系统,能使建筑物得到以下益处:

1.1.3.1. 节电

楼宇自控系统通过电脑控制程序对全楼的设备进行监视和控制,统一调配所有设备用电量,可以实现用电负荷的最优控制,有效节省电能,减少不必要的浪费。

本工程作为一座现代化的大厦来说,电力的消耗是非常惊人的。大楼中各种设备都是“耗电大户”。以空调系统为例,根据设计图纸提供的资料,由此所消耗的电耗更是惊人;在大楼配置楼宇自控系统之后,系统可根据设置在楼内各处的传感器所检测的数据,计算出大厦实际的冷负荷,与机组的制冷能力进行比较,如果能力富裕很多,说明设备组全部开动是没必要的,就按程序中事先指定的顺序关闭其中的一台;如果此时能力仍然富裕很多,就顺序关闭第二台。反之,当冷负荷增加时就顺序开启设备。通过调节设备开启,既保证正常需要,又降低能源消耗。

1.1.3.

2. 节省人力

由于楼宇自控系统采用集中电脑控制,在投入使用后可以大量减少运行操作人员和设备维护维修人员,并能及时处理设备出现的问题。

在没有楼宇自控系统的建筑物中,设备的开关、维护及保养都需要人去操作,这样不可避免地要求建筑配置庞大的人员队伍,而采用了自动控制系统之后,上述工作均由楼宇自控系统根据预先设计好的程序自动完成,大批的人力将被减少下来,首先节约了管理上的开支,同时也减少了由于管理众多人员所引起的一系列问题。

根据我们的经验,在建筑内配置楼宇自控系统之后,在今后可以减少三分之二的设备运行、维护人员。

1.1.3.3. 延长设备的使用寿命

在建筑内配置楼宇自控系统之后,设备的运行状态始终处于系统的监视之下,楼宇自控系统可提供设备运行的完整记录,同时可以定期打印出维护、保养的通知单,这样可以保证维护人员不超前、不误时地进行设备保养,因此可以使设备的运行寿命加长,也就是降低了建筑的运行费用。

1.1.3.4. 提高大楼的舒适性

楼宇自控系统能够实时监测大工业楼的温湿度和空气质量,按照设定的工艺

启停设备并调节设备的工况,在满足节能要求的条件下使大楼环境更舒适,或在优先考虑环境舒适性条件的下使大楼更节能。

1.1.3.5. 保证建筑及人身安全

先进的楼宇自控系统可以将保安管理、停车管理融在同一系统中,同时可方便地与消防报警系统联网,因此可极大的提高建筑的管理水平,减少部门之间的协调。在欧洲国家,在对大楼进行保险时,配有楼宇自控系统的建筑可享受到很大的优惠,由此可见楼宇自控系统的重要程度。

1.1.4. 楼宇自控系统的作用

通过配置系统的硬件和软件,实现测量各类工艺、设备状态的参数、设置并控制设备启停、提供设备运行报告等功能;

监视并显示系统监控设备的工作状态,故障时提供报警;

对现场自动控制组织的安全调整功能;根据工艺流程合理调整能量的使用;

★根据运营要求提供内部最佳集中管理策略;

★可以由系统干预设备工艺操作过程;

★根据系统记录,管理分析当前和过去运行过程;

★提供计算和预测工具、用于优化操作参数并组合、建立新的运行方式;

★实现楼宇自控系统与其他系统数据交换;

★对受控实现设备遥控操作;

★系统方便、友好的修改、扩展、检测工具;

★通过密码保护,实现数据安全功能。

作为一流的智能化建筑项目,与其配套的楼宇设备自动控制系统必须具有国际先进水平。依据楼宇自动化系统要求,以提供舒适的环境,并使能量消耗最省,实现本大厦建筑物的自动化管理,我们本着平衡系统的经济性与超前性以避免片面追求超前性而脱离实际,或片面追求经济性而损害智能大厦的初衷与初期投资,并遵循实用性、实时性、安全性、易维护性、开放与可扩展性等原则。

1.2. 设计依据

<智能建筑设计标准>(GB/T50314-2000)

<民用建筑电气设计规范>(JGJ/T16-92)

<采暖通风与空气调节设计规范>(GBJ19-87)

其他相关的国家规范及行业标准

行政大楼楼宇自控系统监控点需求总表

三元里大厦楼宇自控系统监控点需求总表

1.3. 设计方案

1.3.1. 设计概述

三元里大厦楼宇自控系统BAS的工作范围包括:

制冷空调主机设备的监测、记录及控制、调节。

空调通风设备的监测、记录及控制

变配电设备的监测、记录

供水、排水设备的监测、记录

电梯的监测、记录

其它系统监测\记录及控制

行政大楼和三元里大厦具体监控要求见两大楼的监控点总表。

1.4. 各BAS子系统监控功能设计

1.4.1. 空调冷源系统

冷冻机群控需要监测和控制多个包括水泵、冷却塔、水流量、温度、压力及旁通阀等设备,对这些设备的状态监测和控制进行采集和控制,并将信息上传到BAS监控主机。

监控内容:

冷冻机组、冷却塔、循环水泵的运行状态,水流和蝶阀状态,冷冻水温度和

流量、压差,冷却水温度、冷冻水压差,冷冻机组内部参数,膨胀水箱水位,冷冻机组、冷却塔、循环水泵及其它机电设备的故障报警等,以及对冷冻机组、冷却塔、水泵等设备进行遥控启/停。

设备启/停顺序

按预先编制的时间表每日自动对机组进行启/停控制;设备启动顺序为:“冷却水电动阀→冷却水泵→冷却塔风机→冷冻水电动阀→冷冻水泵→监视水流状态→冷冻机组”;设备停止顺序为:“冷冻机组→冷冻水泵→冷冻水电动阀→冷却塔风机→冷却水泵→冷却水电动阀”;

冷冻机开启台数

根据冷冻水总供水、总回水的温度以及总回水流量计算冷冻水系统的负荷,按其实际的冷负荷决定投入冷冻机组的数量,实现冷冻机组运行台数的优化控制,以达到节能的效果;

冷冻水压差调节

根据冷冻水总供水、总回水之间的压差值与BAS系统中设定的压差值进行比较,以PI(比例加积分)控制冷冻水旁通阀的开关,从而保证冷冻供水/回水的压差稳定;

水流检测、水泵控制

通过水流开关检测水流状态,如果流量太小或者没有信号,则自动报警并自动停止相应冷冻机组运行。当某一水泵出现故障,备用泵立即自动投入运行。

冷却水温控制

将冷却塔回水温度与系统中设定的值相比较后,控制冷却塔电动蝶阀及风机的开关和启停(运行参数),使冷却水温控制在冷冻机组工作温度范围内。

运行时间统计

对冷冻机组、水泵等设备统计运行时间,每次启动时自动选择运行时间最短的设备,以延长设备的使用寿命,并为维修保养提供时间依据。

1.4.

2. 空调通风系统

据统计,现代化综合大楼的60%的能耗来自于空调系统,大楼建成后每年

因能源管理水平低所浪费的费用都是相当惊人的。通常在大楼安装机电设备监控系统(BAS),采取有效的节能方式对空调设备进行自动控制和管理,将可节省20%左右的能耗,大大降低大楼的运行开支。

1.4.

2.1. 空调机组

BAS通过DDC和前端传感器、执行器及预先编制的程序对各楼层的空调机组进行监视和控制,并把设备的工作状况,以图形方式显示在彩色监视器上及通过打印机记录所有事故。

监控内容:

空调机组运行状态、故障报警、滤网淤塞、回风温度,以及机组的启/停、冷水阀和风阀的控制等。

联动控制

按设定的程序,风机、空调水阀进行联动。当风机停止时,空调水阀自动关闭,减少冷冻水能量以节省能源;

时间表运行

按预先编制的时间,并结合建筑人员的使用情况,按优化启停和间歇运行的方式每日对空调机进行启/停控制;

室温控制

将空调回风管的温度与系统设定值进行比较,用PID(比例加积分加微分)方式调节冷冻水阀的开度,以调节冷冻水的流量,使室内温度保持在设定范围之内;

夜间新风

在凉爽季节,用夜间风充满建筑物,以节约空调能耗。

1.4.

2.2. 新风机组

BAS通过DDC和前端传感器、执行器及预先编制的程序对各楼层的新风机组进行监视和控制,并把设备的工作状况,以图形方式显示在彩色监视器上及通过打印机记录所有事故。

监控内容

新风机组运行状态、故障报警、滤网淤塞、送风温度,以及机组的启停、冷水阀的控制等。

联动控制

按设定的程序,风机、空调水阀进行联动。当风机停止时,空调水阀自动关闭,减少冷冻水能量以节省能源;

时间表运行

按预先编制的时间(节假日),并结合建筑人员的使用情况,按优化启停及间歇运行方式每日对空调机进行启/停控制;

送风温度控制

将空调送风管的温度与系统设定值进行比较,用PID(比例加积分加微分)方式调节冷冻水阀的开度,以调节冷冻水的流量,使送风温度保持在设定范围之内;

夜间新风

在凉爽季节,用夜间风充满建筑物,以节约空调能耗。

1.4.3. 送/排风机

BAS通过DDC对送排风机进行状态监视,并按预先编制的时间程序实现以下功能。设备的工作状况以图形方式显示在彩色监视器上及通过打印机记录所有事故。BAS对消防系统相关的正压、排烟风机等不作监控。

时间表运行

按预先编制的时间(节假日)每日对风机进行启/停控制;

1.4.4. 给排水系统

给排水系统设备的运行状况将以彩色动态图形方式在中央操作站上显示,并通过打印机将事件、报警等信息打印报表。BAS可以根据水位控制器直接控制水泵的启停或只对给排水系统自配系统进行监视。BAS对消防系统用水泵、水池不作控制。

1.4.4.1. 生活给水

由于生活给水系统采用自动变频控制,BAS不参与控制,只对变频系统进行监视。

1.4.4.

2. 生活排水

生活排水采用就地控制,BA系统只对污水池溢流水位及潜污泵运行状态、故障报警等进行监视。

1.4.5. 变配电系统

变配电系统主要由高压开关柜、变压器、低压配电屏、应急发电机等配电设施构成。鉴于变配电系统的重要性,花溪新区三元里大厦BAS在变配电机房对变压器、发电机组、低压进线、联络柜等进行监控,并以图形界面对上述各设备及电力状态进行遥信、遥测。BAS通过通信接口和智能仪表通信,各种状态及参数以彩色动态图形方式在BAS操作站上显示及打印记录,并对异常、超限等进行报警。

1.4.6. 电梯

BAS通过DDC对各电梯的运行状态、故障报警等进行监测并对事件、报警等作打印纪录,并统计运行时间为电梯维修提供信息提示。设备的运行状况将以彩色动态图形方式在中央操作站上显示,并通过打印机将事件、报警等信息打印报表。

1.4.7. 系统集成

BA系统通过OPC与BMS系统进行集成。

1.5. 楼宇自控系统选型设计

1.5.1. 招标选型要求

1.全开放系统,系统中的任一控制器可以通过替换通讯模块适用于LON,

TCP/IP和EIB网络。

2.单个控制器(指有自主控制芯片和存储器)的最大物理监控点数(IO点)不超过`32点。

3.控制器监控点配置保留20%以上的余量。

4.无主从结构,控制器间直接进行对等通讯,无需经过中央控制计算机或其它超中央管理控制器。

5.提供互联网,局域网授权用户远程监控功能。即使您远在国外,也能对系统进行实时监控。

6.提供系统远程维护功能。

根据招标要求,对比市场上主流的楼宇自控系统HONEYWELL,江森,瑞典REGIN、施耐德TAC、和西门子开放性可知,HONEYWELL、JOHNSON、TAC 都是选用LON通讯协议的开放性系统,但同一控制器不能同时支持TCP/TP 和EIB 欧州总线技术,西门子采用PROFIBUS,支持EIB,但不能同时支持开放协议TCP/IP和LON,而瑞典REGIN(瑞晶)同一控制器可同时支持欧州EIB,LON 和TCP/IP,需要做仅是更换控制器上的通讯模块。因此,我们向建设方推荐瑞典REGIN楼宇自动化系统。

1.5.

2. 省政府七号办公楼楼宇自控系统的选型原则

a)先进性与开放性

楼宇自控制系统的发展趋势是执行全开放的楼宇自控的工业标准,实现不同厂家之间的产品的互联互通(即要走类似于GSM和Internet的发展道路,不管是哪一厂家生产的手机,插上GSM卡马上可以入网使用,全球任何一地的任一品牌的个人电脑,在配置了TCP/IP协议后,都可以与另外的一台电脑通过INERNET 互联)。目前公认的开放性楼宇自控通讯协议标准是LONTALK协议和BACNET协议。因此,目前楼宇系统的开放性的标准是采用BACKNET协议(注:LON协议是BACNET协议之一)

b)可靠性

系统应是国际上的知名品牌,而且应有多年的成功运行经验,而不是一个刚推出的新系统。控制器的设计应尽量接近工业标准,运行速度更可靠,保护(抗

干扰)措施更强,可靠性更高。

c)可扩展性

系统可以在未来根据需要,随时增加调整系统,以满足未来大厦业务发展的需要。

根据以上选型原则,我们向省政府七号办公楼推荐瑞典瑞晶全开放的楼宇自控系统REGIN EXO楼宇自控系统.。

1.6. 楼宇自控系统REGIN EXO主要功能介绍

1.6.1. 楼宇自控系统REGIN EXO简介

AB Regin Group是欧州的一个大型楼宇环境设备供货商,是国际上最著名的楼宇自控系统供货商之一,由AB Regin , Regin EXOMatic AB 和Osby Armatur AB等国际知名子公司组成。瑞晶公司是楼宇开放系统的坚定拥护者和推动者。是全球最大的建筑及环境监控系统提供商之一。其产品的主要特点是:1)工业控制级的楼宇自控系统。

其高可靠性足以满足核工业领域的应用需求。REGIN楼宇自控系统的技

术发明人是同时拥有多个国际著品楼宇自控系统的发明专利。REGIN控

制系统的软硬件系统的设计汲取了目前国际上几大主要产品的优点,更

科学合理,保护功能更强大,其控制器已接近工业控制级的标准。在欧

州的供暧系统区域控制、给排水系统区域监控系统等大型公用事业应用

系统中,REGIN控制系统占了80%以上的份额,其它20%是工业控制器

PLC,REGIN控制系统甚至被用在要求极高的枋电站及核潜艇上,在控

制界享有极高的声誉。

1)真正全面开放的系统。

它全系统控制产品除了内置了遵从BACNET标准的EXOLINE通讯外,还

可以通过加配通讯模块的方式使用通用标准通讯协议TCP/IP 和LON通

讯协议,意味着只要有需要,REGIN任一款控制产品都可以实现与其它

开放产品的互连互通,这是目前其它市面上的其它厂家的控制器都做不

到的。因为其它厂家的控制器最多只能和使用同一种通讯协议的控制器

互连互通,如LON, TCP/IP等。

2)业务遍布全球

Regin(瑞晶)在全球四十多个国家地区设立办事处,在全球绝大部分

国家开展业务,这使瑞晶的产品和系统可以适应全球不同地区不同的工

作环境要求。

REGIN EXO采用开放式结构与Lon Works及TCP/IP技术,完全符合工业标准,所以用户可以跟上软件及硬件的不断发展,并且保证了系统以后的发展,因此投资于REGIN公司的REGIN EXO是明智及长远的选择。该系统是世界上最先进的集散式中央监控系统,对建筑物内设备进行集中管理和分散控制,为整个大厦的管理提供了简单有效的手段,使大厦达到最佳节能效果,提高大厦的管理效率。

REGIN EXO是模块化设计,用户可以只采购现时所需的设备,将来的扩展并不会损失今天的投资。由于采用了最新的软硬件设计,REGIN EXO具有易于理解及使用的界面。用户可以方便地获得所有输入输出点的信息,包括许多其它厂家的数字控制器。独立的控制器在单独工作时,具有良好的性能,当它们连接到REGIN EXO系统中时,可以实现更多的功能,使楼宇管理更简单,更有效。

REGIN EXO系统可以提供一个单一的用户操作管理介面,用户通过大楼管理室的一台工作站即可管理整个大楼的所有子系统,可以以文本或图形的方式显示,并且可以在操作站上发出指令。

REGIN EXO可通过Modem与远程维护中心相连,在远程维护中心即可对大厦进行维护。

我们相信,采用REGIN EXO楼宇自控系统后,本大厦将能实现:

?节约设备能耗;

?对设备实现集中科学管理与维护;

?减少设备维护管理人员,降低营运成本;

?提供安全、健康、舒适宜人和能提高工作效率的办公与商业环境;

?具有高度的灵活性与可扩展性,以满足将来发展的需要。

综上所述,REGIN公司的REGIN EXO系统提供了面向未来的楼宇自控技术、优质可靠的产品和最先进的楼宇系统集成方法,它能够更好满足本大厦的要

求、保护本大厦的投资,是本大厦最理想的选择。

1.6.

2. REGIN EXO系统特点

1.6.

2.1. 即插即用

REGIN 公司是第一个支持同一硬件支持多种通讯协议的楼宇自控产品的厂生产家。只用选择合适的通讯模块就可以与不同通用控制系统的互连互通。1.6.2.2. 友好的人机界面,操作简便

REGIN EXO可应用于Windows 98/IV,NT Workstation4.0以及Windows NT Server4.0 ,并可以提供全中文显示。

1.6.

2.

3. 动态图形显示

系统所有彩色图形是动态地连接在相关点上,如果连接的系统或组成部分或是来自操作者的信号改变了,它们也随之改变。

1.6.

2.4. 支持微软视窗平台,是真正的视窗软件系统

利用视窗的动态数据交换(DDE)功能,可以很方便地与其它视窗软件进行数据交换,实现楼宇自控系统与其他系统的智能集成。

1.6.

2.5. 多种通信介质

双绞线、电力线、光纤、同轴电缆、无线电和红外线,并且多种电缆接转方式可以在同一网络中混合使用,给系统的设计和未来的升级改造带来更大灵活性,安装布线成本低。通讯方式还可通过modem,ISDN 及radio方式。

1.6.

2.6. 系统开放性好,集成度高

REGIN EXO是用于楼宇内部环境的控制、管理和监控的计算机系统,由于其开放性的构造,REGIN EXO在大多数不同类型楼宇中起着“网上蜘蛛”的作用。

REGIN EXO是在Microsoft?Windows?平台上开发的一种真正的视窗软件系统,该系统具有技术先进、开放性及用户界面友好等特性。利用动态数据交换(DDE)可以方便、实时地与其它视窗软件系统进行数据交换。例如:REGIN EXO

可以将能源消耗的统计系统直接连接到办公自动化系统的EXCEL会计系统中去,或者将设备的运行资料移到或复制到设备维护保养系统中去。

REGIN EXO 拥有多数系统和厂商的支持。借助于大量的支持商,它一开始就可以和大量的不同类型的系统沟通。像集成控制、传呼机、火警和内部的电视系统,都很容易实现与本系统的集成。在大量的接口程序的支持下,REGIN EXO 可以方便地与其他厂商生产的远程处理单元(RPU)连接。系统集成的目的就是要将大厦内各个独立的系统如BAS,FAS,SAS集成到一个统一的操作环境中,以实现资源共享,实现实时的综合监控联动和管理。REGIN EXO为系统集成提供了功能强大的数据接口,为其它系统 Window应用软件向楼宇自控系统传送数据(发送控制信息)或接受楼宇自控系统的数据提供了极大的方便。

1.6.

2.7. 可靠性高

REGIN EXO系统是一个“全主式”系统,所有的控制器均是独立工作并能进行对等通讯(Peer to Peer),控制器处于同等地位。由于具备了独立控制功能,使得子站在中央系统停止工作或某一控制器故障时,其它分站工作正常也能彼此互相通讯,从而保证了控制的连续性和可靠性。此外,系统中的各级设备可通过网络通讯在同一时刻组成不同级别的集散控制系统或不同的结构组织形式,从而最大限度提高了系统的可靠性和灵活性。

数据的趋势记录由REGIN完成,系统可以降低网络的阻塞。

1.6.

2.8. 模块化结构、扩展方便

REGIN系列产品为模块化结构,系统可通过自由和公共组合方式由单个的子站拓展为超大型的分布式综合集散控制系统。

1.6.

2.9. 工业控制级产品

REGIN是第一家按照工业控制标准设计生产楼宇自控系统控制器的专业厂家。。

1.6.

2.10. 灵活的I/O模块

REGIN PIFA 和EXOCOMPACT控制单元专用的扩展模块,具有独立的网络地址

和通讯功能,无须与现场相应的REGIN PIFA 和EXOCOMPACT相连,可以挂在整个网络的任意位置,根据需要可灵活地与子站进行搭配,不但能节省系统安装管线和人工等安装费用,而且可以节省安装时间,并使保养维护更加简单方便,体现出优秀的集散性能。

1.6.

2.11. 安装简单、维护方便

REGIN控制器及其I/O模块由端子底座板和插入式电子单元组成,可直接安装在35mmDIN标准轨道上。现场设备的接线接入基本板,这些底座板可以首先安装、接线和检查,然后在系统开通和运转时再连接电子部分。电子单元可以不受端子连接影响而移动,可以迅速、安全地取出维修。

1.6.

2.12. 节能效果突出

本系统有多种节能措施,如空调系统按预定的时间表运作,制冷系统实时根据冷量控制冷水机组的启动台数等,大大节省电量、水量及热量,以求获得更高的经济效益。

1.6.

2.1

3. 提高劳动生产率及管理水平

实现了设备自动监控与管理,大大提高劳动生产率,使业主可缩减部分工程人员和管理人员,节约人员开支。系统的综合统筹管理可使设备按最优组合运行,既可节能,又可大大减少损耗,减少设备维修费用。

1.6.3. REGIN EXO楼宇设备自动化系统结构

整个REGIN EXO楼宇集散控制系统网络由两级构成。

第一级为监控中心电脑(管理层)之间通讯网络,支持MS Windows NT、Novell Netware 和Unix,以TCP/IP为基本通讯协议。同时REGIN公司可根据协议通过Internet提供远程网络诊断、维护服务;REGIN EXO也可以通过Modem与远方的控制站或监控子网通讯。

第二级为系统主机与监控子站之间、子站与子站之间的通讯网络,可以采用EXOLINE总线、Lon 总线或TCP/IP现场总线技术。

系统最底层为各类传感器,控制设备,通过现场接线把现场发送信号传送到就地控制器。

网络操作系统可以采用主从式、对等式或客户/服务器结构。

网络结构组网方式灵活,可进行自由拓扑,组网方式灵活,可以是总线型、环型、星型、混合型等拓扑结构。

REGIN控制器联结成REGIN 网络,REGIN EXO的每个用户都能控制可监视联网的各个单元,远程终端可通过调制解调器Modem与网络相连来操作系统。

系统之间的通信介质采用非屏蔽双绞线(UTP),在不加装信号放大器的情况下,主机到现场控制器之间的最远距离可达2700米。

1.6.4. REGIN EXO主要产品介绍

1.6.4.1. 中央操作站

操作站是 Pentium 微处理器的高性能 PC 机及大屏幕显示器,操作系统

为中文 Windows 界面,除了可用文字菜单方式与操作人员沟通外,也

可用图形方式进行,并且具有中文显示。

中央操作站实现对于整个系统的优化控制和管理,包括打印各类综合报

告,做长期的趋势分析记录,动态图形显示,报警管理,运行时间统计,

维护管理,控制监督等。

?操作站设有多级密码保护功能,防止系统被非有关人员使用。

?操作站允许 Windows 支持的其他软件同时运行,且可以与他们进行动态

的数据交换。

?实现的其它软件功能是:

?设备和过程的可视化

?控制和监视器

?报警和数据的过程读写

? EXO 模块的通讯

?多用户系统

?大型系统中的分级视窗和模块

?模块库

?事件的登记和处理

? 32 位SCADA 系统

?报警和状态的监视

? 4 个报警优先等级

?报警和扰动预报的处理

?报警确认、阻塞和解阻塞

?声光报警信息

?在一台或多台打印机来进行打印时间程序或打报警驱动的事件报告?用户授权处理

?趋势图和实时曲线

?数据处理和存储

?基于C/S 技术的网络通讯

?支持MSDE 1, MSDE 2000, SQL Server 7, SQL Server 2000 或Access ?工具提示

?时间程序

?多视窗同时显示

?历史数据

?支持TCP/IP 和NetBeui 协议的所有网络功能

?支持modem

?日光节能模式的自动定义

?系统同步

? OLE DB, ADO

? OLE 自动化

? SQL

1.6.4.

2. 操作软件

EXO软件的核心是SCADA系统EXO4。EXO4的组件Web服务器和EXOreport使系统更加开放。EXO4是为EXO家族的硬件设计的高效用户友好

的楼宇自控系统,将会最大限度地发挥硬件系统的所有优点。

EXO4

EXO4是一个功能强大的SCADA 系统,操作者可以总览系统,直接监控所有的参数,功能和历史数据。

EXO4 Web 服务器

附加软件EXO4 Web 服务器允许操作员通过局域网上的电脑IE浏览器进入整个监控系统。

EXOreport

附件软件EXOreport为历史数据的分析和显示提供了扩充能力。

1.6.4.3. 工具软件软件

EXOdesigner

所有EXO控制器都可以使用PC环境下的EXOdesigner进行编程,且具有向下兼容的特点,因此,只需要学会一种编程工具就能够任意变更系统中的控制器而不必重写所有的用户仅需要程序。

有两种方式编程.最简单最快捷的方法是使用EXOdesigner提供的程序模块,通过组合这些模块,你可以很快构建不同模型的应用软件。EXOdesigner 拥有大量自控系统中常用的软件模块,如水泵、风机、冷热源设备的控制、报警、时间通道的处理和通讯功能等。另一种编程方式是使用高级编程语言EXOL.。EXOL是为EXO专门开发的编程语言,有大量的为控制系统应用设置的命令和参数。

由于系统中的大量程序模块的调用以及可用EXOL定制特定的程序,可以确保系统编程速度更快、更灵活。

我们一直致力于编程更快更容易。EXOdesigner向下兼容已有的系统。

1.6.4.4. OPC 和开放性

除了EXO4,EXO控制器可以适用于不同的SCADA系统,使用EXO4系统中提供的OPC服务器和EXOOPC驱动器,市场上任何支持OPC标准的

SCADA软件都可用来控制EXO家族中的控制器。

1.6.4.5. 现场控制器系统列介绍

REGIN EXOCompact

EXOcompact 是一组固定I/O 配置的可自由编程的控制器,主要应用在I/O 点较小的分布式系统中。这里,可自由编程的紧凑的结构风格,强大的功能,多种通讯方式的适应性是最重要的几个因素。

EXOcompact既可以用作独立的非联网控制器,也可以是大型楼宇自控系统中的一部分,它与其他EXO 产品或第三方开放性集成产品一同工作。

EXOcompact 是大型自动化系统EXOflex 的完善补充,它非常适合执行局部性任务,如区域控制、制冷、加热中心控制和空气处理单元控制。

EXOcompact 按照是否内置LCD 显示及I/O 点配置不同分类有六个型号,分别是:EXOcompact 8D, 15D, 28D (有内置显示0EXOcompact 8, 15,28( 无内置LCD 显示), 后三者都可以连接一个外置的显示器一起工作。

EXOcompact 同在那些需永久连接的系统中通过RS485 (EXOline 和Modbus),同样也可选择LON, TCP/IP 或拨号方式组网。

EXOcompact 可自由编程并与其它EXO 产品完全兼容,编程工具同样为EXOdesigner,开发环境与EXOflex 相同。

主要技术规范(技术指标)是:

EXOcompact 控制器

显示模型5个输入和3个输出

显示模型8个输入和7个输出

显示模型16个输入和12个输出

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统 设 计 方 案 工程公司 年月日

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统( ,简称)是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统做出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。 二、设计依据 2.1 《民用建筑电气设计规范》16-92 2.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》50254-50259-96

楼宇设备自控BA施工方案

楼宇设备自控BA施工方案 1.1变配电检测系统 对变配电系统的监测控制的关键是保证建筑物安全可靠的供电,为此最基本的是对各级开关设备的状态监测,主要回路的电流、电压及功率因数的监测。由于电力系统的状态变化和事故都是在瞬间发生,因此在监测时要求采样间隔非常小,并且自动连续记录各开关状态和各测量参数的连续变化过程,这样才能预测并防止事故的发生,或在事故发生后及时判断故障情况。 1.1.1变配电系统的检测内容 检测运行参数:包括电压、电流、功率和变压器温度等,为正常运行时计量管理、事故发生时故障原因分析并提供数据; 1.1.2变配电系统的监测方法 1.1. 2.1高压线路的电压与电流监测; 1.1. 2.2低压线路的电压与电流监测; 1.2公共照明控制系统 公共照明控制系统对整个建筑物的照明系统进行集中控制和管理。照明系统的控制与节能有重要关系,在大型商业建筑中照明非电耗仅次于空调系统,与常规管理相比,好的公共照明系统控制可节电30%-50%,这主要是对门庭、走廊、庭园和停车场等处照明的定时控制和光照度控制,对照明回路分组控制以及对厅堂、办公室和客房“无人熄灯”控制。 首先将建筑物内外照明设备按需分成若干组别,通过在计算机上设定启动时间表,以时间区域程序来设定开/关,也可以通过采用门锁、红外线探测是否无人进行照明控制,以达到节能效果。 当建筑物内有突发事件发生时,照明设备组应作出响应的联动配合。如火警

时,联动照明系统关闭,打开应急灯;当有保安报警时,相应区域的照明灯开启。 通过楼宇自控系统(BAS)对大厦内所有建筑设备采用现代化技术进行全面有效的监控和管理,可建立统一的的管理系统,实现大楼内机电设备的数据共享、数据分析和远程监控,确保大厦内所有设备处于高效、节能、最佳运行状态,提供一个安全、舒适、快捷的工作环境,并达到方便大楼物业管理,节约能源消耗,减低大楼营运成本的目的。

楼宇自动化系统(Building Automation System)

楼宇自动化系统(BAS)对整个建筑的所有公用机电设备,包括建筑的中央空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统,进行集中监测和遥控来提高建筑的管理水平,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 设计楼宇自动化系统的主要目的在于将建筑内各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、判断,采用最优化的控制手段,对各系统设备进行集中监控和管理,使各子系统设备始终处于有条不紊、协同一致和高效、有序的状态下运行,在创造出一个高效、舒适、安全的工作环境中,降低各系统造价,尽量节省能耗和日常管理的各项费用,保证系统充分运行,从而提高了智能建筑的高水平的现代化管理和服务,使投资能得到一个良好的回报。楼宇机电设备监控系统,作为智能建筑楼宇自动化系统非常重要的一部分,担负着对整座大厦内机电设备的集中检测和控制,保证所有设备的正常运行,并达到最佳状态。 补充: 摘要:智能建筑的概念和楼宇自动化系统简介,并列举了当今几大楼宇自控生产厂商的自控系统功能简介和实际运用。 一关于智能建筑 智能建筑的概念,在本世纪末诞生于美国。第一幢智能大厦于1984年在美国哈特福德(Hartford)市建成。我国于90年代才起步,但迅猛发展势头令世人瞩目。 智能建筑是信息时代的必然产物,建筑物智能化程度随科学技术的发展而逐步提高。当今世界科学技术发展的主要标志是4C技术(即Computer计算机技术、Control控制技术、Communication通信技术、CRT图形显示技术)。将4C技术综合应用于建筑物之中,在建筑物内建立一个计算机综合网络,使建筑物智能化。4C技术仅仅是智能建筑的结构化和系统化。 智能建筑应当是: “通过对建筑物的4个基本要素,即结构、系统、服务和管理,以及它们之间的内在联系,以最优化的设计,提供一个投资合理又拥有高效率的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。智能建筑物能够帮助大厦的主人,财产的管理者和拥有者等意识到,他们在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报。” 建筑智能化结构是由三大系统组成:楼宇自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)和通信自动化系统(CAS) 二、楼宇自动化系统简介 楼宇自动化系统也叫建筑设备自动化系统(Building Automation System简称BAS),是智能建筑不可缺少的一部分,其任务是对建筑物内的能源使用、环境、交通及安全设施进行监测、控制等,以提供一个既安全可靠,又节约能源,而且舒适宜人的工作或居住环境。 三、楼宇自动化系统的组成与基本功能: 建筑设备自动化系统通常包括暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯、消防、安全防范等子系统。根据我国行业标准,BAS又可分为设备运行管理与监控子系统和消防与安全防范子系统。一般情况下,这两个子系统宜一同纳入BAS 考虑,如将消防与安全防范子系统独立设置,也应与BAS监控中心建立通信联系以便灾情发生时,能够按照约定实现操作权转移,进行一体化的协调控制。 建筑设备自动化系统的基本功能可以归纳如下: (1)自动监视并控制各种机电设备的起、停,显示或打印当前运转状态。

楼宇自控系统设计方案[详细]

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性.智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合.楼宇自控系统(Building Auto米ation Syste米,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分.它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等. 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证.同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗. 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备.从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%.出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态.当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现.如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率. **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境.

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案 本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。控制范围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。施工流程如下: 1)线缆敷设 `在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井内的线缆敷设在线槽内。 输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以内。 楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。 2)输入输出设备检测接线 输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。

输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。 (1)温湿度传感器不应安装在阳光直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨防护罩。尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域内高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。 (2)压力、压差传感器、压差开关的安装 传感器应安装在便于调试、维修的位置。 传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。 风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空的位置。 水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。

楼宇自控系统技术方案

楼宇自控系统技术方案 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,采用施耐德楼宇自控系统。根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水 排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 现代建筑几乎都是全封闭或半封闭式,楼内空气完全依靠空调系统进行输送新风或循环处理,长期处于空调间内的人员完全依赖空调系统获得良好的环境。可是由于种种原因空调系统的运行不尽人意,产生诸多问题,例如人们长期待在忽冷忽热空调间内容易患上空调病,还有可能加速病菌的传播等。从节约能源的角度考虑,空调系统又是“耗能大户”,建筑中几乎一半的能源是被空调系统消耗的,所以我们讲人们离不开空调,但又惧怕空调。如何解决这个矛盾,让空调系统根据人们的意愿为人服务呢?采用先进的控制技术、计算机技术、网络技术的楼宇自控系统可以助我们一臂之力:楼宇自控系统对建筑内包括空调系统在内的机电设备进行监控,指挥这些设备的运行。例如,空调系统根据季节变化调整供风温度,让室内气温随着室外气温的变化而变化,即节约了能源又让人感觉舒适。冬天气候干燥我们可以加湿空气,提高室内相对湿度;夏季高温高湿让人感到不适,我们可以在降低湿度的同时保持适宜的温度,不会让人感到阴冷。楼宇自控系统可以实现的功能美不胜数,是大厦管理者的好帮手、好管家。 1、设计依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《智能建筑防雷设计规范》DB32/T1198-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA—568A) 《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。

浅议楼宇自动化系统设计

浅议楼宇自动化系统设计 发表时间:2016-10-26T10:41:17.417Z 来源:《低碳地产》2016年12期作者:马婷 [导读] 【摘要】随着21世纪的到来,建筑设备自动化有着很好的发展前景。随着人们物质文化生活日益进步的今天,人们对住宅的楼宇自动化越来越重视。总体上讲,建筑设备自动化技术应该会随着社会的发展,朝着功能多样化、技术尖端化、操作全智能化等多方向高速发展,不断满足人们对生活质量的需求,本文将采用全新的楼宇管理模式,使其先进性、智能化程度在当前及未来若干年内,都处于领先地位,供同行参考。 深圳市安星装饰设计工程有限公司广东深圳 518040 【摘要】随着21世纪的到来,建筑设备自动化有着很好的发展前景。随着人们物质文化生活日益进步的今天,人们对住宅的楼宇自动化越来越重视。总体上讲,建筑设备自动化技术应该会随着社会的发展,朝着功能多样化、技术尖端化、操作全智能化等多方向高速发展,不断满足人们对生活质量的需求,本文将采用全新的楼宇管理模式,使其先进性、智能化程度在当前及未来若干年内,都处于领先地位,供同行参考。 【关键词】楼宇自动化系统;设计;以太网现场总线;人机界面;直接数字控制器 一、工程概况 某大厦A区Ⅰ段地上11层,集办公、会议于一体,设备机房包括新风机房、强电设备间和弱电设备间等,电气设备包括新风机组22台、送/排风机4台、电梯4台,集水坑4个、污水潜水泵4台。该大厦A区Ⅱ段地上11层、地下1层,集办公、会议于一体,设备机房包括变配电室、新风机房、进风机房、强电设备间和弱电设备间等,电气设备包括新风机组22台、送/排风机6台、电梯6台,集水坑14个、污水潜水泵16台、生活水箱1个、生活水泵2台,照明回路4路,2路高压进线、5个变压器、5路低压出线和1台柴油发电机。 某大厦A区Ⅲ段地上11层,集办公、会议于一体,设备机房包括新风机房、强电设备间和弱电设备间等,电气设备包括新风机组22台、送/排风机4台、电梯4台,集水坑4个、污水潜水泵4台。某大厦B区,地上2层,设有设备机房区域,包括制冷机房、锅炉房等,设备包括冷水机组2台、冷却水泵3台、冷冻水泵3台、冷却水塔风机10台,热水循环泵2台,新风机组8台、10台送排风机。 另外,该大厦面积较大,为了给空调/新风系统提供环境参照数据,在室外适当位置设置室外温湿度传感器,监测室外温、湿度。 二、楼控系统概述 楼宇自控系统(Building Automation Systems,简称BAS)是智能大厦的一个重要的组成部分。BAS是基于现代计算机技术、自动控制技术、通信技术及网络技术,通过网络将分布在各监控现场的系统控制器连接起来,共同完成集中操作、管理和分散控制功能的综合自动化系统。 该大厦中各系统设备的设计具有以下特点:建筑面积大,主要电气设备数量多,分布散。BA系统在各楼层的设备机房处设置HW-BA5000系列DDC模块,对现场电气设备进行实时监控,DDC可独立完成全部的监测、控制工作。再以LonWorks总线连接各DDC模块至中央监控中心,在中央监控中心,我们可以查看到各种电气设备运行状态、相关参数,并控制电气设备启停。根据设备分布的特点,本设计4条Lon总线,A区Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段和附楼部分控制器分别由一条总线相连。实现了一体化控制、监测和管理,提供了一个舒适、安全的生活和工作环境。 三、设计内容 该大厦作为一座集楼宇自控、消防、安全防范、会议、综合布线系统等诸多子系统于一体的综合性智能化建筑,它不仅需要对大楼内的所有的机电设备进行统一管理,而且这些设备还需与其它的智能化子系统进行通讯和必要的联动控制,以致力于创造一个高效、节能、舒适、高性能价格比、温馨和安全的工作环境。 四、设计原则 此项目在符合国家规范的前提下,根据多年从事智能化弱电系统的经验和该大厦工程的特点,从满足业主利益的角度出发,本着技术先进、高效便利、投资合理的精神,针对工程的智能化楼宇自控系统设计应充分考虑以下基本原则:先进性、灵活性和开放性、集成性和可扩展性、安全性与可靠性、服务性与便利性与经济合理性。 五、设计目标 该大厦楼宇自控系统将建筑电气设备与控制子系统(暖通空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统等)进行分散控制、集中监视、管理,实现一体化控制、检测和管理,创造舒适、安全的工作环境,以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的正常运行,取得最低的大厦运作成本。 六、楼宇系统设计说明 某大厦工程是一座集空调自控、消防报警、安全防范及诸多子系统于一体的综合性智能化建筑。根据此大楼的建筑特点和应用功能,本方案选择海湾公司的最新一代可远程控制HW-BA5000楼与控制系统,该系统基于LonWorks现场总线技术开发,选用最先进的数字控制器,具有创新、简洁、高效、可靠等优点,可为其它供应商提供开放性接口,并可根据需要将楼宇控制系统、消防报警系统及安全防范系统及其它子系统集成在统一平台上。 本方案HW-BA5000监控范围及系统目标包括以下几部分:设备运行监控,包括对制冷系统、换热站系统、空调系统、新风系统、变配电系统、给排水系统、照明系统、电梯系统等的监控。 某大厦的楼宇自控系统包括中央监控中心(中央站)和DDC现场控制器(分站),由两级网络(以太网和LonWorks现场总线)连接,既可以满足系统庞大的容量要求,又可以提供高速的通讯能力,使管理人员在中央控制室就可以全面了解大厦的各种设备运行状况,并进行实时控制。 1、系统一级网络——以太网 楼宇控制系统的一级网络是一个以太网的局域网或广域网。在本方案中,针对该大厦工程来说,一级网络是TCP/IP标准协议、传输速度为10/100M的以太网,工作站使用标准的以太网的标准设备。 现场DDC模块通过LonWorks总线连接到以太网时,通过专用的Lon网络适配器(PCLTA-20)连接。 2、系统二级网络——LonWorks总线

楼宇自控系统施工方案

1.1 楼宇自控系统 1.1.1 设备定位、安装 1.中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装; 2.设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层; 3.设备在安装前应做检查,并应符合下列规定: 设备外形完整,内外表面漆层完好; 设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。 4.有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm, 当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 5.设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏 差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 6.中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定: 应垂直、平正、牢固; 垂直度允许偏差为每米1.5mm; 水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm; 相邻设备顶部高度允许偏差为2mm; 相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm; 相邻设备接缝的间隙,不大于2mm; 相邻设备连接超过5处时,平面度的最大允许偏差为5mm。 7.室内、室外温湿度传感器:应安装在避免阳光直射的位置,远离有 较强振动、电磁干扰的区域;尽可能远离门窗和出风口;并列安装的传感器,距地高度应一致; 8.风管型温、湿度传感器:应安装在风速平稳的风管直管段,应在风 管保温层完成之后安装;

9.水管温度传感器:应与工艺管道预制安装同时进行,应在水流温度 变化灵敏和具有代表性的地方安装,不宜在阀门等阻力件附近和水流流速死角和振动较大的位置安装; 10.压力、压差传感器、压差开关:应安装在温度传感器的上游侧;风 管型压力、压差传感器应在风管的直管段安装;安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置; 11.水流开关:应与工艺管道预制安装同时进行;应安装在水平管段上, 不应安装在垂直管段上; 12.电磁流量计:应安装在避免有较强交直流磁场或有剧烈振动的场所; 应设置在流量调节阀的上游,上游应有一定的直管段,长度为L=10D(D—直径),下游段应有L=4~5D的直管段; 13.水阀与执行机构:阀体上箭头的指向应与水流方向一致,阀门的口 径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时阀口径一般不应低于管道口径二个等级;执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置;有阀位指示装置的阀门,阀位指示装置应面向便于观察的位置;一般安装在回水管口,如条件允许,安装前宜进行模拟动作和试压试验; 14.风阀与执行机构:风阀控制器上开闭箭头的指向应与风门开闭方向 一致;风阀控制器应与风阀门轴连接牢固;风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于85度;风阀控制器安装前宜进行模拟动作; 1.1.2 系统调测 调试应具备的条件: 1.BA系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安 装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求; 2.BA系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自 身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的安装要求;

楼宇自动化系统解决方案

楼宇自动化系统(B A S) 1系统说明 根据桂林农行的设计要求作工程设计,参照所提供之技术说明,并以品质标准进行空调自控系统设计。选用江森公司的空调自控系统,控制范围包括以下部分: -空调系统 -新风系统 -冷冻站系统 2系统摘要 一个高素质的空调自控系统是不可缺少的,所以本公司选用Johnson Controls 之空调自控系统, 空调自控系统包括网络控制器(NCU)及台数字控制器(DDC),分别分布在总控中心,现场等地方。

1台中央操作站将采用美国微软公司的视窗NT或视窗95(作业系统为运行环境,Metasys亦以开放式设计,能以不同之技术结合,如DDE,COM/DCOM,TCP/IP, ODBC,OPC,ACTIVETIVEX,BACNET等。 Metasys之LAN网络采用符合工业标准的ARCNET或Ethernet,使网络之应用更广泛,其灵活性及容错性是用户完全可以信任的,所有网络控制器(NCU)与数字控制器均是独立工作及配备电池.所有资料\数据及程序均不会消除.本系统的好处及特点将会在下一章节详细说明. 3系统的优点 3.1系统概述 空调自控系统)的任务是创造安全、舒适与便利的工作环境,尽量减少能源消耗,提高经济效益,以获得强劲的市场竞争力。 美国江森自控公司的Metasys中央监控系统,是一个完美的建管系统。她利用了90年代所有可以运用的先进科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。Metasys再次赋予建管系统以新的生命。

从网络设计方面,它可以透过结构化布线系统的方便,能与任何一个共用布线系统的设备联上而无须增加任何辅件,使其与其他系统的结合功能更为方便.从网络设计方面,它也能以Arcnet或Ethernet等不同形式. 软件方面,METASYS也大大的开放了结合的条件,如其具有DDE功能的软件,可以跟其它软件交换资料.而其开放式平台设计跟Windows, UNIX, LonWorks及Bacnet等标准配合,使软件编写时有所依据. 3.2系统特点 最先进的技术 Metasys系统采用最先进的技术实现受控设备完全自动化控制,其中WIN98/NT、COM/DCOM、TCP/IP、ODBC、OPC、ActiveX、Bacnet、Lonmark 等技术已经成功与BAS系统相结合,安装运行已有一万多套,并且又有Johnson Controls 百年的控制经验为强大的后盾,使得Johnson Controls提供的楼宇自控系统是其它厂家无法比拟的。

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

楼宇自动化系统(BAS)

目录 第一章系统说明 (2) 第二章系统概述 (3) 第三章系统特点 (4) 第四章设计依据 (7) 第五章楼宇自控系统结构 (13) 第六章楼宇自控系统DDC配置 (23) 第七章记录及摘要 (27) 1

第一章系统说明 根据桂林农行的设计要求作工程设计,参照所提供之技术说明,并以品质标准进行空调自控系统设计。选用江森公司的空调自控系统,控制范围包括以下部分: -空调系统 -新风系统 -冷冻站系统 系统摘要 一个高素质的空调自控系统是不可缺少的,所以本公司选用Johnson Controls 之空调自控系统, 空调自控系统包括网络控制器(NCU)及台数字控制器(DDC),分别分布在总控中心,现场等地方。 1台中央操作站将采用美国微软公司的视窗NT或视窗95(作业系统为运行环境,Metasys亦以开放式设计,能以不同之技术结合,如DDE,COM/DCOM,TCP/IP, ODBC,OPC,ACTIVETIVEX,BACNET等。 Metasys之LAN网络采用符合工业标准的ARCNET或Ethernet,使网络之应用更广泛,其灵活性及容错性是用户完全可以信任的,所有网络控制器(NCU)与数字控制器均是独立工作及配备电 2

池.所有资料\数据及程序均不会消除.本系统的好处及特点将会在下一章节详细说明. 系统的优点 第二章系统概述 空调自控系统)的任务是创造安全、舒适与便利的工作环境,尽量减少能源消耗,提高经济效益,以获得强劲的市场竞争力。 美国江森自控公司的Metasys中央监控系统,是一个完美的建管系统。她利用了90年代所有可以运用的先进科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。Metasys再次赋予建管系统以新的生命。 从网络设计方面,它可以透过结构化布线系统的方便,能与任何一个共用布线系统的设备联上而无须增加任何辅件,使其与其他系统的结合功能更为方便.从网络设计方面,它也能以Arcnet或Ethernet等不同形式. 软件方面,METASYS也大大的开放了结合的条件,如其具有DDE功能的软件,可以跟其它软件交换资料.而其开放式平台设计跟Windows, UNIX, LonWorks及Bacnet等标准配合,使软件编写时有所依据. 3

楼宇自动化系统的设计

楼宇自动化控制系统是采用现代化的传感技术、计算机通信技术对建筑物内所有机电设施进行信号采集、控制,提供有效安全的物业管理,使其设备应用在最良好的状态。本次设计是基于一套CAN总线的远程控制装置,通过CAN总线完成对现场设备的控制操作,并与CAN总线上其他设备完成数据的传输。系统硬件部分主要由AT89S52单片机、SJA1000 CAN控制器等组成,系统在硬件和软件上进行模块化设计,具体实现了以单片机为控制核心,设计了4路数字量输入,4路模拟量输出模块,以及CAN接口电路模块。CAN总线的应用,提高了楼宇智能化水平并降低了设备的管理成本。CAN总线提供了标准网络协议的数据链路层,没有相应的高层通信协议。CANopen协议是一种基于CAN现场总线的开放的、标准化的高层协议。它是一种具有实时性的高速串行总线系统,它被广泛应用在嵌入式系统中。CANopen协议允许不同设备以标准化方式进行通信,使其具有互操性。 关键词:楼宇控制;CAN总线;控制节点;CANopen协议

Building automation control system consists of modern sensor technology, computer communication technology on buildings of all electrical and mechanical facilities for signal acquisition, control and provide effective security for property management, to equipment used in the best condition. The design is based on a CAN bus, the remote control device, through the CAN bus for control operation of field devices and other devices with the CAN bus for data transmission. Hardware of the system mainly by AT89S52singlechip, SJA1000 CAN controller and other components, system hardware and modular software design based on single chip for the realization of the control core, designed 4 digital inputs, 4 analog output module, and the CAN interface circuit module. CAN bus applications, improve the level of intelligent building and reduce management costs of the equipment. CAN bus provides a standard network protocol for data link layer, there is no corresponding high-level communication protocol. CANopen protocol is an exoteric and standardized high layer protocol based on CAN field bus. It is a high speed serial bus system with real-time capabilities, CANopen protocol allows diffcate with each other in a standardized manner and makes them inter operable. Key words:Building control system Controller Area Network CANopen protocol

bas楼宇自控系统设计方案

BAS楼宇自控系统设计方案 1、楼宇自控系统设计综述 1. 1系统设计概述 楼宇山控系统(Build in Automation System.简称BAS )是智能建筑的一个重要的纟II 成部分。BAS是基丁?现代分布控制理论而设计的集故系统,通过网络系统将分布在各监控现场的系统控制器连接起来.共同完成集中操作,管理和分散控制的综合自动化系统。RAS 的11标就是对建筑内部的机电设备采用现代计算机技术进行全血仃效的监控,以确保建筑物内舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物作出适当反应.通过BAS対大原内机电设备的门动化监控和冇效的管理,可以便大厦内的温湿度控制达到最舒适的程度,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的iE常工作,以求取得最低的大厦运作成本利最高的经济效益。这极大的方便了设备的操作与维修,减少管理和维护人员。取得H?约能源和人力资源的点好效益。 为了真正实现设备的良好运转、大大地节省电能、保持良好的环境控制粘度、降低设备管理及维护的成本,根据先进性和实用性相结合的原则,本方案采用中美合资企业怕斯顿公司(BESTON)的最新一代楼宇自控系统 IBS-5000楼宇自控系统。 本项目设计的楼宇自控系统是对建筑内的公用机电设备.包括对建筑群内的空调系统、冷水系统,新风系统,排水系统、送排风系统.照明系统等进行集中监測和遥控管理,以提高整个建筑的数字化管理程度,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 1. 2系统设计原则 1.先进性;采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要; 2.成熟性:以实用为原则采用成熟的经过工程验证的先进技术: 3.开放性:采用开放的技术标准,避免系统联或扩展的障碍: 4.按需集成:根据本项目特点,按照需要分层次实现集成:

楼宇自控施工方案-

楼宇自控系统施工方案及施工重点1工艺流程 施工准备----电管预留预埋----设备开箱、检验、材料检验----DDC控制器箱体及辅控箱安装----楼宇控制前端设备安装----DDC控制器的保护管敷设----缆线敷设----校接线----终端机房设备安装接线----仪表单回路调校----各DDC子系统调试 ----联调----系统集成调试。

2线缆敷设 缆线敷设注意事项如下: 电缆敷设前仔细核对电缆型号、规格是否符合设计要求; 电缆敷设时应排列整齐,在桥架中应用扎带固定,电缆两头应留足够的长度,并挂好标志牌; 不同系统、不同电压、不同类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内; 电气配线要求排列整齐,接线应尽可能走线槽; 在管内或线槽内穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净; 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接,当采用焊接时,不得使用腐蚀性的助焊剂。 2.1线缆施工敷设要求 线缆的型式、规格应与设计规定相符。线缆的布放应自然平直,不 得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。 线缆两端应贴有标签,应根据线缆表的编号标明编号,标签书写应 清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。 线缆终接后,应有余量。至现场传感器、执行器、电控箱的预留长 度宜为0.5—1.0m,DDC控制盘内为1.0—2.0m。有特殊要求 的应按设计要求预留长度。 槽内线缆布放应顺直,尽量不交叉,在线缆进出线槽部位、转弯处 应绑扎固定,其水平部分线缆可以不绑扎。垂直线槽布放线缆应每 间隔1.5m固定在线缆支架上。

电缆桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在线缆的首、尾、转弯及每间隔 5—10m处进行固定。 在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎。 对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据线缆的类别、数量、缆径、 线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧 适度。 2.2线缆终接要求 线缆中间不允许有接头。 线缆终接处必须牢固,接触良好,一般需采用冷压接头,特殊要求的地方采用锡焊工艺。 线缆终接应符合设计和施工操作规程。 线缆在终接前,必须核对线缆标识内容是否正确,线缆两头必须套上机打号码管。 对于有极性的线缆,必须区分极性进行终接,一般要求线缆的红色线接正,其他颜色的线接负。 2.3校接线 由于楼控系统中接线端子多,在校接线过程中应注意如下: 仪表校接线除设计规定可用500V兆欧表检测绝缘外,其余一律 不得用兆欧表,应用专用的测量仪器(常规的采用万用表); DDC箱及辅控箱内布线应用绝缘尼龙扎带捆扎,切忌用金属代 用,以防线乱而产生电容效应,导致误信号; 弱电接地保护与弱电接地取消静电网络应严格区别,绝不能混淆, 以防强电在瞬间对地短路对弱电系统的模块损坏; 为保证导线无损伤,剥线时应注意不要损伤到导线; 导线与端子排间采用焊接或压接方式,均应牢固可靠;

楼宇自动化系统

楼宇自动化系统 楼宇自动化系统(BAS)对整个建筑的所有公用机电设备,包括建筑的中央空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统,进行集中监测和遥控来提高建筑的管理水平,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 设计楼宇自动化系统的主要目的在于将建筑内各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、判断,采用最优化的控制手段,对各系统设备进行集中监控和管理,使各子系统设备始终处于有条不紊、协同一致和高效、有序的状态下运行,在创造出一个高效、舒适、安全的工作环境中,降低各系统造价,尽量节省能耗和日常管理的各项费用,保证系统充分运行,从而提高了智能建筑的高水平的现代化管理和服务,使投资能得到一个良好的回报。楼宇机电设备监控系统,作为智能建筑楼宇自动化系统非常重要的一部分,担负着对整座大厦内机电设备的集中检测和控制,保证所有设备的正常运行,并达到最佳状态。 补充: 摘要:智能建筑的概念和楼宇自动化系统简介,并列举了当今几大楼宇自控生产厂商的自控系统功能简介和实际运用。 一关于智能建筑 智能建筑的概念,在本世纪末诞生于美国。第一幢智能大厦于1984年在美国哈特福德(Hartford)市建成。我国于90年代才起步,但迅猛发展势头令世人瞩目。 智能建筑是信息时代的必然产物,建筑物智能化程度随科学技术的发展而逐步提高。当今世界科学技术发展的主要标志是4C技术(即Computer计算机技术、Contro控制技术、Communication通信技术、CRT图形显示技术)。将4C技术综合应用于建筑物之中,在建筑物内建立一个计算机综合网络,使建筑物智能化。4C技术仅仅是智能建筑的结构化和系统化。 智能建筑应当是: “通过对建筑物的4个基本要素,即结构、系统、服务和管理,以及它们之间的内在联系,以最优化的设计,提供一个投资合理又拥有高效率的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。智能建筑物能够帮助大厦的主人,财产的管理者和拥有者等意识到,他们在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报。”

楼宇自动化系统设计方案案例

楼宇自动化系统设计方案 一.系统概述 楼宇自动化系统(BAS)是智能建筑3A(有的定义5 A)系统中的重要一A(BA)大,厦自动化体系有智能末端检测,控制单元组成,通过工业标准的控制总线与楼宇控制中心相连接。其系统保证了机电设备和安全管理的自动化,对楼宇温度,照度等参数值进行测量并按照使用者的要求,迅速实施条件调节和综合管理,为用户提供舒适宜人,健康,温馨与高效的室内办公环境和可靠的安全保障,并能保证系统运行的经济性和管理的智能化的 XX市第一人民医院急救中心大楼总面积1800 平方米全部14层其大楼机电设备的运行及维护量大,为了适应新一代大楼的机电自动化要求,也从大楼的能源节约,有效管理出发,需建立一套与之相适应的完善的楼宇自控系统实现对办公楼供电,供水,空调,通风,照明,电梯等的监视与控制以及与安放,消防集成监视 1先进性 BAS系统在技术上必须处于国际领先地位,使系统能保持先进的技术,并具有系统扩展和更新的能力。 2实用性 BAS系统中具有各种各样的控制方法,检测元件等,而而对个具体的建筑必须充分考其功能的实用性,对特定建筑不实用的系统也是不现实的。

3经济性 除非特殊要求,一般建筑应在实现目标要求的前提下尽量提高性能价格比,降低系统成本。 在靠性 只有高可靠性才能保证整个系统的正常运作。系统须具有自动检测故障报捷和紧急事故自动处理能力。 5维护性 设计系统也必须考验选型产品的维护性,支持厂家产品多少以及国内掌握此技术人员的情况。保证系统启动后可连续的持续下去。 二系统设计原则及实现目标 1系统设计应以满客户要求,减低安装开支,最高经济效益为原则。 2稳定和准确地自动调节大厦内各项参数,为大厦内人员提供一流的工作和生活环境,提高大厦的舒适度和档次,体现系统的先进性。 3对大厦内各种重要的机电设备实现集中管理,使系统在全自动的状态下运行,监视各个系统的运行状态,大幅度地减少管理,维修和值班人员,从而降低设备运行成本,体现系统的节约型,实现中央管理与分散控制的最高要求。 4根据随时变化的需要自动管理设备的启停和工作状态,最大延长设备的使用寿命,同时最大限度节约能源,使系统的投资回收起期在3~4年之间 三系统设计依据