施工要求:

1、核对红线

根据设计要求和城市建设道路规划施工图所提供的红线位置,到现场确定具体实质位置,红线位置应不能偏离中心±50cm。

2、管道基础

(1)通信管道基础的中心线应符合设计规定,左右偏差应不大于10毫米。管道基础宽度应比管道组群宽度加宽100毫米(即每侧各宽50毫米)

(2)基础在浇灌混凝土之前,应检查核对加钢筋的段落位置是否符合设计规定,其钢筋的绑扎、衬垫等是否符合规定;并应清除基础模板内的杂草等物。浇灌的混凝土应捣固密实,初凝后应覆盖草帘等物并洒水养护。基础模拆除后,基础侧面应无蜂窝、掉边、断裂及欠茬等现象,如发现有上述缺陷,应进行认真的修整、补强等。

(3)管道基础必须夯实,铺10cm中粗砂底基,在地下水位较高和沙土地带,要求先回填30厘米6%水泥石粉,铺管后再填充中粗砂10cm,回土夯实,完工后不应有上下起伏及S弯。

(4)为减少施工土方量,管道斜坡方向最好与地面的斜坡方向一至,管道放坡高度一般控制在2‰—3‰,在过沟、过桥时可适当放宽,但最大不要超过15‰。

(5)通信管道基础的混凝土应振捣密实、表面平整、无断裂、无波浪、

无明显接茬、欠茬,混凝土表面不起皮、不粉化。

3、铺设管道

(1)、PVC管、蜂窝管其管身应光滑无伤痕,管孔无变形。

(2)、放管前应将管外凹状定位筋朝上放置,并严格按照管外箭头标志方向顺延,不可颠倒方向。

(3)、塑料管的组群管间缝隙宜为10-15毫米,接续管头必须错开,并保证管群的整体开头统一,直至进入窗口部分其形状应一致。窗口部分的堵抹要求与水泥管相同。

(4)、管与管的驳接方法与步骤:

A、管材红色方向标明箭头朝上涂胶水至划线处,再将直通一端内侧涂上胶水。将直通内的定位槽对准管外的定位筋插入,用木槌或短木棒打紧至管端划线处。

B、再在直通的另一端内侧涂上胶水,将另一管的管外涂上胶水至划线处,将管插入直通内,打紧至划线处。本工序务必注意接头两端管材上划有的红色方向箭头插在接头同一条定位槽内。

4、回填土

(1)、回填土前,应清除沟(坑)内遗留的杂物,回填土内不应含有直径大于5厘米的砾石碎砖等坚硬物。

(2)、管道顶部回填土在30厘米以上时,每次填30公分应用木夯排夯三遍,直至回填、夯实与原地表平齐。(3)、在市内主干道路的回土夯实,应与路面平齐,市内一般道路的回土夯实应高出路面5—10cm。

通信光缆线路工程施工技术标准和要求概览

通信线路工程施工规范 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意 图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米。 3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理 i

任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责 三、立杆: 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、 路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分。 2

管道和架空光缆布放规范

管道和架空光缆布放规范 撰写人:___________ 部门:___________

管道和架空光缆布放规范 特别说明:该规范主要适应于中国联通的光缆和管道工程施工 1.光缆的施工要求 1.1复测 (1)核对光缆路由走向、敷设方式及接头位置。 (2)复测路由地面距离,为光缆配盘、分配及敷设提供必需的资料。 1.2光缆留长 在现有管道内敷设光缆,为确保光缆安全,预留光缆尽量盘留在通信管道的人(手)孔内,基站留长按15米预留,冗余留长按15‰。预留,接头留长按10米/侧预留。为方便维护,放缆时应以接头井为1#,安顺序类推,逢5、10、15……5的倍数手孔,应安20m作预留。 1.3光缆检验 (1)施工单位在开工前应对运到工地的光缆、器材的规格、程式进行数量清点和外观检查,如发现异常应重点检查。对光缆、连接器等还应进行光学特性、电特性的测试。 (2)核对单盘光缆规格、程式及制造长度应符合订货合同规定的要求。 (3)光缆开头检验时,应核对光缆外端的端别,并在缆盘上做醒目标注。光缆端别的识别方法应符合下列规定:面对光缆截面,由领示 第 2 页共 2 页

色光纤按/顺时针排列时为A端,反之为B端。 (4)光缆现场检验光纤衰减常数、光纤长度。 (5)单盘光缆检验完毕后应恢复光缆端头密封包装及光缆盘包装。 (6)光纤连接器应具有良好的重复性和互换性。尾纤的长度应符合设计要求、外皮无损伤。尾纤各项参数应符合合同规定。连接器的损耗应符合合同规定。 1.4光缆敷设 (1)新建管道内光缆均采用硬塑料管保护,塑料管一次布放的长度以方便光缆穿放为原则。 (2)光缆弯曲半径应不小于光缆外径的10倍,施工过程中不小于20倍。 (3)布放光缆的牵引力应不超过光缆允许的张力80%,瞬时最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%,牵引力应加在光缆的加强件(芯)上。光缆布放过程中应无扭转,严禁打小圈、浪涌等现象发生。 (4)布放光缆必须严密组织并有专人指挥,牵引过程中应有良好联络手段。光缆布放完毕,应检查光纤是否良好。光缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。 (5)光缆穿入管道或管道拐弯或有交x时,应采用导引装置或喇叭保护管,不得损伤光缆外护层,光缆一次牵引长度一般不应大于1000米,超长时应采用∞字分段牵引。 第 2 页共 2 页

通信管道工程施工技术规范

通信管道工程施工技术规范(以下简称规范) 1、常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类:钢管管道、塑料管管道、水泥管管道。其中PVC-U塑管管道用本地网通信管道,HIPE硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。 2、土方工程 管道沟开挖时,与其它管线的隔距应符合设计要求。同时注意地下原有管 线安全,如煤气管道、自来水管、电力线等。 通信管道与其他管线最小净距值

注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于 1.5m; ⑵当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封 (3)在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不

能避免时 , 通信管道应作包封 ; (4)如电力电缆保护管时 , 净距可减至 0.15m 4、回填 通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容。并经 24 小时养护和隐蔽工程检验合格后进行 . 通信管道工程回填土,应符合下列规定: 1)、管道顶部 30cm 以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于 5cm的砾石、碎石等坚硬物; 2)、管道两侧应同时进行回填土,每回填土 15cm厚,应夯实; 3)、管道顶部30cm以上,每回填土 30cm厚,应夯实。 4)、回填土前,应先清除沟(坑)内杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。 5、人(手)孔、通道建筑砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、不应出现竖向通缝; 砖砌体砂浆饱满程度应不低于 80%砖缝宽度应为8— 12mm同一砖缝的宽度应一致; 砌块砌体横缝应为 15—20mm 竖缝应为 10—15mm 横缝砂浆饱满程度应不低于 80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象; 砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致。 6、铺设管道

光缆线路施工规范(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 光缆线路施工规范(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

光缆线路施工规范(通用版) 光缆线路施工是建设高质量光纤通信系统的重要环节 与电缆相比较,光缆质量轻、直径小,给施工带来便利,但光纤直径小、韧性差,又对施工机具、仪表和施工技术提出了更高的要求,增加了施工的难度。 中继光缆施工涉及的主要内容包括:路由复测、光缆敷设、光缆接续、工程测量,我公司将严格按照按以下规定、措施进行保障工程施工工艺及质量: 一、路由复测 路由复测是以施工图为依据进行复核。通过复测,确定光缆敷设的具体路由位置、丈量地面的准确距离,为光缆配盘、敷设和明确地段等提供必要的依据。保障措施如下: 1、按设计要求核定光缆路由走向、敷设方式、环境条件及中继站站址。

2、丈量、核定中继间的地面距离(管道路由要测出各人孔间距离) 3、核定穿越铁路、公路、河流、水渠以及其它障碍物的技术措施及地段,并核定设计中各具体措施实施的可能性。 4、核定“三防”(防机械损伤、防雷、防白蚁)地段的长度、措施及实施可能性。 5、核定青苗、园林等赔补地段、范围以及对施工困难地段“绕行”的可能性。 6、初步确定接头位置。 7、为光缆配盘、分囤及敷设提供必要的数据资料。 8、核定、修改施工设计。 9、绘图 绘图按下列步骤进行。 ①核定复测的路由、中断站(光放站)位置与施工图设计有无变动。对于变动不大的可利用施工图进行部分修改。 ②路由因路面变化等原因变动较大时,应重新绘图。

通信工程施工规范

通信工程施工规范 通信设备工程安装施工规范 根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规范 一安装工艺 1 机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢; 整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文 字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2 机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机 台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。 2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3 总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,

手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4 电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1) 水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm; 2) 垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 3) 走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 4.3 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。电缆放绑完毕后,应有盖板封住洞口,子口和盖板应用阻燃材料,其漆色宜与地板或墙壁的颜色一致。 4.4 安装沿墙单边或双边电缆走道时,在墙上埋设的支持物应牢固可靠,沿水平方向的 间隔距离均匀。安装后的走道应整齐一致,不得有起伏不平或歪斜现象。 4.5 安装槽道应符合下列规定: 1) 端正牢固,并与大列保持垂直; 2) 列间槽道应成一直线,从前向后看左右偏差不超过3mm; 3) 两外槽道拼接处水平度偏差不超过2mm; 4) 布放电缆及电源线的检查。 5 布放电缆 to correcting misunderstandings advocate good cadre style. 2, to carry out the "double" of human activities. Bangkun will implement "on

输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范

前言 本标准是根据国家经贸委行业[2003]22号文“关于下达2003年行业标准项目计划的通知”安排,由中国石油天然气管道工程有限公司会同中国石油天然气管道通信电力工程总公司对《输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范》(SY/T 4108-2005)进行制订。 本标准是在总结了我国多年来与输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)的工程实践,在广泛征求意见的基础上,经反复讨论、认真修改并最终审查定稿。本标准编写规则遵循现行国家标准《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》(GB/T 1.1)。 为了提高标准质量,使设计和施工工作更好地服务于工程,不断提高技术水平,请各单位在执行本标准的过程中,发现需要修改或补充之处,请将意见和资料寄河北省廊坊市金光道22号中国石油天然气管道工程有限公司(邮编065000)。 本标准共分5章和1个附录,主要内容包括范围,规范性引用文件,术语,工程设计,工程施工等。 本标准由石油工程建设施工专业标准化委员会提出并归口。 本标准设计部分由中国石油天然气管道工程有限公司负责解释。 本标准施工部分由中国石油天然气管道通信电力工程总公司负责解释。 本标准主编单位:中国石油天然气管道工程有限公司。 本标准参编单位:中国石油天然气管道通信电力工程总公司。 本标准设计部分主要起草人:董旭、王刚、高建章、邬俊华、刘长生。 本标准施工部分主要起草人:朱建新、张凤录、张金权、白喜章。

目次 前言 (Ⅱ) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语 (1) 3.1高密度聚乙烯硅芯管 HIGH DENSITY POLYETHYLENE SILICON TUBE(HDPE TUBE) (1) 3.2与管道同沟敷设 LAYING IN THE SAME TRENCH WITH PIPELINE (2) 4 工程设计 (2) 4.1一般规定 (2) 4.2光缆(硅芯管)穿跨越设计 (4) 4.3光缆(硅芯管)特殊地段保护 (5) 4.4光缆(硅芯管)附属工程 (5) 4.5标志 (6) 5 工程施工 (7) 5.1一般规定 (7) 5.2材料和设备检验 (8) 5.3路由复测与配盘 (9) 5.4光缆(硅芯管)敷设施工 (9) 5.5特殊地段施工 (10) 5.6交工验收 (11) 附录A (13)

光缆和管道的施工规范

光缆和管道的施工规范 1 .光缆的施工要求 1 .1复测 (1) 核对光缆路由走向、敷设方式及接头位置。 (2) 复测路由地面距离,为光缆配盘、分配及敷设提供必需的资料。 1 .2光缆留长 在现有管道内敷设光缆,为确保光缆安全,预留光缆尽量盘留在通信管道的人( 手) 孔内,基 站留长按15米预留,冗余留长按15 %。。预留,接头留长按10米/侧预留。为方便维护,放缆时应 以接头井为1#,安顺序类推,逢5、10、15……5的倍数手孔,应安20m 作预留。 1 .3 光缆检验 (1) 施工单位在开工前应对运到工地的光缆、器材的规格、程式进行数量清点和外观检查,如 发现异常应重点检查。对光缆、连接器等还应进行光学特性、电特性的测试。 (2) 核对单盘光缆规格、程式及制造长度应符合订货合同规定的要求。 (3) 光缆开头检验时,应核对光缆外端的端别,并在缆盘上做醒目标注。光缆端别的识别方法应符合下列规定:面对光缆截面,由领示色光纤按/顺时针排列时为A 端,反之为B 端。 (4) 光缆现场检验光纤衰减常数、光纤长度。 (5) 单盘光缆检验完毕后应恢复光缆端头密封包装及光缆盘包装。 (6) 光纤连接器应具有良好的重复性和互换性。尾纤的长度应符合设计要求、外皮无损伤。尾 纤各项参数应符合合同规定。连接器的损耗应符合合同规定。 1 .4 光缆敷设 (1) 新建管道内光缆均采用硬塑料管保护,塑料管一次布放的长度以方便光缆穿放为原则。 (2) 光缆弯曲半径应不小于光缆外径的10 倍,施工过程中不小于20 倍。 (3) 布放光缆的牵引力应不超过光缆允许的张力80 %,瞬时最大牵引力不得超过光缆允许张 力的100 %,牵引力应加在光缆的加强件( 芯) 上。光缆布放过程中应无扭转,严禁打小圈、浪涌等现象发生。

通信架空管道直埋光缆线路工程施工规范

架空、管道、直埋光缆线路工程施工规范 第一部分架空光缆线路工程施工规范根据工程的特点,结合不同的施工工序,拟定不同的质量控制点。应按照这些控制点实施逐点控制,依据设计和相关规范要求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量符合工程总体验收标准之目的。 1、杆路 1) 路由复测 施工单位应对所施工的工程进行复测丈量,以设计单位提供的施工图设计为依据,确定杆路路由的具体位置、准确长度以及每根电杆的杆位,确定线路穿越障碍物的具体位置和相应保护措施,复测中继段距离时,应根据地形起伏,核算包括接头重叠长度、各种必要的预留长度在内的敷设总长度,并确定接头的具体位置。监理工程师采用见证或巡视的方法,检查复测所取得的数据是否与施工图纸相一致,以及复测单位所采取的纠偏技术措施,出现设计文件和施工图纸与实际要求不一致或其他必须变更设计才可以满足施工要求时,施工单位需现场通知监理单位并通过设计变更后才能进行下一工序的施工。 (2) 杆距 电杆间的距离按设计规定,允许±5m偏差,但不得随意加大设计杆距。

(3) 电杆的垂直度 利用简易量具检查电杆的垂直度。直线段的电杆轴心线应上下垂直,其位置应在路由的中心线上,左右偏差应不大于50mm。 水泥电杆杆路的角杆向线路转角点内移100~150mm。因地形限制而不能内移或装撑木的角杆可不内移。 终端杆竖立后应向拉线侧倾斜100~200mm. (4) 杆根装置 施工时,监理必须及时检查杆根装置的装设。水泥电杆的杆根装置有卡盘和底盘两种,卡盘用“U”形抱箍固定在距地面400mm处。杆跟装置的安装应符合如下规定: ①直线路由上电杆杆根用的卡盘一般装在线路的一侧,相邻电杆均用卡盘时应交错装设;杆距长度不等时,装在长杆档的一侧。 ②角杆、终端杆根仅用一块卡盘时,装在拉线的反侧,与拉线方向呈“T”形垂直。用二块卡盘时,下装置装在电杆拉线侧,上装置装在拉线方向反侧。上下装置与拉线方向呈“T”形垂直。 ③在水稻田和松软的地段用水泥卡盘和水泥底盘固根,在水洼地、鱼塘、水流易冲刷的低洼地带的电杆,要做石护墩。 ④在泥土容易坍塌沉陷的地方和堤岸下、坡地、水塘边、溪沟附近等有被水冲掉杆根泥土等地方立杆时,采用围桩法或砌石护墩进行加固,在杆根泥土有可能被水冲刷不能存留的地方,采用水泥护墩进行加固。 3) 拉线

(完整版)通信线路工程施工技术规范(新)

通信线路工程施工技术规范 通信线路工程 施工技术规范 一、施工测量 1.各施工班组进场后,根据初步设计为依据的前提下,以安全、稳固,便于维护,便于施工、减少投资等综合因素考虑选择路由,进行测量,测量时杆距为45-55米,无其他特殊情况不得小于45米、大于55米; 2.杆路跨越公路、铁路、河流两侧不能设角杆; 3.杆路跨越村路、县道应距公路路界5米外立杆,省道应距公路路界10米外立杆,测量时注意与原杆路保持倒杆距离; 4.测量时杆距为70-100米两端做终端拉线,100-120米两端做三方拉(加辅助线),120米以上两端做门形杆(8米电杆)。 二、打洞、立杆、挖沟 1.立杆,附注洞深:7米杆综合土1.5米,软石1.4米,坚石1.2米;8米杆综合土1.6米,软石1.5米,坚石1.3米;9米杆综合土1.7米,软石1.6米,坚石1.4米;10米杆综合土1.8米,软石1.7米,坚石1.5米; 2.杆洞土质如为坚石,洞深1.2米,另做石护墩保护; 3.立杆应做好相关安全工作; 4.立杆人员8-10人; 5.准备好立杆工具;

6.必须开好马槽、清理杆洞; 7.杆路不得有眉毛弯、S弯、梅花桩,杆根偏差不可以大于5厘米; 8.角杆杆根必须内移15厘米,杆稍向外偏移25度; 9.与高压线交越时,两端杆子在立杆前应先做好穿心地气线; 10.杆稍顶是空洞的,必须先用水泥浆堵好; 11.跨公路等特殊情况根据地形实际情况配杆。 三、吊线布放、拉线规格及程式 1.布放吊线时应用千斤顶或转盘布放,严禁打圈及死结; 2.与电力交越时,施工前应先做好防护措施; 3.吊线离地面高度不得低于3.5米,过公路不得低于5.5米,过铁路不得低于7.5米; 4.双方拉每隔8档一个,四方拉每隔32档一个,如遇到角杆时需前后移动2根电杆,遇到特殊情况时可前后移动; 5.拉线位置要打在角平分线上,角拉、双方拉、四方拉必须做拉线地气; 6.角深在7米以下装7/2.6拉线一条,7米以上装7/2.6拉线两条。 四、光缆敷设 1.杆路每隔500米需安装预留支架,每个支架盘留10-12米光缆; 2.挂钩间隔为50公分,必须全部一致;

管道和架空光缆布放规范

光缆和管道的施工规范 特别说明:该规范主要适应于中国联通的光缆和管道工程施工 1.光缆的施工要求 1.1复测 (1)核对光缆路由走向、敷设方式及接头位置。 (2)复测路由地面距离,为光缆配盘、分配及敷设提供必需的资料。 1.2光缆留长 在现有管道内敷设光缆,为确保光缆安全,预留光缆尽量盘留在通信管道的人(手)孔内,基站留长按15米预留,冗余留长按15‰。预留,接头留长按10米/侧预留。为方便维护,放缆时应以接头井为1#,安顺序类推,逢5、10、15……5的倍数手孔,应安20m 作预留。 1.3光缆检验 (1)施工单位在开工前应对运到工地的光缆、器材的规格、程式进行数量清点和外观检查,如发现异常应重点检查。对光缆、连接器等还应进行光学特性、电特性的测试。 (2)核对单盘光缆规格、程式及制造长度应符合订货合同规定的要求。 (3)光缆开头检验时,应核对光缆外端的端别,并在缆盘上做醒目标注。光缆端别的识别方法应符合下列规定:面对光缆截面,由领示色光纤按/顺时针排列时为A端,反之为B端。 (4)光缆现场检验光纤衰减常数、光纤长度。 (5)单盘光缆检验完毕后应恢复光缆端头密封包装及光缆盘包装。 (6)光纤连接器应具有良好的重复性和互换性。尾纤的长度应符合设计要求、外皮无损伤。尾纤各项参数应符合合同规定。连接器的损耗应符合合同规定。 1.4光缆敷设 (1)新建管道内光缆均采用硬塑料管保护,塑料管一次布放的长度以方便光缆穿放为原则。 (2)光缆弯曲半径应不小于光缆外径的10倍,施工过程中不小于20倍。 (3)布放光缆的牵引力应不超过光缆允许的张力80%,瞬时最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%,牵引力应加在光缆的加强件(芯)上。光缆布放过程中应无扭转,严禁打小圈、浪涌等现象发生。 (4)布放光缆必须严密组织并有专人指挥,牵引过程中应有良好联络手段。光缆布放完毕,应检查光纤是否良好。光缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。 (5)光缆穿入管道或管道拐弯或有交*时,应采用导引装置或喇叭保护管,不得损伤光缆外护层,光缆一次牵引长度一般不应大于1000米,超长时应采用∞字分段牵引。 (6)光缆放置在规定的托架上,并应留适当余量,避免光缆绷的太紧。接头所在人(手)孔内的光缆预留后应符合设计要求。预留光缆应按规定的位置妥善放置。 (7)架空光缆的预留在接头杆处预留,其两侧电杆作适当预留,预留长度15--20m;过河架空光缆,河宽大于30m的河流两岸各余留15—20m,架空段每10个杆档光缆余留15-20m。过河光缆余留在河岸的第一根杆子的邻杆上:接头余留应在接头杆上,各个接头点余留 10m。 1.5光缆的保护 (1)人(手)孔内的光缆采用蛇型软管(或塑料软管)保护,并绑在电缆托架上。

GB-50374-2006-通信管道工程施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京 中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准 《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二oO六年十二月十一日 前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生 目次 1总则…………………………………………………(1 2器材检验…………………………………………………(2 2.1一般规定………………………………………………(2 2.2水泥及水泥制品…………………………………………(2 2.3砂………………………………………………………(3 2.4石子……………………………………………………(4 2.5砖………………………………………………………(4 2.6砌块……………………………………………………(5 2.7水………………………………………………………(5 2.8水泥管块………………………………………………(5 2.9塑料管及配件……………………………………………(6 2.10钢材、钢管与铁件………………………………………(9

通信光缆施工规范

近年来通信光缆施工及维护技术得到了广泛的提高,特点鲜明,通信光缆施工产业发展前景看好,同时业内也有很多值得思考的问题有待解决,以下为通信光缆施工规范详细说明: 一、通信光缆施工规范架空光缆敷设要求 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作u型伸缩弯,大约每1公里预留15米。 3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。 4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。 5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。 6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。 7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。 二、通信光缆施工规范管道光缆敷设要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设, 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。 5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用pvc胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和odf架上均采用塑料标志牌以示区别。

通信光缆施工规范具体要求

通信光缆施工规范具体要求 一、通信光缆施工规范 1、架空光缆敷设要求 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作u型伸缩弯,大约每1公里预留15米。 3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。 4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。 5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。 6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。 7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。 2、管道光缆敷设要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。 5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。

6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用标志牌以示区别。

通信管道工程施工标准及检查验收技术规范

通信管道工程施工标准及验收技术规范 一器材检验 一.水泥及水泥制品 (1)各种标号的水泥应符合国家规定的质量标准,工程施工中不得使用过期的水泥,严禁使用受潮变质的水泥。 (2)水泥凡无产品出产证明或无标记的以及存储时间超过三个月或有变质迹象的,使用前,均应进行试验签订,依据签订情况确定使用方案或另行更换。 (3)钢材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,不得有锈片剥落或严重锈蚀。 (4)管材的材质、规格、型号应符合设计文件规定,管的内径负偏差应不大于1毫米,管孔的内壁应光滑无节疤、无裂缝。 (5)各种管材的管身及管口不得变形,接续配件齐全有效,承插管的承口内径应与插口外径吻合。 (6)各种铁件的材质规格及防锈处理等均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲|、飞刺、断裂或破损,铁件的防锈处理和—曾均完整,表面光洁,无脱落、无气泡等缺陷。 (7)人(手)孔铁盖装置(包括外内盖口圈的规格应符合标准图的规定,铁盖与口圈应吻合,盖合后应平稳、不翘动,铁盖的外缘与口圈的内缘间隙应大于3mm,铁盖与口 圈盖合后,铁盖边缘应高于口圈1—3毫米。 (8)人(手)孔内装设的铁支架及电缆托板应用铸钢或型钢制成,不得用铸铁制造。 (9)人(手)孔内设置的拉力环(拉缆)环,应用φ16普通碳素钢制造,全部做镀锌处理,不应有裂纹、节瘤、锻接等缺陷。 (10)通信管道工程用的石料,应符合下列规定,石料中不得有树叶、草根、木屑等杂物。 (11)通信管道工程用水,应使用可供饮用的水,不得使用工业废污水及含有硫化物的泉水。 二工程测量 (1)施工前必须依据设计图纸和现有交底的控制据点进行通信管道及人(手)孔位置的复测,并按施工需要应钉设据点。 复测钉设的桩板应符合下列规定: ⑴自人(手)孔中心3—5米处开始,沿管线每隔20—25米宜设一桩(板)。 ⑵桩点设置应牢固,顶部宜与地面平齐。 三土方工程 1.通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位及时提出,待有关单位处理后可继续施工。 2.挖掘洞(坑)如发现埋藏物特别是文物古墓等必须立即停止施工,并负责保护现场,与有关部门联系妥善解决后,方可继续施工。 3.通信管道工程施工现场堆土,应符合下列要求: ⑴开凿的路面及挖出的石块等应与泥土分别堆置。 ⑵堆土高度不宜超过1.5米。 ⑶土堆的坡脚边应距沟(坑)边40厘米以上。 ⑷挖掘通信管道时(沟坑)严禁在有积水的情况下作业,必须将水排故后进行挖掘 工作。 ⑸施工中室外最低气温在零下5℃,对所挖的沟(坑)底部应采取有效的防冻措施。

通信光缆线路项目施工标准规范-(2014年修订版)

光缆线路工程施工规范 一、电杆安装 1、为了确保架空光缆线路的安全、稳定、可靠,一般要求杆路离开水渠10m以外,离开县道、省道20m以外,离开国道、高速公路50m以外,当与其它通信杆路平行靠近时,一般应保持有10m的有效间距,与其它管线、直埋线路应保持3米的距离,一些特 路和铁路等可根据实际地形选用杆高,杆高选用必须符合架空光缆线路最低线条及跨越其它建筑物的最小垂直净距标准,架空线路与其他电力交叉跨越平行时的间隔距离的要求详见下表:

于17.5条)。当线路路由受地形或其它障碍物的原因杆档距离在120米以上,按长杆 档考虑装置辅助吊线,应选用9米以上的电杆;当杆挡距离小于120米以下时,应考 虑选用8米以上的电杆; 4、角杆应在线路转角点内移10-15cm,因地形限制装设撑杆的角杆可不内移,吊线收紧后,角杆应向拉线方向倾斜半个杆梢左右;终端杆竖立后应向拉线侧倾斜10-20cm; 5、直线杆路的电杆位置应在线路路由中心线上,电杆中心线在路由中心线的左右偏差应不大5cm,电杆本身应上下垂直,不允许有眉毛或“∽”弯; 6、电杆埋深必须符合下表要求: 9、电杆杆号必须面朝公路,并按照光缆线路A端到B端的方向递增编号,字体为白底黑色宋体,最下面字体距地面2.5米。具体要求及杆号模板如下:

二、拉线安装 1、角杆拉线抱箍应装在吊线上面间距为10cm;终端拉线与吊线共用一个抱箍,距杆梢50cm,特殊情况下不能小于25cm。 2、杆上需装设两条吊线时,终端杆两个拉线抱箍间距为40cm; 3、双方拉线抱箍应装在吊线下面10cm;四方拉线顺拉抱箍应装在吊线下面10cm,侧拉线抱箍应装在四方拉顺拉线下面10cm; 4、拉线上把采用卡固法,使用三个U形卡子(即钢丝扣)各间距为100mm,再隔150mm 采用3.0铁线另缠封尾5圈,具体做法详见下图:

通信工程施工管理规范(发布)

工程施工管理规范 2016年4月

工程施工管理规范 一、目的 明确工程施工过程中技术指导标准和工艺质量检查的依据,统一工程施工行为,保证施工质量。 二、范围 本规范适用于公司组织实施的所有工程项目的施工,根据施工环境和产品的不同,该规范分为室内部分和室外部分及基站覆盖延伸系统部分。若本规范与客户的标准和要求有出入时按照客户标准执行。 三、责任 1、分公司/办事处副经理(或工程负责人)是所属区域工程项目施工管理的第一责 任人。 2、现场督导负责工程施工过程中的相关的具体工作。 四、管理 (一)施工环境要求 1、施工区域的井道、楼板、墙壁等不得渗水。 2、施工区域及其附近严禁存放易燃易爆等危险品。 (二)施工准备 施工前,项目负责人必须制定施工计划表、开工报告等相关文件。根据项目特点,在人力、物力、技术、组织、时间和空间等各个方面,作出合理的安排。 (三)现场交底 施工前由设计人员对督导人员及施工人员进行现场交底,内容包括: 1、安全交底。 2、工程特点:施工现场特征,影响施工因素,施工难易程度和施工工艺要求等。 3、技术要求:系统原理图、施工平面图以及施工技术要求等,给出较详细的说明。 (四)标准规范

A、室内部分 1、总则 1、为保证系统能够可靠运行,对于不同的楼宇按照下面的要求参照本规范及相关作业指导书进行施工。 1.1条件较好的楼宇:楼宇品质较高,有标准的弱电路由,如新建的高档商务办公楼。必须严格按照本规范进行施工和验收。 1.2条件一般的楼宇。对于施工规范可以适当放松,主要是在工程质量方面,开通效果应严格执行验收规范。 1.3条件恶劣的楼宇:如2万平米以下的小型楼宇,结构较为复杂,无弱电路由,施工情况较为复杂、困难。工程质量尽量按照施工规范来进行,但必须满足运营商验收要求。 2、主机安装 2.1 安装位置要求: 2.1.1安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰; 2.1.2主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 2.1.3主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 2.1.4主机安装在室内。安装主机的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 2.1.5主机挂壁式安装时,主机底部距离地面为1.5米,在移动机房、交换机房等特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在同一水平线上;多部设备并排安装时,设备之间应相距20cm以上。 2.1.6主机落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米,在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调。 3、天线部分的安装 3.1 天线支架安装: 3.1.1各类型天线支架应结实牢固,支掌杆要垂直,横担要水平,安装位置要符合设计方案; 3.2 天线安装:

光缆和管道的施工规范

光缆和管道的施工规 1.光缆的施工要求 1.1复测 (1)核对光缆路由走向、敷设式及接头位置。 (2)复测路由地面距离,为光缆配盘、分配及敷设提供必需的资料。 1.2光缆留长 在现有管道敷设光缆,为确保光缆安全,预留光缆尽量盘留在通信管道的人(手),基站留长按15米预留,冗余留长按15‰。预留,接头留长按10米/侧预留。为便维护,放缆时应以接头井为1#,序类推,逢5、10、15……5的倍数手,应安20m作预留。 1.3光缆检验 (1)施工单位在开工前应对运到工地的光缆、器材的规格、程式进行数量清点和外观检查,如发现异常应重点检查。对光缆、连接器等还应进行光学特性、电特性的测试。 (2)核对单盘光缆规格、程式及制造长度应符合订货合同规定的要求。 (3)光缆开头检验时,应核对光缆外端的端别,并在缆盘上做醒目标注。光缆端别的识别法应符合下列规定:面对光缆截面,由领示色光纤按/顺时针排列时为A端,反之为B端。 (4)光缆现场检验光纤衰减常数、光纤长度。 (5)单盘光缆检验完毕后应恢复光缆端头密封包装及光缆盘包装。 (6)光纤连接器应具有良好的重复性和互换性。尾纤的长度应符合设计要求、外皮无损伤。尾纤各项参数应符合合同规定。连接器的损耗应符合合同规定。

1.4光缆敷设 (1)新建管道光缆均采用硬塑料管保护,塑料管一次布放的长度以便光缆穿放为原则。 (2)光缆弯曲半径应不小于光缆外径的10倍,施工过程中不小于20倍。 (3)布放光缆的牵引力应不超过光缆允的力80%,瞬时最大牵引力不得超过光缆允力的100%,牵引力应加在光缆的加强件(芯)上。光缆布放过程中应无扭转,禁打小圈、浪涌等现象发生。 (4)布放光缆必须密组织并有专人指挥,牵引过程中应有良好联络手段。光缆布放完毕,应检查光纤是否良好。光缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。 (5)光缆穿入管道或管道拐弯或有交叉时,应采用导引装置或喇叭保护管,不得损伤光缆外护层,光缆一次牵引长度一般不应大于1000米,超长时应采用∞字分段牵引。 (6)光缆放置在规定的托架上,并应留适当余量,避免光缆绷的太紧。接头所在人(手)的光缆预留后应符合设计要求。预留光缆应按规定的位置妥善放置。 (7)架空光缆的预留在接头杆处预留,其两侧电杆作适当预留,预留长度15--20m;过河架空光缆,河宽大于30m的河流两岸各余留15—20m,架空段每10个杆档光缆余留15-20m。过河光缆余留在河岸的第一根杆子的邻杆上:接头余留应在接头杆上,各个接头点余留10m。 1.5光缆的保护 (1)人(手)的光缆采用蛇型软管(或塑料软管)保护,并绑在电缆托架上。 (2)所选用的管必须清洁、干净。 1.6站光缆 (1)站光缆应做标志,以便识别。光缆在站应选择安全位置,当处于

通信管道工程施工与验收技术规范标准

. 通信管道工程施工及验收技术规讲义 1.概述(P1) 通信管道工程施工及验收技术规(以下简称规),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。 1.1常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类: 其中PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE 硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。 1.2 通信管道工程施工流程

. . . . 通信管道施工流程图

1.3通信管道工程常用术语 (1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种: ① P0.27.5(软练325#) ② P0.32.5(软练425#) ③ P0.42.5(软练525#) (2)混凝土标号:普通混凝土标号分为C10、C15、C20、C25、C30五种。(每立方米配合比见附表) (3)水泥沙浆标号:分为M2.5、M5、M7.5、M10及素浆五种。(每立方米配合比见附表) (4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。 (6)水准点:测量标高时选定的基准点。 (7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。 2.器材检验 2.1一般规定 2.1.1通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。发现质量问题应及时处理。 2.1.2凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,禁止在工程中使用。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的器材。

管道光缆施工规范

光缆单盘测试 一.通信线路工程必须进行光(电)缆单盘检验测试。 光缆出厂前要进行电气特性:衰减、绝缘电阻;机械性能:拉伸、冲击、反复弯曲、振动;温度特性;渗水性能等检测。 电缆出厂前要进行电气特性:环阻、绝缘电阻、工作电容、衰减等;机械性能:拉伸、侧压、冲击、反复弯曲;温度特性;线对组合与色谱;气闭性能等检测。 本节光(电)缆单盘测试是指运到工地分屯点的检测: 1、单盘测试前应对到货光(电)缆进行外观检查、以确定在运输过程是否受损。 2、光(电)缆开头检测,应核对光(电)缆型号、端别(电缆100对及以上)、盘长、 盘号、出厂检测记录,并将端别和新编盘号在盘架上作醒目标注,端别按设计规定或厂商的判别方法进行确定。 ?3、光(电)缆单盘测试测试项目及指标均应符合设计要求: ?A、光缆单盘测试:一般只测传输衰减一项,但采用G655.单模光纤,其传输速率达到10Gb/s以上时,还应测试偏振模色散(PMD)。该两项测试均要求逐盘逐纤100%测试,测试完毕应密封光缆端头。单盘光缆测试完毕,可随机抽几盘光缆进行熔接检验,接续困难(指标偏高)应分析原因。 ?B、电缆单盘测试:一般应测:环阻、绝缘(有否混线、绝缘不良、地气、断线等坏线对)线间电容、固有衰减、电缆气压(出厂时充气电缆充有30-50kpa的气压),单盘电缆测试完毕应密封电缆端头,充气电缆并充气。 ?4、对单盘测试结果施工单位和监理单位应共同签认,若达不到要求(在确信数据准确无误时),要求承包单位及时通知供货商并报业主,请供货商确认。 ?案例11分析:某长途光缆工程,施工单位进行光缆( 48芯)单盘检测,其中一盘有2芯在1550nm波长处,衰耗达0.37dB/km严重超标,施工单位与监理人员共同签认该盘光缆测试记录。为赶工期,施工单位于次日凌晨开始工作,错将该盘光缆运到现场。当监理人员按正常工作时间到达工地时,施工单位告知已将有问题的光缆吹进管道。为此,监理人员要求施工单位将有问题的光缆吹出来,同时要求施工单位给业主打报告,更换光缆(光缆由业主负责采购)。判断下列说法正确与否: