一、热水系统的水温设置

加热设备(可视作热交换器或热储水箱)出水口的水温,一般的设置温度为不低于55℃。热水保温水箱的温度一般的设置温度为不低于50℃。

为了降低能耗,热水系统可根据实际使用需要和季节情况做调节:冬季温度一般设置为50~55℃;夏季温度设置为43~45℃。电加热自动温度控制器设置温度上限温度为45℃,下限温度为38℃,就是在水温低于38℃时电加热自动投入时,当水温达到45℃电加热器自动切断,冬天打为自动状态,夏天可以关闭电加热。(采用有辅助加热器的热水系统,设置电辅助加热设备须是水电分离的)。

二、热水系统的供水压力设置

检查客房热水的实际水温和冷热水压力,特别要留意热水的供水末端房间的热水出水温度和供水压力;要求客房配水点水温不低于设定温度42℃,出热水时间不超过10秒,热水压力不低于0.2MPa压力。要求冷热水压力相匹配,压力控制以满足最高楼层的供水压力不小于0.1MPa为准。

1、热水供水按变频恒压供水设计,按不同的楼高选用不同扬程、流量的变频泵,并一用一备。变频多级供水泵安装在热水箱的出水口位置。所有安装的变频泵都须有水泵基座,并安装有橡胶接头连接及减振处理。

2、热水箱放在屋面的上行下给供水设计的,热水供水泵的压力设定可选在0.15MPa~0.20MPa左右。但如果上行下给方式供水导致最低楼层供水压力过大的,必须安装有减压阀。水压控制须冷、热水压力相匹配。

3、热水箱和供水泵设置在地下的,供水泵的压力设定调试至管道各出水口的压力保持在0.25MPa~0.40MPa ,扬程:(楼高*1.5 ),流量:大于30m3/h 。

金号空气源热泵--(简易操作说明)

(一).操作面板

(二).按键操作说明:

△开/关键:在开机状态按此键则关,反之亦然;

△模式键:选择温度或压缩机延时工作时间设定模式;

△查询键:按住此键10秒不放,系统进入查询状态,按上升/下降键可以查询故障;

△强制化霜键:控制系统强制进入化霜状态,当室外环境温度特别低,换热器结霜比较严重,需化霜时,可按此键进入化霜状态,强制除霜;

△上升/下降键:此键用来调整温度高低或调整压缩机延时开机时间,在开机状态下初始温度显示50℃,每按一次温度上升或下降1度,温度设定围为40℃-55℃,如按住上升键10秒不放,设定温度可以上升至60℃。

注:进入查询状态,左边两数码显示序号,右边两数码显示温度及故障代码,具体显示如下:

清华同方空气源热泵--(简易操作指南)

防冻风机2化霜器风机1蓄热泵排气

高压

低压

水流

报警

冷排

选项

回水阀

出水

进水

回水2

水箱

环境

辅热器压缩机补水泵

功能1功能2功能3功能4功能5

工作停止

上电后,面板上的数码管显示 以及发光二极管指示灯全亮,表明面板所有提示正常。

二、功能键的操作说明

1、 查看主模块一、二级菜单参数:

连续按“选项”键,模块号位显示“1”,表示[功能1],按确认键“”,进入[功能1],按“选项”键,选择1或选择2,按“

进入一级或二级菜单显示,按“选项”键逐个查看“0-F ”的参数,再按“”键退出。(注:一级菜单的第3项未定义,显示为“□

□” )

2、 一级菜单参数的写入:

连续按“选项”键,模块号位显示“2”,表示[功能2],按确认键“ ”键,显示“000”,提示输入密码,输入正确的用户密111”),再按“

”进入一级菜单参数设定,如果密码不对则提示“C CCC ”。

进入一级菜单参数设定时,“选项”键被定义为菜单项目选择。“ ”移位键,“ ”数据增加,“ ”数据减小。设定参数有限幅功能,超过上限以上限值为准,低于下限以下限值为准,数据输入围详见附表一。待参数设定后按“”键将0-F 参数写入主

机,并提示“EEE ”。

附表一:一级菜单容:

说明 项目

默认值 围 0 制热进水控制温度 45℃ T 进=35-60℃

1

控制温度回差

2.0℃

1-3.5℃

2 当压缩机连续工作N(在此项设定)小时,且进水温

度<“制热进水控制温度-1”时开辅助电热器

2小时1-24小时

3 未定义

4 热水循环温度35℃20-50℃

5 蓄热循环泵启动后靶流延时30S 10-254S

6 启动辅助电热器时环境温度值12℃5-20℃

7 启动辅助电热器时进水温度值35℃0-60℃

8 制热下班防冻启蓄热循环泵进水温度4℃2-8℃

9 制热下班防冻启辅助电热器进水温度2℃1-4℃

A 制热退出防冻进水温度值10℃8-15℃

B 蓄热水箱温度控制功能选择0 0/1

C 蓄热水箱水位控制功能选择0 0/1

D

E 远程控制功能选择0 0/1

3、读出/修改本码

连续按“选项”键,模块号位显示“4”,表示[功能4],按确认键“”,进入[功能4],提示“4 111”,表示密码为“111”,如果改变密码,按“”移位键,“”数据增加,“”数据减小,输入数据,按“”键写入。

注:任何时候按键停留时间>30S,主机会自动退出查键过程。

4、硬故障的按键解除

在热泵机组出现靶流、低压频繁、排气频繁、高压故障后,可以不重新上电,而通过按键的方法来重新启动该系统。当人工排除这些故障后,连续按三次“”键,当数码管出现“- - - - -”提示后,可以消除各上面故障的标志,并且重新启动该系统。当没有全部排除上述故障时,按“”键无效,其它故障按“”键无效。

三、需要查看水箱水位

当需要查看水箱水位时,按“”键,在显示面板上提示水箱水位,当提示“H ===”表示水箱水位超过高水位;“H -_ _ _”表示水箱水位在高水位与低水位之间;“H”表示水箱水位低于低水位,需要补水,再次按“”键,退出水位提示,如果不按键,显示5秒钟后自动退出。当有水箱水位报警时,面板自动显示报警信息“H FAL”。

四、手动除霜

在系统处于下班的状态下可以执行手动强制初霜,具体操作如下:

⑴连续按“”三次,显示面板显示“CS”并闪烁,2秒后系统进入除霜,化霜电热器开启;当需要退出除霜时,连续按

“”三次,系统退出除霜,化霜电热器关闭。

⑵当手动除霜的时间超过9分钟时,系统会自动退出除霜,化霜电热器关闭

⑶在手动除霜的过程中,当系统检测到化霜超温信号时,系统会自动退出除霜,化霜电热器关闭。

恒热空气源热泵--(简易操作指南)

一、操作与使用

1、热泵机组上电,线控器液晶屏初始化后,显示各参数如下:

时钟:00:00, 模式:自动, T5:水箱温度,此时水箱没水,显示温度与环境一样, 在线机组数:并联机组总数, 水位:空

2、时钟设定:设置到当时时间

按下时钟按键一次,则选定时钟的小时进行调整,时钟的小时以1Hz 频率闪烁,通过“增加”和“减少”按键来调整小时,再按“时钟”

按键一次,则选定时钟的分钟进行调整,时钟的分钟以1Hz 频率闪烁,通过“增加”和“减少”按键来调整分钟,再按“时钟”按键一次,确定时钟调整,推出时钟调整状态。

3、出水温度设定

用来设定出水温度,按压水温设定键后才能通过增加,减少按键设定。

出水温度设定围:48~60℃,默认值为56℃

4、水位设定

用来设定水箱补水水位,按压水位设定键后才能通过增加,减少按键设定。

水位设定围:50%,75%,100%,水位显示如下:

5、循环水温设定

用来设定水箱保温进入温度条件,按压循环水温设定键后才能通过增加,减少按键设定。

循环保温开启温度设定围:40~48℃,默认值为45℃

二、循环保温说明

循环保温开启需同时满足温度和水位两个条件:当水箱水温低于循环设定温度,且水箱水位高于设定水位的下一档(也即,当设定水位为满水位时,实际水位高过75%水位时,即满足循环水位条件)。循环加热到达设定水温后即退出。

如何使空气能热泵热水器运行更节能、省钱

如何使空气能热泵热水器运行更节能、省钱 在十几年的推广应用中,商用空气能热泵热水器应用在酒店、宾馆、学校、医院等用水量大的地方突显成效,主机的工作时间多数达到总时数50%以上,性价比合理体现。在黄河流域以南地域的不完统计,一般对用户的保证为全年平均每吨水用电在13度,与其它常规能源比有明显的优势。 实际应用中主要是大循环加热方式、定温放水加热方式、直接过水加热方式和静止加热方式四种,以上四种加热方式分别就应用效果简要分析。 大循环加热方式的特点是系统简单,施工方便、投资小,适用于集中用水的场合,一箱水用完,再放满水进行加热,是节能明显的方案。如果是连续用水随时补水就会因温差加热控制主机启动长期工作在高温段40-55度,是系统工作COP值最低的温区,没有明显的节能效果,这类用户的结论是空气能不节能,等于花高价买了电锅炉。所以大循环加热方式在连续用水的工作环境,不可采用。 定温放水实际上是把加热水箱和储热水箱分开的制水和用水分开的加热系统,加热水箱可以是内置盘管的静止加热方式,也可以是循环加热方式。当加热箱小水箱的水达到了设定的温度就向储热水箱大水箱中放水;当大水箱中满水时,小水箱继续加热作补水储备,也就是说大水箱必须有容积满足小水箱的容积,同时小水箱水达到设定温度值二个条件才可以。这种加热方式充分分挥了热泵的优势,从自来水的初始水温加热到设定水温平均能效最高。我们曾多次提到空气源热泵是泳池加热的首选,泳池水要求26度,空气源热泵在标准工况下进行恒温加热,5度左右温差恒温加热能效可达到8。所以定温放水加热方式是空气能热泵热水器系统最节能的最可靠的加热方式。这种方式系统比大循环复杂,控制上要求较高、成本稍高,但高出的初投资和节能效果上比是最合理的。 直出水机在稳定的自来水压力和较高的环境中况下直出设定温度热水的空气能热水系统,一种采用电子控制电动阀变化开启度的方法变化出水量,保证出水温度的方法;另一种是通过主机系统工作变化,采样后传送给比例阀变化开启度变化出水量保证出水温度的方法,该系统对自来水的压力,环境温度敏感。气温变化对出水量影响很大,所以要按当地最低温时产水量选择热泵机组,自来水压力不稳定的地区不宜选用。这类机型多适用于我国南方。北方地区有霜冻区域不宜选用。长时间连续工作易结霜,用水温度质量要求高,管路做回水加热恒温的不宜选用。 静止加热方式类似于目前常见的家用型热水器,但是多数为开式非承压水箱,这部分可以用于定温放水的小水箱部分作加热水箱,也可以直接对储热水箱大水箱进行加热。这种方式的出现是因为有些地区水质较差或选用地下水,造成对主机加热部分换热器的堵塞,很难清洗,采用这种开式加热方式方便清洗,甚至可以更换加热器,解决了水质差,地下水区域的空气能热水器的应用难题。 以上四种方式尽管定温放水加热方式节能适用,但是如果巧妙的进行系统管理会出现节能奇迹。 工程上为了保证供水经常采用超大容量蓄水法,就是正常用水量10吨储备15-20吨。

生能空气源方案样本

方案提供单位: 浙江正理电子电气有限公司联系人: 黄建生 联系电话 :

目录 第一章项目概况................................... - 6 -第二章方案设计简介............................... - 7 - 2.1 系统原理图 ................................ - 7 - 2.2 整体方案说明............................... - 7 - 2.3 报价方案 .................................. - 7 - 2.4 该方案的经济效益........................... - 8 -第三章设计依据及标准............................ - 10 -第四章设计计算参数.............................. - 10 - 4.1 机组额定工作参数.......................... - 10 - 4.2 工程设计计算参数.......................... - 11 -第五章卫生热水系统设计.......................... - 11 -第六章酒店卫生热水系统设计….…................. - 12 - 6.1 热泵机组运行时间确定...................... - 12 - 6.2 日耗热量的确定............................ - 12 - 6.3 设备选型 ................................. - 13 - 6.3.1 冬季最冷工况下( -2.4℃) 设备选型........ - 13 - 6.3.2 冬季平均工况下( 4.2℃) 运行时间校核..... - 14 - 6.3.3 年平均工况下( 1 7.5℃) 运行时间校核...... - 14 - 6.3.3 夏季工况下( 29.7℃) 运行时间校核........ - 15 -

格力商用循环型空气能热泵热水机组

第四章商用循环型空气能热泵热水机组 一、产品概述 1、产品特点 商用循环型空气能热泵热水机组利用热泵原理,以消耗一部分电能为补偿,通过热力循环,从周围空气中吸取热量,通过压缩机将其输送至冷凝器,将来自水箱内的水循环加热至生活或生产所需要的目标值(30 ~ 58℃可调)。商用循环型空气能热泵热水机组分为单机系列和模块化系列,共有18kW,36kW,65kW 三个基本模块,对于模块化机组,通过组合1 ~ 16 个相同或不同的模块,机组可以形成制热量为18 ~ 1040kW 范围内的系列产品。商用循环型空气能热泵热水机组因其节能,高效,环保而广泛应用于工厂、宾馆、酒楼、医院、美容院、洗衣店、洗浴中心和热水应用量较大的其他场合。 ◆环保节能 机组运行过程中没有任何排放气体,绿色环保。并且运行节能,平均能效达4.5 以上(最高达 5.8)。 ◆安全可靠 完全实现水电分离,消除了传统热水器具有的易燃、易爆、触电、煤气中毒等危险;且先进的微电 脑控制,保护功能齐全,从根本上杜绝了漏电、干烧、超高温等安全隐患。 ◆精心设计 采用名优压缩机, 系统稳定可靠; 电子膨胀阀节流,可调节范围更广更精确; 热水专用套管式冷凝器,适用水质范围广,不易脏堵,机组使用寿命长。 ◆模块化设计,自由组合 格力专利的模块化设计,最多16 台机组自由组合,任意一台机组均可作为主控模块; 组合灵活,拓展性强。 ◆全年全天候制热, 热水温度自由可调 产品环境温度范围为-7 ~ 43℃,满足全年全天候制热,并且热水温度可以根据用户实际使用需求, 从30 ~ 58℃任意可调, 机组运行时温差小, 水温上升平稳,满足不同用户的个性化需求。2、产品命名规则 K F RS - 36 □ S M □ / □ A S 11 10 9 8

空气源热泵热水器的原理和发展史

空气源热泵热水器的原理和发展史 追溯其渊源,空气能热水器应该算是个舶来品。空气源热泵技术1924年就已在国外发明。然而在很长的一段时间里并没有被人类充分地认识和运用。直到20世纪60年代,世界能源危机爆发以后才受到充分的重视,所以此后世界各国纷纷加大了研发力度,进一步推广了热泵技术,使得目前热泵技术已经比较广泛地使用。20世纪70年代初期,由于"能源危机"的出现,热泵又以其回收低温废热,节约能源的特点,在产品经过改进后,更受到了人们的青睐。比如美国,热泵的产量从1971年的8.2万套/年猛增至1976年的30万套/年,1977年再次跃升为50万套/年,而此时日本后来居上,年产量更超过50万套。目前热泵市场每年都在成倍增长,发展势头相当迅猛。在欧美大多数发达国家,如澳大利亚、英国、法国、北欧及南欧的一些国家,热泵产品已经进入了大多数家庭,而在我国的毗邻国家如新加坡、马来西亚等也是热泵热水器使用比较普遍的国家。 相对来说,空气源热泵热水器在我国起步则比较晚,国内厂商关注该产品也是近几年的事情。由于前期在产品的导入时,市场培育不够,因而无论是从技术还是从产品上来看均还处在初级发展阶段。而这两年来,在各方面能源紧缺的情况下,空气源热泵热水器逐渐被广大厂商重视起来,尤其是近两年来有了比较大的增长,单就生产企业也由屈指可数的几家突飞猛进爆涨到目前的几十家甚至近百家。还有一些手工作坊或者纯粹靠贴牌组装而卖产品的则更加不在少数。而04年进入的数家空调企业更加壮大了这一队伍的规模。

总体来说,就目前而言,国外的空气源热泵热水器市场已经相当成熟,在发达国家使用的比例有的高达70%,比如在新加坡、欧美的一些国家等。就是在中国的香港和台湾地区也有将近50%的推广使用力度。只是受国内消费和经济发展规律的影响,空气源热泵热水器也是在近4年才被引进并在小范围内推广使用,而且是集中在经济发达的两个三角洲地区。据市场的统计数据来看,虽然该产品在国内上市只有短短几年时间,但是增长的速度却非常快。2002年时,它的销售额还不到1000万元,但是到2003年,它已达到了3000万元,2004年则达到8000万到1个亿。按照预算估计,2005年,热泵产值会超过三个亿。可以说,就象前几年互联网接入时的发展速度一样,整个行业销售增长率将以几何基数增长,市场空间十分巨大。 四、什么是空气源热水器: “空气能”热水器是一种采用空气热能生产热水的热水器。通过电能驱动空气压缩机搬运空气中的热量,通从冷媒的膨胀和压缩实现与水的热交换。它是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的第4代热水器,它综合电热水器和太阳能热水器的优点安全、节能、环保型热水器,可一年三百六十五天全天候运转,制造相同的热水量,使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳热水器的1/2。 五、空气源原理: 空气源热水器以制冷剂作为媒介,冷媒吸收了环境空气中的热量后汽化,通过压缩机压缩制热,变成高温高压气体,再经热交换器与水交换热量后,经膨胀阀释放压力,回到低温低压的液化状态,通过制冷剂的不断循环,不断吸收空气中的低品位热量,并将该部分热量转移,来制取热水。 在自然界中,水总由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的,所不同的只是工作温度范

空气能热泵主要应用领域有哪些(上)

空气能热泵主要应用领域有哪些(上) 一、家庭采暖 近些年来,为了减少冬季家庭供暖产生的燃煤污染、改善空气质量,北方许多城市进行了“煤改电”工程,因此,许多家庭选择安装空气能热泵,空气能热泵可以同时提供制冷供暖以及热水等多种功效,是选择家庭供暖更优质的选择。 二、公司、酒店、学校等分布式集中供暖工程 随着人们生活水平的不断提高,再加上近些年环保的观念也更加深入人心,使得传统的燃煤遭受到了前所未有的打击,因此新型供暖产业开始迅猛发展。在各大学校,酒店等需要多端集中供暖热水的领域,空气能热泵得到了广泛的应用。 三、畜牧、水产养殖 随着空气能热泵的广泛应用,不仅可以提供热水、供暖等功用,在畜牧水产等养殖领域也得到了众多客户的肯定。 以最常见的养殖场为例。现在养殖场的供暖方式也是多种多样的,常见的有有烧煤炉、地坑、空调、大棚、风机、地暖等等。以上这些或多或少都有一些弊端,例如安全、环保、功耗等等诸多问题。 而空气能热泵恰恰可以避免以上这些问题,空气能热泵采用水电分离,不必担心用电安全的问题,而且更加节能,环保。虽然空气能主机相比电热主机价格偏高,但由于其使用寿命长,一般可以使用7-10年乃至更长时间,综合下来,可以省掉一大笔开支。 四、家庭或公司冷暖两联供 其实,空气能热泵产品更被大家所熟知的是他另一个名字,空气能热水器,所以,在许多人心目中,以为空气能产品只能用来提供热水。但其实空气能热水器的功能远不止此,他还有冷暖机设备,可以制冷供暖同时提供,而且,空气能热泵在制冷时的性能也更好,更节能。尤其是用在家庭中,或公司、工厂等大型公共场所,经济高效又环保。 五、农业大棚 蔬菜大棚作为可人为调节蔬菜上市季节的手段,可以改进蔬菜生产产量,增加种植户经济收入,在许多地区都十分常见。但对于低温地区而言,单靠蔬菜大棚也很难起到很好的保温效果,一些种植户会选择一些燃煤炉设备来给大棚保温,但此类产品功耗高,对环境污染大,近些年渐渐也走入淘汰之列。因此,许多种植户选择使用更加安全环保的空气能设备。

空气源热泵热水机组工作原理图

空气源热泵热水机组工作原理图 冷水水源直接进入热水机组入水口,热水机组按设定的温度进行加热,加热后的热水进贮水保温水箱,然后通过循环泵从保温水箱抽水送入系统中。它是吸收空气中的热能,利用电能驱动压缩机工作,把空气中的低品位热能吸收并提升,再传输到热水中。它是以电能来驱动工作,而非电能来制热。燃油锅炉由于燃油的价格高,产生的效能并不高。电资源虽丰富,但用电直接制热的方式不但耗电量大,运行成本高,而且电热管容易损坏。 热泵是通过消耗一部分高品质的能量从低温热源(空气)转移到高温热源(热水)中的一种装置。转移到高温热泵(热水)中的热量QH包括消耗掉的高品质电能W和从低温热源(空气)中吸收的热量QL,根据能量守恒原理及热力学第一定律,有QH=W+QL (1)

(1)式两边同除以W则QH=1+QL ……(2)式中QH为机组所获得的能量,储存于热水中;W为机组所消耗的电能;QL为来自空气中的热量,这部分能量来自于大自然的馈赠,不论环境温度如何变化,它总是以热焓的形式寄存于空气之中,所以热泵是一种高效节能的制热装置。定义能效比(COP)为热泵机组产出的热量与投入的电能之比,即产出投入比COP=QH代入(2)式,即WCOP=1+QL …… (3)WCOP是与低温热源的热力参数相关的函数,对空气源热泵而言,其值随空气的温度、湿度等参数的改变而变化,但无论如何变化,由(3)式可知:显然COP值恒大于1,即热泵的热效率突破了传统加热设备的热效率极限100%,这就是热泵节能的热力学依据。 热泵不是热能的转换而是热量的搬运设备,热泵制热的效率,不受能量的转换效率(100%为其极限)的制约,而是受到逆向卡诺循环效率的制约,其理论上的最高效率为(工作温度+273.15)/高低温差。只要有效降低工作温差就可以提高制热效率。

商用空气能热泵热水器几种应用方案

商用空气能热泵热水器几种应用方案 在十几年的推广应用中,商用空气能热泵热水器应用在酒店、宾馆、学校、医院等用水量大的地方突显成效,主机的工作时间多数达到总时数50%以上,性价比合理体现。在黄河流域以南地域的不完统计,一般对用户的保证为全年平均每吨水用电在13度,与其它常规能源比有明显的优势。 实际应用中主要是大循环加热方式、定温放水加热方式、直接过水加热方式和静止加热方式四种,以上四种加热方式分别就应用效果简要分析。 大循环加热方式的特点是系统简单,施工方便、投资小,适用于集中用水的场合,一箱水用完,再放满水进行加热,是节能明显的方案。如果是连续用水随时补水就会因温差加热控制主机启动长期工作在高温段40-55度,是系统工作COP值最低的温区,没有明显的节能效果,这类用户的结论是空气能不节能,等于花高价买了电锅炉。所以大循环加热方式在连续用水的工作环境,不可采用。 定温放水实际上是把加热水箱和储热水箱分开的制水和用水分开的加热系统,加热水箱可以是内置盘管的静止加热方式,也可以是循环加热方式。当加热箱小水箱的水达到了设定的温度就向储热水箱大水箱中放水;当大水箱中满水时,小水箱继续加热作补水储备,也就是说大水箱必须有容积满足小水箱的容积,同时小水箱水达到设定温度值二个条件才可以。这种加热方式充分分挥了热泵的优势,从自来水的初始水温加热到设定水温平均能效最高。我们曾多次提到空气源

热泵是泳池加热的首选,泳池水要求26度,空气源热泵在标准工况下进行恒温加热,5度左右温差恒温加热能效可达到8.所以定温放水加热方式是空气能热泵热水器系统最节能的最可靠的加热方式。这种方式系统比大循环复杂,控制上要求较高、成本稍高,但高出的初投资和节能效果上比是最合理的。暖通-空调-在线直出水机在稳定的自来水压力和较高的环境中况下直出设定温度热水的空气能热水系统,一种采用电子控制电动阀变化开启度的方法变化出水量,保证出水温度的方法;另一种是通过主机系统工作变化,采样后传送给比例阀变化开启度变化出水量保证出水温度的方法,该系统对自来水的压力,环境温度敏感。气温变化对出水量影响很大,所以要按当地最低温时产水量选择热泵机组,自来水压力不稳定的地区不宜选用。这类机型多适用于我国南方。北方地区有霜冻区域不宜选用。长时间连续工作易结霜,用水温度质量要求高,管路做回水加热恒温的不宜选用。 静止加热方式类似于目前常见的家用型热水器,但是多数为开式非承压水箱,这部分可以用于定温放水的小水箱部分作加热水箱,也可以直接对储热水箱大水箱进行加热。这种方式的出现是因为有些地区水质较差或选用地下水,造成对主机加热部分换热器的堵塞,很难清洗,采用这种开式加热方式方便清洗,甚至可以更换加热器,解决了水质差,地下水区域的空气能热水器的应用难题。 以上四种方式尽管定温放水加热方式节能适用,但是如果巧妙的进行系统管理会出现节能奇迹。 工程上为了保证供水经常采用超大容量蓄水法,就是正常用水量

空气源热泵热水器简介

空气源热泵热水器简介 一、空气源热泵技术发展史 随着工业革命的发展,19世纪初,人们对能否将热量从温度较低的介质“泵”送到温度较高的介质中这一问题发生了浓厚的兴趣。英国物理学家J.P.Joule提出了“通过改变可压缩流体的压力就能够使其温度发生变化”的原理。1854年,W.Thomson教授(即Lord Kelvin 勋爵)发表论文,提出了热量倍增器(Heat Multiplier)的概念,首次描述了热泵的设想吸收空气中的低能热量,经过中间介质的热交换,并压缩成高温气体,通过管道循环系统对水加热,耗电只有电热水器的1/4。该新产品避免了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。 按目前而言,国外的空气源热泵热水器市场已经相当成熟,在发达国家使用的比例有的高达70%,比如在新加坡、欧美的一些国家等。就是在中国的香港和台湾地区也有将近50%的推广使用力度。只是受国内消费和经济发展规律的影响,空气源热泵热水器也是在近4年才被引进并在小范围内推广使用,而且是集中在经济发达的两个三角洲地区。据市场的统计数据来看,虽然该产品在国内上市只有短短几年时间,但是增长的速度却非常快。2002年时,它的销售额还不到1000万元,但是到2003年,它已达到了3000万元,2004年则达到8000万到1个亿。按照预算估计,2005年,热泵产值会超过三个亿。可以说,就象前几年互联网接入时的发展速度一样,整个行业销售增长率将以几何基数增长,市场空间十分巨大。 二、空气源热泵热水器的特点 空气源热泵热水器是新型的绿色能源产业,与传统的燃气、电热水器产品相比,它不仅安全而且节能环保,即使与太阳能相比,也有明显的优势。它一改传统太阳能产品只依赖太阳光直射或辐射来收取能源的方式,利用设备内的冷媒从自然环境空气中采集热能并通过热交换器使冷水升温。其特点包括: (1)高效节能:空气源热水器是通过大量获取空气中免费热能,消耗的电能仅仅是压缩机用来搬运空气能源所用的能量,因此热效率高达380%—600%,制造相同的热水量,空气源热水器的使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳能热水器的1/2。高热效率是空气源热水器最大的特点和优势,在能源问题成为世界问题时,这是空气源热水器成为“第四代热水器”的最重要的法宝之一。 (2)绿色环保、安全可靠:空气源热水器独特的使用原理,实现其在工作过程中彻底水电分离,从根本上杜绝漏电事故;并且由于其在使用过程中无需任何燃料输送管道,没有燃料泄露等引起火灾、爆炸、中毒等危险;同时,空气源热水器在工作过程中没有任何有毒气体、温室气体和酸雨气体排放,也没有费热污染。这些也成为空气源快速发展铺垫了宽阔的道路。 (3)全天候方便使用:空气源热水器由于体积相对较小,可以安装在浴室、阳台和外墙等处,实现使用的无限制性;并且空气源热水器由微电脑控制自动运行,无需专人职守,保证全天候热水供应,同时结合其定时开关功能实现低谷用电,实现更节约的使用效果。(如图2所示)

空气源热泵技术协议

集中供暖项目空气源热泵 技 术 协 议 甲方: 乙方: 2016年9月22日

一、总则 (甲方)与(乙方)经双方友好协商,就集中供暖项目空气源热泵的订货事宜及所涉及的技术问题达成共识,形成以下条款: 1.1本技术协议书适用于集中供暖项目空气源热泵及其附属设备的性能、结构、调试及售后服务等方面。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3本协议书所使用的标准与乙方所执行的标准所发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4签订合同后,甲方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利,乙方应予以配合,具体项目和条件由甲乙双方商定。 1.5乙方应严格按照甲方提供的技术资料、进行生产、严格执行甲方所提供的技术资料中的制造规范和检验标准。 1.6乙方负责履行设备制造和交货进度。乙方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 1.7乙方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时,

其侵权责任与甲方无关,应由乙方承担相应的责任,并不得影响甲方的利益。 二、技术规范及相关要求 2.1空气源热泵设备技术参数表如下:

2.2供暖系统机组全部正常运行供回水温差不低于8℃,或运行流量在满足8℃温差下能够正常启动机组。 2.3结合基础的承重能力,热泵机组在正常供暖运行情况下,重力负荷不超过0.5T/㎡。 2.4需提供设备具体详细的运行参数及运行曲线,所提供数据必须是设备运行或模拟运行的实际参数,不得为推论值。 2.5在国标工况下制热能效比不低于 3.5,以第三方的检测报告原件为准。 2.6在室外7℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.8; 在室外-5℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.4; 在室外-15℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.1;以上数据需提供国家权威机构检测报告原件或复印件加盖公章,作为设备质量验收依据。 2.7空气源热泵应提供降噪具体措施,降噪后满足《社会生活环境噪声排放标准》噪音标准要求(昼间60分贝,

空气能热泵热水机组的设计选型

空气能热泵热水系统的设计选型 随着人们生活水平的提高,热水器在各个场所使用越来越广泛。而选择中央热水工程方案首要考虑安全,同时要求管理方便、节能和环保。空气源热泵热水机组没有燃烧,没有排放,没有易燃易爆触电等隐患,比各种锅炉、电热水器都安全。又不像太阳能怕阴雨天和黑夜,能够全天侯工作。机组自动运行可无人值守。不仅初投资小,而且运行费用非常低,因此近年来空气能热水系统迅速发展。 空气源热泵热水设备是新一代的节能环保产品,符合当前建设节能社会的国 策。该系统采用热泵逆卡诺原理,从空气中的到大量免费热能,不但环保、安全、管理简单(全自动控制),而且不受天气影响全天候运行,是目前所有热水系统中综合经济性能最好的一种,可以节省可观的运行费用。 下面根据设计手册,和09版给排水技术措施对空气源热泵机组的设计选型做了单独整理。 一、热泵热水机组选用要求 空气能热水机组热源是空气,其性能受环境影响较大,根据现有资料: 1.环境温度低于-15℃时,大部分热水机阻不能正常启动。这就要求热水机组使用区域要求适用地区 冬季环境温度最低温度高于-15℃。 2.环境温度低于10℃时,热水机组制COP值开始衰减。这意味着要满足用户要求,系统需要辅助热 源。这就加大了热水系统的能耗。热水用水不经济。 由此可知空气源热泵热水机组适用于夏热冬暖地区。根据我国气候条件,推荐在长江以南地区选用空气源热泵机组。

二、热水供水系统设计 (一)计算参数 1.热水用水定额

2.冷水温度 在计算热水系统的耗热量时,冷水温度应以当地最冷月平均水温资料确定。无水温资料时,可按表6.2.1确定。 3.用水水温 采用集中热水供应系统的住宅,配水点的水温不应低于45℃。盥洗用、沐浴用和洗涤用的热水水温参见表6.2.3 注意:集中热水供应系统中,在水加热设备和热水管道保温条件下,加热设备出口处与配水点的热水温度差,一般不大于10℃。

空气源热泵热水器国家标准全文

空气源热泵热水器国家标准 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布 中国国家标准化管理委员会 前言 本标准附录B为规范性附录、附录A为资料性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC 238)归口。 本标准主要起草单位:广州中宇冷气科技发展有限公司、合肥通用机械研究院、江苏天舒电器有限公司、、广东美的商用空调设备有限公司、合肥通用环境控制技术有限公司。 本标准准参加起草单位:大连冰山集团有限公司、重庆九龙韵新能源发展有限公司、北京同方洁净技术有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司、浙江正理电子电气有限公司、北京华清融利空调科技有限公司、佛山市伊雷斯制冷科技有限公司、劳特斯空调(江苏)有限公司、浙江星星中央空调设备有限公司、泰豪科技股份有限公司、广东申菱空调设备有限公司、上海富田空调冷冻设备有限公司、艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司、(中外合资)滁州扬子必威中央空调有限公司、宁波博浪热能设备有限公司。 本标准主要起草人:覃志成、张秀平、张明圣、王天舒、舒卫民、李柏。 本标准参加起草人:俞乔力、朱勇、刘耀斌、袁博洪、邱步、凌拥军、黄国琦、区志强、丁伟、沙凤岐、黄晓儒、易新文、姚宏雷、文茂华、谢勇、王磊、钟瑜、王玉军、汪吉平。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会负责解释。 本标准是首次制定。 商业或工业用及类似用途的热泵热水机 1、范围 本标准规定了商业或工业用及类似用途的热泵热水机(简称“热水机”)的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于采用电动机驱动,蒸汽压缩制冷循环,名义制热能力3000W以上,以空气、水为热源,以提供热水为目的热泵热水机,其他用途的热泵热水机也可参照使用。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191包装储运图示标志(GB/T191—2000,eqv ISO 780:1997) GB/T 1720 漆膜附着力测定法 GB/T 2423.17电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法(GB/T 2423.17---1999,eqv IEC60068-2-11:1981) GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859:1999 IDT) GB/T 6388 运输包装收发货标志 GB 8624建筑材料燃烧性能分级方法 GB/T 10870—2001容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 13306 标牌 GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17758单元式空气调节机 GB/T 18430.1蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组

空气能热水器-原理-使用说明书

空气源热泵热水器原理 由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出3倍,而消耗的电能仅为普通热水器的三分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。 与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 安全性: 传统热水器以燃气、电和太阳能为主,三分天下,燃气热水器安全性较差,燃烧不充分和水压不稳定易造成燃气中毒和烫伤事件,电热水器的漏电隐患和住宅接地不良也对消费者的生命安全造成严重威胁,太阳能热水器储水式的特点决定了其在晴天时,水温可能很高,造成烫伤,阴雨天的电辅助加热却留下安全隐患,与以上热水器不同,热泵热水器制热过程是通过压缩机排出的高温高压制冷

空气能热泵机组工程方案书

目录 第一章方案设计 (2) 第二章工程报价 (8) 第三章运行经济性分析 (10) 第四章格力空气能热泵热水机简介 (11) 第五章格力空气能热泵热水机工作原理 (13) 第六章格力空气能热泵热水机特点 (15) 第七章格力空气能热泵热水机优势 (16) 第八章工程施工方案 (17) 第九章售后服务 (21) 第十章珠海格力中央空调简介 (22) 第十一章工程案例 (23) 第一章方案设计

一、本校设计热水系统范围包括: 1、工程概况:甲方提供的信息有2套系统分别为:一套生活热水日用水量为30吨;一套生活热水日用水量 为12吨;共计每天用水总量为42吨。 2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热+保温热水箱。 二、热水系统设计室外计算参数: 1、夏季室外计算干球温度:24℃,夏季室外计算湿球温度:18℃; 2、冬季室外计算干球温度:7℃,冬季室外计算干球温度:6℃; 3、乐山地区气象参数: 全年平均气温---------------10-22℃; 冬季平均气温(1月)--------3.6℃; 4、乐山地区自来水年平均温度为10-15℃。 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988年第一版。 2.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242--82 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业管道工程施工及验收规范》GBJ50235—97 5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 6.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、热水系统设计说明: 热水系统的设计: 1、设计参数依据 《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫 生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。 2、方案数据分析 1、工程概况 (1)项目现状及参数: 根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。 本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。 (2)环境参数: 室外设计干球气温17℃,湿球温度14℃,平均水温15℃。 2、热水用量计算 (1)机组能力计算:

空气能热水器工作原理

空气能热水器工作原理 空气能热水器,又称热泵热水器,也称空气源热水器,是采用制冷原理从空气中吸收热量来制造热水的“热量搬运”装置。通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。2009年9月1日,由美的、同益等新能源家电企业参与制定的,中国首部空气能热水器国家标准《家用和类似用途热泵热水器》于同年9月1日正式出台实施。2009年10月26日媒体报道,空气能热水器开始在一些家庭中流行起来。 工作原理 空气能热水器是按照“逆卡诺”原理工作的,形象地说,就是“室外机”像打气筒一样压缩空气,使空气温度升高,然后通过一种-17℃就会沸腾的液体传导热量到室内的储水箱内,再将热量释放传导到水中。 运用热泵工作原理制热,与空调制冷相反——国家制冷标准是1000瓦,电制冷2800瓦。根据热平衡的原理,同时最少产生2800瓦的热量,加上输入的1000瓦电,实际产生的热量在3000——4000瓦,把这些热量输送到保温水箱,其耗电量只是电热水器的四分之一(电热水器即使热效率100%,输入1000电也只有1000瓦的热)。空气能热水器则不需要阳光,因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水。如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水器只要有空气,温度在零摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个小时左右就会再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除了电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患,克服了太阳能热水器阴雨天不能使用及安装不便等缺点,具有高安全、高节能、寿命长、不排放毒气等诸多优点。空气能热水器的寿命一般可以达到15至20年。 简单地说,空气能热水器的原理就是通过蒸发器抓取空气中的热量并通过压缩机提升并输送、释放热量到水箱中从而把水加热到指定温度。 具体说明如下: 空气能热水器工作原理说明: 空气能热泵热水器顾名思义关键就在于热泵。要靠热泵把存在于空气中的低品味热能搬运到水中从而把水加热,这就要求压缩机能够承受高温高压,另外必须有较大面积的蒸发器,因为与空气接触的面积越大,在同等条件下搬运的热能就越多,能效比就会更高。更为很关键的是搬运热能的工质(也叫冷媒、俗称雪种)要能在严寒的冬季把寒冷空气中的低品味热能搬运到水中去,要求工质两态(液态与汽态)转换温度要低于-25℃,同时要产生65℃热水又要求工质的临界压力要低,否则会使压缩机进入高压保护而制不了高温热水,长期运行在这种状态下会缩短压缩机使用寿命。针对以上几点,我们采用了美国谷轮压缩机和比同行业大了1.5倍面积的换热器,并且研发了全新的工质,打破了其他品牌只能使用R22或者R417等单一的高压工质不能适应寒冷或者过热天气制热水不能超过55℃的局限。我们的机组在产生65℃热水时的压力不超过22kg,而其他同类产品在制取热水达到55℃时的压力就已经超过此值了。压缩机过压会产生两个问题,一是因为过压是压缩机使用寿命缩短,而是压缩机过压后进入停机保护状态,无法及时产出热水。 热泵对于国内大多数人来说还是个陌生的名词,但热泵理论在19世纪已经问世。逆卡诺循环热泵热水器是利用逆卡诺循环原理来工作。工质(冷媒)指的是在一定环境状态下的液态低温介质,因各种介质的化学性质不同,它们的蒸发温度也不同。我们的热泵热水器使用的工质蒸发温度在-35℃~-25℃。举一个简单的例子,把一块冰放到比它自身温度高的环境中会融化,环境温度越高融化速度越快,如果再用风扇对着冰吹的话融化速度会更快,因为这时冰是在和空气环境寻找“热平衡”,可想而知热泵热水器中的工质象冰一样在空气中寻找“热平衡”,它利用压缩机将已吸取热量的工质压缩后迅速膨胀并与水换热,水吸收了工质的热量,然后通过节流装置使已经汽化的工质收缩变成液态,再回到蒸发器中与空气进行热交换,同时使用风扇提高其换热效率,而后又回到压缩机,如此周而复始的工作。

空气能热水器方案及报价模板

xxxxxxxxxx 格力空气源热泵热水器 设 计 方 案 xxxxxxxxxx 2Oxx年xx 月xx日

厂家介绍 热泵热水器市场销售额从02年开始,年均增长量达50%以上,08年销售额达到了14亿元,相对07年增长了100%,预计09年的增长仍将保持在50%以上。根据热泵热水器行业分析报告的预测,2012年热泵热水器产值将达到40亿元,其中大部分份额将来自于主要的空调企业,热泵热水器产品将成为众多空调企业新的利润增长点。 一、工作原理及主要结构形式 1、利用热泵原理,以消耗一部分电能为补偿,通过热力循环,从周围空气中吸取热量,通过 压缩机将其输送至冷凝器,将来自水箱内的冷水加热至生活或生产所需要的目标值(35~60℃可调); 2、热泵热水机组因其节能,高效,环保而广泛应用于工厂、宾馆、酒楼、医院、美容美发店、 洗衣店、洗浴中心和热水应用量较大的其他场合。 二、主要结构形式: 1、静态加热式:分内盘和外盘两种方式.内盘换热器置于水箱中,将冷媒通入水箱中加热水; 外盘式是盘管缠绕在水箱外壁加热,给水箱中水加热,铜管不和水接触,避免了腐蚀和泄露,用水更安全. 2、直热式:冷水经过机组一次即达到设定温度。在循环式水路上增加冷凝压力调节阀。

系统工作原理图 直热式热水器产品系统图 产品定义 直热循环式机组 循环式是指冷水通过水泵在储水箱及机组之间经过多次循环加热,水温逐渐达到设定温度;直热式是指冷水经过机组一次即达到设定温度。格力直热循环式热水机属业内先进设计,集直热式与循环式于一体,既可作为直热式机组使用,也可作为循环式机组使用。机组有三个水口:直热进水口、循环进水口和热水出口,比市场上销售的常规直热式或循环式热水机多一个进水口。格力直热循环式热水机标准使用方式是以直热产水为主,循环保温为辅。无论是直热运行还是循环加热,出水温度均可达到50℃以上。

空气源热泵设计完整方案

第第一一章章 空空气气源源热热泵泵热热水水系系统统方方案案设设计计文文件件 目 录 第一章 空气源热泵热水系统方案设计文件 一、工程项目概况 二、地理位置及气候 三、工程设计依据 四、设计参数 五、热水系统设计计算 六、热泵设备选型 七、保温储热水箱选型 八、系统运行技术措施 第二章 运行成本分析 一、方案运行费 二、效益 三、不同形式制取热水成本分析

制取生活热水,考虑节约运行费用,新能源——空气源热泵热水机组是目前比较节能、环保的一个产品。 热泵热水器作为一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉的供暖设备和热水装置。与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能。热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,大大提高热效率,充分利用了新能源,是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美的结合于一体的新型热水器。目前,热泵热水器有空气源热泵热水器系列,是开拓和利用新能源最好的设备之一。 热泵是利用设备内的吸热介质(冷媒)从空气或自然环境中采集热能,经压缩机压缩后提高冷媒的温度,并通过热交换器冷媒放出热量加热冷水,同时排放出冷气,制取的热水通过水循环系统送入用户进行采暖或直接用于热水供应。 热泵在使用低谷电时更能节约用电。 产品特征: 1、高效节能:其输出能量与输入电能之比即能效比(COP)一般在2~6之间,平均可达到3.5以上,而普通电热水锅炉的能效比(COP)不大于0.95,燃气、燃油锅炉的能效比(COP)一般只有0.6~0.8,燃煤锅炉的能效比(COP)更低一般只有0.3~0.7。 2、环保无污染:该产品是通过吸收环境中的热量来制取热水,所以与传统型的煤、油、气等燃烧加热制取热水方式相比,无任何燃烧外排物,制冷剂对臭氧层零污染,是一种低能耗的环保产品,具有良好的社会效益,是一种可持续发展的环保型产品。 3、运行安全可靠:整个系统的运行无传统热水器(燃油、燃气、燃煤)中可能存在的易燃、易爆、中毒、腐蚀、短路、触电等危险,热水通过高温冷媒与水进行热交换得到,电与水在物理上分离,是一种完全可靠的热水系统。 4、使用寿命长,维护费用低:该产品的使用寿命可长达10年以上,设备性能稳定,运行安全可靠,并可实现无人操作(全自动化智能程序控制)。 5、可一年四季全天候运行:热泵机组热源来源广泛,包括空气、阳光、雨水、地下水、工业废气、工业废水和海水等,无论白天、黑夜、室内、室外、地下室,不管晴天、阴天、刮风下雨或下雪都能照常工作。 6、适用范围广:可用于酒店、宾馆、工矿、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养殖场、洗衣店、家庭等,可单独使用,亦可集中使用,不同的供热要求可选择不同的产品系列和安装设计,从任何角度满中您的要求。

(完整版)芬尼克兹空气源热泵热水机组的应用

芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组的应用 芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组是目前世界上最先、能效比最高的热水设备之一。它是根据逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过制冷剂把自然界的空气、水等其他难以利用的低品位热能吸收,提升为可用的高品位热能对水进行加热的一种设备。 芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机具备的特点如下: ●采用最先进的水路自控系统,保证出水温度恒定在60℃左右; ●降低了系统压力,使压缩机运转更轻松,更节能,延长压缩机的寿命; ●直接使用自来水压力,省去了循环水泵,减少投资,降低能耗; ●直接补热水到水箱,防止大量用水导致水箱温度下降。可减小保温水箱的容积,从而降低了初投资。 ●考虑到冬季气象条件的复杂性及空气源热泵正常的维护保养,为保障热水的正常供应不受影响,设备配置相应型号的电辅加热器,即使在环境温度为5℃以下都能确保有足够的热水输出。 适用范围广:芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组高效节能、安全可靠、绿色环保、经久耐用、方便舒适、使用可靠、安装方便;适用于环境温度为-7℃~43℃,可全天候工作;应用于宾馆、酒店、工厂、住宅小区、别墅、发廊、沐足、桑拿、学校等需要热水的场合。 一、芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机的工程案例与经济性分析 一、工程概述:本工程为广东南海某宿舍楼,根据相关要求:为该宿舍楼提供300人的生活用热水。现设计选用芬尼克兹直热式空气源热泵热水机组为其提供热水。 二、设计依据及范围: 设计依据: A.本工程依据业主提供的要求; B.芬尼克兹空气源热泵热水机性能特点; C.根据国家规定的供热水标准设计规范进行设计; D.国家现行的其他相关规范及措施。 三、设计参数: 1、宿舍楼共300人,每人50升生活用热水; 2、沐浴:冬季最低环境温度条件下,从10℃自来水加热到60℃热水。 四、设计选型过程: 整个系统由空气源热泵热水机、水箱、水管、循环泵、电磁阀、智能控制器及一些检测控制元件组成:热泵热水机通过高效压缩机做功,把从蒸发器吸收的热量通过冷媒传到高温水冷凝器中释放给被加热的水, 1

空气能热水器维护

空气能热泵机组保养维护 空气能,指的是空气中广泛存在的低温热量,在热泵技术突破之前,一直无法被收集利用。随着热泵技术的成熟,空气能产品应运而生,首先出现的是空气能热水器,在国内外被广泛应用,尤其是欧美等发达国家;其次就是空气能采暖设备,2014年以后进入高速发展期,2016年煤改电的推动进入爆发增长期,空气能采暖设备的典型代表为科希曼地暖空调一体机,已经成功申请国家级专利,获得国家认可推广。 空气能热水器和空气能采暖设备在国内的发展情况可以用“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”来形容,站在以前普通消费者的角度,空气能产品尚属看不清道不明的高科技产品,在以科希曼为代表的空气能热泵企业和国家清洁能源鼓励政策的双重推动下,无论是空气能热水器还是地暖空调一体机,在相同功能产品中已经成为家家户户的首选。 空气能产品非常智能化,且每个产品都有详细的使用说明书,使用问题无需多说;但是空气能产品如何保养维护已经不得不提上日程,科希曼空气能给大家普及下空气能热水器和空气能采暖设备的保养维护。 关于空气能热水器和空气能热泵采暖设备的保养维护,拥有丰富经验的科希曼空气能售后工程师们总结了三个方面 一、使用注意事项: 1.空气能热泵机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕,切勿自行拆装或调

整。 2. 空气能热泵机组周围应保持清洁干燥,选择通风良好、排气顺畅的安装场所,不应在密闭的空间内。 3. 空气能热泵机组周围请勿堆放杂物,以免堵塞进出风口。易燃、易爆和有明火、有污染,腐蚀性气体和灰沙、落叶等沾染物易聚集的地方切勿选择。 4.若停机时间较长,应将空气能热水器管路中的放净,并切断电源,套好防护罩。再运行时,开机前对机组全面检查。 5.机组出现故障,用户无法解决时,请及时向售后服务部报修,并告知故障代码,以便及时派人维修。 二、定期检查事项: 1.经常检查空气能热泵机组电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。 2.空气能热泵机组配备水泵的话,检查水泵、水路阀门是否工作正常,水管路及水管接头是否渗漏。 3.经常检查机组的各个部件工作情况,检查机内管路接头盒充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄漏。 4.空气能热泵机组实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检查温度传感器是否接触良好。 5.经常检查水系统的补水,水箱安全阀,液位控制器和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成水循环量减少,从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。

相关文档
相关文档 最新文档