控制系统是由系统软、硬件,操作台盘及现场仪表组成的。系统中任一环节出现问题,均会导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,严重时会导致生产停车。因此,要把构成控制系统的所有设备看成一个整体,进行全面维护管理。

控制系统存在各分厂规格型号不统一、品牌繁杂、各分厂内部各套控制系统的维护点检的方式、方法不一致等一系列问题。这样也造成控制系统的维护点检存在许多盲点,为加强控制系统管理工作,提高控制系统管理水平,保障控制系统安全经济稳定运行,依据总厂自动控制系统标准制定本制度。制度所指的控制系统主要包括集散控制系统(DCS)、可编程控制系统(PLC)及使用的上位计算机及下属I/O机柜等。

一控制室管理

⑴控制室应定时清扫,保持地板操作台清洁。

⑵在条件许可的情况下尽量密封所有可能引入灰尘、潮气和鼠害或其它有害昆虫的走线孔(坑)等。

⑶保证室内温度在20~28℃范围内,温度变化率小于±5℃/h,相对湿度在50±10RH%范围内,任何情况下不许凝露。避免由于温度、湿度急剧变化导致在系统设备上的凝露;同时控制室也应保证在适当的温度和适当的湿度,避免过多静电的产生。

⑷在现场和控制室比较近的地方,现场与控制室应合理隔离,操作人员进出控制室时应注意关闭控制室密封门,禁止与控制系统无关人员进出控制室,避免现场灰尘进入控制室。⑸避免电磁干扰,控制室应远离变压器室或大功率用电设备,如无法远离,必须做好相应的屏蔽措施。

⑹避免无线干扰,尽可能不使用手机或无线电设备,如需使用尽量远离工控机或显示器。

⑺机房内严禁带入易燃易爆和有毒物品,不得在机房内堆放杂物,机柜上禁放任何物品。

⑻机房内消防设施要配备齐全。

二控制系统硬件管理维护

⑴文明操作,爱护设备,保持清洁,防灰防水。

⑵键盘与鼠标操作须用力恰当,轻拿轻放,避免尖锐物刮伤表面。

⑶尽量避免电磁场对显示器的干扰,避免移动运行中的工控机、显示器等,如确有必要搬动工控机、显示器等,应断电后在进行操作。

⑷必须做到每周对操作员站、工程师站、服务器主机表面及显示器进行清洁。

⑸清洁设备时避免拉动或碰伤设备连接电缆和通讯电缆等。清洁工作完成后应检查操作员站工程师站连接电缆通讯电缆等的接头连接状况,发现松动作相应及时处理。

⑹注意操作台内散热风扇的工作情况,如发现操作台散热风扇停转应马上通知专业技术人员及时更换,确保操作站主机散热状态良好。

⑺插拔卡件之前,必须做好防静电措施,带上接地良好的防静电手腕或进行适当的人体放电避免碰到卡件上的元器件或焊点。

⑻检修清理卡件时应带好防静电手套,用防静电毛刷进行清理。

⑼系统备用卡件保证常用卡件的数量,并进行存档,保存完好,定期检查。

⑽工程师站电脑只限专业技术人员用于系统维护,修改系统设置,修改设备参数使用,非专业技术人员不得随意使用。

三控制系统软件管理维护

⑴严禁使用非正版Windows软件,非正版控制系统软件。

⑵操作人员严禁退出实时监控及服务器服务软件,进行非控制监控或非数据采集的操作;

⑶操作人员严禁修改计算机系统的配置设置,严禁任意增加、删除或移动硬盘上的文件和目

录。

⑷应谨慎使用外来软盘光盘及一切移动存储设备,防止病毒木马侵入,如一定要进行数据备份则须确认移动存储设备上无病毒木马才可进行备份,备份后做好书面记录日期及备份数据内容。

⑸严禁更改系统程序,如生产需要必须更改则需对原始程序先进行备份,确认备份成功后再做出相应修改,修改后必须做好记录及修改内容。

⑹严禁在实时监控操作平台进行不必要的多任务操作,严禁安装与控制系统无关的任何第三方软件。

⑺应做好系统所需的各种驱动软件的硬盘及光盘备份。

⑻系统有软件升级或补丁时,须请专业技术机构进行评估和验证后方可进行。

⑼如有外来人员参观或检查,需调用画面或查看数据,必须由操作人员进行操作,外来人员不得随意操作。

⑽系统用户分为工程师和操作员级,工程师级用于专业技术人员维护系统使用,平时严禁随意登录,操作员级用于操作人员使用,工程师级和操作员级用户密码不得统一,用户名和密码必须存档,方便维护使用。

⑾建立DCS、PLC控制系统台账、关健设备联锁保护系统台账,制定联锁保护系统操作说明书,联锁保护系统的操作必须按操作说明书进行。

四检修时系统管理维护

控制系统的检修原则上随生产系统停车检修同步进行。检修时要对控制系统进行全面、彻底清洁工作,要进行系统的调试、诊断、维护和系统联校工作,并对联锁系统进行确认;检修期间还要对控制系统外围设备进行检查和测试。

㈠检修期间断电前检查内容

⑴卡件是否工作正常,有无故障显示。

⑵从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障。

⑶电源箱是否工作正常,电源风扇是否工作,5V、24V指示灯是否正常。

⑷供电冗余,供电冗余包括交流供电冗余和直流供电冗余。

⑸卡件冗余测试

㈡检修期间维护

⑴操作站、控制站停电吹扫,包括工控机内部,控制站机笼、电源箱等部件的灰尘清理。

⑵对系统磁盘各分区进行整理查错。

⑶利用检修期间逐个复位DCS及PLC系统的分散处理单元)和人机接口,以消除计算机长期运行的累计错误。

⑷在检修期断电时,应注意检查主机卡COMS电池的电量。当出现因COMS电池没电而引起COMS数据丢失的情况时,应整批更换主机板的COMS电池。

⑸针对停电前检查出的故障进行维护。

⑹系统供电线路检查包括分电箱、端子排、继电器、安全栅、UPS等。对于冗余电源系统要进行切换实验工作,同时对UPS电源进行定期的切换检查,对电池按照要求进行定期放电充电,接线端子进行检查紧固。

⑺接地系统检查包括端子检查、各操作站(工控机、显示器)接地检查、各控制站(电源、机笼)接地检查、对地电阻测试。

⑻通信线路连接线、连接点检查,确保各部件工作正常、线路可靠连接。

⑼联锁保护系统所用元器件(包括一次检测元件、线路和执行元件)、运算单元应随装置停车检修进行清扫、校准、标定。新更换的元件、仪表、设备必须经过检验、标定之后方可入系统。联锁保护系统检修后必须进行联校。

㈢检修时断电步骤

⑴每个操作站依次退出实时监控及操作系统后,关闭操作站工控机及显示器电源。

⑵逐个关闭控制柜或I/O柜内电源箱电源。

⑶关闭各个支路电源开关。

⑷关闭配电柜内电源开关。

⑸关闭不间断电源(UPS)电源开关。

⑹关闭总电源开关。

㈣检修时上电步骤

系统重新上电前必须确认接地良好,包括接地端子接触、接地端对地电阻(要求≤4欧姆)。确认条件具备后方可上电,应严格遵照上电步骤进行。系统总体上电步骤,请按如下步骤进行:

⑴首先合上总电源开关,检查输出电压是否正常

⑵合上UPS电源开关并开启UPS,检查UPS输出电压是否正常。

⑶合上配电柜内电源开关。

⑷合上各个支路电源开关。

⑸合上控制柜或I/O柜内电源箱开关。

⑹打开工控机及显示器电源,启动工控机,查看数据是否正常。

五控制站定期检查

⑴每星期至少进行一次检查并保持记录。

⑵卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL灯亮),工作指示是否正常。

⑶电源箱是否工作正常,电源风扇是否工作,5V、24V指示灯是否正常。

⑷注意控制站散热风扇的工作情况,风道有无阻塞,如发现控制站散热风扇停转、风道阻塞应及时更换修理,确保控制站散热状态良好。

⑸系统接地(包括操作站、控制站、I/O站等)、防雷接地装置是否符合标准要求(≤4Ω),同时I/O柜的电源地与UPS的电源地必须接至同一个地,保证等电位。

⑹定期检查控制系统工作负荷,并注意是否有升高现象。

六预防性维护

对控制系统关键控制回路及不常用但很关键的如联锁停车等相类似点的联动试验,掌握系统运行状态,消除故障隐患,每年进行一次或多次全面的检查并保持记录,连续使用DCS 或PLC系统3年左右应进行一次系统点检并保持记录。

熔炼分厂

系统正常运行时,为确保系统处于完好、准确、可靠状态,要进行必要的日常与定期维护工作,即每日一次设备巡检,记录系统各部分的工作状况,发现异常问题及时查明原因解决处理,定期对系统程序,应用软件进行备份,并根据热控系统的运行工况决定热控系统设备的投入与退出,现对现目前控制系统(DCS及PLC系统)设备检查及维护如下:

一和利时DCS系统(MACSV)

㈠控制系统用工控机

⑴温度,湿度是否正常。

⑵主机机箱及内部主板等各元件无明显积灰,各接线头稳固,电源风扇工作正常,主机整体运行正常,电源供电及接地良好。

⑶键盘、鼠标无明显积灰,动作灵活可靠。

⑷显示器无明显积灰,显示正常。

⑸控制系统数据显示是否正常,指示灯状态是否正常,是否登录操作员用户,严格按照操作权限操作。

⑹各控制站用户及密码要注意保护,工程师站系统盘、数据库盘和用户盘必须有备份并有清晰标记,备份至少有两套,异地存放。

⑺应用软件有大的变更,必须及时备份,同时建立系统应用软件本份清单。

⑻系统软件及重要用户软件的修改要经过主管部门领导批准后方可进行。

⑼用户软件在线修改,必须有安全防护措施,且要作好记录并通知操作人员。

⑽系统运行时如发现异常或故障,维护人员应及时做好故障处理方案,详细告知工艺人员处理故障时可能出现的情况,让工艺人员密切监视、做好防范措施。处理故障时必须有人监护,对故障现象、原因、处理方法及结果应做好记录。

㈡控制系统网络设备

⑴温度有无异常,外观有无变形现象。

⑵集线器(HUB)及各控制站网卡指示灯是否正常。

⑶检查系统sys画面,查看系统管理网络,系统网络及节点运行状态

㈢控制系统操作台及现场控制机柜

⑴操作台内部散热风扇是否运转正常、无异常噪声。

⑵柜体外壳无明显变形、倾斜,各种过滤网是否定期更换清洗。

⑶机柜内散热风扇是否运转正常、无异常噪声。

⑷机柜及内部模块温度是否正常,模块指示灯是否正常。

⑸I/O端子接线是否牢固。

⑹操作台及机柜接地是否完好。

⑺操作台机柜内有否落有积灰。

⑻机柜内动作继电气等是否有发黑,烧糊现象。

⑼机柜内及操作台供电电压是否正常,稳定

㈣控制室

⑴控制室空调指示灯是否正常、室内温度及湿度是否符合要求。

⑵控制室门窗、消防设施是否齐全、完好,有无防小动物危害的措施。

⑶控制室照明是否正常。

⑷UPS不间断电源:工作指示灯是否正常,输入、输出电压是否正常,各接线端子是否牢固,有无明显积灰,电池有无漏液并按期更换。

⑸控制室环境是否清洁。

⑹系统接地是否符合要求,控制室是否有明显干扰。

二余热锅炉西门子PLC系统(西门子300 西门子400)

㈠控制系统用工控机

⑴温度是否正常。

⑵主机机箱:机箱及内部主板等各元件无明显积灰,各接线头稳固,电源风扇工作正常,主机整体运行正常,接地良好。

⑶键盘、鼠标:无明显积灰,动作灵活可靠。

⑷显示器、触摸屏:无明显积灰,显示正常。

⑸控制系统数据显示是否正常,趋势数据记录是否正常。

⑹系统连锁值是否符合工艺要求。

⑺系统编程,组态程序必须有备份,要有清晰的标记,备份至少保证两套,异地存放。应用软件如果有大的变更,必须及时备份,同时建立系统应用软件备份清单。

⑻系统程序的修改必须经过主管部门领导批准后方可进行。

⑼维护人员在线修改程序时,必须有安全防护措施,且要做好记录,程序的变更要备份归档。⑽当系统运行时发现异常或故障,维护人员应及时做好故障处理方案,详细告知操作人员处理故障时可能出现的情况,让操作人员密切监视、做好方法措施。处理故障时必须有人监护,

对故障现象、原因、处理方法结果等做好记录。

㈡控制系统网络设备

⑴温度有无异常,外观有无变形。

⑵路由器是否运行正常。

⑶查看各网卡及路由器指示灯是否运行正常。

㈢控制系统操作台及现场控制机柜

⑴操作台内部散热风扇运转正常、无异常噪声。

⑵柜体外壳无明显变形、倾斜。

⑶机柜内散热风扇运转正常、无异常噪声。

⑷机柜及内部模块温度是否正常,模块指示灯是否正常。

⑸I/O端子接线是否牢固。

⑹操作台及机柜接地是否完好。

⑺查看柜内有无明显积灰现象。

⑻查看机柜内动作继电器有无烧糊,发黑情况。

⑼检查系统电源状态灯,判断电源是否正常运行。

㈣控制室

⑴控制室空调指示灯是否正常、室内温度及湿度是否符合要求。

⑵控制室门窗、消防设施齐全、完好,有无防小动物措施。

⑶控制室照明是否正常。

⑷UPS不间断电源:工作指示灯是否正常,输入、输出电压是否正常,各接线端子是否牢固,无明显积灰,电池无漏液并按期更换。

⑸系统接地是否符合要求,控制室是否有明显干扰。

三富氧(包括氧压机)西门子200、西门子300及OPTO系统

㈠控制系统用工控机

⑴温度是否正常。

程序组态如有变更,必须及时备份,同时建立系统程序备份清单。

⑻系统程序的修改必须经过主管部门领导批准后方可进行。

⑼当系统运行时发现异常或故障,维护人员应及时做好处理方案,详细告知操作人员处理故障时可能出想的情况,经过部门领导批准同意后方可停机处理,并及时做好故障处理记录。㈡控制系统网络设备

⑴查看网络各网卡及交换机状态指示灯,检查网络节点状态。

㈢控制系统操作台及现场控制机柜

⑴查看柜体外壳有无明显变形、倾斜。

⑵检查机柜内散热风扇是否运转正常、无异常噪声。

⑶观察机柜内部是否落有积灰,各段子接线是否牢固。

⑷机柜及内部模块温度是否正常,模块指示灯是否正常。

⑸机柜内动作继电器是否有烧糊,发黑的情况。

⑹控制器电源电压是否符合要求。

⑺操作台及机柜接地是否完好。

㈣控制室

⑴控制室空调指示灯是否正常、室内温度及湿度是否符合要求。

⑵控制室门窗、消防设施是否齐全、完好,有无防小动物措施。

⑶控制室照明是否正常。

⑷UPS不间断电源工作指示灯是否正常,输入、输出电压是否正常,各接线端子是否牢固,有无明显积灰,电池有无漏液并按期更换。

⑸系统接地是否符合要求,控制室是否有明显干扰。

四预防性维护

每年应利用检修对整个控制系统进行一次预防性的维护(包括控制系统及相关的外围设备)对于重要的联锁点应联系各专业人员进行联动试验。掌握系统运行状态,消除故障隐患。

硫酸分厂

对现有控制系统(DCS及PLC系统)设备进行定期检查,形成记录并归档。检查内容如下:

一浙大DCS系统(JX-300XP)

㈠控制系统用工控机

⑴主机机箱及内部主板等各元件无明显积灰,各接线头稳固,电源风扇工作正常,主机整体运行正常,接地良好,温度无异常。

⑵显示器无明显积灰,显示正常。

⑶键盘、鼠标无明显积灰,动作灵活可靠。

⑷控制系统数据显示是否正常,趋势数据记录是否正常。

⑸各个联锁关系是否符合工艺要求,联锁值是否设置正确。

㈡控制系统网络设备

⑴温度有无异常。

⑵集线器(HUB)是否运行正常。

⑶光纤及网线有无松动。

⑷检查系统画面,查看系统管理网络,系统网络及节点运行状态.

㈢控制系统操作台及现场控制机柜

⑴操作台内部散热风扇是否运转正常、无异常噪声。

⑵柜体外壳无明显变形、倾斜。

⑶机柜内散热风扇是否运转正常、无异常噪声。

⑷卡件温度是否正常,卡件指示灯是否正常。

⑸I/O端子接线是否牢固。

⑹操作台及机柜接地是否完好。

⑺机柜内动作继电气等是否有发黑,烧糊现象。

⑻机柜内及操作台供电电压是否正常,稳定。

㈣控制室

⑴控制室空调指示灯是否正常、室内温度及湿度是否符合要求。

⑵控制室门窗、消防设施:齐全、完好。

⑶控制室照明是否正常。

⑷UPS不间断电源:工作指示灯正常,输入、输出电压正常,各接线端子牢固,无明显积

灰,电池无漏液。

⑸控制室环境是否清洁。

⑹系统接地是否符合要求,控制室是否有明显干扰。

二SO2风机房、接力风机房PLC系统(GE)

㈠控制系统用工控机

⑷模块温度是否正常,模块指示灯是否正常。

⑸I/O端子接线是否牢固。

⑹操作台及机柜接地是否完好。

⑺机柜内动作继电气等是否有发黑,烧糊现象。

⑻机柜内及操作台供电电压是否正常,稳定。

㈣控制室

⑴控制室空调运行是否正常、室内温度及湿度是否符合要求。

⑵控制室门窗、消防设施:齐全、完好。

⑶控制室照明是否正常。

⑷控制室环境是否清洁。

⑸系统接地是否符合要求,控制室是否有明显干扰。

三预防性维护

每年应利用检修对整个控制系统进行一次预防性的维护(包括控制系统及相关的外围设备)对于重要的联锁点应联系各专业人员进行联动试验。掌握系统运行状态,消除故障隐患。

信息系统运行维护管理办法

大唐国际发电股份有限公司内蒙古分公司计算机网络信息系统 运行维护管理办法 第一条为加强内蒙古分公司网络信息系统运行维护管理,明确网络信息系统运行维护管理的内容、目标、管理职责、管理流程,特制定本办法,本办法适用于分公司机关本部。 第二条计算机网络信息系统是指企业计算机网络通讯平台及所有基于企业业务管理的应用系统的总称。总经理工作部是计算机网络信息系统的归口管理部门,统筹负责公司的信息化建设和计算机网络信息系统的运行、维护、检修管理工作;具体负责网络系统的检修维护、网络信息安全管理、网络客户机的日常维护、分公司公用应用系统的维护、信息系统备件及办公耗材管理。各相关业务部门负责专业应用系统的维护。 第三条网络系统的维护。由总经理工作部负责,根据网络系统发生的故障或缺陷,由信息主管确认属于系统供应商服务还是公司专业人员自主处理。属于系统供应商服务的,由信息主管向部门主管领导汇报系统故障情况,并通知和协调系统供应商处理系统故障、缺陷,信息主管组织本专业相关人员进行配合,并组织检修工作的验收和检修文档的提交。对不属于系统供应商服务的,由信息主管向部门主管领导汇报解决方案,然后组织相关人员进行设备检修或系统消缺工作,并对检修或消缺工作进行检查、验收及检修文档填写。网络系统维护报告单见附件1。 第四条应用系统的维护。由各业务主管部门负责,总经理工作部配合进行。应用系统发生故障后,由业务主管部门会同总经理工作部判断故障原因,并向各自主管领导汇报故障情况及解决方案,网络故障由总经理工作部负责解决,应用系统故障由业务主管部门负责解决,必要时请系统服务商解决,业务主管部门及总经理工作部做好配合工作。应用系统维护报告单见附件2。 第五条系统的数据备份。各应用系统的数据备份,由业务主管部门指定专人进行,总经理工作部信息主管负责技术把关。各业务主管部门根据应用系统的性质和实际情况,制定系统备份技术方案,经主管领导审核后,按时进行系统备份。分公司公用应用系统的数据备份由总经理工作部负责。系统数据备份记录表见附件3。 第六条网络信息系统安全管理。由总经理工作部负责,由信息主管根据网络系统的 应用需求和应用现状,制定整体的信息安全保障方案,并提交主管领导确认。根据网络系统功能的扩充以及可能发生的网络信息安全隐患,信息主管要及时采取必要的应对措施,并适时增加或调整网络系统相关的信息安全策略,做好涉及到计算机用户信息安全管理方面的技术指导和安全检查工

计算机系统操作权限管理制度

计算机系统操作权限管理制度 为了进一步加强**管理,规范**部门业务工作,建立和完善***内部监督制约机制,确保国家有关法律、法规的严格执行,特对岗位权限设置做以下规定: 一、本规定适用范围为**业务岗位。 二、**业务岗位人员应当由正式担任,并经上级**部门业务培训,考试合格取得上岗资格。 三、岗位设置要利于提高工作效率,利于相互监督,突出便民利民,符合《机动车登记规定》、《机动车驾驶证申领和使用规定》、《机动车登记工作规范》、《机动车驾驶证业务工作规范》、《车辆管理所业务岗位规范》和《十七项便民利民措施》等规定。 四、**所各岗位权限设置由**所办公会集体研究后,制定详细的权限,交**所系统管理员进行设定。 五、部门新增用户和更改用户权限,应当以正式文件报支队**所审批后,交**所系统管理员设置。 六、发生人事变动和**所人员调整交流,**所应当及时与上一级**所联系,组织有关培训学习。经考试合格后按照本规定第四、五条办理。 七、系统权限设置后,操作人员要及时更换密码,妥善保管个人由工号和口令,因工号、口令遗失造成后果的,由

操作员本人负责,操作员严禁使用他人工号登录办理业务。 八、严禁把系统密码交给聘用(工勤)人员并直接办理业务;严禁私自更改计算机 IP地址;严禁在办理

**业务的计算机上安装与工作无关的软件。 九、系统管理员要定期核查业务办理和权限使用情况,发现问题及时向所领导汇报。 十、系统管理员应将所有授权人员登记造册,备案;对因工作调动等原因不再办理业务的,应及时取消授权。 (注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

办公系统使用管理制度

OA办公系统使用管理制度 一、系统使用规定: 1、网上办公系统为我司内部办公系统,禁止非我司员工登陆或使用本系统。 2、我司每位正式员工拥有专用的用户名和密码,系统将自动记录每位员工的登陆情况,请全体员工正确使用系统,保护好自己的用户名和密码,如发现盗用用户名、密码现象,应立即报告主管领导,并通知系统管理员。 3、所有员工上班时必须打开办公自动化系统,下班后方可关闭。 4、如使用本企业以外的公用设备(如网吧)登陆系统,请在使用后删除电脑中的记录。 5、原则上在OA平台严禁上传涉密的文件、技术资料、档案等;员工不得随意让我司无关人员及外部人员查看OA系统中的内容,更不允许下载受控的内容。 6、员工不得发送与工作无关的信息,如有违反,一经发现将严肃处理。 7、员工不得利用系统发布反动、色情、低级趣味以及国家法律禁止的相关信息,如有违反,将严肃处理,情节严重的将追究法律责任。 8、对于恶意操作行为,我司将予以严惩,直至诉诸法律。 二、系统故障应急规定: 发现系统无法正常使用或数据处理有误,应在第一时间通知系统管理员,并转告相关业务接口部门,相应的业务数据可临时改为手工处理、传送。故障排除后,系统管理员将发布通知,相关部门应将故障期间的信息、数据补录入系统,并恢复网上办公。 三、系统用户资料变更规定: 1、遇有人员、人事调整时需要调整OA系统组织信息及相关权限的,需由调入部门填写《系统权限申请表》由相关部门分管领导及人力资源部确认后通过OA系统流程表单通知系统管理员办理用户变更操作。 2、员工应该保持OA中个人手机号码为最新号码,如变更手机号码,应及时更新,或通知人力资源部备案,保证能顺利收到公司通知等信息。 4、涉及系统资料变更一律按照以上流程执行,如遇特殊情况或者紧急情况,处理后要补办备案手续。 四、系统应用范围 目前可以使用的工作流包括:收文、发文,工作交办,办公用品申领,请假

DCS控制室管理制度

DCS控制系统管理制度 1. 总则 1.1. 为了提高公司生产过程控制计算机系统(以下简称“控制系统”)的管理水平,确保生产装置实现安、稳、长、满、优运行,制定本规定。 1.2. 生产过程控制计算机是自动化控制系统的重要组成部分,是生产装置自动控制的核心。包括以微处理器为核心构成的分散型控制系统(DCS)、紧急停车系统(ESD)、可编程序控制器(PLC)、工业控制用计算机系统(IPC)、数据采集系统(SCADA)、先进控制(APC)及优化控制用上位计算机等。 2. 机构与职责 2.1. 公司各部设备管理为公司控制系统的主管部门,主要履行下列职责: 2.1.1. 负责制定公司控制系统管理规定; 2.1.2. 审定公司控制系统更新、系统硬件及软件大修计划及方案; 2.1. 3. 检查考核控制系统的管理运行状况。

2.1.4. 结合本单位实际,制定控制系统的点检标准及运行考核办法; 2.1.5. 负责本单位控制系统的运行考核。 2.1.6. 负责控制系统日常维护、检修、运行管理工作; 2.1.7. 设立专门技术人员、维护人员负责本单位控制系统的日常点检、维护保养、检修等工作。 3. 控制系统的前期管理 3.1. 控制系统的前期管理是指规划、设计、选型、购置、安装、投运阶段的全部管理工作,是全过程管理的重要部分。为使寿命周期费用最经济、综合效率最高,必须重视前期管理工作。 3.2. 各部设备管理应参与新、改、扩建等项目中控制系统的设计审查,依据安全可靠、技术先进、经济合理的原则,对设计选型的可靠性、维修性、适用性、经济性、先进性、安全性提出要求。控制系统设计应符合《石油化工分散控制系统设计规范》(SH/T3092-99)、控制系统控制室设计应符合《石油化工控制室和自动分析器室设计规范》(SH3006-99)。 3.3. 控制系统购置要坚持质量第一、性能价格比高和寿命周期费用最经济的原则,严格进厂质量验收程序,进口设备应有必备的维修配件。

信息系统运行维护管理制度

德信诚培训网 更多免费资料下载请进:https://www.wendangku.net/doc/f612542444.html, 好好学习社区 信息系统运行维护管理制度 第一章 总则 第一条. 为规范信息系统的运行维护管理工作,确保信息系统的安全可靠运行,切实提高生产效率和服务质量,使信息系统更好地服务于生产运营和管理,特制订本管理办法。 第二条. 本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条. 信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分: 1、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备; 2、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织,包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件; 4、应用软件指运行于计算机系统之上,直接提供服务或业务的专用软件; 5、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。 第四条.运行维护管理的基本任务: 1、进行信息系统的日常运行和维护管理,实时监控系统运行状态,保证系统各类运行指标符合相关规定; 2、迅速而准确地定位和排除各类故障,保证信息系统正常运行,确保所承载的各类应用和业务正常; 3、进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确; 4、在保证系统运行质量的情况下,提高维护效率,降低维护成本。 第五条. 本办法的解释和修改权属于。

信息化系统管理制度

XX局信息化系统管理制度 第一章总则 第一条随着大集中系统应用推广、随着我局信息化建设的推进及计算机装备水平的提高,为加强计算机、网络系统运行的管理工作和税收信息化建设工作,规范计算机应用,保障网络系统和业务数据的稳定、高效、安全运行,提高科技管税水平,促进信息化建设稳步发展。原有《XX市地方税务局计算机系统管理办法》已不能完全适应现信息化建设管理需要。结合我局的业务需求和实际情况,根据《计算机保护条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《国家税务局总局税务系统电子数据处理管理办法(试行)》、《昆明市计算机信息系统安全监察暂行办法》、《昆明市地方税务局计算机管理试行办法》、《XX地方税务局信息化安全管理制度》等有关法律法规及管理制度。现将原来《办法》修订为《XX市地方税务局信息化系统管理制度》。 第二条XX市地方税务局信息化系统的管理工作,必须按照国家的法律和国家税务总局制定的“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施”的原则,在省、市地税局的领导下进行。 第三条信息化系统管理含盖计算机系统运行管理、网络安全管理、业务电子数据管理、设备及耗材管理,等四个方面。 第四条各科室、分局、稽查局(以下统称各部门)。各部门的计算机运用工作应遵守国家有关法律法规和省、市地方税务局有关规定,在局计算机管理部门授权范围内按照本办法规范运作。 页脚内容1

第五条我局设立计算机管理部门负责全局的计算机系统管理工作,研究制定相关的工作规划、措施,监督、检查计算机系统的使用、运行情况,传达、协调、制定有关技术和应用标准。使用计算机的各部门,负责相关业务应用程序的操作、日常维护及安全保密工作。及时向计算机管理部门报告应用中发现的有关问题。 第六条XX市地税局计算机管理部门内设专职系统维护员职位,负责软件、硬件、数据库和业务系统管理。计算机系统操作员是指经局计算机管理部门授权,在授权范围内使用我局计算机系统相关功能的操作人员。 第七条本办法适用于XX市地税局使用计算机的各部门和全体干部职工(含协管员)。 第二章计算机系统运行管理 第八条根据省、市地方税务局的规定与要求设置计算机管理部门、配备专职系统维护员负责全局的信息化建设和计算机系统维护、管理工作;各部门指定即兼职计算机管理员员(信息安全员)负责本部门计算机、网络设备、打印设备的日常维护管理,对本部门其他人员计算机应用的辅导。 第九条 XX市地税局专职系统管理人员应履行以下职责: 一、按照省、市地方税务局的要求和本局实际情况,负责对全局信息化建设工作进行总体规划和组织实施。 二、负责起草全局计算机管理工作的各项规章制度。 三、配合省、市地方税务局的总体业务目标,制定技术工作计划并组织实施。 四、协助各部门对单行业务应用软件的维护工作,并为各部门业务应用软件及基础数据资料管理提供技术支持。 五、保障全局计算机软、硬件、网络系统的正常运行。 六、负责监督、检查、协调,并从技术上指导各部门的计算机工作,提供技术支持。 页脚内容2

自动化仪表控制系统管理制度

自动化仪表控制系统管理制度 第一章?? 总则 第一条为加强公司自动化仪表设备及控制系统 的管理工作,控制和优化工艺条件,保障仪表设备安全经济运行,依据国家有关法规及相关管理规定,制定本制度。 第二条本制度适用于公司自动化仪表控制系统的管理。 第三条控制系统主要包括集散控制系统(DCS)、紧急停车系统 (ESD)、可编程控制器(PLC)等。 第四条控制系统的日常维护。 (一)系统点检制度 1、仪表设备管理部门应加强对系统的日常维护检查,根据系统的配置情况,制定系统点检标准,并设计相应的点检表格。 2、系统点检应包括以下主要内容: A、主机设备的运行状态。 B、外围设备(包括打印机等)的投用情况和完好状况。 C、各机柜的风扇(包括内部风扇)运转状况。 D、机房、操作室的温度、湿度。

3、点检记录要字迹清楚、书写工整,并定期回收,妥善保管。 (二)系统周检制度 1、仪表设备管理部门(仪表保运单位)应根据设备保养手册的规定,制定周检项目、内容和合理的周期,并做好DCS (PLC)系统周检记录。 2、系统周检应包括如下主要内容: A、确认冗余系统的功能和切换动作是否准确可靠。 B、清洗过滤网。 C、清洗CRT。 D、检查风扇及风扇的保护网。 E、定期清洗打印机。 F、清洗机房内设备的表面灰尘。 G、系统中的电池按期更换。 H、定期对运动机件加润滑油。 I、检查供电及接地系统,确保符合要求。 3、系统周检发现的问题,应及时填写缺陷记录,并立刻组织人员处理解决。 (三)系统硬件管理 1、仪表设备管理部门(仪表保运队伍)应有专人负责保养,按规定进行点检、周检和维护。

2、建立系统硬件设备档案,内容应名细到主要插件板,并作好历次设备、卡件变更记录。 3、系统硬件的各种资料要妥善保管,原版资料要归档保存。 4、在线运行设备检修时,要严格执行有关手续,按照规定,做好防范措施。 (四)系统软件管理 1、系统软件和应用软件必须有双备份,并妥善保管在金属柜内;控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管,并严格执行规定范围内的操作内容。软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人,并将有关修改设计资料存档。 2、系统软件无特殊情况严禁修改;确需修改时,要严格按照申请、论证手续,主管经理批准后实施。 3、应用软件在正常生产期间不宜修改。按工艺要求确需重新组态时,要有明确的修改方案,并由生产管理部门、工艺车间和仪表负责人共同签字后方可实施并做好安全防范措施。 4、软件各种文本修改后,必须对其他有关资料和备份盘作相应的修改。 5、由通用计算机、工业控制微机组成的控制、数据采集等系统,应执行专机专用,严禁任何人运行与系统无关的软件,以防病毒对系统的侵袭。

系统运维管理制度

系统运维管理制度

运维管理制度 系统运维管理制度(试行) (2018年8月版) 第一章总则 运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务。在软件产品的整个生命周期中运维组都需要适时参与并发挥不同得作用,因此运维组工作内容和方向非常多。 运维目标是在服务出现异常时尽可能快速恢复服务,从而保障服务的可用性;同时深入分析故障产生的原因;推动并修复服务存在的问题,同时设计并开发相关的预案以确保服务出现故障是可以高效止损。 第一条为保障信息系统软硬件设备的良好运行,使运维技术人员工作制度化、流程化、规范化,特制订本制度。 第二条运维管理工作总体目标:立足根本促发展,开拓运维新局面。在办公系统运行推广时期,通过网络、桌面、系统等的运维,促进信息系统能够稳定可持续性的发展。 第三条运维管理制度的适用范围:运维全体人员。 第二章编制方法 第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。

第二条本实施细则以ITIL/ISO20000为基础,以信息化项目的运维为目标,以管理支撑工具为手段,以流程化、规范化、标准化管理为方法,以全生命周期的PDCA循环为提升途径,体现了对运维服务全过程的体系化管理。 第三章运维部工作职责 第一条系统运维和技术支持 (1)根据公司业务的推进和发展目标,负责平台信息系统管理及数据交换策略的整体架构、对应用系统等技术开发方案的基础支撑,保障基础平台的稳定性和先进性。 (2)负责系统基础平台的使用培训和操作使用指南编写,对用户使用过程中出现问题的沟通和解决; (3)会同项目实施,确认系统信息基础设备和软件数量、品牌规格、技术参数,确保项目有效推进实施。 (4)系统信息基础设备和软件操作规程、应用管理制度的制定,并负责监督执行。 (5)系统信息基础设备的软件安装、调试和验收,使用培训和维修保养。 (6)系统信息基础平台日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决,保障平台24小时安全稳定运行。 (7)负责平台系统管理及设备保密口令的设置、更新、保存。 (8)负责系统信息协同管理及协同数据交换策略研究新程序、新系统和软件改版升级工作。

信息系统管理制度

信息系统管理制度 第一章总则 第一条为明确岗位职责,规范操作流程,保障本中心信息系统安全、有效运行,根据有关法律、法规和政府有关规定,结合信息统计中心实际情况,特制定本制度。 第二条目的:使信息化建设工作规范化进行,做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。使用范围:适用于本中心信息化建设。 第三条利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险: (一)信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致中心管理效率低下。 (二)系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制。 (三)系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄漏或毁损,系统无法正常运行。 第四条职责: (一)信息统计中心负责中心信息化管理总体规划,建立统一的信息化建设标准、规范。负责中心各科(所)信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。 (二)各科(所)负责指定专人担任本专业信息化网络工作,并负责本科(所)日常信息管理工作。 第五条工作要求: (一)各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前,需报主管领导审批后,将业务需求、建设规划等报信息统计中心,信息统计中心应按照中心信息化建设规划及相关要求进行审核。 (二)经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目,由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求,同意规划整合后报市卫生局信息中心。 (三)各科(所)申报的信息化项目批准后,信息统计中心技术人员全程参与项目的招标、实施、验收。

第二章信息系统的开发 第六条信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案,明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容,按照规定的流程报批通过后配合相关公司实施。 信息统计中心负责监督开发流程,明确系统设计、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求。 第七条信息统计中心需要深入了解各个业务科(所)的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。在系统开发过程中,应当按照不同业务的控制要求,通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限,避免将不相容职责的处理权限授予同一用户。 应当针对不同数据的输入方式,考虑对进入系统数据的检查和校验功能。对于必需的后台操作,应当加强管理,建立规范的流程制度,对操作情况进行监控或者审计。 应当在信息系统中设置操作日志功能,确保操作的可审计性。对异常的或者违背内部控制要求的操作,应当设计系统自动报告并设置跟踪处理机制。 第八条信息统计中心需要组织开发单位或开发人员与各科(所)的日常沟通和协调,督促开发单位或开发人员按照建设方案、计划进度和质量要求完成编程工作。 第九条统计中心应根据配备的硬件设备和系统软件的具体情况,组织安排相应的硬件厂家或软件开发商的技术人员入场安装调试。对于关键的软硬件设备,应安排专人负责跟踪、记录整个安装调试过程;在完成软硬件设备的安装调试后,应注意做好有关文档的验收及归档保存工作。 第十条信息系统上线前,需要对信息系统进行等保定级,没有定级的信息系统不能正式上线。另外,信息统计中心都应当切实做好上线的各项准备工作,应查验设备厂商或软件开发商或开发人员提交的有关运行维护资料,包括技术手册、操作手册等,并负责监督设备厂商或软件开发商提供对相关岗位人员的技术培训。制定科学的上线计划和新旧系统转换方案,考虑应急预案,确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的,还应制定详细的数据迁移计划。

仪表及自动化控制系统管理制度0

仪表及自动控制系统管理制度 1、总则 1.1为加强仪器仪表及自动控制设备(以下简称“仪表设备”)管理工作,提高仪表设备管理水平,保障仪表设备安全经济运行,依据国家相关法律、法规及《公司管理制度》,特制定本制度。 1.2 仪表设备管理的主要目标是对仪表设备从规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理,使仪表设备处于良好的技术状态。 1.3 本制度所称仪表设备是指在我公司生产、经营过程中所使用的各类检测仪表、自动控制监视仪表、执行器、过程控制计算机系统、分析仪器仪表、可燃(有毒)气体检测报警器及其辅助单元等。 2、管理机构与职责围 2.1 仪表设备由公用配套负责归口管理。公用配套应设相应岗位和专职技术人员。公用配套在主管经理领导下,负责公司仪表设备的管理。 2.2 公用配套仪表设备管理职责: 2.2.1贯彻执行国家有关仪表设备管理工作的方针、政策和法规,贯彻执行公司仪表设备管理制度、规程和规定。 2.2.2组织制定和修订公司仪表设备管理制度、规程、标准和规定。 2.2.3检查执行仪表管理制度、规程、标准和规定的情况。 2.2.4参与新建装置、更新或技措等重点项目中仪表设备的规划、设计选型等前期管理工作。 2.2.5负责审批公用配套上报的仪表设备零购、更新计划,汇总到设备采购,负责审批仪表车间上报的仪表设备报废、仪表检修计划。 2.2.6负责审查或制定公司仪表设备及其系统的技改技措项目计划。 2.2.7负责公司仪表设备的日常运行、维护管理工作。 2.2.8负责审核公司重要仪表设备的检修项目及方案,参与重要仪表项目验收工作。 2.2.9负责组织仪表设备新产品、新技术的交流及管理经验交流。 2.2.10参加公司仪表设备的重大事故调查与分析。及时上报仪表设备事故分析报告,及时上报仪表设备事故分析报告。 2.2.11组织建立健全公司仪表设备台帐及档案。 3、仪表设备的前期管理 3.1 仪表设备的前期管理是全过程管理中规划、设计、选型、购置、安装、竣工、投运阶段的全部管理工作,是综合管理的重要容,为使寿命周期费用最经济,综合效率最高,必须重视前期管理工作。 3.2 仪表设备规划主要依据企业的生产经营发展方向、安全生产和产品质量保证体系的需要、仪表设备发展动态等因素。仪表车间负责制定本企业仪表设备规划。 3.3 公用配套应参与新建、改扩建等项目中仪表设备的设计审查,对设计选型的可靠性、维修性、适用性、经济性、先进性、安全性提出要求,坚持安全可靠、技术先进、经济合理的原则。 3.4 仪表设备购置要坚持质量第一、性能价格比高和寿命周期费用最经济的原则,严格进厂质量验收,进口设备应有必备的维修配件。 3.5 在新建、改扩建工程中负责仪表设备施工的单位必须具有相应的施工资质,具有按设计要求进行施工的能力,具有健全的工程质量保证体系。仪表设备施工必须按设计要求及《石

控制室管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD725 控制室管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

控制室管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、目的 DCS系统控制室是生产装置操作和管理的关键设备,为了给设备提供良好的运行环境,确保DCS系统的长期稳定运行,为保证公司安全生产的顺利进行,特制定本制度。 二、范围 本制度适用于公司控制室DCS系统的运行与管理。 三、内容 3.1控制室是生产管理、工艺操作(调度)的核心装置,除生产管理人员、调度人员、操作人员及安全管理人员外,严禁无关人员、外来人员进入。 3.2控制室操作人员应严格遵守公司保密规定,不得带外来人员、亲属进入控制室。 3.3外来参观人员、上级领导检查须经公司领导批准或有领导陪同方可允许进入控制室,并遵守公司相关规定,未经允许不得拍照。 3.4上班时间不得无故脱岗、睡觉、看报纸、吃零食等

系统运维管理制度汇编.doc

系统运维管理制度汇编1 运维管理制度 系统运维管理制度(试行) (2018年8月版) 第一章总则 运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务。 第二章编制方法 第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理

标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。计算机系统运行维护管理制度

-- 计算机系统运行维护管理制度

-- 第一章总则 第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作,确保信息系统的 安全可靠运行,切实提高生产效率和服务质量,使信息系统更好地服务于 生产运营和管理,特制订本管理办法。 第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机构 和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维 护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护 五部分: 1、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备; 2、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织,包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域 网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件; 4、应用软件指运行于计算机系统之上,直接提供服务或业务的专用软件; 5、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消 防设施、网络布线、维护工具等子系统。 第四条.运行维护管理的基本任务: 1、进行信息系统的日常运行和维护管理,实时监控系统运行状态,

保证系统各类运行指标符合相关规定; 2、迅速而准确地定位和排除各类故障,保证信息系统正常运行,确保所承载的各类应用和业务正常; 3、进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确; 4、在保证系统运行质量的情况下,提高维护效率,降低维护成本。第五条.本办法的解释和修改权属于.

第二章运行维护组织架构 第一节运行维护组织 第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下,分级管理和维护的模式。作为信息系统维护管理部门,牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 第七条.信息系统的维护管理分两个层面:管理层面和生产操作层面. 1、在管理层面,为信息系统维护管理部门,负责全行范围内信息系统的维护管理和考核。 2、在生产操作层面,信息系统维护部门是运行中心和分支机构设置的实体或虚拟的维护部门(或维护人员)。信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责,并接受信息系统维护管理部门的业务指导和归口管理。 第八条.分支机构信息系统维护部门(或维护人员)可根据维护工作需要,向申请抽调技术人员和业务人员临时组成虚拟团队,参加分支机构设备巡检,制定技术规范、作业计划、应急预案,编制技术方案、培训教材等,各单位应积极配合。 第二节职责分工 第九条.信息系统维护管理部门职责 1.贯彻国家、行业及监管部门关于银行信息系统技术、设备及质量管理等方面 的方针、政策和规定,组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度;

05分散控制系统软件管理制度1.doc

05分散控制系统软件管理制度1 分散控制系统软件管理制度 1 . 软件检查 1.1 操作系统的检查 a) 操作系统无异常情况反映,一旦系统发生错误应进行修复,必要 时应用备份恢复或重新安装。 b) 检查硬盘剩余空间的大小,为保证系统正常留有充足的空余容量, 应对无用的数据文件进行清理。 c) 检查系统日期和时间、各用户权限、口令等设置应正确,符合要求。 1.2 应用软件的检查 a) 启动系统自身监控、查错、自诊断功能并进行检查,所有功能应符合要求。 b) 检查各主要流程画面、主要参数监视画面、实时趋势曲线显示画 面,包括历史曲线、趋势曲线、报警显示等所有显示功能正常,报警提示和关联画面连接正确,报警确认功能正常。

c) 各动态参数和实时趋势曲线自动刷新,刷新时间应符合要求。 d) 检查报表管理及打印功能画面显示正确。 2 . 软件的备份 2.1 只要对系统的逻辑或组态等任何数据有所修改,均要再次进行软件 备份。 2.2 操作系统装在硬盘上时, 应每年拷贝一次。 2.3 组态软件在检修前必须完整地备份一次, 检修后进行核对, 并备份。 2.4 操作系统( 装在硬盘上) 和组态软件以及控制软件备份应不少 于两份, 并分级管理。 2.5 软件保存宜采用硬盘和光盘作备份, 保存周期不宜小于5 年。 3. 软件保护和防范病毒 3.1 热工自动化人员应分级援权使用工程师工作站、操作员站等人机接口。 3.2 严禁在分散控制系统中使用非分散控制系统的软件。

3.3 严禁非授权人员使用工程师工作站和操作员站组态功能。 3.4 定期或在机组大、小修后,通过两种不同的杀毒软件对系统进行杀 毒检查,无病毒。 3.5 采用便携式计算机作为系统(病毒干扰或死机)的后备控制。 4 . 软件升级 4.1 分散控制系统的控制软件、组态软件( 包括相关的硬件升级) 升 级前应取得制造厂技术支持, 并论证升级的安全性, 方可进行升级。 4.2 未征得厂领导及厂技术部门批准,未取得制造厂同意, 严禁修改 分散控制系统的操作系统或进行软件升级。 4.3 分散控制系统的升级应严格按制造商的要求和步骤且在制造商的 专家指导下进行, 或在已有成功升级经验的基础上自行进行。4.4 分散控制系统升级后,要进行功能性检查和稳定性检查,符合要求

系统运营和维护管理制度

信息系统运行维护管理制度

第一章总则 第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作,确保信息系统的 安全可靠运行,切实提高生产效率和服务质量,使信息系统更好地服务于 生产运营和管理,特制订本管理办法。 第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机 构和各部门可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维 护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护 五部分: 1、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备; 2、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织,包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域 网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件; 4、应用软件指运行于计算机系统之上,直接提供服务或业务的专用软件; 5、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消 防设施、网络布线、维护工具等子系统。 第四条.运行维护管理的基本任务: 1、进行信息系统的日常运行和维护管理,实时监控系统运行状态,保证系统各类运行指标符合相关规定;

2、迅速而准确地定位和排除各类故障,保证信息系统正常运行,确保所承载的各类应用和业务正常; 3、进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确; 4、在保证系统运行质量的情况下,提高维护效率,降低维护成本。 第五条.本办法的解释和修改权属于行政人事部。

第二章运行维护组织架构 第一节运行维护组织 第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下,分级管理和维护的模式。作为信息系统维护管理部门,牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 第七条.信息系统的维护管理分两个层面:管理层面和生产操作层面。 1、在管理层面,为信息系统维护管理部门,负责公司范围内信息系统的维护管理和考核。 2、在生产操作层面,信息系统维护部门是运行中心和分支机构设置的实体或虚拟的维护部门(或维护人员)。信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责,并接受信息系统维护管理部门的业务指导和归口管理。 第八条.分支机构信息系统维护部门(或维护人员)可根据维护工作需要,向申请抽调技术人员和业务人员临时组成虚拟团队,参加分支机构设备巡检,制定技术规范、作业计划、应急预案,编制技术方案、培训教材等,各部门单位应积极配合。 第二节职责分工 第九条.信息系统维护管理部门职责 1.贯彻国家、行业及监管部门关于信息系统技术、设备及质量管理等方面的方 针、政策和规定,组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度; 2.负责公司范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考核评定工作,

OA系统使用管理制度

OA使用管理制度 公司办公自动化系统(以下简称OA系统)是实现网上办公和信息资源共享。OA系统是公司信息化建设的重要组成部分,是提高公司办公整体管理水平的重要手段。为了加强对公司OA系统的管理,提高公司工作效率,有效降低和节约成本,加快我公司信息化建设,保障文件和各种信息传递快捷通畅,结合公司实际,制定本制度。 一、组织职责 OA系统的运行中,公司各部门各负其责,协同配合。职责如下: 1、公司综合办公室是OA系统的管理部门。主要职责为: (1)、负责制定OA系统规章制度; (2)、负责确定、监管OA系统管理员的权限; (3)、负责OA系统各职能部室工作流程设计的审核; (4)、负责对系统内的信息保密情况进行定期检查、监督; 2、信息化督察组是公司OA 系统工作监管执行部门,负责OA系统监控、检查、督办工作。主要职责为: (1)、负责OA系统内各大功能模块信息内容更新的监督; (2)、负责监控、检查、督办核心工作流程的工作流转; (3)、负责OA系统规章制度执行工作。 3、信息化技术组负责OA系统的管理维护和服务支撑工作,保障系统日常运行。 (1)、负责OA系统各职能部室工作流程设计工作;

(2)、负责公司领导和相关人员的培训和技术指导工作;. (3)、负责工作流程的归档,并为其他部门提供查询; (4)、负责功能模块各部门书写权限的设置。 4、其他部门主要职责为: (1)、负责制定本部门OA系统相应管理制度; (2)、负责指定部门OA管理员,参与本部门工作流程的定制、文件夹的建立以及本部门OA系统终端的日常维护、人员培训等工作; (3)、负责根据本部门工作需要,提出优化需求。 (4)对公司制度、报告、考核、档案、报表等有价值的内容、信息,在发布的同时,发布人还应进行备份,以避免信息丢失; 二、文件管理 1、公司各部门发出、报送的各类文件(包括发通知、请示、报告、简报、报表、信息等)原则上统一采用OA系统发送。 2、电子公文要素与纸质公文基本一致,包括公文版头、密级、发文字号、签发人、公文标题、主送机关、正文、附件、成文日期、附注、主题词、抄送部门、版记等。电子公文与纸质公文工作流程、行文关系、归档管理基本相同。 3、电子公文与纸质公文具有同等效力,如需要对外提供纸质文件,各部门可向公司办公室申请正式文件,公司个部门逐步删除打印机驱动,不在打印文件。 4、办理工作业务使用本系统设定的工作流,根据文档管理一体化的原则,做好电子文档的归档,并妥善保管归档记录,备查。

控制系统管理制度

控制系统管理制度 XX发布XXX实施

前言 为加强公司控制系统管理规范,提升控制系统运行稳定性,特制定本制度。本文件由设备动力部提出。 本文件由设备动力部归口。 主要起草单位:设备动力部 本文件起草人: 本文件审核人: 批准人: 本标准于XXX首次发布。

控制系统管理制度 1、目的 控制系统是公司生产的核心电仪设备,为规范控制系统管理,对系统的巡检、点检、维护和现场管理的基本要求进行明确。对控制系统的备件储备、程序修改、现场管理和应急管理等内容明确要求。以实现更高水平的系统管理,做好生产服务工作。 2、适用范围 本制度规定了XXX有限公司控制系统的基本管理要求,适用于XXX各生产厂(部)控制系统的管理与维护。 3、术语和定义 3.1 控制系统 控制系统指含有控制器、I/O模块和操作界面的各品牌控制设备,分为DCS和PLC系统,包括控制柜、辅助柜、UPS电源、操作员站等设备。 3.1.1 DCS系统:指使用控制器控制非单一成套设备的控制系统。 3.1.2 PLC系统:指使用控制器控制单体设备或独立成套设备的控制系统。 3.2 控制系统的管理 3.2.1 现场管理:指对控制系统的工作环境的管理。 3.2.2 运行状态:指控制系统的运行指示和各运行部件的状态,包括主体设备和辅助设备。 3.2.3 运行管理:指对控制系统的点检、维护、检查的各项计划、记录和文件的管理。 4、职责 4.1 设备动力部职责 4.1.1负责本制度的起草、解释、宣贯、定期检查并归口管理。 4.1.2组织不定期检查各厂(中心)的控制系统管理情况。。 4.1.3协助各厂(中心)对控制系统进行维护、升级、备份和日常管理工作。 4.2 各厂(中心)职责 4.2.1可依据本制度制定本单位的控制系统管理办法或参照本制度执行。 4.2.2应每年至少一次集中分析控制系统的运行状态及隐患,结合应用情况提出改造升级方案并组织实施。

自动化控制系统管理规定

神华宁煤集团煤炭化学工业分公司 自动化控制系统管理规定 第一章总则 第一条为了规范神华宁煤集团煤炭化学工业分公司(以下简称“公司”)自动化控制系统的管理,确保自动化控制系统安全经济运行,依据国家相关法律、法规和《神华集团公司煤制油化工仪表及自动化控制设备管理办法》,制定本规定。 第二条本规定明确了自动化控制系统的管理、维护、运行和安全注意事项、自动化控制系统备品备件及UPS的管理、自动化控制系统点检的内容以及外委检修、点检的批准。 第三条各单位应加强自动化控制系统的管理,保证自动化控制系统在安全平稳状态下运行。 第四条各单位应积极采用国内外先进的自动化控制系统管理方法和检维修技术,不断提高工业自动化控制系统管理水平。 第五条本规定适用于公司及所属各单位集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS、ESD)、可编程控制器(PLC)以及在先进过程控制(APC)和优化过程控制(OPC)系统中使用的上位计算机等的管理。 第二章管理职责 第六条公司机械动力部职责:

(一)对各单位自动化控制系统硬件、软件管理、自动化控制系统运行管理及点检工作的情况进行监督检查; (二)自动化控制系统外委检修、点检的审批,承包方选择 及点检、检修的组织工作。 第七条各单位职责: (一)自动化控制系统硬件管理及日常检查、维护、保养工作; (二)自动化控制系统软件程序、网络文件管理,软件及相关数据修定管理; (三)UPS电源及网络机房管理; (四)自动化控制系统运行管理; (五)自动化控制系统备品备件的管理; (六)自动化控制系统档案的管理; (七)自动化控制系统的点检管理。 第三章自动化控制系统的硬件管理 第八条各单位仪表维护单位应按装置建立自动化控制系统软、硬件设备档案及台帐,档案、台帐应实行微机管理。台帐应说明名称、型号、规格、数量、用途、制造厂、出厂日期等。档案对单台设备而言,其内容包括应用装置和投用时间、通讯速度、安装地点、运行情况、发生的故障、原因、处理和检修经过及结果等。 第九条各单位维护单位根据不同的自动化控制系统各自特点,做好自动化控制系统定期检查、维护、保养及紧急故障处理等

系统运维管理制度

系统运维管理制度(试行) (2018年8月版) 第一章总则 运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务。统运行推广时期,通过网络、桌面、系统等的运维,促进信息系统能够稳定可持续性的发展。